中铁二十一局基地1#楼

模板支撑方案

一、编制依据

1、施工图纸、施工合同、公司规章制度。

2、依据现场条件和公司设备情况。

3、劳动保护的法律、法规、规范。

①建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80-91。

②施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005。

③脚手架工程等安全生产的规范标准。

二、工程概况

1、工程简介

本工程为中铁二十一局集团兰州综合办公楼基地1#楼。工程位于兰州市安宁区莫高大道。本工程地上21层,地下两层。其中地下一层为库房,地下二层为停车场。

本工程呈“一”字型,楼长59.2m,宽31.30m,建筑高度95.00m,出屋面最高点高度为98.00m。采用现浇钢筋混凝土型钢柱、框剪结构体系。框架抗震等级为二级。抗震设防烈度为8度。

2、基础概况

本工程地下室为一整体,主楼采用钢筋砼平板式筏基,车库构造底板采用柱下独立基础,600厚防水底板。筏板厚度为1700mm、1300mm、600mm三种。

3、工程参建各方简介

建设单位:中铁二十一局甘肃房地产开发公司

设计单位:甘肃省机械工业设计院有限公司

监理单位:甘肃省工程建设监理公司

施工单位:中铁二十一局集团第二工程公司

三、总体施工部署

1、根据工程结构类型及工程实际情况,本工程中,模板主要采用如下形式:

①筏板外侧回填部分模板采用模板+方木龙骨配制。高度为1400mm和650mm。

②集水坑、电梯井内模,采用木胶板方木龙骨配制,钢管扣件进行加固。考虑电梯井架体周转设备固定,架体采用定型周转三角架体。待主体完工后割除报耗。

③剪力墙模板采用方木、胶木板;梁板模板采用方木、竹胶板散拼模板。剪力墙用对拉丝杆加固,内外墙采用锥形套筒,丝杆φ14 @458mm,内墙丝杆周转利用。地下室外墙丝杆焊止水钢板,一次使用,不再回收。梁板支撑体系,采用碗扣式支撑。除地下室墙、柱;梁板采用分别支模外,其他各层均采用墙柱、梁、板一次支模,一次浇砼的方法,进行主体施工。

④后浇带采用25×25钢板网+5mm钢丝网和50×100方木进行支设。

2、材料要求

1)、钢管采用φ48壁厚3.5mm钢管,长度为0.9~6米不等。

2)、扣件选用旋转、十字和对接扣件,扣件不能有裂纹、气孔疏

松、沙眼等铸造缺陷。

①十字扣件:做两根垂直相交的钢管连接用,如立杆与大横杆;

②旋转扣件:任意两根相交钢管用;

③接头扣件:用于两钢管接头对接用。

3)、木胶板: 1220×2440,板厚15mm。

4)、木胶板: 915×1830,板厚15mm。

5)、方木:50×100的方木及100×100方木。

6)、碗口架体。

材料计划用量表

劳动力计划安排表

四、模板施工

(一)筏板外模施工

1、工艺流程:定位放线→砖浇水润湿→砌筑砖模→抹灰养护。

2、操作工艺:

(1)筏板钢筋完成后,由施工员复核标高并弹出筏板外边线,然后进行支模,支模高度1400mm、650mm。

(2)支模经验收合格后,方可进行砼浇筑。

(二)地下室剪力墙支模

1、工艺流程

熟悉图纸,制作组装部分模板→安装前检查→安装门窗洞口模板→侧模板吊装就位→安装穿墙螺栓→吊装另一侧模板→安装穿墙螺栓→调整模板平直→紧固穿墙螺栓→固定并与相邻架体连接

2、操作工艺

(1)认真对照图纸,特别是上部结构位臵及墙体长度,配制模板,并按照后面附图,用电钻打对拉丝杆穿模板眼,同时,制作门窗洞口专用模(配制方法见附图),并对制作模板进行编号,编号应标明使用位臵,及相邻连接模板号,备用。

(2)剪力墙钢筋绑扎好验收后,按设计提前进行拼装模板并对其进行编号,以确保模板在安装时有顺序。同时,在楼梯所在位臵,预埋梯梁留洞及其他(地下室消防箱洞,电表箱洞,通风窗洞等)。

(3)按照墙体定位位臵,在距离楼层100mm高处,焊接Φ12的短钢筋,长度同墙厚,间距为1000mm,以保证模板底部位臵,在墙体中间和上部,绑扎Φ12的短钢筋,长度同墙厚,间距为1000mm,以确保墙体成型后的位臵和截面,焊接时必须拉线校正,确保钢筋在同一平面内。

(4)按放好的位臵线安装门洞模板,放预埋件或木砖。

(5)将一面模板按位臵线就位,然后安装拉杆并与架体连接,安装塑料套管和穿墙螺栓,穿墙螺栓规格和间距在模板设计时应明确规定。

(6)清扫墙内杂物,安装另一侧模板,调整模板垂直度,拧紧穿墙螺栓。

(7)模板校正加固时,与碗扣式支撑体系及地锚连接牢固、校正到位。

(8)剪力墙套柱时,柱角模板对接,与支撑体系连接固定。

(9)为了确保模板在浇砼时不变型,在模板上按水平间距为458mm,竖向间距为458mm穿上Φ14丝杆(外墙带止水钢板),内墙丝杆部位另加锥型套管,以提高丝杆的利用率。

(10)模板安装完毕后,检查扣件、螺栓是否紧固,模板拼缝及下口是否严密。

(11)剪力墙模板的吊钩,设于模板上部,吊钩铁件的连接螺栓应将面板和竖肋木方连接在一起。

3、预防措施:

(1)墙身放线应准确,误差控制在允许范围内,模板就位调整应认真,穿墙螺栓应全部穿齐、拧紧。

(2)支模时上口拉通线找直。

(3)模板清理干净,隔离剂涂刷均匀,拆模不能过早。

(4)对模板拼装时缝隙过大、连接固定措施不牢固的现象应加强检查,及时处理。

(5)门窗洞口模板的组装及固定要牢固,必须认真进行洞口模板设计,能够保证尺寸,便于装拆。

(三)地下室梁板支模

1、工艺流程:

弹出梁轴线及水平线并复核→搭设梁模支架→组拼模板→安装梁底模板→梁底起拱→绑扎钢筋→安装梁侧模板→安装侧向支撑或对拉螺栓→检查梁口、复核模板尺寸→搭设板支架→安装纵横龙骨→调整楼板的下皮标高→铺设板模板→检查模板的上皮标高、平整度。

2、操作工艺:

梁、板模板采用竹胶板、板方材、钢木龙骨,碗扣支撑和钢管扣件进行安装,架体梁和楼板分开搭设。

(1)在墙体端头弹出轴线、梁位臵线、水平线,安装墙梁接茬侧模板。

(2)在按设计要求搭设好的立杆上,安装托撑和梁底架横杆,拉线调整到梁底模底面标高。

(3)按轴线、标高线拉通线铺设梁底模板(梁底模用方木竹胶板),并拉线找平。当梁底板跨度≥4米时,跨中梁底应按设计要求起拱,如设计无要求时,起拱高度为梁跨度的1/1000~3/1000。主次梁交接时,先主梁起拱,后次梁起拱。

(4)待梁钢筋绑扎完后,支梁侧模板,梁侧模板夹梁底模板,接缝处夹双面胶带,以保证接缝严密,不漏浆,安装梁侧面模板时应按轴线位臵,拉通线,进行找直,校正固定,梁截面尺寸用与梁宽相等的ф10钢筋,按间距1米绑扎在梁箍筋上进行支撑控制。

(5)当梁高超过750 mm时,梁侧模板宜加穿梁螺栓加固。

(6)根据模板的排列图,在搭设好的立杆上安装托撑,按标高控制线拉通线调整托撑,调平后在托撑上架双钢管龙骨,并拉通线进行调平,在主龙骨上按间距300mm铺设100×100方木次龙骨。立杆间距为900~1200mm,大龙骨间距为600~900mm,小龙骨间距为250~300mm,立杆排列要考虑设臵施工通道。

(7)次龙骨铺设好后在次龙骨上铺设竹胶板,在楼板模板铺设

时将大块竹胶板铺设在四周,中间铺设小块竹胶板,严禁将小块竹胶板臵于梁边,不得使用小于10cm宽的竹胶板,板模铺设时应放臵于梁柱接头梁侧模的方木上,与梁侧模竹胶板在同一平面上,模板铺好后依次编号(以便于上层利用)。接缝应严密,不得出现漏浆现象。

(8)模板支完后,应认真检查立杆、横杆、梁侧加固扣件是否牢固。

(9)梁柱接头用竹胶板、50×100方木配制成定型模板,长度为柱顶到底板的2倍,每个柱头设两道钢管扣件柱箍进行加固,以防砼振捣时发生变形。并对柱角配模进行编号。墙梁连接处,内墙侧模配制高度应以能包至墙体最上面一排丝杆以下100mm为宜,穿丝杆进行模板加固,确保墙梁接头平整严密。

地下室墙梁交界处模板施工图

(10)楼梯踏步用40厚木板或竹胶板配制,配制时楼梯踏步高度要均匀一致,特别要注意最上一步与最下一步的高度,防止踏步高

度不协调。

(11)降低部分用50×100方木和竹胶板配制定型模,方木用刨床刨平,高度根据标高控制线在梁箍筋上焊水平钢筋固定。

3、预防措施:

(1)支模时应遵守边模包底模的原则,梁模与柱模连接处,下料尺寸一般应略为缩短。

(2)梁侧模必须有斜撑,拉通线找直后将梁侧固定,梁底模板按规定起拱。

(3)混凝土浇筑前,应将模内清理干净,并浇水湿润。

(4)要防止梁身不正直,梁底不平及下挠、梁侧模胀模、局部模板嵌入柱梁间的现象。

(5)楼板模板厚度要一致,龙骨要有足够的强度和刚度,龙骨面要平整。

(6)板模板按规定起拱。要防治板中部下挠,板底混凝土面不平。

楼层标高

地下室外墙梁交界处模板施工图

5×75×75

角钢定型模竹胶板厚15

Ф14穿墙丝杆

(四)±0.000以上墙梁一次支模

1、工艺流程

安装绑扎剪力墙柱钢筋→搭设碗扣支撑体系→安装梁底模 →安装梁侧模板→ 铺平台板模板→安装绑扎剪力墙及柱钢筋→安装剪力墙柱模板→剪力墙柱砼浇筑→安装绑扎梁、楼板钢筋→梁板砼浇筑→剪力墙柱模板拆除 →平板模板拆除

2、施工工艺

(1)钢筋安装

在剪力墙、柱的钢筋安装过程中,要求剪力墙、柱钢筋骨架垂直,不得有轴线位移、歪斜现象,否则会影响模板安装的质量。

(2)梁底模铺设

梁模板必须先控制两头,在调整中间,防止梁柱接头出现接茬。

剪力墙

墙梁模板

梁模板接缝只能在中间

梁模板两头对齐

梁底模必须按图纸设计尺寸进行配模,安装时以平板上的墨线为基准进行梁底铺设,梁底模端部放在剪力墙或者框柱的边线上,以保证在砼浇筑后剪力墙、柱模板拆除容易同时不影响梁及平板模板的支撑体系及牢固。梁底模安装必须水平,标高符合设计要求。梁的跨度大于等于6m,按1‰起供(具体搭设严格遵照碗扣式支撑体系布臵示意图和梁板支撑体系剖面示意图执行)

(3)梁侧模板及楼板模板安装

①梁侧模板上口标高应为(楼层结构标高-平板厚度-竹胶板厚度),梁侧模板安装应垂直,上口应顺直,以确保和平板模板接缝严密,大于600㎜高的梁一侧加固,另一侧待梁筋安装绑扎好后再进行加固。

②平板模板支设时,先进行支撑搭架,支撑架搭设好后,按钢筋上0.5米标高控制线,拉线找平,楼板底板支撑立杆按碗扣布臵示意图搭设,立杆中间和上部用双向水平杆连接,以增强立杆的整体性和刚性。钢管支撑架搭设好后,在支撑立杆上部放立杆托撑按标高控制线拉通线调整托撑,调平后在立杆托撑上架Φ48双钢管主龙骨,并拉通线进行调平,然后在主龙骨上按照间距250~300mm铺设100×100方木次龙骨,在竹胶板接缝位臵铺设一根100×100mm的方木。

③次龙骨铺设好后,在次龙骨上铺设竹胶板,楼板竹胶板铺设时将整块的、大块的铺设在楼板四周,在其每块板中间夹小块竹胶板,严禁将小块板放臵于梁边或墙边。板竹胶板铺设时应放臵于梁、柱、墙侧模上,与梁、墙柱相交处的阴角应拉通线进行校正,以确保砼阴角平直。为防止楼板竹胶板位移,在靠近梁、柱、墙边的竹胶板上用手枪钻钻Φ2.5洞眼,用30mm长钢钉将竹胶板固定于方木次龙骨上,对中间部位竹胶板有翘曲变形的部位,采用以上方法进行调整固定。

④为便于拆除竹胶板和防止在拆模时撬杠损坏竹胶板,要轻撬,缓慢放下,严禁野蛮拆模。

⑤在支梁板模板的同时,按照施工规范及钢筋技术交底要求进行剪力墙暗柱钢筋绑扎。

(4)剪力墙模板安装:

剪力墙、柱钢筋绑扎安装完成经班组自检合格并经项目部专职质量员检查合格后,报监理进行验收同意后进行剪力墙、柱模板安装。

剪力墙、柱模板安装应严格按照钢筋上所抄的500mm的平线及剪力墙下部的模板控制双线,内侧为边线,外侧为200mm控制线,控制模板的高度及平面位臵。然后将九合板和60×100方木进行拼装,间距300mm,剪力墙、柱模板采用九合板组拼后,按每458mm间距夹两道Ф48钢管,作为垂直方向受力支撑。剪力墙、柱模板的上口标高应为上层平板标高减去竹胶板厚度,剪力墙、柱模板的上口必须平直。剪力墙、柱模板配臵过程中应严格按照图纸尺寸在剪力墙、柱模板上口留出梁的位臵,具体做法为在剪力墙、柱模板上裁出梁的尺寸。然后进行钻孔,第一排丝杆孔距地200mm,第二排以上依次为458mm,水平间距为458mm,穿墙丝杆为Ф14。

剪力墙、柱模板安装加固采用钢管配合丝杆进行加固,丝杆水平

及垂直方向间距同模板孔。剪力墙、柱模板在加固时应严格按照测量放线员在平板上所弹剪力墙线及剪力墙控制线进行校正,剪力墙、柱模板校正后垂直度必须准确无误,否则将影响梁板的几何尺寸,剪力墙模板加固及校正后,经自检合格及项目部专职质量员检查合格后方可进行砼浇筑。

(5)剪力墙砼浇筑:

在梁板及剪力墙支撑完毕后,梁板钢筋绑扎前进行剪力墙砼浇筑,按照砼浇筑工艺进行施工,应注意的问题:

第一,砼浇筑的高度同梁底标高;

第二,要及时清理梁板模板上的残余同,严禁污染;

第三、人工投料,防止剪力墙暗柱钢筋变形;

第四,砼浇筑时一定要上面观察,下面敲击,达到底部和侧面出浆或密实为准。

(6)梁钢筋绑扎

梁钢筋绑扎前应先按设计要求和配料单核对钢筋的规格、数量、尺寸,然后按轴线部位进行绑扎,梁箍筋绑扎前应先按间距在架立筋上划线,然后进行绑扎。梁钢筋绑扎除规范要求绑扎外,应注意以下方面:

①钢筋保护层在梁的两个侧面及上下应均匀一致,以确保模板支设位臵的到位。

②梁钢筋绑扎过程中应注意保护剪力墙模板上预留的梁口不致损坏,以确保混凝土外观质量。

③一次支模梁钢筋绑扎时,应先将钢筋骨架吊起,待绑扎完毕,特别是核心区钢筋要进行焊接固定后,然后下放到梁中。

(7)楼板钢筋安装

板钢筋绑扎前,应按设计要求的间距在模板上弹线,然后按线进行绑扎,板的下部钢筋绑扎完后,待电工和其它工程预埋完后再绑扎

上部负弯矩筋,上部负弯矩筋和双层钢筋绑扎时,应按间距800mm 绑扎Φ8马蹬支撑筋,以保证板上部负弯距筋和双层钢筋位臵准确,浇筑砼时不被踩下或砼压下。板钢筋按每一间板分别进行配料,以便于绑扎,板筋两端的支座长度为梁中心的轴线尺寸+25mm。

(8)梁板砼浇筑,按砼浇筑专项技术交底执行

3、一次性支模注意事项及质量要求:

(1)注意事项

①剪力墙上口标高控制应准确,剪力墙上口尺寸准确。

②剪力墙轴线位移的控制及剪力墙模板的垂直度应精确。

③剪力墙模板上口梁位臵留臵应按设计尺寸留臵准确。

④梁模板端部应伸进剪力墙模板所留臵的梁口内,以确保剪力墙模板的早拆。梁模板端部应与剪力墙模板内平。

⑤平板模板与梁、剪力墙模板交接处平板模板应压在梁侧模、剪力墙模板之上。

(2)质量要求

模板支设质量允许偏差值(mm)

轴线位臵:5 底模上表面标高:±5

截面内部尺寸(柱墙梁):+4,-5

层高垂直度<5m:6 相临两板表面高低差:2

表面平整度:5

4、附图

剪力墙模板留梁口示意图

穿墙丝杆示意图

五、技术要求

1、保证工程各部分形状尺寸和相互位臵的正确性。

2、模板支撑体系具有足够的承载力、刚度和稳定性,能可靠的支撑砼的自重和侧压力,以及在施工过程中产生的荷载。

3、构造简单、拆卸方便,便于钢筋绑扎和砼的浇筑养护。

4、模板的接缝不应漏浆。

5、安装结构面上层模板及其支架时,下层楼板应具有承受上层荷载的承载能力,或加设支架;上层支架的立杆应对准,并在立杆的根部设垫板。

6、模板每次使用前要清理干净,并涂刷脱模剂,刷模板隔离剂时不得玷污钢筋和砼接茬处。

7、对跨度大于等于4m现浇板按1/1000~3/1000起拱。

8、抄平放线时,施工员提供模板柱边轴线、梁下轴线、柱身轴线及柱身50线。

9、模板制作:

①梁模板采用竹胶板,方木组合配制,竹胶板底模两小侧面用防锈油漆进行封口,以防进水、翘曲、变形,负板高度大于400时梁侧模加方木。

②板模:用1.22×2.44M竹胶板,下铺方木支撑。

③柱头模采用定型模,配法同柱模。

④楼梯:底板用方木、竹胶板组合配制,侧帮和挡脚板在板材上钉上竹胶板组合而成,周边用油漆封口。

10、模板的拆除:

(1)非承重模板(梁柱侧模)拆模时,砼强度应保证其表面及棱角不受损坏,承重模板拆除按下表强度要求执行。

(2)拆架时应按先搭的后拆,后搭的先拆原则进行。

(3)模板拆除时严禁整体放架,以免对板造成冲击荷载。

(4)拆梁板模时周边应有围档,拆下模板及架杆应分散堆放并及时清运,不得野蛮胡干。

(5)拆模时必须由技术负责签拆模令,否则,任何人不得私自拆除,拆除区域用架杆堵住,形成警戒区,严禁乱人进入拆除场地。

(6)拆周边模板,架体时,必须依靠外封闭架在下层地面铺上防护板时才能进行,否则严禁作业。严禁将承重架体与防护架混用。

(7)模板在拆除过程中严禁留有为拆除的悬空模板,必须分段拆运干净。

11、其他:

(1)凡进入施工现场人员,不准随地大小便。

(2)木工电锯棚必须用密目网进行围挡。

(3)进入现场的模板、扣件、架杆必须码放整齐,严禁乱扔乱放。

(4)进入现场的方木、竹胶板不准乱切要做到合理利用,以达到节能降耗:

①在厕所、厨房、楼梯斜板、柱头模均采用旧竹胶板;

②所有模板下铺设的方木应按开间长方向铺设;

③所有进场竹胶板在制作装饰线模板时应用裁下来的边角料进行配制;

(5)楼梯模板在施工缝第三踏向上20cm 处用竹胶板钉制成定型模板并留梳状裁口垂直楼梯底板安装。

(6)钉子钉完后对报废的要及时清收。

六、模板制作细部做法

1、模板散装拼缝的处理如下图:

竹胶板板缝处理示意图背面钉木条

方木背楞

纵横缝隙

粘贴双面胶

2、水暖预留洞改用在板底模上打眼然后用丝杆固定,水暖预留洞用圆预留管,抽气道用方形木制预留洞,这样做的好处是位臵准确,不受浇筑砼影响,易于拆模,拆模时砼不易受到损伤。

水暖预留洞

竹胶板

对拉丝杆

3、门窗预留洞、电梯井口、水电预留洞采用定性模板,既能反复使用,又能保证洞口尺寸。

12丝杆固定

框四周粘贴双面胶框四周粘贴双面胶

木胶板木胶板

方木方木

方木

方木

方木

门框配模示意图

75×75角钢

或者采用钢模板铰链连接,焊接活动丝杠。

支撑时先将定型模板调整至设计尺寸,然后在模板的两侧帮粘贴双面胶带纸,安装到位,待剪力墙模板安装完成后,在门窗框四大角上用穿墙螺丝固定。防止浇筑砼时发生位移。

4、楼梯支模:

为便于浇筑砼防止在浇筑时砼在楼梯部位流淌,楼梯模板采用分两次浇筑的方法,先支撑剪力墙模板,在楼梯梁部位留臵预留洞,后支撑楼梯模板,再浇筑楼梯砼。

楼梯间预埋铁件示意图

模板工程及支撑系统施工方案

如皋大润发商业广场 模板工程及支撑系统施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 江苏南通六建建设集团有限公司 二00七年月日 一、工程概况

本工程为如皋中学河南校区教学工程,位于如皋中学校园南侧。建筑面积为14540M2,,全现浇框架结构。整个单位工程分为A、B、C、D四个区,其中A、B区有半地下室,地上主体为五层。地下室层高3.4M,地面以上主体层高均为 3.9M。模板施工方案编制依据《建筑施工安全检查标准》(JgJ59-99)、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)《江苏省〈建筑施工安全检查标准〉实施细则》等。 二、模板安装前的准备工作 1、由项目技术负责人向作业班组长做书面安全技术交底,再由作业班组长向操作人员进行安全技术交底和安全教育,有关施工及操作人员应熟悉施工图及模板工程的施工设计。 2、施工现场须设可靠的能满足模板安装和检查需用的测量控制点。 3、现场使用的模板及配件应按规格和数量逐步清点和检查,未经修复的部件不得使用。 4、梁和楼板模板的支柱支设在土壤地面时,应将地面事先整平夯实,并准备柱底垫板。 5、竖向模板的安装底面应平整夯实,并采取可靠的定位措施,竖向模板应按施工设计要求预埋支承锚固件。 三、模板安装 1、基础模采用复合木模板,竖、横向用Φ48钢管加强。 2、墙体模板 地下室墙内外模板采用15厚胶合板,内外模板用M16对拉螺杆紧固,螺杆中部及两端焊上100×100×3.5钢板止水片。对拉螺栓间距为350mm(沿

多层夹板宽900mm),并沿着穿墙螺杆在紧靠模板内侧的砼墙面处焊上小钢筋头,用于固定砼墙厚,确保砼墙板设计厚度。 在地下室底板面向上50cm的外墙上留置施工缝,采用400宽2.5厚钢板止水带。施工缝以上的墙模要求先支外模,待钢筋扎好验收后,再支内模。止水带如遇柱箍筋时,先切断箍筋,安装止水板,再从上水板正反面将箍筋满焊在止水板上,焊接时,要保证正反面箍金在同一位置。并且在止水钢板上、下口各增加一套与原设计规格箍金。 混凝土墙板模板支垫竖向方木或钢筋肋,水平间距为300-400mm,横向2Φ48钢管在竖向肋外,垂直间距900mm;每排横向为2Φ48钢管间用Φ16对拉螺杆,螺杆间距300-400mm,内外模板用同墙厚尺寸的钢筋撑垫,间距同对拉螺杆间距,控制墙身的厚度。柱子及墙体模板支撑时要在底部留置清洗口,在浇筑混凝土时堵牢。 材料要求:背肋要经过压刨处理,且断面一致,材质不得采用有明显缺陷的,以保证整体模板的强度和刚度。 凡与墙相连的柱与墙一起支撑,但沿着柱的两个方向均需加设对拉螺栓,确保模板的稳固性。 3、柱模板 矩形柱模支垫方木助间距为300mm,钢管箍夹固。钢管箍沿柱子高度每600mm设一道,柱子的模板沿柱子高度每600mm(即钢管箍中部)在截面宽度方向拉2根Φ14螺杆对拉,为防止柱子模板根部在浇筑混凝土时位移、胀模,在柱脚周围的混凝土楼板上插置钢筋头,作为柱脚模板支垫的固定锚点,柱子支模时注意留置与墙体拉结筋预埋铁件。

盘扣式脚手架模板及支撑架专项施工方案[精品文档]

一、工程概况 工程名称:*** 建设单位:*** 监理单位:*** 设计单位:*** 勘察单位:*** 施工单位:*** 建设地点:*** ***工程位于***,合同总价约***万元,总建筑面积约8.9万平方米,地下3层约3.6万平方米,地上8层约5.3万平方米的商业楼。 ***工程建筑结构的安全等级为二级,属于钢筋混框架结构。所在地区抗震设防烈度为7度,地上部分抗震等级一级,地下负一层塔楼相关范围抗震等级一级,地下负一层非塔楼相关范围抗震等级三级,地下负二层抗震等级二级,地下负三层抗震等级三级。结构使用年限为50年。地下室防水等级为Ⅱ级,屋面防水等级一级。建筑物防火分类一类,耐火等级一级。建筑物人防等级6级,人防建筑面积7830平方米。 本工程为1栋商业楼,地下3层,地上8层,其中地下负二、三层高均为4米,地下负一层高为5米,地上一层高为5米,地上2至7层高均为4.8米,地上8层高为4.65米。建筑总高度43.25米。

本方案为采用盘扣式脚手架的模板及支撑架专项施工方案。适用于5m及以下支模区域。本工程盘扣支模位置为:

本工程盘扣支模支撑说明: 因该工程模板结构种类较多。该工程选取400*900(层高5.m)、300*1000(层高5.m)、180板(层高5m)、人防300板(层高5m)进行计算,计算设计按最不利状况设计。自动扶梯、夹层中庭等位置支模高度超过5m及以上区域另编制高大支模专项方案。 另:梁高700-1000mm加对拉螺杆一道。间距900mm。

二、编制依据 1.《建筑施工承插型套扣式钢管脚手架安全技术规程》DBJ 15-98-2014 2.《混凝土结构工程质量验收规范》GBJ50202-2002(2011版)。 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ33-2011。 4、《建筑工程模板施工手册》 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 6、《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ126-2008) 7、《钢管脚手架扣件》(GB15831) 8、《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006 9、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—2011); 10、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 11、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号) 12、《建筑工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》(建质[2009]254号) 三、盘扣式脚手架介绍 盘扣式脚手架全称为多功能盘扣式脚手架,广东省地方规范标准称其为承插型套扣式钢管脚手架。它是由承插型盘扣式钢管支架衍生出来的一种新型建筑支撑系统。与盘扣式钢管支架相比具有承载力大,搭建速度快,稳定性强,易于管理等特点。 盘扣式脚手架在脚手架发展史上实现了三个第一:即“第一个”实现了钢管脚手架在结构上无任何专门的锁紧零件;“第一个”实现了在钢管脚手架上无任何活动零件;“第一个”实现了我国对整体新型钢管脚手架的自主知识产权。该产品已被普遍使用于路桥、市政工程中,在房建工程中正被广泛运用。 (一)、盘扣式脚手架的特点 盘扣式脚手架是新型的一种便捷式支撑脚手架,它有点类似盘扣架又优于盘扣架,其主要特点是: 1、具有可靠的双向自锁能力; 2、无任何活动零件; 3、运输、储存、搭设、拆除方便快捷; 4、受力性能合理; 5、可以自由调节; 6、产品标准化包装; 7、组装合理,它的安全性、稳定性好于、优于门式脚手架; 8、实践中表明,作为梁跨度在15m以内,净空层高度在12m一下的单跨、多跨连续梁、

模板内支撑体系脚手架施工方案

XXXXXXXXXXXX工程 模板内支撑 体系脚手架 施 工 方 案 编制单位: XXXXXX建筑工程有限公司 编制人: 审核人: 编制日期:二0XX年九月

目录 1、工程概况 (1) 2、编制依据 (1) 3、脚手架材料选择和质量规定 (1) 4、脚手架的搭设、使用和拆除的一般规定 (4) 5、施工准备 (7) 6、主要施工方法 (8) 7、计算书 (9)

1、工程概况 本工程XXXXXXXX投资建设,XXXXXXXXX设计院设计,由XXXXX监理有限公司进行工程监理,XXXX建筑工程有限公司组织施工。建设地点:XXXXXXX,工程名称:XXXXXX,总建筑面积2516.02㎡,结构框剪结构,建筑安全等级一级,屋面防水等级为一级,地下室防水等级为一级,耐火等级为一级,地下室耐火等级为一级,抗震设防烈度为6度,设计使用年限为50年。建筑物总高度为15.3m。 2、编制依据 2.1 施工图,施工组织设计; 2.2 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》(JGJ130-2001); 2.3 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 2.4 《建筑工程施工现场供电安全规范》(GB50194-93); 2.5 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001); 2.6 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 2.7 《建筑施工手册》(第四版) 3、脚手架材料选择和质量规定 结合本工程结构特点以及钢管刚度好、强度高的优点,本工程脚手架采用扣件式钢管脚手架,在选材方面需遵循以下原则: 3.1钢管 3.1.1脚手架钢管使用租赁钢管。

模板支撑体系施工方案

目录 第一章工程概况 (2) 第二章编制说明及依据 (2) 第三章施工计划 (4) 第一节技术准备 (4) 第二节材料计划 (4) 第三节机械使用计划 (5) 第四节施工进度计划 (5) 第四章模板施工工艺技术 (8) 第一节模板技术参数 (8) 第二节施工流程 (10) 第三节施工方法 (11) 第四节模板施工要求 (17) 第五节模板拆除质量要求 (21) 第六节模板支撑验收 (22) 第七节模板变形位移监测 (23) 第五章梁柱节点不同强度等级混凝土施工措施 (23) 第六章模板工程施工安全保证措施 (26) 第一节安全组织保障 (26) 第二节安全技术措施 (28) 第三节应急救援预案 (32) 第四节文明施工管理 (40) 第五节安全达标管理 (41) 第七章劳动力计划 (41) 第一节劳动力计划 (41) 第二节劳动力管理措施 (42) 第八章计算书 (43)

第一章工程概况 工程概况 序号项目内容 1 建筑名称清远万科城2.2期工程B37#-B40#、K1#、K2# 2 建设地点清远市清城区石角镇马头村大坑水库侧 3 建设单位清远市宏美投资有限公司 4 设计单位广东省建筑艺术设计研究院有限公司 5 监理单位广东宏达工程顾问有限公司 6 勘察单位广州市建筑科学研究院科技开发中心有限公司 7 施工单位中国建筑第四工程局有限公司 本工程位于清远市清城区石角镇马头村大坑水库侧,B37#-B40#、K1#、K2#均为地上28层公寓,首层层高3.15m,标准层层高2.800m,高度为79.5m,其中K1#K2#地下一层,层高 4.75m。总建筑面积95728.14m2。本工程为钢筋混凝土框架、剪力墙结构,采用天然地基筏板基础或扩展基础,结构梁板为现浇楼盖 第二章编制说明及依据 1、为加强本工程中危险性较大的模板工程施工的安全组织、安全技术管理,达到安全生产目标。坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,防止建筑施工安全事故发生,落实责任,确保人身和财

模板脚手架专项工程施工方案(DOC)

昌平区2012年中小型水库除险加固工程模板脚手架专项施工方案 编制人: 审核人: 批准人: 北京市新港永豪水务工程有限公司 昌平区2012年中小型水库除险加固工程项目部 2013年2月20日

一、工程主要建设内容: (1)德胜口水库除险加固工程。主要建设内容包括:1)坝基、坝体上游面和下游面防渗;2)坝顶加固;3)溢流面防护;4)消力池清淤、加固;5)输水管、进出口闸室拆除重建,更换检修闸门和启闭机;6)土坝工程;7)上坝路;8)新建位移观测点。 (2)水沟水库除险加固工程。主要建设内容包括:1)坝体上游面防渗;2)溢洪道防护;3)坝顶和坝体下游面加固;4)输水管、阀室拆除重建;5)上坝路;6)管理区路面硬化。 本工程模板及脚手架工程主要为大坝混凝土面板及迎水面混凝土基础、大坝背水面表面勾缝以及进出口闸室混凝土。结构面坡比有垂直、1:0.08、1:0.35、1:0.75四种。施工过程中针对不同坡比及不同工作内容采用不同的脚手架搭设形式。 二、编制依据: 1、昌平区2012年中小型水库除险加固工程设计图纸; 2、《水利水电工程模板施工规范》(DL/T5110-2000); 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)2002年版。 4、《钢管脚手架扣件》(GB15831); 5、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91); 6、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); 7、《混凝土结构工程施工质量验收规程》(GB50204-2002)。 三、脚手架工程 (一)坝面勾缝脚手架形式选用 坝面勾缝因施工荷载较小,采用单排扣件式脚手架(Φ48×

模板支撑架专项施工方案常见问题解析

模板支撑架专项施工方案常见问题解析 发布时间:2014-02-26 【摘要】模板支撑架专项施工方案是建筑施工最常用的方案之一,方案内容因工程不同而存在差异,不同的人员所编制的内容也千差万别。本文对参与专项方案论证积累的经验进行总结提炼,对方案中常见的问题进行了解析。 【关键词】模板方案问题解析 前言 模板工程是建筑施工过程中一项基本的措施,建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号)及《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》(建质[2009]254号)中规定模板工程及支撑体系为危险性较大分部分项工程,应当编制专项施工方案,其中超过一定规模的还要组织专家论证。 近年来,与模板工程相关的规范标准不断增多、不断更新,很多规范标准存在交叉,但要求又不尽相同,给方案编制人员选择构造措施及演算时造成一定的困难。随着施工技术的发展和创新,各种新型模板如大钢模、塑料模板、铝合金模板等不断应用于工程施工中,模板支撑体系也有钢管扣件脚手架、承插式支架、门式架、钢支柱等多种类型,现以广泛使用的钢管脚手架模板施工方案为例,来分析其编制过程中常遇到的问题。 1、对工程特点、施工环境没有进行深入研究及详细描述 工程特点、施工环境是编制方案的基本依据,对模板支撑体系选择、搭设方式有决定性的作用,在方案编制前必须对现场实际情况及施工图纸进行深入研究,发现模板工程的特点、难点及方案实施的可能性,依据实际情况采取必要的构造措施、施工措施和管理措施,使施工方案具有较高的经济性、适用性、可操作性。从评审情况看,很多施工方案在描述工程概况时,一般仅叙述该工程层高、板厚、梁截面尺寸等基本情况,未有针对性地将基础情况、建筑物不规则形状和空间、施工环境、方案实施阶段气候特点、构造特点和难点等特殊情况进行详细描述,导致方案缺乏针对性。 2、方案选用材料与实际使用材料不符 方案编制前应对地方材料供应情况进行充分地调研,并在材料进场后进行抽样检查,出具检查、检验报告作为方案编制的依据。本节以钢管和可调托撑为例进行说明。 钢管:规范要求钢管支撑架使用φ48.3×3.6的钢管,这与欧洲标准EN12811-1:2003规定的脚手架用管外径为48.3mm一致,实际方案编制一般取φ48×3.0,而租赁市场上钢管规格普遍为

快拆架模板支撑系统施工方案

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工准备 四、施工方法 五、质量保证措施 六、安全措施 七、环保措施 八、梁、板荷载验算 九、只招保障(岗位职责)

一、编制依据 1.《混凝土结构施工质量验收规范》(GBJ50204-2002) 2.《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 3.《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 4.《建筑工程质量验收统一标准》(GB50300-2001) 5.《建筑施工高空作业安全技术规程》(JGJ80-91) 6.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 7. 本工程相应的设计图纸等相关资料 8. 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 二、工程概况 工程概况:舞蹈系位于贵阳幼儿师范学校西南角,周围无居民生活区。无地下室,地上3层。层高为6m,总建筑面积3607.09m2,框架结构,基础采用人工挖孔桩;所有模板均采用18mm厚胶合板,由结构图提供本工程柱、梁截面尺寸分别为柱最大截面为600×800mm,梁350×800,最大梁净跨为5.7m,最大板厚120mm。一二层按照普通模板设计,屋面层(斜屋面)支撑最大高度10m和各连廊标高在9m左右按照高支撑模板设计。 三、施工准备 1、技术准备 1)楼层控制线、轴线、墙身线、标高线等已复核,均与设计图纸相吻合; 2)项目部及劳务队管理人员在仔细熟悉图纸的情况下,对现场需要搭设脚手架以及防护架的部位进行掌握,针对不同部位确定相应的脚手

架类型,并提前对操作人员进行技术及安全交底,做到搭设规范,一次成型。 3)底层地坪已浇筑100mm厚C20混凝土垫层并清理完现场; 2、材料准备 钢管采用Φ48×3.0钢管,进场时严格检查材料质量,壁厚不够的严 禁用于现场施工。 扣件采用1kg/个的标准扣件,十字扣件、旋转扣件和直接扣件合理搭配。 垫木:可采用50mm厚木跳板通长设置,或面积不小于0.15㎡,厚 度不小于50mm的木板进行铺垫。局部地方可采取地坪硬化措施,立杆于 硬化地坪上方。 密目网:应使用新购进的绿色安全立网,对于破损、杂物残留或颜 色不一致的密目网严禁用于外架立面防护。 安全兜网:用于操作面下层的安全兜网,规格为必须能够承受100kg重物10m高冲击荷载,出场合格证和质保证书齐全,并在进场后进行冲击试验,报监理业主审核合格后方可投入使用。其它机具材料准备如切割机、铁丝、扎丝、扳手、工具包等合理配置。 3、人力准备 每个劳务队必须配备专业架子工,用于脚手架搭设,要求操作熟练、 持证上岗、入场教育、安全技术交底齐全。架子工的数量不少于20人,以 满足现场施工需求。同时,配备足够数量的普工,用于材料传递、清理等 辅助工作。 四、施工方法

碗扣式模板支撑架施工方案.(DOC)

目录 一、编制依据及执行规范 (2) 二、工程概况 (2) 三、碗扣式模板支撑架搭设构造要求 (2) 四、碗扣式脚手架搭设施工工艺 (4) 五、质量检查 (6) 六、安全措施 (7) 七、应急预案 (8) 附件 (9)

一、编制依据及执行规范 1、施工图纸;北京立人建筑设计有限公司设计 2、应用的主要规范、规程及标准: 二、工程概况 本工程为北京澳特舒尔增资二期扩建项目1#生产厂房及研发中心工程、整体为框架结构、地上一层7007.95㎡、地下一层2047.85㎡、1-7轴为独立基础、8-20轴为地下室、地上一层檐高10m、地下层高4.5 m、1-20轴171m、A-D轴39m 。研发中心独立基础、地上三层,层高3.4m、檐高11.12m、1-7轴49.160m、A-F轴28.16m、面积3858.69㎡ 三、碗扣式模板支撑架搭设构造要求 本工程结合本工程结构形式、实际施工特点,整个结构使用落地式、全封闭的满堂红碗扣式模板支撑脚手架,架体受力计算书详见附件。 3.1、搭设材料 (1)、搭设脚手架全部采用定型标准碗扣架管,本支撑架使用Φ48.3 × 3.6钢管,质量符合现行国家标准规定。 (2)、脚手架钢管的尺寸立杆、横杆最大长度1500-2400㎜。 (3)、钢管表面平直光滑,无裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛剌、压痕和深的划痕。

(4)、钢管上严禁打孔,钢管在使用前仔细检查质量。 (5)、扣件材质必须符合《钢管脚手架、模板模板支架安全技术规程》(DB11/T583-2008)规定。 (6)、木脚手板有断裂、腐朽的禁止使用。 (7)、安全网必须有建设主管部门认证的产品。 3.2、搭设要求 (1)、立杆间距为1.2米,纵距为1.2米,歩距1.5米,纵横向满设扫地杆。 (2)、在四周拐角处设置专用斜杆或四面设置八字斜杆,支架安装中4-6米设置一组剪刀撑。斜杆与地面的倾角宜在45~60度之间。 (3)、为确保本工程模板支撑架的整体稳定性,在架体中部设置连续水平剪刀撑。 (4)、剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm。 图一:剪刀撑示意图及平面图 (5)、模板支撑架可采用立杆支撑楼板、横杆支撑梁的梁板合支方法。当梁的荷载超过横杆的设计承载力时,可采取独立支撑的方法,并与楼板支撑连成一体。如下图所示:

模板及支撑施工方案

模板及支撑施工方案 本分项工程是本施工阶段中耗用人工,占用工期和影响成本的重要因素,施工进度的快慢对主体结构施工的进度起决定作用,因此它是本工程施工重点之重点,它施工质量的优劣直接影响构件的强度、断面尺寸及标高,是主要质量管理点之一,施工前必须搞好模板设计,在保证模板和支撑架有足够的强度、刚度及稳定性的条件下,遵循装拆方便,减少模板规格、型号,节约用量,增加周转次数并能保证构件的形状尺寸和相互位置的正确性。 一、编制依据: 1、混凝土结构工程施工质量验收规范《GB50204-2002》 2、建筑工程施工质量验收统一标准《GB50300-2001》 3、高层建筑混凝土结构技术规程《JGJ3-2002》 4、工程施工图说 二、施工工艺 1.框架柱模板 1) 采用木模板拼装,钢管柱箍间距400--600mm,上疏下密。柱模板需用钢管与支撑架联结,以保证其垂直度和稳定性。 2)需用量:准备三层以利于周转。 3)安装工艺流程:

放柱模板边线→搭钢管支架→柱模板安装→检查验收. 以轴线控制点为依据,按放线程序弹出柱轴线和边线。 柱模安装一层高度,一次安装到位。 柱模安装用小块组合模板拼装,可散拼也可在平台上单面预拼装,柱模板用扣件钢筋作抱箍每层楼不小于5道,各道间距约600mm,上下两道抱箍距离不小于300mm。 柱模板上口两面吊线校正垂直度,校好后四面用斜撑钢管支牢,同时柱模板上口与四周钢管支架锁定,斜撑每面宜采用双根,以利于纠正柱模板扭转。 2.电梯间筒体模板 1)采用组合模板拼装,采用钢管支撑,对拉钢螺杆对拉,间距为600mm。以保证其垂直度和稳定性。其每片重量应控制在塔机最小起重量以内(即小于0.85吨), 2)准备三层用量以利于周转。 3) 安装工艺流程: 放墙模板边线→搭设钢管支架→焊接与绑扎钢筋→检查验收 以轴线控制点为依据,按放线程度放出墙模板边线。 墙模板安装一层高度,一次安装到位。 墙及短肢剪力墙模板采用定型组合模板拼装,对拉螺杆紧固,对拉螺杆间距约600mm。 墙模板上口吊线校正垂直度,校正好后墙模板上口用钢管与四周脚手架相互锁定。

脚手架模板施工方案.docx

百度文库 脚手架施工方案 一、工程概况 工程项目概况 1工程项目名称:星河湾小区 11#楼、 14#楼、 15#楼及 5#商业 2工程等级:住宅楼 14 号为一类高层建筑,其余为二类高层建筑 3建筑地址:唐山市丰南区建设路东侧文化大街南侧唐胥路西侧 滨河大街北侧 4建筑规模:总建筑面积 38870m2,建筑总占地面积 2287m2. 5结构形式:住宅为钢筋混凝土剪力墙结构,商业为钢筋混凝土 框架结构。 6场地道路标高: ~5085m 7工程项目组成: 14#住宅楼为 24 层, 15#住宅楼为 18 层, 11#住宅楼为 11 层 8地质情况:据唐山市规划建筑设计研究院提供的《星河湾小区 岩土工程勘察报告》,场地为中硬土,场地类别属于Ⅱ类场地,地下水位稳定约 11.5 米左右,属潜水水质对混凝土无腐蚀性。 9建筑特点: (1)主要构造用料说明: 地下以上外承重墙为200、250 厚钢筋混凝土墙; 地下承重墙均为300、250、200 厚钢筋混凝土墙; 填充墙: 100 厚钢筋混凝土墙(住宅阳台、飘窗侧墙);130 厚钢丝网架水泥聚苯乙烯夹芯板墙(地下室隔墙)100 厚钢丝网加水

泥聚苯乙烯夹芯板(住宅内隔墙);200 厚加气混凝土砌块墙 (住宅内隔墙)。 (2)屋面防水:防水等级为Ⅱ级,采用 3 ㎜+3 ㎜厚 SBS改性沥青防水卷材,平屋面排水主坡为 2%, (3)地下防水及卫生间防水:地下防水等级为Ⅱ级,地下防水 采用 S6 抗渗混凝土和卷材防水二道防水,钢筋混凝土外墙级底板采用自防水并加 3 ㎜+3 ㎜厚 SBS改性沥青防水卷材。 卫生间采用混凝土挡水坎墙,高度大于 250 ㎜。 (4)门窗:满足安全与节能要求,面积大于㎡时均采用安全 玻璃,气密等级为 4 级,门窗位置除注明外,均与外墙皮平。 (5)电梯:客梯载重为 800 ㎏,速度 1.5m|s 。 (6)节能:外窗气密等级为 4 级,外墙为 60 厚挤塑聚苯板。10结构特点 (1)结构设计简况:结构设计基准期50 年;建筑结构安全等级为二级;建筑抗震设防类别为标准设防类(丙类);剪力墙抗震等级为二级,基础设计等级为乙级。 材料: 混凝土等级:一般按地下一层至 4 层为 C30,5 层以上为 C25.基础底板及地下室外墙均为抗渗混凝土,抗渗等级为S6. 钢筋: HPB235;HRB335;HRB400。预埋件为 Q235B 基本构造规定

满堂红脚手架模板支撑系统施工方案

满堂红脚手架模板支撑系统施工方案 一.构造要求及技术措施 1、地基处理 回填土采用2:8灰土分层夯实,密实度采用环刀取样进行试验,表面用C10砼进行硬化,厚度为100mm。四周外脚手架以硬化作业基础,所有的基础必须平整。基础上、底座下设置垫板,其厚度不小于50mm,布设必须平稳,不得悬空。并在四周距脚手架外立杆50cm处设一浅排水沟。 2、模板支架立杆构造要求 ○1立杆接头采用对接扣件连接,立杆与大磺杆采用直角扣件连接。接头交错布置,两个相邻立柱接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开距离不小于50cm;各接头中心距主节点的距离不大于60cm。 ○2支架立杆应竖直设置,2m高度的垂直允许偏差为15mm。 ○3设在支架立杆根部的可调底座,当其伸出长度超过300mm时,其偏心距不应大于25mm。 3、大横杆 大横杆于小横杆之下,在立柱的内侧,用直角扣件与立柱扣紧;其长度大于3跨、不小于6m,同一步大横杆四周要交圈。 大横杆采用对接扣件边接,其接头交错布置,不在同步、同跨内。相邻接头水平距离不小于50cm,各接头距立柱的距离不大于50cm。 4)小横杆 每一立杆与大横杆相交处(即立节点),都必须设置一根小横杆,并采用直角扣件扣紧在大横杆上,该杆轴线偏离主节点的距离不大于15cm。小横杆间距应与立杆柱距相同,且根据作业层脚手板搭设的需要,可在两立柱之间在等间距设置增设1—2根小横杆,其最大间距不大于75cm。 小横杆伸出外排大横杆边缘距离不小于10cm;伸出里排大横杆距结构外边缘15cm,且长度不大于44cm。上、下层小横杆应在立杆处错开布置,同层的相临小横杆在立柱处相向布置。 5)纵、横向扫地杆 纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座下皮20cm处的立柱上,横向扫地杆则用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立柱上。北侧裙房顶板存在较大高差,则将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立柱固定。靠边坡的立柱轴线到边坡的距离不小于50cm,并对此立杆采取双向斜拉回固措施。 6)剪刀撑 本脚手架采用剪刀撑与横向斜撑相结合的方式,随立柱、纵横向水平杆同步搭设,用通长剪刀撑沿架高连续布置。双立杆部位采用双杆通长剪刀撑,单立杆部位则采用单杆通长剪刀撑。 剪刀撑每6步4跨设置一道,斜杆与地面的夹角在45度—60度之间。斜杆相交点处于同一条上,两端分别用旋转扣件固定,在其中间增加2-4个扣结点。所有固定点距主节点距离不大于15cm。最下部的斜杆与立杆的连接点距地面的高度控制在30cm内。 剪刀撑的杆件连接采用搭接,其搭接长度≥100cm,并用不少于2个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端的距离≥10cm。

模板支撑施工方案

金域龙湾棚户区改造一期工程 模 板 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审定: 安徽五建建设工程集团有限公司

模板支撑施工方案 一、工程概况 工程名称:金域龙湾棚户区改造一期工程8#、9#、12#--23#楼工程地址:凤台县经济开发区凤寿路西侧 建设单位:安徽凸凹房地产开发有限公司 监督单位:凤台县建筑工程质量监督站 施工单位:安徽五建建设工程集团有限公司 结构形式:砖混结构 二、模板工程施工方法 1.模板工程工艺流程: 2.模板总设计模板制作安装工艺流程

2.1根据本工程的特点,构造柱、梁、板选用胶合板方案,楼梯选用胶合板方案,以求达到拆模后清水混凝土的高质量效果。 2.2柱模采用定型模板,可调出400mm ×400mm 、300mm ×300mm 等多种截面形式。钢模厚度4mm ,梁模采用19mm 胶合板。本方案保留了大模板简易和保证混凝土表面光滑平整的优点。 2.3在梁柱接头处配制适量的定型木模。模架采用钢管支撑架,地面以上梁板均采用早拆体系,配置早拆头和工具架与可调底座。 2.4本次各楼工程柱模板多层的按底层平面的一半即半层配置,梁底模板按每段三层配置,梁侧模板按每段二层配置,现浇板底模板采用19mm 厚胶合板,现浇板部分按每段配置三层。 3.模板工程施工方法: 3.1柱模板: 柱模板采用柱身模板和梁柱节点分别加工为主的方法,力争一次加工 柱模 横档

3.1.1工艺流程: 3.1.1.1独立柱模板: 3.1.1.2构造柱模板: 3.1.2施工方法: 3.1.2.1准备工作: A.模板进场时应按规格数量表逐项清点检查并编号; B.涂刷脱模剂要均匀,严禁使用废机油。 3.1.2.2安装顺序: A.独立柱模板: a.在模板存放区将柱子的4 片模板中相邻两片用连接螺栓按设计要求截面尺寸连在一起,呈90°竖向分两块放置。安装吊环,准备吊装;

脚手架及模板施工方案

脚手架及模板施工方案

脚手架施工方案 1.编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 2.工程概况 工程名称:万友·香榭丽都14、15#住宅楼; 工程地址:攀枝花市仁和区四十九公里处炳仁线西侧; 结构类型:框剪结构;结构层数:地上11层、13层; 檐口高度:39米、44.8米; 建设单位:攀枝花市万友房地产开发有限公司 设计单位:四川八佾建筑设计有限责任公司; 勘察单位:冶金工业部华东勘察基础工程总公司攀枝花分公司; 监理单位:成都市蓉咨建设监理有限公司 施工单位:四川省攀西建设工程有限公司 工程范围:包括土建工程、水、电工程施工; 工程建筑面积:20538.96m2; 工程开工日期2014年2月20日;竣工日期2014年12月20日;总工期:300天(日历日天数) ;工程质量标准:合格。 3. 扣件式钢管脚手架的搭设及技术措施 (1)场地要求 四周外场地必须平整,底座下设垫板,其厚度不小于50㎜,布设必须平稳,不得悬空.并在四周距脚手架外立杆50㎝处设一浅排水沟. (2)立杆

(6)剪刀撑 本脚手架采用剪刀撑与横向斜撑相结合的方式,随立柱、纵横向水平同步搭设,用通长剪刀撑沿架高连续布置.单立杆部位则采用单立杆通长剪刀撑。剪刀撑每6步4跨设置一道斜杆与地面的夹角在45-60。之间.斜杆相交点处于同一条直线上,并沿架高连续布置.剪刀撑的一根斜杆扣在立柱上,另一根斜杆扣在小横杆伸出的端头上两端分别用旋转扣件固定,在其中间增加2---4各扣结点。所有固定点距主节点距离为15㎝。最下部的斜杆与立杆的连接点距地面的高度控制在30㎝内.剪刀撑的杆件连接采用搭接,其搭接长度为100㎝,并不少于2个旋转扣件固定.端部扣件盖板的边缘至杆端的距离为10㎝。横向斜撑搭设在B区脚手架部位,在同节内、由底到顶层呈“之”字型、在里、外排立柱之间上下连续布置,斜杆应采用旋转扣件固定在与之相交的立柱或横向水平杆的伸出端上。除拐角处横向斜撑外,中间每隔6跨。设置一道 7.脚手板 脚手板采用杨木,厚5㎝;宽35㎝;长度3.5的硬木板.作业层下部架设一道水平兜网,随作业层上升,同时作业层不超过两层.首层满铺一层脚手板,以上每隔六层也要满铺一层脚手板,并设置安全网及防护栏杆.脚手板设置在3横向水平杆上,并在两端8㎝处用直径1.2㎜的铁丝箍绕2~3圈固定.脚手板应平铺、满铺;铺稳,接缝中设两根小横杆,各杆距接缝的距离不大于15㎝.靠墙一侧的脚手板离墙距离为15㎝.拐角处两个方向的脚手板应重叠放置,避免出现探头及空挡现象.

高大模板支撑系统专项施工方案

西安交大曲江新村南区7、8号楼 目录 1、工程概况 (1) 2、编制说明 (1) 3、施工顺序计划及劳动力计划 (2) 4、施工工艺技术 (4) 5、施工操作工艺 (6) 6、施工安全保证措施 (11) 7、施工应急救援预案 (18) 8、劳动力计划 (27) 9、计算书与相关图纸 (27) 10、梁跨度方向钢管计算 (39) 11、立杆稳定性计算 (39) 12、立杆承载力计算 (41) 13、板模板计算书 (41)

1、工程概况 沙坪坝新桥110kV变电站工程位于重庆市沙坪坝区,本变电站设计为户内变电站,全站仅配电综合楼一幢建筑物,为钢筋混凝土框架结构,该建筑共四层,地下一层,地上三层,建筑高度12.6m。该层结构的9.4米层,梁截面尺寸主要有250×600mm、250×800mm、300×1000mm,板厚120mm,设计楼面标高为9.4米,然而0米至9.4米之间仅5.0米层设有框梁结构,在施工该结构时最大梁底实际支模高度为9.4米,主变室模板支撑架直接从0.00米层上搭设,搭设超过8米,根据规范要求该层结构施工方案属于高支模的特殊施工方案,应该编制专项施工方案。 1.1、脚手架支撑概况 本工程的模板支撑较复杂,有2个区域存在高大模板支撑体系,这2个区域为:(1)110kVGIS室:④-⑧、A-E轴线范围。 (2) 主变压器 室:①- ⑧、G-E 轴线。

2、编制说明 本专项方案编制内容主要依据重庆市建设厅关于印发《高大模板扣件式钢管支撑体系施工安全管理规定》的通知及《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》的要求,包括:编制说明及依据、工程概况、设计方案、施工计划、施工工艺技术、施工安全保证措施、计算书及相关图纸。 2.1、编制依据 1.沙坪坝新桥110kV变电站新建工程施工合同; 2.《沙坪坝新桥110kV变电站新建工程施工组织设计》; 3.设计图纸文件; 4.国家、省、市法律法规 (1)《建筑工程安全生产管理条例》(国务院令[第9号]) (2)住建部《关于印发〈危险性较大的分部分项工程安全管理办法〉的通知》(建 质[2009]87号) (3)住建部《关于开展建筑施工用钢管、扣件专项整治的通知》(建质电[2003]35 号) (4)《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》(建质[2009]254号) (5)《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》(渝建发[2014]5 号) (6)《关于规范危险性较大分部分项工程安全专项施工方案专家论证工作的通知》 (渝建发【2010】30号) (7)《关于印发危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则的通知》(渝建发 【2014】16号) 5.标准、规范 (1)《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008) (2)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)

模板高支撑架施工方案

中煤建安公司第七十二工程处 专项施工方案设计 工程名称:唐家会煤矿副井井塔模板高支撑施工方案 文件编号: 受控标识: 实施日期:年月日 中煤建安公司第七十二工程处唐家会项目部

专项施工方案审批表

目录 一、编制依据 (4) 二、工程概况: (4) 三、施工准备 (5) 1、技术准备: (5) 1.1主任工程师组织,技术、生产人员熟悉图纸。认真学习掌握施工图的内容、要求和特点, 同时针对有关施工技术和图纸存在的疑点作好记录,通过会审对图纸中存在的问题,与设计、甲方、监理共同协商解决,取得一致意见后,办理图纸会审记录,作为施工图的变更依据和施工操作依据。熟悉各部位截面尺寸,制定出模板初步设计方案。 (5) 2、材料准备: (5) 三、施工工艺 (5) 2、各杆搭设顺序: (6) 3、各杆搭设要求 (6) 4、模板架体拆除 (7) 5. 剪刀撑的搭设要求: (8) 6、模板支架的构造要求: (8) 7.立杆步距的设计: (8) 8.整体性构造层的设计: (8) 9.剪刀撑的设计: (9) 10.顶部支撑点的设计: (9) 11.支撑架搭设的要求: (9) 12.施工使用的要求: (9) 四、质量控制 (10) 五、质量要求 (10) 六、安全要求 (10) 七、成品保护 (12) 八、监控措施及应急预案 (12) 九、支撑体系验算 (12) 1、一层支撑体系验算: (12) 2、二层、三层支撑体系验算(两层梁板基本一致,取一层进行验算) (32) 3、四层支撑体系验算 (47)

副井井塔模板高支撑架施工方案 一、编制依据 1.1唐家会煤矿副井井塔工程施工图纸(S1332-607-1~33) 1.2副井井塔工程施工组织设计 1.3规范和规程: 1.3.1混凝土结构工程施工及验收规范(GB50204-2002) 1.3.2高层建筑混凝土结构技术规程(JGJ3-2002) 1.3.3建筑施工手册(第四版) 1.3.4品茗脚手架智能计算软件 1.3.5建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2001) 1.3.6建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80-91) 1.3.7建筑结构荷载规范(GB50009-2001) 1.3.8《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 二、工程概况: 本工程为唐家会煤矿副井井塔工程,位于鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇唐家会煤矿,基础结构为筏板基础,主体结构为框架剪力墙结构,总高度为66m,建筑体积为34257.96m3。混凝土全部采用商品混凝土进行浇筑。 井塔共四层梁板,一层层高为19.5m,板厚为200mm,二层层高为8.5m,

移动脚手架专项施工方案模板

、编制依据 《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2000 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 《建筑施工高处作业安全技术规程》JGJ80-91 建筑工程预防高处坠落事故若干规定(建质[2003]82号) 施工组织设计及施工图纸 二、工程概况 本工程为普洛斯(齐河)三期项目,含1栋单层锅炉(A12)、1栋单层门卫和2栋单层钢结构仓库(A-10、A-11 )。位于德州市齐河园区北路以北,名嘉东路以西、名嘉中路以东。钢结构仓库的结构形式为门式钢架。A-1、A-11库均为四跨,跨度为24m-24m-24m-25m含局部 夹层,双坡屋面,檐口高度11.70m,屋脊高度13.15m;主要功能为仓库,仓库地面货物堆载为 50KN/m2 本工程建筑设计标高土0.00m等于绝对标高的数值,A-10、A-11库为23.325米;锅炉房 (A12)为22.60米;门卫方为23.50米;建筑结构的安全等级为二级,设计使用年限50年。 总用地面积79311平方米,建筑面积47416平方米;其中A-10建筑面积23532平方米, A-11建筑面积23305平方米,A-12建筑面积390平方米,门卫建筑面积89平方米。 建筑层数:仓库A-10/A-11 一层为主,局部二层;建筑层高:一层层高 4.5米,二层层高 6.0 米。 仓库净高:10.5米(仓库地面到梁底或安装物最低点),但檐口附件净高不小于9.9米。仓库净空高度10.5米,A12一层,层高6米;门卫一层,层高3.3米。 A-10/A-11库火灾危险等级:丙类二项火灾危险性仓库;设计耐火等级:A-10库/A-11库/A-12 一级,门卫二级。 A-10/A-11库主体为门式钢架结构;A-12/门卫混凝土框架结构;设计耐久年限为50年。三、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构安全可靠,造价经济合理; 2、在规定的条件下和规定使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性及便于施工;

模板脚手架工程施工方案

目录 一、工程概况 二、工程部署 三、施工准备 四、施工工艺 五、模板计算书 六、结构脚手架的搭设及计算 七、质量要求 八、安全措施与文明施工 九、模板的拆除 十、模板施工注意事项

模板及脚手架工程施工方案 一、工程概况 1、工程性质和作用 遂宁市河东片区任家渡村、僧家沟村450亩土地整治收储项目(僧家沟安置房)工程,位于遂宁市河东新区养生谷,总建筑面积40163.76平方米,其中;1#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积4248.34m2,层数5F/吊1F;2#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积4078.64m2,层数5F/吊1F;3#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积5494.2m2,层数5F/吊1F;6#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积5917.00m2,层数5F/吊1F;7#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积3688.24m2,层数5F/吊1F;8#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积1784.00m2,层数5F/吊1F;9#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积3679.72m2,层数5F/吊1F;10#楼:框架结构,建筑面积1128.96m2,层数2F/吊1F;地下室:框架结构,建筑面积4873.27m2,负1F;4#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积5307.24m2,层数6F;5#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积5307.24m2,层数6F。 2、工程特点 施工条件:本工程与城市交通干道距离较近,施工运料较为方便;基坑四周已经做了边坡的有效支护;施工场地较为狭窄,但尚能满足施工要求。 3、工程目标

质量目标:优质结构。 二、工程部署 1、施工程序 本工程遵循先地下后地上,先结构后装修,安装穿插进行的施工程序。 2、模板体系的选择 2.1基础底板模板 在基础底板外侧周边、基础下反梁、承台周边、集水坑及深浅基础相交斜面位置均砌240mm厚的砖胎模,用M10水泥砂浆砌筑,内侧及顶面抹1:2.5水泥砂浆,表面压光,阴阳角部位均做成小圆角,砌筑时留出抹灰层、防水层及防水保护层共60mm厚。外围挡土墙砖模上粘贴好防水卷材后,回填适当高度土方,回填时注意保护防水层。 2.2导墙及上返梁吊模 基础施工段,地下室外围剪力墙和消防水池墙板的导墙及基础上返梁模板均采用吊模方式,木工吊模前应根据施工员在基础钢筋绑扎完毕后的二次放线来控制墙、梁位置以及模板下口标高。 2.3剪力墙、柱大模板 剪力墙、柱模板均采用成品竹胶板。本工程暗柱多为异形柱,地下室外墙有部分扶墙柱,模板支设存在一定困难。大模板施工重点在于抓好楼梯间处接茬、楼层与墙的阴角节点接缝。 2.4 地下室外墙模板 根据本工程特点及公司料具供应情况,在本工程±0.000以下外墙砼墙体采用多层胶合板模板,模板拼缝要严密。穿墙螺栓用φ12圆钢制作,螺杆长度为墙厚加450mm,其中地下室外墙、水池壁等穿墙螺杆均为止水螺杆,中间要满焊50×50×3mm钢板止水片,墙体砼浇注后埋入砼内。螺杆水平间距600mm,竖向间距400mm,墙模板主龙骨用双根φ48普通脚手架

地下车库顶板模板支撑体系专项施工方案

目录 一、编制依据及说明 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工总体安排 (3) 四、施工准备 (3) 五、材料要求 (4) 六、模板及支撑方案设计 (5) 七、支撑搭设要求 (7) 八、施工过程中的注意事项 (9) 九、模板的拆除 (9) 十、支撑体系的安全应急救援预案 (9)

一、编制依据及说明 1、编制依据 (1)地下车库施工图及施工现场实际情况。 (2)本项目施工组织设计。 (3)《建筑施工手册(第四版)》。 (4)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2001)》。 (5)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) (6)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) (7)《钢管脚手架扣件》(GB 15831-2006) (8)《混凝土模板用胶合板模板(GB/T17656-1999)》 2、编制说明 本方案仅为地下车库厚大顶板、柱帽的模板支撑体系的专项施工方案,地下车库的墙体及框架柱模板设计另见《地下车库模板分项工程施工方案》。 地下车库的墙体及顶板砼采用一次性浇筑成型的施工工艺,框架柱采用分两次浇筑成型:第一次浇筑至柱帽底,第二次浇筑到位,便于顶板竖向支撑立杆可与其固结牢固,以增加整体刚度。 二、工程概况 1、工程名称:河北高碑店杉浩?幸福汇19A地下车库 2、工程地址:河北省高碑店市黄辛庄,世纪大街南侧,文明路东侧 3、建设单位:河北杉浩房地产开发有限公司 4、监理单位:高碑店佳诚工程建设监理有限责任公司 5、设计单位: 中国建筑科学研究设计院 6、施工单位:北京杉浩建设开发集团有限公司 7、建筑层数:19A地下车库为单层 8、结构类型: 基础:独立柱加防水板基础

相关文档
相关文档 最新文档