目录

第一节概述

一、已知资料 (1)

二、采区供电设计步骤 (1)

第二节变电所及配电点位置的确定

一、变电所数目及位置的选择 (1)

二、工作面配电点的位置 (1)

第三节负荷统计及动力变压器选择

一、采区变压器及移动变电站容量的确定 (2)

第四节采区供电系统图的拟订

一、拟定原则 (2)

二、按照采区供电系统的拟定原则确定供电系统图 (2)

第五节采区高压电缆的选择

一、高压配电装置选择 (3)

二、高压配电缆选择 (4)

第六节采区低压电缆的选择

一、低压电缆型号的确定 (5)

二、低压电缆长度的确定 (5)

三、低压电缆芯线数的确定 (6)

四、低压电缆主芯线截面的确定 (7)

五.支线电缆截面的选择 (8)

六、干线电缆截面的选择 (10)

第七节采区低压电器设备的选择

一、低压开关及配电点磁力启动器的选择过程 (14)

第八节过流保护装置的整定计算

一.短路电流的计算 (17)

二.采区低压系统过流保护装置的整定 (18)

三.KBSGZY移动变电站(T1)供电系统过流保护装置整定 (20)

四.高压配电装置过流保护的整定..................................... .24

附录

一.采区用电设备技术数据一览表 (31)

二.采区巷道布置图 (32)

三.采区变电所供电系统图 (33)

四.移动变电站(T1)系统 (34)

五.采区变压器T3供电系统图 (35)

第一节概述

1、已知资料

①、采区准备为中间上山,其倾角为17°,分东、西两翼,每翼走向长600m。采区分三个区段,每段长150m,工作面长130m。煤层厚1.8m,煤质中硬,一次采全高。

采用走向长壁后退式采煤方法,西翼开采,东翼掘进,掘进超前进行。两班出煤,一班修整。掘进工作三班连续生产。采区巷道布置如图10-1所示。

②采煤工作面采用MLS3-170型采煤机,并用HDJA-1200型金属交接顶梁与DZ22单体液压支柱组成支架,支护煤层的顶板。采煤工作面设有YAJ-13型液压安全绞车。

③煤的运输方式为:在工作面内,采用SGW-150型刮板输送机及SGZ-40型转载机;在区段平巷内,采用DXP1040/800型带式输送机;在采区上山,采用胶带宽度为800mm的SPJ-800型带式输送机;在轨道上山,采用75kW单滚筒绞车。

④煤巷掘进采用打眼爆破、装煤机装煤、调度绞车调车。

⑤每条下井电缆的负荷为1105kW;下井电缆电压为6kV,下井电缆长度为778m,其截面面积为95mm 2(铜芯)。

⑥上述采区各用电设备容量,技术规格见表10-1。

2、采区供电设计步骤

①根据采区地质条件、采煤方法、巷道布置以及采区机电设备容量、分布情况,确定采区变电所采掘工作面配电点的位置。

②根据采区用电设备的负荷统计,确定采区动力固定变压器及移动变压器的容量、型号、规格、台数。

③拟定采区供电系统图。

④选择高压配电装置和高压电缆。

⑤选择采区低压电缆。

⑥选择采区供电系统中低压开关、启动器。

⑦对高低压开关中的保护装置进行整定。

⑧绘制采区供电系统图和采区变电所设备布置图。

第二节变电所及配电点位置的确定

一、变电所数目及位置的选择

根据采区变电所位置确定原则,采区变电所位置要位于负荷中心。顶底板稳定且无淋水、通风好、运输方便的地方。

二、工作面配电点的位置:

(一)采区用电设备的布置

根据掘进配电点至掘进设备的电缆长度,考虑到用尽可能少的变电所向全采区供电

的原则设立:一个采区变电所和一台移动变电站联合向全采区供电。

即先在采区负荷中心的Ⅱ处建立一个固定采区变电所,另外再加一个移动变电站向采煤工作面的供电设备,采区变电所布置在两条上山之间倾斜方向的中央,移动变电站设在距工作面150米处到采煤工作面运输平巷内。

(二)采区配电点的配置

结合采区情况,采区工作面配电点的具体布置位置为:采区工作面配电点设在运输平巷内,它与工作面相聚50米,工作面回风巷配电点距工作面70m,掘进工作面配电点有两个,它们分别设在东翼第一区段上部到平巷内,切距掘进头80米,见图10-1。

第三节负荷统计及动力变压器选择

二、采区变压器及移动变电站容量的确定

(一)变压器容量的选择:

I组:

采煤机、刮板运送机、转载机、喷雾泵2台、乳化液泵2台、调度绞车、煤电钻综保、小水泵共用一台移动变电站。

本组总负荷:∑P e1=170+2×75+40+2×30+2×55+11.4+1.2+4=546.6kw

根据表10-2,取cosφpj=0.6以式(10-1)求得:

S T1 =∑P e1×K x /cosφpj=546.6×0.508×1/0.6 =462.788KVA

式中:

K x——需用系数,取K x=0.508;

∑P e1——由+150水平变电所供电的所有电动机额定容量之和;

所以:选KBSGZY-500/6型移动变电站一台。

II组:

装煤机2台、局部通风机2台、调度绞车2台、煤电钻综保2台、小水泵2台、采取上山绞车、采区上山绞车房照明综保1台;共用一台固定变压器供电。

本组总负荷:∑P e3=116.2KW。根据表10-2选取需用系数 K x=0.4,再根据表10-2取cosφpj=0.6。

采区变电所变压器容量:

S T3 =∑P e3×K x/cosφpj=166.2×0.4/0.6=110.8KVA

所以:选KBSG-200/6型固定变压器一台。

(二)移动变电站型号的确定:

根据容量计算,移动变电站型号确定为KBSGZY-500/6型移动变电站一台。

第五节 采区供电系统图的拟订

一、拟定原则:

采区供电电缆是根据采区机械设备配置图拟定,应符合安全、经济、操作灵活、系统简单、保护完善、便于检修等项要求。 原则如下:

1) 保证供电可靠,力求减少使用开关、起动器、使用电缆的数量应最少。 原则上一台起动器控制一台设备。

2) 采区变电所动力变压器多于一台时,应合理分配变压器负荷,通常一台变压器担负一个工

作面用电设备。 3) 变压器最好不并联运行。

4) 采煤机宜采用单独电缆供电,工作面配电点到各用电设备宜采用辐射式供电上山及顺槽输

送机宜采用干线式供电。

5) 配电点起动器在三台以下,一般不设配电点进线自动馈电开关。

6) 工作面配电点最大容量电动机用的起动器应靠近配电点进线,以减少起动器间连接电缆的

截面。

7) 供电系统尽量减少回头供电。

8) 低沼气矿井、掘进工作面与回采工作面的电气设备应分开供电,局部扇风机实行风电沼气

闭锁,沼气喷出区域、高压沼气矿井、煤与沼气突出矿井中,所有掘进工作面的局扇机械装设三专(专用变压器、专用开关、专用线路)二闭锁设施即风、电、沼气闭锁。

二、按照采区供电系统的拟定原则确定供电系统图

采区变电所供电系统拟定图如图10—2所示。

第五节 采区高压电缆的选择

一、高压配电装置选择

(1)KBSGZY-500/6型移动变压站高压配电箱选择 ①配电箱额定电压:选定为6kV 。

②配电箱额定电流应大于变压器的最大长时工作电流。

移动变电站(变压器)的最大长时工作电流即额定工作电流 A ()()

48.163500/3/≈?==???T N T N T N U S I 故取 501

=?T N I A 。

故选BGP5-6/50型高压隔爆配电箱一台。其主要参数列于表10-3中。 (2)采区变电所总高压配电箱选择 ①配电箱额定电压:选定为6kV 。

②配电箱额定电流应大于带三台变压器总的最大长时工作电流。为简便计算,取三 台变压器的额定工作电流之和作为总的最大长时工作电流T N I ?。

()

A U S I T N T N T

N 38.519.2523/=?==∑???

故取A I T N 50=?。

故选BGP5-6/100型高压隔爆配电箱两台作为总开关(双电源供电)。其主要参数列 于表10-3中。

(3)采区变电所母联高压配电箱选择。 ①配电箱额定电压:选定为6kV 。

②配电箱额定电流应大于带两台变压器总的最大长时工作电流。为简便计算,取两 台变压器的额定工作电流之和作为总的最大长时工作电流T N I ?。

()

A

U S I T N T N T N 38.519.2523/=?==∑???

故取 A I T N 50=?

故选BGP5--6/50型高压隔爆配电箱一台作为母联开关。

三、高压配电缆选择 (一)高压电缆型号的选择 采区变电所至移动变电站 KBSGZY.电缆型号UYPJ-3.6/6-335?+3610-16?m

(二)高压电缆截面的选择

21?T W 干线电缆最大长时工作电流为:

()()

A K U S I SC N t ca ca 53.4413.963/788.4623/≈??==?

由表5—10中可知UYPJ-3.6/6-3?25+5.233/163?+?型屏蔽监视矿用橡套电缆,其长时允许载流量满足发热条件。大于,53.44,121A I A I ca P ==

(三)高压电缆长度的确定

()m L K L wa in ca 3.6191.13231506007520=???+-++==

(四)校验

①短路热稳定校验。满足热稳定条件的最小电缆截面Amin 按下式计算:

式中,s I s ——通过电缆的最大短路电流,kA ;

C ——电缆芯线的热稳定系数,查教材表3-10可知,铜芯橡套电缆在最高

允许温度200℃时的C 值为145; i t ——假想时间。

根据式(3-70)得:0.25s 0.050.10.10.05t t t br se i =++=++=

式中,se t ——短路保护动作时间,井下高压配电装置速断动作时间s t ≤100ms ; br t ——开关动作时间,真空断路器分闸时间,br t 为0.1s ; 0.05——考虑短路电流非周期分量影响而增加的时间,s 。

已知所选电缆主芯线截面为25mm 2,该截面满足热稳定条件允许通过的最大短路电 流s max I ?为 kA A A s axs 25.7725025.0/14525t C/I i min m ==?==?

相应的,满足该截面热稳定要求的最大短路容量,s S ?max 为

A MV I ?≈??==??79.17.256.31.732U 3S s max ar s max

一般矿井地面变电所6000V ,母线短路容量均限制在50MV ?A 以下,其短路容量

小于UYPG 型3X25mm 2电缆热稳定要求的最大短路容量79.1kV ?A ,因而满足短路热稳定性要求。 ②按允许电压损失校验。

a.允许电压损失,从地面变电所6kV 母线到采区移动变电站6KV 高压端子的允许电压损失不允许超过7%。

b.电缆电压损失计算:

采区变电所至移动变电站的电压损失△U 。从采区供电系统图可知这段电缆为UYPJ 型,截面为25mm 2,长度为610m ,总负荷为546.6KW ,取功率因数cos ?=0.6,tan ?=1.17,由表3—5查得

0R =0.8638Ω/Km ,0X =0.088Ω/Km,带入下式得:

△U=546.6×0.61×(0.863+0.088×1.33)/(1000×62)≈0.91%<5% 所以,选择UYPJ —3.6/6-3×25电缆作为向移动变电站供电电缆。

同理,采区变电所至掘进工作面变压器T3的高压电缆UYPJ —3.6/6-3×25 也是符合要求的。

第六节 采区低压电缆的选择

一、低压电缆型号的确定 (一)选用原则

低压电缆的型号及电压等级,在符合《煤矿安全规程》的前提下,根据实际用电设备的要求、电缆的用途和敷设场所等具体情况加以确定。

(1)在井下,采煤机组、截煤机、回柱绞车、调度绞车、电钻、装煤机和局部通风机等,都是经常移动的机械设备。对于此类机械设备,其供电电缆应一律采用轻便、易弯的非延燃性橡套电缆,

C

t I i s s

min

=

A

具体选择为:

①对于采煤机,刨煤机等,供电电缆应选择专用移动型电缆。对于电压等级为380V 或660V 的采掘工作面,可选用UC —0.38/0.66型采煤机橡套软电缆或UCP —0.66/1.14型采煤机屏蔽橡套软电缆;对于设备电压等级为1140V 的采掘工作面,必须采用UCP —0.66/1.14型采煤机屏蔽橡套软电缆或UCPQ —1140V 采煤机用屏蔽橡套软电缆。

②向煤电钻供电应选用UZ —0.3/0.5型矿用电钻电缆或UZP-0.3/0.5型矿用屏蔽电钻电缆。 ③对无特殊要求的一般矿井,可选用UY-0.38/0.66型矿用移动橡套软电缆或UYP-0.38/0.66、UYP-0.66/1.14型矿用移动屏蔽橡套软电缆向工作面其他设备供电。

④当上述各种电缆用于采区和工作面时,一律应选铜芯的电缆,严禁使用铝芯的。我国现行矿用橡套电缆的型号、使用地点及主要规格见教材表5-5、表5-8.

(2)对于电压等级为660V 或380V 的固定和半固定设备,入上(下)山绞车、上(下)山和平巷中的输送机等可选用ZQ02型铜芯黏性油浸绝缘铅套聚氯乙烯套电力电缆或ZQ22型铜芯黏性油浸绝缘铅套钢带铠装聚氯乙烯套电力电缆,也可选用VV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆、VV22铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆或UY-0.8/0.66型矿用移动橡套软电缆。 (3)对于在无瓦斯的进风斜井和平硐,供电有新鲜风流的井底车场,以及低瓦斯矿井的砌碹的回风斜井中的设备,可采用铝芯电缆供电;对于井下中央变电所的高、低压电缆,亦可选用铝芯电缆如ZLQ22-6型。在同时采用铜、铝芯电缆供电的场所,必须在它们的衔接处使用铜-铝过渡接头,并因经常加以检查。

(4)在采区内,一般选用无黄麻外皮的,铜芯油浸绝缘铠装电缆,但有水泥支柱或砌碹通风良好的巷道除外。

(二)具体选择

根据上述原则,结合图10-2至图10-5的供电系统分布情况,实际所选低压电缆型号为: (1)采区变电所硐室内低压电缆和采区变电所低压母线电缆均选用ZQ22-1000型。 (2)至上山绞车房的干线电缆5t1w ?,以及至采煤工作面回风巷的干线电缆6t1w ?均选用UYP-0.38/0.66型。

(3)由移动变电站供电的干线电缆3t1w ?、4t1w ?均选用UYP-0.66/1.14型屏蔽橡套电缆;向采煤机供电的低压电缆选用UCP-0.66/1.14型橡套电缆。

(4)其他移动电器设备的供电电缆均选用UYP-0.38/0.66型屏蔽橡套电缆。 上述选择结果均以表于图10—2至图10—5所示的相应位置。 三、低压电缆长度的确定

(一)、有关规定

在确定电缆计算长度时,应按照下述规定,在其实际敷设路径长度上增加一定的活动裕量。 (1)固定敷设的橡套电缆的实际(计算)长度ca L 应比其敷设枯井长度wa L 增加10%,即按ca L =1.1wa L 来计算。

(2)固定敷设的铠装电缆的实际计算长度ca L 应比其敷设路径的长度wa L 增加5%,即按ca L =1.05wa L 来计算。

(3)对移动设备用的橡套电缆,其实际长度应按使用时的最大距离满足上述(1)或(2)规定外,并另加3—5m 的机头活动长度。

(4)对于半固定机械(如上、下山或中间航巷道内的带式输送机、刮板输送机等),若起动器在机头附近时,则由其至电动机的一段支线电缆的长度应以5—10m 计算。

(5)为便于维护,当电缆有中间接头时,其长度应在接线盒两端各增加3m 。 (二)、具体选择

根据上述原则,已算得各段低压电缆的长度,并标于图10—2至图10—5的相应位置。 四、低压电缆芯线数的确定

为防止触电,井下各用电设备的外壳均应接地,已形成良好地保护接地网。因此,除铠装电缆可利用其铅包外皮接地外,其它电缆均因具有一条单独的接地芯线。

各种的电缆的芯线数,随其使用情况不同而不同,可按下述原则进行确定:

(1)铠装动力电缆只有三条输送电能的主芯线。

(2)对移动设备供电的橡套电缆,其芯线数可按后述两种情况分别予以考虑:①对于一般移动设备,如输送机、回柱绞车等,它们的控制按钮不在工作机械设备上,故通常可另设控制电缆,此时其供电电缆可选四芯的,其中三芯作为向电动机供电的主芯线,另一芯做接地用。②对于采煤机组、装岩机等移动设备,它们的控制按钮在工作机械设备上,故一般选六芯电缆作动力、接地、控制用,有时也可视具体需要,选其他芯的。

五、低压电缆主芯线截面的确定

选择原则如下:

(1)电缆的正常工作负荷电流(计算值)应低于或小于电缆的长时允许载流量。

(2)正常运行时,低压电缆最远端的电压不应小于电网额定电压的规定值,见表10-4.

(3)电缆的机械强度应符合用电设备适用场合的要求,因此电缆芯线的截面应满足相应的要求,见表10-5.

(4)对于距离最远、容量最大的电动机,在重载情况下,应保证其启动端电压不低于额定电压的75%,以便确保磁力起动器有足够的吸合电压。

(5)所选电缆截面必须与保护装置(熔断器、继电器)适配,并且在短路时,应具有足够好的热稳定性。

表10-4 不同电网下的正常与最大允许电压损失

表10-5 几种用电设备要求的电缆芯线的最小截面

六.支线

电缆截面的选择

结合图10-2至图10-5所示的采

区供电系统,具体对本设计的各支线电缆截面进行选择。

(一)工作面配电点至移动机械的支线电缆截面的选择

工作面配电点至移动机械的支线电缆的都属于采区供电系统电缆网路的支线,它们均相对较短且通过的电流均不大,故在正常运行时,网路种的电压损失所占比重小。因此,电压损失不是选择支线电缆截面的主要依据。

但是,因为这些电缆的工作环境很差,同时所采用的橡套电缆本身的机械强度较差,加之它们在工作中又经常需要移动,不可避免地有弯曲、打结、遭砸、碰,故选择支线电缆截面主要考虑依满足机械强度的要求,再按电缆的长时允许载流量加以校验。

支线电缆截面的选择步骤:主要按满足机械强度进行初选,再按电缆的长时允许载流量(温升)加以校验。

(二)向采煤机供电的支线电缆截面的选择

采煤机支线的选择:按照表10-5初选电缆截面为3×35mm 2,由表5-10查出电缆的长时允许载流量p I 为138A 。在此情况下,以采煤机的额定电流作为长时最大工作电流,需用下式计算: )(N N N lo ca U P K I ?ηcos 3/10mo 3?= 式中

ca I —长时允许最大工作电流,A ; lo K —电动机负荷系数; N P —电动机的额定功率,kW ; N U —电动机的额定电压,kV ; mo η—电动机的额定效率;

N ?cos —电动机的功率因数。

将采煤机参数代入上式,得 A I ca 81)86.093.06603/(31017075.0≈?????=

因其大于初选电缆的长时允许载流量138A ,故不满足温升条件。因而改选2

503mm ?的电缆截面,差表5-10的A I A I ca p 139173==>,满足温升条件。因此,最终将这段电缆型号选为UCP-0.66/1.14-3×50+1×10+3×6型。

(三)向半固定和固定设备供电的支线电缆截面的选择

向半固定、固定设备供电的支线电缆,如在输送机上山、上山绞车房及其运输平巷的供电干线上向各输送机、绞车供电的支线(或干线)电缆,因为它们都很短,加之又不需要经常移动、工作条件较好,故在选择它们的截面时,不是以满足电压损失和机械强度为准,而是按它们的允许负荷,像选择高压电缆一样,按照式(10-2)进行。当然这时的环境温度校正系数K 和25℃时的电缆的允许载流量p I 的求法,也均与高压时相同。至于各低压电缆主芯线截面的最大长时工作电流ca I ,则需根据各电缆所接负荷情况的不同,分别按不同方法加以计算。具体的说,当低压支线电缆向一台或两台电动机供电时,按照式(10-2)计算;当低压干线电缆向多台电动机同时供电时,则应按照下式(10-3)计算:

)cos 3/(103wm m o N de N ca U k P I ?η??∑= (10-3)

即以需用系数法求得的电动机的计算负荷电流值作为电缆的最大工作电流,式(10-3)中各量的取法同前。

下面结合图10-2至图10-5所示的供电系统,选择向固定、半固定设备供电支线的电缆截面。由式(10-3)得:

A I ca 41)89.080.06603/(108.0473≈?????=

据此初选截面为3×10mm 2的UY-0.38/0.66型电缆,从表5-10查得其在25℃下的长时允许载流量为64A 。因为上山巷道的空气平均温度为20℃,故再查表5-11的温度校正系数K=1.06,算出在20℃下的长时允许载流量A I K I ca p 80.676406.1=?=?=。因为其已大于ca I =41A ,所以最终选用UY-0.38/0.66-3×10+1×6型电缆。

对于其他支线电缆,按与上相同的方法注意进行选择,得到的最终结果列于表10-6中。

表10-6 配电点到具体移动机械用电设别的支线电缆选择结果表

七、干线电缆截面的选择

(一)选择和效验的方法和步骤

由于干线电缆的特点,电缆特点是想不经常移动的设备供电,固定架设在巷道两帮支架上,所以一般采用铠装电缆(当然也可以采用橡套电缆)。因干线电缆工作条件相对较好,在正常工作时,其负荷电流大,供电距离长,线路电压损失相对比较突出,故主要不依据机械强度选择电

第七节采区低压电器设备的选择

一、低压开关及配电点磁力启动器的选择过程

(一)变压器总馈开关的选择

由于变压器T3的总开关QA2的正常实际工作电流为:

(K de∑I N )T3=0.7×[2×(12.5+20+12.9+5.6+2.81)+82+2.91]≈133A

查表,初选变压器总馈开关为BKD1-400/600Z型矿用隔爆型真空自动馈电开关。该开关的额定电压为660V、额定电流为400A,由于开关本身有简陋保护,不需外接检漏继电器。

(二)配电点馈电开关的选择

移动变电站T1低压侧配电点有开关两台,即QA12和QA13。由于,本设计属高档普采工作面,一般需配套保护齐全的660V成套开关设备。两台开关正常工作的实际电流为:

(K de∑I N )QA12=0.75×(2×82+2×59+12.9+5.6)≈225.4A

(K de∑I N )QA13=0.75×(2×38.8+187+44.7)≈232A

查表,将它们均选为BKD1-400Z/600F型矿用隔爆真空自动馈电开关。

依照上述相同的方法对其余分路开关分别进行选择,最总各路开关选择结果见表10-8。

(三)各配电点磁力启动器的选择

(1)采煤机组的启动器SM3型号的选择。SM3可从DKZBH-300/660、DQBH-200/660及KBZ-300/660三种型号选取。但因考虑到KBZ-300/660这种型号保护较全面且寿命长,有一只电动机的I=187A,P=170kw,故选KBZ-300/660型隔爆真空磁力启动器,其U=660V,I=300A>187A,所控电动机功率P=85-250KW>170KW。

(2)刮板输送机的启动器SM7和SM8型号的选择,由于电动机的I=82A,P=75KW,故选KBZ-200/660型隔爆真空磁力启动器,其U=660V,I=120A>82A,所控电动机功率P=100KW>75KW。

(3)调度绞车的启动器SM13、SM11、SM26、SM21型号的选择。由于电动机的I=12.9A,P=11.4KW,故选KBZ-200/660型隔爆真空磁力启动器,其中U=660V,I=80A>12.9A,所控电动机功率P=65KW>11.4KW。所选各种低压开关及磁力启动器如下表10—9

第八节过流保护装置的整定计算

10

S 总阻抗∑

Z

为: Ω≈+=+=∑∑∑0.2444

0.17740.46142

2

2

2

2

X R Z ∑≈Z 0.4943Ω

2.短路电流的计算

将上述各已知值代入下式,得A Z U I S 698)0.4943

2/(690)2/(20)

2(37

≈?==∑ A Z I I S S 806)3/(2)2()3(37

37≈=∑

采用上述相同的方法分别求得变压器T3供电系统的其他各短路点的短路电流值,并列入表10—10中。

表10—10 T3变压器供电系统各短路点的短路电流

注:*为电钻照明变压器的两相短路电流,分子为660V 侧的值,分母为133V 侧的电流值。

(二)ZBSGZY-500/6型移动变电站(T1)的供电系统短路电流计算 参考图10-2、图10-5,以求处的最小两相短路电流为例,介绍T1供电系统短路电流的计算。 1.求系统电抗和电压电缆的换算长度st L 。由查附录表2查得,6kV 母线短路容量为50kV ?

A,对660V 系统,sy L =20.9m 。

2.求高压电缆的换算长度:gl gl ct gl ct L K ??=L

式中 gl ct K ?—高压电缆换算的换色系数,可由附录表3查得; gl L —高压电缆的实际长度。

646

.050690

6000

54

.1087.0205I K k I >

n N

G T de M st ≈??+=

∑?+?N I 器,3=Kgt 。

查手册得,KBSGZY-500/6-6/0.69kV 移动变电站干式变压器y ,11d 接线时其组别系数为3。

(三)3T 隔爆干式变压器DB6高压配电箱过流保护的整定

3T 隔爆干式变压器为KBSG-200-6/0.69型,连接组别为y 、0y 。其高压配电箱DB6为BGP5-6/50型,其额定电流为A I N G 50=?。 其过流保护的整定计算如下:

(1)安电流互感器二侧额定电流(5A )的倍数n 进行整定,由下式得:

整定到sb n =1。 式中

n —电流互感器二次侧额定电流(5A )的倍数;

M st I ?—最大容量电动机的启动电流,M st I ?=82×2.5=205A de k —需用系数,查手册得de k =0.7;

N I ∑—除最大容量电动及外的其他电动机的额定电流之和, N I ∑=(2×20+2× 12.9+2×5.6+2×12.5+3×2.18)=108.54A ; T K —变压器的变化,T K =6000/690;

31

表10—1 采区用电设备技术数据一览表

32

图10—1 采区巷道布置图

图10—9 采区变电所供电系统图

33

34

图10—3 移动变电站(T1

)系统

图10—12 采区变压器T3供电系统图

公园设计说明范本

江西某公园景观设计说明 一、项目认知 1.1区位关系 江西省位于长江中游南岸,共3800万人,地域分为三区:鄱阳湖平原、赣中丘陵、赣南及东南边境山地。鄱阳湖为中国第一大淡水湖,庐山为世界名山。 德安县地处江西省北部,处于九江至南昌的中间。地理座标界于东经115°23′—115°50′,北纬29°16′—29°35′之间。县辖9乡4镇,1个国营林场,1个园艺场,国土面积863km2(不含共青),总人口16.07万人,人口密度为186人/ km2。京九铁路、昌九高速公路、105及316国道横贯境内,北距九江市55km,南至省会南昌城69km,交通十分便利。 1.2区域自然条件 1.2.1气候条件 天津德安县属中亚热带(北缘)季风湿润气候区,温暖湿润、雨水丰而不调,上半年多阴雨,下半年光照充足,春阴夏热,秋旱冬冷,四季分明。年平均气温16.8℃,年平均降雨量为1354.1mm,无霜期为214—281天,全年超过10℃的活动积温为5341.5℃,年日照时数为1878.6小时。春秋季短,夏冬季长(春季66天,夏季115天,秋季59天,冬季125天)。最冷月份为1月,平均气温为4.1℃,最热月为7月,平均气温为28.8℃,年较差为24.7℃。全年盛行风向为东、北风。 1.2.2土壤条件 德安县土壤由泥质岩类风化物(占总面积55.89%,石灰岩类风化物占22.57%),石英岩类风化物(11.22%),第四级红色粘土(7.48%),河积物(2.04%),湖积物(0.76%),紫色泥岩(少量)等七类成土母质发育而成,可分7个土类,10个亚类,29个土属,79个土种。 1.2.3水文条件 德安县属鄱阳湖水系,县域干流博阳河主源小坳水发源于瑞昌市和平乡粒杂尖,自西北向东南贯穿全境,全长95km,境内79.7km,流域面积863.0 km2,大小支流34条,其中流域面积30 km2以上的有洞霄水、田家河、车桥水、金带河、下头水、庙前港、涂山水等7条支流,水面346.7 hm2。 1.2.4地形地貌 德安县属低山丘陵地区,南北高、东南低,三面环山,东南角临近鄱阳湖滨;北有幕阜山东延余脉—茶子山、潘狮山、金盆寺绵延构成北部低山地形;西南有小岷山呈北东及东西延伸,构成南部低山地形;中部广大丘陵地带尚有彭山呈北东展布高耸。一般山岭海拔高度在200—600m,最高峰为西北部茶子山,海拔为665.1m。最低处为东南角共青天南湖郑泗一带,海拔15m,为全县径流分口处。全县低山面积约169.1 km2,占全县总面积的19.6%,丘陵地区面积558.4km2,占64.7%,滨湖波状平原(包括临近鄱阳湖的岗丘缓坡和博阳河两岸的河谷阶地)135.5 km2,占15.7%。 1.3历史文化 1.3.1历史沿革 德安历史悠久,从望夫山(敷阳山)西南麓发掘的商代遗址和城南米粮铺袁家咀发掘的商代遗址表明上古时期人类就在这块土地上休养生息。德安县治蒲亭镇古称敷浅源,属扬州,春秋介于吴楚之间,后随朝代变迁,数易隶属,至唐武德八年(公元625年),立为蒲亭驿,唐贞观八年(公元634年)改驿为蒲亭场,至五代吴乾贞元年(公元927年)始升县,命名为德安。至今已有1077年历史。民国期间,先后隶属九江府、浔阳道、第四行政专区、第

平面设计软件都有哪些

平面设计软件都有哪些 导语:在当今这个信息化时代,电脑已经渗透到生活的方方面面,纯靠手工打造平面设计的时代已经不再,更多的是要依靠那些强大的平面设计软件,那么,平面设计软件都有哪些?下面和小编一起来看看吧! 软件及优点:photoshop主要是用来进行图像处理的,把图片通过处理使其更加具有真实感。 软件及优点:3dmax是每个设计者必须掌握的软件,3dmax这个软件用来建模、材质、模型、灯光的展示; 软件及优点:AutoCAD是用来进行平面制图的,平面布置图、施工图、立面图、以及三维图的绘制都是用CAD这个软件来操作的。 软件及优点:CorelDRAW,Illustrator是应用于商标设计、标志制作、模型绘制、插图描画、排版及分色输出等等诸多领域 软件及优点:Flash、Fireworks、dreamweaver用来制作精美的网页,通常需要集中软件的相互配合,这根据自身要求。 组版软件是将文字和图片组合成美观印品的专业软件,这类软件本身没有什么对图片或图形的处理功能。不过,在客观工作中,平面制作人员需要在这三类常用软件中不停地

来回切换,造成了大量不必要的烦琐程序。 代表软件:QuakeXpress、方正飞腾、Pagemaker 软件及优点:Illustrator、CorelDRAW两个软件的特点均为可以随意放大缩小而清晰度不变,而且标志设计、文字、排版特别出色,但是 Illustrator在MAC和PC都可以使用,CorelDRAW多用于PC。文字排版类软件软件及优点:PageMaker是常见的文字排版处理软件,称为最底层平台,优点是任何软件做的文件均可承载,缺点该软件在MAC和PC 上不能互通,且太过于简单,无法作相应的特效处理,需要借助其他软件才能完成,多见于MAC,PC机上的PM不能输出。 之所以说是辅助类的,主要是因为他们不是作为平面制作人员必须要掌握的软件,但因为客户提供的文件不尽相同,对平面设计人员的常识要求就不同,多掌握一点没什么坏处。 这其中包括: 文字处理软件MicrosoftOfficeWord 观看效果软件AdobeAcrobat

反激变换器辅助电源的设计..

辅助电源部分 辅助电源设计采用UC3842A 芯片,具体设计过程如下。 1、功能指标参数 交流输入电压范围:90~265in V V = 电网电压频率:40~60r f Hz = 最大输出功率:30out P W = 输出电压:015V V =± 效率:η=85% 开关频率:60s f kHz = 2、电路原理图 图1 反激变换器电路原理图 3、主电路参数设计 3.1 变压器设计 (1)根据AP 值选择磁芯 面积乘积AP 为绕组窗口面积(Aw )和磁芯横截面积的乘积(Ae )。同时,将AP 值与输入功率联系在一起,可以得到以下公式: 1.14311.1****in s p u t P AP f B K K K ???= ? ????cm 4 其中,P in 是额定输入功率; ΔB 为磁通密度变化量,一般为0.2T ;

K p 为磁芯窗口有效使用系数,一般取0.2~0.4; K u 为绕组填充系数,一般取0.4~0.5; K t 为均方电流系数,等于直流输入电流与最大原边电流的比值,一般取0.7~1.4; **p u t K K K K '=为铜有效利用系数,一般取0.1~0.2。 1.143 1.1434311.1*11.1*36=0.318cm ****60*10*0.2*0.32*0.4*0.71in s p u t P AP f B K K K ????== ? ? ?????? 经过计算,AP 约为0.318cm 4。为了保证足够的功率裕量,选择TDK 系列EI33/29/13磁芯,41.5854cm AP =,2118.5mm e A =,2133.79mm w A =。 (2)原副边匝数计算 输入平均电流:30=0.27()*(min)0.85*127 out av in P I A V η=≈ 其中:(min)in V 为最小直流输入电压,(min) 1.0127in V V =≈; 输入电流峰值大小: Ip2 输入电流波形示意图 max 2(1)*av pk I I k D =+ 其中:1 2p p I k I = ,根据经验,当P>40W 时,K=0.5~0.6;当P<40W 时,K=0.35~0.45。 本设计中,P<40W ,k 取0.4;为了保证工作于DCM 模式,占空比最大值取D max =0.4,所以有:max 22*0.270.96()(1)*(10.4)*0.4 av pk I I A k D ==≈++ 初级电感量: 3max 3(min)*127*0.40.882*10()*0.96*60*10 in p pk V D L H I f -==≈ 最小原边匝数: 8*(min)*()(min)*10**p pk in on p e e L I V T max N A B A B ==?? (min)in V :最小直流输入电压(V );

供电技术课程设计

课程设计名称: 供电技术课程设计 题目:清河门煤矿地面变电所部分设计 专业:电气工程及其自动化(二学位) 班级:电气10—1班 姓名:陈景辉 学号:1005710102

辽宁工程技术大学 课程设计成绩评定表

摘要 本文是清河门煤矿地面变电所供电系统的设计说明。设计的目的是通过对该电力用户所处的地区供电条件、生产工艺和公用工程等用电负荷资料的分析。 电能是现代工业生产的主要能源和动力。电能既易于由其它形式的能量转换而来,又易于转换为其它形式的能量以供应用;因此,电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。 在工厂里,电能虽然是工业生产的主要能源和动力。电能在工业生产中的重要性,提高产品质量,提高劳动生产率,降低生产成本,减轻工人的劳动强度,改善工人的劳动条件,有利于实现生产过程自动化。从另一方面来说,如果工厂的电能供应突然中断,则对工业生产可能造成严重的后果。 因此,做好工厂供电工作对于发展工业生产,实现工业现代化,具有十分重要的意义。由于能源节约是工厂供电工作的一个重要方面,因此做好工厂供电工作,对于节约能源、支援国家经济建设,也具有重大的作用。 工厂供电工作要很好地为工业生产服务,切实保证工厂生产和生活用电的需要,并做好节能工作,就必须达到以下基本要求: 1. 安全在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。 2.可靠应满足电能用户对供电可靠性的要求。 3.优质应满足电能用户对电压和频率等质量的要求 4. 经济供电系统的投资要少,运行费用要低,并尽可能地节约电能和减少 有色金属的消耗量。 关键字:电能;供电系统;变电

前言?错误!未定义书签。 1 变电所主接线方式?错误!未定义书签。 1.1 对变电所主结线的要求?错误!未定义书签。 1.2 变配电所主接线的选择原则................ 错误!未定义书签。 1.3变电所主变压器的一次侧接线方式.......... 错误!未定义书签。 1.4 变电所主变压器的二次侧接线方式 (4) 1.5 变电所主变压器运行方式................... 错误!未定义书签。 2 工厂负荷计算的方法?7 2.1 工厂低压侧负荷计算?7 2.2?清河门煤矿负荷计算过程................................. 8 2.3 电容器的选择........................................... 10 2.4主变压器的选择?错误!未定义书签。 实践心得 参考文献 附录A 附表:清河门煤矿负荷表

公园设计说明书

一.实施区域现状 1.区域位置:本项目位于成都高新区南部园区,北临德赛二街,南街益洲大道,东临盛华南路,西接元华路,占地222亩,不规则四边形,地势比较平缓,属于四川盆地亚热带气候。平均温度16摄氏度,年降雨量1500mm,四季分明。 2.实施区域现状特点:天府新城是成都南部园区的重点发展区,新城位于成都中轴线南段,在城市总体规划中该段轴线定义为科技商务中轴线,以软件及服务外包产业为主导,属于整个城市向南发展的光导区和核心区。 3.交通区位条件优越,距离双流机场12公里,紧临成都火车南站。距成雅、成仁高速公路3公里 二. 设计依据 综合分析场地现状、所处地理条件及地方历史文化沿革,以及城市生态化、园林化发展带来的契机,利用文化与时代精神相结合,将自然生态、树木云水、历史文化的表现特性化为园林景观中的视觉效果。通过表征水脉、绿脉、文脉、生态脉的景观设计元素展现一个生态的空间、艺术的空间、文化的空间、休闲的空间和一个永恒的空间;营造一个静穆湿润、游览休闲、康身健体、人与自然和谐,共生共荣的生态环境;改善人居环境质量,满足人民对物质和文化生活不断提高的需要。将公园建成以植被景观为主要景观特色,以历史文脉、地域文化、自然生态为内涵,集观赏游览、文化、娱乐、休闲、等多项功能为一体的景观优美、使用方便的开放式综合性公园。 整体规划目标是创建“四境”,即“品质高雅的文化环境”、“生机盎然的绿化环境”、“舒适宜人的活力环境”、“和谐统一的生态环境” 三.设计原则 1 以人为本原则 人是设计的使用者。因此首先应考虑使用者的要求,做好总体布局,创造清新、优美、舒适的公园生态环境,坚持生态效益、经济效益、社会效益协调发展。不同年龄和性别的人群往往有着不同的行为需求和喜好,创造一处从美学和功能上富于变化的空间,满足不同人群对多样化空间的渴求,实现人民接触自然的最大化,强调服务对象“人”的多重需求和体验要求,强调人的参与性,强调景观延续性、适用性和多样性。 2 生态原则 设计中注意绿化植物配臵结合自然,富有野趣,避免城市化倾向。大处着眼,注意整体效果;小处着手,结合景区、景点创造相应的植物景观。植物观赏区、滨湖休闲活动区、密林游览休闲区,分别运用松、柏、樟等常绿树种以及各种花灌木、耐阴性花卉植物,与相应的或密林幽静、或四季常青、浪漫诗境等的景点氛围相符合。再者就是在保护场地原有林木的基础之上,尽可能多运用本土植物或

wysiwyg专业灯光设计软件灯光师高级教程

Wisiwyg简易教程 软件介绍: WYSIWYG 是 What You See Is What You Get 的首字母缩略词。 1.01、能模拟真实的现场。我们可以根据演出场所的实际大小尺寸生成演出现场,并安装各类设备,模拟一个完整的灯光现场。 1.02、通过控制系统,控制模拟灯光现场的效果。我们可以应用控制设备或离线软件配置灯光通道进行灯光控制,并实时的在屏幕上看到演出灯光效果。 1.03、只要通过布置现场设备配置即可得到你所需要的所有灯光资料。当你布置好一个模拟的现场后,系统便会自动产生现场控制和维护的所有数据,如灯位图、通道表、配接表、灯具统计表、模拟效果图等等,为现场操作提供参考依据 1.04、设计不受空间的限制。使用了WYSIWYG Perform,设计者无需在演出现场指挥,在家就可以完成所有的灯光设计,包括灯具布置、场景布置、灯光设计、灯光控制等等。 1.05、在现场实时控制时,能实时显示控制效果及设备的运行情况。 1.06、支持多种文件格式的导入、导出。我们可以应用现成的文件将原设计导入WYSIWYG Perform进行灯光设计,导出成需要的文件格式。 设计展示 1.1导航介绍 打开软件首先看到的窗口(下图)

1.2工作界面布局 1.2窗口模式

Wireframe:全屏绘图 Quad:四分工作窗 Flight case:预选设备窗口 Shaded:全屏预览窗口 1.3工作模式 Design:电脑灯具对光模式 Pres:效果图以及灯具参数,数量同步生成 Live:现场模式 Link:连接模式 1.4工具栏(工具栏的位置可以拖拽移动),在界面上点右键可调出隐

供电技术课程设计报告

供电技术课程设计报告 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

供电技术课程设计报告成绩: 姓名:谢杰 班级:电1201—4班 学号: 指导教师:杜立强 电气与电子工程学院 2015年12月25日

目录 一课程设计题目 (2) 二本次课程设计应达到的目的 (2) 2 3.主变压器台数和容量、类型的选择 (4) 4. 变电所主接线方案的设 计 (6) 5.短路电流的计 算 (7) 6. 变电所一次设备的选择与校 验 (10) 7.变电所进出线的选择与校 验 (15) 8.心得体 会 (17) 9.参考文 献 (17)

摘要 本设计的题目为“某工厂10kV车间变电所电气部分设计”。设计的主要内容包括:10/变电所主变压器选择;变电所电气主接线设计;短路电流计算;负荷计算;无功功率补偿;电气设备选择(母线、高压断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、避雷器和补偿电容器);配电装置设计;继电保护规划设计;防雷保护设计等。其中还对变电所的主接线通过CAD制图直观的展现出来。本次设计的内容紧密结合实际,通过查找大量相关资料,设计出符合当前要求的变电所。本变电所对低压侧负荷的统计计算采用需要系数法;为减少无功损耗,提高电能的利用率,本设计进行了无功功率补偿设计,要求厂总负荷的月平均功率因数不低于。短路电流的计算包括短路点的选择及其具体数值计算;而电气设备选择采用了按额定电流选择,按短路电流计算的结果进行校验的方法;继电保护设计主要是对变压器进行电流速断保护和过电流保护的设计计算;配电装置采用成套配电装置;本变电所采用避雷针防直击雷保护。 关键词:短路电流计算,继电保护,接地装置,变压器

公园景观设计说明

深圳市宝安区求雨岭公园景观设计说明 第一章现状分析与项目定位 一、现状概述 1.1地理位置 求雨岭公园位于深圳市宝安区观澜街道牛湖社区,东面隔清平路与东莞市凤岗镇相望,西面为规划建设中的观澜版画基地和观澜高尔夫球场,南面为牛湖社区,含牛湖与鳌湖新村、老村,北面为规划建设中的燃气基地和规划建设的3号路,公园园区用地面积约19.437公顷。 1.2自然条件 1.2.1气候 观澜地区属亚热带海洋性气候,气候总特征可概括为夏长冬短,春秋相连,降水丰富,风清宜人。年均降水从东南向西北逐渐减少,属降水非常丰沛的地区。降水集中在五至九月,十至四月降水偏少,但因气温较低,故不显得干燥。常年主导风向为东南风,年平均日照数为2120小时,太阳年辐射量5404.9兆焦耳/平方米。规划区域年平均温度为22.4℃,年平均降雨量约1700~2000毫米。 1.2.2地貌 求雨岭公园属于低山丘陵地貌,主峰位于公园山体中部,海拔119.68米,东、西次峰海拔均超过80米,区域内沟壑纵横,峰峦起伏,山体坡度多超过30°,少平坦区域。 1.2.3地质土壤 山地地质构成以花岗岩、砂页岩为主,部分凝灰岩、变质岩。土壤多含石英沙粒,有赤红壤、山地红壤和山地黄壤等类型。 1.2.4自然植被 求雨岭公园地带性植被为亚热带常绿阔叶林,原生植被多被破坏,现存多为人工种植的次生体大叶相思、桉树、荔枝等树木以及灌丛矮草和杂木丛。耐阴性地被,在一些沟谷地段还保存有较为完好的竹林。人工次生林结构主要是:马占相思+大叶相思林+桉树+木荷+红乌桕,其它可见植物有: 乔木树种有:黧蒴Castanopsis fissa 山杜英Elaeocarpus sylvestris (Lour.) Poir. 降真香Acronychia pedunculata (L.) Miq. 红豆 Ormosia spp 岭南山竹子Garcinia oblongifolia Champ. 黄牛木 Cratoxylum cochinchenense (Lour.) Bl. 冬青 Ilex spp 樟树Cinnamomum camphora (L.) Presl 灌木树种有: 梅叶冬青Ilex asprella 粗叶榕Ficus hirta 牛耳枫 Daphniphyllum calycinum Benth. 华南省藤Calamus rhabdocladus 银柴Aporosa chinensis等; 主要藤本:小叶海金沙Lygodium microphyllum 花椒簕Zanthoxylum scandens 罗浮买麻藤Gnetum lofuense 藤黄檀Dalbergia hancei 主要草本:华南紫萁Osmunda vachellii Hook. 海芋Alocasia macrorrhiza (Linn.) Schott 草豆蔻 Semen Alpiniae 山菅兰Dianella ensifolia 土麦冬Liriope spicata 1.3社会条件及发展概况 牛湖社区居委地处深圳市区东北面,周边相邻有东边君子布村,南靠新田村,西连观澜湖高尔夫球场,北接东莞塘厦、凤岗,全村总体面积6平方公里,总人口为3万人,其中常住户口占1704人,属客家人之乡。 二、现状分析及评价 2.1 区位:规划用地所在的观澜求雨岭地区,为深圳和东莞市域交界区域,是未来观澜版画基地的外围区域,是城市生态风景廊道重点建设地区。

动车组的辅助供电系统设计毕业设计论文

毕业设计(论文) 课题名称:动车组的辅助供电系统设计

毕业论文(设计)诚信声明 本人声明:所呈交的毕业论文(设计)是在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果,论文中引用他人的文献、数据、图表、资料均已作明确标注,论文中的结论和成果为本人独立完成,真实可靠,不包含他人成果及已获得或其他教育机构的学位或证书使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。 论文(设计)作者签名:日期:年月日 毕业论文(设计)版权使用授权书 本毕业论文(设计)作者同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文(设计)的复印件和电子版,允许论文(设计)被查阅和借阅。本人授权青岛农业大学可以将本毕业论文(设计)全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本毕业论文(设计)。本人离校后发表或使用该毕业论文(设计)或与该论文(设计)直接相关的学术论文或成果时,单位署名为。 论文(设计)作者签名:日期:年月日 指导教师签名:日期:年月日

2012届毕业设计任务书 一、课题名称:动车组的辅助供电系统 二、指导老师: 三、设计内容与要求 1、课题概述:随着高速铁路技术在我国的迅速发展,高速铁路动车组技术的消化吸收是我国铁路建设急需要解决的问题。而高速铁路动车的辅助供电系统作为其重要组成部分,除了像传统机车那样担负牵引电机的辅助作用,还担负起了车内乘客安全和乘坐环境维持系统的用电,其作用更加重要。现代高速动车组辅助供电系统是列车运行不可缺少的部分,维护着列车辅助供电起着第二电源的作用,动车组的辅助供电系统采用干线供电方式,电源贯穿全列车.目前,我国铁路运营的高速动车组为“和谐号”各型高速动车组,其中,CRH3 型动车组速度达到350 km/h,为旅客提供了快捷、舒适的旅行环境。 2、设计内容与要求 1)介绍动车组的辅助供电系统 (1)动车组辅助供电系统的特点 (2)动车组辅助供电系统的构成 (3)动车组辅助供电系统的功能 2)抽取CRH1型或CRH2型动车组的辅助供电系统进行系统的介绍 (1)CRH1型或CRH2型动车组的概述 (2)CRH1型或CRH2型动车组的辅助供电系统的构造、工作原理、等等 (3)CRH1型或CRH2型动车组的辅助供电系统有关的关键部件例如IGBT元件的一些简要的介绍 四、设计参考书目 1)《铁道车辆电工》

工厂供电专业课程设计任务书样本

工厂供电专业课程设计任务书

石家庄铁道大学电气与电子工程学院 课程设计(论文)任务书 专业班级:电1201-4 学生姓名:张桂芳指导教师(签名):杜立强一、课程设计(论文)题目 某制药厂10KV变电站电气部分的设计 二、本次课程设计(论文)应达到的目的 工厂供电课程设计是在《供电技术》课程学完结束后的一次教学实践环节。课程设计是实践教学环节的重要组成部分,其目的是通过课程设计加深学生对课程基本知识的理解,提高综合运用知识的能力,掌握本课程的主要内容、工程设计或撰写论文的步骤和方法。围绕课本内容培养学生独立进行工业供电系统和建筑供电系统电气部分设计计算能力,包括供电系统设计计算能力和电力设备选择能力。培养学生理论联系实际的能力,加强供电专业知识的认识水平。锻炼和培养学生分析和解决电力供电专业技术问题的能力和方法。 三、本次课程设计(论文)任务的主要内容和要求(包括原始数据、技术参数、设计要求等) 1、设计依据 1)电源和环境条件: 由石家庄热电集团热电四厂10KV双回路供电,正常情况下,一路工作,一路备用。热电四厂10kv 出线母线短路容量为200MVA,该路线路长为:架空

线采用高压架空绝缘线LYJ—3ⅹ150mm2,o长度1.2km,引至厂区北边,然后换用YJLV 型高压交 22 联聚乙烯电缆直埋至高压配电室内。热电四厂10kV 母线的定时限过电流保护装置整定为1.2秒。酵母生产厂变电所内设有两台变压器,容量待选。 2)其它条件 石家庄供电局要求在10KV电源进线处装设计量电费的专用仪表,要求厂总负荷的月平均功率因数不低于0.92。 当地最热月平均最高气温为35℃`。 总配电所周围无严重粉尘和腐蚀性气体。 3)负荷资料

公园景观设计说明

北山公园景观设计说明 北山公园现为一个具有简单的游步道及休息凉亭的部分开发的山体公园。按照温岭城市总体规划,确定城市形态为“一带二轴八组团”,“一带”为由北山公园、中央生态水网保护区构成的绿色空间,南北向贯穿城市,是城市生态防洪、景观、旅游空间主体。“二轴”为以万昌路和76复线为交通通道;以中华路和城西大道为交通通道串联城市八个组团。因此北山公园位于“一带二轴”的核心交汇地带,其生态、景观、旅游休闲功能就显得更为突出。同时北山公园与温岭胜景石夫人峰隔城相望,其规划设计应设计应充分考虑与石夫人、东辉阁、下保山公园、塔下山公园等城市景观的统一性与协调性。是城市的主要景观点和观景点。 根据景区性质、地域特征、资源分布特点将公园共划分为六大功能区:1、自然风景生态区、2、中心景观带、3、休闲观景区、4、生态文化景区、5、娱乐休闲带、6、入口景区。 从景观地理环境特点及景区划分的实际出发,根据山体公园的特征以及景区地规划布置,本次规划形成了“一线、一环、四点”的结构。 “一线”指的是由南线公路入口——休闲度假别墅区——观景台——台地园的一系列景点所组成的空间轴线序列。“一环”指沿山脚下居民区附近的带状娱乐休闲区。“四点”是指别墅区、观景台、台地园、入口景观广场所组成的各具特色的景点。 “点”、“线”和“环”由园路游线加以沟通,以多种方式丰富了游览形式和游览内容,满足了不同游人的需要。 一、规划布局 表3-1景区功能划分 功能分区 景观功能 服务对象 区内特色 休闲观 景区 保持两座山头的互动关系,提供游人合适的观景扬所。

本市居民、周边城市游客和附近居住区居民。 俯瞰城市,观景为主 生态文化 景区 观光览胜、休闲度假、生态康体健身。 本地居民、周边地区的香客及居民。 健身休闲与生态文化的结合 中心景观带 为开发区城市中轴上的绿带,保持两座山体的连续性。 本市居民及开发区居民。 城市绿地 自然风景生态区 以生态植被与自然风景为主,山坡上分布有台地园、生态竹林,山顶上建立石塔,成为公园标志物,也是市西北区中的标志性景观。 本市居民及游客。 自然气息强烈,设计中体现自然生态特色。 娱乐休闲景区带 绿色教育、健身康体、结合废弃采石场的改造,创造良好的休闲环境等。 本地区市民,特别是北山附近的居民区、各类学校、厂矿。 娱乐休闲的典型范例、生态恢复的先进代表 入口景区 结合北山面水的优美环境,创造品味高雅的休闲环境,成为反映城市文化面貌的窗口 本市居民及游客。 文化品味高雅,档次高、优美的滨水环境。 (一)休闲观景区 位于南部山体的北端,这里植被相对稀疏,视野开阔,是俯瞰全市的绝佳景点。依附照山形走势在地势较高处规划三处观景建筑,彼此分隔,相得益彰。

专业好用的平面图纸设计软件下载

专业好用的平面图纸设计软件下载 导语: 现在有越来越多的人喜欢自己在电脑上制作图形图像。但我们知道专业的绘制功能都比较复杂,需要进行学习。那么是否有容易上手的专业平面图纸设计软件呢?本文将告诉你答案! 立即获取海报设计软件:https://www.wendangku.net/doc/1819228098.html,/infographic/ 专业好用的平面图纸设计软件有哪些

专业平面图纸设计软件其实除了大众的PS、AI,还有小众的亿图图示。你可能听过亿图图示,心想不是做流程图的吗?对,亿图图示不只可以做专业流程图,做平面设计也是很专业的。软件智能的排版布局、一键更换主题,省时且高效;一键导出你的图表作品到各种格式的图片、Html、PDF、SVG、office等。全面的绘制功能,大量的免费模板,满足多方面的绘图需求。 亿图图示软件特色: 1、丰富的模板例子:亿图图示支持超过200种图表绘制,轻松绘完平面图。 2、专业的图表软件:不仅可以绘制平面图,还可以绘制组织结构图、思维导图、网络图等。 3、值得信赖的产品:超过六百万次的下载,用户遍布全世界。 4、支持在线分享,生成的网页链接可以在不同的用户终端进行查看。 5、可以使用软件轻松绘制箭头、图框,让办公效率无限提升。 如何下载使用专业的平面图纸设计软件

1、首先需要在电脑上下载安装好亿图图示绘图软件,打开浏览器,搜索“亿图图示”,然后找到带有官网标识的网站,进入下载即可。 2、接着打开软件,点击“新建”,选择“平面设计”----“海报”,这个时候可以看到有很多好看的模板可以选择,我们可以利用这些模板来快速制作。 3、选中一个打折的模板之后双击打开它,然后就进入了画布模式,我们可以自由修改模板中的文字、图片、配色等等,还可以添加一些可爱的小贴画。

辅助供电系统概述

9.1 概要 动车组的辅助供电系统采用干线供电方式,电源系统贯穿全列车。辅助电路电源从搭载 在M2-2、M2-6车的牵引变压器MTr的3次绕组得到。 M2-2、M2-6车的牵引变压器的3次绕组电源AC400v/50Hz分别通过电磁接触器ACK1被 连接到贯穿线704、754线系统。设置在T2-4车的扩展供电用的电磁接触器ACK2平时断开, 以防止来自M2-2、M2-6车两系统的电源混接触。一旦某一个系统出现故障,另一个系统可 以通过电磁接触器 ACK2连接,实现扩展供电(见图9.3)。 9.1.1 辅助供电系统组成 辅助供电系统由辅助电源装置和辅助用电设备两部分组成。 辅助电源装置由辅助电源箱(APU Box)和辅助整流器箱(ARf Box)两部分构成,由辅 助电源装置输出的电压分为非稳压电源和稳压电源两大类:即非稳定单相ACl00V/50Hz电 源;稳定单相ACl00V/50Hz电源、稳定单相AC220V/50Hz电源、稳定三相AC400V/50Hz电源、 稳定DCl00V电源。 图9.1为辅助电源装置供电种类示意图。 图9.1辅助电源装置供电种类示意图 辅助电源装置向牵引变流器通风机、牵引电机通风机、牵引变压器通风机、牵引变压器 电动油泵、空气压缩机等车上设备提供三相交流电源,给蓄电池、辅助电路、监视装置、制 动装置、关门装置、牵引变流器控制等电力设备提供直流输出,给空调控制、显示器、水泵 装置、辅助制动等电力装置提供单相交流输出。 动车组车体侧面装有连接外部电源的插座(单相AC400V/50 Hz),M2 车(2 号车及6号 车)上各有一处。车辆检修基地设置有外部电源,可供辅助电路工作。 9.1.2 系统布置 在动车组两辆先头车辆T1c-1、T2c-8车底下各悬挂辅助电源装置1台,在M2-2、T2-4、M2-6车底下各悬挂蓄电池1组,具体布置如图9.2所示。

供电技术课程设计

课程设计名称:供电技术课程设计 题目:清河门煤矿地面变电所部分设计 专业:电气工程及其自动化(二学位) 班级:电气10—1班 姓名:陈景辉 学号:1005710102

辽宁工程技术大学 课程设计成绩评定表

摘要 本文是清河门煤矿地面变电所供电系统的设计说明。设计的目的是通过对该电力用户所处的地区供电条件、生产工艺和公用工程等用电负荷资料的分析。 电能是现代工业生产的主要能源和动力。电能既易于由其它形式的能量转换而来,又易于转换为其它形式的能量以供应用;因此,电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。 在工厂里,电能虽然是工业生产的主要能源和动力。电能在工业生产中的重要性,提高产品质量,提高劳动生产率,降低生产成本,减轻工人的劳动强度,改善工人的劳动条件,有利于实现生产过程自动化。从另一方面来说,如果工厂的电能供应突然中断,则对工业生产可能造成严重的后果。 因此,做好工厂供电工作对于发展工业生产,实现工业现代化,具有十分重要的意义。由于能源节约是工厂供电工作的一个重要方面,因此做好工厂供电工作,对于节约能源、支援国家经济建设,也具有重大的作用。 工厂供电工作要很好地为工业生产服务,切实保证工厂生产和生活用电的需要,并做好节能工作,就必须达到以下基本要求: 1. 安全在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。 2. 可靠应满足电能用户对供电可靠性的要求。 3. 优质应满足电能用户对电压和频率等质量的要求 4. 经济供电系统的投资要少,运行费用要低,并尽可能地节约电能和减少有色金属的消耗量。 关键字:电能;供电系统;变电

前言 (1) 1 变电所主接线方式 (2) 1.1 对变电所主结线的要求 (2) 1.2 变配电所主接线的选择原则 (2) 1.3 变电所主变压器的一次侧接线方式 (2) 1.4 变电所主变压器的二次侧接线方式 (4) 1.5 变电所主变压器运行方式 (5) 2 工厂负荷计算的方法 (7) 2.1 工厂低压侧负荷计算 (7) 2.2 清河门煤矿负荷计算过程 (8) 2.3 电容器的选择 (10) 2.4 主变压器的选择 (12) 实践心得 参考文献 附录A 附表:清河门煤矿负荷表

公园景观设计说明1

公园景观设计说明 公园现为一个具有简单的游步道及休息凉亭的部分开发的山体公园。按照温岭城市总体规划,确定城市形态为“一带二轴八组团”,“一带”为由北山公园、中央生态水网保护区构成的绿色空间,南北向贯穿城市,是城市生态防洪、景观、旅游空间主体。“二轴”为以万昌路和76复线为交通通道;以中华路和城西大道为交通通道串联城市八个组团。因此北山公园位于“一带二轴”的核心交汇地带,其生态、景观、旅游休闲功能就显得更为突出。同时北山公园与温岭胜景石夫人峰隔城相望,其规划设计应设计应充分考虑与石夫人、东辉阁、下保山公园、塔下山公园等城市景观的统一性与协调性。是城市的主要景观点和观景点。 根据景区性质、地域特征、资源分布特点将公园共划分为六大功能区:1、自然风景生态区、2、中心景观带、3、休闲观景区、4、生态文化景区、5、娱乐休闲带、6、入口景区。 从景观地理环境特点及景区划分的实际出发,根据山体公园的特征以及景区地规划布置,本次规划形成了“一线、一环、四点”的结构。 “一线”指的是由南线公路入口——休闲度假别墅区——观景台

——台地园的一系列景点所组成的空间轴线序列。“一环”指沿山脚下居民区附近的带状娱乐休闲区。“四点”是指别墅区、观景台、台地园、入口景观广场所组成的各具特色的景点。 “点”、“线”和“环”由园路游线加以沟通,以多种方式丰富了游览形式和游览内容,满足了不同游人的需要。 一、规划布局 表3-1景区功能划分 功能分区 景观功能 服务对象 区内特色 休闲观景区 保持两座山头的互动关系,提供游人合适的观景扬所。 本市居民、周边城市游客和附近居住区居民。 俯瞰城市,观景为主 生态文化 景区 观光览胜、休闲度假、生态康体健身。 本地居民、周边地区的香客及居民。 健身休闲与生态文化的结合

学广告设计需要学什么软件

学广告设计需要学什么软件 广告设计主要学习Photoshop、Illustrator 、InDesign、 Acrobat这几个软件。就目前的国内市场来说,还没有多少比平面广告设计师的就业范围还广泛的职业了,因为平面广告设计与各行各业都有密切的联系,无论你是做什么产品、做什么行业的都离不开设计,因为平面宣传是最为普遍、快捷、低成本的一种宣传方式。而如果公司要在这方面占有优势,势必要拥有几个专业的平面广告设计师来完成工作。如果你不喜欢,那么你也可以选择到专业的平面广告公司就职。 平面广告设计师工资待遇也是相当可观的,一名成手的设计师一个月拿3000多的工资是没有问题的,一名优秀的设计师,可以胜任技术主管工作的话,那么一个月的工资待遇有可能在5000,或者到8000左右,当然如果可以私下有自己的工作室,或接一些小项目那么您的收入将突破这些数字。 平面广告设计师就业前景很好,如果你喜欢设计,那么选择平面广告设计是正确的,作为设计师我们不光可以享受物质上的优越,更是一种精神上的享受,我们每天都工作在一种全新的创作之中,一同分享设计作品的喜悦。 武汉IT新时空学员平面广告设计作品分享 平面广告设计课程内容简介: 第一部分:设计理论基础: 一、美术基础: 1、素描:明确素描的基本概念,学习掌握素描的各种表现形式提高审美能

力。对素描的三大面五大调子深入讲解,人物素描比例的具体勾画等。 2、色彩构成:掌握色彩的运用于搭配,提高对色彩的审美感及色彩空间的表现能力。 3、平面构成:使学员掌握点、线、面设计元素的灵活运用等。 二、设计理论: 1、书籍封面设计:掌握书籍封面设计的原理及主要运用到的设计元素和具体内容。 2、名片设计,宣传单设计,VI设计,挂历设计及各种广告设计等知识理论的讲解。 第二部分:平面广告设计软件操作 1、Photoshop 此软件学习者可以说是一种人生艺术情操的熏陶,平时人们常说艺术是一种高尚人的生活方式,如果我们学会此软件就可以对我们生活中的美丽画面进行有效的艺术变化处理。比如;平时相机和手机的照片进行图像美化处理,人物场景变化等。 学习图像处理、编辑、通道、图层、路径综合运用、图像色彩的校正,各种特效滤镜的使用,特效字的制作,图像输出与优化等。灵活运用图层风格,蒙板,制作出千变万化的图像特效。对从事广告、包装、简报、彩页、手册、标识、照片扫描及印刷行业的人员和业余爱好者学习。 2、CorelDRAW 是一款矢量图像处理软件操作和实际应用(名片、标志设计、卡片、包装效果图、海报设计、宣传单设计等)。适合从事广告、包装、简报、彩页、手册、标识、网页及印刷行业的人员和业余爱好者学习。 3、Illustrator 重点学习Illustrator图形绘制、包装、宣传页的制作,让你更加方便的进行LOGO及VI设计,能迅速提高你的构想和思维,在标志设计、字型处理、插图、包装演示、工程绘图和信息图形领域展现自己无限的创意空间。 4、Photoshop与CorelDRAW软件之间的交互使用等讲解。

采用XRecord实现煤矿供电辅助设计平台

第1期(总第125期)机械管理开发 2012年2月No.1(S UM No.125) M EC HANIC AL M ANAGEM ENT AND DEVELOPM ENT Feb.2012 0引言随着煤矿生产现场供电规模和复杂程度变大。使 供电系统的设计计算变得艰巨。开发辅助设计工具显得很必要。目前,致力于供电辅助设计的科技工作者做了大量工作。早期,供电系统辅助设计工具的主要功能是完成基本的公式计算,公式的参数需要手工收集,这会限制辅助工具的推广应用。中煤国际工程集团南京设计研究院的李定明在早期应用基础上对辅助工具的功能提出了完善建议[1]近期合肥明信软件、济南华科、太原江源等公司在煤矿供电辅助设计软件开发方面都作出相关的产品。 现阶段大多数产品采用的结构见图1。图中辅助设计功能算法模块提供人机交互接口,通过调用cad 的绘图功能来响应客户的绘图要求,并把设计 文件中的元件参数和元件 间的联接关系存入独立的数据库。在辅助的数据统 计、整定计算环节,该算法模块调用数据库中数据来进行分析计算,并把结果呈现给用户。 这种结构虽能帮助用户完成辅助设计,节省设计 人员的精力,但还存在以下不足:1)由cad 的绘图功能产生设计图形文件与由用户配置及算法模块产生的数据,是以分立的形式存在,造成设计文件和图形文件可移植性差。2)随着设计文件的增加和设计数据累积,造成数据库体积变大影响了其运行速度。3)供电设计复杂后,设计文件中各元件间联接关系数据会占用大块的数据库空间,会给关系管理造成困难,限制供电设计文件的规模,因此,提出了采用XReco rd 实现煤矿供电辅助设计绘图平台的方法。1 XRe cord (扩展纪录对象)简介 XReco rd 是cad 提供的扩展纪录对象,它与auto cad 早期提供的扩展数据(XData )类似,可为用户提供一种记录和管理一个图形单元的附加数据的途径[2]。 与早期的XData 对象相比,XReco rd 不再有尺寸和秩序的严格要求,而且支持了cad 全部的群代码。这一改变使利用XReco rd 存储元件的参数和元件之间联接关系变得可行。 Cad 为XRecord 对象提供创建XReco rd 的方法为AddXRecord 。通过调用此方法,可以创建需要的纪录。Cad 还提供了一系列方法来满足用户的应用,见图2,其中包括为用户提供在已有的XRecord 记录集中搜索对象的属性,如handle 句柄。修改XRecord 的方法:Mo dified 。通过调用此方法,可以修改已有纪录的 内容;再者,Cad 还为XRecord 对象提供了一系列属性 来方便用户调用查找纪录。 图2XR e cord 对象属性列表 2平台实现 2.1 绘图模块 1)应用cad 提供的vba 技术平台,创建vba 宏程 序。在宏程序中创建一个工具栏,见图3。工具栏中 列出常用元件的绘图指令控件。 图3工具栏 2)创建对应的程序来响应客户对绘图控件的点击。 3)在响应程序中,引用用户所指定的图块创建一个块实例插入绘图区,为该实例加编号,并创建以该实例索引句柄命名的XRecord 纪录,用来记录该实例的 收稿日期:;修回日期:作者简介:张靖波(),男,山西朔州人,工程师,本科,主要从事机电动力部的技术管理工作。 采用 XRecord 实现煤矿供电辅助设计平台 张靖波1,姚李威2 (1.平朔煤业有限责任公司机电动力部,山西 朔州 036006;2.太原理工大学机械电子工程研究所,山西 太原 030024) 摘要:针对煤矿供电辅助设计系统常用的cad 加独立数据库、再加w ord 功能模块结构,供电设计数据与设计图形 相对独立,导致设计文件迁移性差的问题;介绍了采用AutoC AD XRecord 技术开发煤矿供电辅助设计系统的方法。研究表明,这种设计系统,拥有图形系统与供电数据联系紧密、自成一体的特性,并有扩展性好、生成文件可迁移性强等特点。 关键词:XRecord ;煤矿供电;绘图系统;迁移中图分类号:TP311.52 文献标识码:A 文章编号:1003-773X (2012)01-0064-03 c ad 图1软件结构62011-07-292011-10-12 1979-4

公园设计说明——新

唐山华岩园设计方案说明 一、基本概况: (一)地理位置: 公园绿化作为城市绿化的一个重要组成部分,不仅可以美化环境、陶冶情操,还是城市文明的标志。信誉的投资并维护城市生态的平衡。唐山华岩园在翔云道与华岩路口东侧,占地2余公顷,此次绿化面积约23000平方米。周围都是居住区主要适合老年人活动。 (二)、自然条件 唐山属于温带季风气候,,海陆热力性质差异显著。夏季高温多雨,冬季寒冷干燥。温带季风气候;冬季气温低于0度,夏季雨水温带季风气候最多。冬季这里受来自高纬内陆偏北风的影响,盛行极地大陆气团,寒冷干燥夏季受极地海洋气团或变性热带海洋气团影响,盛行东和东南风,暖热多雨,雨热同季。年降水量1000毫米左右,约有三分之二集中于夏季(夏季炎热多雨,冬季寒冷干燥)。四季分明,冬夏季风方向变化显著。 (三)植被现状 根据唐山所处的地理位置、土壤和地形条件,结合现场勘察的结果,可以分析得到:唐山华岩园植被较少,虽有大量的场地可供居民进行锻炼和娱乐,但是明显感觉植物较少,夏天乘凉交谈的地方相对较少。 (四)现状评估 1、现状优势 1)、周围环境购物处较多,在此处建公园,更好的为游人提供休息的场所2)、公园周围有较大的居民,提供了较多的人员来此休息。 3)、公园所在地交通区位优越,与3条道路组合而成。

2、劣势与不足: 1)、公园特色岩石景观形象鲜明,但丰富度不足,容易让游人产生单调乏味之感。 2)、公园植被林相和林种均不够理想:①、林种结构不合理,以松为主,缺乏风景林;②、树种结构不理想,以松、柏为主,阔叶树种面积较少;③、植被林相过于单纯及至单调,色叶树种较少。 3)、公园内中心地去较空旷,没有植被。 4)、许多园中设施老化,影响城市整体环境。 二、规划依据与基本设计理念 (一)、规划依据 1、唐山市城市总体规划(1995-2010) 2、唐山市城市绿地系统规划(1995-2010) 3、唐山地名志 4、国家及浙江省有关公园规划设计的法规、法则、规则。 5、唐山市城建局关于神龙山公园的规划设计意见。 (二)、设计理念: 1、公园性质 根据公园规划范围所处的地理位置及环境特征,以美化城镇景观,改善整个城镇的环境质量,丰富公园休闲内容等方面出发,该公园的性质定为:以植物景观为特色,集休憩、娱乐、健身、儿童游戏等功能为一体,具有浓郁休闲公园特征的城镇综合性公园。 2、设计主导思想: 本次绿化设计主导思想以简洁、大方、便民;美化环境;体现建筑设计风格

相关文档
相关文档 最新文档