文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 移动基站电源系统探讨_周晓红

移动基站电源系统探讨_周晓红

移动基站电源系统探讨_周晓红
移动基站电源系统探讨_周晓红

第32卷第6期凯里学院学报Vol.32No.6 2014年12月Journal of Kaili University Dec.2014

移动基站电源系统探讨

周晓红

(贵州电子信息职业技术学院,贵州凯里556000)

摘要:为了保证移动通信基站的正常运行,必须考虑基站电源系统的可靠性和供电质量.根据移动基站对电源系统的基本要求进行估算及选型.随着新能源技术的发展和人们对可再生能源的重视,移动通信基站电源系统正逐步发展为常规电源系统和新能源系统的结合,与常规电源系统形成优势互补.本文对移动基站电源系统的情况作一探讨.

关键词:移动基站;电源系统;新能源

论文编码:Doi:10.3969/j.issn.1673-9329.2014.06.27

1移动通信系统的演进

从意大利科学家马可尼在陆地和1只拖船之间用无线电传输消息成为现代移动通信的开始,至今现代移动通信已有100多年的历史,在这期间现代移动通信技术飞速发展,展现出了强劲的生命力.2004年全球移动电话用户已达到10亿户,历史上固定电话用户达到10亿户花了130年,而移动通信只花了24年.2012年移动世界大会在西班牙巴塞罗那举行,中国电信商华为、中兴推出了4G 终端.中国现代移动通信的发展举世瞩目.

2移动基站电源系统的基本组成

移动基站电源系统是对站内各种通信设备及建筑负荷等提供用电的设备和系统的总称,主要包括基站供电系统-48V(交流电、直流整流及配电系统)、不间断电源UPS、接地与防雷系统、集中监控系统.

2.1基站供电系统(-48V)的组成

(1)交流供电系统的一路由交流供电系统引入电源,通过浪涌保护器,送入交流配电箱;另一路由移动油机的自备交流电供给交流配电箱.移动油机是为了防止停电时间较长导致电池过放电;当市电中断时,将自动启动油机,开始发电.

(2)直流供电系统由高频开关组合电源(含AC/DC变换器)、2组或1组蓄电池、DC/DC变换器、直流配电单元等部分组成(见图1)

图1直流供电系统图

收稿日期:2014-06-12

作者简介:周晓红(1986-),女,四川犍为人,贵州大学电子与通信工程领域在读硕士研究生,贵州电子信息职业技术学院通信工程系教师,研究方向为移动通信.

87

88

2.2交流供电系统

交流供电系统由市电交流系统、备用发电机组、电力机房的交流供电系统及变、配电设备和工作及保护接地系统组成.

交流低压配电系统中常用的低压电器有以下几种:

刀开关:常用于容量不太大的低压供电线路开关或作为低压电源隔离开关使用.

熔断器:熔断器是串接在低压电路中的一种保护电器.主要是在过电流时,熔断器会在很短的时间内产生大量的热量,使熔体熔化而自动分断电路,以实现保护其他器件不受损坏的目的.接触器:用于频繁地远距离接通和断开主电路及大容量控制电路.接触器可分为交流和直流2种.

2.3不间断电源UPS

UPS 组成包括逆变器、整流器、蓄电池组和输出转换开关(见图2)

图2

不间断电源供电系统框图

UPS 系统的工作原理是:当市电正常供电时,UPS 将市电稳压后供给终端设备使用,同时还向自己的内置电池充电;当市电停电时,

UPS 系统由内置电池的电能通过逆变转换供应交流电,使负载维持正常工作.它解决了市电中断、电涌、电压波形畸变、电线噪声、高压尖脉冲、频率漂移等问题,是通信电源日常维护的一个重点.2.4

接地与防雷系统

通信设施的接地与防雷是通信设备稳定运行的根本保证,应做好通信设施各部分的接地和防雷工作.接地的作用主要是防止人身遭受电击、设备和线路遭受损坏、预防火灾和防止雷击、防止静电和保障通信系统正常运行,由大地、接地体、接地引入线、接地汇集线、接地线等组成.防雷装置是指接闪器、引下线、接地装置、电涌保护及其他连接导体的总和[1]

3移动基站对电源系统的基本要求3.1

供电质量要求

通信电源系统是通信网络必不可少的重要组成部分,而供电质量的好坏直接关系到整个网络的

畅通情况,为了使通网的运行良好,必须让供电质量符合要求.其供电质量包括电能质量和供电可靠性2个方面:

(1)电能质量.交流油机电源供电标准:标准电压的相电压220V ,线电压380V ;变动后相电压190 231V ,变动后线电压342 399V ,相电压和线电压的变动范围-10% +50%;标准频率50Hz ,变动后频率49 51Hz ,变动范围-1 +1.交流市电电源供电标准:额定相电压220V ,额定线电压380V ;变动后相电压187 242V ,变动后线电压323 418V ;额定频率50Hz ,变动后频率46 54Hz ,变动范围-4% +4%.(2)供电可靠性.供电可靠性主要是指供电系统持续稳定供电的能力,通信电源系统的可靠性通常用“不可用度”和“平均失效间隔时间(MTBF )”指标来衡量:电源系统不可用度=故障时间/(故障时间+正常供电时间);平均失效时间是指从上一个失效到下一个失效之间的评价间隔时间.3.2各段电缆线径估算及选型

3.2.1

市电电缆选择采用RVVZ 型电缆,电缆的耐温级别至少要达

到+70?.电缆选用红、绿、黄、浅蓝和黄绿双色5

种颜色,分别对应交流A 相、B 相、C 相、零线及

地线.

在设计市电电缆的面积时应严格按照电气行

业相关规范进行,要综合考虑温升、压降、机械强度等要求.

3.2.2电池电缆、直流配电电缆选择

(1)电池电缆的选择:流过电缆的电流和允许的电缆压降是由电缆的截面积所决定的.需注意:

①电池电缆耐温级别至少要达到+90?[3]

.②电池电缆采用双绝缘层的铜芯阻燃电缆.电池电缆的

截面选择见表1.

表1电池电缆的截面选择

(环境温度为25?)

电池空开额定电流/A 最大电池电流/A

最小电缆截面积/mm

2

0.5V 压降下最长

电缆长度/m 100

50

25

25

(2)直流配电电缆的选择.为防止空气开关/

熔断器保险过大,导致负载过载时保险不起作用,空气开关/熔断器的容量必须是负载峰值容量的1.5 2倍.直流输出分路的电缆截面选择见表2.

表2直流输出分路的电缆截面选择

负载分路额定电流/A 最大输出

电流/A

推荐最小电缆截

面积/mm2

0.5V压降及最小截面积

下最长电缆长度/m

推荐最大电缆截

面积/mm2

0.5V压降及最大截面积

下最长电缆长度/m

63321672511 321616142522 1686172571

(3)在设计时用色标区分配电电缆、电池电缆的正、负极:红色为正极,黑色为负极.

(4)地线电缆截面积选择:系统接地电缆的截面积与最大的配电线缆一致,但不要小于35mm2.(5)空调电缆截面积选择:空调线要达到4m2[3].

4移动基站普通电源系统存在的问题

随着移动通信的快速发展,移动基站数量不断增加,逐步由城市转向偏僻的乡村.散落在偏僻乡村的移动基站与一般通信机房相比有一定的困难.这些困难主要表现在以下几个方面:(1)采用农网供电的移动基站其电网的操作过电压、雷电过电压较严重,使得供电质量无法得到保证.(2)移动基站数量多、站址又分散,许多基站的交流供电不稳定,存在季节性的停电、电压波动大等影响因素,使得基站电源的维护任务十分繁重[2].(3)移动基站数量多、无人职守,通信电源维护不方便[2].(4)移动通信基站大多处于乡间野外,离市电处较远,供电电缆架设费用巨大.5改进移动基站电源系统的方法

新能源又称为非常规能源,指的是传统能源之外的各种能源形式,如太阳能、风能、地热能、波浪能、洋流能和潮汐能等,以及海洋表面与深层之间的热循环、可燃冰、原子能等等.普通电源系统存在着很多问题,例如偏远地区供电架设线路成本高,易受季节影响、电压不稳定等,采用新能源给移动基站供电可以有效地解决上述供电问题,节能环保、节省开支,与普通电源系统形成优势互补.

参考文献:

[1]张金生.通信电源[M].北京:北京师范大学出版社,2013.

[2]沈船,王青林.通信电源的现状与维护[J].长沙通信职业技术学院学报,2011,10(2):24-27.

[3]XX移动基站直流不间断电源系统设计[EB/OL].[2012-07-27](2014-08-28)http://wenku.baidu.

com/view/014bac10866fb84ae45c8d40.html.

[责任编辑:孟立霞]

Exploration on the Mobile Base Station Power System

ZHOU Xiao-hong

(Electronic Information Career Technical College of Guizhou,Kaili,Guizhou,556000,China)

Abstract:In order to guarantee the normal operation of mobile communication base station,the relia-bility and quality of power system were considered.The model was estimated and selected according to the basic requirements of mobile base station to the power system.With the development of new energy technology and renewable energy focused,the power systems of mobile communication base station were gradually developed into a combination of conventional power system and new energy system,and formed complementary advantages with conventional power system.The paper made a simple discussion on the power system of the mobile base station.

Key words:mobile base station;power system;new energy

89

6.中国移动-皮基站回传组网简介

密级机密皮基站回传组网简介 编制:刘统华 审核: 京信通信系统(中国)有限公司 2018年9月

密级机密 文件历史记录 文件编号 文件标题皮基站回传组网简介 文件履历 版本编制日期更改内容(条款)适用软件版本V1.0 刘统华2018-09-10 首发通用

密级机密 目录 1简介 (2) 2smallcell回传组网拓扑图 (3) 3回传组网及数据流走向 (4) 3.1网关组网及数据流走向 (4) 3.1.1Internet回传组网 (4) 3.1.2PON回传组网 (4) 3.1.3PTN+CMNET (5) 3.2PTN直连EPC组网及数据流走向 (5) 3.3网管组网及数据流走向 (6) 3.3.1不接网关 (6) 3.3.2接网关 (6)

皮基站回传组网简介1简介 目前现网传统室内外部署站点回传比较单一,主要以PTN这种方式为主,而smallcell设备会根据不同的环境要求采取不同的回传方式,从而构成不同的网络拓扑,以下为大家介绍详细smallcell回传组网拓扑图构成。 常用相关名词: 名称/简称全称解释 SmallCel l SmallCell 低功率的无线接入节点 UE User Equipment 终端 EPC Evolved Packet Core 演进型分组核心网 PTN Packet Transport Network 分组传送网 GPON Gigabit-Capable PON 吉比特无源光网络 Internet Internet 因特网 CMNET China Mobile Network 中国移动互联网 AAA Authentication、Authorization、 Accounting 认证、授权、计费 HMS Network Manage System 网管管理系统 VPN Virtual Private Network 虚拟专用网络BRAS Broadband Remote Access Server 宽带远程接入服务器IPSEC Internet Protocol Security 互联网协议安全 S/PGW Serving/PDN(Public Data Network) GateWay 服务网关/PDN网关 QINQ 也称Stacked VLAN 或Double VLAN VLAN Virtual Local Area Network 虚拟局域网 CVLAN/SV LAN Customer VLAN/Service VLAN 用户VLAN/服务商VLAN ONU Optical Network Unit 光网络单元 OLT Optical Line Terminal 光线路终端 DHCP Dynamic Host Configuration Protocol 动态主机配置协议 IP Internet Protocol 互联网协议地址

中国移动TD-LTE一体化皮基站设备必达标技术要求

本规范定义了中国移动TD-LTE一体化皮基站设备必达标技术要求,用于指导中国移动TD-LTE一体化皮基站设备选型和网络建设。 其中,优先级说明如下: ●必达标项:有一项不支持则判定为设备技术不通过; ●累计必达标项:累计达到任何3项(及以上)不支持则判定为设备技术不通过; 一、TD-LTE无线功能要求 1.1系统带宽和配置 (1)系统带宽 支持20MHz带宽的灵活配置 优先级:必达标项 (2)系统带宽 支持10MHz带宽的灵活配置 优先级:必达标项 (3)子载波间隔15kHz 除eMBMS业务外,TD-LTE系统子载波间隔设置为15kHz 优先级:必达标项 1.2子帧配置 (1)帧结构 支持上下行时隙配比5ms 2DL:2UL、3DL:1UL,其他配置可软件升级实现 优先级:必达标项 (2)帧结构 支持特殊时隙配比10:2:2,3:9:2,其他配置可软件升级实现 优先级:必达标项 (3)帧结构 支持Normal CP,用于规避多径引起的干扰(Normal CP可规避最大4.6us内的符号间干扰) 优先级:必达标项 (4)特殊时隙的应用 支持在DwPTS上传送物理层控制信道(PDCCH/ PCFICH/PHICH);当DwPTS上符号数不

小于6时,支持同时发送数据信道 优先级:必达标项 (5)特殊时隙的应用 支持配置终端在特殊时隙UpPTS上发送Sounding参考信号,并能正确接收 优先级:必达标项 1.3随机接入 (1)随机接入 系统支持随机接入PRACH format 0 优先级:必达标项 (2)随机接入 随机接入支持发送密度为10ms 1次和20ms一次 优先级:必达标项 (3)随机接入 支持基于竞争和非竞争的随机接入,并且运营商可配置基于竞争和非竞争随机接入码数量(每个小区可分配的随机接入码数量为64个) 优先级:必达标项 1.4上行功控 (1)上行功控 支持运营商配置PRACH功率初始值和功率调整步长(powerRampingStep) 优先级:必达标项 (2)上行功控 支持PRACH 消息3(msg3)的闭环功控,提高接入成功率 优先级:必达标项 (3)上行功控 支持PUSCH、PUCCH、Sounding参考信号闭环功控 优先级:必达标项 (4)上行功控 支持功率余量power headroom的事件触发性和周期性两种反馈触发机制,且支持触发周期和门限的设置 优先级:必达标项 (5)上行功控 支持单个功控命令用于承载多个UE的功率调整信息(DCI format 3)以提高传输效

铁塔基站维护电源培训

铁塔基站维护电源培训文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

湘西铁塔基站维护电源培训 基站的通信电源系统主要由高频开关电源、蓄电池组、柴(汽)油 发电机组等设备组成。其它设备还包括变压器、市电-油机转换箱、交流配电箱、空调、动环监控设备及防雷接地设备。 通信电源一般均使用正极接地的-48V直流电源系统,电压变动范围为-40~-57V。 一、高频开关电源 开关电源的作用是将交流电变换为通信设备所需的直流电。基站的 开关电源设备主要由交流配电单元、直流配电单元、监控单元及整流模 块等部分组成。 1.目前湘西本地网近3年来新建基站配套的开关电源基本上均系艾默生PS48300-3B/2900-150型产品,另外有少量的中兴ZXDU68 S601 型、中达电通MCS3000型等其它公司的产品;联通划归站的开关电源主 要有艾默生PS48400-3/2900、艾默生PS48400-2D/50及中兴ZXDU300、 中兴ZXDU500型等厂商的产品,另外有少量的北京动力源、杭州顺达等 公司的产品。其中艾默生PS48300-3B/2900-150型开关电源配R48-2900U 50A整流模块3个、M500S监控单元1个、W94C5U11信号转接板1块;中兴ZXDU68 S601型开关电源配ZXD2400 50A或整ZXD1500 30A流模块3个、监控单元1个。 2.开关电源维护须知

①.维护人员应配备有吹风机、毛刷等卫生洁具及高压绝缘棒、交直流钳形表、地阻仪等必要的维护仪表工具;另外还需备有适当数量的整流模块、监控单元、控制板件等维护用备品备件。 ②.每个月应对整流模块外部的风道及过滤网、每3个月应对整流模块内部各板件进行清扫除尘工作,以保证模块稳定、可靠的运行; ③.维护人员在巡检中应检查监控单元、整流模块及防雷器件是否正常工作,对监控单元显示的各类“当前告警”应及时进行处理。 ④.合理配备整流模块的数量:局站开关电源配置的整流模块的总输 +直流负荷)的要求。配备的整流模块应同时开出至少应能满足(0.1C 10 启,以满足蓄电池对充电电流的要求。 ⑤.正确、合理地设置开关电源监控单元中的各项参数: 爱默生M500S监控单元设置方法(密码:1) 一、电池参数二、直流参数 ①.基本参数过压告警: 管理方式:自动低压告警: 电池熔丝组:2 欠压告警: 电池容量:300AH 环境高温告警点:40℃ 电池类型:1 环境低温告警点:-5℃ 电池分流器:有负载分流器:无

中国移动G皮站飞站小基站系统建设指导意见最终定稿编

中国移动4G一体化小基站系统建设指导意见 随着网络建设规模的不断扩大和业务负荷的不断增长,传统宏站和室内分布系统建设在物业协调、配套建设、深度和精确覆盖、扩容改造等方面的局限性日益凸显。以皮站和飞站为代表的小基站技术,采用低成本、小型化、低功率、低功耗的即插即用型接入设备,通过基于IP的有线宽带回传链路和小基站网关接入运营商核心网,能较好的解决上述问题,成为传统宏站和室内分布系统的有益补充。经过前期总部计划建设部、研究院和试点省公司的大力推进和规模试点,4G小基站已基本具备全网规模部署推广的条件。为指导各省公司开展4G 小基站建设工作,特制定4G小基站建设原则。 一、4G小基站总体定位 4G小基站是指单载波(20MHz带宽)功率在500mW以下,集成了BBU、RRU、天线的一体化基站,按照单载波功率大小又可细分为皮基站(100mW-500mW)和飞基站(100mW 以下)两类。4G小基站是一种低成本室内覆盖解决方案,可作为蜂窝网络的有效覆盖补充和容量扩充手段,主要用于网络覆盖或容量不足,建设难度相对较大且具备自有回传资源的场景。一方面可用于家庭、小型企业、营业厅、超市等室内补盲补热场景,解决室内深度覆盖不足、降低用户投诉,提升业务分流能力、改善用户体验。另一方面,还可以作为应对全业务竞争的家庭/企业无线应用综合平台,提供家庭/企业市场进驻载体,增强用户粘性,协同拓展宽带业务和数字化家庭/企业等增值业务,提升客户价值。 二、总体建设思路 4G小基站建设要按照“室内补盲补热、SOHO接入平台、协同大网规划、按需适度建设”的总体思路开展建设。 室内补盲补热就是要通过4G小基站建设,以低成本、快速灵活的覆盖手段补充宏网覆盖盲点和弱覆盖区域。 SOHO接入平台就是作为应对全业务竞争的家庭/企业应用综合平台,提供家庭/企业市场进驻载体,增强用户粘性,协同拓展宽带业务和数字化家庭/企业等增值业务,提升客户价值。 协同大网规划就是要在4G小基站建设的过程中,和现有宏网在覆盖区域、容量规划、频率规划、互操作策略、全网指标统计等方面协同考虑、统筹规划。 按需适度建设就是要根据业务发展实际需求组织实时建设,结合家庭/企业自有宽带资源和市场推广策略,满足市场竞争的需要。 三、4G小基站系统架构

基站配套电源常用计算公式

1 基站配套电源系统组成 2 基站配套的电源线选择与计算 基站配套电源线总体分布图 基站常用电缆明细表 直流电力线截面的选择与计算 直流供电回路可按允许压降法确定电力线截面积,

不同工作电压下压降固定分配值 案例: 某局市话-48V电源,远期忙时最大负荷电流为500A,从蓄电池到直流配电屏线路距离为6m,直流配电屏到市话机房配电屏距离为15m,每段应选择什么规格型号的馈电线? 解:①求蓄电池到直流配电屏导线截面 因为电池到直流配电屏一般用铜导线,所以rT=57,另外查表可得,这段导线允许压降ΔU=,故

选用RVVZ 1X300 (mm2)铜芯阻燃聚氯乙稀绝缘护套软电缆4条(两正两负)。 该型铜芯线安全载流量为744A,完全符合实际负载电流要求。 ②求直流配电屏到市话机房配电屏导线截面 由表可知这段压降ΔU=,故: 选用RVVZ 1X240 (mm2)铜芯阻燃聚氯乙稀绝缘护套软电缆4条(两正两负),选用RVVZ 1X120 (mm2)铜芯阻燃聚氯乙稀绝缘护套软电缆1条(保护地)。 该型铜芯线安全载流量为628A,完全符合实际负载电流要求。

交流电力线截面选择与计算 交流低压电力线选择,按导线的安全载流量法(各种绝缘导线,根据其绝缘的种类和敷设方法,允许长期通过的最大电流,称为安全载流量)选择导线。 配电变压器到交流配电屏的每根导线电流,可按下式计算

油机发电机至交流配电屏每根导线电流,可按下式计算 交流配电屏至开关电源整流架导线上的电流,可按下式计算交流配电屏至UPS设备输入导线上的电流,可按下式计算UPS至交流配电屏输入导线上的电流,可按下式计算

移动通信基站技术方案

移动通信基站施工技术方案 施工单位: 编制单位: 编制日期: 目录 概述 随着铁塔公司的建立,基站及其配套机房、电源等将成为铁塔公司的技术要点,本文主要从基站设备安装、线缆布放、电源配置、天馈线安装等方面进行详细讲解,同时介绍了铁塔类型、施工工艺、标签规范等方面,是4G基站建设中不可多得的经验总结。 一、设备基站主要设备安装、各类线缆布放示意图基站内部设备安装示意图; 1、基站设备安装场景展示; 图-1 图-2 图-3 1.1基站场景电缆走线槽道安装简析(图-2); 1.1.1电缆走道及槽道安装位置应符合施工图的规定,左右偏差不得 >50mm。 1.1.2水平槽道水平度每米偏差不得>2mm,垂直槽道垂直度偏差不

得>3mm。 1.1.3电缆走道安装牢固稳定,具备防震功能。 1.1.4电缆应有序地绑扎在走道上。 1.2基站内部走线槽道布线安装(图-3) 1.2.1.1信号线的布放 1.2.1.2布放的信号线应平直,无扭曲打结,转弯处应自然圆滑, 符合设计要求。 1.2.1.3屏蔽线外层应与接地体连接可靠。 1.2.1.4芯线应无损伤,焊点光滑、均匀,无漏焊、虚焊、错焊。 1.2.1.5系统控制器到信道机的电缆最大允许长度应符合产品说明 书的要求。 1.2.1.6信号线、高频馈线、电源线应分开布放。 1.3电源线和地线的安装(图-3); 1.3.1电源线和地线安装方法: 根据电源线和地线的实际走线路径量得所用电源线和地线的长度,分别裁剪-48 伏电源线和工作地线、和保护地线;用 裁纸刀剥开电源线和地线的绝缘外皮,其长度与铜鼻子的耳柄 等长。用压线钳将铜鼻子压紧,用热缩管将铜鼻子的耳柄和裸 漏的铜导线热封;不得将裸线漏出.将电源线的一端与BTS 机柜 的电源接线柱固定,电源线沿走线架整齐布放,并用扎带绑扎,另一端和电源柜的接线排连接。 1.3.2电源线的区分:

电源系统组成

1. 电源系统组成 1号线25座正线车站,2个车辆段(古城车辆段和四惠车辆段),1处指挥控制中心。正线车站中地下车站23座,分别为53号站、52号站、苹果园站、古城路站、八角游乐园站、八宝山站、玉泉路站、五棵松站、万寿路站、公主坟站、军事博物馆站、木樨地站、南礼士路站、复兴门站(下层)、西单站、天安门西站、天安门东站、王府井站、东单站、建国门站(下层)、永安里站、国贸站和大望路站;地面车站2座,分别为四惠站和四惠东站。 2号线18座正线车站,1个车辆段(太平湖车辆段),1处指挥控制中心。车站均为地下,分别为西直门站、车公庄站、阜成门站、复兴门站(上层)、长椿街站、宣武门站、和平门站、前门站、崇文门站、北京站、建国门站(上层)、朝阳门站、东四十条站、东直门站、雍和宫站、安定门站、鼓楼大街站和积水潭站。 1号线、2号线之间在复兴门站、建国门站换乘。 通信电源系统主要由交流电源引入开关箱、两路交流电源切换屏、-48V直流高频开关电源、交流不间断电源(UPS)、2V蓄电池组(直流高频开关电源用)、12V蓄电池组(UPS用)、直流输出配电单元、交流输出配电单元、电源集中监控网管设备等组成。 北京地铁1、2号线各车站、车辆段、指挥中心通信电源均采用-48V直流高频开关电源与交流不间断电源(UPS)相结合的供电方式。 对要求交流不间断供电的通信设备,采用交流不间断电源(UPS)以集中供电方式供电。要求交流不间断电源(UPS)供电的通信设备主要有:广播设备、闭路电视设备、无线设备、网管设备、时钟设备等。 对要求直流不间断供电的通信设备,采用-48V直流高频开关电源以集中供电方式供电。直流电源系统采用在线充电方式以全浮充制运行,直流电源基础电压为-48V。要求直流供电的通信设备主要有:传输设备、公务电话设备、专用电话设备、无线设备等。 交流电源主要由交流电源引入开关箱、两路交流电源切换屏、交流不间断电源(UPS)、12V蓄电池组(UPS用)、交流输出配电单元等构成。各车站、车辆段均设置1台UPS进行供电;控制中心设置2台UPS,采用双机并联冗余方式供电,两台UPS均分负载,当1台UPS故障时,另1台UPS承担全部负载。

中国移动标准化基站要求

标准化基站要求 第一部分基站安全标准 1、基站应统一安装防盗门,对有安全需要的基站应上双锁, 有 安全需要的基站空调室外机还应加装防盗铁框; 2、基站防盗门上应有统一的“中国移动通信”标志; 3、所有基站的窗户必须进行密封处理,包括玻璃、窗户与窗框、 窗框与底座之间用玻璃胶密封,玻璃上贴深色遮阳纸; 4、所有对外孔洞必须封堵,并做防水处理; 5、基站内严禁贴墙纸(布); 6、基站应根据设备多少配置足够数量的灭火器(详见省公司安 保部的相关规定),并确保灭火器在有效期内;确保灭火器压力符合标准。 7、灭火器须安放在进门处醒目位置; 8、基站内外所有馈线、传输线和电源线必须通过规定的走线槽 和配线架走线,严禁线缆乱拉乱挂; 9、基站内已废弃不用的插座、电源线和其他电缆必须拆除或封 掉,防止插座漏电和短路现象发生。 10、基站内外严禁堆放易燃易爆物品和其他任何杂物,包括备 品备件和工程余料; 第二部分基站装修标准 1、基站应做好各项防漏工作,包括顶漏、墙漏和窗漏; 2、基站墙面和顶棚的面层应采用光洁耐磨、耐久、不易起灰、

非燃性、非粉质的材料。墙面和顶棚应保持整洁,无明显印迹和脱落现象。墙面和顶棚颜色统一选用白色; 3、基站内照明设备必须满足维护工作的需要; 4、基站内部墙壁醒目位置应悬挂以下制度: 1)《基站规章制度》(附件一) 2)《应急故障处理流程》(附件二) 3)《基站火灾处理流程》(附件三) 4)《基站档案》(附件四) 第三部分基站卫生标准 1、设备机架上严禁堆放杂物,各种设备内部严禁夹插资料,各 种资料应统一登记保管; 2、基站地面、门窗和设备(含设备风扇、设备机架、走线架上 的天馈线、电源线、其他线缆、避雷器、各类DDF 架、电池架、电源架、HDSL架、空调和传输等)无积灰。

基站电源系统介绍

基站电源系统(详) 一基站供电系统结构 基站供电系统主要由交流供电系统和直流供电系统组成。 交流供电系统:由一路市电电源、一路移动油机电源、浪涌保护器、交流配电箱(具备市电油机转换功能)组成。 直流供电系统:由高频开关组合电源(含交流配电单元、监控模块、整流模块、直流配电单元)、两组(或一组)蓄电池组组成。 交流供电系统运行方式: (1)市电正常时,由市电供电; (2)市电停电后,移动油机未到站时,站内通信设备由蓄电池放电供电;

(3)移动油机到站,待油机启动后,由油机供电; (4)市电恢复后,由市电供电。 直流供电系统的运行方式: 在线恒压充电的全浮充供电方式。 (1)当交流电源正常时,由整流器和蓄电池并联浮充供电(整流器一方面给通信设备,一方面又给蓄电池充电,以补充蓄电池因自放电而失去的电量); (2)当交流电源中断后,由蓄电池单独向通信设备供电; (3)当交流电源恢复供电时,开关电源的监控模块自动启动整流器向通信负荷供电,并对蓄电池进行充电。 蓄电池组既为备用电源,又可以吸收高频纹波电流。 二基站电源系统实物布局

基站内电源相关设备主要有:交流配电箱、浪涌保护器、室内地线排、高频开关组合电源、蓄电池组。 三交流供电部分 3.1 交流供电系统分为两种型式 1. TN型:系统中,电源端有一点与地直接连接,电气装置的外露可导电部分与电源端接地点用保护线直接连接;又可分为:TN-C、TN-S、TN-C-S三种。 2.TT型:在此系统中,电源端有一点与地直接连接,负荷侧电气装置外露可导电部分直接接地,此接地点在电气上独立于电源端的接地点。 移动基站中常用TT型式供电

移动基站开关电源接地规范

移动基站开关电源接地规范

一、前言开关电源设备是现代通信系统中的重要组成部分,其目的是为通信设备提供安全、可靠、高效、稳定、不间断的能源。随着科技水平的进步,对于开关电源设备性能的要求也逐步提高,除必须满足基本的功能外,还要求具备交流配电、自动切换、直流配电、远程智能集中监控、电池自动管理等功能,从而满足网络监控管理的需求。 开关电源的发展经历了从线性电源、相控电源到高频相控电源的发展历程,由于开关电源具有功率转换效率高、稳压范围宽、功率密度比大、重量轻等优点,从而成为开关电源的主体,并向着高频小型化、高效率、高可靠性的方向发展。计算机控制、通信和网络技术的快速发展,为开关电源远程监控系统的发展和完善提供了更加 便利的条件,使其无人值守成为可能。 通常开关电源系统由交流配电、整流模块、直流配电和监控模块组成,如图1所示。监控系统可将交流配电柜、直流配电和整流模块进行实时监控。直流配电主要完成直流输出路数分配、电池接入和负载边接等功能,一般要求可自由出线,可出面操作维护,可实现柜内并机和柜外并

机,具有状态显示和告警功能,能检测每一路熔断器的通断状态;多个并联的整流模块的主要功能是将输入交流220V转换输出为满足通信要求的-48V的直流电。 通信电源系统组成框图 监控模块主要实现交流配电柜、直流配电柜和模块监控,此外还要进行电池自动管理功能。开关电源系统作为通信网络的能源供给者,除了必须具备可靠、稳定等基础特性外,其电磁兼容设计、防护设计、可操作性和可维护性也是非常关键的因素。安全性是电源设备最重要的指标,其不安全隐患不但不能完成正常的供电要求,而且还有可能发生严重的事故,甚至造成机毁人亡的巨大损失。为此,必须加强安全性设计工作。而目前影响电源设备安全性最重要的工作是如何有效 提高其防雷电浪涌和操作过电压的能力。 二、开关电源遭雷击的故障点 1、 整流模块被损坏(交流侧、直流侧) 2、监控模块端口被损坏

基站开关电源的组成及功能介绍

基站开关电源的组成及功能介绍 交流电经过整流,可以得到直流电。但是,由于交流电压及负载电流的变化,整流后得到的直流电压通常会造成20%到40%的电压变化。为了得到稳定的直流电压,必须采用稳压电路来实现稳压。按照实现方法的不同,稳压电源可分为三种:线性稳压电源、相控稳压电源和开关稳压电源。 开关稳压电源与线性稳压电源和相控稳压电源相比,具有功率转换效率高,可达65%~90%,发热少,体积小、重量轻,对电网电压大范围变化具有很强的适应性,电压、负载稳定度高等特点。目前基站机房的电源部分,应用开关稳压电源较多。 一、基站开关电源 1、机房中的实物组成 开关电源系统一般由交流配电、整流模块、监控模块和直流配电四部分组成,其整体结构如下图所示。

2、工作原理

3、各部分的主要功能 交流配电——输入市电或油机电,将交流电分配给各路交流负载。当市电中断或市电异常时(过压、欠压、缺相等),配电屏能自动发出告警信号,有的电源系统还能自动切换到第二路市电或自动切断交流电源,保护系统。 整流模块——从交流配电取得交流电能,将交流电整流成直流电,输出到直流母排。交流异常或直流输出异常时发出告警或自动保护。整流模块发生严重故障时,自动关机,退出工作。 直流配电——将直流母排上的直流电能分配给不同容量的负载,并给电池充电。当直流供电异常时要产生告警或保护。如熔断器断告警、电池欠压告警、电池过放电保护等。 监控模块——实时监测和控制电源系统各部分工作。即监测和控制交流配电、整流模块、直流配电的工作状态。对电池进行自动管理,即自动控制充电过程,监测电池放电过程,电池电压过低时发出告警或控制直流配电断开电池,自 动保护电池。监控模块还配有标准的通信口,RS232、RS485或RS422通信口,作为后台监控的接口。

高频开关通信电源系统的组成及维护与故障处理解析

2008年 9月 25日第 25卷第 5 期 Telecom Power Technol ogy Sep. 25, 2008, Vol . 25No . 5 收稿日期 :2008206220 作者简介 :崔志东 (19782 , 男 , 大专 , 现就职于新乡中大电子有限公司 , 助工 , 主要从事通信电源 , 电力电源方面的设计开发工作 , E 2mail:zdczd @163. com 文章编号 :100923664(2008 0520061204技术交流 高频开关通信电源系统的组成及维护与故障处理 崔志东 1, 赵艳 2

(1. 新乡中大电子有限公司 , 河南新乡 453000; 2. 新乡市太行电源设备有限公司 , 河南新乡 453000 摘要 :结合高频开关通信电源系统的设计与运行维护经验 , 简要介绍了高频开关通信电源系统的主要组成部分———交流配电单元、整流器单元、直流配电单元、监控单元 , 蓄电池组单元等 , 关键词 :通信电源 ; 交流配电 ; 整流器 ; 直流配电 ; 蓄电池组中图分类号 :T N 86 T M 711 文献标识码 :A The on H and Fault Treat m ent I Zhi 2dong 1 , ZHAO Yan 2 1. Zhongda Electr onic Co . L td . , Xinxiang City, Xinxiang 453000, China; 2. Taihang Power Equi pment Co . L td . , Xinxiang City, Xinxiang 453000, China Abstract:Combining with the design and maintenance experience of high 2frequency s witching mode power supp ly system, this paper briefly intr oduces its main component including AC power distributi on unit, rectifier unit, DC power distributi on unit, contr ol modules, battery units and s o on, p resents the issues that should be paid attenti on t o in r outine maintenance and fault treat m ent . Key words:communicati on power supp ly; alternating current distributi on; rectifier; DC distributi on; battery gr oup 高频开关通信电源系统是一种智能型无人值守式

中国移动的基站采用小区制

中国移动的基站采用小区制,覆盖范围几KM;而联通采用大区制,可以覆盖几十KM;辐射的频率大小和能量决定覆盖范围。也从另一角度来看,由能量守恒的角度来分析:手机辐射大的其基站辐射小(GSM),反之手机辐射小的其基站辐射大(CDMA)一般分为以下几个系统:传输系统,包括SDH设备,光缆,电缆等等;动力系统,蓄电池,市电等等;动环监控系统;天馈系统;BTS主设备;以及其他辅助设备,如空调,防盗门等等GSM900和DCS1800就是我们平常讲的双频网络,它们都是GSM标准。两个系统功能相同,主要是频率不同,GSM900工作在900MHZ,DCS1800工作在1800MHZ。我国最早使用的是GSM900,随着通信网络规模和用户数量的迅速发展,原有的GSM900网络频率变得日益紧张,为更好地满足用户增长的需求,我国近期引入了DCS1800,并采用以GSM900网络为依托,DCS1800网络为补充的组网方式,构成GSM900/DCS1800双频网,以缓和高话务密集区无线信道日趋紧张的状况。只要用户使用的是双频手机,就可在GSM900/DCS1800两者之间自由切换,自动选择最佳信道进行通话,即使在通话中手机也可在两个网络之间自动切换而用户毫无察觉,而且手机选择了最佳信道,接通率得到了提高。为适应这个趋势,进一步抢占市场份额,诺基亚、摩托罗拉、爱立信等世界著名移动电话设备生产厂商竞相开发并推出多频段手机。 编辑本段移动基站的一般特点 (1)交流供电复杂。有的为三相供电,有的为单相供电,有的是国电专线送达,但同样存在如高压送达至专用变压器,变压器的容量大小及低压侧的线路距离问题;有的则可能直接并接在农网、居民生活用电线路或厂矿企业的生产用电线路上;从而可能导致供电质量差,如电压波动范围很宽,电压突变情况经常发生,经常频繁停电等。(2)基站数量多、分布广、站点环境差异大。为了网络覆盖而不得不将大量基站建在野外高山上、民房制高点、高温高湿区等,从而不仅导致交流供电难度大,还导致雷击的机率升高、高温高湿致使设备运行稳定性及寿命降低、故障率升高等。(3)无人值守。一旦出现问题不仅人工干预维修及恢复的直接成本高,而且如未能及时发现而…倒站?带来的客户影响及间接损失也很大。基站的上述一般特点导致供电保证和维护工作不仅工作量加大,而且难度也加大,一些供电故障和事件处理对维护人员技术水平的要求也大大提高。 编辑本段GSM系统的网络结构 GSM的历史可以追溯到1982年,当时,北欧四国向CEPT(Conference Europe of Post and Telecommunications)提交了一份建议书,要求制定900MHZ频段的欧洲公共电信业务规范,以建立全欧统一的蜂窝系统。同年,成立了移动通信特别小组(GSM-Group Special Mobile)。在1982年~1985年期间,讨论焦点是制定模拟蜂窝网标准还是制定数字蜂窝网标准问题,直到1986年决定为制定数字蜂窝网标准。1986年,在巴黎对不同公司、不同方案的系统(8个)进行了比较,包括现场试验。1987年5月选定窄带TDMA方案。与此同时,18个国家签署了谅解备忘录,相互达成履行规范的协议。1988年颁布了GSM标准,也称泛欧数字蜂窝通信标准。在现阶段,GSM包括两个并行的系统:GSM900和DCS1800,这两个系统功能相同,主要是频率不同。在GSM建议中,未对硬件作出规定,只对功能和接口制定了详细规定,这样便于不同产品可以互通。GSM建议共有12个系统。 GSM系统的主要组成 GSM数字蜂窝通信系统的主要组成部分可分为移动台、基站子系统和网络子系统。基站子系统(简称基站BS)由基站收发台(BTS)和基站控制器(BSC)组成;网络子系统由移动交换中心(MSC)和操作维护中心(OMC)以及原地位置寄存器(HLR)、访问位置寄存器(VLR)、鉴权中心(AUC)和设备标志寄存器(EIR)等组成。*移动台(MS)即便携台(手机)或车载台。也可以配有终端设备(TE)或终端适配器(TA)。移动台是物理设备,它还必须包含用户识别模块(SIM),SIM卡和硬件设备一起组成移动台。

移动基站开关电源接地规范

一、前言开关电源设备是现代通信系统中的重要组成部分,其目的是为通信设备提供安全、可靠、高效、稳定、不间断的能源。随着科技水平的进步,对于开关电源设备性能的要求也逐步提高,除必须满足基本的功能外,还要求具备交流配电、自动切换、直流配电、远程智能集中监控、电池自动管理等功能,从而满足网络监控管理的需求。 开关电源的发展经历了从线性电源、相控电源到高频相控电源的发展历程,由于开关电源具有功率转换效率高、稳压范围宽、功率密度比大、重量轻等优点,从而成为开关电源的主体,并向着高频小型化、高效率、高可靠性的方向发展。计算机控制、通信和网络技术的快速发展,为开关电源远程监控系统的发展和完善提供了更加便利的条件,使其无人值守成为可能。 通常开关电源系统由交流配电、整流模块、直流配电和监控模块组成,如图1所示。监控系统可将交流配电柜、直流配电和整流模块进行实时监控。直流配电主要完成直流输出路数分配、电池接入和负载边接等功能,一般要求可自由出线,可出面操作维护,可实现柜内并机和柜外并机,具有状态显示和告警功能,能检测每一路熔断器的通断状态;多个并联的整流模块的主要功能是将输入交流220V转换输出为满足通信要求的-48V的直流电。 通信电源系统组成框图 监控模块主要实现交流配电柜、直流配电柜和模块监控,此外还要进行电池自动管理功能。开关电源系统作为通信网络的能源供给者,除了必须具备可靠、稳定等基础特性外,其电磁兼容设计、防护设计、可操作性和可维护性也是非常关键的因素。安全性是电源设备最重要的指标,其不安全隐患不但不能完成正常的供电要求,而且还有可能发生严重的事故,甚至造成机毁人亡的巨大损失。为此,必须加强安全性设计工作。而目前影响电源设备安全性最重要的工作是如何有效提高其防雷电浪涌和操作过电压的能力。 二、开关电源遭雷击的故障点 1、 整流模块被损坏(交流侧、直流侧) 2、监控模块端口被损坏 3、开关电源内C类SPD发生损坏 4、开关电源内主空开频繁跳 5、开关电源雷电过后的“吊死” 三、雷电入侵移动基站开关电源的几种方式 1、 通过220V市电引入传导进入 雷电通过直接或感应的方式通过市电电源线入侵基站,虽然大部分雷电流在进入开关电源前通过B类SPD对地释放,但仍然会有部分雷电流进入开关电源,这部分雷电流的大小取决于B类SPD的性能及是否能与C类SPD进行良好的配合。 2、

通信电源的管理与维护

通信电源的管理与维护 1 通信电源系统的组成 电源是通信系统的重要组成部分。一个完整的通信电源系统由5个部分组成:交流配电单元、整流模块、直流配电单元、蓄电池组、监控系统。 2 对通信电源系统的基本要求和特点 对通信电源系统的基本要求是可靠性和稳定性。一般通信设备发生故障的影响面比较小,是局部性的,但如果通信电源系统一旦发生故障,通信系统将全部中断,所以电源系统要应有备份设备,电源设备要有备品备件,市电要有双路或多路输入,交流和直流互为备用。我国对通信电源的要求是:防雷措施要求完善,设备允许的交流输入电压波动范围大,多重备用系统以防止电源系统发生电源完全中断故障。由于电网分布和利用市电的条件存在千差万别,许多地方的市电电压波动范围很大。特别是一些变电站、微波站、光通信站和模块站等,有时交流电电压波动范围达±30%以上。为提高市电的可用度,要求电源设备具有更宽的工作电压范围,否则就要增加稳压装置。 3 通信电源的管理 3.1 加强对电源设备的重视 电源设备与通信网中的其它设备(如交换、传输等)有较大的不同,本质上,电源设备是机电设备而非通信设备。正因为如此,在通信中,它得不到充分的重视,无论是在组织机构、人员、资金还是管理上,都得不到相应的保证。然而,必须看到,通信电源作为整个通信电信网中的能量保证,它的作用是整体和全局性的。虽然它不是通信网主流设备,但它却是通信网中最重要、最关键的设备。 3.2 加强电源管理上的专业化 对通信电源要求通信网上的各级管理层次和建设、维护方面应该有独立的电源专业管理机构和人员。因为通信电源是一个专业,而且是个包括多种系统和学科的大专业,因此,应该对它作相应的专业管理,由其它专业人员来兼管电源专业是不够的,也是不科学的。 3.3 重视通信电源系统初期的设计、安装 电源系统设计时应充分考虑容量大小、地理位置、空间布置、未来发展、设备质量、工作勘察与设计、运行方式选择、建设管理、运行维护管理等各个环节。其中对于设备选择、方案设计、工程管理等环节尤其要加强重视和管理。

中国移动基站施工方案

1)基础工程(机房、绿色机房基础等) A、土方工程 ①土方开挖: 基础工程流水划分:根据本工程特点,其工艺流程为:测量放线→标高确定→土方开挖及放坡→清槽、验槽。 土方开挖时严格按土方放坡方案进行开挖,机械挖至基底标高上200mm处,由人工开挖、清槽。 基坑开挖后通知有关单位及时验槽,验槽合格后及时进入下道施工程序,防止基坑遭水浸和暴晒破坏基土原状结构。 ②土方回填 工艺流程:基底清理→人工分层摊铺、整平→打夯机分层打夯压实→密实度分层检测。 填土前应将基底的垃圾等杂物清理干净。 检验回填土质量,土内有无杂物,粒径是否符合规定,回填土的含水率是否符合规范要求,若不符合要求,回填土要过筛,含水率过高采用翻松晾晒,含水率过低可采用洒水湿润。 回填土采用机械夯实,机械运土,人工铺平,每层铺土厚度为200~250mm,每层打夯不少于三遍,打夯应一夯压半夯,夯夯相接,纵横交叉。 基础回填土应同时进行,环绕铺填。 回填土时应注意成品保护及周围管线的保护。 土方回填时应专人指挥机械运土,倒土时不得有人在基坑周围走动,并做好警示标志。 修整找平:填土全部完成后,应进行抄平找平,凡高于标准高程处及进铲平,凡低于标准高程处应补填夯实。 ③人工清理基底后,及时请相关单位共同验收,尽快浇筑混凝土垫层,防止基底被雨水或外来水泡坏。 A、钢筋砼施工方法 ①模板的制作、安装 制模时,要考虑模板拼装结合的需要。板边要找平刨直,接缝严密,不漏浆。钉子的长度一般为木板的2-2.5 倍。每块板在横档处至少要钉2 处钉子。第二块板的钉子要朝向第一块板方向斜钉,使拼缝严密。配制完后,对不同部位的模板进行编号,写明用途,分别堆放。 模板安装时,先在基础面上弹出纵横轴线和四周边线。然后调整标高。

中国移动基站验收规范

中国移动基站验收 规范 1

f 中国移动广东公司基站验收规范 version2.5 中国移动通信集团广东有限责任公司编制

目录 目录...................................................................................................... 错误!未定义书签。第一章总则......................................................................................... 错误!未定义书签。第二章基站机房................................................................................. 错误!未定义书签。 机房高度面积............................................................................... 错误!未定义书签。 机房荷载....................................................................................... 错误!未定义书签。 机房改造要求............................................................................... 错误!未定义书签。 机房照明....................................................................................... 错误!未定义书签。 机房环境....................................................................................... 错误!未定义书签。 机房防火....................................................................................... 错误!未定义书签。 机房防水....................................................................................... 错误!未定义书签。 机房密封....................................................................................... 错误!未定义书签。 机房温湿度................................................................................... 错误!未定义书签。 机房空调....................................................................................... 错误!未定义书签。第三章无线设备................................................................................. 错误!未定义书签。 室内无线设备安装....................................................................... 错误!未定义书签。 走线通道 ................................................................................ 错误!未定义书签。 无线机架的安装 .................................................................... 错误!未定义书签。 机架间的电缆 ........................................................................ 错误!未定义书签。 机柜内部电缆 ........................................................................ 错误!未定义书签。 机架内设备单元的安装 ........................................................ 错误!未定义书签。

2015年中国移动TD-LTE一体化皮基站设备技术规范.

中国移动 T D-L T E一体化皮基站设备技术规范

目录 1.范围 (4) 2.规范性引用文件 (4) 3.术语、定义和缩略语 (6) 4概述 (9) 7. TD-LTE皮站设备技术要求 (10) 7.1 TD-LTE无线功能要求 (10) 7.1.1系统带宽和配置 (10) 7.1.2子帧配置 (10) 7.1.3公共信道配置 (11) 7.1.4随机接入 (12) 7.1.5上行功控 (13) 7.1.6链路自适应功能 (14) 7.1.7 HARQ和调制方式 (15) 7.1.8 调度 (16) 7.1.9空口同步 (17) 7.1.10空口安全性管理 (17) 7.1.11 无线资源控制(RRC) (17) 7.1.12终端省电 (19) 7.1.13 业务质量保证(QoS) (20) SRB1+SRB2+1AM DRB+1UM DRB; (21) SRB1+SRB2+2AM DRB+1UM DRB; (21) 7.1.14测量 (21) 7.1.15移动性管理 (22) 7.1.16 接纳与拥塞控制 (23) 7.1.17干扰抑制 (24) 7.1.18负载均衡 (27) 7.1.19多天线功能 (30) 7.1.20无线设备网管要求 (31) 7.1.21 S1接口 (31) 7.1.22 X2接口 (33) (1) X2接口管理 (33) 7.1.23 VoLTE基本配置 (34) 7.1.24 VoLTE用户调度 (35) 7.1.25 eSRVCC和测量控制 (36) 7.1.26 VoLTE性能 (36) 7.1.27 RAN Sharing (38) 7.1.28安全网关支持 (38) 7.2 TD-LTE互操作功能要求 (39) 7.2.1.TD-LTE与TD-SCDMA数据业务互操作 (39) 7.2.2 TD-LTE与GSM数据业务互操作 (41) 7.2.3数据业务互操作测量控制机制 (43) 7.2.4 LTE话音解决方案(CSFB) (44)

相关文档