文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防工程验收自评报告

消防工程验收自评报告

消防工程验收自评报告
消防工程验收自评报告

动力中心、污水处理站消防工程竣工验收自评报告

编制:

审核:

审批:

陕西建工第八建设集团有限公司

年月日

目录

一、工程概况 (1)

二、工程质量评定依据 (2)

三、消防工程施工内容 (3)

四、施工组织实施情况 (4)

五、工程材料、设备进场验收和隐蔽验收记录 (4)

六、施工单位对各分部工程评定结果 (4)

七、消防检测单位的检测结论 (5)

八、工程验收自评结论 (5)

动力中心、污水处理站消防工程

竣工验收自评报告

各位领导、专家及验收组成员:

首先,感谢你们在百忙之中抽出时间参加动力中心、污水处理站工程的消防竣工验收,同时敬请对我们施工单位提出宝贵以及和建议,以便我们在以后的工作中进行改进。

一、工程概况

1.1、各参建单位

建设单位:陕西中烟工业有限责任公司澄城卷烟厂

监理单位:郑州中兴工程监理有限公司

设计单位:机械工业第六设计研究院有限公司

勘察单位:中冶地集团西北岩土工程有限公司

施工单位:陕西建工第八建设集团有限公司

1.2、工程概况

工程技术标准:建筑设计使用年限50年,抗震设防烈度7度,屋面防水等级Ⅰ级,地下防水等级一级;结构类型:钢筋砼框架结构。

⑴动力中心

动力中心丁类综合工业厂房,耐火等级一级,地下室水泵房、电缆夹层各为一个防火分区,一层办公用房与设备用房分别一个防火分区,二层办公辅房为一个防火分区。由锅炉间、除氧间、纯水站、储酸间、储盐及盐水间、维修间、10KV高压配电室、变压器及低压配电室、维修工具间、地下管廊、消防水池、电缆夹层和生产辅房等功能空间组成,建筑高度10.35m,为地下一层、地上一层(局部二层)建筑,建筑面积7416.7m2(其中地下2618.9m2)。

⑵污水处理站

污水处理站地下一层、地上一层戊类库房,耐火等级为二级,共分为一个防火分区。由污泥处理间、加药间、控制室配电间、值班化验室、风机房等房间组成,建筑高度6.45m,一层层高6.0m,室内外

高差0.45m;建筑面积457.6m2。

1.3、主要建筑装饰做法:一般抹灰工程、楼地面工程、门窗工程、幕墙工程、吊顶工程、外墙保温真石漆工程。

1.4、安装工程主要内容:给排水工程、强弱电工程、暖通工程。

1.4.1给排水包含:给水、排水、消火栓系统及灭火设施。

1.4.2强电包含:消防配电系统设计、变配电系统智能化系统、消防电源监控系统、建筑物防雷与过电压保护系统,电气安全与接地系统。

1.4.3弱电包含:火灾自动报警及消防联动控制系统、综合布线系统、有线电视系统、安全防范系统、公共广播系统。

二、工程质量自评依据

2.1 工程执行技术标准及相关规范

(1)《建筑设计防火规范》GB50016-2014

(2)《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2015年

(3)《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014

(4)《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005

(5)《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007

(6)《火灾自动报警系统设计规范》GB50166-2013

(7)《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008

(8)《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 (9)《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规程》GB50275-2010 (10)《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2015

(11)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013

严格按照以上技术及规范执行。

2.2文件

设计说明和设计指定的标准图集

设计交底会议纪要、设计变更文件

工程技术核定单

2.3合同

建设工程施工合同

三、消防工程施工内容

3.1建筑装饰装修工程:建筑防火分区;外墙保温;抗爆墙二次设计岩棉板、防火板;会议室、活动室塑胶地板;防火门窗。

3.2建筑给排水工程:给水、排水、消火栓系统及灭火设施。地下室设有消防系统加压给水泵及消防蓄水池,建筑灭火器配置为中度危险级,高低压配电室配置MTT24推车式二氧化碳灭火器;柜式消火栓箱设置二具MF/ABC4型手提式灭火器。

3.3建筑电气工程:消防配电系统设计、变配电系统智能化系统、消防电源监控系统、建筑物防雷与过电压保护系统,电气安全与接地系统。

3.4智能建筑工程:火灾自动报警及消防联动控制系统、公共广播系统。

本工程按一级火灾保护对象设置火灾自动报警系统,采用集中报警系统。集中报警系统设于动力中心一层消防控制室。由于每层面积较大按四个区域设置层火灾报警接线箱,各设备机房设模块分箱,消防模块均集中设于模块箱内或明装于管道井内,设备机房内。

高低压室、公共走道等均设感烟式火灾探测器,在每个楼梯口设声光报警器,在楼梯口及出口处附近设手动报警按钮和消防电话插孔;每层公共部位设置楼层火灾显示屏;公共走道设置消防应急广播(可兼用平时背景音乐)。

消防控制中心接到火灾报警后能对消防泵、常开防火门等进行控制,并播发消防广播,引导人员疏散,关闭空调系统,切断非消防电源(一级负荷除负荷除外)、电梯迫降到底层等并接受其反馈信号,使消防控制中心及时掌握火灾情况并采取相应措施,在消防控制室还设

有消防设备直接应急启动控制箱。

四、施工组织实施情况

项目部在整个工程的施工过程中,对“人、机、法、检、环”等五大质量因素进行全方位的质量管理及控制。

1、严把工程材料质量关。材料采购有质保书、合格证。进场后会同现场监理,随机见证取样,检验合格后才用于工程中。

2、严把工程质量关,实行“三检制”,班组自检、互检、交接检,在此基础上,由项目部检查、公司抽查,组成一个完整的质量检查体系。在各种检查中实行“质量否决制”,在分项、分部工程施工前对施工班组进行技术交底,在工程隐蔽前,由监理人员检查验收合格后才进行隐蔽,发现不合格的分项工程坚决返工重做。

3、对于系统的调试,我单位均要求设备厂家到现场按图纸要求的参数及要求进行调试。以保证达到要求

工程验收手续基本上与施工进度同步,隐蔽验收资料基本齐全。

五、工程材料、设备进场验收和隐蔽验收记录

1、材料、设备进场后,严格按照材料、设备采购合同中规定,验收到场的材料、设备,对材料、设备的合格证书、性能检测报告等进行审核,不合格材料不得进入施工现场。

2、对消防工程所进场的材料、设备及时报监理验收,审批同意后方进行安装。合格证、检验报告齐全,有报审记录完整、有效。

3、对于每道隐蔽工程均在监理等相关部门验收合格同意隐蔽后,方进行下道工序的施工。其中动力中心隐蔽预检工程记录表共19份,施工各项调试、试验记录100份;污水处理站隐蔽工程检查记录表共7份,施工各项调试、试验记录5份,全部符合要求。

六、施工单位对各分部工程评定结果

动力中心、污水处理站消防工程共涉及四个分部工程:建筑装饰装修分部、建筑电气分部、建筑给水排水分部、智能建筑分部。

动力中心

1、建筑装饰装修分部工程涉及门窗、外墙保温、建筑地面(塑胶地板)、饰面板(防火板)4个子分部,包含4分项工程,共8个检验批,全部合格。

2、建筑给排水系统分部工程涉及室内给水系统1个子分部,8

个分项工程,共19个检验批,全部合格。

3、建筑电气分部工程涉及电气照明、变配电室2个子分部,5

个分项工程,共22个检验批,全部合格。

4、智能建筑分部工程涉及火灾报警及消防联动系统、公共广播系统。2个子分部,包含10个分项工程,共17个检验批,全部合格。污水处理站

1、建筑装饰装修分部工程涉及门窗、外墙保温2个子分部,包含2分项工程,共2个检验批,全部合格。

2、建筑给排水系统分部工程涉及2个子分部,2个分项工程,共4个检验批,全部合格。

3、建筑电气分部工程涉及电气照明1个子分部,3个分项工程,共5个检验批,全部合格。

4、智能建筑分部工程涉及火灾报警及消防联动系统1个子分部,包含3个分项工程,共17个检验批,全部合格。

七、消防工程检测单位的检测结论

动力中心、污水处理站消防工程经陕西恒锐消防检测咨询有限公司检测,并出具合格检验报告。

八、施工企业自评结论

按照《建筑设计防火规范》GB50016-2014、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013,工程的质量符合图纸设计要求和施工验收规范的规定:

1、所含分项工程质量均验收合格;

2、质保资料基本齐全;

3、工程观感质量符合要求;

4、主要功能项目的抽查结果符合相关专业质量验收规范的规定。

施工企业自评验收意见:综上所述,满足验收规范要求,我单位对陕西中烟易地改造项目动力中心、污水处理站消防分部工程施工质量自评为合格,请予以核验。

项目经理:

陕西建工第八建设集团有限公司

澄城烟厂项目部 2018年 5月18日

消防工程自评报告(修改)

盛世江城一期消防安装工程 (竣工验收) 自 评 报 告 编制:审核:审批: 武汉安盛安全技术有限公司 年月日

建设工程消防安装自评报告 一、工程概况 工程名称:盛世江城一期消防工程 建设单位:湖北鼎汉投资有限公司 设计单位:中冶南方工程技术有限公司 安装单位:武汉安盛安全技术有限公司 监理单位:武汉方正工程建设项目管理有限公司 武汉南亚建设监理有限公司 1.1 本工程位于武汉市新弯路与新弯三路交汇处,其功能性质为住宅,本工程占地面积为207103.44平方米,总建筑面积为236879.58平方米,框架建构,建筑层数52层,建筑高度为151.10米。 1.2 本消防系统工程包括:火灾自动报警、消火栓系统、自动喷淋、正压送风及防排烟、消防联动系统。 二、质量评价依据 2.1 现场施工图纸 2.2 建筑工程施工合同

2.3 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005 2.4 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007 2.5 《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007 2.6 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 2.7 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 2.8 《消防工程质量验收规范》GB50339-2003 三、工程质量控制 3.1严格按照设计图纸和施工规范要求进行施工,认真执行“三检”制度,根据工程控制点要求,制定可行的施工方案,以确保工程保质保量完成。 3.2 对施工班组进行图纸技术交底,强调质量意识,要求施工作业人员熟悉图纸及施工规范,在规范指导下按图施工。 3.3材料的控制,对进入工地的材料严格执行材料检查制度,所有进场材料均有合格证或质量保证书,检测报告齐全,均符合消防规范要求。 3.4本工程在施工过程中,严格执行“三检”制度。项目部要求所有施工人员在施工过程中,必须按照相应的分项工程质量验评标准进行自检,各专业工长详细检查施工中完成项目的质量,并做好记录,施工员对

单位工程质量评估报告(新版)

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行 基础结构施工,基础正负零以下,为C15砼条行基础加DQL,预埋柱下钢筋,均符合设计要求,各到工序完 单位工程质量评估报告(建设单位)

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行 有关文字材料需打印。 单位工作质量检查报告(设计单位)

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行 基础结构施工,基础正负零以下,为C15砼条行基础加DQL,预埋柱下钢筋,均符合设计要求,各到工序完 单位工程质量检查报告(勘察单位)

消防验收的申请报告

消防验收的申请报告 要写好一份申请验收报告,你知道要怎么写才能成功吗?下面是为大家带来的申请验收报告范文,希望可以帮助大家。 申请验收报告范文教育体育局: 根据峡城乡截止目前没有一所幼儿园,学前教育滞后的实际,为了保证幼教质量,提高办园水平,让幼儿健康快乐地成长,办人民满意的幼儿园。按照相关会议精神,参照《甘肃省民办幼儿园申请办园验收评估细则》, XX年11月6日,峡城乡幼儿园领导小组,在王宏林乡长主持下,对峡城乡杨庄幼儿园进行了评估验收,乡党委书记单凯军、政府乡长王宏林、副乡长石汉举、学区校长张建新、会计马齐、教育专干杨景珍、杨庄小学校长赵立元。参加了验收。现将进一步建设后的基本情况汇报如下: 一、基本情况 1、地理位置 杨庄幼儿园地处峡城乡东北地带,沈峡公路旁,交通便利,园舍远离交通要道,无噪音、无污染,家长方便接送,园内环境宽敞舒适,校舍南北朝向,空气流通,日照充足,宽阔整洁的场地周围被花草树木簇拥着,给孩子一个自由想象的空间,使孩子的个性、潜能、艺术天赋得到充分的发挥。是幼儿学习玩耍的理想乐园。 园名:峡城乡杨庄幼儿园; 地址:渭源县峡城乡杨庄村杨庄社 2、场地园舍和园内设备设施 幼儿园占地面积:1000平方米,幼儿园用房建筑面积180平方米,砖木结构,其中;教室两个80平方米,教办室2个34平方米,资料室及功能室1个26平方米,厕所2间20平方米。课桌30套;分别为教学区和生活区两个单元组成。活动场地:院子宽大整洁,混泥土硬化,花园1个。围墙:空心砖砌成,坚固封闭。大门:铁制而成整个活动场地安全规范,面积还将逐步扩大。 配有电脑、数码相机、音响等一套较齐全的现代化的教学设备,园内除教室外,还设有幼儿活动室、办公室等。配有电视、vcd、口杯架、毛巾架等,图书200册,数字资源量14gb。并为孩子配备了适合于幼儿年龄特点的室内玩具、大型室外组合玩具。电子琴、拼音试教板、音响设备、积木、幼儿园书生均10册;滑梯、跳绳、毽子、呼啦圈、塑料滑梯、跷跷板、滑车、球类等大中小型玩教具近113台(件)。这些设备设施为教育教学提供了很好的保障。 3、生源:幼儿来自峡城乡的杨庄村、脱甲山村的拉扎湾、山庄社、田家河的横沟和卓尼县的柳林村等,服务半径千米,将调查研究每学年幼儿园大约在45—60人左右。 4、幼儿园固定资产万元(其中费用包括征地4万元、道路修建万元、房屋建设万元、场地硬化万元,设备购置万元),运转资金2万元。 5、规模及师资队伍: 幼儿园初步具有一定的办园规模,制定了长期和短期的发展规划,目前有教职工3人,园长朱正刚,男,已取得《教师资格证书》,在杨庄小学从事教育教学XX年,爱好音乐、美术,特长幼儿心理学,热爱教育事业,热爱儿童,有丰富的教育教学经验。聘请了已取得教师资格证书的幼儿教师2名,特长舞蹈、绘画、音乐,从事幼儿教育,具有丰富的幼儿教育经验,合格率达100%。教师

消防工程验收自评报告

动力中心、污水处理站消防工程竣工验收自评报告 编制: 审核: 审批: 陕西建工第八建设集团有限公司 年月日

目录 一、工程概况 (1) 二、工程质量评定依据 (2) 三、消防工程施工内容 (3) 四、施工组织实施情况 (4) 五、工程材料、设备进场验收和隐蔽验收记录 (4) 六、施工单位对各分部工程评定结果 (4) 七、消防检测单位的检测结论 (5) 八、工程验收自评结论 (5)

动力中心、污水处理站消防工程 竣工验收自评报告 各位领导、专家及验收组成员: 首先,感谢你们在百忙之中抽出时间参加动力中心、污水处理站工程的消防竣工验收,同时敬请对我们施工单位提出宝贵以及和建议,以便我们在以后的工作中进行改进。 一、工程概况 1.1、各参建单位 建设单位:陕西中烟工业有限责任公司澄城卷烟厂 监理单位:郑州中兴工程监理有限公司 设计单位:机械工业第六设计研究院有限公司 勘察单位:中冶地集团西北岩土工程有限公司 施工单位:陕西建工第八建设集团有限公司 1.2、工程概况 工程技术标准:建筑设计使用年限50年,抗震设防烈度7度,屋面防水等级Ⅰ级,地下防水等级一级;结构类型:钢筋砼框架结构。 ⑴动力中心 动力中心丁类综合工业厂房,耐火等级一级,地下室水泵房、电缆夹层各为一个防火分区,一层办公用房与设备用房分别一个防火分区,二层办公辅房为一个防火分区。由锅炉间、除氧间、纯水站、储酸间、储盐及盐水间、维修间、10KV高压配电室、变压器及低压配电室、维修工具间、地下管廊、消防水池、电缆夹层和生产辅房等功能空间组成,建筑高度10.35m,为地下一层、地上一层(局部二层)建筑,建筑面积7416.7m2(其中地下2618.9m2)。 ⑵污水处理站 污水处理站地下一层、地上一层戊类库房,耐火等级为二级,共分为一个防火分区。由污泥处理间、加药间、控制室配电间、值班化验室、风机房等房间组成,建筑高度6.45m,一层层高6.0m,室内外

申请工程验收报告格式

申请工程验收报告格式 【文章导读】验收报告主要内容是简要说明工程竣工验收报告项目可行性研究报告批复或计划任务书和核准单位及批准文号,批准的建设投资和工程概算(包括修正概算),规定的建设规模及生产能力,建设项目的包干协议等主要内容。下面是为您整理的申请工程验收报告格式,供您参考和借鉴。 (一)概述 工程名称、工程位置、建设依据、建设规模、标准及主要内容、参建单位、主要项目及重要临建设施的建设过程等。 (二)工程建设管理 1、项目单位组织机构及工作情况。项目单位的项目管理体系,上级主管部门、质量监督机构和地方政府等为工程建设服务的机构设置及工作简述。 2、招投标管理:勘察、设计、监理、施工、材料及设备等招投标情况,中标单位的资质、承担的主要任务等。 3、设计变更管理:实施中重大技术问题的处理、设计变更的有关情况。 4、安全质量管理:安全质量管理体系、安全质量控制措施、事故处理结果、文明施工等。 5、投资管理:投资来源、投资控制措施、批复概算与实际执行情况、年度计划下达及完成情况、概算调整情况。

6、进度管理:主要工程节点计划控制目标和实际执行情况,进度控制措施等。 7、合同管理:签约单位的履约情况、合同价款结算方法及特殊问题的处理情况,至竣工时有无工程款拖欠情况等。 8、建设征地补偿及移民安置:征地与移民安置能否满足建设进度要求,有无违反政策情况,批准的征地与实际征地、有关征地手续办理情况、征地及移民安置费用的使用情况等。 9、创新成果:项目建设过程中取得的技术创新(新结构、新材料、新工艺、新设备等)、管理创新等成果。 10、廉政建设:廉政措施及廉政合同执行情况等。 11、其它:信息管理及其他需要说明的情况。 (三)历次验收情况 历次交工验收、阶段验收、专项验收等结论及验收遗留问题的处理情况等。 (四)竣工决算审计 竣工决算审计的开展情况和审计结论。 (五)工程试运行 工程观测分析成果、工程试运用和效益发挥情况等。 (六)工程建设管理体会及建议 结合工程项目特点及管理过程,总结项目管理经验教训、体会启示,对今后的建设、维护运行管理提出建议等。

消防工程竣工验收报告模板(完整版)

报告编号:YT-FS-2806-25 消防工程竣工验收报告模 板(完整版) After Completing The T ask According To The Original Plan, A Report Will Be Formed T o Reflect The Basic Situation Encountered, Reveal The Existing Problems And Put Forward Future Ideas. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

消防工程竣工验收报告模板(完整 版) 备注:该报告书文本主要按照原定计划完成任务后形成报告,并反映遇到的基本情况、实际取得的成功和过程中取得的经验教训、揭露存在的问题以及提出今后设想。文档可根据实际情况进行修改和使用。 广州市公安消防局: 我单位集资建设的*********************工程,由**************工程公司承建,*********************设计院负责设计,******市建设工程质量监督站负责质量跟踪监督,并委托**********消防工程监理有限公司承担现场监督,并由*********************消防设施检测单位于20xx 年11月245日完成本工程消防工程电气及消防设施检测,确认检测结果为合格。工程于20xx年12月21日通过了五方主体预验收工作,并完成了有关问题的质量整改闭合,现已具备竣工验收条件,工程具体情况汇报如下:

一、工程概况(建筑类别、总平面布局和平面布置): 1、 ************与广场路交叉口,南邻广场路,北邻飞鹏巷,西朝信河街,东邻居民区。属居民集中区域,为消防重点控制单位,本工程建筑物为地下一层、地上十八~二十二层,独立裙房二层组成。总建筑面积为40192m2,地下部分5252.34m2。总建筑高度分别为:64.3m、70.30m、80.90m、9.30m。一层层高为4.50m、二层层高为4.80m,三层层高为4.50m;地下室一层高度分别为:机动车库5.60m;设备房4.80m非机动车库3.80m。地下事室主要有两个消防通道口,设计容量为400m3的消防水池及设计容量为18m3的喷淋专用水池、消防排烟风机房、自备发电房等设备房,地上二层~三层商场部分设置有两座消防楼梯。屋顶设有电梯机房,正压送风机房及消防水池设计容量18m3等设施。 2、建筑类别及耐火等级:一类高层建筑及地下室,耐火等级为一级,北侧商业部分为二类多层建筑,

单位工程质量自评报告

单位工程质量自评报告 一、工程概况: 本工程位于,工程总投资约93万元,建筑积为2980m2,层高为七层、总高度,砖混结构。参建单位: 建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站

二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行基础结构施工,基础正负零以下,为C15砼条行基础加DQL,预埋柱下钢筋,均符合设计要求,各到工序完成后,报经监理单位及建设方签字后,才进行下道工序,基础施工于年月日施工完,经验收,均达到设计要求和施工规范规定。 2、主体分部工程:共七层,该工程一至三层为水泥标砖;砂浆为水泥砂浆砌筑。四至七层为页岩红砖;砂浆为M5水泥砂浆砌筑。一层KZ柱;转换梁及二至七层XB;TL,混凝土强度等级为C30,其余一至七层结构;二;四;六;屋面圈梁混凝土强度等级为C25,砼及砂浆标号均有现场抽检试验报告,达到设计要求。各层施工工序完成后报监理、建设方检验才进行下层施工,进场材料及预制空心板均有出厂合格证和现场抽样试验报告,达到设计要求于年月日完成主体结构分部工程,验收合格。 3、装饰、装修分部工程:内墙、天棚面为水泥、石灰石砂浆罩面,地坪为普通水泥砂浆毛地坪、外墙砖由不同规格色砖满贴而成,外墙窗为塑钢窗,以上工序严格按照施工规范施工,进场材料达到设计要求,验收合格。

4、屋面分部工程:屋面为刚性防水屋面,在预制空心板上找平后,铺设钢筋网,浇筑细石砼4CM厚,留伸缩缝,油膏嵌缝及各个细部都按设计要求及施工规范施工,并作了淋水,无渗漏现象,经检验合格。 5、建筑给排水分部:严格按设计要求购买原材料,安装前对厕所进行了蓄水试验,无渗漏时才安装卫生器具,对排水管件及化粪池砌筑,按设计要求施工的。室内给水管,排水管作灌水试验,无渗漏现象,验收合格。 6、建筑电气分部,我施工方只负责霹雷、接地安装,经气象部门检测合格。 三、施工总结 1、严格按照设计图纸,设计变更和施工技术标志施工。 2、按照有关要求、规定,对进场材料进行检验,履行见证取样手续,分部、分项工程报验申请及砼浇筑申请手续。 3、建立施工质量检验制度,严格工序管理,做好工程质量、技术交底,及时做好隐蔽工程质量验收检查记录。

消防工程自评报告

自评报告 主要消防设施有:室内外消火栓系统、水灭火自动喷淋系统、火灾自动报警系统、防排烟系统、应急照明和疏散指示系统,配电室、弱电控制室设有气体灭火系统。 1.消防专业验收情况 本工程与2012年9月5日通过山西省消防总队和离石市消防支队的联合验收,验收合格并对消防工程给予了高度评价。其中消防设施、消防电气分别通过了山西亿城消防设施检测公司和山西御和电气消防检测公司的检测,检测项目及内容共14项(火灾自动报警及联动控制系统、消防给水、消火栓、自动喷水系统、气体灭火、防火卷帘、火灾应急照明和疏散指示、防烟、排烟、消防电梯、消防通风、消防广播、电动防火门),检测合格,均符合设计和规范要求。 2.工程中主要材料的质量情况:进场报验材料、构配件及设备52份次,244个品种,其中15种防火产品及构件进行了见证取试复试,均符合质量标准要求,通过了验收。 3.隐蔽验收质量情况:该工程水电安装除主要大型设备外均是隐蔽工程。 工程质量验收均按照检验批、分项工程、分部工程逐级检查验收。并符合《建筑工程施工质量验收统一标准》和《山西省建筑工程施工质量验收规程》的规定。检验批覆盖了分项、分部工程,确认合格。 工程设计变更及技术核定情况:实施中均按规定的程序进行,手续完善。

4.资料方面: 监理和建设单位各专业始终在真实完善中进行有效管理和控制,过程中形成的工程质量及管理资料,除按山西省资料地方管理标准为基础外,还以建设单位“关于强化工程档案资料管理工作的通知”为细化控制要求,在文字资料基础上(隐蔽工程验收)配备了影像记录,资料真实、齐全和完善,能够反映工程的真实质量。 5.分部工程综合评价 能够按照施工图和现行规范及施工组织设计施工,施工质量符合施工图设计文件、工程质量验收标准和相关专业验收规范的规定;各子分部工程质量经验收全部合格;隐蔽工程在隐蔽前已经监理单位参加验收并形成验收文件;安全和主要使用功能合格;工程的观感质量评定为好,参加验收的各方人员的资格符合要求。 6. 结论 工程进场材料的品种、规格和质量均有出产合格证、检测报告,报验资料经核查完整齐全、有效,验收合格。有关功能和安全检验项目内容经检查齐全、真实、资料完整符合规范要求;隐蔽工程验收记录和施工记录基本齐全,观感质量验收等级评定为:好。 各检验批、分项、子分部工程均验收合格,验收记录完整、内容及签字正确、齐全。单项工程取得消防部门合格证书。 自评本工程质量:合格工程。 山西工业设备安装公司消防分公司

单位工程质量自评报告

单位工程质量自评报告

一、工程施工概况 二、工程进度情况 三、工程施工质量管理情况 四、质量控制资料核查情况 五、安全和功能核查及主要功能抽查情况 六、观感质量检查情况 七、分部、分项、检验批质量验收情况 八、强制性条文执行情况 九、安全生产情况 十、单位工程竣工验收自评结论

一、工程施工概况 1工程概况 建筑垃圾临时弃土场项目排洪沟工程一标段。施工内容包括:在XXX处沿原有住建局埋设的排洪管道修建一条排洪沟,将雨水排入己有排洪渠。 2工程建设管理概况 建设单位: 设计单位: 勘测单位: 监理单位: 施工单位: 3施工及质量自评依据 1、建设单位与施工单位签订的施工合同; 2、设计单位经审查合格的施工图纸,图纸会审记要及设计变更单; 3、施工单位经审批的施工组织设计及各专项施工方案; 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 5、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 6、《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008) 7、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 二、工程进度情况 1工程总体施工进度 木工程合同计划开工日期为2019年3月1日,计划竣工日期为2014年12 月10 H,工期为150日历天。实际开工日期为2019年3月1日,完工日期为 2019年7月10日,共131日历天。

2分部工程施工进度 1、土石方工程:工程自2019年3月3日开工,于2019年5月26日完工。 2、基础工程:工程2019年3月6日开工,于2019年6月4日完工。 3、墙身工程:工程自2019年3月9日开工,于2019年6月14日完工。 4、盖板工程:工程自2019年3月25日开工,于2019年7月4日完工。 在建设方的大力支持下,在监理单位的严格监督下,在各参建单位的协助指导下,我方全体施工人员精心组织、规范施工,加强过程质量控制,至2019 年7月10日,已经完成施工合同范围内所有施工内容。 三、工程施工质量管理情况 1组织管理情况 (1)、木项目由业务素质高的成员组成项目部管理班子,落实项目经理负责制,选调施工技术过硬,经验丰富,责任心强的专业施工队伍施工。 ⑵、根据公司《综合管理体系程序文件》,建立木项目质量保证体系,把质量工作落实到各个职能人员和各个工作岗位,各行其职,各尽其责。 ⑶、强化质量意识,在全体管理和施工人员中开展质量目标教育。 2技术管理情况 (1)、工程开工前,组织项目部施工技术人员熟悉、审查设计图纸,进行图纸会审。 (2)、由技术负责人组织编制好施工组织设计,报公司总工程师及监理单位审批后作为施工依据。在每个分项工程施工前,由技术负责人编制专项施工方案,并组织施工员向施工班组长进行质量技术交底,各班组长负责在每天作业前向木班职工进行施工交底,

单位工程质量评估报告(套表)

JL-C005 房屋建筑工程 单位工程质量评估报告 监理号: 工程名称:西藏工布江达县乡镇综合文化站(江达乡)工程 子项名称: 监理单位(章):重庆江河工程建设监理有限公司西藏分公司 (甲、乙、丙级) 2011年7月20日

工程概况 工程名称西藏工布江达县乡镇综合文化站(江达乡)工程工程地址西藏工布江达县江达乡 建筑面积344.76㎡结构类型框架结构 层数地上2层总高 1 8.55m 电梯 / 自动扶梯/ 开工日期2010年10月18日工程完工日期2011年7月10日 施工许可证号510100************ 施工图审查 批准书号 22011 建设单位西藏工布江达县文广局 勘察单位 资 质 等 级综合甲级 设计单位西藏广禄建筑设计有限公司甲级施工单位西藏智力建筑工程有限公司一级检测机构西藏林芝地区建设工程检测中心 地基处理、桩基 础、钢结构、预 应力、幕墙、装 饰、设备安装等 子分部工程分包 设计、施工单位 总监理工程师卢勇 专 业工民建 证 号 51000212 监理工程师 51003929 [藏]监工岗字(08)1122号 监理员唐泗美工民建 [藏]监理员证 字(07)2363号

地基与基础分部工程质量评估报告 监理周期2010年10月~2010年11月基础类型独立基础 工程建设过程中质量控制情况(工程监理检查内容及情况)原材料、构 配件检验 钢筋、水泥、砂石、商品砼、防水卷材有出厂合格证、检验报告及配合比报告,并经现场抽查,见证取样送检比例为100%,复试报告均合格。 验槽试桩或 地基处理 经验槽检查,地勘、设计人员认为地基持力层为稍密卵石层,满足设计要求。 检测情况 试块、试件 基础砼垫层C15,基础承台砼C30/P6,试块强度评定均满足设计要求。钢筋连接方式为焊接,抽样试验合格。 防 水 层 检 验 批 检 查 情 况 土方开挖、回填、钢筋加工安装、模板工程、混凝土工程、防水工程等检验批共161批,经检查主控项目和一般项目均满足质量验收规范的规 定。隐蔽工程在隐蔽前均经监理工程师检查、签认,可进入下道工序。 质 量 文 件 的 签 认 情 况 地基基础部位各工序的工程质量措施经审查合格。工程材料进场报验单、见证取样记录、施工测量放线报验单、工程隐蔽资料、设计交底、图 纸会审纪要均及时签认。对实验室进行了考核,具备相应资质。 对工程项目检验批的质量验收记录均及时签认。

消防验收申请书

消防验收申请书 篇一:消防验收申请报告 消防验收申请报告 XX市公安消防局: 我单位开发的XXX学校项目,消防设施和设备已按照设计和报建方案施工完毕,消防检测公司对本工程中的消防报警系统级联动系统,进行了全面检测,并取得了相应报告,所有资料齐全,现申请贵消防局对我工程消防验收。 特此报告! XXX房地产开发有限公司 20XX年12月16日 篇二:消防工程竣工验收表格 附件4: 工程竣工验收报告 —1— 附件6 建设工程竣工验收消防备案申报表 —2— 说明 1.此表由建设单位填写并加盖印章,没有单位印章的,由其负责人签

名。填表前请仔细阅读《中华人民共和国消防法》和《建设工程消防监督管理规定》,确知享有的权利和应尽的义务。 2.建设单位应如实填写各项内容,对提交材料的真实性、完整性负责,不得虚构、伪造或编造事实,否则将承担相应的法律后果。 3.填写应使用钢笔和能够长期保持字迹的墨水或打印,字迹清楚,文面整洁,不得涂改。 4.表格设定的栏目,应逐项填写;不需填写的,应划去。建设单位的法定代表人/主要负责人、联系人姓名和联系电话必须填写。未确定监理单位的,不填写相应栏目。表格中的“□”,表示可供选择,在选中内容前的“□”内画√。申报局部验收的,在“其他需要说明的情况”中注明。 5.申报建设工程竣工验收消防备案的,应同时提交下列材料:(1)工程竣工验收报告和有关消防设施的工程竣工图纸;(2)消防产品质量合格证明文件; (3)具有防火性能要求的建筑构件、建筑材料(含建筑保温材料)、装修材料符合国家标准或者行业标准的证明文件、出厂合格证;(4)消防设施检测合格证明文件; (5)施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件;(6)建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件;(7)法律、行政法规规定的其他材料。 提交的材料请使用国际标准a4型纸打印、复印或按照a4型纸的规格装订,其中“证明文件”、“合格证”均为复印件,经申请人签名确认

消防工程竣工验收报告范本

消防工程竣工验收报告范本 快来看下别人是怎样写消防工程竣工验收报告的吧!小编为大家精心推荐了消防工程竣工验收报告范本。 由我公司承建的XX工程,由XX开发有限公司集资建设,XX设计院负责设计,XX市建设工程质量监督站负责质量跟踪监督,并委托XX消防工程监理有限公司承担现场监督,并由XX消防设施检测单位于2007年11月245日完成本工程消防工程电气及消防设施检测,确认检测结果为合格。 本工程,自开工以来,在上级领导、质监站、建设单位、设计单位、监理单位及有关部门的大力支持下,通过全体参建员工的努力和辛勤劳动,工程于XX年XX月XX日通过了五方主体预验收工作,并完成了有关问题的质量整改闭合,现消防工程已具备竣工验收条件,下面就工程具体情况汇报如下: 一、工程概况: 1、XX与广场路交叉口,南邻广场路,北邻飞鹏巷,西朝信河街,东邻居民区。属居民集中区域,为消防重点控制单位,本工程建筑物为地下一层、地上十八~二十二层,独立裙房二层组成。总建筑面积为40192m2,地下部分。总建筑高度分别为:、、、。一层层高为、二层层高为,三层层高为;地下室一层高度分别为:机动车库;设备房非机动车库。地下事室主要有两个消防通道口,设计容量为400m3的消防水池及设计容量为18m3的喷淋专用水池、消防排烟风机房、

自备发电房等设备房,地上二层~三层商场部分设置有两座消防楼梯。屋顶设有电梯机房,正压送风机房及消防水池设计容量18m3等设施。 2、建筑类别及耐火等级:一类高层建筑及地下室,耐火等级为一级,北侧商业部分为二类多层建筑,耐火等级为二级。 3、主体结构采用全现浇钢筋砼框架—框支剪力墙结构,地下室连体,地下室设有汽车库,非机动车库。一、二层设有商场、办公区等公共场所,三层设为架空层(技术层)、露天部分设屋顶花园等休闲场所;四层及以上为住宅。 二、工程使用功能: 1、本工程消防报警系统采用消防中心控制系统,由自动报警系统、楼层疏散指示系统、消火栓系统、喷淋系统、消防排烟系统、正压送风系统、消防广播和消防电话等系统组成。消防中心设在D1栋一层,消防中心采用集中报警控制器控制。 2、本工程联动系统为集中控制,联动控制台设在一层消防控制中心内,联动功能主要有:火灾报警后停止送排风机,打开排烟口和正压送风口,启动排烟风机和正压送风机,火灾确认后接通警报装置,10~15秒后接通紧急广播,组织疏散,同时启动消防水泵、喷淋泵,电梯迫降至底层。 3、消防控制室的联动逻辑和手动功能:a、手动按钮动作时,立即联动消防设备。b、消防栓按钮动作时,立即启动消防泵和喷淋泵。C、烟感、温感、水流指示器等报警时,应确认后方可联动消防设备。d、消防紧急广播扬声器、排烟口及暂停空调机等功能应联动

消防工程验收自评报告

消防工程验收自评报告标准化文件发布号:(9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

普青物流园消防工程 自 评 报 告 工程名称:天津普青物流园 施工单位:中国建筑第二工程局有限公司普青物流园项目经理部2008年11月18日

工程类型机电安装及消防工程勘察单位天津市勘察院 建筑面积㎡监理单位天津正方建设监理有限公司 施工许可证号施工单位 中国建筑第二工程局有限公 司 质监申报号质量监督 机构 天津市西青区质监站 开工日期完工日期 已按施工合同要求完成承包范围内主体结构工程工作内容:机电安装及消防工程:自动喷淋灭火系统、室内消火栓系统、外网给水消火栓系统、动力照明系统、消防自动报警系统、通风空调系统及室内外给排水系统的施工图图纸所示的全部工程内容。 三、施工前期质量控制 消防工程采用经天津市建设与管理局施工图审查批准后的修改图,以后局部变更,2008年3月25日进行了图纸会审,按施工图纸和设计变更为准。具体内容详见《施工图会审纪要》。 四、按图施工情况、主要设计变更及执行情况 在主体工程施工过程中,三检制度落实,管理人员持证上岗,质量控制有序,并严格执行本公司ISO9002(2002版)质量体系基础上编制的质量手册的有关要求,运作有效,分别执行《建筑设计防火规范》 GBJ50016-2006、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005、《自动喷水灭火系统设计规范》GBJ50084-2001(2005版) 、《建筑设计防火规范》GB50016-2006、《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95(2001年版)、《建筑灭火器配置设计防火规范》GB50140-2005、《供配电系统设计规范》GB50052-94。 五、工程质量控制 该工程为天津普青物流园EPC工程,含B-1、B-2库房,设备用房(含消防水池),物业管理办公楼,门卫室、室外工程等单位工程。 A、消防工程特征描述: 1.设备房概述: 消火栓主泵两台,1备1用(型号15-65)。消火栓系统设气体顶压消防给水设备一套(型号10-6),提供火灾初期所需要水量6㎡并维持系统压力。消火栓 系统管网水压低至时启动增压泵,水压升至时停泵。 喷淋主泵三台,两备一用(型号XBD-SLS11/50-150)。喷淋系统设气体顶压消 防给水设备一套(型号30-18),提供火灾初期所需水量并维持室外管网压力。 喷淋系统管网水压低至时启动增压泵,水压至时停泵。 潜水排污泵2台,一备一用(型号)。 2.B-1,2库消防系统概述: 自动喷水灭火系统概述:系统采用预作用系统,系统由洒水喷头,水流指示 器,预作用报警阀组,末端试水装置,泄水装置,快速排气装置以及其入口前 设置的电动阀,充气及维护设备,有压充气管网,火灾探测系统等组成。 本建筑共7个防火分区设置14套预作用系统。采用ESFR喷头,喷头最大间距 3.0米,喷头最低工作压里,系统设计流量90L/s。每个系统设计充水时间不大

消防工程自评报告(修改)

. ... .. 盛世江城一期消防安装工程 (竣工验收) 自 评 报 告 编制:审核:审批: 安盛安全技术 年月日

建设工程消防安装自评报告 一、工程概况 工程名称:盛世江城一期消防工程 建设单位:鼎汉投资 设计单位:中冶南方工程技术 安装单位:安盛安全技术 监理单位:方正工程建设项目管理 南亚建设监理 1.1 本工程位于市新弯路与新弯三路交汇处,其功能性质为住宅,本工程占地面积为207103.44平方米,总建筑面积为236879.58平方米,框架建构,建筑层数52层,建筑高度为151.10米。 1.2 本消防系统工程包括:火灾自动报警、消火栓系统、自动喷淋、正压送风及防排烟、消防联动系统。 二、质量评价依据 2.1 现场施工图纸 2.2 建筑工程施工合同

2.3 《自动喷水灭火系统施工及验收规》GB50261-2005 2.4 《火灾自动报警系统施工及验收规》GB50166-2007 2.5 《气体灭火系统施工及验收规》GB50263-2007 2.6 《建筑电气工程施工质量验收规》GB50303-2002 2.7 《建筑灭火器配置设计规》GB50140-2005 2.8 《消防工程质量验收规》GB50339-2003 三、工程质量控制 3.1严格按照设计图纸和施工规要求进行施工,认真执行“三检”制度,根据工程控制点要求,制定可行的施工方案,以确保工程保质保量完成。 3.2 对施工班组进行图纸技术交底,强调质量意识,要求施工作业人员熟悉图纸及施工规,在规指导下按图施工。 3.3材料的控制,对进入工地的材料严格执行材料检查制度,所有进场材料均有合格证或质量保证书,检测报告齐全,均符合消防规要求。 3.4本工程在施工过程中,严格执行“三检”制度。项目部要求所有施工人员在施工过程中,必须按照相应的分项工程质量验评标准进行自检,各专业工长详细检查施工中完成项目的质量,并做好记录,施工员对

单位工程质量自评报告

单位工程质量自评报告: 一、工程概况21.8m,砖混结构。93本工程位于,工程总投资约万元,建筑积为2980m2,层高为七层、总高度参建单位:建设单位为:公司地质勘察单位为:设计单位为:监理单位为:施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站二、施工情况日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持月年年月日机械开挖地基土方,1、地基与基础:于,预埋柱下钢筋,均符合设计要求,各到工序完成后,DQLC15砼条行基础加力层后进行基础结构施工,基础正负零以下,为日施工完,经验收,均达到设计要求和施工规月报经监理单位及建设方签字后,才进行下道工序,基础施工于年范规定。水泥水泥砂浆砌筑。四至七层为页岩红砖;砂浆为M52、主体分部工程:共七层,该工程一至三层为水泥标砖;砂浆为M7.5其余一至七层结构;二;四;六;屋面圈梁混凝土强C30,柱;转换梁及二至七层XB;TL,混凝土强度等级为KZ砂浆砌筑。一层,砼及砂浆标号均有现场抽检试验报告,达到设计要求。各层施工工序完成后报监理、建设方检验才进行下层C25度等级为日完成主体结构分部工程,月年施工,进场材料及预制空心板均有出厂合格证和现场抽样试验报告,达到设计要求于 验收合格。、装饰、装修分部工程:内墙、天棚面为水泥、石灰石砂浆罩面,地坪为普通水泥砂浆毛地坪、外墙砖由不同规格色砖满贴3 而成,外墙窗为塑钢窗,以上工序严格按照施工规范施工,进场材料达到设计要求,验收合格。厚,留伸缩缝,油膏嵌缝4CM4、屋面分部工程:屋面为刚性防水屋面,在预制空心板上找平后,铺设钢筋网,浇筑细石砼及各个细部都按设计要求及施工规范施工,并作了淋水,无渗漏现象,经检验合格。、建筑给排水分部:严格按设计要求购买原材料,安装前对厕所进行了蓄水试验,无渗漏时才安装卫生器具,对排水管件及5 化粪池砌筑,按设计要求施工的。室内给水管,排水管作灌水试验,无渗漏现象,验收合格。、建筑电气分部,我施工方只负责霹雷、接地安装,经气象部门检测合格。6 三、施工总结1、严格按照设计图纸,设计变更和施工技术标志施工。专业资料 2、按照有关要求、规定,对进场材料进行检验,履行见证取样手续,分部、分项工程报验申请及砼浇筑申请手续。、建立施工质量检验制度,严格工序管理,做好工程质量、技术交底,及时做好隐蔽工程质量验收检查记录。3 、无重大质量事故,无安全施工发生。4 、质量保证资料按照《中华人民共和国建设工程文件》规定收集整理齐全。5 四、工程质量评定6个分项,各个分项全部合格。1、地基与基础为个分项,各个分项全部合格。、主体分部为25 个分项,各个分项全部合格。 3、装饰装修分部为8 个分项,各个分项全部合格。 4、屋面分部为6 个分项,各个分项全部合格。 5、给水、排水为6 个分项,各个分项全部合格。 6、建筑电气安装分部为3 项。13项,经鉴定符合要求13 7、质量保证共项,符合12项,评定为合格。、观感资料评定抽查812 五、单位工程质量评定质量符合设计要求及施工规范规定,企业评定等级为合格工程。 回复引用TOP 楼lhs44047 发表于2009-2-7 15:34 | 只看该作者 主体结构质量评价报告新工建人现将本人在某工程任总监时写的一份主体工程质量评价报告附录如下,供各位同仁参考,如果是写施工单位自评质量报告,内容也大同小异吧,我常遇见一帖子些施工单位将我们监理写的报告,改改单位名称就作为施工单位自己的质量验收报告了。209 栋D、C组团A2片区XXXX 积分值专业资料

消防工程竣工验收报告

消防工程工程竣工验收报告 编制人; 审核人: 审批人: 北京市工程有限公司

二零一三年一月十六日

目录 一、工程概况: (3) 二、工程技术标准执行情况: (3) 三、工程简要内容及施工合同履行执行情况: (3) 四、调试运行情况和重要使用功能情况: (6) 五、工程质量的控制情况: (6) 六、单位工程质量控制资料核查情况: (8) 七、工程材料情况: (7) 八、质量事故报告及处理情况: (9) 九、工程分部、子分部、分项、检验批评定情况: (9) 十、观感质量情况: (8) 十一、单位工程评定: (10)

一、工程概况: 1、工程名称:综合楼消防工程 2、工程地点: 3、建设单位: 4、设计单位: 5、施工单位:北京市工程有限公司 6、结构形式:框剪、框架结构 7、建筑面积:建筑面积47960平方米,檐高44.9米 8、工程合同质量目标:合格 9、本工程与2011年2月10日开工,与2012年12月28日竣工 (除附楼二层学术报告厅、主楼11层)。 二、工程技术标准执行情况: 在施工过程中,我司严格按照施工规范标准、强制性条文及设计图纸要求进行施工及验收,主要执行标准如下: 1、施工依据: 施工合同及《综合楼消防工程施工图纸》、 2、主要执行规范: 1.《建筑设计防火规范》GBJ16—87—2001年版;

2.《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001; 3.《汽车库、修车库、停车场设计设计防火规范》GB50067—97; 4.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005; 5.《人民防空地下室设计防火规范》GB50098-98; 6.《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98; 7.《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007; 8.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50198-94; 9.《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263—2007; 10.《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92; 11.《办公建筑设计规范》GBJ67-89; 三、工程简要内容及施工合同履行执行情况: (一)、工程简要内容: 本工程由火灾自动报警及消防联动系统、火灾应急广播系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、大空间智能型主动喷水灭火系统、洁净气体灭火系统、消防防排烟及送风系统组成。 1、火灾自动报警及消防联动系统 消防中控室设置在附楼一层,中控室内设置消防报警主机,报警主机为集中报警系统,自动报警系统采用二总线制传输方式。报警主机由自动报警主机、消防电话主机、应急消防电源装置、多线控制盘等组成。消防报警系统在楼内每个房间内设置了感烟探测器。在楼层公共

建筑工程自评报告怎么写 建筑工程消防工程质量自评报告

建筑工程自评报告怎么写建筑工程消防工程质量自评报告 **福成建材有限公司(综合楼消防工程)质量自评报告XXXXXX 工程有限公司2011年11月日综合楼消防工程质量自评报告 1 工程概况工程名称:**市XX建材有限公司综合楼消防系统建设单位:**市XX建材有限公司施工单位:**建设集团有限公司设计单位:***中外建建筑设计有限公司监理单位:**建设监理公司施工项目经理:XXX 楼层结构:地下一层地上十三层结构形式:框架2工程内容自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、室内消火栓系统、SDE气体灭火系统 3 自评依据 3.1 国家的法律、法规和行政规章,主要有: 《高层民用建筑设计防火规范GB50045-95(2001年版)》《自动喷水灭火系统设计规范GB50084-2001》《自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50261-2001》《火灾自动报警系统设计规范GB50116-98》《火灾自动报警系统施工及验收规范GB50116-92》SDE 气体灭火系统设计、施工、验收规范室内消火栓G3445-93 室内消火栓安装99S202 建筑安装工程施工图集(第二版)消防 3.2文件设计说明和设计指定的标准图集设计交底会议纪要、设计变更文件建设单位提出的工程变更文件 3.3合同XXXXX消防工程合同书4质量保证体系 4.1材料、成品的合格证、检验批报告等各项质量保证资料基本齐全; 对于所进场的建筑材料,指定了专人负责,进行了严格管理; 并对进场材料及时取样,送检测单位检验合格后方予使用,把关较严格。 4.2分项、分部工程的施工,能严格把关,有自检、互检制度和专职质量监督员负责各项检查工作; 有较完善的质量管理体系。 4.3工程验收手续基本上与施工进度同步,隐蔽验收资料基本齐全。 5质量保证资料自查表序项目名称份数核查情况 5.1材料/构配件/设备报审表——热镀锌钢管DN150 DN100 DN65等 3 合格 5.2材料/构配件/设备报审表——消火栓箱(100×700×240) 3 合格 5.3材料/构配件/设备报审表——信号电缆ZR-RVS-2×1.5电源电缆ZR-BVR-2×2等3 合格 5.4材料/构配件/设备报审表——JB-QT-GST5000火灾自动报警控制器(联动)3合格 5.5材料/构配件/设备报审表——消火栓按钮LD-8301、感烟探测器GTY-GD-G3、手动报警按钮J-SAP-8402等 3 合格 5.6材料/构配件/设备报审表——无管网灭火装置 3 合格本目录资料合计18份6工程质量记录自查表序项目名称份数核查情况 6.1自动喷淋系统分项工程质量验收记录3符合要求 6.2室内消火栓系统分项工程质量验收记录3符合要求 6.3火灾自动报警系统分项工程质量验收记录3符合要求 6.2室内给水管道及配件安装工程检验批质量验收记录表——――自动喷淋系统3符合要求 6.室内给水管道及配件安装工程检验批质量验收记录表————室内消火栓系统3符合要求 6.3管道通水试验记录——————————————————自动喷淋系统3符合要求 6.4管道通水试验记

相关文档
相关文档 最新文档