文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 工程现场悬挑脚手架常见问题及对策知识分享

工程现场悬挑脚手架常见问题及对策知识分享

工程现场悬挑脚手架常见问题及对策知识分享
工程现场悬挑脚手架常见问题及对策知识分享

工程现场悬挑钢管脚手架

常见问题及对策

说明:

本文中采用的规范为国家现行《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2011)(本文中简称为规范),由中华人民共和国住房和城乡建设部批准实施,执行行业标准,施行日期为2011年12月1日。

一、悬挑脚手架搭设用构配件

1、钢管

规范规定: (1)脚手架钢管宜采用φ48.3×3.6钢管。

工程现场:多数钢管外径小于48mm、管壁厚度小于3.0mm。

2、扣件(含旋转扣件、直角扣件、对接扣件)

规范规定: (1) 扣件在螺栓拧紧扭力矩达到65N?m时,不得发生破坏(螺栓拧紧扭力矩不应小于40N?m,且不应大于65N?m)。

工程现场:部分扣件螺栓、螺杆存在滑丝现象,且有扣件螺栓力矩施工时根本未达到40N?m。

3、可调托撑(用于模板支撑架)

规范规定:(1)可调托撑螺杆外径不得小于36mm;(2)可调托撑的螺杆与支架托板焊接应牢固,焊缝高度不得小于6mm;可调托撑螺杆与螺母旋合长度不得少于5扣,螺母厚度不得小于30mm;(3)可调托撑受压承载力设计值不应小于40kN,支托板厚不应小于5mm。工程现场:多数可调托撑外径小于30mm,且螺母厚度、支托板厚度

不达标。

4、密目网

规范规定:(1)密目式安全立网自重的标准值不应低于0.01kN/m2。

工程现场:检查进场材料合格证予以控制。

5、悬挑脚手架用型钢、U形钢筋拉环及脚手板

本工程中悬挑脚手架仅作施工外围防护用,不设作业层,上述材料要求在此不再赘述。

二、工程现场悬挑脚手架构造常见问题

1、常见问题一:立杆垂直度偏差较大(现场立杆垂直度偏差为150mm)

规范规定:

下列脚手架允许水平偏差(mm)

搭设中检查偏差的高度(m)

总高度

50m 40m 20m

H=2 H=10 H=20 H=30 H=40 ±7

±20

±40

±60

±80

±7

±25

±50

±75

±100

±7

±50

±100

H=50 ±100

2、常见问题二:纵向水平杆高差偏差较大(现场纵向水平杆高差超100mm)

规范规定:

项目技术要求

允许偏差

Δ(mm)

纵向水平杆

高差

一根杆的两端

±20

同跨内两根纵向

水平杆高差

±10

3、常见问题三:纵向水平杆接头位置居于跨中(现场水平杆、立杆接头位置极为随意)

规范规定:

(1)两根相邻纵向水平杆的接头不应设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm;各接头中心至最近主节点的距离不应大于纵距的1/3,如下图:

(2)当立杆采用对接接长时,立杆的对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm;各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3;

综上,脚手架同步同跨内不得出现两个接头。

4、小横杆、部分纵向水平杆及连墙件杆件端头伸出扣件盖板边缘长

度小于100mm。(此类问题现场极多,亟待整改)

规范规定:

各杆件端头伸出扣件盖板边缘长度不应小于100mm。

5、常见问题五:立杆间距偏大,部分立杆未连续设置,且未进行补强处理(现场施工过程中,立杆间距设置较为随意,同类问题存在于纵向水平杆处)

处理措施:在有外挑阳台、飘窗板处脚手架立杆断开时,断开脚手架应参照规范中给定的门洞部位脚手架加强措施进行补强处理。

6、常见问题六:连墙件设置方式与规范不符、数量偏少,且现场缺失严重,给架体带来极大安全隐患(此问题必须及早整改)

悬挑脚手架搭设规范标准

悬挑脚手架搭设规范标准 一、悬挑脚手架底座 说明: 1、悬挑脚手架搭设前.必须编制专项施工方案,方案必须包含最挑粱平面定位布置图。 2、悬挑脚手絮的悬挑粱必须选用不小于1 6号的工字钢。楼层预埋Φ20U型环,不得使用螺纹钢,具体型号必须经过设计计算确定。 3、落于结构上的锚固段应是悬挑段的1.5倍.且必须采取两道锚固,每道悬挑粱均应加设斜拉钢丝绳,架体分段悬挑高度不大于20m。 4、脚手架底却应按规范要求沿纵横方向设置扫地杆,悬挑粱上表面应加焊钢筋以固定立杆,在横杆上方沿脚手架长度方向铺设木枋,井满铺模板进行防护。 5、脚手架底部立杆内侧应设200mm高踢脚板。 6、杆件搭设及防护同前述落地式外架。

说明: 1、悬挑式脚手架必须编制专项施工方案,方案必须经企业技术负责人审批并签字盖章,架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程须按《危险性较大的分部分项工程安全管理办法)(建质控【2009】87号)组织专家论证。悬挑梁或悬挑架应积极采用型钢或定型桁架。 2、悬桃型钢或悬桃架通过预埋与建筑结构固定,预埋件不得使用螺纹钢,安装符合设计要求。 3、挑架立杆与悬桃型钢连接必须固定,防止滑移。

二、外架连墙件的设置

三、剪刀撑和斜向支撑的设置 说明: 1、高度在24m以下的脚手架,必须在外侧立面的两端各设置一道剪刀撑,并应由底至顶连续设置。中间各道剪刀撑之间的距离不大于15m。每道剪刀撑宽度不小于4跨,并不小于6m。斜杆与地面的倾角宜在45-60度之间。 2、高度在24m以上的双排脚手架应在外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑。 3、一字型、开口型双排架两断口必须 设置横向斜撑;24米以上架体在架体拐角处及中间每六跨设置一道搭接斜撑。 4、剪刀撑斜杆的接长必须采用搭接,搭接长度不小于1m,且不少于三个扣件紧固。

悬挑脚手架工字钢梁安装-施工工法

悬挑脚手架工字钢梁制作安装 施工工法 四川省佳宇建筑安装工程有限公司 总工办 1.前言 外悬挑脚手架采用定型钢板、螺栓压接控制悬挑工字钢锚固,在施工中通过工程实践、创新,总结了定型钢板压顶控制悬挑工字钢锚固施工技术。该施工技术较传统运用圆钢压环预埋、再加垫焊接或对加木锲的做法有着明显优势,具有降低安全风险、减少不必要的焊接工作量、施工速度快、材料能回收重复利用等特点,从而取得了更好的经济效益和安全保障。 2.工法特点 2.1 采用定型钢板、螺栓固定安装外挑工字钢梁施工技术,比传统安装外挑工字钢梁施工做法,施工速度有较大提高。 2.2 采用定型钢板、螺栓固定安装外挑工字钢梁施工技术,不仅可以做到锚固点的受力合理、明确,受力均匀与牢靠,而且美观、安全。比传统安装外挑工字钢梁施工做法,具有更高的安全保障。 2.3 工法采用定型构件,技术先进、安全可靠,经济效益高,操作简单方便,施工标准化程度较高。安装施工质量、感官较好。经济效益明显。制作的构件成品施工后均可以多次周转、重复使用,符合施工标准化、规范化管理要求。 3.适用范围

本工法适用于住宅工程和其他高层、超高层的外悬挑脚手架的搭设工程,也可用于其他需要内锚外挑的工程结构施工。 4.工艺原理 工法对悬挑工字钢梁室内端的锚固,采用螺栓向上穿过楼面预留的PVC套管孔,穿过定型钢板后上好螺帽,压紧工字钢梁。承担工字钢梁外端防护脚手架荷载,平衡防护架荷载产生的倾覆力矩。 5.施工工艺流程及操作要点 5.1工艺流程: 塑料套管预埋→工字钢梁平面定位→安装螺杆、压板→戴螺母并紧固 5.2操作要点: 5.2.1钢梁设计及安装方案 1. 对已浇筑的安装层砼强度进行检测,确认达到设计强度要求后才能安装。 2. 根据计算,确定采用工字钢规格。 3. 确定安装预埋方法。 4. 确定构件安装方案。 5.2.2 施工准备: 1. 材料准备, 1.1 外挑脚手架所用工字钢型号为16#工字钢,单根钢梁长度为3.20m,工字钢数量以施工图楼层平面布置根数×设计需要布置层数为准。 1.2 钢筋定位桩,采用直径25mm钢筋加工制作,长度=80mm,材料用量=工字钢梁根数×2确定。 1.3 U形螺丝杆采用直径16mm钢筋加工制作,材料用量=工字钢梁根数×3确定。

悬挑式脚手架施工方案

悬挑式脚手架施工方案 第一节脚手架的方案选择 本工程考虑到施工工期、质量、安全以及工程实际情况,故在选择方案时,充分考虑一下几点情况: 1.架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理; 2.在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全 性和耐久性; 3.选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修; 4.结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便, 便于检查验收; 5.综合以上考虑,脚手架的搭设,还必须符合JCJ59-99检查标准要 求,要符合相关文明标准化工地的有关标准; 6.结合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考 虑了以往的施工经验,决定采用以下脚手架方案: 普通型钢悬挑脚手架 7.脚手架的搭设,从第四层开始做悬挑,每一悬挑高度为标准层6 层一挑,悬挑高度为3×6=18米,共悬挑7次。

第二节脚手架材料选择 1.脚手架水平支撑梁采用10号工字钢,架设钢管外径48mm,壁厚 3.5mm,钢材强度等级为Q235,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、 分层、压痕、划道和硬弯,新用的钢管要有出厂合格证。脚手架施工前必须将入场钢管取样,送有相关国家资质的试验单位,进行钢管抗压、抗拉等力学试验,试验结果满足设计要求后,方可在施工中使用。 2.本工程的钢管脚手架的搭设使用可锻铸造扣件,应符合建设部《钢 管脚手扣件标准》JGJ22-85的要求,由有扣件生产许可证的生产厂家提供,不得有裂纹、气孔、缩松、砂眼等锻造缺陷,扣件的规格应与钢管相匹配,贴合面应平整,活动部位灵活,夹紧钢管时开口处最小距离不小于5mm。钢管螺栓拧紧力矩达65N·m时不得破坏,如使用旧扣件时,扣件必须取样送有相关国家资质的试验单位,进行扣件抗滑力等试验,实验结果满足设计要求后方可在施工中使用。 3.搭设架子前应进行保养,除锈并统一涂色,颜色力求颜色美观。 脚手架立杆、防护栏杆、踢脚杆、底排立杆、扫地杆统一漆黄漆。 剪力撑统一漆黄黑相间色。 4.脚手板采用竹夹板,其力学性能应满足有关要求。 5.安全网采用密目式安全网,网目应满足2000目/cm2,做耐贯穿试

悬挑脚手架施工方案

红光鹏程苑(H5地块) (3#、4#楼) 悬 挑 架 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 湖北天宇建设有限公司 2012年6月20日

目录 一、工程概况2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 二、编制依据2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 三、搭设形式2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 四、材料要求2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 五、方案选择2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222223 六、脚手架搭设22222222222222222222222222222222222222222222222222222222224 七、脚手架的检查与验收222222222222222222222222222222222222222222222222229 八、脚手架的拆除222222222222222222222222222222222222222222222222222222210 九、安全保证措施222222222222222222222222222222222222222222222222222222210 十、应急措施2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222211十一、悬臂式脚手架计算书2222222222222222222222222222222222222222222222211

脚手架常见问题

脚手架常见问题 一、设计 (1)对重型脚手架应该有清楚的认识,一般如果楼板厚度超过300mm,就应改考虑按照重型脚手架设计,脚手架荷载超过15KN/㎡,则设计方案应该组织专家论证。要分清楚那些部位的钢管长度变化对承载影响较大,对于模板支架应该考虑:最上面一道水平杆的中心线距模板支撑点的长度a不宜过长,一般小于400mm为宜(在新规范中可能要进行修订),立杆计算时一般最上面一步和最下面一步受力最大,应该作为主要计算点。当承载力不满组要求时应增加立杆减少纵横间距,或者增加水平杆减小步距。 (2)国内脚手架普遍存在钢管、扣件、顶托及底托等材料质量不合格,实际施工中理论计算没有考虑到这些,最好在设计计算过程中取一定的安全系数。 二、施工 扫地杆缺失,纵横交接处未连接、扫地杆距地距离过大或过小等;脚手板开裂、厚度不够、搭接没有满足规范要求;大模板拆除后内侧立杆与墙体之间没有防坠网;剪刀撑在平面内没有连续;开口脚手架未设斜撑;脚手板下小横杆间距过大;连墙件没有做到内外刚性连接;防护栏杆间距大于600mm;扣件连接不紧,扣件滑移等。 脚手架搭设垂直度与水平度允许偏差

项目(垂直度)允许偏差(mm)项目(水平度)允许偏差(mm) 每步架h/1000及±2.0一跨距内 水平架 两端高差±l/600及±3.0 脚手架整体H/600±50脚手架整体±L/600及±50 三、变形事故 (1)因地基沉降引起的脚手架局部变形。在双排架横向截面上 架设八字戗或剪刀撑,隔一排立杆架设一组,直到变形区外排。八字戗或剪刀撑下脚必须设在坚实、可靠的地基上。 (2)脚手架赖以生根的悬挑钢梁挠度变形超过规定值,应对悬 挑钢梁后锚固点进行加固,钢梁上面用钢支撑加U形托旋紧后顶住屋顶。预埋钢筋环与钢梁之间有空隙,须用马楔备紧。吊挂钢梁外端的钢丝绳逐根检查,全部紧固,保证均匀受力。 (3)脚手架卸荷、拉接体系局部产生破坏,要立即按原方案制定的卸荷拉接方法将其恢复,并对已经产生变形的部位及杆件进行纠正。如纠正脚手架向外张的变形,先按每个开间设一个5t倒链,与结构 绷紧,松开刚性拉接点,各点同时向内收紧倒链,至变形被纠正,做好刚性拉接,并将各卸荷点钢丝绳收紧,使其受力均匀,最后放开倒链。

悬挑脚手架要点

[摘要]:悬挑脚手架是高层建筑施工中应用十分广泛的一种脚手架形式。相对于落地脚手架,它的优越性在于良好的经济效应以及节约工期。本文结合实际的现场施工经验,分析了悬挑脚手架设计方案,并且介绍了其在施工中的应用。 1绪论 高层建筑物是现代建筑发展的趋势,高层建筑施工脚手架作为一项重要的分项工程在施工中的安全性一直以来都是工程技术人员关注的焦点所在。悬挑式脚手架在高层建筑施工中越来越得到广泛应用。与落地脚手架相比,高层建筑施工使用悬挑式钢管脚手架可以大大降低脚手架费用,在深基坑大开挖条件下还可以缩短工期。与附着式整体提升脚手架相比,悬挑式钢管脚手架使用普通钢管脚手架的杆配件直接悬挑搭设,不需要大量的一次性投入,尤其适合于广大施工企业资金紧张的现状。据调查显示,在全国80%的高层项目均采用了型钢悬挑式钢管扣件脚手架。本文通过悬挑三角架极限承载力的分析,从受力角度推导出了型钢悬挑与三角架卸载组合脚手架计算公式,并结合实际的现场施工经验介绍了悬挑式脚手架的施工方案。 2型钢悬挑卸载组合脚手架设计 2.1型钢支座的力学模型及锚固件与钢丝绳的研究与计算 (1)型钢支座是以槽钢或工字钢为受力结构; (2)在荷载影响下,仅考虑型钢支座的抗弯、抗剪、抗倾覆作用,不考虑轴力的作用; (3)将型钢支座上脚手板与彩条布或麻袋等安全防护设施引起的均布荷载转化为立杆的集中荷载来处理; (4)钢丝绳与墙用花蓝螺丝连接,钢丝绳的长度随着上部荷载的增加可调节;(5)型钢支座的自重不计,简化为匀质杆件计算; (6)型钢支座的悬挑段不大于锚固段; (7)悬挑脚手架整体计算高度不超过20m。 2.2型钢支座模型的分析与计算公式。纯悬挑型钢支座是典型的悬挑结构,钢丝绳斜拉式悬挑型钢支座并非严格的悬挑结构。在上部加载初期,斜拉式悬挑型钢支座的刚度远比钢丝绳大,型钢支座为悬挑梁结构。当加载到型钢支座与锚固点抗拉钢筋出现明显的变形及钢丝绳达到工作状态时,型钢支座与钢丝绳变为简支梁结构。因此,斜拉式悬挑型钢支座既有悬挑又有简支工作状态圈。根据静力平衡条件可求出悬挑与简支状态力学计算公式。

超高大跨度悬挑脚手架施工工法

超高大跨度悬挑脚手架施工工法 工法编号:ZJ1GF-***-20** 编制单位:中建一局集团第二建筑有限公司 南平市武夷新区高新技术创业园一期建设工程项目部主要执笔人:侯军、郑大刘、徐虎、叶桃、卫肖冰 1 前言 因13#综合办公楼主体结构外形凹凸不规律,搭设不便。且外架底座落在地库顶板结构面上,产生荷载对地库顶板结构产生负面影响,故不予采用。根据结构外形分区段放置搭设、安拆方便、便于施工,故选用悬挑工字钢方案。 并且14层框架梁外设有3m宽悬挑结构,15层框架梁外设有宽悬挑结构。以上各层悬挑结构宽度均无法满足屋面悬挑结构宽的模板支撑,所以方案考虑在15层楼面采用悬挑钢梁支撑模架体系,悬挑钢梁悬挑段长度。该施工技术成功摸索出了超高大跨度悬挑脚手架施工工法,经福州专家组论证此技术安全可靠、施工便捷。 2 工法特点 利用超高大跨度悬挑脚手架进行悬挑屋面支撑卸载,解决了大跨度悬挑屋面施工难题,拓展了悬挑脚手架的适用范围。 与落地式脚手架施工相比,避免了脚手架搭设高度超过了允许搭设的高度;并且避免了产生荷载对地库顶板产生负面影响。 3 适用范围 本工法适用于超高层、大跨度悬挑结构,且无法搭设或不宜搭设落地式脚手架的情况下。 4 工艺原理 悬挑板荷载和施工荷载通过立杆传至工字钢上,在通过方钢将部分荷载传至楼面上,从而减轻工字钢受力。再通过钢丝绳将工字钢上力传至楼面内,不仅卸载掉工字钢上一部分力,还使工字钢得到一个稳定的作用。

5 工艺流程及操作要点工艺流程 操作要点 悬挑层钢梁布置平面详图 钢梁悬挑架剖面图

图悬挑平面布置图 图悬挑剖面示意图 设置预埋件 1 在浇筑悬挑层下层钢筋混凝土梁、板时,需预埋卸载方钢预埋件,预埋件必须在悬挑钢梁

起闭机房悬挑脚手架施工方案

如东县海堤达标项目东安新闸管理设施工程---起闭机房单项工程 悬 挑 脚 手 架 专 项 施 工 方 案

起闭机房悬挑脚手架施工方案 一、施工准备 根据本工程的特点,本工程需采用悬挑脚手架为主体结构及装修外墙施工的安全防护设施。结构采用φ48*钢管,双排脚手架,外挂密目安全网,下挂平网进行防护。 二、施工技术措施 悬挑脚手架的搭设人员要经过专业培训合格后并持证上岗,搭设人员个体防护充分,安全带、安全帽、防滑鞋应配备齐全,钢管、扣件、脚手板、安全网等要经检验合格后方可使用,5-6级以上大风和雷、雨、雪应停止脚手架作业。 三、材料要求 钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道,钢管必须涂防锈漆。用于本工程的钢管应在进入工地时进行检查,扣件使用前应进行质量检查,有裂缝,变形的严禁使用。出现滑位的螺栓必须更换。竹排要采用新排,严禁使用腐烂,碎裂竹排,已使用过的安全网必须经过检查后方可使用,超过使用期限的安全网严禁使用。 四、脚手架的搭设要求 1、外悬挑脚手架的搭设顺序为放置横杆---紧固横杆与楼面---放置纵向扫地杆--- 立杆---横向扫地杆---第一纵向水平杆---第一步横向水平杆---连墙杆---地二纵向水 平杆---地二步横向水平杆。 2、搭设脚手架的所虚材料进场后,要进行检查验收合格后按品种、规格分类堆放 整齐平稳。 3、脚手架搭设前,工长要按照搭设方案中的有关搭设要求向架子工人进行书面的 安全交底。 4、架子搭设工人应持证上岗,保持人员稳定。 5、脚手架的搭设作业,要统一指挥,按要求搭设。 6、脚手架的几何尺寸,竖距1.4m,纵距1.5m,横距1.1m。内侧立杆距建筑物的 距离20cm。三角行挑梁对应于立杆设置,并上设横拉杆。 对称拉接 三角拉接 锚固件 双排 7、立杆的接头必须采用对按扣件对接,立杆的搭接长度不应小于1m,不少于2

满堂、落地式、悬挑脚手架常见问题

满堂、落地式、悬挑脚手架常见问题 (1).不搭设扫地杆或扫地杆搭设不全 (2).步距偏大(搭设满堂支模脚手架的步距不应大于1.4m)。 (3)立杆横距、排距偏大,绝大部分项目的立杆没有严格按专项施工方案中确定的距离搭设。 (4).上部自由高度偏高(搭设满堂支模脚手架上部自由高度不大于0.75。 (5).立杆根部的可调底座的调节高度往往超过300mm,上部也安装可调顶托,往往造成顶托杆与下部的立杆不在同一垂线上,产生偏心受压。 (6).不同施工班组之间搭设同一支模脚手架时相互之间不连接或连接不够。 (7).搭设满堂支模脚手架时不搭设竖向剪刀撑,尤其是临边及临边有梁的地方。 (8).主次梁交汇处没有增加立杆数量,梁底模下部的木枋大部分水平放置,降低了木枋的受力能力。 (9).梁下部的加强杆大部分是加固时撑上去的,其垂直度得不到保证,纵向偏差往往超规范,与周边支模体系无法进行有效的连接。 (10).高支模或超高支模体系绝大部分没有搭设水平剪刀撑。 (11).有部分项目的立杆接长采用搭接,下部立杆采用单立杆。 (12).相当一部分的楼梯支模脚手架的搭设没有按方案搭设,随意性较大,导致踏步板整体偏移。 (13).扣件拧紧度普遍不足(规范规定:扣件拧紧度40~65N.m),支模脚手架基本都是木工搭设的,没有经过特殊工种的培训。 (14).扣件普遍没有进行检测,其质量状况参差不齐。 (15).支模体系与外脚手架相连接的现象时有发生。

落地式钢管脚手架常见问题: (1).没有搭设扫地杆或扫地杆搭设不完全或将纵、横扫地杆方向搭反了。 (2).立杆纵距间距不均匀,不按方案中的尺寸搭设,布置第一道立杆时杆件的长短搭配不合理,导致立杆接头没有错开,立杆的垂直度偏差超规范。 (3).纵向水平杆搭设时没有注意杆件接头的位置。使用竹笆板作脚手板时将其直接搭设在立杆,应该搭设在横向水平杆上。 (4).主节点处没有搭设横向水平杆(用竹串片板、木脚手板时极为普遍),将横向水平杆搭设在立杆上(用竹串片板、木脚手板时),水平杆伸出扣件的长度不符合规范要求(小于100mm)。 (5).连墙件:距离主节点的距离偏大(大于300mm),没有内外立杆同时连接,在连接建筑物一端与预埋件的连接采用单扣件,24m以上的脚手架连墙件的轴向力在10KN以上,必须采用双扣件连接才能满足要求,尤其是沿海地区,如果采用单扣件连接则连墙件的数量少了一半。连墙件的数量不能满足要求。 (6).剪刀撑没有随脚手架的搭设进度及时搭设,跨越立杆数量不符合规范要求,搭接长度不够,搭接时旋转扣件数量不足,剪刀撑根部没有落在垫板上,与脚手架架体之间的连接不够(主要是外侧斜杆)。 (7).横向斜撑:拐角处、折线拐点、弧线拐点及24m以上脚手架的中间每隔6跨的地方没有搭设横向斜撑或没有连续搭设到顶。 (8).首层、每隔12m及作业层都要满铺脚手板的规定没有得到认真执行。(9).脚手架上堆载过多或集中荷载过大。 (10).大部分脚手架没有做防雷接地。 (11).扣件拧紧度普遍没有进行检查。 (12).超过50m高的脚手架没有采用双立杆或其它卸载措施。 (13).脚手架的地基承载力不足,周边缺少排水措施,落在现浇楼面上的脚手架在方案中不进行楼面承载力的计算。

悬挑脚手架施工标准(最新)

悬挑外脚手架悬挑外脚手架施工施工施工标准标准标准 1 1 适用范围适用范围适用范围 本施工标准适用于高度不大于100m的高层建筑或高耸建筑物上使用的悬挑式脚手架的设计、施工及验收。 2 主要应用标准和规范主要应用标准和规范 2.1《扣件式钢管脚手架安全技术规范》 (JGJ130-2011) 2.2《建筑施工安全检查标准》 (JGJ59-2011) 2.3《钢结构工程施工规范》 (GB50755-2012) 2.4《危险性较大的分部分项工程安全管理办法-建质[2009]87号》 2.5 各工程施工图图纸 3 需要了解相关的规范和标准需要了解相关的规范和标准 3.1 3.1 基本基本基本构造要求构造要求 规范中推荐以双轴对称截面钢梁做悬挑梁结构。悬挑脚手架的搭设高度不超过20米。悬挑梁截面高度不应小于160mm。每个型钢悬挑梁外端宜设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构斜拉结,钢丝绳、钢拉杆作为附加保险措施,不参与悬挑钢梁受力计算。悬挑梁尾端应在两处及以上固定于钢筋混凝土梁板结构上。锚固型钢悬挑梁的U型钢筋拉环或锚固螺栓直径不宜小于16㎜。悬挑钢梁悬挑长度一般情况下不超过2m能满足施工需要,但在工程结构局部有可能满足不了使用要求,局部悬挑长度不

宜超过3米。大悬挑另行专门设计及论证。在建筑结构角部,钢梁宜扇形布置;如果结构角部钢筋较多不能留洞,可采用设置预埋件焊接型钢三角架等措施。悬挑钢梁支承点应设置在结构梁上,不得设置在外伸阳台上或悬挑板上,否则应采取加固措施。 3.3.22 型钢悬挑梁型钢悬挑梁 宜采用高度不应小于160mm 双轴对称截面的型钢(工字钢)做悬挑梁结构。悬挑梁端部设置定位点,定位点离悬挑梁端部不应小于100mm 。定位点可采用长0.2m,直径25-30mm 的钢筋或短管。固定端长度大于悬挑端1.25倍,悬挑梁间距应按悬挑架架体立杆纵距设置,每一纵距设置一根。(不允许有连梁) 悬挑脚手架挑梁结构及其锚固悬挑脚手架挑梁结构及其锚固

螺栓固定式斜拉悬挑脚手架施工工法

螺栓固定式斜拉悬挑脚手架施工工法

螺栓固定式斜拉悬挑脚手架施工工法 龙信建设集团有限公司 一、前言 1.1 随着国内房屋建筑高层和小高层结构的增多,型钢悬挑脚手架已经在建筑施工中广泛的运用。目前普遍采用的型钢悬挑式脚手架的构造形式分为上悬斜拉式和下斜撑式,上悬斜拉式是在由结构伸出的型钢挑梁端部加钢丝绳斜拉(或在楼板上预埋钢筋环,外伸的横梁插入环内,在横向水平构件上搭设架子),进而悬挑外部的架体。该方法需要的型钢较多,在剪力墙和柱的部位需要留设较大洞口不便于以后外墙的装修,且由于型钢非常的长,拆除不便、易发生危险。下斜撑式悬挑脚手架是在型钢挑梁端部下面加一斜支撑。从型钢悬挑脚手架所用的材料、制作、安拆、用工情况等方面分析,上悬斜拉式效果好于下斜撑式,但在使用方面上悬斜拉式不如下斜撑式方便。 1.2 螺栓固定式斜拉悬挑脚手架(以下简称悬挑架体)施工工法综合上面两种型钢悬挑式脚手架的不足,采用悬挑型钢根部用高强螺栓固定在结构边梁上,端部再用钢筋拉杆上悬斜拉的一种施工方法,该方法解决施工空间狭小的困难,节约材料,制作、安装及拆卸方便,安全可靠。 1.3 本工法分别在苏州塘北小区工程、苏州水巷邻里小区工程、苏州晋合洲际酒店工程、南京仁恒翠竹园工程、南京江湾城工程得到运用,南京江湾城项目2008 年 7 月份通过南京市资深专家对边梁高强螺栓固定型钢悬挑脚手架施工方案评审。 二、工法特点 2.1 安全可靠: 上悬斜拉式型钢挑脚手架采用钢丝绳作斜拉接(为软拉接),悬挑型钢梁一般需穿过建筑外墙埋置结构混凝土内,容易破坏外墙结构,造成渗水隐患。本工法采用在已有结构边梁处预留孔,用高强螺栓与悬挑型钢连接,悬挑型钢梁作为悬挑式脚手架的承力构件,斜拉接采用钢筋拉接,并用水平槽钢将悬挑型钢连接起来增强稳定性,确保该脚手架在施工中的安全。 2.2 克服施工空间狭小困难,安装拆卸方便:

螺栓固定式斜拉悬挑脚手架施工工法

螺栓固定式斜拉悬挑脚手架施工工法 龙信建设集团有限公司 一、前言 1.1 随着国内房屋建筑高层和小高层结构的增多,型钢悬挑脚手架已经在建 筑施工中广泛的运用。目前普遍采用的型钢悬挑式脚手架的构造形式分为上悬斜 拉式和下斜撑式,上悬斜拉式是在由结构伸出的型钢挑梁端部加钢丝绳斜拉(或 在楼板上预埋钢筋环,外伸的横梁插入环内,在横向水平构件上搭设架子),进而悬挑外部的架体。该方法需要的型钢较多,在剪力墙和柱的部位需要留设较大 洞口不便于以后外墙的装修,且由于型钢非常的长,拆除不便、易发生危险。下 斜撑式悬挑脚手架是在型钢挑梁端部下面加一斜支撑。从型钢悬挑脚手架所用的 材料、制作、安拆、用工情况等方面分析,上悬斜拉式效果好于下斜撑式,但在 使用方面上悬斜拉式不如下斜撑式方便。 1.2 螺栓固定式斜拉悬挑脚手架(以下简称悬挑架体)施工工法综合上面两种型钢悬挑式脚手架的不足,采用悬挑型钢根部用高强螺栓固定在结构边梁上,端 部再用钢筋拉杆上悬斜拉的一种施工方法,该方法解决施工空间狭小的困难,节 约材料,制作、安装及拆卸方便,安全可靠。 1.3 本工法分别在苏州塘北小区工程、苏州水巷邻里小区工程、苏州晋合洲 际酒店工程、南京仁恒翠竹园工程、南京江湾城工程得到运用,南京江湾城项目2008 年 7 月份通过南京市资深专家对边梁高强螺栓固定型钢悬挑脚手架施工方 案评审。 二、工法特点 2.1 安全可靠: 上悬斜拉式型钢挑脚手架采用钢丝绳作斜拉接(为软拉接),悬挑型钢梁一般需穿过建筑外墙埋置结构混凝土内,容易破坏外墙结构,造成渗水隐患。本工 法采用在已有结构边梁处预留孔,用高强螺栓与悬挑型钢连接,悬挑型钢梁作为 悬挑式脚手架的承力构件,斜拉接采用钢筋拉接,并用水平槽钢将悬挑型钢连接 起来增强稳定性,确保该脚手架在施工中的安全。 2.2 克服施工空间狭小困难,安装拆卸方便:

屋面钢管悬挑脚手架施工方案

目录 一、工程概况 (3) 二、屋盖装饰施工脚手架形式确定 (3) 三、脚手架工程施工安排 (3) 1、工程进度安排 (3) 2、人员组织 (3) 3、劳动力选择 (4) 四、脚手架工程施工准备 (4) 1、现场准备 (4) 2、劳动力准备 (4) 3、物资准备 (4) 4、.技术准备 (5) 五、悬挑脚手架搭设要求 (5) 1、搭设形式、施工活荷载 (5) 2、脚手架构造要求 (5) 3、其它部位安全防护措施 (10) 4、质量标准及验收 (11) 六、脚手架使用要求及措施 (12) 七、脚手架拆除要求与措施 (12) 1、拆除的准备工作 (12) 2、拆除要求 (13) 八、脚手架工程的检查验收 (14) 1、脚手架的验收标准 (14) 2、脚手架监控措施 (14) 九、脚手架的安全施工保证措施 (15) 十、文明施工要求 (16) 十一、悬挑脚手架计算 (17)

一、工程概况 翡翠半岛馨园28#~30#楼及车库工程位于天津市天津市武清区南蔡村镇,翠亨路西侧,由三栋塔楼组成,总建筑面积36739.54㎡,其中地下车库面积为4451.58M2,主要结构类型为框架-剪力墙结构。建筑功能高层住宅及地下车库。 28#30#楼为复式剪力墙结构,地下2层,地上16层,层高4.8米,建筑檐口高度78米。 29#楼为剪力墙结构地下2层,地上18层,层高3.0米,建筑檐口高度56米。3栋塔楼全部为造型坡顶西瓦屋面,塔楼位置含在车库顶板范围内。 结构施工采用16号工字钢悬挑双排施工用外脚手架进行防护。 建设单位:天津浩华恒基投资有限公司 设计单位:北京龙安华诚建筑设计有限公司 监理单位:北京东方通国际工程监理有限公司 施工单位:天津三房建建筑工程有限公司 二、屋盖装饰施工脚手架形式确定 屋盖装饰施工由二次结构作业队完成,主体结构施工完成后原结构施工脚手架陆续拆除,装修工程施工需重新搭设防护脚手架。根据本工程的现场条件及结构形式,屋顶造型部分采用钢管悬挑双排单立杆脚手架以满足屋顶装修工程需要,建筑装修施工阶段外脚手架仅作为安全防护使用。 三、脚手架工程施工安排 1、工程进度安排 本工程屋顶部分装饰施工时间为2014年4月至2014年7月,29#楼先开始施工从2014年4月开始,2014年7月完成施工,28#、30#楼计划2014年5月开始施工,2014年8月完成施工。脚手架搭拆时间计划为2014年4月15日至2014年8月15日。 2、人员组织 项目部成立脚手架管理小组,由项目总工房克林编制施工脚手架方案,项目执行经理何永江负责现场检查、管理,由安全员韩琦、李景凯负责脚手架(负责现场生产、方案实施)。

脚手架、支模架的相关问题的日常问答(1-53)

扣件式钢管脚手架常见问答本文是以问答方式将《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)主要内容介绍给大家,以供大家学习,以满足非土建监理工程师、监理员在日常巡视工作中对脚手架、支模架的监督需要。所以重点放在架体的构造和安全管理上,同时将《混凝土结构工程施工规范》(GB50666-2011)第4章(模板工程)架体主要内容一并纳入,方便大家掌握。 学习本文中表述如和两规范有冲突之处,应以规范条文为准。因自己水平有限,如有不对之处,请大家斧正。同时后附脚手架、满堂脚手架、满堂支撑架的主要构造汇总表,方便大脚学习中比较。 同时感谢陈文超、吴昊天、唐蜜等帮助本文进行的一些辅助工作! 2013年11月6日 1.什么叫扣件式钢管脚手架? 为建筑施工而搭设的、承受荷载的,由扣件和钢管等构成的脚手架和支撑架统称脚手架。 2.什么叫支撑架? 为钢结构安装或浇筑混凝土构件等搭设的承力支架。 3.什么叫满堂扣件式钢管脚手架? 在纵、横方向,有不少于三排立杆并和水平杆、水平剪刀撑、竖向剪刀撑、扣件等构成的脚手架。该架体顶部作业层施工荷载通过水平杆传递给立杆,顶部立杆呈偏心受压状态,简称满堂脚手架。 4.什么叫满堂扣件式钢管支撑架 在纵、横方向,有不少于三排立杆并和水平杆、水平剪刀撑、竖向剪刀撑、扣件等构成的支架。该架体顶部的钢结构安装等(同类工程)施工荷载通过可调托撑轴心传力给立杆,顶部立杆呈轴心受压状态,简称满堂支撑架。 5.满堂脚手架和满堂支撑架怎么区分? a脚手架承受自重及临时操作施工荷载,而支撑架承受除脚手架的荷载内容外,尚有需成型的构件或半成品重量。所以第二问中回答为承力支架。 b顶端受力水平杆偏心传递时为脚手架,有顶托(可调托撑)轴心手受压式为支撑架。所以作为砼支模架应为承力支架,宜采用上部有可调托撑的中心传力(轴心受压)方式的支撑架;而作为

悬挑脚手架施工方案完美版

华府丹郡A1#、A2#楼工程 脚手架专项施工方案 项目经理: 编制人: 审核人: 辽宁北方建设(集团)有限公司 华府丹郡A1#、A2#楼 脚手架专项施工方案 1.编制依据 1.1沈阳都市建筑设计有限公司设计的建筑结构施工图; 1.2本工程的施工组织设计; 1.3中国建筑工业出版社出版的“建筑施工安全技术手册” 1.4中国建筑工业出版社出版的“建筑施工脚手架实用手册” 1.5中国建筑工业出版社出版的“建筑施工手册” 1.6建筑工程施工现场管理制度;施工进度安排和现场施工条件。 1.7中国建筑工业出版的“建筑施工计算手册”“钢结构设计规范”“建筑结构荷载规范”“《混凝土结构设计规范》GB50010-2002” 1.8《建筑安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社 1.9《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJ130-2001中国建筑出版社 2、工程概况:

3、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量、安全和合同要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 3.1架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 3.2在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3.3选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 3.4结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收。 3.5综合以上几点,脚手架的搭设,还还必须符合JGJ59-99检查标准要求,要符合相关文明标准化工地的有关标准。 3.6综合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用以下脚手架方案: 地下及一层商网部分采用普通落地双排脚手架,地上主楼主体部分采用普通型钢悬挑脚手架(分别在2层、7层、14层、21层、28层进行悬挑)。 2、脚手架材料的选择及质量标准 4.1钢管:钢管一般采用外径48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管,其化学成份与机械性能符合国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)的要求。钢管应涂防锈漆。钢梁选用16号工字钢作悬挑负梁。钢材强度等级Q235-A,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、风层、压痕、划痕和硬弯,应用的钢管要有出场合格证。脚手架施工前必须将入场钢管取样,送有关国家资质的试验单位,进行钢管抗弯,抗压等力学实验,实验结果满足设计要求

高层悬挑式脚手架施工方案(2013新)

确山特色商务区之御景华府居住小区1#楼 模 板 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 河南红旗渠建设集团有限公司 2013年月 悬挑式脚手架施工方案 1、工程概况 1.1、工程名称:确山特色商务区之御景华府居住小区1#楼 1.2、工程地点:确山县107国道西

1.3、建筑面积:30227.00㎡ 1.4、工期:600天 1.5、质量目标:合格 1.6、结构类型:框架剪力墙结构 1.7、工程情况:建筑高度90.3米,地下一层,地上29层,1. 2、编制依据 2.1《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 2.2《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 2.3《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 2.4《建筑工程施工安全操作规程》 2.5《建筑施工手册》(第四版) 2.6工程建筑、结构施工图纸 2.7施工组织设计 3、外脚手架施工重点特点与难点 由于工期较紧,本工程施工地上采用悬挑式全封闭外脚手架,采用工字钢悬挑式外脚手架施工,分别在4层悬挑、10层卸载, 11层悬挑、17层卸载,18层悬挑、24层卸载,25层悬挑、30层卸载,然后用钢丝绳斜拉悬吊分段卸荷,最大高度不超过26m;所以外架的搭设方法的确定与施工是外脚手架施工的重点。 4、脚手架搭设的设计与计算 4.1外脚手架搭设方案 主体结构施工采用工字钢悬挑式外脚手架施工,分别在4层悬挑、10层卸载, 11层悬挑、17层卸载,18层悬挑、24层卸载,25层悬挑、30层卸载,然后用钢丝绳斜拉悬吊分段卸荷,单段最大高度不超过26m,外脚手架采用Φ48×3.5钢管搭设,

工程现场悬挑脚手架常见问题及对策知识分享

工程现场悬挑钢管脚手架 常见问题及对策 说明: 本文中采用的规范为国家现行《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2011)(本文中简称为规范),由中华人民共和国住房和城乡建设部批准实施,执行行业标准,施行日期为2011年12月1日。 一、悬挑脚手架搭设用构配件 1、钢管 规范规定: (1)脚手架钢管宜采用φ48.3×3.6钢管。 工程现场:多数钢管外径小于48mm、管壁厚度小于3.0mm。 2、扣件(含旋转扣件、直角扣件、对接扣件) 规范规定: (1) 扣件在螺栓拧紧扭力矩达到65N?m时,不得发生破坏(螺栓拧紧扭力矩不应小于40N?m,且不应大于65N?m)。 工程现场:部分扣件螺栓、螺杆存在滑丝现象,且有扣件螺栓力矩施工时根本未达到40N?m。 3、可调托撑(用于模板支撑架) 规范规定:(1)可调托撑螺杆外径不得小于36mm;(2)可调托撑的螺杆与支架托板焊接应牢固,焊缝高度不得小于6mm;可调托撑螺杆与螺母旋合长度不得少于5扣,螺母厚度不得小于30mm;(3)可调托撑受压承载力设计值不应小于40kN,支托板厚不应小于5mm。工程现场:多数可调托撑外径小于30mm,且螺母厚度、支托板厚度

不达标。 4、密目网 规范规定:(1)密目式安全立网自重的标准值不应低于0.01kN/m2。 工程现场:检查进场材料合格证予以控制。 5、悬挑脚手架用型钢、U形钢筋拉环及脚手板 本工程中悬挑脚手架仅作施工外围防护用,不设作业层,上述材料要求在此不再赘述。 二、工程现场悬挑脚手架构造常见问题 1、常见问题一:立杆垂直度偏差较大(现场立杆垂直度偏差为150mm) 规范规定: 下列脚手架允许水平偏差(mm) 搭设中检查偏差的高度(m) 总高度 50m 40m 20m H=2 H=10 H=20 H=30 H=40 ±7 ±20 ±40 ±60 ±80 ±7 ±25 ±50 ±75 ±100 ±7 ±50 ±100

悬挑脚手架施工方案完美版doc

华府丹郡A1#、A2#楼工程脚手架专项施工方案 项目经理: 编制人: 审核人: 辽宁北方建设(集团)有限公司

华府丹郡A1#、A2#楼 脚手架专项施工方案 1.编制依据 1.1沈阳都市建筑设计有限公司设计的建筑结构施工图; 1.2本工程的施工组织设计; 1.3中国建筑工业出版社出版的“建筑施工安全技术手册” 1.4中国建筑工业出版社出版的“建筑施工脚手架实用手册” 1.5中国建筑工业出版社出版的“建筑施工手册” 1.6建筑工程施工现场管理制度;施工进度安排和现场施工条件。 1.7中国建筑工业出版的“建筑施工计算手册”“钢结构设计规范”“建筑结构荷载规范”“《混凝土结构设计规范》GB50010-2002” 1.8《建筑安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社 1.9《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJ130-2001中国建筑出版社 3、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量、安全和合同要求,故在选择方案时,应充分考虑以

下几点: 3.1架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 3.2在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3.3选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 3.4结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收。 3.5综合以上几点,脚手架的搭设,还还必须符合JGJ59-99检查标准要求,要符合相关文明标准化工地的有关标准。 3.6综合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用以下脚手架方案: 地下及一层商网部分采用普通落地双排脚手架,地上主楼主体部分采用普通型钢悬挑脚手架(分别在2层、7层、14层、21层、28层进行悬挑)。 2、脚手架材料的选择及质量标准 4.1钢管:钢管一般采用外径48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管,其化学成份与机械性能符合国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)的要求。钢管应涂防锈漆。钢梁选用16号工字钢作悬挑负梁。钢材强度等级Q235-A,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、风层、压痕、划痕和硬弯,应用的钢管要有出场合格证。脚手架施工前必须将入场钢管取样,送有关国家资质的试验单位,进行钢管抗弯,抗压等力学实验,实验结果满足设计要求后,方可在施工中使用。 4.2扣件:扣件应符合《钢管脚手架扣件》(GB15831-1995)的规定。扣件不能有裂纹、气孔、疏松、砂眼等铸造缺陷。扣件与钢管的贴合面要接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离要小于5mm。本工程钢管脚手架的搭设使用可锻造扣件,有扣件生产许可证的生产厂家提供,钢管螺栓拧紧力矩达65N·M时不得破坏。使用旧扣件时,扣件必须取样送有关国家资质的试验单位,进行扣件抗滑力等试验,试验结果满足设计要求后可在施工中使用。 4.3脚手板、脚手片采用符合有关要求。 4.4搭设架子前应进行保养,除锈并统一涂色,颜色力求环境美观。脚手架立杆、防护栏杆、踢脚杆统一漆黄色,剪力撑统一漆橘红色。底排立杆、扫地杆均漆红白相间色。 4.5安全网采用密目式安全网,网目应满足2000目/100cm2,做耐贯穿试验不穿透,

悬挑脚手架施工方案

悬挑脚手架施工方案 1悬挑梁: 1.1采用I18工字钢,锚固长度1.70m,楼层预埋ф20U型螺杆,每道钢梁设置ф16钢丝绳作为保险绳。墙外处悬挑1.25m梁根部及外墙内侧处采用3根φ20压环圆钢地锚固定,φ20 U型螺杆在浇楼板砼时预埋,同时采用两根直径18,长1500mmHRB335级钢筋进行加强。第一根圆钢锚固距工字钢末端200,第一根与第二根间距200,第三根圆钢锚固间距离建筑物边沿为100,锚固圆钢与工字钢间采用木楔塞紧。工字钢前端立杆部位需焊接定位钢筋。 悬挑梁侧面图

脚手架预埋U 型压环示意图 1.2定距定位: 放样悬挑梁位置并做好标记。悬挑梁必须保证有足够的锚固强度和截面抗屈曲能力,悬挑长度应按设计确定。普通主梁悬挑时,立杆直接支承在悬挑梁上,水平悬挑梁的纵向间距与上部脚手架立杆的纵向间距相同;上部脚手架立杆与挑梁支承结构应有可靠的定位连接措施,以确保上部架体的稳定。通常采用在挑梁或纵向联粱上焊接150-200mm 、外径Φ40mm 的钢管或外径Φ25mm 的钢筋,立杆套 1.3

16斜拉钢丝绳 20 16斜拉钢丝绳限位钢筋20

悬挑外架搭设阳角处,如“平面布置图”与“立面示意图1”中所示施工,除去45度角倾斜的工字钢为4m外,其余工字钢皆为3m长,槽钢与工字钢之间采取双面平焊,焊缝为二级,阳角处挂两道16斜拉钢丝绳。当板面标高有变化时,按“立面示意图2”中所示进行处理。 4.2立杆:内立杆距外墙边300mm,立杆横距900、纵距1200、步距1800。相邻立杆的对接扣件不得在同一高度内。下端第一根立杆交错用6m杆和3m杆相互错开。 在安装施工升降机位置,需在梯笼两侧架设一道立杆,并根据局标化要求,设置“Z”字型加强杆,保证架体的稳定性。 4.3 大横杆:大横杆要求设置在立杆内侧,长度不宜小于三跨。接长宜使用对接,对接扣件应交错布置,两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内,不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm,各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3。接长如采用搭接,搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个旋转扣件固定,纵向水平杆作为横向水平杆的支座,用直角扣件固定在立杆上,其中2个大横杆之间应@600设置腰杆,保证整体美观和稳定性。 4.4小横杆:每个主结点处均设置横向水平杆,小横杆位于大横杆之上,作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于立杆间距的1/2,小横两端均应采用直角扣件固定在大横杆杆上,严禁随意拆除,离外墙装饰距离为150mm,伸出外立杆为150mm。上下层小横杆应在立杆处错开布置,同层的相临小横杆在立柱处相向布置。 4.5扫地杆:悬挑式脚手架在与工字钢结合处,上返200mm,必须通长加设扫

装配式型钢悬挑脚手架施工工法_20110730162020849

装配式型钢悬挑脚手架施工工法 1、前言 随着我国建筑业的飞速发展,高层建筑及超高层建筑越来越多,建筑外脚手架的选择成为施工组织设计中的一件大事,施工者除了考虑施工工艺及安全防护外,脚手架的经济效益也成为一个重要的考虑指标。装配式型钢悬挑脚手架,它以构造简单,操作方便,减少钢管的投入量、节约人工费等优点,赢得了广大用户,且建筑物越高越经济。 我单位施工的平顶山市行政服务综合楼为地下一层,地上七层的框架结构,建筑高度29.45m,平面尺寸101m×72m,层高3.9m。由于工期紧张主体结构与地下室外防水及回填土同时施工,因此外脚手架采用悬挑脚手架。根据工程实践总结出一套装配式型钢悬挑脚手架的施工工法,达到了缩短工期,节约三钢用量及人工费用预期目标,具有明显的经济效益和社会效益。 2、工法特点 2.1 采用型钢制作的悬挑梁作为装配式型钢悬挑脚手架承力构件,并辅以悬挑梁稳定件,确保该脚手架在施工中的安全。 2.2通过高强钢丝绳二次斜拉卸载大大提高了悬挑型钢梁的支承能力。 2.3不需要地面及坚实基础作为脚手架的支承。 2.4便于装配式型钢悬挑脚手架的安装与拆除。 3、适用范围 本工法适用于普通工业与民用建筑的主体结构工程及外墙装饰工程施工的外脚手架搭设和使用。特别适用于不便于搭设落地式外脚手架的工程和高层建筑。 4、工艺原理 利用预埋在主体结构梁板上的预埋环固定型钢制作的悬挑梁,并辅以悬挑梁斜拉钢丝绳稳定件作为钢管外架的承力构件,搭设钢管外架。搭设高度不宜超过24m,超过24m应分段搭设。 5、施工流程及操作要点 5.1工艺流程 工艺流程(见图5.1-1)

图5.1-1 工艺流程图 图5.1-2装配式型钢悬挑脚手架正立面示意图

相关文档