2009-8-31 16:02:14国华准格尔发电有限责任公司张端阳供稿

国华准格尔电厂现有4台330MW凝汽式发电机机组运行,随着电网内大机组的相继投产,该厂的调峰任务越来越重,峰谷差日益增大,根据现场运行资料统计,300MW机组每日的负荷一般在200MW左右。而目前在已投运的大型火电机组中,凝结水泵大多采用100%容量、一用一备的配备运行模式。由于除氧器水位一般依靠出口水位调节阀开度进行控制,所以节流损失很大。随着高压变频调速装置可靠性的提高,应用领域不断扩大,对凝结水泵进行变频改造成为现实。在实际改造中,凝结水泵的控制方案比风机变频复杂的多,本文试图对凝结水泵变频改造中可能出现的问题作一番探讨。

1 、凝结水泵改造前的运行工况

凝结水系统的作用是通过凝结水泵及时的把凝结水送至除氧器中,维持除氧器水位平衡。国华准电厂330MW配两台B640-5型凝结水泵,额定流量735m3/h,扬程293m,泵效率81%,轴功率724kW,转速1489r/min;配套电动机型号YLST500-4,电压6kV,电流115.6A,功率1000kW, 功率因数0.89,转速1489r/min. 效率90%。

凝结水主要用户包括汽轮机低压轴封减温水、凝汽器喷水、真空泵补充水、定子冷却水补充水、高压加热器疏水扩容器减温水、低压旁路减温水等。凝结水系统如图1所示。变频前凝结水系统运行过程中存在如下问题:

1)除氧器水位是通过改变除氧器上水调整门开度进行的,因出口压力较高、扬程的富裕量大,造成节流损失大。

2)除氧器上水调整门前后的压损大,易使阀门受到严重冲刷而泄漏,造成更换频繁。

3)机组负荷发生变化时,只能靠调整阀门来调节,控制比较困难。

4)阀门调节线性度差,调节品质差,同时由于频繁的对上水调整门进行操作,导致阀门的可靠性下降。

5)机组负荷低,凝结水泵电动机出现大马拉小车现象,浪费大量电能。

6)高压力的凝结水造成凝结水管道振动很大。

图1凝结水系统图

2、变频改造方案

变频调速装置可以使电动机根据机组运行需要,调节其转速,使电动机消耗功率大幅度下降,因此该厂选用北京合康亿盛科技有限公司生产的HIVERT-Y06/192 6kV变频器进行凝结水系统改造,凝结水系统电气一次接线图见图2。变频器核心元件采用德国西门康整流桥,电压:1600V;电流:192A变频器,输入频率50Hz±3%,输入电压6000V±20%,输出电流0~192A,输出电压0~6000V,输出频率0~75Hz,输出功率1000kV A,选用了大功率单元和变压器,保证了变频器过载能力,电机额定电流的150%,1min 200%,30s 输出谐波分量小于4%,满载满速度时的效率大于98%。

图2 电气一次接线图

凝结水泵设计时有一定裕量,1台机组配备2台凝结水泵,1台运行,1台备用。通过对机组凝结水系统和凝结水泵运行方式、动力系统结构的分析认为,凝结水泵属一用一备运行方式,因此采用一拖二方案,两台电机任何时候只有一台由变频器驱动,保证两台电机运转时间匹配,另一台可由用户决定是备用或工频运行。高压柜断路器与高压变频器内6组隔离开关之间的电气连锁由硬接线组成,尽量不通过变频器或上级控制系统,以保证系统切换时的安全性。

改造为高压变频器后,凝结水泵变频运行时,凝结水至除氧器副调节阀保持全开,主调节阀全关,1号凝结水泵工频备用,仅在倒泵过程中由上水调整门来控制除氧器水位,正常运行时通过调节变频器的输出频率改变凝结水泵转速,达到调节出口流量控制除氧器水位的目的,满足运行工况的要求。

QS2、QS3位双刀双掷开关,他与QS1设有机械、电器连锁,即QS1,合闸前,必须先合QS2;QS3合闸前,必须先断开QS1.

QS5、QS6位双刀双掷开关,他与QS4设有机械、电器连锁,即QS4,合闸前,必须先合QS5;QS6合闸前,必须先断开QS4.

1QF、2QF实现电气连锁,变频器正常运行时,只能有一台电机在变频下运行。

3 、改造中应注意的一些技术问题

(1)高压变频调速凝结水泵运行时上水调整门打开,利用改变凝结水泵的转速调节除氧器水位造成凝结水压力较低,最大不超过2.8MPa。运行中凝结水压力随负荷降低而下降,为了保证其它设备所需凝结水的压力,所以凝结水母管压力低联锁值应重新整定,但不能太低。例如设定变频调速系统的最低转速为30Hz(变频器最低转速设为750r/min)。

(2)变频凝结水泵变频运行时,凝结水至除氧器副调节阀全开,主调节阀全关,所以凝结水母管压力最低低至0.85MPa。为了保证定速凝结水泵低水压不动作(工频运行时定值为1.8 MPa),将定值修改为低于0.6MPa,联动备用泵,母管压力0.7 MPa时热控光字牌报警。变频器跳闸,系统发出12秒脉冲信号,将除氧器水位总手操指令由50%减至20%,对应副调节阀开度约在43%左右。其它热控保护不变。

(3)运行变频凝结水泵跳闸备用定速凝结水泵联锁启动后凝结水压力突然升高对凝结水供其它辅助设备影响很大,特别是给水泵机械密封冷却水系统,由于给水泵机械密封冷却水差压一般维持在0.1MPa。针对此问题在给水泵机械密封冷却水调整门上预置一个与汽轮机调速级压力具有函数关系的指令,当备用工频凝结水泵联锁启动后将该指令输出至给水泵机械密封冷却水调整门,延时一段时间后系统切换至给水泵机械密封水差压自动调整回路。

(4)运行变频凝结水泵跳闸备用定速凝结水泵联锁启动后凝结水压力突然升高对凝结水供其它辅助设备影响很大,因此在由变频切到工频运行时应适当关小除氧器水位调节的两个调节门的开度,以免除氧器水位过高。

(5)改造前,正常情况下,凝结水母管压力为2.5MPa左右。当母管水压低于1.8MPa 或运行的水泵发生故障时,备用水泵必须在5s内启动到全速运转,提升到1.0MPa,否则系统联锁保护动作。变频改造后,凝结水泵正常切换时,必须先启动变频泵,水压足够后再关停工频泵。当变频泵故障,自动连起备用的工频泵,保证机组安全运行。

4 、改造后的运行措施

改造后变频凝结水泵长期运行,定速凝结水泵只作备用。为了保证变频凝结水泵安全的运行,定速凝结水泵处于良好的备用,以及凝结水供给其它辅助设备的安全运行,制定以下运行措施。

(1)正常运行时变频凝结水泵运行、定速凝结水泵投入备用,上水调整门开度控制在90%~97%,利用变频凝结水泵的变频器对除氧器水位进行自动调节。低负荷时可以关小上水调整门维持凝结水压力不低于1.2MPa,凝结水泵转速不低于750r/min,确保变频凝结水泵和凝结水供给其它辅助设备的安全运行。

(2)每月定期对凝结水泵进行切换运行,凝泵启动试验时间不少于15min,以保证备用凝结水泵处于良好状态。

(3)机组停机时,负荷达到150MW时应手动调整变频器转速和凝结水至除氧器调整阀,维持凝结水母管压力1.8~2.0MPa,机组停运后维持最低转速运行。

(4)机组启动过程中维持凝结水母管压力1.8~2.0MPa运行,以保证其他辅助设备有足够压力的冷却水,如低压旁路减温水、疏水扩容器减温喷水、低压缸减温喷水等。机组负荷升到150MW后,逐渐开启凝结水至除氧器调整门,恢复M2凝泵变频转速自动运行。

(5)变频器异常信号发出,应及时联系电气检查处理,同时将M2变频倒为M1工频运行。停运变频时,转速到零方可拉开M2凝泵工频开关。

(6)如M1凝泵联动,凝结水至除氧器调整门未联关(至25%),应快速关调整门至负荷对应开度以下,避免凝汽器水位大幅下降,导致保护动作凝泵跳闸。

5、变频改造后节能分析

(1)工频运行凝泵消耗的能量按照运行电流计算:,

变频运行凝泵的耗能按照如下公式计算:泵秒流量×出口母管压力/水泵效率/电机效率/变频效率。(出口母管压力按照2.0MPa计算)

单台凝泵总节省电能:(工频能耗-变频能耗)×工作时间

(710-352.4)×1200+(728-370)×200+(746-430)×667+(787-500)×715+(800-566.7)×5800=227万kWh

准格尔电厂白天电价0.239元,晚上0.21元,按照平均值0.225元/kWh计算,一年仅节能一项可以节省227×0.225=51.07万元。

每年易损器件、维护费用按照静态投资的1.5%计算,大致为100×1.5%=1.5万元/年。

(2)减少电机启动时的电流冲击

电机直接启动时的最大启动电流为额定电流的6~7倍。观察变频器启动的负荷曲线,可以发现它启动时基本没有冲击,电流从零开始,仅是随着转速增加而上升,不管怎样都不会超过额定电流。因此凝泵变频运行延长了电动机和开关的使用寿命:避免了启动电流、启动转矩对电机的冲击,延长电机使用寿命。

(3)减少设备磨损

改频后电动机转速一般工作在40Hz左右,电机转速比较低,减轻了对水泵叶片磨损和轴承的磨损,延长了水泵的使用年限,降低了检修费用。

(4)降低噪音

我公司凝结水泵改用变频器后,降低水泵转速运行的同时,噪音大幅度地降低,当转速降低60%时,凝结水泵附近1.5m噪音水平测试88dB,比工频运行时的105dB减少17dB。同时克服了由于调整门线性度不好,调节品质差,引起管道锤击和共振,造成凝结水系统上水管道强烈震动的缺陷,凝结水泵的运行工况得到明显改善。

(5)能够实现机组的自动控制

以前机组负荷发生变化,只能靠调整阀门来调节,控制比较困难。变频调速装置配有计算机接口,可以很方便地与DCS系统联接,很容易实现机组自动控制。并且变频调速可以直接

通过增减频率来调整,操作非常简单、灵活。

文章来源:中国传动网

原文网址:https://www.wendangku.net/doc/1810371300.html,/publish/tech/application/2009/8/tech_3_16_14711.html

凝结水泵变频改造与应用

凝结水泵变频改造与应用 【摘要】我公司热电车间的发电汽轮机现有两台4N6X-2抽凝式凝结水泵,由于该车间投产比较早,自动化程度比较低,除氧器和热井水位仍要依靠运行人员手动调节,不仅增加了工人的劳动强度,而且严重影响了机组的安全经济运行,针对这一问题,提出了其中一台凝泵由工频泵改为变频泵,补水由“除氧器式”改为“凝汽器式”,不仅提高了自动化程度,而且提高了经济效益。 【关键词】自动化;变频;安全;节能 1研发的必要性及意义 我公司热电车间的发电汽轮机装有两台4N6X-2抽凝式凝结水泵,由于投产时间早,自动化程度较低。凝结水泵是汽水系统中一个重要组成部分,它在凝汽器和除氧器之间,负责把经过汽轮机做功后的蒸汽在凝汽器凝结成的水,经过一系列设备输送到除氧器。现在所有电厂的凝结水泵都采用工频泵,汽水系统中有关凝汽器和除氧器的水位调节分别由化学补水调节阀和凝结水泵出口调节阀调节。除氧器和热水井水位仍要依靠运行人员手动进行调整。 凝结水泵属中低压冷水泵,其吸入侧为真空状态。机组设计一台运行,一台备用。现有凝泵维护量大,盘根易漏空气,导致真空低停机,并且以运行6年,效率低,耗电大。 为确保汽水工艺系统安全稳定运行,设计只用一台变频器控制一台泵,而另一台凝结水泵继续进行工频运行,用来防止变频器故障时备用投入,变频调速系统的自动调节控制部分采用PLC控制器。 2研发的主要内容 化学补充水由“除氧器式”改为“凝汽器式”的可行性计算,研究补充水的补入点及补充水量,若补水量过大,将无法将补充水中的含氧量降到要求值以下,造成凝结水含氧量超标,从而腐蚀凝结水管道;上述问题可采用合理的补水方式解决,我们采用雾化状态补水,扩大淋水面积,预计可得到较好的除氧效果,从凝汽器喉部补水,并使用喷嘴,强化补充水与排汽间的换热,使补充水易达到饱和,为气体从水滴中溢出扩散出来,创造了条件,同时,又防止出现补水沿着凝汽器内壁流动的现象。 3研究达到的目标及主要技术指标 1)总体设计目标 (1)将化学补充水由“除氧器式”改为“凝汽器式”,充分利用凝汽器的结构特性,最大限度地降低凝汽器的真空度。 (2)采用变频调速装置来控制凝结水泵(一工频一变频),实现除氧器和热水井水位的自动控制,使热水井水位保持在低位运行状态,并使除氧器保持稳定水位运行,达到高效除氧的目的。 2)主要技术指标 (1)保持凝汽器的真空是电厂节能的重要内容。 据估算,中小型机组真空每提高1%,机组功率可增加1%,煤耗下降1%,若一台6MW机组,以每年运行7000h计,每年可多发电42万kW.h,节约标煤210吨。 我们通过取证、分析,确定了水的补入状态应雾化从喉部补入,最好能形成一个“雾化带”。这样可以强化补充水与排汽间的换热,使补充水易达到饱和,为

凝结水泵电机变频改造方案

新疆宜化化工有限公司热电分厂凝结水泵电机变频改造方案 批准: 审定: 审核: 编制: 新疆宜化化工有限公司热电分厂 2019年06月

目录 一、工程简介 (2) 二、现状把握 (2) 三、改造原因 (3) 四、调研情况 (4) 五、整改方案 (4) 六、投资回报 (5) 七、施工要求 (5) 八、风险评估 (6) 九、补充说明 (6) 十、预期效果 (7)

新疆宜化化工有限公司热电分厂 凝结水泵电机变频改造方案 一、工程简介 工程名称:新疆宜化电厂凝结水泵电机变频器改造项目 建设地点:新疆昌吉州五彩湾工业园区新疆宜化化工有限公司热电分厂 工程性质:技改项目 二、现状把握 新疆宜化热电分厂2*330MW机组的四台凝结水泵电机目前采用工频运行方式,两台凝结水泵电机互为备用。凝结水泵为多级离心泵,设计流量为1021t/h,扬程为318m,运行时出口压力高,除氧器上水调门节流明显,尤其机组启动及低负荷阶段,需配合开启凝结水再循环调门控制出口压力,导致再循环管道振动及冲刷现象明显,目前我厂#1、#2机组凝结水系统已多次发生再循环旁路阀及阀后管道冲刷减薄泄漏事件,降低了机组运行安全可靠性。 电机铭牌:

高压变频器原理简述: 水泵轴功率与其转速的立方成正比,当电机转速从N1变到N2时,其电机轴功率P 的变化关系为:P2/P1=(N2/N1)3,即水泵转速略有降低功率便有较大幅度的下降,可见降低电机转速能得到立方级的节能效果。 交流电动机的转速公式n=60fp(p为电机极对数),即转速n与频率f成正比,通过改变电源频率即可改变电动机的转速,达到降低电机运行功率、节能目的。 变频器是一种使电动机变速运行进而达到节能效果的设备,目前广泛使用的高压变频器是一种串联叠加型高压变频器,即采用多台单相三电平逆变器串联连接,输出可变频变压的高压交流电。高压变频器本身由变压器柜、功率柜、控制柜三部分组成,三相高压电经高压开关柜进入,经输入降压、移相给功率单元柜内的功率单元供电,主控制柜中的控制单元通过光纤对功率柜中的每一功率单元进行整流、逆变控制与检测,根据实际需要通过操作界面进行频率的给定,输出可变频率、可变电压的电源来改变电机转速。 三、改造原因 3.1 电机采用工频的运行方式,存在以下问题: 3.1.1启动电流大:启动电流一般为4-7倍的电机额定电流,较大启动电流,不仅对电机、管道产生冲击,且影响同一母线上其他电气设备的正常运行。 3.1.2资源浪费:采用直接启动、工频运行方式,给水量不能随着季节、机组运行工况、负荷等变化自动调整流量、压力,经常出现水量供给过剩、设备超压运行等现象,造成资源浪费;而且运行中电机功率不可调,往往出力过剩,存在“大马拉小车”的现象,效率低下,造成电能浪费。 3.1.3自动化程度低:由于给水流量不能自动调节,调节给水量增加了许多繁琐的人工操作,增加了不安全隐患因素。

变频器在水泵控制系统中的应用

变频器在水泵控制系统中的应用 [摘要]传统水泵的控制均依赖于传统的变压控制模式,这种模式使得电机长期处于满负荷的运转状态,既减损了设备的使用寿命,又浪费了大量的能源,更无法建立严格的科学管理体制。随着变频器的广泛投入使用,变频水泵控制能有效提高水泵的工作效率,且还使水泵的运转更加节能。本文基于此从主要特点以及应用价值等角度对变频器进行了概述,然后在此基础上深入分析和研究了变频器在水泵控制系统中的具体应用。 [关键词]水泵控制系统;变频器;应用;效果 水泵是冶金行业作业过程中不可缺少的重要设备之一,在生产供、补水过程中发挥着不可替代的作用。水泵在启动的时候需要的扭矩以及功率非常大,且在具体的运转过程中所需要的扭矩和功率又非常小,因此针对水泵的不同运转状态对水泵的转速进行有效的调节,变频器便是调节水泵转速的关键部件。所以要进一步深入分析和研究变频器在水泵控制系统中的应用,使变频器在水泵控制系统中发挥更大的作用,促进水泵工作效率的提高,使其更加节能环保。 一、变频器概述 为了更好地分析和研究变频器在水泵控制系统中的应用,首先要深入了解变频器的主要特点以及具体的应用价值,使变频器在水泵控制系统的应用过程中发挥更大的作用。 (一)变频器的主要特点 首先,变频器可以为用户提供很多套程序,从而使用户可以根据自己的实际情况和具体需求进行选择。具体而言,变频器的主要程序有标准工厂宏、自动控制宏、PID控制宏以及水泵控制宏等。其次,变频器所提供的水泵控制宏有很大的优越性,采用该水泵控制宏可以不必使用专用盼恒压基板,进而使设备的故障率大大降低,同时也在很大程度上减少了设备的投资。第三,变频器可以使水泵的电机更加灵活高效,它可以对电机进行定时的自动切换,既可以使水泵的电机自动睡眠,也可以使水泵的电机自动唤醒,因此采用变频器可以让水泵进行自由的睡眠和工作,既提高工作效率又节省能源。最后,变频器的控制精度非常高,变频器的控制精度可到达标称速度的0.2%,由此可见,变频器代表着高精尖的变频技术。 (二)变频器的应用价值 变频器的主要功能特点决定了它在水泵控制系统中的应用价值。一般情况下,普通的水泵采用额定流量和额定功率来进行运转的,但是水量并不是恒定的,水量会随着时间的变化而改变,有时处于高峰,有时处于低峰。当水量处于低峰时,如果仍然用额定流量和额定功率使水泵进行满负荷运转,在很大程度上造成

凝结水泵检修工艺规程

凝结水泵检修工艺规程 4.1 概述且已KSB公司在引进国外技术的基础上改进设计而成、NLT 350-400型凝结水泵是应用于国内各大电厂的成熟产品,具有较高的运行效率和运行可靠性。适用于发电机组凝结水系统作凝结水升压泵。该产品也可用于输送类似于凝结水的其它液体,输送介质C。的温度不超过80 o4.2 设备型号6 型号:NLT350-400×型式:筒袋型立式多级离心泵型号意义:6 NTL 350-400×表示标准级叶轮数 叶轮名义直径(mm) 泵出口名义直径(mm) 筒型立式凝结水泵 电动机型号的意义: Y L KK 500-4 表示极数 机座号 空-空冷 立式布置 Y 型 4.3 性能参数 4.3.1凝结水泵运行参数

2

NLT350-400300~600MW 心泵,该产品结构特点如下:4.4.1 为使泵具有良好的抗汽蚀性能,首级叶轮前加前置诱导轮。(径向)4.4.2 在满足性能要求和保证足够的刚度的前提下减少了泵的横向用轴向导叶。4 4 尺寸,从而减少了泵组的安装宽度。 4.4.3泵的轴向推力主要由每级叶轮的平衡孔、平衡腔平衡。剩余轴向推力由推力轴承部件承受。该结构的主要优点是: 4.4.3.1 大大降低了泵组重心,提高了泵的运行稳定性。 4.4.3.2在泵组发生轴承故障时,容易分清责任。

4.4.3.3 泵与电机采用弹性联轴器连接,安装对中非常方便。 4.4.4 泵导轴采用一种高分子材料:AC-3,该材料具有以下优点: 4.4.4.1为水润滑轴承,允许干启动。 4.4.4.2磨损后呈粉末状,不会抽丝,确保泵组安全稳定运行。 4.4.5泵的基础以下的部分采用抽芯式结构,使泵的拆装及检修方便。 4.4.6根据凝汽器运行最低水位及凝汽器安装标高,泵进口位置可根据具体工程的需要进行布置。 4.4.7 推力轴承部件采用滑动轴承。 其结构说明:轴向推力由推力瓦承受;径向力由导轴瓦承受。采用自供油润滑系统3/h 0.8~1.2m;水压为和内置油冷却器,润滑油为#20透平油。轴承油冷却水水量为3/h或水压低C。当冷却水量小于0.5m0.25~0.4MPa;水质为工业净水;水温小于38.5 o于0.2 MPa时必须立即检查,30分钟内不能恢复则应停机处理。当轴承油温达到70℃时报警,80 oC时停止该泵运行。 4.4.8 泵的轴封采用单端面多弹簧集装式机械密封 为保证磨擦面的润滑和冷却,引入干净的水源(凝结水或除盐水)完成,进水压力3/h,温度小于38m为0.4~0.6MPa,外供水水量为0.8~1.2 ℃。应保证回水压力在3/h时,应立即进行检查,0.5 m0.3MPa0.1~0.2MPa范围,当水源水压小于或水量少于若十二小时内不能恢复,则应停机处理。冲洗水应引入水质同上,水量及水压,只要保证在泄水孔有水液体呈滴状流出即 可。. )014(机械密封图图-6 6 Q/XFD—10695—2006

变频器在真空泵上的应用

变频器在真空泵上的应用 The Application of Inverter in Vacuum Machine 摘要:介绍了变频调速器在真空泵上的应用,并简要说明了节能原理及变频器参数设置。 英文摘要: The Application of vector Inverter in Vacuum Pump Machine in this paper, and breic fly explain the theory of energy s avig and parameter setting of inverter. 关键词:变频器水循环真空泵节能有效抽率 1、引言 在生产行业,由于电费的成本已成为原材料成本,人工成本之后的第三大开支;在用电紧张的今天,节省电费已成为企业经营者考虑的一件大事;而水循环真空系统是广泛地运用到生产的各行业中,成为生产中的重要设备之一,同时是主要的耗电设备之一。按照生产工艺的要求,我公司有3台水循环真空泵组成的真空系统。在使用中,有2台真空泵长期固定在最大的转速下运行,另一台备用。在实际生产工况中,真空系统的实际机械有效抽率在绝大部分时间内远比设计的容器有效抽率高;在转速固定的情况下,实际真空度远远大于生产要求的真空度,这样就造成真空泵电机功耗的严重浪费,故对谁循环真空泵进行变频节能自动化控制改造具有一定的现实意义。 2、水循环真空泵运行工况分析 2.1 水循环真空泵的基本原理 水环式真空泵是液环式真空泵中最常见的一种。液环式真空泵是带有多叶片的转子偏心装在泵壳内。当它旋转时,把液体抛向泵壳并形成与泵壳同心的液环,液环同转子叶片形成了容积周期变化的旋转变容真空泵。当工作液体为水时,

HARVEST高压变频器在邯峰电厂凝结水泵上的运用

HARSVERT--A高压变频器助力华能邯峰电厂节能增效 北京利德华福电气技术有限公司郑家海、吕泽玉、黄桂英摘要:邯峰电厂是国家“九五”期间河北省最大的中外合资项目,其先后建成2台660MW燃煤发电机组是华北地区单机容量最大的发电机组,此次其凝泵变频改造是国内660MW机组的首次成功应用,为今后600MW以上机组应用国产高压变频器进行改造提供了良好的成功应用经验。 关键词:660MW燃煤发电机组凝结泵变频调速改造 一、概况 邯峰电厂一期工程为2台66万千瓦机组,该工程由中德双方共同设计,是国家“九五”期间河北省最大的中外合资项目。该厂位于河北省邯郸市,厂区占地73.54公顷,规划容量2400MW,一期工程于2001年3月26日、9月1日先后建成2台660MW燃煤发电机组投入商业运营,是华北地区单机容量最大的发电企业。邯峰发电厂主设备代表着上世纪90年代末期的国际先进水平。该厂汽轮发电机、电气仪控系统采用德国西门子设计制造的设备。辅机主要有2台全容量凝结水泵,2台半容量汽动给水泵,1台35%容量电动给水泵,3台半容量循环水泵。 凝结泵是汽轮机热力系统中的主要辅机设备之一,它的作用是把凝汽水箱的凝结水经低压加热器加热后送入除氧器内维持除氧器水位平衡。系统采用传统的配置,凝结水通过凝结水泵升压后,经过轴封加热器、4台低压加热器后送入除氧器。维持凝结水泵连续、稳定运行是保持电厂安全、经济生产的一个重要方面。 凝结水系统的工艺简图如图1所示。

图1:凝结水系统的工艺简图 机组在满负荷情况下,凝结泵出口调节阀开度都在40%~60%之间运行,50%负荷至100%负荷间压差较大,阀门一直处在节流状态下工作,节流损失大。由于机组参与调峰,凝泵主辅机设备具有较大的调整空间,在低负荷时,凝泵出力不变,造成很大浪费。利用高压变频器对凝结泵进行变频控制,实现凝泵给水流量的变负荷调节。这样,不仅改善了调节品质,而且提高系统运行的可靠性;降低了机组的补水量,改善了系统的经济性,节约能源,为降低电厂厂用电率提供了良好的途径。 二、控制系统方案 1.凝结泵的运行工况 凝结泵电机使用德国西门子立式电机,2600kW/6kV,每台机组配备2台凝结泵,运行方式为一用一备。 调节凝汽器内的水位是凝结泵运行中的一项主要工作。在正常运行状态下,凝汽器内的水位不能过高或过低。当机组负荷升高时,凝结水量增加,凝汽器内的水位相应上升。当机组负荷降低时,凝汽器内水位相应降低。

N型冷凝泵的使用说明

N型冷凝泵的使用说明 N型冷凝泵的概述: 冷凝泵是输送凝结水的系列产品。N型泵供输送温度低于120℃的冷凝水或物理,化学性质类似清水的液体。 N型冷凝泵的参数范围: 流量Q:10-100m3/h 扬程H:12-141m N型冷凝泵的型号意义: 3N6x2 3——泵的入口直径为3寸 N——卧式悬臂冷凝泵 6——设计点扬程除10后取整 2——泵级数为2级 N型冷凝泵的结构说明: N型泵为单级单吸悬臂式离心泵,N型有两级结构,其余为卧式结构。泵有带诱导轮和不带诱带轮两种结构式。结构紧凑,运行平稳可靠、效率高,抗汽蚀性能好。采用标准化设计、标准化程度高通用性好。 过流部件材质:铸钢或不锈钢,也可根据用户要求选用不同材质。 一、泵的安装 1、开箱后检查泵和电机,如果证实没有任何因装、卸和运输过程中造成的损坏和紧固连接件松动,泵的进出口封盖完好,无污物等进入泵内,则可直接送到使

用现场去安装。 2、安装泵的基础平面应用水平仪找平,待基础水泥凝固后,将泵安装在基础上,并用水平仪校正底座,应严格检查泵轴和电机轴的同心度,联轴器外圆偏移允差0.1毫米,两联轴器端面间隙一周上最大和最小的间隙差别不得超过0.3毫米。 3、泵的吸入管路和压出管路应设有支撑,不允许管路的重量直接由泵来承受,检查管路,仪表等接口处密封是否良好。 二、泵的使用 1、启动 1)、准备必要的工具 2)、检查悬架体储油室之油位,应控制在油位计中心线2毫米左右的位置上。3)、检查电动机的转动方向是否与泵的转向相符,严禁反转。 4)、用手转动联轴器,应感觉轻松且轻重均匀,并注意辨别泵内有无磨擦声和异物滚动等杂音,如有应设法排除。 5)、关闭吐出管道闸阀及出口压力表、排净泵内空气,使泵内和吸入管内充满液体。 6)、输送液体温度高于80℃时,泵要均匀预热,即用输送的高温液体注入泵体,打开各处的冷水管和密封室泄漏量控制旋塞,检查其流动情况及温度。 7)、启动电机(最好先点动,确认泵转动方向正确后才正式运行),打开进出口压力表,再慢慢打开出口管路闸阀到所需位置,将密封室泄漏量控制旋塞跳到适当位置。 2、运转 1)、要经常检查泵和电机的温升情况,轴承的温升不应大于35℃,极限温度不

变频器在水泵行业的应用

变频器在水泵行业的应用 一、概述 交流电机变频调速技术是一项业已广泛应用的节能技术。由于电子技术的飞速发展,户变频器的性能有了极大提高,它可以实现控制设备软启软停,不仅可以降低设备故障率,还可以大幅减少电耗,确保系统安全、稳定、长周期运行。长期以来区域的供水系统都是由市政管网经过二次加压和水塔或天面水池来满足用户对供水压力的要求。在小区供水系统中加压泵通常是用最不利用水点的水压要求来确定相应的扬程设计,然后泵组根据流量变化情况来选配,并确定水泵的运行方式。由于小区用水有着季节和时段的明显变化,日常供水运行控制就常采用水泵的运行方式调整加上出口阀开度调节供水的水量水压,大量能量因消耗在出口阀而浪费,而且存在着水池“二次污染”的问题。变频调速技术在给水泵站上应用,成功地解决了能耗和污染的两大难题。用水的多少是经常变动的,因此供水不足或供水过剩的情况时有发生。而用水和供水之间的不平衡集中反映在供水的压力上,即用水多而供水少,则压力低;用水少而供水多,则压力大。保持供水压力的恒定,可使供水和用水之间保持平确保系统安全、稳定、长周期运行。即用水多时供水也多,用水少时供水也少,从而提高了供水的质量。 恒压供水系统对于某些工业或特殊用户是非常重要的。例如在某些生产过程中,若自来水供水因故压力不足或短时断水,可能影响产品质量,严重时使产品报废和设备损坏。又如发生火灾时,若供水压力不足或或无水供应,不能迅速灭火,可能引起重大经济损失和人员伤亡。所以,某些用水区采用恒压供水系统,具有较大的经济和社会意义。。 随着电力技术的发展,变频调速技术的日臻完善,以变频调速为核心的智能供水控制系统取代了以往高位水箱和压力罐等供水设备,起动平稳,起动电流可限制在额定电流以内,从而避免了起动时对电网的冲击;由于泵的平均转速降低了,从而可延长泵和阀门等东西的使用寿命;可以消除起动和停机时的水锤效应。其稳定安全的运行性能、简单方便的操作方式、以及齐全周到的功能,将使供水实现节水、节电、节省人力,最终达到高效率的运行目的。 二、恒压供水的变频应用方式 1、变频恒压供水系统组成 变频恒压供水系统通常是由水源、离心泵(主泵+休眠泵)、压力传感器、PID调节器、变频器(主泵+休眠泵)、管网组成。工作流程是利用设置在管网上的压力传感器将管网系统内因用水量的变化引起的水压变化,及时将信号(4-20mA或0-10V)反馈PID调节器,PID调节器对比设定控制压力进行运算后给出相应的变频指令,改变水泵的运行或转速,使得管网的水压与控制压力一致。 2、变频恒压供水系统的参数选取 (1)、合理选取压力控制参数,实现系统低能耗恒压供水。这个目的的实现关键就在于压力控制参数的选取,通常管网压力控制点的选择有两个:一个就是管网最不利点压力恒压控制,另一个就是泵出口压力恒压控制。选择管网最不利点的最小水头为压力控制参数,形成闭环压力自控系统,使得水泵的转速与PID调节器设定压力相匹配,可以达到最大节能效果,而且实现了恒压供水的目的。 (2)、变频器在投入运行后的调试是保证系统达到最佳运行状态的必要手段。变频器根据负载的转动惯量的大小,在启动和停止电机时所需的时间不相同,设定时间过短会导致

8LN-350A凝结水泵安装使用说明书

LN-350A型凝结水泵 安装使用说明书 沈阳工业泵制造有限公司 2011年5月 目录 一、概述------------------------------------------------------------- 3 二、结构说明--------------------------------------------------------- 3 i

三、泵的装配与解体--------------------------------------------------- 4 四、安装(装配)过程中的注意事项------------------------------------- 5 五、安装------------------------------------------------------------- 5 六、 ---------------------------------------------------- 启动前的准备工作 8 七、 ---------------------------------------------------------- 启动与运行 8 八、 ---------------------------------------------------------------- 停机 9 九、 ---------------------------------------------------------- 运转与维护 9 十、易损件的更换------------------------------------------------------- 9

变频器在电厂工业水泵上的节能应用

变频器在电厂工业水泵上的节能应用 简述水泵变频调速节能原理,对某电厂工业水泵采用变频调速节能改造的措施和取得的节能效益进行分析,揭示了水泵采用变频调速装置进行节能改造具有很大的实践空间。 标签:泵类负载工业水泵变频调速节能 0引言 在热电厂中,机组必须配备的水泵主要有锅炉给水泵、循环水泵和凝结水泵,其次还有射水泵、低压加热器疏水泵、热网水泵、冷却水泵、灰浆泵、轴封水泵、除盐水泵、清水泵、过滤器反洗泵、生活水泵、工业水泵、消防水泵和补给水泵等。这些水泵数量多,总装机容量大:50MW火电机组的主要配套水泵的总装机容量为6430KW,占机组容量的12.86%;100MW机组为10480kW/,占10.48%;200MW机组为15450KW,占7.73%。100MW机组主要配套水泵的总耗电量约占全部厂用电量的70%左右。由此可见,水泵确实是火力发电厂中耗电量最大的一类辅机。因此,提高水泵的运行效率,降低水泵的电耗对降低厂用电率具有举足轻重的意义。国外火电厂的风机和水泵已纷纷增设调速装置,而目前我国火电厂中除少量采用汽动给水泵,液力耦合器及雙速电机外,其他风机和水泵基本上都采用定速驱动。这种定速驱动的泵,由于采用出口阀,风机则采用入口风门调节流量,都存在严重的节流损耗。尤其在机组变负荷运行时,由于风机和水泵的运行偏离高效点,使运行效率大大降低,结果是白白地浪费掉大量的电能,已经到了非改不可的地步。 1泵类负载的流量调节方法及原理 泵类负载通常以输送的液体流量为控制参数,为此目前常采用阀门控制和转速控制两种方式。 1.1阀门控制这种方法是借助改变出口阀门的开度大小来调节流基的,其实质是通过改变管道中流体阻力的大小来改变流量的。因为泵的转速不变,其扬程特性曲线H-Q保持不变,如图1所示 当阀门全开时,管阻特性曲线R1-Q与扬程特性曲线H-Q相交于点A,流量为Qa,泵出口压头为Ha。若关小阀门,管阻特性曲线变为R2-Q,它与扬程特性曲线H-Q的交点移到点B,此时流量为Qb,泵出口压头升高到Hb。则压头的升高量为△Hb=Hb-Ha。于是产生了阴线部分所示的能量损失:△Pb=AHb×Qb。

热电厂凝结水泵的选型设计

热电厂凝结水泵的选型设计 本文针对湛江晨鸣及福建赛得利两个项目的凝结水泵选型设计及布置,提出了热电厂凝结水泵选型设计及运行过程中应该注意的问题,防止和减轻凝结水泵运行时产生汽蚀,保证汽轮发电机组长期安全稳定运行。 标签:热电厂;凝结水泵;选型;汽蚀; 1实际工程概况 湛江晨鸣4#锅炉、5#汽轮发电机组项目,汽轮机采用青岛捷能汽轮机集团股份有限公司生产的CC70-8.2/1.3/0.7型抽凝式汽轮机,配套5200m2 凝汽器,汽轮机纯凝工况凝结水排出量211.88t/h,凝汽器压力0.009MPa.a;最大中压抽汽工况凝结水排出量99.94t/h,凝汽器压力0.0065MPa.a;最大低压抽汽工况凝结水排出量125.71t/h,凝汽器压力0.0065MPa.a;夏季纯凝工况凝结水排出量217.22t/h,凝汽器压力0.0127MPa.a;凝汽器最低水位标高+0.22m,最高水位标高+1.32m。凝结水泵选型为150N150,卧式泵,正常运行点(保证效率点)流量110 m3/h,扬程120m;最大运行点流量120 m3/h,扬程120m; 泵必须汽蚀余量NPSHr≤1.3m,转速2950r/min,电机采用变频电机,三用一备,生产厂家为沈阳第一水泵有限责任公司。 赛得利(福建)纤维有限公司环保提升改造项目,汽轮机采用青岛捷能汽轮机集团股份有限公司生产的N30-0.7型低压纯凝式汽轮机,配套5200m2 凝汽器,汽轮机正常纯凝工况凝结水排出量193.58t/h,凝汽器压力0.0068MPa.a;最大纯凝工况凝结水排出量223t/h,凝汽器压力0.0076MPa.a;凝汽器最低水位标高+0.17m,最高水位标高+1.27m。凝结水泵选型为6.5LDTN-7,立式泵,正常运行点(保证效率点)流量195 m3/h,扬程133m;最大运行点流量230 m3/h,扬程133m; 泵必须汽蚀余量NPSHr≤2.4m,转速1500r/min,电机采用变频电机,两用一备,生产厂家为上海凯泉泵业(集团)有限公司。 以上两个项目凝汽器冷却面积一样,汽机各工况下的凝结水量相近,设计时有值得参考之处。目前,湛江晨鸣项目汽轮发电机组已稳定运行四年多,凝结水泵未发现汽蚀现象;赛得利项目汽轮发电机组已稳定运行两年多,凝結水泵也未发现汽蚀现象。 2、设计经验总结 2.1凝结水泵设计选型 《小型火力发电厂设计规范》(GB50049-2011)对凝结水泵的台数、容量有明确的要求。设计选型时,流量、扬程严格按照规范来进行计算。 2.2 凝结水泵防汽蚀计算

凝结水泵变频改造的节能探讨

凝结水泵变频改造的节能探讨 《宁夏电力》201O年第4期 凝结水泵变频改造的节能探讨 莫家忠.周建丽 (1.宁夏中宁发电有限责任公司,宁夏中宁753202; 2.宁夏电力公司电力科学研究院,宁夏银川750011) 摘要:中宁发电有限责任公司在1号机组大修期间对凝结水泵进行了变频改造,通过分析凝 结水泵变频改造后一次接线的工作原理和改造前,后的效益对比,可看出机组节能效果十分显着. 关键词:凝结水泵;变频;节能 中图分类号:TM43文献标志码:B文章编号:1672—3643(2010)04-0054—04 Discussionontheenergysavingforthefrequencyconversionofcondenserpump MOJia-zhong.,ZHOUJian-li (1.ZhongningPowerGenerationCo.,Ltd.,ZhongningNingxia753202,China; 2.NingxiaElectricPowerResearchInstitute,YinchuanNingxia750011,China) Abstract:Inoverhaulingperiod,ZhongningPowerGenerationCo.,Ltd.improvesonthefreq uency conversionofthecondenserpumpforUnit1.analyzestheworkprincipleoftheprimaryconne ction afterthethefrequencyconversionofthecondenserpump,thebenefitaftertheimprovementsh ows thattheunitcangettheoutstandingenergysavingeffect. Keywords:c0ndenserpump;frequencyconversion;energysaving 1引言 随着我国经济的快速发展,资源消耗高,浪费 大,环境污染严重的粗放型经济增长方式与日益

凝结水泵安装(300MW)

凝结水泵安装(300MW) 1 概述 苏州工业园区华能发电厂凝结水系统配套安装两台100﹪容量的凝结水泵, 是由沈阳泵厂提供,产品型号为9LDTNB-59。 设备技术规范: (1)流量:90~2000m3/h。 (2)扬程:48~450m。 (3)结构型式:立式、双层壳体结构,叶轮为封闭式并向排列。泵本体设有平衡机构及推力轴承,转子轴向力自身平衡。 (4)结构组成:由四部分转成,即:泵筒体、工作部、出水部分和推力装置。 2 编制依据 2.1 凝结水泵安装使用说明书 2.2 凝结水泵装配图 2.3 凝结水泵安装图 2.4 《火电施工质量检验及评定标准》(汽机篇) 2.5 《电力建设施工及验收技术规范》(汽轮机组机组篇) 2.6 《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分) 3 作业条件 3.1 施工需用图纸、资料齐全,版本有效。 3.2 基础施工结束,强度达到要求,经验收合格。 3.3 设备运抵现场,检验完好无缺。 3.4 施工区域场地平整,道路畅通。 3.5 作业人员数量、资质、工种配置等满足要求。 3.6 所需机具、工具、量具已落实,辅助材料及消耗性材料已准备就绪(数量、规格略)。 4 作业程序 基础交接→基础准备→垫铁布置→凝结水泵解体检查及组装→凝结水泵就位 →凝结水泵地脚螺栓孔一次浇灌→凝结水泵找平找正→二次浇灌→管道安装→电机空转→靠背轮复找中心→联接靠背轮。 5 施工技术措施 5.1 凝泵外筒体就位 5.1.1 划出垫铁位置,并将混凝土基础凿平。 5.1.2 放好斜垫铁,并将垫铁标高调整至安装标高。

5.1.3 将外筒体吊至基础上,并穿好地脚螺栓。 5.1.4 调整垫铁及外筒体中心,将外筒体初步找平、找正。 5.1.5 地脚螺栓孔一次灌浆。 5.2 凝泵解体检查以及复装 5.2.1 凝泵解体 5.2.1.1 选一块干净平整的场地,放置预先制作好的拆装架并固定牢固后,将凝泵工作部水平放置在架子上。 5.2.1.2 在凝泵工作部各级做好相应的记号后,按照制造厂提供的资料进行拆下末级导流壳、定位轴套、卡环、叶轮。用同样方法逐级按顺序拆除以后几级。 5.2.1.3 将轴清理干净后放置在专用滚动架上,用百分表进行轴晃动检查。检查各级叶轮位置,导向轴承位置及对轮位置,晃动度应不超过0.03mm(制造厂要求),如检查发现点晃动超标应在那点进行直轴矫正,并达到要求为止。 5.2.1.4 检查测量各级叶轮口环与导叶轮密封环的径向间隙。首先将各级叶轮和导叶轮清洗干净,并消除加工毛刺,用外径千分尺测出叶轮口环处的外径尺寸,再用内径千分尺测量出导叶轮密封环的内径尺寸,计算出叶轮的密封径向间隙(制造厂要求为0.5mm)。 5.2.1.5 将泵轴、叶轮、轴套、对轮清理干净后进行组装,在组装过程中测量泵转子的各部件的晃动应不超过0.05mm,各级叶轮和对轮瓢偏应不超过0.03mm。 5.2.2 凝泵组装 5.2.2.1 凝泵解体检查测量各种数据记录完整,并符合制造厂或规范要求。 5.2.2.2 凝泵各部件清理干净,对磕碰损伤处应彻底修复。 5.2.2.3 按拆卸的相反顺序先将凝泵工作部装配好,装配完毕后应检查转子总串动是否符合图纸要求,如有不符,应查找处原因进行调整,最终达到要求。 5.2.2.4 将泵传动轴与泵轴联接在一起。 5.2.2.5 装入接管、中间轴承座,然后紧好螺栓。 5.2.2.6 把填料函、平衡套装在吐出座上,再把吐出座水平吊起,穿过传动轴装在接管上。然后上紧螺栓。 5.2.2.7 整个组装过程请参见沈阳水泵厂《安装使用说明书》。 5.2.3 泵的就位 5.2.3.1 在泵筒体上放好O形圈,然后把组装好的泵体缓慢地落入泵外筒体中。 5.2.3.2 把支承座落在吐出座上并紧好螺栓,将轴承体装在支承座上。然后再把事先装好的轴承衬套和轴承装上,放上纸垫,装上轴承压盖。轴承轴向间隙保证在0.08~0.12mm,可用纸垫调整。 5.2.3.3 拧上调整螺母,用调整螺母将转子提升到规定值。然后装上防尘盘,再将电机支架落在支座上,最好上好螺栓。 5.2.3.4 调整垫铁,测量泵联轴器平面水平度,使之小于0.05mm/m。然后电机就位,对轮找中心。 5.2.4 二次灌浆:紧好地脚螺栓,对垫铁组进行点焊,然后进行二次灌浆。 5.2.5 电机试转后,进行联轴器最后找中心工作,并联接好联轴器。 5.2.6 装入填料,并将填料压盖压紧。 6 施工技术要求及质量控制 6.1 底座安装的位置应符合设计要求,允许偏差为:标高≤5mm 中心≤3mm,泵筒体上部止口平面的水平度<0.05mm/m。

大唐洛阳2X300mw电厂凝结水泵技术标书..

招标编号:CWEME-0311LY007 大唐洛阳热电有限责任公司 2×300MW热电联产技改工程 凝结水泵技术附件 招标人:大唐洛阳热电有限责任公司 招标代理机构:中国水利电力物资有限公司

编制:中国水利电力物资有限公司河南省电力勘测设计院 中国北京2003年11月

目录 1 总则 2 设计和运行条件 3 设备规范 4 技术要求 5 质量保证、试验、监造及验收 6 供货范围 7 技术资料及交付进度 8 技术服务和联络 9 其它

1 总则 1.1 本规范书的使用范围,仅限于洛阳热电厂2×300MW热电联产技改工程2×300MW机组的凝结水泵,它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本规范书提出的是最低限度的要求,并未对一切细节作出规定,如未充分引述有关标准和规范条文,投标人应保证提供符合本规范书和有关最新工业标准的产品。1.3 投标人如对本规范书有异议,应以书面形式明确提出,在征得招标人同意后,可对有关条文进行修改。如招标人不同意修改,仍以招标人意见为准。如投标人没有以书面形式对本规范书明确提出异议,那么投标人提供的产品应完全满足本规范书的要求。 1.4 在签订合同之后,招标人保留对本规范书提出补充要求和修改的权力,投标人应承诺予以配合。如提出修改,具体项目和条件由投标人、招标人双方共同商定。 1.5 本规范书所使用的标准如与投标人所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 2 设计和运行条件 2.1 设备运行环境 2.1.1 设备安装位置:汽机房内-4m地下室。 2.1.2 主厂房零米海拔高度:162.50m(黄海高程)。 2.1.3 地震烈度:7度 2.1.4 室内环境温度:最高温度38℃,停机时最低温度视当时气象条件而定 2.2 气象条件 2.2.1 极端最高气温:44.2℃

凝结水泵变频器改造施工方案

国华呼伦贝尔电厂凝结水泵变频器改造 施工方案 编制: 审核: 审批: 辽宁荣信电气传动技术有限责任公司 2014.08 目录 封皮 (01) 目录 (02) 第一章、工程概况 (03)

. 第二章、施工准备 (05) 第三章、设备施工 (08) 第四章、电气施工工艺及方法 (10) 第五章、施工进度计划 (17) 第六章、质量保证体系及质量措施 (18) 第七章、安全保证体系及安全技术措施 (20) 第一章工程概况 1.1、工程简介 工程名称:国华呼伦贝尔电厂凝结水泵变频器改造项目 建设地点:国华呼伦贝尔电厂 工程性质:改造项目。 施工内容: (1)土建工程 拆1号,2号机组低压380V段配电室墙体各6平方米;(设备落位后恢复墙体),变频器设备基础制作(其中包含设备间打穿0.3平方米穿孔4个),接地制作穿孔4个,搭建脚手架200米,高7.8米; (2)电气工程 变频器,切换柜,空调机组倒运,吊装,安装,组装,制作电缆桥架,敷设高低压电缆。 依照《质量管理体系1B/T19001-2000 idt ISO9001:2000及呼伦贝尔市国华热电厂企业标准Q/JA001-2004(C)进行质量管理。 1.2、项目管理组织机构 (1)领导组: 组长:韩盛林 副组长:陈成 组员:薛成勇李连福 (2)现场施工组 组长:郝晓杰 副组长:孙雷(辽宁荣信电气传动技术有限责任公司)

组员:刘可吉鹏刘喜军(3)安全监察组 组长:高冠民 副组长:马俊贤张魁 组员:邢继成姜根孔令聘1.3、项目部管理体系:

1.5、工程施工特点 1.5.1现场施工总体描述 变频器室利用原机组400V低压端电气室,现场现有布置见图纸(1号机组凝结水泵变频器布置图,2号机组凝结水泵变频器布置图),改造机组为1号、2号机组凝泵。现场使用变频器一拖一带电机,生产工艺为一用一备。依据现场使用状况及及电气负责人沟通,现场情况为先将所有准备工作完成,业主予以调整时间确定改造备用凝泵,拆除原高开柜到电机电缆,制作中间接头,作为变频器输入,输出单独引出至电机,主回路每台改造方式施工部分相同,控制电缆以及桥架制作提前完成,现场架空出需要安装脚手架。 1.5.2现场施工组成 变频器本体为组合柜体,单体最大为长2.4米,宽1.5米,高2.4米,现有场地变频器仅有采取图纸标注方式,两台变频器对面放置,引出电缆制作桥架及主厂房桥架连接。设备进入房间需要通过厂用吊装平台吊装,然后用液压车倒运,所有经过路面都需要垫木板,防止倒运过程中破坏地面,其中2号机组需要将原管道护栏拆除再恢复。 变频器进入配电间需要在墙上破坏6平方米左右,带设备都进入房间后,恢复墙面,要求及砸墙之前保持一致,变频器基础采用在原设备间地面破坏表层预埋件方式固定变频器,并增加接地及主接地网可靠连接。 1.5.3施工顺序 (1)依据图纸标注位置,制作变频器基础,空调室外机底座。 (2)砸开配电室外墙,(依据现场实际情况以及图纸标注位置)。 (3)吊装,倒运变频器。 (4)制作桥架敷,敷设电缆,制作室内空调铜管槽盒,过门踏板。 (5)安装变频器,切换柜,空调冷却系统,空调电源箱。 (6)恢复土建施工造成的室内破损,重新装饰装修变频器室。 (7)调试变频器,DCS系统。

凝结水泵变频器操作说明

凝结水泵变频器操作说明 一、凝结水泵变频器控制元件说明 1.QF21:模块柜A冷却风扇电源开关; 2.QF22:模块柜B冷却风扇电源开关; 3.QF23:模块柜C冷却风扇电源开关; 4.QF31:变压器柜A冷却风扇电源开关; 5.QF32:变压器柜B冷却风扇电源开关; 6.FAN11:控制柜A冷却风扇; 7.FAN12:控制柜B冷却风扇; 8.FAN21:模块柜A冷却风扇; 9.FAN22:模块柜B冷却风扇; 10.FAN23:模块柜C冷却风扇; 11.FAN31:变压器柜A冷却风扇; 12.FAN32:变压器柜B冷却风扇; 13.FU1:旁通柜供电保护熔断器; 14.FU2:变压器柜照明保护熔断器; 15.FU3:控制柜照明保护熔断器; 16.FU4:检修用电保护熔断器; 17.FU5:控制柜冷却风扇保护熔断器; 18.FU6:主控箱用电熔断器; 19.FU7:PLC电源保护熔断器; 20.FU8:PW1电源开关保护熔断器; 21.FU9:PW2电源开关保护熔断器; 22.主电源开关:电源从#1机汽机MCC1A段来。 23.备用电源开关:电源从#1机汽机MCC1B段来。 24.主控电源开关:AC220V控制电源。 二、凝结水泵变频器送电步骤 1、凝泵变频器低压回路送电 1)在主厂房#1机直流110V1 A 、1B段母线上分别合上凝结水泵变频器直流电源一、 二开关; 2)在汽机MCC1A 、MCC1B段母线上分别送上凝结水泵变频器控制柜电源; 3)装上凝泵变频器控制柜内的FU2~FU9熔断器; 4)合上凝泵变频器控制柜内主电源开关; 5)合上凝泵变频器控制柜内备用电源开关; 6)按下凝泵变频器控制柜内UPS电源开关2秒,UPS灯亮; 7)合上凝泵变频器控制柜内主控电源开关; 8)分别合上凝泵变频器控制柜后的风扇电源小开关(QF21,QF22,QF23,QF31,QF32)。 2、凝泵变频器高压回路送电 1)将凝泵变频器电源开关转热备用; 2)将凝泵变频开关转热备用。

热电厂汽机凝结水泵汽化原因分析..

热电厂汽机凝结水泵汽化原因分析 2.1.1基本流程 汽轮机做完功后的乏汽排到凝汽器经换热凝结成水汇聚到热水井,经凝结泵升压后经过轴封加热器、3台低压加热器后至高压除氧器。为回收低压加热器的疏水,低加疏水泵正常时,3#低压加热器疏水逐级自流至2#低压加热器后经疏水泵打至凝结水母管。如疏水泵不工作,通过危急疏水排至凝汽器热水井。在汽轮机启动前向凝汽器补水,系统中有一路除盐水至热水井,另在凝结水母管上接有一路再循环及压力管道放水用来调整凝汽器水位。 2.1.2操作原则 汽轮机启动前向凝汽器补水至规定范围,保证凝结水泵正常运行;正常运行时保证凝汽器水位及凝结水压力在正常范围内,避免水位过高或过低,压力波动过大。 2.1.3控制参数凝汽器水位 控制目标:水面计1/3至1/2处 控制方式:正常运行时可通过除盐水、再循环、备用凝结水泵三种方式调整。 正常操作:

6.2凝结水泵的启动与停用 6.2.1启动前的检查 (P)—确认检修工作完毕,现场已清扫完毕,如有设备异动报告,应在现场核对无误;(P)—检查热井水位,其最低水位不低于1000mm; (P)—检查已装上的仪表正常无卡涩现象; (P)—检查润滑油脂正常,油质合格; (P)—检查盘车正常; (P)—关闭凝结水系统放水门; (P)—开启轴封密封水门,检查密封冷却水管路是否畅通; (P)—开启轴承冷却水进水门,检查轴承冷却水管路是否畅通; (P)—待凝结水泵进口门前就地压力表大于0.2Mpa,联系司机,征得同意开始操作空气门对泵体进行抽真空; (P)—微开凝结水泵空气门,泵进口门后就地压力表稍有变化即可;(操作时应随时与司机联系注意机组真空、运行泵运行情况) (P)—当凝结水泵进口门后就地压力表小于-50kPa时逐渐将凝结水泵空气门全开;(操作时应随时与司机联系注意机组真空、运行泵运行情况) (P)—逐渐开启进水门,出口门关闭;(操作时应随时与司机联系注意机组真空、运行泵运行情况) (P)—联系电气,凝结水泵、出口门送电。 6.2.2 启动凝结水泵 [I]—断开凝结水泵联锁开关; [I]—联系司机启动凝结水泵,检查电流,出口压力达到规定要求; [P]—检查凝结水泵系统运行平稳,振动正常,无异音; [P]—注意观察电机线圈及泵推力轴承温度正常; [P]—开启泵出口门,检查各仪表及密封水、冷却水情况,注意凝汽器水位;[P]—一切正常后,投入备用泵联锁开关。