文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 成品玻璃钢化粪池施工方案

成品玻璃钢化粪池施工方案

成品玻璃钢化粪池施工方案
成品玻璃钢化粪池施工方案

玻璃钢成品化粪池施工方案

一、工程概况

xxxxx住宅小区工程,位xxx南侧,xxx路以西。本工程

小区内使用容积为50m3的HFRP的整体型成品玻璃钢化粪池,位于小区东侧的72#房东面,环湖支路桥以南。污水管道介于DN300~DN600,采用HDPE双壁波纹管,承插连接,质量通过

昆山市检测中心检测要求,环刚度S2≥8KN/M2。

化粪池的相关参数如下:

二、施

案选择

施工工艺流程:钢板桩套打围护→机械基坑开挖短驳→人

工清底→人工挖基槽排地下水→基槽验收→化粪池吊装就位

→化粪池灌水→隐蔽验收→分层黄沙坞塝夯实→砌井→现场

初步验收→素土短驳回填

1、基坑计算及支护方案选择

化粪池处自然地坪标高 2.9m,化粪池整体高度为

2900,小区污水管出口标高0.37m,基坑深度5.78m,碎石及素砼垫层各100,钢砼垫层400。详见附图及技术核定单033。

化粪池西面为我方钢筋堆场,东面为小区永久围墙,钢筋堆场到围墙距离为5200,同时围墙基础伸出围墙内边线700,故实际有效宽度为4500,化粪池直径2800,除去化粪池位置,两边有效宽度为850,考虑5780的深度和钢筋棚场地、永久围墙的稳定性,无法放坡,故在化粪池两侧先套打10m钢板桩,再进行基坑开挖。

化粪池南侧距离我方83#北施工主路仅900,考虑5780的深度和道路的稳定性,无法放坡,故在化粪池南侧先套打10m钢板桩,再进行基坑开挖。

施打钢板桩侧让出根据化粪池长、宽每侧让出700的施工面,北侧不考虑施打钢板桩,采用1:1自然放坡,基坑底让出700施工面。

2、开挖及基础施工

钢板桩基坑围护做好后,土方开挖采用DH220挖机开挖,考虑场地限制及基坑稳定,基坑四周严禁堆土,开挖的土方用2辆自卸汽车短驳至80#房卸土点,卸土点处安排一辆DH220挖机卸土。人工配合清除基底300厚预留土层。因时值梅雨季节,且阳澄湖地区土质地下水丰富,基底四周人工清200×200槽,拐角处设一个500×600的集

水坑,在基础施工完成前,设置一台DN100泥浆泵昼夜抽水,设一专人昼夜看护。以保持基地不受水浸泡,保持良好的承载力。

基底夯实后铺筑100厚碎石垫层,浇筑C15素砼垫层,之后浇筑400厚C35钢砼垫层,配筋:14@100双层双向钢筋网片,垫层严格控制标高保持水平,误差控制在±10mm 内。待钢砼基础强度达到70%以后,联系厂家送货,准备成品化粪池的吊装工作。

3、化粪池吊装及坞塝

由于成品化粪池体积及重量皆较大。故安装时需采用起重机配合专业安装人员施工,吊装过程由安全员与起重机信号工全程指挥,化粪池安装完成经过验收方可进行隐蔽。

吊装完成后,局部调整垫层使之水平。罐体定位后,池内应立即回灌清水,灌水完成后,逐步开始采用粗砂坞塝,300厚一次夯实,时采用振动板,振动密实,直至平管顶上口。

4、检查井、连接井砌筑及素土回填

黄沙坞塝完成后,浇筑200厚C20检查井垫层,每边宽出井边100。化粪池进水及出水处的污水井,按照雨污水设计说明及相关规范施工,两面水泥砂浆粉刷。采用Φ700砖砌检查井、复合树脂井盖。罐体顶部清污孔的检查

井,内径为1200×550,两面水泥砂浆粉刷,上有水泥井盖,按《02S515给排水检查井图集》施工。

检查井与连接井砌筑完成后,待砂浆强度达到70%后再回填素土。回填土从80#房卸土点取土,取土处安排一辆DH220挖机,回填处安排一辆DH220挖机分层均匀回填,短驳车辆选用自卸式卡车。回填时四周均匀回填,300厚一次夯实,素土中不得有建筑垃圾。

三、施工要点

1、开挖前认真查明地下管线等,本工程是采取大开挖的形式,基坑开挖时,开挖过程中,严格控制开挖尺寸,基坑底部的开挖宽度要考虑工作面的增加宽度,并在开挖过程中试打钎,避免大面积的二次开挖。施工时尽力避免基底超挖,个别超挖或土质淤陷的地方根据雨污水设计总说明用级配砂石回填。应准确进行土方调配核算。

2、挖土方自上而下水平分段分层进行,每层300左右,边挖边检查坑底宽及坡度,不够时及时修整,挖至设计标高时,必须进行一次修坡清底,检查坑底宽和标高,要求坑底凹凸不超过50。

3、基坑开挖应防止对地基土扰动,在不能立即进行下一道工序时,应在基底标高以上预留一层人工清理。

4、在基坑周边设排水沟、集水坑,及时泵排地下或雨水,保持地下水位在底板垫层下50㎝,持续至回填完毕。

5、基坑开挖后应进行验槽,做好记录,并尽快作基础垫层。

6、在基坑开挖期间,经常对边坡进行观测,出现异常情况应及时汇报采取措施。基坑顶部严禁堆放各种材料,以免增加荷载,造成钢板桩倾斜,最终导致塌方。

7、回填土需对称分层铺填,机械夯实,每层厚度25~40㎝。

8、施工时,吊装好的玻璃钢化粪池稳定并灌水后,才能进行回填土的施工,以免对玻璃钢化粪池结构造成损坏。

土方开挖工程质量要求

土方回填工程质量要求

六、安全措施

安全生产是施工企业管理重要环节,也是关系本工程形象及施工企业的头等大事。公司必须树立“安全为了生产、生产必须安全,安全生产、人人有责”的观点。为搞好安全生产,爱护自己,保护他人,针对本工程特制定如下安全措施。

施工安全措施:

1、基坑开挖后,基坑四周及时设立安全警示牌及警告标志。

2、施工前进行认真的安全文明施工交底,对所用工具、机械等进行详细检查、保养,如有损坏应进行修理或更换。

3、机械作业时,设专人指挥。所有工具、材料不得向井内投扔和倾倒,应用绳系送或用设备吊运。

4、所有特殊工种操作人员须经培训合格后持证上岗。现场电器设备施工作业须由专职电工进行操作,严禁非专业人员从事专业技术作业。

5、在挖土时,保证连续作业、分层开挖,随开挖随支撑,工序衔接流畅。发现问题,及时处理。在井旁的施工人员要特别注意边上土方情况,防止坍塌。

6、挖土时,严禁施工人员站在挖掘机工作的半径内,堆土要在沟槽2米以外,并且高度不得超过1.5米。

7、每日或雨后必须检查土壁及支撑稳定情况,及时做好基坑排水工作,在确保安全的情况下方可继续工作,且不得将土和其它物件堆在支撑上,不得在支撑下行走或站立。机械不得在输电线路垂直方向下边工作,在输电线路一侧工作,不论在任何情况下机械的任何部位与架空输电线路在最近距离应符合安全操作规程要求。

玻璃钢化粪池施工方案(化粪池)

玻璃钢化粪池施工方案 根据设计地质勘察报告及所选玻璃钢化粪池的结构尺寸,结合实地实际情况,确定 工程施工工艺顺序如下: 基坑土方开挖→混凝土垫层、基础施工→玻璃钢化粪池吊装→分层回填→砌连接井、检查井→现场初步验收。 根据本工程特点各分项工程确定如下施工方案: (1)基坑土方开挖 1、基坑开挖前,应向挖掘机司机详细交底,交底内容一般包括挖槽断面、堆土位臵,现有地下构筑物情况及施工技术、安全要求等,并指定专人与司机配合,其配合人员应熟悉机械挖土有关安全操作规程,并及时测量槽底高程和宽度,防止超挖。如超挖,超挖部分应按监理工程师同意的材料回填,并夯压密实。 2、基坑开挖时,先进行详细有测量定位并用石灰标示出开挖边线,复测无误后可指挥挖掘机进行开挖。开挖时需放坡开挖,挖掘机一边开挖一边后退,开挖出来的余泥堆放于坑槽外侧,同时组织散体物料运输车外运余泥,堆土坡脚距槽边1米以外,堆土高度不超过2米,堆土坡度不徒于自然坡度。 3、基坑开挖时,质安人员要加强巡视现场,密切注意周围土体的变形情况及坑槽内可能出现的涌水,涌砂及坑底土体的隆起反弹,一旦发现问题,应立即停止开挖,并知会监理工程师协同处理。 4、土方开挖至设计标高后,于基坑一角设臵集水坑一处,并于

基坑四周设臵集水道,将地下水汇集于集水坑内,设臵一台DN100泥浆泵昼夜抽水,设一专人昼夜看护。 (2)垫层、基础施工 1、基坑开挖至设计标高,复测无误后,经甲方和监理工程师验收合格后方可进行 基底垫层施工,根据基座要求,施工时将坑底浮土挖掉,在坑底测设中线、边线、打设水平木桩;接着放样安装混凝土垫层模板,模板一般采用木模或钢木混合模板;模板安装完成后灌筑垫层C10砼,垫层砼留粗糙面,以便与基础砼接合。 2、完成混凝土垫层后,在垫层上绑扎φ10@200双层双向配筋;放样安装基础模板 及浇筑C20砼,基础砼留粗糙面,以便与管座砼接合。 3、基础施工完毕后按设计图纸要求进行管座砼浇筑及预埋钢板施工。 (3)玻璃钢化粪池吊装 玻璃钢化粪池吊装方法以安全操作方便为原则,针对施工现场的实际情况,我司采取机械和人工相结合的吊装方式,机械采用吊机。 1、吊机吊装时,应用非金属绳索扣系住,不得串心吊装。 2、吊装过程中,玻璃钢化粪池应平稳下坑,不得与坑壁或坑底相碰撞,保证槽壁不坍塌。 3、吊装时核对设计图纸注意化粪池进出口方向,箭头所指一端为出口方向。

玻璃钢化粪池安装示意图

玻璃钢化粪池安装示意 图 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

50立方整体式玻璃钢化粪池施工方案 50立方整体式玻璃钢化粪池尺寸(Ф2800mm×8150mm),进出水管为200mm 。 现给出50立方整体式玻璃钢化粪池安装示意图及其基砊尺寸,其它型号化粪池的安装示意图及其基砊尺寸以此类似。

要求甲方按照我们提供的技术参数挖砊基。 1、基砊开挖说明:按照化粪池尺寸数据所给土方长度应挖5.1米,宽度为3.3 米,深度最为重要,按照楼房排水管(即是化粪池进水管)管顶向下挖2.25米,此深度尺寸为夯实后的坑底标高,坑底必须抄平后才能埋入化粪池,当化粪池放入坑中后必须抄进出水两侧的罐顶面,检查是否为水平状态,如不是水平状态应及时调整,然后进入下一环节,首先将罐体两侧稳住,使罐体固定不动,然后两侧进入人工同时回填,回填时不可回填砖头瓦块与建筑垃圾,应回填细沙或沙土,回形式为一米一夯,罐体两侧回填到连接的位置即可(进出水管管底位置)。 2、进出水管安装说明:进出水管安装后再回填,与此同时向罐体内注水,注至水位 到达罐体半径即可(主要为了罐体在回填时不被两侧的土方挤压导致变形),当回填至化粪池顶面时,清淘井口应打厚度为10公分钢筋混凝土垫层,横向应超出化粪池直径两侧各60公分,纵向40公分即可,配筋为8#-10#钢筋,然后砌砖井到路面(罐体覆土在米-2米之间)。 3、过车路面施工说明:如化粪池位置在马路下方,而且覆土超过2米,必须在化粪 池罐体上方打落水25公分厚双层钢筋混凝土盖板(配筋为12#-16#),长度必须超出化粪池四周加5公分钢筋混凝土,分配钢筋为12#-16#。

玻璃钢化粪池施工方案精编版

哈医大一院3号楼化粪池1#、2#沉降化粪池 施工组织设计 目录 一、工程概况 (2)

二、编制依据 (2) 三、施工方案 (2) (1)保证3号楼正常排水方案…………………………………………… (2)清除原化粪池污水、沉淀物方案…………………………………… (3)基坑土方开挖 (3) (4)垫层、基础施工 (3) (5)玻璃钢化粪池安装 (4) (6)分层回填 (5) (7)砌连接井、检查井 (5) (8)固体加固方案………………………………………………… (9)地面恢复方案………………………………………………… (10)允许偏差……………………………………………………………. (11)现场初步验收 (7) 四、施工质量管理 (7) (1)砌体工程(连接井、检查井)施工质量管理 (7) (2)砼工程施工质量管理 (10) 五、施工部署……………………………………………………………. 六、工程施工质量保证措施 七、工期保证技术组织措施 八、工程质量通病防控的技术组织措施 九、工程实施的重点难点的技术组织措施 十、安全质量标准化创建方案 十一、文明施工管理体系措施 十二、与相关单位协调、配合措施 十三、施工现场及工程产品的的环保管理方案 十四、进度、质量、安全文明施工保证体系及组织机

一、工程概况 哈医大一院3号楼1#、2#化粪池位于3#号楼门前东侧,两池隔墙相连,两个化粪池尺寸相同,长4米、宽2米、深4.5米。 因3号楼1#化粪池北侧地面塌陷,院基建科领导指示挖开地面探查化粪池外墙漏水情况,查明外墙漏水原因。 二、编制依据 1、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2001; 3、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002; 4、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97; 5、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002; 6、施工设计图纸 三、施工方案 1、施工工序流程图:

玻璃钢化粪池施工和安装方案

玻璃钢化粪池安装施工方案 编制人: 审核人: 审批人:

2014年6月30日 目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 二、施工工艺及方法 (4) 三、施工剖面示意图 (6) 四、玻璃钢化粪池安装注意事项 (8) 五、土方施工注意事项 (10)

、编制依据 1、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》G B50202-2002 ; 2、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 ; 3、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 ; 4、《09BSZ3-1 BZHC玻璃钢化粪池选用安装图集》 二、工程概况 根据本工程地质勘查报告显示,场区土质层为卵石层,根据业主提供的设计意图,以及本工程建筑物类型、生活用水标准、清掏周期、粪便污水与生活废水合流或粪便污水单独(分流)排入化粪池等情况,玻璃钢化粪池拟采用BZHC-14A型号,有效容积为100立方米。 根据《09BSZ3-1 BZHC玻璃钢化粪池选用安装图集》要求,BZHC-14A 型号化粪池有效容积为100立方米,最小基坑尺寸为4500X12200mm ,基坑需要开挖深度为4.80~5.00m,本工程基坑尺寸初步设计为4500X12200X5100mm (宽X长X深度),由于本工程基坑深度内无地下水,根据图集要求垫层采用砂垫层300厚,夯实压实系数大于0.95。考虑到施工安全和基坑边坡的稳定,以及现场土质的情况,拟定基坑开挖放坡系数为1:1.5,采用机械挖槽,人工配合清理槽底的施工方法进行施工,回填土材料采用中砂进行回填。二、施工工艺及方法

施工准备T放线T挖基槽T探钎(最少不低于三个点)T基层找平、夯实T铺砂T玻璃钢化粪池吊装T校正平衡T罐体开孔接管T分层回填T灌水T夯实回填T砌检查井T顶部回填层夯实T地面处理 1、第一步:挖坑槽 根据采用化粪池的型号,测量基坑放线,在确定能保证产品尺寸的情况下进行挖槽。 根据型号的大小,按照设计的放坡系数进行放坡,放坡大小根据土质情况及产品顶部以上的复土厚度。 挖槽前应准备好机械、电源、铁锨、盒尺、测量仪器、打夯机等,施工中必备的工具,以备出现特殊情况使用。 所挖出的土,必须距槽四周5米以外,防止土的侧压造成塌方,另外也给吊装产品时留有工作场地。 根据设计的基坑尺寸大小用正铲挖掘机进行开挖,人工修整放坡系数及槽底清理,当挖掘机挖到基坑设计深度时,槽底留有200厚砂土,应人工进行清理,以免破坏基坑底部的原状土,影响基坑底部承载力。 基坑清理完毕后,人工对基础进行夯实、铺砂。根据设计意图及要求进行基础夯实处理。 2、第二步:安装及土方回填 对基槽底进行探钎。根据产品型号的长度最低不应少于三点,深度600-800mm (1)基层夯实:

玻璃钢化粪池专项安装方案

第一章工程概况 项目名称:大涌都市花园商住楼总承包工程 建设地点:大涌都市花园商住楼位于整个大冲旧村改造项目的核心区域东侧为公共绿地及铜鼓路,隔路为拟建住宅用地。西侧为小区级规划道路及拟建小学校用地。南侧为科发路及拟建综合体建筑用地。北侧为大冲水厂。 建筑规模:总建筑面积约177719.72平方米,地下3层均为地下停车库,内含人防工程,2层商业裙楼,A~F栋为6栋31层住宅塔楼,高度99.45m;G、H栋为2栋50层高层住宅,高度151.750m。 第二章编制依据 1、大涌都市花园商住楼总承包工程结构图、建筑图; 2、大涌都市花园商住楼总承包工程招标文件; 3、设计变更、洽商记录; 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011; 6、《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011; 7、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008; 8、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011; 9、我国现行的安全生产、文明施工、环保及消防等有关规定; 10、深圳市建筑工程施工现场安全标准管理。

第三章 施工做法及施工流程 一、安装工艺流程

二、安装前装备 1、测量放线 根据玻璃钢化粪池产品设计尺寸及挖方尺寸进行场地测量放线,在确定能保证产品尺寸的情况下进行挖槽;

2、土方开挖 (1)在己测量放线区域进行清理障碍物,包括区域外6米周围的障碍物,以方便土方堆放、产品车辆及吊车进场施工作业; (2)根据产品设计要求的挖方尺寸,必须进行放坡,放坡大小根据土质情况及产品顶部以上的覆土厚度,放坡角度为30-45度;其中,基坑底部长度为13.00米,宽度为3.7米,高度以实际测量开挖为标准; (3)所挖土方,必须距基坑四周5米以外,防止土的侧压造成塌方,另外也给吊装产品时留有工作场地; (4)挖土过程中测量工程师应就时配合测定标高,当土方快接近槽底时,用水准仪在槽底测设3×3m的方格控制网,并撒上白灰点,以示标记; (5)挖土至设计标高,在地基钎探后,尽快合同勘测、设计、甲方、监理等部门共同对基底进行验槽,办理验槽手续; 3、排水 基坑周围5米左右-般都有排水沟,如基坑中有丰富地下水则需通过排污泵 直接排入排水沟中,经过收集井的沉淀后排入市政雨水管网;

玻璃钢化粪池施工方案2017.6.30

贵州省黔南民族幼儿高等师范专科学校贵定校区化粪池施工方案 目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、玻璃钢化粪池产品介绍 (3) 四、施工方案 (4) 4.1、基坑土方开挖(附件01) (4) 4.2、垫层、基础施工 (5) 4.3玻璃钢化粪池吊装 (5) 4.4、分层回填 (6) 4.5砌连接井、检查井 (7) 4.5.1、连接井 (7) 4.5.2、检查井 (7) 4.5.3、检查井允许偏差符合下表规定: (8) 4.6、现场初步验收 (8) 五、施工质量管理 (9) 5.1、砌体工程(连接井、检查井)施工质量管理 (9) 5.2、钢筋工程施工质量管理 (9) 5.3、模板工程施工质量管理 (10) 5.4、砼工程施工质量管理 (12) 六、施工机具清单 (12) 七、化粪池容量 (12) 八、安全质量标准化工地创建方案 (13) 8.1、安全生产管理体系 (13) 8.2、安全生产管理 (13) 8.3、施工用电、用气、用水的安全防护措施 (15)

8.4、中、小型机具使用安全防范措施 (16) 8.5、防火安全管理 (16) 8.6、管理制度 (17) 九、文明施工管理体系措施 (19) 9.1、组织管理措施 (19) 9.2、现场管理措施 (20) 十、环境管理方案 (20) 10.1、扬尘污染控制措施 (20) 10.2、区域清理 (21) 10.3、安全防护网 (21) 10.4、排污措施 (21)

一、编制依据 1.1、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 1.2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2001; 1.3、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002; 1.4、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97; 1.5、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002; 1.6、施工设计图纸 二、工程概况 工程名称:贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校贵定校区建设项目 建设单位:贵定县金海投资开发有限责任公司 设计单位:贵州省建筑设计研究院 勘察单位:化工部遵义地质工程勘察院 监理单位:贵州省三维工程建设监理咨询有限公司 施工单位:中国水利水电第九工程局有限公司 本工程为贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校贵定校区建设项目,位于贵州省黔南自治州贵定县城平寨村附近,总建筑面积264184平方米。主要建筑无包括1#、2#、3#教学实训楼、美术楼,1#、2#学前实训楼,1#、2#、3#、4#、5#学生宿舍楼、第一、第二食堂、行政楼、图书馆、会堂、游泳馆、风雨操场、音乐楼、青教公寓、运动场看台等。本工程污废水重力流排至室外检查井,经过化粪池处理后排入园区污水主管,最终排入市政污水系统。物理、化学实验教室产生的废水经酸碱中和池处理后排入校区污水管网。 该地岩层分布不定,部分地区需要使用机械(破碎机)破碎才能够进行下一步的基坑开挖,因地形、施工现状等原因均只能以现场实际情况调整化粪池的具体位置,按图及设计要求这对于化粪池基坑开挖增加了一定量的开挖和回填工作,同时由于该工程交叉施工作业的情况普遍,使得埋设的接化粪池污水管道被破坏的情况频繁。甚至会出现多次进行敷设的被动局面。

成品玻璃钢化粪池施工方案

玻璃钢成品化粪池施工方案 一、工程概况 xxxxx住宅小区工程,位xxx南侧,xxx路以西。本工程 小区内使用容积为50m3的HFRP的整体型成品玻璃钢化粪池,位于小区东侧的72#房东面,环湖支路桥以南。污水管道介于DN300~DN600,采用HDPE双壁波纹管,承插连接,质量通过 昆山市检测中心检测要求,环刚度S2≥8KN/M2。 化粪池的相关参数如下: 二、施 工 方 案选择 施工工艺流程:钢板桩套打围护→机械基坑开挖短驳→人 工清底→人工挖基槽排地下水→基槽验收→化粪池吊装就位 →化粪池灌水→隐蔽验收→分层黄沙坞塝夯实→砌井→现场 初步验收→素土短驳回填 1、基坑计算及支护方案选择 化粪池处自然地坪标高 2.9m,化粪池整体高度为

 2、开挖及基础施工 钢板桩基坑围护做好后,土方开挖采用DH220挖机开挖,考虑场地限制及基坑稳定,基坑四周严禁堆土,开挖的土方用2辆自卸汽车短驳至80#房卸土点,卸土点处安排一辆DH220挖机卸土。人工配合清除基底300厚预留土层。因时值梅雨季节,且阳澄湖地区土质地下水丰富,基底四周人工清200×200槽,拐角处设一个500×600的集

玻璃钢化粪池技术要求

塑料化粪池 1范围 本标准规定了塑料化粪池(以下简称“化粪池”)的原材料、型号与构 造、要求、实验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于以热塑性树脂(PE、PVC、PP)为主要原材料制作成型的化粪池。 2规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 3原材料 3.1 基体材料应采以聚氯乙烯(PVC)、聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)等树脂为主,允许掺入为提高材料使用性能和加工性能的增强材料和添加剂,但树脂含量(质量分数)应在80%以上,树脂具有生产商提供合格证明并符合相关标准。3.2允许少量使用来自本厂的洁净并具有相同成分的会用料,会用料在全部原材料中的比例不应超过10%o 4型号与构造 4.1型号 4.1. 1化粪池容积对应见表1 表1 化粪池容积对应表 4- 1. 2 化粪池初始环刚度分别用I (初始环刚度大于等于5000N/m2)和II (初始环刚度大于等于10000N/m=)表示。 初始环刚度(I型或1【型) 代号(容积,单位:m3) ■BH-玻璃钢化粪池 示例: 代号为13 (容积为100n?),初始环刚度为II型的玻璃钢化粪池型号表示

4.2 构造 4.2. 1化粪池在长度方向可分两格或三格。各格容量应符合GB50015的要求。 4.2.2化粪池构造应包括通气管、清掏孔、进水管接口、出水管接口。进出水口高差不应小于lOOmmo清掏孔当两格时为一个,三格时为两个。 4.2.3化粪池结构不应采用金属类材料增强。 5要求 5.1外观 5.1.1罐体外表面应光滑、无裂纹、色泽应均匀、不应有明显划痕。 5.1.2罐体内表面应为富树脂层,表面应光滑平整,不应有玻璃纤维裸露,无目测可见裂纹、划痕、疵点及白化分层等缺陷。 5.1.3罐体清掏孔直径不应小于500mm,高度不应小于100mm,边缘应整齐,厚度应均匀、无分层,加工断面应加封树脂。清掏孔的数量根据化粪池分格而定,分为两格的化粪池可设置一个清掏孔,分为三格的化粪池应设置两个(或两个以上)清掏孔。 5.2罐体尺寸偏差 罐体尺寸偏差应符合表2的要求 表2罐体尺寸偏差 5.3化粪池罐体物理性能 5.3. 1封头的拉伸强度和弯曲强度应符合表3的要求。

玻璃钢化粪池施工方案71139

玻璃钢化粪池施工方案? 根据设计地质勘察报告及所选玻璃钢化粪池的结构尺寸,结合实地实际情况,确定 工程施工工艺顺序如下:? 基坑土方开挖→混凝土垫层、基础施工→玻璃钢化粪池吊装→分层回填→砌连接井、检查井→现场初步验收。? 根据本工程特点各分项工程确定如下施工方案:? (1)基坑土方开挖? 1、基坑开挖前,应向挖掘机司机详细交底,交底内容一般包括挖槽断面、堆土位臵,现有地下构筑物情况及施工技术、安全要求等,并指定专人与司机配合,其配合人员应熟悉机械挖土有关安全操作规程,并及时测量槽底高程和宽度,防止超挖。如超挖,超挖部分应按监理工程师同意的材料回填,并夯压密实。? 2、基坑开挖时,先进行详细有测量定位并用石灰标示出开挖边线,复测无误后可指挥挖掘机进行开挖。开挖时需放坡开挖,挖掘机一边开挖一边后退,开挖出来的余泥堆放于坑槽外侧,同时组织散体物料运输车外运余泥,堆土坡脚距槽边1米以外,堆土高度不超过2米,堆土坡度不徒于自然坡度。? 3、基坑开挖时,质安人员要加强巡视现场,密切注意周围土体的变形情况及坑槽内可能出现的涌水,涌砂及坑底土体的隆起反弹,一旦发现问题,应立即停止开挖,并知会监理工程师协同处理。? 4、土方开挖至设计标高后,于基坑一角设臵集水坑一处,并于

基坑四周设臵集水道,将地下水汇集于集水坑内,设臵一台DN100泥浆泵昼夜抽水,设一专人昼夜看护。? (2)垫层、基础施工? 1、基坑开挖至设计标高,复测无误后,经甲方和监理工程师验收合格后方可进行 基底垫层施工,根据基座要求,施工时将坑底浮土挖掉,在坑底测设中线、边线、打设水平木桩;接着放样安装混凝土垫层模板,模板一般采用木模或钢木混合模板;模板安装完成后灌筑垫层C10砼,垫层砼留粗糙面,以便与基础砼接合。? 2、完成混凝土垫层后,在垫层上绑扎φ10@200双层双向配筋;放样安装基础模板 及浇筑C20砼,基础砼留粗糙面,以便与管座砼接合。? 3、基础施工完毕后按设计图纸要求进行管座砼浇筑及预埋钢板施工。? (3)玻璃钢化粪池吊装? 玻璃钢化粪池吊装方法以安全操作方便为原则,针对施工现场的实际情况,我司采取机械和人工相结合的吊装方式,机械采用吊机。? 1、吊机吊装时,应用非金属绳索扣系住,不得串心吊装。? 2、吊装过程中,玻璃钢化粪池应平稳下坑,不得与坑壁或坑底相碰撞,保证槽壁不坍塌。? 3、吊装时核对设计图纸注意化粪池进出口方向,箭头所指一端为出口方向。?

成品玻璃钢化粪池施工方案

成品玻璃钢化粪池 施工方案

昆山金鑫住宅小区工程HFRP整体型玻璃钢化粪池 施 工 方 案 江苏中原建设集团有限公司 6月

目录 一、工程概况 二、施工方案选择 三、施工要点 四、安全文明施工 五、化粪池施工附图

玻璃钢成品化粪池施工方案 一、工程概况 昆山金鑫住宅小区工程,位于环湖大道南侧,环湖支路以西。本工程小区内使用容积为50m3的HFRP的整体型成品玻璃钢化粪池,位于小区东侧的72#房东面,环湖支路桥以南。污水管道介于DN300~DN600,采用HDPE双壁波纹管,承插连接,质量经过昆山市检测中心检测要求,环刚度 S2≥8KN/M2。 粪 池的相关参数如下: 二、施工方案选择 施工工艺流程:钢板桩套打围护→机械基坑开挖短驳→人工清底→人工挖基槽排地下水→基槽验收→化粪池吊装就位→化粪池灌水→隐蔽验收→分层黄沙坞塝夯实→砌井→现场初步验收→素土短驳回填 1、基坑计算及支护方案选择

化粪池处自然地坪标高 2.9m,化粪池整体高度为2900,小区污水管出口标高0.37m,基坑深度5.78m,碎石及素砼垫层各100,钢砼垫层400。因时值梅雨季节,且阳澄湖地区土质地下水丰富,基底四周人工清200×200槽,拐角处设一个500×600的集水坑,在基础施工完成前,设置一台DN100泥浆泵昼夜抽水,设一专人昼夜看护。以保持基地不受水浸泡,保持良好的承载力。 基底夯实后铺筑100厚碎石垫层,浇筑C15素砼垫层,之后浇筑

玻璃钢化粪池安装方法

玻璃钢化粪池安装方法 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

玻璃钢化粪池安装方案根据设计地质勘察报告及所选玻璃钢化粪池的结构尺寸,结合实地实际情况,确定工程施工工艺顺序如下: 基坑土方开挖→混凝土垫层、基础施工→玻璃钢化粪池吊装→分层回填→砌连接井、检查井→现场初步验收。 根据本工程特点各分项工程确定如下施工方案: 1、基坑土方开挖 基坑开挖前,应向挖掘机司机详细交底,交底内容一般包括挖槽断面、堆土位置,现有地下构筑物情况及施工技术、安全要求等,并指定专人与司机配合,其配合人员应熟悉机械挖土有关安全操作规程,并及时测量槽底高程和宽度,防止超挖。如超挖,超挖部分应按监理工程师同意的材料回填,并夯压密实。 基坑开挖时,先进行详细有测量定位并用石灰标示出开挖边线,复测无误后可指挥挖掘机进行开挖。开挖时需放坡开挖,挖掘机一边开挖一边后退,开挖出来的余泥堆放于坑槽外侧,同时组织散体物料运输车外运余泥,堆土坡脚距槽边1米以外,堆土高度不超过2米,堆土坡度不徒于自然坡度。 基坑开挖时,质安人员要加强巡视现场,密切注意周围土体的变形情况及坑槽内可能出现的涌水,涌砂及坑底土体的隆起反弹,一旦发现问题,应立即停止开挖,并知会监理工程师协同处理。 土方开挖至设计标高后,于基坑一角设置集水坑一处,并于基坑四周设置集水道,将地下水汇集于集水坑内,设置一台DN100泥浆泵昼夜抽水,设一专人昼夜看护。 2、垫层、基础施工

基坑开挖至设计标高,复测无误后,经甲方和监理工程师验收合格后方可进行基底垫层施工,根据基座要求,施工时将坑底浮土挖掉,在坑底测设中线、边线、打设水平木桩;接着放样安装混凝土垫层模板,模板一般采用木模或钢木混合模板;模板安装完成后灌筑垫层C10砼,垫层砼留粗糙面,以便与基础砼接合。 完成混凝土垫层后,在垫层上绑扎φ10@200双层双向配筋;放样安装基础模板及浇筑砼,基础砼留粗糙面,以便与管座砼接合。 基础施工完毕后按设计图纸要求进行管座砼浇筑及预埋钢板施工。 3、玻璃钢化粪池吊装 玻璃钢化粪池吊装方法以安全操作方便为原则,针对施工现场的实际情况,我司采取机械和人工相结合的吊装方式,机械采用吊机。 吊机吊装时,应用非金属绳索扣系住,不得串心吊装。 吊装过程中,玻璃钢化粪池应平稳下坑,不得与坑壁或坑底相碰撞,保证槽壁不坍塌。 吊装时核对设计图纸注意化粪池进出口方向,箭头所指一端为出口方向。 吊装就位后,测定水平度,局部调整垫层使之水平;复测化粪池标高,符合工程设计图要求后,填塞砼垫块固定化粪池管身,稳定后浇筑傍管砼。 化粪池安装完毕后,将接入新建的排污系统。化粪池进水管、出水管管径为150-200mm为宜,可直接砌入井壁内,管外壁与井壁连接处用1:2或1:3水泥沙浆填接口。 覆土前必须按《给水排水管道工程施工及验收规范》进行闭水试验,检验合格后方可覆土。闭水试验时,认真做好各项记录,闭水试验记录须按《给水排水管道工程施工及验收规范》有关规定。 4、分层回填

玻璃钢化粪池技术方案

玻璃钢化粪池技术方案

玻璃钢化粪池技术方案 一、玻璃钢化粪池简介 玻璃钢化粪池是指以合成树脂为基体、玻璃纤维或其织物为增强材料制成的专门用于处理粪便污水及生活污水的容器。用于存放从污水管连续流入的固体有机物,直到由于厌氧微生物的作用而分解,达到一定的排放标准,以减轻城市污水处理厂的压力。 二、玻璃钢化粪池原理: 玻璃钢化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理,去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施,属于初级的过渡性生活处理构筑物。生活污水中含有大量粪便、纸屑、病原虫,悬浮物固体浓度为100~350mg/L,有机物浓度在100~400mg/L之间,其中悬浮性的有机物浓度为50~200mg/L。污水进入化粪池经过12~24h的沉淀,可去除50%~60%的悬浮物。沉淀下来的污泥经过3个月以上的厌氧消化,使污泥中的有机物分解成稳定的无机物,易腐败的生污泥转化为稳定的熟污泥,改变了污泥的结构,降低了污泥的含水率。定期将污泥清掏外运,填埋或用作肥料。 三、玻璃钢化粪池的设计说明 1.主要原材料选择 序号材料名称规格型号或材质材料原产地、厂家备注 1 聚酯表面毡30g/㎡石家庄天略工业用布有限公司 2 缠绕纱2400Tex 河北金牛玻纤有限公司 3 树脂196A 江苏亚邦涂料股份有限公司 4 过氧化甲乙酮活性氧为10% 江苏前进化工有限公司 5 环烷酸钴钴含量:0.4%-0.5% 江苏前进化工有限公司 2.规格及壁厚设计 序号容积(m3)规格尺寸(㎜)设计壁厚(㎜)备注 1 50 φ2800×8600 18 2 75 φ3500×8400 22 3 100 φ3500×11000 22

玻璃钢化粪池技术方案精选.

 三、玻璃钢化粪池的设计说明 1.主要原材料选择 2.规格及壁厚设计

四、玻璃钢化粪池结构及制作工艺: 1.结构 主要为四步:过滤沉淀-厌氧发酵-固体物分解——粪液排放。 一般分成三格,污水首先由进水口排到第一格,在第一格里比重较大的固体物及寄生虫卵等物沉淀下来,利用池水中的厌氧细菌开始初步的发酵分解,经第一格处理过的污水可分为三层:糊状粪皮、比较澄清的粪液、和固体状的粪渣。 经过初步分解的粪液流入第二格,而漂浮在上面的粪皮和沉积在下面的粪渣则留在第一格继续发酵。在第二格中,粪液继续发酵分解,虫卵继续下沉,病原体逐渐死亡,粪液得到进一步无害化,产生的粪皮和粪渣厚度比第一格显著减少。 流入第三格的粪液一般已经腐熟,其中病菌和寄生虫卵已基本杀灭。第三格功能主要起暂时储存沉淀已基本无害的粪液作用,最后,经过再次沉淀的粪液通过排水管流入市政管网。 2.制作 我公司制作的玻璃钢化粪池采用采用往复缠绕工艺成型,其工艺成型的产品结构大致分为四层:内衬层、防渗层、结构层、外表层。形状为圆筒形,内部设有相通的隔板,隔板上一般设有立体弹性填料,用来截留更多的厌氧细菌。玻璃钢化粪池的主要原料为有机树脂、玻璃纤维、滑石粉填充料。成品可喷漆,也可在加工时直接加入色浆。 其制作工艺流程为:

最新室外玻璃钢化粪池施工方案已修改

室外玻璃钢化粪池施工方案已修改

玻璃钢化粪池 施工方案 工程名称: 工程地点: 施工单位: 编制人:编制日期:2012年11月16日项目经理:审核日期:

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、施工方案 (2) (1)基坑土方开挖 (3) (2)垫层、基础施工 (3) (3)玻璃钢化粪池吊装 (4) (4)分层回填 (5) (5)砌连接井、检查井 (5) (6)现场初步验收 (7) 四、施工质量管理 (7) (1)砌体工程(连接井、检查井)施工质量管理 (7) (2)钢筋工程施工质量管理 (7) (3)模板工程施工质量管理 (8) (4)砼工程施工质量管理 (10)

一、工程概况 本工程位于。。。。。。

二、编制依据 1、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2001; 3、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002; 4、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97; 5、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002; 6、施工设计图纸 三、施工方案 1、化粪池基坑深度计算 经计算二个化粪池基坑需要开挖深度为4.80~5.00M。 2、根据设计地质勘察报告及所选玻璃钢化粪池的结构尺寸,结合实地实际情况,确定工程施工工艺顺序如下: 基坑土方开挖→混凝土垫层、基础施工→玻璃钢化粪池吊装→分层回填→砌连接井、检查井→现场初步验收。

根据本工程特点各分项工程确定如下施工方案: (1)基坑土方开挖 1、基坑开挖前,应向挖掘机司机详细交底,交底内容一般包括挖槽断面、堆土位置,现有地下构筑物情况及施工技术、安全要求等,并指定专人与司机配合,其配合人员应熟悉机械挖土有关安全操作规程,并及时测量槽底高程和宽度,防止超挖。如超挖,超挖部分应按监理工程师同意的材料回填,并夯压密实。 2、基坑开挖时,先进行详细有测量定位并用石灰标示出开挖边线,复测无误后可指挥挖掘机进行开挖。开挖时需放坡开挖,基坑开挖坡比按1:1或大于1:1。现暂定:沟底宽3米,深5米,长9米,上宽6米,长12米。挖掘机一边开挖一边后退,开挖出来的余泥堆放于坑槽外侧,同时组织散体物料运输车外运余泥,堆土坡 脚距槽边1米以外,堆土高度不超过2米,堆土坡度不徒于自然坡度。基坑开挖到4米左右时,四周打入木桩采用挡土板支撑防止坍塌。

玻璃钢化粪池的工艺流程和安装要点

玻璃钢化粪池的工艺流程和安装要点 环保玻璃钢化粪池的生产和安装都是有专门的技术人员来操作,所有人员都是经过培训方才上岗,现在我们来看看玻璃钢化粪池的工艺流程和安装要求,首先强调工作中必须保证自己的安全,不要违规操作。 其实关于工艺流程,简单的说也就四步: 过滤沉淀-厌氧发酵-固体物分解-粪液排放。一般来说,我们把一个大的池子分成三格或四格,三格叫三级化粪池,四格叫四级化粪池。污水首先由进水口排到第一格,在第一格里比重较大的固体物及寄生虫卵等物沉淀下来,利用池水中的厌氧细菌开始初步的发酵分解,经第一格处理过的污水可分为三层:糊状粪皮、比较澄清的粪液、和固体状的粪渣。四级化粪池则比三级化粪池多了一道发酵腐化的工序,工艺更细化,水质更干净。 安装时,根据采用玻璃钢化粪池的型号,测量厂家放线,在确定能保证产品尺寸的情况下进行挖槽。根据型号的大小,必须进行放坡,放坡大小根据土质情况及产品顶部以上的复土厚度。玻璃钢化粪池遇有地下水时应首先对地下水进行排除,根据示意图尺寸及要求进行基础处理,后进行铺砂。无地下水时,对基础进行夯实、铺砂。玻璃钢化粪池根据示意图及要求进行基础处理。玻璃钢化粪池挖槽前应准备好电源、水泵、铁锨、盒尺、测量仪器等,施工中必备的工具,以备出现特殊情况使用。所挖出的土,必须距槽四周5米以外,防止土的侧压造成塌方,另外也给吊装产品时留有工作场地。根据示意图,在回填时底部必须铺砂,两塞尽量采用砂填水夯,如确定无砂两塞可采用土填,但填时必须使用专职工具进行砸实。玻璃钢化粪池二次坑槽以上回填土执行回填规范进行回填,绝对不能用建筑垃圾代替回填土。可根据实际情况,采用组合式安装。

成品玻璃钢化粪池施工方案

玻璃钢成品化粪池施工方案 一、 工程概况 xxxxx 住宅小区工程,位xxx 南侧,xxx 路以西。本工程小区内使用容积为50m 3的HFRP 的整体型成品玻璃钢化粪池,位于小区东侧的72#房东面,环湖支路桥以南。污水管道介于DN300~DN600,采用HDPE 双壁波纹管,承插连接,质量通过昆山市检测中心检测要求,环刚度S2≥8KN/M2。 化粪池的相关参数如下: 二、 施工方案选择 施工工艺流程:钢板桩套打围护→机械基坑开挖短驳→人工清底→人工挖基槽排地下水→基槽验收→化粪池吊装就位→化粪池灌水→隐蔽验收→分层黄沙坞塝夯实→砌井→现场初步验收→素土短驳回填 1、基坑计算及支护方案选择 化粪池处自然地坪标高2.9m ,化粪池整体高度为2900,小区污水管出口标高0.37m ,基坑深度5.78m ,碎石及素砼垫层各100,钢砼垫层400。详见附图及技术核定单033。 化粪池西面为我方钢筋堆场,东面为小区永久围墙,钢筋堆场到围墙距离为5200,同时围墙基础伸出围墙内边线700,故实际有效宽度为4500,化粪池直径2800,除去化粪池位置,两边有效宽度为850,考虑5780的深度和钢筋棚场地、永久围墙的稳定性,无法放坡,故在化粪池两侧先套打10m 钢板桩,再进行基坑开挖。 化粪池南侧距离我方83#北施工主路仅900,考虑5780的深度和道路的稳定性,无法放坡,故在化粪池南侧先套打10m 钢板桩,再进行基坑开挖。因时值梅雨季节,且阳澄湖地 型号 容量V (m 3) 直径φ(㎜) 总长L (mm ) 桶长L1 (㎜) 总高H (mm ) H1(㎜) H2(mm ) HFRP-11 50 2800 8400 7500 2900 2650 2600

室外玻璃钢化粪池施工方案已修改1

玻璃钢化粪池 施工方案 工程名称:海翠苑 工程地点:香洲凤凰路、翠香路交叉东北角 施工单位:珠海市建安集团公司海翠苑项目部 编制人:编制日期:2012年11月16日项目经理:审核日期:

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、施工方案 (2) (1)基坑土方开挖 (3) (2)垫层、基础施工 (3) (3)玻璃钢化粪池吊装 (4) (4)分层回填 (5) (5)砌连接井、检查井 (5) (6)现场初步验收 (7) 四、施工质量管理 (7) (1)砌体工程(连接井、检查井)施工质量管理 (7) (2)钢筋工程施工质量管理 (7) (3)模板工程施工质量管理 (8) (4)砼工程施工质量管理 (10) 一、工程概况 本工程位于珠海市凤凰路与翠香路立交桥东北角地块,交通便利,场地东侧为原有6层住宅楼,西侧紧靠凤凰路,南侧为翠香路,北侧为已建成的6层住宅楼,海翠苑工程总占地面积为5189.04m2,总建筑面积为33398.88m2,地下一层(建筑面积

2293m2),地上三十层,其中地下室层高为4.7米。该地下室是按平、战结合原则设计,平时做为车库,战时作为人防。地上一至三层为商场,层高分别为:首层5.0米,二层4.5米,三层4.8米,四层为架空层层高5米,五~三十层为二梯四户及两梯三户住宅楼,层高3米。建筑总高度为98.3米。设计标高±0.000相当于绝对标高5.30米。海翠苑地下化粪池选用甲方己确认广州市康为环保设备有限公司生产的玻璃钢KWBH-11W-Ⅱ波纹型卧罐式生物化粪池二台。 二、编制依据 1、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2001; 3、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002; 4、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97; 5、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002; 6、施工设计图纸 三、施工方案 1、化粪池基坑深度计算 经计算二个化粪池基坑需要开挖深度为4.80~5.00M。 2、根据设计地质勘察报告及所选玻璃钢化粪池的结构尺寸,结合实地实际情况,确定工程施工工艺顺序如下: 基坑土方开挖→混凝土垫层、基础施工→玻璃钢化粪池吊装→分层回填→砌连接井、检查井→现场初步验收。 根据本工程特点各分项工程确定如下施工方案: (1)基坑土方开挖

玻璃钢化粪池施工方案

哈医大一院3号楼化粪池1#、2#沉降化粪池施工组织设计

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、施工方案 (2) (1)保证3号楼正常排水方案…………………………………………… (2)清除原化粪池污水、沉淀物方案…………………………………… (3)基坑土方开挖 (3) (4)垫层、基础施工 (3) (5)玻璃钢化粪池安装 (4) (6)分层回填 (5) (7)砌连接井、检查井 (5) (8)固体加固方案………………………………………………… (9)地面恢复方案………………………………………………… (10)允许偏差……………………………………………………………. (11)现场初步验收 (7) 四、施工质量管理 (7) (1)砌体工程(连接井、检查井)施工质量管理 (7) (2)砼工程施工质量管理 (10) 五、施工部署……………………………………………………………. 六、工程施工质量保证措施 七、工期保证技术组织措施 八、工程质量通病防控的技术组织措施 九、工程实施的重点难点的技术组织措施 十、安全质量标准化创建方案 十一、文明施工管理体系措施 十二、与相关单位协调、配合措施

十三、施工现场及工程产品的的环保管理方案 十四、进度、质量、安全文明施工保证体系及组织机 一、工程概况 哈医大一院3号楼1#、2#化粪池位于3#号楼门前东侧,两池隔墙相连,两个化粪池尺寸相同,长4米、宽2米、深4.5米。 因3号楼1#化粪池北侧地面塌陷,院基建科领导指示挖开地面探查化粪池外墙漏水情况,查明外墙漏水原因。 二、编制依据 1、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2001; 3、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002; 4、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97; 5、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002; 6、施工设计图纸 三、施工方案 1、施工工序流程图:

1玻璃钢化粪池专项安装方案

100m3玻璃钢整体化粪池 整体施工安装方案 湖南园艺建筑有限公司 (2015年5月11日) 一、工程概况: 工程名称:湖南长沙蓝光coco密城项目

工程地点:长沙市洋湖湿地公园附近 建设单位:长沙蓝光和骏置业有限公司 施工单位:湖南园艺建筑有限公司 本工程总建筑面积为约万㎡,结构类型为钢筋混凝土框架剪力墙结构,包括24栋12-31层住宅楼和2层商业楼。层数:地下1层、地上12~31层,住宅楼最高建筑高度m。 二、设计及编制要求: (1)长沙蓝光coco密城项目设有四座100m3玻璃钢化粪池;具体位置详见相关给排水总平面图。 (2) 1、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2001; 3、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002; 4、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97; 5、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002; 三、玻璃钢化粪池产品介绍 本产品利用沉淀和厌氧发酵原理去除生活污水中悬浮性有机物,主要适用于工业企业生活区域和城市居民生活小区等民用建筑;产品在截流、沉淀污水中的大颗粒杂质、防止污水管道堵塞、减少管道埋深上均起着积极作用。 本产品具有耐潮湿、耐氧化、耐酸碱、耐高低温、零渗漏、无变形、无死角、低成本等特点。 1、零渗漏 本产品采用整体成型技术无接缝,密封性好,无渗漏污染,彻底解决传统化粪池污染地下水源,影响空气质量等问题,真正起到了改善人居环境的作用。 本产品为高强度耐酸碱玻璃钢材料一次成型,密封性好,杜绝传统化粪池池壁断裂破损或池内板结浮渣层现象,彻底解决传统化粪池应用中因渗漏污染