摘要介绍发动机试验室通风排烟风量计算、气流组织形式、送排风系统的设计及试验室噪声源分析、采用的控制方法。

关键词发动机试验室通排风噪声控制

一、概况

发动机试验室主要用来检测发动机各项性能试验室。发动机工作时会散发出大量热量及废气,为保证发动机试验室散发出来的热量和废气排出室外,保证试验室内的空气温度和废气浓度在规定范围内,需要采用强制通风。即将室外空气送入试验室内,同时将室内高温空气排出到室外。对从发动机排烟口排出的废气,通过排烟管道直接排至室外。

通风排烟系统主要任务:1、提供满足发动机燃烧所需的新鲜空气量;2、消除试验室内发动机和测功机散发的余热3、冲淡漏入室内有害的挥发性气体浓度;4、发动机排气管高温烟气排放;5、防止发动机试验室内与室外温差过大,保证试验室内温度≤45℃。

试验室内发动机在运行时产生的噪声对环境造成污染,必须加以控制。发动机噪声主要由空气动力性噪声、燃烧噪声和机械噪声组成,其中空气动力性噪声包括排气噪声,进气噪声和冷却系统风扇噪声。

二、通风排烟系统的方案

1、通风系统方案

通排风气流组织方案采用上进风,下侧排风方式。

每个试验室通排风系统包括送风、排风组成,送排风系统由混流风机、减振器、风管、风管支承架、消声器、防火阀、静压箱、风口、防雨百叶风口等组成。通风系统配备的进、排风机均必须采用低噪音风机。

每个试验室均配置1台送风混流风机、1台排风混流风机,形成一个独立的通风系统。试验室内换气次数通常按照满足最小换气次数和带走散发到室内的热量来确定风量。按常规的设计标准,通风换气次数为10~15次/h,但实际中这个频次远远不能满足散热量的要求,通常根据下列关系进行设计计算:

通风系统与送风、排风、防排烟的区别

通风系统、送风系统和排烟系统的区别 1、通风系统包括:送风系统、排风系统、防排烟系统。 根据字面意思就可以理解它们是干什么用的了。 2、一般情况下是分开施工的,比如单独的送风系统、排风系统。 3、设计人员有一般是将排风系统与防排烟系统放在一起设计以节约工程成本。消防系统中的排风、排烟系统的区别和联系是什么 浏览次数:3602次悬赏分:0 |解决时间:2009-3-13 14:18 |提问者:bdzdwjj 消防系统中的排风系统、排烟系统的区别和联系是什么排风系统是否不属于消防系统中啊两个系统的烟道是共用的吗风机是独立的吗明白人帮我讲讲,谢了。可以共用,风机不必独立也可以共用。但区分高低速。二者没有太大 1、消防类风机的界定范围是什么一个工程中,防排烟风机、正压送风机、送排风机,以上哪些属于消防类风 浏览次数:1624次悬赏分:0 |解决时间:2011-1-22 21:34 |提问者:fengxu0228 1、消防类风机的界定范围是什么 一个工程中,防排烟风机、正压送风机、送排风机(屋顶风机、走廊排风、电梯房排风、机房排风等),以上哪些属于消防类风机 2、防排烟风管的界定范围 送排风、空调风管属于消防类风管吗 需要相关规定做为支撑,谢谢 最佳答案 1、以上除了走廊排风不是,其他全部都是消防类风机。这个分辨很容易,你看看弱电图纸上凡是消防联动控制的风机都是消防类的,没有联动控制的就不是消防类的。一般主要集中在地下室以及屋顶。 2、送排风风管属于消防类风管,空调风管不属于。

什么是正压送风机:向逃生楼道里送风的风机,在意外发生的时候向逃生楼道里送风,利于逃生,同时送风时楼道内处于正压,也就是说楼道的气压比别的地方高,烟雾不会渗进来而引起人员窒息,以保证安全 排烟风机:意外发生时候用来将建筑物内烟雾抽走的风机,以提高建筑物内视野,驱除烟雾,便于灭火 我来告诉你们吧:排烟风机:当室内发生火灾时,会有很多浓烟,其作用就是将这些浓烟排出室内。高层建筑都有,(什么多用在地下室!)。 正压送风机:当室内发生火灾时,风力阻挡烟气蔓延。(会缺氧,其作用是给一些消防疏散通道送氧,那不是给火增加氧气吗,助燃!!!)。 排风机道理等同于排风扇。 ok 1:正压风机,排烟风机,排风机,送风机,补风机的区别; 送风机=正压风机=补风机,叫法不同而以,多种用途,输送气体温度80℃以下 排烟风机,用于消防排烟,要求280℃下运行30min,也可用于厨房排油烟 排风机,多种用途,输送气体温度80℃以下 2:70度防火阀和280度防火阀与上述风机的关系 消防排烟管道上使用280度防火阀,其余按防火分区配70度防火阀

通风、排烟系统的设置及其安全作用正式版

Through the reasonable organization of the production process, effective use of production resources to carry out production activities, to achieve the desired goal. 通风、排烟系统的设置及其安全作用正式版

通风、排烟系统的设置及其安全作用 正式版 下载提示:此安全管理资料适用于生产计划、生产组织以及生产控制环境中,通过合理组织生产过程,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到预期的生产目标和实现管理工作结果的把控。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 为了保证作业人员的身体健康及生产设备的安全,特别是在发生火灾时,减少人员伤亡、防止受灾范围扩大,许多电站建筑物都设置了通风、排烟系统。 通风、排烟系统在运行过程中,除了要执行其基本功能外,特别要注重发挥其安全作用。 1 排烟口的作用及其设置要求 1.1 排烟口的作用 排烟口是排烟系统重要的局部设置之一。当发生火灾时,能有效地组织排烟,是发挥排烟系统安全作用的第一个环节。

1.2 排烟口的设置要求 (1) 在设置排烟口时,设计人员应按设计规范,把排烟口的最大距离设定为30 m,排烟口的类型及尺寸也应选择得比较合适。 (2) 排烟口的设备位置应与人员疏散方向相反。当火灾发生时,人员逆烟气流而上,烟气浓度和周围温度逐渐降低,有利于人员辨别疏散门的位置,并能及时得到氧气的补给,从而保障人员顺利疏散到安全地点,这样的排烟系统既具备排烟功能,又能发挥安全作用。 2 防火阀的作用及其设置、管理要求 2.1 防火阀的作用 为了解决新风输送及排风问题,很多

空调通风及消防排烟系统施工方案

空调通风及消防排烟系统施工方案 1、系统概况 1.2 塔楼空调风系统及空调方式 A, 酒店客房为适应全年性空调需要,夏季供冷、冬季供热泪盈眶。冷源由NO2 制冷机房500RT*2 台,单独供给;热源由锅炉房供应低温热水。 B, 公寓夏季供冷,冬季不供热,冷源由NO1制冷机房500RT*2 台单独供给。 C, 酒店和公寓空调采用暗装风机盘管加新风系统。 D 一区至三区空调采用卡式风机盘管加新风系统。E,为便于物业管理,对写 字楼考虑分层计量;公寓按单元计量;酒店总计量。 F,消防控制中心,电话机房设VRV 系统。G,一层大门分别设冷风幕机 组。 1.3 空调新风系统:每区每层设新风系统,新风从室外引进,设手动调节 阀。 1.4 排烟系统 1.4.1,楼梯间和前室的正压送风系统: A,裙房、公寓、酒店正压送风,楼梯间和前室分别设加压送风系统,风机 设置于设备层和顶层。 B,超高层33-40 层,楼梯间和前室设正压送风系统。C,楼梯间每隔二层 设一个自垂百叶风口,发生火灾时帝风口全部开启。 D,前室每层设一个常闭型可自动开启的多叶送风口,发生火灾时,只开启着 火层和上下邻近层的风口,由消防控制中心发出讯号或就地开启前室加压送 风口,接通加压送风机,风口与风机联锁,当烟气温度升至280 度时,多叶 送风口重新关闭,风机停止运转,输出关闭讯号。 1.4.2裙房、九区顶部证卷交易大厅排烟系统 A,证券交易大厅设四个竖向排烟系统,按中厅体积4 次/h 计算。 B,采光天窗顶部设四个排烟系统。 1.4.3 内走道排烟系统; A,公寓和酒店内走道超过20 米,设机械排烟系统。 B,公寓排风系统: C,酒店排风系统:

通风与防排烟工程

1工程概况 本工程地下车库规模大,总建筑面积约为㎡;要求高,工程质量要求达到优良;通风系统工艺复杂,主要材料无机玻璃钢风管。 在以上的几个难点中,玻璃钢风管的安装施工工艺是本工程的重点。无机玻璃钢风管在近几年被广泛使用,随着玻璃钢风管制造技术的日益完善,以及在大型工程中的应用,工程施工人员已经能够掌握这种成熟的施工工艺。而本工程玻玻璃钢风管应用量较大,安装要求高,故作为本工程通风空调系统施工中的重点和难点。 玻璃钢风管是一种新材料、新工艺、新技术,与传统镀锌钢板风管在制作和安装上有很大差异,是对传统风管制作安装的一次革新。为此我公司将组织有玻璃钢风管施工经验的人员负责施工,并全面学习玻璃钢风管的技术资料,大量查阅相关资料,精心编制安装工艺,并在典型系统试安装,请有关人员评定认可,在此基础上逐渐展开安装,以保证安装的质量和进度。 2设计依据 3主要的施工技术 1管材及其质量要求 1.1管材 本工程施工图为不燃无机玻璃钢。 1.2所有风管均应选用质量稳定可靠,具有完整的技术质量保证体系的产品。制作应符合国家有关技术文件的要求。风管及配件不得扭曲,内表面应平滑,外表面应整齐美观,厚度应

均匀。 1.3砖、混凝土风道内表面应平整,无裂纹,并不得渗水,风道与其他风管部件的连接处,应设预埋件,其位置应准确,连接应严密。 2、消声、隔声及降噪要求 2.1所有机房及皆作吸声处理,并用隔声门。 2.2所有消声器,消声弯头,消声静压箱及上机房的吸声处理均应有专业消声设备生产厂家生产,消声设备应有相应的测试报告。 2.3所有机械传动设备皆用减振吊钩或减振垫,如风机用减振吊勾钩;地面安装的风机器等皆用橡胶减振垫;风机与风管处采用防火软接头; 4、系统校核计算及施工程序 3.1系统校核计算 (1)通风与防排烟系统能量消耗量占整个建筑能量消耗的比重较大,如何准确地选择通风空调设备、消声设备而保证系统达到设计要求,而其耗电量达到最小程度,无论对初投资,还是对降低运行成本,节约能源都是有益处的。 (2)系统校核计算内容为:系统阻力计算,包括管段的摩擦阻力、管件的局部阻力计算;系统的消声计算,根据设备提供的八分频声功率级、房间噪声要求、设计风量计算系统消声量,从而选择消声器及提供消声器的局部阻力;系统气流组织计算,根据出风量、工作区风速要求、风口的射流长度、风口的噪声,选择风口的规格。 (3)系统校核计算是在系统布置确定以后进行,计算结果经业主、设计院审核以后,作为设备订货的依据。 4通风工程通用技术 4.1总则 工程应按设计图纸,现行国家及地方规范,规定进行施工。 工程所使用的主要材料、设备、成品或半成品,应有符合国家或部颁现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证。为工程加工的非标准产品也应有质量检验合格的鉴定文件,并应符合

噪声控制方案

XXXXXXXXXXXXX XXXX项目部 一、工程概况

本工程位于XXXXX,XX南街北侧,XXXX,西侧为XXXXF区A、B座(在施)北侧为D区6号楼、9号楼(尚未入住)。C、D座主体西侧距A、B座主体16m,北侧距D区6号楼主体37.852m,距9号楼 21.793m,东侧距6号楼47.8m,南侧距建设很行48.1m。 二、编制依据 1、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》 2、《建筑施工场界噪声限值》GB12523-90 3、《施工现场环境工作实施办法》HB-3 三、噪声污染源统计概况 根据本工程施工噪声源统计情况,产生施工噪音的来源主要情况如下: 1、工程机械噪声: 现场施工机械主要有:木工房加工设备、混凝土泵、混凝土振捣棒等。 2、施工作业噪声: 施工设备及成品、半成品、原材料的进场装卸及搬运;混凝土施工时振捣棒对钢筋或模板的振动。 3、作业区人为噪声: 施工现场操作工人在施工中大声喧哗。 四、噪声污染防预控制措施 噪声源控制标准:GB12523-90 单位:等效声级Leg[dB(A)]

1、施工机械噪声控制措施: 混凝土输送泵: 原因分析:在主体结构施工阶段,新世华苑F区C、D座的施工现场设置两台HBT-80D混凝土输送泵,一台位于C、D座南侧大门内,一台位于东侧大门外。两台混凝土泵均为柴油机发动机为动力,所以在进行混凝土浇筑作业时产生的噪音较大,东侧大门外的混凝土泵因在施工现场的围墙外侧,产生的噪音对周围环境的影响比较凸出。 控制措施:为减少在混凝土浇筑时对周围环境造成的声音污染,缩小噪声污染的范围,对现场的两台混凝土泵全部进行封闭,使用∮40钢管骨架,外挂竹胶合板,胶合板外加盖隔音布等方法降低噪声的外泻。并对现场东侧大门外的混凝土泵由柴油机动力泵改为电动泵,可有效的降低发动机产生的噪声和对周围环境的影响。在结构混凝土的浇筑时间上进行合理的安排,尽量安排在白天进行。 混凝土泵噪音控制材料用量表:

(整理)通风系统与送风、排风、防排烟的区别1

通风系统、送风系统和排烟系统的区别? 1、通风系统包括:送风系统、排风系统、防排烟系统。 根据字面意思就可以理解它们是干什么用的了。 2、一般情况下是分开施工的,比如单独的送风系统、排风系统。 3、设计人员有一般是将排风系统与防排烟系统放在一起设计以节约工程成本。消防系统中的排风、排烟系统的区别和联系是什么 浏览次数:3602次悬赏分:0 |解决时间:2009-3-13 14:18 |提问者:bdzdwjj 消防系统中的排风系统、排烟系统的区别和联系是什么?排风系统是否不属于消防系统中啊?两个系统的烟道是共用的吗?风机是独立的吗?明白人帮我讲讲,谢了。 可以共用,风机不必独立也可以共用。但区分高低速。二者没有太大 1、消防类风机的界定范围是什么?一个工程中,防排烟风机、正压送风机、送排风机,以上哪些属于消防类风 浏览次数:1624次悬赏分:0 |解决时间:2011-1-22 21:34 |提问者:fengxu0228 1、消防类风机的界定范围是什么? 一个工程中,防排烟风机、正压送风机、送排风机(屋顶风机、走廊排风、电梯房排风、机房排风等),以上哪些属于消防类风机? 2、防排烟风管的界定范围? 送排风、空调风管属于消防类风管吗? 需要相关规定做为支撑,谢谢 最佳答案 1、以上除了走廊排风不是,其他全部都是消防类风机。这个分辨很容易,你看看弱电图纸上凡是消防联动控制的风机都是消防类的,没有联动控制的就不是消防类的。一般主要集中在地下室以及屋顶。 2、送排风风管属于消防类风管,空调风管不属于。 什么是正压送风机:向逃生楼道里送风的风机,在意外发生的时候向逃生楼道里送风,利于逃生,同时送风时楼道内处于正压,也就是说楼道的气压比别的地方高,烟雾不会渗进来而引起人员窒息,以保证安全 排烟风机:意外发生时候用来将建筑物内烟雾抽走的风机,以提高建筑物内视野,驱除烟雾,便于灭火

防排烟及通风系统施工工艺

施工流程图: Ⅰ、通风、防排烟、空调风管制作 1、为了提高运输效率、减少消耗和成品的完好性,采取车间预制现场装配的方法,即车间采用机械化加工成半成品形式运输到现场组合装配。 2、风管材质及连接见下表

3、金属矩形风管边长>630mm,保温风管边长>800mm时,且管段长度大于 1250mm或低压风管单边平面积大于1.2平方米、中、高压风管大于1.0平方米,均应有加固措施。 4、如果风管中增加一道支撑隔板,材料厚度与风管相同。风管的支管与干管相接处为三通分路,当支管与干管的底面(或顶面)相距<150mm时,做成弧形三通,相距在150mm以上者做成插管式三通,连接要严密。 5、风管弯头按《91SB6》标准图制作。空调、通风系统风管软接头可采用帆布 制作,排烟系统可采用不燃软性材料制作。 6、金属矩形风管与角钢法兰连接时,当管壁厚度≤1.5mm时可采用翻边铆接, 铆接应牢固;当管壁厚度>1.5mm时,可采用满焊或翻边间断焊。矩形风管法兰 用镀锌铆钉铆固,法兰在铆固前先除锈再刷樟丹两道,矩形风管咬口处应严密、平整、无毛刺。 7、通风管道的联接方式为角钢法兰联接,适用于高压通风系统(防排烟系统及超静压系统)。角钢法兰联接方式: 金属矩形风管法兰用料规格表

(1)空调风管长边尺寸大于500mm直角弯头应加导流片。导流片的弧度应与 弯管角度相一致。风管转弯半径一般R=D。矩形短半径弯头应加导流叶片,导 流叶片厚度为风管的两倍,不小于60mm,片数不得少于两片。 (2)导流片的迎风侧边缘应圆滑,其两端与管壁的固定应牢固,同一弯管内导流片的弧长应一致。 9、风管的咬口形式做如下选择:矩形风管或配件的四角组合采用联合角咬口。咬口宽度和留量根据板材厚度定,具体尺寸见下表: 10、风管咬口缝结合要紧密,咬缝宽度要均匀,操作时,用力均匀,不宜过重,不能出现有半咬口或胀裂现象。 11、风管外观质量应达到折角平直,圆弧均匀,两端面平行,无翘角,表面凹 凸不大于5mm;风管与法兰连接牢固,翻边平整,宽度不小于6mm,紧贴法兰。 Ⅱ、风管部件及支、吊架安装 工艺流程:

通风与防排烟系统施工方案

通风与防排烟系统施工方案 1、施工准备 1)作业条件 (1)一般送风机系统和空调系统的安装,要在建筑物围护结构施工完,障碍物已清理,地面无杂物的条件下进行。 (2)检查现场预留孔洞位置、尺寸应符合图纸要求,每边比实际截面大100mm。 (3)作业地点要有相应的辅助设施,如梯子、架子、安全防护、消防器材,并有施工员的技术、质量、安全交底。 2)材质要求 (1)各种安装材料应具有出厂合格证明书或质量鉴定文件及产品清单; (2)风管成品不允许有变形、扭曲、开裂、孔洞、法兰脱落、开焊、漏铆、漏打螺栓孔等缺陷; (3)安装的阀体、风口等部件应检查调节装置是否灵活,消声片、油漆层有无损伤; (4)安装使用的材料:螺栓、螺母、垫圈、垫料、密封条、自攻螺钉,拉铆钉,焊条、各种帆布、无纺布、射钉、膨胀螺栓应符合产品质量要求。 3)材料数量:详见施工图材料明细表 4)工器具 主要工器具有:手锤、电锤、手电钻、手锯、电动双刃剪、砂轮锯、角向磨光机、台钻、电气焊具、扳手、改锥、手剪、倒链、高凳、大绳、尖冲、射钉枪、刷子等。 2、质量要求 1)通风与防排烟系统 (1)主控项目 A、在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间,应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。 B、风管安装必须符合下列规定:

a)风管内严禁其他管线穿越; b)输送含有易燃、易爆气体或安装在易燃、易爆环境的风管系统应有良好的接地,通过生活区或其他辅助生产房间时必须严密,并不得设置接口; c)室外立管的固定拉索严禁拉在避雷针或避雷网上。 C、输送空气温度高于80℃的风管,应按设计规定采取防护措施。 D、风管部件安装必须符合下列规定: a)各类风管部件及操作机构的安装,应能保证其正常的使用功能,并便于操作; b) 斜插板风阀的安装,阀板必须为向上拉启;水平安装时,阀板还应为顺气流方向插入; c) 止回风阀、自动排气活门的安装方向应正确。 E、防火阀、排烟阀(口)的安装方向、位置应正确。防火分区隔墙两侧的防火阀, 距墙表面不应大于200mm。 F、手动密闭阀安装,阀门上标志的箭头方向必须与受冲击波方向一致。 G、风管系统安装完毕后,应按系统类别进行严密性检验,漏风量应符合设计与风管必须通过工艺性的检测或验证,其强度和严密性要求应符合设计或下列规定: a)风管的强度应能满足在1.5 倍工作压力下接缝处无开裂; b)矩形风管的允许漏风量应符合以下规定: 低压系统风管 QL≤0.1056P0.65 中压系统风管 QM≤0.0352P0.65 高压系统风管 QH≤0.0117 P0.65 式中 QL、QM、QH——系统风管在相应工作压力下,单位面积风管单位时间内的允许漏风量[m3/(h·m2)]; P——指风管系统的工作压力(Pa)。 c)低压、中压圆形金属风管、复合材料风管以及采用非法兰形式的非金属风管的允许漏风量,应为矩形风管规定值的50%; d)砖、混凝土风道的允许漏风量不应大于矩形低压系统风管规定值的1.5 倍;

通风防烟排烟系统工程施工方法

通风防烟排烟系统工程施工方法 通风防烟排烟系统工程施工方法 1系统说明 消防防排烟及通风防火措施人防地下室走道,大于50m2 的房间及变电室设消防排烟,排烟口为常闭型,设手动和自动开启装置。变电室设排烟补风机,其余自然补入。防烟楼梯间加压送风。排烟时联锁控制关系;火灾信号→排烟口(阀)打开→排烟风机及对应补风机启动。 风道穿越防火墙、机房变配电室等重要房间,以及垂直风道与每层水平风道交接处设70℃防火阀。穿越防火分区的防火阀均有电信号引至消防控制室。 2施工程序 3通风防排烟系统施工方法及措施 一、风管与风管部件制作 1、金属风管制作 a、钣金:基本的划线方式是:直角线、垂直平分线、平行线、角平分线、直线等分、圆等分等。展开方法宜采用平行线法、放射线法和三角线法。根据图和大样风管不同的几何形状和规格,分别划线展开,并进行剪切。下料后在轧口之前,板材必须倒角。金属风管采用咬口、铆接、焊接等连接方法。咬口、铆接、焊接均按要求制作。制作金属风管,板材的拼接咬口和圆形风管的闭合咬口,可采用单咬口,矩形风管或配件,可采用转角咬口,联合交咬口,按扣式咬口,圆形弯管可采用立咬口。 钢板厚度小于或等于1.2mm 可采用咬接,大于1.5mm 可采用焊接,翻边对焊宜采用气焊。 b、法兰:方、矩形法兰由地根角钢组焊而成,划线下料时应注意使焊成后的法兰内径不能小于风管的外径,用切割机按线切断,下料调直后放在冲床上冲击或钻床钻铆钉孔、螺栓孔,孔距不应大于150mm,且须导分均匀,四角有螺栓孔,并且备互换性。冲孔后的角钢放在焊接平台上进行焊接,焊接时按各规格模具卡紧。 圆形法兰用角钢或扁钢制作,先将整根角钢或扁钢放在冷煨法兰圆机上,按所需法兰直径调整机械的可调零件,卷成螺栓形状,将卷好后的型钢画线割开,逐个放在平台上找平找正,并进行焊接、冲孔或钻孔。 铁皮插条法兰和不锈钢,铝板风管法兰按其规定制作,铁皮插条法兰有:U 型插条法兰,平面S 型插条法兰和平面立筋插条法兰等。 c、风管:矩形风管边长大于或等于630mm,其管段长度在1.2M 以上均应采取加固措施。如采用角钢加固、角钢框加固、风管壁棱线加固或风管滚槽加固。 风管与扁钢法兰可采用翻边连接。风管与角钢法兰连接时,风管壁厚度小于或等于1.5mm 可采用翻边铆接,风管壁厚大于1.5mm 可采用翻边点焊或沿风管管口周边满焊。点焊时法兰与管壁外表面贴合,满焊时法兰应伸出风管管口4—5mm。 法兰套在风管上,管端留出7—10mm 左右翻边量,管折方线与法兰平面应垂直。用铆钉将风管与法兰铆固,并留出四周翻边,翻边应平整,不应遮住螺孔,四角应铲平,不应出现豁口,以免漏风。 风管与小部件(风嘴、短支管等)连接处,三通、四通分支处要严密,缝隙处应利用锡焊或密封胶堵严以免漏风。使锡焊、熔焊时锡液不许着水,防止飞溅伤人。 风管支吊架、法兰刷漆防腐不应在低温(底于+5℃)和潮湿(相对湿度不大于80%)的环境下进行。刷漆前应清除表面灰尘、污垢与锈斑,并保持干燥,刷漆时应时漆膜均匀,不得有堆积、漏涂、皱纹、气泡及混色等缺陷。

通风系统与送风、排风、防排烟的区别

创作编号: GB8878185555334563BT9125XW 创作者:凤呜大王* 通风系统、送风系统和排烟系统的区别? 1、通风系统包括:送风系统、排风系统、防排烟系统。二者没有太大 1、消防类风机的界定范围是什么?一个工程中,防排烟风机、正压送风机、送排风机,以上哪些属于消防类风 浏览次数:1624次悬赏分:0 |解决时间:2011-1-22 21:34 |提问者:fengxu0228 1、消防类风机的界定范围是什么? 一个工程中,防排烟风机、正压送风机、送排风机(屋顶风机、走廊排风、电梯房排风、机房排风等),以上哪些属于消防类风机? 2、防排烟风管的界定范围? 送排风、空调风管属于消防类风管吗? 需要相关规定做为支撑,谢谢 最佳答案

1、以上除了走廊排风不是,其他全部都是消防类风机。高层建筑都有,(什么多用在地下室?!)。正压送风机:当室内发生火灾时,风力阻挡烟气蔓延。(会缺氧,其作用是给一些消防疏散通道送氧,???那不是给火增加氧气吗,助燃????!!!)。 排风机道理等同于排风扇。 ok 1:正压风机,排烟风机,排风机,送风机,补风机的区别; 送风机=正压风机=补风机,叫法不同而以,多种用途,输送气体温度80℃以下排烟风机,用于消防排烟,要求280℃下运行30min,也可用于厨房排油烟 排风机,多种用途,输送气体温度80℃以下 2:70度防火阀和280度防火阀与上述风机的关系 消防排烟管道上使用280度防火阀,其余按防火分区配70度防火阀 创作编号: GB8878185555334563BT9125XW 创作者:凤呜大王*

通风、排烟系统安全要求

通风、排烟系统安全要求 1、地铁的通风、空调与供暖系统应保证地铁内部空气环境的空气质量、温度、湿度、气流组织、气流速度、压力变化和噪声等均能满足人员的生理及心理条件要求和设备正常运转的需要。 2、地铁通风、空调与供暖系统应具有下列功能: 当列车在正常运行时,应保证地铁内部空气环境在规定标准范围内; 当列车阻塞在区间隧道内时,应保证对阻塞区间进行有效通风; 当列车在区间隧道发生火灾事故时,应具备防灾排烟、通风功能; 当车站内发生火灾事故时,应具备防灾排烟、通风功能。 3、通风、空调与供暖系统的机房应设置设备起吊和冲洗设施。 4、通风、空调与供暖系统的管材及保温材料、消声材料,应采用A级不燃材料,当局部部位采用A级不燃材料有困难时,可以采用B1级难燃材料。管材及保温材料应具有防潮、防腐、防蛀、耐老化和无毒的性能。 5、地铁的通风与空调系统设备运转传至站厅、站台的噪声不得超过70dB(A)。 6、地下车站的各类用房应根据其使用要求设置通风系统,必要时可设置空调系统;进风应直接采自大气,排风应直接排出地面。 7、地下牵引变电所、降压变电所应设置机械通风系统。 8、设置气体灭火的房间应设置机械通风系统,所排除的气体必须直接排出地面。

9、地铁隧道通风系统宜设就地控制、车站控制、中央控制的三级控制。 10、地下车站公共区通风与空调系统宜设就地控制、车站控制、中央 控制的三级控制。 11、地下车站设备与管理用房通风与空调系统宜设就地控制、车站控 制的两级控制。 12、地上车站的公共区应采用自然通风。必要时,站厅中的公共区可 设置机械通风或空调系统。 13、高架和地面区间应采用自然通风。 14、高架和地面区间设置全封闭声屏障时,应采取措施实现有效的自 然通风。

噪声控制措施(完整篇)

编号:AQ-JS-02313 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 噪声控制措施(完整篇) Noise control measures

噪声控制措施(完整篇) 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 (1)空压机噪声主要由气流噪声、机械噪声和电机或柴油机噪声组成。消声器和隔声罩对空压机噪声的降低能起到显著作用,对于振动突出的机组,还应采取隔振措施。 (2)电机噪声的一部分是由机械振动引起的,其能量与所辐射的声功率直接与电功率有关;另一部分是空气动力性噪声,与气流的线速度有关,后者则与电机的转速相关。此外,通风噪声也不容忽视。电机噪声的控制方法主要有三个:消声器、隔声罩和改变电机冷却风扇的结构。 (3)柴油机噪声可分为空气动力性噪声、燃烧噪声和机械噪声三部分。常用的将噪措施有:安装进、排气消声器,进气消声器还可以与滤清器复合成一体,起到既滤清空气又削声的作用。 (4)木工圆锯噪声主要由于高速旋转的锯片产生,包括空气动力性噪声,锯片振动噪声、锯齿与木材的切削、撞击声和机械噪声,

以及交叉作用而产生的共振。圆锯噪声控制措施有:在锯片上涂阻尼材料、改变锯齿角度和局部隔声等。 (5)高压放空排气噪声的特点是声级高、频带宽、传播远。它是由于高速气流冲击和剪切周围的空气,引起气体剧烈扰动而产生。高压放空排气噪声的控制方法是安装消声器。一般有扩容降速、节流降压、小孔喷注、多孔扩散各种类型的消声器。效果很明显。 (6)控制风机噪声的常用方法是在风机的进气口排气口处安装阻性消声器;机组与地基之间装减振器。一般可以获得明显效果。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

施工噪音控制方法

施工噪音控制方法 为落实一体化方针,降低施工噪音,特制定本办法,适用于本公司施工现场的噪音控制。 由公司工程部负责,依据公司的《施工噪音控制管理办法》由项目部安监员协助,按开工时检测及施工阶段不定期检测确定本项目噪声污染情况,根据情况制定减少降低噪音措施。检测中如发现本项目部超标时,则应采取如下方式进行噪音控制。 1、施工现场砼搅拌设备搭设在封闭隔音防护棚内; 2、施工现场的木工电刨、电锯、搭设在封闭隔音的封护棚内。 3、挖掘机、装载机等不易封闭的机械严控夜间作业,白天应控制其作业时间,避开午休时间。 4、对产生噪音、振动的机械设备要严格按操作规程执行,加强保养,严紧噪音超标。 5、加强职工的防噪音污染的教育,努力营造一个健康舒适的作业环境。 施工噪音检测管理办法 一、测量仪器 采用HS5920型噪音监测仪。 二、不同施工段作业噪音限值 等效声级LAeq[dB(A)]

注:1、表中所列噪音值是指与敏感区域相应的建筑施工场地边界限处的限制。 2、如有几个施工阶段同时进行,以高噪音阶段的限制为准。 三、测量频次 1、工程部负责各项目部的噪音检测,并保持相关的记录。 2、每个项目开工后,机械设备初始运行时,进行噪音检测,施工阶段不定期进行检测,但每个项目的检测次数不得少于3次。 四、测量方法 1、各项目部工程师根据施工现场情况有关数据确定建筑施工场地边界线,并在测量表中标出边界线与噪音敏感区之间的距离。 2、根据被建的施工场地的建筑作业方位和活动的形式,确立噪声敏感建筑或区域的方位,并在建筑施工场地边界线上选择,离敏感建筑物或区域最合适的点作为测点,一个建筑物可同时有几个测点。

诱导通风与排烟系统

地下汽车库诱导通风与排烟系统的设计 中国轻工业武汉设计工程有限责任公司 引言 随着我国国民经济的快速发展和人民生活水平的不断提高,城市中、小型汽车数量正在迅速增长,特别是近年来家用轿车逐步普及,使停车难这一问题显得尤为突出。作为缓解这一矛盾的手段之一,地下汽车库以其面积大、节约建筑用地、管理集中等优势而越来越受到业主的青睐。如何改善地下汽车库的空气品质,防止和减少火灾危害,并有效降低工程成本,是进行通风与排烟设计的基本出发点。 1 诱导通风系统概述 1.1传统通风方式的弊端 汽车尾气中的有害成分主要是CO、NOx和CmHn。通过对有关资料及实测数据分析得知,只要将CO稀释到容许浓度,其它有害成分就可达到充分安全的程度。另外,地下汽车库如通风不畅,油蒸汽积聚会引发火灾或爆炸。因此,保持良好的机械通风是预防火灾和人员中毒的一个重要条件。 传统通风方式下,风管复杂庞大,不仅占用有效空间,还大大增加了土建投资和安装费用,而且难以避免风管与其他管线(电缆桥架、消防喷淋管道等)的交叉问题。在地下车库的设计中一般考虑到CO比空气轻,加上引擎发热,气流易停滞在上部,而汽车引擎空转时在下部排气,且油蒸汽比空气重,所以地下汽车库的排风一般按室内空间上、下两部分设置,上排1/3~1/2,下排1/2~2/3,多个风口均匀分布。一旦气流组织欠佳,容易产生CO滞留的现象。 诱导通风系统的出现有效解决了上述这些问题,经过多年的理论研究和工程实践,该系统已在欧美等发达国家的地下汽车库得到了广泛应用,在日本的应用率更是高达80%。1995年该系统开始在我国推广,正逐渐为广大业主和设计单位所接受,如北京市建筑设计研究院在《建筑设备专业设计技术措施》中提出,停车库机械通风系统宜采用喷射导流通风方式,以保证车库良好换气,并减小通风管道占用车库的有效层高。1.2诱导通风系统的基本原理 当空气从直径D0的喷口以速度V0射入一个不受周围界面表面限制的空间内扩散

通风防及排烟系统施工方案

最新资料,word文档,可以自由编辑!! 精 品 文 档 下 载 【本页是封面,下载后可以删除!】

通风防及排烟系统施工方案 一、 总的施工工艺程序 本工程层数多、面积大,结构质量要求高,明年5月份竣工,中间将历经一个雨季和一个冬季,需充分考虑各方面的影响因素,合理调配各生产要素。 1. 工艺部署 按照先地下,后地上;先干管,后支管;先设备,后连管的施工顺序原则进行部署。 2. 资源部署 由于施工场地限制,材料按施工计划进场,避免材料积压现象。 3. 其他部署 在施工工期安排上充分考虑居民生活的特殊要求,施工时间严格按照北京市有关规定执行,即早6:30—晚10:00。

二、技术准备 1.本工程施工图纸与工程同步,业主已按合同要求提供了全部图纸。 2.进场前,由项目工程部牵头,组织项目、进行技术、安全交底。 三、生产准备 1.工程施工进度分管道、设备二个施工阶段,现场面布置要以适应各时期 的施工重点需要。 2.施工场地狭小,风管加工现场加工。 3.施工材料堆放应尽量设在塔吊覆盖的范围内,以减少发生二次搬运为原 则。 4.中小型机械的布置,要处于安全环境中,要避开高空物体打击的范围。 5.施工电源、电线敷设要避开人员流量大的楼梯及安全出口,以及容易被 坠落物体打击的范围。 6.本工程将着重加强现场安全管理力度。 7.制定严格的环境保护和文明施工管理的制度,划分责任区,派专人管理, 使工程现场永远处于整洁、卫生、有序合理的状态,使该工程在环保、节能等方面成为一个名副其实的绿色建筑。 四、主要施工方法及技术要求 1.金属风管制作工程 1)材料要求 所有板材、型材的主要材料应具有出厂合格证明书或质量鉴定文件。制作风管及配件的钢板厚度、型钢应符合下表规定:

噪声污染控制方法

噪声污染防治措施 一、指导思想 为了加强本项目工程文明施工管理,强化公司广大管理人员和作业班组操作人员在施工生产过程的环境保护意识,保证施工现场周边小区居民的正常生活和身体健康,必须对施工过程中的噪声进行预防和控制。施工噪声的控制是消除外部干扰保证施工顺利进行的需要,是现代化大生产的客观要求,是国法和政府的要求,是企业行为准则。 本工程根据成都市建设管理部门的有关规定和文明施工以及环境保护的要求,结合本项目工程施工生产的实际情况,特制施工生产噪声污染防治措施,请上级职能部门监督执行。 二、编制依据 中华人民共和国《环境噪声污染防治法》 中华人民共和国《环境保护法》 ISO/4001系列环境管理标准 城市区域环境噪声标准GB309—2008。 建筑施工场界噪声限值GB12523- 2011。 成都市政府环境保护规范条文 公司环境保护手册 三、工程概况

四、现场概况 本工程建设地点位于成都市成华区保和长春片区3号地块,交通 较为方便。场地属岷江水系二级阶地,地势较平坦。场地为耕地,场地东南部位置为自然形成的低洼地带,西北侧位置相对较高,场内地形有较小起伏,地面标高505.9-508.7m (以钻孔孔口标高为准),相对高差约3m 30米内均为农田,无任何建筑物和构筑物,无地下管线。 五、结构概况 本工程地下2层,部分为核6级人防工程,主楼地下一层以上为框架/剪力墙结构,抗震为一级,主楼地下室框架结构抗震等级为二级,裙楼地下室结构抗震等级为三级,裙楼地下一层以上框架抗震等级为三级,本建筑结构的设计使用年限为50年。主楼框架-剪力墙结构为19层建筑,采用筏形基础;裙楼、纯地下室采用框架结构,独立基础。 1、地基基础 本工程主楼采用筏板式基础,天然基础承载力不能满足设计要求需对地基进行加固处理,复合地基设计要求为:处理后的复合地基承

通风系统与送风、排风、防排烟的区别

1、通风系统包括:送风系统、排风系统、防排烟系统。系统设备噪声及其控制方法实用版

YF-ED-J7405 可按资料类型定义编号 系统设备噪声及其控制方 法实用版 Management Of Personal, Equipment And Product Safety In Daily Work, So The Labor Process Can Be Carried Out Under Material Conditions And Work Order That Meet Safety Requirements. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

系统设备噪声及其控制方法实用 版 提示:该安全管理文档适合使用于日常工作中人身安全、设备和产品安全,以及交通运输安全等方面的管理,使劳动过程在符合安全要求的物质条件和工作秩序下进行,防止伤亡事故、设备事故及各种灾害的发生。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 1、空调通风系统的总体效果,除了房间温 度、湿度达到设计要求外,使用房间的噪声大 小也同样重要,是设计成功与否的关键之一。 2、空调通风系统主要噪声源: 2.1 平时通风:排风机、送风机。 2.2 空调系统:制冷机组、循环水泵、冷 却塔、空调末端(风机盘管、空气处理机 组)。 2.3 火灾时:排烟风机、正压送风机。 2.4 人防通风系统:人防风机。

需要控制噪声的设备主要为空调系统设备、平时通风设备;而人防通风设备及火灾时排烟加压风机因其仅在战时或火灾时开启,噪声可不予控制。 3、要使使用房间达到国家室内允许噪声标准,可从以下几方面去控制: 3.1 设备设置的位置及选型的优化。 3.2 风管系统设计优化。 3.3 设备的安装减震及管道隔振。4、下面从上述三个方面论述: 4.1 设备机房的设置与选型: 4.1.1 制冷主机、冷冻水泵、冷却水泵的机房布置与选型:噪声较大的制冷主机、冷冻水泵、冷却水泵应尽量设置在地下室,由机房的墙体、地下楼板对声波进行隔离,从而减小

通风防及排烟系统施工方案

通风防及排烟系统施工方案 一、总的施工工艺程序 本工程层数多、面积大,结构质量要求高,明年5月份竣工,中间将历经一个雨季和一个冬季,需充分考虑各方面的影响因素,合理调配各生产要素。 1.工艺部署 按照先地下,后地上;先干管,后支管;先设备,后连管的施工顺序原则进行部署。 2.资源部署 由于施工场地限制,材料按施工计划进场,避免材料积压现象。 3.其他部署 在施工工期安排上充分考虑居民生活的特殊要求,施工时间严格按照北京市有关规定执行,即早6:30—晚10:00。

通风风管采用镀锌板,镀锌板表面不得有裂纹、结疤及水印等缺陷,应有镀锌层结晶花纹。 2)主要机具 龙门剪板机、咬口机、折方机、卷圆机、圆弯头咬口机、型钢切割机、台钻、电气焊设备、等设备及钢尺、划规、划针、铁锤、木锤、拍板等小型工具。 3)工艺流程 展开下料→剪切→倒角→咬口制作→风管折方→成型 方法兰下料→焊接→打眼冲孔 圆法兰卷圆→划线下料→找平找正→打孔打眼 →铆法兰→翻边→成品喷漆→检验→出厂 4)加工工艺 a)镀锌钢板风管采用咬口连接,应根据使用范围选择咬口形式。 b)风管与配件的咬口缝应紧密、宽度应一致,折角应平直,圆弧应均 匀,两端面平行。 c)法兰口要求方正,角钢不能塌腰或弯曲,角钢法兰刷油应均匀,焊 缝应熔合良好、饱满,无假焊和孔洞;同规格法兰螺孔排列应一致, 并且有互换性。 d)风管与角钢法兰连接时,风管壁厚小于1.5mm采用翻边铆接。 e)风管与法兰铆接前先进行技术质量复核,合格后套在风管上,管端 留出10mm左右翻边量,管折方线与法兰平面应垂直。翻边应平整, 不应遮住螺孔,四角应铲平,不应出现豁口,以免漏风。

噪音控制方案

火车东站站前管理用房装修项目 噪 一、F ■ 控 制 专 项 方 案 二0—七年三月

、工程概况 火车东站站前管理用房装修项目面积为11832平米。主要装修内容包括:办公区拆除工程,办公区装修及配套机电安装工程,办公区空调、厨房及会议系统等设备采购安装工程,应联中心装修及配套机电安装工程。 二、方案指导思想 为认真贯彻落实有关部门控制施工区域噪音污染的有关要求,以及尽量避免影响临近区域的正常办公、生活。 根据本工程施工特点,为保证施工期间的噪音控制,依据建筑工地文明施工相关规定、文件编制本工程施工噪音控制方案。 三、噪音控制目标 1、施工噪音控制达标; 2、市民无较大投诉; 3、不同阶段施工场内的噪音限值如下:

四、噪音控制组织保障措施 1、项目经理负责噪音控制管理工作的领导,全面管理项目的噪音预防和控制。 2、技术负责人根据相关文件落实具体噪音控制方案、措施,以及资源配置。 3、施工员、安全员、技术员、质量员、机械员负责实施施工过程中的噪音控制。 A、全面执行环境噪音控制措施,预防噪音污染 B、检查分包队伍 的资质证明、证书,与分包队伍签定噪音管理协议。

C、组织对职工的噪音管理教育培训工作。 D、定期检查各项噪音管理记录。 4、责任工长负责 噪音控制情况的检查和噪音的监督管理工作。 5、各作业班组负责具体实施过程。 五、噪音控制实施措施 施工现场周围使用符合规定的材质制作封闭围墙,高度符合相关要求,且外立面整洁。选用降噪或备有消音降噪设备的施工机械,禁止使用国家明令禁止的环境噪音污染严重的设备。 施工现场提倡文明施工,建立健全控制人为噪音的管理制度。加强工人遵纪守法教育,尽量减少人为的大音喧哗,增强全体施工人员防噪音扰民的自觉意识。 项目部购买噪音计、测尘仪等检测仪器,安排专人检测,专人管理的原则,根据测量结果填写装修施工现场噪音测量记录,及时对施工现场噪音超标的有关因素进行调整,达到施工噪音不扰民的目的。

相关文档
相关文档 最新文档