医院电气方案设计说明

医院电气方案设计说明
医院电气方案设计说明

医院建设项目

设计说明

第七章电气专业设计

一、设计依据

1、甲方设计任务书及设计要求;

2、《建筑设计防火规范》GB50016-2014

3、《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008;

4、《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013;

5、《供配电系统设计规范》GB50052-2009;

6、《低压配电设计规范》GB50054-2011

7、《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010;

8、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012;

9、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013;

10、《建筑照明设计标准》GB50034-2013;

11、《综合医院建筑设计规范》GB51039-2014

12、《医疗建筑电气设计规范》JGJ312-2013

13、《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013

14、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005;

15、《安全防范工程技术规范》GB50348-2004

16、《入侵报警系统工程设计规范》GB50394-2007

17、《视频安防系统工程设计规范》GB50395-2007

18、《出入口控制系统工程设计规范》GB500396-2007

19、《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007

20、《电子会议系统工程设计规范》GB50799-2012

21、《公共广播系统工程技术规范》GB50526-2010

22、《数据中心设计规范》GB50174-2017

23、《全国民用建筑工程设计技术措施--节能专篇(电气)》2007年版

24、其它有关的国家及地方现行规程规范;二、设计范围

本设计包括红线以内的如下内容:

1、中低压配电系统;动力配电系统;照明配电系统;电气安全及防雷接地系统。

2、综合布线系统;有线电视系统;安全防范系统监控系统;楼宇自控系统;医护对讲系统;ICU探视系统;手术监控管理系统;手术室示教系统;信息显示系统;火灾自动报警及消防联动控制系统;消防应急及日常广播系统等。

三、用电负荷估算:

编号名称面积(㎡)用电标准计算负(kW) 备注

1 A区行政综合楼2280.19 80W/㎡182

2 A区中医门诊综合楼4415.4490W/㎡397

3 B区门诊综合楼8713.8290W/㎡784

4 B区住院综合楼14899.0960W/㎡893

5 C区康疗中心2741.4690W/㎡247

6 地下室建筑8996.00 50W/㎡450 一部份为诊疗区

7 其他200

合计3153

用电负荷同期系数取:0.8

整个项目用电负荷合计:2552KW;

三、高、低压配电系统

1、1.负荷分级:

一级负荷:火灾报警及联动控制设备、消防电梯、排烟风机及加压送风机、保安及消防监控系统、应急照明及疏散照明、急诊部、监护病房、手术部、分娩室、婴儿室、血液病房的净化室、血液透析室、核磁共振、介入治疗用CT及X光机扫描室、洁净手术室空调、ICU病房、重要的计算机系统等。其中重要手术室、

ICU等涉及生命安全的设备及照明用电为一级负荷中特别重要负荷。

二级负荷:客梯、高级病房、肢体伤残康复病房照明用电、一般诊断用CT及X 光机用电、电子显微镜、一般手术室空调系统用电。

三级负荷:其它负荷用电。

2、电源:从市政不同高压区域变电站分引入2路10kV电源,电缆埋地引至地下层

变配电室。

3、负荷计算:根据电力负荷初步计算,本工程分设1个变配电所。计算负荷约为

2552kW,拟装设3台变压器,其中一台630kVA变压器为医疗设备专用变压器,另两台1250kVA变压器供其他负荷。

4、10KV侧继电保护采用微机综合保护,过流和零序电流保护,10KV侧为过流和零

序电流保护;10KV开关柜操作电源采用交流AC220V,由10KV母线段电压互感器二次侧提供电源。

5、变压器选用干式变压器,10KV开关柜采用空气绝缘手车式真空断路器柜。

6、10KV系统为中性点经小电阻接地的大电流接地系统;10/0.4KV变压器为D.yn11

接线;0.4kv的接地形式为TN-S系统;并采用共用接地系统,接地电阻不大于1欧姆。

7、备用电源:为确保重要负荷用电,本工程设柴油发电机组作为自备应急电源。当

市电故障时,柴油发电机组能自启动,并能在30S内向消防负荷和其它重要负荷供电;同时另设EPS及UPS电源组,在发电机组启动至供电的过程中,一级负荷中特别重要负荷均保持电力持续供应。

8、无功功率补偿:变配电室低压侧设功率因数集中自动补偿装置,补偿后的功率因

数大于0.9。

9、计量:在变电站10KV进线侧总计量,380V低压侧为单母线分段,手动联络;动

力、照明干线均设电度计量装置。

10、供配电方案及10KV开关站的设置位置及相关土建条件(净高、及电缆夹层或电

缆沟设置要求)应征询主管部门后确定。

四、动力配电系统

1、低压配电系统采用放射式与树干式相结合的配电方式,对于单台容量较大的负荷

和重要负荷采用放射式配电;对于照明及一般负荷采用树干式配电方式;消防负荷等一级负荷采用双电源末端互投配电方式。2、2单台容量小于5.5KW的电动机采用直接启动方式,5.5KW以上电动机采用降压

或其他节能方式启动。

五、照明配电系统

1、光源:一般照明以荧光灯及LED节能灯为主,灯管采用三基色节能型细灯管,并

配高质量电子镇流器;LED采用高显色指数灯具。

2、照度标准:按现行国家规范《建筑照明设计标准》GB50034-2013执行。

3、公共楼梯及走道照明采用节能自熄开关;小区路灯及庭园灯采用定时控制方式,

集中管理。

六、电气安全及防雷接地系统

1、本工程属于二类防雷建筑物,按二类防雷设防。

2、本工程低压配电系统的接地型式为TN-S系统,系统的工作接地、保护接地、防雷

接地等采用共用接地装置,其接地电阻≤1Ω。

3、在变压器低压侧和二级配电箱处设电涌保护器

4、本工程采用总等电位联结,将建筑物内的保护干线、设备干管、建筑物及构筑物

等的金属构件进行联结。凡正常不带电而当绝缘破坏有可能对地呈现电压的一切电气设备金属外壳均应可靠接地。

七、综合布线系统

1、本工程的综合布线布线对象,主要是电话通讯系统的话音点和计算机网络的数据

点。总弱电机房设置在地下一层。电话信号采用电话电缆引自市政电信网,数据信号采用6芯室外多模光纤引自市政电信网,终端线路为超5类对绞线传输。

2、系统支持电话和多种计算机通讯系统,可传输语音、数据和图像信息。

八、线电视系统

系统按550MHz邻频传输设计,用户电平要求64±4dB,图像清析度要求四级以上。系统根据用户情况采用分配-分支-分支或分配-分支-分配方式。

九、保安监控系统

在各主要出入口、首层大厅、公共走廊及电梯轿箱内等处设置保安监视摄像机。

保安监控系统主机设置在安防监控室。中心主机系统选用全矩阵系统,采用数字硬盘录像机,所有摄像点同时录像,按给定顺序进行时序切换,还可以手动选择某一摄像机对某一目标进行跟踪、录像。

十、楼宇自控系统

采用计算机控制和网络技术,对医院重要的机电设备(空调、风机、水泵、公共照明、配电系统)进行自动监测和节能控制。

十一、医护对讲系统

在病房层的各护理单元设置医护对讲系统,建立病房与护士站之间的呼叫对讲。

十二、ICU探视系统

在ICU、CCU病房设置探视系统,建立病人与探视者的语音和视频联系。

十三、手术室监控管理和手术室示教系统

十四、信息显示系统

在门诊公共区设置信息显示系统,实现公共信息显示、门诊病人排队管理、药房取药和收费信息显示等功能。

十五、火灾报警及联动控制系统(见消防专篇)

第八章节能设计

电气专业

1.采用低损耗环氧树脂浇注干式变压器,且变电所靠近负荷中心;

2.采用电力电容器集中式补偿,将本工程功率因数提高至0.9以上。

3.采用高效节能灯具,荧光灯具配套电子镇流器。

4.各区域照明照度标准及功率密度值按现行国家标准《建筑照明设计标准》

GB50034-2013执行。

5.小区路灯及庭园灯采用定时控制方式,集中管理。

6. 生活水泵,风机等动力设备采用变频等节能控制方式。

7. 动力,照明干线等均完善电能计量装置。

8. 公共楼梯及走道照明采用节能自熄开关

第八章消防设计

(五)电气专业

火灾报警及联动控制系统

本工程主要建筑为高层民用建筑,消防保护对象属一级保护对象。

1.消防系统的组成

消防系统由火灾自动报警系统;消防联动控制系统;紧急广播系统;消防直通对讲电话系统;电梯监视控制系统;事故照明系统组成。消防控制中心设于建筑一层。

2.火灾自动报警系统

(1)本工程采用集中报警系统,湿气较大的场所设感温探测器,一般场所设感烟探测器。

(2)根据规范在建筑的适当位置设手动报警按钮及消防对讲电话插孔,在消火栓箱内设消火栓启泵按钮。

3.消防联动控制系统

(1)消防控制分为手动控制和自动控制两种。消防控制中心可对消火栓泵、自动喷洒泵、加压风机、排烟风机等通过模块进行自动控制,还可在联动拉制台上通过装专线进行手动控制。

(2)火灾发生时,手动切断有关场所的一般照明、空调机组、通风机等非消防电源。(3)火灾确认后控制电梯停于首层,并接受其反馈信号。

(4)疏散通道上的防火卷帘两侧火灾探测器组:当感烟探测器动作后,卷帘下落至距地1.8m处;当感温探测器动作后,卷帘下落到底。

4.消防紧急广播系统

在消防控制中心设置消防广播设备。当火灾发生时消防控制中心值班人员根据火

灾发生的区域,自动或手动切换到火灾紧急广播,及时疏导人员撤离火灾现场。

紧急广播装置设有备用扩音机,容量为同时广播容量的1.5倍。

5.消防直通对讲电话系统:

在消防控制中心设置消防直通对讲电话主机,除在各层的手动报警按钮处设置消防对讲电话插孔外,在配变电室、水泵房、消防电梯轿厢、电梯机房、管理值班室等处,设置消防直通对讲电分机。

6.应急照明系统

(1)所有楼梯间的照明,以及配变电所、消防中心、柴油发电机房、电讯机房等的照明全部为应急照明。公用场所的应急照明按正常照明的10~15%设置。(2)应急照明的电源采用双电源末端互投供电。

(3)主要疏散口设安全出口指示灯,疏散走廊设疏散指示灯。

(4)应急照明的供电时间不小于1小时。

7.发动机房、变配电所采用气体自动灭火装置。

第九章人防工程设计

电气专业

(一)设计依据

1.《人民防空地下室设计规范》GB 50038-2005;

2.《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009;

3.《供配电系统设计规范》GB50052-2009

(二)设计范围:平战结合动力、照明配电系统及战时通风控制系统。

(三)建筑概况:本人防为六级甲类二等人员掩蔽所,设在地下三层,分为1个防护单元,4个抗爆单元,掩蔽人数1426人。

(四)供电设计

1.本工程人防等级为6级。

2.用电负荷等级:应急照明、重要的通信和报警设备属一级负荷;风机、水泵属二级负荷,其余为三级负荷。

3.人防战时电源由室外埋地经防爆波电缆井引入,平时电源由小区配电所引入,每一防护单元配电回路均各自独立。(五)照明设计:

1.灯具选用白炽灯或荧光灯,吊链安装,距地2.5米,临战时设防掉落保护措施。

2.照明和插座分别由不同的支路供电,插座回路设漏电保护。

3.战时应急照明采用碱性镉镍蓄电池灯具,其连续供电时间应不小于本防空地下室的隔绝时间(二等人员掩蔽所不小于3h)。

4.从人防内部至防护密闭门外的照明线路,在防护密闭门内侧距顶0.2米处,单独设置熔断器作短路保护。

(六)动力设计:风机、水泵等动力设备均采用放射式配电。

(七)设备安装:

1.照明配电箱、动力电控箱均明装,底距地1.4m。

2.开关底距地1.4m、插座距地0.3m暗装;出口指示灯明装,门上方安装;

疏散指示灯暗装,底边距地0.5m。

3.清洁、滤毒、隔绝三种通风方式的音响及灯光信号,设在通风机房及战时主要出入口最里边一道密闭门的内侧上方,底边距门上方0.1m,设在防

化值班室内的通风方式信号控制箱,底边距地1.2m明装。

4.人防呼唤按钮为防护型,底距地1.4m。

5.引入人防的所有管线应暗敷设在墙内或楼板内,若只能明敷设,则在穿过围护结构、防护密闭隔墙、密闭隔墙时配合留管,并在管线敷设完后,作

防护密闭和密闭处理。

6.人防的所有管线均穿镀锌钢管暗敷。

医院电气方案设计说明

医院建设项目 设计说明 第七章电气专业设计 一、设计依据 1、甲方设计任务书及设计要求; 2、《建筑设计防火规范》GB50016-2014 3、《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008; 4、《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013; 5、《供配电系统设计规范》GB50052-2009; 6、《低压配电设计规范》GB50054-2011 7、《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010; 8、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012; 9、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013; 10、《建筑照明设计标准》GB50034-2013; 11、《综合医院建筑设计规范》GB51039-2014 12、《医疗建筑电气设计规范》JGJ312-2013 13、《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013 14、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005; 15、《安全防范工程技术规范》GB50348-2004 16、《入侵报警系统工程设计规范》GB50394-2007 17、《视频安防系统工程设计规范》GB50395-2007 18、《出入口控制系统工程设计规范》GB500396-2007 19、《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007 20、《电子会议系统工程设计规范》GB50799-2012 21、《公共广播系统工程技术规范》GB50526-2010 22、《数据中心设计规范》GB50174-2017 23、《全国民用建筑工程设计技术措施--节能专篇(电气)》2007年版 24、其它有关的国家及地方现行规程规范;二、设计范围 本设计包括红线以内的如下内容: 1、中低压配电系统;动力配电系统;照明配电系统;电气安全及防雷接地系统。 2、综合布线系统;有线电视系统;安全防范系统监控系统;楼宇自控系统;医护对讲系统;ICU探视系统;手术监控管理系统;手术室示教系统;信息显示系统;火灾自动报警及消防联动控制系统;消防应急及日常广播系统等。 三、用电负荷估算: 编号名称面积(㎡)用电标准计算负(kW) 备注 1 A区行政综合楼2280.19 80W/㎡182 2 A区中医门诊综合楼4415.4490W/㎡397 3 B区门诊综合楼8713.8290W/㎡784 4 B区住院综合楼14899.0960W/㎡893 5 C区康疗中心2741.4690W/㎡247 6 地下室建筑8996.00 50W/㎡450 一部份为诊疗区 7 其他200 合计3153 用电负荷同期系数取:0.8 整个项目用电负荷合计:2552KW; 三、高、低压配电系统 1、1.负荷分级: 一级负荷:火灾报警及联动控制设备、消防电梯、排烟风机及加压送风机、保安及消防监控系统、应急照明及疏散照明、急诊部、监护病房、手术部、分娩室、婴儿室、血液病房的净化室、血液透析室、核磁共振、介入治疗用CT及X光机扫描室、洁净手术室空调、ICU病房、重要的计算机系统等。其中重要手术室、

电气方案设计写范文

电气方案设计写范文 方案设计是设计中的重要阶段它是一个极富有创造性的设计阶段同时也是一个十分复杂的问题它涉及到设计者的知识水平、经验、灵感和想象力等那电气方案设计要写呢下面是小编搜集的电气方案 设计案例希望对大家有帮助! 1、拟订任务书 任务书是整个控制系统的依据又是设备竣工验收的依据任务的拟定一般由技术领导部门、设备使用部门和任务部门等几方面共同完成的 控制系统的任务书中主要包括以下内容: (1)设备名称、用途、基本结构、动作要求及工艺过程介绍 (2)电力拖动的方式及控制要求等 (3)联锁、保护要求 (4)自动化程度、稳定性及抗干扰要求 (5)操作台、照明、信号指示、报警方式等要求 (6)设备验收标准 (7)其它要求 2、确定电力拖动 电力拖动选择是控制系统的主要内容之一也是以后各部分内容的基础和先决条件 所谓电力拖动是指根据零件加工精度、加工效率要求、生产机械的结构、运动部件的数量、运动要求、负载性质、调速要求以及投

资额等条件去确定电动机的类型、数量、传动方式以及拟订电动机起动、运行、调速、转向、制动等控制要求 电力拖动的确定要从以下几个方面考虑: (1)拖动方式的选择 电力拖动方式分独立拖动和集中拖动传动的趋势是多电动机拖动这不仅能缩短机械传动链提高传动效率而且能简化总体结构便于实现自动化具体选择时可根据工艺与结构决定电动机的数量(2)调速的选择 大型、重型设备的主运动和进给运动应尽可能采用无级调速有利于简化机械结构、降低成本;精密机械设备为保证加工精度也应采用无级调速;对于一般中小型设备在没有特殊要求时可选用经济、简单、可靠的三相笼型异步电动机 (3)电动机调速性质要与负载特性适应 对于恒功率负载和恒转矩负载在选择电动机调速时要使电动机的调速特性与生产机械的负载特性相适应这样可以使电动机得到充分合理的应用 3、拖动电动机的选择 电动机的选择主要有电动机的类型、结构型式、容量、额定电压与额定转速 电动机选择的基本原则是: (1)根据生产机械调速的要求选择电动机的种类 (2)工作过程中电动机容量要得到充分利用

医院设计方案说明

省市秀屿区医院外科卫技大楼新建工程 设计方案说明书 省中景建 筑 2010年12月31日

市秀屿区医院外科卫技大楼建筑设计方案 建筑方案设计文件编制人员 院长:林向东 项目负责人:奇 结构专业负责人:卓捷 各专业负责人及主要设计人 建筑专业:奇翁英桓林海祁志恩 结构专业:卓捷蔡耀庭洪流江以龙 电气专业:雁琳许水玉庄永培 给排水专业:祥中任宝彬熊彬 暖通专业:姬涌周宝兴胡一顺 省中景建筑 建筑工程设计书 国家建筑部甲级A135000381 2010年12月31日

目录第一章方案设计总说明 第二章建筑 第三章结构 第四章给排水 第五章暖通空调 第六章强电 第七章弱电 第八章消防专篇 第九章环保专篇 第十章节能专篇 第十一章人防设计专篇 第十二章无障碍设计专篇

第一章方案设计总说明 一、工程概况 市秀屿区医院(前身为县笏石医院,湄洲湾北岸医院)创建于1957年,座落于沿海交通枢纽笏石镇,距风景秀丽的国家旅游度假区湄洲湾——妈祖故乡仅14公里。医院占地面积近3万平方米,其中建筑面积2.3万平方米,绿化面积达2000平方米。院广场宽阔整洁,道路两旁绿树成荫,门诊大楼雄伟壮观,病房大楼气派非凡,是一所日趋园林化医院,可为病人提供一个舒适、雅静、温馨的就医环境。医院现有职工294人,其中高级职称59人,中级职称72人,开放床位200,是市首家通过评审确认的“二级甲等”医院,也是国家爱婴医院和医大分校及妇幼卫校的实习基地。现在为更好有为社会提供先进的医疗环境及提高医院综合实力,拟新建一栋11层外科卫技大楼。最终将建成集医疗护理、教学科研、保健康复为一体的现代化二级甲等综合医院。 二、外科卫技大楼建设规模及设计围 建设规模: 本项目为全区医院整体工程中的医疗区新建工程,容包含了地下一层,地上十一层,总建筑面积为 12476.9平米,其中地上面积为 11000平米,地下面积为1476.9 平米。病房总床数为 226 床。 设计围: 依据设计任务书容,本次设计围为医院外科卫技大楼,设计容包含土建、给排水、电气(强弱电)、通风、空调、消防、防排烟及总体概算、基坑支护设计,人防工程设计、室外工程。三、提请在设计审批时需要解决或确定的主要问题 1.建设方应落实建设用地“土地使用证”。 2.本工程的外围周边道路都存在新建或拓宽的计划,尚未有明确的市政基础资料(含周边管线图、位置、接口点),请建设方提供相关单位的盖章图纸,以利下阶段的设计工作。 3.建设方尽快明确另行委托的设计分项工程设计单位(景观工程设计,污水处理、高低压配电系统、防辐射设计),以利后续施工图设计阶段工作之配合。

如何写电气设计说明系列8--某图书馆建筑电气方案设计实

如何写电气设计说明系列8--某图书馆建筑电气方案设计实例 论文上传:ttt001 论文作者:不祥您是本文第193位读者 摘要:某图书馆框架结构,地上共六层,地下三层,建筑面积为81000m2。地下层为书库和设备用房,一层至八层为阅览室和办公室。 关键词:设计说明图书馆 -------------------------------------------------------------------------------- 如何写电气设计说明系列8--某图书馆建筑电气方案设计实例 【建筑概况】某图书馆框架结构,地上共六层,地下三层,建筑面积为81000m2。地下层为书库和设备用房,一层至八层为阅览室和办公室。 【电气设计说明】 1.设计范围 (1)变、配电系统; (2)应急电源系统; (3)照明配电系统; (4)防雷接地及电磁脉冲防护系统; (5)楼宇自控系统; (6)综合布线系统; (7)火灾自动报警和联动控制系统; (8)闭路电视保安监视系统; (9)停车场管理系统; (10)有线电视系统; (11)同声传译系统。 2.变、配电系统 (1)一级负荷包括:火灾报警及联动控制设备、消防泵、消防电梯、排烟风机、加压风机、保安监控系统、应急照明、疏散照明及重要的计算机系统(如检索用电子计算机系统)等。其中保安监控系统、检索用电子计算机系统和所有的消防用电设备为一级负荷中的特别重要负荷。 客梯、排水泵、生活水泵等其他用电设备属二级负荷。 (2)负荷估算:本工程用电总设备容量约为:Pe=9720kW~总计算负荷约为Pjs=5832kW。设计变压器总装机容量为8000kV A。 (3)电源:本工程由市政电网引来两路独立10kV电源供电,两路电源同时工作,互为备用,每路10kV电源均能承担全部负荷。另外,设置一台1000kW柴油发电机组,作为第三电源。高压系统电压等级为10kV,低压系统电压等级为~220V/380V。 低压配电采用放射式与树干式相结合的方式,对于单台容量较大的负荷或重要负荷,如:冷冻机房、水泵房、电梯机房、电话站、消防中心等设备采用放射式供电;对于一般负荷采用树干式与放射式相结合的供电方式。 本工程的消防动力设备、计算中心、应急照明、重要书库的空调设备、计算机设备、电话机房、变配电所所用电等采用双电源供电,并在末端互投。 (4)在本楼地下一层设置一处变、配电所,内设四台2000kV A变压器。 3.应急电源系统 本工程设置一台1000kW柴油发电机组,给一级负荷中的特别重要负荷供电。 4.照明配电系统 (1)照度标准参照国标《民用建筑照明设计标准》(GBJ 133—90),主要场所的照度如下: 阅览室500lx

最新医院设计方案

医院设计方案设计方案 医院设计方案

目录 医院设计方案 一、工程概况 二、工程设计理念 三、工程设计依据 四、需甲方配合的以下工程但不仅限于以下内容 第二部分:洁净区系统设计方案 一、手术部装饰材料的选择与安装 二、空气调节与净化空调系统 三、空调水与给排水系统 四、洁净手术室基本装备配置 第三部分:工程配电及自动控制系统 一、工程概述 二、工程配电说明 三、自动控制系统 第四部分:医用集中供气系统 一、设计依据 二、设计范围 三、手术室供气设计说明

医院设计方案 净化工程设计方案 第一部分:工程设计概述 一、工程概况 1.本工程名称地点 A、工程地点:哈巴河县人民医院 B、施工单位:沈阳天航机电设备装饰工程有限公司. 2.平面布局形式 本次选择的是“外周回收型”的平面流程,该流程的设计理念是认为术后的器械、物品、血水、脓水等是最污染的,不能交叉,要通过专门走道送出去,认为污物的处理 是最重要的.而且术 前工作人员、病人按 照不同的流线进入 手术部,有利于院方 从管理上来实现洁 净手术部“洁污分 离,流线最短”之一 设计理念.外周回收 型是一种国内外目 前使用最多、对院内 感染控制得最好的平面设计类型,在一次性医疗器材、用品使用带来废弃物日益增加的今天,外周回收型越来越被医院所推荐和接受.这种洁污双通道形式,分为洁净区、准洁净区、清洁区. 3.房间类型 手术部内设:4间洁净手术室,其中:Ⅰ级手术室1间、Ⅲ级手术室3间,无菌走廊、及其辅间. 二、工程设计理念

以洁污分流,流程短捷,科学合理, 高效环保为原则; 以突出人性化设计、优良的性能价格 比和省时高效的完美统一为宗旨. 四、工程设计依据 1.招标文件 根据哈巴河县人民医院手术室净化工程设计要求及我公司设计的图纸而编制. 2.国家规范 ◆《医院洁净手术部建筑技术规范》(GB50333—2002) ◆《洁净厂房设计规范》(GBJ73) ◆《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243—2002) ◆《建筑安装工程施工技术操作规程》(设备类) ◆《医院消毒卫生标准》(GB15982—1995) ◆《洁净室施工及验收规范》(JGJ71—90) ◆《综合医院建筑设计规范》(JBJ49—88) ◆《空气过滤器》(GB/T14295—93) ◆《高效空气过滤器》(GB/T14295—93) ◆《高层民用设计防火规范》(GB50045—95) ◆《建筑设计防火规范》(GBJ16—87) ◆《采暖通风与空调调节设计规范》(GBJ19—87) ◆《装饰工程施工及验收规范》(GBJ210—83) ◆《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16—19) ◆《医用中心吸引系统通用技术规范》(YY/T0186—94) ◆《医用中心供氧系统通用技术规范》(YY/T0187—94)

最新大型综合医院配电设计

大型综合医院配电设计 甘肃省建筑设计研究院王治义730030 摘要:结合大型综合医院工程配电设计实例,阐述相关规范在设计实践中的应用 关键词:综合医院负荷等级配电系统 1 工程概况 按照功能、任务不同,我国医院分为一级、二级、三级。一级医院:是直接向一定人口的社区提供预防、医疗、保健、康复服务的基层医院、卫生院;二级医院:是向多个社区提供综合医疗卫生服务和承担一定教学、科研任务的地区性医院;三级医院:是向几个地区提供高水平专科性医疗卫生服务和执行高等教学、科研任务的区域性以上医院。各级医院又分为甲、乙、丙三等,三级医院增设特等。一般综合性医院均设有急诊、门诊、手术、医技、康复、体检、行政办公及服务性用房。 现结合大型综合医院工程的配电设计实例,对相应规范在设计过程中可操作性及应用,进行讲解。 兰州大学附属第二医院属三级甲等医院,该院医疗综合楼建筑面积109505平方米,建筑高度68.55米。地下三层,地上十六层。地下三层及地下二层部分平时为汽车停车场,战时为人防。变配电所、水泵房、楼宇自动化管理控制室、信息中心等设备用房均设在地下二层。地下一层为柴油发电机房、消控室、放疗科、中心供应、洗衣房等。一至三层为门诊医技,四层为手术室及ICU,五层为行政办公及设备层,六层为产科及产房,七至十六层为标准护理单元。设置病房420间,共1163床。诊室52间,手术室23间,其中四层设洁净手术室21间,I级(百级手术室)4间,II级(千级手术室)8间,

III级(万级手术室)9间。 洁净手术室的分级见表1。 表1 洁净手术室的分级 2 供电系统 2.1负荷分级 在确定医院供电系统之前,首先根据供电要求进行负荷分级。IEC标准中供电等级按照恢复供电时间分为0.5S内,15S内, >15S。而我国内规范将用电负荷根据供电可靠性及中断供电所造成的损失或影响的程度,分为一级负荷、二级负荷及三级负荷。本设计依据的主要设计规范有《综合医院建筑设计规范》(JGJ49-88)、《医院洁净手术部建筑技术规范》(GB50333-2002)、《民用建筑电气设计规范》(JGJ 16-2008)等。 IEC标准和《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008:12.8.2条)按医疗电气设备与人体接触的状况和断电的后果,将医疗场所作如下分类:0类场所应为不使用接触部件的医疗场所;1类场所应为接触部件接触躯体外部及除2类场所规定外的接触部件侵入躯体的任何部分;2类场所应为将接触部件用于诸如心内诊疗术、手术室以及断电将危及生命的重要治疗场所。可见医院的负荷等级划分应以医疗场所与人体生命的安全程度及电气设备与人体的接触程度进行划分。参照IEC标准医院各部位的供电等级、接地方式的划分示例见表2。

医院方案设计说明

钟祥市人民医院扩建新院区总体规划方案设计 设计说明 1.项目背景 1.1工程概况 本项目建设地点位于钟祥市楚商大道,新院区总土地面积335390平方米,地块的西侧、北侧为规划道路,南侧为楚商大道,东侧为高速公路连接线,地理位置优越,交通便利,周边水网环绕,自然环境优美。 钟祥市人民医院是一所现代化综合性医疗保健中心,建成后将为钟祥市广大市民提供医疗、保健、疗养等服务,同时兼顾覆盖荆门地区的普通人群,成为区域医疗中心的重要窗口。 同时,医院要将高水准的医疗设施环境和能够灵活对应时代变迁又能适应最新医疗技术的更新所需求的医院有机结合在一起,打造治疗与疗养的全新平台,为医院的使用者提供舒适的工作、生活、治疗、研究的环境。院区的构筑上最大限度的体现崇尚自然、人文、和谐的精神。 1.2设计原则 1、立足于建设成为国内领先的现代化医疗中心。 2、明确的功能分区,并有机的衔接在一起。 3、充分考虑动静交通组织、出入口设置,主要是要考虑好院区内部交通与城市交通的关系,有效缓解现状交通压力。 4、参照绿色建筑等级(三星)标准,使医院建设成为“城市中的花园,花园中的医院”。 5、合理设置环卫、院感、消防等相关医疗配套及后勤保障设施。 1.3设计理念 1、“生态医院”。以将钟祥市人民医院新院区建设成为“城市中的花园,花园中的医院”为目标,着重于为病患创造一个适宜的康复环境。钟祥市“花园医院”可持续性概念设计主要体现在以下几个方面:第一,花园的建立方式是实用并可自我维护的;第二,创造花园中人与自然的和谐关系;第三,采用节能环保的综合性环境景观设计。医院整体布局方面则通过医院街串联纽带作用,集中原来分散的建筑体量,形成建筑综合体,既可以节省能耗,缩短交通流程;通过中庭又能组织建筑间的自然通风采光系统,让医院运营达到最低能耗,满足绿色低碳的设计原则。 2、“人文医院”。秉承以人为本的规划宗旨,从满足病人需求的角度出发,围绕便捷就医流程设计,优雅休闲空间嵌入,方便安全生活设施设置,营造温馨安逸的家庭氛围,让病人充分体验最舒适人文关怀。 3、“高效医院”。通过医院街引导医院人流、物流、交通流、专业流、信息流,使病人就诊、专业分隔、物品输送、车辆引导、信息传递的流线简洁、清晰,让医患充分感受各方面的便捷,医疗效率达到最高效。 4、“信息化医院”。医院临床管理信息化,以实现数字化医院,智能化医院大楼为目标。通过呼叫系统、闭路电视示教系统、远程医疗系统、病房内广播与电视接收系统、医院技防安保系统、LED电脑显示屏及电脑触摸咨询系统、综合布线系统、楼宇机电设备管理系统、病理图像网络通讯系统等,达到信息处理的无纸化和无片化,实现智能化大楼的资料综合共享,提高服务和管理的高效率,达到多、快、好、省的高效益目标。 2.总平面设计 2.1设计依据 2.1.1钟祥市人民医院扩建新院区总体规划方案设计要求 2.1.2用地现状地形图 2.1.3国家及地方颁布的各种有关设计规范和规程: 《城市用地分类与规划建设用地标准》(GBJ137-90) 《城市道路和建筑物无障碍设计规范》(JG50-2001 J114-2001) 《城市用地竖向规划规范》(CJJ83-99) 《城市道路设计规范》(CJJ37-90) 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)(2006年版) 《民用建筑设计通则》(GJ50352-2005); 《综合医院建筑设计规范》JGJ49-88 2.2总平面布局 根据医疗流程最短、最便捷的目标,具体规划布局: 1、门诊综合楼平行楚商大道设置,后退道路100米,形成医院入口广场。 2、急救中心设在门诊楼东侧,可从楚商大道和高速公路连接线两个方向进入,畅通的交通有利于提高急救效率,也方便夜间独立运营。 3、在门诊综合楼和住院部之间设置医院街,医院街一层设置步行廊、休息厅、导医台、小超市、等公共用房,每层均设置医技科室,既有良好的导向性,也为患者提供了院内治疗、休息的

学校施工组织设计方案编制说明

第一章,编制讲明 一,编制依据 1.三新中学建设工程施工招标文件及工程量清单. 2.上海市高等教育建筑设计院设计的三新中学工程施工图. 3.上海市**区有关建筑工程治理,市政治理,环境爱护等地点性法规及规定. 4.**三新中学工程现场及周围环境的实际情况. 二,编制原则 1.严格遵守国家,地点的技术规范,施工规程和质量评定与验收标准.

2.坚持技术先进性,科学合理性,经济适用性与实事求是相结合. 三,编制内容 本施工组织设计大纲系本公司对三新中学工程施工的总体构思和部署,各单项工程的施工方案将依据公司技术治理程序,按照本大纲确定的差不多原则,进一步完善细化,用以具体指导施工,确保该工程优质高速完成. 第二章,工程概况及工程特点 一,工程概况 工程名称:上海市**区三新中学工程 工程地点:**区方松街道施贤路北侧\三新路东侧 设计单位:上海高等教育建筑设计院 建设单位: 上海**新城建设进展有限公司 工程规模: 建筑面积:24500M2 结构层数:框架二\三层 (一) 建筑设计概况 **三新中学工程是经上海市**区人民政府批准的一项重点建设项目.建设工程位于**区方松街道施贤路北侧\三新路东侧,建设用地场地平坦已完成,地面高程和坐标操纵点有甲方现场确定.工程地质条件较好,总建筑面积约24500M2(招标文件).本期实施

6栋各类教学楼,行政楼,食堂等,均为全现浇钢筋混凝土框架结构. (二) 结构设计概况 1. 结构型式及特点:框架二\三层 2. 结构构件混凝土材料:本工程均采纳商品混凝土(部分自拌砼). 3. 砌体材料及砌体砂浆:加气混凝土砌块等,砌筑砂浆标号:M5.0 ,M10 (三) 安装设计概况 1.给排水部分 各楼要紧包括卫生间给排水系统;消火栓灭火系统;部分实验室实验用水等. 2.电气部分 各单位工程含照明,防雷接地系统. 二,工程特点与施工条件 1. 本工程施工现场场地已平坦,场地宽敞,施工用电由场区外引入, 场区内沿校园环形主干道设置临时架空线路(在建房侧);业主提供施工用水,可沿校园环形主干道(施工时临时铺设)铺设自来水供水管道(每30m留一个水阀).施工现场内将建成校园环形

医院电气设计方案

筑龙网 W W W .Z H U L O N G .C O M 某医院建筑电气方案设计 摘要:某医院框架结构。地上共十六层,地下一层,建筑面积为36000m2。地下一层至八层为诊室和办公室,九层以上为病房。 【建筑概况】某医院框架结构。地上共十六层,地下一层,建筑面积为36000m2。地下一层至八层为诊室和办公室,九层以上为病房。 【电气设计说明】 1.设计范围 (1)变、配电系统; (2)应急电源系统; (3)照明配电系统; (4)防雷接地系统; (5)楼宇自控系统; (6)综合布线系统; (7)火灾自动报警及联动控制系统; (8)医护呼叫对讲系统; (9)门禁系统; (10)闭路电视保安监视系统; (11)闭路电视手术监控系统; (12)有线电视系统; (13)停车场微机管理系统。 2.变、配电系统 (1)一级负荷包括:医技病房楼的手术都的医技设备重症监护(ICU)等重要场所的医设备及其空调设备以及火灾报警及联动控制设备、消防泵、消防电梯、排烟风机、加压风机、安监控系统、应急照明、疏散照明及重要的计算机系统等。其中的洁净手术部的医技设备所有的消防用电设备为一级负荷中的特别重要负荷。 电子显微镜电源、X 光机等医疗设备、客梯、排水泵、生活水泵等属二级负荷。一般照及动力负荷为三级负荷。 (2)负荷估算:本工程用电设备总容量约为:P。一2600kW;总计算负荷约

筑龙网 W W W .Z H U L O N G .C O M 为P-1690kW,设计变压器总装机容量为3200kVA。 (3)电源:本工程属于二类甲级医院,由市政电网引来两路独立10kV 电源供电,两路源同时工作,互为备用,每路10kV 电源均能承担全部负荷。另外设置一台300kW 柴油发机组,作为第三电源。高压系统电压等级为10kV,低压系统电压等级为~220V/380V。 低压配电采用放射式与树干式相结合的方式,对于单台容量较大的负荷或重要负荷,如:冷冻机房、水泵房、电梯机房、电话站、消防中心等设备采用放射式供电;对于一般负荷采用干式与放射式相结合的供电方式。 本工程的手术室、监护病房、血液中心、血液透析、MRI 室、消防动力设备、计算中心、应急照明、重要手术室的空调设备、重要医技设备、电话机房、变配电所用电等采用双电源供电,并在末端互投。洁净手术室内部用电应与辅助用电分开,每个手术室的干线单独敷设;洁净手术室的电源线路除应满足室内医疗设备及装置的总用电需求外,且其供电容量不宜小于8kVA。 手术部、重症监护部(ICU)、心脏监护部(CCU)的重要配电线路采用由电源隔离变压器和绝缘监视设备组成的IT 不接地系统,并采用10mA 漏电保护器对 其医疗设备进行保护。 对于停电要求小于O.5s 的重要负荷采用UPS 电源供电。 (4)在本楼地下一层设置一处变、配电所,内设二台1600kVA 变压器。 3.应急电源系统 本工程设置一台300kW 柴油发电机组,给一级负荷中的特别重要负荷供 电。 4.照明配电系统 (1)照度标准参照国标《民用建筑照明设计标准》GBJ 133—90,主要场所的照度如下: 手术室500~7501x 诊断治疗室;抢救室300lx 检验、化验室300 lx 病房100 Ix 夜间守护5~10 Ix 大厅300 lx

电气系统设计方案范文

目录 电气系统设计方案 (2) 2.1配电系统 (2) 2.2管线回路系统 (5) 2.3照明系统 (6) 供配电施工部分 (7) 2.1配电盘安装 (7) 2.2金属线槽敷设 (8) 2.3电缆、电线放线施工及工艺 (9) 2.4线缆接线施工工艺 (10) 2.5电气钢管施工工艺 (10) 2.6插座、开关安装施工 (11) 2.7照明灯具安装施工 (15)

电气系统方案 计算机机房提供电能质量的好坏,将直接影响计算机系统正常、可靠的运行,也影响机房内其它附属设施的正常工作,同时机房对接地、雷电防护、机房屏蔽等均有特定要求。为了保证计算机的可靠运行,必须建立一个优质、稳定、安全、可靠的供配电系统。 2.1配电系统 机房进线电源采用TN-S三相五线制,建议从大楼总配电室引双回路电源到机房空调配电间。 配电柜内设电压电流指示、防雷、防过压、短路、过载、过流等保护器,保护设备运行安全和人身安全。 2.1.1辅助设备动力配电系统 机房辅助动力设备包括机房专用空调系统、新风系统、照明系统、维修插座、UPS主机供电等。由于机房辅助动力设备直接关系到计算机设备、网络设备,通讯设备以及其他用电设备和工作人员正常工作和人身安全,要求配电系统应安全可靠,因此该配电系统按照一级负荷考虑进行设计。 电源进线采用TN-S三相五线制。在设计电源分配时,充分考虑负荷情况,计算功率平衡,将负荷均匀分配在电源的三相上,并要留出一定的冗余以满足将来增加设备的需求。 2.1.2计算机设备UPS配电系统 机房计算机设备包括计算机主机、小型机、服务器、网络设备、通讯设备等,由于这些设备进行数据的实时处理与实时传递,关系重大,所以对电源的质量与可靠性的要求最高。设计中采用UPS不间断电源,以保障电源可靠性的要求。 电源经UPS稳频稳压、调整电压波形后为计算机设备供电,与此同时也为UPS的后备电池充电;一旦市电回路停电后,UPS的后备电池立即放电,

学校电气方案设计说明

港中旅学校电气方案设计说明设计依据相关专业提供的设计资料; 建设方提供的设计任务书; 主要设计规范和标准: 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 《民用建筑电气设计规范》JG J16-2008 《供配电系统设计规范》GB50052-2009 《低压配电设计规范》GB50054-2011 《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013 《建筑照明设计标准》G B50034-2013 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2007 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》G B50198-2011 《有线电视系统工程技术规范》G B50200-94 《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007 《消防安全标志设置标准》DBJ01-611 -2002 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311 -2006 《智能建筑设计规范》GB/T50314-2006 《建筑智能化系统设计技术规程》DBJ-1-615-2003

《教育建筑电气设计规范》JGJ310-2013 二、设计范围 1. 强电设计包括如下系统: 10kV变配电系统 380V低压配电系统 动力配电系统 照明配电系统 防雷接地系统 2. 弱电设计包括如下系统: 综合布线系统 有线电视系统 可视对讲系统 CCTV监控系统 火灾自动报警系统及广播系统 汽车库管理系统 信息化应用系统 建筑设备管理系统 安全防范系统 弱电系统可根据甲方要求增加或减少,本次设计只负责预埋管, 具体设计由甲方指定的弱电深化设计公司完成。

电气设计方案

电气设计方案.doc 电气设计一、设计依据1 .国家及地方的有关设计规范和标准(1 )3110KV 高压配电装置设计规范GB5006092 (2 )10KV 及以下变电所设计规范GB5005394 (3 )供配电系统设计规范GB500522009 (4 )通用用电设备配电设计规范GB5005593 (5 )低压配电设计规范GB5005495 (6 )建筑设计防火规范GB50016-2006 (7 )汽车库、修车库、停车场设计防火规范GB 50067-97 (8 )建筑物防雷设计规范GB5005794(2000 年版)(9 )建筑物电子信息系统防雷技术规范GB50343-2004 (10)民用建筑电气设计规范JGJ162008 (11)高层民用建筑设计防火规范GB50045-95 (2005 版)(12)建筑照明设计标准GB50034-2004 (13)火灾自动报警系统设计规范GB50116-98 2 .根据国家有关建筑电气规范,甲方提供的设计任务书,以及各专业提供的资料进行设计。 二、设计范围本地块的照明、电力、防雷接地等内容的设计。 三、用电负荷估算1 .酒店约49881m2 100W/m2 4988KW; 2 .办公约52266m2 80W/m2 4181KW; 3 .商业约13812m2 150W/m2 2071KW; 4 .地下车库、设备用房约25370m2 20W/m2 507KW; 5 .广告、景观用电200KW;用电负荷同期系数取0.8 整个地块用电负荷合计9558KW; 四、供电设计1 .拟在地下一层设置 1 座10KV 电业开关站,2 路10KV 电源由上一级市政不同区域变电站引来。

某学校设计说明

路桥区新桥镇中心小学食堂及教学楼扩建工程 方案设计说明 第一部分建筑专业说明 一、设计依据 1. 《关于台州市路桥区新桥镇中心小学食堂及教学楼扩建工程建设用地选址的通知》(台规选[2016]40014号) 2. 规划部门提供的用地红线图(电子文件) 3. 国家有关设计规范、标准 《九年制义务教育普通学校建设标准》(DB33/1018-2005) 《中小学建筑设计规范》(GB50099—2011) 《民用建筑设计通则》(GB50352—2005) 《城市道路和建筑物无障碍设计规范》(JGJ50—2001) 《建筑设计防火规范》(GB50016-2014) 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015) 《台州市人民政府办公室关于印发台州市城乡规划管理技术规定(建筑管理)的通知》台建规[2012]187号 其它相关国家及地方现行规范、法规及标准。 二、项目概况 新桥小学位于台州市路桥区新桥镇城区,椒新线和镇南路交叉口,本次工程位于新桥小学现有校园内,原教学楼和综合楼东侧,工程新建一幢食堂,并对原有教学楼进行扩建。其中食堂占地㎡,面积㎡,新教学楼占地面积㎡,建筑面积㎡。 台州市位于浙江沿海中部,市中心处北纬28度,东经122度,属亚热带季风气候型。全年平均气温为度,7、8月份最热,极端最高气温度,日最高气温≥37度的日数年平均有15天。1月最冷,月平均气温度。夏季常遭受台风影响。 三、方案设计构思及特点 1. 基地环境分析 本次工程位于原校园内,是整体校园东扩工程的一部分,是将原有食堂和教学楼向东的功能延伸。设计应做好流线、功能和建筑造型上的衔接。 2、建筑方案设计特点 基于以上对本项目的分析,本案设计的特点主要体现在以下三个方面:(1)做好新教学楼和原有教学楼之间的衔接,因新教学楼布置综合教室,在设计中尽可能的利用原有教学楼的功能设施和交通疏散楼梯, 降低造价。 (2)建筑形态和色彩上在原有的基础上继承,并寻求新的创新,体现新的校园风貌。

综合医院的电气设计

综合医院的电气设计 发表时间:2020-03-10T13:05:53.133Z 来源:《中国电业》2019年21期作者:孙明红 [导读] 做好综合医院建筑电气设计及建设十分必要 摘要:做好综合医院建筑电气设计及建设十分必要,本文深入探讨了综合医院针设计的低压配电、照明、接地等的具体要求。 关键词:配电系统;医院等级划分;医院建筑;电气设计;电气照明;接地 1.医院的分类、规模和概况 1.1医院的分类和规模 医院建筑的电气设计有别于其他公共建筑,医院建筑内的电气设计应确保医疗场所内电气设备的供电可靠性和用电安全性,确保治疗过程中医务人员和患者的安全,因此医疗场所内的电气设计具有其特殊性。就我国目前的医院而言,我国的医院根据医院的综合水平将医院分为三级,三级分别为一级医院、二级医院、三级医院。 1.2负荷分级 《医院建筑电气设计规范》JGJ 312-2013中要求医疗建筑用电负荷应根据负荷供电可靠性要求及中断供电对生命安全、人身安全、经济损失等所造成的影响程度进行分级,医疗建筑用电负荷分级应根据医院的等级做不同的区分,对于二级和三级医院的急症抢救室、血液病房的净化室、产房、烧伤病房、重症监护室等涉及患者生命安全的设备及其照明用电为一级负荷中特别重要的负荷,对于二级和三级医院中的急诊诊室用电、高压氧仓、血库用电、计算机网络系统用电为一级负荷,综合医院用电负荷等级的划分中的一级负荷和二级负荷还应根据建筑物的消防性质按照国家有关规定分别增加消防负荷:消防水泵、应急照明、消防风机、防火卷帘等消防设备用电。 2.医院低压配电系统 从以往医院的发展情况看,医院对于电气设备的使用频率极高,为了保证使用人员和患者的身心健康,需要电气设备具有较高的可靠性和安全性。因此,根据医院的实际情况做好医院的供电系统的设计十分必要。根据《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008规定,一级负荷需要配备两个电源,除了对精确性要求比较强的特殊设备,整个建筑的供电负荷应该定为二级负荷,为了避免在线路出现故障时不至于出现断电的情况,需要使用6kV以上的专用架空线供电。根据医院等级不同,对于电力系统的需求也不同,医院供电系统主要采取以下形式:特级及三级甲等医院,增设白备柴油发电机作备用电源,并在电气设备末端采用UPS,确保供电的连续性,三级甲等医院主要采用两路10kV 电缆专线供电,二级甲等医院采用一路6kV以上的专用架空线供电,重要设备采用UPS供电。 综合医院里的各种设备种类繁多,有核磁共振(MRI)、同位素断层扫描(ECT)、计算机断层扫描(CT)、心血管造影机(DSA)电子直线加速器等,先进的监护系统(ICU、CCU、RCU)。患者和医务人员都会面对这些医疗电气设备,这些设备不仅与患者体表接触,有些还与人体内部器官接触,传递能量,这样就存在导致医疗电击事故的隐患。医疗场所根据接触部件和患者之间的接触形式以及医疗场所的具体用途,分为0类、1类和2类场所。0类医疗场所为不使用接触部件的医疗场所,比如按摩室等。1类医疗场所为接触部件接触躯体外部和除2类医疗场所外,接触部件侵入躯体的任何部分,比如理疗室等。2类医疗场所为将接触部件用于诸如心内诊疗术、手术室以及断电(故障)将危机生命的重要治疗的医疗场所,比如手术室等。各场所的用电要求如下:0类场所:对电源安全需求视同正常普通楼宇场所进行普通防范保护;1类场所:由于1类医疗场所内的电气设备的额定电流一般不大于32A,应采用最大剩余电流为30mA的剩余电流动作保护器安全电源切换时间,遵循IEC60364-5-55;2类场所:采用特殊要求装置保护IT系统,安全电源切换时间=0秒:须配置在线式UPS: 3.医院照明设计 《建筑照明设计标准》GB50034 2013,对医院的照度标准值、统一眩光值(uGR)、显色指数的设计标准的提出了设计要求。医疗建筑照明设计应根据场所功能、视觉要求和建筑的空间特点,合理选择光源、灯具,确定适宜的照明方案,构建舒适的光环境。治疗室和诊室的照度标准值要求为300LX,候诊室和挂号厅要求为200LX,病房要求为100LX.医院的照明设备除了具有照明功能外,还具有安抚病人心情的作用,是医院优化对外形象的重要手段。医疗建筑照明应避免直接眩光对患者和有精细视觉医疗作业者的干扰。医疗建筑的一般照明的照度均匀度不应小于0.7。医院照明设计应合理选择光源和光色,对于诊室、检查室和病房等场所宜采用高显色光源,且手术室光源显色指数(Ra)不应小于90,其他场所的光源显色指数(Ra)不应小于80。诊疗室、护理单元通道和病房的照明设计,宜避免卧床病人视野内产生直射眩光;高级病房宜采用间接照明方式。门厅、挂号厅、候诊区、等候区的统一眩光值(UGR)不应大于22,其他诊疗场所统一眩光值(UGR)不应大于19。一般电气工程的设计人员在设计过程中要注意不同场所的功能,注意照明灯具与自然光相结合,满足照明灯具的合理设置。 医院大厅的照明设计不宜选择豪华灯具,以简洁的灯具为主。大面积的功能性照明,应采用环形节能LED灯或T5三基色直管荧光灯采用荧光灯且灯具,医疗建筑项目规模较大,配电间多而分散,公共场所照明必须实施统一的集中控制(其控制器件不得位于公众场所),同时能耗较大,需要专门的智能照明控制系统来实现现场及远端控制、时序控制、室内外混合光照度控制、人流量检测控制等功能,达到科学管理、节能优化的目的。 4. 医院应急照明设计 手术室、抢救室应设置安全照明;重症监护室、急诊通道、化验室、药房、产房、血库、病理实验与检验室等需确保医疗工作正常进行的场所,应设置备用照明;2类场所中的手术室、抢救室安全照明的照度应为正常照明的照度值,其他2类场所中备用照明的照度不应低于一般照明照度值的50%。对于手术室、抢救室等涉及人身安全的场所的安全照明持续供电时间,三级医院应大于24h。 为避免火灾时因电源突然中断而导致人员伤亡,医院在公共走道部分应设计消防应急标志灯具和消防应急照明灯具,其照度及持续供电时间应符合《医疗建筑电气设计规范》JGJ 312-2013和《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018相关要求:医疗建筑灯具应急启动后,在蓄电池电源供电时的持续工作时间应满足下列要求不应少于1.0h医院的电力设备十分复杂,病房楼或者手术部的避难间地面疏散路径地面水平最低照度要求不应低于10LX. 5.医院诊疗设备的接地 电力系统的接地不仅关系到设备的正常运行,还关系到人身和财产的安全。我国低压配电系统的接地形式可分为TN、TT、IT三种系统,其中TN系统又可分为TN-C、TN-S、TN-C-S三种形式。医院大多数采用TN系统及局部的IT系统。 由于在TN-C系统中,当非故障状态下三相负荷不平衡或发生接地故障时,系统的保护中性导体(PEN)有电流通过,此电流会危及医疗

电气方案设计说明

中国·安仁新公馆聚落 规划建筑设计方案电气说明 八、电气设计 一、设计依据: 建设单位提出的相关设计要求; 建筑、给排水、暖通专业提供的设计资料及用电要求。 本专业所采用的设计规范: 《民用建筑电气设计规范》(JGJ T 16-2008) 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97)《10KV及以下变电所设计规范》(GB50053-94) 二、《低压配电设计规范》(GB50054-95) 《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)2000年版 《建筑物电子信息系统防雷设计规范》(GB50343-2004) 《供配电系统设计规范》(GB50052-95) 《建筑照明设计标准》(GBJ133-2004) 《工业企业通信设计规范》(GBJ42-81) 《工业企业共用天线电视系统设计规范》(GBJ120-88) 《有线电视系统工程技术规范》(GB50200-94) 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》(GB/T50311-2007 《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007 二、设计范围: 高低压变配电、照明、防雷及接地、有线电视、电话、综合布线(仅含宽带网线路部分)、 三.方案一 1. 1区用电总的估算设备容量为759KW, 2区用电总的估算设备容量为6736KW, 2.根据估算容量考虑该项目分别在1区室外设一台箱变、2区室外设三~五台箱变,高压进线就近从区域内10KV室外高压分支箱分别埋地引入,每台箱变设高压计量,低压分别在区域内室外及室内设集中计量装置。 2.。分别在1区、2区室外各设一台电话分线箱、有线电视前端箱、数据交换箱,然后再分别引入各单体的弱电箱。 3.该项目所有的单体均按三类防雷建筑设计。 四.方案二 1. 1区用电总的估算设备容量为759KW, 2区用电总的估算设备容量为6852KW, 2.根据估算容量考虑该项目分别在1区室外设一台箱变、2区室外设三~五

学校电气方案设计说明

港中旅学校电气方案设计说明 一、设计依据 相关专业提供的设计资料; 建设方提供的设计任务书; 主要设计规范和标准: 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 《供配电系统设计规范》GB50052-2009 《低压配电设计规范》GB50054-2011 《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013 《建筑照明设计标准》GB50034-2013 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-2011 《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94 《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007 《消防安全标志设置标准》DBJ01-611-2002 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2006《智能建筑设计规范》GB/T50314-2006 《建筑智能化系统设计技术规程》DBJ-1-615-2003 《教育建筑电气设计规范》JGJ310-2013 二、设计范围 1.强电设计包括如下系统: 10kV变配电系统 380V低压配电系统 动力配电系统 照明配电系统 防雷接地系统 2.弱电设计包括如下系统: 综合布线系统 有线电视系统 可视对讲系统 CCTV监控系统 火灾自动报警系统及广播系统 汽车库管理系统 信息化应用系统 建筑设备管理系统 安全防范系统 弱电系统可根据甲方要求增加或减少,本次设计只负责预埋管,具体设计由甲方指定的弱电深化设计公司完成。 三、10/0.4KV配变电所及配电系统设计和配电能源监测管理系统 1.负荷等级 本工程校园建筑,总建筑面积约3.32万平方米,单体建筑高度不超24米。根据本工程的功能及规模,消防负荷等级按二级考虑,其他负荷等级按三级考虑。 消防用电设备,如消防泵、喷淋泵、排烟风机、消防电梯、消防控制室、保安监控室电源等;应急照明(疏散照明、安全照明、备用照明),电信机房电源,主要通道照明,排污泵、客梯、生 活水泵为二级负荷,其余为三级负荷。 2.供电电源 采用单位指标法每平米按60va估算,在地下设1个变电所,内设2台1000KVA变压器,由 10kV市政电网为本工程提供两路独立10kV电源,10kV电缆埋地进入本工程红线之后由设计院统一规划路由。电源分界点为本工程10kV配变电所10kV电源进线柜的进线开关。正常工作时,两路电源同时供电,互为备用,各负担50%负荷,一路电源故障时,另一路电源供全部二级负荷。 3、功率因数补偿

相关文档