被动式节能建筑是采用被动式节能技术的建筑。被动式节能技术,是指通过建筑自身的布局、材料、做法等契合气候辅以空调设备间歇运行达到舒适与节能的技术。区别于主动式节能技术将室内空间与自然相隔离,再用高效节能的空调设备创造宜人环境的做法。采用的做法是尽可能因势利导,充分利用现有的自然条件,使建筑最大限度地适应周围环境。

广州气象监测预警中心位于广州市番禺区大石街,规划用地面积5.4万平方米,建筑面积9597.7平方米,绿化率达到67%,属于一类办公建筑。建筑分为A、B两栋,A栋为四层,B栋为2层,A栋设半地下层车库。建筑布局开敞自然,借鉴岭南建筑庭园、天井与冷巷等空间手法和被动技术,营造了一系列富有岭南特色的建筑空间,创造了步移景异舒适宜人的办公环境。以低造价、普通材料、适宜技术满足现代功能,是具有典型意义的绿色建筑。

一、屋顶绿化

屋顶被称为“建筑第五立面”的屋顶,一直是都市中尚待开垦的“处女地”,处于一种被忽略、被遗忘甚至被糟蹋的地位。一方面是城市绿化面积和水面面积被越来越多的高密度建筑物蚕食,另一方面大量的屋顶却仍然素面朝天,未被有效利用,甚或成了“垃圾仓库”,这是目前城市建设及管理上的一个死角。而被众多生态环境专家、城市规划专家、建筑设计专家所推崇的屋顶绿化,则既能兼顾建筑景观,同时又能改善城市生态环境。

屋顶绿化不仅仅是绿地向空中发展,节约土地、开拓城市空间的有效办法。也是建筑艺术与园林艺术的完美结合,在保护城市环境,提高人居环境质量方面更是起着不可忽视的作用。

它有改善城市环境面貌,提高市民生活和工作环境质量;缓解大气浮尘,净化空气;保护建筑物顶部,延长屋顶建材使用寿命;缓解城市热岛效应;保温隔热,减少空调的使用,节约能源;消弱城市噪音能诸多作用。

广州气象监测预警中心采用了大面积的屋顶绿化,屋顶绿化占绿化面积49%,起到了保温隔热和调节室外热环境的作用。不仅使屋面产生隔热作用,还让建筑与自然环境融为一体,达到了生态节能的作用。

二、节能立面

广州市气象监测预警中心采用了垂直绿化的方式。项目利用坡地地形,使建筑物西侧立面为山坡所遮蔽,绿化率高达67%,室外透水地面面积为40193平方米,透水地面面积占室外面积比例高达84%。

项目还种植了乡土植物。利用开挖地下室的土方,采取削高低平衡土方的方法,创造性还原以丘陵自然地貌的场地,并辅以岭南气候植被,达到嵌入自然环境中的地景式建筑形象。主要的乔木有细叶榄仁、香樟、凤凰木、细叶榕、垂榕、粉单竹、黄金间碧玉等等。

建筑物南北向布置,利用坡地地形,使建筑物西侧立面被山坡所遮蔽,避免了建筑西晒造成额外增加的能耗问题。外墙采用加气混凝土模块,屋面采用大面积种植屋面的做法,外窗采用Low-E玻璃,配合地面景观植被设计,有效降低建筑室外温度和热岛效应。

Low-E玻璃、加气混凝土、屋面种植绿化的运用。建筑立面的主要开窗方式为条形推拉窗,在获得良好采光通风效果的同时,避免了一般办公楼在立面上使用大面积幕墙所带来的负面效果。

三、节能空间

广州气象监测预警中心在设计之初便有

意识地借鉴、学习并重新诠释了冷巷、天井、

敞厅、庭院等传统岭南建筑的空间元素,结合

不同类型的开敞空间形成空间序列,有效组织

通风、节能的微气候。

“冷巷”是岭南传统建筑的精髓,在建筑

设计中具有组织自然通风的功能"随着能源的

日益紧张和人们对居住环境要求的提高,冷巷

大量出现在住宅建筑中“冷巷”的出现,给封

闭的居住环境带来了阳光。空气以及绿体等自然因素,极大地改善了居住空间的舒适环境,也有利于住宅建筑的节能。

冷巷穿插在庭院内,与其相互结合

交融,将室外环境与内部的敞厅联系起

来,将冷却的空气置换到室内,创造出

舒适的自然通风效果,也营造出可供休

憩交流的舒适的公共空间。

广州属于亚热带气候,全年高温高湿,建筑十分注重自然通风。广州气象监测预警中心利用兜风的构建,将室外风引入天井,加强风压穿堂风;同时天井出风口面积不小于入风口面积,保持室内风道的畅通,天井成为建筑的冷源,布置水源或种植植被可以加强冷源的效果,有利于热压通风的形成,同时也可美化环境。天井的上部可增设蓄热系数较大的构建,使天井竖向空间温度差加大,加大热压通风的拔风效应。

地下车库借用下沉式庭

院及天井实现自然采光和自

然通风,避免了机械通风设施

的建设和投入及其带来的能

源损耗,为地下车库提供了较

好的空气品质。应用于中庭的

天井设置也是传统岭南建筑的显著特色,结合地下室的下沉式庭院,既为建筑内部获得良好的采光,也达到拔风的目的。

四、再生水循环

项目设计考虑回收建筑屋顶雨水,用于绿化浇洒,蓄水池中的雨水通过过滤、消毒装置回用至绿化灌溉管网。绿化灌溉采用自来水和雨水回用两套独立系统,在雨水回收水量不足时,采用自来水。灌溉采用喷灌,高效节水。

广州市气象监测预警中心项目通过运用典型岭南建筑设计手法,采用合理的节能设计以及增强建筑围护结构隔热保温性能和提高空调、采暖设备能效比等节能措施,每年可节电4.5万千瓦时,年节水量约3578吨,减少二氧化碳排放量42.44吨,减少二氧化硫排放0.14吨,减少氮氧化物排放0.12吨,达到节能、生态、环保的目地。

被动式节能建筑一方面满足了现代人对室内热环境的需要;另一方面适应区域气候条件,减少了采暖、空调设备运行时间,极大地降低了建筑能耗,在夏热冬冷地区具有广阔的应用价值。

广州气象监测预警中心借鉴优秀的岭南建筑应对地域环境、气候,体现文化意境的处理手法,通过开敞的布局,利用冷巷和天井组织和诱导通风、与庭院结合形成怡人的办公环境等方式,营造出静逸、舒适的富于文化韵味的建筑环境,以低技、乡土的建筑处理手法实现了节能、生态、环保的绿色建筑的设计目标。

节能改造案例5

目 录 推行合同能源管理 实施节能技术改造 ...................................................................... 南昌高新区管委会 (1) 建设绿色智慧的节约型高校 ...................................................................... 顺德职业技术学院 (8) 全面采取管理技术措施 建设节能绿色医疗单位 ............................................................ 深圳市疾病预防控制中心(18)

1 推行合同能源管理 实施节能技术改造 南昌高新区管委会 案例摘要: 南昌高新区管委会秉承可持续发展理念,积极贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于建设节约型机关和推进生态文明建设的决策部署,始终把节能理念贯穿于机关运行体系之中。近年来,通过实施合同能源管理推进节能改造,大力推广运用新技术、新产品、新能源,有效提高了建筑物和设备设施运行的能效水平,节能降耗取得了明显成效。与2015年相比,2016年单位建筑面积能耗下降24.5%,人均能耗下降30.5%,人均水耗下降70.7%。 一、单位概况 南昌高新技术产业开发区创建于1991年3月,地处南昌市城东,紧邻艾溪湖、瑶湖及赣江,1992年11月被国务院批准为国家级高新区。高新区管委会办公大楼(高新大厦)分为南楼和北楼,总建筑面积4.05万平方米,内有多个部门合署办公,用能人数约380人。 图1 高新大厦办公楼外观

建筑节能计算方法及案例(共32P)

《建筑节能设计计算文件编制要求》及使用实例 目录 1.建筑设计节能计算文件要求1(建筑专业) 2.建筑设计节能计算文件要求2(电气专业) 3.建筑设计节能计算文件要求3(暖通专业) 4.附表1~4 5.《某工程建筑节能计算报告书》 6.《某商业楼建筑节能计算审查表及报告书》

建筑设计节能计算文件要求 (建筑节能计算文件) ◇◇◇◇◇◇◇(项目名称) ×××××(归档号) 建筑专业 主持人: (设计总负责人) 审定人: 校审人: 计算人: ×××××(设计单位名称) ××年×月×日 注:1、审定人和计算人不能为同一人 2、封面应盖设计单位出图章及节能章

(居住建筑) 目录 一、体形系数计算书(页) 二、各朝向窗墙比计算书(页) 三、设计建筑屋顶和外墙保温做法表(表A-1)(页) 四、总体热工性能直接判定表(表A-2)(页) 注:1、如屋顶和外墙保温采用非推荐做法,在二、三项之间应增加围护结构热工计算书 2、当设计建筑物外窗窗墙比大于《居住建筑节能设计 标准》(DBJ11-602-2006)表5.3.1-1的规定值,或 外窗的传热系数大于表5.2.2的限值时,应以‘参 照建筑对比法计算表’(表A-3)取代‘总体热工性 能直接判定表’(表A-2)。 3、体形系数和各朝向窗墙比计算应有计算过程。 公共建筑(甲类)

目录 一、体形系数计算书(页) 二、各朝向窗(包括透明幕墙)窗墙比和总窗墙比计算书(页) 三、屋顶透明部分面积计算书(页) 四、甲类建筑热工性能判断表(附录D-1)(页) 五、设计建筑围护结构做法表(附录D-4)(页) 注:1、如屋顶和外墙保温采用非推荐做法,在三、四项之间应增加围护结构热工计算书。 2、体形系数和各朝向窗墙比、屋顶透明部分面积比计算应有计算过程。 公共建筑(乙类) 目录 一、体形系数计算书(页)

对“节能建筑不节能”案例的分析(点评 )

点评: 这篇文章虽然有一些片面性,甚至有点“耸人听闻”,但是主基调挺好。 好在尖锐抨击了当前一种很不好的倾向:盲目“追新”、“标签化”。因为这种倾向实在有点“祸国殃民”! 这篇文章的片面性在于:一是只针对住宅,二是只针对北京地区的夏季能耗。 北京地区的采暖度日数(HDD18)高达2699℃·d,而空调度日数(CDD26)仅为94℃·d(采暖度日数的3.5%)。讲能耗,不能只讲夏季能耗。 显然,北京地区住宅的采暖和空调形式,应以长达4~5个月周期的冬季采暖舒适度为主。从现实经济条件出发,对于顶多只有1~2个月周期、且不需全日保证的夏季供冷空调,当然是分体空调最省钱和节能。住宅采用集中冷源和供暖供冷采用合用末端并不好,近年以来,开发商和业主都明白了这个道理。几个较大开发建设项目,也听取了我的建议,确定为散热器采暖加分体(或VRV)空调的方式。 此外,我早就指出,集众多建筑节能技术于一身的节能样板楼那种还在被热炒的集中空调方式,虽有可取之处,有些“创意”也可供借鉴,但千篇一律就不对了。何况,它还有若干致命的缺陷,例如:集中冷热媒系统供回水温差过小致使循环流量过大,不管是否需要集中新风固定不变(无人也照送不误),以及室温不能自主选择等。 张锡虎 2009-10-16 对“节能建筑不节能”案例的分析 李兆坚1,杨爱丽2,张晓航1,郭涛1 (1总装备部工程设计研究总院,2亚太建设科技信息研究院) 摘要:实际调查结果发现: 一栋采用众多建筑节能新技术的节能住宅楼的夏季空调能耗指标却是非节能住宅楼的14.6倍, 对该“节能建筑不节能”典型案例的分析结果表明:大量建筑节能技术的“堆砌”不一定能达到节能效果,并可能使建筑空调能耗大幅度增加, 盲目跟风、“追新”可能会产生出高成本、高能耗的“节能建筑”。另外,目前建筑节能评价方法亟待改进, 应注重对实际节能效果的考核, 用调查数据说话,并加强对各种建筑节能技术适用条件的研究,防止建筑节能工作的“标签化”现象。

德国节能改造案例

德国节能改造案例 新建筑节能法规对老建筑的节能改造也采取了一些强制措施,例如新建筑节能法规要求对旧的锅炉进行强制性改造,改造完成期限取决于锅炉的类型,但至2008年所有锅炉必须全部改造完成。根据德国相关部门的统计,德国家庭的平均能源消耗中,供热能耗是最大的,占到49%,远远大于汽车35%的能耗。因此,德国老建筑的节能改造也主要集中在建筑热绝缘性能的改造上。 Sabine Glaser公寓节能改造 从外观上看,德国路德维希港的公寓楼Sabine Glaser与大街上其他楼房并无二致。但这座具有70年历史的老楼房并非如呈现在眼前的外观那样简单,它是德国第一座从大能耗住宅改建为节能住宅的旧楼房。由于最新绝缘技术和建筑技术的应用,Sabine Glaser100平方米公寓的供暖账单从每年700欧元猛减至每年100欧元。 为一座老房子供暖,每年每平方米将消耗掉相当于20升油的能源,并导致每平方米产生60公斤的二氧化碳。现在,这所房子被授予3升房的称号,屋如其名,改造后的Sabine Glaser每年每平方米消耗的能源相当于3升油,与以前20升的能耗相比,建筑能耗实现了大幅度降低。 德国新的建筑节能法规EnEV规定,新建建筑和改建建筑每平方米耗油量必须低于7升。不过,化工公司BASF在Sabine Glaser公寓楼的节能改造中制定了更大的节能目标,让一座旧物业的节能效果远远超出最新的德国建筑节能标准。

改造后的公寓装有150多个传感器,用于监控室温、建筑的能量流和空气质量,以便对能源消耗和热损失进行严格的监控。例如,当住户出去度假时,研究者经过一年的测试,发现能耗实际上小于每平方米3升。 新型节能材料 绝缘材料在大幅度降低房屋燃料消耗方面起着最重要的作用。建筑外墙被加上了20cm厚的NEOPOR板,这是由BASF公司开发的一种新型热绝缘材料。这种基于聚苯乙烯的材料含有可以形成热反射的石墨微片,使热辐射很难穿透建筑物。 NEOPOR的热传导性远低于普通住宅建筑中常用的泡沫聚苯乙烯,这样只需要相当于传统聚苯乙烯绝缘材料一半的数量,NEOPOR绝缘材料便可达到相同的热绝缘效果,这对空心墙间几乎没有空隙的旧楼房而言极为理想。房屋原有的屋顶和天花板中的绝缘材料也由NEOPOR取代。据计算,生产一块面积为1m2、厚为20cm的NEOPOR热绝缘板大约需要10升原油,但是评估显示,它可以在50年的时间内节约大约1200升的供暖用油。 房屋的内墙涂有一层特殊的石膏,有助于夏天房间不使用空调的情况下就可以保持凉爽。这种石膏也是由BASF设计,石膏含有充满蜡粒的微囊体,蜡粒中储存潜热,如果外面温度很热,蜡就融化从而吸收热量,而不会让室内温度升高。试验显示,2cm厚的新石膏涂层与20cm 厚的木砖墙具有相同的热吸收能力。 减少热桥效应

被动式节能建筑案例分析

 一、屋顶绿化 屋顶被称为“建筑第五立面”的屋顶,一直是都市中尚待开垦的“处女地”,处于一种被忽略、被遗忘甚至被糟蹋的地位。 二、节能立面 广州市气象监测预警中心采用了垂直绿化的方式。医院综合节能解决方案及案例分析

医院综合节能解决方案及案例分析 行业:其他节能电器 收藏本文 2011-12-24 现代医院建筑是科学、技术、信息的载体,是社会发展、技术进步、人民生活水平和生活质量提高的重要标志。随着人们生活需求的提高,对改善医疗条件的要求愈加迫切,医疗改革的推进,医院将面临着激烈的市场竞争,从改善病人就诊环境、提高医院内部管理技术手段考虑,许多新建的医院建筑对空调、供热设备的自控管理、安保及计算机网络等诸多方面都提出了要求,医院设计有宾馆化的趋势。医院建筑是所有建筑中使用功能最为复杂的。随着医疗技术的不断进步,诊疗设备的不断完善,医院功能还将进一步增多。尤其是随着人民生活水平的大幅度提升,医院提供的已经不仅仅是单纯的治疗服务。患者对医院的就医环境和医护人员对工作环境舒适程度的要求也越来越受到人们的重视,因此医院的能耗也不断上升。以一家传统型综合医院为例,其日常能耗中,电力消耗最大,主要用于照明、电梯、空调和通风等设备。其次,医院还以燃气、重油等作为主要能源,用于供应蒸汽、热水、消毒、洗涤、厨房以及冬季供暖等。 深圳共有综合医院近三百家,在全市医疗卫生系统中推广节能工作,意义十分重大。据我协会调查统计,深圳市全市各大医院的平均节能潜力在25%以上。以我们2002年做的市政府节能改造示范单位——深圳市孙逸仙心血管医院为例,该医院共投入改造资金48万元,改造前后期实地测算数据显示,通过系统的节能改造,医院年节省能耗开支达42万余元。其中空调主机系统比改造前同期节电30%,循环系统节电率达35%以上,月平均减少开支4万元左右。照明系统节电率%,月平均减少开支5千余元,且安装T5节能型荧光灯管后,照明亮度提高,为患者提供了更舒适的医疗环境,为医护人员提供更好的工作环境,全院医护人员和患者普遍反映良好。实践经验证明,通过节能改造,在提高医院能源使用效率,降低服务成本的同时,医院的空调照明环境整体舒适度也将得到明显的提高。 我国建筑物单位能耗很高,与气候条件相近的发达国家相比,我国建筑物单位能耗是他们的2~5倍。水、电、空调、蒸汽、医疗气体作为维持医院运作之基本要素,其中以电力和医疗气体最重要,若二者之一中断,便会立刻危害到病患的生命,所以公用系统为医疗作

被动式节能建筑案例分析审批稿

被动式节能建筑案例分 析 YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】

 广州气象监测预警中心位于广州市番禺区大石街,规划用地面积万平方米,建筑面积平方米,绿化率达到67%,属于一类办公建筑。建筑分为A、B 两栋,A栋为四层,B栋为2层,A栋设半地下层车库。被众多生态环境专家、城市规划专家、建筑设计专家所推崇的屋顶绿化,则既能兼顾建筑景观,同时又能改善城市生态环境。利用开挖地下室的土方,采取削高低平衡土方的

中央空调系统变频节能改造案例分析

中央空调系统变频节能改造案例分析 一、前言 中央空调系统是现代大型建筑物不可缺少的配套设施之一,电能的消耗非常大,约占建筑物总电能消耗的50%。由于中央空调系统都是按最大负载并增加一定余量设计,而实际上在一年中,满负载下运行最多只有十多天,甚至十多个小时,几乎绝大部分时间负载都在70%以下运行。通常中央空调系统中冷冻主机的负荷能随季节气温变化自动调节负载,而与冷冻主机相匹配的冷冻泵、冷却泵却不能自动调节负载,几乎长期在100%负载下运行,造成了能量的极大浪费,也恶化了中央空调的运行环境和运行质量。 随着变频技术的日益成熟,利用变频器、PLC、数模转换模块、温度传感器、温度模块等器件的有机结合,构成温差闭环自动控制系统,自动调节水泵的输出流量,达到节能目的提供了可靠的技术条件。 二、1、原系统简介 某酒店的中央空调系统的主要设备和控制方式:100冷吨冷气主机2台,型号为三洋溴化锂蒸汽机组,平时一备一用,高峰时两台并联运行;冷却水泵2台,扬程28米,配用功率4 5 KW,冷水泵有3台,由于经过几次调整,型号较乱,一台为扬程32米,配用功率37KW, 一台为扬程32米,配用功率55KW, 一台为扬程50米,配用功率45KW。冷却塔6台,风扇电机5.5KW,并联运行。 2、原系统的运行 某酒店是一间三星级酒店。因酒店是一个比较特殊的场所,对客人的舒适度要求比较高,且酒店大部分空间自然通风效果不好,所以对夏季冷气质量的要求较高。 由于中央空调系统设计时必须按天气最热、负荷最大时设计,且留有10%-20%左右的设计余量。其中冷冻主机可以根据负载变化随之加载或减载,冷冻水泵和冷却水泵却不能随负载变化作出相应的调节。这样,冷冻水、冷却水系统几乎长期在大流量、小温差的状态下运行,造成了能量的极大浪费。

世界著名绿色节能建筑案例之酒店旅馆类三

布里斯班Limes酒店 时间:2010-12-19 14:17:00作者:来源:中奢网 由阿根廷获奖设计师Alexander Lotersztain设计的Limes酒店于6月27日在澳大利亚布里斯本开放,时髦的咖啡馆、商店、酒吧、餐厅以及一个完全开放的屋顶酒吧、电影院,都显示了Limes酒店独一无二的设计理念。该设计着眼于21间客房的设计,使垃圾箱、电缆等尽量减少或隐藏起来,使房间具有更清晰的视觉效果。从细节体现独到的设计。石灰材料

更突出了酒店的现代感。 在城市的霓虹忙碌之后,享受露天的气氛使布里斯班改造多一个电影院,在热带的温暖包围之中享受一个无缝更高档的视觉体验。 在冷灰酒店的每一个角落,从到床上用品,台面到室外,都通过结合“冷灰”的对比元素设计装饰酒店的外墙,设计师Alexander Lotersztain追求着一个规模宏大的“冷灰”视觉效果。 室内iPod底座和32纯平显示器,还有免费赠送的手工巧克力蛋糕和欧舒丹化妆品供旅客使用。在酒店里最大特色就是它的屋顶酒吧。在城市的霓虹忙碌之后,享受露天的气氛使布里斯班改造多一个电影院,在热带的温暖包围之中享受一个无缝更高档的视觉体验。

位于布里斯班的硅谷,冷灰饭店之间的不伦瑞克圣广场有各式各样的酒吧,俱乐部与传统的餐馆,小商店和咖啡馆等,非常热闹。对于首次访问布里斯班,冷灰酒店是一个完美的选择,结合能源,以及世界发展城市活力的复合设计。

加拿大温哥华漂浮餐厅:Goodweather 时间:2010-10-28 15:50:54作者:来源:建筑中国网 建筑设计:Goodweather Design & Loki Ocean 建筑地点:温哥华,不列颠哥伦比亚,加拿大 项目团队:Michael Lis, Matt Kirk-Buss, Larraine Henning 客户:鱼群基金会 项目面积:24平米 项目年份:2010 摄影:Goodweather Design & The School of Fish Foundation

国外节能建筑案例分析

生态校园:英国诺丁汉大学朱比丽分校 项目概况:朱比丽新校园项目设计的确定是通过1996年的一次竞标,诺丁汉大学的意图是将这一新校园塑造成为英国中部的一个可持续发展范例。最终,迈克.霍普金斯建筑师事务(Michael Hopkins&Partners)的设计以突出的生态设计特 征胜出,其最后的实施是与结构工 程公司阿热普(Ove Arup & Partners), 景观建筑师麦卡锡(Battle McCarthy)共同合作完成的。项目于1997年底动工,1999年12月由女王正式为其揭幕开放使用,其总造价约五千万英镑。经过两年九个月的时间,霍普金斯的设计将一废旧的工业用地最终转变成了一个充满自然生机的公园式校园。 2001年,这一项目成为了英国皇家建筑师协会杂志的年度可持续性奖得主(RIBA Journal Sustainability Award)。 项目设计 项目的基地距主校园约有一英里,通过自行车和公交可以很方便的进入到诺丁汉城市中心。约12公顷的月牙形基地是在原有的自行车工厂用地的基础上更新再利用的。 这是对英国总的可持续发展策略在实践中的体现,即鼓励对位于城市中的工业等废地的充分再利用。基地的环境条件很具有挑战性:东北面是巨大的工业仓储设施,而在西南面则是典型的英国郊区住宅;如何有机的衔接这两个完全不一致的城市肌理,是面临的首要问题。霍普金斯的设计是建造一沿基地自然弯曲的水体,从而起到软化边界和缓冲的作用。校园的主要建筑体块也因此沿一线展开,并由一架空廊道贯穿;建筑群体的背面则由一林荫道连接,并与基地的两个出入口连

通。 整个新校园约41,000平方米的建筑面积,可供2,500个学生使用。位于基地中央,“漂浮”在水面上的螺旋倒锥形建筑物是校园的信息中心,包括图书馆和计算机设施,是整个校园的视觉焦点;考虑到无障碍设计,建筑内部不设楼梯,完全由一螺旋上升的坡道和位于中央的电梯贯通。与信息中心相对的建筑体块是中心教学与服务设施,包括银行,学生会,和倒插在中庭中的一300座的会议演示厅等。 在这一中央建筑体的北侧,带有两个中庭的建筑体块为商业学院使用;南侧并联的三个带有中庭的体块为教育学院使用;位于中央的大中庭是开放式的学生餐厅及多功能使用。

空气源热泵节能改造案例

空气源热泵节能改造案例: 某大学学生浴室热水机组改造 项目背景 1.改造前用能状况诊断 某大学学生浴室有燃油热水锅炉,需要6个锅炉工进行值班,每天消耗燃油费用约1500元。 2.改造前用能系统存在的问题 燃油热水锅炉运行时存在环境污染,运行费用高,能源浪费严重等情况。 技术方案 1.技术原理 (1)叙述采用的节能技术的原理(提供技术原理图); (2)叙述采用节能技术及原因; (3)叙述电能替代技术的关键能效指标(设备效率、能效比或产品单耗); (4)叙述该技术使用条件和技术优势。 节能技术的原理:热泵系统中的冷媒(R22、R417A 等)把空气、水、土壤中的低温热能吸收进来,通过压缩机压缩后转移为高温热能,用以加热水以供使用。热泵做功的过程是能量转移过程,而非能量转换过程,效率更高。 系统组成包括:热泵热水机组、储热水箱、自动控制系统等。自来水被热泵系统制成生活热水,保存在储热水箱中,通过送水

管路送到各用户的用水点,系统的运行、检测、控制、保护、管理等功能均由自动控制系统完成。 采用节能技术及原因: 节能:替代燃油热水锅炉,热泵系统是一种高效率的能量转移系统,无需燃气加热或电加热,具有高效节能和利于环保的优势。 环保:热泵系统避免了燃油锅炉运行时产生的环境污染。 能量高:具有输出能量与输入能量之比可达3倍,远高于燃油锅炉0.6-0.8倍。 易控制:改造后热泵机组运行稳定可靠,费用下降,原有的污染消除。因实现了全自动运行,无需人工值守,减少了6个锅炉工的岗位。 适用条件和技术优势: 目前热泵技术在大部分领域取代燃油热水锅炉,广泛应用于热水用水量大,供水温度要求不高(55℃以下)的学校、宾馆、

武汉某酒店空调节能案例分析及工程节能改造

武汉某酒店空调节能案例分析及工程节能改造 发表时间:2018-12-21T16:03:11.560Z 来源:《防护工程》2018年第28期作者:付云庭 [导读] 中央空调水系统在满足舒适性的同时,也消耗着大量的能源资源。 杭州华电华源环境工程有限公司 310030 摘要:中央空调水系统在满足舒适性的同时,也消耗着大量的能源资源。据不完全统计,酒店建筑的空调系统能耗一般占建筑总能耗的45%左右。节能减排在缓解能源资源压力的同时也带来了一定的经济效益和环境效益。而通过对项目的深度调研,并根据目前的能源现状,分析汇总项目的能源资源消耗情况,挖掘出项目中央空调节能的最大潜能。采取案例分析和节能改造的运行策略方式实现降低能耗达到节能减排的目的。其次根据项目的工作现状和物业对自动化运行管理方面的需求,工程节能改造也可以提高项目的智能化系统管理水平,降低运营的人力需求,为本项目增值。 关键词:案例分析节能预测节能思路变频运行 1、项目概况 本项目地下2层,地上24层,总建筑面积约为31240m2。冷源系统由2台制冷量为2110KW的离心式冷水机组提供冷量,热源系统由3台制热量为1170KW的锅炉提供热量,无楼宇自控系统、冷热源站群控系统和变配电能耗计量系统。 2、项目中央空调用能趋势 图1:酒店中央空调系统用电趋势图 分析上图1:夏季室外平均干球温度,室外温度升高和太阳辐射强度增大,7月份的中央空调用电达到高峰。6-8月份的用电总量为59万KWH,占到总用电量的64%。4月份、5月份、6月份和10月份总用电量为30万KWH,占到总用电量的32.5%。 3、节能措施和节能预测 3.1节能思路: 3.1.1离心式冷水机组的运行规律 (1)冷却水温度的优化控制 把冷却水的能耗和冷水机组的能耗相加,寻找冷水温度的优化点,对应于总能耗曲线的最低点。但冷水机组和冷却塔的综合能耗最低点不是对应于恒定的冷却水温度点。在一定负荷和湿球温度的情况下,冷却水温度不用,冷水机组和冷却塔的总能耗也随之不同。 (2)多台离心式冷水机组并联运行规律 冷水机组的群控方案应确保每台冷水机组绝大部分运行时间在50%以上负荷范围内,以达到节约运行费用的目的。 3.1.2、水泵的变频控制 本项目的冷冻水泵和冷却水泵占空调系统总能耗的50%左右,能耗占比较大,冷站用能存在节能优化空间,采取节能改造技术,会有明显的节能效果。 (1)冷却水泵采用恒温差控制,根据冷水机组冷凝器的供回水温差,改变冷却水泵的转速,改变冷却水的流量,保证冷水机组冷凝器供回水温差恒定。在相似工况下,冷却水泵消耗的功率与转速的3次幂成正比,与冷水机组的制冷量成正比。 冷却水泵的自动控制逻辑(偏差值可设定);温差大于设定值+偏差时,增加水泵频率;温差小于设定值-偏差时,降低水泵频率。频率不应低于35Hz。 (2)冷冻水泵采用恒压差控制,根据供回水总管的压差自动调整冷冻水泵的转速,频率不应低于35HZ。压差的信号点尽可能靠近末端,已获得更好的节能效果。 冷冻水泵的自动控制逻辑(偏差值可设定):压差低于设定值-偏差或温差高于设定值+偏差时,增加水泵频率;压差高于设定值+偏差或温差低于设定值-偏差时,降低水泵频率。频率不应低于35Hz;单台水泵运行且水泵频率降至下限,压差仍高于设定值+偏差或温差仍低于设定值-偏差时,水泵频率不变,开启压差旁通阀调节开度。 (3)冷水机组和水泵台数不必一一对应,它们的台数变化和启停可分别独立控制。 (4)根据末端负荷的变化,调节负荷侧和冷水机组蒸发器的流量,从而最大限度降低变频水泵的能耗。 (5)充分利用冷水机组的超额冷量,减少并联机组和冷却水泵的全年运行时数和能耗。 3.1.3、冷却塔的变频控制 根据冷却塔出水温度自动调整冷却塔风机的运行台数及频率。设定值低于冷却塔出水极限温度时,自动修正为极限温度,频率不应低于30Hz。冷却塔出水极限温度取“室外湿球温度+3~5℃”,其中夏季取小值,过渡季取大值。 冷却塔风机的自动控制逻辑(偏差值可设定):冷却塔开始运行时,所有风机均开启;冷却塔停止运行时,风机均关闭;出塔温度高于设定值+偏差时,整体提高风机运行频率;出塔温度低于设定值-偏差时,整体降低风机运行频率,频率不应低于30Hz;频率达到下限其出塔温度仍低于设定值-偏差时,应按组关闭风机。 3.2、节能措施 1)冷冻水泵、冷却水泵、热水泵加装变频控制; 2)建立制冷站群控系统,发挥制冷站群控集中监控及设备自动运行策略,提升对机电设备的运行监控水平,提高设备运行效率;

对比普通建筑节能标准,被动式建筑节能标准有四点不同

对比普通建筑节能标准,被动式建筑节能标准有四点不同 由住房城乡建设部科技发展促进中心和河北省建筑科学研究院会同有关单位共同编制的我国首部被动房标准——《被动式低能耗居住建筑节能设计标准》(以下简称《标准》),经审查,已被批准为河北省工程建设标准,并将于2015年5月1日起实施。此标准是世界范围内继瑞典《被动房低能耗住宅规范》后的第二个有关被动房的标准,它标志着我国被动式建筑的发展趋于规范化、标准化,标志着我国被动房发展过程中新的里程碑。它的颁布实施无疑将对被动房的发展和推广产生巨大的推动作用。 标准明确了被动房的各项指标 《标准》的适用范围为新建、改建和扩建的被动式低能耗居住建筑的节能设计。《标准》的主要技术内容包括:总则,术语和符号,室内外空气计算参数,基本规定,热工设计,采暖、制冷和房屋总一次能源计算,通风和空调系统设计,关键材料和产品性能,施工、测试、工程认定及运行管理以及附录和条文说明。其中,总则、术语和符号与我国其它标准规范要求一致,室内外空气计算参数与《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》中的要求一致。 《标准》在“基本规定”中明确了被动式房屋的各项指标,阐述了被动房的基本要求和条件,对被动式房屋的室内环境、气密性、能耗和负荷、一次能源需求、通风系统、照明和遮阳、防火等做出了严格要求,并指出了基本做法。《标准》在“热工设计”中将外围护结构分为“非透明外围护结构”和“透明围护结构”,在其中分别对外墙、屋面、地面或非采暖地下室顶板、隔墙、楼板及外门窗的玻璃部分和窗框材料的传热系数做出了明确限定;对女儿墙、外门窗、地下室顶板保温层、管道穿外墙等处的关键节点给出了做法要求。 《标准》在“采暖、制冷和房屋总一次能源计算”中明确了河北省主要城市采暖需求与制冷需求计算的起止日期,并给出了详细的建筑能耗、空调负荷及一次能源需求的计算方法。这也为《标准》对被动式房屋的建筑能耗、空调负荷及一次能源需求的限定提供了技术支撑。 被动房高效的保温隔热和优良的气密条件,决定了其房间内必须供给新风,以保障优异的室内环境。为最大限度地降低新风能耗,被动房要求新风系统必须带有热回收功能,热回收效率≥75%。《标准》中还规定了新风系统的设计原则,热回收效率的测试原理及新风系统的过滤要求。 被动房中采用了诸多保温、隔热和气密性材料,为实现超低的能耗指标,被动房对这些材料具有严格的性能规定。《标准》在“关键材料和产品性能”中列出了各种材料的关键性能指标,以供建设单位、施工单位参考。“施工、测试、工程认定及运行管理”,在《标准》的最后一章中对被动房的施工中应注意的复杂节点做出了明确规定,提出了被动房的主要测试项——气密性测试的抽样方法和测试步骤;对被动房的工程认定和运行管理提出了要求。 与普通节能标准相比有四点不同 一是节能目标与措施同时限定。 我国现行的节能设计标准仅从节能措施方面做出规定,并没有对节能效果进行评定。只要按

节能建筑案例

节能建筑案例 节能建筑案例一:北京中关村地区的大厦 这栋节能建筑是由国际上著名的建筑设计大师赫尔佐格、德梅隆主持设计的,该建筑的生态智能系统的设计是由世界上著名的德国超日建筑能量公司设计,其中五合国际受委托参与了TPT大厦前期高科与生态智能技术及双层玻璃幕墙设计技术咨询,该建筑在建成后将是中国首栋采用高科技生态节能技术的大型办公建筑。该建筑的设计理念是创新建筑形象、塑造生态节能、舒适健康办公环境等。优美的外观,大气的结构,舒适的环境,这栋节能建筑办公场所将是各个办公人员的梦之园。 节能建筑案例二:济南的太阳树国际公寓 济南的太阳树国际公寓在建筑上是采用欧洲成熟的建筑技术与一系列的节能科技措施,这栋建筑项目是以小高层板楼为主,设计理念在于建造“恒温恒湿”高舒适度,低能耗,尽量与自然环境相融合的新型生态科技公寓。住在该公寓里,你的感受就像是在躺在大自然的怀抱中,舒适而又贴心。 节能建筑案例三:英国伦敦的瑞士再保险大楼 该保险大楼在外观设计上采用螺旋式,顶部尖细,其造型可谓是独具一格;在修建上,福斯特事务所采用了很多的节能技术,尽可能的利用自然采光和通风,配有电脑控制的百叶窗,可根据自然条件情况自动开启或关闭百叶窗。由于其独特的造型与完美的建筑艺术,在2004

年,该大楼获得RTBA斯特林大奖。 节能建筑案例四:德国杜塞尔多夫市的维多利亚保险公司总部大楼 维多利亚保险公司的总部大楼是欧洲以栋非常著名的生态智能建筑,虽然改建主的系统不是最好的,但该建筑却拥有一套极其完整的技术系统。在2000,还获得了德国权威机构授予德国生态环保一等奖。该建筑的玻璃墙幕在夜光的照映中,显得是如此的梦幻与美丽,让人为之心醉。

建筑外墙保温工程案例分析

建筑外墙保温工程案例分析 摘要:文章结合工程案例较为全面地介绍了外墙外保温系统的应用。同时结合施工过程对聚苯板及聚苯颗粒外保温的施工工艺作了详细地介绍。 关键词:外墙外保温;聚苯板;胶粉聚苯颗粒 从国家推行建筑节能以来,各种保温节能施工技术发展很快,2007年,国家制订了许多相应的制度和措施。《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007)于2007年10月1日实施。建筑节能工程将作为单位建筑工程的一个分部工程,此分部工程验收合格后,才能进行单位工程竣工验收。可见建筑节能工程已经纳入工程质量体系。墙体节能工程作为一个分项工程,其中,外墙围护结构的热损耗较大,发展外墙保温技术已经成为实现建筑节能的重要环节。 1.工程概况 某住宅小区工程建筑结构为框架剪力墙结构,内外墙主要砌筑陶料盲孔砖,建筑总面积86万m2。目前施工的一、二、三期建筑面积约31.5万m2,其中外墙保温面积近10万m2。 从实施新建建筑节能65%的设计标准,其节能措施主要体现在外墙保温体系新型材料应用和施工技术革新上。采用胶粉聚苯颗粒粘贴聚苯板外墙保温外墙保温技术已相当成熟。该住宅小区满完成了面砖饰面外墙保温施工,达到了建筑节能65%的设计标准要求,满足国家及北京市工程竣工验收合格标准。 2.外墙外保温施工工艺 住宅小区采用的是胶粉聚苯颗粒粘贴聚苯板外墙保温系统。其施工工序及要求如下。 2.1界面砂浆处理层 1)清理主体施工时墙面遗留的钢筋头、废模板,堵填施工孔洞。 2)清除墙面的混凝土灰浆及浮灰,清理墙面的油污。 3)墙面松动、风化部分应剔除干净。 4)剔除墙表面大于或等于10mm的凸起物。

空压机节能改造案例分析

顺高机电空压机节能改造案例分析 某矿业有一台40(250KW)立方和一台20(110KW)立方,加卸载范围为6~7公斤,每个月运行时间和加载时间为:40立方的是月运行时间673小时,加载时间626小时,卸载47小时;而20立方的月运行555小时,加载257 小时,卸载298小时,为了给企业节约生产成本,选择长沙顺高机电设备有限公司做空压机变频节能改造。 顺高机电先根据客户实际运行数据来核算出加载率: 40立方的加卸载比如下: 加载比626/673=93%, 卸载比47/673=7% 20立方的加卸载比如下: 加载比287/555=52% ,卸载比257/555=48% 顺高变频节能改造后具体节电如下: 40立方空压机 A、空载损耗: 7%卸载时间×卸载时所产生的空载电流损耗(60%×250KW/小时)×627小时/月*0.7元/度=4600元/月 B、压差损耗: 93%加载时间×高出2bar压差所带来的损耗(14%×250KW/小时)×627小时/月×0.7元/度=14286元/月 合计:每月节电=空载损耗+压差损耗=4600+14286=18886元/月 年节电=18886*12=226600元/年 20立方同理,计算出来每年可节约电费185000, 顺高变频节能改造给公司带来的利益相当可观,一次性投资少,用实际数据说话,一年可帮该矿业节省40多万元电费。

可见节电效果明显,此外,顺高空压机节能改造后,让空压机系统还存在其它优点: (1) 减少了机器的噪音,利用变频器实现了机器的软启动\软停止,避免了空压机启动时对电网的冲击,减少了对设备的维修量; (2) 两套控制回路可保证系统的正常、安全运行; (3) 自动程度高,克服原系统手动调节的缺点。

被动式节能建筑案例分析说课材料

被动式节能建筑案例 分析

世界著名绿色节能建筑设计案例之广场类

目录 新加坡wilkinson eyre's gardens by the bay (2) 香格国际广场 (5) 休斯敦的赫尔曼公园滨湖广场 (8) 绿色建筑:苏州月亮湾建屋广场 (10) 成都:超大型城市综合体 (13) 世博轴阳光谷 (17) 荷兰九月十八号广场 (24) 未来多功能太阳能停车场 (26) 西班牙绿色广场设计 (28) 北京MAD建筑事务所设计的中钢国际广场 (31) 绿城.鹿城广场 (36) 上海杨浦区五角场 (37)

新加坡wilkinson eyre's gardens by the bay 时间:2012-10-10 15:49:57作者:来源:网络转载 world architecture festival世界建筑节最近宣布了新加坡的“gardens by the bay”被评选为2012年世界年度建筑! 这个项目由伦敦建筑事务所wilkinson eyre设计,作为一个地标性建筑它在2003年的设计竞赛中胜出,并于2012年6月正式向公众开放。这个规模达101公顷的开发项目围绕三个滨水花园展开,并包含两座巨大的温室花园,它平衡了自然与建筑景观之间的关系。

香格国际广场 时间:2011-11-04 11:15:00作者:来源:网络转载 设计目标:低运营能耗、宜人室内环境的低碳超高层建筑 认证等级:绿色建筑设计评价标识★★ 项目概述:香格国际广场二期项目地处慈溪市新城大道和三北大街路口,高218米,地上61层,地下两层。 技术亮点 低运营能耗五星级酒店/高级公寓 五星级酒店及高级公寓的运营费用中能耗费用占据很大的比例,通过建筑优化设计、节能技术应用以及最大化节能运营方式,可有效降低运营能耗,从而节省运营开销。 地处闹区仍安静宜人的室内环境 香格国际广场二期地处慈溪市新城大道和三北大街路口,相邻两条马路均为主干道,声环境较为恶劣。作为五星级酒店和高级公寓,安静宜人的居住环境是宾客或业主应该享受到的。 碳中和酒店计划 根据酒店的能源消耗,包括员工交通、饮食输送以及每位宾客使用的能源,来计 算酒店的碳排放量。随后酒店将投资于国内绿色能源发展及能源减排项目,通过 此方式购买碳配额以消除碳足迹。酒店宾客也可选择直接向计划购买碳配额以消 除其旅程所产生的废气。所有配额均获联合国验证及认可。

化学实验室通风节能改造案例分析

化学实验室通风节能改造案例分析 深圳市华之任有限公司 任松保* 深圳市环境工程科学技术中心有限公司 喻文娟 摘 要 化学实验室有着对气流组织要求高、全新风运行、换气次数高、通风和空调能耗高等特点,因此对其通风进行优化设计和改造, 不但可有效的保护人员健康和环境安全,而且可有效节约通风和空调能耗。某知名第三方检测检验公司的化学实验室的通风系统存在着气流组织差、舒适度差、能耗高等诸多问题。经过方案比选,对其进行了V A V+UBC通风改造。对改造效果进行监测表明:本次改造有效解决了上述问题,实现了安全、环保、节能的目的,值得广泛推广。 关键词化学实验室;通风;气流控制;V A V;UBC;节能 Case Analysis on Chemical Laboratory Ventilation Energy Saving Retrofit Ren Songbao and Y u Wenjuan Abstract: The chemical laboratory has the characteristics of high air distribution requirement, fresh air operation, high ventilation rate, high energy consumption of ventilation and air-conditioning. Therefore, the optimization design and transformation of the laboratory ventilation can not only effectively protect the health of the personnel and the environment, but also effectively save the energy consumption of ventilation and air-conditioning. The ventilation system in a chemical laboratory of a well-known third party inspection and inspection company has many problems such as poor air distribution, poor comfort and high energy consumption. Through the scheme comparison, the ventilation retrofit of V A V+UBC has been carried out. The monitoring results show that the retrofit has effectively solved the above problems, and achieved the purpose of safety, environmental protection and energy saving. It is worth popularizing widely. Keywords Chemical laboratory; Ventilation; Airflow control; V A V; UBC; Energy saving 0 引言 化学实验室在运行中会产生有害(刺激性、传染性、有毒等)气态污染物,处理不当会造成人员身体损害和环境污染,因此要求全新风运行、高换气次数、有一定的房间空气压差(一般是负压)等[1]。因此,化学实验室通风的设计、运行和维护要求较高,且通风和空调能耗也远大于一般建筑。 本项目对某化学实验室的通风系统行进了改造,不但有效的改变了原有的室内刺激性气体弥漫、温度舒适性差等不良状况,而且大幅降低了通风和空调能耗[2]。 1 项目概况 该实验室为某世界知名第三方检测检验公司所属的上海实验室中的一个,主要进行样品的化学前处理。实验室面积为23.7 m2,共有2台通风柜,2台排风罩,1台1.5 kW排风机和1台0.75 kW送风机,1台3.2 kW的挂壁分体空调。实验室的通风按PLC控制方式设计,但实际按定风量(CA V)方式使用。根据全部实验室的年耗电量和总面积,可以估算出该实验室年耗电量约为7600 kWh。 2 通风系统存在的问题 该实验室的理论排风和送风量分别为4000 m3/h和2800 m3/h;实际测得的排风和送风量分别为3747 m3/h和448 m3/h,换气次数为52.6次/h,房间压差为-13 Pa(实验室门关闭时)。经过观察和测试,该实验室的通风系统在设计、运行方面存在着如下问题: (1)排风量接近设计值,但送风量严重低于设计值,导致补风量过大。补风通过实验室的门窗缝隙进入室内,导致房间负压过大,大于一般要求(-5~ -10 Pa)[3],出现室内吹风感强、门窗缝隙出现啸叫、开门困难、雨水通过外窗缝隙被吸入室内而造成污染的现象。 2018年6月洁净与空调技术CC&AC第2期