文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › JGJ107-2010-钢筋机械连接技术规程

JGJ107-2010-钢筋机械连接技术规程

______________________________________________________________________________________________________________

《JGJ107-2010 钢筋机械连接技术规程》要点

☆本室不能做(型式检验)。

☆(现场检验)只做“单项拉伸强度”。

1、代表批量:按验收批进行,同一施工条件下,采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头,应以500个为一个验收批进行检验与验收,不足500个也应作为一个验收批。

2、取样数量:工程结构中随机截取3根;复检随机截取6根。

3、接头等级要求:

Ⅰ级①断于钢筋时,要求≥钢筋抗拉强度标准值;

②断于接头(“机械接头长度”范围内)时,要求≥1.1倍的钢筋抗拉

强度标准值。

注意:“机械接头长度”定义为标准第2页2.1.5,接头连接件长度加连接件两端钢筋横截面变化区段的长度(也就是说套筒+两端钢

筋丝扣部分)。

标准型接头一般来说,每端头外露螺纹不宜超过2P(2个螺距)。

Ⅱ级要求≥钢筋抗拉强度标准值。

Ⅲ级要求≥1.25倍的钢筋屈服强度标准值。

4、钢筋机械接头破坏形态:3种描述

①钢筋拉断;

②接头连接件破坏;

③钢筋从连接件中拔出。

5、试验要求:接头试件的抗拉强度应采用零到破坏的一次加载制度。

(零荷载:不大于0.012×钢筋横截面积×钢筋抗拉强度标准值)

6、评定:

① 3根试样有1根不符合等级要求时,评定双倍复检。

②复检时6根试样中仍有1根低于等级要求时,该验收批评为不合格。

7、结果、报告意见与解释要点:

a在同一连接区段内必须实施100%钢筋接头的连接时,应采用Ⅰ级接头。

b标准(31页)在接头百分率不大于50%情况下,鼓励工程设计中尽可能选用Ⅱ级接头。

c钢筋机械连接的“连接区段长度”应按35d计算,在同一“连接区段长度”内有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率,简称接头百分率。 d受拉钢筋应力较小部位或纵向受压钢筋,接头百分率可不受限制。(详见标准第6页)

e验收批评定为不合格时,可由建设方会同设计和有关各方对该验收批提出处理方案,如,采取补救措施后重新检验,或设计部门根据接头在结构中所处部位和接头百分率研究能否降级使用,或增补钢筋,或拆除后重新制作,或采取其他有效措施。

F保护层厚度应符合《混凝土结构设计规范》GB50010中受力钢筋保护层最小厚度的规定,且不得小于15mm,连接件之间横向净距不宜小于25mm。