文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 10kV预装式变电站(美式箱变)技术规范书

10kV预装式变电站(美式箱变)技术规范书

10kV预装式变电站(美式箱变)技术规范书
10kV预装式变电站(美式箱变)技术规范书

10kV紧凑型美式箱变技术规范书

(2008.09)

工程项目:

广西电网公司

年月

目录

1 总则

2 使用环境条件

3 技术参数和要求

4 试验

5 监督制造

6 技术资料和图纸交付进度

7 运输要求

8 技术服务

9 附表

1总则

1.1本设备技术规范书适用于10kV美式(预装式)箱变,本技术规范书提出了该产

品的功能设计、结构、性能、和试验等方面的技术要求。

1.2需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,未对一切技术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。

1.3如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全满足本规范书的要求。如有异议,应在投标书中以“对规范书的意见和与规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。

1.4本设备技术规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。

1.5供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下。本技术规范出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,供需双方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。有矛盾时,按现行的技术要求较高的标准执行。

DL/T 537-2002 《高压/低压预装箱式变电站选用导则》

GB/T 17467-1998 《高压/低压预装式变电站》

JB/T 10217-2000 组合式变压器

GB/T17467-1998《高压/低压预装式变电站》

GB/T11022-1999《高压开关设备和控制设备标准的共同技术要求》

GB/T14048-1993《低压开关设备和控制设备总则》

DL/T537-2002《6~35kV箱式变电站订货技术条件》

《广西电网公司低压无功补偿及配变监测计量装置技术规范书(2007.4)》

《广西电网公司电力需求侧管理系统数据传输规约(2005年)》第一部分

《广西电网公司低压无功补偿及配变监测计量装置通信规约(2007.4)》

1.6本设备技术规范书未尽事宜,由需供双方协商确定。

1.7供方应获得ISO9000(GB/T 19000)资格认证书或具备等同质量认证证书,必须已经生产过三台以上或高于本招标书技术规范的设备,并在相同或更恶劣的运行条件下持续运行三年以上的成功经验。提供的产品应有鉴定文件或等同有效的证明文件。对于

新产品,必须经过挂网试运行,并通过产品鉴定。

2 使用环境条件

2.1周围空气温度:

最高气温:+40℃

最低气温:-15℃

最高日平均气温:+30℃

最高年平均气温:+20℃

最大日温差:25K

2.2 海拔:不超过1000m;

2.3 风速:不大于25m/s;

2.4 环境湿度:

月平均值不大于90%;

日平均值不大于95%;

2.5 耐地震能力

地震烈度:8级

2.6安装地点的倾斜度:不大于3°

2.7考虑日照、污秽、凝露及自然腐蚀的影响。

2.8周围空气不受腐蚀性或可燃性气体、水蒸气等明显污染,箱式变安装地点无剧烈振动。

3.技术参数和要求

3.1技术参数

3.1.1系统额定电压:10kV,最高电压:12 kV;

3.1.2额定频率:50Hz;两工位开关额定电流≥630A。

3.1.3额定热稳定电流及时间(kA/s):高压回路16kA/3,低压回路30kA/1;接地回路20kA/3。

3.1.4额定动稳定电流及时间(峰值,kA):高压回路50;低压回路63;接地回路36;

3.1.5工频耐压(kV):高压回路42;高压断口48;低压回路2.5;变压器35;控制与辅助回路:2.0。

3.1.6雷电冲击耐压(kV):高压回路75;高压断口85;低压回路6。

3.1.7开关额定电流开断次数:200次,机械寿命:2000次。

3.1.8噪音水平:不大于45dB。(除特别注明外)

3.1.9箱壳防护等级:不低于IP34,要求具有防爆隔离,不危及人身安全。

3.10允许温升

高压设备的允许温升值见GB/T11022-1999规定;变压器的允许温升值见GB1094或GB6450规定;低压设备的允许温升值见GB7251规定;

3.11 美式箱变容量不宜大于800kVA变压器,高压保护采用负荷开关+熔丝方式,终端型配置。

3.12布置方式:原则采用品字形,其最大允许尺寸(mm),深×宽(高压室至低压室)×高:1400×2300×1850。

3.2结构和技术要求

3.2.1结构

3.2.1.1 紧凑型美式箱变是对COOPER和GE公司箱变国产化改进后的一种紧凑型箱变。它将变压器身、负荷开关、熔断器等设备统一设计放置在同一油箱中的全封闭结构。

3.2.2箱体

3.2.2.1外壳的金属材料应经过防腐处理。箱体为焊接式。箱体在起吊、运输和安装时不应变形或损坏。箱体颜色军绿(除特别注明外)。箱体与基础的固定要求采用地脚螺栓固定方式。

3.2.2.2所有的门应向外开,开启角度应大于900,并设定位装置。门应有密封措施,并装有把手、暗闩和能防雨、防堵、防锈的暗锁,铰链应采用内铰链。门的设计尺寸应与所装的设备尺寸相配合。

3.2.2.3箱体应设足够的自然通风口和散热措施,以保证在一般周围空气温度下运行时,所有的电器设备的温度不超过其最大允许温度。

3.2.2.4箱体顶盖的倾斜度不应小于3°,并应装设防雨檐。箱体底部要求采用不锈钢或环氧树脂隔板,防电缆沟管潮气、腐蚀气体及小动物。

3.2.2.5箱体基座和所有内外露金属件均应进行防锈处理,并喷涂耐久的防护层。门、窗和通风口应设防尘、防小动物进入和防渗、漏雨水措施。

3.2.3高压配电装置

3.2.3.1高压进线电缆头应有明显相别标记。

3.2.3.2高压室门的内侧应标出主回路的接线图,同时应注明操作程序和注意事项。

电缆室的高度应满足安装、试验、维修的要求。

3.2.3.3进线配高压带电显示器,其安装位置应便于观察。高压进线每相必须配故障指示器。

3.2.3.4高压侧负荷开关要求采用合资品牌厂生产产品。

3.2.3.5箱式变的本体油应与开关油隔离,还应配备防爆阀。

3.3变压器

3.3.1美式箱变的高、低压进出线采用电缆,其截面选择应满足额定电流和热稳定电流的要求,固定方式应满足动稳定电流的要求。

3.3.2 变压器选用S11-M型及S13-M型全密封型变压器(投标时说明),变比:10.5±2×2.5%/0.4kV;连接组别:Dyn11,满足以下参数:

S11-M型

10KV美式箱变采购合同

10KV美式箱变采购合同 合同号:XXXXXXXXXX 买方: XX太阳能发电有限公司 卖方:XX电力工程有限公司 二零一五年十月

合同 1. 合同双方 买方:XX太阳能发电有限公司 地址: 卖方:XX电力工程有限公司 地址: 项目名称和地址、签约地点及时间 项目名称:XX县光伏项目 (以下简称“项目”) 项目地址:XX省XX县 签约地点:XX湖 签约时间:2015年11月16日 2. 合同标的及价格 合同总价(大写)人民币叁佰壹拾陆万元整 以上费用包括随机备件、随机工具、包装费、内陆运输费、保险费、税金和技术服务费等。以上价格为固定价,不得变更。设备的详细供货清单及技术规范见合同附件2。 3. 交货期 4.1 卖方于2015年11月30日应完成合同设备的生产和包装并发货至买方指定项目现场。 4.2 卖方在发货前5天提前书面通知买方。若交货地址有变,买方将在发货前另行通知卖方。 4. 专利权 5.1 卖方应保证,买方在其本国使用合同设备或合同设备的任何一部分时,免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。 5. 检验和测试

6.1 买方或其代表有权检验和/或测试货物,以确认货物能符合合同规定的要求,并且不承担额外的费用。 6.2 检验和测试可以在卖方的驻地、交货地点和/或项目现场。如果在卖方的驻地进行,买方检验人员应能得到全部合理的设备和协助,买方不应承担费用。 6.3 如果任何被检验或测试的货物不能满足合同规定的要求,买方可以拒绝接受该货物,卖方应更换被拒绝的货物,或者免费进行必要的修改以满足合同规定的要求。 6.4 买方在货物到达项目现场后进行检验、测试及必要时拒绝接受货物的权力将不会因为货物在卖方驻地通过了买方或其代表的检验、测试和认可而受到限制或放弃。 6.5 在交货前,卖方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验,并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书。 6.6上述任何一种检验都不能免除卖方在本合同项下的保证义务或其他义务。 6. 包装 7.1 卖方应根据合同货物的不同形状及特性进行包装,以防止货物在运输途中的损坏或变质。所有交付的合同内货物要符合国家标准中关于包装、储运指示标志的规定及货物承运部门的规定,具有适合长途运输、多次搬运和装卸的坚固包装,以确保合同设备安全、无损地运抵现场。另外货物的包装应足以承受但不限于承受运输过程中的野蛮装卸,暴露于恶劣天气、盐分大和降雨环境,以及露天存放。包装箱的尺寸及重量应考虑货物最终目的地的偏远程度以及所有转运地点缺乏重型装卸设施的情况。卖方承担由于其包装或防护措施不妥而引起设备锈蚀、损坏和丢失等任何损失的责任和费用。 7.2 卖方应在每一包装箱相邻的四面用不可擦除的油漆和明显的字样做出以下标记: A. 收货人 B. 合同号 C. 唛头 D. 目的地 E. 货物名称、品目号和箱号 F. 毛重/净重 G. 尺寸(长×宽×高) 7.3 如果单件包装箱的重量在2吨以上,卖方应在包装箱两侧用国际贸易通用的运输标记标注“重心”和“起吊点”以便装、卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求,卖方应在包装箱上清

10kV变电所系统技术规范书

地面10kV变电所高压开关柜技术规格书 编制: 审核: 二0一九年元月十六日

审查表 矿机电科:年月日矿机电矿长:年月日矿总工程师:年月日矿长:年月日公司机电部:年月日公司分管副总:年月日公司总工程师:年月日 审查意见:

目录 1、供货范围 2、项目概况 3、总的要求 结构及性能要求 4、项目环境 5、技术文件 6、其他要求 7、试验 8、质量保证和管理 9、技术服务、设计联络、工厂检验和监造 10、供方提供必须的备品备件、专用工具 1 供货范围 本表仅为10KV变电所综合自动化装置供货范围的主要项目,卖方应根据买方的技术条件提出详细的设备清单。 10KV站: 序号名称型号 单 位 数 量 备注 1 通信测控屏(每面 柜包括) 面 1 通讯管理机单元台 1 GPS对时单元台 1 以太网交换机台 1 公共测控单元 15路电流测量、32路电压 测量、56路遥信量、16路 遥控量、8路直流测量 台 1 电量采集单元台 1 预留开孔位置UPS单元台 1 预留开孔位置 2 10KV光纤差动保 护测控装置(包括 光纤接线盒及尾 台13 就地分散安装

纤) 3 10KV三段电流保 护测控装置 台 5 4 10KV变压器保护 装置 台 2 就地分散安装 5 10KV电容器保护 装置 台 2 就地分散安装 6 10KV分段保护自 投装置(含备自投) 台 1 就地分散安装 7 10KV PT并列测 控单元 台 1 就地分散安装 8 微机消谐装置SMR-WXB 台 2 就地分散安装 9 以太网交换机台 1 就地分散安装 10 五防及监控主机台 1 11 监控、五防等软件套 1 12 五防锁具及配件套 1 13 打印机台 1 14 备品备件 套 1 CPU板2块,测控装 置一台,电源板一块 15 网络连接电缆套 1 满足工程需要 16 操作台台 1 2 项目概况 本变电所的二次设备采用GCSAS型变电站综合自动化装置,完成变电站的监控及保护功能,同时向上级调度单位提供变电站运行状况信息,完成远动系统RTV(远方终端单元)功能。其保护型式为: 10kV保护: 10kV馈出线设电流速断保护和过电流保护,速断保护为主保护,过流保护为后备保护。在10kV馈出线上安装FRD-CT型零序电流互感器和FRD-XL单相接地保护装置,构成单相接地保护,单相接地保护动作于信号。 电容器柜设无时限过电流,保护动作于跳闸。过电压保护、单相接地保护。 低压馈线利用开关自身的过流脱扣器实现保护。10KV主接线采用单母线分段接线;400V主接线采用采用单母线分段接线。 3、总的要求 3.1需知 3.1.1供货方(或供货厂,下同)必须有权威机构颁发的ISO-9000系列的认证证书或等同的质量保证体系认证证书及华北电网有限公司进网许可证。供货方或供货厂(包括分包厂)应设计、制造和提供过同类设备,且使用条件应与本工程相类似,或按较规定的条件更严格,至少有3台套3年以上的商业运行经验。 3.1.2供货方应仔细阅读招标文件。供货方提供的设备技术规范应与本协议书中提出的要求相一致,供货方也可以推荐满足本协议书要求的类似定型产品,但必须提出详细的技术偏差。 3.1.3本书提出了对设备本体及其附属设备的技术要求。主要包括设备的使用条件、主要技术参数、结构、性能、试验及所需技术资料等方面的内容。

10kV预装型(欧式)箱变技术规范书

10kV预装型(欧式)箱变技术规范书

10kV预装型(欧式)箱变技术规范书 1 总则 1.1 本技术条件规定了预装型(欧式)箱变10/0.4kV系列的使用条件、额定参数、技术要求、试验、包装运输等具体内容。 1.2 本技术条件适用于额定电压10kV、频率50Hz的预装型(欧式)箱变10/0.4kV 系列的制造、选型、验收、安装和维护。 1.3 本设备技术规范提出的是最低限度的技术要求。除本技术条件中规定的技术参数和要求外,其余均应遵循最新版本的国家标准(GB)、电力行业标准(DL)、IEC 标准和国际单位制(SI)。如果供方有自已的标准或规范,应提供标准代号及其有关内容,并须经需方同意后方可采用,但原则上采用更高要求的标准。 1.4 如果供方选用本技术条件规定以外的标准时,则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在供方已证明替换标准相当或优于技术条件规定的标准,并从需方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。 1.5 本技术规范书未尽事宜, 由招标、投标双方协商确定。 1.6 本规范的条款为定货合同的附件,与合同正文具有同等效力。 2. 工作范围 2.1供货范围 供货范围详见商务标书。包括欧式箱变本体及其组件和附件、随机的备品备件(包括进口件)以及安装和检修所需的专用工具、仪器仪表和材料等。供方要确认其范围并提供详细供货清单以及所列的技术文件。 2.2 服务界限 2.2.1欧式箱变从生产厂家至招标人指定地点的运输、交货由投标人完成。 2.2.2现场安装和试验在投标人的技术指导和监督下由招标人完成, 投标人协助招标人按标准检查安装质量, 处理调试投运过程中出现的问题, 投标人应选派有经验的技术人员, 对安装和运行人员免费培训。

美式箱变技术全参数

美式箱变技术参数 项目名称: 项目单位:

1、设备名称、型号、数量: 序号设备名称设备型号数量1 美式箱变ZGS11-Z-630/10 1 2 3 2、技术标准 GB 1094.1 电力变压器第1部分:总则 GB 1094.2 电力变压器第2部分:温升 GB 1094.3 电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 GB 1094.4 电力变压器第4部分:电力变压器和电抗器雷电冲击和操作冲击试验导则 GB 1094.5 电力变压器第5部分:承受短路的能力 GB/T 1094.10 电力变压器第10部分:声级测定 GB 2536 变压器油 GB 5273 变压器、高压电器和套管的接线端子 GB7251 低压成套开关设备 GB/T17467 高压/低压预装式配电站 GB/T 17468 电力变压器选用导则 GB/T 6451 油浸式电力变压器技术参数和要求 GB 2900.15 电工术语:变压器、互感器、调压器和电抗器

JB/T8637 无励磁分接开关 GB/T 14048.1 低压开关设备和控制设备总则 GB3804 3.6kV~40.5kV高压交流负荷开关 GB/T11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB 4208 外壳防护等级(IP代码) 3、设备使用条件 序号名称项目需求值或表述投标人保证值3.1 额定电压10 3.2 最高运行电压(kV)12 3.3 系统中性点接地方式不直接接地 3.4 额定频率(Hz)50 3.5 污秽等级Ⅲ 3.6 环境温度 3.6.1 最高日温度(℃)40 3.6.2 最低日温度(℃)-25 3.6.3 最大日温差(K)25 3.6.4 最热月平均温度(℃)30 3.6.5 最高年平均温度(℃)20 3.7 湿度(%) 3.7.1 日相对湿度平均值(≤%)95 3.7.2 月相对湿度平均值(≤%)90

变电站五防系统改造技术规范书

35kV变电站新增五防系统 技术规范书 生产设备管理部 2015年3月 目录

1 总则 (2) 2项目概况及环境条件 (3) 2.1项目概况 (3) 2.2 使用条件 (3) 3 技术要求 (5) 3.1 微机五防系统的组成和适用范围 (5) 3.2. 微机五防功能和技术要求 (8) 4 产品质量保证及验收 (12) 4.1 现场验收 (12) 4.2 现场服务及售后服务 (13) 5 培训 (12) 1 总则

1.1 本规范适用于35kV及以上电压等级变电站新增微机五防系统,五防系统的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本规范提出的是最低限度的要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方应提供符合本规范和工业标准的优质产品。 1.3 如果投标方没有以书面形式对本规范的条文提出异议,则表示投标方提供的设备完全符合本规范的要求;如有异议,应在报价中以“对规范的意见和同规范的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本规范所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致按较高的标准执行。 1.5 本规范经招、投标双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等效力。 1.6 供方职责 供方的工作范围将包括但不限于此内容。 1.6.1提供标书内所有设备及设计说明书及制造方面的说明。 1.6.2提供国家或电力行业级检验检测机构出具的型式试验报告,以便确认供货设备能否满足所有的性能要求。 1.6.3提供与投标设备版本相符的安装及使用说明书、维护手册。 1.6.4提供试验和检验的标准,包括试验报告和试验数据,电磁兼容报告。 1.6.5提供图纸,制造和质量保证过程的一览表以及厂商推荐的技术方案、设备布置、安装接线图和标书规定的其他资料。 1.6.6提供设备管理和运行所需有关资料,及同类设备运行成功的供货记录(安装地点、投运时间、运行情况等)。 1.6.7所提供设备应发运到规定的目的地。 1.6.8如标准、规范与本标书的技术规范有明显的冲突,则供方应在制造设备前,用书面形式将冲突和解决办法告知买方,并经买方确认后,才能进行设备制造。1.6.9在更换所用的准则、标准、规程或修改设备技术数据时,供方有责任接受买方的选择。 1.6.10 投标方应保证所供货的微机五防系统不存在侵犯第三方知识产权问题。1.6.11投标方有合作伙伴时,在投标文件中应说明与合作伙伴的分工。未经需方同

光伏箱变技术规范分析

河北围场中草药种植结合50MWp光伏发电项目全封闭箱式变电站设备采购 招标文件 (技术规范书) 建设单位: 设计单位: 编制日期:

目录 1 总则 (1) 2 工程概况 (2) 3 使用条件 (2) 4 基本技术要求 (2) 5 箱变及其元件技术要求 (4) 6 供货范围 (15) 7 技术资料和交付进度 (16) 8 交货进度 (17) 9 检验和性能验收试验 (17) 10 技术服务和设计联络 (19) 11 外购 (20) 12 差异表 (21) 13 需要说明的其它问题 (21)

1 总则 1.1 本规范书适用于河北围场中草药种植结合50MWp光伏发电项目的全封闭箱式变电站,它提出设备的功能设计、结构、性能和试验等方面的技术要求。 本书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方应提供符合工业标准和本技术规范书的优质产品。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 如未对本规范书提出偏差,将认为投标方提供的设备符合规范书和标准的要求。偏差(无论多少)都必须清楚地表示在投标文件中的“差异表”中。 合同签订后1周内,按本规范要求,投标方提出合同设备的设计,制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、验收、试验、运行和维护等标准清单给招标方,招标方确认。 1.2 本设备规范书所使用的标准如遇到与投标方所执行的标准不一致时,按高标准执行。 DL/T 537-2002 高压/低压预装箱式变电站选用导则 GB311.1-1997 高压输变电设备的绝缘配合,高电压试验技术规范 GB3804-90 3-63kV交流高压负荷开关 GBl1022-89 高压开关设备通用技术条件 GB1094.1-96 电力变压器第1部分总则 GB1094.2-96 电力变压器第2部分温升 GB1094.3-85 电力变压器第3部分绝缘水平和绝缘试验 GB1094.5 电力变压器第5部分承受短路能力 GB/T6451-95 三相油浸式电力变压器技术参数和要求 GB7328-87 变压器和电抗器的声级测量 GBl6926-97 交流高压负荷开关熔断器组合电器 GB7251-97 低压成套开关设备和控制设备 GB13539-92 低压熔断器 GBl208-97 电流互感器 DL/T404-2001 户内交流高压开关柜订货技术条件 DL/T 5137-2001 电测量及电能计量装置设计技术规程 GB2681-81 电工成套装置中的导线颜色

kV终端型美式箱变技术规范书

10kV终端型美式箱变 技术规范书 工程项目: XXX公司 年月

1总则 1.1本设备技术规范书适用于10kV终端型美式箱变,本技术规范书提出了该产品的功能设计、结构、性能、和试验等方面的技术要求。 1.2需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,未对一切技术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全满足本规范书的要求。如有异议,应在投标书中以“对规范书的意见和与规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。 1.4本设备技术规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下。本技术规范出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,供需双方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。有矛盾时,按现行的技术要求较高的标准执行。 DL/T 537-2002 《高压/低压预装箱式变电站选用导则》 GB/T 17467-1998 《高压/低压预装式变电站》 JB/T 10217-2000 组合式变压器 GB/T17467-1998《高压/低压预装式变电站》 GB/T11022-1999《高压开关设备和控制设备标准的共同技术要求》 GB/T14048-1993《低压开关设备和控制设备总则》 DL/T537-2002《6~35kV箱式变电站订货技术条件》 1.6本设备技术规范书未尽事宜,由需供双方协商确定。 1.7供方应获得ISO9000(GB/T 19000)资格认证书或具备等同质量认证证书,必须已经生产过三台以上或高于本招标书技术规范的设备,并在相同或更恶劣的运行条件下持续运行三年以上的成功经验。提供的产品应有鉴定文件或等同有效的证明文件。对于新产品,必须经过挂网试运行,并通过产品鉴定。 2 使用环境条件 2.1周围空气温度: 最高气温:+40℃ 最低气温:-15℃ 最高日平均气温:+30℃ 最高年平均气温:+20℃

10kV预装式变电站(美式箱变)技术规范书

10kV紧凑型美式箱变技术规范书 (2008.09) 工程项目:

广西电网公司 年月 目录 1 总则 2 使用环境条件 3 技术参数和要求 4 试验 5 监督制造 6 技术资料和图纸交付进度 7 运输要求 8 技术服务 9 附表

1总则 1.1本设备技术规范书适用于10kV美式(预装式)箱变,本技术规范书提出了该产 品的功能设计、结构、性能、和试验等方面的技术要求。 1.2需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,未对一切技术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全满足本规范书的要求。如有异议,应在投标书中以“对规范书的意见和与规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。 1.4本设备技术规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下。本技术规范出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,供需双方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。有矛盾时,按现行的技术要求较高的标准执行。 DL/T 537-2002 《高压/低压预装箱式变电站选用导则》 GB/T 17467-1998 《高压/低压预装式变电站》 JB/T 10217-2000 组合式变压器 GB/T17467-1998《高压/低压预装式变电站》 GB/T11022-1999《高压开关设备和控制设备标准的共同技术要求》 GB/T14048-1993《低压开关设备和控制设备总则》 DL/T537-2002《6~35kV箱式变电站订货技术条件》 《广西电网公司低压无功补偿及配变监测计量装置技术规范书(2007.4)》 《广西电网公司电力需求侧管理系统数据传输规约(2005年)》第一部分 《广西电网公司低压无功补偿及配变监测计量装置通信规约(2007.4)》 1.6本设备技术规范书未尽事宜,由需供双方协商确定。 1.7供方应获得ISO9000(GB/T 19000)资格认证书或具备等同质量认证证书,必须已经生产过三台以上或高于本招标书技术规范的设备,并在相同或更恶劣的运行条件下持续运行三年以上的成功经验。提供的产品应有鉴定文件或等同有效的证明文件。对于

箱式变电站技术规格书.docx

山东明珠建设集团有限公司IOKV 箱式变电站技术规格书 需方:山东明珠建设集团有限公司 供方:

技术规格书 1 ?概述 本规范书适用于仅限于山东明珠建设集团兴隆小区三期配套工程。本次订购的箱式变电站为 2X63OKVA —台,本技术规范书所使用的标准如与供方所执行的标准不一致时,按较高的标准执行。合同执行过程中,若国家标准更新,应按最新标准执行。 本设备技术规范书经需方、供方确认后作为订货合同的技术附件,与正文合同具有同等的法律效力。 供方保证需方购买的合同产品不会引起第三方的侵权之诉,否则供方必须弥补需方由此发生的任何费用及损失。 本规范书与图纸矛盾时以规范书为准,需方保留对本协议书提出补充要求和修改的权利;供方应承诺予以配合,具体内容由供需双方协商确定。 本设备技术规范书未尽事宜,由供需双方协商确定。 1.1适用范围 1.1.1. 本技术规格书适用于投标方提供的箱式变电站的设计、制造、工厂试验、交付、现场的安装指导、监督、现场试验及运行工作。 1.1. 2. 本技术规格书未说明,但又与设计、制造、试验、运输、包装、保管、安装、运行和维护有关的技术要求,按本文规定的有关标准执行。 2.箱式变电站应包括: 2.1箱内所有高压配电装置; 2.2箱内所有低压配电装置; 2.3电力变压器(S13- 630KVA 2台). 2.4备品、备件; 2.5箱内其它的相关设施、元器件。 3 .技术规格 3.1. 执行标准 产品的设计制造和调试符合现行的国际电力行业标准,IEC有关标准要求 GB3906 3-35KV交流金属封闭开关 GB11022 高压开关设通用技术条

GB1985交流咼压隔离开关和接地开关 GB1207电压互感器 GB6450-1986《干式电力变压器》 GB/T10228-1997《干式电力变压器技术参数和要求》 JB/T10088-1999《6~220KV级电压器声级》 ZBK40001-89《组合式变电站》 GB1208电流互感器 GB7251《低压成套开关设备》 GB14048.1《低压开关设备和控制设备总则》 GB14048.2《低压开关设备和控制设备低压断路器》GB4942.2《低压电器外壳防护等级》 GB3047《面板、架和柜的基本尺寸》 GB9466《低压成套开关设备基本试验方法》 GB2681《电工成套装饰中的导线颜色》 箱式变电站中的电力变压器应符合本GB/T10228-1997中的有关规定及国家部)标准;箱式变电站中的各种电器设备应分别符合相应的现行国家(或部)标准。 3.2箱式变电站设备技术要求 321机械、电气性能 1.高压柜的主要技术参数 ⑴额定电压:10KV ⑵ 额定绝缘电压:12KV ⑶ 额定工频耐受电压:42KV,Imin 75KV ⑷ 额定雷电冲击耐受电压: a)主母线电流:630A b)支母线电流:200A C)额定频率:50HZ d)额定短时耐受电流:31.5KA, 4S f)内部燃弧耐受电流:40KA,1S 50KA,0.5S

10kV箱式变电站技术规范书

B0143S-X-01 河北滨河房地产开发股份有限公司 10kV箱式变电站 技术规范书 二○○五年九月二十九日 10kV箱式变电站技术规范书 一、总则 1.1 本规范书提出了对该设备的功能设计、结构、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范条文。卖方应提供符合规范书和工业标准的优质产品。 1.3 本规范书所使用的标准如与卖方所执行标准不一致时,应按水平较高标准执行。 1.4 本规范书经买卖双方确认后作为合同的技术附件,与合同书正文具有等同法律效力。随合同一起生效。本规范书未尽事宜,双方协商确定。 二、技术要求 2.1 设备制造应满足下列规范和标准:

以下标准所包含的条文,通过在本规范书中引用而构成规范书的条文,其中所示版本为相应最新有效版本。 主要规范和标准如下: 1.IEC56 (1987) 《高压交流断路器》 2.IEC694 (1980) 《高压开关设备标准共用条款》 3.IEC298(198)《额定电压1kV以上50Kv 以下交流金属封闭开关设备和控制设备》 4.ZBK40001-89《组合式变电站》; 5.SD320-89《箱式变电站技术条件》; 6.DL/T537-93《箱式变电站订货技术条件》; 7.GB/17467-1998《高压/低压预装式变电站》 8.GB11022-89《高压开关设备和控制设备的通用条款》 9.GB3309《高压开关设备在常温下的机械试验》 10.GB3804《交流高压负荷开关》 11.GB1985-89《接地开关》 12.GB3906-91《3~35kV交流金属封闭开关设备》 13.GB2706《交流高压电器动、热稳定试验》 14.GB1497《低压电器基本标准》

美式箱变设计.

美式箱变设计 随着城市建设规模的扩大及对环境的考虑,过去的那种集中降压、长距离配电以及架空电网已经不能适应现代城市的供电发展。城网改造要求高压直接进市区,变电设备深入负荷中心,电能通过地下电缆传输,配电设备与周围环境协调一致。同时因为配电设备深入到负荷中心,要求运行可靠性高,高性能(低损耗、低噪声、高抗短路强度),体积要小型化,安装简便,免维护。由此组合变压器应运而生。 组合变压器是20世纪90年代初从美国引入的技术,(所以也熟称为美式箱变)。因其结构紧凑,安装便捷,运行灵活,安全可靠,维护简单等优点而迅速被接受。目前,组合变压器已经有了飞速的发展,生产厂家不完全统计已有上百家,相关元器件配套厂家也发展有数十家,包括可配套高电压元器件。 性能优良:性能水平高,采用10、11型系列或非晶合金系列,损耗低、噪声低,抗短路能力强。 功能齐全、简单可靠:可切断负荷电流,进行全范围的电流保护,高压进线方式灵活(环网、终端),可实现断相(欠压保护),具有变电站的基本功能。 投入少、占地小、安装方便、见效快;体积小,约为同容量组合式变电站体积的1/3,省时,安装方便,现场安装只需要拧紧四个螺栓及接好进出电缆即可; 安全性好。全封闭,外表无任何导电部件,因此无需考虑绝缘距离,能保证人身安全,采用全绝缘的肘型电缆插头配合固定在支座上的高压套管接头,插拔方便。 定义:将变压器器身、开关设备、熔断器、分接开关及辅助设备进行组合的变压器。组合式变压器(成套性强、体积小、占地少、能深入负荷中心、提高供电质量、减少损耗、送电周期短、选址灵活、对环境适应性强、安装使用方便、运行可靠、投资少、见效快) 型号标注 额定容量 电压等级 产品型号字母顺序及含义

25-110kV变电站环境整治技术规范书

110kV XX变电站环境整治 技术规范书 工程项目:变电站环境综合整治(XX变)

目 1总则 2工程概况 3工程整治要求 4施工工艺标准 附件一差异表 附件二投标人需要说明的其他问题

1总则 1.1本规范书适用于110kVXX变电站建筑物及生产环境施工整治,它提出110kVXX变电站建筑物及生产环境施工整治规模、工艺等方面的技术要求。供方可提供高质量的产品和附件来满足规范书中设计及工艺的标准要求。1.2本规范书提出的是最低限度的要求,并未对一切技术细节 作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.3供方应以书面形式对本规范书的条款逐条做出详细应答,确认对本规范书要求的满足和差异,对偏差部分应列出偏差表作详细描述。 1.4本规范书所使用的标准如与供方所执行的标准有偏差时,按高标准执行。 1.5本规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6本规范书未尽事宜,由需供双方协商确定。 1.7标准 本规范书提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,对国家有关的强制性标准,必须满足其要求。 供方在执行本规范书所列标准有矛盾时,按较高标准执 行。

2工程概况(广西电网公司变电站室环境综合整治桂电生【2009】15号文) 2.1铲除主控楼外墙砖后对墙面抹灰及刷乳胶漆 2.2拆除旧楼一栋,平整场地后补种草皮 2.3更换主控室侧门为防火门(注:所更换的门由甲方提供材料、安装,乙方负责修补。) 2.4主控楼排水管更换 2.5主控楼旁排水沟修整 2.6 更换主控室窗帘 3 工程整治要求 3.1主控楼外墙面 主控楼外墙面粘贴釉面全部凿开,全部进行处理为涂料形式。 3.2拆除旧楼一栋,平整场地 拆除在门卫后旧楼一栋,并平整场地。 3.3铺设草皮 在拆除旧楼后的地面铺1公分厚沙子平整场地后种植玉龙草草皮。 3.4主控室侧门

10kV箱式变电站技术规范书

廊坊硕日新能源科技有限公司大城县15兆瓦光伏发电项目 10kV箱式变压器 技术规范书 中国葛洲坝集团电力有限责任公司南京设计院 2016年6月 目录

第一章.总则 (3) 第二章技术规范 (5) 第三章供货范围 (21) 第四章技术资料和交付进度 (24) 第五章交货进度 (26) 第六章监造、检验/试验和性能验收试验 (27) 第七章技术服务和设计联络 (29) 第八章部件供货及外购 (32) 第九章大(部)件情况 (34) 第十章差异表 (35)

第一章. 总则 1.1本规范书适用于廊坊硕日新能源科技有限公司大城县15兆瓦光伏发电项目,采用的 10kV箱式变压器设备,它提出了该设备的功能设计、性能、结构、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应保证提供符合有关工业标准和本技术规范书要求并且是功能完整、性能优良的优质产品及其相应服务。同时必须满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范的要求。卖方在设备设计和制造中所涉及的各项规程,规范和标准必须遵循现行最新版本的IEC标准。卖方应提供所使用的标准,本技术规范书所使用的标准如与卖方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 1.3 卖方如对本技术规范书有异议,应以书面形式明确提出,在征得招标人同意后,可对有关条文进行修改。如招标人不同意修改,仍以招标人意见为准。如果卖方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议,则意味着卖方提出的产品完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都必须清楚地表示在“差异表”中。 1.4 卖方必须有权威机构颁发的ISO-9001系列的认证证书或等同的质量保证体系认证证书。卖方(包括分包厂)应设计、制造和提供过同类设备,且使用条件应与本工程相类似,或较规定的条件更严格的高质量的产品,设备应是技术先进并经过同类工程两年以上成功运行,实践证明是成熟可靠的产品及相应的商业运行经验。 1.5本技术规范书提出了对设备本体及其附属设备的技术要求。主要包括设备的使用条件、主要技术参数、结构、性能、试验及所需技术资料等方面的内容;卖方提供的主设备、附件、备品备件、外部油漆等材质必须满足本工程所处地理位置、环境条件的要求。 1.6 1.7 在签定合同之后,买方保留对本技术规范书提出补充要求和修改的权力,卖方应承诺给以配合。如提出修改,具体项目和条件由买、卖双方共同商定。 1.8 中标后卖方应在一周内完成前期的方案设计包括(一次系统图、箱变外形尺寸图、地基图),及时配合生产中图纸设计修改,后期的安装调试、系统调试、试运、验收、运行和维护等标准清单给招标人确认,并承担培训及其它附带服务。 1.9对属于整套设备运行和施工所必要的部件,即合同附件未列出或数目不足,卖方仍

箱式变电站技术要求

10KV箱式变电站技术协议 2014 年1 月

10KV箱式变电站技术要求 1、总则: 1.1 本技术条件书的使用范围仅限于本工程10kV 箱式变电站,它提出了该设备的功能设计、制造、结构、性能、安装和调试等方面的技术要求。 1.2 本技术规格书所提及的要求和供货范围都是最低限度的要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分地详述有关规范和规范的条文,卖方须按本技术规格书和相关规范、规程、规范等提供高质量的功能齐全的优质产品及其相应服务。对国家有关安全、健康、环保等强制性规范,必须满足其要求。 1.3 卖方应保证提供符合本技术规格书和有关最新工业规范的高质量产品。要求设备是成熟可靠、技术先进、安全经济的设备的产品,且已有相同规格的合同设备制造、 运行的成功经验,而不是试制品。 1.4 如卖方对本招标技术规格书提出异议,不管多么微小,都将在投标书异议表中 清楚地表示。如卖方没有对招标技术规格书提出异议,则可认为卖方完全接受和同意招标技术规格书的要求。 1.5 卖方执行本规格书所列要求、规范。本规格书中未提及的内容均满足或优于本 规格书所列的国家规范、行业规范和有关国际规范。本规格书所使用的规范,如遇到与卖方所执行的规范不一致时,按规范要求较高的规范执行。 1.6 卖方提交的文件和资料,包括与工程有关事宜联系的所有来往函电,以及技术 服务、技术培训时所使用的工作语言均应使用中文和英文。 1.7 在签订订货合同之后,买方有权对本技术规格书提出补充要求和修改,卖方应 允诺予以配合,具体工程和条件由双方商定。 1.8 设备采用的专利及涉及到的全部费用均被认为已包含在合同报价中,卖方保证买方不承担有关专利技术的一切责任,且设备合同价不变。 1.9 卖方对整套设备和配套辅助系统负有全责,包括分包(或采购)的产品。分包 (或采购)的产品制造商应事先征得买方的认可。 1.10 质量保证期:见合同文件。

箱式变电站技术规范书

小xx箱变 (对应原计划变压器S11-M-1250KV70万元2台)(对应原计划开关柜XGN2-105万元1套) (对应原计划低压装置HRGCS-低压成套开关设备15万元1套)小东山箱式变电站技术规范书 1、总则 1.1箱式变电站型号为,数量为1xx。 1.2高压一次供电系统按照终端供电方式,低压侧供电采用三相五线(TN-S 系统),设P E、N排。 1.3箱式变电站应符合《高压/低压预装式变电站》中华人民共和国国家标准GB/T 17467-2002,GB3906-2006《3-35KV开关成套设备》,GB7251-2005《低压开关成套设备》,防护等级不低于IP33。 2、箱体总体结构 2.1箱体由独立的高压室、变压器室、低压室组成,成目字形布置,低压室带操作走廊(带检修人孔)。 2.2箱式变电站外壳采用景观式箱体,外形美观大方,箱体底框采用优质槽钢焊接而成,箱体应有足够的机械强度,在运输及安装中不变形。 2.3箱体为户外式,能防雨、防晒、防锈、防尘、防潮,外壳为不锈钢板( 1.5mm)结构。 2.4变压器室、高压室、低压室均有自动照明装置,变压器室有温控自动排风装置。 2.5箱体金属框架应有良好的接地,有接地端子,并标明接地符号。

3、变压器、 3.1变压器选用保定天威干式变压器1台,6±2* 2.5%,联结组别Dyn11,短路阻抗6%。 3.2主母排 A、B、C三相套绝缘套管。 3.2变压器室采用自动控制的强迫散热风冷装置,具有随温度变化而自动控制的排风系统和对变压器高温保护功能。 4、低压室 4.1低压室内的成套开关设备采用抽屉式柜型.断路器采用北京施耐德MW 型和NSE型.MW型断路器,NSE具有可调整功能.低压总开关In=2000A,进线柜内设有内部计量装置,电度表为DT862-4,低压出线开关为RMM1系列产品,具体规格大小见一次方案图。 4.2电流互感器型号: 采用LMK- 0.5型。 4.3电容补偿容量为360kvar,分12路,采用手动和自动补偿方式,具体元器型号规格见一次方案图 4.4母线 低压侧采用三相五线制, A、B、C相汇流母线和P E、N排采用铜母排TMY-3*[2*(100*10)]+ 2*(100*10)。 5、高压室

欧式箱变通用说明书

此次承蒙惠购10KV欧式箱变,非常感谢。 本设备广泛应用于矿山、工厂企业、油气田和风力发电站,它替代了原有的土建配电房,配电站,为新型的成套变配电装置,调试、维修方便,运行稳定,可靠性高。 为了充分利用本设备的功能,务请在使用之前,仔细阅读本使用维护手册,以便于今后长期安全正确的使用。

目录 1、概述 (4) 2、型号说明 (5) 3、使用条件 (5) 4、技术规范 (6) 5、技术参数 (8) 6、各单元技术说明 (10) 7、控制与工艺要求 (14) 8、安装与维修 (16) 9、订货须知 (22) 10、图纸 (22)

? 1.1简介 ?本箱变是把高压开关设备,配电变压器,低压开关设备,电能计量设备 和无功补偿装置等按一定的接线方案组合在一个或几个箱体内的紧凑型成套配电装置,适用于矿山、工厂企业、油气田和风力发电站,它替代了原有的土建配电房,配电站,为新型的成套变配电装置。 ?欧式箱变的接线形式a、单台配变形式—两路10KV进线;单台变压器容 量一般在100KVA~800KVA;低压出线柜一般为4~6路。 b、两台配变形式—两路10KV进线;两台变压器,每台变压器的容量在100KVA~800KKVA;低压出线电缆一般为8~12路。 ?箱变的主要部件:变压器、10KV环网开关柜、低压电容器、低压开关等 主要部件组成,相当于将Ⅲ型站的设备紧凑安装在金属的箱体内,使Ⅲ型站小型化。欧式箱变的体积比美式箱变要高要大,造价也比美式箱变要大。 ?欧式箱变的优点:噪音与Ⅲ型电站和Ⅰ型电站相当;辐射较美式箱变要 低,因为欧式箱变的变压器是放在金属的箱体内起到屏蔽的作用;可以设置配电自动化,不但具有Ⅲ型站和Ⅰ型站的优点,而且还有美式箱变的主要优点。可保证在-40---+40的恶劣环境下正常运行,全封闭,全绝缘,能达到零触电事故,可实现无人值班。投资客减少40%----50%(与常规相比) ?缺点:体积较大,不利于安装,对小区的环境布置有一定的影响; ?由于箱变的结构的不同使用的地方也不同,供电的网络也不同。因为美 式箱变和欧式箱变的结构不同可靠性不同,因此适用的场合也不同。 ?欧式箱变适用于多层住宅、小高层、高层和其他的较重要的建筑物。 ?箱变的发展方向不管美式箱变还是欧式箱变都存在着各种缺点,但是随 着科学技术的进步,配电自动化、电容补偿等其他的新技术的不断应用于箱变之中,箱变一定会是供电模式中的首选方案。

10KV及以上架空线路、变电站电力金具技术规范书

10kV及以上架空电力线路用电力金具 招标技术规范书 石河子天富农电有限责任公司 二0一0年八月 10kV及以上架空电力线路用电力金具

招标技术规范书 一、总则 ⒈投标者必须仔细阅读包括本技术规范书在内的招标文件中的所有条款。投标者提供的技术规范应符合招标文件所规定的要求。 ⒉本技术规范书仅适用于10kV及以上架空电力线路用电力金具的招标。它规定了10kV及以上架空电力线路用电力金具应遵循的基本技术原则,包括10kV及以上架空电力线路用电力金具技术性能、引用标准、使用条件、提供技术文件以及10kV及以上架空电力线路用电力金具的具体技术参数和要求等内容。 3. 本技术规范书如果投标者没有以书面形式对本技术规范的条文提出异议,则意味着卖方提供的产品完全符合本技术规范的要求。如有异议,应在投标过程中一次性完整地以“对技术规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 4. 本技术规范书所使用的标准如遇与投标人所执行的标准不一致时,应按较高标准执行。 5. 本技术规范书经买、卖双方确认后,与合同正文具有同等的法律效力。 6. 本技术规范书中涉及有关商务方面的内容,如与招标文件的第一卷《商务部分》有矛盾时,以《商务部分》为准。 7. 本技术规范书未尽事宜,由招标人和投标人在合同技术谈判时双方协商确定。 二、投标人应提供的资格文件 投标人在投标文件中应提供下列有关资格文件,否则视为非响应性投标。 ⒈投标人或制造商应提供本次投标产品的销售记录及相应的最终用户的使用情况证明。 ⒉投标人或制造商应提供具有权威机关颁发的ISO–9000系列的认证书或等同的质量保证体系认证证书。 ⒊投标人或制造商应提供具有履行合同所需的技术和主要设备等生产能力的文件资料。 ⒋投标人应提供本次投标产品的生产许可证。 ⒌投标人应提供本次投标产品的技术数据表和有关技术资料。 ⒍投标人或制造商应提供投标产品全套有效的型式试验报告。 ⒎产品适用的标准说明。 ⒏与本次评标有关的其他有效的技术文件资料。 三、技术文件的提交 产品出厂时应附带如下技术文件: ⒈产品合格证; ⒉产品使用说明书;

35kv油浸式箱变技术规范书

XXX16MWp光伏发电项目全封闭箱式变电站设备采购 招标文件 (技术规范书) 建设单位:

设计单位: 编制日期: 目录 1 总则 (1) 2工程概况 (2) 3使用条件 (2) 4基本技术要求 (2) 5箱变及其元件技术要求 (4) 6供货范围 (14) 7技术资料和交付进度 (15) 8交货进度 (16) 9检验和性能验收试验 (16) 10技术服务和设计联络 (18) 11外购 (19) 12差异表 (20) 13需要说明的其它问题 (20)

1 总则 本规范书适用于20MWp光伏发电项目的全封闭箱式变电站,它提出设备的功能设计、结构、性能和试验等方面的技术要求。 本书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方应提供符合工业标准和本技术规范书的优质产品。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 如未对本规范书提出偏差,将认为投标方提供的设备符合规范书和标准的要求。偏差(无论多少)都必须清楚地表示在投标文件中的“差异表”中。 合同签订后1周内,按本规范要求,投标方提出合同设备的设计,制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、验收、试验、运行和维护等标准清单给招标方,招标方确认。 本设备规范书所使用的标准如遇到与投标方所执行的标准不一致时,按高标准执行。 DL/T 537-2002 高压/低压预装箱式变电站选用导则 高压输变电设备的绝缘配合,高电压试验技术规范 GB3804-90 3-63KV交流高压负荷开关 GB11022-89 高压开关设备通用技术条件 电力变压器第1部分总则 电力变压器第2部分温升 电力变压器第3部分绝缘水平和绝缘试验 电力变压器第5部分承短路能力 GB/T6451-95 三相油浸式电力变压器技术参数和要求 GB7328-87 变压器和电抗器的声级测量 GB16926-97 交流高压负荷开关的熔断器组合电器 GB7251-97 低压成套开关设备和控制设备 GB13539-92 低压熔断器 GB1208-97 电流互感器 DL/T404-2001 户内交流高压开关柜订货技术条件 DL/T 5137-2001 电测量及电能计量装置设计技术规程 GB2681-81 电工成套装置中的导线颜色

10KV变电所技术规范书

10/0.4kV变电所 技术规范书 货物名称及数量 1. 总则 1.1 本设备技术规范书适用于内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司新建的办公楼10/0.4kV变电所10kV开关柜、低压开关柜、变压器、无功补偿柜。 1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.3 如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备完全符合本规范书的要求。 1.4 本技术规范书所使用的标准如遇与卖方执行的标准不一致时,按较高标准执行。 2. 技术要求 2.1 环境条件 2.1.1 周围环境温度 最高温度:不高于+40℃ 最低温度:不低于-40℃ 海拔高度:高原型1500m 水平加速度: 0.25g 垂直加速度: 0.125g 污秽等级:Ⅲ级 2.1.2 环境相对湿度: 相对湿度(25o C):日平均值不大于95%,月平均值不大于90%;

2.1.3 地震烈度: 8级 一、10kV开关柜 1. 应遵循的主要现行标准 GB11022-1999 《高压开关设备通用技术条件》 GB3906-2006 《3~35kV交流金属封闭开关设备》 GB2900 《电工名词术语》 GB156 《标准电压》 IEC298 《额定电压1kV以上52kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备》 GB1985-89 《交流高压隔离开关和接地开关》 GB763-90 《交流高压电器在长期工作时的发热》 2. 工程条件 2.1 工程概况:内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司新建的办公楼,10/0.4kV变电所10kV开关柜为户内型,高压金属封闭开关柜。 2.2 系统概况 2.2.1额定电压: 10kV 2.2.2长期运行电压: 10kV 2.2.3 最高电压: 12kV 2.2.4 额定频率: 50Hz 2.2.5 中性点接地方式:不接地 2.3 安装地点:户内 2.4 开关柜基本技术参数 2.4.1 开关柜本体 2.4.1.1 形式: KYN-金属铠装移开式开关设备 2.4.1.2 额定电压: 12kV 2.4.1.3 额定频率: 50Hz 2.4.1.5 水平主母线额定电流: 630A 2.4.1.6 额定短时耐受电流(有效值)4s:31.5kA 2.4.1.7 额定峰值耐受电流: 80kA 2.4.1.9 额定绝缘水平: 1min工频耐受电压(有效值):相对地、相间、断路器断口:42(28)kV,隔离断口:49(35)