文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 排水渠加固方案

排水渠加固方案

排水渠加固方案
排水渠加固方案

施工技术安全方案报审表合同编号:

xxxxxx有限公司

xxxx电站尾水渠渗水紧急处理工程

合同编号:xxxx

施工组织方案

批准:

审核:

编写:

xxxxx工程有限公司

xxxxxx施工项目部

2017年05月03日

目录

(一)工程概述 (4)

(二)混凝土施工工艺流程 (4)

(三)施工布置 (4)

(四)施工进度安排 (4)

(五)施工机械布置 (4)

(六)混凝土施工 (5)

(七)施工保证措施 (8)

尾水渠混凝土施工方案

一、工程概述

xxxxx尾水渠底板出现多处渗水的现象,导致下游边坡出现了一定范围的沉降和开裂。拟对xxxxx电站尾水渠23 米长的范围两侧浆砌石边墙水泥耗资面进行理,对底板混凝土凿除15 公分,然后对该段全断面浇筑20cm 厚混凝土,并做好防渗措施。

二、混凝土施工工艺流程

混凝土浇筑所需的风、水、电及施工道路由厂房砼浇筑已形成的施工道路、供水、供电系统提供,施工用电包括自备的一台300kw柴油发电机。混凝土拌制采用商品混凝土,入仓主要混凝土泵车输送至浇筑部位的形式。

四、施工进度安排

尾水渠砼工程:计划2017年05月05日至2017年05月20日完工,具体开工时按业主批准的施工时间为准。

五、施工机械布置

根据尾水渠的结构、规模、工程量、浇筑部位的分布情况等特点,并结合现有的

砼水平垂直运输设备,尾水渠水平运输混凝土、施工材料的设备主要采用商品混凝土,入仓主要混凝土泵车输送至浇筑部位的形式。

六、混凝土施工

混凝土施工包括建基面清理、钢筋安装、模板安装、橡胶止水带施工、混凝土浇筑及养护等施工工序。

1、混凝土施工方法

1.1建基面和施工缝处理

⑴建基面处理:凿除尾水渠浆砌石边墙水泥砂浆进行清理(2-3CM),边坡浆砌石进行整理,尾水渠底板混凝土凿除15cm,清除石渣、泥砂和污物,再用压力水或压力风冲洗干净,并排干积水。经监理工程师验收合格后,方可浇筑混凝土;

⑵施工缝面处理包括:尾水渠边墙与副厂房接缝埋设橡胶止水带。

1.2模板工程

(1)模板的选材

钢模板:选用有良好表面平整度,强度和刚度都满足荷载受力要求的钢模板。

竹胶板:选用耐水性好、刚度好、弹性好、密实性好、表面光滑、易脱模的竹胶板,厚度采用18mm以上,尺寸为1.2m×2.4m。

(2)模板安装:

为保证迎水面施工质量,经业主、监理工程师要求,尾水渠边墙迎水面采用竹胶板,尾水渠边墙回填侧及堵头采用组合钢模板。由于浇筑高度都较高,现场采用内拉外撑的方式进行施工。

(3)模板接缝连接

模板为组合钢模版,施工过程中在接缝处粘贴双面胶,确保不漏浆。模板为竹胶板时,纵向接缝后设置10cm×5cm的方木竖龙骨,横向接缝背后加钉木条,在接缝处粘贴双面胶,确保不漏浆。

(4)模板的安装控制措施

模板施工工艺:定位放线安装模板调整模板、紧固对拉螺栓验收分层浇筑混凝土拆模清理模板。

1.3所有外观质量要求的混凝土模板,尺寸精度都必须达到设计要求,模板接缝要严密,表面平整度达到规范要求。模板达到“光、亮、滑”。具体要求为:

1)模板的配板应根据现场具体情况确定,一般采用横向或竖向排列,模版空缺处全

部采用竹胶板补缝;

2)组装后的模板必须配置支承架和操作平台,以确保混凝土浇筑过程中模板的整体

稳定性;

3)局部采用竹胶板时,竹胶板整体刚度较差,为保证模板不变形,在预留孔洞及预

埋件处两侧布置方木,间距不大于25cm;

4)对外漏穿墙孔、板缝应进行精细排布,模板的接缝应尽量放置在收缩缝等开口范

围内,以满足外观质量;

5)严格控制模板的清洁。拆模后必须清除模板表面的水泥浆、油污及其他杂物,确

保模板表面充分洁净;

6)模板加固牢固,接缝拼装严密,以防漏浆,出现蜂窝、麻面或线条不明;

7)浇筑混凝土过程中,如发现模板、支承架、堵缝等出现变形,应立即停止浇筑;

8)模板每次使用前,应检查有无变形,使用完成后应对模板进行修整,以准备下次

再用;

9)拆模时不能用力过猛过急,以保护棱角不被破坏。

1.3钢筋工程

钢筋在钢筋厂加工,15t自卸车运输至现场,进行现场绑扎。

1)钢筋加工

钢筋在钢筋加工场内按设计图纸进行加工。

2)钢筋绑扎

各部位钢筋均在钢筋加工场内加工成型,15t自卸车运至施工现场。再按其类别与型号摆放整齐,根据施工图纸和测量点线进行搭架、分距、摆放、绑扎和焊接。

3)钢筋接头要求分散布置,对采用焊接的接头,在受弯构件的受拉区不宜超过50%;在受压区不受限制。对绑扎的接头,在构件的受拉区中不宜超过25%;在受压区不宜超过50%。焊接与绑扎接头距离钢筋弯起点不得小于10d,也不位于最大弯距处。两根相邻的钢筋接头中距离不得小于50cm。

1.4浇筑准备和清仓验收

当每一个浇筑仓号的施工缝面处理、模板支立、钢筋绑扎与焊接、埋件埋设等项工序完成后,随即从上到下进行浇筑仓位的清理工作。将施工时留在仓内的所有材料和弃料清出仓外,把模板和钢筋上的粘着泥沙和污物,仓内施工缝面的活动石块、淤泥、沉积的砂子及一切污物清洗干净。搭好进人梯和必要的施工平台,并用清水将模板和施工缝面润湿。

混凝土浇筑准备工作主要包括用于入仓手段的混凝土泵和混凝土拌和系统以及其他设备完好到位进行待命,混凝土的组成材料水泥、砂石骨料等备料充足,拌和站处于能够正常运转状态。

开仓前在内部严格实行“三检制”。自检合格后再向监理工程师申请组织验收,合格签证后即进行开仓浇筑。

1.5混凝土浇筑

1)混凝采用商品混凝土,泵车泵送至浇筑部位。

2)混凝土浇筑时通仓平铺法铺料,铺料厚度30~40cm。铺料允许间隔时间主要受到混凝土初凝时间和温控要求的限制,根据混凝土重塑性的判断方法:“用振捣器振捣30s,振捣棒周围10cm内仍能泛浆且不留孔洞”,混凝土浇筑允许间隔时间以现场实测为准。

3)平仓振捣

本工程混凝土工程仓位面积普遍较小,在入仓进料时要求铺料均匀,兼顾仓内大面积平仓,局部采用人工持铁锨配合振捣器平仓,振捣器平仓与振捣时间相比,大致为1:3,但平仓不能代替振捣。在靠近模板和钢筋较密的地方,用人工平仓,使骨料分布均匀;各种预埋仪器周围用人工平仓,防止位移或损坏。

4)混凝土振捣

采用φ50电动软轴插入式振捣器振捣,混凝土入仓后按梅花型插入进行振捣。振捣由有经验的混凝土工按规范操作,防止过振和漏振。每一位置的振捣时间以混凝土不再显著下沉,不冒气泡,并开始泛浆时为准。在靠近模板和钢筋较密的地方及预埋件附近位置采用人工送料填满。

所有部位混凝土施工中,选用具有丰富经验的质检人员旁站盯仓;不合格的混凝土严禁入仓并弃置在指定地点,同时作好浇筑现场的施工记录。

1.6拆模及混凝土养护

在混凝土浇筑完成后,模板的拆除应在达到有关规范规定的强度后才能拆模,在不影响下一道工序施工时,可延迟拆模时间;避免在夜间或气温骤降期间拆模;低温季节施工期承重结构不拆模;严禁因抢进度而提前拆模,从而影响混凝土质量。

混凝土浇筑完后12~18h内开始进行养护,本工程养护一般采用人工洒水或薄膜养护,喷洒时间,一般在混凝土表面已收水,呈湿润状态时进行。夏季等混凝土浇筑完后,在其表面铺设塑料薄膜或黑心棉,以防止水分蒸发太快。冬季则采用挂麻袋或覆盖草帘进行保温养护。

模板的拆除应根据各部位的特点,按规范规定的砼需达到的强度要求,决定模板拆除时间,杜绝因抢进度提前拆模,从而影响砼质量的现象。

七、施工保证措施

1、项目部全力协助和支持,上下齐抓共管,保证工程顺利施工

⑴项目部领导全权负责和督促该工程所需人员和设备的调配以及施工过程中的有关协调工作,保证该工程所需人员和设备按时到场以及工程的顺利施工。

⑵施工现场抓好施工人员和机械设备进场的组织工作。

⑶抓紧进行各项准备工作。

2、按照高标准施工

按照质量、安全、环保三整合质量体系认证标准进行施工质量控制,把该工程建成优质工程,让业主放心、满意。

3、加强与业主、安检的合作

充分领会业主的要求和意图,根据施工实际情况,及时向业主、安检提供优化施工的合理化建议,加快施工进度。

4、抓好现场指挥调度和管理工作

组建强有力的施工生产指挥调度系统,工程明确主管人,一抓到底,协调安排各工序、工种之间的衔接配合工作,避免或减少施工干扰。

5、精心组织资源设备

精心组织好劳动力、施工机械设备、建筑材料等施工资源的供应,满足“连续、均衡、快速”施工的需要,避免产生施工资源不足而影响施工进度的现象发生。

6、组织技术措施

项目部各职能部门人员要深入施工现场,调查、分析并及时解决施工中存在的问题。对施工生产安排做到结合实际、科学合理、有条不紊、及时调整,保证施工进度计划按时完成。

八、安全与质量保证措施

1、施工质量保证措施

质量控制:通过质量管理体系的有效运行,实行全员质量责任制,对工程施工实施全过程的质量控制。

质量检查:严格按照合同文件、技术规范的要求和监理工程师的指示,对工程使用的材料、设备以及工程所有部位及其施工工艺,进行全过程的质量检查,详细作好质量检查记录,编制工程质量报表,定期提交监理工程师审查。

1.1 组织机构、人员配置和管理职责

项目部设立质量管理部,质量管理部负责工程的终检工作,负责质量交底、指导、控制和检查,原材料试验和工程质量检测试验,工程施工控制和验收测量,出具正式测量成果。

质量管理部对施工全过程的质量进行控制、监督和检查,对已发生的质量事故负责调查处理,组织隐蔽工程、单元工程及分部工程的验收,必要时对关键工序进行终检验收。负责施工队质量管理业务的指导和沟通。

工程技术部在总工程师的领导下,负责本合同项目施工组织、施工设计、施工工艺、施工进度等技术工作以及施工质量具体保证措施的制订。对施工质量负技术责任,负责制定确保施工质量的技术措施和技术交底工作,监督施工过程中的技术落实与实施情况。负责施工现场的技术管理工作,直接落实执行施工技术措施。

试验室负责原材料试验鉴定,施工质量试验检测工作。

1.2 检测验收过程

施工过程中,严格执行“三检制”,即:施工班组自检、施工队专职质检员复检及质量管理部终检,合格后填写相关签证及终检意见,并及时通知监理工程师进行检查验收。对不合格工序,质检员或监理工程师现场提出纠正措施,施工单位应立即实施,直至合格后方可转入下道工序。

1.3 关键的质量控制部分

⑴加强对原材料的质量控制,不合格的材料绝不使用。

⑵加强砼拌制过程控制,严格按监理批准的配合比拌制砼。

⑶加强砼施工过程控制,严格实行“三检制”,加强每一道工序质量控制。上一道工序未达标准后方可进入下一道工艺;浇筑过程中严格按有关施工规范、规程实施,质量管理部加强砼浇筑监仓制度,随时监控、调整。

2、施工安全保证措施

坚持“安全第一预防为主综合治理”的安全生产方针,建立以本工程项目经理为第一责任人,以岗位责任制为中心的安全生产责任制,层层管理抓落实,坚持全员、全方位、全过程、全天候的动态安全管理,强化安全意识,创建安全生产达标工地,实现安全生产管理目标。

⑴针对工程特点,对所有从事管理和生产的人员施工前进行全面的安全教育,重点对专职安全员、班组长、从事特殊作业的架子工、起重工、电工、焊接工、机械工、机动车辆驾驶员等进行培训教育。

⑵所有部位混凝土振捣前,要全面检查仓内模板支撑、拉筋及平台、漏斗、漏筒是否安全可靠;振捣过程中,经常观察模板、支撑、拉筋是否变形,下料、振捣时,不允许碰到模板及支撑和拉筋;电动振捣器配置触漏电保安器,电源线绝缘良好;混凝土浇筑人员进出仓面设爬梯,严禁从钢筋网、模板及支撑上攀爬。所有施工人员要严格遵守《高空作业安全操作规程》,门机操作和指挥人员要严格遵守《起重机操作安全规程》。

⑶加强对机械设备和操作人员的管理。严禁违章作业,加强运输作业信号联络;

⑷为保证交通运输安全,施工区两端设置明显的限速标志,限速20km/h以内;

⑸派专人清理洒落在施工道路上的石渣,以防止过往车辆轮胎挤压造成的飞石伤人;

⑹加强交通法规的宣传,严禁酒后开车、疲劳驾驶和无证驾驶。

⑺脚手架搭设的作业人员全部持证上岗。脚手架上的栏杆、挡脚板、安全网、剪刀撑、垂直通道等安全防护设施一应俱全;作业层脚手板铺满、铺稳,不得有探头板;使用前经过检查验收,挂牌施工,使用中经常清理脚手架上的垃圾,并注意控制使用荷载;遇6级以上大风、大雾、大雨天气暂停作业;高于四周建筑物的钢管脚手架有良好的防电、避雷装置。

⑻临边作业、攀登作业、悬空作业及交叉作业等高处作业严格按照中华人民共和国《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80—2011)的要求,做好临边防护,高空作业应设置防护栏、安全网等安全防护设施。作业人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋,并保证登高设施的完好,同时对作业人员的个人劳动防护用品及操作中使用的工具经常检查,遇六级以上大风时,禁止从事高处作业。

⑼采用“三相五线”制,现场电源线一律架空,选用标准铁壳配电箱,所有用电设备配置触漏电保护器,工地需配备触漏电保护器。在施工作业区、施工道路、临时设施、办公区和生活区设置足够的照明

3、环保、文明施工保证措施

项目经理部设立安全环保部,由专职环保工程师负责环保工作,设环保监督员跟踪检查环保措施的落实情况,并管理所有环保设施运行情况,安全环保部负责对外联络、协助业主环保机构开展日常工作,组织、落实、监督项目部的环境保护工作

⑴在施工过程中,不得让工作过程中产生的废物进入河道和排水系统,不得直接或间接将任何污水、废水、冷却水、热水等排放或倾倒于任何公共设施、河滩及任何水体。

⑵现场人员统一着装,施工现场管理人员和操作人员必须按要求佩带安全帽和上岗证。

⑶做到施工现场管理规范,干净整洁、无积水、无淤泥、无杂物,严格遵守“工完、料尽、场地净”的原则,不留垃圾,不留剩余施工材料和施工机具,各种设备运转正常。工程材料、机具堆放整齐,并做好标识。

⑷施工现场的道路必须平整畅通,排水系统良好。

⑸施工场地内的管线严格按设计和安全规定架设,并加强管理,杜绝乱搭乱接。

⑹施工弃渣和生活垃圾堆放在指定地点,废油、生产及生活污水根据制定的环保

措施进行处理。

⑺保持生活区清洁卫生、环境美化,及时清除垃圾和废弃物,并运至指定的地点堆放和处理。

⑻做好施工现场安全保卫、防火、防盗工作,建立必要的防范措施和规章制度,执行值班、交接班制度,非施工人员不得擅自进入施工现场。

⑼根据不同设备、材料的规格、特性,采取适宜的存放方式,如袋装水泥存放于带棚顶的水泥库房、钢筋放于带棚、地面无水的棚内、各种扣件、紧固件、绳索卡具、小型配件、螺钉等装箱或装入专用袋中放置。现场的钢材、水泥等必须采取防雨淋、防日晒等处理措施。

⑽配备洒水车并定期洒水除尘;配备路段养护工人,随时对道路情况进行监控,对缺损的路面和道路标识及时修补、维护;

⑾派专人维护道路通秩序,以免道路堵塞对施工造成影响;

⑿在交叉路口及关键路段设立醒目标志牌、警示牌,并保证所设立的标志牌完好无损;

⒀尊重电厂密切配合,积极取得电厂的支持和理解,保证工程的顺利建设;

⒁尊重业主、监理工程师,在施工过程中想业主之所想,急业主之所急,做文明承包商,树立水电五局有限公司良好的企业形象;

⒂搞好与相关标段的协调、配合。

⒃做到工完场地清,给业主交付一个整齐、干净、美观的工作环境。

临时排水渠施工方案

临时排水渠土方开挖运输及回填方案 1.施工组织部署 1.1本工程处于K1+020~K1+320桩号间,全长约300米,宽约7米,采用明开槽的施工方法,因施工工作面为直线,根据现场情况及地面的道路交通情况一次完成,设置一个施工队施工。 1.2机械与人员配置: 挖掘机1台,自卸车5辆,人员10人。另有1台挖掘机及相配车辆随时可以调遣。 1.3施工顺序安排: 从K1+320桩号开始向K1+020桩号方向施工; 1.4土方调配:本工程土方全部外运;回填时采用河涌开挖的可利用土料。 1.5施工准备 1.5.1渠道位于已做好基础处理的双塔路旁,可利用双塔路作为土方外运施工道路。 1.5.2 施工前要对沿线的地下管道、线路等地下隐蔽物调查清楚。 1.5.3渣土消纳场地、土方弃置场地及运输行车路线要事先与有关方面取得联系,办理好相关事宜。 1.6技术质量保证措施: 本渠道为临时排水工程,须满足不影响两边道路和河涌施工的要求;机械清理渣土过程中,要配备足够的人工,随时配合清理施工现场的淤泥渣土。 1.7安全保证措施: 开工前对施工人员做好各级安全交底工作,并对车辆驾驶人员进行交通法规及安全教育;要注意对测量桩、点、地上物的保护,严禁机械碰轧;现场的出入口要设安全岗,配备专人指挥车辆,司机要按指定路线行驶,按指定地点卸土。

渠道土方开挖示意图 自卸汽车 1.8文明施工及环保措施: 制定文明施工管理制度;遵守有关环卫、市容、场容管理的有关规定;运输车辆全部使用带盖自卸车,以防运输途中渣土遗撒,影响市容;为防止汽车轮胎带土污染市容,现场出口设一临时洗车槽,配备高压水枪对轮胎进行冲洗;设专人清扫道路上的泥土。 2.土方开挖施工 2.1土方开挖施工: 2.1.1测量放线根据给定的位置进行渠道的定位方线,给出渠道中线和开挖边线。 2.1.2沟槽开挖采用一步大开槽,沟槽边坡按1∶0.75放坡,以保证施工安全。在没有现状地下管线地段,采用反铲挖掘机挖土及修整边坡进行,有地下管线的地段,使用物探及探坑的手段确定管线位置,在接近管线位置采用人工开挖。 渠道土方开挖示意图 3.土方回填施工 渠道在河涌施工完成后,需要恢复平整,采取利用河涌开挖时的可利用料填筑,填筑方法见下图。

排水改渠施工方案

中国核工业XXXXXX有限公司CHINA NUCLEAR INDUSTRY 22ND CONSTRUCTION CO., LT

文件更改记录单

目录 1 工程概况.............................. 错误!未定义书签。 2 编制依据.............................. 错误!未定义书签。 3 改渠参数及技术标准.................... 错误!未定义书签。 4 施工方法 (5) 5 人工机械配备 (7) 6 安全保证措施 (8) 7 环境保护措施 (8)

燕沙路改渠施工方案 燕沙路改渠施工方案 一、工程及地形地貎慨况 1.1 燕沙路位于鄂城新区东部,是新区骨架路网“六纵、六横”中“六纵”之一,北起鄂东大道,贯穿鄂城新区东部,南连规划七号路,为交通性、生活性主干路,是鄂城新区内部的主要通道之一,对鄂城新区发展、与鄂州市主城区的沟通以及快速融入武汉城市圈具有重要意义。 1.2 本次设计范围为(鄂东大道~吴都大道)段,桩号范围为 K0+045~K2+445,路线全长2.4km,规划为城市主干路,设计速度 50Km/h,道路红线宽50m。全线为既有路拓宽改造工程。道路沿线共与5条城市主干路(鄂东大道、将军大道、十号路、吴楚大道、吴都大道)、1条城市次干路(八号路)以及3条城市支路(工业园南路、三号路、十一号路)相交。全路段均采用平面交叉方式。 1.3 由于本段道路占用既有水渠,为保证既有水渠的灌溉、排洪功能,本工程在K0+360、K0+946段设置了2处改渠。 二、编制依据: 《公路软土地基路堤设计与施工技术细则》 JTG/T D31-02-2013 三、改渠参数及技术标准 改渠Q1为连接既有水渠,渠底宽度为7.46m,改渠长度为200.605m,改渠边坡坡率采用1:1.5,采用喷播植草防护。改渠Q2为连接既有杨岭港水系的排洪渠,渠底宽度为11m,改渠长度为276.409m改渠边坡坡率采用1:2,其中Q2K0+040~Q2K0+185.82段为浆砌片石防护,Q2K0+000~Q2K0+040、Q2K0+185~Q2K0+276.409段为预制连锁砖生态防护。

排水渠施工方案-

排水渠施工方案---副本

排水渠施工方案 1、编制依据 2、工程概况 2.1工程概述 排水渠横截面的底宽w为8m,边坡长度为2m,深度h为6.05 m。沟渠 总长为500.0 m,用于将泄水建筑物连接到当前ABMK-1区域。整个 河段(500m)两侧将铺筑厚度为15cm的C 20/25现浇混凝土。 2.2机械设备及劳动力安排 根据工程总体施工部署和排水工程的结构设计特点,本着高质、高速圆满完成本合同段排水工程的施工任务,拟安排我公司具有较强施工能力和丰富施工经验的排水工程队承担排水工程的施工任务。施工机械及小型设备主要有挖掘机、凿岩机、装载机、自卸车、洒水车、压路机、推土机、打夯机、钢筋切断机、弯曲机、电焊机、调直机、混凝土振捣器、柴油发电机、混凝土汽车泵、钢筋运输车、三轮车。 排水渠工程工期安排: 工程施工高峰期人数安排至人 施工设现场管理人员人,下设主要施工班组有钢筋班,木工班,混凝土班、土方队等。 2.3工期计划安排 根据施工总体计划要求,结合我单位现有施工设备和施工力量,我项目部组织2个施工队进行流水施工组织作业。

3、排水渠工艺流程 土方开挖→验槽验线→排水渠垫层→排水渠钢筋绑扎→排水渠护坡喷浆→排水渠主体验收隐蔽→土方回填。 排水渠施工每道工序必须经监理工程师验收合格后方可进行下道工序施工。 4、土方开挖 4.1土方开挖 4.1.1 清基与基础处理前应充分了解与研究堤基的地质与水文地质资料,根据设计提出的清基与堤基处理要求制订可靠的施工技术措施并报监理单位审批。 4.1.2 清基范围应超出设计边线,满足堤身设计要求。 4.1.3堤基如遇坟墓、房基、水井、泉眼、地道、各类洞穴、地质探孔、竖井、试坑及其它建筑物均应按设计要求加以彻底清除及处理。堤基范围内的所有坑洼均应按堤身填筑要求分层压实填平。 4.1.4 基坑开挖按开挖图进行。开挖严格按照设计断面及高程要求进行,超挖应符合规范要求,不得欠挖。 4.1.5 基坑放样测量按监理单位提供的平面控制点和高程控制点进行。定线放样采用符合精度要求的仪器。 4.1.6 基坑开挖时,考虑地基土的特性,选用合适的开挖机械,开挖方式和开挖顺序,以防止对地基的扰动。 4.1.7 基坑开挖中,对设计开挖坡面若有不安全因素,采取相应的防护措施。 4.1.8 基坑开挖时,结合开挖出土,规划和修筑基坑内的临时道路,使其利

(完整版)浆砌石排水沟施工方案范本

排水渠施工方案 一、工程概况 二、编制依据 1、现行的国家和省、市的有关规范、规程和标准; 三、施工方案及方法 1、工艺流程 测暈放样→基坑修整→铺设块石垫层→基础、渠道砌筑→勾缝→抹面→养生→回填。 施工方法 (1)测量放线:根据设计施工图纸,对边沟位置、尺寸、高程进行测量定位放线,并做好标识点位保护,防止破坏。 (2)基坑修整 根据测量定位点,采用每隔5-8m立一道坡度尺,当基础面为曲面时可适当增加一道坡度尺,进行基坑修整,以确保基坑修整的准确性。基坑修整时应清除基础面上的树桩、植物根茎等,对影响砌筑条件的情况必须坚决处理,使之满足设计要求。修整应达到基础面密实、直顺、圆滑。 (3)砂浆拌制 砂浆的类别和强度等级应符合设计要求,砂浆的配合比应通过试验确定。砂浆具有良好的和易性,用标准圆锥体沉入度检测,一般控制在50~70nm。砂浆在运输过程或储存器中发生离析、泌水时,在砌筑前要重新拌和,已达到初凝的砂浆不得使用。确定基础顶面标高,每隔5-8m立一水平控制标杄,拉线控制基础砌筑高度及基础顶面平整度。 (4)块石垫层 采用洞渣进行回填,平整,厚度为30cm。碎石垫层不得含有泥团、树叶、草根等杂质。垫层应按设计图示的厚度、范围和材料要求分层铺筑,垫层料铺设应平整、密实、厚度均匀。或按监理人的指示进行。块石垫层施工按照设计要求对垫层的铺筑位置和铺设厚度进行测量放

样、铺填。铺筑应从底部向上逐段铺填。块石料垫层在铺筑中,应对铺筑厚度、施工方法、接头防护等措施进行检查。垫层施工完毕后,经监理工程师检查验收合格后,方能进入下一道工序施工。 (5)基础砌筑 底层首先铺一层砂浆,然后放上块石,保证石料放平稳(柔砌法),石块间较大的空隙应先填塞砂浆,后用碎石块嵌塞,不得采用先摆碎石块,后塞砂浆或先填碎石块方法。块石最上一皮选用较大的表面较为平整的块石砌筑,并保证平整面向外。块石灰缝砂浆应饱满,石块间不得有相互接触现象。 (6)坡面块石砌筑 砌筑前每一石块用干净水喷洒湿润,并做好高程及坡度控制线。砌筑时从下向上进行,尽量选择一边较为平直的块石与基础连接砌筑。所有块石均须坐于新拌砂浆上,采用先座砂浆后放块石的原则进行,并保证座浆挤紧块石不得有松动。水平缝与竖缝应相互错开,避免出现通缝。保证块石平整面向外,相对长和短的块石应交错搭配,相互咬接。块石边坡的外露面和坡顶、边口,应选用较大、较为平整并略加修凿的石块。 (7)沉降缝的设置 根据施工段长度以20m-50m分段砌筑并以10m~15m设置沉降缝,沉降缝用沥青麻絮或其它防水材料填充 (8)勾缝 浆砌块石水渠勾缝一般采用,勾缝砂浆强度不低于砌体砂浆强度。勾缝前应将石面清理干浄,勾缝宽度应均匀美观,勾缝深度不小于20mm,不得有脱落、漏匀。如不能及时勾缝,须在砂浆未疑固前将砌缝砂浆刮深不小于20m,为以后勾缝做好准备 (9)抹面 采用M10水泥砂浆抹面,厚1cm。 (10)养生 在砂浆初凝后,洒水覆覆盖养生7-14d,养护期间避免碰撞、振动或承重。 (11)土方回填 砌体砌筑完成经检查验收后,即可进行回填工作,回填时采用基坑开挖后的砂砾石,分层

生态沟渠工程施工组织设计方案

一、生态沟渠施工方案 生态沟渠施工流程: 沟渠测量工程→沟渠开挖工程→膨润土防水毯铺设工程→驳岸工程→护坡工程。 各工序呈一定时间差作分段流水作业,各作业段施工均采用由下游至上游方向进行。 (1)沟渠测量工程 地形整理完成后即可进行沟渠的定位放线,根据施工图坐标基点,按沟渠设计的中心线坐标,准确地找出各放线点,设立控制桩,标明桩号。然后再根据沟渠宽度,以中心线为基准定边桩,放出沟渠的水平曲线、竖向标高曲线。根据沟渠做法不同确定开槽工作面。 (2)沟渠开挖工程 ①土方开挖工艺流程图: 本工程土方开挖采用机械挖土、人工辅助。土方开挖前了解落实有无地下管网或其它障碍物并进行处理保护。依据定位方格网和图纸尺寸撒灰线控制开挖区 施工准备 原始地形测量放线 土方开挖 边坡修整 施工排水 土方运输 基础修整 有机土或弃土运至砌渣场 可利用料运至填筑区

域,在灰线处每5m设置高程控制桩,控制开挖深度。机械开挖时,控制桩要明显,加插小红旗,给与提示,且基底预留2-4cm,以防超挖。开挖出来的土方在场地有条件时留足回填用的土,多余土方运走避免二次倒运,基槽挖好后,经检验合格后,报监理检验合格后进行下道工序。 ②施工准备 a工作面安排 沟渠土方施工,拟分为五个区段全线施工,每隔区域开两个工作面,拟投入20台挖掘机及4台推土机,50辆自卸汽车,进行沟渠土方开挖,护坡施工及时跟进。 b施工机械设备配置 主要施工机械设备共投入74台套,其中挖掘机20台,推土机4台,自卸汽车50辆。 ③施工顺序 a一般遵循自上而下、分梯段进行施工的原则;先进行植被清理、表土清挖,形成周边截排水系统,再进行削地皮开挖。 b在崩窝、跌坎等急需特殊处理的部位,尽量加大人工和设备的投入,保证开挖顺利按时完成。 ④施工方法 a施工排水 在施工区域设置临时性或长期性排水沟,将地面水排走;排水沟纵向坡度一般不小2%,使场地不积水;在堤顶设置截水沟、排洪沟,在地面需要地段修筑水堤堰阻水,阻止坡顶雨水流入开挖区域。 b机械削坡开挖 1)首先进行测量定位,找平放线,定位开挖宽度,按放线分块(段)分层挖土。根据水文地质情况及开挖深度确定开挖围、坡率及分层情况。 2)预留20cm保护层进行机械削坡开挖。采用么铲多层接力开挖法,用多台反铲挖掘机在不同作业高度上同时挖土,边挖土,边将土传递到上层,由地表挖

浆砌片石排水渠施工工艺

浆砌片石排水渠施工工艺 (1)施工准备 选择符合要求的原材料,水泥、砂、石料等材料进场前做好复试工作,合格后报请监理验收合格后方可进场投入使用。把好材料检验关,杜绝使用不合格的材料。对原材料的要求如下: 选用的水泥应能使所配制的砂浆强度达到要求、收缩小、和易性好和节约水泥为原则。符合现行国家标准,并附有制造厂的水泥品质试验报告等合格证明文件。水泥进场后,应按其品种、强度、证明文件以及出厂时间等情况分批进行检查验收。对所用水泥应进行复查试验。 袋装水泥在运输和储存时应防止受潮,堆垛高度不宜超过 10 袋。不同强度等级、品种和出厂日期的水泥应分别堆放。水泥如受潮或存放时间超过 3 个月,应重新取样检验,并按其复验结果使用。 砂浆中所用砂,宜采用中砂或粗砂,当缺乏中砂及粗砂时,在适当增加水泥用量的基础上,也可采用细砂。砂的最大粒径,当用于砌筑片石时,不宜超过 5mm;当用于砌筑块石、粗料石时,不宜超过2.5mm。如砂的含泥量达不到混凝土用砂的标准,当砂浆强度等级大于或等于 M5 时,可不超过5%,小于M5 时可不超过7%。 砌体所用的石料应选择质地坚实、无风化剥落和裂纹的石块,块体的中部厚度不宜小于150mm。片石中部厚度不应小于200mm;石砌体各部位所用石块要大小搭配使用,不可先用大块后用小块。采用形

状不规则的乱毛石、形状太不规则但相对的两个平面大致平行的平毛石以及经过加工的块石,其强度等级均应不低于30Mpa。用做镶面的片石,应选择表面较平整、尺寸较大者,并应稍加修整。 (2)排水沟砌筑施工 开挖前做好清理场地,复测定位,确定纵横向轴线控制桩和水准点控制桩,并固定,做好桩位防护工作。 开挖沟槽时,根据地形,做好施工的临时排水设施。开挖后应将沟底进行夯实、整平后方可开始铺砌。 砌筑前,应清除石块表面的泥垢、水锈等杂质,必要时用水清洗后方可使用。 砂浆的配合比可通过试验确定,可采用质量比或体积比,并应满足该规范中技术条件的要求。当变更砂浆的组成材料时,其配合比应重新试验确定。 砂浆必须具有良好的和易性,其稠度以标准圆锥体沉入度表示,用于石砌体时宜为50~70mm,气温较高时可适当增大。零星工程用砂浆的稠度,也可用直观法进行检查,以用手能将砂浆捏成小团,松手后既不松散、又不由灰铲上流下为度。砂浆采用机械拌和,拌和时间宜为3~5min。配制应用质量比,随拌随用,保持适宜的稠度,一般宜在 3~4h 内使用完毕;气温超过30℃时,宜在 2~3h 内使用完毕。在运输过程或在贮存器中发生离析、泌水的砂浆,砌筑前应重新拌和;已凝结的砂浆,不得使用。 砌筑基础的第一层砌块时,如基底为岩层或混凝土基础,应先将

排水渠工程施工组织设计方案_副本

排水渠施工方案 1、编制依据 2、工程概况 2.1工程概述 排水渠横截面的底宽w为8m,边坡长度为2m,深度h为6.05 m。 沟渠总长为500.0 m,用于将泄水建筑物连接到当前ABMK-1区域 。整个河段(500m)两侧将铺筑厚度为15cm的C 20/25现浇混凝 土。 2.2机械设备及劳动力安排 根据工程总体施工部署和排水工程的结构设计特点,本着高质、高速圆满完成本合同段排水工程的施工任务,拟安排我公司具有较强施工能力和丰富施工经验的排水工程队承担排水工程的施工任务。施工机械及小型设备主要有挖掘机、凿岩机、装载机、自卸车、洒水车、压路机、推土机、打夯机、钢筋切断机、弯曲机、电焊机、调直机、混凝土振捣器、柴油发电机、混凝土汽车泵、钢筋运输车、三轮车。 排水渠工程工期安排: 工程施工高峰期人数安排至人 施工设现场管理人员人,下设主要施工班组有钢筋班,木工班,混凝土班、土方队等。 2.3工期计划安排 根据施工总体计划要求,结合我单位现有施工设备和施工力量,我项目部组织2个施工队进行流水施工组织作业。

3、排水渠工艺流程 土方开挖→验槽验线→排水渠垫层→排水渠钢筋绑扎→排水渠护坡喷浆→排水渠主体验收隐蔽→土方回填。 排水渠施工每道工序必须经监理工程师验收合格后方可进行下道工序施工。 4、土方开挖 4.1土方开挖 4.1.1 清基与基础处理前应充分了解与研究堤基的地质与水文地质资料,根据设计提出的清基与堤基处理要求制订可靠的施工技术措施并报监理单位审批。 4.1.2 清基范围应超出设计边线,满足堤身设计要求。 4.1.3堤基如遇坟墓、房基、水井、泉眼、地道、各类洞穴、地质探孔、竖井、试坑及其它建筑物均应按设计要求加以彻底清除及处理。堤基范围内的所有坑洼均应按堤身填筑要求分层压实填平。 4.1.4 基坑开挖按开挖图进行。开挖严格按照设计断面及高程要求进行,超挖应符合规范要求,不得欠挖。 4.1.5 基坑放样测量按监理单位提供的平面控制点和高程控制点进行。定线放样采用符合精度要求的仪器。 4.1.6 基坑开挖时,考虑地基土的特性,选用合适的开挖机械,开挖方式和开挖顺序,以防止对地基的扰动。 4.1.7 基坑开挖中,对设计开挖坡面若有不安全因素,采取相应的防护措施。

排水渠施工方案模板

清水县红堡镇崖湾子沟排洪渠工程 施工方案 一、工程概况 工程区位于清水县红堡镇谢家坡村,崖湾子沟河自南向北流经该村附近注入白驼河。崖湾子沟河属于季节性沟道。防护段沟道全长880m,治理段坡降i=0.017,整个沟道流域面积8.36 km2,为白驼河一级支流。 工程任务:根据该段沟道水砂特性,沟道变化规律,依照防洪法和防洪标准,采取防洪与沟道治理相结合,防洪排洪相结合,完善防洪体系,提高防洪能力,确保工程设防区在设计洪水标准下不受洪水侵害。 工程规模:设防区涉及黄金冶炼厂一处,占地约40亩。根据实际规划,规划新修排洪渠880m。 根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL252-2000及灌溉与排水工程设计规范GB50288-99规定。本工程属五等小(2)型工程,地震设防烈度为Ⅷ度。工程区地震动峰值加速度g为0.2。 二、编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-87 三、工艺流程

业主方交点→测量放线→沟槽土方开挖→沟底人工整平→验槽验线→排水渠垫层→排水渠模板安装、同时设置全断面止水→砼浇筑→模板拆除→表面压光→侧帮压光→弹性密封膏填充止水缝→修整养护→完成首先由业主单位交付控制点,然后由测量员根据业主所给控制点放出开挖线;由2台(型号50)装载机和1台(型号225)挖机将场地平整到设计沟顶标高位置;测量员随时控制开挖深度以及开挖放坡,沟底宽度,一次性开挖到沟底预留10厘米,人工清底整平夯实沟底,用水平仪随时控制沟底标高。 四、施工具体措施 (一)模板安装 支模一律采用钢模板。钢模板采用Q235钢材制成,钢板厚度均采用4mm,长*宽2000*1500mm,主要由钢模板、连接件和支承件三部分组成。制作时,根据沟壁高度适当布对拉钢筋,在对应的钢模上钻眼,用于下步安装。 立模时,首先将第一排钢模正对垫层上已放样好的构造物轮廓线立好,同时用水准仪调水平,接下来加高钢模板,钢模应错缝搭接。钢模在同一平面应保证平整,模板安装完后,对模型进行加固,加固时,用普通钢管以0.5m间距、两根一组竖向背在钢模后面,再在其后以0.5m间距、两根一组的钢管横向背在后面,最后用对拉钢筋穿过钢模,两头用螺帽和u型扣固定钢管。 1、配板设计和支承系统的设计,应遵守以下规定: (1)要保证构件的形状尺寸及相互位置的正确。

排水渠施工方案1

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、排水沟设计 (2) 四、施工部署 (3) 五、具体施工方法 (4) 六、质量控制标准 (6) 七、文明施工安全保证措施 (6) 八、附图 (7)

一、编制依据 1.1、经监理批准的《施工现场平面布置方案》和现场实际情况; 1.2、《市政道路工程质量检验标准》; 1.3、《北京市给水排水管道工程施工技术规程》; 1.4、公司以往的施工经验。 二、工程概况 2.1工程概述 为满足施工现场排水和基坑降水要求,计划在环T3A航站楼临时路内侧设置排水明沟,并与现况排水渠顺接,形成施工区排水系统,保证雨季施工安全。 2.2场区地形、地貌情况 现况施工现场地势北高南低、西高东低,根据现场实测的方格网原地面高程,T3A航站楼北侧结构轮廓线处的现况地面平均高程27.4m,南侧结构轮廓线处的现况地面平均高程23.5m,高差达3.9m,南北间距离约1000m,地面坡度3.9‰;航站楼结构东西间最大间距约756m、最小间距108m,高差0.5m,地面坡度小于1‰。地面起伏比较平缓。 场区地形总体概括为中部低、两侧高的情况。 2.3场区水文地质条件 据相关资料,此地区雨水丰富,地下水位较高,施工区以东约500m处有一条自北向南流向的小中河,百年一遇洪水水位25.00m,往年正常水位低于23.00m,2004年4月7日实测小中河水位高程为21.22m。厂区内共有三条现况排水渠与小中河连接,分别是T3A航站楼结构东南侧现况排水渠流水面高程21.40米(实测);西南侧现况排水渠(新丙线)流水面高程23.92米(实测);东北侧现况排水渠(丙线)流水面高程23.54米(实测)。(附施工区排水系统平面图) 根据以上情况可以看出,场区西南侧现况排水渠(新丙线)流水面高程较高,且西侧仅有一条出水口,不利于场区西侧的排水。 根据地质勘查报告,施工区地表土质为粉质粘土,土质较软,含水量较大。 三、排水沟设计 3.1、纵断设计:排水纵断设计是以场区下游现况排水渠的流水面高程和小 中河的流水面高程为基准,确定排水沟的流水面高程,保证场区内排水畅通。

排水渠施工方案

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 3、排水渠工艺流程 (3) 4、土石方工程 (3) 5、模板工程 (5) 6、钢筋工程 (10) 7、混凝土工程 (22) 8、工期保证措施 (32) 9、安全生产保证措施 (36) 10、雨季施工措施 (37) 附图:1、质量保证体系图 2、安全保证体系图 3、平面布置图

排水渠施工方案 1、编制依据 1.1**移民生态工业园排水暗渠工程施工图纸 1.2《防洪标准》(GB5020-94) 1.3《城市防洪工程设计规范》(CJJ50-92) 1.4《公路路基设计规范》(JTGD30-2004) 1.5《水工混凝土结构设计规范》(SL/T191-96) 1.6《给排水工程构筑物设计规范》(GB50069-2002) 1.7《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002) 1.8《渠道防渗工程技术规程》(SL18-2004) 1.9《水工建筑物抗震设计规范》(SL203-97) 1.10《混凝土机构工程施工及验收规范》(GB5204-2002) 1.11《室外排水设计规范》(GB50014-2006) 1.12《给排水工程管道结构设计规范》(GB50332-2002) 1.13《给排水工程埋地矩形管管道结构设计规范》(CECS145-2002) 2、工程概况 2.1工程概述 本工程为**移民生态园工业园开发区旁生态农业园排洪暗渠,工程位于工业园A27地块绿化带内,起于**周家大院东侧排水明渠过**处现状桥涵洞,沿主二路东北侧绿化带内往西北,穿过主三路,止于周家桥排水涵洞,排水渠桩号K0+0.000-K0+291,排水暗渠服务面积为52409m2,排水区域规划为农业生态开发园。 排水暗渠为钢筋混凝土结构,尺寸规格为(内口尺寸)2.5米X2.5米,4

排水渠施工方案副本

案水渠施工方排编制依据1、 、工程概况2工程概述 2.1。沟渠总长为h为6.05 m边坡长度为排水渠横截面的底宽w为8m,2m,深度两侧区域。整个河段(500m)m500.0 ,用于将泄水建筑物连接到当前ABMK-1现浇混凝土。的将铺筑厚度为15cmC 20/25机械设备及劳动力安排2.2根据工程总体施工部署和排水工程的结构设计特点,本着高质、高速圆满完成本合拟安排我公司具有较强施工能力和丰富施工经验的排水工程队同段排水工程的施工任务,自卸车、承担排水工程的施工任务。施工机械及小型设备主要有挖掘机、凿岩机、装载机、洒水车、压路机、推土机、打夯机、钢筋切断机、弯曲机、电焊机、调直机、混凝土振捣器、柴油发电机、混凝土汽车泵、钢筋运输车、三轮车。:排水渠工程工期安排人工程施工高峰期人数安排至,下设主要施工班组有钢筋班,木工班,混凝土班、土方队等。人施工设现场管理人员 工期计划安排 2.3个2根据施工总体计划要求,结合我单位现有施工设备和施工力量,我项目部组织. 施工队进行流水施工组织作业。、排水渠工艺流程3土方开挖→验槽验线→排水渠垫层→排水渠钢筋绑扎→排水渠护坡喷浆→排水渠主体验收隐蔽→土方回填。排水渠施工每道工序必须经监理工程师验收合格后方可进行下道工序施工。、土方开挖4土方开挖 4.1 4.1.1 清基与基础处理前应充分了解与研究堤基的地质与水文地质资料,根据设计提出的清基与堤基处理要求制订可靠的施工技术措施并报监理单位审批。清基范围应超出设计边线,满足堤身设计要求。 4.1.2 4.1.3堤基如遇坟墓、房基、水井、泉眼、地道、各类洞穴、地质探孔、竖井、试坑及其它建筑物均应按设计要求加以彻底清除及处理。堤基范围内的所有坑洼均应按堤身填筑要求分层压实填平。4.1.4 基坑开挖按开挖图进行。开挖严格按照设计断面及高程要求进行,超挖应符合规范要求,不得欠挖。4.1.5 基坑放样测量按监理单位提供的平面控制点和高程控制点进行。定线放样采用符合精度要求的仪器。4.1.6 基坑开挖时,考虑地基土的特性,选用合适的开挖机械,开挖方式和开挖顺序,以防止对地基的扰动。基坑开挖中,对设计开挖坡面若有不安全因素,采取相应的防护措施。4.1.7 基坑开挖时,结合开挖出土,规划和修筑基坑内的临时道路,使其利于后续4.1.8 工程的施工。4.1.9 基坑开挖与土方填筑工程相结合,如不能及时填筑时,应将回填土和弃土分别堆放,不得混淆,弃土堆置在北部滩地,并进行适度平整。堆土区均设置在基坑边线以外,以确保现场交通和基坑边坡的稳定。20m4.1.10 如开挖基坑发生严重流沙、涌泥,无法继续施工时,我方需改变原施工方案,应报监理单位批准。4.1.11 基础开挖的超挖部分,应由承包方用与基础相同等级的混凝土回填,其费用由承包方负担。4.1.12 建筑物的基底土不得扰动或被水浸泡。基坑开挖时应预留30~50cm的基面保护层,基面保护层采用人工开挖,在基础施工前突击挖除,并经监理单位检验合格后,进行底部工程施工。在基坑内设置集水坑排水时,设在基础范围以外。4.1.13 砌石基础的地基承载力必须满足施工图纸要求,严禁超挖回填虚土。4.1.14 基底检验4.1.15. 4.1.1 5.1基础开挖并处理完毕,经监理单位检验签认后,方可进行基础的施工。

排水明渠施工方案

排水xx施工方案 1.工程概况 1.1工程简介 四川****经济开发区由位于灵杰镇的****工业园区和位于****市区南侧的****城南新区组成。本项工程为灵杰工业园区1号-5号道路工程。1号道路全长2164.208m,2号道路全长2111.597m,3号道路全长1100.031m,4号道路全长1167.178m,5号道路全长 1295.148m。道路按照城市二级支路标准设计,红线宽15m、17m,横断面为一幅路型式,中间车行道宽9m、11m,外侧人行道3m,5m(含2m绿化带)。 ****工业园区内主要沟渠有红岩渠、人民渠及一些小的沟渠,主要承担灌溉和排洪的功能。地震前,该片区排水方式为雨污合流制。 地震后,所有的排水管渠几乎全部毁坏。目前园区内除黄继光大道、上甘岭大道、友谊大道及蓝天大道已建部分有组织排水管道外,无其它有组织排水系统。 1.2xx雨水系统简述 雨水管线沿道路车行道下布置,15米宽及17米宽道路雨水均采用单侧布置,并在1号路及2号路新建6mx2m排水涵洞4处。随3号路、5号路设计新建农纲渠及六斗渠5m×2m,均与新建排水箱涵连接。 1号路、2号路雨水管线出口均接入新建涵洞。 3号路雨水排水系统为排水xx。 4号路雨水管线出口接入xx涵洞。 5号路雨水排水系统为排水xx。 1.3主要工程数量

农纲渠5m×2m1063米 六斗渠5m×2m1249米 1.4计划开完工日期 计划开工日期****年3月17日 计划完工日期****年4月20日 2.主要施工方法和技术措施 2.1测量放线 由测量人员根据设计图纸放出基础开挖边线控制桩,根据地质情况确定适宜的开槽放坡坡度,本工程土质为中密的碎石类土(充填物为砂土),采用1:0.75放坡。用石灰洒出开挖线,并做好水准点引桩。利用人工配合挖掘机械开挖,人工修整至设计高程,不能扰动渠底及坡面原土层,不许超挖。开挖过程中要严格观察边坡稳定性,土稳定时执行此规定。发现土质有变化、有地下水或土体不稳定等情况及时采取护坡桩护坡或增大放坡坡度的措施。开挖清理完毕后,约请监理工程师验收。 2.2排水xx卵石砌筑 2.2.1排水明渠采用卵石分层砌筑,每分层高度10~15cm,层与层间的砌缝大致找平,各工作层间相互错开,不得贯通。砌筑过程中要注意选用较大、较整齐的卵石,卵石使用时洒水湿润,若表面有泥土、先冲洗干净,砂浆要饱满。石缝以砂浆充填,宽度要一致,不得有通缝,裂缝等现象。当分段同时砌筑时,各段水平砌缝一致。 2.2.2沉降缝的设置 根据施工段长度以20m-50m分段砌筑并15m-20m设置沉降缝,沉降缝用聚氯乙烯泡沫板填充。 2.2.3勾缝及养生

排水渠施工方案

什邡市灵杰工业园区蓝天大道等九条道路工程3#标段—排水工程 排水明渠施工方案 1.工程概况 1.1工程简介 四川什邡市经济开发区由位于灵杰镇的什邡市工业园区和位于什邡市市区南侧的什邡市城南新区组成。本项工程为灵杰工业园区1号-5号道路工程。1号道路全长2164.208m,2号道路全长2111.597m,3号道路全长1100.031m,4号道路全长1167.178m,5号道路全长1295.148m。道路按照城市二级支路标准设计,红线宽15m、17m,横断面为一幅路型式,中间车行道宽9m、11m,外侧人行道3m,5m(含2m绿化带)。 什邡市工业园区内主要沟渠有红岩渠、人民渠及一些小的沟渠,主要承担灌溉和排洪的功能。地震前,该片区排水方式为雨污合流制。地震后,所有的排水管渠几乎全部毁坏。目前园区内除黄继光大道、上甘岭大道、友谊大道及蓝天大道已建部分有组织排水管道外,无其它有组织排水系统。 1.2新建雨水系统简述 雨水管线沿道路车行道下布置,15米宽及17米宽道路雨水均采用单侧布置,并在1号路及2号路新建6mx2m排水涵洞4处。随3号路、5号路设计新建农纲渠及六斗渠5m×2m,均与新建排水箱涵连接。 1号路、2号路雨水管线出口均接入新建涵洞。 3号路雨水排水系统为排水明渠。 4号路雨水管线出口接入新建涵洞。 5号路雨水排水系统为排水明渠。 1.3主要工程数量 农纲渠5m×2m 1063米 六斗渠5m×2m 1249米 1.4计划开完工日期 计划开工日期2010年3月17日 计划完工日期2010年4月20日

2.主要施工方法和技术措施 2.1测量放线 由测量人员根据设计图纸放出基础开挖边线控制桩,根据地质情况确定适宜的开槽放坡坡度,本工程土质为中密的碎石类土(充填物为砂土),采用1:0.75放坡。用石灰洒出开挖线,并做好水准点引桩。利用人工配合挖掘机械开挖,人工修整至设计高程,不能扰动渠底及坡面原土层,不许超挖。开挖过程中要严格观察边坡稳定性,土稳定时执行此规定。发现土质有变化、有地下水或土体不稳定等情况及时采取护坡桩护坡或增大放坡坡度的措施。开挖清理完毕后,约请监理工程师验收。 2.2排水明渠卵石砌筑 2.2.1排水明渠采用卵石分层砌筑,每分层高度10~15cm,层与层间的砌缝大致找平,各工作层间相互错开,不得贯通。砌筑过程中要注意选用较大、较整齐的卵石,卵石使用时洒水湿润,若表面有泥土、先冲洗干净,砂浆要饱满。石缝以砂浆充填,宽度要一致,不得有通缝,裂缝等现象。当分段同时砌筑时,各段水平砌缝一致。 2.2.2沉降缝的设置 根据施工段长度以20m-50m分段砌筑并15m-20m设置沉降缝,沉降缝用聚氯乙烯泡沫板填充。 2.2.3勾缝及养生 勾缝一律采用凹缝,勾缝采用的砂浆强度M7.5,砌体勾缝嵌入砌缝20mm深,在砂浆凝固前将外露缝勾好,若不能及时勾缝,则将砌缝砂浆刮深20mm为以后勾缝做准备。每砌好一段,待浆砌砂浆初凝后,洒水养护. 养护期间避免外力碰撞、振动或承重。 2.3底面混凝土施工 底面混凝土采用C15商品混凝土,厚150mm。混凝土施工前将基底清理干净,平整,采用泵车浇注渠底,人工抹面找平。 3.质量控制要点 3.1砂、水泥,样品报送监理、实验室,检验合格后方可进场,材料进场后要经监理现场检验合格方可使用。 3.2砌筑砂浆要按配合比采用搅拌机拌和,按要求做好试块,送实验

排水渠超级完整版施工组织设计

目录 第一章施工方案与技术措施------------------------------------- 0 1.1 工期、质量、安全承诺-------------------------------------- 0 1.2 工程总说明------------------------------------------------ 2 1.3 施工总平面布置-------------------------------------------- 4 1.4 编制原则及依据------------------------------------------- 14 1.5 施工总体思路--------------------------------------------- 21 1.6 工程重点、难点分析及应对措施----------------------------- 21 1.7 施工准备------------------------------------------------- 23 1.8 施工测量------------------------------------------------- 26 1.9 既有管线改移与保护--------------------------------------- 31 1.10 拆除施工------------------------------------------------- 33 1.11 土方开挖------------------------------------------------- 37 1.12 土方填筑------------------------------------------------- 41 1.13 新建桥涵工程--------------------------------------------- 44 1.14 浆砌石施工----------------------------------------------- 60 1.15 无纺土工布施工------------------------------------------- 66 1.16 六棱植草砖施工------------------------------------------- 68 1.17 植草绿化施工--------------------------------------------- 71 1.18 混凝土出水口工程----------------------------------------- 73 1.19 石灰、粉煤灰碎(砾)石施工------------------------------- 81 1.20 环境生态影响防治措施------------------------------------- 85 1.21 季节性施工方案------------------------------------------- 86 第二章质量管理体系与保证措施-------------------------------- 94 2.1 质量目标------------------------------------------------- 94 2.2 主要质量指标--------------------------------------------- 94 2.3 质量方针------------------------------------------------- 94 2.4 质量保证体系及机构--------------------------------------- 94 2.5 主要质量技术保证措施------------------------------------ 112 2.6 质量试验检验计划---------------------------------------- 131 2.7 质量通病防治措施---------------------------------------- 136 第三章安全和绿色施工保障措施------------------------------- 139

排水管网工程施工方案

茅箭区2016年农村环境综合整治项目EPC总承包——二堰街办吴家沟片区污水管网工程 施 工 方 案 武汉美佳源环境工程有限公司 2016年11月22日

一、编制说明、原则和依据 (一)、编制说明 本施工方案是根据本工程设计图,并按国家颁布的现行施工质量验收规范、施工规程和有关工艺标准进行编制的。 (二)、编制原则 坚持质量第一,用户至上的宗旨,全面执行我公司“科学管理创时代精品,优质服务让顾客满意”的质量方针,严格按照ISO9001国际质量体系标准要求进行施工管理;坚持以人为本,按OHSAS18001《职业健康安全管理体系——规范》的要求,做好施工现场的安全生产、文明施工工作;以ISO1401《环境管理体系规范》为准则,做好环境保护,走持续发展的道路。并切实贯彻执行国家施工及验收规范、操作规程和制度,确保工程质量和安全。 严格执行基建程序,利用先进的施工技术,加快施工进度,确保业主投资尽快产生效益。 充分发挥我公司整体实力,大量使用先进的机械设备,减轻劳动强度,提高劳动生产率,加快施工进度。 加强工程进度的科学性、计划性的管理,合理安排机械、材料、劳动力的进退场,确保现场文明整洁。 遵循国家及当地政府有关环保文件精神,采取有效措施,减少环境污染,降低噪音。 严格遵守国家、地方政府和业主有关消防要求,做好消防工作。 (三)、编制的依据 1、采用的国家现行施工技术及质量验收规范 《工程测量规范GB50026-93》 《砼结构工程施工质量验收规范GB50204-2002》 《砌体工程施工质量验收规范GB50203-2002》 《给水排水构筑物施工及验收规范GBJ41-90》 《给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-97》 《室外排水设计规范(GB50014-2006)2011年版》 《市政排水管渠工程质量检验评定标准CJJ3-2000》 《水泥砼路面施工及验收规范GBJ97-87》 《砼质量控制标准GB50164-92》 《砼强度检验评定标准GB107-87》 《施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-88》 《建筑机械使用安全技术规程JGJ33-2001》

导流明渠施工方案

导流明渠施工方案 一、概述 1、导流明渠布置 导流方式采用明渠导流,根据现场场地情况,导流明渠位置只能布置在左岸堤防外侧,采用开挖式导流明渠。总长 798.7m,导流明渠底宽20m,主体工程完工后,导流明渠回填。回填标准按有关部门和村民要求执行。导流明渠工程 开工日期为2014年3月3日,完工日期为2014年4月15日。 2、导流明渠外侧按现有堤防标准新筑临时堤防以保证汛期行洪安全,新筑堤防距离导流明渠开口线2米,临时堤防堤顶咼程60.5 m与老堤防标准一致,新筑堤防长630.18m,顶宽7.0m(以保证通行),堤顶泥结石路面,临水坡1:3,背水坡1:3。 3、导流标准 导流流量按设计流量十年一遇标准为1520n3/ s。以保障当地防汛行洪安 全。进、出水两个口在防汛期间不开挖。 4、老堤防两个破口处在汛期的处理办法 汛期依照当地水行政主管部门指示,对进、出水的缺口进行封堵,回填土方压实系数为0.90,内外边坡坡度均为1:3。汛后拆除进、出水口的封堵。 5、工程完工后对两个堤防缺口的恢复 度汛期间按照当地水行政主管部门要求,对进、出水口进行封堵,回填时老堤防的两个缺口处的新老堤防接合部位要打截渗桩,同时内外边坡按1:3的坡 度进行放坡,根据《堤防工程设计规范》确定压实度为94%每层填土虚铺厚度 不大于30cm采用机械碾压,所填土料的粒径不大于5cm压实机具以推土机为主,采用轮迹排压法,轮迹搭压宽度为10cm控制行车速度不超过4km/h,碾压遍数为6遍。之后由当地水行政主管部门验收合格后方可离场。 二、导流明渠布置和规格(平面布置图及断面图见附件) 导流明渠渠底高程46.00,底宽20m,边坡坡度1:2,在50.50高程处两侧各设一

排水渠施工组织设计

一、施工组织设计

目录第一章工程概况 1.1、工程概况 1.2、施工技术规范 1.3、编制依据 第二章施工准备工作计划 2.1、总体方案布署 2.1.1 主管部门重视与支持 2.1.2 指导思想及工作目标 2.1.3 项目管理组织的建立 2.2、前期准备 2.2.1 技术准备 2.2.2 施工机械准备 2.2.3 苗木准备计划及来源 2.2.4 施工现场准备 2.3、施工组织计划 2.3.1 项目部管理制度 2.3.2 项目部管理人员职责 2.3.3 施工人员管理措施及劳动力安排2.3.4 施工现场平面管理 第三章施工工期保证措施及进度安排3.1、保证工期的措施 3.1.1 技术保障 3.1.2 施工调度保障

3.1.3 确保工期具体措施 3.2、工期进度安排 第四章主要工序施工方法及成活率保证措施 4.1、绿化种植施工方法、技术措施及成活率保证措施4.1.1 备苗 4.1.2 挖掘、运输 4.1.3 苗木栽植 4.1.4 地被栽植 4.1.5 其它施工准备 4.2、养护管理并确保成活率 4.2.1、乔、灌木的养护 4.2.2、草坪的养护 4.2.3、抢救工作 4.2.4、死树的补植 4.2.5、成活率保证措施 第五章工程质量保证措施 5.1、质量保证体系 5.2、组织上、制度上建立质量保证体系 第六章文明、安全施工措施 6.1、文明施工保障措施 6.1.1、施工场地 6.1.2、加强职工素质教育 6.2、安全生产保障措施 第七章质量薄弱环节的预防及养护管理方案

7.1、养护工作的主要技术要点 7.1.1、除草、松土 7.1.2、排水、灌溉 7.1.3、整形修剪 7.1.4、防治病虫害 7.1.5、苗木的补植 7.2、养护工作日历 7.3 突击养护措施 第八章扬尘治理措施 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表,图表及格式要求附后。 表7-1 拟投入的主要施工机械设备表 表7-2 劳动力计划表 表7-3 计划开、竣工日期和施工进度网络图 表7-4 施工总平面图 表7-5 临时用地表

相关文档