文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 35kv油浸式箱变技术规范书

35kv油浸式箱变技术规范书

35kv油浸式箱变技术规范书
35kv油浸式箱变技术规范书

XXX16MWp光伏发电项目全封闭箱式变电站设备采购

招标文件

(技术规范书)

建设单位:

设计单位:

编制日期:

目录

1 总则 (1)

2工程概况 (2)

3使用条件 (2)

4基本技术要求 (2)

5箱变及其元件技术要求 (4)

6供货范围 (14)

7技术资料和交付进度 (15)

8交货进度 (16)

9检验和性能验收试验 (16)

10技术服务和设计联络 (18)

11外购 (19)

12差异表 (20)

13需要说明的其它问题 (20)

1 总则

1.1本规范书适用于20MWp光伏发电项目的全封闭箱式变电站,它提出设备的功能设计、结构、性能和试验等方面的技术要求。

本书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方应提供符合工业标准和本技术规范书的优质产品。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。

如未对本规范书提出偏差,将认为投标方提供的设备符合规范书和标准的要求。偏差(无论多少)都必须清楚地表示在投标文件中的“差异表”中。

合同签订后1周内,按本规范要求,投标方提出合同设备的设计,制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、验收、试验、运行和维护等标准清单给招标方,招标方确认。

1.2本设备规范书所使用的标准如遇到与投标方所执行的标准不一致时,按高标准执行。

DL/T 537-2002 高压/低压预装箱式变电站选用导则

GB311.1-1997 高压输变电设备的绝缘配合,高电压试验技术规范

GB3804-90 3-63KV交流高压负荷开关

GB11022-89 高压开关设备通用技术条件

GB1094.1-96 电力变压器第1部分总则

GB1094.2-96 电力变压器第2部分温升

GB1094.3-85 电力变压器第3部分绝缘水平和绝缘试验

GB1094.5 电力变压器第5部分承短路能力

GB/T6451-95 三相油浸式电力变压器技术参数和要求

GB7328-87 变压器和电抗器的声级测量

GB16926-97 交流高压负荷开关的熔断器组合电器

GB7251-97 低压成套开关设备和控制设备

GB13539-92 低压熔断器

GB1208-97 电流互感器

DL/T404-2001 户内交流高压开关柜订货技术条件

DL/T 5137-2001 电测量及电能计量装置设计技术规程

GB2681-81 电工成套装置中的导线颜色

GB4208-93 外壳防护等级分类

GB2706-89 交流高压电器动热稳定试验方法

GB/T 17467-1998 高压/低压预装式变电站

GB50150-2006 电器装置安装工程电器设备交接试验标准

DL/T 621-97 交流电气装置的接地

DL/T 5222-2005 导体和电器选择设计技术规定

GB 3906 3-35KV交流金属封闭开关设备

1.3本设备技术规范书未尽事宜,由招、投标双方协商确定。

2工程概况

2.1光伏方阵接线

根据光伏方阵的布置情况,全站共20个1MWp级多晶硅光伏发电单元,总容量约为20MWp。

2.2逆变升压单元接线

逆变升压单元按每1MWp为一个光伏发电单元进行设置,全站共设20套。每套配置 2台500kW级逆变器和1台1000kVA美式箱变。

2.3设备布置

本工程逆变升压单元布置于光伏组件每1MWp单元的中间区域,500kW逆变器采用户外集装箱布置方式,升压变压器采用户外美式箱变,与箱式逆变器相邻布置。

2.4本次招标范围为用于20套集中式500kW级逆变器配套升压所需20台1000kVA全封闭箱式变电站。

3使用条件

1)环境温度:一15°C?+40°C;

2)相对湿度:<95%;

3)海拔高度:200m;

4)污秽等级:d级;

5)地震烈度:7度。

6)安装地点:户外,地面安装。

4基本技术要求

4.1箱式变电站进出线皆为电缆。进出线均位于箱变底部。

4.2箱变需留有的接线端子(下列数量为所需端子数量最少值,厂家考虑留有备用端子),逆变升压单元所需箱变高压侧接线端子需考虑3根35kV 3X120 mm2三芯电缆,分裂绕组箱变低压侧每个线圈接4根三芯电缆,电缆截面为3X240 mm2电缆;

4.3箱体内设防凝露装置,以避免内部元件发生凝露,设加热元件,保证设备在低温环境下运行。

4.4箱式变压器遥信内容包括但不仅限于(遥信信号通过端子排与柜内测控装置连接):

4.4.1报警开关量信号:变压器轻瓦斯信号、重瓦斯信号、压力释放阀动作信号、油温高温报警信号、油温超温跳闸信号、油位报警信号、箱变低压侧断路器故障信号、箱变高压侧各相熔断器熔断信号。

4.4.2状态开关量信号:箱变高低压侧门位置信号、箱变低压侧断路器分合闸位置信号以及远方/就地控制信号、箱变高压侧负荷开关位置信号。

4.4.3模拟量信号:箱变油温4~20mA直流量信号。

4.5箱式变电站应能承受因内部故障电弧而引起的冲击力,以防对电气设备和人员造成伤害。

4.6箱变外壳全封闭(无百叶窗,底部封堵,门框加密封条)。箱体不带操作走廊。箱壳门应向外开,开启角度应大于90°,并设定位装置。箱式变应有把手和锁,锁应防锈。箱体顶盖的倾斜度不应小于3°。高压侧箱壳门应有防止带电开启装置,并外挂“禁止带电开门”的警告标识。箱壳内应可直接观察到各类电气信号。

4.7箱壳采用2.5mm冷乳钢板(外壳喷涂由业主定),变压器外散热器加2.0mm厚钢板网护罩,应具有抗暴晒、不易导热、抗风化腐蚀及抗机械冲击等特点。箱体金属框架均应有良好的接地,至少在两对角处各有1个接地端子,并标有接地符号。

4.8母线宜采用绝缘母线,并设有安全防护措施。

4.9进出线应考虑电缆的安装位置和便于进行试验。

4.10箱式变压器内部电气设备的装设位置应易于观察、操作及安全地更换。

4.11本技术规范书中的设备参数适用于海拔1000m以下地区.

4.12箱式变压器应考虑与逆变器室测控装置的接口问题,并保证控制及通信电缆的进出通道。

4.13控制接线截面不应小于2.5mm2,材料应为铜绞线,电压不低于600V。

4.14变压器高压侧为电缆进线,并附有电缆夹持件,底部(或顶部)应留有穿线板,此板现场根据电缆外径开孔。

4.15箱变高、低压室电缆、及避雷器(带计数器)必须保证与地体和相间电气距离大于 300*K (风电场海拔高度修正系数)mm。

5箱变及其元件技术要求

5.1型式:美式箱变

本工程选用20台1000kVA级逆变升压单元全封闭美式箱式变电站。

全封闭箱式变电站由高压负荷开关、熔断器、油浸变压器、低压开关等组成。

5.2变压器技术参数:S11-1000kVA/35kV

5.2.1三相、双分裂绕组、油浸、自冷、低损耗、全密封、免维护电力变压器。5.2.2 额定容量:1000kVA

5.2.3 电压比:38.5±2X2.5%/0.315kV/0.315kV

变比最终以技术协议为准

5.2.4 联接组别:Dy11y11

5.2.5阻抗电压:Ud=

6.5% (双分裂绕组2个低压绕组间的阻抗须相等)

5.2.6变压器效率: ________ (投标方按不同变压器填写)

5.2.7绝缘水平

5.2.8空载损耗和负载损耗

空载损耗< ___________ (投标方按不同变压器填写)

负载损耗< (投标方按不同变压器填写)

5.2.9变压器承受短路能力

按现行国家标准执行,并提供承受短路能力的校核计算保证书。

35kV短路水平按照31.5kA。

5.2.10变压器油:采用新疆45#克拉玛依油。

5.2.11声级水平——————:小于55dB。

5.2.12冷却方式:0NAN。

5.2.13变压器其他参数如额定短时耐受电流、额定峰值耐受电流、雷电耐受电压、温升等均按现行国家标准执行。

5.2.14升压箱变:35kV高压侧系统中性点接地方式为中性点经电阻接地;低压侧为中性点不接地系统。

5.2.15结构要求:

1)结构型式:全密闭式。

2)变压器外壳喷涂进口防紫外线面漆,外观按业主要求的标识和颜色喷涂。

3)变压器铁芯采用冷轧硅钢片。

5.2.17 试验:

1)应按照有关规范及标准进行型式试验。标准型变压器可不再作型式试验但应提交最近三年内进行的型式试验证明。如果无法提供型式试验证明,必须进行型式试验。

2)变压器应按有关标准进行出厂试验和现场试验。

5.3高压负荷开关技术参数

投标方至少提供三家供招标方选择,并分别进行报价,以最高价计入总价。

5.4插拔式全范围保护熔断器

投标方至少提供三家供招标方选择,并分别进行报价,以最高价计入总价。

熔断器应为全范围插拔式熔断器,并能提供熔断信号接点。

变压器突然投入时的励磁涌流不损伤熔断器,变压器的励磁涌流通过熔断器产生的热效可按10?20倍的变压器满载电流持续0. 1s计算。

5.5 35kV无间隙金属氧化锌避雷器(附放电记录器)

1)型号:STM0A-Z-51/800

2)额定电压:51kV

3)持续运行电压:40. 8kV

4)直流参考电压(1mA):≥73kV

5)标称放电电流:5kA (峰值)

6)雷电冲击电流下残压:<134kV (峰值)

7)操作冲击电流下残压:<114kV (峰值)

5.6低压断路器技术参数

断路器为固定式开关。断路器带单相接地保护,其技术特性应符合GB要求。

最低允许工作温度-15°C。

断路器可实现长、短延时,并有分合闸状态和故障跳闸状态远传接点,通过端子排与箱内测控装置连接。

断路器电动操作回路配置远方/就地控制转换把手,远方跳合闸接口通过端子排与箱内测控装置连接。

智能脱扣器应具有电流和故障跳闸类别等显示功能和记忆查询功能。

断路器智能脱扣器使用的电源形式:取自箱变交流电源。

5.7自用电系统

5.7.1采用三相变压器。

5.7.2额定容量:6kVA

本台箱变自用电容量要求不大于3kVA,并为临近单元箱变预留3kVA备用容量且预留3kVA 容量的接入断路器回路。

5.7.3额定电压比:0.315/0.38kV,接线组别:Dyn11

5.7.4由投标方负责箱变内部照明、加热、检修等回路设计,并预留3个备用回路。

5.8自用电系统0.4kV侧采用TN-S系统,三相五线制。

5.9变压器油温

变压器油温信号输出为钼电阻Pt100,变压器输出3对接点,一对用于超温跳闸,一对用于高温报警,一对备用。变压器应采用带接点的压力释放阀并提供跳闸接点。

5.10 UPS电源

釆用电力专用在线式UPS电源为箱变测控、保护设备提供交流电源。UPS电源容量为2kVA,自带蓄电池,蓄电池容量应能满足120min停电需求,蓄电池的选择应能充分考虑环境因素的影响。UPS必须满足宽温-40°C?+70°C条件下装置可保证正常工作的要求,以满足光伏场的特殊环境。

UPS及其蓄电池应由可靠的箱体进行保护,其在箱变内的布置应可靠、安全,不会对箱变内其他设备造成影响,布置及接线方式应经买方确认。

辅助用电系统可提供1回AC380V/220V电源作UPS的输入电源,蓄电池直流电源用作热备用,输出单相AC220V。当辅助用电系统交流电源中断时,应无时限地切换至直流电源,以确保交流输出不间断,当辅助用电系统供电恢复时,UPS能自动转至由辅助系统供电。当整流-逆变单元故障,能自动切换至交流旁路电源(经稳压),切换时间小于5ms。馈线回路应满足现地设备用电需要。

投标方应经认真核算,确保在逆变器停运时,箱变由升压变转为降压变运行,因辅助供电系统电压的降低不会对UPS的正常运行造成影响。

UPS应能保证宽电压范围内的稳定运行,应对配套的蓄电池加装保温装置及温控装置,并采用国际知名品牌工业级产品。

5. 11低压侧浪涌保护器型号:JLSP-GA-380/80

1)额定工作电压:380V

2)保护等级:B+C级防雷防浪涌保护

3)标称放电电流(8/20) uS: 40kA

4)最大放电电流(8/20) uS: 80kA

5)保护电平:<1.8kV

5.12遥信内容(遥信信号应接入到端子排供光伏电站监控系统使用)

5.12.1油温信号(1个油温铂电阻Pt100、1个油温报警开关量、1个油温跳闸开关量)。

5.12.2压力信号(1个压力释放开关量)。

5.12.3熔断器熔断信号。

5.12.4负荷开关位置信号。

5.13箱变测控装置

5.13.1每台箱变的低压开关柜内设置一台箱变测控装置和相应的光纤连接.便采集箱变内的各种电气量参数和非电气量参数以及控制箱变内各断路器,以满足综合自动化系统的测控要求。为满足箱变实际的运行条件,厂家投标时须提供箱变测控装置的低温试验报告并负责安装箱变测控装置及其电缆引接。

箱变测控装置需内嵌通讯管理机和自愈式光纤环网交换机(光纤接口采用单模接口),实现对光伏厂区内各种电气设备智能装置通讯信息的集中、规约转化、传输。箱变测控装置以通讯方式采集、管理和传输汇流箱、逆变器、直流柜、箱变、低压智能断路器等设备的数据信息,并上传至变电站综自系统,同时接受变电站综自系统下发的控制指令。

投标方负责协助招标方完成监控单元及后台监控功能的安装、调试及验收,确保满足综自系统对光伏场区设备的测控要求。

5.13.2箱变监控信号要求(至少包括如下):

高压负荷分合闸位置信号

高压侧熔断器动作信号

箱变轻瓦斯报警信号

箱变重瓦斯动作信号

变压器高温报警信号

变压器超温跳闸信号

变压器高油位报警信号

变压器低油位报警信号

变压器压力释放信号

各低压断路器远方/就地控制状态信号

各断路器控制回路断线信号

各低压断路器分、合闸位置信号

各低压断路器动作信号

各低压断路器故障

箱变高低压侧门位置信号

变压器温度信号

各低压侧三相电流

各低压侧三相电压

各低压侧功率、电能计量

各低压断路器遥控分、合闸

箱变的接地严格按照DL/404-1997的规定执行,二次设备接地应与一次设备接地分开,在继电器小室内设独立的二次接地铜排。

5.13.2.1设备工作条件

设备供电电源

电压:AC/DC 220 V ±15 %

频率:50 Hz - 3 Hz?+2Hz

设备运行环境:-40°C?+70°C

储存环境温度:-45°C?+85°C

5.13.2.2主要功能特点:

装置至少具有40路遥信开入;

装置至少具有6路继电器输出(标配);接点容量为AC220V, 5A;

装置至少具有2路直流量输入,其中一路热电阻或4~20mA可选,另一路可

固定为4~20mA输入,可以采集变压器油温及箱变内环境温度;

具有交流采样功能,可测量两路I、U、P、Q、F、COSφ、有功电度、无功电度等遥测量;

变压器低压侧不设PT,装置可直接釆集三相电压;

装置具有非电量保护功能,包括:变压器油位报警、油温过高报警、油温超高跳闸、压力释放阀动作跳闸、轻瓦斯报警、重瓦斯跳闸;非电量保护应有专门的

跳闸出口。

装置可以采集箱变门打开等信号

遥控功能:对有电操控功能的开关实现远程控分和控合。

具有完善的事件报告处理功能和操作记录功能,可至少保存最新25次SOE变位记录、最新25次用户操作记录。

装置至少提供2路光口、2路电口,必须支持以太网规范,并具备光纤环网交换功能,以满足光纤环网的通信要求。装置与变电站综自系统通讯采用标准的

IEC103/104 规约;

装置至少提供8路RS485通讯接口,并可完成规约转化,实现逆变器、直流柜、汇流箱、低压智能断路器等智能装置的通讯接入。上述智能装置的通讯规

约暂定 modbus;

包括显示、电源、CPU、10板、通讯板在内的装置全部元器件必须满足宽温-40°C?+70°C条件下装置可保证正常工作的要求,以满足光伏电场的特殊环

境;

装置结构方便安装于箱变内,安装方式宜采用壁挂式。

智能箱变测控装置需加装人机接口显示单元。

装置应具有足够的抗干扰性能。

5.13.2.3智能箱变测控装置应配置一体式LED显示屏显示三相电流、三相电压等。

5.13.3箱变测控装置的通讯组网

逆变器、直流柜、汇流箱等装置的信号采集、分析、上传所需的全部传感器、变送器、测控装置均由相关设备厂家成套提供,上述成套智能装置配置485通讯接口,通过现场总线接入到箱变测控装置内嵌的通讯管理机单元。

为了满足光伏场区的环网需求,在变电站继电保护室内配置一台箱变通讯柜(此柜由投标方提供)。箱变通讯柜内按照每条集电线路数量设置2台自愈式光纤以太网交换机及全场配置1台D-link交换机的原则配置。

光伏场区箱变内安装的智能箱变监控单兀根据所属集电线路分成5组。继电保护室内箱变通讯柜内每台自愈式光纤以太网交换机的两个光纤接口分别和一个分组的光伏场区箱变内安装的智能箱变监控单元连接,形成环形连接,本期共5个环网。继电保护室内箱变通讯柜各自愈式光纤以太网交换机通过电口与柜内D-link交换机相连,通过D-link交换机与变电站内监控系统站控层100M以太网交换机连接。

光伏场区内逆变器、直流柜、汇流箱、其他元件厂家成套智能装置与箱变测控装置之间、各箱变测控装置之间、箱变测控装置与继电保护室内箱变通讯柜之间连接所涉及的软件方面工作均由投标方负责,各设备厂家予以配合。

继电保护室内箱变通讯柜接入变电站综自系统所涉及的升压站综自系统软件方面工作由变电站综自系统厂家负责,投标方予以配合。投标方应将箱变测控装置与变电站监控系统的以太网接口中所使用的通讯协议、格式及对应关系一一列举开放,以确保全站监控系统和箱变测控装置相互之间发出的数据能够被识别和正常使用,以确保全站监控系统能安全、有效地监视和控制光伏厂区的各种电气设备。

继电保护室内箱变通讯柜与全站综自系统的以太网接口中通讯的数据至少可支持全站综自系统完成以下功能:

(1)可查看每台逆变器的运行参数,主要包括:直流电压、直流电流、直流功率、交流电压、交流电流、逆变器机内温度、时钟、频率、功率因数、当前发电功率(有功、无功)、日发电量、累计发电量、每天发电功率曲线、电压畸变率、电流畸变率、逆变器投入/退出状态位置及并网状态信号等。

(2)监控逆变器的所有运行状态,采用声光报警方式提示设备出现故障,可查看故障原因及故障时间,监控的故障信息至少应包括:电网电压过高、电网电压过低、电网频率过高、电网频率过低、电网电压不平衡、直流电压过高、逆变器过载、逆变器过热、逆变器短路、散热器过热、光伏逆变器孤岛、DSP故障、通讯失败等

(3)可监控逆变升压装置内的直流柜、汇流箱、逆变器设备、箱式变压器等逆变器室内相关电气设备。

(4)通过光伏电站综自系统可以实现各个逆变器的启动、停机和有功、无功功率控制。如因光伏通讯无法配合需加装设备或软件的,投标方均应提供而不引起商务变动。

5.13. 4光纤连接设备

光伏场区每台箱变内及变电站继保室箱变通讯柜内均应配置光纤配线架、尾纤、跳线等附件。

光伏场区每台箱变内光纤配线架至少24 口,以便两根12芯的单模环网光缆接入。投标方应保证根据工程实际使用的光纤情况免费提供符合要求的光纤配线架。

变电站继保室箱变通讯柜内光纤配线架至少144 口,以便12根12芯的单模环网光缆接入。投标方应保证根据工程实际使用的光纤情况免费提供符合要求的光纤配线架。

光纤配线架上环网光缆备用芯之间的跳线也应需投标方配置完整。

投标方应根据设计方提供的光伏场区集电线路路径图完成光伏场区光纤环网的设计,设计范围应涵盖投标方所供设备及与外部设备的接口,明确接口型式及连接介质,包括光纤拓扑图、光纤熔接图等。投标方的图纸应经设计院确认。

5.14电流表、电压表

推荐选用施耐德、西门子、湖南威盛产品,以最高价计入总价。

5.15对箱式变压器的特殊要求

5.15.1逆变升压单元箱式变压器其高压侧采用电缆引接。35kV侧电力电缆为120mm2铜电缆。箱式变电站其高压侧回路为避雷器+高压负荷开关+溶断器;低压侧应考虑能接多根电缆,分裂绕组箱变低压侧每个线圈接4根三芯电缆,电缆截面为3X240 mm2电缆;

5.15.2箱式全密闭免维护变电站应符合技术要求的同时,与同类产品相比,在整体设计上应尽量做到体积小、重量轻、外观优美、布局合理。

5.15.3箱式全密闭免维护变电站应达到现行相关标准和生产厂家自行标准,保证至少25年不用进行吊芯检查、大修等维护工作。如在使用期内由于质量问题发生漏油或渗油,厂家在接到需方通知之日起24小时内必须回复处理方案;如无法修理,则在接到需方上述通知之日起两周内,必须更换一台新的型号相同的箱式全密闭免维护变电站。

5.15.4招标方可随时参加监造,在产品套装和出厂实验时,投标方应通知招标方派人参加。

5.15.5投标方对设计如有改动或尚有不明确事宜,应随时与招标方取得联系,以便达成共识,提供符合招标方要求的优质产品。

5.15.6投标方提供出厂技术资料一式十份。箱式变电站基础设计图纸在签订合同后5日内由投标方向招标方及设计院提供。

5.15.7防护等级:IP54

5.15.9箱变接线图见下图。(接线图仅供参考,最终接线以施工图纸为准)

5.15.9.1双分裂绕组全封闭箱式变电站原理接线示意图

6供货范围

6.1 —般要求

6.1.1本技术规范书规定了合同设备的供货范围。投标方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的,且设备的技术经济性能符合“技术规范”的要求。

6.1.2投标方应提供详细供货清单,清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件,即使本合同附件未列出或数目不足,投标方仍须在执行合同时补足。

6.1.3投标方应提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等,并提供详细供货清单。

6.1.4投标方应提供随机备品备件,并在投标书中给出具体清单。

6.1.5投标方提供的技术资料清单见“7技术资料和交付进度”。

6.2供货范围

供货范围见表6.2.1、6.2.2、6.2. 3、6.2.4,包括设备及备品备件、专用工具等。

6.2.1设备范围。

备注:投标方要提供细化清单。

6.2.2箱变所需设备及附件

6.2.3随机备用配件。投标方提供细化清单

6.2.4专用工具。投标方要提供细化清单

6. 2.5进口件清单。投标方要提供细化清单

7技术资料和交付进度

7.1 —般要求

7.1.1投标方提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制,语言为中文。

7.1.2资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容要正确、准确、一致、清晰、完整、满足工程要求。

7.1.3投标方资料的提交及时充分,满足工程进度要求。合同签订后5天内,投标方把变压器外形及地基基础设计提供给招标方;在合同签定后10天内给出全部技术资料清单和交付进度,并经招标方确认。

7.1.4投标方提供的技术资料一般可分为:

a、在投标阶段提供的资料(投标方提出具体清单由招标方确认)。

b、配合工程设计的资料和图纸(投标方提出具体清单由招标方确认)。

c、设备检验所需的技术资料(投标方提出具体清单由招标方确认)。

d、施工、调试、试运、性能验收试验和运行维护所需的技术资料(投标方提出具体清单由招标方确认)。

投标方须满足以上四个方面的具体要求。

7.1.5对于其它没有列入合同技术资料清单,却是工程所必需的文件和资料,一经发现,投标方也应及时免费提供。

7.1.6招标方要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

7.1.7投标方提供的技术资料为10套。

7.2签定技术协议书时应提供的资料

a、箱式变电站接线图及主要元件技术参数。

b、箱体内部各元件布置详图,地基图,开孔图,总体外形尺寸图。

c、重量表

d、安装及使用说明书。

投标人在签定技术协议书时应向招标人提供箱式变电站的上述资料10套(另提供电子版2份)。

8交货进度

见商务标书

9检验和性能验收试验

9.1概述

9.1.1本附件用于合同执行期间对投标方所提供的设备(包括对分包设备)进行检验和性能验收试验,确保投标方所提供的设备符合“技术规范”规定的要求。

9.1.2投标方应在本合同生效后15日内,向招标方提供与本合同设备有关的检验和性能验收试验标准。有关标准符合“技术规范”的规定。

9.1.3箱式变电站使用寿命不低于25年。

9.2工厂检验

9.2.1工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。投标方须严格进行厂内各生产环节的检验和试验。投标方提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告,并作为交货时质量证明文件的组成部分。

9.2.2检验的范围包括原材料和元器件的进厂,部件的生产加工、组装、试验至出厂试验。

9.2.3投标方检验的结果要满足“技术规范”的要求,如有不符之处或达不到标准要求,投标方要求采取措施处理直至满足要求,同时向招标方提交不一致性报告。投标方发生重大质量问题时应将情况及时通知招标方。

9.2.4工厂检验要按技术规范有关标准进行。

9.2.5出厂试验验收

在设备制造完毕后,投标方应组织出厂验收试验。出厂验收试验应有招标方代表参加。

验收日期应提前10日通知招标方。出厂验收试验按DL/T537-2002标准及有关标准进行。

9.3设备性能现场验收试验

9.3.1性能验收试验的目的为了检验合同设备的所有性能是否符合“技术规范”的要求。

9.3.2性能验收试验的地点由合同确定。一般为招标方现场。

9.3.3性能试验的时间:试验在试运行结束后30日内进行,具体试验时间由招标方确定。

推荐-欧式箱变技术规范10KVA 精品

欧式箱变技术规范 武威新源电力工程设计所 二0一一年四月

1、总则 1.1 本协议要求适用于甘肃电力公司武威供电公司欧式终端型箱变方面的技术要求和技术参 数。 1. 2 本技术协议应符合以下国家标准和有关电力行业标准的要求: ZBK4001《组合式变电站》 DL/T3.537-93《6-35kV箱式变电站订货技术条件》 GB1094《电力变压器》 GB6451.1-6451.5《三相油浸电力变压器技术参数和要求》 GB311.1-311.6《高压输变电设备的绝缘配合、高压试验技术》 GB50150.1-91《电气装置安装工程电气设备交接试验技术》 GB/T16434《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准》 GB2536《变压器油》 GB7328《变压器和电抗器的声级测定》 GB10237《电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙》 GB1094.1~2—1996,GB1094.3~5—85《电力变压器》 GB/T6451—95 《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》 JB/T10217—2000 《组合式变压器》 GB/T 11022—1999《高压成套开关设备和控制设备的公用技术》 GB7251.1—1997 《低压成套开关设备和控制设备》 GB4208—1993 《外壳防护等级》(IP代码) GB191《包装贮运标志》 1.3 供需双方在签订正式技术协议时,应严格遵守本技术协议,在签订技术及签订经济合同后,任何一方对其内容需要修改时,应有协议联系人事先征的对方同意,并以书面意见备案。 1.4 本技术协议为订货经济合同的附件,与经济合同正文具有同等效力。 1.5 在设备调试和设备质保期内,因卖方责任造成的设备损坏由卖方免费维护或更换,由此造成的损失由卖方负责赔偿,在任何情况下出现的设备问题,卖方均积极配合买方做好现场服务工作。 1.6供方所供设备(包括元器件等)的设计、制造、验收、试验、包装等均应符合设计图纸及 现行的国家标准、行业标准、电气工程技术规范及其他有关标准。 2、设备运行环境条件 2.1户外周围温度:-30℃~40℃

10KV-箱式变电站技术标准

10KV 箱式变电站技术标准 引用标准 下列标准所包含的条文,通过本技术条件的引用而构成本技术的条文。本技术条件实施中,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本技术条件的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。GB/T17467—1998 《高压/低压预装式变电站》GB1094.1-2-1996 《电力变压器》 GB/T6451—1995 《三相油浸电力变压器技术参数和要求》 GB/T16927.1—2—1997 《高压试验技术》 GB311.1—6—1997 《电力变压器》 ZBK40001—89 《组合式变电站》 GB763—1990 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB1984—89 《交流高压断路器》 GB3804—90 《3—63KV 交流高压负荷开关》 GB3906—91 《3—35KV 交流金属封闭开关设备》 GB/T5582—93 《高压电力设备外绝缘污秽等级》 GB311.2—2002 《高压输变电设备的绝缘配合使用导则》 GB3804—90 《3~63KV 交流高压负荷开关》 GB4109—88 《高压套管技术条件》 DL/T537—93 《6~35KV 箱式变电站订货技术条件》 GB/T18858.1—2002 《低压开关设备和控制设备》 GB/T4942.2—1993 《低压电器外壳防护等级》 GB/T14598—2002 《电气继电器》 GB7251.1—2005 《低压成套开关设备》 GB7328—87 《电力变压器和电抗器的声级测定》 GB/T17215—2002 《1和2级静止式交流有功电能表》 GB4208—93 《外壳防护等级》(IP 代码) GB/T4942.2—1993 《低压电器外壳防护等级》 10KV 箱式变电站供货范围 1.YXB-10箱式变电站供货范围:(KVA) 30、50、63、80、100、125、160、200、250、315、400、500、630、800、1000、1250、1600。 2. 使用条件 预装式变电站可以在以下使用条件、在额定容量下持续运行。 a. 使用位置:户外 b. 海拔高度:≤1200m c. 环境温度: 最高气温:40℃ 最热月平均温度:30℃ 最高年平均温度:20℃ 最低气温:-40℃ d. 相对湿度 在25℃时,空气相对湿度不超过95%,月平均不超过90%。 e. 安装环境 安装环境应无明显污秽、无爆炸、腐蚀性气体和粉尘,安装场所应无强烈震动冲击;地震引发的地面加速度ag ,水平方向低于3m/s2,垂直方向低于1.5m/s2。

配电箱技术规格书

配电箱技术规格书

目录 1.概述 (3) 2.规范和标准 (3) 3.工作条件 (4) 4.技术要求: (4) 5.性能保证及管理................................................................................... 错误!未定义书签。 6.检查验收............................................................................................... 错误!未定义书签。

1.概述 本技术规范书适用于土库曼斯坦天然气净化工程低压配电箱,并详细说明了配电箱及其附 属设备的功能、设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 2. 规范和标准 2.1描述 电气设计工程的规范标准都应依照最新的版本,包括规范标准中的附录以及补充、修订的内容。 本项目的原则是:国内设计和采购的设备材料应满足中国相关的国家(GB)和工业标准规范;当不同的标准规范发生冲突时,应统一满足最严格的规范标准要求。 2.2应遵循的标准 《低压成套开关设备》IEC439-1 《国际标准》IEC943 《低压成套开关设备和控制设备、第三部分》GB7251.3 《电流互感器》G B1208-97 《低压成套开关设备基本试验方法》GB9466 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50150-91 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92 《电气装置安装工程盘、柜及二次线回路接线施工及验收规范》GB50171-92 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149-90 《导体和电器选择设计技术规定》SDGJ14-86 《电测量仪表装置设计技术规程》SDGJ9-87 《包装储运图示标志》GB191 《根据颜色和数字鉴别导线》IEC446 《外壳防护等级》IEC529 《避雷器》 IEC99 《交流接触器》I EC-470 《低压电气外壳防护等级》GB/T4942.2-93 《低压成套开关设备及控制设备总则》 GB/T14048.1 《低压成套开关设备及控制设备控制电路电器和开关元件第一部分机电式控制电路电 器》GB/T14048.5 国家标准和IEC标准若有变动,本技术投标书亦相应变动。以上标准如有最新版本,均执

10kV预装型(欧式)箱变技术规范书

10kV预装型(欧式)箱变技术规范书

10kV预装型(欧式)箱变技术规范书 1 总则 1.1 本技术条件规定了预装型(欧式)箱变10/0.4kV系列的使用条件、额定参数、技术要求、试验、包装运输等具体内容。 1.2 本技术条件适用于额定电压10kV、频率50Hz的预装型(欧式)箱变10/0.4kV 系列的制造、选型、验收、安装和维护。 1.3 本设备技术规范提出的是最低限度的技术要求。除本技术条件中规定的技术参数和要求外,其余均应遵循最新版本的国家标准(GB)、电力行业标准(DL)、IEC 标准和国际单位制(SI)。如果供方有自已的标准或规范,应提供标准代号及其有关内容,并须经需方同意后方可采用,但原则上采用更高要求的标准。 1.4 如果供方选用本技术条件规定以外的标准时,则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在供方已证明替换标准相当或优于技术条件规定的标准,并从需方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。 1.5 本技术规范书未尽事宜, 由招标、投标双方协商确定。 1.6 本规范的条款为定货合同的附件,与合同正文具有同等效力。 2. 工作范围 2.1供货范围 供货范围详见商务标书。包括欧式箱变本体及其组件和附件、随机的备品备件(包括进口件)以及安装和检修所需的专用工具、仪器仪表和材料等。供方要确认其范围并提供详细供货清单以及所列的技术文件。 2.2 服务界限 2.2.1欧式箱变从生产厂家至招标人指定地点的运输、交货由投标人完成。 2.2.2现场安装和试验在投标人的技术指导和监督下由招标人完成, 投标人协助招标人按标准检查安装质量, 处理调试投运过程中出现的问题, 投标人应选派有经验的技术人员, 对安装和运行人员免费培训。 2.3 厂商应提供技术文件

空箱堆高机安全技术操作规程示范文本

空箱堆高机安全技术操作规程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

空箱堆高机安全技术操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1. 范围 在《安全技术操作规程通则》有关规定的基础上,本 标准还规定了空箱堆高机吊司机在作业中的安全操作要 求。 2. 空箱堆高机安全操作要求 2.1 作业前应当做到: 2.1.1 对机械进行检查: a.查灯光、刮水器、反光镜、喇叭、警报器、蜂鸣器、 防护罩、大灯、制动和转向装置等安全装置是否完好; b.查制动系统、起升开闭锁指示信号系统、紧停装置、 倒顺开关和转向机构是否有效; c.查轮胎、半轴螺丝、吊具、限位开关、联锁装置和通

道扶梯等机械关键部位是否完好。 d.查机械车辆上配备的灭火机是否完好,并做好检查记录。 2.2 作业中应当做到: 2.2.1 在起动车前: a.必须察看并确信在车辆或它的设备运行路线上无人。 b.确信无人行走或站立在升起的吊架或其它设备之下(不管有无载货)。 2.2.2 操作中: a.驾驶员必须总是面朝着操作方向,并特别留意附近可能出现人或其他车辆的地方。 b.若视野被负载物遮挡,应倒车行驶。 c.后退作业前确认移动配重后8米内不得有人,否则不得后退作业。 2.2.2.1 操作中应禁止:

箱式变压器技术规范(当铺地)

10kV欧式箱变技术规范工程项目:当铺地园区改造工程 2013年7月

目录 1.总则 (1) 2. 参照标准 (1) 3、主要技术条件 (2) 4、各元件电气性能要求 (5) 5、箱体及接地 (9) 6.零配件要求 (10) 7.监督制造 (10) 8.试验 (10) 9.包装、运输 (11) 10.供货范围 (12) 11.厂商应提供的技术文件 (13)

1.总则 1.1本规范书只适用于本次招标的10kV欧式箱变,它提出设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 要求投标人(以下简称为卖方)仔细阅读本技术招标书(以下简称为本标书)。卖方提供的设备应不低于本标书中规定的要求。 1.3 要求卖方在投标文件中提供有关资格文件,否则视为非应答投标文件。详见招标文件商务部分。 1.4 卖方应对标书作出书面应答。如有异议,都应在投标书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。如无异议,必须在技术差异表中明确注明无异议。 1.5 本标书所提供的技术指标与卖方投标的指标不一致时,采用较高指标,并以此作为验收依据。 1.6 卖方所提供的组件或附件如需向第三方外购时, 卖方应对质量负责,并提供相应的出厂和验收证明及相关技术文件。 1.7 卖方应有有效质量保证体系。 1.8 本技术条件书经双方确认签字后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.9 本技术规范未尽事宜, 由买、卖双方协商确定。 2. 参照标准 标书中所有设备及其备品备件,除本标书中规定的技术参数和要求外,其余均应遵循最新版本的国家标准(GB)、电力行业标准(DL)和国际单位制(SI)。如果供方有自已的标准或规范,应提供标准代号及其有关内容,并须经需方同意后方可采用,但原则上采用更高要求的标准。 如果供方选用本标书规定以外的标准时,则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在供方已证明替换标准相当或优于标书规定的标准,并从需方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。 供方提供的产品应满足本标书规定的技术参数和要求以及如下的专用标准:

10kV户外开关箱技术规范书

城市开发过程中同步规划配套电力公共开闭所 广东电网有限责任公司 10kV户外开关箱技术规范书 广东电网有限责任公司 2016年1月

城市开发过程中同步规划配套电力公共开闭所 目录 目录................................................................................................................................... 错误!未指定书签。 1................................................................................................................................................................... 总则错误!未指定 2.......................................................................................................................................................... 工作范围错误!未指定 2.1范围和界限 .................................................................................................. 错误!未指定书签。 2.2服务范围 ....................................................................................................... 错误!未指定书签。 3........................................................................................................................................... 规范性引用文件错误!未指定 4.......................................................................................................................................................... 使用条件错误!未指定 4.1环境条件要求.............................................................................................. 错误!未指定书签。 4.1.3环境相对湿度(在25℃时) .......................................................... 错误!未指定书签。 4.2系统条件要求 ...................................................................................... 错误!未指定书签。 5.......................................................................................................................................................... 技术要求错误!未指定 5.1主要参数 ....................................................................................................... 错误!未指定书签。 5.2结构及功能要求......................................................................................... 错误!未指定书签。 5.3零配件要求 .................................................................................................. 错误!未指定书签。 6.......................................................................................................................................................... 试验要求错误!未指定 6.1型式试验 ....................................................................................................... 错误!未指定书签。 6.2出厂试验 ....................................................................................................... 错误!未指定书签。

典型10kV欧式箱式变电站技术规范书

***投资集团有限公司 10kV欧式箱式变电站技术规范书 2019年1月

目次 1标准技术参数表 (3) 2项目需求 (5) 2.1货物需求及供货范围 (5) 2.2必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表 (6) 2.3图纸提交单位 (7) 2.4工程概况 (7) 2.5使用条件 (7) 2.6可选技术参数表 (8) 3投标人提供信息 (9) 3.1投标人技术偏差表 (9) 3.2销售运行业绩表 (12) 3.3推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表 (12) 3.4主要组部件材料表 (12) 3.5投标人技术参数偏差表 (13) 3.6投标人应提供的其他资料 (13)

1标准技术参数表 投标人应认真逐项填写技术参数响应表(见表1)中投“标人保证值”,不能空格,也不能以“响应”两字代替,不允许改动招标人要求值。如有偏差,请填写投标人技术参数偏差表(见表11)。 表1技术参数响应表

附表1标准技术参数表 注表中斜线上方的负载损耗值适用于Dyn11联结组,斜线下方的负载损耗值适用于Yyn0联结组。 附表2箱式变电站标准配置表 低压出线回路4回:2×200+2×150A 。容量为500kV A 时,低压出线回路4回:1×300+2×200+1×100A 。容量为630kV A 时,低压出线回路4回:1×500+2×200+1×100A 。 2项目需求 2.1货物需求及供货范围 货物需求及供货范围一览表见表2。 表2货物需求及供货范围一览表

2.2必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表见表3。 表3必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表 2.3图纸提交单位 投标人提交的需经确认的图纸资料及其接收单位见表4。 表4投标人提交的需经确认的图纸资料及其接收单位 2.4工程概况 1)项目名称: 2)项目单位: 3)交通、运输: 2.5使用条件 使用条件见表5。

小三箱设备技术规范书(精品范文).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 新疆准东五彩湾北一电厂1号2号机组 (2×660MW)工程 电气箱类 技术规范书 【最新整理,下载后即可编辑】

华能渑池(2×350MW)热电联产工程第三卷技术规范书 编制:西北电力设计院有限公司 中国·西安 2017年1月 【最新整理,下载后即可编辑】

目录 附件1技术规范 (2) 附件2供货范围 (22) 附件3设备交货进度 (24) 附件4技术资料和交付进度 (25) 附件5设备包装与运输 (26) 附件6分包与外购部件 (27) 附件7技术服务与培训 (28) 附件8设备监造与检验 (30)

附件1 技术规范 1 总则 1.1 本规范书仅适用于新疆准东五彩湾北一电厂1号2号机组(2×660MW)工程电气箱类的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 在本规范书中所提及的要求和供货范围都是最基本的要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分地阐述有关标准和规范的条文,投标方应保证提供符合本规范书和工业标准的功能齐全的优质产品。 1.3 在签订合同之后,招标方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由招、投标双方共同商定。 1.4 投标方须执行本规范书所列标准。本规范书中未提及的内容均满足或优于本规范书所列的国家标准、国际标准、国家电力行业标准和技术支持方所采用的有关标准,有矛盾时,按较高标准执行。 1.5 如果投标方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着投标方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在投标书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.6 所使用的计量单位为国家法定计量单位。 1.7 请投标方提供两年以上同类型机组、同容量设备的运行业绩。

箱变 KVA 招标技术要求

一、概述 二、使用环境: 1:海拔高度: 1500m(如果超海拔出现元器件性能降低产生的一 切后果由设计方负担。) 2:环境温度: +40℃~-25O C(户外) 3:最大日温差:≤25K 4:相对湿度:月空气相对湿度不超过90%(+25℃) 5:抗震能力:地面水平加速度不大于0.4m/s2 地面垂直加速度不大于0.2m/s2 6:户外风速:≤35m/s 7:地面倾斜度:≤3° 8:安装地点: 无火灾、爆炸危险、化学腐蚀及剧 振动、垂直斜度不超过5度的场所。 三、产品符合下列标准要求: 1:GB/T17467-98 高低压预装式变电站 2:GB16926-1997 交流高压负荷开关及高压真空负荷开关 3:GB11022-89 高压开关设备通用技术条件 4:GBT1984-89 交流高压断路器订货技术条件 5:IEC129 接地元件 6:DL/T 404-1997 户内交流高压开关订货技术条件 7:DL/T537-93 6∽10kV箱式变电站订货技术条件 8:DL/T 539-1996 高压开关设备的共用订货技术条件 9:通过IS09001认证全密封变压器 四、技术参数及数量: (一):其中高压单元: 1.高压负荷开关采用FN16-12kv 2.电流互感器采用LZZBJ9-12

3.电压互感器采用JDZ (二):低压单元: 1:低压主开关采用智能型万能式低压断路器(NA1系列),采用正泰产品 2:额定电压:380/220V 3:主回路额定电流:详见一次系统图 4:额定频率:50HZ 5:额定绝缘电压:1000V 6:变压器低压侧计量回路为计量互感器、电能表应经校验后使用。(由供电部门提供) 7、互感器采用等级级,计量系统采用封闭式。 8、低压出线采用空气开关(NM6系列)详见一次系统图,采用正泰产品。 (三):变压器单元: 采用SCB10系列封闭式变压器: 1: 变压器容量:630KVA(1台) 2: 高压分接范围:± 5% 3: 连接组别: D,yn11 并执行中国国家标准 ≤电力变压器≥总则 GB/≤电力变压器≥温升 GB/≤电力变压器≥绝缘水平和绝缘实验 GB/≤电力变压器≥承受短路的能力 GB/T6451---1999≤三相油浸式电力变压器技术参数和要求≥ 当温度超过规定温度时启动排风装置并报警,报警装置安装在箱变外部可见部位。 (四): 箱体结构: 1:箱体为整体型结构,箱体及底板采用良好的隔热通风结构,壁板采用双层冷板填充隔热材料制作,顶盖采用铝顶,门外形由铝型材包裹,美观大方,隔热良好,且箱体设有上下可通风的风道,有足够的机械强度,在运输、安装中不会发生变形。

低压配电柜设备材料技术规范书

低压配电柜设备材料技术规范书 撰写人:___________ 部门:___________

低压配电柜设备材料技术规范书 一、产品技术要求: 1、招标范围投标设备必须符合本标书的技术、商务要求,满足本工程设计图纸要求,满足安顺市市供电部门的有关规定,符合现行国家标准、技术标准和规范 2、设备应符合下列标准规范的要求: GB7251-97 低压成套开关设备; GB9466 低压成套开关设备基本试验方法;GB/T4942.2 低压电气防护等级; GB3047.1 面板、架和框的基本系列;GB50150-91 电气装置安装工程设备交接试验标准。 3、设备的技术要求: 3.1、低压配电柜应采用最先进的技术,而且结构合理、可靠性高、能耗低、无污染、操作保养和维护简便。 3.2基本要求 3.2.1、进出线方式:满足设计要求。 3.2.2、柜体防护等级:IP30 3.2.3、维护方式:低压柜能够进行双面维护 3.2.4、气候环境:满足贵州省气候环境要求 3.3、低压配电柜内设置的框架断路器、塑壳断路器需具有国家主管部门颁发的CCC认证证书,并满足相关标准要求。除招标文件技术要 第 2 页共 2 页

求中特定的元器件品牌以外,成套设备生产厂家必须严格按照图纸所标注的型号及厂家报价,否则将视为未响应招标文件的技术要求! 3.4、为便于开关电器的上下级保护配合和方便管理,配电柜内的框架断路器、塑壳断路器、微型断路器、接触器、热继电器等应选用同一品牌体系的产品。 3.5、系统二次线路由供货商根据要求作深化设计,并经设计院审核认可。 4、配电柜的结构要求 4.1、低压配电柜必须是抽出式结构,并配备与其配套的补偿电容柜;采用模数化组合设计,通用性强。具有足够的动热稳定性;电气方案配置灵活。柜体尺寸和数量、排列方式应符合设计图要求,不得作出调整,低压配电柜应为设计紧凑,通用性强,组合装配的抽出式结构。由框架、外壳、柜内功能单元室(含抽出式组件)、母线、保护线和中性线连接排、走线槽、电缆安装支件等组成。柜体采用优质敷铝锌板材,板材厚度不小于2.0毫米,且组装牢固;柜体的上下部应设有充分的通风散热孔装置 4.2、柜体的前后门及其外表面均应进行环氧粉末喷涂处理,喷涂厚度不小于50微米,涂层应美观、牢固、耐腐蚀、抗冲击、不反光,颜色需经招标人确认。所有柜内的零件、螺钉、电缆攀附的支架等均应镀锌,并达到耐盐雾腐蚀的标准。 4.3、低压配电柜的功能单元有抽屉式(馈电柜)、抽出式(进线柜) 第 2 页共 2 页

交流配电箱技术规范书

第2章技术规范书 本技术规范书是中国联通有限公司广东分公司就向其提供交流配电箱设备的投标人提出的技术要求,作为投标人制定技术应答书的依据。 2.1总则 2.1.1对于本规范书提出的有关要求,投标人应在技术应答书中逐项答复,说明能否满足要求。如有不符合之处,须提出充分理由并加以详尽说明。对于相关技术参数指标、组织架构、组织运作等内容的应答,投标人应在投标文件中提供相应的测试报告或其他证明文件资料。 2.1.2对于本规范书中未能提出的系统性能指标和不合理的功能配置,投标人应在建议书中加以补充说明,并提供有关详细资料。 2.1.3投标人应根据招标项目的要求提出完整的设备配备和实施方案,如有缺漏,由投标人免费补足。 2.1.4投标人如有两种以上方案,应对各方案分别论述和报价。 2.1.5 招标人有权在签定最终合同前,根据需要修改本规范书。规范书的最终解释权在招标人。 2.1.6本技术规范书根据投标人的应答书完善后,将作为商务合同的附件之一。 2.2质量管理与保障体系 2.2.1投标人应提供有效期内的ISO9000、ISO14000、UL、CE或其他质量保证体系认证文件(若是外文版的,必须同时提供中文对照)。 2.2.2投标人应编制并提供本次投标设备在生产、服务等方面的质量保证计划和实施方案。 2.2.3投标人应提供其投标设备的主要元器件采购来源和材质证明等资料,招标人有权随时对此进行验证。 2.2.4招标人必要时可对投标人的生产现场进行检查,内容包括设计、生产、装配、测试记录和质量保证体系文件等。 2.2.8招标人在招标或工程实施过程中可对投标人提供产品进行随机抽检测试。 2.3工程建设规模 2.3.1本项目所需的设备为交流配电箱。 XXXX工程建设规模根据网络设计文件确定,其中交流配电箱项目使用数量为约个(详见“1.2.3招标规模”)。 2.3.2投标人提供的设备应随机附带必要数量的各种测试软线和适配器。此外投标人还应推荐一个能满足五年内正常维护所需的备件、关键部件和易耗品的数量及价格或有关优惠招标人的某种方法。

箱变技术要求

箱式变电站 技术要求 新兴技术设备部 2011年10月 箱式变电站/开闭站 1.总的要求 1.1本技术要求适用于10KV箱式变电站。它提出了设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技

术要求。 1.2需方在本技术要求中提出了最低限度的技术要求,所列出的设备是需方的设想,并未规定所有的技术要求和适用的标准。供方应根据自己的经验提出完整的设备配置及接线供需方审查。所提供的设备应为满足本要求和所列标准要求的高质量产品及其相应服务,对国家有关安全、环境保护等强制性标准,必须满足其要求。 1.3如未对本要求提出偏差,将认为供方提供的设备符合本要求,且符合国家标准的要求。 1.4供方在接到该技术要求后2日内,提出技术要求内设备的设计、制造、检验、装配、安装、调试、试运、验收、试验、运行和维护等标准清单给需方,需方确认。 1.5设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中,供方应保证需方不承担与设备专利有关的一切责任。 1.6供方应提供高质量的设备,这些设备应是技术先进、性能可靠的,并经过相同或相近参数两台三年以上成功运行实践证明是成熟可靠的产品。 1.7供方在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新版本的中国国家标准,供方应提供所使用的标准。本技术要求所使用的标准如遇与供方所执行的标准发生矛盾时,应按较高标准执行。 1.8在签订合同之后,需方有权提出因规程、规范和标准发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由供需双方共同商定。 1.供方提供的设备及技术资料、图纸应采用KKS标识系统,具体使用范围和要求将在详细设计时提供。 1.9本技术要求未尽事宜由供、需双方协商确定。 2.使用条件 海拔高度不超过1000m;(414.8m) 环境温度:最高温度43℃,最低温度-16.9℃,平均温度不超过13.5℃; 相对湿度:日平均值不超过95%,月平均值不超过90%; 地面倾斜度不大于3°; 安装地点无爆炸危险、火灾、化学腐蚀及剧烈振动; 3.依据标准 下列标准所包含的条文,通过本标准中引用而构成本标准的条文,在标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 G B/T17467-1998 《高压/低压预装式变电站》 DL/T537-2002 《高压/低压预装箱式变电站选用导则》

低压配电柜设备材料技术规范书

低压配电柜设备材料技术规范书 一、产品技术要求: 3、设备的技术要求: 3.1、低压配电柜应采用最先进的技术,而且结构合理、可靠性高、能耗低、无污染、操作保养

和维护简便。 3.2基本要求 塑壳断路器需具有国家主管部门颁发的CCC认证证书,并满足相关标准要求。除招标文件技术要求中特定的元器件品牌以外,成套设备生产厂家必须严格按照图纸所标注的型号及厂家报价,否则将视为未响应招标文件的 技术要求!

3.4、为便于开关电器的上下级保护配合和方便管理,配电柜内的框架断路器、塑壳断路器、微型断路器、接触器、热继电器等应选用同一品牌体系 出调整,低压配电柜应为设计紧凑,通用性强,组合装配的抽出式结构。由框架、外壳、柜内功能单元室(含抽出式组件)、母线、保护线和中性线连接排、走线槽、电缆安装支件等组成。柜体采用优质敷铝锌板材,板材

厚度不小于2.0毫米,且组装牢固;柜体的上下部应设 有充分的通风散热孔装置 4.2、柜体的前后门及其外表面均应进行 4.4、配电柜分为母线隔室、功能单元隔室和电缆隔室。仪表、信号灯、按钮等组成的辅助电路元件均安装于配电柜正面板上;主母线位于柜上方,电

缆室位于柜体后部,内部设置有供电缆攀附的支架。 4.5、低压配电柜为GCS或GCK系统,各配电柜内均设有接地母线PE与中性母线N,二者贯穿于 4.7、电柜内各抽屉单元的推进、拉出机构应轻便灵活。相同规格容量的抽屉单元可达到灵活互换。每一个抽屉都有可靠的金属接地。抽屉式或抽出式单元设有:连接位置、试验位置、分离位置三个位置。

4.8、采用悬挂式抽屉导轨、大刀片式推进机构和优质的插接件。使抽屉单元抽插灵活、更换容易、结构简单、加力程度大,保证供电的连续性、可靠 4.11、开关与功能单元间应设有可靠的机械联锁装置,用以保证当开关合闸后,功能单元不能

10KV箱变技术规范

10kV箱变技术规范书

一、概述 本部分规定了10kV欧式箱式变电站技术规范,本技术协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。供方若未以书面形式对本要求提出异议,则需方可认为供方提供的产品完全满足本规范书和国家及行业现行标准的要求。 二、引用标准 GB 绝缘配合第1部分:定义、原则和规则 GB 电力变压器第1部分:总则 GB 电力变压器第2部分:温升 GB 电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 GB 电力变压器第4部分:电力变压器和电抗器雷电冲击和操作冲击试验导则 GB 电力变压器第5部分:承受短路的能力 GB/T 电力变压器第7部分:油浸式电力变压器负载导则 GB/T 电力变压器第10部分:声级测定 GB 1208 电流互感器 GB 1984 高压交流断路器 GB 1985 高压交流隔离开关和接地开关 GB 2536 电工流体变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油 GB 电工术语变压器、互感器、调压器和电抗器 GB 3804 ~高压交流负荷开关

GB/T 4109 交流电压高于1000V的绝缘套管 GB 4208 外壳防护等级(IP代码) GB/T 4585 交流系统用高压绝缘子的人工污秽试验 GB 5273 变压器、高压电器和套管的接线端子 GB/T 6451 油浸式电力变压器技术参数和要求 GB/T 7252 变压器油中溶解气体分析和判断导则 GB/T 7354 局部放电测量 GB/T 7595 运行中变压器油质量 GB 分接开关第1部分性能要求和试验方法 GB 分接开关第2部分:应用导则 GB 13499 电力变压器应用导则 GB/T 13729 远动终端设备 GB/T 低压开关设备和控制设备第1部分:总则 GB/T 低压开关设备和控制设备第2部分:断路器 GB 16926 交流高压负荷开关熔断器组合电器 GB 16847 保护用电流互感器暂态特性技术要求 GB 高压试验技术第1部分:一般定义及试验要求 GB 高压试验技术第2部分:测量系统 GB/T 低压系统内设备的绝缘配合第1部分:原理、要求和试验 GB/T 17467 高压/低压预装式变电站 GB/T 17468 电力变压器选用导则 GB/T 污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定第1部分:定义、信息和一般原则

汇流箱技术规范书

黄河定边50MWp光伏并网发电项目 直流防雷汇流箱(50MWp容量) 技术规范书 西安特变电工电力设计有限责任公司 2015年2月

第1章一般规定与规范 1.1总则 1.1.1本技术协议书适用于黄河定边50MWp光伏并网发电项目光伏直流防雷汇流箱的采购事宜,它提出了直流汇流箱设备及附件的功能、结构、性能、材料、安装和试验等方面的技术要求。 1.1.2本技术协议书提出的是对本设备最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应保证提供符合本规范书和有关国家标准,并且功能完整、性能优良的优质产品及其相应服务。同时必须满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范的要求。 1.1.3卖方对其供货范围内的所有产品质量负有全责,包括其分包和外购的产品(如果有)。 1.1.4卖方在设备设计和制造中应执行规范书所列的各项现行(国内、国际)标准。规范书中未提及的内容均满足或优于所列的国家标准、电力行业标准和有关国际标准。有矛盾时,按较高标准执行。在此期间若颁布有要求更高、更新的技术标准及规定、规范,则以最新技术标准、规定、规范执行。 1.1.5卖方应提供完整的技术方案和设备资料;设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中,卖方应保证买方不承担有关设备专利的一切责任。 1.1.6卖方应提供高质量的产品。卖方应设计、制造和提供过此设备或同类设备,且至少有3年以上设备使用条件应与本工程相类似,或较规定的条件更严格,证明是成熟可靠的产品。 1.1.7合同签订_3_天内,按技术协议要求,卖方提出合同设备的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、验收、试验、运行和维护等标准清单给买方。 1.1.8在签订合同之后,买方和设计方有权提出因规范标准和规定或工程条件发生变化而产生的一些补充要求,具体可由三方共同协商,但卖方最终应予解决。 1.1.9联络方式:设计联络会、传真;日常可以电话及电子邮件方式联络。(但具备法律效力的联系方式为设计联络会及传真)。

箱变技术规范

315kVA箱变技术规范 总则 1.1 本技术规范提出了对10kV箱式变的功能设计、结构、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本技术规范提出的最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。要求投标方提供符合本协议书和国家、行业标准的优质产品。 1.3 本技术规范所使用的标准如与投标方所执行标准不一致时,应按水平较高标准执行。 1.4 本协议书经买卖双方确认后作为合同的技术附件,与合同正文等同法律效力。随合同一起生效。本协议书未尽事宜,双方协商确定。 2、技术标准 以下标准所包含的条文,通过在本规范书中引用而构成规范书的条文,其中所示版本为相应最新有效版本。 主要规范和标准如下: GB/T 17467-1998 《高/低压预装箱式变电站》 GBJ17-88 《箱变结构设计规范》 GB205-83 《箱变结构工程施工与验收规范》 IEC726 《国际电工标准》 DL537-2002 《高压/低压预装箱式变电站选用导则》 GB156-80 《电器设备额定电压》 GB311-83 《高压输变电设备绝缘配合》 GB11022-89 《高压开关设备通用技术》 GB725.1-1997 《低压成套开关设备》 GB/T5582-93 《高压电力设备外绝缘污秽等级》 GB4208/IP34 《箱式变电站外壳防护等级》 其他买方提出的具体技术要求。

3、使用环境条件 3.1环境条件 3.1.1周围空气温度 最高温度:+45℃ 最低温度:-25℃(户外) 最大日温差:30K 3.1.2海拔高度:≤1000m 3.1.3最大风度35m/s 3.1.4环境湿度:空气相对湿度(+25℃)不超过90%(月平均) 95%(日平均) 日平均水蒸汽压力值不超过2.2kpa 月平均水蒸汽压力值不超过1.8kpa 3.1.5地震烈度:水平加速度不大于0.3m/s2; 垂直加速度不大于0.15m/s2; 3.1.6覆冰厚度:10mm; 3.1.7地面倾斜度不大于3°; 3.1.8污秽等级:Ⅳ级 3.1.9安装场所:安装地点无火灾、爆炸危险,无严重污秽,无化学腐蚀及剧烈振动。 3.2工程条件 a、系统额定电压:10kV b、最高运行电压:12kV b、系统额定频率:50HZ c、系统中性点接地方式:非有效接地系统

欧式箱变通用说明书

此次承蒙惠购10KV欧式箱变,非常感谢。 本设备广泛应用于矿山、工厂企业、油气田和风力发电站,它替代了原有的土建配电房,配电站,为新型的成套变配电装置,调试、维修方便,运行稳定,可靠性高。 为了充分利用本设备的功能,务请在使用之前,仔细阅读本使用维护手册,以便于今后长期安全正确的使用。

目录 1、概述 (4) 2、型号说明 (5) 3、使用条件 (5) 4、技术规范 (6) 5、技术参数 (8) 6、各单元技术说明 (10) 7、控制与工艺要求 (14) 8、安装与维修 (16) 9、订货须知 (22) 10、图纸 (22)

? 1.1简介 ?本箱变是把高压开关设备,配电变压器,低压开关设备,电能计量设备 和无功补偿装置等按一定的接线方案组合在一个或几个箱体内的紧凑型成套配电装置,适用于矿山、工厂企业、油气田和风力发电站,它替代了原有的土建配电房,配电站,为新型的成套变配电装置。 ?欧式箱变的接线形式a、单台配变形式—两路10KV进线;单台变压器容 量一般在100KVA~800KVA;低压出线柜一般为4~6路。 b、两台配变形式—两路10KV进线;两台变压器,每台变压器的容量在100KVA~800KKVA;低压出线电缆一般为8~12路。 ?箱变的主要部件:变压器、10KV环网开关柜、低压电容器、低压开关等 主要部件组成,相当于将Ⅲ型站的设备紧凑安装在金属的箱体内,使Ⅲ型站小型化。欧式箱变的体积比美式箱变要高要大,造价也比美式箱变要大。 ?欧式箱变的优点:噪音与Ⅲ型电站和Ⅰ型电站相当;辐射较美式箱变要 低,因为欧式箱变的变压器是放在金属的箱体内起到屏蔽的作用;可以设置配电自动化,不但具有Ⅲ型站和Ⅰ型站的优点,而且还有美式箱变的主要优点。可保证在-40---+40的恶劣环境下正常运行,全封闭,全绝缘,能达到零触电事故,可实现无人值班。投资客减少40%----50%(与常规相比) ?缺点:体积较大,不利于安装,对小区的环境布置有一定的影响; ?由于箱变的结构的不同使用的地方也不同,供电的网络也不同。因为美 式箱变和欧式箱变的结构不同可靠性不同,因此适用的场合也不同。 ?欧式箱变适用于多层住宅、小高层、高层和其他的较重要的建筑物。 ?箱变的发展方向不管美式箱变还是欧式箱变都存在着各种缺点,但是随 着科学技术的进步,配电自动化、电容补偿等其他的新技术的不断应用于箱变之中,箱变一定会是供电模式中的首选方案。

相关文档