文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 设备电气控制系统的运行与维护一习题集答案

设备电气控制系统的运行与维护一习题集答案

设备电气控制系统的运行与维护一习题集答案
设备电气控制系统的运行与维护一习题集答案

习题集答案

(望大家抓紧时间认真复习,严禁考试作弊!有不懂问题可以打电话随时询问,19周周3 :14:30在1教

403答疑)

学习单元1 机床常用电器

一、填空题(个别题目不一样,以习题集为标准)

1低压电器按动作原理分类分为手动电器和自动电器。

2.低压电器一般有两个基本部分:一个是感受部分,另一个是执行部分。

3. 熔体是熔断器的主要部分,其材料常用的有低熔点材料和高熔点材料。

4 .低压断路器一般由触点系统、灭弧系统、操作系统、脱扣器及外壳或框架等组成。

5.CJ10—20接触器的触头分主触头和辅助触头两种。主触头通常为三对,构成三个常开触头,用于通断主电路。通过的电流较大。接在电动机主电路中。辅助触头一般有常开、常闭各两对。

6.热继电器的双金属片加热的方式有直接加热、间接加热和复式加热三种:

7.举出两种常用的主令电器如按钮、行程开关。

8. 常开按钮常做启动按钮常闭按钮常做停止按钮(常开按钮、常闭按钮)

9. 位置开关被撞动后使常闭触头分断,常开触头闭合。

10.交流接触器的组成包括电磁机构、触点系统、灭弧装置其它组件等。其工作原理是当线圈通电时常开触点闭合常闭触点断开。

11.时间继电器通常包括通电延时型和断电延时型,它的组成包括电磁系统、延时机构、触点系统。

12.熔断器的主要技术参数主要包括额定电压、额定电流和极限分断能力和熔断电流等。

13.启动按钮的按钮帽通常是绿色颜色,停止按钮按钮帽红色颜色。

14.行程开关按其结构形式可分为直动式、微动式、滚轮式。

15.三相笼型异步电动机常用的制动方式有能耗制动和反接制动。

16.常闭按钮:手指未按下时,触头是闭合的;当手指按下时,触头被断开;

17..在当机械的挡铁离开后,复位弹簧使行程开关各部位部件恢复常态。使常开触头分断,常闭触头闭合。

18交流接触器工作原理是当线圈断电时常闭触点闭合常开触点断开。当线圈通电时常开触点闭合常闭触点断开。

19.断路器俗称自动空气开关,用于不频繁接通、分断线路正常工作电流,也能在电路中出现短路、过载、失压或欠压时自动切断电路。

20.常用的熔断器有三种:瓷插式、螺旋式和管式。

21.低压电器是指在交流50 Hz(或60 Hz)、额定电压1200 V以下及直流额定电压1500 V以下的电路中,起通断、保护、控制或调节作用的电器(简称电器)。

22.速度继电器主要由转子、圆环(笼形空心绕组)和触点三部分组成。转子由一块永久磁铁制成,与电动机同轴相连,用以接收转动信号。

23.常用的短路保护电器是熔断器和低压断路器。

24.刀开关按极数不同刀开关分单极、双极和三极三种。

25.常开按钮:手指未按下时,触头是闭合的;当手指按下时,触头断开;

26.交流接触器的组成包括电磁机构、触点系统、灭弧装置其它组件等。其工作原理是当线圈通电时常开触点闭合常闭触点断开。

27 .在机床电气控制原理图中,KM表示交流接触器,KT表示时间继电器,SQ 表示行程开关,SB表示按钮。

28.热继电器是对电动机进行过载保护的电器;熔断器是进行短路保护的电器。

29.电动机的保护环节有:短路保护、过载保护、失压和欠压保护、过电流保护和零压保护和弱磁保护等

30.接触器按其线圈的电源类型以及主触点所控制主电路电流的种类,分为交流接触器和直流接触器。

31.时间继电器按延时触点分为常开延时闭合触点、常闭延时断开触点、常开延时断开触点和常闭延时闭合触点四类。按线圈是断电情况分为通电延时型和断电延时型。

32.组合开关包括转换开关和倒顺开关。其特点是用动触片的旋转代替闸刀的推合和拉开, 实质上是一种由多组触点组合而成的刀开关。

33.安装刀开关时,电源进线应接在进线端,用电设备应接在出线端。

34.按钮它是由按钮帽、复位弹簧、动触点、静触点和外壳等组成。其触点允许通过的电流很小, 一般不超过5A。

36.低压电器元件触点的接触形式有点接触、线接触、面接触。

37 .位置开关主要用于将机械信号转变为电信号,用来控制生产机械动作,位置开关包括:行程开关、微动开关、限位开关及由机械部件或机械操作的其它控制开关。

38.在机床电气控制原理图中,KA表示中间继电器,FR表示热继电器,KS表示速度继电器,TA表示电流互感器。

39. 时间继电器按延时触点分为常开延时闭合触点、常闭延时断开触点、常开延时断开触点和常闭延时闭合触点四类。

40.熔断器熔体允许长期通过1.2倍的额定电流,当通过的_电流_越大,熔体熔断的时间越短。

41.速度继电器的动作转速一般不低于120r/min ,复位转速约在

100r/min 以下,由速度继电器的正转和反转切换触点动作来反映转速和方向的变化。

二、作图题(三专见教材第一章,五专见教材第二章)

1.热继电器常闭触点

2.中间继电器常开触点

3.欠电压继电器常开触点

4.过电压继电器常开触点

5.欠电压继电器线圈

6.速度继电器常闭触点

7.欠电流继电器线圈

8.欠电流继电器常开触点

9.欠电压继电器常闭触点

10.时间继电器瞬动常开触点

11.速度继电器常开触点

12.中间继电器线圈

13.熔断器

14.欠电流继电器常闭触点

15.过电压继电器线圈

16.交流接触器常闭辅助触点

17.延时断开的动合触头

18.热继电器热元件

19.低压断路器

20.复合按钮

21.交流接触器常开辅助触点

22.时间继电器线圈的一般符号

23.延时闭合的动断触头

24.常开按钮

25.行程开关常开触点

26.交流接触器线圈

27.延时闭合的动合触头

28.速度继电器转子

29.刀开关

30.行程开关常闭触点

31.交流接触器三对主触点

32.交流接触器常开辅助触点

33.时间继电器瞬动常闭触点

34.组合开关

35.常闭按钮

36.行程开关复合触点

37.通电延时型时间继电器线圈

38.延时断开的动断触头

三、简答题

1.低压电器的分类有那几种?

答:低压电器的种类繁多,分类方法有很多种。

按工作方式可分为手控电器和自控电器。

按用途可分为低压控制电器和低压保护电器。

按种类可分为刀开关、刀形转换开关、熔断器、低压断路器、接触器、继电器、主令电器和自动开关等。

2.在电动机主电路中装有熔断器,为什么还要装热继电器?

答:熔断器在电路中起短路保护。热继电器在电动机主电路中起过载保护和断相保护。

3.简述刀开关的安装方法:

①选择开关前, 应注意检查动刀片对静触点接触是否良好、是否同步。如有问题, 应予以修理或更换。

②电源进线应接在静触头一边的进线端(进线座应在上方),用电设备应接在动触头一边的出线端。这样,当开关断开时,闸刀和熔体均不带电,以保证更换熔体时的安全。

③安装时,刀开关在合闸状态下手柄应该向上,不能倒装和平装,以防止闸刀松动落下时误合闸。

4.电动机基本的保护环节和保护所采用的电器元件

短路保护常用的短路保护电器是熔断器和低压断路器。

过载保护常用的过载保护电器是热继电器。

过流保护过流保护是区别于短路保护的一种电流型保护。过电流继电器

欠压、零压保护欠电压保护实现欠压保护的电器是接触器和电磁式电压继电器。

弱磁保护常采用的方法是在电路中串入欠电流继电器来监视直流电机的励磁电流,并与接触器配合使用。

5.电磁接触器主要由哪几部分组成?简述电磁接触器的工作原理。

电磁接触器一般由电磁机构、触点、灭弧装置、释放弹簧机构、支架与底座等几部分组成。接触器根据电磁原理工作:当电磁线圈通电后,线圈电流产生磁场,使静铁心产生电磁吸力吸引衔铁,并带动触点动作,使常闭触点断开,常开触点闭合,两者是联动的。当线圈断电时,电磁力消失,衔铁在释放弹簧的作用下降放,使触点复原,即常开触点断开,常闭触点闭合。

6.常用在电路中起保护作用低压电器有哪些?它们在电路中起何种保护作用?

短路保护常用的短路保护电器是熔断器和低压断路器。

过载保护常用的过载保护电器是热继电器。

过流保护过流保护是区别于短路保护的一种电流型保护。过电流继电器

欠压、零压保护欠电压保护实现欠压保护的电器是接触器和电磁式电压继电器。

弱磁保护常采用的方法是在电路中串入欠电流继电器来监视直流电机的励磁电流,并与接触器配合使用。

7.电动机起动电流很大,起动时热继电器会不会动作?为什么?

答:不会。因为热继电器主要是双金属片式,根据不同金属发热不同的原理制成,用于电动机的长时间过载保护,电动机正常启动时间一般只有5秒左右,不足以使双金属片动作。

8.中间继电器的作用主要有哪几个方面?

见手中习题集学习单元2填空题或教材

9.简述速度继电器工作原理

速度继电器主要由转子、圆环(笼形空心绕组)和触点三部分组成。转子由一块永久磁铁制成,与电动机同轴相连,用以接收转动信号。当转子(磁铁)旋转时,笼形绕组切割转子磁场产生感应电动势,形成环内电流,此电流与磁铁磁场相作用,产生电磁转矩,圆环在此力矩的作用下带动摆杆,克服弹簧力而顺转子转动的方向摆动,并拨动触点,改变其通断状态(在摆杆左、右各设一组切换触点,分别在速度继电器正转和反转时发生作用)。当调节弹簧弹力时,可使速度继电器在不同转速时切换触点,改变通断状态。

10.电弧是如何产生的?对电路有何影响?常用的灭弧方法有哪些?

答:(1)电弧的产生:在自然环境下断开电路时,如果被断开电路的电流(或电压)超过某一数值时(根据触头材料的不同其值约在0.25-1A,12-20V之间),在触头间隙中就会产生电弧。共四个阶段:强电场放射、撞击电离、热电子发射、高温游离。

(2)点动力灭弧磁吹灭弧栅片灭弧纵缝灭弧

11.简述时间继电器的分类并画出其延时触点符号

通电延时型和断电延时型

一、

12.热继电器由哪几部分组成,各部分什么作用

学习单元2 电气控制基本环节及控制线路分析

一、填空题

1.电动机的保护环节有:短路保护、过载保护、失压和欠压保护、过电流保护和零压保护和弱磁保护等

2.点动的定义是即按下按钮时电动机运转工作,手松开按钮时电动机停止工作。点动控制多用于机床刀架,横梁、立柱等快速移动和机床对刀等场合。

3.大型机床为了操作方便,常常要求在两个或两个以上的地点都能进行操作。通常将常开按钮并联、常闭按钮串联(串联、并联)。

4. 机床中最常见的降压起动有定子串电阻降压起动和星—三角降压起动两种。

5. 机床的工作部件常需要作两个相反方向的运动,大都靠电动机正反转来实现。实现电动机正反转的原理是只需改变电动机三相电源的相序,就可改变电动机的转向。

6.图中由相互独立的正转和反转起动控制电路组成,两者之间没有约束关系,可以分别工作。按下SB2,KM1 得电工作;按下SB3,KM2 得电工作;先后或同时按下SB2、SB3,则KM1 与KM2 同时工作,两相电源供电电路被同时闭合的KM1与KM2的主触点短路,这是不能允许的。

7.Y-Δ降压起动的特点是:起动时减小加在电动机定

子绕祖上的电压,以限制起动电流;而在起动后再将

电压恢复之额定值,使电动机全压运行。

8.交流接触器的主要参数有额定电流、额定电压、

线圈的额定电压、额定操作频率、线圈的起动功率和

吸持功率、直流接触器起动和吸持功率相等。

9.把接触器的常闭辅助触点相互串联在对方的控制

回路中,就使两者之间产生了制约关系称为互锁。图中KM1和KM2形成互锁。

10.电气原理图一般分为主电路、控制电路、信号电路、照明电路及保护电路等。

11.三相笼型异步电动机常用的制动方式有能耗制动和反接制动。

12.RC表示磁插式熔断器,RL表示螺旋式熔断器。

13.过流保护是区别于短路保护的一种电流型保护。所谓过电流,是指电动机或电器元件超过其额定电流的运行状态。过电流保护可以采用低压断路器、热继电器、电动机保护器、过

电流继电器等。

14.失压保护的作用是为防止电源电压恢复时,电动机自行

启动或电器元件自行投入工作而设置的保护。采用接触器

和按钮控制电动机的起、停本身就具有失压保护作用。

15.低压短路器的脱扣机构是断路器的感测元件, 用

来感测电路特定的信号。电路一旦出现非正常信号, 相应

的脱扣器就会动作, 通过联动装置使断路器自动跳闸

而切断电路。

16.下图中按钮SB2做启动按钮,SB1做停止按钮,图中

按下按钮KM1线圈得电并自锁。

17. 第2-2图中QS表示组合开关、FU为熔断器,起短路保护作用,FR为热继电器,起过载保护作用。

18.三相笼型异步电动机的反接制动控制电路中,常利用速度继电器进行自动控制。

19.中间继电器实质上是电压继电器的一种,当其它继电器的触点数或触点容量不够时,可借助中间继电器的触点来扩大它们的触点数或触点容量,从而起到中间转换的作用。

20.原理图中有直接电联系的交叉导线连接点,用实心圆点表示;可拆接或测试点用空心圆点表示;无直接电联系的交叉点则不画圆点。

21.电气原理图中所有电器触头,都按没有通电和没有外力作用时的开闭状态画出。对于继电器、接触器的触头,按吸引线圈不通电状态画,控制器按手柄处于零位时的状态画,按钮、行程开关触头按不受外力作用时的状态画。

22.自锁或自保电路的定义是依靠接触器自身辅助触头保持线圈通电的电路称为自锁或自保电路,辅助常开触头称为自锁触头。

23.欠电压保护的定义是当电源电压降到允许值以下时,

需要采用保护措施将电源切断,这种保护称为欠电压保

护,常用的实现欠压保护的电器是欠电压继电器和

低压断路器。

24.图2-3中速度继电器起自动切断制动反接电源作

用。按下按钮SB1 KM1 通电,其三对主触点

闭合,电动机M1工作,其辅助触点闭合形成自锁。

25.从图中的主电路部分可知,若KM1和KM2分别闭合,则电动机的定子绕组所接两相电源对调,KM1和KM2形成互锁。电阻R起减压限流作用。

二、简答题

1.何为电气原理图?绘制电气原理图的原则是什么?

答:用来表示电路中各电气元件中导电部件的连接关系和工作原理的图叫电气原理图。绘制电气原理图的原则是:

(1)图中所有元器件都应采用国家统一规定的图形符号和文字符号;

(2)电气原理图主要由主电路和辅助电路组成;主电路用粗线绘制在图面的左侧或上方,控制电路用细实线绘制在图面的右侧或下方;

(3)原理图中直流电源用水平线画出,一般直流电源的正极画在图面上方,负极画在图面的下方;

(4)原理图中各电气元件均不画出实际外形,只画出其带电部件

(5)原理图中各元器件触头状态均按没有外力作用或未通电时触头的自然状态画出,(6)原理图按功能布置,即同一功能的电气元件集中在一起,尽可能按动作顺序从上到下或从左到右的原则绘制;

2.电气控制电路的基本控制规律主要有哪些?

自锁与互锁控制、点动与连续运转控制、多地联锁控制、顺序控制、自动循环控制。3.在机床电气控制系统图中,KA、 FR、KS、KM、KT、SB、SQ代表的电器元件什么?

4.三相笼型异步电动机常用的制动方法有几种?

⑴反接制动,是在电动机的原三相电源被切断后,立即通上与原相序相反的三相交流电源,以形成与原转向相反的电磁力矩,利用这个制动力矩使电动机迅速停止转动。

⑵能耗制动,是将运转的电动机脱离三相交流电源的同时,给定子绕组加一直流电源,以产生一个静止磁场,利用转子感应电流与静止磁场的作用,产生反向电磁力矩而制动的。

5.常用的电气控制系统图有哪三种?

常用的电气控制系统图有:电气原理图、电器布置图、安装接线图。

6.何为电气接线图?电气接线图的绘制原则是什么?

表示项目相对位置、项目代号、端子号、导线号、导线型号、导线截面等内容的图形称为电气接线图。

(1)各电气元件均按实际安装位置绘出,元器件所占图面按实际尺寸以统一比例绘制;

(2)一个元器件中所用的带电部件均画在一起,并用点画线框起来;

(3)各电气元件的图形符号和文字符号必须与电气原理图一致,并符号国家标准;

(4)各电气元件上凡是需要接线的部件端子都应绘出,并予以编号,各接线端子的编必须与电气原理图上的导线编号一致;

(5)绘制安装接线图时,走向相同的相邻导线可以绘成一股线。

7.在正、反转控制线路中,为什么要采用双重互锁?

答:在正、反转控制线路中,电气互锁或按钮互锁控制线路仍然存在发生短路事故的危险。按钮联锁正反转控制线路的优点是操作方便,缺点是容易产生电源两相短路事故。如果控制电动机正转的接触器主触点因弹簧老化或剩磁或其他原因延时释放,或被卡住而不能释放,这时如按下反转启动按钮,反转接触器主触点闭合,造成主电路短路。因此,实际上常采用采用按钮,接触器双重互锁正、反转控制线路,

在实际工作中,经常双重联锁正反转控制线路

8.三相笼型异步电动机常用的降压起动方法有几种?

答:三相笼型异步电动机常用的降压起动方法有:

⑴定子串电阻降压起动;

⑵采用Y—△起动控制线路;

⑶自耦变压器降压起动。

9.交流接触器线圈断电后,动铁心不能立即释放,电动机不能立即停止,原因是什么?

答:交流接触器线圈断电后,动铁心不能立即释放,电动机不能立即停止,主要原因有:

⑴由于在分断电流瞬间,触点间产生电弧,造成触点熔焊,使动铁心不能立即释放;

⑵返回弹簧失去弹性。

10.为什么电动机应具有零电压、欠电压保护?

答:电动机的零电压保护是指当电网突然断电有突然来电,电动机不能自行启动。当供给电动机工作的电源下降(欠电压)时,电动机的负载不变的情况下,会使电动机绕组的电流增加,严重的会烧毁电动机。

11.鼠笼异步电动机降压启动的目的是什么?重载时宜采用降压起动吗?

答:鼠笼异步电动机降压启动的目的是:鼠笼异步电动机由于起动电流大,在短时间内会使输电线路上产生很大电压降落,造成电网电压显著下降。不但会减少电动机本身的起动转矩,甚至不能起动,而且会使电网其它设备不能正常工作,使其它电动机因欠压而停车。

12.何为互锁控制?实现电动机正反转互锁控制的方法有哪两种?它们有何不同?

(1)互锁控制:利用正反转接触器常闭辅助触头作为相互制约的控制关系。

(2)实现电动机正反转互锁控制的方法有电气互锁和机械互锁两种,电气互锁是靠接触器的常闭辅助触点的断开来实现的,需要接触器线圈通电后才能实现;而机械互锁是靠按钮的常闭触点来实现的,不需要电源。

3.用来控制某一电动机的接触器经常因触点烧蚀而更换,其寿命特短。试分析其原因,应如何处理?

答:用来控制某一电动机的接触器经常因触点烧蚀而更换,其寿命特短。可能的原因是:(1)接触器主触点的额定电流太小,须更换一只主触点额定容量大的接触器;(2)灭弧罩损坏,须更换。

三、分析题

电气设备各种管理制度

电气各种制度 1、设备点检管理制度 2、设备检修管理制度 3、电气设备管理制度 4、运输部水电段电器仪表监督制度 5、水电段动力系统管理制度 6、电气操作票与工作票标准化管理制度 7、设备作业标准 8、电气仪表制度 9、电气绝缘监督制度 10、设备缺陷制度 11、电气交接班制度 设备点检管理制度 1.水电段设备点检工作分三级点检:一级点检为岗位操作工点检(包括锅炉司炉工、软水化验工、 热交换泵工)和电力电工、管工、成品仓电钳工巡检;二级点检为工班长点检;三级为技术员点检。 2.岗位操作工要熟悉本岗位设备点检标准,按要求,定期点检,并做好记录。 3.岗位操作工在点检中发现异常问题,自己能排除的立即排除,自己不能排除且有备用设备的, 立即调换设备;没有备用设备的,立即停机检查,采取必要的措施,同时上报工长,以便检查、诊断,及时处理。并将点检发现异常问题及其处理过程、结果一并记入点检卡。 4.电工、管工、成品仓电钳工,每周二、五,分片包干,责任到人,进行巡检。并按要求作好巡 检记录。 5.电工、管工、成品仓电钳工在巡检中发现异常问题,自己能排除的立即排除;自己不能排除的, 作好问题记录;生产急需的,立即汇报工长,以便检查、诊断,及时处理。 6.工长对工区范围内设备,每周查巡一遍;两周要点检一遍;对难以处理的异常问题,及时填写 点检信息反馈卡,上报技术室。 7.工长定期检查生产岗位操作工、巡检人员对设备设施的点检情况,对异常问题予以确认并采取 措施,同时做好记录。 8.技术员每月下基层两次,重点点检、诊断,决定检修方案及必要的安全措施,对于难以处理的 异常问题,及时填写点检信息反馈卡,上报安全环保科协调外委处理。 9.技术员每月25日前,收缴各工区点检卡、巡检记录,进行月度点检工作总结与分析。同时将当 月的各种点检卡装订成册,入档保管。 10.技术室建立健全点检信息反馈记录台帐,及时征求领导意见,反馈处理意见。同时将当月点检

电气设备运行管理规程正式样本

文件编号:TP-AR-L4680 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 电气设备运行管理规程 正式样本

电气设备运行管理规程正式样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、值班员应认真填写电气设备运行管理的各种记录和报表。 二、加强和完善电气设备的运行管理工作,不断提高设备完好率,降低电能损耗,实现安全经济用电。 三、认真执行电力统配政策,按用电指标,周休日及削峰填谷等规定用电,并严格执行限电命令和有关规定。 四、根据分配的用电指标,并按照生产和用电的特点,分清主次排定调荷限电的序位,以适应电网应急处理的需要。

五、无功补偿的设备,应采用合理的方案,提高其利用率。 六、应结合冬季气候特点,组织电工对电气设备进行安全大检查中发现的问题,威胁人身及设备安全的一类缺陷应及时处理。 七、应保障通往变电所的道路畅通。 八、变电所配置的专用电话,不得移作他用。 九、变电站内所有电气设备必须整齐,有醒目的标志,并遵守以下规定: 1、所有高压配电装置必须有明显、醒目的相序标志,高压开关应有线路名称和运行编号。 2、控制屏、保护屏应与其相应的一次设备有相同的线路名称和运行编号,屏上仪表、继电器,保护装置的压板、操作把手、切换开关、按钮等,均应标明编号、名称及操作位置,当一块屏上装有多回路线

电气设备的维护和保养.doc

电气设备的维护与保养 培训资料

一、概念 1、什么是设备巡检 设备巡检是按设备的部位、内容进行的粗略巡视,为了“观察”系统的正常运行状态,这种方法实际上是一种不定量的运行管理,对分散布置的设备比较合适。 2、什么是设备点检 为了维持生产设备的原有性能,通过人的五感(视、听、嗅、味、触)或简单的工具、仪器,按照预先设定的周期和方法,对设备上的规定部位(点)进行有无异常的预防性周密检查的过程,以使设备的隐患和缺陷能够得到早期的发现,早期预防,早期处理,这样的设备检查称为点检。 3、设备日常巡检与设备定期点检的区别与联系: (1)设备巡检员是专职人员,主要负责某个生产工艺段的设备巡检。他不同于维护人员、检修人员,也不同于维护技术人员,是经过特殊训练的专门人员。设备巡检员是利用人的五官或简单的仪器工具,对设备进行日常巡查,在巡检过程中对照标准发现设备的异常现象和隐患,掌握设备故障的初期信息,为点检人员提供要检查设备故障点、部位、项目和内容,使点检人员有目的、有方向的进行设备点检。(2)设备定期点检主要是指设备维修人员,主要负责设备故障的修复,保证生产设备的正常运行,根据设备巡检人员提供的信息,对有故障的设备进行详细地检查和修复。在有些单位也叫保全工,

(3)设备日常巡检和设备日常点检其实是一个岗位,主要负责巡查设备是否正常运行,检查设备有无异常现象,为维修提供更好的依据,缩短维修时间,尽快恢复设备正常运行。 二、设备点检的分类 按作业时间间隔和作业内容的不同,点检分为:日常点检、定期点检二类。 1.日常点检 作业周期在一个月以内的点检为日常点检或称日常检查。日常点检的对象为在用的主要生产设备,由设备操作人员根据规定的标准,以感官为主借助便携式仪器,每日一次或数次对设备的关键部位进行技术状态检查和监视,了解设备在运行中的声音、动作、振动、温度、压力等是否正常,并对设备进行必要的简单维护和调整,检查结果记入日常点检卡中。日常点检的目的是及时发现设备异常,防患于未然,保证设备正常运转。 日常点检的作业内容比较简单,作业时间也较短,一般可在设备运行中进行,所以对生产影响不大。 2.定期点检 作业周期在一个月以上的点检为定期点检或称计划点检。定期点检由设备维修人员和专业检查人员根据点检卡的要求,凭感官和专用检测工具,定期对设备的技术状态进行全面检查和测定。除包括日常点检的工作内容外,其检查作业主要是测定设备的劣化程度、精度和功能参数,查明设备异常的原因,记录下次检修时应消除的缺陷。定期点

电气设备运行维护及管理办法示范文本

电气设备运行维护及管理办法示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电气设备运行维护及管理办法示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1.电气设备的运行维护 (1)生产设备辅机(即电动机、控制柜等)的运行维 护随主机同时进行,使辅机经常保持完好状态,已满足主 机运转要求。 (2)电气设备的检修周期与主机生产设备的检修周期 一致。 (3)电气设备的运行维护及检修工作均由电工进行。 2.电气设备的管理 (1)电气设备的管理也是设备管理的工作内容之一, 除日常维护外还应进行周期性大中修维护管理。 (2)电气设备的全面系统大中修一年一次,即春检,检 修工作安排及内容祥见春检计划。

(3)电气设备的春检重点项目为全公司所属的锅炉房所属设备、变电所属设备、所有在用变压器等大型电气设备及各泵房所属设备。 (4)电气设备发生突发故障时应随时排除处理,以免事故扩大危及安全。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

探究电气设备安全运行的管理和维护

探究电气设备安全运行的管理和维护 发表时间:2018-12-12T18:20:46.083Z 来源:《防护工程》2018年第23期作者:于志坤曹立军 [导读] 随着当前我国社会主义市场经济不断深化发展,我国经济水平不断提升,企业电气自动化水平逐渐得到提升和改善 中粮生化能源(肇东)有限公司黑龙江肇东 151100 摘要:随着当前我国社会主义市场经济不断深化发展,我国经济水平不断提升,企业电气自动化水平逐渐得到提升和改善,大量电气设备在不同领域得以应用,但是在其实际维护和管理上也提出更高的要求。电气设备的日常维护和管理直接对其使用寿命存在关系,其和企业的社会效益以及经济效益存在直接联系,因此应该不断学习电气设备的维护知识,通过对其不断保养和维护,保证其使用性,从本质上解决事故的出现和发展,以此来促进企业的发展和进步。 关键词:电气设备;安全运行;管理维护 引言 在我国电力系统运行规模不断扩大的趋势下,要加强对电力设备常见问题的诊断和分析,以相关的检测参数为依据和参考,采用切实有效的电力设备检修方法和技术,确保电力设备运行安全与稳定。 1电气设备在实际维护和管理中存在的问题 1.1电气设备管理问题 很多大型设备的机组运行负荷相对较大,检查工作量较大就会导致其工作量和检查修理时间以及质量之间的矛盾增加。当前很多企业对电气设备的检查人员的专业要求相对低,这就导致其缺乏有效且专业的检修手段,使得电气设备的修理质量和维护质量很难得到保障,很多企业的检修工作仅仅停留在形式上,这就导致电气设备的故障和隐患很难得到修复和排除,由于电气设备运行负荷逐渐增加,长时间超负荷运行导致设备自身出现老化。 1.2检修人员自身问题及管理问题 由于企业员工对安全意识认识不够,不能对电气设备存在的危险点进行有效的分析和控制,极有可能导致安全事故的发生,企业的安全管理和学习交流仅仅是形式,其实际应用性差,很多企业的安全管理人员对安全引导意识的认识程度不够,不能真正将安全监管作为一种职责和义务。由于多方面的原因电气设备在其实际使用过程中不能得到有效且合理的操作,且很多工作人员缺乏专业性的指导,因此对电气设备产生重大的损坏最终就会影响整个电气工程和电网的安全运行。 2电气设备安全运行的管理和维护措施 2.1利用专家系统实现对电力设备的故障诊断检修 在对电力设备常见问题的常见问题诊断和检修过程中,还可以引入普及性高、诊断效果优良的专家诊断系统,利用其可操作性、优良的诊断效果的优势,进行电力设备运行状态的故障诊断和检修。在引入专家诊断系统的电力设备故障诊断和检修工作中,可以借助于三比值、特征气体等方法,获取并分析电力设备运行实验相关数据。例如:三比值法就可以根据充油变压器内油、绝缘纸处于故障状态下产生的气体组分含量的相对浓度和温度的相互依赖关系,进行变压器电力设备的故障诊断。特征气体法应用于变压器电力设备的故障诊断之中,以变压器油中溶解气体为特征量,由油中溶解气体组分与变压器故障类别之间的关系,进行变压器电力设备的故障诊断和分析。同时,可以组建专家系统数据库,利用智能分析平台的数据库软件成立数学计算模型,进行专业而针对性的诊断、分析和检测,获取最终的诊断分析结果。 2.2确保电气设备操作的规范性 电气设备是否能够正常有效运行,和操作人员本身的操作有着较为密切的关系,所以说,在进行电气设备运行维护的过程中,还应该要构建出一套较为严格且完善的电气设备使用操作流程,确保工作人员在使用电气设备的时候是规范的,这样才能最大程度实现电气设备的运行维护。针对于这一点,相关管理人员一定要确保电气设备操作人员操作的熟练程度,借助于适当的培训教育来帮助电气设备操作人员掌握较多的操作原理和知识;其次,在使用电气设备的过程中,最好不止是一人进行操作,可以由设计人员、管理人员共同监管实施,这样就能有效减少电气设备运行使用故障的发生。最后,在操作电气设备的过程中,完成操作之后相关人员最好是要将设备整体情况以及自己整个操作过程及时记录下来,交由相关管理人员确认签字,这样就能为之后的电气设备操作奠定较为良好的理论基础。 2.3做好电气设备日常维护工作 对于电气设备而言,不仅要对其进行常规检查以及操作管理,还需要做好电气设备日常运行维护,为了确保这一项工作的质量,以较为常见的变压器以及发电机为例对其进行相关探讨。在对变压器进行运行维护的过程中,维护人员需要多方面进行检查,比如变压器的接地保护、是否做好了相应的防雷措施;变压器铁芯绝缘保护层有没有出现老化等都是日常维护过程中需要注意的问题,在日常运行维护过程中一旦出现了上述问题也需要及时对其进行有效的处理,以此来确保变压器设备运行的稳定性和安全性,同时也能避免操作人员人身安全受到威胁。另外,发电机这一电气设备也是日常生活中较为常见的设备,而在对其进行日常维护的过程中,需要及时对散热口所堆积的尘埃以及机箱之中所存在的杂物进行清除;而且在清除的过程中,最好是不要直接接触设备,这样能够减少对设备的二次污染,延缓设备的老化,同时也能确保维护人员的生命安全;此外,在对发电机进行运行维护的时候,还需要对设备上的电刷与滑环进行及时的维护处理,确保电刷能够处在滑环中心位置;另外还需要加强发电机接地保护维护工作,以此来减少发电机设备出现故障的可能性,最大程度保障电气设备运行维护质量。 2.4更新电气设备运行技术 要想有效提高电气设备故障检修质量和效率,除了上述几点之外,强化技术更新也是一项较为关键的手段,而对于这一点,首先需要对传统技术进行总结性分析,以此为基础来不断进行完善和更新,分析已有的弊端和优势;其次,则需要对已经引入的先进技术进行合理的规划设计,通过相应的技术方案来确保检修技术应用的合理性,进而也就能够进一步促进故障检修工作质量提升。此外,检修工作人员也应该不断提升自我能力以及技术知识,明确电气设备运行维护以及故障检修今后的发展方向,树立起较为良好的创新意识和能力,这样

电气设备管理制度

第一章电气管理制度 第一章总则 第一条电气系统由公用工程车间管辖的变、配电所及高、低压馈线和各装置用电设备组成。 第二条电气系统的管理,必须从安全出发,供、用电为中心,依靠技术进步,严格执行有关制度和规定,扎扎实实地做好电气系统的安全运行、设备、技术、经济、节能等管理工作,不断提高公司电气系统的安全可靠度。 第二章电气设备及运行管理范围与职责 第一条公司设备管理部门电气系统管理方面的主要岗位职责: 1、负责公司电气系统的全面管理工作,对各供、用电部门的电气系统专业工作进行“指挥、监督、协调、服务”。 2、贯彻执行国家及上级有关电气系统管理工作的方针、政策和法律、法规。组织制订公司电气系统管理细则和规程,并督促、检查贯彻执行情况。 3、落实和部署上级和公司布置的电气系统管理工作。 4、负责公司电气系统安全技术管理,组织开展季节性电气安全检查,负责电气系统电气设备的运行和事故管理。 5、负责编制公司电气系统运行方式,确定继电保护、远程通讯配置,做好电气系统运行调度管理。 6、参加公司电气设备更新、技措、新建项目及其主要电气设备,材料的选型、招标定点、设备监造和质量检验,负责技术把关。

7、审定车间(部)编制的电气设备更新、检修项目的技术方案。 8、组织公司电气技术的开发、攻关和实施。 第二条车间(部)电气系统管理方面的主要岗位职责: 1、各车间(部)分管设备的副经理(副主任)主管本部门的电气系统领导工作,并且必须明确具体电气技术负责人。 2、负责本部门电气设备日常管理,做好创完好配电室工作,做好电气设备主要经济技术指标考核等综合管理。 3、编制电气设备检修计划和落实装置检修期间停送电的相关工作。 4、做好本部门电气设备更新、改造、报废等工作,参与本部系统技措等项目的可行性研究、立项、设计审查、施工、质量监督和工程验收等工作。 5、各车间(部)应于次月初向设备管理部门上报电气技术管理月报。 第三条公用工程车间(变配电所)电气系统管理方面的主要岗位职责 1、负责本部变配电系统及高压电气设备日常管理,开展电气系统重点设备特级维护包机、创完好变电所、做好变配电系统及高压电气设备主要经济技术指标考核等综合管理。 2、编制变配电系统及高压电气设备预防性检修计划和停产检修期间停送电计划。 3、落实本部变配电系统及高压电气设备更新、改造、报废等工作,并编制变配电系统及高压电气设备更新、检修项目的技术方案。 4、参与本部变配电系统及高压电气设备技改措施等项目的可行性研究、立项、设计审查、施工、质量监督和工程验收等工作。

电气设备运行管理规程(标准版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 电气设备运行管理规程(标准版)

电气设备运行管理规程(标准版)导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 一、值班员应认真填写电气设备运行管理的各种记录和报表。 二、加强和完善电气设备的运行管理工作,不断提高设备完好率,降低电能损耗,实现安全经济用电。 三、认真执行电力统配政策,按用电指标,周休日及削峰填谷等规定用电,并严格执行限电命令和有关规定。 四、根据分配的用电指标,并按照生产和用电的特点,分清主次排定调荷限电的序位,以适应电网应急处理的需要。 五、无功补偿的设备,应采用合理的方案,提高其利用率。 六、应结合冬季气候特点,组织电工对电气设备进行安全大检查中发现的问题,威胁人身及设备安全的一类缺陷应及时处理。 七、应保障通往变电所的道路畅通。 八、变电所配置的专用电话,不得移作他用。 九、变电站内所有电气设备必须整齐,有醒目的标志,并遵守以下规定:

1、所有高压配电装置必须有明显、醒目的相序标志,高压开关应有线路名称和运行编号。 2、控制屏、保护屏应与其相应的一次设备有相同的线路名称和运行编号,屏上仪表、继电器,保护装置的压板、操作把手、切换开关、按钮等,均应标明编号、名称及操作位置,当一块屏上装有多回路线路的保护装置时,每回路线路的保护装置除标明名称和运行编号外,各回线路的保护装置相应元件的标志也应有明显的区别。 3、凡一次设备的运行编号需要改变时,与其相应的二次设备的运行编号,也相应地改变,改变运行编号必须得到电力调度部门批准。 4、变电室所有高压电气设备,不允许处于无保护状态下运行。 5、变电室内所有高压电气设备,必须有保障人身安全的保护装置及防止误操作的机械电气设备闭锁装置。 XX设计有限公司 Your Name Design Co., Ltd.

电气设备运行与维护试卷学习资料

《电气设备》试卷A 一、填空题(每题1分,共15分) 1. 根据一次能源的不同,发电厂可以分为、、和等。 2. 对于降压变压器来说,一次绕组是接受电能的,可看成是用电设备,其额定电压与用电设备的额定电压,其值大小都等于的额定电压。 3. 电弧由三部分组成,包括阴极区、和。 4. 开关电器按照电压等级分类,可以分为和两类。 5. 对于220kV及以下设备,其最高工作电压为额定电压的 1.15 倍。 6. 操动机构是带动断路器的传动机构进行和的机构。 7. SF6断路器是以六氟化流气体作为灭弧介质和介质的。 8.拆挂地线时,先拆电源端,后拆接地端。 9.LN3—10/1250的含义是。10.根据电气设备和母线的布置高度,屋外配电装置分为高型、半高型、三种形式。 11.屋内配电装置用来操作各种电气设备的通道称为维护通道。 12.游离的主要形式为碰撞游离和游离。 13.断路器和隔离开关的操作顺序是:接通电路时,应先合,后合;断开电路时,应先断开,后拉开。 14.断路器的全分闸时间包括固有分闸时间和时间。 15. 电气设备有、、和检修四种不同的状态。 二、单项选择题(本大题共10 小题,每小题1 分,共10 分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.多断口灭弧的断路器,为使每个断口上恢复电压均匀一致,常在各个断口上并联()A.电容器 B.电阻器 C.电抗器 D.放电间隙 2.110kV 及以上的断路器、隔离开关、互感器的最大工作电压比其额定电压高( C )A.5% B.10% C.15% D.20% 3.电介质的电导与外加电压有关。通常在接近击穿电压时,其绝缘电阻(B) A.保持不变

电气设备及运行管理规定

电气设备及运行管理规定 文件编号:JBKG -ZCGLZD-2014-002 编制单位: 编制部门: 修订时间:

电气设备及运行管理规定 [JBKG-ZCGLZD-2014-002] 第一章总则 第一条目的 为加强对公司电气设备及运行管理(以下简称电气管理工作),提高管理水平,保障电力系统安全、可靠、稳定、经济运行,结合公司实际,制定本规定。 第二条适用围 本规定适用于公司电力系统和电气设备的设计、安装、检修、运行、更新、报废管理。 第三条“三三二五”制 本规定所称“三图、三票、三定、五规程、五记录”(以下简称“三三二五”制),具体包括: 1.三图是指一次系统图、二次回路图、电缆走向图。 2.三票是指工作票、操作票、临时用电票。 3.三定是指定期检修、定期试验、定期清扫。 4.五规程是指检修规程、试验规程、运行规程、安全规程、事故处理规程。 5.五记录是指检修记录、试验记录、运行记录、事故记录、设备缺陷记录。 第二章职责与分工 第四条支持保障部是公司电气主管部门,主要履行以下职责 1.起草公司电气管理的规程、规章制度和细则,检查考核执行情况。 2.审核公司35KV及以上电压等级电气设备更新计划、电气设备的选型,审核电气设备、设施的封 存、停用、启用、转移及报废。 3.审核公司主要电气设备、设施大修和改造计划,审核关键设备检修及技术改造方案。 4.组织开展电气设备检查和评比,组织关键电气设备的技术分析及技术鉴定工作。 5.定期组织公司电气专业管理工作会议,对存在的问题提出改进措施并监督实施。 6.负责汇总、上报电气专业报表,汇总各单位上报的电气设备故障统计和分析。 7.推广应用新技术、新工艺、新设备、新材料,开展电气专业技术攻关。 8.按公司《事故管理规定》组织对公司级电气设备事故的原因调查、分析及处理。 第五条公司安全管理部门主要履行以下职责 1.审定公司《电力安全工作规程》、《临时用电安全管理规定》,检查、监督执行情况。 2.负责对施工现场用电作业和设施进行安全检查和监督。

中国石油化工集团公司电气设备及运行管理规定(终稿)

关于印发《中国石油化工集团公司 电气设备及运行管理规定》的通知 各有关单位: 现将重新修订的《中国石油化工集团公司电气设备及运行管理规定》印发给你们,请认真遵照执行。 二〇一〇年一月十四日 1

中国石油化工集团公司电气设备及运行管理规定 第一章总则 第一条为加强电气设备及运行管理工作(以下简称电气管理工作),提高管理水平,保障电力系统安全、可靠、稳定、经济运行,依据国家相关法律、法规和《中国石油化工集团公司设备管理办法》(以下简称《设备管理办法》),制定本规定。 第二条本规定适用于中国石油化工集团公司、中国石油化工股份有限公司、中国石化集团资产经营管理有限公司(以下简称集团公司)和所属生产、销售直属企业(以下简称企业),其他企业参照执行。 第三条本规定所称电力系统是指企业内部的发、供、输、配电系统的总称。 第四条根据企业生产、发展的需求,在国家有关政策指导下,按照安全性、经济性并重和技术合理的方针,同步落实技术、组织措施和项目资金,不断优化电源配臵,完善电网结构,不断提高电气设备装备水平和自动化水平,确保电力系统的安全性、可靠性、稳定性和经济性。 第五条建立健全有效的电气管理体系,实行电力系统及设备从规划、设计、选型、制造、购臵、安装、使用、维护、修理、改造、更新直至报废的全过程管理,做到产权清晰,权责明确,优化资产配臵,落实设备实物和价值综合管理工作,保证设备资产的安全完好和经济有效使用,为企业生产经营奠定坚实的物质

基础。 第六条电气管理工作应遵循以下原则: (一)坚持安全经济并重原则,确保电力系统及电气设备的安全、可靠、稳定、经济运行。 (二)遵循电力系统的客观运行规律,积极开展安全可靠性分析、风险评价、电气设备状态评估工作,持续开展电气隐患治理,及时消除设备缺陷,避免扩能改造项目不合理依托原有系统。 (三)坚持设计、制造与使用相结合,维护与检修相结合,修理、改造与更新相结合,专业管理与群众管理相结合,技术管理与经济管理相结合。 (四)坚持可持续发展,努力保护环境,促进节能降耗。 (五)坚持技术进步、科技创新,推广先进的管理理念,应用先进、成熟的电气技术和信息化技术,提高专业管理水平,实现电气管理的科学、规范、高效、经济。 第七条企业要制定年度电气管理工作计划,纳入企业的经济责任制体系,定期检查和考核。 第八条企业电气管理以安全发、供、用电为中心,经济运行为重点,建立健全电气管理网络,统一调度,分级管理,严格执行“三三二五”制和总部的有关规定、制度,不断改善和提高企业电气设备的技术、装备水平。 第二章管理机构与职责范围 第九条集团公司有关部门按《设备管理办法》的规定,履行管理职责,指导企业不断改进和加强电气管理工作,提高电气

电气设备及运行管理制度

电气设备及运行管理制度 为加强单位电气设备运行管理工作,提高管理水平,保否障电力系统安全、可靠经经济运行,为生产创造良好的供电环境,依据国家相关法律、法规和上级主管部门设备管理办法制定本制度。 一、电气设备及运行管理(以下简称电气管理)当贯彻以下原则: (一)坚持安全第一的方针,把确保电气设备安全可靠运行作为电气设备管理的首要任务。 (二)坚持设计、制造与使用相结合,维护与检修相结合,修理、改造与更新相结合,专业管理与群众管理相结合,技术管理与经济管理相结合。 (三)坚持可靠技术进步,科技创新作为发展动力,推广应用现代电气设备管理理念和自然科学技术成果,实现电气设备及运行管理和科学、规范、高效、经济。 二、电气设备运行与维护管理 (一)基本要求 1、严格执行《电业安全工作规程》。 2、认真执行“三三二五”制(三票、三图、三定、五规程、五记录)。 “三票”指工作票、操作票、临时用电票。 “三图”指一次系统图、二次回路图、电缆走向图。

“三定”指定期检修、定期试验、定期清扫。 “五规程”指检修规程、试验规程、运行规程、安全规程、事故处理规程。 “五记录”指检修记录、试验记录、事故记录、设备缺陷记录。 第三条电气运行及维护人员应按电气设备巡回检查工作,并做好相应巡检工作,并做好相应巡检记录。 (二)发电机管理 1、机组进行定人、定时巡检,及时消除运行隐患和缺陷,并开展“特护”活动。 2、规程规定的周期、项目安排检修,建立健全发电机检修技术档案。 3、定本企业电力系统脱网运行时,发电机及小网的安全稳定运行措施,不断提高运行人员操作及事故处理技能。 (三)电动机管理 1、动机设备包括异步电动机、同步电动机、直流电动机。 2、动机在额定容量运行时,其电压应在额定电压的95%~100%范围内,电动机调压、调频运行时,其输出容量不能按额定容量使用,三相电动机在额定电压下运行时,其三相电压最大值与平均值差不应超过平均值的5%。 3、机运行时不应超过其额定电流,三相电动机额定运行时三相电流最大值与平均值之差不应超过平均值的5%。 4、运行中的电动机应检查其声音、运行电流、运行电压、温升、

电气设备及运行维护知识点

《电气设备及运行维护》知识点总结第一章绪论 1.凝气式火力发电厂和热电厂的区别,热效率如何? 2.变电站的分类?作用有何区别? 3.一次、二次设备的类型? 4.额定电压分类?能够判断哪些电压等级属于哪类额定电压? 5.各类电气设备额定电压规定方法?额定容量规定方法? 6.水力发电站的类型? 7.对电力系统运行的要求? 第二章电弧和电气触头的基本知识 1.电弧的实质? 2.电弧的组成?特征? 3.电弧的危害? 4.电弧的形成原理?游离方式及过程? 5.电弧的熄灭原理?去游离方式及过程实质? 6.影响去游离的因素? 7.交流电弧的特点? 8.交流电弧的熄灭条件? 9.影响断路器开断能力的因素? 10.开关电器中常用灭弧方法? 11.触头的接触电阻影响因素? 12.触头的分类?常用在什么情况下? 第三章开关电器 1.QF、QS、QL的结构及作用区别? 2.熟悉QF的技术参数? 3.真空断路器的结构组成及各部分作用? 4.真空断路器出现操作过电压的原因及种类? 5.SF6灭弧性较好的原因? 6.了解操作机构表述方式? 7.熔断器的保护特性?影响因素?PT/变压器/线路保护选择? 8.自动重合器和自动分段器的特点? 9.重合器整定中的“快”、“慢”是指? 10.自动重合器与自动分段器如何实现配合? 第四章互感器 1.何为CT、PT? 2. CT、PT的结构特点?分别与其二次负载的连接关系? 3. CT、PT的额定参数规定或选择? 4.CT、PT的误差类型?误差形成原因?影响因素? 5. CT、PT的准确级度?类型?如何选择?

6.流互的10%误差曲线? 7. CT、PT的接线方式?在功能和用途上有何区别? 8. CT、PT的使用注意事项? 9.CT选择项目及注意事项? 第六章载流导体的发热和电动力 1.导体的发热和电动力的危害? 2.导体的发热型式? 3.导体散热型式?影响因素? 4.导体的长期发热和短时发热的热平衡关系分别是? 5.何为导体的集肤效应?影响因素? 6.何为导体的载流量?如何由额定载流量获得实际载流量? 7.提高载流量的方法? 8.导体的长期发热及短时发热运行条件? 9.三相短路时三相导体受电动力特点?当电动校验不满足要求时可以才哪些方面加以修正? 10.共振条件? 第七章高压电气设备的选择 1.各种设备的选择校验项目及注意事项? 2.导体的选择条件,热稳定,动稳定校验? 第八章电气主接线与自用电 1.电气主接线的技术要求? 2.电气主接线的类型及特点? 3.常见倒闸操作(单母带旁母、双母、双母带旁母)? 4.常用负荷的分类?及各自对供电的要求? 5.厂用电率?各类电厂的区别? 第九章配电装置 1.安全净距?参数类型及含义? 2.熟悉屋内、屋外配电装置类型?并能识图,建立与电气主接线图的联系? 3.高压开关柜的“五防”功能? 4.配置图的要求? 第十章接地装置 1.基本概念? 2.中性点和零点区别? 3.大、小接地短路电流系统的区别?如何选择? 4.中性线和地线的区别? 5.接地型式? 6.工频接地电阻和冲击接地电阻的区别? 第十二章电力变压器

电气设备管理系统大学本科毕业论文

分类号:TP311 单位代码: 10422 密级:学号: Z0843048411 电气设备管理系统设计 DESIGN OF ELCTRIC MANAGEMENT SYSTEM 作者姓名董建政 专业软件工程 指导教师史清华副教授 2009年10月10日

原创性声明和关于论文使用授权的说明 原创性声明 本人郑重声明:所呈交的学位论文,是本人在导师的指导下,独立进行研究所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的科研成果。对本文的研究作出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本声明的法律责任由本人承担。 论文作者签名:日期: 关于学位论文使用授权的声明 本人完全了解山东大学有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留或向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅;本人授权山东大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文和汇编本学位论文。 (保密论文在解密后应遵守此规定) 论文作者签名:导师签名:日期:

目录 摘要............................................................. I ABSTRACT ........................................................... I I 第1章绪论.. (1) 1.1背景研究 (1) 1.1.1行业背景 (1) 1.1.2时代背景 (1) 1.1.3企业背景 (2) 1.2 现状调查 (2) 1.3 本文的研究目的和意义 (3) 1.3.1研究目的 (3) 1.3.2研究意义 (3) 1.4 本文的主要工作 (4) 1.5 本文的组织结构 (4) 第2章需求分析 (6) 2.1设备管理理论 (6) 2.2 电厂设备管理特点 (7) 2.3 设备管理系统设计目标 (7) 2.3.1建立电气队统一的班组管理平台 (7) 2.3.2 建立完善的技术管理体系 (8) 2.3.3建立设备基础与运行的信息化管理 (8) 2.4 系统的业务模型 (8) 2.5系统的用户管理 (9) 2.6系统业务流程 (10) 2.7功能性需求分析 (11) 2.8系统非功能性需求 (13) 第3章系统的架构设计 (16) 3.1系统的软件结构 (16) 3.2设计目标 (17) 3.3设计模式 (18) 3.4系统的物理架构 (18) 3.5设备管理系统功能设计 (19) 3.5.1班组管理 (20) 3.5.2设备管理 (21) 3.5.3技术管理 (21) 3.5.4系统管理 (21) 第4章系统详细设计 (22) 4.1电气车间班组业务处理设计 (22) 4.2设备管理系统的数据流程 (23) 4.3系统中间层的分析与设计 (25) 4.3.1业务类实现 (25) 4.3.2系统通用类设计 (25) 4.3.3数据持久层设计 (26)

电气设备运行、维护、检修规程完整版本

电气设备运行维护、检修规程 前言 本规程是根据GB/T1.1——2000标准化工作导则第1单元标准的起草与表述规则第1部分标准编写的基本规定,为满足现场实际需要对后英集团动力《电气设备运行维护、检修规程》(2006.11.1版本)进行修改的。 本规程以国家及行业的法规和技术标准并结合动力所设置的供配电、制氧、燃气、给排水及压缩空气、发电等的电气设备的工艺状况、设备情况,本着安全第一,预防为主的方针,对各专业电气设备在规范设备设置,检修施工,运行操作上的技术要求提出了规定,以适应和加强后英集团动力内部管理和生产经营的需要。本规程编写和修改时,还结合《中华人民共和国电力法》对动力厂在电气设备运行维护、检修上提出了一些规定,以加强动力厂电气设备运行维护、检修的管理。 本规程从2007年3月1日起颁布 本规程从2007年4月1日起实施 本规程从实施之日起,原2006年11月1日颁布的后集团动力《电气设备运行维护、检修规程》同时宣布废止。 本规程由后英集团提出。 本规程由后英集团机动部归口。 本规程由后英集团动力设备室起草。 本规程主要起草人: 本规程审核人: 本规程批准人 目次

1、范围 (3) 2、引用标准 (3) 3、变压器 (3) 3.1、变压器运行中的检查项目及要求 (3) 3.2、变压器常见故障分析及处理 (5) 3.3、变压器的并列运行 (7) 3.4、变压器的检修项目及要求 (7) 4、变电所 (10) 4.1、高压柜的维护和检修项目 (10) 4.2、断路器运行和维护 (10) 4.3、隔离开关的运行与维护 (11) 4.4、电流互感器的运行与维护 (12) 4.5、电压互感器的运行与维护 (14) 4.6、无功补偿装置的远行与维护 (16) 4.7、继电保护及二次回路的运行与维护 (17) 4.8、直流电池屏的运行与维护 (21) 5、电动机 (22) 5.1、电动机启动前的检查 (22) 5.2、电动机运行中的监视和检查 (23) 5.3、电动机事故停机 (24) 5.4、电动机的常见故障及处理 (25) 5.5、电动机的维修及要求 (27) 6、电缆 (28) 6.1、电缆的运行与维护 (28) 6.2、电缆的外部检查 (29) 7、配电室及低压设备 (29) 7.1、运行与维护 (29) 7.2、事故处理 (30) 7.3、其他要求 (30) 电气设备运行维护、检修规程

电气设备及运行管理制度

中国石油化T集团公司 电气设备及运行管理制度中国石油化工股份有限公司 (试行) 二OO五年四月

目录 第一章总则 (1) 第二章管理机构与职责范围 (2) 第三章电气设备的前期管理 (4) 第四章电气设备的运行与维护管理 (5) 第五章继电保护及安全自动装置运行与维护 (14) 第六章电力系统运行管理 (27) 第七章电气设备的更新和报废管理 (34) 第八章电气设备缺陷管理 (34) 第九章电气安全与节能管理 (34) 第十章附则45

电气设备及运行管理制度 (试行) 第一章总则 第一条为加强中国石油化工集团公司(以下简称集团公司)、中国石油化工股份有限公司(以下简称股份公司)电气设备及运行管理工作,提高管理水平,保障电力系统安全、可靠和经济运行,为生产创造良好的供电环境,依据国家相关法律法规和集团公司、股份公司《设备管理办法》(试行),制定本制度。 第二条本制度适用于集团公司、股份公司所属油田、炼化、销售企业,其他企业可参照执行。 第三条本制度所称电气设备是指用于油田、炼化、销售企业的发电、供电及用电设备。 第四条在国家有关政策指导下,按照建立现代企业制度的要求,从技术、经济、组织等方面采取措施,优化电力系统结构和合理配置资源,确保企业电力系统安全、可靠和经济运行,对电气设备从规划、设计、选型、制造、购置、安装、使用、维护、修理、改造、更新直至报废的全过程进行科学的综合管理,做到产权清晰,权责明确,优化资产配置,保证设备资产的安全完好和经济有效使用,为企业生产经营奠定坚实的物质基础。 第五条电气设备及运行管理(以下简称电气管理)应当贯彻以下原则:(一)坚持安全第一的方针,把确保电气设备安全可靠运行作为电气设备

电气设备管理系统设计模板

电气设备管理系统 设计

分类号: TP311 单位代码: 10422 密级: 学号: Z 硕士学位论文 论文题目: 电气设备管理系统设计 DESIGN OF ELCTRIC MANAGEMENT SYSTEM 作者姓名董建政 专业软件工程 指导教师史清华副教授 10月10日

原创性声明和关于论文使用授权的说明 原创性声明 本人郑重声明: 所呈交的学位论文, 是本人在导师的指导下, 独立进行研究所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外, 本论文不包含任何其它个人或集体已经发表或撰写过的科研成果。对本文的研究作出重要贡献的个人和集体, 均已在文中以明确方式标明。本声明的法律责任由本人承担。 论文作者签名: 日期: 关于学位论文使用授权的声明 本人完全了解山东大学有关保留、使用学位论文的规定, 同意学校保留或向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版, 允许论文被查阅和借阅; 本人授权山东大学能够将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索, 能够采用影印、缩印或其它复制手段保存论文和汇编本学位论文。 (保密论文在解密后应遵守此规定) 论文作者签名: 导师签名: 日期:

目录 摘要 .......................................................................... 错误!未定义书签。ABSTRACT................................................................. 错误!未定义书签。第1章绪论................................................................ 错误!未定义书签。 1.1背景研究......................................................... 错误!未定义书签。 1.1.1行业背景...................................................... 错误!未定义书签。 1.1.2时代背景...................................................... 错误!未定义书签。 1.1.3企业背景...................................................... 错误!未定义书签。 1.2 现状调查......................................................... 错误!未定义书签。 1.3 本文的研究目的和意义................................. 错误!未定义书签。 1.3.1研究目的...................................................... 错误!未定义书签。 1.3.2研究意义...................................................... 错误!未定义书签。 1.4 本文的主要工作............................................. 错误!未定义书签。 1.5 本文的组织结构............................................. 错误!未定义书签。第2章需求分析...................................................... 错误!未定义书签。 2.1设备管理理论................................................. 错误!未定义书签。 2.2 电厂设备管理特点........................................ 错误!未定义书签。 2.3 设备管理系统设计目标................................ 错误!未定义书签。 2.3.1建立电气队统一的班组管理平台.............. 错误!未定义书签。 2.3.2 建立完善的技术管理体系.......................... 错误!未定义书签。 2.3.3建立设备基础与运行的信息化管理.......... 错误!未定义书签。 2.4 系统的业务模型............................................. 错误!未定义书签。 2.5系统的用户管理............................................. 错误!未定义书签。 2.6系统业务流程................................................. 错误!未定义书签。 2.7功能性需求分析............................................. 错误!未定义书签。 2.8系统非功能性需求......................................... 错误!未定义书签。第3章系统的架构设计 ........................................... 错误!未定义书签。

相关文档
相关文档 最新文档