文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地下车库顶板防水施工方案终极(DOC)

地下车库顶板防水施工方案终极(DOC)

地下车库顶板防水施工方案终极(DOC)
地下车库顶板防水施工方案终极(DOC)

目录

No table of contents entries found.

一、编制依据

1、

2、施工图纸,总说明

3、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002)

4、《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001)

5、《建筑安装分项工程施工工艺规程》(DBJ/T01-26-2003)

二、工程简介

2.1工程概况

工程名称:

建设地点:

建设面积:

结构类型:钢筋混凝土框架/剪力墙结构;

基础类型:筏板基础。

本工程地下室一层局部二层,地下车库顶板建筑面积为4663.79㎡,地下二层层高3.05m,地下一层层高4.2m。结构形式为框架-剪力墙结构。地下结构防水等级二级,采用底板下柔性防水和混凝土结构自身防水相结合的防水形式。本次顶板防水施工:卷材防水采用4+1.2mm厚SBS改性沥青防水卷材,30厚挤塑苯板,浇筑70厚细石砼保护层(内配B6@200双向钢筋网片,塑料排疏板干铺聚酯无纺布一层用于种植地面。

地上主楼层均为15层,绝对标高为59.6m。结构形式为框架-剪力墙结构。由于之前项目已编制地下防水施工方案,主要针对结构混凝土自防水及底板、外墙防水进行了详细描述,本方案仅就地下车库顶板进行阐述。

三、施工准备

3.1 整体部署

地下结构验收合格后方可进行防水施工,车库顶板防水施工作业需要地下室外墙防水施工完成后进行。

3.2 材料准备

本工程防水材料见下表:

标志”要齐全,外观检查合格后,见证取样复试。施工方法的确定:第一层满粘施工,热熔封边;第二层粘点热熔封边施工。

防水卷材进场后统一存放在现场仓库内,卷材立放于下方铺设干燥木方或多层板上,上方用塑料布覆盖好。存放区旁配备灭火器、水桶等消防设施,并留出专门消防通道。卷材随用随运,不得随意堆放在其他区域,作业现场备用卷材设专人看护,做好防火工作。

3.3 现场准备

车库顶板防水卷材铺设方向由西向东,施工作业区域以后浇带为界分块施工,铺设防水作业时,车库顶板禁止上人及其它作业,车库顶板上的临时加工场移至现场道路旁。

3.4技术准备

(1)施工人员持证上岗,保证所有施工人员都能按有关操作规程,规范及有关工艺要求施工。

(2)技术组预先编制好工程的验收计划,为确保工程质量创造条件。

(3)施工前,提前进行技术交底和安全交底,使操作人员了解施工工艺、质量要求以及安全注意事项。

(4)SBS(4mm+1.2mm)防水卷材,其中顶板防水材料为4mm厚SBS改性沥青及1.2厚聚氯乙烯耐根刺防水卷材。

3.5生产准备

(1)根据生产计划安排,在车库顶板施工完毕,并且达到可以上人作业的条件。

(2)劳务队伍的选定,按我公司要求分配承包方,根据其施工能力、资质等级选用合格的施工队伍,每队施工人员不少于20人。

(3)机具准备:鼓风机、开刀、笤帚、液化气罐、喷头、压子、手持压辊、剪刀、裁纸刀、钢卷尺、划(放)线用品。

3.6人员组织

(1)防水施工前,要求施工队操作层定人定岗,明确责任。

(2)防水施工的质量保证体系:

项目部管理体系

分包队伍管理体系

(3)专业防水施工队伍进场后,由技术部门对其进行详细的技术交底,并让接收交底人在技术交底上签字。交底要说明施工的技术要求和操作注意事项以及重点部位的操作要求,交底完后方可开始施工。

(4)在施工的过程中,各职能人员要随时检查把握质量关。

四、车库顶板防水卷材施工方法和措施

4.1 车库顶板及屋面防水做法

4.1.1车库顶板防水做法

(详见图纸设计总说明)

4.1.2 车库顶板防水卷材铺设安排

车库顶板防水作业计划施工时间为2013年9月10日至2013年9月22日,防水卷材铺设共分3个流水段,防水卷材由西向东铺设,按流水段顺序依次施工。计划9月1日开始清理基层;9月5日前完成找平层;9月22日前完成防水卷材铺贴;9月24日前完成隔离层和保温层;9月29日前完成钢筋砼保护层;10月5日前完成塑料排

疏铺设和无纺布铺设;10月20日完成种植土植被层。

防水施工流水段分段图

4.1.3车库顶板防水卷材与地下室外墙防水卷材搭接

地下车库顶板铺贴防水卷材之前,先将地下室外墙防水甩茬预留在车库顶板的各层卷材揭开,并将其表面清理干净,如卷材有局部损伤,应及时进行修补后方可继续施工,卷材的接茬长度为150mm,卷材应错槎接缝,错开距离不得小于500mm,顶板长向防水卷材与地下室外墙短向上卷防水卷材搭接长度不小于150mm,若搭接长度达不到要求顶板防水卷材下卷覆盖地下室外墙防水卷材,直至满足搭接长度要求。车库顶板1.2mm厚耐穿刺防水卷材与车库地下室外墙普通4mm厚防水卷材搭接无特殊要求,均按普通搭接要求施工。

4.1.4流水段处甩茬做法

防水卷材铺设遇施工流水段处,甩茬部位用厚塑料布覆盖,塑料布上覆盖旧多层板并用土或砖头将旧多层板压实,待相邻流水段施工时按照甩茬搭接要求继续铺设施工

4.1.5塑料布隔离层搭接

塑料布隔离层按流水段与防水卷材同向铺设,长向搭接不小于150mm,短向搭接不小于200mm。

4.1.6 防水保护层

防水保护层采用70mm厚C20细石混凝土,随打随抹,中部配单层双向200Ф6构造筋。。防水保护层施工作业前钢筋网底放好垫块。

4.1.7 塑料排水保护板做法

(1)施工安排

排水板铺设顺序按照流水段划分,排水板铺设完成后用土工布覆盖,流水段内未回填土时禁止上人及各种机械设备,该流水段回填土达到设计要求后才能对下一流水段进行回填土作业。

(2)施工流程

基层平整→测量画线→空铺排水保护板→收头边缘处理→检查验收

(3)技术要点

1)清理基层表面,平整无异物。

2)根据铺设面积进行画线测量,并适当剪裁。

3)车库顶板为种植屋面,排水保护板铺设时凸块朝上。

4)车库顶板满铺排水板,周边探出结构顶板边缘至地下室外墙保温层外皮。

(4)排水板接缝

排水板焊接方式搭接,焊接施工时,采用双焊缝自动爬行焊接机焊接。焊缝宽度不小于20mm。

(5)注意事项

1)排水板之间铺设按统一方向铺设。

2)排水板之间焊接按排水方向进行,不可逆水向焊接。

3)对于排水板破损处,采用专用密封膏进行密封。

4.1.8 土工布铺设

排水板上覆盖土工布过滤层,土工布接缝采用粗线缝合,缝合宽度不小于20mm。

4.1.9库顶板防水收头

车库顶板上回填土最高处高度为1.7m,防水卷材遇到主楼或人防处沿结构外墙向

上卷至室外标高1.6m处,用主楼暗散水压边收头。其它边缘与地下车库外墙预留甩

茬连接交圈。

在车库顶板回填之前,防水卷材施工遇主楼或人防结构处,沿结构外皮上铺800mm至1000mm,甩茬后用多层板临时保护,待车库顶板回填土作业时接甩茬向上铺至室外标高1.6m处,铺设完成随回填土作业在卷材防水层外贴设聚苯板保护层,主

楼暗散水压边收头之后用回填土覆盖。

4.1.10车库坡道防水卷材铺设

车库坡道防水卷材与坡道施工缝防水卷材甩茬搭接续铺,搭接长度不得小于100mm,上下层搭接不得小于500mm。防水卷材沿坡道铺贴至车库入口排水沟,沿排水沟向上甩至接近室外地坪。

4.1.11 车库顶板穿墙管防水

车库顶板穿墙管处,穿墙管表面处理完成后防水卷材在此做附加层,卷材收至套管上口并热熔封严,附加层做法如下图所示:

4.2 SBS卷材施工方法

4.2.1施工工序:

(1)首先清理干净要施工部位的建筑垃圾及灰尘。

(2)在结构侧墙上涂刷基层处理剂。

(3)阴阳角、转角处及细部节点部位加设卷材附加层。热熔满粘附加卷材。

(4)弹线,热熔满粘第一道4mmSBS卷材,并验收。

(5)空铺第二道1.2mmSBS耐根刺防水卷材,空铺热熔封边,并验收。

(6)卷材的搭接拼接均采用热熔满粘,卷材长边搭接宽度为100mm,短边的搭接宽度为150mm,上下层卷材短边搭接缝错开500mm,卷材搭接缝的热熔施工均溢出匀质的沥青条。

4.2.2施工工艺操作要点及技术要求。

(1)基层处理

①找平层应以水泥砂浆抹平压光,基层与突出屋面的结构(如天窗、变形缝、排汽道、管道等)相连的阴阳角;基层与立面墙、排水沟、排水口、沟脊的边缘相连的转角处应抹成光滑的圆弧形,其半径一般为50mm。找平层上应无明显湿渍,基层干燥,含水率小于9%,可用面积约1m2,厚为1.5~2.0mm的橡胶板覆盖在基层表面上,放置2~3h,如覆盖的基层表面无水印,紧贴基层一侧的橡胶板又无凝结水珠,可满足施工要求。

②基层表面应坚实具有一定的强度,清洁干净,表面无浮土、砂粒等污物,表面应平整、光滑、无松动,要求抹平压光,对于残留的砂浆块或突起物应以铲刀削平。

③阴阳角应抹成半径为50mm均匀光滑的小圆角。

④穿墙管道及连接件应安装牢固,接缝严密,若有铁锈、油污应以钢丝刷、砂纸、溶剂等予以清理干净。

(2)施工工艺

①涂刷基层处理剂:用长把排刷把冷底子油涂刷在干净干燥的基层表面上,复杂部位用油漆刷刷涂,要求不露白,涂刷均匀。干燥4h以上至不粘脚后方可进行下道工序。

②附加层施工

对所有的阴阳角部位、立面墙与平面交接处做附加层处理,附加层宽度一般为300mm。对凸出基层部位部分做300mm宽附加层。

③试铺定位

在基层上弹出基准线,把卷材试铺定位。卷材的配置—应将卷材顺长方向进行配置,使卷材长向与排水方向垂直,卷材搭接要顺流水坡方向,不应成逆向。如下图

先铺设排水比较集中的部位(如排水天沟等处)按标高由低向高的顺序铺设(如下图)。

(3)卷材铺贴

用高压喷灯与卷材和基层的夹角处均匀加热,待卷材表面融化后把成卷的改性卷材向前滚铺使其粘结在基层表面上。(如图)

熔焊火焰与卷材和基层表面的相对位置

1、喷咀;

2、火焰;

3、改性沥青卷材;6、卷材防水层

(4)铺贴平面和立面连接部位的卷材

在铺平面与立面相连的卷材,应先铺贴平面,然后由下向上铺贴,并使卷材紧贴阴角,不应空鼓。立面墙上防水层应满粘。

(5)卷材搭接做法

卷材搭接时接缝部位溢出熔融沥青标准如下图所示:

热熔搭接缝

SBS卷材搭接示意图

4.2.3三面阴阳角

阴阳角(此处的阴阳角专指三维交叉部位)在防水层施工中,数量诸多,也是本工程防水层薄弱的部位之一,该处的通常做法是由施工作业人员按照下图方式现场裁剪和安装,阴阳角转角处卷材的搭接缝留在距平面不小于600mm处。

五、质量标准

5.1、保证项目:

(1)防水混凝土的原材料、外加剂及预埋件必须符合设计要求和施工规范有关标准的规定,检查出厂合格证、试验报告。

(2)防水混凝土的抗渗等级和强度必须符合设计要求,检查配合比及试块试验报告。抗渗试块500m3以下留一组(一组为6个抗渗试件),且每项工程不得少于2组。

(3)施工缝、变形缝、止水片、穿墙管、支摸铁件设置与构造须符合设计要求和施工规范的规定,严禁有渗漏。

5.2、基本项目:

混凝土表面平整,无露筋、蜂窝等缺陷,预埋件位置正确。

5.3、保证项目

(1)防水卷材和胶粘剂的规格、性能、配合比必须按设计和有关标准采用,应有合格的出厂证明。

(2)卷材防水层特殊部位的细部作法,必须符合设计要求和施工及验收规范的规

定。

(3)防水层严禁有破损和渗漏现象。

5.4、基本项目:

(1)基层应平整,无空鼓、起砂,阴阳角应呈圆弧形或钝角。

(2)改性沥青胶粘剂涂刷应均匀,不得有漏刷、透底和麻点等现象。

(3)卷材防水铺附加层的宽度应符合规范要求;分层的接头搭接宽度应符合规范的规定,收头应嵌牢固。

(4)卷材粘结应牢固,无空鼓、损伤、滑移翘边、起泡、皱折等缺陷。

六、质量保证措施

6.1、施工前组织有关人员通过图纸会审,了解细部构造及有关要求,对施工队伍进行交底,加强质量保证体系的职能。

6.2、原材料采购严格按《物资采购控制程序》要求执行,卷材和基层处理剂等原料必须有合格证,使用说明书,防伪标志及产品检测报告。

6.3、材料进场后,由质量检查员按《工程物资进场验收程序》会同监理方对外观、及证明材料进行检查验收符合要求后,现场见证取样及送检进行复试,实验合格后方可使用。

6.4、防水层必须由防水专业队伍负责施工,操作人员须持有上岗证,施工前应进行资质审查。

6.5、施工前必须对基层进行验收,基层应平整、牢固、表面洁净,无起砂、空鼓等现象;阴阳角处做成圆弧形,圆弧半径不应小于50mm;待基层干燥后(含水率≤9%)方可进行卷材铺贴,含水率检验方法:将1㎡的卷材盖在垫层上3~4小时后,掀开卷材看是否有水蒸气结露。

6.6、冷底子油要涂刷均匀,不得漏刷、透底和麻点等现象。

6.7、卷材表面热熔后应立即滚铺卷材,排除卷材下面的空气,并辊压粘结牢固,杜绝出现空鼓、损伤、滑移翘边、起泡、皱折等缺陷。

6.8、卷材搭接缝的边缘以及末端收头部位用密封材料封严,其宽度不小于10mm,必要时再用防冻砂浆压缝处理。

6.9、相邻两幅卷材接缝必须错开1/3幅宽。

6.10、认真做好防水层下各构造层的隐检。

6.11、外墙穿墙管根做防水前,基层应彻底清理干净,裁剪卷材要与管根部形状相符,且要将铺贴的卷材边压实,不得有张嘴、翘边、皱折等现象。

6.12、当作业环境条件不符合施工工艺要求时,必须积极创造适宜条件,否则严禁进行防水基层及防水层作业。

七、检验与试验标准

以同一生产厂、同一品种、同一标号的产品不超过1000卷为一验收批,试验项目为拉力试验、断裂延伸率、不透水性、耐热度及柔度。

八、成品保护措施

1、在施工过程中,严禁各类人员穿带钉子、铁掌的鞋进入操作现场。

2、防水层完成后,应及时组织验收和做好保护层,在保护层完成前应禁止其他工种人员在防水层上作业,外墙防水层施工完成后,应及时铺贴60mm厚聚苯板进行保护。

3、铺贴立面卷材或进行其它作业时,架子或梯子与防水卷材接触的部位应用柔性材料包裹,防止打滑划破卷材。

4、地下卷材防水层部位预埋的管道,在施工中不得碰损和堵塞杂物。

5、车库顶板防水层施工完毕后设专人看护,防止因上部施工造成的人为破坏,并对已遭到破坏防水层位置及时汇报至技术部,并按照技术部认可的的方法进行修补。

6、铺设无纺布时现场禁止出现明火。

九、安全保证措施

本工程防水工程量大,为保证消防安全,本工程成立防水施工安全小组,由安全负责人李双平为组长,防水施工单位安全员为组员的防水安全保证体系。

组长:李双平

组员:霍伟及指定施工人员5名

1、防水施工时工作面必须配置3个以上灭火器,并有专门旁站人员现场巡视,以

杜绝火灾隐患。

2、遇到“四口、五临边”防护设施不到位的地方,要及时汇报总包单位。

3、进入施工现场必须带好安全帽,并正确使用安全帽。

4、防水施工时必须配置3个灭火器(一个喷灯配备两个灭火器),现场使用的防水卷材应以拟铺装的面积准备,要对作业现场易燃废料及时清理,禁止与电气焊等明火交叉作业。并有专门旁站人员现场巡视,以杜绝火灾隐患。

5、防水作业施工前,施工单位必须完善用火申请审批,每天根据施工的具体部位,开具用火证,并明确看货人的职责。

6、施工人员上岗前,必须进行岗前培训教育经考试合格后,方可上岗作业。

7、防水作业期间,现场安全管理人员要有专人巡视检查,防水作业施工区域应设置警戒区,周围30米范围内,严禁动用明火及使用电动工具,防水作业完成后,必须确保易燃气体挥发干净,无火灾隐患方可明火作业)。

8、所有安全防护用品必须有合格证、检测报告,并做好安全劳动防护用品的使用登记工作,做到有案可查。

9、高空作业所用材料要堆放平稳,工具应随手放入工具袋(套)内,上下传递物件禁止抛掷。

10、施工现场使用灯罩封闭式碘钨灯时,必须经总承包方同意,且灯与易燃物间距要大于50cm。

11、施工明火作业时必须配备固定的看火人员和灭火器材,并开具用火证。

12、施工现场要配备足够的消防器材,并做到布局合理,经常维护、保养,采取有效措施,保证消防器材灵敏有效。

13、现场按悬挂张贴明显的防火宣传标志。每周对职工进行一次治安、防火教育,每半月召开一次治保会,定期组织保卫消防检查,并将会议检查整改记录存入内业资料内备查。

14、料场、库房按要求设置,配备必要防范措施。对汽油必须设专库、专管,建立存放、保管、领用、回收制度,做到帐物相符,非经单位工程负责人批准,任何人都不得动用。

15、施工现场按照"谁主管,谁负责"的原则,确定一把手负责保卫消防工作。各分包单位接受总包单位的统一领导和监督检查。

16、职工宿舍易发案部位指定专人管理,制定防范措施,防止发生盗窃案件。严禁

赌博、酗酒、传播淫秽物品和打架斗殴。

17、施工现场禁止吸烟、喝酒、打架斗殴。

18、在施工现场要坚持防火安全交底制度,定期组织保卫检查。

19、在施工过程中如果发现火灾,要立即进行自救并立即拨打119报警。

20、施工人员必须会使用灭火器材,并定期进行消防演练。要求施工队要有消防应急预案。

十、文明施工措施

1、管理人员和工人必须佩戴安全帽。

2、工人操作做到“活完料净脚下清”,保证小责任区整洁,现场文明。

3、施工现场设垃圾、分拣池,及时集中分拣、回收、利用、清运。垃圾清运出现批准的消纳场地倾倒,不乱倒乱卸。

4、施工现场临时水、电设专人管理,杜绝常明灯、长流水现象。

5、进场作业人员必须经安全教育考试,教育面合格率应达100%。

6、进场分包必须符合进场审批手续,必须持证上岗。

7、制定各种材料管理制度,按照制度要求指导日常管理。

8、施工区域内,各类材料、半成品、成品、废品要按施工平面布置的要求分区堆放,做到成垛、成堆、成捆、成方、一头齐

9、现场的材料保管根据材料的性能,采取必要的防水、防潮、防晒、防火、防爆、防损坏等措施,易燃、易爆及有毒物品按有关规定分别堆放或入库,品种标识明显。

10、现场需回收的机具、包装容器堆放整齐,并及时清退出场。

11、料具和构配件按施工平面布置图指定的位置分类码放整齐。场地平整夯实,有排水措施,码放符合规定。

12、施工现场各种料具按施工平面布置图指定位置存放,并分规格码放整齐、牢固,做到一头齐、一条线。

13、施工现场的材料保管,依据材料性能采取必要的防雨、防潮、防晒、防火、防爆、防损坏等措施。贵重物品、易燃易爆及时入库,专库专管,加设明显标志,并建立严格的领退料手续。

14、施工现场剩余料具,包括容器及时回收,堆放整齐并及时清退。

16、施工现场实行限额领料,领退料手续。材料进、出现场有查验制度和必要手续。

十一、施工现场有用料计划,按计划进料,使材料不积压,减少退料。同时做到料具合理使用,长料不短用。

山河建设集团有限公司伊犁项目部

2013年8月22日

相关文档