文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › JG-T 259-2009 射流诱导机组

JG-T 259-2009 射流诱导机组

JG-T 259-2009 射流诱导机组
JG-T 259-2009 射流诱导机组

中华人民共和国建筑工业行业标准

JG/T259-2009

射流诱导机组

Jet inducted unit

2009-10-1发布2010-6-1实施

JG/T259—200

20099

目次

前言 (2)

1范围 (3)

2规范性引用文件 (3)

3术语和定义 (3)

4分类和标记 (4)

5基本规定 (5)

6要求 (5)

7试验方法 (7)

8检验规则 (8)

9标志包装运输和贮存 (9)

附录A(资料性附录)汽车库智能型诱导通风系统 (11)

附录B(资料性附录)喷口轴心速度常数与诱导比的计算 (13)

JG/T×××—200

20099

前言

本标准的附录A、附录B为资料性附录。

本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出。

本标准由全国暖通空调及净化设备标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位:中国建筑科学研究院。

本标准参加起草单位:北京市建筑设计研究院、北京贝思达工贸有限责任公司、上海风翼空调设备有限公司。

本标准主要起草人:王智超、彭荣、张铁辉、徐雷、王宇琦。

本标准为首次发布。

JG/T259—200

20099

射流诱导机组

1范围

本标准规定了射流诱导机组的术语和定义、分类和标记、基本规定、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于大空间建筑(如汽车库、会展场馆等)通风空调用的射流诱导机组,汽车库射流诱导机组使用参见附录A。

本标准不适用于隧道和巷道通风用的射流诱导机组。

2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T2888—1991风机和罗茨鼓风机噪声测量方法

GB10891—1989空气处理机组安全要求

GB/T14294-1993组合式空调机组

GB/T16803采暖、通风、空调、净化设备术语

JB/T6444风机包装通用技术条件

JB/T8932—1999风机箱

JB/T9068—1999前向多翼离心通风机

JB/T10562—2006一般用途轴流通风机技术条件

JB/T10563—2006一般用途离心通风机技术条件

JG/T20—1999空气分布器性能试验方法

3术语和定义

GB/T16803确定的术语以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1

射流诱导机组jet inducted unit

由风机箱体、单个或多个喷口及(或)控制器等组成一体的送风设备,适用于大空间建筑的远程射流

JG/T×××—200

20099诱导通风。

3.2

标准状态空气standard air

大气压力为101.3kPa、温度为20℃、密度为1.2kg/m3条件的空气。

3.3

额定值nominal value

在标准的试验工况下,射流诱导机组应达到的基本值,即产品铭牌和产品样本上标注的值。

3.4

额定风量rated air flow rate

在标准空气状态和规定的试验工况下,单位时间射流诱导机组送出的空气体积流量。

3.5

离心式射流诱导机组centrifugal jet inducted unit

由离心式风机、风机箱和一个或多个喷口组成的射流诱导机组。

3.6

轴流式射流诱导机组axial jet inducted unit

由轴流式风机、进、出集流器、消声器和一个或多个喷口组成的射流诱导机组。

3.7

射程throw

送风射流轴心速度衰减到0.5m/s处时,距机组出风口的水平距离。

3.8

出口风速outlet air velocity

射流诱导机组出口处各测点的速度。

4分类和标记

4.1分类

4.1.1按机组类型分类

离心式,代号为L;轴流式,代号为Z。

4.1.2按额定风量分类

JG/T259—200

20099额定风量代号为4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、12、14、16、18、20,其单位×102(m3/h)。4.1.3按喷口个数分类

单喷口,代号缺省;多喷口,代号表示喷口个数。

4.1.4按控制型式分类

监控型式,代号为K,包括CO监控式,温度监控式,定时监控式;无监控,代号缺省。

4.2标记

4.2.1射流诱导机组(以下简称机组)标记表示方法如下:

4.2.2示例

SFL—8—3K,表示额定风量为800m3/h、3喷口的带监控离心式射流诱导机组;

SFZ—12,表示额定风量为1200m3/h、单喷口的轴流式射流诱导机组。

5基本规定

5.1机组应按本标准的规定,并按经规定程序批准的图纸和技术文件或按供需双方协议要求设计制造。

5.2机组的整体强度和电气安全设计应保证使用安全。

5.3在规定的工作条件下,机组风机的设计使用寿命不应少于10年,在第一次大修前的安全运转时间不应少于18000h。

5.4机组配套风机的质量应符合下列规定

a)采用一般离心风机时,应符合JB/T10563—2006有关规定。

b)采用一般轴流风机时,应符合JB/T10562—2006有关规定。

c)采用前向多翼离心风机时,应符合JB/T9068—1999有关规定。

d)采用其它风机时,应符合有关规定。

6要求

6.1外观

6.1.1机组风箱外表面应无明显划伤,锈斑和压痕,表面光洁,喷涂层均匀,色调一致,无流痕、气泡和剥落。

6.1.2机组风箱体应清洁干净,箱体内无杂物。

JG/T×××—200

20099 6.1.3机组风箱体尺寸与样本标注尺寸偏差不应大于±3mm,喷口直径与标定尺寸偏差不应大于±1mm。

6.2启动和运转

a)机组在85%的额定电压下,能正常启动和运转,检查零、部件有无松动,并无异常的杂音出现。

b)加装CO感测器、温度监控、定时监控后,机组的启动和运转应正常、安全可靠。

6.3额定风量

机组所配套喷口在全部开启的试验工况下,每个喷口风量检测值之和不应低于额定值(见表1规定值或样本值)的95%。

表1射流诱导机组基本性能参数要求

规格代号额定风量(m3/h)额定射程(m)输入功率(W)出口噪声[dB(A)]

SFL—44007.011555

SFL—4.54507.512055

SFL—55008.013060

SFL—5.55508.514060

SFL—66009.016060

SFL—77009.519062

SFL—880010.022062

SFL—990010.525062

SFL—10100011.527065

SFL—12120013.529065

SFL—14140015.531065

SFZ—10100014.014055

SFZ—12120016.015055

SFZ—14140018.016060

SFZ—16160020.018060

SFZ—18180022.020065

SFZ—20200024.022065

6.4额定射程

在机组额定风量试验工况下,射程检测值不应低于额定值(见表1规定值)的90%。

6.5输入功率

在机组额定风量试验工况下,输入功率检测值不应高于额定值(见表1规定值)的110%。

6.6出口噪声

在机组额定风量试验工况下,机组出口噪声(A声声压级)检测值不应超过表1的规定值。

6.7机组振动

a)配套风机转速大于或等于960r/min时,机组振动速度最大值不大于4.5mm/s;

b)配套风机转速小于960r/min时,机组振动速度最大值不大于3.5mm/s。

JG/T 259—2002009

96.8电气安全6.8.1泄漏电流

在工作温度下,正常使用中机组的泄漏电流不应超过5mA 。6.8.2绝缘电阻

机组应具有良好的电气绝缘性能,在带电部件与壳体之间的绝缘电阻不应低于2M Ω。6.8.3电气强度

机组应具有良好的电气强度性能,按GB 10891—1989规定的试验方法下,应无击穿或闪烁现象出现。7试验方法7.1外观检查7.1.1外观检查以目测为准。

7.1.2

尺寸偏差,应使用校准过的钢尺直接测量其尺寸。

7.2启动运转

应符合JB/T 8932-1999中6.2.1条的规定。在额定电压85%的条件下启动,稳定运转5min ,切断电源,停止运转,至少反复进行3次。7.3额定风量7.3.1试验工况

将机组配套的所有喷口置于开启的状态下,并使喷口出口平面处于正常位置。7.3.2机组出口速度测量

a )使用仪表:热电式风速计或其它电风速计,误差不大于±5%。

b )出口速度测点布置:每个出口直径(d )均布5~7点,至少检测2个互成90°的直径。

c )出口速度测量:测量每点的速度,计算出平均速度(V o ),至少检测2次。7.3.3

机组风量的确定

a )单个喷口风量按式(1)计算。

02900V d Q i π=………

(1)

式中:i Q —某个单一喷口的风量;

d —喷口出口直径;0V —喷口出口风速。

b )机组风量等于多个喷口风量之和,见式(2)。

n Q Q Q Q +???++=21………………………………………..

(2)

JG/T×××—200

20099式中:Q—机组总风量。

7.4额定射程

在6.2试验工况下,机组射程应按JG/T20—1999规定的方法进行试验。喷口射流的衰减的计算参见附录B。

7.5输入功率

在6.2进行试验的同时,直接测量电机的输入电流、电压或输入功率。

7.6出口噪声

机组出口噪声应按GB/T2888-1991规定的方法进行试验。

7.7机组振动

机组振动应按GB/T14294-1993规定的方法进行试验。

7.8电气安全

机组的电气安全性能应按GB10891-1989规定的方法进行试验。

7.8.1绝缘电阻

用500V、100MΩ的电阻表测量机组各带电部件与非带电金属部件之间的绝缘电阻值。

7.8.2电气强度

a)当对地电压高于30V时,机组带电部件与不带电金属部件之间加以1500V、50Hz的交流电压,耐压1.0m i n后,应无击穿或闪烁。

b)当对地电压低于30V时,可加以500V、50Hz的交流电压,耐压1.0m i n后,应无击穿或闪烁。8检验规则

8.1检验项目

射流诱导机组检验项目应符合表2的标准。

表2射流诱导机组检验项目

序号检验项目名称本标准所属条款型式检验出厂检验备注

1外观检查 6.1和7.1√√次项

2启动运转 6.2和7.2√√主项

3额定风量 6.3和7.3√√主项

4额定射程 6.4和7.4√√主项

5输入功率 6.5和7.5√√主项

6出口噪声 6.6和7.6√√主项

7机组振动 6.7和7.7√-次项

8电气安全 6.8和7.8√-主项

JG/T259—200

20099 8.2检验分类

8.2.1出厂检验

a)每台机组必须经制造方检验部门检验合格,并附有质量检验合格证方可出厂。

b)每台机组应按表2所列项目进行检验。

c)表2中第5、6、7、8四项每年至少作一次抽样检验,同型号规格的不得少于1台。

8.2.2型式检验

8.2.2.1有下列情况之一时,应进行型式检验

a)试制新产品定型时;

b)停产一年以上,恢复生产时;

c)批量生产时,每二年进行一次;

d)产品有较大改变,影响产品性能时;

e)国家质量监督机构提出型式检验时。

8.2.2.2机组的型式检验应按表2所列项目进行。

8.2.2.3型式检验抽样数量:

在出厂检验合格品中抽取,批量少于200台时,抽取1台,批量超过200台时,抽取2台。

8.3判定规则

8.3.1按表2规定的检验项目,主项1项或次项2项不合格,则判机组不合格。

8.3.2对于抽取批量机组检验时,有一台不合格,则再加倍台数抽取;如检验后仍有一台不合格,则判定该批机组不合格。

9标志、包装、运输和贮存

9.1标志

9.1.1在产品的明显部位应设有铭牌,其内容包括

a)名称和型号、规格;

b)主要技术参数(额定风量、射程、噪声、额定电压、输入功率等);

c)外形尺寸:长×宽×高;

d)机组重量;

e)出厂编号、出厂日期;

f)制造商名称、商标。

9.1.2机组应标明风机的转向,并在接线盒上标明电气接线图。

JG/T×××—200

20099 9.2包装

9.2.1机组包装应符合JB/T6444的规定,应按装箱单的编号、项目及件数进行包装。

9.2.2允许采用纸箱包装,但必须保证在运输中防雨防潮。

9.2.3包装箱的外形尺寸不得超过运输部门的规定。

9.3运输和贮存

9.3.1机组的运输应符合陆路和水陆的要求,运输过程中不应碰撞,并应防雨淋。

9.3.2机组应贮存在干燥环境中,以免电机受潮。

JG/T259—200

20099

附录A

(资料性附录)

汽车库智能型射流诱导系统

A.1概述

普通型射流诱导机组的控制方式一般是凭管理人员的经验对其进行开关控制,以进行全面通风。

汽车库中的污染物质有以下两个特点:一是汽车库污染物质发生有着不连续性及明显的局部尖峰负荷;二是由于汽车库空间较大,在汽车尾气发生的局部点的污染物质浓度大于有关部门的允许值,但平均到整个汽车库空间内有害物质的浓度就很低了。

依据上述特点应(可)将自动控制技术应用在射流诱导机组中。

A.2智能型射流诱导系统

依据以上两个特点使用智能型射流诱导系统,将汽车库通风换气分成“先稀释、后排放”两个过程。在先稀释的过程中,由于射流诱导机组具有在车库空间内分布均匀的特点,利用智能型射流诱导机组上加装的污染物质感受器及其控制组件,当局部点的污染物质超标时,可由局部点的射流诱导机组利用其高速喷流的扰动特性,快速稀释局部点较为集中的污染物质,使之低于有关部门的允许值,不必为排放局部点的污染物而开启全部通风设备。在后排放的过程中,经过一定时段的稀释混合,当智能型射流诱导机组的感受器及其控制组件对照已设定的控制策略判断需要全面通风时,说明整个通风换气空间的污染物质浓度已经较高,已无法实现将污染物质继续吹散稀释的作用,此时再开启全部的通风设备,将污染物质排出室外。自动控制流程图见图A.1。

JG/T×××—200

20099

图A.1智能型诱导通风系统自动控制流程图

此种”先稀释后排放”的控制策略,在保证整个汽车库空间的空气质量的前提下,可以减少诱导通风设备的开启时段,节约电能,增加设备的使用寿命。

JG/T 259—2002009

9附录B

(资料性附录)

喷口轴心速度常数与诱导比的计算

B.1概述

诱导比是表征射流诱导机组性能的重要参数。轴心速度常数反映喷口射流的衰减规律,与喷口结构和形式有关。下面给出的计算公式是参照美国ASHRAE Handbook Fundamentals 相关资料编制而成,并都限于等温射流。

B.2圆形喷口等温射流轴心速度衰减规律

圆形喷口等温射流轴心速度衰减规律应按下式计算确定。

X

A X KD V V o

o x 13.10=

=…………………………………..(1)式中:

V0—出风口平均风速,m/s ;Vx —射程X 处轴心速度,m/s ;K —轴心速度常数,无因次;A0—出风口有效面积,m2;D0—出风口等效直径,m ;X —射程,m 。

B.2.1圆形喷口等温射流轴心速度常数——试验确定值

o

o x o o x V A X

V D V X V K 13.1=

=

………………………….……..(2)式中:

V0—出风口平均风速,m/s ;

Vx —射程X 处轴心速度,一般取0.5m/s 或0.3m/s ;K —轴心速度常数,无因次;A0—出风口有效面积,m2;D0—出风口等效直径,m ;X —射程(试验确定值),m 。

B.2.2圆形喷口等温射流轴心速度常数可参照表B1采用。

B.3诱导比计算公式

B.3.1单(圆形)喷口等温射流诱导比可按下式计算

JG/T ×××—2002009

9o

o o x KD X A K X Q Q 213.12=

= (3)

式中:

Q x —诱导风量,m 3/h ;Q o —出风口风量,m 3/h 。

A.3.2多(圆形)喷口等温射流诱导比可按下式计算。

o

o o x D n K X A K X Q Q 213.12=

= (4)

式中:

n —圆形喷口数量。

AHU空气处理机组选型手册

目录1.如何确定机组型号 2.AHU定义及常用场合功能排布 3.各种功能段使用介绍

第一部分 如何确定机组型号 1.箱体(客户有要求的除外) 2.机组高度2300mm及以下,整机运输;机组高度23mm以上,散件运输。 当机组总高模数大于等于25或宽度模数大于25时,底座槽钢采用100mm,其余均为80mm。 3.表冷器选型 表冷选型出水温度偏差±0.5℃范围内 水阻在110KPa以内(水阻太大时可将盘管前后分级,或左右分) 迎面风速>2.9m/s时,要加挡水板(在湿度较大的地区,如广州、深圳等地,建议冷盘管迎面风速高于2.8m/s 时,即加装挡水板) 选盘管时冷量需乘以1.06的安全系数 4.风机选型 机组全压>1200Pa时,选用后倾风机 风机出风口风速:直接出风风机,风口风速≤13m/s 不直接出风风机,风口风速≤15m/s 电机极数的选择:风机转速<600r/min,选用6极电机 风机转速600--3000r/min,选用4极电机 风机转速>3000r/min,选用2极电机 无蜗壳风机:必须找厂家选型,无涡壳风机功能段排布上均流在风机段之前。 对于风机电机直联的注意一般都要配变频电机。 5.机组带转轮除湿机的,一般转轮除湿段和机组前后功能段都是通过帆布软接,注意前后预留中间段,帆布软接一般是根据现场情况配,工厂不带。 6.所有的加湿器都要加接水盘,高压喷雾和喷淋还要加装挡水板和开门。喷淋前后都要预留中间段,并且开门。喷淋段本身也要开门。 7.没有特殊要求不允许机组配置外置板式加袋式共滑道。

8.如果要装压差计,初中效不能同框架或者滑道。 9.加湿出风段在一起时,出风段需要设置门。 10.机组配置紫外线灯的,注意机组的宽度是否大于紫外线灯的长度。不同规格紫外线灯的长度:20W——604mm 30W——908.8mm 40W——1213.6mm 11.湿膜加湿分直排水和循环水两种,我们通常采用的是直排水的。湿膜在功能段上作为加湿用还是作为挡水板是有区别的,所以报价及EOF中要明确。 12.在对噪音要求较高的场合,一般会配置900mm长的消声段,舒适性场合一般选用孔板+玻璃棉形式的消声器,净化场合采用微穿孔的消声器。 13.风阀执行器 开关量

国灵 3AC系列远程射流机组样本参数2012

企业简介 广州国灵空调空调---高品质制冷空调技术的领航者,作为国际资深的专业制冷空调产品生产研发机构,拥有世界一流的技术力量和深厚的技术储备。 3AC系列吊顶式远程射流空气处理机组(S)(风量从1500 m3/h-12000 m3/h),可以满足冷却、加热、净化等各种要求,在中国及世界各地各大工程中得到广泛应用,深受业主好评。 外形美观: 面板为高压聚氨酯发泡保温板,外板采用优质彩钢板,该面板具有强度高,隔音保温性能好,以及清洁美观等特点。 结构合理: 框架采用铝合金制作,每个连接角采用专门构件,框架与角为插入式连接,框架内采用橡塑保温,防止热的良导体的直接接触,以杜绝冷桥产生。 易于安装: 采用计算机辅助进行箱体内的结构设计,使机组的整体体积更小,能够充分利用有限空间进行安装。 运转宁静: 采用优质低噪电机,并应用低转速大风量型风机,使机组运行更宁静,噪音更低。 射流机组特点 3AC远程射流空气处理机采用性能优越的球形喷口作为风口,可实现远距离直接送风,无需风管, 从而极大的节省空间,降低层高。 1、球形风口的出风方向可以自由选择水平和垂直两种方式。特别适用于高大空间,尤其是大 面积车间的暖风下送。 2、水平送风状态,送风角度可以在60℃范围内手动或使用控制器调节,从而使冷热风能被送 到所需位置。 3、垂直送风状态,可按照用户要求配置风阀电动执行器。冬季,球形喷口固定,暖风垂直下 送,长距离送风,暖风可以到达指定位置;夏季,球形喷口可以在60℃范围内左右自动摇 摆,模拟自然风,避免冷风直吹而导致的不舒适的感觉,解决了冬季热风和夏季冷风难以 兼顾的矛盾。 4、机组风机经专业选型,具有良好的风机工作点、效率、噪声级。 适用场合 大空间,希望降低一次投资,节省空调系统运行费用的场合;室内上部空间不允许安装风管或难 以安装风管的场合;高大空间热风难以下送的场合。特别适用于:超级市场、大型商业建筑、厂房 车间、体育场馆、游泳馆、候机大厅、候车大厅、展览场馆、门厅、大堂等。

污水处理厂的工艺流程设计

目录 设计任务书 2 第一章环境条件 4 第二章设计说明书 5 第三章污水厂工艺设计及计算 7 第一节格栅 7 第二节推流式曝气池 9 第三节沉淀池 11 第四节混凝絮凝池 14 第五节气浮池 15 第六节污泥浓缩池 17 第七节脱水机房 19 第八节其他 19 第四章水头损失 21 第五章总结与参考文献 22

设计任务书 1 设计任务: 某化工区2.5万m3/d污水处理厂设计 2 任务的提出及目的,要求: 2.1 任务的提出及目的: 随着经济飞速发展,人民生活水平的提高,对生态环境的要求日益提高,要求越来越多的污水处理后达标排放。在全国乃至世界范围内,正在兴建及待建的污水厂也日益增多。有学者曾根据日处理污水量将污水处理厂分为大、中、小三种规模:日处理量大于10万m3为大型处理厂,1-10m3万为中型污水处理厂,小于1万m3的为小型污水处理厂。近年来,大型污水处理厂建设数量相对减少,而中小型污水厂则越来越多。如何搞好中、小型污水处理厂,特别是小型污水厂,是近几年许多专家和工程技术人员比较关注的问题。 根据所确定的工艺和计算结果,绘制污水处理厂总平面布置图,高程图,工艺流程图。 2.2 要求: 2.2.1 方案选择合理,确保污水经处理后的排放水质达到国家排放标准 2.2.2 所选厂址必须符合当地的规划要求,参数选取与计算准确 2.2.3 全图布置分区合理,功能明确;厂前区,污水处理区污泥处理区条块分割清楚。延流程方向依次布置处理构筑物,水流创通。厂前区布置在上风向并用绿化隔离带与生产区隔离,以尽量减少对厂前区的影响,改善厂前区的工作环境。 2.2.4 构筑物的布置应给厂区工艺管线和其他管线设有余地,一般情况下,构筑物外墙距道路边不小于6米。 2.2.5 厂区设置地坪标高尽量考虑土方平衡,减少工程造价,同时满足防洪排涝要求。 2.2.6 水力高程设计一般考虑一次提升,利用重力依次流经各个构筑物,配水管的设计需优化,以尽量减少水头损失,节约运行费用, 2.2.7 设计中应该避免磷的再次产生,一般不主张采用重力浓缩池,而是采用机械浓缩脱水的方式,随时将排出的污泥进行处理。 2.2.8 所选设备质优、可靠、易于操作。并且设计必须考虑到方便以后厂区的改造。 2.2.7 附有平面图,高程图各一份。 3 设计基础资料: 该区为A市重要的工业及化工区,化工业门类比较齐全,主要为石油化工类,并规模较大,具有的化工厂目前为十多家,每天排出生活污水量8000m3左右,工业废水量为18000m3,污水BOD、COD、SS、酸、碱、硫化物、石油、苯等浓度较高,若未经处理处理直接排海,将会对生态环境造成重大影响,根据化工区规划,必须建设一座污水处理厂。 3.1 水量 最大时水量:1042m3/h 总设计规模为25000m3/d。(远期设计规模为:100000 m3/d)

中央空调远程监控运维系统成功应用案例

中央空调远程监控运维系统成功应用案例 背景 大型商用空调自问世以来,耗电量巨大一直成为困扰厂家和用户的难题。根据国家信息中心发布的数据,以最常见的在办公建筑的电耗结构为例,中央空调系统耗电占办公建筑能耗最多,高达59.95%。可以说,谁在节能技术上领先,谁就能在市场上抢先扣开潜在市场,对节能技术的探索也将成为商用空调领域永远的主题。 山东青岛某中央空调企业,历经20年的发展,目前已成为我国中央空调北方的主要生产基地,具备多系列多型号的中央空调设计生产能力。其针对大型中央空调耗能巨大的问题研发了先进的磁悬浮压缩机技术及多项节能技术,在中央空调同行业领域处于国内领先地位。 问题与挑战 作为一家中央空调生产企业,如何实现对每年售出的数以千计的空调进行售后维护以及如何向业主和客户展示产品的节能技术优势-—是面临的亟待解决的问题。 让设备开始思考 国内领先的IIoT平台供应商——北京英物智联科技有限公司通过其自主研发的新一代工业物联网设备平台——ThingLinx工业云帮助该中央空调生产企业搭建了一套商用中央空调远程监控运维系统,实现对其所售出的商用中央空调机组的能效分析、设备管理、远程调试、报警管理、用户管理等功能。

1、空调能效分析:对售出空调的的运行能效进行分析,让业主和厂家管理人员实时掌握设备的运行能效情况。分析结果包含各种能耗报表,能耗汇总报表、日负荷曲线报表、用能排名报表、用能占比报表、能耗同比和环比报表、能耗成本汇总报表、能耗成本排名报表。 2、设备管理:针对空调厂家遇到的“随着售出产品的数量增加,需要更多的维护人员”的问题,远程运维系统设计了对空调本身的设备数据进行管理的功能。包括对设备信息的录入、修改和查询;设备运行数据的自动记录、查询及导出;设备的检索及查询。设备检修记录的录入及查询;保养日程的设置和工单流程的出发;设备异常检修流程的触发;设备运行状况报告(单机当月/历史总运行时间,单机当月/历史总正常停时间,单机当月/历史总故障时间,单机当月/历史总循环停机时间,单机当月主要故障时间表,单机当月/历史COP)。 3、设备远程调试:针对定制型的机组,远程运维系统实现远程的控制器程序上传、下载的功能,使厂家的设备调试人员可以随时修改PLC程序,节约了大量的外出调试时间。 4、报警管理:当监测到设备异常数据及设备网络掉线时该系统可向客户和厂家管理人员主动推送报警短信。 5、用户管理:系统实现了对厂家管理人员、厂家售后人员、业主、临时用户的各层级多角色权限控制。 ThingLinx的用户价值 1、见效快。用户不需自建数据机房和购买服务器,通过3个月的时间完成了系统的搭建,大大缩短了系统开发和上线的时间。 2、低风险。用户不需一次性投入大笔资金,降低了项目的投资风险。 3、客制化。根据中央空调行业特点,定制了各类能源分析报表及功能模块,满足了客户的专业需求。 成果 该中央空调生产企业,在英物智联ThingLinx工业云的帮助下,其空调设备的运行监控、资产管理、数据预知分析都发生根本性地变化: 1、厂家售后人员和业主第一时间就能收到空调的故障报警的通知,并进行远程的设备调试和故障诊断,提高服务效率,降低了设备运维难度。 2、业主每年可以收到购买的空调机组的耗能分析报告和设备运行报告,并通过与其他

JG-T 259-2009 射流诱导机组

中华人民共和国建筑工业行业标准 JG/T259-2009 射流诱导机组 Jet inducted unit 2009-10-1发布2010-6-1实施

JG/T259—200 20099 目次 前言 (2) 1范围 (3) 2规范性引用文件 (3) 3术语和定义 (3) 4分类和标记 (4) 5基本规定 (5) 6要求 (5) 7试验方法 (7) 8检验规则 (8) 9标志包装运输和贮存 (9) 附录A(资料性附录)汽车库智能型诱导通风系统 (11) 附录B(资料性附录)喷口轴心速度常数与诱导比的计算 (13)

JG/T×××—200 20099 前言 本标准的附录A、附录B为资料性附录。 本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出。 本标准由全国暖通空调及净化设备标准化技术委员会归口。 本标准负责起草单位:中国建筑科学研究院。 本标准参加起草单位:北京市建筑设计研究院、北京贝思达工贸有限责任公司、上海风翼空调设备有限公司。 本标准主要起草人:王智超、彭荣、张铁辉、徐雷、王宇琦。 本标准为首次发布。

JG/T259—200 20099 射流诱导机组 1范围 本标准规定了射流诱导机组的术语和定义、分类和标记、基本规定、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于大空间建筑(如汽车库、会展场馆等)通风空调用的射流诱导机组,汽车库射流诱导机组使用参见附录A。 本标准不适用于隧道和巷道通风用的射流诱导机组。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T2888—1991风机和罗茨鼓风机噪声测量方法 GB10891—1989空气处理机组安全要求 GB/T14294-1993组合式空调机组 GB/T16803采暖、通风、空调、净化设备术语 JB/T6444风机包装通用技术条件 JB/T8932—1999风机箱 JB/T9068—1999前向多翼离心通风机 JB/T10562—2006一般用途轴流通风机技术条件 JB/T10563—2006一般用途离心通风机技术条件 JG/T20—1999空气分布器性能试验方法 3术语和定义 GB/T16803确定的术语以及下列术语和定义适用于本标准。 3.1 射流诱导机组jet inducted unit 由风机箱体、单个或多个喷口及(或)控制器等组成一体的送风设备,适用于大空间建筑的远程射流

树脂塔设计计算

树脂塔设计计算 一、树脂用量的计算: 1. 罐体直径的确定 D=(4A/π)1/2 A=Q/v 式中: D——罐体直径,m; A——罐体截面面积,m2; Q——处理水量,m3/h; v——过流速度,一般取值:钠型树脂20-30m/h,磺化煤10-20m/h,混床40-60m/h; 2. 树脂装填量计算 V=1.2×1000QTc/(q/2) 式中: V——树脂装填体积,L; 1.2——安全系数 Q——处理水量,m3/h; T——树脂塔再生周期,h; c——需去除的硬度,mmol/L; q——树脂工作交换容量※,mmol/L; 3. 树脂填装高度计算 H=4V/(1000πD2) 式中: H——树脂装填高度,m; 二、再生剂耗量计算: 1. 再生水耗量 a 反洗用水量: V f=v f·T f·πD2/240 式中: V f——反洗用水量,m3; v f——反洗流速,m/h,阳离子交换树脂为10-15m/h,阴离子交换树脂为8-10m/h; T f——反洗时间,min,通常为20-30min; b 置换用水量: V H=v H·T H·πD2/240 式中: V H——置换用水量,m3; V H——置换流速,m/h,一般<5m/h; T H——置换时间,min,通常为20-30min; c 正洗水量: V Z=a·V 式中: V Z——正洗用水量,m3;

a ——正洗水耗,m3/ m3树脂,正洗流速一般为10-15m/h,正洗时间为5-15min; ※计算过程中需注意单位的统一。由于离子交换树脂自身所能交换的离子(Na+、H+、O H-)化合价通常为一价,而处理水中需要被交换的离子(Ca2+、Mg2+)通常为二价,即两个树脂单元方能交换掉一个二价离子。此处按照需要被交换的离子为二价离子计,这是在计算过程中需注意的地方。

远程射流机组工程方案

得利斯花卉基地 换热机组、中央空调系统采购及安装 设计方案 诸城市永明空调工程有限公司 2013年8月22号

一、项目概述 1、项目名称:得利斯花卉基地 3、项目概况:本项目为两座花瓣型花卉种植棚,建筑面积约为10000㎡,层高约10米左右,属钢架复合建筑,空调温度设计要求为8-10℃左右。热源采用蒸汽智能换热机组,末端采用远程射流机组。 二、设计依据 空调系统的设计依据有关设计文件和贵方实际要求。 1、设计规范: 《公共建筑节能设计标准》 GB50189-2005 《采暖通风与空气调节设计手册》 GBJ50019—2003 《民用建筑热工设计规范》 GB50176-93 《新型空调制冷设备及配件选用手册》及甲方提供的图纸 2、气象条件: 冬季室外计算参数: 空调计算干球温度:-11℃;冬季空调室外相对湿度:60%。 三、空调系统设计 为了降低设备初投资和运行费用,从节能和使用角度出发,本工程负荷情况如下:因为本工程是钢架结构,散热负荷很高,冬季采暖是热量上升,平均层高10米左右,所以面积负荷按照20000平方米计算。 智能型蒸汽换热机组(详见配置表),花棚平均末端热负荷104W/㎡(详见配置图纸),以发挥最大能量,满足要求。 四、TSW300-L-5.4-1.0智能换热机组参数

公称职称DN 换热管长 mm 管程 数 换热面积 ㎡ 供暖面积 ㎡ 换热量 KW 被加热水 流量m3/h 蒸汽耗 量T/h 300 1000 1 5.4 21129 1268 109 2.4 五、机房配置参数 单位:万元 序 号 名称规格型号数量单价总价性能参数备注 机房系统报价 1 智能换热机组 TSW300-L-5.4 1台 2.86 2.86 换热量1268KW 太行 2 空调循环水泵125-160B 2台0.9 3 1.86 Q=138m3/h H=24M 上海一用一备 3 补水泵 40-160 2台0.12 0.24 Q=6.3m3/h H=32M 上海一用一备 4 软化水系统系统水1套0.8 5 0.85 机体.树脂.盐箱 防止结垢 济南富洛 5 补水箱1台0.60 0.60 浮球.阀门.箱体自制 6 稳.定压系统1套 1.30 1.30 自动控制.膨胀水箱浙江 7 自动控制配电系统1套 2.10 2.10 电控箱电缆线电器浙江正泰 8 机房材料1套 3.65 3.65 阀门软接过滤器除污 控制器止阀保温槽钢 管材及附材 天津.河北 9 人工.机械1套 2.50 2.30 10 机房系统报价15.76万元

臭氧技术及配套技术

臭氧技术及配套技术 臭氧用于水处理的浓度单位一般是按mg/L计算,这与空气型常用mg/m3差了一千倍,由此可知,水处理需要高浓度、大发生量的臭氧才能应用,臭氧发生量/小时,负载功率电耗,气源干燥度,产品寿命等是其主要指标。 气水混合装置是臭氧用于水处理必不可少的配套技术,虽然臭氧易溶于水,溶解度比氧气高十几倍,但必须采用一种技术手段使臭氧与水充分接触,接触面积、时间、臭氧浓度、压力等都是混合效率的决定因素。目前,臭氧与水的混合主要有以下几种: 气法:这是一种传统的简便方法,是靠臭氧气经压缩后利用某种泡化器件,让臭氧形成气泡与水充分接触,不难看出,气泡越小、越多、深度越大,效果越好。 射流法:也称文丘里法,是利用水在管道中流动时通过装置变径加快流速形成负压吸气,通入臭氧与水在管路中混合。这种装置在安装时,一是射流器须与管路配套(以管径为准),二是射流器中的水流向不能存在逆压,避免水进入臭氧发生罐,三是射流器延出管路必须在2.5m 以上,越长效率越高,四是流速要达到一定量,保证负吸形成,五是器件与管路必须用不锈钢或塑料材质,杜绝用钢、铁以免消耗臭氧与氧化腐蚀。射流法效率较高,但安装设计与要求应相当严格。 涡轮负吸法:这种方式是通过水泵吸程加装气路,在供水时形成负吸将臭氧带入水中,效率较高。

其原理与文丘里法基本相同,也广为采用。其安装要求与文丘里法也大致相同,需要特别注意的是,其气量控制,气量大时会影响水泵供水。 混合塔法:这种方法是通过一个较高的装置塔,将水由高处喷下形成雾状,将臭氧气自下方通入并使之与水流形成逆行,使臭氧气与水充分接触形成臭氧水。此方式有无填料和有填料两种,材质是十分讲究的,效果也很好,只是成本造价较高。 电控是水处理臭氧发生器必不可少的部分,直接关系到设备的开停及使用,一般分为、自动、数控三种模式,目前使用闭环控制的还较少,电控的设计是根据单机发生要求而定的,不一而足。 结构系统除将以上技术组装到一起外,还要考虑高浓度臭氧气的密封问题,避免泄漏伤及人体,必要时还要具备对剩余排除臭氧气的催化处理技术,要求都是很严格的。

空气处理机组使用说..(1)

目录 一、机组特点????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 2 二、型号说明????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 3 三、外形尺寸及规格参数??????????????????????????????????????????????????????????????? 4 四、安装??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 11 机组的存放????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 11 机组的安装??????????????????????????????????????????????????????????????????????????11 水系统安装??????????????????????????????????????????????????????????????????????????11 风系统安装??????????????????????????????????????????????????????????????????????????12 电气安装?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????12 五、调试???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????14 六、日常维护?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????14 七、故障分析和诊断???????????????????????????????????????????????????????????????????? 16 八、售后服务及保修???????????????????????????????????????????????????????????????????? 17

软水器设计计算

反洗流量=罐体面积×单位面积反洗流量 例如:现有一台离子交换器直径为1000mm(39.37英寸),确定其反洗流量。 设:单位面积反洗流量为 5 gpm/ft2 反洗流量=/4×(39.37/12)2×5=42.24gpm (1英尺=12英寸) (2)再生剂耗量确定: 为了确保出水水质,美国通常低压蒸气锅炉选用240gClNa/L再生树脂或查阅树脂公司提供的资料根据出水要求及进水水质来确定再生盐耗。 (3)再生剂浓度 全自动软水器的进盐是通过射流器将盐箱中的饱和溶液吸入软水器,盐液的浓度是由注入射流器的水流量及被吸入的饱和盐液量的比例来决定,在设计射流器时已通过计算使得在一定期的工作压力(20-60psi)下,其注入软水器的盐液浓度在8%-12%之间。 (4)再生液流速 全自动软水器的再生液流速是通过选择合适的射流器来加以控制。 例如:上例中的软水器放入了660L(23.3 ft3)阳离子交换树脂,根据标准, 设:单位树脂的再生液流量为0.5 gpm/ft3 交换器再生液流量=23.3×0.5=11.6gpm (1ft3=28.3L) (5)再生液耗量 全自动软水器的再生剂量是通过控制盐补水量来达到控制再生剂量。 例如:上例中通过查阅树脂资料及进、出水质确定:再生盐耗为每升树脂使用160克盐,再生总盐耗量=单位树脂再生盐耗×树脂量=160×660=105600g=105.6kg,根据饱和盐液浓度为26%左右,由溶液浓度计算公式得到:溶液浓度(%)=溶质/(溶质+溶剂)×100%,溶剂=溶质×[100%-溶液浓度(%)]/溶液浓度(%),盐箱补水量=[100.5× (100-26)]/26=298.8kg=298.8L=78.8加仑。 另:英制简易算法: 设:饱和盐液每一加仑水溶解1.35kg盐

空气处理机组选型指导

空气处理机组选型指导 由于空气处理机组型号众多,配置也各不相同,因此价格差异很大;在选型中除了要满足客户需要之外,特别要考虑的是机组的价格,为了有助于各工程师和分公司选择更低成本的机组以增加市场竞争力,特编写此选型指导。 一、空气处理机机型的选择 1.我们公司现有的空气处理机组一共有四种形式,其中YAH为单壁面板吊柜, YSM/YSE为双壁面板,可根据不同价格与功能及风量大小、安装方式灵活选 择。 2.从价格成本因素考虑,因此第一,应从客户对面板的要求来初步区分应该选择 单壁系列还是双壁系列的机组,如果客户对面板没有特殊要求,应优先选择单 壁系列的YAH和YSE风柜机组;如果需要采用双壁面板,也是在客户要求范围内选择薄的面板厚度的机组。第二,由于YAH部分机组采用直驱的电机, 因此不能调整机外静压,如果客户要求的机外静压与标准的不一致,则无法使 用;其余的机组因为采用皮带传动,可通过更改皮带轮来调整风机转速,以达 到调整机组的风量和静压的目的。第三,YAH均有最大风量和风压的使用限制,因此当客户要求的风量和机外静压过大时,就有可能只能选择YSE/YSM机组 来制作。第四,YAH/YSE为标准功能段的机组,如果客户要求其他的组合功

如图所示,阻力计算部件为混合段、初、中效过滤器、表冷器、挡水板、均流 板、消声器、出风段,此处假设回风管阻力大于新风管阻力,则 机外静压=B+C(如果新风管阻力大于回风管,则B更改为A,下同) 风机的静压=B+C+K+L+M+N+P+Q+R+S 机组最大负压X=B+K+L+M+N 机组最大正压Y=C+P+Q+R+S 2.在通常情况下,设计院只是给出机外静压,并不分别给出送回风管的阻力值, 为了计算机组承压,可按照B=C=*机外静压来校核送回风管的阻力(需要注意 区分的是机组直接回风或直接送风的情况。即机组如果是直接回风则机外静压 等于送风管阻力;如果机组是直接送风不接送风管,则机外静压等于回风管阻 力;如果不接送风管也不接回风管则机外静压为零)。 三、机组内部阻力值的确定 1.机组的内部阻力值包括混和段风阀、初中高效过滤器、表冷盘管、加热盘管、 挡水板、均流板、消声器、湿膜加热器、出风段风阀、热回收转轮等,当机组 内部有上述部件时,需要确认上述部件的阻力值,在组合式空气处理机组的样 本上有上述各部件的阻力值表和曲线,可根据各机型查找相应的阻力值,也可 按照下面的各部件阻力值估算:

文丘里管射流器的主要性能

文丘里管射流器的主要性能参数研究

在研究文丘里管工作原理的基础上,提出了确定文丘里管射流器的主要性能参数:耗水量与吸风量的计算方法,并通过实验验证了该计算方法的正确性,有利于文丘里管射流器在煤矿降尘工作中的进一步推广。 关键词:引射;吸风量;水雾活塞 随着放顶煤工艺的逐渐推广,放煤口成为放顶煤综采工作面的最大产尘源之一。放煤时的瞬时粉尘浓度有时可高达万余mg/m3,对作业人员的身体健康危害性极大。喷雾方式控制煤矿粉尘是经济的,也是有效的。在适中的喷雾压力和较少耗水量的情况下,文丘里式喷雾降尘装置对煤矿粉尘,尤其是呼吸性粉尘的降尘效果非常明显[1]。

图1 文丘里管工作原理示意图 1 文丘里管射流器的工作原理 1.1 文丘里管的工作原理 如图1所示,高速水流经过文丘里管的变径后,速度急剧增大,压力减少,从喷嘴喷出的水雾锥体,在直径等于引射管内径后受管壁约束而变为圆柱体,此水雾圆柱称为水雾活塞,随着水雾从喷嘴喷出,水雾活塞沿引射管高速运动并从喷射出口高速射出,水雾锥的后部形成真空,外部空气源源不断地从吸气口吸入引射管,这些新吸进的气体在引射喷射管内与水雾锥碰撞混合,并随水雾从喷射口喷出,若吸入的是含尘气体,则粉尘被强制在水雾中运动湿润或粘结成较大颗粒被喷射出引射管后,很快失去在空气中的悬浮能力而降落下来,从而实现降尘的目的[2]。 1.2 文丘里管中流体流动特性分析 文丘里管是利用流体在变截面管道中流速、压

力和状态的变化来实现预期的能量转换的目的。因为高压喷雾并引射含尘空气,所以可根据稀颗粒群两相流动中的均相流动模型,可把流经文丘里管的雾流和含尘空气假定为均匀、理想的流体,流动过程也是可逆且绝热的[3]。 文丘里管中的混合流体经过管中变径后,马赫数会有突变,即速度会有很大的变化。在喷嘴结构参数确定的条件下,文丘里管中的水流速度直接影响整个装置的吸风能力,所以,有必要进一步研究文丘里管射流器在不同喷嘴开口条件下的吸风量与耗水量的大小。 2 耗水量及吸风量的理论计算 2.1 耗水量的计算[4] 根据薄壁孔口流量计算及管嘴流量计算公式:

文丘里管射流器的主要性能参数研究

文丘里管射流器的主要性能参数研究 在研究文丘里管工作原理的基础上,提出了确定文丘里管射流器的主要性能参数:耗水量与吸风量的计算方法,并通过实验验证了该计算方法的正确性,有利于文丘里管射流器在煤矿降尘工作中的进一步推广。 随着放顶煤工艺的逐渐推广,放煤口成为放顶煤综采工作面的最大产尘源之一。放煤时的瞬时粉尘浓度有时可高达万余 mg/m 3 ,对作业人员的身体健康危害性极大。喷雾方式控制煤矿粉尘是经济的,也是有效的。在适中的喷雾压力和较少耗水量的情况下,文丘里式喷雾降尘装置对煤矿粉尘,尤其是呼吸性粉尘的降尘效果非常明显 [1] 。 图 1 文丘里管工作原理示意图

1 文丘里管射流器的工作原理 1.1 文丘里管的工作原理 如图 1 所示,高速水流经过文丘里管的变径后,速度急剧增大,压力减少,从喷嘴喷出的水雾锥体,在直径等于引射管内径后受管壁约束而变为圆柱体,此水雾圆柱称为水雾活塞,随着水雾从喷嘴喷出,水雾活塞沿引射管高速运动并从喷射出口高速射出,水雾锥的后部形成真空,外部空气源源不断地从吸气口吸入引射管,这些新吸进的气体在引射喷射管内与水雾锥碰撞混合,并随水雾从喷射口喷出,若吸入的是含尘气体,则粉尘被强制在水雾中运动湿润或粘结成较大颗粒被喷射出引射管后,很快失去在空气中的悬浮能力而降落下来,从而实现降尘的目的 [2] 。 1.2 文丘里管中流体流动特性分析 文丘里管是利用流体在变截面管道中流速、压力和状态的变化来实现预期的能量转换的目的。因为高压喷雾并引射含尘空气,所以可根据稀颗粒群两相流动中的均相流动模型,可把流经文丘里管的雾流和含尘空气假定为均匀、理想的流体,流动过程也是可逆且绝热的 [3] 。 文丘里管中的混合流体经过管中变径后,马赫数会有突变,即速度会有很大的变化。在喷嘴结构参数确定的条件下,文丘里管中的水流速度直接影响整个装置的吸风能力,所以,有必要进一步研究文丘里

文丘里管射流器的主要性能参数研究

在研究文丘里管工作原理的基础上,提出了确定文丘里管射流器的主要性能参数:耗水量与吸风量的计算方法,并通过实验验证了该计算方法的正确性,有利于文丘里管射流器在煤矿降尘工作中的进一步推广。 关键词:引射;吸风量;水雾活塞 随着放顶煤工艺的逐渐推广,放煤口成为放顶煤综采工作面的最大产尘源之一。放煤时的瞬时粉尘浓度有时可高达万余mg/m3,对作业人员的身体健康危害性极大。喷雾方式控制煤矿粉尘是经济的,也是有效的。在适中的喷雾压力和较少耗水量的情况下,文丘里式喷雾降尘装置对煤矿粉尘,尤其是呼吸性粉尘的降尘效果非常明显[1]。 图1 文丘里管工作原理示意图 1 文丘里管射流器的工作原理 1.1 文丘里管的工作原理 如图1所示,高速水流经过文丘里管的变径后,速度急剧增大,压力减少,从喷嘴喷出的水雾锥体,在直径等于引射管内径后受管壁约束而变为圆柱体,此水雾圆柱称为水雾活塞,随着水雾从喷嘴喷出,水雾活塞沿引射管高速运动并从喷射出口高速射出,水雾锥的后部形成真空,外部空气源源不断地从吸气口吸入引射管,这些新吸进的气体在引射喷射管内与水雾锥碰撞混合,并随水雾从喷射口喷出,若吸入的是含尘气体,则粉尘被强制在水雾中运动湿润或粘结成较大颗粒被喷射出引射管后,很快失去在空气中的悬浮能力而降落下来,从而实现降尘的目的[2]。 1.2 文丘里管中流体流动特性分析 文丘里管是利用流体在变截面管道中流速、压力和状态的变化来实现预期的能量转换的目的。因为高压喷雾并引射含尘空气,所以可根据稀颗粒群两相流动中的均相流动模型,可把流经文丘里管的雾流和含尘空气假定为均匀、理想的流体,流动过程也是可逆且绝热的[3]。 文丘里管中的混合流体经过管中变径后,马赫数会有突变,即速度会有很大的变化。在喷嘴结构参数确定的条件下,文丘里管中的水流速度直接影响整个装置的吸风能力,所以,有必要进一步研究文丘里管射流器在不同喷嘴开口条件下的吸风量与耗水量的大小。

全自动固定床顺流再生钠离子交换器计算示例

全自动固定床顺流再生钠离子交换器计算示例 序号名称符号单位计算公式数值附注或控制要求原始参数 1产水量Q m3/h由用户提供60 2原水总硬度Hi mol/m3由用户提供4 3软化水硬度Ho mmol/L由用户提供0.03 4原水钾钠含量K+Na ppm由用户提供50 5工作温度T o C由用户提供10 6进水压力P MPa由用户提供0.42 7要求连续供水时间Sct hr由用户提供24 交换器计算 8离子交换树脂R 选用001*7型树脂(PUROLITE) 9单位树脂再生耗盐量 Spr g/L160查阅相关资料 10树脂工作交换容量Rc mol/L 1.1查资料考虑安全余量得 11运行流速Sv m/h25根据国家标准*确定 标准为20-30m/h 12所需交换面积F m2Q/Sv 2.4流量/运行流速,结果是总的面积 13交换器同时工作台数n台2 14交换器选用台数台n或n+13一台再生备用 15单台交换器流量Qe m3/h Q/n30总流量/交换器台数 16单台交换器直径De mm√(F/n/3.14)×20001236(总交换面积/台数/3.14)开方后*2*1000 17选用交换器直径Dt mm1250根据玻璃钢罐体资料 18实际交换器截面积Fe m2 3.14×(Dt/2)2 1.2 19单罐连续运行时间St hr8流量控制再生一般连续运行时间不少于6小时20要求的单罐交换容量Ce mol Qe×St×Hi960流量×运行时间×原水硬度 21最少树脂装载量R min L Ce/Rc873时间控制再生其树脂量必须满足一天的总产水要求22核算树脂层高度Hcr mm Rmin/Fe×1000712树脂层高度最低不低于762mm 23选用交换器高度H mm2000根据玻璃钢罐体资料 24反洗流速Bcv m/h1515根据国家标准*确定 标准为15m/h 25反洗膨胀率Bh%树脂粒径(0.45-1.25)50 查PUROLITE-C-100E型树脂资料得 26交换器折损高度h mm500查阅相关资料 27实际树脂层高度Hr mm(H-h)/(1+Bh)1000 28实际运行流速V m/h Qe/Fe24.46 29实际树脂装载量Rv L Fe×Hr1227 30实际单罐运行时间St hr(Rv×Rc)/(Qe×Hi)11.24 反洗计算 31反洗流量Bq m3/h Fe×Bcv181m3/h=4.4gpm 32反洗流量控制器 D.L.F.C gpm Bq×4.481查阅反洗流量控制器资料 80实际流量 33实际反洗流速Bv m/h DLFC×0.227/Fe14.98 34反洗时间Bt min15按国家标准*再生计算 35再生一次盐耗量Sd kg Rv×Spr/1000196当饱和盐液浓度为26.3%时,一加仑水溶解1.35kg盐36配制饱和盐液耗水量Sw gallon Sd/1.351451gallon=3.785L 37盐箱注水孔板流量 B.L.F.C.gpm Sw/159.69盐箱注水时间一般设定在 10-20 分钟;查资料确认 9.00注水实际流量 38盐箱注水时间Rt min Sw/BLFC15.0 39实际盐箱注水量Rw gallon BLFC×Rt135.00 L511 40实际再生一次盐耗量Spt kg Rw×1.35182.25 41饱和盐液量Dv gallon{(Rw×3.785+Spt)/1.2}/3.7851531gallon=3.785L;饱和盐液比重为1.2

远程射流空调机组在大空间中应用案例

远程射流空调机组在大空间中应用案例 近几年,随着经济的发展和人民生活的提高,人们对室内环境的要求越来越高。除了满足工艺要求的工艺空调要求外,对舒适性空调的要求也逐渐出现在工业建筑之中,工业建筑中有很大一部分建筑属于大空间建筑。 高大空间建筑对空调有特殊性要求,由于高大建筑物空间高,地板面积大,因此给空调设计,尤其是气流组织设计带来不少难题:当夏天需要冷风,冬天又需要送热风时,更是令人棘手,经常顾此失彼。 对这类高大空间建筑,传统的空调设计方式有两种,一种是将风道布置在屋架上,气流组织方式为垂直下送。其最大的难题是如何同时兼顾冷、热风送风,达到理想的送风效果;主要缺点是空调系统的风道长,风道截面大,风道占用了很多有效空间,或者影响建筑物的某些使用功能(如厂房内安装天车),或者增加建筑的成本(增加建筑高度),同时空调机组风机能耗高,运行费用增加,空调机组的噪声往往也会超过标准允许值,必须进行消声处理。另一种方式是将送风风管布置在建筑物长度方向两侧墙壁上,风口均匀布置在风管上,气流组织方式为水平送风,除了存在与第一种方式同样的风机能耗高,噪声大的缺点外,还存在风道集中,风道截面大,当有外窗时,风管往往遮挡一部分外窗采光面积,对于有吊车的工业厂房,风管的布置与天车常常发生矛盾,当建筑物宽度较大时,建筑物中部很难达到空调要求。有时为了同时解决冷热送风问题,需要架设两套管道,以满足要求,进一步增加了投资成本。 另外对于高大空间建筑物,在冬季供暖时,采用传统的散热器供暖方式,将散热器均部于厂房四周,通过辐射和对流两种方式供暖,在实际应用中,由于散热器作用有限,往往建筑物中部温度过低,只能徒劳的增加散热器的数量,或者采用一些非常规做法,在建筑物内部柱梁上安装散热器来解决,这样既增加了设计难度,又增加了投资成本,但并没有解决供暖不足的问题。 1

风机大全,风机各个类别介绍

风机的各个类别介绍第一:离心风机 离心风机系列(生产工艺、环保工业、机组设备等应用) 中低压离心风机 4-68离心风机4-72离心风机4-79离心风机 高压离心风机 9-19/9-26高压离心风机8-09/9-12高压离心风机 排尘离心风机 C4-73排尘离心风机C6-48排尘离心风机 锅炉离心风机 G4-73、Y4-73锅炉鼓、引风机Y5-48锅炉离心引风机G6-41、Y6-41锅炉离心引风机Y8-39、Y9-38锅炉引风机 高温离心风机 W5-48高温离心风机W9-26高温离心风机GWF插入式高温离心风机 空调离心风机 DFW外转子离心风机KDF前向多翼式空调风机KHF后弯式空调离心风机WHF无蜗壳离心风机 设备配套离心风机 DFA小型离心风机DFD多翼式外转子离心风机HFD后倾式外转子离心风机 第二:屋顶风机 屋顶风机系列(屋面排热、排尘、排废气通风应用) DWT屋顶风机 DWT风机采用模压轴流或离心叶轮,风机专用电机直联传动,防腐风帽、金属或玻璃钢风筒底座,具有耐腐蚀、质轻高强、运转平稳、维护简单、噪声低、性能优等特点,广泛应用于发电、化工、橡胶、制药、食品加工、冶金等各行业及高级民用建筑的通风换气。 JRTC全铝制离心式屋顶风机(RTC) JRTC屋顶风机是引进欧美先进技术联合科研院校共同研发的一种环保、节能全铝质离心式屋顶排风机,该产品外形设计流畅美观,工艺精湛,符合高档建筑对于外露设备质感的要求。 HTF(A)-W屋顶排烟风机 HTF(A)-W风机采用模压轴流叶轮、内置高温电机(配设专门的电机冷却系统)、防雨风帽、泛水底座。具有耐高温性能优良、效率高、体积小、安装简便等优点。选配双速电机,可达到一机两用(即平时排风和消防时高温排烟),配设电控箱后可远程自动控制。

建筑通风-空气处理机组-机械性能(翻译)

欧洲标准 建筑通风-空气处理机组-机械性能 Ventilation for buildings-Air handling units-Mechanical performance 翻译:杨强校核:邹月琴 中国建筑科学研究院空调所 2006年9月译

内容 目录页码 前言 (3) 1 范围 (3) 2 引用文献 (3) 3 术语及定义 (4) 4 用实际机组和/或模拟箱体确定机械性能 (4) 5 箱体机械强度 (4) 5.1 要求和分类 (4) 5.2 测试 (5) 6 箱体空气泄漏 (6) 6.1 要求和分类 (6) 6.1.1 仅在负压下工作的机组 (6) 6.1.2 同时在正压和负压下工作的机组 (7) 6.2试验 (7) 6.2.1试验装置 (7) 6.2.2试验准备 (8) 6.3 试验流程 (8) 6.4 确定允许的泄漏率 (8) 7 过滤器旁通泄漏 (8) 7.1 要求 (8) 7.1.1 说明 (8) 7.1.2 允许过滤器旁通泄漏率 (9) 7.1.3 同一个机组的两个或多个过滤段 (9) 7.2试验 (9) 7.2.1 说明 (9) 7.2.2 风机下游的过滤器(正压) (10) 7.2.3 风机上游的过滤器(负压) (11) 8 箱体热性能 (13) 8.1 说明 (13) 8.2 要求和分类 (13) 8.2.1 传热 (13) 8.2.2 热桥 (13) 8.3试验 (14) 8.3.1 说明 (14) 8.3.2试验装置 (14) 8.3.3试验流程 (15) 9箱体隔音 (16) 9.1 说明 (16) 9.2试验要求 (16) 9.3试验方法 (16) 9.4试验流程 (16) 9.5 声音插入损失D p估计 (17) 10 防火 (17) 11 机械安全 (17)

新风空调机组的组合方式

1 引言 随着社会的发展, 生活水平的不断提高、生产技术不断发展, 人们对空调系统的要求越来越高, 并对空调系统的空气品质提出了更严格的要求, 其中新风系统是决定空调系统品质的重要因素, 因为新风的多少与好坏不但决定了空间环境的舒适性,还会对空调系统的温湿度、洁净度等产生影响。尤其是工业建筑中的洁净厂房, 新风系统对成功控制房间的温度、湿度、洁净度和产品的合格率更是起到了决定性的作用。而新风系统是通过新风机组的组合方式来体现的, 所以新风机组的组合方式对净化空调系统的影响至关重要。本文将对工业建筑中不同要求的空调系统所采用的新风机组的组合方式进行分析和讨论。 2 一般空调系统的新风机组组合方式 一般空调系统的新风机组是将新风经过过滤再进行冷却、加热及加湿( 个别系统可不设加湿)处理后送入房间, 以满足房间对新风量和温湿度的要求。一般情况下, 其组合方式见图1。 1- 进风段 2- 初效过滤段 3- 中效过滤段 4- 加热段 5- 加湿段 6- 表冷段 7- 送风机段

3 洁净空调系统新风机组的组合方式 工业建筑洁净厂房的空调系统与一般空调系统相比有以下特点: ( 1) 送风量大, 风机要求高; ( 2) 过滤系统要求高; ( 3) 温湿度控制精度高; ( 4) 正负压控制严格; ( 5) 具有应良好的稳定性和可靠性。洁净厂房空调系统的上述特点决定了其新风机组要比一般空调系统的新风机组的组合方式复杂,因为它的组合方式不仅关系到房间的洁净度, 还对房间的温、湿度控制精度产生重要的影响, 甚至会影响到整个厂房的生产。目前国内工业建筑洁净厂房的净化空调系统大致可分为两种形式: A 型为新风机组+循环机组的净化空调方式, B 型为新风机组+FFU ( 风机高效过滤机组) +干表冷器的净化空调方式。A 型净化空调系统的新风机组的组合方式如 图2。 此种组合方式与一般空调系统的新风机组的区别主要有以下几点:( 1) 由于净化厂房的洁净度要求较高, 所以新风要经过初效、中效、亚高效三级过滤, 主要考虑对末端HEPA ( 高效过滤器) 的保护作用。此处未表示第三级亚高效过滤器, 因

相关文档