中央机房的安全措施包括防非法侵入网络、防雷、接地、防火、防停电、防静电等内容,这些都是保证设备安全运行的必不可少的重要条件。

建筑智能化系统的有效工作有赖于正常供电,尤其是机房不应停电,因为机房是智能大厦的首脑机关。众所周知,一台电脑正在工作时突然断电,就可能造成数据丢失。所以机房的电源系统很重要。对于智能大厦的一般配电系统,允许正常停电或事故停电,但对中央机房而言是不允许的。一般的解决办法是分为两部分,一是在前端交流电源引人两路市电,有条件时可加设发电机,成为多路供电,提高供电可靠性;二是在机房里设不间断电源UPS,附设一定

的直流电池组作为后备电源,即可保证供电。前者是传统的提高供电可靠性方式,后者是近年来随着信息技术飞速发展而越来越广泛应用的方式。

现有两种UPS供电方式可供选择。一为在线式,即UPS始终在供电状态,时刻都在工作着,UPS代替了市电为计算机网络设备供电。二为后备式,就是计算机网络设备平时供电依靠市电,只在市电停电时才立即转而由UPS供电。后备式供电有个过零问题,即当市电停电时,无论何种合闸方式,避免不了瞬间无电问题。市电是50HZ,奔腾ⅡPC是500MHZ以上,显然,在停电的一瞬间,电脑可能丢失数据。具体办法是分而治之:若系正常停电,事先必有通知,可提前将UPS 投入;若系故障(短路、接地)停电,因电感上电流不能跃变,电容上电压不能跃变,可将UPS的自动接入设定为小于跳闸

电流值,即在电路断开前,UPS就已接入。

UPS电源正向大功率、低噪音、智能化、网络化方向发展,而这正是中央机房所需要的。大功率的UPS电源(如20、30、60KVA及以上)多具有并机冗余功能,新出现的热插拔、模块化电池阵列进一步提高了供电可靠性。这因为“阵列结构”先前用于计算机网络的“磁盘阵列”时就证明有利于可靠性的提高。

防静电主要指及时消除机房内部各处产生的静电荷。摩擦生电是自然现象,静电的聚集会引发意外事故,危害电子设备及人身安全。因此,机房均应采用防静电地板,通过接地泄放静电荷。地板一般距地0.3m建设。为了保证施工质量,机房工程应由具有机房工程施工资质的单位来承担。

中央机房内大量的电子设备工作电压较低,精密

设备较多,对雷击的耐受能力较差,一旦遭受,往往损失巨大。故此处防雷等级较高,对防范各种雷击的措施要求较高。雷击形式多种,机房防雷措施主要针对直击雷和感应雷。一般做法是在楼顶设置避雷针、避雷带以防直击雷;在大楼内将通体结构主筋互连,形成等电位法拉第笼、均压环以防侧击雷(高层建筑30米高度处及以上每隔三层利用圈梁钢筋与柱内主筋相接构成均压环);在大楼基础利用基桩导体互连,形成良好的接地及大厦内的地电位分布。另外,将建筑物表面的金属设备及入户金属管道与接地网良好连接,以保证大厦内的等电位。

为防止高压雷电波侵入机房设备,可在机房设备前端采用多种防过电压装置。例如,在网络设备前设三级避雷保护装置可有效分流限压,防止感应雷电波的侵入,三级指电源端、UPS端、服务器或配线架

等终端之前端。另外,户外引入室内的天线馈线、信号线、数据通讯线等均应在入户处设避雷器。

接地系统包括防雷接地、交流工作接地、直流接地、PE保护接地、屏蔽接地及防静电接地等系统,后三者可互连。接地方式一般采用联合接地方式,即防雷接地、保护接地、工作接地等均直接与接地网直接连接,总的接地电阻应小于1欧姆,即所谓零接地电阻。在条件允许时也可设置专用接地装置。

数字电路中,提供等位面的逻辑接地和模拟电路中提供基准电位的信号接地成为直流接地。直流接地系统基准电位引自总的等电位铜排,工程上可采用截面积为35平方毫米的绝缘铜芯线穿保护管引至弱电设备,作为直流接地。

电子设备中有不少的交直流滤波器,它们用于防止各种频率的干扰电压通过电源线侵入,以免影响低

电平信号装置的工作。交直流滤波器的接地称功率接地。功率接地系统是用与相导线等截面的绝缘铜芯线从配电箱引至弱电设备,此接地线在TN-S五线制中就是接N线(即中性线)。屏蔽接地及防静电接地是为了解决电磁辐射和电磁干扰的问题。随着智能建筑中各种高频率的通讯设施的不断增多,抗干扰日益重要。电磁干扰是电子系统辐射的寄生电能,它能降低数据传输的准确性,增加误码率,影响清晰度,造成电磁环境污染。为了防止外来的电磁干扰,将电子设备外壳体及设备内外的屏蔽线或者穿线金属管进行接地,全程屏蔽,叫做屏蔽接地。一般机房内的环境较为干燥,容易产生静电,进而对电子设备产生干扰,为此采用的接地为防静电接地。屏蔽接地及防静电接地的一般做法是:由楼内总等电位铜排引出PE弱电干线,每层设弱电等电位铜排,电子设备的

外壳,金属管路及抗静电接地均与此等电位铜排相接。

除以上措施之外,机房的安全防范设施还应有门禁、防盗、CCTV监控、防火墙软件、火灾报警等。

中央机房设计阶段可分为初步方案设计、土建设计、布置与装修深化设计、设计会审及竣工图。初步方案应确定机房的组成、主要功能、宏观要求等。土建设计确定位置、面积、形状、层高等。深化设计确定机房的平面、立面布置,装修具体做法,机电设备选型,照明灯具等。中央机房的设计主要依照

GB50174-93《计算机房设计标准》等规范,涉及的主要内容有建设标准、电气系统、建筑环境、防火防盗防事故防破坏等。

建筑专业首先要选好中央机房位置。从经济方面考虑要避开价值高的黄金区域;从技术方面考虑要接

近系统线路的中段,还应尽量靠近弱电竖井,方便城市电话网、有线电视网及光纤数据网等干线引入机房;从环境方面考虑要求上下四周不与卫生间、煤气间等具有潜在危害的房间为邻,要考虑层高及吊顶高度,注意所在位置的形状、朝向、自然通风采光条件、尺寸大小等;另外,中央机房与电话机房、消防控制室及电视采编室等机房的相对位置也要顾及。这些因素虽多,但只有少数是硬性的,如甲级智能大厦吊顶高度须保证2.7m,乙、丙级为2.6m、2.5m;但中央机房及其他弱电机房净高须一律不低于

2.7m,不分甲、乙、丙级。综合的看,机房位置一般首选二层,次选裙房顶层或地下一层。原因是中央机房在二层时可与一层的消防控制室联合值班(内部转梯相连),裙房顶层距各天线较近,电缆放线较居中。地下一层一般距主要建筑设备机房较近。

结构专业要注意UPS电池的位置、重量、大小、形状,确定其地面的承载能力(800KG/M2左右)及留洞并配置过梁等。除了力学结构,结构专业要在机房处形成“法拉第笼”,使机房在遭受各种雷击包括感应雷时机房内保持等电位,消除跨步电压,达到保护人、机安全的目的。

设备专业要注意的是供暖、通风、空调的设计标准、建设标准高于普通办公室,与之相联系的是机房环境的各种参数,例如合适的温度、湿度、含氧量、二氧化碳含量、灰尘含量(洁净度)等。

机房的环境要求自然高于一般办公室,它在正常工作时不仅需要足够的照度,而且需要合适的温度、湿度、含氧量、二氧化碳含量、灰尘含量(洁净度)等。其环境监控高于一般办公室的表现之一就是建设标准不同。机房国家标准分为A、B级。

与传统的舒适性空调不同,机房采用的精密空调严格控制蒸发器内蒸发压力,增大送风量使蒸发器表面温度高于空气露点温度,因而不必除湿,产生的冷量全部用来降温,降低了湿量损失,提高了经济效益。由于送风量大,一方面送风焓差小,另一方面机房换气次数高使整个机房内形成整体气流循环,机房内的设备均能得到均衡冷却。在空气循环良好的同时,因精密空调设有专用空气过滤器可及时有效的滤掉空气中的灰尘,使机房洁净度符合要求。

机房精密空调系统一般配备加湿系统、专用的高效率的除湿系统及电加热补偿系统,通过微处理器处理传感器送来的数据,可精确控制机房温度和湿度,而一般空调系统无加湿系统,只能控制温度,且精度较低,不能满足机房的需要。另外,由于机房密封性好而发热设备多,连续工作,常年运转,可靠性要求

高,一般空调系统难以胜任,尤其是冬季,一般空调由于室外冷凝压力过低,难以正常工作,而精密空调系统通过可控的室外冷凝器,可保证制冷循环的正常工作。

电气专业要注意照明设计、动力设备位置、台数及监控要求,还有综合接地引线连接等。中央机房电气负荷属于一级,应采用专用的双路终端互投供电回路,电线为耐火型或阻燃型铜芯线,蓄电池采用封闭型产品。配电系统的器件、材料选用余量宜稍大,以防电气火灾。机房在正常工作时不仅其环境监控较高,而且需要足够的照度。中央机房人工采光照度标准低的为150-300LX,中等的为400LX,较高的为500-750LX。

消防设计包括烟感报警、气体灭火两部分。烟感报警以吸顶式和缆式烟感器为主要形式。吸顶式烟感

器的保护半径一般不大于5.8m,距墙、风口、大梁不小于0.5m。缆式烟感器可沿墙敷设。必须通过机房的风管在过墙处应设置防火阀(环境温度达到70°C时自动关闭)。气体灭火系统的作用类似于普通办公室里的喷淋系统,其设计要点有系统类型结构的选择、灭火剂浓度的确定、气体喷射时间、灭火剂用量及浸渍时间等。气体灭火系统的种类主要是二氧化碳灭火系统及卤代烷灭火系统。此外,在室内附设交、直流双电源应急灯、火灾事故广播、119专线消防电话、火灾报警按钮等消防设施。机房的装修材料应符合有关防火规范的要求。

综上所述,弱电机房需要注意多方面因素

可在这里输入个人/品牌名/地点

Personal / Brand Name / Location Can Be Entered Here

弱电机房工程建设方案

目录 1. 项目综述 (2) 1.1. 项目背景 (2) 1.2. 建设目标 (2) 2. 机房装修系统 (4) 2.1. 总体规划 (4) 2.2. 装饰装修工程 (5) 2.3. 供配电及照明系统 (9) 2.4. 防雷接地工程 (14) 2.5. 机房气体灭火系统 (16) 2.6. 机房门禁系统 (21)

1.项目综述 1.1.项目背景 *****是一家以医药健康咨询为主,医疗机构服务及物流配送服务为一体的集团型企业。****办公楼综合安防及低压配电工程的目的在于充分利用信息技术、网络技术、通讯技术和控制技术,结合计算机管理的特点和丰富的可利用资源,建设一套完整的、先进的、可伸缩的、完全开放的体系结构,同时满足****医药公司高效、规范与安全管理的需要,向人们提供“节约能源、保护环境,构建以人为本的工作环境”的安全技术保障。 本工程位于,建筑面积15000余平,地上层地下层。 1.2.建设目标 充分运用现代先进、成熟的技术实现****医药公司安全防范系统改扩建工程安防管理,达到安全可靠、提高管理效率和降低维护成本的目的。 考虑到****医药公司厂区的使用性质、尊重设计特点,技术应超前,结合先进的科学技术,采用成熟的主流产品,以经济实用为原则,坚持统筹规划,分步实施的思想。为系统将来的进一步建设和扩充打下基础,使系统具有较长的生命周期,确保****医药公司安全防范系统具有一定先进性的综合性厂区。 系统设计符合国家标准和各行业标准,并选用支持和符合标准的产品,使系统具有良好的开放性、兼容性,有利于设备、器材的选型,标准化的产品便于施工、维护和降低成本,从而使系统在日后的运行过程中易于维护、扩充。同时在设计中充分考虑厂区今后发展的需要,充分考虑系统的容量,为日后系统的扩展提供方便,便于系统的升级换代。

服务器机房安全管理操作规程

中心机房安全管理操作规程 一、机房安保规程 1.出入机房应注意关闭机房门。对于有客人进出机房,机房相关的工作人员应负责该客人的安全防范工作,最后离开机房的人员必须自觉检查和关闭所有机房门窗、锁定门禁系统,拒绝陌生人进出机房。 2.工作人员离开工作区域前,应保证工作区域内保存的重要文件、资料、设备、数据处于安全保护状态(如检查并锁上自己工作柜、锁定工作电脑、并将桌面重要资料和数据妥善保存等等)。 3.工作人员和到访人员需填写《机房出入管理登记表》,外来人员进入必须有专门的工作人员全面负责其行为安全,禁止带领与机房工作无关的人员进出机房。 4.未经主管领导批准,禁止将机房相关的钥匙、密码透露给其它人员,同时有责任对信息保密;对于遗失物品的情况要即时上报,并积极主动采取措施保证机房安全。 5.机房人员对机房安全制度上的漏洞和不完善的地方应及时提出改善建议,绝不允许与机房工作无关的人员直接或间接操纵机房任何设备。 6.出现机房盗窃、破门、水浸等严重事件时,机房工作人员有义务以最快的速度和最短的时间到达现场,协助处理相关

的事件。 二、机房用电安全操作规程 1.机房人员应学习常规的用电安全操作和知识,掌握机房用电应急处理步骤、措施和要领,了解机房内部的供电、用电设施的操作规程。 2.机房应安排专业人员定期检查供电、用电设备,如发现用电安全隐患,应采取措施解决,不能解决的必须及时联系相关负责人解决;严禁随意对设备断电、更改设备线路。 3.外来人员需要用电,必须得到机房管理人员允许,并使用安全和不对机房设备影响的供电方式。 4.在使用功率超过特定瓦数的用电设备前,必须得到上级主管批准,并在保证线路安全的基础上使用。 5.在危险性高的位置应张贴相应的安全操作方法、警示以及指引,实际操作时应严格执行。 6.在外部供电系统停电时,机房工作人员应全力配合完成停电应急工作。 三、机房消防安全操作规程 1.机房工作人员应熟悉机房内部消防安全操作,了解消防设备操作原理、掌握消防应急处理步骤、措施和要领。

弱电中心机房设计方案说明

第七章网络中心机房 7.1工程设计说明 一、工程范围: 精装修工程 电气工程(机房供配电、UPS) 通风工程(空调系统) 机房监控报警系统 机房防雷接地保护系统 二、工程概况 随着计算机系统技术和设备的不断更新换代,安装计算机设备的场地技术,即机房工 程也在不断地推陈出新。所采用的新材料、设备、工艺和技术,其目的是为了更好地保证机 房的温度、湿度、洁净度、照度、防静电、防干扰、防震动、防雷电、及时监控等,能充分满足计算机设备的安全可靠地运行,延长计算机系统使用寿命的要求,同时又要给系统管理 员创造一个舒适、典雅的环境。因此,在设计上要求充分考虑设备布局、功能划分、整体效果、装饰风格,体现现代机房的特点和风貌。 机房装修总面积约为60M 2,总体布置见平面布置图。 三、设计依据 □国家标准《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93) □国家标准《计算站场地技术要求》(GB2887-89) □国家标准《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T30003-93) □国家标准《计算机机房活动地板的技术要求》(GB6650-86) □国家标准《计算站场地安全技术》(GB9361-88) □国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92) □中华人民共和国公共安全行业标准GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》 □《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》 □ 东莞市大岭山镇政府提供的技术文件

7.2机房精装修设计 一、 隔断工程 机房中的隔断采用不锈钢边框 & 12mm 厚钢化玻璃。钢化玻璃隔断近年正逐渐引入到 网络机房装修中。它具有隔音、隔热、耐压等特点,透视效果极佳,并增添机房的简练与豪 华感。 整个机房四周的墙边、墙角均做防水处理。玻璃与吊顶、地板交接处安装亚光不锈钢 踢脚板线。 机房及办工区内隔断采用不锈钢大框玻璃隔断,隔断与天花、地板交接处装不锈钢角 线,具体隔断位见平面布置图。 二、 地面工程 机房地板采用架空地板,为使水泥砂浆地面达到不起尘、 不产尘、保证空调送风系统的 空气洁净度,地面需要先涮防尘漆做防尘处理。 活动地板的种类较多,根据板基材料可分为:铝合金、全钢、中密度刨花板。它们的表 我 们为本机房选用“华集”全钢防静活动地板,可与地面装 0.3M 。地板与墙体交界处用不锈钢踢脚板封边。机房大门 整个机房区及办公区的不锈钢无框玻璃隔断上的门均为不锈钢无框玻璃自由门。 1、 设备间:单开玻璃门一套。 2、 网络机房:双开防火防盗门一套。 四、天花吊顶工程 根据网络机房的具体建筑结构情况, 整个机房为了确保机房的保温和消防需要; 全部采 用规格为600 X 600 x 0.8mm 的“新景”微孔铝制天花板进行铺设,该天花板美观、耐用, 防火、防潮,同时与机房屏蔽网一起组成一个完整的屏蔽系统,具抗静电、抗干扰的作用。 为保持机房环境廉洁度和保持机房温度均衡, 建议采用铝泊制保温棉作天花、 墙面、地 面保温使机房具有防潮、防尘、保温的性能。 五、墙面装饰工程 墙面处理是指采用在主机房建筑物的墙面、柱面上进行防尘、防潮、防水、保温处理, 同时使房屋内部平整、光滑,清洁美观,改善采用光条件,增强保温、隔热、隔音、防尘等 性能从而改善环境条件。主机房墙面、地面及梁面上刷防 面都是粘贴PVC 抗静电贴面。 饰效果相协调。地板安装高度为 入口处做踏步铺塑胶地板。 三、门窗工程 电阻<2欧姆 机 房专用地 铜条 铜条 地面

中央空调制冷机房安全操作规程

中央空调制冷机房安全操作规程 1. 开机之前检查管道、制冷剂是否有泄漏;检查机组的制冷剂压力,检查系统中的各处阀门是否处在正常的开启状态。 2. 检查冷却水塔的水量是否充足,不足时则需补水。 3. 冷水机组的开、停机顺序要保证空调主机启动后能正常运行,必须保证:冷水机组的开机顺序为:开启冷却塔风机开启冷却水泵开启冷冻水泵开启制冷机组冷水机组的停机顺序为:关闭制冷机组关闭冷却塔风机关闭冷却水泵关闭冷冻水泵注意:①停机时,制冷机组应在下班前半小时关停,冷冻水泵下班后再关停,有利于节省能源,同时避免故障停机,保护机组。②运行制冷循环前,应确认制热循环管道阀门已全部关闭。 4. 制冷机组的操作①开机前的准备工作1)确认机组和控制器的电源已接通。2)确认冷却塔风机、冷却水泵、冷水泵均已开启。3)确认末端风机盘管机组均已通电开启。②启动1)按下键盘上的状态键,然后将键盘下面的机组ON/OFF拨动开关切换到接通的位置。2)机组将作一次自检,几秒钟后,一台压缩机启动,待负荷增加后另一台压缩机启动。3)一旦机组启动,所有的操作均未自动的。机组根据冷负荷的变化自动启停。③正常运行1)机组正常运行,控制器将监控电机电流和系统的其它参数,一旦出现任何问题,控制系统将自动采取相应的措施,保护机组,并将故障信息显示在机组屏幕上。2)在每12小时的运行周期内,应有专人以固定的时间间隔永久性记录机组运行工况。④停机1)只要将键盘下面的机组ON/OFF拨动开关切换到断开的位置,就可以使机组停机。2)为了防止出现破坏,即使在机组停机时,也不要切断机组的电源。5、风机、水泵的操作①冷却塔风机、冷却水泵、冷冻水泵均为独立控制,开机前应确认电源正常,无反相,无缺相。②水泵开启前应确认管路中的阀门均已打开。③风机、水泵必须按顺序启停。6. 如遇机器运行故障,则机器自动报警并停机,出现无法自动停机时,操作者应按下紧急按钮强行关闭机器,待机器停止后联系厂家负责排除故障。7. 每年定期清洗空气过滤网。检查氟利昂有无泄露,当发生泄露时可发现吸入与排出气压均下降,应及时联系厂家维修。 8. 长期不用空调时应排除循环泵、冷却泵及其管道内的水。防止冬季结冰和杂质沉淀堵塞管道。9. 离岗时应关好门窗,关闭电源,做好安全保护措施,非本岗人员不得擅自动用

最新某弱电机房方案可编辑文档下载

第二章机房工程 1.概述 本设计说明书针对中国石化股份有限公司石油勘探开发研究院无锡科研基地的建筑性质及具体情况所作出的设计方案而编写,全方案高度融和了业主的需求与我们多年积累的机房专业设计经验,全文贯穿于相关国标设计规范与具体设计方案的一致性,全部设计思想围绕整体机房建设理念而展开,旨在能为业主打造一个国内一流的标准机房工程而尽责。2.设计依据和原则 2.1设计依据 (1)石油勘探开发研究院无锡科研基地楼宇智能化系统智能化项目设计方案征集书; (2)业主提供的相关电子版本设计图纸; (3)国家相关的标准和规范: 《智能建筑设计标准》 GB/T50314-2006 《民用建筑电气设计规范》JGJT16-2008 《江苏省建筑智能化系统工程设计标准》DB32/181-1998 《江苏省建筑智能化系统工程检测规程》DB32/365-1999 《江苏省建筑智能化系统工程实施及验收规范》DB32/366-1999 《江苏省建筑智能化系统工程评估标准》DB32/T367-1999 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98 《低压配电设计规范》 GB 50054-95 《分散型控制系统工程设计规定》HG/T 20573-95 《工业自动化仪表工程施工及验收规范》GBJ-93-86 《电力建设施工及验收技术规范(热工仪表及控制装置篇)SDF 279-90 《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》GBJ 131-90 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 《采暖、通风与空气调节设计规范》 ( GBJ19-87) 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《建筑工程项目管理规范》GB/T50326-2001 《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001 《电气装置安装工程施工及验收标准》GB/50258-96 《欧洲电工标准》EN50090 《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300) 《建筑电气安装工程施工质量验收规范》 (GB50306) 《智能建筑工程质量验收规范》 (GB50339-2003) 《建筑物智能化系统验收标准》DB 31/219.1-1998 《低压配电设计规范》GB50054-95 《电子计算机机房设计规范》GB50174-2006 《不间断电源UPS标准》 20021204 《通信用不间断电源-UPS》 YD/T 1095-2000 2.2设计原则 本次机房建设工程设计,遵循如下思想原则: 2.2.1安全可靠性 安全可靠是对一个专业机房建设工程设计施工企业的最基本要求,因此在设计及选材方面,结合贵单位的工作特点、性质,充分考虑到使用长久性与稳定性,以保证机房系统乃至其每一个环节的高度安全性和可靠性。 2.2.2超前性与智能性 机房应充分体现信息系统核心的特点,并考虑机房应富有前瞻性,因此采用目前先进的技术和材料,将各功能机房建设成为一个先进的智能化的信息数据处理控制中心。 2.2.3追求机房人性化设计 电子计算机机房建设,特别是弱电中控机房,除了保证其安全稳定运行外,还要考虑其平面功能布局、色彩合理搭配、空间装饰元素的呼应等共同营造一种良好的办公氛围。给从事控制操作的工作人员创造良好的工作环境,充分体现以人为本的人本主义设计思想。 2.2.4环保、节能 考虑到环境的重要性,设计时都选用安全环保的装修材料,并在节约能源、防尘、防噪音等方面也将采取相应的措施。 3.机房规划、平面区划设计 根据业主提供的相关,中国石化股份有限公司石油勘探开发研究院无锡科研基地建成后将作为高度集成到的综合性建筑群。而智能化系统工程则是为其提供包括楼宇控制、网络

智能化工程(弱电)机房工程施工方案(优秀工程案例)

智能化工程 机房工程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位: 编制时间:

智能化工程机房工程施工方案 一、工程概述 根据智能化工程项目设计要求,机房位于办公楼七楼网络中心,计算机机房既要保障机房设备安全可靠的正常运行,又能为管理员创造一个舒适的工作环境,能够满足系统管理人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求.所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房. 机房建设将以国家B类标准进行建设,本次机房建设系统主要包括以下几个部分: ●装饰装修系统 ●供配电系统 ●UPS不间断电源系统 ●空调与新风系统 ●火灾报警及气体灭火系统 ●防雷与接地系统 ●综合布线系统 二、编制依据 1)国标GB/T50314-2000《智能建筑设计规范》 2) EIA/TIA568《工业标准及国际商务建筑布线标准》 3)国标GB50057-94《建筑物防雷设计规范》(2000年版) 4)国标YD2011-93《微波站防雷与接地设计规范》 5)国标YD5078-98《通信工程电源系统防雷技术规定 6)国标IEC1312《雷电电磁脉冲的保护》 7)国标99D562《建筑物防雷设施安装图集》 8)国标GB7450-87《电子设备雷击保护导则》 9)国标GB2887-2000《电子计算机场地通用规范》 10)国标GB9361-1988《计算站场地安全要求》 11)国标GB50174-1993《电子计算机机房设计规范》 12)国标GB50222-1995《建筑内部装修设计防火规范》

智能化弱电机房建设方案

xx机房建设方案 目录 一、机房工程建设方案. 2 1、前言 (2) 1.1 工程概况 (2) 1.2 数据中心机房建设目标 (2) 2、土建建设方案 (3) 2.1 设计依据 (3) 2.2 设计要求 (4) 2.3 地面装修说明 (4) 2.4 吊顶装修说明 (4) 2.5 隔断墙体装修说明 (4) 2.6 墙体装修说明 (4) 2.7 门窗装修说明 (5) 3、空调通风系统设计 (5) 3.1 设计依据 (5) 3.2 空调改造方案 (5) 3.3 空调技术要求 (6) 3.3 室内空调参数 (7) 3.4 机房新风系统 (7) 4、电气设计说明 (8) 4.1设计依据 (8) 4.2供电电源 (8) 4.3不间断电源系统设计 (8) 4.4配电设计 (8) 4.5照明设计说明 (9) 5、机房安全系统设计 (9) 5.1 设计依据 (10) 5.2防雷接地设计说明 (10)

5.3、消防报警及灭火系统 (11) 5.4机房保安监控系统 (12) 5.5 机房门禁系统 (12) 6、机房设备总控系统设计概述 (12) 7、机综合布线系统设计概述房 (14) 7.1设计依据 (14) 7.2机房综合布线 (14) 7.3 KVM网络管理 (15) 7.4机柜 (15) 附件:机房装修图 一、机房工程建设方案 1、前言 数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 计算机机房既要保障机房设备安全可靠的正常运行,延长计算机系统使用寿命,又能为系统管理员创造一个舒适的工作环境,能够满足系统管理人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 1.1工程概况 xxx机房面积大约为50m2左右,拟改造成国家标准机房,作为大楼的数据中心。 中心机房按功能划分配电区、气体灭火区、网络机房、主控间、办公间。 1.2数据中心机房建设目标 我公司将多年的机房建设经验及对xxx总部机房需求的深刻理解,将设计目标分析如下: 机房建设将以国家A类标准进行建设

弱电机房工程建设方案

弱电机房工程建设方案

目录 1. 项目综述 (3) 1.1. 项目背景 (3) 1.2. 建设目标 (3) 2. 机房装修系统 (5) 2.1. 总体规划 (5) 2.2. 装饰装修工程 (6) 2.3. 供配电及照明系统 (11) 2.4. 防雷接地工程 (16) 2.5. 机房气体灭火系统 (19) 2.6. 机房门禁系统 (23)

1. 项目综述 1.1. 项目背景 *****是一家以医药健康咨询为主,医疗机构服务及物流配送服务为一体的集团型企业。****办公楼综合安防及低压配电工程的目的在于充分利用信息技术、网络技术、通讯技术和控制技术,结合计算机管理的特点和丰富的可利用资源,建设一套完整的、先进的、可伸缩的、完全开放的体系结构,同时满足****医药公司高效、规范与安全管理的需要,向人们提供“节约能源、保护环境,构建以人为本的工作环境”的安全技术保障。 本工程位于,建筑面积15000余平,地上层地下层。 1.2. 建设目标 充分运用现代先进、成熟的技术实现****医药公司安全防范系统改扩建工程安防管理,达到安全可靠、提高管理效率和降低维护成本的目的。网络安全操作规程 1.目的 为加强公司计算机设备及网络,系统数据,研发数据,源代码,信息安全的管理,确保计算机及公司网络系统正常可靠地运行,保证各部门日常工作的顺利开展,特制定计算机网络及信息安全管理规程。 2.范围 适用于本公司各部门的计算机,网络设备,办公设备(以下简称IT设备)和数据,信息安全的管理。 3.职责 3.1公司内IT设备维护,系统管理,信息安全管理,网络管理由IT部门统一安排执行管理。 3.2使用者对分配给其使用的IT设备安全和完整性负责,部门负责人对本部门IT设备的安全和完整性负责。部门负责人对部门网络及信息安全负责。 3.3各个部门配合本规定的实施。 4.操作规程 4.1 计算机与网络管理程序 4.1.1 IT设备的领用、采购,回收,维修,更换流程 (1)各部门新增招聘计划时,必须提前15天到行政部备案,如果库存的IT设备无法满足申请部门的需求或者库存无货时,就转采购申请。需采购的IT设备必须经IT人员确认配置后方可交由采购部采购。采购回来的设备由物资部交由仓库管理员签收后入库。 (2)新入职人员必须接受计算机网络及信息安全管理规程培训,培训合格后才可以申请IT设备。 (3)库存IT设备的申领申请人填写IT需求申请表,经IT人员确认核实相关配置。在库存有货的情况下由申请人经各级领导逐级审批,凭审批后的申请表到仓库领取。库存无货转采购流程。 (4)回收后的IT设备数据处理为保障公司信息数据安全,对于需要归还的IT设备,使用部门归还前自行备份IT设备数据,归还前清空数据。需归还的设备由归还人员填写归还申请表经IT人员检测配置无误后,由归还人员将IT设备搬到仓库指定地点。由仓库管理员清点入库签收。 (5)IT设备的维修IT设备的报修由申请人直接向IT人员提出,不产生费用且过保的维修事项由IT人员直接维修,对于保修期内的设备由采购人员联系供应商维修。经评估对于可能产生费用且过保的设备维修,由申请人填写IT设备需求申请表,经逐级审批后,方可由IT人员联系供应商进行维修。 (6)IT设备的更换必须由当事人提出书面申请(IT需求申请表),经IT人员对原有IT 设备配置检查记录后,由申请人凭(经各级领导逐级审批后的)申请表到仓库管理员处领取更换。原有IT设备回收按照第4.1.1(4)执行。 (7)离职员工离职前必须到IT人员处登记,由IT人员对其IT设备配置完整性进行检查,注销个人账户信息等,经确认IT设备完好无损,账户信息完全注销后方可办理其他离职手续。如有it设备损坏的情形将根据实际情况进行登记,由财务人员进行扣款处理后方可办理离职手续。离职员工的IT设备回收按照第4.1.1(4)执行。 (8)计算机设备调换必须到it人员处登记信息。IT设备调换前双方自行备份并清空数据。IT人员做好IT资产变更信息。

弱电机房设计A B C级别标准

弱电机房设计A B C级别标准 中央机房的安全措施包括防非法侵入网络、防雷、接地、防火、防停电、防静电等内容,这些都是保证设备安全运行的必不可少的重要条件。 UPS供电系统设计 建筑智能化系统的有效工作有赖于正常供电,尤其是机房不应停电,因为机房是智能大厦的首脑机关。众所周知,一台电脑正在工作时突然断电,就可能造成数据丢失。所以机房的电源系统很重要。对于智能大厦的一般配电系统,允许正常停电或事故停电,但对中央机房而言是不允许的。一般的解决办法是分为两部分,一是在前端交流电源引人两路市电,有条件时可加设发电机,成为多路供电,提高供电可靠性;二是在机房里设不间断电源UPS,附设一定的直流电池组作为后备电源,即可保证供电。具体办法是分而治之:若系正常停电,事先必有通知,可提前将UPS投入;若系故障(短路、接地)停电,因电感上电流不能跃变,电容上电压不能跃变,可将UPS的自动接入设定为小于跳闸电流值,即在电路断开前,UPS就已接入。 UPS电源正向大功率、低噪音、智能化、网络化方向发展,而这正是中央机房所需要的。大功率的UPS电源(如20、30、60KVA及以上)多具有并机冗余功能,新出现的热插拔、模块化电池阵列进一步提高了供电可靠性。这因为“阵列结构”先前用于计算机网络的“磁盘阵列”时就证明有利于可靠性的提高。 防静电地板的应用 防静电主要指及时消除机房内部各处产生的静电荷。摩擦生电是自然现象,静电的聚集会引发意外事故,危害电子设备及人身安全。因此,机房均应采用防静电地板,通过接地泄放静电荷。地板一般距地0.3m建设。为了保证施工质量,机房工程应由具有机房工程施工资质的单位来承担。 机房防雷接地设计 中央机房内大量的电子设备工作电压较低,精密设备较多,对雷击的耐受能力较差,一旦遭受,往往损失巨大。例如,在网络设备前设三级避雷保护装置可有效分流限压,防止感应雷电波的侵入,三级指电源端、UPS端、服务器或配线架等终端之前端。 电子设备中有不少的交直流滤波器,它们用于防止各种频率的干扰电压通过电源线侵入,以免影响低电平信号装置的工作。交直流滤波器的接地称功率接地。功率接地系统是用与相导线等截面的绝缘铜芯线从配电箱引至弱电设备,此接地线在TN—S五线制中就是接N线(即中性线)。屏蔽接地及防静电接地的一般做法是:由楼内总等电位铜排引出PE弱电干线,每层设弱电等电位铜排,电子设备的外壳,金属管路及抗静电接地均与此等电位铜排相接。 除以上措施之外,机房的安全防范设施还应有门禁、防盗、CCTV监控、防火墙软件、火灾报警等。 机房设计标准 中央机房设计阶段可分为初步方案设计、土建设计、布置与装修深化设计、设计会审及竣工图。初步方案应确定机房的组成、主要功能、宏观要求等。土建设计确定位置、面积、形状、层高等。深化设计确定机房的平面、立面布置,装修具体做法,机电设备选型,照明灯具等。中央机房的设计主要依照GB50174—93《计算机房设计标准》等规范,涉及的主要内容有建设标准、电气系统、建筑环境、防火防盗防事故防破坏等。 建筑专业首先要选好中央机房位置。从经济方面考虑要避开价值高的黄金区域;从技术方面考虑要接近系统线路的中段,还应尽量靠近弱电竖井,方便城市电话网、有线电视网及光纤数据网等干线引入机房;从环境方面考虑要求上下四周不与卫生间、煤气间等具有潜在危害的房间为邻,要考虑层高及吊顶高度,注意所在位置的形状、朝向、自然通风采光条件、尺寸大小等;另外,中央机房与电话机房、消防控制室及电视采编室等机房的相对位置也要顾及。这些因素虽多,但只有少数是硬性的,如甲级智能大厦吊顶高度须保证2.7m,乙、丙级为2.6m、2.5m;但中央机房及其他弱电机房净高须一律不低于2.7m,不分甲、乙、丙级。综合的看,机房位置一般首选二层,次选裙房顶层或地下一层。原因是中央机房在二层时可与一层的消防控制室联合值班(内部转梯相连),裙房顶层距各天线较近,电缆放线较居中。地下一层一般距主要建筑设备机房较近。

弱电机房工程建设方案设计说明

弱电机房工程建设方案设计说明 一、机房工程建设方案 1、前言数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 1.1工程概况 本工程机房面积大约为300 平左右, 拟改造成国家标准机房,作为大楼的数据中心。 中心机房按功能划分主机房,UPS设备间,消防间。 1.2数据中心机房建设目标我公司将多年的机房建设经验及对本机房需求的深刻理解,将设计目标分析如下:机房建设将以国家A 类标准进行建设机房土建装修设计(将满足机房防尘、防潮、抗静电、电磁屏蔽等机房环境需求) 机房供配电系统设计 (将满足机房高质量、持续、稳定供电需求) 机房精密空调系统设计(将满足机房

温度调节、湿度调界、风量调节等需求) 机房安全系统(将满足机房防盗、门禁、防雷接地、消防灭火等物理安全需求) 机房环境监控系统 (将满足机房设备运行情况监控) 2、土建建设方案 2.1设计依据 《数据中心设计规范》( GB50174-2017 ) 《计算站场地安全要求》( GB 9391-88 ) 《防静电活动地板通用规范》( GB 6650-86 ) 《高层民用建筑设计防火规范》( GB 50045-95 ) 2001 年版 《建筑内部装修设计防火规范》( GB 50222-95 ) 《电磁辐射防护规定》( GB8702-88 ) 《电子计算机机房施工及验收规范》 (SJ/T 30003-97 ) 《建筑装饰工程施工及验收规范》( JGJ 73-91 ) 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 ( GB50325-2001 ) 《办公建筑设计规范》( JGJ67-89 ) 2.2设计要求装修需要满足防火、放静电、防尘、防盗、防噪音、屏蔽需求. 2.3地面装修说明数据中心机房地板铺设高度为0.35 米,为空调下送风和强电管道预留空间,机

校园机房安全操作规程

安全操作规程 为更好的服务教学,确保学院的财产不受损害,特制定以下安全操作规程: 每次使用设备间前后,任课教师要与机房管理教师做好交接工作。一、电闸开关安全操作规程 1.开闸顺序:先开总电闸,再开空气开关,之后开启各种用电设备。 2.关闸顺序:先关闭各种用电设备,再关闭空气开关,最后关闭总电闸。 3.严禁在没有关机的情况下直接关闸。 二、计算机使用安全操作规程 1.计算机房实行实名上机制度。上机前任课教师要根据《______上机花名册》,对号入座,检查学生是否携带易燃易爆物品,发现问题及时处理。 2.入座后,任课教师组织学生进行设备检测,填写《______上机花名册》设备使用前情况。 3.使用计算机时双手不得有油污、水分等污物。 4.开机顺序:先开显示器,再开主机 5.上机过程中,只允许在桌面摆放书本,与课程无关物品不得带入机房(如:水,食物,背包等),如有以上物品,由任课教师统一管理。 6.上机过程中遇到蓝屏、死机等突发状况,学生及时告知任课教

师,由任课教师在《______交接一览表》上作好记录。 7.使用计算机时,不得擅自删除、移动或更改硬盘数据,禁止私设各种密码。 8.禁止擅自对计算机进行低格、分区、格式化等破坏性操作。 9.任课教师在组织学生擦拭计算机时,应使用湿软布(不得出现明水)轻轻擦拭显示器、主机等用电设备。 10.关机顺序:单击开始→关闭计算机选项,待正常关机后再关闭显示器。 11.关机过程中若遇死机,则直接按住主机电源开关约 5秒即可关闭主机然后再关闭显示器。 课程结束后任课教师要与机房管理老师进行设备交接工作。离开设备间要及时关好窗户,锁好大门。 机房管理教师每周检查《______交接一览表》,对存在问题的设备进行维护,杜绝安全隐患,保证设备的正常使用。

弱电机房设计

机房工程 1、概述 随着计算机的广泛应用和普及,计算机在实际应用中发挥越来越大作用,也随之成为业务处理的核心。各个单位在建设自己的核心计算机系统时,拥有一个符合计算机系统需要、充分发挥其功能、满足各项环境条件的、合适的场地(计算机机房)是必不可少的。 信息中心机房是信息应用系统的中枢,是保证系统能正常有效的工作以及为机房设备的正常运行的必要条件,同时可为工作人员提供一个良好的工作环境,机房系统涵盖了空调、电力、照明、消防、防静电、防雷击、室装璜等方面,从整体机房角度出发,工程应用先进技术,质量可靠、安全稳定、美观舒适、经济合理、标准规。 计算机机房工程是一种涉及到空调技术、配电技术、自动检测与控制技术、抗干扰技术、综合布线技术、净化、消防、建筑、装潢等多种专业的综合性产业,该系统是为电子计算机提供稳定、可靠的运行环境,即对机房温度、湿度、噪声、振动、静电、电磁干扰等进行控制精度。 在计算机房的建设中,合理分布工作空间及各类设备安装场所,缩短工艺流程,降低劳动强度,提高工作效率,确保最佳的性能价格比,确保机房设备及工作人员的人生安全,以国家有关标准及规为依据,根据甲方提出的要求与现场实际情况以及计算机系统实际操作运行等问题进行设计,并力求在设计、选材中做到整体布局的合理化和科学化。 2、机房建设需求 中心机房位于12楼,面积约70平方米。本次设计机房主要包括:机房UPS、机房空调、机房配电、机房防雷及接地、机房静电地板。

2.1机房UPS 容量暂按20kVA考虑,备电1小时,电池柜设在中心机房。 能在线双变换,系统电压独立控制、频率可调。 UPS需要提供远程监控接口,并提供相应的通信协议。选用国际知名品牌产品,电池与UPS为厂家原产配套品牌,要求采用免维护电池,电池选择12V单元电池组。 2.2.机房空调 输入电源均为3相380V±10% ; 50HZ ±1% 整机噪声≤60dB 温度设定围为16℃ ~ 30℃ 按机房面积300W/㎡以上制冷量计算 需要具备远程监控接口和断电自启动功能,空调的供电由投标方根据空调的选型提出解决方案,每组空调供电线路必需有独立的空开控制。 2.3.机房配电 主干电源:机房要求有独立配电系统,三相五线制50HZ,380V/220V-TN-S供电方式。 配电柜:机房设配电屏,设置电流、电压、信号显示;配电柜备份断路器可满足将来设备的扩充。 设备用电:机房安装专用电源插座,市电及UPS的供电回路具体数量各商家自行设计;用电设备、配电线路装设过流过载两段保护,同时配电系统各级之间有选择性地配合,配电以放射式向用电设备供电;机房配电系统所用线缆为阻燃聚氯乙烯绝缘导线及阻燃交联电力电缆。 2.4.机房防雷及接地 采用共用接地,遵循共地不共线原则

弱电机房工程施工技术方案教程文件

弱电机房工程施工技术方案 1.弱电机房工程技术方案描述 1.1.系统概述 苏州工业园市场大厦弱电机房包括物业管理机房和各使用单位的弱电机房。物业管理机房包括一层消控中心和计算机机房。电信、广电等部门的公共交换机设在一层计算机机房。各使用单位的弱电机房分别为:二层建设工程有形市场机房、二层质安站资料室、三层房产交易市场机房、三层人力资源市场计算机中心。 机房建设工程不仅仅是一个装饰工程,更重要的是一个集电工学、电子学、建筑装饰学、美学、暖通净化专业、计算机专业、弱电控制专业、消防专业等多学科、多领域的综合工程,并涉及到计算机网络工程、综合布线工程等专业技术的工程。在设计施工中应对供配电方式、空气净化、安全防范措施以及防静电、防电磁辐射和抗干扰、防水、防雷、防火、防潮、防鼠诸多方面给予高度重视,以确保信息系统长期正常运行工作。 1.2.需求分析及设计原则 ?物业管理机房,包括一层消控中心和计算机机房,功能较强,要求配置相对齐全,结合将来使用和管理模式,进行规划设计。 ?各使用单位的弱电机房,使用功能较简单,配置满足机房基本要求,考虑经济性和合理性相结合。 1.3.设计标准规范 ?《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2000) ?《智能建筑工程质量验收规范》(GB50339-2003) ?《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93) ?《计算站场地技术要求》(GB2887-2000) ?《计算站场地安全技术》(GB9361-88) ?《计算机机房用活动地板的技术要求》(GB6650-86) ?《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T30003) ?《建筑内部装修设计防火规范》(GB 50222-95) ?《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) ?《低压配电设计规范》(GB50054-95) ?《供配电系统设计规范》(GB50052-95) ? ?《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92) ?《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB 50150-91) ?招标文件及相关图纸 1.4.设计内容 本方案根据国家标准、行业标准及工程招标文件进行设计,内容包括以下方面: 机房总体规划(平面功能布置)设计 结构装修工程(吊顶、分隔、墙壁、地板等) 机房电力系统 机房防雷及接地 1.5.总体设计 根据机房不同设备的功能和特性划分为不同的区域,主要考虑以下方面: 1)功能清晰:根据管理上的需求将不同功能的设备分区安置; 2)区域划分明确:不同功能区应明确划分; 3)有干扰的设备远离计算机和网络主设备;

机房安全操作规程

机房安全操作规程 前言 根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》,体现“以人为本”的安全原则,保障人身、设备及工程安全,特制定本规程 根据设备性质及特点,本工程主要为设备使用安全操作规程,未及部分按相关行业规定的工程施工安全技术规程执行 严格遵守下列条例不仅可以给服务器使用者提供一个安全舒适的环境,而且可以提高系统工作效率。 一、机房安全操作规程 1.使用者双手应干净,不得有油污、水分等。 2.服务器安装在专业机房,专业机柜内周围环境应干燥,整洁,光线适宜,主机风扇 口附近不能堆放其它杂物。 3.沉积在显示器屏幕、顶部以及键盘的灰尘、碎屑等物,宜采用干净的湿软布(不得 出现明水)轻轻擦拭,尽可能避免使用吹风机,最好使用键盘吸尘器。 4.服务器主机箱后面的各种插线应梳理整齐,可用线扎将不同的线分开固定,并确保 有一定的伸缩余量,插接方便。 5.显示器上部不能放置纸张、书籍等类似物品,以免散热受阻。 6.键盘、鼠标附近不能放置水杯等类似物品。 7.定期清洁机房、机柜、机箱。灰尘太多会使板卡之间接触不良,引起系统在运行中 死机,因此机箱要随时清洁,不要让太多的灰尘积存在机箱中。 8.坚持认真查杀病毒,及时更新病毒库。对来历不明的光盘或软盘,不要轻易使用, 对邮件中的附件,要先用杀毒软件检查后再打开。 9.按正确的操作顺序关机。在应用软件未正常结束运行前,勿关闭电源。 10.定时清理系统,整理磁盘。 11.避免多任务同时进行。在执行磁盘整理或用杀毒软件检查硬盘期间,不要运行其他 软件,否则会增加系统负担。 12.尽可能关闭磁盘共享。

13.禁止在服务器上接入U盘,USB光驱等任何接口的外设。 14.交换机配置要有两处以上备份。 15.单台交换机配置流程必须要有书面备份。 16.保证机柜内服务器、交换机要有足够的散热环境。 17.保证交换机尾纤的弯曲半径。 18.交换机的开启和关闭必须遵守交换机操作手册。 19.焊接布线时,应使用45W以下的电烙铁,防止烫伤导线绝缘。焊接完毕后要认真 清理跌落的焊渣,以免引起短路。 20.在机架上使用电烙铁时,不得乱摔焊锡,乱扔线头。电烙铁停用时,应放在烙铁架 上,不得随意乱放。 21.在机房内使用梯子、高凳应放置牢靠平稳,应有专人扶持。 22.严禁在机房内饮食和存放食物,以防发生鼠害。 二、断电维护安全操作规程 1.非专业人员禁止操作配电柜。 2.将设备电源断开时,在断开的空开上悬挂:“有人工作,禁止合闸”的标示牌。 3.工作前,必须验明确已无电后,方可进行工作。 4.禁止在只经电磁开关断开电源的设备或回路上进行工作。 三、UPS使用安全操作规程 1.确保UPS在一个通风、干燥、凉爽的环境中使用,UPS最佳的环境温度是24摄氏 度。为了确保通风良好,UPS之间最好有3-5厘米的空间间隔。 2.每年只需进行1-2次的充放电,频繁的校准会减少电池的使用寿命 3.不要长时间储存电池,新电池可以储存6-12个月 4.负载不要超出额定功率的80%. 随着负载的增加,运行时间会减少,同时也会减少 使用寿命 5.未经培训或者非专业人员严禁改动或者对设备线路进行改动; 6.严禁随意更改设备内任何参数

-------法院弱电机房改造方案

***人民法院弱电机房改造方案 第一章总体要求 弱电机房是一个高性能电子设备集中运行的环境,必须满足适宜的温湿度、无尘、无静电等苛刻条件;同时,弱电机房安全也很重要,因此在建设时需要特别注意。弱电机房方案建设主要是从以下几个方面来实施:弱电机房供电系统设计、弱电机房空调系统设计、弱电机房防雷接地系统设计、弱电机房监控系统、弱电机房消防防火系统设计。 第二章执行标准 弱电机房方案改造与实施标准 弱电机房方案设计时必须严格遵循以下标准: 国家标准《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93) 国家标准《计算站场地技术要求》(GB2887-89) 国家标准《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T30003-93) 国家标准《计算机机房活动地板的技术要求》(GB6650-86) 国家标准《计算站场地安全技术》(GB9361-88) 国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92) 中华人民共和国公共安全行业标准GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》 《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》

除此之外,弱电机房改造时还应遵循地方标准。 第三章系统说明 一、弱电机房供电系统建设(对原有机房的UPS电源进行升级换代) 弱电机房能够正常工作,不仅需要有良好的主设备和安全舒适的工作环境,还需要有一个设计合理、可靠性高的供配电系统。 供电系统解决方案是分为两部分,一是在前端交流电源引人两路市电,有条件时可加设发电机,成为多路供电,提高供电可靠性;二是在机房里设不间断电源UPS,附设一定的直流电池组作为后备电源,即可保证供电。前者是传统的提高供电可靠性方式,后者是近年来随着信息技术飞速发展而越来越广泛应用的方式。 两种UPS供电方式可供选择。一为在线式,即UPS始终在供电状态,时刻都在工作着,UPS代替了市电为计算机网络设备供电。二为后备式,就是计算机网络设备平时供电依靠市电,只在市电停电时才立即转而由UPS供电。后备式供电有个过零问题,即当市电停电时,无论何种合闸方式,避免不了瞬间无电问题。市电是50HZ,而电脑PC是500MHZ以上,显然,在停电的一瞬间,电脑可能丢失数据。具体办法是分而治之:若系正常停电,事先必有通知,可提前将UPS投入;若系故障(短路、接地)停电,因电感上电流不能跃变,电容上电压不能跃变,可将UPS的自动接入设定为小于跳闸电流值,即在电路断开前,UPS就已接入。 UPS电源正向大功率、低噪音、智能化、网络化方向发展,而这正是中央机房所需要的。大功率的UPS电源多具有并机冗余功能,新出现的热插拔、模块化电池阵列进一步提高了供电可靠性。 本方案采用在线式UPS主机(暂定20KVA,单进三出)。 二、弱电机房空调系统建设(增加机房专用恒温恒湿空调机组) 弱电机房对机房内空气的制冷、制热、加湿、去湿、滤尘有严格的标准要求,机房设备的使用寿命与工作稳定性与这些标准密切相关。