一、填空题

1、桩式基础分为(深桩基础),( 浅桩基础),两种

2、不等根开基础用(外对角线)找正,等根开基础用地脚螺栓(内对角

线)找正,

3、铁塔一般(塔腿),(塔身),( 塔头)构成

4、控制起吊过程中五线合一是指,牵引绳中心线,(制动绳中心线),抱

杆中心线,(电杆中心线),基础中心线始终在一垂直平面上

5、杆塔的回填土一般(300mm)夯实一次

6、混领土的坍落度是评价混凝土(和易性)及混凝土(稀稠程度)的指标。

7、内拉线抱杆组立杆塔时腰环的作用:保证抱杆竖直、提升及起稳定作用

8、混凝土搅拌机按原理分为电动、机动

9、基础开挖无挡土护板壁,坑壁应保持一定坡度为保证

10、装配式混凝土电杆卡盘的作用是防止电杆倾斜、保证垂直

11、接地线是连接避雷线与接地装置

12、滑车可分为(定滑车)和(动滑车)两种。

13、线路金具按性能和用途大致可分为保护金具悬垂线夹耐张线夹

连接金具接续金具拉线金具六种。

14、内拉线抱杆组立杆塔时腰环的作用:保证抱杆竖直、提升及起稳定作

15、混凝土搅拌机按原理分为电动、机动

16、基础开挖无挡土护板壁,坑壁应保持一定坡度为保证

17、装配式混凝土电杆卡盘的作用是防止电杆倾斜、保证垂直

18、接地线是连接避雷线与接地装置

19、混凝土按其用途可分为(普通结构)用混凝土和(特种)混凝土。

20、混领土具有良好的(耐磨)、(抗冻)、抗风化、抗化学腐蚀等性能。

21、土壤是岩石风化作用的产物:土颗粒、水、空气构成了土壤的三要

素。

22、基础受力的基本类型:上拔、下压、倾覆。

23、组成混凝土的配料主要有:水泥、砂、(石)、(水)、外

加剂及(钢筋)等。

24、常用的杆塔整立方法有三种:(倒落式抱杆整立)、(固

定式抱杆整立)、(机械化整立)。

25、使用沉井技术有三种挖土方法:一和是用井点排水、沉井内挖土,第二

种方法是井内排水挖土法,第三种方法是不排水挖土施工法。

26、钢筋混凝土电杆的基础是指:底盘、接线盘、卡盘,即所谓“三盘”。

27、混凝土杆基础分为单杆和双杆两类。

28、基坑操平主要工具为水准仪和水准尺,也可以用经纬仪和塔尺代替。

29、双重绕捻的钢丝绳,按钢丝和股的绕捻方向不同又可分为顺绕、交绕和

混绕三种。

30、混凝土按其用途可分为普通结构用混凝土和特种混凝土

31、现场浇制混凝土基础有两种,钢筋混凝土基础和素混凝土基础

32、桩式基础分深桩基础和浅桩基础两种

33、混凝土杆分为单杆和双杆两类

34、常用的整立方法有三种,倒落式抱杆整立,固定式抱杆整立,机械化整

35、输电线路施工图有(部分总体)(导线部分)(杆塔部分)基础部分绝缘

子、金具部分(接地部分)。

36、土壤是岩石风化作用的产物:(土颗粒)、(水)、(空气)构成

了土壤的三要素。

37、基础受力的基本类型:(上拔)、(下压)、(倾覆)。

38、组成混凝土的配料主要有:(水泥)、(砂)、(石)、(水)、

外加剂及(钢筋)等。

39、常用的杆塔整立方法有三种:(倒落式抱杆整立)、(固

定式抱杆整立)、(机械化整立)。

40、架空输电线路主要由基础、杆塔、导线、避雷线、绝缘子金具、接地装

置等部件组成。

41、现场浇制混凝土基础有两种,钢筋混凝土基础和素混凝土基础

42、桩式基础分深桩基础和浅桩基础两种

43、混凝土杆分为单杆和双杆两类

44、常用的整立方法有三种,倒落式抱杆整立,固定式抱杆整立,机械化整

45、钢筋混凝土电杆的基础是指;地盘,拉线盘,卡盘,即所谓三盘

46、杆塔埋入地下的部分称为杆塔基础

47、从抵抗上拔力的角度,基础可分为普通式、(自重式)和半自重式。

48、土壤大致分成黏性土、(砂石土)和(岩石)三大类

49、电力线路按功能分( 输电线路)和(配电线路)。按结构形式分( 架空电

力线路) 、(电力电缆线路) 。

50、输电线路通常指35kV及以上电压等级的电力线路,而35kV以下电压等

级的电力线路常称为配电线路,前者构成( 输电网络),后者构成( 配电网络)。

51、电力线路分为交流线路和直流线路,其电压等级分属(高压)、(超高压)、

(特高压)

52、输电技术发展的两大趋势:(交流输电) 电压不断升高;( 直流输电技

术) 应用愈来愈广泛。

53、施工安装,是将输电线路的各个组成部分按设计图纸的要求进行安装作

业,通常将其综合成三大基本工序:( 准备工作) 、(施工安装) 、(启动验收) 。

54、输电线路按输电点压可分为低压配电线路、高压配电线路、低压输电线

路、高压输电线路、超高压输电线路和特高压输电线路。

55、线路施工中降低接地电阻方法有:(补敷接地体)、(使用降阻剂)、(用

低电阻率的土壤来置换高电阻率的土壤)。

56、土壤是岩石风化作用的产物:(土颗粒)、(水)、(空气)构成

了土壤的三要素。

57、基础受力的基本类型:(上拔)、(下压)、(倾覆)。

58、放线的顺序是:先(导线)、后(地线)。

59、组成混凝土的配料主要有:(水泥)、(砂)、(石)、(水)、

外加剂及(钢筋)等。

60、对导地线的连接主要是压接,它又分为(钳压连接)、(液压连

接)、和(爆炸压接);

61、拖地展放导线分为(拖地展放) 和(张力放线)两种方法。

62、内拉线抱杆组立杆塔时腰环的作用:保证抱杆竖直、提升及起稳定作用

63、混凝土搅拌机按原理分为电动、机动

64、基础开挖无挡土护板壁,坑壁应保持一定坡度为保证

65、电力系统包括发电厂、(电力网)和(用电设备)。

66、输电线路按输电电压分类,可分为(低压配电线路)、(高压配电线路)、

高压输电线路,超高压输电线路和(特高压输电线路)

67、按线路架设方法可分为(架空输电线路)和(电缆线路)

68、杆塔按其作用及受力分为(承力杆塔)和(直线杆塔)两种。

69、理想的杆端之承方式有(绞之端)、(嵌固端)、(自由端)三种。

70、相邻两基杆塔中心线之间的水平距离L称为(档距)。相邻两基承力杆塔

之间的几个档距组成一个(耐张段)。如果耐张段中只有一个档距则称为(孤立档)。

71、架空输电线路的组成元件主要有导线,避雷线,(金具),绝缘子,杆塔,

(拉线)和基础。

72、在一条线路中一档导线两端都是耐张杆塔的档距,称之为(孤立档)。

73、所谓特殊耐张段主要指(连续倾斜档)和(孤立档耐张段)。

74、桩式基础分为_______________和_______________两种。

75、不等根开基础用_______________找正,等根开基础用地脚螺栓

_______________找正。

76、铁塔一般_______________,_______________,_______________构成。

77、控制起吊过程中五线合一是指,牵引绳中心线,_______________,抱杆

中心线,_______________,基础中心线始终在一垂直平面上。

78、杆塔的回填土一般_______________夯实一次。

79、线路金具按性能和用途大致可分为保护金具、悬垂线夹

_______________、连接金具、接续金具、_______________六种。

80、内拉线抱杆组立杆塔时腰环的作用:保证抱杆________、提升及起

_______作用。

81、混凝土搅拌机按原理分为_______、_______。

82、常用的整立方法有三种,倒落式抱杆整立,___________,机械化整立。

83、理想的杆端之承方式有_______、_______、_______三种。

84、输电线路通常指35kV及以上电压等级的电力线路,而35kV以下电压等

级的电力线路常称为配电线路,前者构成____________,后者构成____________。

85、基础受力的基本类型:_________、_________ 、_________。

86、铁塔一般_______________,_______________,_______________构成。

87、控制起吊过程中五线合一是指,牵引绳中心线,_______________,抱杆

中心线,_______________,基础中心线始终在一垂直平面上。

88、钢筋混凝土电杆的基础是指;地盘,拉线盘,卡盘,即所谓三盘

89、线路金具按性能和用途大致可分为保护金具、悬垂线夹

_______________、连接金具、接续金具、_______________六种。

90、内拉线抱杆组立杆塔时腰环的作用:保证抱杆________、提升及起

_______作用。

91、电力线路按功能分输电线路和配电线路。按结构形式分___________、

____________。

92、常用的整立方法有三种,倒落式抱杆整立,___________,机械化整立。

93、拖地展放导线分为__________ 和___________两种方法。

94、混凝土搅拌机按原理分为________、________

95、基础开挖无挡土护板壁,坑壁应保持________

96、装配式混凝土电杆卡盘的作用是防止________ 、________

97、接地线是连接________与________

98、混凝土按其用途可分为________混凝土和________混凝土。

99、混领土具有良好的________、________、抗风化、抗化学腐蚀等性能。100、土壤是岩石风化作用的产物:________、________ 、________构成了土壤的三要素。

101、基础受力的基本类型:________、________、________。

102、组成混凝土的配料主要有:水泥、砂、________、________ 、外加剂及________等。

103、常用的杆塔整立方法有三种:______________ 、______________、______________。

二、单项选择题

1、水泥储存时间不要超过规定的保管期,水泥的保管期一般为(C )

A 1

B 2

C 3

D 4

2、对瓷绝缘子应用不低于(C)的兆欧表来进行绝缘测试

A.500VB.1000V

C.5000VD.2500V

3、在干燥情况下,若绝缘电阻小于(C)兆欧,则不可以使用

A.300B.400

C.500.D.450

4、相邻两杆塔中心桩之间的水平距离称为 C )

A B C D

5、起吊塔片或横担时α B )

Aα越大绳受力越小Bα越大绳受力越大Cα无关D

受力是一样的

6、 C )

A1米 B 1.5米 C 2米 D 2.5米

7、基础混凝土强度达到设计值的(B)时,才允许杆塔分解组立

A50% B70% C80% D100%

8、铁塔组立时,除必要的施工人员外,其他人员应离开杆塔距离为杆塔高度的

(C )倍以外

A0.8 B 1 C 1.2 D 1.5

9、

设(A )控制

A B C D

10、导地线、牵引绳被障碍物卡住时,作业人员必须站在线弯的( D ),并

用()进行处理

A B C D

11、

( B)人

A 1

B 2

C 3

D 4

12、送电施工中常采用的钢丝绳为( B )

A B C D、没有要求

13、(C )

A B C D、队长。

14、拔梢杆的圆锥度为( D

A:1/50 B:1/65 C:1/70 D:1/75

15、下列泥土中属于黏土的是(B)

A细砂B亚砂土C粉砂D中砂

16、制造水泥的原料有(C)石英砂、黏土及赤铁矿砂等。

A石膏B岩石C石灰石D沙土

17、钢筋混凝土杆一般分段制造,在工地现场将其连接,下列连接方法错误

的是(B)

A 法兰盘连接

B 铁链连接

C 射钉连接

D 钢圈对口焊接

18、找出下列抱杆分类不同的一个选项(B)

A 角钢抱杆

B 人字抱杆

C 铝合金抱杆D钢管抱杆

19、下列不属于牵引设备的是(B )

A 拖拉机

B 动滑车

C 人工绞磨

D 机械绞磨

20、基础的安全系数应是杆塔安全系数因数的(B)倍

A.1.1

B.1.2 C1.3 D.1.4

21、钢筋混凝土电杆,拉线铁塔和窄基铁塔一般均采用(A)立塔

A.倒落式抱杆整立B固定式抱杆整立 C.机械化整立

22、杆塔又称中间杆塔,用于线路中间的直线部分,采用悬垂绝缘串挂导、

地线,即导线在直线杆塔上不开断,它是线路中使用最多的杆塔(A)

A、直线

B、耐张

C、跨越

D、转角

23、钢筋混凝土杆一般分段制造,在工地现场将其连接,下列连接方法错误

的是(B)

A 法兰盘连接

B 铁链连接

C 射钉连接

D 钢圈对口焊接

24、找出下列抱杆分类不同的一个选项(B)

A 角钢抱杆

B 人字抱杆

C 铝合金抱杆D钢管抱杆

25、下列不属于牵引设备的是(B )

A 拖拉机

B 动滑车

C 人工绞磨

D 机械绞磨

26、110KV电杆结构根开的允许偏差为(C )。

A.±10mm

B.±20mm

C.±30mm

D.±40mm

27、装配式基础的优点(A )

A.加大材料运输与浪费

B.施工工期断

C.用钢量少

28、下列泥土中属于黏土的是(B)

A细砂B亚砂土C粉砂D中砂

29、杆塔的呼称高是指( D )

A.杆塔最高点到地面的高度

B.导线安装位置到地面的高度

C.下层导线横担下平面到地面的高度

D.下层导线横担下平面到基础顶面的高度

30、铁塔组立时,( B )应及时加垫片,拧紧螺帽,并及时连接上接地线。

A.防盗螺栓

B.地脚螺栓

C.普通螺栓

D.脚钉

31、耐张塔临时拉线对地夹角一般不大于( C )

A:250B:300C:450D:600

32、直线杆塔的倾斜值允许偏差为( C )。

A/1‰;B/5‰;C/3‰;D/2‰。

33、导线的长期振动会引起杆塔及金具( B )

A、倾斜倒杆

B、松动损坏

C、相间短路

D、生锈

34、挖坑时,挖出的土壤应堆积在离坑边(A)米以外的地方。

A 1

B 1.5

C 2

D 5

35、配电线路电杆的埋深一般为其杆长的(C)

A 1/4 B1/5 C1/6 D1/7

36、下列输电线路电压等级不属于高压的是(D )

A. 35KV

B. 63KV

C. 110KV D 330KV.

37、下列属于黏性土的是(A)

A 亚砂土B细沙 C 角硕 D 中砂

38、钢筋混凝土杆一般分段制造,在工地现场将其连接,下列连接方法错误

的是(B)

A 法兰盘连接

B 铁链连接

C 射钉连接

D 钢圈对口焊接

39、找出下列抱杆分类不同的一个选项(B)

A 角钢抱杆

B 人字抱杆

C 铝合金抱杆D钢管抱杆

40、下列不属于牵引设备的是(B )

A 拖拉机

B 动滑车

C 人工绞磨

D 机械绞磨

41、导线的连接有几种方法,下面那种方法是正确的(B)

A 法兰盘连接

B 液压压接

C 射钉连接

D 钢圈对口焊接

42、某110kV线路耐张绝缘子为8片瓷绝缘子,在用火花间隙法进行带电检

测绝缘子时,当发现( C )片零值绝缘子时,应立即停止检测。(A)1片;(B)2片;(C)3片

43、防振锤的作用是:(B )(A)防止导线振动;(B)吸收导线振动产

生的能量;(C)防止导线舞动。

44、电力线路杆塔编号的涂写方位或挂杆号牌应在(D)(A)杆塔得向阳

面;(B)面向巡线通道或大路;(C)面向横线路侧;(D)面向顺线路方向送电侧

45、绝缘子是用来使导线和杆塔之间保持(C)状态。

(A)稳定;(B)平衡;(C)绝缘;(D)保持一定距离

46、下列不属于基础操平找正的必备条件的是(C)

A、杆塔中心桩必须正确。

B、转角杆塔位移和分角桩必须正确。

C、转角杆塔中心桩和位移必须正确。

D、根开、坑口、坑深尺寸必须符合该基础型式的尺寸。

47、α)

Aα越大绳受力越小Bα越大绳受力越大

Cα无关 D 受力是一样的

48、)

A1米B 1.5米C2米D 2.5米

49、基础混凝土强度达到设计值的()时,才允许杆塔分解组立

A50% B70% C80% D100%

50、铁塔组立时,除必要的施工人员外,其他人员应离开杆塔距离为杆塔高

度的()倍以外

A0.8 B 1 C 1.2 D 1.5

51、

应设()控制

A B C D

52、导地线、牵引绳被障碍物卡住时,作业人员必须站在线弯的(),并用

()进行处理

A B侧、手拉C D

53、

( )人

A 1

B 2

C 3

D 4

54、送电施工中常采用的钢丝绳为( )

A B C D、没有要求

55、( )

A B C D、队长。

56、拔梢杆的圆锥度为()

A:1/50 B:1/65 C:1/70 D:1/75

钢筋混凝土电杆,拉线铁塔和窄基铁塔一般均采用()立塔

倒落式抱杆整立B固定式抱杆整立 C.机械化整立

杆塔又称中间杆塔,用于线路中间的直线部分,采用悬垂绝缘串挂导、地线,即导线在直线杆塔上不开断,它是线路中使用最多的杆塔( )

直线B、耐张C、跨越D、转角

钢筋混凝土杆一般分段制造,在工地现场将其连接,下列连接方法错误的是()

A 法兰盘连接

B 铁链连接

C 射钉连接

D 钢圈对口焊接

找出下列抱杆分类不同的一个选项()

A 角钢抱杆

B 人字抱杆

C 铝合金抱杆D钢管抱杆

下列不属于牵引设备的是()

A 拖拉机

B 动滑车

C 人工绞磨

D 机械绞磨

110KV电杆结构根开的允许偏差为()。

A.±10mm

B.±20mm

C.±30mm

D.±40mm

装配式基础的优点()

A.加大材料运输与浪费

B.施工工期断

C.用钢量少

下列泥土中属于黏土的是()

A细砂B亚砂土C粉砂D中砂

杆塔的呼称高是指()

A.杆塔最高点到地面的高度

B.导线安装位置到地面的高度

C.下层导线横担下平面到地面的高度

D.下层导线横担下平面到基础顶面的高度

66、铁塔组立时,()应及时加垫片,拧紧螺帽,并及时连接上接地线。

A.防盗螺栓

B.地脚螺栓

C.普通螺栓

D.脚钉

制造水泥的原料有()石英砂、黏土及赤铁矿砂等。

A石膏B岩石C石灰石D沙土

钢筋混凝土杆一般分段制造,在工地现场将其连接,下列连接方法错误的是()

A 法兰盘连接

B 铁链连接

C 射钉连接

D 钢圈对口焊接

找出下列抱杆分类不同的一个选项()

A 角钢抱杆

B 人字抱杆

C 铝合金抱杆D钢管抱杆

下列不属于牵引设备的是()

A 拖拉机

B 动滑车

C 人工绞磨

D 机械绞磨

基础的安全系数应是杆塔安全系数因数的()倍

A.1.1

B.1.2 C1.3 D.1.4

钢筋混凝土电杆,拉线铁塔和窄基铁塔一般均采用()立塔

倒落式抱杆整立B固定式抱杆整立 C.机械化整立

杆塔又称中间杆塔,用于线路中间的直线部分,采用悬垂绝缘串挂导、地线,即导线在直线杆塔上不开断,它是线路中使用最多的杆塔( )

直线B、耐张C、跨越D、转角

钢筋混凝土杆一般分段制造,在工地现场将其连接,下列连接方法错误的是()

A 法兰盘连接

B 铁链连接

C 射钉连接

D 钢圈对口焊接

找出下列抱杆分类不同的一个选项()

A 角钢抱杆

B 人字抱杆

C 铝合金抱杆D钢管抱杆

下列不属于牵引设备的是()

A 拖拉机

B 动滑车

C 人工绞磨

D 机械绞磨

三、多项选择题

1、打桩时,遇到(ABCD)情况,应进行分析研究后方可再进行施工

A.锤击有严重回弹现象B.贯入深度剧变

C.桩身突然发生倾斜,移位D.桩顶过分破碎

2、下列关于抱杆种类说法正确的是(AC)

A.钢管抱杆B.拔梢抱杆

C.圆木抱杆D.等径抱杆

3、下列属于内拉线抱杆于外拉线抱杆的区别的是(AD)

A.抱杆根部固定B.抱杆始放及起立

C.提升抱杆D.起吊滑车和抱杆合一

抱杆的各类有(ABCD)

A.圆木抱杆

B.角钢抱杆

C.钢管抱杆

D.铝合金抱杆

4、抱杆端部支承方式的(ABC)

A.两端铰支抱杆

B.根端嵌固、顶端铰支抱杆

C.根端嵌固、顶端自由抱杆

D.角钢抱杆

5、常用的整立方法有(ABC)

A.倒落式抱杆整立

B.固定式抱杆整立

C.机械化整立

D.双杆整立

6、施工设计应包括(ABC)

A.施工方法及现场布置

B.抱杆及工器具的选择

C.施工技术措施

D.抱杆整立

7、内接线抱杆和外接线抱杆的主要差别有(ABC)

A.外接线改为内接线

B.抱杆的根部固定

C.起吊滑车和抱杆合一

D.抱杆的材料

8、混凝土的优点(ABCD)

抗压强度高 B.风化抗性高 C.便于就地取材 D.塑性强

9、混凝土的缺点(ABCD)

A自重大 B.抗拉强度低 C.质量不易控制 D.冬季施工还需采取保温措施

10、装配式基础的优点(ABC)

A.构件的生产工厂化

B.施工工期断

C.减少材料运输与浪费

D.用钢量大

11、施工设计应包括(ABC)

A.施工方法及现场布置

B.抱杆及工器具的选择

C.施工技术措施和安全措施

D.施工设计书

12、送电线路按其作用和电压等级,相对分为(A B )

A、输电线路

B、配电线路

C、供电线路

D、联络线路

E、支线线路

13、混凝土的缺点(ABCD)

A.自重大

B.抗拉强度低

C.质量不易控制

D.冬季施工还需采取保温措施施工设计应包括(ABC)

A.施工方法及现场布置

B.抱杆及工器具的选择

C.施工技术措施和安全措施

D.施工设计书

14、混凝土的优点(ABCD)

抗压强度高 B.风化抗性高 C.便于就地取材 D.塑性强

15、常用的整立方法下面那个是正确的(ABC)

A.倒落式抱杆整立

B.固定式抱杆整立

C.机械化整立

四、判断题

1、输电线路基础模板有木模板和钢模板两种,施工中尽量采用木模板(×)

2、10kV及以下的架空电力线路,耐张段长度不超过1km, 而35kV的架空线路

耐张段不宜大过3~5K过km(√)

3、预应力钢筋混泥土电杆不得有纵向裂缝与横向裂缝,普通钢筋混泥土电杆不

得有横向裂缝(×)

4、灌注工作如果中途停工,过后要用1:1的水泥沙浆来促进其结合

(√)

5、自由落锤法所用锤的质量为2~2.5倍最适合(×)

6、跨越档导线接头可以在35kV以上电力线路存在(×)

7、接地体的埋深部的小于0.3m(×)

8、杆塔整体组立时牵引设备与杆塔中心线之间的距离应达到杆塔高度的1.5倍

(×)

9、现浇式混凝土低温出现结冰时应立即加温保养(×)

10、施工时发现导线断股应将其割断压接合格(√)

11、拉线作用时应保持铁塔的长度不变(×)

12、采用临时拉线增加强度时拉线应安装于杆塔受力反向延长线上(√)

13、正确的混凝土配合比设计能有效保持混凝土的施工质量(×)

14、跨越公路施工时,跨越架高度应大于5m以上(√)

15、混凝土中水泥的基数为1 (×)。

16、控制起吊过程中的五线合一是指控制牵引绳中心线制动绳中心线抱

杆中心线电杆中心线和基础中心线始终在一垂直平面上(√)

17、杆塔整体组立时牵引设备与杆塔中心线之间的距离应达到杆塔高度的

1.5倍(×)

18、现浇式混凝土低温出现结冰时应立即加温保养(×)

19、施工时发现导线断股应将其割断压接合格(√)

20、拉线作用时应保持铁塔的长度不变(×)

21、采用临时拉线增加强度时拉线应安装于杆塔受力反向延长线上(√)

22、正确的混凝土配合比设计能有效保持混凝土的施工质量(×)

23、跨越公路施工时,跨越架高度应大于5m以上(√)

24、现场浇制混凝土基础有两种,钢筋混凝土基础和素混凝土基础。(√)

25、杆塔埋入地下的部分称为杆塔基础(√)

26、岩石基础是国家推广使用的一种基础(√)

27、铁塔整体起立时,基础强度必须达到百分之90(×)

28、避雷线一般采用镀锌钢绞线。(√)

29、抱杆的初始角一般越小越好。(×)

30、基础的安全系数应是杆塔安全系数因数的1.3倍(×)

31、岩石基础是国家推广使用的一种基础(√)

32、混凝土按其用途可分为普通结构用混凝土和特种混凝土(√)

33、铁塔的强度级刚度远比混凝土杆高,自重也轻,故全高在20—50m时均

可考虑采用单调点或双吊点固定。(√)

34、由于输电线路杆塔形式不同,经过地区的土壤电阻不同,接地装置的形

式也将不同。(√)

35、杆塔整体组立时牵引设备与杆塔中心线之间的距离应达到杆塔高度的

1.5倍×

36、现浇式混凝土低温出现结冰时应立即加温保养×

37、水泥出厂三个月后使用前应重新检验其标号√

38、铁塔的地脚螺栓安装保护帽是将支角的基础补强措施×

39、混凝土的强度达到100%时才能进行组塔施工×

40、张力放线施工时将跨越段作为一个施工段√

41、施工时发现导线断股应将其割断压接合格√

42、拉线作用时应保持铁塔的长度不变×

43、带电跨越施工防护网应采用绝缘材料以保护绝缘要求√

44、张力放线施工时张力机应保持一定的出口张力√

45、采用临时拉线增加强度时拉线应安装于杆塔受力反向延长线上√

46、整体组立杆塔时杆塔初始起立阶段牵引力最大√

47、内摇臂抱杆分解组塔不因地形、地势所限制√

48、整体组立杆塔组立牵引设备与杆塔中心线之间的距离应达到杆塔高度的

1.2倍及以上√

49、张力放线过程中,施工段内所有线路受力是相同的×

50、控制起吊过程中的五线合一是指控制牵引绳中心线制动绳中心线抱

杆中心线电杆中心线和基础中心线始终在一垂直平面上(√)

51、杆塔起立方法有整体起立和分解组装两类,铁塔较多采用分解组立。(√)

52、施工时发现导线断股应将其割断压接合格()

53、拉线作用时应保持铁塔的长度不变( )

54、采用临时拉线增加强度时拉线应安装于杆塔受力反向延长线上( )

55、正确的混凝土配合比设计能有效保持混凝土的施工质量( )

56、跨越公路施工时,跨越架高度应大于5m以上( )

57、混凝土中水泥的基数为1 ()。

58、控制起吊过程中的五线合一是指控制牵引绳中心线制动绳中心线抱

杆中心线电杆中心线和基础中心线始终在一垂直平面上()

59、杆塔整体组立时牵引设备与杆塔中心线之间的距离应达到杆塔高度的

1.5倍()

60、现浇式混凝土低温出现结冰时应立即加温保养()

61、施工时发现导线断股应将其割断压接合格()

62、采用临时拉线增加强度时拉线应安装于杆塔受力反向延长线上( )

63、正确的混凝土配合比设计能有效保持混凝土的施工质量( )

64、跨越公路施工时,跨越架高度应大于5m以上( )

65、现场浇制混凝土基础有两种,钢筋混凝土基础和素混凝土基础。()

66、杆塔埋入地下的部分称为杆塔基础()

67、岩石基础是国家推广使用的一种基础()

68、铁塔整体起立时,基础强度必须达到百分之90()

69、避雷线一般采用镀锌钢绞线。()

70、抱杆的初始角一般越小越好。()

71、基础的安全系数应是杆塔安全系数因数的1.3倍()

72、岩石基础是国家推广使用的一种基础()

73、混凝土按其用途可分为普通结构用混凝土和特种混凝土()

74、铁塔的强度级刚度远比混凝土杆高,自重也轻,故全高在20—50m时均

可考虑采用单调点或双吊点固定。()

75、由于输电线路杆塔形式不同,经过地区的土壤电阻不同,接地装置的形

式也将不同。()

76、杆塔整体组立时牵引设备与杆塔中心线之间的距离应达到杆塔高度的

1.5倍( )

77、内摇臂抱杆分解组塔不因地形、地势所限制( )

78、整体组立杆塔组立牵引设备与杆塔中心线之间的距离应达到杆塔高度的

1.2倍及以上( )

79、张力放线过程中,施工段内所有线路受力是相同的( )

80、控制起吊过程中的五线合一是指控制牵引绳中心线制动绳中心线抱

杆中心线电杆中心线和基础中心线始终在一垂直平面上()

81、杆塔起立方法有整体起立和分解组装两类,铁塔较多采用分解组立。()

五、简答题

1、现浇混凝土施工主要有哪些环节?

答:基坑开挖→现场准备→模板安装→钢筋现场加工绑扎或安装(含预埋件、定

位桩、接地体、地脚螺栓等)→混凝土搅拌→混凝土振捣→混凝土养护→拆模

→质量检验→缺陷处理→回填夯实

2、影响混凝土强度的因素?

答: a.水泥标号与水灰比:水泥标号高,混凝土强度高;水灰比(水:水泥

的重量比)小,混凝土强度高;

b.集料:石料强度高,混凝土强度高;级配优良,混凝土密实度高,混凝

土强度高;常用石料级配:5-20 20-40 40-80 80-120 (mm)

c.混凝土养护:足够湿度,适当温度

d.混凝土振捣:充分但不离析

3、杆塔组立的条件要求?

答:○1、气象条件(风、雨、雾、光)。

○2、基础条件:混凝土强度达到设计强度80%以上、基础安装强度符合要求、地锚受力达到要求(提前施工)。

○3、施工用材料、设备、工器具进场(校验检查合格、规格、数量)。

○4、人员配备、分工与施工技术交底。

○5、施工外部条件协调到位、场地平整清障、场地围护

4、现浇混凝土施工主要有哪些环节?

答:基坑开挖→现场准备→模板安装→钢筋现场加工绑扎或安装(含预埋件、定

位桩、接地体、地脚螺栓等)→混凝土搅拌→混凝土振捣→混凝土养护→拆模

→质量检验→缺陷处理→回填夯实

5、影响混凝土强度的因素?

答: a.水泥标号与水灰比:水泥标号高,混凝土强度高;水灰比(水:水泥

的重量比)小,混凝土强度高;

b.集料:石料强度高,混凝土强度高;级配优良,混凝土密实度高,混凝

土强度高;常用石料级配:5-20 20-40 40-80 80-120 (mm)

c.混凝土养护:足够湿度,适当温度

d.混凝土振捣:充分但不离析

6、以现浇混凝土基础施工为例说明基础工程施工的工序

答:(1)复测线路(2)降基面

(3)分坑(4)基础坑开挖

(5)运输基础材料

(6)浇制基础

1)基坑的操平2)扎筋3)支模4)浇制

(7)养护

(8)撤模及回填

7、常用的金具有哪几类?

答:双夹类金具连接金具接续金具保护金具拉线金具

7、杆塔倒杆的原因分析

答:1.临时拉线失效

2.地锚拔出导致倒杆

3.抱杆系统故障引起倒杆

4.整立后找正撤换拉线固定回填过程中倒杆

5.钢筋混凝土杆塔强度不够

8、架空输电线路施工安装包括哪六道工序?

答:基础施工材料运输杆塔组立架线接地线路防盗

9、保证立塔安全的技术措施有哪些?

答:一、认真搞好杆塔整立的施工设计

二、确定设备受力的极大值

三、各起吊设备及结构材料的强度储备

四、积极、稳妥地采用先进施工工艺和工器具设备

10、现浇混凝土施工主要有哪些环节?

基坑开挖→现场准备→模板安装→钢筋现场加工绑扎或安装(含预埋件、定位桩、接地体、地脚螺栓等)→混凝土搅拌→混凝土振捣→混凝土养护→拆模→质量检验→缺陷处理→回填夯实

11、输电线路施工的项目是如何划分的?

输电线路工程项目电压等级330kv及以上为大型;电压等级220kv及110kv并且线路亘长250km以上为中型;电压等级110KV以下及线路亘长250km 以下为小型。

12、影响混凝土强度的因素?

a.水泥标号与水灰比:水泥标号高,混凝土强度高;

水灰比(水:水泥的重量比)小,混凝土强度高;

b.集料:石料强度高,混凝土强度高;级配优良,混凝土密实度高,混凝土强度高;

常用石料级配:5-20 20-40 40-80 80-120 (mm)

c.混凝土养护:足够湿度,适当温度

d.混凝土振捣:充分但不离析

13、简述内拉线抱杆分解组塔的优缺点?

答:优点:施工现场紧凑,不受地形、地物限制。简化组塔工具,提高施工效率。

抱杆提升安全可靠,起吊构件平稳方便。不会出现受力不均使局部塔材变形,避免了基础的不均匀沉降。

缺点:不适合吊装酒杯型、猫头型等曲臂长、横担长、侧面尺寸小、稳定性差的铁塔头部,高处作业较多,安全性能稍差

14、杆塔组立的条件要求?

1、气象条件(风、雨、雾、光)。

2、基础条件:混凝土强度达到设计强度

80%以上、基础安装强度符合要求、地锚受力达到要求(提前施工)。3、施工用材料、设备、工器具进场(校验检查合格、规格、数量)。4、人员配备、分工与施工技术交底。5、施工外部条件协调到位、场地平整清障、场地围护

15、电力系统

答:电能从生产到消费一般经过发电、输电、配电和用电四个环节,通常将发电厂、变电站(所)、电力线路及用户连接起来构成的整体,称为电力系统。16、杆塔工程

答:杆塔的作用是稳定的支持导线、避雷线,使导线、避雷线与地面及导线、避雷线之间有足够的安全距离。其施工包括

(1)准备工作

(2)排杆连接

(3)组立杆塔

(4)校正及固定杆塔

(5)撤除及转移组立杆塔机具

杆塔工程占整个工程总投资的20~50%,用工量(工日数)占全工程的25~35%,工期约占全工程的30~40% 。

17、以现浇混凝土基础施工为例说明基础工程施工的工序

答:(1)复测线路

(2)降基面

(3)分坑

(4)基础坑开挖

(5)运输基础材料

(6)浇制基础

1)基坑的操平2)扎筋3)支模4)浇制

(7)养护

(8)撤模及回填

18、简述抱杆和抱杆端部支承方式的分类。

答:抱杆种类:圆木抱杆、角钢抱杆、钢管抱杆、铝合金抱杆。

抱杆端部支承方式:两端铰支抱杆,根端嵌固、顶端铰支抱杆,根端嵌固、顶端自由。

19.杆塔倒杆的原因分析

20.影响混凝土强度的因素?

21、选用铁塔主要考虑哪些因素?

22、架空输电线路施工安装包括哪六道工序?

23、保证立塔安全的技术措施有哪些?

24.导线受损后,怎样进行缠绕处理?

25、现浇基拆模时应注意哪些问题?

26、选用铁塔主要考虑哪些因素?

27、简述内拉线抱杆分解组塔的优缺点?

28、保证立塔安全的技术措施有哪些?

29在线路施工中导线受损会产生什么影响?

30、电杆装车运输时,重心应放在什么位置?如何确定电杆的中心?

31、选用铁塔主要考虑哪些因素?

32、简述内拉线抱杆分解组塔的优缺点?

33、保证立塔安全的技术措施有哪些?

六、作(识)图题

1.

1.

2.

3.

a b c d e

四种金具

七、计算题

1、有一直径d=14mm的白棕绳,最小破断拉力为Sb=800N,考虑安全系数K=5,允许起吊重量是多少?

2、一线路杆塔采用现浇基础,由硅酸盐水泥、碎石等拌制混凝土,325号水泥,混凝土试配强度RP为180kg/cm2,计算该基础的水灰比。

3.用四桩柱接地绝缘电阻表,测量土壤电阻率,四个电极布置在一条直线上,极间距离l为10m,测得接地电阻为10Ω,问土壤电阻率为多大?

【完整版】输电线路施工组织设计

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 项目管理实施规划报审表 表号:DJB-A4-01 工程名称:农十四师2010年中央投资农网完善工程35KV及以下项目 编号:

本表一式份,由承包单位填报,建设管理单位、项目监理部各一份,承包单位存份。农十四师2010年中央投资农网完善工程35KV及以下项目 项目管理实施规划 施 工 组 织 设 计 建设单位:四川强波电力工程有限公司 2011年8月23日

施工组织设计目录 第一章、施工技术方案〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃2页-32页第二章、施工机械设备投入〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃32页-34页第三章、劳动力安排计划及其保证措施〃〃〃〃〃〃〃〃〃35页-36页第四章、材料(周转材料)投入计划〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃36页-45页第五章、管理人员投入〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃45页 第六章、施工进度计划(分部分项进度计划)〃〃〃〃45页-48页第七章、质量安全文明施工保证措施〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃49页-73页第八章、技术难点及相应解决方案〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃73页-83页

农十四师2010年中央投资农网完善工程 35KV及以下项目(输变电施工) 施工组织设计 第一章、施工技术方案 一、工程概况 本工程为农十四师2010年中央投资农网完善工程35KV及以下项目(输变电施工),主要施工内容含铁件、铁塔及地脚螺栓,金具及绝缘子,户外一次设备,综合自动化系统等,此外,本工程含铁塔基础施工(基础材料水泥、钢筋等由施工方购臵)、铁塔组立、扩建35kV 卡塔格孜变电气设备安装施工和土建施工等。 1、设计范围及规模 本工程为新建皮山农场110kV变电所至皮山农场35kV(卡塔格孜)变电所35kV送电线路工程,首端为皮山农场110kV变电所,终端为皮山农场35kV(卡塔尔孜)变电所,全线总行8.648km,单回供电,导线型号为LGJ-9515,避雷线选用(GJ-35)1×7-7.A-GB(非全线架设)。 2、路径及自然情况 本线路为新建35kv送电线路,首端为新建皮山110kv变电所35kv 出线间隔西起第二间隔。 线路垂直西起第二间隔出线,终端杆距西起第二间隔25米。 皮山农场35kv变电所的现状为35kv进线间隔一回,至皮山县110kv变电所;本次扩建一回35kv间隔,为本线路使用间隔(西起第二间隔)。 送电线路总长8.648km,线路从新建皮山110kv变电所35kv间隔西起第二间隔出线,垂直门型架向西南方向行0.967km至JD1线路右转26°39′19″,此段路径消漠化比较严重(属于半流动性沙漠);

35kv输电线路施工方案(1)

施工方案 一施工准备 为确保顺利完成此项工程,在保证安全措施,组织措施,技术措施的基础上,施工前做到人员整齐,机械、工具性能良好,能够按时进入施工现场,做好充分准备,制定此方案。 1. 施工技术和资料准备 利用微机信息处理系统编制工程施工资料,对变电所的工期、安全、质量、资金、统计、人力资源等进行总体策划,科学、合理地编制工程进度计划,保证工程施工进度计划的合理性、有效性、实用性。 根据业主招标的要求,考虑图纸出图时间、业主供货设备与材料到场时间,编制详细的工程施工进度计划,合理安排工期及各项施工资源。组织人员熟悉、审核施工图纸和有关的设计资料,学习并掌握施工验收规范、有关技术规定及招标文件中的有关规定,对施工中可能出现的问题进行预分析,做好预防。 建立健全各项管理制度,严格执行国家有关现行的规程、规范。 为确保本工程质量优良级目标的实现,必须对职工进行各种形式的培训学习,提高职工综合素质,具体安排由公司教育、安监、质保、技术处负责,培训项目有: 安全技术岗位培训; 测量、分坑技术培训; 混凝土施工培训; 焊工、起重工培训; 杆塔组立培训; 导、地线展放培训 导线压接培训; 附件安装培训; 线路保护调试培训。

根据工程设计特点,编制、补充、完善各分项工程施工作业指导书或安全技术措施,保证各分项工程施工前技术措施审批完毕,发放到施工人员手中。 主要施工安全技术措施 技术交底 1)工程部部长负责组织技术、质量、安全等有关部门参加,由项目总工程师负责对整个工程施工、各分部分项工程、特殊和隐蔽工程、易发生质量事故与工伤事故的关键部位对所有施工人员进行技术交底工作。技术交底的主要内容包括:图纸交底、施工组织设计交底、设计变更和洽商交底、分项工程技术交底。 2)技术交底采用三级制,即项目总工→职能管理部门→施工班组。技术交底以口头和书面形式进行,要求细致齐全,并结合具体操作部位、关键部位的质量要求及操作要点等项进行交底。必要时工序开工前应进行样板工程施工,邀请业主、监理、设计等有关单位参加,以使今后施工走向统一化、标准化。 3)将本工程施工中使用的技术标准、规程、验收规范、管理规定、安全技术措施及施工质量记录,按受控文件发放给有关人员,确保在施工现场使用有效版本。 2. 材料供应准备

项目安全管理学习心得体会

项目安全管理学习心得体会 项目安全管理学习心得体会篇一从事项目管理工作已经好些年了,在这些年的工作中经历了各种各样的事情,近期,通过对《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》的学习,我的心中深受触动,回首20xx年的工作,有硕果累累的喜悦,有与同事协同攻关的艰辛,也有遇到困难和挫折时惆怅,深知一切为了工程,为了工程的一切,作为项目的管理人员就更应该重视安全管理工作,结合我个的心得,我总结了八个字旨在落实,贵在坚持。 我个人结合企业发展和项目管理说一下心得: 我认为安全责任是第一要务,是第一位的,现实的生产中,几乎所有的安全管理都是强调上级控制,只是告诉职工哪些标准、哪些条条框框你应该遵守,但是,职工们是否心甘情愿的去执行呢?我想这就要有所转变了,从要我安全,逐步转变为自己的责任和义务,我要去安全,这才是我们在企业生产中所提倡的,为适应这个转变,在我们的管理上就要用约束促进自我约束,实现安全生产的第一准则。安全管理要求一个良好的政策制定与落实的环境,这个环境需要广大职工与职工群众共同努力来创造和维护,在我们现实的管理中,遇到的一大障碍就是我们的安全意识还没有完全转变。所以实现生产安全化管理的实施不能一蹴而就,而是要靠着长远的发展目光制定计划,并按部就班地进行严格管理,针对安全生产,总结出这样几个观点:

一、责任是第一素质,随着安全管理水平的提高,勇敢已经不再是企业员工的第一素质要求了,在企业中,员工的勇敢往往会断送了个人和企业的前程,科学的安全管理要让企业的员工明白敬畏,知道害怕。 员工的素质对于安全的重要性,在煤炭行业最为典型。全国550万矿工中,多数人文化程度不高,安全思想意识和技术素质偏低,自我保护能力和防护意识差,明知山有虎,偏向虎山行,生活的艰辛让高薪的诱惑更加强烈,违章作业,野蛮施工,90%以上的事故就这样必然发生了。不怕死就一定会出事故,反过来,怕死,警惕性就高,事故就一定会少,甚至能够避免事故。在工作中,怕死怕被伤害,会使工人提高警觉,也会提前识别危害,更会主动避险。怕死不仅是怕自己死,当领导还害怕部下死,做工友的还害怕同事死,唯其如此,才能在内心深处建立起对整体危险的恐惧,才会面对安全责任知道惧怕,处理事故知道害怕,事故之后知道后怕。但仅仅害怕是做不好安全生产的,需要的是科学,需要的是管理。员工的素质是企业的宝贵财富,是企业赖以生存和发展的人力资本,更是企业难以用数字衡量的无形资产,面对人为因素占事故原因90%以上的事实,企业必须把更多的目光投向员工的素质方面。我们的企业选人,千万千万要选择那些坚守规则、懂得安全的人,把有意外倾向、安全意识较差的人杜绝掉,能够降低事故发生率,降低安全生产的管理成本,对企业的未来是一笔效益帐,这是企业录用人员的一个重要出发点。

35KV输电线路施工组织措施及施工方案2

目录 一、工程概况及特点 1、概况 2、工程承包范围 3、工程特点 二、施工现场组织 1、工程项目部组织机构及人员分工 2、拟投入主要施工设备和试验、检验仪器设备3施工现场项目部布置 三、施工方案 1、施工准备 2、施工人员进场的培训教育 3、主要施工技术准备 4、主要工序和特殊工序的施工方法 5、技术要求 四、施工综合进度及保证工期措施 1、投入的劳动力 2、综合进度计划 3、施工资源计划 4、施工进度计划分析 五、质量目标、质量保证体系技术组织措施 1、质量方针目标 2、质量管理有关人员主要质量管理职责 3、质量管理的措施 4、质量保证技术措施 5、质量监督、检查大纲 六、安全目标、安全保证体系及技术措施 1、安全管理目标 2、各部门人员的安全职责及安全管理 3、安全管理制度 七、环境保护和文明施工 1、环境保护 2、加强施工管理、严格保护环境 3、文明施工的目标、组织机构和实施方案 八、计划统计和信息管理 1、计划、统计报表的编制与传递 2、信息管理

一、工程概况及特点 1.概况 从110kV天池变电站出一回35kV线路至35KV罗安线4#转角π杆,线路最终形成110kV天池变至35kV大堰变35kV线路(简称35kV池大线),线路长度。跨越交叉:220V。380V12次,通信线及光缆2次,35kV电力线路1次,10kV配电线路4次,铁路1次,公路及乡村道6次,渠、沟、湖堰2次 2、工程承包范围:新建35kV池大线:从110kV天池变电站35kV池大线穿墙导管开始,至35kV罗安线4#转角杆,与罗安线最终形成池大线。导线采用JL/G1A-150/25(根数26/7),地线采用GJX-35(1×,电缆采用 ZC-YJV62-26/35kV -1*185(不锈钢带铠装),线路全长。共有杆塔30基,其中新立砼杆28基,2基杆塔利旧。保留原35kV罗安线1#-4#杆之间杆塔、线路,4#杆处与原线路可靠断开。新建线路铁塔不油漆,其余铁附件均应进行防腐、油漆处理,喷刷新线路名称,杆号及相序(喷刷标准以运行部门要求为准,包括35kV罗安线全部杆塔)。电杆组立,杆坑、拉线坑、开挖、砌筑、回填,汽车、人力运输材料,导线架设、附件及接地安装,对代购物资进行安装,回收旧线路中的电杆、横担、导线、接地线、拉线、金具及铁附件等。 3、工程特点 (1)设计特点:本工程由四川远科电力设计咨询有限公司设计。 (2)基础型式:本工程水泥杆采用预制底盘、拉盘。

输电线路施工作业措施示范文本

输电线路施工作业措施示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

输电线路施工作业措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 输电线路施工作业组织措施、技术措施、安全措施编 制 20xx年10月 引言 根据国网公司《电力安全工作规程线路部分》规定: 对危险性、复杂性和困难程度较大的作业项目,应编制保 证安全的组织措施、技术措施、安全措施(简称施工作业 方案),经批准后执行。不同作业项目其批准部门也不 同,目前主要有二个层次,一个是局一级,另是基层单 位。批准人一般是分管生产领导或总工程师。 引言

线路施工作业工作包括:线路停电作业、带电作业、大修项目工程、技术改造项目工程、立塔、架线、搭设跨越架等。线路作业工作具有点多、面广、施工复杂、难度大、风险多的特点,不确定因素多,同时安全与质量要求不降低。为此,认真编制符合实际的施工作业方案是确保线路各项作业顺利进行的保证,是确保作业质量的有效手段,是确保安全的重要前提。 第一节、概述 三大措施应视其所实施的场合、设备不同而有所不同,甚至在组织措施和技术措施、技术措施和安全措施之间有所交叉,但所制定的三大措施及其具体要求实施之后,应做到能全方位保证施工、作业过程中人员及设备的安全,这是制定三大措施的最终目的。 一、组织措施

质量安全培训心得体会

质量安全培训心得体会范文 质量安全培训心得体会范文1 安全,我不知道大家是怎样理解这个词的涵义的,但我知道安全对于一个电力工作者来说是多么地重要。安全工作千万不能掉以轻心,它不仅关系到我们个人的安全,也关系到他人的安全。电力职工队伍是一支能吃苦、讲奉献的队伍,这是我从事电力工作以来最大的感受。工作在生产一线的工人责任重大,我们每一个人都关系着一个家庭的幸福,我们的安全,牵系着母亲的心,牵系着儿女的心,更是维系着幸福家庭的纽带! 企业成于安全,败于事故。任何一起事故对企业都是一种不可挽回的损失,对家庭、个人更是造成无法弥补的伤痛。安全意识应始终牢牢扎根在每个人的心中,让大家知道若责任心不到位就会酿成事故,正确认识到安全不是一个人的问题,而是你中有我,我中有你,是一个上下关联、人人互保、环环相扣的链,是一张错综复杂、紧密相连的网。 安全生产是涉及职工生命安全的大事,也关系到企业的生存发展和稳定。近年来,从报纸、电视等新闻媒体报道中铁路、煤矿等行业发生的安全生产事故,损失之重,影响之大,频率之高,令人胆战心惊。剖析事故产生的深层次原因,不难看出一些干部、职工对安全生产、管理存在着认识上、思想上的误区。我公司是

电力施工企业,工程点多、面广,高空作业、交叉作业、焊接作业等高危作业频繁,所以安全生产对于我们这个高风险行业来说,其意义更加重要。结合工程施工安全工作实际,强化各级安全生产责任、提高全员安全生产意识和技能、执行落实好各项规章制度和消除思想认识上的误区无疑是实现安全生产“有序可控”良好局面的有效办法。 做好安全生产工作犹如履薄冰,来不得半点疏忽和麻痹。管理能出效益,安全亦出效益,安全生产是涉及职工生命安全的大事,也关系到企业的生存发展和稳定。安全生产需要多管齐下、警钟长鸣。 一是牢固树立以人为本的思想。再先进的安全设施和机器也要靠人去操作、去控制、去维修,其科技含量愈高,对人的素质要求也愈高。因此,安全生产必须以人为本,没有一支恪尽职守、技术过硬的职工队伍,安全生产就没有最基本的保障。 提高人的素质,首先是提高思想素质。把公司“做精做强”创建一流电力施工企业需要高素质的干部职工队伍,保持良好的安全生产局面同样需要培养过硬的职工队伍。所以,我们应采取多种形式积极宣传搞好安全生产的紧迫性、重要性,牢固树立“安全第一,预防为主”的思想,站在“三个代表”和确保职工生命安全的高度来对待安全工作;除了从思想上提高认识,增强责任

架空输电线路施工的工艺流程

架空输电线路施工的工艺流程

架空输电线路施工的工艺流程输电线路施工可分为准备工作、施工安装和启动验收三大部分。工艺流程可分为现场调查、备料加工、复测分坑、基础施工、材料运输、杆塔组立、导线及避雷线架设、接地装置、线路防盗、分项工程检查、竣工验收和资料移交等12个环节。 一、准备工作 准备工作包括现场调查、备料加工、复测分坑3个环节。 1.现场调查 工程公司(处)在接受输电线路施工任务后,应了解有关设计的图纸及工程概算,并进行现场调查。 现场调查内容包括:沿线自然状况、地形、地貌、地物、自然村的分布,居民风俗习惯及劳动力情况;沿线运输道路及通过的桥梁结构、交叉跨越结构;材料集散转运的地点及仓库;生活医疗设施及地方病情况;指挥中心及施工驻地的选择等。填写表格,编写调查报告。 根据现场调查内情况、施工力量及工程实际状况,公司(处)应确定施工方案,编制工程施工组织设计和施工预算,制定工程主要经济技术指标,提出施工综合进度的安排,制定劳动力供应计划,提出并落实材料及加工订货计划。 2.备料加工 现在施工单位都以效益为中心,人工费用所占比例也较大,如果工器具、材料跟不上而造成窝工,其损失十分大。虽然现在基本上不是买方市场,但各厂的产品质量、价格、工期、技术水平、售后服务

有一定差距,要经过仔细比较,货比三家。需要加工的部件,也要及早落实材料,整理好图纸,落实好加工单位。 制定好物资供应计划,按各施工阶段及时将材料加工统一平衡分配到施工队,应规定出物资、材料和加工供应时间表。 3.复测分坑 输电线路的设计工作,由设计单位承担,设计中的现场选线定位工作,通常邀请施工单位及运行单位共同参加,以便对线路走向等重要问题共同研究,选择合理的线路方案。施工人员从施工角度提出具体意见。 (1)、交接桩。设计单位在线路设计完毕交付施工时,除交给设计图纸外,还应将选定的线路桩位及走向,向施工单位人员逐桩交代清楚。施工人员在“交接桩”工作中应认真负责,详细了解桩位情况。 交接桩中应注意核对各桩位地质资料,检查塔位有无外力破坏的可能;沿线有无与终堪时不一样的地方,有无新开挖的沟渠、房屋建筑等;当线路通过特殊地形(如山顶、深沟、河岸、堤坝、悬崖等)时,是否尽量避开使塔杆及线路位置处于不利状态的因素;了解塔杆位置的地质、地形。是否有使基础施工困难的因素,是否避开地下管道、洼地、泥塘、冲沟、断层等不良地段;塔位处有无组立杆塔的施工条件;杆(塔)位桩及方向是否埋好,桩位附近是否有明显标志。接桩时,对某桩位提出移动或其它意见,应与设计单位协商,取得一致意见。现场决定的杆塔位置,如与图纸不符,应详细记录并要求设计单位补发正式通知。

输电线路工程施工中技术问题及处理措施 李全泉

输电线路工程施工中技术问题及处理措施李全泉 发表时间:2019-10-18T13:26:03.400Z 来源:《基层建设》2019年第18期作者:李全泉 [导读] 摘要:输电线路在实施的过程中仍然会出现许多的问题,但是只要把控好有关于安全以及稳定,也能够解决大部分的问题。 国网晋中供电公司山西晋中 030600 摘要:输电线路在实施的过程中仍然会出现许多的问题,但是只要把控好有关于安全以及稳定,也能够解决大部分的问题。输电线路在实施前期仍然是以理论作为依据,导致施工的过程中出现了许多难以预料的情况出现,这也要求各位设计者在前期准备时,应当切实的负责,并根据当地的具体情况进行设计,以防止出现意外情况的过程中能够更好的进行解决,以防止出现了令人手足无措的情况出现,这样才能更好完善输电线路。 关键词:输电线路;施工技术;存在问题;处理措施 引言 输电线路施工技术在电力建设项目中发挥着重要作用,对电力建设项目的进度和质量有着重要影响。随着人民用电量的增加和国家电网建设的加强,相关企业应积极改进输电线路的施工技术,确保电力建设项目的顺利进行。 1输电线路施工过程中所面临的问题 1.1准备工作十分繁琐 我们都知道输电线路对于我们中国的重要性,想要真正使得输电线路变得安全放心,肯定也是需要一些努力。想要输电线路完美的出现在大众眼中,除了在实施的过程中信心以外,前期的准备工作也是同样的重要。首先,想要建立完善的输电线路,最为重要的就是要有技术的支撑,只有自己掌握了技术,才能做到元所畏惧,现在我国的输电线路的专家已经做好了准备,随时可以投入工程中去,这也为建设输电线路提供了最为坚实的基础;接下来重要的则是组织的批准以及资金的准备,建设输电线路是一项非常重大的工程,不是任何一个人或者一个企业就可以的,这需要国家的鼎力支持,除了政策的支持一样,建立输电线路仍然是需要投入巨大的资金,到目前为止,国家也是大力支持输电线路的完善,这些问题早就迎刃而解。 1.2施工过程中对技术要求十分严格 想要建立完善的输电线路最为重要的是要保证线路的安全性,首先是杆塔的问题,如果在建设的过程中没有注意到这些问题,相信在输电线路投入使用以后,也会出现各种各样的问题。杆塔的作用有很多,这也导致设计者在设计杆塔的过程中需要考虑到一些综合的因素,要根据当地的具体情况,选取建立杆塔的材质,以及建立的形状,这些都是值得重视的问题。除了杆塔以外,还需要重视架线的问题,线路是整个工程的核心,关系到工程的成败,这也导致在建立架线的过程中一定要注意安全性,当然在保证质量的同时也希望能够尽量的降低成本,并且架线在通过连接物的过程中,一定保持拥有最为舒适的距离,这样才能更好的维护架线的安全性。在整个建立输电线路的过程中,对于实施者最重要的要求就是技术,只有拥有能够学以致用的技术,才能够在建设的过程中投入更多的一些热情,并且将自己所学的所有知识,学以致用,更好的为工程服务,为国家服务,这也是每位建设者心中的最为高尚的信念,将自己心中的信念以及自己所掌握的各种才能只要结合起来,相信一定能够建设出更好的工程。 2输电线路工程施工中技术问题及处理措施 2.1输电线路工程施工测量 输电线路测量是工程施工中特别关键的专业工序,是保证工程施工质量的重要手段。它的特点是“点多、面广、路径长、复杂、严格和要求高”。测量人员除应熟知输电线路工程勘测和施工操作基本技术要求外,还应了解交通、电力、水利、城市建筑、铁路、高速公路、环境保护等各部门各专业的特殊要求和国家政策。(1)输电线路平断面图测量沿线路中线两边方向或线路垂直方向测出各地形变化点的高差和距离,并沿着线路中心线两侧一定宽度的走廊上测出主要底线、地貌及各建筑的位置。针对施工局部改线或复测的平断面图,一般采用视距法施测。(2)由于线路在设计勘测定位后至开始施工这段期间内,往往受到自然环境或外界因素影响,使杆塔桩偏移或丢失,所以在开工之前,要求会同设计部门对线路上各杆塔桩及档距进行一次全面复测,复测主要内容包括杆塔桩复测、档距及危险点标高的校检、交叉跨越的复测、补桩和设计规定的位移等。(3)校核相邻杆塔间的档距和地形凸起点的标高是线路复测的主要工作内容,复测方法一般采用视距法。(4)线路与电力线、弱电线、铁路、公路等交叉跨越时,为复核线路与被跨越物的安全净空距离,施工前应复测被跨越物的标高,以便从断面图中计算出净空距离。 2.2输电线路工程基础施工技术问题与处理 在输电线路工程中,基础施工往往占据十分重要的地位,良好的基础能防止杆塔发生倾斜与沉降。目前电网工程常用基础类型包括桩基础、锚杆基础与掏挖基础。(1)对于常规的岩石基础,当岩石基础和设计技术完全相符时,即可钻孔与灌浆,但对钻孔有着很高的要求,应在钻孔时避免岩石发生破坏,使其始终具有良好整体性。(2)对于掏挖基础,施工中应根据实际情况制定具体技术方法。当对具有良好稳定性的碎石及黏土进行掏挖时,一般可直接使用;掏挖时,完成对混凝土的浇筑施工后,很难进行检查与修补,所以必须保证混凝土强度及密实性。对混凝土进行振捣时,应保证均匀性和密实性,以免发生质量问题。(3)对于桩基础,它是最简单且常用的方法,由于问题发生几率很低,所以在当前有十分广泛的应用。当出现偏斜时,采用钻头进行扫孔即可纠正。(4)对于大板基础,它直接承受杆塔自重,底板很薄,施工中为避免铁塔发生倾斜,应进行双向配筋。因此,它对钢筋的需求量往往较大,并且还要保证所用钢筋的韧性及强度。除此之外,这种基础还会产生不均匀沉降,在施工中必须及时清理通过掏挖产生的浮土,避免对地基的稳定性造成不利影响。另外,为保证垫层强度,可通过块石灌浆来加固垫层。针对转角塔和直线塔等实际负荷相对较大的部位,应在开工前采用计算机进行模拟,对沉降量和形变量进行准确计算。(5)对于阶梯型基础,其施工和大板基础完全不同,不仅不用配筋,而且由于开挖面积相对较大,且埋深很深,所以要用到很多混凝土。该基础在施工中应采用现浇的方法对开挖处予以回填,同时底板刚度在很大程度上决定了杆塔整体牢固性。对此,如果地质结构较差,或软基段,则不建议采用这种基础类型。 2.3输电线路工程杆塔施工技术问题与处理 塔杆是输电线路的承载体,因此它的架设对于整个电力工程都有着非常重要的意义,可以说输电线路能否保障电力安全供应,有一半的因素要取决于塔杆的顺利架设了。在架设塔杆之时,施工人员需要注意两点:第一点,塔杆的本身质量必须合格,质地要坚硬牢固,要能够完全承受输电线路的压力,不因为外界压力就发生断裂或者是偏移。当然除了塔杆的质量问题,它的地基铺设也相当重要,否则再好

施工现场安全学习心得体会怎么写范文

施工现场安全学习心得体会怎么写范文 施工现场安全学习心得体会(一) 一、增强安全生产意识,提高做好安全工作的紧迫感和责任感 安全生产人命关天,做好安全生产工作,不仅关系到生命和财产安全,而且关系到经济发展和社会进步。搞好安全生产工作,对我们建筑施工行业广大干部、职工来说是责无旁贷。在建筑工程施工管理过程中施工企业不能存有片面追求经济利益、急功近利的错误思想,不能置的生命、财产安全于不顾。违章指挥、冒险蛮干,致使安全生产事故不断发生,在施工管理过程中管理人员在遵章守法,及时制止一些安全意识淡薄的管理人员和操作工人违规行为。安全生产制度不只是挂在嘴上,写在纸上就可以的,是要所有相关人员共同落实在行动上的。作为建筑施工企业领导的,安全生产工作一定要深入,不能只是“蜻蜓点水”的表面工作。身处高位,每天忙忙碌碌工作,但是工作要抓到点子上,要安排研究安全生产的时间,要保证安全投入的资金,要健全安全机构充实人员。建筑企业的安全生产问题不是穿衣戴帽的形象问题,更不只是哪些分管领导或安全部门的事,要知道增强安全意识靠的是教育,抓好安全靠的是落实。对安全生产工作充满责任心,时刻保持紧迫感。有了这样的企业领导,企业的生产安全事故必然减少。 二、学习建筑企业的安全管理要与学习《某某》、《某某》相结合 要明确学习建筑企业的安全生产管理,就是为了解决建设工程安全生产实践中突出存在的问题。安全生产管理是对《某某》、《某某》的规

定进一步细化和具工作的落实。通过学习“两法”,可以加深对建筑企业安全生产管理内涵的理解。建筑企业的安全生产管理涵盖范围要广、制度要明确具体,可操作性要强,处罚力度要大。加强企业员工全面深入地学习安全生产,研读领会法规原文,把握其基本原则,掌握其中规定的各项制度,是更好贯彻落实建筑企业安全生产的基本保证,也是从源头上消除事故隐患,遏止建筑施工安全生产事故的具体措施。抓安全生产,一定要杜绝六种倾向,进一步摆正安全生产的主导地位。 1、杜绝顾此失彼,不能抓质量进忘了安全,抓进度进不顾安全。 2、不把安全生产当做永恒的主题,认为是老生常谈,思想麻痹,往往事故就会钻了思想麻痹的空子。 3、杜绝形式主义,热衷于上传下达,讲得多,做得少,只打雷,不下雨,责任不到位,检查不及时,措施不得力。 4、杜绝弄虚作假,出了事故隐瞒不报,不分析原因,不追究责任,不制订防范措施,或大事化小,小事化了。 5、杜绝金钱至上,有的企业只为赚钱,不顾员工的身体健康和生命安全,该添置、配备的安全设施不配备,该发放的劳保用品也不发,有些已经老化的电线了还更换,这就给事故留下隐患。 6、杜绝有法不依,国家有关安全生产的法律、法规、条例、规范,都是安全生产中必须执行的,也是做好安全生产的保障,我们要认真学习,熟练掌握,知法懂法,依法进行施工生产,决不能敷衍应付。 三、认真贯彻执行安全生产制度与措施,对减少事故隐患,防止事故

输电线路工程施工组织设计

.
*******工程 *********输变电工程
施工组织 设计纲要
单位:***************公司 编制人:*********
日 期: 二 OO 九年七月二日
精选文档

.


第一章 工程概况与工程特点……………………………1 第二章 施工方案…………………………………………1 第三章 工期、施工进度计划安排………………………6 第四章 施工现场平面布置图……………………………7 第五章 施工现场组织机构………………………………15 第六章 质量目标、质量保证体系及技术组织措施……18 第七章 安全目标、安全保证体系及技术组织措施……26 第八章 分包工程的管理…………………………………31 第九章 环境保护、水土保持及文明施工………………37 第十章 施 工 中减 少影响 施 工而 不影响 运 行的 林木砍
伐………………………………………………39 第十一章 计划、统计和信息管理…………………………43 第十二章 施工组织设计纲要的总体评价…………………44
精选文档

.
1、工程概况及特点
1.1 项目简述
项目称名:**************输变电工程。
内容及杆塔数量:
35kV 线路全长 9.08 千米,共用 28 基杆塔,砼杆 28 基,铁塔
0 基。10kV 线路全长 5.6 千米,共用 190X10 米电杆 37 基,砼
单杆 10 基,双杆 17 基,三联杆 10 基。35kV 降压站。
发包商:************公司
建设工期:2009 年 7 月 15 日—2009 年 9 月 30 日
1.2 工程特点与工程量
电压等级
回路数
最高气温
气象条件 最低气温 最大风速
35KV 交流
单回路
40℃
-10℃
30m/s
基础工程:共计 65 基,合计砼量 1111.5m3,平均单基砼量 17.1m3
名称
基础型式
一般线路
板式基础、斜柱式基础、装配式基础
线路总长度:14.68 千米
设计覆冰 20mm
名称
35kV 线路架设
导线型号 LGJ-150/25
地线型号
10kV 线路架设、 简易变一

LGJ-70/10
1×7-7.8-1270
绝缘子 绝缘子串片数为 4 片,耐张 绝缘子串片数为 8 片,本工 程导线悬垂串和耐张串均采 用 XP-100 型绝缘子,在重冰 区段,为防止大量伞裙被覆 冰所桥接而发生冰空事故, 本工程在每串绝缘子串中采 用一片大盘径绝缘子 XMP-100 型
精选文档

输电线路施工作业组织措施、技术措施、安全措施编制范本

操作规程编号:LX-FS-A93219 输电线路施工作业组织措施、技术措施、安全措施编制范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

输电线路施工作业组织措施、技术措施、安全措施编制范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 引言 线路施工作业工作包括:线路停电作业、带电作业、大修项目工程、技术改造项目工程、立塔、架线、搭设跨越架等。线路作业工作具有点多、面广、施工复杂、难度大、风险多的特点,不确定因素多,同时安全与质量要求不降低。为此,认真编制符合实际的施工作业方案是确保线路各项作业顺利进行的保证,是确保作业质量的有效手段,是确保安全的重要前提。

第一节、概述 三大措施应视其所实施的场合、设备不同而有所不同,甚至在组织措施和技术措施、技术措施和安全措施之间有所交叉,但所制定的三大措施及其具体要求实施之后,应做到能全方位保证施工、作业过程中人员及设备的安全,这是制定三大措施的最终目的。 一、组织措施 包括组织机构及工作过程中必须遵守的各项规章制度。 1)根据现场施工的具体情况进行人员分工,指明专责人员。2)组织施工人员了解检修内容、停电范围、作业方法和质量工艺标准。3)制定安全措施,明确作业人员及监护人。 第一节、概述

工地安全教育活动总结2篇

工地安全教育活动总结2篇【一】 按照xx文件《关于开展XX年全国“安全生产月“活动的通知》精神,我委高度重视,成立了安全生产月活动领导小组和制定了活动方案,结合我县建筑业实际,开展了形式多样的活动,狠抓宣传活动,着力普及安全生产知识教育,突出重点抓好施工现场安全生产专项治理,杜绝安全生产事故。现将有关活动情况总结如下: 一、主要活动开展基本情况 1、认真开展宣传教育活动,营造良好的社会氛围 今年安全生产月活动主题是“安全责任重在落实”。紧紧围绕这一主题,广泛深入开展安全生产宣传教育、培训工作。6月12日,我委在县城主城区主街道自行组织安排“安全生产月”咨询日活动,向社会公众赠送安全生产教育宣传材料。我委积极组织参加市建设系统安全生产知识竞赛活动,取得了团体一等奖,个人一等奖的优异成绩;整个安全生产月活动期间,各级单位,充分利用电视、黑板报、宣传栏、培训、开会、现场等多种形式和手段开展建筑安全生产宣传教育活动,在全县建筑行业系统内掀起了一个学习安全生产知识、增强安全意识的热潮,真正营造了一个良好学习安全知识的社会氛围,提高了全民的建筑安全生产意识建筑工地安全生产月活动总结2017年建筑工地安全生产月活动总结2017年。 2、加强施工现场安全文明管理,深化安全生产专项治理施工现场是安全生产监管的重点,杜绝现场安全隐患,提高个人防范能力是抓好安全生产工作的根本。在安全生产月活动中,我委根据施工现场

专项治理的重点,采取巡查、“回头看”等检查方式,对可能会引起施工坍塌、脚手架、深基坑、塔吊、施工用电、高大模板支撑系统等重大危险源、重点监控、重点检查,各企业也紧紧围绕施工现场安全生产进行整改落实,施工现场安全管理水平和安全防护有了一定的改善。我委在抓现场管理整治的同时,对施工现场安全管理差、安全隐患多的企业及工地进行重点检查整改,督促企业整改落实到位。进一步促进了施工现场的安全文明管理工作,确保建筑施工安全。 3、积极申报市“标化”工地创建活动,强化施工现场安全文明标准化管理。为切实消除施工现场安全隐患,鼓励各施工企业积极申报争创省、市级标化工地,以创建市“标化”工地为抓手,对施工现场安全隐患进行重点排查整治,进一步细化文明工地创建措施。各申报企业对在建工程均按jgj159-99标准对施工现场进行安全文明管理。对查出来的安全隐患均按“四不放过”原则落实整改。推动施工企业整体现场安全文明管理水平不断提高。 二、存在问题及下步工作打算 本次“安全生产月”月活动,对提高企业安全生产管理人员的意识,提高施工现场安全文明管理水平,促进全县建筑安全生产平稳态势发展有较好的推进作用,取得了一定的成绩建筑工地安全生产月活动总结2017年办公文秘。但是安全生产管理方面存在不少问题:少数企业尤其是企业负责人、项目负责人安全意识不强,少数工地未按规定设置安全管理机构,未配备符合要求的专职安全员,建筑工地现

输电线路施工组织措施及施工组织设计方案

35KV输电线路施工组织措施及施工方案 第一章:工程概况及特点 1.1、概况 1.1.1、工程概况: 本工程送电线路为新建单回路35KV线路, ××××××变电站35KV送电线路工程由×××××止。导线选用LGJ-70/10型,全长24.80公里左右。本线路工程选用单杆、三联杆,杆基共57座。 1.1.2、工程线路走向: ×××位于××××流域上部,距乡镇所在地40公里,与××××伐木场交界。××××—×××35KV线路,起始于××电站升压站龙门构架,途经道班、×××、××、×××、××××变电站35KV进线龙门构架止。线路跨越10KV线15次,公路13次,线路全长24.80公里,曲折系数1.12,交通情况一般。 1.1.3、沿线地形地貌情况: 本工程沿线地貌为海拔高程160~500米,地形起伏较大,地势相对陡峭;山地、丘陵;工程地表分类如下: 名称丘陵山地高山合计 比例(%) 20% 40% 40% 100 1.1.4、工程承包范围: 1.1.4.1、工程量范围: 起止桩号 ××××××××备注 基础 57基 立杆塔基数 57基 架线长度 24.80km 接地埋设 57基 附件安装 57基 1.1.4.2、材料供应: 本工程主要材料和辅材由电力公司供应。 1.1.5、交通情况: ×××至×××及其它乡(镇)各级公路,交通情况一般。 1.2、工程特点

1.2.1、设计特点: 本工程由××市××××××勘察设计有限公司设计。 1.2.1.1、设计气象条件: 工程项目最高气温最低气温电线覆冰厚度最大风速 ×××溪1#至57#杆35KV输电线路 +40℃ -10℃ 10mm 30m/s 1.2.1.2、基础型式: 基础均采用预制的砼底、拉盘、铁塔基础现场浇制。 1.2.1.3、杆塔型式: 本工程共使用杆塔57基、选用13种杆型、各种杆型使用情况如下表:序号杆型数量小计总计 1 直 线 杆 ZB3 1基 35 57 2 ZB2 4基 3 ZD 4 13基 4 ZD4+3 2基 5 ZD4+ 6 2基 6 Z12 8基 7 ZB2+6 1基 8 Z33 4基 9 10 耐张杆 NB2 N12 N12+3 4基 12基 1基

输电线路保护区内施工安全措施要求

编号:AQ-JS-04119 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 输电线路保护区内施工安全措 施要求 Requirements for construction safety measures in transmission line protection area

输电线路保护区内施工安全措施要 求 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 根据国家《电力法》和《电力设施保护条例》的有关规定,电力线路保护区为线路保护区为导线边线向外延伸规定距离所形成的两平行面区域(500千伏线路为20米,220千伏线路为15米,110千伏线路为10米,),若施工必需进入线路保护区内,业主单位落实施工单位需在施工前向东莞供电局输电管理所提交相关“保证输电线路安全技术措施方案”等备案资料,明确责任,落实保证人身和线路安全的安全措施,经审核同意后才能施工。主要安全技术措施要求如下: 一、施工前提交保护方案并经审核通过。 1、施工单位在工程开工前15个工作日,应主动联系东莞供电局输电管理所提前了解施工范围内沿线电力设施分布情况,对于可

能危及保护区内配电设施的作业,必须提出施工作业申请并提交保护方案经审核通过后才能施工。 2、提交的施工区域高压输电线路保护方案中需明确线下及线行侧的机械(桩机、吊机、挖土机、大型运输车等)施工位置图、作业方法、施工工程进度图、监督联系方式表等具体措施内容,在线路保护区范围内作业,均需施工安全措施做足做够后才能进行作业。 3、施工机械必须与线路导线保持足够的安全距离与500千伏线路导线保持8.5米以上安全距离,220千伏线路为6米以上,110千伏线路为4.5米以上)。如果现场施工机械高度高于导线,需有防止施工机械倾倒或摆动进入线路安全距离以内。 4、进行线路保护区内施工前,施工单位需签订保证线路安全的协议(见附件1),并交纳50万元安全保证金给供电局相关部门,违反协议条款时进行处罚扣除。 5、业主单位要督促施工单位认真落实好施工现场的各项安全、组织、技术措施,确保万无一失。 6、输电线路保护区内施工安全技术措施方案格式见附件2。

施工安全教育心得体会两篇【可编辑版】

施工安全教育心得体会两篇 施工安全教育心得体会两篇 第一篇20xx年6月29日,正在安全月如火如荼的进行之时,项目部领导趁热打铁,组织大家参加了由xx市建筑行业安全管理监督站举办的安全生产培训。这次培训对我感触颇深,影响很大。在短短一天的培训时间里,安全管理监督站的衷同志结合具体事例,对安全设施的布置,安全隐患的检查,事故产生的原因等方面进行了剖析讲解。对于这次培训学习心得体会如下: 一、加强安全教育,提高安全意识。企业成于安全,败于事故。安全不是安全员一个人的事,是每个员工的事。企业要提高操作人员的安全意识,必须加大安全教育力度,坚持安全第 一、预防为主的方针,以达到要提高安全系数的目的。对于一些发生事故占较高比例的安全隐患要进行反复教育,例如高空坠落、物体打击、墙体坍塌等。 二、建立完整的安全制度,并严格执行。安全是天,安全是企业生存发展的前提。本着安全生产第一的目标,施工企业必须建立完善的安全组织机构和规章制度。在安全生产中,必须严格执行安全规章制度所涵盖内容。任何的违章都可能发生事故,不是伤害就是死亡。任何一起事故对企业都是一种不可挽回的损失,对家庭、个人更是无法弥补的伤痛,其实企业和个人一样,都伤不起。所以安全制度的执行务必不折不扣。 三、加强安全监督。要切实做到不伤害他人,不伤害自己,不被他人伤害,安全生产,就必须加强安全监督。从戴好安全帽,扎好安

全带,搭好安全网等这些细节抓起,安全才会切实有保障。只有每个员工在日常工作中相互监督,查找漏洞和薄弱环节,防止不安全的因素存在,排除事故隐患,从小事做起,抓细节,就能最大限度的防止事故的发生。危险一直都在身边,生命只有一次,那么多血的教训仍清晰可见。我们要时刻提高警惕,安全这根弦松不起。安全不是一个人的事,是大家的事,是我们的事。第二篇近几年来,我国的安全生产形势十分严峻,建筑领域事故频频发生,分析建筑施工伤亡事故发生的原因,探索预防对策和措施,对减少事故的发生,促进建筑企业的健康发展,有重大意义。安全事故主要集中高处坠落、物体打击、机械伤人和触电。造成建筑业事故的原因,除了与建筑业是高空、露天、劳动密集型作业有关,还与近年来市场的扩大,法制不健全,安全意识差,安全教育滞后,人员素质低,安全投入少有关。以下谈谈发生事故原因几种情况。 一、施工人员素质低目前我国建筑从业人员大多是民工,这些民工普遍来经过基本培训和教育,缺乏应有的安全知识和安全防范意识,从而导致自己或他人发生安全事故。 二、建筑市场不规范时常出现一个项目有几个分包商,这些分包商的社会信誉,施工技术和管理水平普遍较差,在工程施工过程下,偷工减料,安全意识淡薄,根本谈不上对安全进行统一管理。 三、违反安全操作规程,野蛮施工非机械动力工擅自操作机械,造成机毁人亡。非电工乱拉扯电线,不通过漏电开关,发生漏电事故时,漏电开关不起作用,造成触电身亡。民工在绑脚手架和支外墙模板加固时,不系安全带,加上临边防护不严,时有坠落死亡事故的发

220KV输电线路施工组织措施1

220KV兴夏、兴微线输电线路施工措施 第一章:工程概况及特点 一:线路长度 兴城站~原兴夏、兴微线43#附近 本段线路新建段全长9.934km,同塔四回路<两回220kv和两回110kv>架设。 本段线路在兴城站出口,长2.37KM,需将原220KV兴夏、兴微线的钢芯铝绞线,更换为铝包殷钢芯超耐热铝合金绞线。 二:导线、地线 本段新建线路导线采用2×JB20A-400/35铝包钢芯铝绞线,两根导线水平排列,中间采用间隔棒固定。 本段新建线路地线采用两根OPGW光缆。 三:其他 兴夏、兴微线在220KV兴城站出口处更换导线部分,将原线路1×LGJ-400/35钢芯铝绞线更换为一根JNRLH3/LBY-360/55铝包殷钢芯超耐热铝合金绞线。 四:工程量范围: 起止桩号 1#-----39# 立杆塔基数 39基 架线长度9.934km 第1页

附件安装 39基 五:材料供应: 本工程材料和辅材由力源工程公司供应。 六:交通情况: 交通情况一般。 七:设计气象条件: 基本风速为27M/S,设计冰区为轻冰区,导线设计覆冰厚度为10M M(相应风速为10M/S),地线设计覆冰厚度为15MM(相应风速为10M/S),最高气温+40℃。 八:重要跨越交叉跨越情况: 序号交叉跨越项目跨越数量跨越总数 1 :110KV电力线1次 2 :35KV电力线4次 3 :10KV电力线13次 4: 220V电力线 7次 5:公路 2次 6:河流1次 7:枣临铁路2次。 第二章:施工组织措施 第2页

一:组织机构图(见附图一) 二:项目经理: 项目经理是淄博鑫铖电器安装有限公司在本工程的指定代表,是本工程施工安全、质量第一负责人。其主要职责是: (1)贯彻执行国家有关法律、法规和政策,执行本公司的各种规 章制度及决议。 (2)全面负责工程的计划、技术、质量、安全、工期、文明施工、资金、降低成本等项目的管理,并组织实施。 (3)严格财经制度,加强财经管理,正确处理国家、企业、集体与个人利益之间的关系。 第3 页

相关文档
相关文档 最新文档