低压电器的分类及用途

发布日期:2012-10-28 8:35:47 点击数:125次低压电器的基本型号、代号及分类和用途。

建筑电气中的低压电气安装技术 安森基

建筑电气中的低压电气安装技术安森基 发表时间:2018-11-16T20:40:21.300Z 来源:《基层建设》2018年第28期作者:安森基 [导读] 摘要:随着我国建筑工程规模的不断扩大,对建筑工程中的低压电气安装提出了更高的质量要求。 身份证号码:62030219731120xxxx 甘肃金昌 737100 摘要:随着我国建筑工程规模的不断扩大,对建筑工程中的低压电气安装提出了更高的质量要求。因此,加大建筑工程低压电气安装施工研究力度,可以有效提高低压电气安装施工的质量。本文在深入了解低压电气安装在建设项目中的重要性的基础上,对建设项目低压电气安装的要点进行了系统的分析和探讨。 关键词:建筑电气;低压电气;安装技术 引言 随着我国建筑行业的发展,在建筑施工的过程中电气系统的建立越来越成为工程中的重要建设部分,当前,电气安装主要采用的方式就是低压电气安装,本文通过研究建筑电气中的低压电气安装技术,逐渐提高相关技术人员的专业能力,不断提高工作人员对于此方面技术的学习,提高自己的专业能力。电气安装是整个建筑工程中的核心,因此低压电气安装技术直接影响着电气工程建设质量,这就决定了加强低压电气安装技术的发展,对于提高整个建筑工程发展有着重要作用,需要全体工作人员共同努力。 1 低压电气安装工程特点 建筑电气系统中,低压电气设备的安装容易受到多重外部因素的干扰,使得整个电气系统的运行质量都受到影响。低压电气的安装需要遵循科学的流程和工序,整体来看工序复杂、繁琐,施工周期较长、进度慢,而且需要掌握科学的施工技术,整个施工操作工艺性较强、对于安装人员的技术水平要求较高。实际的低压电气安装之前,必须妥善做好一切准备性工作,例如:接地网、管线等的敷设,而且要对各个线路进行调试、试运行,确保一切都达到常规水平后,才能正式安装与调试低压电气系统,从而确保施工质量。低压电气安装工程施工必须遵照科学的流程和方法,也就是要严格根据电气系统设计图纸来安装,其中包括所选的电气设备的型号、参数以及安装工艺等,任何一个环节都不能偏离规定标准,这是最基本的低压电气安装标准。同时,所选的安装工艺也要具有科学性、可操作性、合理性,要适合所选的电气设备,这样才能从根本上确保安装质量,也才能达到理想的安装质量。 2 建筑电气中的低压电气安装技术 2.1 配电盘的安装技术 在低压电器的安装作业过程中,配电盘的安装属于其中的一项重要工作,所以要保证相关技术的完善和安全,其中主要包括以下几种技术。首先,要将施工过程中所需要的电柜和电箱确认好位置,将其放在事先设置好的安装位置,然后对内部线路进行准确的连接,以保证整个电力设备的安全运行。电柜和电箱的制作材料最好采用阻燃材料,这样能够保证在运行过程中的安全性,并且在安装过程中保证安装的牢固性。其次,电柜和电箱在安装过程所涉及的所有参数数据都要保持准确,并且要保证在运行过程中参数正常。最后,由于电箱内的元件分布比较复杂,所以在进行电箱安装的时候要严格按照设计图纸规定的结构进行安装,对于区域的划分要谨慎细致。 2.2 管件的预埋与焊接 低压电气系统中涉及到多种地下管件的预埋与安装,掌握预埋管件的安装技术才能确保打造出高质量的低压电气系统,实际的安装中主要要掌握好关键的埋设与焊接操作,这其中对于安装人员自身的技术水平、业务素质、工作能力等都有着较高的要求,实际的安装操作会受到多种因素的干扰,例如:所埋设地区的土体条件、地层结构等,对于特殊的管件埋设区需要做出特殊的处理,电气管件要远离给排水管道,为其营造一个安全、稳定的环境,而且要严格按照规定的流程来逐步操作、安装,防止出现个别管件漏埋问题。具体可以按照以下流程操作:准确定位预埋区域,必行找准管件需要埋设的部位,而且要严格依照设计图的规定来选配管线,确保其型号、规格等都达到设计规定;全面、深入核查管件的特殊部位,主要检查有无腐蚀问题,对于存在腐蚀的管件不予使用;质检管道是否妥善连接,质量是否达标,接线盒能否达到设计的标准和规定,同时,也要质检一起基础设施、设备等,一切检查工作都要按照规定逐步操作、执行,任何环节都不能疏忽。 2.3 接地装置安装 在防雷接地干线的预埋时,要注意在通过人行横道下时必须保证其埋地的深度不小于1m,同时在管道的上方要浇筑沥青。控制接地模块顶面的预埋深度不能小于0.6m,接地模块间的距离必须大于模块长度的5倍,基坑的埋设深度为模块长度的1.4倍,同时记录各相关参数,保证接地模块处于水平或是垂直的位置,掌握不同上层之间的距离。接地模块的所有引线都要集中处理,可使用干线对接地模块进行环路焊接。最后接地模块与干线的材质选择必须能保证焊接点的一致性。进行明敷作业时,要保证引线不弯曲,尽量满足平整性安置的要求,还要对支架的焊接部位涂刷油漆,保证其良好的防腐性。进行暗敷作业时,要在抹灰层内部的引线下进行固定装置。 2.4 安装环节的协调互助 建筑电气系统中,低压电气安装因为是一个较为复杂的流程、繁琐的操作,这就需要各个安装工序之间要妥善地协调、配合,这样才能确保电气安装按照规定流程展开。对此,在实际的低压电气系统安装之前,必须妥善协调好不同阶段、不同环节的工序,要设计一个安装进度和计划,根据不同电气设备的运行条件、特征等来决定计划的进度,以及每一个进度的具体安装工作任务,实际安装过程中必须注重工序间的协调与配合,可以比较不同工种下的设计图,应该参照设计图纸来进行安装,这样才能确保各个工序的安装都达到预期的质量标准,也能提高安装效率。必须严格按照设计图来协调安装的各个环节,不同阶段、不同环节要完成不同的安装任务,而且每一项安装都要达到规定的质量和水平。 2.5 电气系统的调试 当各个电气设备、系统等按照规定与规范成功安装后,则需要对其内部的不同元件、设备等进行调试,也就是尝试性地运行各个设备,检查其是否处于正常状态,当确认没有运行失误时,才能承认安装成功。实际的调试主要是观察各项设备的电流与电压等能否正常。而且要对电动机通电,然后深入查看其转动方向、各个机械的转动状态等,都必须处于合格的状态。其中的电动机可以采用空载运行模式,在这一过程中来及时记下一些重要参数,例如:电流值、电压值、温度值等,要处于规定的范围。各项电气设备安装结束后,则要对电灯通电,一方面要确保电灯能正常照明,另一方面则要使得其回路和配电箱回路一致,并且开关的先后也要相同。调试中如果发现局部设备未能正常运行,则要暂停调试,分析其故障原因,要精准地定位故障点,并采取措施来解除故障。

(完整版)常用低压电气元件培训试题(答案)

常用低压电气元件培训试题 一、填空题 1.在纯电感电路中, 没有能量消耗, 只有能量( 转换)。 2.空气断路器按照控制的相数分为( 1 )( 2 )( 3 )( 4 )断路器。 3.空气断路器在使用过程中实际的电流大小要(小于或等于)空气断路器的额定电流。 4.熔断器是用于交、直流电器和电气设备的(短路)(过载)保护。 5.熔断器式刀开关、大电流刀开关用于(电路隔离)。 6.接触器是在正常工作条件下,用来频繁地(接通或分断)电动机等主电路,并能(远距离)控制的开关电器。 7.接触器按驱动触头系统的动力可分为(电磁式接触器),(气动接触器)与(液压接触器),其中尤以(电磁式接触器)应用最为普遍。 8.电磁式接触器由(电磁机构)、(触头系统)、(弹簧)、(灭弧装置)及(支架底座)等部分组成。 9.接触器按主触头接通或分断电流性质的不同分为(直流接触器)与(交流接触器)。 10.对于交流接触器有(3极)、(4极)和(5极)三种。 11.接触器的工作原理:接触器电磁线圈(通电)后,在铁芯中产生(磁通),于是在衔铁气隙处产生(电磁吸力),将衔铁吸合。 12.额定电压指(接触器主触头之间)的正常工作电压值,该值标注在接触器铭牌上。 13.额定电流指(接触器主触头之间)正常工作电流值。 14. 接触器不吸合或吸不足(触头已闭合而铁芯尚未完全吸合)有可能(电源电压过低),或(铁芯机械卡阻)。 15. 线圈断电后接触器不释放或释放缓慢的原因有(触头熔焊)或者(机械卡阻)。 16. 铁芯噪声过大的原因有(铁芯极面有油污),(磨损不平触头)(弹簧压力过大),(铁芯机械受阻)。 17. 中间继电器的动作时间。有(吸合时间)与(释放时间)两种。 18. 一般电磁式继电器动作时间为(0.05~0.2s)。 19. 电磁式中间继电器实质上是一种(电压继电器),其特点是触头数量较多,用在电路中起(增加触头数量)和(起中间放大作用) 20. 按电磁式中间继电器线圈电压种类不同可分为(直流中间继电器)与(交流中间继电器)。 21.延时继电器是输入信号输入后,(经一段延时),输出才作出反应。 22.对于电磁式时间继电器,当电磁线圈输入电压或电流,(经一段时间),输出的触头才动作。 23.时间继电器按其动作原理可分为(电磁阻尼式)、(空气阻尼式)等 24.按延时方式可分为(通电延时型)和(断电延时型)。 25.热继电器是(电流流过发热元件)产生的热量使检测元件(受热弯曲),推动(机构动作)的一种保护电器。 26.由于热继电器发热元件具有热惯性,所以在电路中不能做(瞬时)过载保护,更不能做(短路保

高低压配电知识考试试题

高低压配电知识考试试题 高低压配电知识问答 1.电是什么? 答:有负荷存在和电荷变化的现象。电是一种和重要的能源。 2.什么叫电场? 答:带电体形成的场,能传递带电体之间的相互作用。 3.什么叫电荷? 答:物体或构成物体的质点所带的正电或负电。 4.什么叫电位? 答:单位正电荷在某点具有的能量,叫做该点的电位。 5.:什么叫电压?它的基本单位和常用单位是什么? 答:电路中两点之间的电位差称为电压。它的基本单位是伏特。简称伏,符号v,常用单位千伏(kv),毫伏(mv) 。 6.什么叫电流? 答:电荷在电场力作用下的定向运动叫作电流。 7.什么叫电阻? 它的基本单位和常用单位是什么? 答:电流在导体中流动时,要受到一定的阻力,,这种阻力称之为导体的电阻。 它的基本单位是欧姆,简称欧,符号表示为?,常用的单位还有千欧( k? ),兆欧(m? ) 8.什么是导体?绝缘体和半导体? 答:很容易传导电流的物体称为导体。在常态下几乎不能传导电流的物体称之为绝缘体。导电能力介于导体和绝缘体之间的物体称之为半导体。

9.什么叫电容? 它的基本单位和常用单位是什么? 答:电容器在一定电压下储存电荷能力的大小叫做电容。它的基本单位是法拉,符号为F,常用符号还有微法(MF),微微法拉(PF),1F=106MF=1012MMf(PF) 。 10.什么叫电容器? 答: 储存电荷和电能(电位能)的容器的电路元件。 11.什么是电感? 它的基本单位和常用单位是什么? 答:在通过一定数量变化电流的情况下,线圈产生自感电势的能力,称为线圈的电感量。简称为电感。 它的常用单位为毫利,符号表示为H,常用单位还有毫亨(MH) 。1H=103MH 12.电感有什么作用? 答:电感在直流电路中不起什么作用,对突变负载和交流电路起抗拒电流变化的作用。 13.什么是容抗?什么是感抗?什么是电抗?什么是阻抗?他们的基本单位是什么? 答:电容在电路中对交流电所起的阻碍作用称为容抗。 电感在电路中对交流电所起的阻碍作用称为感抗。 电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用总称为电抗。 电阻, 电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用阻抗。 他们的基本单位都是欧姆( ? ) 。 14.什么叫电路? 答:电流在电器装置中的通路。电路通常由电源,开关,负载和直接导线四部分组成。 15.什么叫直流电路和交流电路? 答:含有直流电源的电路称为直流电路。 含有交流电源的电路称为交流电路。

建筑电气中的低压电气的安装技术

建筑电气中的低压电气的安装技术 发表时间:2017-06-23T13:57:47.500Z 来源:《基层建设》2017年6期作者:余俊 [导读] 本文将简单分析建筑电气中低压电气安装的特点及难点,着重就建筑电气中的低压电气的安装技术进行详细论述。 合肥市包河区重点工程建设管理局安徽合肥 230041 摘要:建筑电气的施工质量对于其自身整体性能的影响较大,科学、规范的电气施工可以为用户营造良好的建筑使用环境,反之,则会给用户增加较多的使用风险。建筑电气施工中低压电气施工有其自身的特点及难点,优化低压电气施工质量有利于增强用户的舒适度及安全性,值得技术人员予以重视。以下本文将简单分析建筑电气中低压电气安装的特点及难点,着重就建筑电气中的低压电气的安装技术进行详细论述。 关键词:建筑电气;低压电气;安装技术;特点;难点 在生活节奏持续加快的今天,当代建筑的智能化程度明显加深,但是这些智能设备的运行需要充足、稳定的电力施工为前提,较为常见的建筑内部的暖通工程、照明工程、消防工程等。从我国建筑电气火灾的发生现状来看,电力隐患必须得到重视和妥善处理。为了更好的优化现代建筑的实用性及安全性,在具体的施工中应结合其实际的施工需求及使用需求进行优化,确保建筑电气中低压电气施工能够达到预期的标准。 一、建筑电气中低压电气安装的特点及难点 电力系统中常说的接地为:把用电装置的外壳和中性点通过导体连接到接地装置上。其主要作用是防止用电过程中发生触电危险并有效保护设备的安全。连接电气设备和接地装置的连接线成为接地线。电气设备通常的接地都是通过接地装置进行,接地装置的主要组成部分为接地体和接地线。 作为建筑电气施工中的一部分——低压电气施工的特点较为鲜明股咋的工序、较长的施工周期都对施工人员提出了较高的要求,从接地网的安装及预埋开始,到后期的安装、调试、验收需要与多个部门密切配合,且施工中的隐患问题较多,质量控制的技术性要求较高。建筑电气低压电气施工的难点可归结为以下几点:首先,安装难度大。建筑电力工程安装的首要目标是安全、实用、耐损耗,同样在低压电气安装中也是如此,防触电施工目标的实现需要通过合理的接地处理得到保障,在繁杂的工序中,计时人员自身应具备较强的专业素养,逐步完成施工任务。其次,周期较长,影响因素较多。建筑电气施工中,低压电气施工的周期需结合建筑项目的规模来进行预估,在与多个项目的交叉施工中,质量隐患频现,或是因为材料因素,或是因为人为因素,有效的进行施工隐患处理也是施工难点之一。第三,检修要求高。低压电气运行中,适度检修十分必要,如若检修不及时极易引发用电事故,不利于施工人员及用户的安全。低压电气施工全过程中的影响因素较多,进行定期检修可以做到防微杜渐,提高管理者的预见性与风险应对能力,这对于建筑电气低压电气施工有效性的提升十分有利。 二、建筑工程低压电气的调试 当建筑工程建筑低压电气安装工程结束后,需要对低压电气安装工程内各个元器件的运行进行考核,确保低压电气的安装的有效性。具体说来:成套配电(控制)设备的运行电流和电压要处于正常状态。电动机应通电后观察其转向和机械转动是否正常,并且空载试运行的电机时间为2H。交流电动机在空载状态下持续启动两次,两次的断开时间在5秒以上,确保电动机温度正常后方可再启动。空载运行时,要记录电流、电压、温度和运行时间等参数,确保达到电气动产要求。照明系统通电后,灯具回路控制要和配电电箱回路相同,开关和灯具控制顺序也要逐一相对。三、建筑工程低压电气安装技术分析 1、配电盘安装。电箱、电柜以及配电盘的安装过程需要遵循以下相关事项要求,首先施工人员在安装电箱、电柜以及配电盘时,需要能够准确定位其具体的安装位置,还要能够保证内部线路能够达到正确的连接要求,让电力设备能够实现安全有效的运行。在对电箱、电柜以及配电盘进行制作时,要能够选择不可燃烧的材料,并且能够保证各类参数都处在标准的范围之内,还要能够实现牢固安装的要求。箱内所有元件的分布都需要按照图纸的具体结构来进行分布,并且对不同相序之间的划分加以严格控制,按照图纸的要求来对线路界面加以操作。电箱、电柜以及配电盘的金属框架、基础型钢时要能够保证接地的准确性,并设置可以开启的门,框架以及门的接地端之间需要能够使用裸铜线加以连接,并且配置点击保护设备,还要能够让电箱、电柜以及配电盘内部的线路需要达到整齐、无交接无序的现象,保证导线之间实现紧密连接,不出现任何伤芯线、断股的现象。 2、管线预埋安装。建筑工程低压电气安装过程中需要能够控制好管线的焊接以及预埋质量,管件预埋的施工过程中,首先要能够引导现场施工人员认真核对预埋件敷设的数量、部位以及规格型号等,并且检查钢管的管口处理、防腐以及焊接等;其次,要能够观察管间的弯曲度、连接、弯曲半径、过线盒、连接盒是否满足具体的规范要求;再者,还要能够对接地装置、设备基础以及接地网的具体施工质量加以检查,测量接地网的具体接地电阻,对于任何不满足设计要求的相关部位需要能够通过接地极数的增加或者其他措施加以补救。 3、接地装置安装。在进行防雷接地干线埋设时,需要能够保证经过人行通道埋地的深度超过1m,并且需要在管道上方进行沥青敷设。控制接地模块顶面的埋地深度需要能够超过0.6m、接地模块的间距需要超过模块长度的5倍左右,基坑埋设则一般需要控制为模块尺寸的1.4倍左右,并且在开挖深度要求之内对相关指标加以记录。需要能够让接地模块保持在垂直或者水平的位置,并且诶能够对不同上层之间的接触距离加以把握,并集中处理接地模块的所有引线,利用干线来把接地模块进行环路焊接,并且需要保证接地模块和干线的材质能够实现焊接点的一致性。在开展暗敷工作时,需要能够在抹灰层内部的引下线进行固定装置;明敷操作则需要控制引下线不出现弯曲的现象,尽可能实现放置的平整性,还需要使用油漆来涂刷支架的具体焊接位置,做好相关防腐工作。 4、协调低压电气安装施工工作。首先,低压电器的安装质量会对土建工程的具体施工进度产生影响,所以,在对两者的关系加以协调时,需要能够对主次性进行把握;其次,在协调低压电气安装和给排水工程施工时,需要能够对两个不同工种的施工图纸加以研究和对比,因为这两个不同工种的施工图纸之间可以存在一定的差异,例如当给排水管道和电气安装线路管道出现冲突时,需要能够按照一定的施工要求和施工规范进行管道安装,并且确定具体的安装顺序。 5、低压电气质量控制和提升。低压电气施工意义重大,在实际的施工过程中,针对质量管理的实施应予以重视。在实际施工的过程中,技术人员应相互配合,密切沟通,从大局出发相互理解和协助,做到主次分明,从施工图纸设计、材料选择到施工验收,都应秉持着较强的质量意识来进行,如此方可更好的保障其实际的施工质量。 总结:良好的用电环境是优化用户舒适度的重要影响因素,尤其是在信息化与现代化的双重建设背景下,家用电气数量的持续增多无

常用低压电器部分 习题

1.当负载电流达到熔断器熔体的额定电流时,熔体将立即熔断,从而起到过载保护的作用。(×) 2.低压配电装置应装设短路保护、过负荷保护和接地故障保护。(√ ) 3.熔断器的熔断电流即其额定电流。(× ) 4.低压刀开关的主要作用是检修时实现电气设备与电源的隔离。(√ ) 5.交流接触器吸引线圈的额定电压与接触器的额定电压总是一致的。(×) 6.刀开关与断路器串联安装的线路中,送电时应先合上负荷侧刀开关,再合上电源侧刀开关,最后接通断路器。(× ) 7.交流接触器的短路环的作用是过电压保护。(×) 8.低压断路器的瞬时动作电磁式过电流脱扣器和热脱扣器都是起短路保护作用的。(×) 9.低压断路器的瞬时动作电磁式过电流脱扣器是起过载保护作用的。( ×) 10.断路器的分励脱扣器和失压脱扣器都能对断路器进行远距离分闸,因此它俩的作用是完全相同的。(× ) 11.交流接触器的静铁芯端部装有短路环,它的作用是防止铁芯吸合时产生振动噪声,保证吸持良好。(√ ) 12.普通交流接触器不能安装在高温、潮湿、有易燃易爆和腐蚀性气体的场所。(√ ) 13.所谓主令电器是指控制回路的开关电器,包括控制按钮、转换开关、行程开关以及凸轮主令控制器等。(√ ) 14.熔断器的额定电流和熔体额定电流是同一概念。(× ) 15.熔断器更换熔体管时应停电操作,严禁带负荷更换熔体。(√ ) 16.热继电器的额定电流与热元件的额定电流必定是相同的。(× ) 17.热元件的额定电流通常可按负荷电流的1.1-1.5倍之间选择,并据此确定热继电器的标称规格。(√) 18.热继电器的动作电流一般可在热元件额定电流的60%-100%的范围内调节。(√) 19.交流接触器在正常条件下可以用来实现远距离控制电动机的启动与停止,但是不能频繁地接通。(× ) 20.交流接触器不能在无防护措施的情况下在室外露天安装。(√ ) 21.DZ型自动开关中的电磁脱扣器起过载保护使用;热脱扣器起短路保护作用。(× ) 22.对于禁止自行启动的设备,应选用带有欠压脱扣器的断路器控制或采用交流接触器与之配合使用。(√ ) 23.交流接触器的主要结构包括:电磁系统、触头系统、和灭弧装置三大部份。(√ ) 24.热继电器只要按照负载额定电流选择整定值,就能起到短路保护的作用。(×) 25.交流接触器的交流吸引线圈不得连接直流电源。(√ ) 26.刀开关与低压断路器串联安装的线路,应当由低压断路器接通、断开负载。(√ ) 27.与热继电器连接的导线截面应满足最大负荷电流的要求,连接应紧密尽可能的减小接触电阻以防止正常运行中额外温度升高造成热继电器误动作。(√ ) 28.剩余电流动作保护装置俗称漏电保护装置。(√ ) 29.装置式低压断路器有塑料外壳,也叫做塑料外壳式低压断路器。(√ ) 30.上级低压断路器的保护特性与下级低压断路器的保护特性应满足保护迭择性的要求。(√ ) 31.在正确的安装和使用条件下,熔体为30A的熔断器,当负荷电流达到30A时,熔体在两个小时内熔断。(× ) 32.带有失压脱扣器的低压断路器,失压线圈断开后,断路器不能合闸。(√ ) 33.刀开关是靠拉长电弧而使之熄灭的。(×) 34.熔断器具有良好的过载保护特性。(× )

低压电器的基本知识

低压电器的基本知识 一、低压电器的分类 1.按电器的动作性质分 2.按电器的性能和用途分 3.按有无触点分 4.按工作原理分: 二、电磁式电器 电磁式电器类型很多,从结构上看大都由两个基本部分组成,即:感测部分和执行部分。 1.电磁机构 电磁机构又称为磁路系统,其主要作用是将电磁能转换为机械能并带动触头动作从而接通或断开电路。 图1.11 电磁机构的结构形式 (a)、(d)螺管式(c)、(f)、(g)转动式(b)、(e)直动式 2.吸引线圈

吸引线圈的作用是将电能转化为磁场能。按线圈的接线形式分为电压线圈和电流线圈; 单向交流电磁机构上短路环的作用是消除振动。 图1.12 交流电磁铁的短路环 1-衔铁2-铁芯3-线圈4-断路环 三、电器的触头系统 触头是有触点电器的执行部分,通过触头的闭合、断开控制电路通、断。 1.桥式触头 2.指式触头 图1.13 触头的结构形式 四、电弧和灭弧方法 1.吹弧:利用气体或液体介质吹动电弧,使之拉长、冷却。按照吹弧的方向,分纵吹和横吹。 2.拉弧:加快触头的分离速度,使电弧迅速拉长,表面积增大迅速冷却。

3.长弧割短弧: 4.多断口灭弧: 5.利用介质灭弧: 6.改善触头表面材料: 一、刀开关 刀开关的典型结构如图1-5,主要由静插座、触刀、操作手柄、绝缘底板组成。 (a)刀开关结构(b)符号 图1.5 刀开关典型结构 1.开关板用刀开关(不带熔断器式刀开关) 2.带熔断器式刀开关 3.负荷开关 (1)开启式负荷开关 (2)封闭式负荷开关 二、组合开关 组合开关又称转换开关。常用的组合开关有HZ10系列,其结构如图1.8所示。

电气控制线路中常用低压电器的全型号表示代号含义与图形及文字符号

附录A.低压电器的全型号表示法及代号含义 低压电器产品型号是识别和选择低压电器产品品种与规格的基本标识。推进低压电器产品型号的标准化,对低压电器产品的生产使用、配套协作和维修都具有重要的作用,是维护各方利益的基础性措施。我国对各种低压电器都按JB/T 2930—91 《低压电器产品型号编制方法》规定编制型号。即由类别代号、组别代号、设计代号、基本规格代号和辅助规格代号几部分构成低压电器的全型号。每一级代号后面可根据需要加设派生代号。 低压电器产品生产企业为增强产品的市场占有率和竞争力、保护企业自身利益和知识产权,除按JB/T 2930申请正式产品注册型号外,并且允许提出与企业名称、商标等相关联的企业产品型号。低压电器产品型号意义如下: 低压电器全型号各部分必须使用规定的符号或数字表示,其含意为: 类组代号——包括类别代号和组别代号,用汉语拼音字母表示,代表低压电器元件所属的类别,以及在同一类电器中所属的组别。 设计代号——用数字表示,表示同类低压电器元件的不同设计序列。 基本规格代号——用数字表示,表示同一系列产品中不同的规格品种。 辅助规格代号——用数字表示,表示同一系列、同一规格产品中的有某种区别的不同产品。

其中,类组代号与设计代号的组合表示产品的系列,一般称为电器的系列号。同一系列的电器元件的用途、工作原理和结构基本相同,而规格、容量则根据需要可以有许多种。例如:JR16是热继电器的系列号,同属这一系列的热继电器的结构、工作原理都相同;但其热元件的额定电流从十分之几安培到几十安培,有十几种规格。其中辅助规格代号为3D的有3相热元件,装有差动式断相保护装置,因此能对三相异步电动机有过载和断相保护功能。 低压电器类组代号及派生代号的意义见表1-1和表1-2。 表1 -1 低压电器型号类组代号

常用低压电气元件授课内容教案

常用低压电气元件授课内容教案一、教案首页

二、教学实施过程

触头主要有两种结构形式:桥式触头和指形触头。其结构形式为: 2. 触头的接触方式 触头的接触方式一般有3种:点接触、线接触、面接触。 3. 灭弧原理及装置 电弧:触头在通电状态下动,静触头脱离 接触时,由于电场的存在,使触头表面的自由电子大量溢出而产生电弧。 电弧的存在既烧损触头金属表面,降低电 器的寿命,又延长了电路的分断时间,所以必须迅速消除。 常用的灭弧方法: 1)迅速增大电弧长度。 2)冷却。 接触器 继电器 热继电器 常用的低压电器 熔断器 低压开关和低压断路器同上 桥式触指形触

空气电磁式接触器、油浸式接触器和真空接触器等; 3、按主触头控制的电流性质分有: 交流接触器、直流接触器; 4、按电磁机构的励磁方式分有: 直流励磁操作与交流励磁操作两种。 接触器的符号 2、直流接触器 用途:远距离通断直流电路或控制直流电动机的频繁起停。 结构:电磁机构、触头系统和灭弧装置。 工作原理:与交流接触器基本相同。 常用典型接触器简介 (1)空气电磁式交流接触器 典型产品有:CJ20、CJ21、CJ26、CJ35、CJ40、NC、B、 LC1-D、3TB、STF系列交流接触器等。 CJ20系列型号含义: B系列型号含义: 同上

(2)切换电容器接触器 专用于低压无功补偿设备中投入或切除并联电容器组, 以调整用电系统的功率因素。 常用产品有:CJ16、CJ19、CJ41、CJX2A、LC1-D、6C系列等。 (3)真空交流接触器 以真空为灭弧介质,其主触头密封在真空开关管内。适 用于条件恶劣的危险环境中。 常用的真空交流接触器有:CKJ和EVS系列等。 (4)直流接触器 应用于直流电力线路中,供远距离接通与分断电路及直 流电动机的频繁起动、停止、反转或反接制动控制,以及CD 系列电磁操作机构合闸线圈或频繁接通和断开电磁铁、电磁 阀、离合器和电磁线圈等。 常用直流接触器有:CJ18、CZ21、CZ22和CZ0系列等。 CZ18系列接触器型号含义: 同上

建筑电气中低压电气安装技术

建筑电气中低压电气安装技术 摘要:随着智能化建筑的飞速发展,人们不仅注重建筑的美观,而且更加注重 建筑的便捷性、安全性。而低压配电系统在电气工程的有效应用,使用户 体会到用电的快捷、安全。低压电气安装质量直接关乎到整个电气工程的稳固性、可靠性。所以,采取合理的低压电气安装技术成为亟需解决的问题。基于此,本文首先分析了建筑电气中低压电气安装特征,接着探究建筑电气中的低压电气 安装技术,以期不断提升电气工程质量,促进建筑行业的稳步发展。 关键词:建筑电气;安装技术;低压电气 一、低压电气安装技术的实际应用 1、把握图纸,领会意图 在建筑电气工程中施工图纸是保证施工正常开展的重要前提条件,只有充分把握图纸内容,了解其中的意图才能更好地保证实际施工的进行。所以在施工之前相关人员一定要把握 好对图纸的领悟,做好施工前图纸的审阅工作。另外在实际施工过程中还需要及时了解图纸 的更新状态,进行调整。 2、管件预埋的安装技术 在建筑电气施工中低压电器安装是一项十分重要的内容,直接关系到施工最终的质量。 但是在实际调查中了解到施工人员技术参差不齐,在实际施工阶段很容易发生错埋、漏埋或 者是没有安装图纸和施工规范要求进行管件的制作埋设。一般,在管件预埋的施工技术中主 要包括以下几个方面的内容:施工人员要对图纸、部件、数量、规格型号等进行核对,仔细 检查钢管防腐、管口处理等问题;对设备基础、接地装置、接地网的施工质量进行检查;对 接地网的接地电阻进行测量,采取增加接地极数或其他补救措施。 3、接地装置安装技术 在建筑工程低压电气的施工中需要严格的按照图纸设计进行接地装置的分布,保证接地 装置的标准化设计。接地模板需要保证水平或者是垂直就位,把握好各个上层间的接触距离。集中处理接地木块的阴线,保证干线材质和接地模块焊接点的一致性。当进行暗敷操作时需 要在抹灰层的引下线设置固定装置,但是如果是在明敷操作情况下就必须要保证引下线不能 弯曲,尽量实现平整的放置。 4、电线导管和线槽敷设的安装技术 在这一方面仍然需要把握好几个方面,金属电缆导管和线槽必须要接地或者是与零线连 接可靠;防爆导管不能够使用倒扣连接,金属导管必须要对口熔焊连接;钢导管和金属线槽 则不能够熔焊跨接接地线,连接处需要使用专用接地卡固定跨接接地线;暗配导管和明配导 管安装需要明确两者之间的区别;所有的管口还需要在穿入电缆和电线后都应该密封处理。 5、低压电气安装的协调施工技术 因为建筑电气工程中使用低压电器安装技术会涉及到许多的工序,这些工序都有一定的 交叉施工,对此想要更好地推进低压电气安装技术在建筑电气施工中的应用还需要对这些工 序进行了解、协调,安排好这些工序的顺序,有效开展,科学施工。在该阶段中需要的几 点内容分别是:一要记住建筑电气工程使用低压电器安装会影响到土建工程的进度,在对这 两者进行协调的过程中,需要有一个适度的把握;二是要注意好排水工程和建筑工程低压电

建筑电气中的低压电气安装技术分析

建筑电气中的低压电气安装技术分析 发表时间:2016-07-01T10:20:13.643Z 来源:《电力设备》2016年第9期作者:韩锁生[导读] 低压电气安装工程总的来说是一个比较复杂的系统工程,因此在施工过程中,要秉承严谨科学的工作态度,对工程质量严格控制。 韩锁生 (天津市 300170)摘要:社会的进步对于建筑工程中低压电气设备的要求也越来越高,低压电气设备的广泛应用既响应了国家节能环保的号召,也保证了建筑物本身的用电质量以及用电安全,在稳定施工以及保障建筑工程稳定运营方面发挥了重要的积极作用。因此,在实际操作过程中让低压电气设备在使用过程中能够更好的为建筑工程服务。本文对建筑工程中低压电气安装施工特点进行概述,对建筑工程低压电气安装技 术进行分析,对低电压电气安装施工质最控制措施进行探讨。 关键词:建筑电气,低压电气,安装技术低压电气安装工程总的来说是一个比较复杂的系统工程,因此在施工过程中,要秉承严谨科学的工作态度,对工程质量严格控制。提高建筑质量进而提高人们的生活品质。这就要求在工作中更加注重对于工程质量的监管,加强对相关人才的培养,建立切实可行的工程质量监管小组进行工程质量的监督和检测,从而促进建筑电气低压电气的可持续发展与使用。 1 建筑工程中低压电气安装施工特点概述 1.1 步骤繁多,安装困难 为了防止触电,在电力系统中通常将设备和用电装置的中性点和支架还有一些相互接触的装置运用良好的导体进行连接,这就是接地技术。接地线是由接地体连接的金属导体和电工设备。在低压电气接地安装中,安装步骤繁多,错综复杂,需要耗费一定的时间,故此要求技术水平相对较高。 1.2 时间长,干扰多 在建筑工程低压电气的安装施工中有着工期长,涉及面广,工序繁多的特性,这就决定了会出现许多干扰,面积广,交叉性强等特点。安装过程受到多种因素的影响,稍有差错,就有可能出现故障。 1.3 定期检查,有效运行 在低压电气使用过程中,如果电气设备的绝缘体出现故障,那么触电事故就会发生,对广大员工的生命和财产安全带来极大的隐患。为了预防此类事件的发生,应当采取有效的接地措施。由于低压电气协作面广和工序多,运行过程中,极容易受到外界因素的影响,出现故障和电路老化等问题。公路的修建和森林绿化等工程都会对输电线路产生影响。所以我们应该定期检查,派遣专门的维修人员排除安全隐患。总的来说,低压电气安装和使用过程中会受到多种因素的影响,存在很多安全隐患,那么就要求我们严格把关,将安全隐患消除,防患于未然,保证低压电气的可持续发展。 2建筑工程低压电气安装技术分析 2.1配电盘安装。电箱、电柜以及配电盘的安装过程需要遵循以下相关事项要求,首先施工人员在安装电箱、电柜以及配电盘时,需要能够准确定位其具体的安装位置,还要能够保证内部线路能够达到正确的连接要求,让电力设备能够实现安全有效的运行。在对电箱、电柜以及配电盘进行制作时,要能够选择不可燃烧的材料,并且能够保证各类参数都处在标准的范围之内,还要能够实现牢固安装的要求。箱内所有元件的分布都需要按照图纸的具体结构来进行分布,并且对不同相序之间的划分加以严格控制,按照图纸的要求来对线路界面加以操作。 电箱、电柜以及配电盘的金属框架、基础型钢安装时要能够保证接地的准确性,并设置可以开启的门,框架以及门的接地端之间需要能够使用裸铜线加以连接,并且配置点击保护设备,还要能够让电箱、电柜以及配电盘内部的线路需要达到整齐、无交接无序的现象,保证导线之间实现紧密连接,不出现任何伤芯线、断股的现象。 2.2管线预埋安装 建筑工程低压电气安装过程中需要能够控制好管线的焊接以及预埋质量,在实际操作过程中,因为施工人员的技术水平各不相同,从而容易诱发漏埋、错埋以及没有按照施工规范以及图纸要求来进行施工等现象。管件预埋的施工过程中,首先要能够引导现场施工人员认真核对预埋件敷设的数量、部位以及规格型号等,并且检查钢管的管口处理、防腐以及焊接等;其次,要能够观察管间的弯曲度、连接、弯曲半径、过线盒、连接盒是否满足具体的规范要求;再者,还要能够对接地装置、设备基础以及接地网的具体施工质量加以检查,测量接地网的具体接地电阻,对于任何不满足设计要求的相关部位需要能够通过接地极数的增加或者其他措施加以补救。 2.3接地装置安装 在进行防雷接地干线埋设时,需要能够保证经过人行通道埋地的深度超过 1m,并且需要在管道上方进行沥青敷设。控制接地模块顶面的埋地深度需要能够超过0.6m、接地模块的间距需要超过模块长度的 5 倍左右,基坑埋设则一般需要控制为模块尺寸的1.4 倍左右,并且在开挖深度要求之内对相关指标加以记录。需要能够让接地模块保持在垂直或者水平的位置,并且能够对不同层之间的接触距离加以把握,并集中处理接地模块的所有引线,利用干线来把接地模块进行环路焊接,并且需要保证接地模块和干线的材质能够实现焊接点的一致性。在开展暗敷工作时,需要将在抹灰层内部的引下线进行固定;明敷操作则需要控制引下线不出现弯曲的现象,尽可能实现放置的平整性,还需要使用油漆来涂刷支架的具体焊接位置,做好相关防腐工作。 2.4协调低压电气安装施工工作 在安装低压电气之前,需要能够首先协调不同专业的施工顺序,并对不同施工的重要性加以权衡,从而对不同施工工种的进度进行科学有效地安排,例如在协调给排水施工、土建与低压电气施工相关关系时,需要能够按照以下标准和要求来开展。首先,低压电气的安装质量会对土建工程的具体施工进度产生影响,所以,在对两者的关系加以协调时,需要能够对主次性进行把握;其次,在协调低压电气安装和给排水工程施工时,需要能够对两个不同工种的施工图纸加以研究和对比,因为这两个不同工种的施工图纸之间可能存在一定的差异,例如当给排水管道和电气安装线路管道出现冲突时,需要能够按照一定的施工要求和施工规范进行管道安装,并且确定具体的安装顺序。

低压配电基础知识大全

低压配电基础知识大全,电力人必备! 有关成套设备型号含义: 低压BSL:B表示低压;S表示双面维护;L表示动力。GGD:G1表示交流低压配电屏;G2表示元件固定、固定接线;D表示电力用柜。 动力箱XL—10,X—箱式结构;L—动力配电;F—防尘;M—照明;R—嵌入式;W—户外。 GG—1A,GG:固定式高压开关柜。 XGN:X—箱式开关柜;G—固定式;N—户内装置。 有关国家标准含义: GB—国家标准;JG—建筑工业标准;DL—电力工业标准;JB—机械工业标准。 SDJ—水力工业标准。 在成套配电系统中,工作与控制得电压有交流(AC)直流(DC)之区分,“J、Z”、AC、DC、(+、—),交流额定电压有380V、220V、10KV、6KV,简称低压、高压。电路图有一次系统图、电器平面布置图、控制保护图(又称原理图)、二次接线安装图,我们作为参与生产、安装成套产品者应该知道、懂得、熟悉系统中大部分图形、文字、符号、代号、作用与功能、含义。 在电气施工图中常用得符号含义: U:电压,单位“V” I:电流,单位“A” R:电阻,单位“Ω” U:额定电压

UE:额定工作电压 UI:额定绝缘电压 UC:额定辅助电路电压 IE:额定工作电流 I:电流瞬时值 ICW:额定短时耐变电流 COSΦ:功率因素 AC:交流 DC:直流 IP:外壳防护等级 PE:保护导体 N:中性导体 PEN:接地得中性导体 安全工作电压:50V 安全工作电流:30MA 安全工作电阻:1700Ω 安全色标及常用得按钮、指示灯、导线颜色: 成套基础知识: 1、什么叫额定电压? 答:设备所标得并与电力系统某些有关运行特性得相间电压得有效值。

对建筑电气中的低压电气安装的分析 孙富彪

对建筑电气中的低压电气安装的分析孙富彪 发表时间:2019-06-05T11:01:58.070Z 来源:《防护工程》2019年第5期作者:孙富彪1 蔡斐2 [导读] 从而为低压配电系统运行的安全性和稳定性提供更加可靠的保障,全面提高电气工程的施工水平和质量。 1.天津市津源电力工程设计有限公司天津 300000; 2.天津市汇峰工程设计咨询有限公司天津 300000 摘要:经济在快速的发展,社会在不断的进步,低压电气发挥着十分重要的作用,而建筑电气中的低压电气,对于安装工作有着较高的要求。低压电气安装质量直接影响着建筑工程质量的提升。基于此,本文重点针对建筑电气中的低压电气安装进行了详细的分析,以供参考。 关键词:建筑电气;低压电气;安装 引言 低压配电系统的安装和调试工作直接关系到电气系统能否正常运行以及用户用电的安全性,因此,施工单位必须高度重视低压配电系统中各种电气设备以及附件的安装质量问题,严格按照相关技术要求和操作规范进行安装施工,以保证低压配电系统施工的质量和安全。同时,施工单位还要做好低压配电系统的调试工作,确保各种电气设备运行状态良好,从而为低压配电系统运行的安全性和稳定性提供更加可靠的保障,全面提高电气工程的施工水平和质量。 1建筑电气中低压电气安装技术特点 1.1工期较长 随着建筑规模的日渐增大,在不同环境、不同需求的情况下,低压电气安装复杂性也成倍增加,为了提高低压电气的可持续发展性,施工技术人员要对项目环境进行长时间的考察。所以,低压电气安装技术在项目中会具有耗时较长的缺点,此缺点在建筑施工低压电气施工中较为典型,还在不同程度上影响了安装施工的质量。就工期较长来说,首先低压电气安装技术操作具有难度,需要投入大量的时间与精力进行实操技术培训,所以低压电气安装施工技术就需要较长的准备时间;其次低压电气安装技术作为施工项目中不可或缺的组成部分,对建筑施工项目的进度有着深远的影响。 1.2干扰多,交叉性强、协作面广 在整个施工的过程中,低压电气安装的时间很长,而且需要控制的元件也非常的多,除此之外,还需要涉及到很多的领域,所以在安装的过程中受到的干扰也非常的多。涉及到的行业又互相有关联,这就决定了低压电器安装的特点和方式。 1.3工作量大 低压电气安装技术需要投入大量的人力、物力以及财力,以保证其施工精度和工作进度,全方位的监管和控制更能保证其施工质量与安全。所以要满足以上条件首先要从施工图纸出发,其次严格设计施工程序,最后为施工精度做详细规定。只有做到这些才能从根本上提升低压电气施工效率。 2建筑电气中低压电气安装施工技术要点分析 2.1配电装置以及配电箱施工策略 在低压电气安装的过程中,最重要的环节是配电装置。这个装置可以保证运行过程中需要电的稳定供应,还可以保证供电时候的安全。配电装置就是分配电能的电气装置的总称。它包括很多的部分和环节。它包括线路,控制开关,还包括接地装置以及补偿设备等。当安装完毕之后,需要对此进行仔细的检查,这样可以保证在安装的时候不会出现什么遗漏和问题。在实际的工作过程中,这个装置最先出现的问题是电流和设计的时候不吻合,有时会差很大。所以开关就会经常的出现跳闸或者短路等问题,这些问题都会影响到人们的正常的生活。有时候还会造成安全问题。在配电装置的施工中,最关键施工就是配电箱的施工。这道施工程序不仅包括在箱体上开一个孔,还包括元件的接线还包括安装配电盘。配电盘一定是采用不支持燃烧的材料,它的安装位置和每一个配电盘的距离都要符合要求等诸多细节都需要仔细认真的完成。配电箱的外壳需要进行接地处理,这样可以提高安全程度。另外导线和导线之间的连接应该非常的紧密,这样可以避免出现安全事故。 2.2配电装置以及配电箱的安装施工对策 如果配电装置的安装存在质量问题,将会导致整个电气系统呈现瘫痪状态,严重影响人们的正常用电。所以,要非常谨慎的安装配电装置,严格按照相关安装规范和标准进行施工质量的验收。在电气系统运行过程中,配电装置的常见问题是整定电流的设计与实际动作电流不相符。如果整定电流过小,将会导致开关的频繁的跳闸、停电,对人们的正常用电造成影响。如果整定电流过大,一旦出现出现电流过载的现象或者线路短路的情况,其保护装置将无法发挥其应有的保护作用,引发安全事故,对人们的生命财产安全造成威胁。配电箱的安装施工主要包含三部分:第一部分是安装配电箱中的配电盘,第二部分是安装各个元件以及内接线,第三部分是箱体开孔。首先,由于配电盘所处的特殊环境,必须要选择不可燃的材料,并且严格控制安装位置的准确度,安装高度以及安装间距。其次,严格按照相关施工图安装配电箱内的各个元件以及内接线。确保元件完整、以及内接线的安装井然有序。最后,配电箱的开孔要与管线的直径相接近。需要注意以下几点:第一配电装置的金属外壳要进行科学合理的接零处理或者接地处理,然后用铜线连接并进行标记。第二配电箱的开启要保持一定的灵活性,动静触头要保持一定的紧密性,并且与中心线要保持一致。第三配电盘的内线路要具有一定的整齐度以及有序性,导线要排列紧密,没有断股、伤芯线的情况。第四严格控制漏电保护装置的动作电流的大小,确保小于30mA,防止安全事故的出现。动作时间要控制在0.1s之内。 2.3调试低压配电系统的继电装置 继电器是低压配电系统中的重要组成部分,其运行状态将直接关系到低压配电系统运行的稳定性,因此,必须要高度重视对继电器的调试工作。在调试继电器时应采取由外向内的调试顺序,即首先应检查继电器外部的玻璃罩是否完好、外壳是否保持清洁等,确定继电器外部安装的各个环节是否均符合设计要求。然后再对继电器的内部进行检查调试,确认其螺丝的紧固性、接触点连接的可靠性,以及各可