操作规程

有,而且是详细版,就是不知道符不符合你们的锅炉要求。我们的是湿蒸汽发生器。

湿蒸汽发生器操作规程

一、启动前的检查

水处理运行正常,增压泵启动,注塞泵入口压力正常,供给锅炉足够水量。

1、检查各阀位置

水汽系统

(1)打开泵入口阀门,对流段入口阀门,出口排放阀门。(2)各压力表阀门开启。(3)各流量表、记录表、控制器一次均开启。(4)注塞泵入口压力表阀门开启;(5)给水流量变送器阀门开后;(6)蒸汽流量、温度、压力记录仪一次阀门开启;(7)控制盘主蒸汽压力控制器阀门开启;(8)控制盘主蒸汽压力表阀门开启。

燃油系统

(1) 电加热器出口阀开启。(2)燃油流量计进出口阀开启。(3)回油阀开启。(4)燃油系统泵出口、蒸汽加热罐、炉前油嘴处压力表阀开启。

雾化系统

空气雾化,打开空气雾化入口阀、雾化压力表阀。

仪用空气系统

打开空压机出口阀门;打开仪用空气过滤器出口阀门;打开空气干燥器,滤清器出口阀门;打开仪用空气阀门;蔬水阀开启;空压机蔬水阀;燃油蒸汽加热器蔬水阀;雾化汽水分离器蔬水阀;排污阀关闭;辐射段炉管排污阀;辐射段排污阀;对流段排污阀;炉膛微压表开启,前后观火镜清洁。

2、检查动力开关位置

打开动力柜门,空压机、注塞泵、鼓风机、电加热器、变压器和变频器的空气开关处于“合”位置,再合上电源总开关,关好动力柜门。

控制盘上开关位置

控制电源开关——暂时断开;空压机开关——自动;点火程序开关——暂时断开;油气选择开关——油;蒸汽压力开低旁通——合;调火开关——小火;延长引燃开关——延长;雾化选择开关——空气;电加热器开关——合;照明开关——关

——根据需要;油嘴加热——温度显示仪一台;指示灯,合上控制电源开关,报警试验,报警灯指示正常。

检查前吹扫继电器在起始位置5分钟,后吹扫继电器应停止在终点。

3、检查燃料供给情况

启动油泵组,油压调整至1.0MPa左右,油温80-90℃,炉前压力0.65-0.75MPa 之间,油温90-100℃。

二、运行操作

1、启运点火

合上控制电源,电源指示灯亮,温度显示仪读书正确,空压机启动升压;按下检查连锁系统,报警灯恢复,注塞泵手动运行成功后拨至自动;一切条件正常后,合上点火开关,按下按钮锅炉各机构逐次进行工作。注意点火过程;火焰引燃正常后,延长引燃开关断开,调火开关转至自动,火量自动跟踪水量,保持压力平稳升高;待锅炉启运平稳后,与配汽队联系注汽,半小时内监控运行,直至压力稳定后方可离开。

2、向除氧器供汽及雾化切换

锅炉启动正常后检查蒸汽干度在40%以上,打开除氧器供汽阀调压至,是除氧器升温;燃油投雾化前对雾化预热管线系统,进行以下操作;打开炉出口汽水分离器雾化一次截至阀扣,调节一次减压阀将压力控制在1.0MPa以内,拉启炉前蒸汽雾化汽水分离器安全阀排汽;排水完毕,打开蒸汽雾化分离器手动阀;将雾化选择开关转向混合,这时观察火焰,马上将雾化选择开关转至空气反复次,火焰稳定后将选择开关转至蒸汽,观察火焰和雾化压力有无变化,待正常后转投蒸汽雾化结束。

三、湿蒸汽发生器的停运

1、在运行工接到停运命令后,雾化选择转至空气,关闭雾化蒸汽截止阀。

2、将火量降至零,调火开关转至小火。

3、断开点火开关,关闭油嘴手动阀,灭火后吹扫20分钟。

4、打开排放阀,关闭注汽阀。

5、空压机、燃油机加热器根据需要开关自行选择,其它控制开关在吹扫后均应在停运位置。

6、关闭泵入口阀门。

7、如长时间停炉,需对湿蒸汽发生器采取干式或湿式保护。

注意事项

1、锅炉的具体操作请按产品使用手册进行,以确保操作人员及设备的安全。

2、开机前检查电源、电压、水源是否有异常情况,关闭排污阀开启供水阀、检查水泵是否卡死,若水泵卡死,拆下风叶后盖,转动电机轴至灵活状态即可开机。

3、当您检修锅炉或者更换配件时,请切断电源以免带电工作造成危险。

4、电控箱、水泵电机等部位应避免受潮进水,以防烧毁,锅炉应注意保持清洁。

5、本产品属于蒸汽锅炉,按照有关锅炉水质要求,在使用本设备时请务必安装软水器,因为不使用软水器会造成锅炉结垢,严重时会造成爆管,减短锅炉寿命。若没有按照规定使用水处理设备而造成以上情况的则不在保修范围内。

6、在使用本产品时请注意排污。每天至少排放一次并且带0.1MPa~0.15MPa的压力排放,可以防止管道堵塞.排污管应妥善连接,谨防烫伤。

7、当您要求技术人员上门服务时应按说明书对锅炉进行仔细检查,因为若不是产品质量问题,要求上门服务则属

于有偿服务。8、安全阀应定期进行灵活性检验,每个月最少一次快速拉动安全阀的拉杆以检查它的起跳和回座的灵活性.安全阀每年应定期到当地的技监局进行校验。

余热锅炉激波吹灰器运行规程

激波吹灰器运行规程 1.主题内容和适用范围 本规程规定了激波吹灰设备开、停岗位操作法,故障分类和处理,设备管理和维护、操作人员激维修人员职责、安全生产措施等内容。 2. 激波吹灰设备概述 激波吹灰技术是一种全新的加热炉和换热器换热表面积灰的清除方法。其基本工作原理是:让燃料(通常是乙炔、丙烷、天然气等气体燃料)在一个特殊的装置中产生爆燃,剧烈爆燃气体在瞬时升至高压,在装置中产生一道冲击激波,并从装置的喷口辐射至吹灰表面;通过控制激波的强度,可以适应不同类型工业炉和换热器换热表面上各种类型积灰的吹灰要求,使各类积灰在合适和足够强度的激波冲击下碎裂,脱离换热表面。实践证明,这种新的吹灰方法比原有的各种方法都更有效和更经济。 各类加热炉的换热器换热表面上的积灰将减弱工质与烟气的热量交换,降低工质的预热温度,影响加热炉的热效率,增加燃料消耗。同时,换热表面积灰将增加烟气阻力,有时会影响加热炉的正常运行。在工业锅炉中,积灰有时还会引起尾部换热器产生二次燃烧,造成锅炉运行危险。为了解决上述问题,现公司研制生产的新型激波吹灰器有最强的吹灰效果、最低的运行成本和完全不需要维护,将使现在工业加热炉的状况得到改变。 2.1 激波吹灰器的原理 激波吹灰的原理很简单,它的主要技术关键是制造可控制的燃料爆燃,以产生一道强度可控的激波。通常,激波发生装置包含以下的主要部件:燃气与空气进气管、燃气与空气的混合器、混合可燃气体的点火装置、火焰导管、激波发生器和激波发射喷口。可燃气体(通常是乙炔、液化气、天然气、炼厂干气等气体燃料)和其氧化剂(通常是空气或氧气)以适当的比例充入一个特殊的混合器里,形成能够产生爆燃的可燃混合气体。混合气将充满混合器和其下游的管道和激波发生器罐体。用高能点火装置立即点燃点火装置中的混合气。点火装置中的爆燃火焰通过火焰导管迅速传至激波发生器中,点燃激波发生器中的混合可燃燃气。激波发生器中的可燃气在罐体中发生强烈的爆炸,使发生罐体中的压力骤然升高,形成瞬时高压并产生压缩波。聚集的压缩波在具有特别内部结构的激波发生器中得到加强和调制,在激波发射器喷口处形成具有所需形状和强度的激波。 2.2 激波吹灰装置的系统构成 激波吹灰器由三个部分组成:主发生器部分、控制部分和工作部分。主发生器部分包括空气和燃气的混合器、混合器的点火器、层分配器以及控制进气和分层的各种控制阀门和压力、流量传感器等;控制部分包括控制柜和上位计算机(选项);工作部分包括激波发生器和激波喷口。整个系统的示意图见图。

蒸汽锅炉安装使用操作规程

蒸汽锅炉安装使用操作规程 一、安装注意事项 1、锅炉安装场地应通风干燥,符合消防条件;不得临近易燃易爆物品;禁止在潮湿、露天及强酸、强碱腐蚀场所安装。 2、锅炉安装场地不得有强电干扰源,以免引起控制系统错误动作。 3、锅炉电源进线应有足够截面。(水位及压力控制器接线需用屏蔽线) 4、锅炉应可靠接地。 5、安装后应按说明书要求进行煮炉。

二、运行前注意事项 1、司炉人员必须持有相应级别的司炉操作证。 2、控制箱经过长途运输,所有电气件接口可能出现松动,所以请把电气接口重新紧固,没有紧固前,不可投入运行。 3、在最初运行的一个星期内,请密切查看控制箱内的电气元件的工作情况,如有松动请随时紧固。 4、锅炉给水应符合GB1576《工业锅炉水质》规定的要求。

三、操作注意事项 1、排污:按锅炉水质要求,每班手动排污1次,排污需适量,不得将炉水排空。排污最好在停炉后或在气压低于0.03Mpa时进行,排污前锅炉水位须高于正常水位。 2、水位表的冲洗工作每班一次,冲洗步骤如下: 1)、开启水位表的放水阀,使气连管、水连管、水位计本身受到汽和水的冲洗; 2)、关闭水连管阀门,使气连管及水位计本身受蒸汽的冲洗;3)、打开水连管阀门,关闭气连管阀门,使水连管受到水的冲洗;4)、打开气连管阀门,关闭放水门,冲洗工作结束,恢复水位计的正常运行。 5)、观察水位是否平稳上升,否则应按要求重新冲洗水位表。 注:冲洗时应防止有同时关闭水连管阀门及气连管阀门的现象;冲洗时应注意人身安全,防止烫伤;冲洗后保证水位表指示清晰、准确。 3、定期检查锅炉有无水垢,如果有需及时清理。

四、保养 1、有热法保养、湿法保养、干法保养。热法保养适用于备用停炉;湿法保养适用于短期停用的小型锅炉;干法保养适用于长期停用的任何类型锅炉;具体操作见说明书。 2、停炉时应使水位处于正常水位,且使锅炉维持一定的压力后及时关闭出气口的主气阀和进水口的进水阀,防止空气进入锅内,减少空气中氧气与锅壳等发生反应,导致腐蚀。 3、锅炉长时间不运转时,应切断电源。其他按配套说明书的要求进行维护保养。 五、其他 使用前请认真阅读附带的产品说明书,有疑问请致电公司售后服务中心。

燃煤锅炉安全操作规程完整

燃煤锅炉安全操作规程 [一]一般规定 1.司炉工必须经过安全技术培训,经有关部门考试及体检合格,持证方可独立操作。学徒、实习人员必须由师傅带领,否则不准操作。 2.锅炉投入运行必须经过上级锅炉监察部门检查、登记或定期检验,凭证使用,否则,司炉人员可拒绝操作。 3.操作人员应熟悉锅炉汽水系统、给水系统、燃烧系统情况,工作前必须巡视、检查设备的各部分运行情况和安全附件(安全阀、水位表、压力表、排污阀、自动保护装置)及通风除尘设备、防噪声设备、给水设备等,以及锅筒、水管有否明显变性、臌包、泄漏,并进行交接。确认良好后,方可接班操作。 4.锅炉房内的操作地点、各种仪表处,应有足够照明。作业人员应熟知备用照明设备或灯具的存放地点和使用方法。 5.锅炉房内不准堆放杂物,特别是易燃、易爆物品。当日用的燃料也不得堆放过多。 6.运煤与加煤时,应慎重检查,不准有爆炸物投入炉内。清炉渣应在用汽量少时进行。 7.严禁在无安全措施情况下,进入煤仓斗捅煤;或冬季在室外煤堆取煤时,掏洞挖煤,以防煤层突然陷落伤人。 8.锅炉房门在锅炉运行期间,不准锁住或关住。非工作人员严禁进入锅炉房。9.锅炉房的除尘设备应保持完好,定期检查并清除所收集的尘埃。操作时,应防止二次扬尘。发现除尘设备严重失效时,应停炉检修。 10.作业人员在锅炉运行时,不得从事与锅炉操作无关的事情。

11.机器外露传动部分的防护罩要保持完好,不准随意乱拆乱扔。也不准擦拭正在转动中的机器设备。 12.严禁在有压力或锅水温度较高的情况下,修理锅炉受压元件,以防汽、水喷出被击伤。正在修理中的设备,要挂警示牌。电气设备检修,应由电气工作人员进行。 13.若在汽、水管的法兰及其接头处,安全阀、人手孔及检查孔等处巡视检查时,不应在正面,而应侧视。操作时应戴防护手套,以防烫伤。 14.操作者拉合电闸时,手必须干燥或配有绝缘措施,闸刀盖应完整,防止电弧伤人。 15.进入锅炉内之前,炉膛和烟道、人手孔须先打开,进行通风不少于半小时。若该炉与其它运行的锅炉之间有共同的管道连接在一起,则这些管道或烟道(包括给水管道,蒸气管道、排污管道等),必须用金属盲板隔开。当压力降到大气压力,温度降到40℃以下时,方可打开人孔或手孔。对蒸发量大于10吨/小时的锅炉,还应按缺氧危险作业安全规程的要求,先检测氧气浓度,确认其保持在18%以上时,然后才能进入锅炉内。 16.进入锅筒炉膛或烟道内工作时,应设人监护。并能看见被监护者。关闭人孔,烟道门时,必须清点人数,保证无人滞留。 17.在锅筒或水箱内工作时,要轮换工作,最长不要超过30分钟。在锅筒和潮湿的烟道内作业时,照明用电压不得超过12伏,在比较干燥的烟道内,而且有妥善的安全措施时,可采用不高于36伏的照明电压。禁止使用明火照明。18.在锅炉运行期间,应加强巡视检查。例如:锅炉水位,压力波动情况,是否在许可范围,排污管是否关闭严密,受辐射热部位的锅炉壳体、水管或水冷壁管是否臌包,变形,胀接部位或对流管束部分有否泄漏,炉墙部分有否冒烟,

电锅炉操作规程

电加热蒸汽锅炉操作规程(暂行) 1.启动前的检查和要求各管道法兰应紧固,无松动。管道支座和支吊架正常。检查各阀门是否处于规定位置。锅炉和软水箱保持正常水位(0 刻度处.)表盘刻度和红线清晰,指针归零。指示等完好,指示正常。 2. 启动操作在确认各加热器开关和各水泵开关处于断开位置后,合上动力刀闸送电,检查电源表正常后,合上各开关。 把电源钥匙插入电源开关并转到开位置,打开电源,电源指示灯亮,同时显示设备自 检。 等设备自检完毕后,检查给水泵出口(锅炉进水门)在开启位置。 如果是首次启动给水泵,应打开泵壳旋塞,排净空气,注水。 钥匙插入“手动/ 自动”切换开关,并转到“手动”位置后,把补水泵开关打开,启动补水泵进行补水。 当显示屏显示锅炉水位“正常”时关闭补水泵开关,停止补水。同时检查水位计球阀是否常开状态,水位是否与锅炉同水位。水位应在0 刻度处。 把“手动/自动”开关切换到“自动”位置。 按启动健“ ON ”启动锅炉,此时电热管开始工作,锅炉按设定的程序进入自动运行状态。3. 锅炉停止 锅炉需要停止运行时,按停止键“ OFF,电热管停止加热。 关闭电源开关,电源指示灯应熄灭。 关闭各加热器开关后,拉开动力电源总刀闸。关闭分汽门、分汽缸进汽门和主汽门,并打开分汽门缸疏水阀。

待压力降低到?时,关闭给水泵出水阀(锅炉进水阀),打开排污阀放水。 4.紧急手动停炉的条件和方法 出现以下情况之一,紧急手动停炉: “急停”按钮锅炉即停止运行。 停炉后的保护: 5.运行控制 锅炉启动进入运行状态后,当炉内压力达到时慢慢打开主汽阀(防止蒸汽管路震动),稍开分汽缸进汽阀(过汽即可),等排出分汽缸内的疏水后关闭疏水阀。 1.打开分汽缸进汽阀向分汽缸供汽。 2.锅炉运行过程中,如果炉内压力高于时,控制器报警停炉. 3.运行过程中,当锅炉水位低于-30mm 持续十秒后(此时间可根据实地使用情况设置一般在30秒~60 秒),补水系统仍未正常补水使水位上升到+30mm 时,电热管停止加热;如水位继续下降,就地水位计看不到水位时,控制器报警并停炉。 4.当厂区电锅炉供水系统停止运行时,有关单位应及时通知锅炉值班员;值班员应注意监视软水箱的水位。 11、为防止超压运行,严禁调高锅炉的蒸汽压力。 12、蒸汽锅炉压力设定值及其动作结果: 13、蒸汽锅炉水位设定值及其动作结果:

余热锅炉安全操作规程

余热蒸汽锅炉安全操作规程 为了确保锅炉安全经济运行,保障人身和财产安全,依据《锅炉安全技术监察规程》的有关规定特制订本规程。 1 人员要求 司炉人员必须熟知所操作锅炉的性能、原理、结构和有关安全知识,持证上岗,非本岗人员严禁操作。司炉人员应认真学习本规程和锅炉、燃烧器等附属设备的安装使用说明书,并按照其要求操作。 值班人员应严格按照规定认真做好运行记录和交接班记录,交接班时应将设备及运行的安全情况进行交底。交接班时要检查锅炉是否完好。 2 启动、升压、供汽 2.1 启动前的准备工作 2.1.1 内外部检查:确认锅炉本体、燃烧器、附属设备状态良好;安全附件、各阀门,仪表等开关灵活,位置正确;防爆门开关灵活,密封严密。 检查煤气压力是否正常,不要过高或过低。 2.1.2 检查线路电压是否符合要求,各种开关位置是否正常,启动水泵、燃烧器的风机等各种辅机以检查运行是否正常,转向是否正确。

2.1.3 锅炉上水:打开排空阀,使水位上至正常水位(略低于中水位)。 2.2 启动 2.2.1不论是前面生产装置上的燃烧器还是余热锅炉上的辅助燃烧器,在点火前首先进行炉膛吹扫,风机开启时间通常为5分钟左右,确保炉膛内及烟道内没有残余煤气,置换合格,然后点火。 若点火失败,须开启鼓风机重新吹扫5分钟后方可点火。 2.2.2 点火完毕后根据所需要的负荷调整燃烧量,锅炉投入正常运行。 2.2.3 启动过程中,要严密监视水位变化情况,防止锅炉缺水事故或满水事故的发生。 2.2.4 开始送汽时要微开阀门,进行暖管,避免突然送汽量过大造成水击震动。暖管5分钟后再开大阀门送汽。 3 正常运行 3.1 水位 3.1.1锅炉水位表应有红线指示高、中、低水位,运行中不得超过最高安全水位或低于最低安全水位。 3.1.2 水位表每班至少冲洗一次,运行中对水位有怀疑时,应随时冲洗检查;正常情况下,水位应轻微上下晃动,如出现水位呆滞不动,应立即冲洗检查。

锅炉房日常操作及注意事项

锅炉房日常操作及注意事项 一、锅炉的三大安全附件有何作用 1、锅炉的三大安全附件是安全阀、压力表、水位计。 2、安全阀作用当锅炉内蒸汽压力超过允许值时,安全 阀自动开放向外排气泄压,当压力降到规定值时自动 关闭,防止发生事故。 3、压力表作用用来测量锅炉内蒸汽压力大小的仪表, 操作工可通过它来监视锅炉内蒸汽压力的变化。 4、水位计的作用是检测锅炉内水位。 二、锅炉常见故障1、缺水2、汽水共腾3、锅炉超压4、水冷壁爆管。 三、如何降低锅炉排烟热损失1、减少炉内漏风。2、合 理配风,保证适度的过剩空气系数。3、搞好锅炉水处理, 防止锅炉内部结垢。4、定期清除受热面外部结焦。5、调整好锅炉燃烧,防止火焰中心后移。6、定期检查炉内挡火墙是否完好,烟气流程是否短路挡火墙损坏会导致排烟温 度升高。7、通过技改降低锅炉排烟温度。 四、如何降低锅炉未完全燃烧的热损失1、锅炉未完全燃烧损失包含固体未完全燃烧损失和气体未完全燃烧损失。2、合理采购适合锅炉燃烧的原煤a挥发份在28%—32%之 间,挥发份太高,会增加气体未完全燃烧损失,挥发份太低 会增加锅炉固体不完全燃烧。b煤的粒度控制在0—20mm

较合适,其中0—5mm不超过20%为宜,颗粒太大或太小会增加固体不完全燃烧损失。c煤的水分不超过10% ,煤太干,需适当加水,否则将增加飞灰含碳量,煤太湿,会增加固体不完全燃烧损失。d煤的含硫量应控制在1%以内,含硫量高,煤渣易结焦,会增加固体不完全燃烧损失。e煤的焦渣特性在4—6之间较为适宜,太高或太低都将增加煤的不完全燃烧损失。3、合理布臵煤层厚度及布风。4、合理调整锅炉燃烧,保证火床不太长或太短。5、增加分层给煤装臵,保证煤均匀分层,煤层平整。6、勤观察,勤调节。五、影响散热损失的主要因素影响散热损失的主要因素有锅炉 蒸发量,外表面积,水冷壁和炉墙结构,管道保温,炉墙保温,环境情况,炉体密封状况。 六、锅炉工交接班的注意事项1、接班人员必须提前15分钟到达工作现场,了解锅炉运行情况。2、交接班必须做到面对面交接清楚。3、交接班前必须把设备和现场清扫干净。 4、交接班要认真检查,调整保持锅炉正常运行。 5、在交接班本上签名确认,方可离开工作现场。 七、如何控制蒸汽养护对管桩的影响1、严格按养护工艺操作,控制好蒸养时间和蒸养温度。2、检查温度表是否准确。 3、蒸养池是否漏气、窜气。 4、经常对看护蒸养池人员进行跟踪检查如发现未按照规定操作的及时纠正处理。八、省煤器损坏有哪些现象和原因损坏现象有1、给水

电锅炉工安全操作规程正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.电锅炉工安全操作规程正 式版

电锅炉工安全操作规程正式版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加 施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事 项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1 范围 本规程规定了本厂员工上岗条件、操作前准备、操作要求、检查等安全操作要求。 2.适用范围 本规程适用于本岗位的作业操作人员。 3.岗位作业安全程序 3.1在上岗操作前必须戴好防护用品,并做好一切准备工作。 3.2必须持《锅炉操作证》上岗。 3.3检查进水系统、燃烧系统、锅炉本

体、仪器仪表系统是否符合运行标准,仪表指示数值是否与实际相符合。(安全阀、水位表、高低水位警报器、压力表和排污阀等)。 3.4检查锅炉的各阀门管道、人孔、手孔、头孔是否泄露,检查锅炉的五大安全附件及安全连锁装置是否灵敏可靠,确认良好后方可操作。 3.5关排污阀。 3.6打开供水阀。 3.7打开进气、回气管道上的所有球阀。 3.8进水到正常水位偏下,不准烧低位水和满水位,要保持中水位(65%左右),如发现水位表堵塞或漏气、水,应及时修

复。水位变动范围不得超过正常水位±40毫米。 3.9升降炉温,必须逐渐加热,使受压部件均匀受热,切勿猛升猛降,确保锅炉安全运行。 3.10锅炉运行中密切注意各种仪表,特别注意水位表,使其保持正常水位,保持清洁,避免造成假水位,每班最少冲洗一次。 3.11安全阀每周手动一次(在工作压力70%-80%范围内进行)。 3.12锅炉对外供气时,应先打开分气缸、蒸汽管下的疏水阀排尽冷凝水,而后稍开供气阀进行暖管,最后再开大供汽阀对外供气。

余热锅炉操作规程

余热锅炉讲义 锅炉的定义 锅炉是由锅和炉组成的,上面为锅,下面的加热部分为炉,锅和炉的一体化设计称 为锅炉。 余热锅炉;利用各种工业过程中的废气、废料或废液中的显热或(和)其可燃物质燃烧后产生的热量的锅炉。或在燃油(或燃气)的联合循环机组中,利用从燃气轮机排出的高温烟气热量的锅炉。 余热锅炉 和常规锅炉不同,余热锅炉中不发生燃烧过程,也没有燃烧相关的设备,从本质上讲,它只是一个燃气—水/蒸汽的换热器,有些地方直接叫水热交换器。 工作原理 燃烧设备出来的高温烟气经烟道输送至余热锅炉入口,烟气温度从高温降到排烟温度所释放出的热量用来使水变成蒸汽。锅炉给水进入锅筒。进入锅筒的水与锅筒内的饱和水混合后,沿锅筒下方的下降管进入蒸发器吸收热量开始产汽,通常是只用一部分水变成汽,所以在蒸发器内流动的是汽水混合物。汽水混合物离开蒸发器进入上部锅筒通过汽水分离设备分离,水落到锅筒内水空间进入下降管继续吸热产汽,而蒸汽从锅筒上部进入分气缸送出。 锅筒上开设有供酸洗、热工测量、水位计、给水、加药、连续排污、紧急放水、安全阀、空气阀等的管座,以及人孔装置等 锅筒设有两只弹簧安全阀;水位计两只,采用石英管式双色水位计,安全可靠,便于观察,指示正确 一、锅炉的基本参数: ①锅炉额定蒸发量:9.5t/h ②额定蒸汽压力:3.8mpa ③额定蒸汽温度:249℃ ④给水温度:104℃ ⑤烟气进口温度:900±100℃ ⑥烟气出口温度:360±20℃ ⑦锅炉热效率:61.6%

⑾给水压力〉4mpa ⑿炉水总碱度:6-16mm01/L ⒀炉水磷酸根:10-30mg/L ⒁炉水PH值:10-12 15汽包工作安全阀(南部):整定压力:4.03mpa, 汽包控制安全阀(北部):整定压力:3.95mpa, 分汽缸安全阀:整定压力:0.88mpa, 16新型高效膜式除氧器: 工作压力;0.02mpa 工作温度:104℃ 二、余热锅炉作用: 在正常工作指标操作下,锅炉使底吹炉引出的含有高浓度烟尘,高温(900±100℃)制酸烟气冷却到360±20℃左右,产生的饱和汽减压后供用户使用,达到余热利用的目的。 三、工艺流程①软水(电厂)除氧器给水泵汽包饱和蒸汽分汽缸 ②底吹炉来的烟气锅炉1、2、3、4、5道烟室受热面 锅炉出口电收尘 四:余热锅炉启动 (一)余热锅炉启动前的检查: 1、检查安全阀、水位表、压力表、温度表及控制仪表是否完好。 2、检查汽包上的人孔,除氧器的人孔是否已封好。 3、检查主蒸汽阀、给水阀、排污阀的开闭情况及检修时加装的赌板是否 拆除。 4、检查锅炉的连接件及钢架是否完好。 5、检查各人孔门,检查门是否关闭。 6、检查高温风机的冷却水是否正常,润滑油站油位是否正常并试启润滑 一次。 7、检查埋刮板减速机油位是否正常,并启动埋刮板运行。 8、检查各振打器是否正常,螺栓有无松动。 9、炉本体的爆破清灰设备是否正常有无泄漏。 10、检查除氧器的水位是否正常,保持水位1/2—2/3,核实与远控水位 是否一致。 11、检查给水泵、清水泵是否正常,备用泵是否正常,冷却水畅通并开启。 12、检查分气缸进汽门是否打开,去用户的阀门应在关闭状态,去除氧气 加热的阀门应开启 13、检查空气压缩机并启动 (二)余热锅炉上水

蒸汽锅炉操作规程

燃气蒸汽锅炉操作规程及注意事项为确保锅炉正常安全有效运行,确保司炉人员人生安全,锅炉操作人员必须严格执行《蒸汽锅炉安全技术监察规程》的相关规定及本规程 1、检查 定期或在交接班时锅炉操作人员需要对电源电压、水源水质、 燃气管线等进行逐一检查确认并进行记录,同时还需要对锅炉 房的安全通道是否畅通、通排风系统是否正常、燃气报警系统 是否正常进行检查确认并进行记录 2、锅炉启动 2.1准备工作 外部检查:确认锅炉本体、燃烧器、附属设备状态良好;安全 附件、仪表阀门、动作灵活、位置正确 通电检查:检查电源电压是否正常、电流是否正常,是否能够 满足使用要求,检查各电器开关位置是否正确,电源电线是否 牢固,分别启动锅炉给水泵、循环泵、加药泵、风机等电动设 备运转是否正常 锅炉给水:检查水质,启动给水泵(初次加水需打开锅炉顶部 的排空阀,水泵需要进行排空气处理)先手动将水位加至锅炉 正常水位时转为自动控制,当锅炉水位满足要求,给水泵自动 停止工作时,检查各管线阀门是否正常 2.2启动

打开燃气阀门并检查燃气压力是否正常,检查锅炉控制器设置是否符合使用要求,点击控制面板启动按键启动锅炉 点火完毕后根据所需要的负荷调整燃烧量,锅炉投入 正常运行 启动过程中,要严密监视水位变化情况,防止锅炉缺 水事故或满水事故的发生 3、正常运行 3.1水位 3.1.1锅炉水位表应有红线指示高、中、低水位,运行中 不得超过最高安全水位或低于最低安全水位 3.1.2水位表每班至少冲洗一次,运行中对水位有怀疑时, 应随时冲洗检查 3.2气压 压力表应有红线指示工作压力,作到灵敏可靠,存水弯管每周至少应冲洗一次 3.3安全阀 安全阀应铅封完好,无泄漏;每周做一次手动(或自 动)排放试验,并将始启压力、开启压力、回座压及试验时间、参加人员等记入检修记录簿 3.4排污 3.4.1按锅炉水质要求水质化验人员指导下进行,每班排污1—2次,排污时间不易过长,一般不超过1分钟

小型蒸汽锅炉安全操作规程

行业资料:________ 小型蒸汽锅炉安全操作规程 单位:______________________ 部门:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共13 页

小型蒸汽锅炉安全操作规程 蒸汽锅炉是生产、生活不可缺少的重要设备之一。锅炉房是我单位的一个要害部位。蒸汽锅炉在使用中具有高温、高压的特点。如管理不善,就会发生事故,造成人员伤亡,生产中断,给学校和国家带来严重损失。因此每个司炉及维修人员在工作中时刻保持高度责任心,保证锅炉正常运行,严格遵守。 一、司炉工必须持证上岗,严格遵守司炉工岗位制,发挥互助友爱的精神。 二、搞好锅炉及设备的保养,经常保持锅炉房整洁,注意力争节约煤、水、电。 三、在锅炉运行中保持规定压力、温度,不得超压。要注意辩别假水位。牢记管道系统,阀门分布位置及运行中的开阀状况。开闭阀门时应在手轮的侧面逐渐开或闭。时刻关注老锅炉运行失常和事故前兆,应了解其发生原因及预防处理方法。必要时采取紧急停炉和紧急处理。牢记配电盘各按钮作用,停炉时不留有余压并切断总电源。 四、鼓风机吸风口、引风机、连轴器传动部分附近,要特别小心注意安全生产,杜绝事故发生。司炉工必须坚守工作岗位,违者罚款处理。 五、认真选煤,防止易爆物〈如雷管等〉危险物品入炉。冬季刨煤防止冻煤层塌落砸伤。运煤防止碰、扭、压伤,使用工具平时排列整齐。 六、配电盘周围严禁堆放金属及易燃易爆物,并注意防尘,注意防火。要按时排污,及时清理除尘器里的烟灰。 七、锅炉运行中如发生故障或电火等情况时,应采取紧急措施,并立即报告班长。 第 2 页共 13 页

电锅炉应急预案

六盘山检修部南华山风电场 电锅炉热水供暖应急预案 编制目的: 为规范和加强我风电场锅炉安全生产事故应急工作,使应急安全有序、高效实施及时控制和消除事故危害,最大限度减少事故造成的人员伤亡和经济损失,特制定本预案。 编制依据: 本预案依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《特种设备安全监察条例》、《锅炉压力容器、压力管道特种设备事故处理规定》制定本预案。 适用范围: 此预案适用于南华山风电场锅炉事故、电气元件烧毁造成的火灾事故、(或者有可能发生)锅炉爆炸的事故。 应急工作原则 快速反应,统一指挥,专业救援抢险与单位自救相结合。 2、危险源及风险性分析 锅炉概况 南华山风电场现有DSE-50-90型热水锅炉两台,主要

负责南华山生活及办公区域冬季供热,主要运行参数压力为,额定容量为190L,锅炉房建于南华山风电场西北侧。 危险性分析 南华山风电场危险源为两台DSE-50-90型电加热热水锅炉。 一旦断电,电锅炉就会停止工作,电流和电压都降到零,工作照明指示灯熄灭,仪表指示也熄灭,锅炉内压力下降。为了保证系统内部压力,这个时候需要关闭一些排出阀门,比如:排污阀、排水阀等,保存压力的目的是为了下次启动时候,节约能耗。遇到停水的状况,不仅能够影响供暖效果,同时,引风机联轴器因没有冷却水降温,而温度超高,会降低使用寿命,因此,发现停水时,要及时对电锅炉进行停电处理,一般锅炉都存在备用水,这个时候可以打开备用水罐,补充所需的水量,另外,及时联系相关部门,解决断水问题。 仪器表显示不正常 为了保证系统正常工作,需要对整个系统进行增压处理,系统压力指示通过压力表,在使用时,我们经常会遇到压力表指示不稳定,这个可能的原因一方面来自由管道内的空气没有排除干净或者水里夹杂着空气;另一方面系统内部分阀门未及时关闭。当管道内有空气时,只需要开启排气阀,即可排除管道内气

余热锅炉操作规程

余热锅炉操作规程 一、余热锅炉的各项参数 锅炉型号:QC33/500-4.5-0.7 额定蒸发量:4.5t/h 安全阀整定压力:0.7MPa, 0.73MPa 允许工作压力:≤0.6MPa 额定烟气出口温度:169℃汽包水位:±50mm 允许烟气出口温度:160℃≤t<200℃ 水压试验压力:1.05MPa 二、余热锅炉的结构与原理 余热锅炉是利用高温烟气的余热对水进行加热,产生蒸汽的热交换热备。由锅筒、蒸发器、加热段烟道、进口段烟道、出口段烟道、烟道的各种支座及吊架、人孔等装置组成。 长转炉的烟气经由烟道输送至余热锅炉入口,再流经蒸发器对水进行加热产汽,最后经布袋除尘器、脱硫塔、烟囱排入大气。 锅炉给水进入锅筒后,沿锅筒下方的下降管进入蒸发器吸收热量开始产汽,通常只有一部分水变成汽,所以在蒸发器内流动的是汽水混合物。汽水混合物离开蒸发器进入上部锅筒通过汽水分离设备分离,水落到锅筒内的水空间进入下降管继续吸热产汽,而蒸汽从锅筒上部由主蒸汽阀输送到用汽单位。 三、锅炉启动 1、启动前对锅炉进行全面检查,如无异常,打开排空阀,关闭全部放水阀、排污阀。 2、向锅炉进水,进水不应太快(夏季约1小时,冬季约2小时),

当水位升至最低水位时,停止进水,检查炉体及法兰连接处有无渗漏水现象,锅筒水位能维持不变则表示密封良好。 3、关闭排空阀,开启排污阀。 4、开启烟道进口挡板通入烟气。 5、启动后,水位将逐渐升高,应利用排污阀排水,将水位维持在中间水位(±50mm) 6、当汽压升至0.05-0.1MPa时冲洗水位表,检查其工作是否正常,汽压升至0.3-0.4MPa时,对各法兰螺栓进行热紧。 7、当汽压接近工作压力时,开启系统疏水阀门,微开启暖管阀门进行暖管,暖管结束后,即可对用户供汽。 四、正常运行 1、运行平稳后,可将上水打至自动,当班时需时刻注意水位是否正常(水位表上下限之间),一旦发现自动上水失效,立即关闭自动给水装置,改为人工操作。 2、当班期间应保证汽压在0.6MPa以下,一旦发现超压,立刻通知转炉班长联系用汽单位进行泄压,情况紧急时,打开排空阀、排污阀进行泄压,并注意增强给水以维持正常水位。如压力超过0.7MPa 安全阀未自动打开,应手动打开安全阀进行泄压。 3、每班冲洗压力表一次,当运行中发现压力表指示异常,应立即检查,如果不灵应马上更换,应保持压力表整洁和压力表指示清晰可见,保持压力表上的允许工作压力红线清晰可见(0.6MPa) 4、为了防止安全阀长期不启动而造成锈死、粘住等问题,每个

燃油蒸汽锅炉排污的注意事项

燃油蒸汽锅炉排污操作的注意事项河北艺能锅炉有限责任公司

燃油燃气系列锅炉是河北艺能锅炉有限责任公司专门研制开发的一种燃油燃气系列锅炉产品,具有完善的全自动控制系统,匹配用多种安全保护装置,如缺水保护、超压、熄火保护等。结构上采用了高效传热元件,强化了传热,节能环保效果较为显著,锅炉热效率高达90%以上,采用整体快装式设计,它具有体积小,结构紧凑,安装方便。采用彩板、不锈钢板外等包装,使锅炉整体看起来更加的美观和谐,同时还采用国际品牌全自动燃烧器,高效率燃烧、节能燃料,降低污染。此款产品具有自动点火、火焰自动监控,燃烧自动停炉报警等功能,操作简便,是大中城市和环境达标地区最为理想的首选品种。 燃油蒸汽锅炉排污操作的注意事项: 第一,在排污工作前,要先将锅炉中的水位调至正常水位的位置上(虐有超出),并且在过程中要严格监视,以防出现缺水问题。 第二,当排污进行一段时间后,要查看一下排污管道的温度是否有异常,以便检查排污阀是否有泄漏问题,如果有的话,应及时处理解决。 第三,对于燃油蒸汽锅炉的排污工作,应遵循勤排、少排和均匀排这三个原则,并且每班至少要排污一次,以免锅炉出现爆管等问题,造成严重后果。 第四,燃油蒸汽锅炉的排污,要在锅炉低负荷状态以及正常工作压力下进行,并操作开关重复数次,这样可以保证排污效果更好,并且一次进行彻底,以免有残留,从而影响排污效果,以及锅炉的正常工作。 随时国家对环境保护越来越重视,燃煤蒸汽锅炉,燃煤导热油炉等一些列燃煤锅炉受到了很大的打击,相对而言燃气、燃油蒸汽锅炉却受到了很多企业用户的青睐,近年来国家也较大力度的推广燃气锅炉的使用,用燃油、燃气、电等环保型锅炉来代替燃煤等污染较为严重的锅炉。那么燃气蒸汽锅炉与燃煤蒸汽锅炉相比较而言,就一定环保节能呢,两者相比燃气蒸汽锅炉比燃煤蒸汽锅炉有什么好处呢? 在前些年燃气蒸汽锅炉和燃煤蒸汽锅炉在市场上各占着半壁江山,呈现出分庭抗礼之势,不相上下,但是从长远的角度以及国家近几年发布的政策上来看,燃气蒸汽锅炉显然会把燃煤蒸汽锅炉比下去,成为锅炉市场的唯一霸主。出现这一现象具体从以下几个方面来看:

锅炉安全操作规程示范文本

锅炉安全操作规程示范文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

锅炉安全操作规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、锅炉房必须实行岗位责任制,对于班组长、司炉 工、水质化验人员应分别制订岗位职责; 2、司炉工、锅炉水质化验人员必须持证上岗,严格执 行安全操作规程,同时要不断学习,提高自身业务素质, 车 间应在锅炉操作资格证有效期前一个月提前上报生产安全 部进行复审,严禁无证作业; 3、设备及辅机的安全操作规程应至少包括:设备投运 前的检查与准备工作,启动与正常运行的操作方法,巡视 巡检的主要项目,设备关停的操作方法,紧急事故的处理 方法,停送电安全操作规程,设备的维护保养; 4、锅炉的管理制度应包括:设备基础台帐及档案,设 备维护保养细则,水质管理制度,安全检查制度,成本控

制制度; 5、为确保锅炉的安全运行,车间主任每月对锅炉的安全检查不少于2次,班组长对锅炉的安全检查不少于4次,安全员对锅炉的安全检查不少于6次; 6、锅炉、压力容器及其附件应每年至少校验一次,车间应在年检前提前一个月申报; 7、锅炉遇到以下等情况时,必须马上停机:锅炉水位降到水位计下限以下,不断加大水量供应,水位仍下降;锅炉水位升到水位计上限以上;给水设施损坏;水位计、温度表、安全阀、压力表任何一件失效;自控系统故障;燃烧设备损坏,锅炉外表面温度非常高,其他异常情况等。 8、为了保证锅炉正常安全运行,锅炉房应制定司炉交接班制度,并备有工作日记、记录;交接班时应交接锅炉运行情况;

蒸汽电锅炉操作规程(新编版)

蒸汽电锅炉操作规程(新编版) The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0627

蒸汽电锅炉操作规程(新编版) 一、安装 1、电锅炉及使用系统应具备合格安装资质的单位安装,安装完毕按国家有关验收标准进行质量验收。 2、电锅炉的安全阀、接地保护装置等安全设备必须齐全有效,定期检查、校验。 3、锅炉房应有专人值班,并作值班记录。 4、锅炉供电容量应与锅炉容量相符。 5、按使用要求调好超压压力表上、下限(0.28—0.4MPa),正常压力,压力表上、下限(0.2—0.3MPa)。 二、运行 1、检查控制柜及电锅炉中的元件及线路应完整无损,无松动现象,三相间无短路现象。

2、将控制柜上(自动、手动)转换开关放在停止位置,(急停开关)放在分断位置(按下)。 3、给主断路器上端口送电,接通主断路器,电源指示灯点亮,转动(电压转换开关),检查电源电压是否正常,有无缺相。 4、打开(急停开关)(顺时针旋转),二次电源接通)。 5、点动水泵检查并调整水泵的旋转方向在正确方向。 6、将补水泵放在自动位置,此时水泵处于自动工作状态,初起如出现高水位,打开排污阀,排水至高水位灯灭为止。 7、将(自动、手动)转换开关转置自动位置,此时电锅炉工作在自动运行状态,如因供电容量补足,可将电锅炉工作在手动状态,此时将(自动、手动)转换开关顺时针旋转至所需的加热组数即可。 8、当气压到正常压力范围时,可对外供气。供气时根据使用功率,调节供气阀门,与之产气量相符,确保连续供气。 三、停炉 1、将(自动、手动)转换开关旋转停止位置,此时锅炉停止加热。

垃圾焚烧炉运行规程

1、焚烧—余热锅炉系统运行规程 1.1 主要内容和适应范围 本规程规定了光大环保能源(苏州)有限公司焚烧锅炉设备的主要技术规范与性能和设备的启动与停用的操作。 本规程仅适用于光大环保能源(苏州)有限公司焚烧锅炉设备运行。 1.2 焚烧-余热锅炉设备概况 光大环保能源(苏州)有限公司设置3条350t/d的垃圾焚烧炉处理线,日处理城市生活垃圾1000t,年处理生活垃圾33.3万t。 1.2.1垃圾焚烧系统: 垃圾焚烧系统配置3台350t/d垃圾焚烧炉排炉,3台中压、单汽包自然循环水管锅炉。 焚烧炉采用Seghers-Keppel公司技术生产的多级炉排垃圾焚烧炉,其关键部件由Seghers-Keppel公司供货,其余部分设备由国内加工制造。 1.2.2余热锅炉系统: 本项目的余热锅炉由Seghers-Keppel公司设计,无锡华光锅炉厂加工制造。余热锅炉为立式单汽包自然循环水管锅炉,位于焚烧炉的上部。 余热锅炉由水冷壁、汽包、对流管束、过热器及省煤器等组成,焚烧炉出来850℃的烟气,首先被焚烧炉上部第一通道的水冷壁管吸收部分热量,然后烟气继续冲刷屏式受热面及过热器,烟气中大部分的热量在这里被吸收,最后经过省煤器时将剩余的热量再吸收一部分,然后排至烟气净化系统,烟气出口温度为200℃~225℃,通过汽包的给水加热器来调节,正常运行时候温度控制在200℃,在最大负荷或污垢情况下,温度将上升到220—225℃。余热锅炉具体形式见图1-1。 图1-1 立式多回程余热锅炉 锅炉给水温度140℃,锅炉给水经除氧器由给水泵送来,经省煤器预热后送至汽包,然后经水冷壁和屏式受热面进一步加热,产生出汽水混合物进入汽包。饱和蒸汽在汽包内被分离出来,经过过热器进一步加热,最后产生出过热蒸汽,送往汽轮机。过热器中部有一级喷水减温

锅炉使用注意事项及操作规程

操作规程 有,而且是详细版,就是不知道符不符合你们的锅炉要求。我们的是湿蒸汽发生器。 湿蒸汽发生器操作规程 一、启动前的检查 水处理运行正常,增压泵启动,注塞泵入口压力正常,供给锅炉足够水量。 1、检查各阀位置 水汽系统 (1)打开泵入口阀门,对流段入口阀门,出口排放阀门。(2)各压力表阀门开启。(3)各流量表、记录表、控制器一次均开启。(4)注塞泵入口压力表阀门开启;(5)给水流量变送器阀门开后;(6)蒸汽流量、温度、压力记录仪一次阀门开启;(7)控制盘主蒸汽压力控制器阀门开启;(8)控制盘主蒸汽压力表阀门开启。 燃油系统 (1) 电加热器出口阀开启。(2)燃油流量计进出口阀开启。(3)回油阀开启。(4)燃油系统泵出口、蒸汽加热罐、炉前油嘴处压力表阀开启。 雾化系统 空气雾化,打开空气雾化入口阀、雾化压力表阀。 仪用空气系统 打开空压机出口阀门;打开仪用空气过滤器出口阀门;打开空气干燥器,滤清器出口阀门;打开仪用空气阀门;蔬水阀开启;空压机蔬水阀;燃油蒸汽加热器蔬水阀;雾化汽水分离器蔬水阀;排污阀关闭;辐射段炉管排污阀;辐射段排污阀;对流段排污阀;炉膛微压表开启,前后观火镜清洁。 2、检查动力开关位置 打开动力柜门,空压机、注塞泵、鼓风机、电加热器、变压器和变频器的空气开关处于“合”位置,再合上电源总开关,关好动力柜门。 控制盘上开关位置 控制电源开关——暂时断开;空压机开关——自动;点火程序开关——暂时断开;油气选择开关——油;蒸汽压力开低旁通——合;调火开关——小火;延长引燃开关——延长;雾化选择开关——空气;电加热器开关——合;照明开关——关

——根据需要;油嘴加热——温度显示仪一台;指示灯,合上控制电源开关,报警试验,报警灯指示正常。 检查前吹扫继电器在起始位置5分钟,后吹扫继电器应停止在终点。 3、检查燃料供给情况 启动油泵组,油压调整至1.0MPa左右,油温80-90℃,炉前压力0.65-0.75MPa 之间,油温90-100℃。 二、运行操作 1、启运点火 合上控制电源,电源指示灯亮,温度显示仪读书正确,空压机启动升压;按下检查连锁系统,报警灯恢复,注塞泵手动运行成功后拨至自动;一切条件正常后,合上点火开关,按下按钮锅炉各机构逐次进行工作。注意点火过程;火焰引燃正常后,延长引燃开关断开,调火开关转至自动,火量自动跟踪水量,保持压力平稳升高;待锅炉启运平稳后,与配汽队联系注汽,半小时内监控运行,直至压力稳定后方可离开。 2、向除氧器供汽及雾化切换 锅炉启动正常后检查蒸汽干度在40%以上,打开除氧器供汽阀调压至,是除氧器升温;燃油投雾化前对雾化预热管线系统,进行以下操作;打开炉出口汽水分离器雾化一次截至阀扣,调节一次减压阀将压力控制在1.0MPa以内,拉启炉前蒸汽雾化汽水分离器安全阀排汽;排水完毕,打开蒸汽雾化分离器手动阀;将雾化选择开关转向混合,这时观察火焰,马上将雾化选择开关转至空气反复次,火焰稳定后将选择开关转至蒸汽,观察火焰和雾化压力有无变化,待正常后转投蒸汽雾化结束。 三、湿蒸汽发生器的停运 1、在运行工接到停运命令后,雾化选择转至空气,关闭雾化蒸汽截止阀。 2、将火量降至零,调火开关转至小火。 3、断开点火开关,关闭油嘴手动阀,灭火后吹扫20分钟。 4、打开排放阀,关闭注汽阀。 5、空压机、燃油机加热器根据需要开关自行选择,其它控制开关在吹扫后均应在停运位置。 6、关闭泵入口阀门。 7、如长时间停炉,需对湿蒸汽发生器采取干式或湿式保护。

蒸汽锅炉安全操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A75921 蒸汽锅炉安全操作规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

蒸汽锅炉安全操作规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 蒸汽锅炉是一种经常处于高温条件下工作的特种设备,操作不当它将有爆炸的危险。为了保障其安全、经济运行,特制定如下规程: 一、值班人员必须严格遵守劳动纪律,不得擅离职守,不得做与本单位无关的事情,在操作过程中,严格执行“操作规程”不得违章操作,并严格酒后和带病上班。 二、密切注视水位和压力变化,做到“燃烧稳定,水位稳定,汽压稳定”。严禁发生缺水、满水事故和超压运行。一旦发现锅炉严重缺水时,严禁向锅炉进水!

电锅炉操作规程

电 锅 炉 安 全 操 作 规 程 一. 总体要求 1. 严禁无关人员私自进入锅炉房,锅炉房内应有严禁烟火标志,锅炉房要悬挂火警,急 救中心电话号码; 2. 司炉工应熟悉锅炉循环系统的设备和各种阀门的位置及其作用和使用方法; 3. 司炉工在运行前,应检查系统是否满水,各个相应的阀门是否打开,各个电控开关是 否处于待启状态。 4. 锅炉房要配一部电话,有事要及时和供电局、急救中心或我单位联系; 5.

锅炉房内应配备灭火器至少 5 个,室外应配备有消防水龙头; 二.电控部分 1. 除专业维修人员外,任何人不得私自启动、打开或拆卸配电柜,配电柜的门要锁好; 2. 起动泵之前一定要先检查相应的阀门是否完全打开,内外循环泵要同时起动; 3. 起动时先启动主柜,正常后再起动辅柜; 4. 不得随意改动配电柜内空开、热继电器的数值; 5. 电热器启动间隔时间要超过 10 秒(手动); 6. 手起动电热器后,要随时监视温度,防止超温烧坏锅炉; 7. 随时监视电压表的三相数值,防止超压或低电压,范围是± 10%; 8. 在设备运转过程中,如果大、小空开跳闸要查出原因,待解决后,方可再送电启动设 备运转;

9. 设备在启动或运转时,锅炉本体两侧如有较大的火花和爆裂声时,可紧急停止; 10. 随时监视配电柜的电流,发生异常的声音或闪光要立即停机,进行常规检查,如不能 解决须请专业人员维修; 11. 配电柜维修禁止带电作业,应先停电,接好接地线,维修后拆地线,方可送电,此时 要仔细观查运转情况; 12. 停电时,先停分支空开,后停总空开,送电顺序相反; 13. 防止补水箱冒水后进入电线坑道; 三. 锅炉部分 1 .本锅炉严禁在缺水情况下运转,以防干烧而损坏电热棒; 2 .由于此锅炉为用电锅炉,内有高压,任何非专业人员不得随意拆卸本锅炉,否则发生一切事故,后果自负; 四.维护与保养 1. 锅炉房要保持干净清洁,通风良好,以防室内潮湿有烟尘而造成电路短路 2.

相关文档
相关文档 最新文档