1、例如柱截面为600*600,与之相连的梁均为300*700,柱节点域抗剪箍筋面积 Asvj=1.6 ,如何配筋?

答:在梁高范围内的柱子上配8@100(4)

解释:

柱节点域抗剪箍筋面积是柱子在梁柱节点范围内的箍筋面积,是实现“强节点弱构件”的一种方式,11版规范实施以来,对节点区大为增强,所以很多三级框架也会出现节点域抗剪箍筋面积不为构造的情况,此时在梁高范围内的柱子中给配够就可以了。具体表示方法可以在柱表中新加一项来表示,柱子箍筋加密区按结构配筋,在梁高范围内按柱节点域抗剪箍筋面积配就可以了。

例题:柱节点域抗剪箍筋是设置在梁柱节点范围内,别如说你柱子一边梁是500,一边是600,你可以取600梁高范围内设置柱节点域抗剪箍筋,此时如果结构标高是2.900,柱节点域抗剪箍筋是从2.300设到2.900。

2、SATWE中梁箍筋间距计算用100,计算值G0.8-0.7。

其中G表示箍筋,数值表示在100长的梁段内所需箍筋面积,前一个0.8表示加密区的箍筋面积,后一个0.7表示非加密区的箍筋面积。配筋时由于输入的箍筋间距为加密区间距,因此对加密区箍筋计算结果0.8可直接参考使用,如果配双肢箍0.8/2=40,可以选用圆八的钢筋,即加密区配φ8@100(注意还要满足构造配筋的要求见抗规6.3.3)。对非加密区箍筋计算结果0.7需要进行换算,如果配双肢箍间距200的话,

0.7/100*200/2=0.7,应该选用圆10的钢筋,即非加密区配φ10@200。

3、SATWE中墙配筋

H0.8是指Swh范围内的水平分布筋面积,Swh范围指的就是Satwe 参数中的墙水平分布筋间距,是指的双侧的,那么单侧就是

0.8/2=0.4cm^2,而一根8为0.503,已远大于0.4,所以Φ8@200足够,不必加大。竖向:计算过程是:1000X200X0.3%=600mm^2,但同样是指双侧,除以2就是300mm^2.Φ10@200(面积393mm^2)足够,而不需要Φ

12@180(面积为628)。

4、谈一下satwe中柱子配筋计算结果

PKPM说明书中关于柱子配筋计算结果的说明:

边柱中柱

1.对于柱子配箍筋主要由剪力控制,柱子的剪力应该是层高范围相等的,为什么中柱的加密区箍筋配置量远大于非加密区2倍?

解释:1.加密区的箍筋配置要按照规范规定的配箍特征值配箍,非加密区的箍筋配置由构造要求及计算确定配箍,假如由构造确定配箍时,其箍筋面积较加密区小很多。

但,《高规》6.4.8规定,柱非加密区箍筋,其非加密区的体积配箍率不宜小于加密区的一半。

2.节点核心区的箍筋配置中柱较大?为何

解释:节点核心区的配箍与该层柱上端相连的梁端弯矩设计值之和∑Mb 有关,对于边柱,对应的边跨梁其边部的负弯矩值较小(主要由于边跨一梁一柱连接的节点抗弯刚度较小),而对于中柱其梁端负弯矩较大,因此,按照《抗规》或《高规》节点核心区的验算公式,∑Mb大者,剪力设计值V 大。

3、核心区边柱的箍筋加密与非加密相同,为何

边柱的箍筋值远大于中柱的箍筋值,这也是由边柱与中柱受力特点决定的,按《高规》,柱截面的剪力设计值

v=η(M上+M下)/Hn ,η为抗震等级的调整系数,边柱的弯矩设计值(M上+M下)比中柱要大很多。

4、边柱的y向配筋怎么比中柱配筋大许多这是由于边柱在恒载、活载等满布荷载作用下的弯矩较大,从而造成的地震工况下的组合弯矩值较大引起的,

对于第二点我感觉要抗震控制的才是要不是抗震控制的一正一负应该反而更小了吧

对于第三点边柱的M上+M下应该更小把因为剪力是按照刚度分配的可能是由于边柱上了一根梁抗震弯矩分配的时候会多一点个人感觉!

框架结构梁柱节点箍筋布置如何解决.

框架结构梁柱节点箍筋布置如何解决 很简单,按照建筑工程设计原则,强柱弱梁,所以,如果是框架柱和框架梁的节点,框架柱的箍筋按照正常设置,框架梁的第一道箍筋从两边50mm开始 框架结构梁柱节点施工2009-01-22 09:30:39| 分类:施工管理| 标签:|字号大 中 小订阅 钢筋混凝土框架结构梁柱节点也称节点核芯区,是主体结构的重要组成部分。框架结构的震害大多发生在柱和梁柱节点核芯区,节点破坏主要是剪切破坏和钢筋锚固破坏,严重时会引起整个框架的倒毁。我国新、老规范均强调了“强节点”的设计要求,对节点的箍筋和砼强度做了比较严格的规定。但是,在工程实践中却往往对节点的施工重视不够,节点施工质量控制不严。下面谈谈节点施工的一些问题,探讨如何保证节点区的施工质量。 1、节点区的钢筋绑扎梁柱节点的钢筋主要应注意两点: 1.1箍筋的间距。 1.2纵筋的锚固。设计上一般是按照规范要求取节点区箍筋与箍筋加密区相同,包括箍筋的规格、直径和间距等;纵筋锚固也要求满足规范规定,包括伸入支座的直段及弯钩长度。实际施工中常常出现的问题是:节点区箍筋缺少绑扎、数量不足、间距不分,或者几个箍筋全堆在一起,或者空空的一长段没有箍筋;而纵筋则可能会因弯钩被烧短烧断导致锚固长度不够。究其原因,一方面是部分施工管理、监理人员素质较低,对节点区的重要性缺乏认识,质量意识比较淡薄;另一方面则是施工所采取的工艺流程限制,使得要做到节点区钢筋(尤其是箍筋完全符合设计及规范要求十分困难,甚至是根本不可能。 工程实践中最常见的框架梁柱施工做法有两种:一种是将每层柱包括柱身、加密区和节点区的箍筋一次全部按要求绑扎好,然后装柱模板、在梁底下5~10㎝处留

学习11G101-1图集框架梁、柱的箍筋加密区的规定

有关11G101-1图集框架梁、柱箍筋加密的新规定 (11G101-1新图集学习资料) 一、框架梁箍筋加密区范围的规定: 1.抗震等级为一级,箍筋加密区为 2.0h b, 且≥500mm。 2.抗震等级为二、三、四级,箍筋加密区为1.5h b, 且≥500mm。 3、框架梁加腋构造 注意当梁、柱中心线之间的偏心距大于该方向柱宽度的1/4时,一般设计会进行梁加腋。 注意箍筋加密区应从加腋的弯折点开始算起。 二、框架柱箍筋的加密区的规定: 1)首层柱箍筋的加密区有三个,分别为:下部的箍筋加密区长度取Hn/3;上部取Max{500,柱长边尺寸,Hn/6};梁节点范围内加密;如果该柱采用绑扎搭接,那么搭接范围内同时需要加密。 2)首层以上柱箍筋分别为:上、下部的箍筋加密区长度均取Max{500,柱长边尺寸,Hn/6};梁节点范围内加密;如果该柱采用绑扎搭接,那么搭接范围内同时需要加密。 三、“构造钢筋”和“抗扭钢筋”有什么相同点和不同点?

1、“构造钢筋”和“抗扭钢筋”都是梁的侧面纵向钢筋,钢筋工把它们称为“腰筋”。所以,就其在梁上的位置来说,是相同的。其构造上的规定,正如03G101-1图集第62-65页中所规定的,在梁的侧面进行“等间距”的布置,对于“构造钢筋”和“抗扭钢筋”来说是相同的。 2、“构造钢筋”和“抗扭钢筋”都要用到“拉筋”,并且关于“拉筋”的规格和间距的规定,也是相同的。即:当梁宽≤350时,拉筋直径为6mm;当梁宽>350时,拉筋直径为8mm。拉筋间距为非加密区箍筋间距的两倍。当设有多排拉筋时,上下两排拉筋竖向错开设置。 3、“构造钢筋”纯粹是按构造设置,即不必进行力学计算。“抗扭钢筋”是需要设计人员进行抗扭计算才能确定其钢筋规格和根数的。

如何解决梁柱节点区域柱加密箍筋的安装问题

如何解决梁柱节点区域柱加密箍筋的安装问题根据《混凝土结构工程设计规范》及11G101图集,框架结构梁柱节点区域柱子的箍筋应当做加密处理,加密区域为: 1、底层柱自嵌固部位Hn/3(Hn为净高)。 2、其余部位为Hn/6、hc(hc为柱子截面长边尺寸或圆柱直径)、500mm中的最大值。 见图1: 图1 但由于梁柱节点区域钢筋密集,且由于施工顺序问题,往往造成柱子加密区箍筋缺失的现象。针对梁柱节点钢筋密集造成节点核心区加密区箍筋少放或漏放的现象,可考虑三种解决方法: 1、U形箍焊接法 在梁主筋放置后,未绑扎前,先把节点内柱箍筋按位置(梁下、梁内、梁上)和数量放置好,待梁钢筋绑扎完毕,再匀开预先放置的柱箍筋,按设计要求进行绑扎;若因节点钢筋过密,预先放置箍筋确实困难,不得已可少放几道,不足的在梁钢筋绑扎完毕,用两个开口箍筋(U形箍筋)焊接,为满足抗震要求,可用相应规格焊条单面焊接一段(不小于10d)。

2、导筋——箍筋笼沉梁法 此方法是将核心区箍筋焊接成箍筋笼,其步骤是先配备所需节点核心区外围箍筋,在外围箍筋四边外皮焊接导筋,按间距焊接成钢筋笼,钢筋笼套入柱纵向钢筋内,然后钢筋笼与梁钢筋同时绑扎,最后绑扎好后梁钢筋和钢筋笼一起落入梁柱模板内,如果箍筋为复合箍,可以全部采用拉筋,拉筋须同时钩住纵向钢筋和外围箍筋。见图2。 图2 箍筋笼示意图 3、模板后封法 此方法侧重细分工艺流程,合理安排工作顺序,要求木工和钢筋工紧密配合,保证节点区域箍筋绑扎符合设计及规范要求。做法是将柱的箍筋分段绑扎:首先木工铺设梁底模,尽早给钢筋工提供施工面,但不铺设梁侧模板和楼板模板,钢筋工先将柱箍绑至梁底下;其次再穿好框架梁底筋后绑扎节点区箍筋;最后在钢筋工绑完框架梁钢筋和柱箍筋后,木工再铺梁侧模板、楼板底板以及柱侧模板。这样的安排可能要增加绑扎框架梁钢筋使用的操作架,这时可以用工具式脚手架来解决。如果楼板底模是用钢管做顶撑,也可以先搭顶撑架,利用它来做绑扎梁钢筋的操作架。

柱钢筋计算公式

抗震框架柱计算公式 一、基本参数: 1、柱净高hn Hn:柱净高=本层层高-梁高 底层柱净高=底层层高+基础顶至嵌固部位高度-梁高 2、连接长度: 机械连接: 短筋:0 长筋:35d 焊接 短筋:0 长筋:Max(35d,500) 柱纵筋中长筋和短筋各50%。 3、非链接区长度: 底部非连接区 嵌固部位高度=Hn/3 (注:首层必为嵌固部位,看标注。) 非嵌固部位高度=max(Hn/6,Hc,500) (二层及以上柱根部位) 顶部非连接区 高度=梁高+max(Hn/6,Hc,500) Hc=柱长边尺寸 非连接区箍筋加密,箍筋起步:50mm 二、基础插筋 长度=弯折长度+纵筋插入长度+底部非连接区长度+连接长度 弯折长度取值: 1、Hj>laE(la) 弯折长度=Max(150,6d) 2、Hj<=laE(la) 弯折长度=15d Hj为基础高度,LaE=38d 纵筋插入长度=基础高度Hj-基础保护层 基础内箍筋(简单的2肢箍,矩形封闭箍筋,非复合箍筋) 基础内箍筋的作用仅起一个稳固作用,也可以说是防止钢筋在浇注时受到挠动。一般是按2 根进行计算(软件中是按三根)。箍筋基础顶面下起步:100mm 三、首层柱纵筋 纵筋长度=首层层高-首层非连接区Hn/3+max(Hn/6,hc,500)+连接长度 四、中间层柱纵筋 纵筋长度=中间层层高-当前层非连接区+(当前层+1)非连接区+连接长度 非连接区=max(1/6Hn、500、Hc) Hc=柱长边尺寸 五、顶层柱纵筋 顶层KZ 因其所处位置不同,分为角柱、边柱和中柱,各种柱纵筋的顶层锚固各不相同。 1、中柱 中柱顶层纵筋的锚固长度为 弯锚(≦Lae):梁高-保护层+12d 直锚(≧Lae):梁高-保护层 中柱纵筋长度=层高-梁高-非搭接区长度+锚固长度-连接长度 2、边柱、角柱

柱箍筋加密规范汇总

柱箍筋全高加密规范条款汇总25 *柱箍筋加密区箍筋间距和直径的要求: (1)一二级框架角柱全高箍筋加密(《抗规》6.3.9第4款); (2)框支柱、转换柱全高加密(《抗规》6.3.9第4款,《高规》10.2.10第2款); (3)8、9度框架结构房屋防震缝两侧结构层高相差较大时,防震缝两侧框架柱的箍筋应沿房屋全高加密(《抗规》6.1.4第2款); (4)需要提高变形能力的柱箍筋全高加密(《高规》6.4.6第6款); (5)抗震墙的墙肢长度不大于墙厚的3倍时,应按柱的有关要求进行设计,矩形墙肢的厚度不大于300mm时,尚宜全高加密箍筋。(《抗规》P69页,6.4.6); (6)加强层及其相邻的框架柱,箍筋应全柱端加密配置(《高规》10.3.3第2款); (7)抗震设计时,错层处框架柱箍筋全高加密(《高规》10.4.4第1款); (8)抗震设计时,与连接体相连的框架柱在连接体高度范围内及其上、下层,箍筋全柱段加密(《高规》10.5.6第2款); (9)塔楼中,与裙房相连的外围柱,柱箍筋宜在裙楼屋面上下层的范围内全高加密(《高规》10.6.3第3款); (10)框剪结构中,剪力墙底部加强部位的边框柱的箍筋宜沿全高加密,当带边框剪力墙上的洞口紧邻边框柱时,边框柱箍筋宜沿全高加密(《高规》8.2.2第5款); (11)剪跨比不大于2的柱和因填充墙等形成的柱净高与截面高度之比不大于4的柱全高范围(《高规》6.4.6第4款)。 (12)剪跨比小于等于2的框架柱及短柱应全高加密。 (13)一二级框架角柱应全高加密。 (14)需要提高变形能力的框架柱应全高加密。 (15)带边框剪力墙底部加强部位的边框柱宜全高加密。

梁柱节点钢筋的绑扎安装

框架梁柱节点钢筋的绑扎安装 一、项目要求 某框架梁柱节点配筋图如图1所示,根据该配筋图,完成对此梁钢筋的下料计算、切断、加工、绑扎和质量检验等工作。 时间要求:12课时。 质量要求:安装质量符合国家施工验收标准。 安全要求:严格按照安全操作规程进行项目作业。 文明要求:自觉按照文明生产规则进行项目作业。 环保要求:努力按照环境保护要求进行项目作业。 二、项目分析

1 图框架梁柱节点配筋图 1 图1所示为经过教学加工的钢筋混凝土梁柱节点配筋详图,为便于学生加工和绑扎,梁、柱的尺寸做得较小,所用钢筋直径选得较小。梁是断面尺寸为250mm×400mm的矩形梁;柱是断面尺寸为300mm×300mm的方形柱。梁的下部受力筋为2φ10mm和1φ10mm弯起筋,上部受力筋为3φ10,角部2φ10为通长筋,中间一根φ10钢筋由邻跨底部按45°向上弯起,上弯点离柱边缘50mm,弯起筋延伸到邻跨距柱边缘500mm处;梁内箍筋为φ6@100/200,一直排列到柱边缘50mm。柱子受力筋为4φ10,柱子箍筋为φ6@100/200,梁、柱箍筋加密区范围均为500mm。

2 三、项目实施路径与步骤(一)项目路径

钢筋图的识读第一步 下料长度计算第二步 第三步钢筋的切断 钢筋的弯曲第四步 钢筋的绑扎第五步 质量检验第六步 (二)项目步骤第一步钢筋图的识读 1、梁的平法施工图主要采用集中标注或原位标注的方式进行表达。)梁集中标注的内容,有五项必注值及一项选注值:(1、梁侧面纵向构造钢筋或受梁编号、截面尺寸、梁箍筋、梁上部通长筋或架立筋配置。扭钢筋配置、梁顶面标高高差(该项为选注值)、梁原位标注的内容有:梁支座上部纵筋(应包含通长筋在内的所有纵筋)和梁下)(2 部纵筋。 2、柱的平法施工图主要采用列表注写或截面注写的方式进行表达。 1)列表标注(用列表的方式,来表达柱的尺寸、形状和配筋要求。在平面图上表达柱的位置和编号,用一个表注写柱的高度,用另一表格注写柱的结构配筋情况。柱箍筋的注写包括钢筋级别、”区分不同的箍筋间距。当箍筋间距沿柱全高为一/直径与间距。当箍筋间距有变化时用“ L”。”。当圆柱采用螺旋箍筋时,在箍筋前面标注“种间距时,则不用“/ )截面注写法(2直截面注写是在标准层绘制的柱平面布置图上,分别在同一编号的柱中选择一个截面,接注写截面尺寸和钢筋具体数字的方式来表达柱截面的尺寸、配

柱箍筋全高加密情况全汇总(附规范)

柱箍筋全高加密情况全汇总(附规范) 关于柱箍筋全高加密情况的汇总(25条+规范条文对照) (1)一二级框架角柱全高箍筋加密(《抗规》6.3.9第4款); (2)框支柱、转换柱全高加密(《抗规》6.3.9第4款,《高规》10.2.10第2款); (3)8、9度框架结构房屋防震缝两侧结构层高相差较大时,防震缝两侧框架柱的箍筋应沿房屋全高加密(《抗规》6.1.4第2款); (4)需要提高变形能力的柱箍筋全高加密(《高规》6.4.6第6款); (5)抗震墙的墙肢长度不大于墙厚的3倍时,应按柱的有关要求进行设计,矩形墙肢的厚度不大于300mm时,尚宜全高加密箍筋。(《抗规》P69页,6.4.6);(6)加强层及其相邻的框架柱,箍筋应全柱端加密配置(《高规》10.3.3第2款); (7)抗震设计时,错层处框架柱箍筋全高加密(《高规》10.4.4第1款);(8)抗震设计时,与连接体相连的框架柱在连接体高度范围内及其上、下层,箍筋全柱段加密(《高规》10.5.6第2款); (9)塔楼中,与裙房相连的外围柱,柱箍筋宜在裙楼屋面上下层的范围内全高加密(《高规》10.6.3第3款); (10)框剪结构中,剪力墙底部加强部位的边框柱的箍筋宜沿全高加密,当带边框剪力墙上的洞口紧邻边框柱时,边框柱箍筋宜沿全高加密(《高规》8.2.2第5款); (11)剪跨比不大于2的柱和因填充墙等形成的柱净高与截面高度之比不大于4的柱全高范围(《高规》6.4.6第4款)。 (12)剪跨比小于等于2的框架柱及短柱应全高加密。 (13)一二级框架角柱应全高加密。 (14)需要提高变形能力的框架柱应全高加密。 (15)带边框剪力墙底部加强部位的边框柱宜全高加密。 (16)带边框剪力墙(洞口紧贴边框柱)一般部位的边框柱宜全高加密。(17)框支柱应全高加密。 (18)错层结构中错层处的框架柱应全高加密。 (19)带加强层结构的加强层及其上、下相邻的框架柱应全高加密。 (20)塔楼与裙房相连的外围柱在裙房屋面上、下层应全高加密。 (21)小墙肢(墙肢长度不大于3倍墙厚)应按框架柱处理并全高加密。(22)型钢砼框支柱、一级角柱应全高加密。

框架柱钢筋计算

框架柱钢筋计算 一、“平法”柱的标注方法 现行柱钢筋“平法”设计的表达方式有列表注写方式、截面注写方式两种。 二、基础插筋的计算 钢筋部位及其名称 计算公式 说明 附图 基础插筋(基础平板中) 当筏板基础≤2000mm 时: 基础插筋长度=基础高度-保护层+基础弯折a+基础纵筋外露长度Hn/3+与上层纵筋搭接l lE (如采用焊接时, 搭接长度为0) 1、04G101-3P45柱插筋构造一 2、柱墙插筋锚固竖直长度与弯钩长度对照表 图2 当筏板基础>2000mm 时: 基础插筋长度=基础高度/2-保护层+基础弯折a+基础纵筋外露长度Hn/3+与上层纵筋搭接l lE (如采用焊接时,搭接长度为0) 3、04G101-3P45柱插筋构造二 图3 基础插筋(基础主梁中) 当基础梁底与基础板底一平时: 基础插筋长度=基础高度-保护层+基础弯折a+基础钢筋外露长度Hn/3+与上层纵筋搭接l lE (如采用焊接时, 搭接长度为0) 1、04G101-3P32柱插筋构造一 图4 当基础梁顶与基础板顶一平时: 基础插筋长度=基础高度-保护层+基础弯折a+基础钢筋外露长度Hn/3+与上层纵筋搭接l lE (如采用焊接时,搭接长度为0) 2、04G101-3P32柱插筋构造二 图5 (图2) (图3)

(图4)(图5)弯钩长度a的取值表: 柱墙插筋锚固竖直长度与弯钩长度对照表 竖直长度弯钩长度a ≥0.5laE(≥0.5la) 12d且≥150 ≥0.6laE(≥0.6la) 10d且≥150 ≥0.7laE(≥0.7la) 8d且≥150 ≥0.8laE(≥0.8la) 6d且≥150 三、柱根的判断(03G101-1P41、GB50010-2002 P178) 底层柱的柱根系指地下室的顶面或无地下室情况的基础顶面;柱根加密区长度应取不小于该层柱净高的1/3;有刚性地面时,除柱端箍筋加密区外,尚应在刚性地面上、下各500mm的高度范围内加密箍筋。(图6) (图6) 注:

柱端箍筋加密区的构造要求

柱端箍筋加密区的构造要求 抗震等级 箍筋最大间距(mm) 箍筋最小直径(mm) 一级 纵向钢筋直径的6倍和100中的较小值 10 二级 纵向钢筋直径的8倍和100中的较小值 8 三级 纵向钢筋直径的8倍和150(柱根100)中的较小值 8 四级 纵向钢筋直径的8倍和150(柱根100)中的较小值 6(柱根8) 注: 底层柱的柱根系指地下室的顶面或无地下室情况的基础顶面;柱根加密区长度应取不小于该层柱净高的1/3;当有刚性地面时,除柱端箍筋加密区外尚应在刚性地面上、下各500mm 的高度范围内加密箍筋。

3框支柱和剪跨比λ≤2的框架柱应在柱全高范围内加密箍筋,且箍筋间距不应大于100mm; 4二级抗震等级的框架柱,当箍筋直径不小于10mm、肢距不大于200mm时,除柱根外,箍筋间距应允许采用150mm;三级抗震等级框架柱的截面尺寸不大于400mm时,箍筋最小直径应允许采用6mm;四级抗震等级框架柱剪跨比不大于2时,箍筋直径不应小于8mm。 第11.4.13条框架柱和框支柱中全部纵向受力钢筋配筋率不应大于5%。柱的纵向钢筋宜对称配置。截面尺寸大于400mm的柱,纵向钢筋的间距不宜大于200mm。当按一级抗震等级设计,且柱的剪跨比λ≤2时,柱每侧纵向钢筋的配筋率不宜大于1.2%。 第11.4.14条框架柱的箍筋加密区长度,应取柱截面长边尺寸(或圆形截面直径)、柱净高的1/6和500mm中的最大值。一、二级抗震等级的角柱应沿柱全高加密箍筋。 第11.4.15条柱箍筋加密区内的箍筋肢距:一级抗震等级不宜大于200mm;二、三级抗震等级不宜大于250mm和20倍箍筋直径中的较大值;四级抗震等级不宜大于300mm。此外,每隔一根纵向钢筋宜在两个方向有箍筋或拉筋约束;当采用拉筋时,拉筋宜紧靠纵向钢筋并勾住封闭箍筋。 柱箍筋 1、KZ中间层的箍筋根数=N个加密区/加密区间距+N+非加密区/非加密区间距-1 03G101-1中,关于柱箍筋的加密区的规定如下 1)首层柱箍筋的加密区有三个,分别为:下部的箍筋加密区长度取Hn/3;上部取Max{500,柱长边尺寸,Hn/6};梁节点范围内加密;如果该柱采用绑扎搭接,那么搭接范围内同时需要加密。 2)首层以上柱箍筋分别为:上、下部的箍筋加密区长度均取Max{500,柱长边尺寸,Hn/6};梁节点范围内加密;如果该柱采用绑扎搭接,那么搭接范围内同时需要加密。

梁柱节点核心区钢筋如何绑扎

梁柱节点核心区钢筋如何绑扎 一、工艺做法及特点简介 1、为提高节点核心区钢筋绑扎质量,采取把节点处柱箍筋提前组合成箍筋笼,限位后整体绑扎梁钢筋,有效解决了该施工难点。 2、把常规的单个式箍筋组合成定型箍筋笼,有效保证了节点箍筋间距,避免梁钢筋绑扎及沉梁时箍筋位置移动造成箍筋间距不均的问题。 3、本施工工艺适用于钢筋砼框架结构梁高大于600mm的梁柱节点绑扎施工,在施工中主体结构工程质量得到保障,效果良好。 二、施工工艺原理 把箍筋套上框架柱主筋,用扎丝将箍筋暂时固定在框架节点顶面,然后用4根直径10mm短钢筋把梁柱节点核心区柱箍筋点焊形成定型箍筋笼;把框架梁上下纵筋在箍筋笼之间穿过框架柱,再架立绑扎框架梁箍筋;梁钢筋绑扎成型后,解开扎丝,节点核心区箍筋连同框架梁钢筋一同缓慢沉入梁柱模板,然后检查绑扣和保护层偏差情况,如有偏差进行调整。

节点核心区箍筋笼绑扎实施效果如下图所示 三、施工工艺流程 梁柱节点核心区钢筋绑扎施工示意图 1、梁板模板支设

先铺设梁底板,定位后装梁侧模板,梁单侧模板暂不封闭。然后铺设安装楼板模板,与梁侧模板拼装成整体,转入柱模板安装和支撑架体加固,板上工作面在清理后交钢筋班组。如图所示 2、节点核心区箍筋安装 把单个箍筋套入柱主筋,使用扎丝绑扎固定,箍筋位置应高出楼板模板。 3、组合箍筋笼 用4根直径10mm短钢筋把梁柱节点核心区柱箍筋点焊成定型箍筋笼。 4、穿设梁钢筋

先穿设主梁钢筋,在梁底筋下部垫50×100mm木方(一般在1/3梁跨处),使梁整体架立。再穿设主梁骨架钢筋,套主梁箍筋。如图所示 5、梁钢筋绑扎 进行梁钢筋绑扎,先完成主梁钢筋绑扎,然后进行次梁钢筋绑扎。如图所示

保证框架梁柱节点区柱箍筋加密质量的措施

保证框架梁柱节点区柱箍筋加密质量的措施 摘要:本文分析了钢筋混凝土框架结构施工中梁柱节点区钢筋加密存在的质量通病和具体表现,结合实例论述了解决通病的施工措施,以提高柱的承载力。 关键词:梁柱节点区,箍筋,加密质量,施工措施 Abstract: This paper makes an analysis of the reinforced concrete frame structure construction joints in the area of quality problems existing reinforced encryption and the specific performance, combined with the solution of the problems discussed construction measures to improve the bearing capacity of the column. Key Words: beam-column joints area, stirrup, encryption quality, the construction measures 混凝土框架结构梁柱节点简单地说就是梁柱的交接点,是受力和传力的主要部位,它是联系整个结构体系的枢纽,如混凝土结构框架的梁柱交汇点、剪力墙结构的暗梁与柱的交汇点等。其钢筋构造复杂,核心区混凝土处于剪压复合应力状态,施工难度大,施工质量较难控制,节点抗震要求较为严格。 1、梁柱节点区的力学原理及箍筋加密的作用 在框架结构中,梁柱节点区受力很复杂。首先它起承压作用,传递上层柱、梁、板的竖向荷载,承受楼层产生的偏心压力,更重要的是在外来荷载或地震作用下它承担剪切应力。 为了抵消可能产生的各种应力必须对梁柱节点区进行特别处理。GB 50010—2002混凝土结构设计规范专门对该部位的箍筋数量和直径作出具体规定,11G 101—1国家建筑标准设计图集中对箍筋加密范围高度给出了标准构造详图。柱箍筋除了固定柱纵向受力筋的位置,形成钢筋骨架外,主要是防止柱纵向钢筋受压弯曲,提高柱的承载力。在抗震设防结构中,要防止剪切先于弯曲破坏,就必须在梁柱节点处加密箍筋。因此对该区域的箍筋设置和加密质量必须严格按规范和设计要求进行。 2、梁柱节点区的质量通病和表现 在实际施工过程中,由于工序衔接和施工操作难度等方面的影响,梁柱节点处成为施工质量问题的多发区。

学习11G101-1图集框架梁、柱的箍筋加密区的规定

有关 11G101-1图集框架梁、柱箍筋加密的新规定 (11G101-1新图集学习资料 一、框架梁箍筋加密区范围的规定: 1. 抗震等级为一级,箍筋加密区为 2.0h b , 且≥ 500mm 。 2. 抗震等级为二、三、四级,箍筋加密区为 1.5h b , 且≥ 500mm 。 3、框架梁加腋构造 注意当梁、柱中心线之间的偏心距大于该方向柱宽度的 1/4时, 一般设计会进行梁加腋。 注意箍筋加密区应从加腋的弯折点开始算起。 二、框架柱箍筋的加密区的规定: 1首层柱箍筋的加密区有三个,分别为:下部的箍筋加密区长度取 Hn/3;上部取Max{500,柱长边尺寸, Hn/6};梁节点范围内加密; 如果该柱采用绑扎搭接,那么搭接范围内同时需要加密。 2 首层以上柱箍筋分别为:上、下部的箍筋加密区长度均取 Max{500, 柱长边尺寸, Hn/6};梁节点范围内加密;如果该柱采用绑扎搭接, 那么搭接范围内同时需要加密。 三、“构造钢筋”和“抗扭钢筋”有什么相同点和不同点? 1、“构造钢筋”和“抗扭钢筋”都是梁的侧面纵向钢筋,钢筋工把它们称为“腰筋”。所以,就其在梁上的位置来说,是相同的。其构造上的规定,正如 03G101-1图集第 62-65页中所规定的,在梁的侧面进行“等间距”的布置,对于“构造钢筋”和“抗扭钢筋”来说是相同的。

2、“构造钢筋”和“抗扭钢筋”都要用到“拉筋”,并且关于“拉筋” 的规格和间距的规定,也是相同的。即:当梁宽≤ 350时,拉筋直径为 6mm ;当梁宽>350时,拉筋直径为8mm 。拉筋间距为非加密区箍筋间距的两倍。当设有多排拉筋时, 上下两排拉筋竖向错开设置。 3、“构造钢筋”纯粹是按构造设置,即不必进行力学计算。“抗扭钢筋”是需要设计人员进行抗扭计算才能确定其钢筋规格和根数的。

框架结构梁柱节点箍筋布置如何解决

究其原因,一方面是部分施工管理、监理人员素质较低,对节点区的重要性缺乏认识,质量意识比较淡薄;另一方面则是施工所采取的工艺流程限制,使得要做到节点区钢筋(尤其是箍筋)完全符合设计及规范要求十分困难,甚至是根本不可能。 工程实践中最常见的框架梁柱施工做法有两种:一种是将每层柱包括柱身、加密区和节点区的箍筋一次全部按要求绑扎好,然后装柱模板、在梁底下5~10㎝处留施工缝浇灌柱砼,柱侧模拆除后接着装柱头节点模板和梁底模(或者包括梁一边侧模),然后绑扎框架梁钢筋。这种做法节点箍筋影响了柱砼的浇灌作业,砼工往往不得不解开扎丝,从侧面敲打已绑好的节点箍筋以打开一个大口子让砼比较顺利地流入柱内。这样一来,节点区的箍筋就被打乱了,要恢复原状很不容易,而且要多费工时。在浇灌柱砼时部分钢筋还会被水泥浆污染,影响与砼的粘结。此外,节点区箍筋绑扎好后再穿梁底筋将会很麻烦,尤其是穿带弯钩(如在边支座)的底筋十分困难。这时是钢筋工不得不敲打已绑好的节点箍筋,甚至会擅自烧断弯钩造成纵筋的锚固不够。 另一种是用所谓“沉梁法”绑扎框架梁钢筋,即在绑扎柱箍时留下节点区箍筋不绑,等木工将节点模板、梁模板和楼板底模都安装好后,再在楼面上绑扎梁钢筋,绑完后拆除临时支架将梁钢筋骨架落到梁模内。这种做法很容易漏掉节点区的柱箍筋,就是放了也往往是无法绑扎、数量不足、间距不分又难以调整。实践中,也有些项目提出采取改进的办法在箍筋四个角设导筋,将节点区箍筋按要求间距绑在导筋上固定成短钢筋笼,然后再随梁骨架沉入模板内;或者采用两个“U”形开口箍套叠,再焊成封闭箍。实际上,只要是先把模板都安装好了再沉梁,无论是使用导筋还是“U”形开口箍,都难以很好地解决问题,尤其是高层建筑当柱比较大采用的是比较复杂的复合箍筋时,就根本不可能做到满足设计及规范要求。 实践中常见的情况是:在验收梁、板钢筋时,有关方面才发现和提出节点区箍筋问题要求施工班组整改。但是,此时往往模板都已安装完毕,如果不拆除节点区模板,根本是不可能整改到符合规范要求的。遗憾的是:实际上不少工程最后都是在“尽可能整改”中马虎过去。 实践证明:只有细分工艺流程,合理安排工作顺序,木工和钢筋工紧密配合,才可能保证节点区钢筋符合设计及规范要求。做法是将柱的箍筋分段绑扎:首先先将柱箍绑至梁底下;其次在穿好框架梁底筋后绑扎节点区箍筋;最后在绑完框架梁钢筋后再在梁面上加一道节点

钢筋混凝土梁柱节点钢筋密集区域优化设计

钢筋混凝土梁柱节点钢筋密集区域优化设计 摘要:通过改变混凝土梁柱节点区域交叉钢筋的空间布置,由平面交叉改为立体交叉,钢筋的特性得到合理的配置和发挥,提高了梁柱节点核芯区延性、抗震剪切力和冲击力,同时避免因钢筋密集而造成的混凝土浇筑质量问题。 关键词:梁柱节点钢筋密集区域平面交叉立体交叉U 形钢筋抗震剪切力抗震冲击力延性 钢筋混凝土梁柱节点区域一般钢筋密集,纵横向梁的受力钢筋在此区域交叉和锚固,致使钢筋间净距和钢筋网眼尺寸减小,形成类似密目滤网的作用(见图1),工程实例证明, 导致梁柱节点钢筋密集区域一些主要质量问题: 1、混凝土浇筑困难,泵送混凝土难以直接浇筑到位,多采取二次转运、小批量浇筑, 或采取钢筋安装与混凝土浇筑振淘交替进行,降低工效; 2、混凝土振淘困难,振动棒直径大于钢筋网眼净距,振动棒难以顺利插于新浇混凝土内 工作,振淘不密实; 3、由于交叉钢筋的滤网作用,导致混凝土离析,粗骨料沉积于钢筋网上部,水泥浆流失, 致使柱根部混凝土形成空洞、蜂窝、烂根等质量通病(见图2,3); 4、纵横交叉的钢筋在节点区域密贴,缩减了钢筋的保护层厚度,降低了锚固抗拉强度, 对节点抗震不利; 5、钢筋混凝土节点区域截面钢筋过于密集,在侧向地震荷载作用下有类似于超筋脆性破 坏的风险和可能; 6、梁柱节点水平钢筋网层的存在,类似于在混凝土柱中水平方向形成断层,造成水平方 向剪应力集中,对结构抗震和节点核芯区抗震非常不利。

图 1 典型梁柱节点配筋示意图 图 2 典型梁柱节点混凝土质量问题示意图 图 3 典型梁柱节点混凝土质量问题实例 随着高层建筑和大跨度工业厂房的增多,设计的钢筋混凝土结构截面配筋率越来越高,同时为了获取较高强度的混凝土,所采用的混凝土粗骨料粒径也越来越大,梁柱节点区域钢筋网眼的尺寸与粗骨料的粒径之间的矛盾越来越突出。 而设计单位一般未就钢筋混凝土梁柱节点作出详细的深化设计,国内也为解决此问题进行有益的探索,方案较多,优劣利弊各异。

柱箍筋的长度以及根数计算详解

(一)柱箍筋的长度计算 案例(一)中已知: KZ1 750*700 24B25 A10@100/200 柱保护层为25mm 1. 1号箍筋长度计算 箍筋计算公式 1号箍筋长度 =(b-2*保护层+d*2)*2+(h-2*保护层+d*2)*2+1.9d*2+max(10d,75mm)*2 =(b+h)*2-保护层*8+8d+1.9d*2+ max(10d,75mm)*2 案例中 1号箍筋长度=(750+700)*2-25*8+8*10+1.9*10*2+100*2=3018mm 2. 2号箍筋长度计算

箍筋计算公式 2号箍筋长度 =(间距j*2+1/2D*2+2d)*2+(h-保护层*2+2d)*2+1.9d*2+max(10d,75mm)*2 =[(b-保护层*2-D)/6*2+D]*2+(h-保护层*2)*2+8d+1.9d*2+max(10d,75mm)*2 案例中 2号箍筋长度=((750-25*2-25)/6*2+25)*2+(700-25*2)*2+8*10+1.9*10*2+100*2=2118mm 3. 3号箍筋长度计算 (图4)

箍筋计算公式推导 3号箍筋长度 =(间距j*2+1/2D*2+2d)*2+(b-保护层*2+2d)*2+1.9d*2+max(10d,75mm)*2 =[(h-保护层*2-D)/6*2+D]*2+(b-保护层*2)*2+8d+1.9d*2+max(10d,75mm)*2 案例(一)中 3号箍筋长度=((700-25*2-25)/6*2+25)*2+(750-25*2)*2+8*10+1.9*10*2+100*2=2184 mm 4. 4号钢筋长度计算 (图5) 箍筋计算公式推导 a) 单支筋同时勾住主筋和箍筋 4号箍筋长度 =(h-保护层*2+d*2+d*2)+1.9d*2+max(10d,75mm)*2 =(h-保护层*2+4d)+1.9d*2+max(10d,75mm)*2 b) 单支筋只勾住主筋

学习11G101-1图集框架梁、柱的箍筋加密区的规定

有关11G101-1图集框架梁、柱箍筋加密的新规定(11G101-1新图集学习资料) 一、框架梁箍筋xx区范围的规定: 1.抗震等级为一级,箍筋xx区为 2."0h b,且≥500mm。 2.抗震等级为 二、"三、四级,箍筋xx区为 1."5h b,且≥500mm。 3、框架xx腋构造 注意当梁、柱中心线之间的偏心距大于该方向柱宽度的时,一般设计会进行梁加腋。 注意箍筋加密区应从加腋的弯折点开始算起。 二、框架柱箍筋的xx区的规定: 1)首层柱箍筋的xx区有三个,分别为: 下部的箍筋加密区长度取Hn/3;上部取Max{500,柱长边尺寸,Hn/6};梁节点范围内加密;如果该柱采用绑扎搭接,那么搭接范围内同时需要加密。 2)首层以上柱箍筋分别为: 上、下部的箍筋加密区长度均取Max{500,柱长边尺寸,Hn/6};梁节点范围内加密;如果该柱采用绑扎搭接,那么搭接范围内同时需要加密。 三、“构造钢筋”和“抗扭钢筋”有什么相同点和不同点?

1、"“构造钢筋”和“抗扭钢筋”都是梁的侧面纵向钢筋,钢筋工把它们称为“腰筋”。所以,就其在梁上的位置来说,是相同的。其构造上的规定,正如 03G101-1图集第62-65页中所规定的,在梁的侧面进行“等间距”的布置,对于“构造钢筋”和“抗扭钢筋”来说是相同的。 2、“构造钢筋”和“抗扭钢筋”都要用到“拉筋”,并且关于“拉筋”的规格和间距的规定,也是相同的。即: 当梁宽≤350时,拉筋直径为6mm;当梁宽>350时,拉筋直径为8mm。拉筋间距为非加密区箍筋间距的两倍。当设有多排拉筋时,上下两排拉筋竖向错开设置。 3、“构造钢筋”纯粹是按构造设置,即不必进行力学计算。“抗扭钢筋”是需要设计人员进行抗扭计算才能确定其钢筋规格和根数的。

梁柱节点

首先梁柱节点区是受力复杂应力集中,是钢筋交错纵横部位,是抗震优先保护区域。因此,梁柱钢筋的连接要避免在这个区域进行,钢筋的任何连接方式都是对整根钢筋的削弱。 所以规范规定,梁柱节点区域不允许钢筋接头。 另一个梁钢筋弯折问题,梁钢筋在柱子要满足锚固长度的要求,《11G101-1》里面对此讲的非常透彻。基本要掌握几个要点,平直段0.4Lae;弯折15d;加锚头; 0.5hc+5d 理解如下: 端支座:直锚满足Lae则要求锚长为大于0.5hc+5d; 不满足Lae时,要求平直段0.4Lae再弯折长15d;或者平直段0.4Lae再锚头;中间支座:下部钢筋锚长要求Lae以及0.5hc+5d 浅谈框架结构梁柱节点的施工 钢筋混凝土框架结构梁柱节点也称节点核芯区,是主体结构的重要组成部分。 工程实践中最常见的框架梁柱施工做法有两种:一种是将每层柱包括柱身、加密区和节点区的箍筋一次全部按要求绑扎好,然后装柱模板、在梁底下5~10㎝处留施工缝浇灌柱砼,柱侧模拆除后接着装柱头节点模板和梁底模

柱钢筋工程量计算

第4章柱钢筋工程量计算 第一节柱的平面表示方法 一、列表注写方式 用表格的方式将柱的名称、起止标高、几何尺寸、配筋数值、箍筋类型等内容在图纸上注写出来,就是列表注写方式,见图4.1和表4.1。 图4.1 柱的列表注写方式例图

表4.1 柱的列表注写方式例表在实际工程中,会出现各种各样的柱,我们把柱分为如下类型,见表4.2: 表4.2 柱的类型 二、截面注写方式 在同一编号的柱中选择一个截面放大到能看清的比例,直接注写柱的名称、起止标高、几何尺寸、配筋数值、箍筋类型等内容,就是截面注写方式,见图4.2

图4.2 柱平法截面注写方式 图4.2中,KZ1集中标注表达的意思是: 750×700:表示柱的截面尺寸,750(宽)x700(高); 26二级25:表示全部纵筋26根直径为25的二级钢; φ10@100/200:表示柱的箍筋直径为10的一级钢,加密区间距为100,非加密区间距为200。第二节柱钢筋工程量计算规则 一、柱要计算哪些钢筋量 柱要计算的钢筋量见图4.3 图4.3 柱要计算的钢筋量

二、柱纵筋的计算规则 (一)基础层纵筋计算 ①柱直接生根于基础板 柱直接生根于基础板,一般有两种情况。下面我们分别介绍这两种情况柱基础插筋的计算方法。 情况一:基础板厚度小于2m,见图4.4; 图4.4基础板厚<2m的基础插筋配置图 从图4.4可知: 基础插筋长度=弯折长度a十竖直长度h1+非连接区h n/3+L IE 式中,a的取值由h1和锚固长度L aE决定; h1指基础高度h—基础保护层厚度; h n指基础相邻层的净高(层高—梁高); L IE指搭接长度(搭接率为50%时,搭接长度L IE= 1.4L aE;搭接率为25%时,搭接长度L IE= 1.2L aE。 情况二:基础板厚度大于等于2m,见图4.5;

构造柱箍筋加密规定

构造柱箍筋加密规定 从基础一直到檐口高度范围内的箍筋加密 柱 (一)、基础层 一、柱主筋 基础插筋=基础底板厚度-保护层+伸入上层的钢筋长度+Max{10D,200mm} 二、基础内箍筋 基础内箍筋的作用仅起一个稳固作用,也可以说是防止钢筋在浇注时受到挠动。一般是按2根进行计算(软件中是按三根)。 (二)、中间层 一、柱纵筋 1、KZ中间层的纵向钢筋=层高-当前层伸出地面的高度+上一层伸出楼地面的高度 二、柱箍筋 1、KZ中间层的箍筋根数=N个加密区/加密区间距+N+非加密区/非加密区间距-1 03G101-1中,关于柱箍筋的加密区的规定如下 1)首层柱箍筋的加密区有三个,分别为:下部的箍筋加密区长度取Hn/3;上部取Max{500,柱长边尺寸,Hn/6};梁节点范围内加密;如果该柱采用绑扎搭接,那么搭接范围内同时需要加密。 2)首层以上柱箍筋分别为:上、下部的箍筋加密区长度均取Max{500,柱长边尺寸,Hn/6};梁节点范围内加密;如果该柱采用绑扎搭接,那么搭接范围内同时需要加密。(三)、顶层 顶层KZ因其所处位置不同,分为角柱、边柱和中柱,也因此各种柱纵筋的顶层锚固各不相同 一、角柱 角柱顶层纵筋长度: 一、内筋 a、内侧钢筋锚固长度为: 弯锚(≤Lae):梁高-保护层+12d 直锚(≥Lae):梁高-保护层 二、外筋 b、外侧钢筋锚固长度为: 外侧钢筋锚固长度=Max{1.5Lae ,梁高-保护层+柱宽-保护层} 柱顶部第一层:≥梁高-保护层+柱宽-保护层+8d(保证65%伸入梁内) 柱顶部第二层:≥梁高-保护层+柱宽-保护层 注意:在GGJ V8.1中,内侧钢筋锚固长度为: 弯锚(≤Lae):梁高-保护层+12d 直锚(≥Lae):梁高-保护层 外侧钢筋锚固长度=Max{1.5Lae ,梁高-保护层+柱宽-保护层} 二、边柱

柱钢筋计算方法

柱钢筋计算方法 柱钢筋计算方法 柱 (一)、基础层 一、柱主筋 基础插筋=基础底板厚度-保护层+伸入上层的钢筋长度+Max{10D,200mm} 二、基础内箍筋 基础内箍筋的作用仅起一个稳固作用,也可以说是防止钢筋在浇注时受到挠动。 (三)、顶层 顶层KZ因其所处位置不同,分为角柱、边柱和中柱,也因此各种柱纵筋的顶层锚固各不相同。(参看03G101-1第37、38页) 一、角柱 角柱顶层纵筋长度: 一、内筋 a、内侧钢筋锚固长度为: 弯锚(≦Lae):梁高-保护层+12d 直锚(≧Lae):梁高-保护层 二、外筋 b、外侧钢筋锚固长度为外侧钢筋锚固长度=Max{1.5Lae ,梁高-保护层+柱宽-保护层}柱顶部第一层:≧梁高-保护层+柱宽-保护层+8d(保证65%伸入梁内) 柱顶部第二层:≧梁高-保护层+柱宽-保护层

注意:在GGJ V8.1中,内侧钢筋锚固长度为弯锚(≦Lae):梁高-保护层+12d 直锚(≧Lae):梁高-保护层 外侧钢筋锚固长度=Max{1.5Lae ,梁高-保护层+柱宽-保护层} 二、边柱 边柱顶层纵筋长度=层净高Hn+顶层钢筋锚固值,那么边柱顶层钢筋锚固值是如何考虑的呢? 边柱顶层纵筋的锚固分为内侧钢筋锚固和外侧钢筋锚固: a、内侧钢筋锚固长度为弯锚(≦Lae):梁高-保护层+12d 直锚(≧Lae):梁高-保护层 b、外侧钢筋锚固长度为:≧1.5Lae 注意:在GGJ V8.1中,内侧钢筋锚固长度为弯锚(≦Lae):梁高-保护层+12d 直锚(≧Lae):梁高-保护层 外侧钢筋锚固长度=Max{1.5Lae ,梁高-保护层+柱宽-保护层} 三、中柱 中柱顶层纵筋长度=层净高Hn+顶层钢筋锚固值,那么中柱顶层钢筋锚固值是如何考虑的呢? 中柱顶层纵筋的锚固长度为弯锚(≦Lae):梁高-保护层+12d 直锚(≧Lae):梁高-保护层 注意:在GGJ V8.1中,处理同上。 四、板 在实际工程中,我们知道板分为预制板和现浇板,这里主要分析现浇板的布筋情况。 板筋主要有:受力筋(单向或双向,单层或双层)、支座负筋、分布筋、附加钢筋(角部附加放射筋、洞口附加钢筋)、撑脚钢筋(双层钢筋时支撑上下层)。 一、受力筋 软件中,受力筋的长度是依据轴网计算的。 受力筋长度=轴线尺寸+左锚固+右锚固+两端弯钩(如果是Ⅰ级筋)。 根数=(轴线长度-扣减值)/布筋间距+1 二、负筋及分布筋 负筋长度=负筋长度+左弯折+右弯折 负筋根数=(布筋范围-扣减值)/布筋间距+1 分布筋长度=负筋布置范围长度-负筋扣减值 负筋分布筋根数=负筋输入界面中负筋的长度/分布筋间距+1