文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 恒温恒湿空调技术协议

恒温恒湿空调技术协议

60万t/a聚氯乙烯VCM、乙炔机柜室中央控制室恒温恒湿空调机组

甲方:内蒙古中谷矿业有限责任公司

乙方:广州申菱

时间:2013年4月

地点:内蒙古鄂旗蒙西工业园区

定义:

甲方:内蒙古中谷矿业有限责任公司

乙方:

1 总则

1.1 本技术要求适用于内蒙古中谷矿业有限责任公司60万t/a聚氯乙烯循环经济项目。

它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和质量保证等方面的技术要求。

1.2 本招标文件提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本技术要求和工业标准的优质产品。

1.3 如果供方没有以书面形式对本招标文件技术要求的条文提出异议,则意味着供方提供的设备及其系统完全符合本规范书的要求。如有异议,应在投标书中列出偏差表并加以详细描述。

1.4 本招标文件技术要求所使用的标准如遇与供方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。

1.5 在合同签订后,需方有权提出因标准、规程和规范发生变化而产生的修订要求,具体事宜由需、供双方协商确定。

1.6 本招标文件经需、供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等效力。

2 设备运行环境条件

2.1 室外设计条件

2.2 室内设备工作环境

2.3 冷、热媒

对冷却、加热媒质的要求参见“技术数据单”;

2.4 电源

380V 50Hz 四线制加中性线,如需其它类型电源,必须在投标书中注明;2.5 安装位置

设备的安装位置参见“技术数据单”;

2.6 交货时间:合同签订后40天,工期如有变化以甲方通知为准。

3 技术标准和规范

空调机的设计、制造、包装、运输、储存、验收应遵照行业标准及其它有关中国国家标准和规范:

4 技术要求

4.1 制冷和加热能力

详细的制冷和加热能力参见“技术数据单”;

4.2 风机

风机采用离心风机,风量和余压参见“技术数据单”;

4.3 压缩机

压缩机为全封闭式涡旋式压缩机,单台压缩机卸载级数为0-50%-75%-100%;

单台机组压缩机为6台,压缩机为法国丹佛斯。

4.4 冷凝器

冷凝器采用风冷冷凝器,冷凝器形式为铜管套铝翅片;换热铜管采用U型管和直铜管;

4.5 蒸发器及加热器

蒸发器和加热器的材质为铜管套铝翅片;

4.6 加湿器

对于恒温恒湿型空调机组要提供电极式加湿器,加湿量详见“技术数据单”;

4.7 过滤器

过滤器的选用应满足下列要求:

粗效过滤器

框架:高强度镀锌板,铝合金型材;

滤材:化纤无纺滤料;

效率:比色法30%-45%(ASHRAE 52.1-1992)或G3;

4.8 噪声

整套设备运行时,在距其1m处噪声应不超过85dB(A)。

4.9 测试

供货商完成全部测试和检验,并提供测试报告和合格证书。

4.10 运行时间

机组应保证每年可连续运行8000小时,在正常维护下可运行20年。

4.11 仪表专业

4.11.1 空调机组应提供就地控制盘。空调机组(三套)的就地控制盘安装在空调机房内,控制盘显示屏(或操作屏)应使用中文操作页面;

4.11.2 就地控制盘应能实现对机组的启/停控制、状态显示、事故报警以及能与火灾报警系统、气体检测系统联锁等功能;当火灾报警系统或气体检测系统启动时,应能够实现急停空调机组的功能。

4.11.3 停电

当停电又来电时,空调机不应自动运行,应保持停机状态,由操作人员手动开机。

4.11.4空调机组(三套)控制流程

(1)投入使用两台恒温恒湿机组,一开一备,定时切换。机组送风口设电动风阀,与风机连锁,风机启动,阀门打开;风机停机,阀门关闭。

(2)新风管道上设电动风阀,与风机连锁。

(3)加热,加湿总管上设置电动调节阀,根据回风管道上的温度传感器、湿度传感器调节流量。

(4)粗效过滤器前后设压差传感器。并引致控制箱。

4.12 室内机与室外机连接铜管单台机组配备20米。

5 专用工具和备品备件

5.1 专用工具

系指用于以下用途而在市场上不能采购到的工具:

1)用于安装和维修时为部件或组件的安全和有效地拆卸或搬运;

2)特殊维修和检修的需要。

供方应在投标文件中列出所供专用工具的详细清单,包括:名称、用途、数量、规格。供方对专用工具的使用寿命和使用频率应考虑一定余量,对提供的专用工具应附必须的技术规范、说明和加工图。

5.2 必需的消耗品

供方供货设备在安装、调试、试运行和性能保证值试验过程中所必需的消耗品(如清洗剂、冲洗油、涂料、润滑剂等)应属于供方的供货范围。

供方应在投标文件中列出消耗品清单,包括名称、数量、技术规格、用途、单价和总价。

5.3 随机及一年运行的备品备件

随机及一年运行的备品备件是指随每台设备提供的,用于应急和第一次大修的备品备件,属于供方的供货范围。

供方应在投标文件中列出随机及一年运行的备品备件清单,包括名称、数量、技术规格、用途、单价和总价。

5.4 推荐性备品备件

供方应提供推荐性备品备件即三年正常运行所需要的备品备件,以供需方选择。

供方应在投标文件中列出推荐性备品备件清单,包括名称、数量、技术规格、加工规范、用途、单价和总价。

6 供货范围

6.1 各建筑物的恒温恒湿空调数量如下:

6.2 设备:包括空调室内机、室外机、冷媒管道、冷媒管道保温等。

6.3 设备的就地配电箱、控制盘,以及上面第四条仪表专业里提到的温度、湿度、压差传感器。

6.4 首次填充制冷剂(R407C),添加剂和润滑油。

6.5 室内机进、出口电动对开多叶调节阀,新风管道电动对开多叶调节阀。6.6 加热,加湿总管上设置电动调节阀。

6.7 全套设备(包括备品备件)送至现场。

6.8 现场安装及内部接线。

6.9 现场设备调试和运行调试。

6.10 完成所有必要测试并提供测试报告。

6.11 报价书必须分项报价,尤其是所涉及的材料和安装应报单价。说明是否满足技术要求,如不满足,必须提出具体偏差内容并提出解决方法以满足要求。

7 技术文件图纸和技术联络

7.1 供货商应至少提供下列技术数据单,文件和图纸(其中第2,3,4,5,9,项在投标阶段应提供):

(1)运行和维护手册

(2)总装图

(3)设备外形尺寸图

(4)设备重量及功耗

(5)设备详细选型样本

(6)安装说明

(7)零部件和备品一览表.

(8)检验报告

(9)逻辑图,序列图,接线图

(10)测试报告

(11)供货商提供的所有随机文件均应用中英文

7.2 报价和签定合同后供方提供的图纸均要用14.0以上的版本AUTO CAD软件按比例绘制,且加盖图章;提供6份纸版资料,并提供可修改的电子文档1份。7.3 技术联络

所有技术联络、配合工作必须通过设计联络会或传真等形式书面解决。7.4 铭牌要求

每台设备和电机上应有永久防腐铭牌, 铭牌上写明如下内容:

设备位号;

生产厂家名称,型号及序列号;

风机流量及风压;

制冷能力,制热能力和加湿能力;

转速、额定功率、电压、电流等;

生产日期。

8 质量保证和实验

8.1 空调机出厂前必须经过空载试车。

8.2 供方须严格进行厂内各生产环节的检验和试验。供方提供的设备须签发质量证明、检验记录和测试报告,并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

8.3 关检验、试验、验收的内容,供需、双方在商务合同确定

9 技术服务和培训

9.1 供方提供的设备在安装、调试及保质期内,凡因设备质量问题所造成的部件损坏由供方负责免费修理直至更换。质保期后,供方应长期有偿优惠供应备品备件。

9.2 供方将用于设计、工艺、设备和材料所用的最新版的全部规范和标准(包括补遗篇和制造厂工厂标准)提供给需方,同时应提供所有用于工厂/现场试验和验收的规范和标准。

9.3 培训

供方负责选派技术熟练的、有资历的技术人员进行培训课程的课堂讲解和对培训人员的实际操作进行指导和监护,解释供方所供设备范围内的所有技术问题和解答培训过程中碰到的技术问题。

9.4 调试

设备调试时,供方派调试专家到现场,指导和监督需方的运行人员进行设备的运行操作。供方应提供调试计划、调试顺序、调试项目和方法、包括调试图、相关系统图、供电范围、调试程序、实验时间和安全措施等。

10 分包商情况

供方应提供分包商的资料,包括:设备名称、型号、数量、厂家名称、产地、设备质量检验证明书等。

10.1 报价时按单台设备报出,备品备件价格和数量单独列出。

10.2 供方应填写4条所列的设备规范表,但不限于此。

10.3 报价时应提供同等及以上装置的供货业绩。

技术数据单

立柜式恒温恒湿型空调器

立柜式恒温恒湿型空调器

立柜式恒温恒湿型空调器

中央空调维修保养技术协议

中央空调维修保养技术协议 为了确保AA分公司综合服务处酒泉接待中心中央空调正常运行,依照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,遵循公平、自愿、诚信信用的原则,AA分公司综合服务处酒泉接待中心(以下简称监督方)和AAAA装饰安装工程有限公司(以下简称维修方)就AA分公司综合服务处酒泉接待中心中央空调有关技术问题进行协商,并签订如下技术协议。 一、项目名称及工作量范围 1、项目名称:AA分公司综合服务处酒泉接待中心中央空调维修保养。 2、工作量范围 (1)、每年进行两次的维保; (2)、每年出现所有故障的排除及维修。 二、使用地点 1、AA分公司综合服务处酒泉接待中心。 三、保养期间需要做的工作有 1、检查项目内容

试运行的流程

一个室外系统进行试运行大约需要进行下图所示的程序几时间。

调试运行的设定 制冷室温:20∽25(℃) 风量:弱 制热室温:25∽30(℃) 风量:弱 注(1)降温即从运行开始到室温基本到达遥控器等设定的室内温度(温控器关闭)的运行过程。这一时间又与到本机接入电源后的CH控制被清除,压缩机根据室内机的要求达到满负荷运行时所需的时间相重复。 1.4.3 试运行 ▇检查内容:事实上不能进行室内机的检查,因此有时需要根据室外机的数据(特别是以下两项)对每一台室内机进行检查。 ①不能通过空气条件说明的高压短时间异常上升 ②不能通过空气条件说明的剧烈的回液 ▇检查方法:通过使用室外机·主机的“七段指示器”数据与压力计·钳形电表·热敏电阻温度计等获取室外机的数据、记录在运行数据表,并进行判定。

注(1)“主机的七段指示器?E”的数据若超过下表的值,则表明已经达到MAX。 试运行—接上页

恒温恒湿空调施工规范、组织设计方案、安装技术

恒温恒湿空调施工组织设计 一、工程概况 山西焦化甲醇改扩建甲醇控制室恒温恒湿空调项目,地上一层,空调面积为470 m2,建筑总高度为6.5m。山西焦化远程控制室恒温恒湿空调项目,地上一层,空调面积为230 m2,建筑总高度为6.5m 。 二、编制依据 1、山西焦化远程控制室恒温恒湿空调项目系统设计图纸及甲方要求。 2、现行国家颁布的各项有关规程、规范 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《工业金属管道工程质量检验评定标准》GB50184-93 《制冷设备、空调设备安装工程施工及验收规范》GB50274-1998 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-2002 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 三、施工方案 本工程采用项目经理负责制,由总工程师直接领导制定科学、合理的施工方案,从施工前的准备至劳动力安排、材料供应、空调施工工艺、质量保证体系、安全文明施工措施、竣工后服务等做到有组织、有计划,严格按ISO9001国际质量体系标准完成施工管理。 四、施工准备及部署 (一)施工技术准备

1、工程开工前由总工程师组织施工项目经理和技术负责人(项目工程师)及管理人员熟悉、消化技术文件,设计图纸及有关规程规范。尤其是厂商提供的随机技术文件。 2、建设单位组织的设计交底和图纸会审工作由总工程师组织项目经理、项目工程师参加,力求将问题解决在开工之前。 3、由项目经理组织专业项目工程师,向各施工班组作详细的施工技术交底。 4、针对本工程质量要求高的特点,组织公司内部骨干力量,做好各种工种上岗前培训工作,落实工艺准备。 (二)标准设备的准备工作 1、根据合同由我公司供应的设备材料,应组织专业技术人员按要求列出明细计划,由公司统一订购,保证质量及供货时间。 2、根据工程进度计划,由项目负责人制定出阶段性材料供应计划。 3、设备到货时,由项目负责人组织专业对口技术人员,会同甲方人员、监理共同进行开箱检验。对不符合标准的,坚决予以退货。 (三)劳动力组织准备 1、本工程施工任务,全部由我公司人员施工,不转包第三方,在公司范围内统一组织劳动力量,随着工程进展动态调度。保证满足工地需要。 2、本工程的技术工人,均持有劳动部门颁发的等级证书,劳力工培训后上岗。 (四)施工机具的准备 施工机具全部为本公司资产,随时配用。

机械设备合作经营协议

机械设备合作经营协议 甲方: 乙方: 根据《合同法》及有关规定,甲乙双方本着“自愿平等、互惠互利、风险共担”的原则,共同出资购置型机械设备一套,按照“独立经营、单独核算,自负盈亏”的经营方式进行管理。该机械设备由提供,含等配套设备,经双方评估定价为元(¥元)。双方经充分协商,达成如下经营协议: 一、投资金额、股权 1、甲方共投资元,享有的股权。 2、乙方共投资元,享有的股权。 二、甲方应承担的责任与义务 三、乙方应承担的责任和义务 四、组织机构 1、设立协作部,协作部是管理该机械设备的最高权力机构,该机械设备的一切重大问题都要提交协作部研究决定。 2、财务管理办法另行商定。

五、工资福利待遇 1、双方委派人员隶属关系不变,工资、奖金、福利由协作部决定。 2、技术人员、工人及雇佣民工,工资、奖金、福利由协作部决定。 六、费用管理 1、该机械设备为生产经营所使用的场地租赁费、基建费、机械租赁费、设备拆装费、水电等能源消耗及人员工资,按实际发生额列入该机械设备的经营成本。在未实现利润时,所发生的上述费用,由甲乙双方按股权比例分摊垫支。 2、该机械设备在经营过程中所发生的一切费用由协作部审核无误后方可做帐处理。 七、利润分配、投资款给付 1、甲、乙双方按所享有的股权,根据该机械设备财务决算后的实际利润按股权比例分红。 2、方投资款全部划拨至方指定帐户之日起,开始参与机械设备的经营管理和分红,合同签定之日方首付方设备定金元。 八、股权的转让和变更 1、甲乙双方不得私自转让和变更设备的股权。 2、如遇特殊原因,经双方同意转让该设备者,甲乙双方按本协议规定的股权比例分割其转让款。 3、甲乙任一方转让和变更股权时,另一方享有优先购买权。 4、设备达到使用年限报废处理,双方按本协议规定的股权比例分割其残值。

机床设备改造技术协议书

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 机床设备改造技术协议书 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

乙方名称: 一、规定事项 1、本协议依法签定,经双方当事人认可,双方法人或责任代表签字后,作为合同不可 分割的一部分,与商务合同同时生效,具有同等法律效力。任何一方未按本技术协议履行合同,应承担经济责任。 2、协议中未尽事宜或因故变更,需经双方当事人协商一致后,拟定出补充条款或修改的书面协议,双方代表签字盖章,作为合同附件,与合同具有同等法律效力。 3、本协议内容在执行中产生纠纷,应友好协商解决,如调解、协商不成,双方当事人可依据本协议及其附件之规定向相应仲裁机构申请仲裁。 4、本协议执行过程中,如乙方提供的资料、文件、技术等涉及侵犯第三方专利,乙方应承担全部责任。 5、本协议作为双方共有财产,任何一方不能私自向第三者提供或透露本协议的全部或部分内容。 6、本协议正本为简体中文版。 7、本协议正本一式两份,甲乙双方各执一份。 二、协议概述 1、(以下简称甲方)(以下简称乙方)为其改造一台 机床。双方就供货范围、产品规格、技术要求、培训、安装调试、验收和售后服务等内容进行了协商,形成本协议。 2、乙方提供的所有产品应技术成熟、全新、运行可靠、操作安全、且技术成熟,乙方对其质量、精度、安全和性能指标负全部责任。

3、进度要求:具体交货期以商务合同为准。 4、到货要求:设备包装应符合有关包装运输之规范要求。发货前提供包装箱的详细参 数。(包括数量、尺寸、重量、吊装要求) 三、技术要求 1、乙方改造的设备必须适应甲方提供的动力条件 (1)电源:三相交流电380V± 10% 50H;^ 1% ⑵使用温度:0C -40 C ⑶相对湿度:40-75% ⑷ 气源压力:0.5-0.7Mpa (5)气源流量:350L/min 2、乙方提供给甲方如下产品: ①整套机床电器电路板(机床电器电路,hf工控板,驱动板,高频震荡板,高频功放板, 以及复含的接口板,加密狗等等)。 ②全套hf工控软件(软件版本hf7.0 ),包含加密狗驱动、工控卡驱动等。 ③电气柜与机床床身相连接的电缆线。 ④hf系统操作说明书、hf系统维修说明书、hf电路原理图、各电路板接口定义。 3、乙方提供如下技术服务: ①配备与乙方产品相匹配的电脑。 ②完成各电路板或功能部件的连接。 ③完成设备的所有调试工作,直到完成改造验收。

精密空调施工方案

组织实施方案及工作大纲 一、项目概况 1.背景 本项目的信息中心机房位于佛山市教育局大院内,由于现有的精密空调不能满足实际需求,因此需要对信息中心机房的精密空调进行改造以满足实际使用需求。 2.项目周边环境 佛山市教育局位于同济西路,教育局附近有汾江中学,在精密空调运输过程中要注意路上行人的动态,以防在搬运过程中与行人发生碰撞,避免意外发生。在项目实施过程中,尽量减少噪声发生,减少对教育局内部和附近学校的影响。 3.工作内容 信息中心机房原有精密空调拆除及运输;新增精密空调供货、运输、安装、调试和试运行。 4.工作要点 保证在原有精密空调拆除过程中,不影响信息中心机房的运作;在精密空调搬运过程中,不发生人员受伤的情况;在施工过程中,采取措施对机房内部的温度进行降温,以保证计算机设备的正常运作;在保证施工质量的同时,尽量在最短的时间内完成对新增空调的安装、调试和试运行工作,使信息中心机房尽快投入正常的运作。

二、设备选型 根据招标文件的要求,我司选用艾默生DataMate 3000系列12.5kW冷量档的机组作为本次投标的设备。以下为该设备的参数: 1.精密空调液晶屏操作说明 本节主要介绍DateMate 3000系列空调的微处理控制器的外观、显示屏、控制键、控制界面、控制逻辑、告警功能和其它功能。 1.1.外观 微处理控制器显示面板如图5-1所示。

微处理控制器显示面板 1.2. 显示屏 液晶显示屏为中文菜单,白色背光。在系统正常运行时,显示屏显示当前室内温度和湿度(湿度显示属于选配功能,只有配置了加湿器的机组才能进行湿度显示)、设备输出状态(制冷、加热、除湿、加湿)、机组属性(单机、主机、备机)、机组运行状态(运行、待机、锁定)、告警信息及当前时间,如图5-2所示。 显示屏 可以从主菜单上得到某个部件运行状态以及告警等更详细的信息。在浏览菜单时,当前菜单条反显;修改设置时,当前修改位反显。 1.3. 控制键 1.3.1. 功能说明 微处理控制器提供了5个控制键,如图5-3所示。 控制键 各控制键的功能描述见表5-1。 运行状态指示灯 告警指示灯 液晶显示屏 控制键 开/关键 回车键退出键 下移键 上移键

设备技术协议

中型热熔焊接机技术协议 甲方(用户):浙江盾安轻合金科技有限公司 乙方(制造商): 一、工作原理 该设备使用电加热方式,通过热熔头传递热量到塑料件,热压变型达到所需效果。 该设备适用对点的铆焊熔接。产品热铆完后,表面成弧型,连接牢固,产品外观面不损伤,外观光洁,无过度热熔、拉丝等缺陷。 二、设计标准(如下仅供参考,确定后以图纸为准) 本公司按贵公司塑料件的材质、结构及焊接要求,特向贵公司设计中型热熔铆点熔接机,其焊接精度高、性能稳定,操作方便、精巧 美观。 三、规格及工作环境 1)本机工作电源为AC380V、10A

2)工作气压2~6KG 3)输出功率:1200W 4)整机重量:800kg 5)工作效率:15-25秒/次,多个焊接点同时完成焊接 6)动作控制:气缸推动,气动方式实现 7)可焊接塑料尺寸:300×280×250(待定),装夹不同型号的产品的焊接用工装 8)外形:650×550×1800mm(以最终设计为准) 四、热铆机结构 (1)机械部分: 1、主机为高精度四立柱热熔机,最大可安装上、下模合尺寸为 600mm×450mm×250mm宽×深×高(可以依据需要焊接的 产品的工装尺寸确定,需要焊接的产品名称为: DQ06-011-000,9365上护罩,尺寸依据组装成品的2D和3D 图纸;DQ06-013-000,9373盒子,尺寸依据组装成品的2D 和3D图纸)的塑料热熔模。 2、本机运动平稳,控制精确,气压可根据焊接工件需要微调。 焊接焊头温度可调(200℃~450℃)、可控(±1℃);塑胶件 材料PA66-GF30。 3、为方便大零件熔焊和特殊焊接件的可操作性,主机底板可安 装滑板装置,滑板行程50mm,使下模伸出主机腔,便于待 焊件装入及操作的安全性。

空调技术协议

佩尔中心空调系统工程技术协议 1、总则 1.1 本技术协议适用于__________的中央空调系统的设备安装。 1.2,乙方应提供符合本技术协议书的优秀的施工质量。 1.3 如果乙方没有以书面对本技术协议书的条文提出异议,甲方则可认为承包方的施工完全满足本技术协议书的要求。 1.4 本技术协议书为商务合同的附件,与商务合同正文具有同等的法律效力。 2、技术要求 2.1 承包工程范围: (1)中央空调系统施工安装。 2.2 中央空调系统施工必须遵循国家相关标准和规范进行。 2.3施工中乙方必须遵守经过发包方审查过的施工图设计,不得单方修改施工图内容。如有设计不合理的地方乙方提出问题,由甲方向设计院提出设计变更。 2.4乙方必须遵照国家现行的施工及验收规范和质量检验标准,以及遵守经过发包方部门审查过的施工图设计要求组织施工,并建立健全质量保证体系,健全质量日常检查制度,做好自检记录,做好施工报验工作。 2.5 乙方投入的施工机械,必须保证机械的完好性,以保证工程进度和质量。 2.6 本工程要求达到施工安装质量等级:优良。 2.7乙方服从监理公司工程师的监督和管理,发现问题及时与有关方面人员协调解决。 技术要求

以下规定为机房空调选型招标及采购的最低技术要求,卖方所提供的技术指标不能低于本文件的规定。 1、总体技术要求 1.1卖方所提供的设备及附件应是技术先进,性能成熟具有高度可靠性的产品,能够满足机房高显热比、长时间运行的条件,使用和操作安全、可靠、方便,性能价格比高,具有较强的抗干扰能力,应用灵活,扩展方便的产品。 1. 2制造商应通过ISO9001质量保证体系的认证。 1. 3制造商应已获得3C认证和生产许可证。 压缩机、控制器、风机、膨胀阀、视液镜、干燥过滤器、压力控制器、加湿器等主要零部件为原装进口 1.5空调室外机应能适应恶劣气象条件,设备能在-30℃~+45℃的环境条件下有足够的冷、热能提供,并提供相关参数。 1.6空调室外机应具有良好的刚性和防腐性能,适应多种环境条件。 2.空调参数及要求 2.1湿度精度:专用空调30%~80%±3~5% 2.2温度精度:专用空调15℃~30℃±1℃ 2.3交流电要求:电压220/380V±10% 2.4当专用空调有下列情况时,应能够发出声光报警并可储存故障报警信息: A.室温过高、过低; B.相对湿度过高、过低; C.压缩机排气压力过高、吸气压力过低; 2.5空调控制电路应对交流电源和设备用电的过流、过压、欠压、缺相、短路、过热等有可靠的保护装置,并在发生故障时能够发出声光报警。 2.6当空调机组的输入电源因故障恢复正常后,空调机组应具有顺序地自动启动和手动启动两种性能。 2.7机房内洁净度要求:空调机组可清洗的更换方便简单的褶皱型板式过滤器。 2.8制冷压缩机要求:能效比大于 3.4。 2.9专用空调机组显冷量与总制冷量之比不小于92%。

(word完整版)设备技术协议书模板

项目

枝术协议书 项目号: 合同号: 年月日 蒙皮辊压成型机技术协议 甲方: 乙方: 一、标的内容 甲乙双方经充分协商,现就甲方向乙方购买蒙皮辊压成型机,型号:顶盖蒙皮成型机成型机的有关技术事宜达成一致,签订本协议并共同遵守。 二、主要技术指标/主要功能 ①设备外形尺寸、设备重量 ⑴成型机外型尺寸:长×宽×高,机架底座采用工字钢、两侧 装棍轴墙扳为钢板、上下调整成型产品钢板厚度镙丝为。 ⑵成型主机设备总重量:约。 ⑶设备无需基础 ②工艺参数描述、性能描述、功能描述;辊压工艺流程:卷板开卷定长后人工单件送料—辊压成型—产品托架。 ③附属设备描述;仅供进料台、成型机、出产品台,其余甲方自行配置。 ④随机附件描述;调整轧辊用工具1套。 ⑤安装方式描述;设备无需基础,但需配备行车。 三、设备结构及工作原理 ①设备结构及工作原理描述;

⑴蒙皮成型机底座采用40#工字钢、两侧装棍轴墙扳为20mm钢板、上下调整成型产品钢 板厚度镙丝为M24、轧棍及滚轮上下轴等传动装置组成 ②达成目标描述;滚压成用户所需产品。 四、主要配置/设备关键部件 ①控制方式描述; 电控系统:倒顺开关。 ②主要配置描述; ⑴成型道次:15道,上下轴材质45#调质车加工完成即可使用〔外表面磨削加工,镀硬 铬带座轴承采用T209。 ⑵轧棍及滚轮〔模具〕成型轧棍采用材质40Cr、其余滚轮材质45#调质、外表发黑处理。 ⑶传动方式:优质20A链条。 ⑷成型速度: 10m/min。 ⑸主电机功率:XWD6-7.5-35摆线针轮减速。 ③关键部件描述; ⑤系统软件版本、备份、维护、升级等方式描述(可协商暂无); 五、工作环境 ①公司提供电压:220V±10%、380V±10% ②公司工作环境,室温:—10℃—45℃,湿度≤95%; ③设备噪声、散热、防尘等要求明确描述; 噪音40分贝

电气设备技术协议书样本

电气设备技术协议书样本

电气设备技术协议书样本

XXXXXXX技术协议书 计划号:XXX-XX-XX-X 甲方: 代表(签字): 乙方: 代表(签字): 年月日

甲方: 乙方: 就龙鼎铝业有限公司(以下简称:龙鼎)的订货事宜所涉及的技术问题进行了协商,甲、乙双方达成共识,形成以下协议条款: 一、总则 1.1本协议书的使用范围,仅限于龙鼎公司设备订货、安装、调试及售后服务 等方面。 1.2本协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未 充分引述有关标准和规范的条文,乙方应保证提供符合本协议书和有关最新工业标准 的成熟优质产品。 1.3在签定合同之后,甲方保留对本协议书提出补充要求和修改的权力,乙方应允 诺予以配合。如提出修改,具体项目和条件由甲、乙双方商定。 1.4本协议书所使用的标准如与乙方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 1.5本协议书作为订货合同的技术附件,与合同正文同时生效。本协议书所使用的 标准以现行国家标准/IEC标准,如不一致时,按较高标准执行。 1.6本协议只在本次订货事宜中有效。 二、供货范围: 三、技术标准 3.1乙方使用最新颁布执行的行业标准: 3.2乙方提供产品遵循的主要标准: 3.3其他国家和行业标准: 四、设备运行环境条件 4.1海拔高度:<1000m 4.2环境温度: -39.3℃~+40℃保证正常工作 4.3相对湿度:月平均相对湿度最大 90% 日平均相对湿度最大 95% 4.4地震烈度:不大于6度。 五、技术要求 5.1 主要技术参数: 设备使用单位:设备供应商: -----------------------------------------------------------------------------

空调设备安装合同范本

空调设备供货及安装合同 发包单位:(以下简称甲方)响水县海安集中心小学 承包单位:(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定,在平等、自愿的基础上,甲乙双方就乙方安装中央空调设备达成如下协议:第一条甲方订购及乙方安装的设备规格型号及数量,以及工程概况:设备情况: 第二条乙方工程材料进场时,由甲方确认并指定货物堆放地点(甲方指定的地点必须是具有安全保证的),工程材料的安全由甲乙方共同负责。乙方安装调试中央空调完毕,甲方现场验收合格,并签字验收认可;未有甲乙双方验收签字,材料、设备不得使用、安装。 第三条产品的安装、调试、验收: 1.乙方负责中央空调设备的安装、调试。 甲乙双方商定: (1)2018年1月6日之前,乙方派出工程技术及施工人员到达工地现场开始安装施工; 2.安装质量标准按国家规范及行业要求,以及乙方和厂家提供的工程安装设计说明。乙方于工程竣工当天通知甲方验收,甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收,认定工程质量和工程内

容符合要求的,双方代表在工程验收单(表)上签字盖章。乙方负责提供产品合格证书、材料合格证、产品保修单、日常运行操作程序说明及故障咨询。产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准;需更改设计方案的,须经双方协商同意;涉及机型调整的,应签定合同的补充文本加以确认。 第四条价款结算方式及期限: 1.本合同价款为双方约定方式支付安装工程款(固定价款); 2.本合同工程安装总价款为人民币:__伍仟叁佰元___元(大写:); 3.以上价款不含专用钻孔机器钻孔费用、不含设备吊装费。 第五条违约责任 一、乙方责任: 1.工程现场乙方负责人全面负责安装施工现场的工作; 2.除合同规定外,如果乙方没有按合同规定时间交工,每迟交一天,乙方应向甲方支付价款总额1‰的违约金,但违约金总额不得超过价款总额的20%。如乙方在达到此限额后仍不能交工,甲方可考虑终止合同,因此造成甲方的损失由乙方承担。甲方签字认可的除外。 3.乙方无故拖延工期的,每拖延一天,应向甲方支付价款的1‰的违约金,但因甲方原因造成的除外。 4.由于安装不合质量要求,造成的责任及损失由乙方负责。 二、甲方责任: 1.工程现场甲方负责人全面负责安装施工现场的工作;

恒温恒湿空调施工组织设计(DOC 30页)

恒温恒湿空调施工组织设计(DOC 30页)

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

机械设备安装合同协议书 甲方:北京国能子金电气技术有限公司 乙方: 甲乙双方依照《安全生产法》等有关规定,为确保施工现场安全生产,双方就设备现场安装事项协商一致,订立本协议书。 1、乙方在甲方现场安装设备必须认真贯彻执行国家及地方政府有关安全生产的法规制度,建立健全施工现场安全生产保证体系,对施工现场的安全生产负总责。 2、乙方制定施工现场安全管理制度,布置、实施、检查施工的安全生产情况,对设备的现场安装进行监督、检查和管理。 3.甲方提供施工用电源,配电箱以下的部分由乙方负责,自带功率表配电盘; 4.甲方对乙方的施工现场有监督检查权,对检查中发现的隐患有权责令整改、停工整顿。 5、乙方负责对施工人员进行安全教育。确保现场施工人员安全施工。杜绝施工人员违章指挥、违章作业等行为。 6、乙方要保障施工现场的消防安全。 7、乙方对的施工用电设备和用电安全全面负责。 8、乙方自带设备和雇佣设备的安全性和使用、维修安

全全面负责。 9、乙方负责为本单位施工人员提供符合国家标准的个人劳动防护用品,如工作服、安全帽等,并监督、教育其正确佩戴和使用。 10.乙方施工人员及雇佣的人员在施工时不允许喝酒。 11.高空作业必须佩戴安全带,安全帽等,并正确使用。 12.乙方要对自己施工范围内的施工人员的安全、使用设备的安全负全责,出现的任何问题均由乙方负责,甲方不负任何责任。 13.乙方要对所施工的设备的安全、质量负全责。 14.乙方在施工中不得损坏甲方的设施,出现问题要照价赔偿。 15.乙方施工人员要搞好团结,不允许打架斗殴,出现问题乙方自己处理并负责。 16、乙方要服从甲方统一的协调和管理,并对所施工区域内的文明施工负责,保证施工区域内的设施完好、道路畅通、环卫卫生符合要求。 17、本协议自签订之日起生效,双方代表签字后与经济合同具有同等效力。 本协议一式两份,甲乙双方各保存一份。 甲方:北京国能子金电气技术有限公司乙方

会所中央空调采购合同

甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》等有关法律规定,结合工程具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方作为需方、乙方作为销售方、就甲方会所所用中央空调采购及后续调试等事宜,双方经友好协商,签订本合同。 1.工程概况 1.1.工程名称: 1.2.工程地点: 1.3.工程内容:空调设备采购。 2.产品的名称、规格、型号、数量和单价 2.1.产品名称及规格型号

以上主机单价中包含主机单价和保证空调系统的正常运行的配件:水流开关、水过滤器、并联控制器等等。 2.2.合同价格 2.2.1.产品总价:人民币(大写):分(小写)元。 2.2.2.本合同第一条规定的产品单价与本条规定的产品总价系甲方根据本合同就主机 产品及其配套产品应向乙方支付的所有费用,包括所订产品的制作、供应、包装、运输(含保险费)、卸货、税金、检验检测等产品在交货地点验收之前一切费用,还包括因质量问题引起的维修和更换、技术指导和培训等费用。 2.2. 3.甲方采用现金、转账方式支付工程款。 3.交货地点

中华人民共和国市工地现场。 4.交货时间 甲方应提前50天将该批到货数量规格的主机书面通知乙方,乙方按照书面通知组织供货。 5.产品质量要求 5.1.乙方必须按规定提供全部完整无损、全新的产品。配置标准见厂房配置标准附件1。 5.2.乙方应对本合同产品的质量负责。本合同产品及其质量标准除符合国家有关技术标准外,应符合产品样本和说明书所列之标准和具备相应之功能,必须满足国家与地方的产品规范以及行业质量/技术标准。技术参数见合同附件1。 5.3.本合同产品在正常维护使用下,每台机组设备的使用寿命不低于十五年。 6.产品的交货验收及保管方式 6.1.乙方应在交货前30天,以书面形式发送《发货确认函》给甲方,通知预计的发货日期、到货时间、货物型号规格、数量以及货物接收与保管的要求,甲方须在收到确认函后5天内给予书面答复,经甲方确认同意后乙方方可发货,甲方逾期不作书面答复的,则视为默认同意。 6.2.乙方必须按甲方要求运抵卸货地点(货车和吊车可到达的地点),否则,甲方有权拒收货物。 6.3.货物到货时,包装必须完好无缺。 6.4.到货后,甲方负责召集工程监理公司,会同乙方到现场进行验收,清点货物箱数及箱内货物情况,若货物与装箱数目不相符,箱内货物有丢失或损坏,或者货物的包装、品种、型号、规格、质量等不符合合同规定,甲方有权拒收全部或部分货物,乙方须按

精密空调施工组织设计方案与措施

一、设备安装整个工程执行标准 空调设备安装是严格按照国家标准执行,执行的有关国家标准如下: 《制冷设备,空气分离设备安装工程施工及验收规范》(GB50274-98) 《建筑给排水工程施工及验收规范》(GB50242-2002) 《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243-2002) 《通风与空调工程质量检验评定标准》(GBJ304-88) 在精密空调的安装中设备产品必须先满足设计参数,然后还应向甲方及工程监理提供产品牌号、产品合格证书、产品质量鉴定书、安装使用说明书。 二、安装工艺及主要施工方法 Ⅰ、安装工艺 1)室内机定位。 a.现场室内机安装时,安装在甲方指定的位置,甲方对在室内机安装位置地面已做防水处理。机器为全正面维护,机器两侧无需预留维修空间,与现场一期设备并排摆放,后部预留特殊维护工作空间。 b.室内机机架尺寸见下图表 c.室内机机架制作要求:室内机机架高度应与机房内地板高度平齐,在安装

时加装导流板及5mm厚减震垫,减少机组运行时的震动传输和噪音。 2)室外机(冷凝器)的定位: 为确保足够的空气供应,冷凝器安装在空气清洁的环境内,远离浮尘和可能阻塞盘管的异物。 风冷器不能置于蒸汽、热空气和烟雾的环境中。应保证冷凝器与墙面、障碍物或在机组上没有障碍物的其他机组距离。把冷凝器安装在水平位置上有利于通风和排水。 室外机定位安装在甲方指定的位置。甲方将室外机位置定在室外高压箱上,需加高箱体护栏,在护栏上做一个平台,平台底部有柱子支撑,且平台高度高于一层窗台。采用这样安装方式有两个优点:1.连接室内机及室外机的铜管长度缩短了,节省成本。2.这样安装即美观,又节省室外空间。具体安装示意图如下: 换热方向:统一方向。不会造成冷热气流组织汇风。 所有的冷凝器支柱都有安装孔,以在安装到钢制支座或混凝土基座时保护冷凝器。为减少噪声和震动传递,铺垫降噪皮垫。

设备技术协议范本

广州市重矿机械设备有限公司北京密云首云项目 PJ1114移动破碎站设备 技 术 协 议 协议编号:******* 甲方:北京首云建筑材料有限公司 乙方:广州市重矿机械设备有限公司 二零一一年月日 一、总则

北京首云建筑材料有限公司(以下简称甲方)与广州市重矿机械设备有限公司(以下简称乙方)经双方友好协商达成以下具体协议: 1.概况 1.1本技术规范书适用于北京首云建筑材料有限公司铁矿石破碎的功能设计、结构、性能和试验等方面的技术要求。 1.2本技术规范书所提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,乙方保证提供符合现行技术规范书和现行工业标准的优质产品。 1.3乙方提供的产品应完全符合买方以书面方式提出的有关各供货设备的技术条文。 1.4在签订合同之后,甲方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求,具体款项由甲、乙双方共同商定。 2、乙方的责任 2.1乙方应严格按照甲方的生产的要求、进行生产、保障甲方生产的需要。 2.2乙方负责履行设备制造和交货进度。乙方保证不能因正在履约的其它项目及其他任何原因,而影响到本投标设备按期保质保量的完成与交货。 2.3乙方与甲方执行的标准不一致时,按较高标准执行。 二、移动破碎站条件: 1、现场条件 1.1、场地平整, 1.2、破碎物料:铁矿石 1.3、矿石硬度:12-20 1.4、配置条件:380V 250KW 2.移动破碎站性能参数: 2.1 破碎机参数 型号最大给料尺寸 (㎜)给料口 尺寸 (㎜) Css闭侧排料口/处理能力(t/h)功率 (kw)5075100125150180200220250 ASJ-E 54-42850×1100× 1400 1370× 1070 395470535615670720180

设备技术协议范本

************有限公司******项目设备 技 术 协 议 协议编号:******* 买方:*******有限公司 卖方:*******有限责任公司 二零一一年四月二十八日

一、总则 ******有限公司(以下简称买方)与 ******公司(以下简称卖方)经双方友好协商达成以下具体协议: 1.概况 1.1本技术规范书适用于******有限公司净化煤气加压风机机冷却风机设备的功能设计、结构、性能和试验等方面的技术要求。 1.2本技术规范书所提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方保证提供符合现行技术规范书和现行工业标准的优质产品。 1.3卖方提供的产品应完全符合买方以书面方式提出的有关各供货设备的技术条文。 1.4在签订合同之后,买方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求,具体款项由买、卖双方共同商定。 2、卖方的责任 2.1卖方应严格按照买方提供的技术资料、进行生产、严格执行买方所提供的技术资料中的制造规范和检验标准。 2.2卖方负责履行设备制造和交货进度。卖方保证不能因正在履约的其它项目及其他任何原因,而影响到本投标设备按期保质保量的完成与交货。 2.3买方与卖方执行的标准不一致时,按较高标准执行。 2.4卖方在设备制造过程中发生侵犯专利权的行为时,其侵权责任与买方无关,应由卖方承担相应的责任,并不得影响买方的利益。 二、风机技术条件: 1、现场条件 1.1、当地大气压99800Pa,介质温度150℃——250℃, 1.2、介质成份: 电石煤气 CO CO2 H2 CH4 O2 N2 70-74 5.6 17-20 7.6 0.8 8.7 1.3、介质密度:1.039 kg/m3 2、风机型号DW270Ⅰ—11G 左、右旋180°

中央空调保养协议范本

兹有甲方的空调设备(以下简称设备)由乙方承担其定期的保养、维护及修理(以下简称维修)。经双方友好协商共同制定: 一、设备清单:XX空调主机共18台(其中,XX楼顶15台,XX楼顶3台),型号: XXXXX;设备在维保期内,如发生数量变化,维保费用由双方协商解决。 二、合同期20XX年月日至20XX年月日。 三、维保费(人民币): 合同金额大写:壹万柒仟元整/年¥ 17000元 /年 以上价格为人工保养费,如更换零配件,费用另计(200元内的配件免费更换)乙方账号: 名称: 帐号: 四、付款方式: 1、合同签定七个工作日内,甲方支付合同总金额的50% ,即RMB8500元 (捌仟伍佰元整)。收到款项后,乙方三日内进场开始保养。 2、每年保养协议结束后七个工作日内,甲方支付合同总金额的50%,即RMB8500元(捌仟伍佰元整)。 3、每次付款前,乙方须向甲方提供相应金额的甲方所在地税务局认可的正规发票。 4、付款方式为电汇或支票。 五、双方职责: 1、甲方必须提供条件: (1)配合乙方技术人员,对设备进行现状调查;

(2)为机组提供设计范围内的供电、水量、系统合格的水质处理、有经验的操作人员对主机及整个空调系统的操作管理; (3)为乙方技术人员的工作提供必要的配合条件。 2、乙方责任: 乙方负责开机调试、各系统检查(水系统、电气系统、风系统、氟系统)维护、停机及在使用中非人为故障的维修(人为损坏的维修需另行收费)。 (1) 乙方负责在甲方使用设备前,对合同清单规定的设备按约克的技术标准,对设备进行全面检查(电路系统、水系统、制冷系统及主机排风系统等分项检查)、调试,以保证设备的正常运转; (2)乙方负责设备水系统的检查;但不包括水泵的维修; (3)主机风冷换热器、乙方在设备使用期间,提供每月一次的巡检及24小时应急维修; (4)乙方在对设备的巡检、维修时,需做设备状态记录,巡检、维修后由甲方验收; (5)设备出现故障,乙方应在接到报修电话后1小时之内到达现场(因交通原因延误除外),(设备零部件损坏,需加工或更换则除外); 六、零备件供应及结算: 1、本协议期内,上述机组所需更换的零部件、添加或更换制冷剂,润滑油等,由甲方购供或由甲方付费委托乙方购买。 2、乙方应优先向甲方提供由原厂机组零配件,并对所提供零配件进行质量担保。质保期为六个月(由乙方人员更换安装调试合格计时)。 3、所需更换的配件如由甲方自行购买,乙方负责配件安装。所更换配件在使用

精密空调安装施工组织方案

目录 一、恒温恒湿空调设计选型 (2) 1.1、设计依据 (2) 1.2、恒温恒湿空调产品选型 (2) 1.3、产品选用 (3) 1.4、地面处理部分建议 (4) 1.5、气流组织方式 (4) 二、安装与调试 (6) 2.1、安装指导的内容 (6) 2.2、系统的调试 (7) 三、施工组织方案 (8) 3.1、本空调工程概况 (8) 3.2、施工安装调试组织设计 (8) 3.3、工程界面综述 (10) 3.4、安装施工及调试验收方案 (11) 3.5、安装过程质量控制措施 (13) 3.6、恒温恒湿空调安装环境要求 (14) 3.7、布局 (14) 3.8、交付使用 (15) 四、售后服务承诺及培训计划 (16)

一、恒温恒湿空调设计选型 1.1、设计依据 本工程应遵循(但不限于)以下现行国家颁发的有关规范,具体为: 1.《采暖通风及空气调节设计规范》(GBJ19-87)2001版 2.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002 3.《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 4.《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB50235-1997) 5.《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95) 6. 《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95) 7.《供配电系统设计规范》(GB50052-92) 8.《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) 9.其它相关的规范和规定 1.2、恒温恒湿空调产品选型 1、现使用空调系统说明 根据用户机房面积XXm2计算,应使用XXKW风冷式机房精密空调,送风方式为下送风。建议使用XX牌XX型号,制冷量为XXKW。 2、总体选型思路 网络区机房采用精密空调。目标:提高网络机房空调系统的可靠性,使机房环境温度稳定在夏季22℃±2,相对湿度在45%-65%,冬季温度20℃±2,相对湿度在45%-65%。

设备技术协议书模板

项 目 枝术协议书项目号: 合同号:

年月日 蒙皮辊压成型机技术协议 甲方: 乙方: 一、标的内容 甲乙双方经充分协商,现就甲方向乙方购买蒙皮辊压成型机,型号:顶盖蒙皮成型机成型机的有关技术事宜达成一致,签订本协议并共同遵守。 三、设备结构及工作原理 ①设备结构及工作原理描述; ⑴蒙皮成型机底座采用40#工字钢、两侧装棍轴墙扳为20mm钢板、上下调整成型产品钢 板厚度镙丝为M24、轧棍及滚轮上下轴等传动装置组成 ②达成目标描述;滚压成用户所需产品。 ③关键部件描述; 序号项目单位参数 1 设备最大加工宽度mm R230顶盖蒙皮产品展开900 2 设备最大加工厚度mm 镀锌板1.2~铝板1.5 3 成型产品平面距地面距离mm 800 4 XWD6-7.5-43摆线针轮减速kw 7.5 5 产品成型进给速度变频调速r/min 8m 6 链条型号条20A 7 带座轴承只T209 备注 ④主要配件品牌要求: 序号名称生产厂家 1 轴承 2 减速机 3 链条 4 低压电器 5 接近开关 ⑤系统软件版本、备份、维护、升级等方式描述(可协商暂无); 五、工作环境 ①公司提供电压:220V±10%、380V±10% ②公司工作环境,室温:—10℃—45℃,湿度≤95%; ③设备噪声、散热、防尘等要求明确描述; 噪音40分贝 ④安装现场水、电、压缩气等要求描述; 电控箱:1个 ⑤有特殊要求必须明确描述无 六、交货期 ①明确描述交货时间、交货方式; 1.合同签订后全套设备及相关附件在60天之前完成交货。 2.彩条布简包装、汽车运输方式。 ②交货地点及联系人; 设备交货地点:

机械设备维修合同协议书范本 详细版

编号:_____________机器设备维修合同 甲方:________________________________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

甲方:协议编号: 乙方:签订日期: 甲乙双方经友好协商,就乙方提供的__________________工程,达成如下协议: 1、内容: 1.1甲方提供现场的水、气、电、氧气、乙炔等,并协助乙方设备维修完成后的调试试机工作; 1.2乙方负责行车大修的技术及工艺,质量达到该设备的维修前正常使用时的技术要求,检修过程中发现有安全隐患及损坏的零配件全部更换,配件更换数量有甲方指定人员按实签字结算,维修费用及配件单价按公司(_________________核价表(附表))及采购部的配件采购单价为准。 1.3维修进程:乙方将在已拟定的维修计划内完成全部维修工作,维修时间在_____年_____月 _____日至_____年_____月_____日维修完成交付甲方正常使用。 2、维修范围:按国家指定的行车大修标准维修,至____________台行车达标正常生产。 况)。 3、工程验收:设备维修完毕,需经甲乙双方人员的确定后方可投入试运行,经初步验收合格后转入正常试生产,经初步验收不合格的,乙方应继续进行维修,时间为____________周内,超过本协议约定的维修期限,乙方应承担每延期一天按维修费用总金额的_____ %承担违约责任。 4、工程款项及结算方式:

设备完工运行____________个月全部验收合格后,并由乙方开具17%增值税发票给甲方后,甲方支付90%工程总额,质保金____________%满____________个月时付清。 5、双方责任: (一)甲方:按合同要求及时验收并支付工程款。 (二)乙方: 1、严格按设备技术要求进行调试、施工,保质保量完成工程任务。 2、施工人员必须服从甲方的现场管理要求,文明施工。 3、在甲方提供的期限内完成工程。 4、质保期内出现维修质量问题,乙方应负全部责任,乙方在接到甲方电话通知后,应派人在48小时内赶到甲方制订整改方案,甲乙双方约定时间进行整改,如不能按双方约定的时间整改,乙方应承担每延期一天按维修费用总金额的_____ %承担违约责任。 5、乙方在甲方施工期间的工具、材料和人员的安全将由乙方自行负责,与甲方无关。 6、安全: 6.1在施工过程中,乙方对整个施工过程负全责,与甲方无关,同时因乙方的过错,造成甲方或他人财产或人身损害或甲方被处罚,乙方应负赔偿责任。 6.2在施工过程中,乙方必须自觉遵守法纪,遵守甲方安全管理规章制度、措施、规定。严格遵守安全操作规程。对违反本条款所造成的损失和后果,由乙方承担。情节严重的甲方有权终止合同。 7、廉政条款: 乙方同意乙方及其关联公司的股东、管理人员以及普通员工不得为业务、结算等事项对甲方以及员工及其亲属请客、送礼或暗中给予回扣、佣金、有价证券、实物或其他形式的好处,否则不论数额大小,乙方应承担____________万元或者乙方与甲方已发生全部业务额的____________%(以违约金数额较高的为准)的违约金。甲方并有权解除合同。

相关文档