第一章教学楼施工方案
1 工程简介:
北京某教学楼位于某院内,总建筑面积11296.72平方米,建筑高度为
22.65米,地下一层为人防和设备房,地上六层为教室,设计单位为中旭建筑设计事务所,安装总造价为359.6万元。
2 主要工程内容
(给排水、雨水、消火栓给水系统;采暖、通风系统;强、弱电系统;火灾自动报警系统;防雷接地)
给排水、雨水、消火栓给水系统
给水:由院内给水管网上引两根DN150的管道经水表井后形成环状,以满足消
防灭火时双向供水的要求。室内给水系统竖向分为二个区:四至六层为高区,由变频调速供水设备供水;地下一层至三层为低区,由室外管网直接供水。
排水:一层及一层以上污、废水采用重力自流排水,地下室排入排水泵坑,再由潜水泵提升排出。
雨水:屋面雨水采用外落水排水;室外地面雨水经雨水口及管道排入校内雨水管道。
消火栓给水:室内消火栓给水平时压力由屋顶水箱维持,消防时由消火栓加压泵供水,消防泵由消火栓处的按钮直接启动,室外消防用水由室外给水管网上的室
外消火栓供给。
采暖、通风系统:
采暖:热源来源于校内锅炉房,供回水温度为95/70℃,采用杌械循环双管下
供下回同程系统,供暖干管部分敷设在半通行地沟内,部分走一层吊顶。散热器均采用四柱760型铸铁散热器,落地安装。
通风:共有一个机械排风系统和一个机械排烟系统;P-1为排风系统,负责地
下一层变配电室及水泵房排水;PY-1为排烟系统,负责地下一层内走廊的排烟。
强、弱电系统:
电源及配电系统:电源由东院配电站引来三路低压电源,其中两路为照明用电,一路为动力用电。低压系统采用单母线分段,各路进线间不设联络开关。低压线路采用放射与树干相结合供电系统,对地下室水泵、会议厅空调等大容量负荷采用放射式供电;各层照明等采用电缆树干式竖向供电;对消防泵、排烟风机、应急照明等重要负荷由配电室采用双电源供电,末端互投,保证供电的可靠性。综合布线采统:由院计算机中心与电话总杌房分别引来一路六芯光缆与
HYV22-100(2×0.5)型电话电缆至综合布线总配线室,由总配线室至分跳线架
之间数据传输采用四芯光缆,语音传输采用三类铜缆,竖向光缆和电话电缆沿线槽敷设;由分跳线架至信息插座采用五类铜缆;由总配线室的电话配线架直列侧
引出HYV-20(2×0.5)电话电缆至地下层电话组线箱,再采用RVB-2×0.
5型电话线穿钢管暗敷对各用户点进行配线。
有线电视系统:信号引自校内电教中心,前端箱设在一层电气竖井内,二至六层在竖井内设电视设备箱,各层楼道内设电视设备分箱。
火灾自动报警系统
消防值班室设在一层,内设火灾自动报警控制器及应急广播设备,房间内.
和楼道及其它公共活动场所设烟感探测器,楼道设手动报警器,应急广播及复示盘,消火栓箱内设消防按钮,可同时向消防值班室报警和直接启动消防泵,各层的电气竖井内设端子箱。消防值班室、配电室、消防水泵房均设直通外部电话。消防值班室可接收火灾感烟探测器,手动报警器和消火栓按钮送来的报警信号;监视防火阀动作状态;自动或手动控制消防泵;排烟风机的启仃。当发生火灾时,消防值班室对接收的报警信号进行确认后,发出下列控制信号并接收其反馈信号:开启消防泵、排烟风杌,关断排风杌,强制切断非消防电源
并开启应急照明;按程序控制相关楼层的应急广播。防雷接地本工程为三级防雷,屋顶设避雷带,所有突出屋面的金属物均与避雷带相接,利用建筑物柱内的主筋作为引下线,利用建筑物桩基作为自然接地体,总系统,欧姆,否则应补打人工接地极。供配电系统采用TN-S接地电阻不大于1 并根据需要插座回路
设置漏电开关,作为防止触电的安全保护。主要工作量3 给排水、雨
名规格型备
1焊接钢DN40-100160
2镀锌钢DN65-100350
3塑料排水DN50-160250
4蹲便125
5坐便3
6立式小便26
7台式脸70
8拖布23
9地DN5082
10潜水WQK-15-14
5
11紫外消毒ZX8-301
12消火DN6545
13玻璃钢水2
14消防80DLX32
15变频供水1
16变频水50DLX43
17气压1
18双向密闭DN10028
19防爆破DN1003
20水DN501
暖通
数备单注序名称规格型号
号位量 DN15-100 1 钢管 410米0 铸铁散热器 2 片 760 5640
截止阀3 938 只DN15-100
4自动排气4
5=0.5-1.2
镀锌铁315
6空调VRV4
74过滤4消声8
见25百叶风9
2030300方型散滤10
1LWP-X11滤尘
212新风换气YH-D2600 SR76-30013过滤吸收2 BDR-30014
2电、手两风
157250-300密闭
162自动排气YF-150
管道消声15050017
除湿C-5Y181
轴流风191CDZ2.8
静压120130130
400
排烟风121PY-1
换气222150台止回伐 23 1
只 500
500×
电气名称规格型号单序备注数量位号.
1 动力配电箱 4-8回路台 7
2 台照明配电箱 8-32回路 65
3 6 台配电柜见图
风扇 4 180 台1400 电 2 烘手器台待 5 定双三孔地面6 个
YDK10A 117