文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 投标文件配电箱安装施工方案

投标文件配电箱安装施工方案

投标文件配电箱安装施工方案
投标文件配电箱安装施工方案

五、施工组织设计

1、工程概况

工程名称:*******************

工程地点:*****************

工程质量:符合国家现行规定

工程工期:**日历天

2、施工组织方案

为了确保工程质量、高效、有序的工作,本工程实行项目机构负责制。成立工程项目管理部。项目经理部的人员由公司各职能部门选派的工作骨干组成,在项目部中承担相应的工作。对于不能胜任工作或玩忽职守的人员,监理工程师有权提出撤换要求,项目部应根据监理工程师的要求从速完成人员撤换。项目经理部设项目经理、项目总工各一人,下设电气试验室、变电安装班、配电安装班,全面负责工程施工。

3、项目管理组织机构

4、施工技术人员组织及安装人员配备情况

5、施工的质量保证措施

1 质量方针和目标

1) 在施工过程中,坚持“安全第一、质量第一、信誉第一”的宗旨,贯彻实施我公司的ISO9001:2000质量体系和“科技兴企、爱岗敬业、安全服务”的质量方针。

2)本工程质量目标:变电安装工程分部分项工程优良率>95%,一次验收合格率100%,工程质量等级为合格,争创优良工程变电站称号。

3)杜绝重大及以上质量事故。

4)质量记录和竣工技术资料真实、齐全,装订成册按时移交。

2 质量保证体系

2.1 主要职责

1)全面贯彻实施公司质量体系文件,确保工程质量管理和质量保证符合文件要求,确保质量目标按期实现。

2)项目经理负责本项目施工组织协调管理,是工程质量第一责任人。负责本工程质量体系的建立健全,确保质量体系的正常运转,合理配备人、财、物等资源,批准本工程各种质量文件。保证项目法人、监理单位

和质量监督单位的有关工程指令能够贯彻执行。确保本工程由项目部的质量管理机构能够独立行使职能和权力,充分发挥质量检查和管理作用。对贯彻工程质量方针和实现工程质量目标负有全面领导责任。

3)项目总工负责开工前的施工技术准备工作,参与制订工程质量目标和领导工作,负责在技术领域,贯彻质量方针。掌握工程的质量信息和动态,分析质量趋势,采取相应措施,抓好质量改进工作,批准各种技术文件和施工方案。指导技术管理工作,支持监理工程师工作。对贯彻工程质量方针和实现工程质量目标负有全面领导责任。

4)专职质检员负责工程施工的质量检查,督促施工人员执行规范、规程:

《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范(GBJ147-90)》

《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范(GBJ148-90)》

《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范(GBJ149-90)》

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准(GB50150-91)》

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范(GB50168-92)》

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范(GB50169-92)

《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范(GB50171-92)》

《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范(GB50172-92)》

《电气装置安装工程反事故措施》

专职质检员对检验结论负责,兼职质检员负责本班组施工质量的监督

检查。

2.2 工程质量管理组织机构

3 技术组织措施

1)工程施工执行质量挂牌制度,将质量责任落实到人。

2)严格实行三级检查验收制度。由班组自检,填写原始记录,再由工程部复检,校核原始记录,最后由工程主管单位组织建设单位、施工单位、质量监督站、质检专职和现场监理人员组织验收。

3)坚持所有作业人员持证上岗,焊接、电工、起重作业人员进行岗前技术培训和实际操作考核。

4)设备开箱时,相关人员必须在场,发现问题及时处理。出厂资料连同备品备件由专人妥善保管,并做好开箱记录。

5)工程开工前,对施工人员进行施工组织设计交底,重要工序与分部工程进行技术交底,编制相关作业指导书。

6)变电安装班按设计图纸、厂家说明书的要求进行一次设备、通讯设备就位与安装。

7)配电安装班与电气试验室按电气装置安装工程施工及验收规范的质量标准进行施工、试验。

8)施工记录按统一记录表格填写。要求数据准确,符合实际。电气试验报告按标准格式填写。

6、施工工期及进度保证措施

1 工期及计划安排

1.1 影响工期的主要因素

为保证进度计划的实现,分析影响工期的不利因素,有针对性地采取措施。

影响工期的主要因素有:

1、由于工程资金款不到位,造成材料供应延期,不能正常施工,使工期延长。

2、恶劣天气影响施工进度。

3、职工生活精神状况影响施工。

1.2 保证工期的措施

1)抽调技术业务能力强的人员组成项目经理部,在项目经理、项目总工的领导下,加强现场工程管理。

2)严格按照施工进度计划实施工程,精心组织施工,以保证计划目标最大限度地实现。

3)细化材料供应计划,并在施工过程中经常检查修正,满足施工进度要求。

4)对施工单位自供的部分材料,成立由供应、监理、施工、工程技术人员对材料认真检查验收,发现不合格品不准进场,并及时与厂家联系处理。

5)技术、安全、质检等人员配合施工,解决工程实际问题,以加快施工进度。

6)如果发生不可抗力而有可能影响到工程的施工时,应立即通知监理工程师,并尽最大可能履行合同中的义务。

7)做好开工前的一系列准备工作,包括对现场的全面调查,现场用电、用水和施工设施的准备,技术措施编制以及材料的订货、采购和加工等。

8)严格按计划开工,建立进度控制的管理工作原则,落实每个层次

进度控制人员,及时检查各工序进度。

9)在开工前编制详细的施工组织设计,作为工程施工的指导性文件。

2 主要安装设备及材料供应计划

具体根据甲方施工工程计划。

7、施工安全保证措施

1 安全目标

1)实现死亡事故“零”目标。

2)杜绝轻伤及以上事故。

3)杜绝机械设备损坏事故。

4)杜绝火灾事故。

5)施工班组安全建设达标85%创优,100%合格。

2 安全管理组织机构及主要职责、文明施工及技术措施

2.1 安全管理组织机构

见附图三。

2.2 主要职责

1)项目经理为本项目部安全及文明第一责任人,负责制订本工程安全目标、管理方针,对工程安全生产及安全体系建立、健立负全面领导责任,负责审定、批准安全生产重要活动及重大举措。是项目全过程施工生产的组织者、指挥者和全权责任者。作为承包商的代表,接受并贯彻项目管理、监理工程师有关工程质量、施工进度安全方面的指令。

2)项目工地工程师负责安全文明施工、技术工作,制订工程质量、安全目标和方针,协助项目经理抓好各项质量、安全管理工作,负责

在技术领域贯彻质量方针。编制重要施工项目安全施工技术文明施工保证措施。批准各种技术文件和施工方案,从技术方面指导和支持专职安全员的文明施工工作。参加安全文明施工检查,解决存在的安全技术问题。

3)专职安全员负责安全施工交底工作,负责一般施工项目安全施工措施编制和安全施工作业票的填写以及交底工作,并监督检查各项安全文明施工措施的执行情况。协助项目经理搞好安全活动和安全检查,监督现场人员的操作和设备的安全运行,制止违章作业,负责安全保护和防止事故发生,有权对违章人员进行处罚,有权发布指令采取保护性措施。做好职工的安全教育和新工人入场的二级安全教育,做好文明施工的培训工作。

4)班组长与兼职安全员负责配合专职安全员组织本班的安全施工和文明施工。认真开展班组安全活动,对安全及文明施工检查中发现的问题,及时整改。

2.3 安全管理及技术措施

1)建立安全工作例会制度,工程部每月召开一次由专职安全员、兼职安全员、施工技术员、班组长参加的安全会议,每周举行一次工地的安全大检查。

2)加强班组建设和管理,班组坚持站班会及每周安全活动日制度,对一周的安全情况进行总结。每周每班不少于 3 小时的安全学习和活动时间,安全日做到有内容、有目的、有记录。站班会上班组安全员召集班组人员宣读工作票,明确施工作业中的安全注意事项。

3)加强民工、临时工的安全教育和管理工作,必须将民工、临时工

列入公司管理范围,要求参加技术交底、安全学习和考试,参加安全日活动和站班会。

4)完善各种安全台帐,制定安全奖罚制度,对违规操作和野蛮施工行为应及时制止并处以罚款。

5)做好施工机具、安全防护用品和用具的检查试验工作,不合格品坚决停止使用,现场施工机具经常进行维护保养。

5)施工现场临时电源布置整齐,绝缘良好,做好安全用电措施。现场带电部分持警示牌或进行围栏。

6)夜间施工必须有充足照明,但不得进行高空作业。施工中尽量减少交叉作业,无法错开时应有可靠的防护隔离措施。

根据本工程特点,分析变电施工常见危险点,拟将采取以下的安全技术措施,工程施工常见危险点及安全技术措施表.

2.4 安全制度的主要内容和要求如下:

1)安全管理职责:规定安全保证体系的各部门、管理人员及其它相关人员的职责、权利和义务。

2)安全教育培训制度:所有施工人员在进场前必须学习工程施工安全技术措施,参加《安规》考试合格;对新职工先送公司人事部门进行三级安全教育。特殊工种施工人员还必须进行特殊工种培训,持证上岗。对违反安全规章制度者,将进行处罚,并由公司人事部门组织重新学习并经考试合格后方可上岗工作。

3)安全施工检查制度:查领导、查管理、查隐患、查事故处理,

发生问题,填写《安全施工问题通知书》,送当事单位限期处理并反馈;规定项目部每月进行一次、班组每周进行一次、公司每季度进行一次全面的安全检查。

4)安全例会检查:项目工程部每月召开一次安全例会,总结上月安全工作,布置计划下月安全工作,提出改进措施,并作好记录。

5)工作票制度:对一般施工项目,每道工序每班组填写安全工作票,对危险作业项目,每班组、每施工点、每道工序必须填写一张安全工作票。根据现场情况,有针对性地提出安全措施。

2.5 文明施工及管理措施

1)认真贯彻执行建设文明施工规定及考核办法。

2)制定安全生产责任制,建立安全体系,制定各工种安全技术操作规程。

3)施工现场按照安全标志总平面布置图设安全标志牌。现场整齐有序,各种标志牌齐全醒目。

4)进入施工现场人员要按规定佩戴好安全帽,穿棉制服,佩戴胸卡。严禁穿拖鞋赤膊进入施工现场。有条件的施工企业,应做到安全帽颜色统一;管理人员和施工工人要统一着装。

5)工地主要材料、设备与道路、混凝土地面之间须有有效隔离措施。严禁直接在道路及混凝土地面上搅拌混凝土及进行物料加工。保证场地排水畅通,在雨天能够正常使用,不泛泥浆。工地设置吸烟区,不得随处吸烟。施工现场必须配备灭火器材,并制定消防措施。建筑或安装应随时做到工完料尽场清。

6)所有施工材料、物料、用具需按总平面布局堆放整齐,并设置名称、品种、规格等标牌。施工垃圾应及时清理。

7)现场办公室:现场办公室的办公用具用品要安置整齐、卫生清洁;悬挂的图表要格式统一、摆放整齐、配置合理。仓库房外需合理配备灭火器材。

8)施工用机械设备完好、清洁,安全操作规程齐全,操作人员持证上岗,并熟悉机械性能和工作条件。

9)施工图纸、施工措施、施工记录、验收材料等各类资料齐全,技术资料归类明确,保管妥善,字迹工整。

8)施工单位应制定治安综合治理措施,注意防尘、防燥音,并制定施工不扰民措施。

9)安全文明施工必须是全员、全过程、全方位的管理,必须做到常抓不懈,一丝不苟。

10)土建与安装交叉作业及整个施工过程中,应接受现场监理工程师检查。建安各方应建立对自身和对方工程成品的保护意识及管理措施。如有损坏,应由监理工程师责成责任方限期修复或赔偿。

11)工程竣工验收前,应及时拆除站内临时水电源和临建设施,清理场内建筑或安装垃圾,并运出站外的指定垃圾场。清洗建筑物和站内道路。

12)对易燃、易爆等危险品应分类并在空旷的地方设立专用库房,并有明显标志,设专人管理,按规定存放和领用。

2.6 主变安装安全技术措施

1)选择晴朗无风沙的天气,空气相对湿度不大于80%。

2)若要芯部检查,应与气象部门联系。控制器身暴露的时间,

并准备好干湿温度表,及时掌握干湿度,且派人做专门记录。

3)清扫场地四周,不允许有机动车辆在附近通过,以免灰尘进入器身。

4)在主变四周拉上警示线,并规定非工作人员不得入内。

5)拆装用的工具派专人保管签用,安装完毕后要一一清点。以防止工器具掉入变压器内,引起不良后果。

6)器身检查及安装时,工作人员配备新的专用工作服、工作鞋及口罩,身上不准带金属物品。

7)起吊变压器附件时,设专人指挥。起重人员指挥与操作人员注意协调,起吊前应先验证吊环的负载能力。起吊索与铅重线夹角不宜大于30°,在起吊过程中不得有碰撞现象。

8)真空注油。绝缘油必须按现行的国家标准《电气装置安装工程电气交接试验标准》的规定试验合格后,方可注入变压器中。

2.7 电气设备交接试验安全技术措施

1)在试验前,准备好所需的仪器、仪表、辅助设备和安全用具,带好安全帽,以防高空坠物。

2)仔细观察被试设备所处位置以及与之相连的设备情况,熟悉《电气设备交接试验规程》、试验方法和仪器、仪表的操作使用方法。

3)为防止他人靠近或误入高压危险区,在工作区域内悬挂标示牌和装设遮栏,警戒区的拉绳及遮栏醒目、牢固,并且不妨碍工作人员通

行。对于比较大的试验场所派专人看管和监护。

4)接好试验接线并反复检查。在试验中,按要求进行试验,密切注意仪器仪表的读数以及周围环境的变化情况,遇到紧急情况要采取相应的措施,防止事故的发生进一步扩大。

5)记录试验数据,完成后分析,数据无误后,拆测试线。对有些试验,在拆测试线之前,须先放电,挂设接地线,再拆测试线。

6)试验完成后清理试验场所,进行仪器仪表的归位,写好试验报告并作出结论。

2.8 设备搬运

1)设备搬运过程中要放平、摆正,避免钢与钢磨擦,遇钢底座设备下部要垫木块,防止滑动。

2)下部要塞满支牢,上部的按四方对角用双绳绑在对角边上,用绞杠绞紧绑牢。

3)不得将绳索直接绑在瓷件上,如电瓷设备无包装,应在瓷件外加装保护措施。

4)绑绳在设备上遇角,要加衬垫,避免磨断绳索。

5)运输瓷件等易碎品上部禁压重物,防止超重,颠簸压坏包装损坏瓷件。

6)氧气、乙炔气、硫酸、油漆、变压器油等易燃品不得同车运输。

7)瓷件装车前,必须检查包装是否完好,否则应修复后再装车。

8)瓷件设备开箱应小心谨慎,手锤、撬棍要掌握好方向,力度

适当,避免损伤瓷件;开箱板必须妥善放置,严禁钉子扎脚。

9)瓷件吊装所用绳索、钢丝绳、卡扣要进行抽查,并经拉力试验合格,有伤痕或不合格的严禁使用,更不能以小代大。

10)吊绳绑扎的位置要适当,防止因位置不当,引起倾斜或翻倒。

11)挂好吊绳后,应绑扎好栏腰绳及控制绳,方能起吊。

12)吊装用的拉链葫芦要经过荷重试验,所使用的卷扬机或机动绞磨要经常检查其性能,吊装过程要熟悉施工环境,以防碰烂设备。

13)重物离地10 厘米时,要加荷试验,检查各部绳索,确认无误后,方能继续起吊。

14)起吊过程中要保持与非吊物的距离,以免起吊中碰撞损坏瓷件。

15)安装瓷件时,法兰螺丝应对角受力顺序均匀拧紧,以防受力不均折断瓷件及法兰,有力矩要求时,应使用力矩扳手,开口扳手要防止滑脱伤及设备和人员。

16)上、下层工作时,对下层瓷件应有适当的保护措施,防止落物损坏瓷件。

17)起吊工作由专人负责指挥,信号明确醒目,驾驶员必须集中精力,听从指挥,并设安全监护人。

18)汽车在站内运输时,车速必须控制在5 公里时速内。在视线不良或转弯的地方要有专人看位,防止撞坏路边石基。

3 进厂安全注意事项

1)进入施工现场的所有工作人员都必须戴好安全帽,穿工作服;高空作业人员必须系好安全带;正确穿戴劳保用品进入现场。

2)进入变电站施工,必须履行有关手续,进入施工现场必须办理工作票,并做好安全措施,做好施工监护工作。

3)做到文明施工,每个班在下班前都要清理工作场地。

8、施工安装调试方案

1 施工准备阶段

1.1 技术准备

1)组织相关的专业技术人员进行施工图会审;

2)编制工程进度计划及材料和设备需用计划,编制加工件的加工计划,提交详细加工图纸;

3)编写主要施工作业指导书并对作业人员进行交底;

4)准备好施工安装技术记录、试验报告、开箱记录等各种记录表格;

5)对工程施工所需的设备、机具、仪器仪表进行全面检测、维修和保养,确保其能正常工作。

1.2 材料及设备准备

本期工程使用的主要设备均施工方主订购供货,因此根据现场作业程序的安排拟定设备进场的时间计划给建设单位和监理。

1.3 施工现场准备

做好生活设施安排,准备好临时物资材料场地、工具间等,合理布置施工电源。并对土建前期施工做好的设备基础进行测量校核。

1.4 施工机械和试验设备配备

我公司针对本工程的实际情况,配备较精良的施工器械及实验

设备,具体见工程主要机械和试验设备计划表(附表一)。

1.5 施工力量

本工程我公司拟选派各专业的精干力量,以使工程保质保量保安全地完成,具体见施工人员计划表(附表二)。

1.6 施工条件

甲方为施工提供电源、水源和材料放置地。

2 施工工序总体安排

由于本工程在市郊地带,周边环境复杂,做好安全防护措施尤为重要,因此各项工作均在防护措施得当、并有专职安全人员监视的情况下进行正确操作,以确保安全生产。并设专人看护工器具及材料。

3 主要工序的施工方法

3.1 主变本体安装

1)设备到场后进行验收检查:包括外观检查和冲撞情况检查,检查油箱密封是否良好,充氮压力是否正常等。

2)本体及密封零部件的储存与保管。

3)工具设备准备和人员准备,场地准备和安全措施准备。

4)芯部检查:采取从人孔进入芯部检查方式,注油排氮,控制器身在大气中的暴露时间,注意天气情况。

5)附件安装:包括套管、引线及冷却装置安装等。

6)真空处理和注油。

7)安装前本体及附件检查与确认。

8)进行电气试验。

3.2 SF6 断路器安装调整

1)基础安装。

2)开箱检查,核对产品部件是否齐全完好。

3)进行支柱安装和操作机构吊装,在断路器各相连接好并充上气之前绝不允许操动操作机构。

4)断路器极柱安装。检查运输过程中断路器充入的气体有无泄露。检查操作机构合闸弹簧未储能后,装上拉杆,注意拉杆不应太紧。

5)进行各部件安装,干燥气室。

6)断路器极柱在进行了真空处理后,充SF6 气体至规定值。

7)气体密封检查。

8)电气传动,进行分合闸操作。

9)操动机构运到现场应进行检查,注意液压机构的油路、油箱本体是否渗漏。

10)液压机构安装时,操动机构的底架或支架与基础间的垫片不宜超过 3 片,其厚度规定不超过20mm。

11)液压机构渗漏现象较多,大多系液压系统有杂物所至,故应重点检查油及油箱内的清洁,必要时应将液压油过滤;液压机构在慢分、慢合闸时,应观察工作缸活塞杆的运动有无卡阻现象。

3电缆二次施工

电缆敷设符合设计要求,按规范要求屏蔽及铠装要按规范要求的工艺进行接地。二次回路接线正确,接触牢固,绝缘良好,编号清晰,用双重标号。

施工时注意方法,采用有效措施使电缆的敷设及接线做到横平竖直,无交叉、无缠绕现象。统一接线,务使工艺外观漂亮。根据电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范(GB50168-92)第 5.1.19 条规定装设标志牌。

4 电气试验

1)高压试验及其它一次设备的高压试验。

SF6 开关按交接试验标准测绝缘电阻、回路电阻、耐压等试验,测量微水含量,检漏及作开关时间同期和速度试验。

2)二次回路的整组试验

二次回路进行绝缘和极性检查,有些弱电元件易被损坏,故测试绝缘时,应有防止弱电设备损坏的相应的安全措施。所有二次回路包括控制、信号、电流、电压、远动等必须做整组传动并记录在调试报告上,做到无遗漏、无误动、拒动。保证每一个回路的正确性。

电流回路进行一次升流,电压回路作二次升压试验。电流回路二次阻抗的10%误差曲线应满足要求,整组试验先做模拟试验,再带开关作联动试验,电压回路要通三相电压,有方向性的表计要同时通电流、电压检查。

5 配电箱安装

1工艺流程:

2.1配电箱(盘)应安装在安全、干燥、易操作的场所。配电箱(盘)安装时,其底口距地一般为1.5m;明装时底口距地1.2m;明装电度表板底口距地不得小于 1.8m。在同一建筑物内,同类盘的高度应一致,允许偏差为10mm。

2.2安装配电箱(盘)所需的木砖及铁件等均应预埋。挂式配电箱(盘)应采用金属膨胀螺栓固定。

2.3铁制配电箱(盘)均需先刷一遍防锈漆,再刷灰油漆二道。预埋的各种铁件均应刷防锈漆,并做好明显可靠的接地。导线引出面板时,面板线孔应光滑无毛刺,金属面板应装设绝缘保护套。

2.4配电箱(盘)带有器具的铁制盘面和装有器具的门及电器的金属外壳均应有明显可靠的PE保护地线(PE线为黄绿相间的双色线也可采用编织软裸铜线),但PE保护地线不允许利用箱体或盒体串接。

第一章施工方案与技术措施(完整的投标文件)

第一章施工方案和技术措施 1总体施工部署与施工准备 1.1项目管理模式 我公司将调集高资质并具有丰富施工经验的优秀管理及技术人员组成工程项目经理部,项目经理部在公司总部领导下,按照项目法精心组织施工,以全面质量管理为中心,按GB/T19002-ISO9002标准模式建立的质量保证体系运作,确保实现我公司的质量方针和目标,实践对业主的承诺,对本工程实施全面全过程的管理。 1.2 组织机构 本工程项目经理部实行项目经理负责制,技术负责人、生产副经理、经营副经理、安全副经理主抓各职能块的组织机构体系,其下设七部一室,它们分别是工程部、技术部、机电部、合约部、物资部、质保部、安保部、办公室。项目经理部组织机构图见下图。 1.3 机构职能 根据管理体系图,我们建立了岗位责任制和质量监督制度,明确分工职责,落实施工质量控制责任,各岗位各行其职,以科学、有序的状态高效率地完成本工程。各机构的职能具体如下: 1.3.1 公司对于项目经理部的管理 (1)我公司对项目实行直接对项目进行控制,项目经理受公司法人委托作为项目法人代表,履行公司与业主签订的合同。 (2)我公司对项目人员实行的是岗位聘用制,项目经理由总经理直接聘用,并签订目标责任状,以签订目标责任状对项目经理进行考核,杜绝了项目承包带来弊端。 (3)我公司对项目实行的是方针目标管理,针对公司对业主的承诺制定总体方针目标,

如质量目标、工期目标、安全目标、项目制造成本等,项目经理部则按公司的方针目标、决策,具体组织生产活动,履行项目职责。 (4)在体现我公司总承包能力的基础上,我们将精心组织、精心管理、精心施工,优质高速的完成本工程。 (5)按照总公司的形象标准对施工现场布置进行设计和规划,以确保达到较高标准的现场文明、安全管理水平。 1.3.2 项目经理部主要人员的岗位职责 (1)项目经理: 是公司法人代表在项目上的委托代表,根据授权在项目上负责施工现场的全部施工组织的领导工作和对外联络、协调工作。 (2)技术负责人: 协助项目经理主抓技术管理、质量管理工作,通过加强施工全过程的管理,保证质量目标的实现。 (3)生产副经理: 协助项目经理进行日常生产管理工作,制定和实施工期管理措施,确保工程进度按计划实现,负责施工现场的安全监督和检查,领导现场文明施工及现场形象管理。 (4)经营副经理: 组织编制和办理工程款结算,工程签证等工作。参与经济合同仲裁,负责劳务队伍工程款决算工作。主管经营和商务工作,负责经营、财务以及物资人员有关预算报价、财务成本控制及材料定货价格审定等工作。 (5)安全副经理: 负责施工现场的安全监督和管理工作,对违章现象有制止权、处置权,紧急情况下有停止作业权,负责现场的安全教育工作。 1.4 工程施工的总体设想 1.4.1 施工前的准备 施工前我们将做好以下各项施工准备工作: (1)对现场水准点、坐标点进行校核,对控制轴线、标高和现场进行量测; (2)认真细致的研究施工图纸,领会设计的意图,做好图纸会审工作; (3)提前做好大型机械安装计划和模板配置工作; (4)及时做好现场平面布置规划,安排施工生产、生活临时设施; (5)编制详尽的施工方案、措施及计划; (6)做好劳动力和材料需用量计划,组织劳动力到位,同时做好各项材料进场复试等工

配电柜安装施工组织设计方案

配电柜安装施工方案 编制: 审核: 审批:

目录 1 工程概况 2 2 编制依据 2 3 施工准备和部署 2 4 施工工艺与方法 3 5 质量标准 8 6 成品保护 10 7 质量记录 11 8 安全消防措施 11

成套配电柜安装方案 1 工程概况 本方案属成套配电柜安装方案。配电柜总共71台。所有配电柜均为金属材料制作,外表采用喷漆、喷塑或烤漆。配电柜采取落地式安装。 2 编制依据 2.1 电气施工图。 2.2 电气装置安装施工及验收规范。 2.3 《建筑电气通用图籍》(92DQ3)。 2.4 《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》。 3 施工准备和部署 3.1 施工准备 3.1.1 材料要求: 3.1.1.1 配电柜:箱体应有一定的机械强度,周边平整无损伤,油漆无脱落,二层底板厚度不小于1.5mm,但不得采用阻燃型塑料板做二层底板,箱内各种器具应安装牢固,导线排列整齐,压接牢固、应为两部定点厂产品,并有产品合格证。 3.1.1.2 镀锌材料有角钢、扁铁、铁皮、机螺丝、木螺丝、螺栓、垫圈、圆钉等。 3.1.1.3 绝缘导线:导线的型号规格必须符合设计要求,并有产品合格证。 3.1.1.4 基础槽钢用10#槽钢,应有产品合格证。

3.1.2 主要机具: 3.1.2.1 铅笔、卷尺、方尺、水平尺、钢板尺、线坠、桶、刷子、灰铲等。 3.1.2.2 手锤、錾子、钢锯、锯条、木锉、扁锉、圆锉、剥线钳、尖嘴钳、压接钳,活扳子、套筒扳子,锡锅、锡勺等。 3.1.2.3 台钻、手电钻、钻头、木钻、台钳、案子、冲击钻、电炉、电、气焊工具、绝缘手套、铁剪子、点冲子、兆欧表、工具袋、工具箱、高凳等。 3.1.3 作业条件: 3.1.3.1 随土建结构预留好配电柜基础安装位置。 3.1.3.2 预埋铁架或螺栓时,墙体结构应弹出施工水平线。 3.1.3.3 安装配电柜时,抹灰、喷浆及油漆应全部完成。 3.2 施工部署 主楼和西副楼的配电柜由水电一队安装,东副楼的配电柜安装由水电二队安装。 4 施工工艺与方法 4.1. 施工程序 设备开箱检查→二次搬运→基础型钢制作安装→配电柜体就位→配电柜接线→试验调整→送电试运行。 4.2 设备开箱检查 4.2.1 设备和器材到达现场后。安装和建设单位应在规定期限内,共同进行开箱验收检查;包装及密封应良好,制造厂的技术文件应齐。

配电箱安装的施工方法

配电箱安装施工要点 (1)设备要求 1)柜(盘)本体外观检查应无损伤及变形,油漆完整无损。柜(盘)内部检查:电器装置及元件、绝缘瓷件齐全,无损伤、裂纹等缺陷。2)安装前应核对配电箱编号是否与安装位置相符,按设计图纸检查其箱号、箱内回路号。箱门接地应采用软铜编织线,专用接线端子。箱内接线应整齐,满足设计要求及验收规范(GB50303-2002)的规定。 (2)作业条件 配电箱安装场所土建应具备内粉刷完成、门窗已装好的基本条件。预埋管道及预埋件均应清理好;场地具备运输条件,保持道路平整畅通。 (3)配电箱定位:根据设计要求现场确定配电箱位置以及现场实际设备安装情况,按照箱的外形尺寸进行弹线定位。 (4)基础型钢安装 1)按图纸要求预制加工基础型钢架,并做好防腐处理,按施工图纸所标位置,将预制好的基础型钢架放在预留铁件上,找平、找正后将基础型钢架、预埋铁件、垫片用电焊焊牢。最终基础型钢顶部宜高出抹平地面10mm。 2)基础型钢接地:基础型钢安装完毕后,应将接地线与基础型钢的两端焊牢,焊接面为扁钢宽度的二倍,然后与柜接地排可靠连接。并做好防腐处理。

(5)配电柜(盘)安装 1)柜(盘)安装:应按施工图的布置,将配电柜按照顺序逐一就位在基础型钢上。单独柜(盘)进行柜面和侧面的垂直度的调整可用加垫铁的方法解决,但不可超过三片,并焊接牢固。成列柜(盘)各台就位后,应对柜的水平度及盘面偏差进行调整,应调整到符合施工规范的规定。 2)挂墙式的配电箱可采用膨胀螺栓固定在墙上,但空心砖或砌块墙上要预埋燕尾螺栓或采用对拉螺栓进行固定。 3)安装配电箱应预埋套箱,安装后面板应与墙面平。 4)柜(盘)调整结束后,应用螺栓将柜体与基础型钢进行紧固。5)柜(盘)接地:每台柜(盘)单独与基础型钢连接,可采用铜线将柜内PE排与接地螺栓可靠联结,并必须加弹簧垫圈进行防松处理。每扇柜门应分别用铜编织线与PE排可靠联结。 6)柜(盘)顶与母线进行连接,注意应采用母线配套扳手按照要求进行紧固,接触面应涂中性凡士林。柜间母排连接时应注意母排是否距离其他器件或壳体太近,并注意相位正确。 7)控制回路检查:应检查线路是否因运输等因素而松脱,并逐一进行紧固,电器元件是否损坏。原则上柜(盘)控制线路在出厂时就进行了校验,不应对柜内线路私自进行调整,发现问题应与供应商联系。 8)控制线校线后,将每根芯线煨成圆圈,用镀锌螺丝、眼圈、弹簧垫连接在每个端子板上。端子板每侧一般一个端子压一根线,最

施工组织设计投标文件

施工组织设计投标文件

2013年08月 工程有限公司 地址:邮政编码:412007 电话:传真: 东北办事处: 1、项目概况 随着现代科技飞速发展,矿山内部铁路运输自动化程度的不断提高,先进设备带给我们便捷的同时也带来了雷击、电磁干扰等对信号设备的危害。 本钢(集团)矿业公司歪头山铁矿地处本溪、沈阳、辽阳交界的山

区,年平均雷暴日75d/a,是雷电灾害的高发区域。 本次防雷改造的项目为9个采用微机集中连锁控制信号系统的站所:矿外专用线站、选矿站、170站、190站、180站、188站、212站、104站、224站;和2个通讯光端机机械室:马耳岭站、山上调度室及矿主交换台。 铁路信号设备遭受雷击的类型主要分为三种,即:直击雷、感应雷和传导雷。结合信号设备的分布特点及雷电攻击的途径分析,铁路信号设备雷电防护存在以下特点。 1.1、信号设备占地面积较大,且很多设备分布在山区、矿业等易受雷电攻击的地区。 1.2、铁路的钢轨是雷电的良导体,与钢轨连接的相关铁路信号设备,如信号机、轨道电路、电动转辙机等较容易受到雷电流的威胁。 1.3、各种信号线、控制线大部分使用架空线,由于它们暴露在旷野郊外,在雷雨季节容易遭受雷电袭击,线路中的大电流会串入信号机房内部,从而引起对内部设备的损坏。 1.4、雷电防护的原则是“等电位”,由于机房存在多类接地系统,其冲击接地电阻不均衡,在雷击发生时,雷电流引起地电位差,也容易造成地电位反击,使人员或设备遭受损害。 从以上分析中可以看出;为了提高铁路信号设备安全性及计算机的运行可靠度,整个车站信号设备的雷电防护一定要有完善的外部和内部防雷措施,在拦截、分流、均衡、接地、等电位等方面做完整的,多层次的综合防护。 2、设计依据 2.1《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004 2.2《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169-2006

投标文件配电箱安装施工方案

五、施工组织设计 1、工程概况 工程名称:******************* 工程地点:***************** 工程质量:符合国家现行规定 工程工期:**日历天 2、施工组织方案 为了确保工程质量、高效、有序的工作,本工程实行项目机构负责制。成立工程项目管理部。项目经理部的人员由公司各职能部门选派的工作骨干组成,在项目部中承担相应的工作。对于不能胜任工作或玩忽职守的人员,监理工程师有权提出撤换要求,项目部应根据监理工程师的要求从速完成人员撤换。项目经理部设项目经理、项目总工各一人,下设电气试验室、变电安装班、配电安装班,全面负责工程施工。

3、项目管理组织机构

4、施工技术人员组织及安装人员配备情况 5、施工的质量保证措施 1 质量方针和目标 1) 在施工过程中,坚持“安全第一、质量第一、信誉第一”的宗旨,贯彻实施我公司的ISO9001:2000质量体系和“科技兴企、爱岗敬业、安全服务”的质量方针。 2)本工程质量目标:变电安装工程分部分项工程优良率>95%,一次验收合格率100%,工程质量等级为合格,争创优良工程变电站称号。 3)杜绝重大及以上质量事故。 4)质量记录和竣工技术资料真实、齐全,装订成册按时移交。 2 质量保证体系 2.1 主要职责 1)全面贯彻实施公司质量体系文件,确保工程质量管理和质量保证符合文件要求,确保质量目标按期实现。 2)项目经理负责本项目施工组织协调管理,是工程质量第一责任人。负责本工程质量体系的建立健全,确保质量体系的正常运转,合理配备人、财、物等资源,批准本工程各种质量文件。保证项目法人、监理单位

配电柜安装施工方案范文

************项目 施 工 方 案 编制: 审核: 批准:

********公司 **年**月**日 一、 工程概况: 该**项目主要施工内容有采购并安装**个单井节能控 制箱、**台变压器低压侧控制柜,不含税合同金额 **元,工期**天。 二、 施工力量组织管理 1、施工组织管理机构 安装主管: 质量管理 安全管理 材料员 采购主管: 总负责: 施工管理

2、施工力量的安排 根据该工程实际情况,电气安装按施工有效工期暂定为**天时间,我公司决定投入1个电工班共6人作为主要施工力量,一旦工程需要,则将本单位其他人员全部投入本次工程施工中去,以确保该工程项目建设任务的顺利完成。 3、施工计划统筹技术管理 根据****项目进度的要求,总体采购安装时间只有**天,时间紧的特点并结合我公司现有的技术力量及设备等具体情况,为全面有效地控制施工进度,及时反映施工动态,

更好地平衡各项工程项目进度,我们决定利用施工计划统筹对工程施工进度进行监督管理,以便能及时把握影响工程进度的关键因素,及时组织施工力量进行补救,从而保证采购及工程施工的顺利进行。 三、采购方案 1、交货地点、交货时间、交货方式、运输条件及安装时间: 1.1 交货地点:** 1.2 交货时间:合同前签订后15日内交货。 1.3 交货方式:设备到达指定的场所后经用户检验合格方可交货。 1.4 运输条件:专车汽运,运费由我方承担。 2、投标货物的质量标准及验收方式说明: 2.1 产品到达用户指定地点后,由用户组织对设备进行验收。 2.2 验收标准: 2.2.1 质量验收方式:按照国家标准、行业规程或其他相关标准进行产品验收;按照企业产品说明书进行产品验收。

如何编制投标施工方案

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/185231772.html, 如何编制投标施工方案 作者:韩克春 来源:《中小企业管理与科技·学术版》2008年第03期 在我国社会主义市场经济条件下推行工程项目招投标制,对于健全市场竞争机制,促进资源优化配置,对于提高企业的管理水平及经济效益和保证工期及质量都具有十分重要意义。通过投标的方式来承接工程施工任务,目前已成为建筑施工企业承揽工程的主要途径。投标施工方案是投标文件的一项重要组成部分,因此投标施工方案编制的好坏对能否中标起到了举足轻重的作用。 近几年来,我公司通过投标,承接了不少工程项目。经过不断探索和总结对编制投标施工方案有了一些经验,下面是对如何编制投标施工方案的看法。 1、投标方案的特点 1.1投标方案是施工企业对拟建工程施工所作的总体部署和对工程质量、安全、工期等所作的承诺,也是招标方了解投标方企业管理水平、施工技术水平、机械设备装备能力等各方面情况的一个窗口。因此,投标方案从总体上来说,应体现本企业的综合能力,反映出本企业的实际水平。 1.2从颁发招标文件到正式投标,时间往往只有28天左右,甚至更短,在这期间从踏查现场、审查图纸到编制方案,时间十分紧张。 1.3编制投标方案,所提供的资料往往不能齐全,有的缺地质报告,有的施工图不全面,有的结构设计变动,有的土场、料场位置不准确,即招标并要求编投标方案,无疑更增大了编制难度。 1.4投标方案作为投标文件的一部分,面对的是一批具有丰富经验的专家,受到的是严格的审查和质疑,一旦投出,便无法修改、补充。因此,投标方案要做到考虑全面、重点突出、施工方案可行且具有先进性。 2、投标方案的内容

高低压开关柜配电箱安装工程施工方案

高低压开关柜配电箱 安装工程 施 工 方 案 XX工程公司 年月日

一、施工准备 (一)作业条件 1、墙体结构已弹出施工水平线。 2、安装配电箱所需的木砖及铁件巳预埋。 3、随土建结构预留的暗装配电箱的安装位置正确,大小合适。 4、暗装配电箱箱体时,安装箱体墙面的抹灰应全部完成。暗装配电箱盘芯及贴脸 时,土建装修的抹灰、喷浆及油漆应全部完成。 5、明装配电箱时,土建装修的抹灰、喷浆及油漆应全部完成。 (二)材料要求 1、建筑电气工程中安装的高压成套配电柜、控制柜(屏、台)应有出厂合格证、生 产许可证和试验记录。低压成套配电柜、动力、照明配电箱(盘、柜)除上述质 量证明文件外,还应有“CCC”认证标志及认证证书复印件。 2、动力、照明配电箱、低压柜,不同厂家、不同规格的出厂合格证应各备一张。 低压进线冗接箱或分支柜,多层进户分界开关柜,不同厂家、不同规格的合格证 应各备一张。 3、产品进场后先进行外观检查:箱体应有一定的机械强度,周边平整无损伤,油漆 无脱落。然后进行开简检验:箱内各种器具应安装牢固,导线排列整齐,压接牢 固,二层底板厚度不小于1.5mm,且不得用阻燃型塑料板做二层底板。各种断路 器进行外观检验,调整及操作试验。 4、配电箱不应采用可燃材料制作;在干燥无尘的场所,采用的木制配电箱应经阻 燃处理。 5、镀锌制品(支架、横担、接地极、避雷用型钢等)和外线金具应有出厂合格证和 镀锌质量证明书。 (三)主要机具 1、铅笔、卷尺、水平尺、方尺、线坠等。 2、手锤、錾子、剥线钳、尖嘴钳、压接钳、电钻、液压开孔器、锡锅、锡勺、电 工常用工具等。

二、质量要求 (一)高压开关柜 质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)的规定。 续表

配电箱安装工程施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、施工准备 (2) 三、质量要求 (3) 四、工艺流程 (6) 五、操作工艺......................................................6六、成品保护 (10)

一、工程概况 本工程为桂林华润一期住宅水电安装工程,地点在东安路以南,机场路以北,红岭路以西。本工程由桂林市建筑设计研究院,建筑面积约100327m2,框架剪力墙结构。共9栋小高层、61#-62#-63#-65#楼为商业2层,1-2#楼为22层,3-5#楼为22层,9-10#楼为21层,6-7#楼为22层,半地下室为一层。本方案属桂林华润一期住宅水电工程电缆桥架安装方案。 二、施工准备 (一)、作业条件 1、墙体结构已弹出施工水平线。 2、安装配电箱所需的木砖及铁件巳预埋。 3、随土建结构预留的暗装配电箱的安装位置正确,大小合适。 4、暗装配电箱箱体时,安装箱体墙面的抹灰应全部完成。暗装配电箱盘 芯及贴脸时,土建装修的抹灰、喷浆及油漆应全部完成。 5、明装配电箱时,土建装修的抹灰、喷浆及油漆应全部完成。

(二)、编制依据 1、桂林市建筑设计研究院绘制的电气施工图。 2、电气装置安装施工及验收规范。 3、《建筑电气通用图籍》(92DQ3)。 4、《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》。 (三)、材料要求 1、建筑电气工程中安装的高压成套配电柜、控制柜(屏、台)应有出厂合格证、生产许可证和试验记录。低压成套配电柜、动力、照明配电箱(盘、柜)除上述质量证明文件外,还应有“CCC”认证标志及认证证书复印件。 2、动力、照明配电箱、低压柜,不同厂家、不同规格的出厂合格证应各备一张。低压进线冗接箱或分支柜,多层进户分界开关柜,不同厂家、不同规格的合格证应各备一张。 3、产品进场后先进行外观检查:箱体应有一定的机械强度,周边平整无损伤,油漆无脱落。然后进行开简检验:箱内各种器具应安装牢固,导线排列整齐,压接牢固,二层底板厚度不小于 1.5mm,且不得用阻燃型塑料板做二层底板。各种断路器进行外观检验,调整及操作试验。 4、配电箱不应采用可燃材料制作;在干燥无尘的场所,采用的木制配电箱应经阻燃处理。 5、镀锌制品(支架、横担、接地极、避雷用型钢等)和外线金具应有出厂合格证和镀锌质量证明书。 (四)、主要机具 1、铅笔、卷尺、水平尺、方尺、线坠等。 2、手锤、錾子、剥线钳、尖嘴钳、压接钳、电钻、液压开孔器、锡锅、锡勺、电工常用工具等。 三、质量要求

投标文件施工方案

一、主要工程项目的施工方案(施工工艺、流程) 1.1 净化装饰施工方案 1.1.1轻钢龙骨隔断施工方案 (1)工艺流程: 墙位放线→墙基施工安装→安装地龙骨、横撑龙骨、通贯龙骨→各种洞口龙骨加固 (2)操作要求: 隔断龙骨安装前,先在上下及两边基体处弹线定位。安装龙骨边线应与弹线一致。 A.在沿地、沿顶龙骨与地、顶面接触处,按规定间距用射钉将沿地、沿顶龙骨固定地面和顶面。 B.射钉按中距 0.6-1.0㎜的间距布置,水平方向不大于0.8㎜,垂直方向不大于1.0m。射钉射入基体的最佳深度:混凝土为22-23㎜,砖墙为30-50㎜。 C.将预先切裁好长度的竖向龙骨推向沿顶、沿地龙骨之内。翼缘朝向板方向。竖向龙骨上下方向不能颠倒。现场切割时只能从上端切断,竖向龙骨接长可用U 型龙骨套在C型龙骨的接缝处,用拉铆钉或自攻丝固定。 D.隔断选用支撑卡系龙骨同时,应将支撑卡安装在竖向龙骨的开口上,卡距400-600㎜。选用贯通龙骨时,3m以下的隔断应安装一道,3—5m高隔断应安装三道。 E.隔断龙骨间距,当采用900㎜宽的罩面板时,龙骨间距围453㎜;当采用1200㎜罩面板时,龙骨间距为603㎜隔声墙在龙骨间距一律为453㎜,并错位排列。 F.隔断龙骨安装后,应校正水平及垂直度,水平隔断表面允许偏差2㎜,垂直隔断表面允许偏差3㎜。 1.1.2 手术室围护结构、装饰 手术室作为医院核心部位,应具有一 定的先进性,对此我们将手术室设计为预 制组合式整体圆孤形手术室,其外围采用 镀锌型钢和矩管作为承重结构框架。洁净

手术室墙身及天花斜角板均采用优质电解钢板,背面贴优质防撞背板,以提高墙身抗撞击性及保温、隔音功能。框架及钢板均按图纸加工成型运至现场进行安装,墙与墙、墙与天花吊顶板之间的连接解均大于90度,并采用圆孤连接,接缝处采用金属填料填充,再进行精细打磨,达到平整、无缝、密封的效果。 手术室内所有设备均为嵌入式安装,使整个手术室的墙面光滑平整无缝,防止积尘,易清洗、消毒及提高手术室面积使用率。 1.1.3 墙面涂料工程施工方案 (1) 工艺流程 清扫→用乳胶水溶液湿润→填补缝隙,局部刮腻子→磨平→第一遍满刮腻子→磨平→第二遍刮满腻子→磨平→第一遍刷涂料→复补腻子→磨平→第二遍刷涂料→略做砂磨→第三遍刷料。 (2) 操作要求 抹涂底层涂料使用排笔或毛辊将拌好的底层涂料刷涂或辊涂在经过处理的基面上,一般要涂饰两遍左右,要求涂均匀不得漏涂。间隔两小时后可进行抹涂饰面涂料,使用不锈钢抹灰抹子抹饰,涂抹2-3遍。内墙涂抹厚度为1.5-2mm,要求无掉粉、起皮、漏刷现象,要无色差,泛碱、返色、不显刷纹,更不能有砂眼、流坠、起疙瘩和溅抹。 (3) 材料质量要求 A.涂料工程所用的涂料和半成品,均应有品名、种类、颜色、制作时间、贮存有效期,使用说明和产品合格证。 B.涂料工程所用腻子的塑性和易涂抹性应满足施工要求,干燥后坚固,并按基层、底涂料和面涂料的性能配套使用。 1.1.4 医疗装备、自动门、手推门施工方案 (1)工艺流程 复核预留安装洞口→确定安装基准线→进行试装→安装固定→调试→成品保护 (2) 施工保证措施 A.对每件准备安装的产品进行仔细的检查,杜绝不合格品进入安装程序。 B.严格按照我司的施工技术要求进行施工及自检。

配电、控制柜施工方案

配电、控制柜施工方案 1.1. 施工程序 设备开箱检查→二次搬运→基础型钢制作安装→配电、控制柜体就位→配电、控制柜接线→试验调整→送电试运行。 1.2 设备开箱检查 1.2.1 设备和器材到达现场后。安装和建设单位应在规定期限内,共同进行开箱验收检查;包装及密封应良好,制造厂的技术文件应齐。型号、规格应符合设计要求,附件备件齐全。 1.2.2 配电、控制柜本体外观应无损伤及变形,油漆完整无损。配电、控制柜内部电器装置及元件、绝缘瓷件齐全、无损伤及裂纹等缺陷。 1.3 配电、控制柜二次搬运 配电、控制柜吊装时,柜体上有吊环时,吊索应穿过吊环;无吊环时,吊索应挂在四角主要承力结构处,不得将吊索挂在设备部件上吊装。吊索的绳长度应一致,以防受力不均,柜体变形或损坏部件。 在搬运过程中要固定牢靠,防止磕碰,避免元件、仪表及油漆的损坏。1.4 基础型钢制作安装 1.4.1 配电、控制柜在室内的位置原则上是按图施工,如图纸无明确规定时,应按下列位置施工: 低压配电屏离墙安装时距墙体不应小于0.8米,低压配电屏靠墙安装时距墙体不应小于0.05米;巡视通道宽不应小于1.5米。配电、控制柜需要安装在基础型钢上,型钢选用10号槽钢。 1.4.2 基础型钢制作好后,应按图纸所标位置或有关规定。 1.4.3 安装基础型钢时,应用水平尺找正、找平。基础型钢安装的不平直度及水平度,每米长度应小于1mm,全长时应小于5mm;基础型钢的位置偏差及不

平型度在全长时,均应小于5mm。基础型钢顶部宜高出室内摸平地面10 mm。 1.5 基础型钢接地 埋设的配电、控制柜的基础型钢应做良好的接地。一般用40*4镀锌扁钢在基础型钢的两端分别与接地网进行焊接,焊接面为扁钢宽度的2倍。 1.6 配电、控制柜安装 1.6.1 配电、控制柜组立 配电、控制柜与基础型钢采取螺栓固定。 配电、控制柜单独安装时,应找好配电、控制柜正面和侧面的垂直度。 成列配电、控制柜安装时,可先把每个配电、控制柜调整到大致的位置上,就位后再精确地调整第一面配电、控制柜,再以第一面配电、控制柜的柜盘面为标准逐台进行调整。 配电、控制柜组立安装后,盘面每米高的垂直度应小于1.5mm,相邻两盘顶部的水平偏差应小于2 mm;成列安装时,盘顶部水平偏差应小于5 mm。 1.6.2 配电、控制柜接地 成套柜应装有专用接地铜排,接地铜排与柜体连接成电气通路,接地铜排应用等截面的铜排与配电、控制柜基础接地干线扁钢牢固连接。接地铜排与零排相互绝缘。 配电、控制柜与基础型钢采用螺栓固定,每台柜宜单独与PE母排做接地连接,用不小于6 mm2铜导线与柜上的PE母排接地端子连接牢固。 配电、控制柜上装有电器的可开启的柜门、隔离刀闸底座和二次回路接地线应以绝缘铜软线与接地母排可靠连接。 所有负荷端的PE接地线从接地铜排引出,并预留供检修用的接地装置不少于3个。 1.6.3 配电柜内设备安装与检验

配电箱更换施工方案

中国南车有限公司 转向架打铁房2#、3#、4#车间开关箱更换 施 工 方 案 编制: 复核: 审核: 二0一四年八月十日

转向架打铁房2#、3#、4#车间开关箱更换 施工方案 一、概述 转向架大铁房2#、3#、4#车间壁挂式开关箱使用时间较长,因车间环境及国家有关电气设备使用的新规定要求等原因不适合继续使用。为确保生产和用电安全业主决定在不影响正常生产的前提下更换上诉车间内指定的开关箱。施工工期为2014年8月份1个月。 主要工程量有更换XL1共136台,XL2共15台、XL3共6台,因受车间生产的限制,我方主要利用中午及星期六、星期天的时间进行施工,具体施工进度计划见工期安排。 施工验收标准:GB50303-2002建筑电气工程质量验收规范 二、施工机具及人员安排 1、人员安排 因情况特需,我方安排三组人员分别对三个车间同时施工。由项目负责人周箐负责,汤荣辉负责全面协调。每组安排组长1人,电工2人,接线工2人,小工4人。 2、机具安排 每组配备角磨机2台,接线钳2把,逆变焊机1台,气焊1套,套筒扳手2套,内六角1套,开口扳手、梅花扳手等若干,4-6磅手锤各1把。 三、施工工艺 1、切断配电箱电源 车间开关箱电源都是从经电缆插接母线上的插接箱引下,更换配电箱时只要将插接箱内的断路开关断开即可,断开后在施工前必须验证开关箱是否断电才能施工。 2、电缆头的拆除、处理

原则上不破坏连接开关箱的电缆头,将干包电缆头保护性拆除,拆除电缆头上干包胶带,并用角磨机清理“铜鼻子”上的氧化物。 3、悬挂式配电箱的拆除 原则上使用扳手将固定开关箱的螺栓拆除,有锈蚀严重的螺栓使用角磨机切除,不得使用气焊、电焊等破坏性拆除。 4、配电箱支撑架 如果配电箱需要移位,则重新焊接支撑架,用气焊将原有支架拆除,用角磨机打磨干净,并将破坏的油漆进行修补。如果是钢结构车间破坏防火涂料处也应修补。 5、配电箱的安装 5.1照明配电箱(盘)安装 5.1.1箱(盘)内配线整齐,无绞接现象。导线连接紧密,不伤芯线,不断股。垫圈下螺丝两侧压的导线截面积相同,同一端子上导线连接不多于2根,防松垫圈等零件齐全; 5.1.2箱(盘)内开关动作灵活可靠,带有漏电保护的回路,漏电保护装置动作电流不大于30mA,动作时间不大于0.1s。 5.1.3照明箱(盘)内,分别设置零线(N)和保护地线(PE线)汇流排,零线和保护地线经汇流排配出。 5.2 柜、屏、台、箱、盘内检查试验应符合下列规定: 5.2.1控制开关及保护装置的规格、型号符合设计要求; 5.2.2 闭锁装置动作准确、可靠; 5.2.3 主开关的辅助开关切换动作与主开关动作一致; 5.2.4 柜、屏、台、箱、盘上的标识器件标明被控设备编号及名称,或操作位置,接线端子有编号,且清晰、工整、不易脱色。 5.2.5回路中的电子元件不应参加交流工频耐压试验;48V及以下回路可不做交流工频耐压试验。

配电柜维修施工方案.doc

配电柜维修施工方案 工程概况 本工程是XX剧院1#配电房高压环网放电维修,最终目的是排除电气设备的隐患,为XX剧院的正常运营做一个全面的安全保障。 施工部署 初步根据各部位的设备情况及甲方的要求,在甲方安排的停电时间内,确定施工员为7人,其中项目放工现场负责人1人,施工安全负责人1人,施工人员分二个班组,试验班组2人;设备检查、紧固及更换元件3人,在实施过程中可根据实际情况适当调整,以满足安全、质量和工期预期实现。 一、注意事项 1、进场人员需有合法身份证。 2、签定与XX剧院的相关保密协议(必须遵守)。 3、进厂必需佩戴好临时施工证,丢失后应及时报告。 4、遵守社会公德(包括个人卫生及形象、使用卫生间及车辆停放等)。 5、所有工具及材料应向保安部申报(以方便双方的使用及出门检查)。 6、遵守XX剧院的相关规定(服从现场管理人员的安排及指挥)。 二、施工组织 施工现场第一负责人: 施工现场第二负责人:

施工安全负责人: 施工班组成员: 进场前培训:施工前全体维保参与人员进行进场前培训,介绍本次工作任务,落实工作分配及个人职责,必须做到每个人都清楚自己的工作任务,并复述一遍。 班前工作会议:进场开工前交接,安排具体工作及安全注意事项。 1、实行纵横组织机构、统一指挥、统筹安排; 2、实行分专业管理、职责分明; 3、实行纵横配合,优化施工人员,试验设备的供用; 4、实行工程质量按三级监控,保证维保质量和安全; 5、实行工具清点制度,开工前、收工后个人工具清点上报。 一、进场施工 一:停1#配电房系统,对放电高压环网柜进行检查,确认故障 点,确认后对其放电元件更换,在进行试验,试验标准按照交 接性标准进行。 注意事项: 在施工时应注意其高压系统,必须在验明无电后方可施工。在带电区域做好隔离并做好标识。严禁操作。 送电前彻底检查施工工具有无遗留,特别是配电设备内部,如遗留在设备会引起严重事故。进行停送电操作由黄文杰统一安排指挥,所有带电范围作警示牌,由专人监护。后附﹝禁止合闸,线路有人工作﹞相关安全标识牌。

视频监控施工方案.投标书

监控项目投标目录 前言 一、工程主要施工程序 (3) 1.工程前期的准备工作 (3) 2.材料及设备的进场 (3) 3.管线的核实 (3) 4.室外传输线缆、电源的核实 (3) 5.设备的安装准备 (4) 6.设备调试 (4) 7.工程验收 (4) 8.竣工资料 (4) 二.施工组织机构及职能 (5) 1、施工组织机构 (5) 2、分工及责任 (5) 三.施工规范与标准 (6) 四.施工组织和部署 (7) 1.施工组织和措施 (7) 2.施工管理措施 (7) 3.组织部署及措施 (8) 4.工程质量和安全施工措施 (8) 五.施工进度计划编排 (9) 六.工程主要施工方法 (10) 七.施工组织计划内容 (11)

徐州泉山区浩然电脑经营部是一家专业致力于安防产品、家庭防盗报警系统办公智能一体化设计安装企业。公司自成立以来一直从事包括闭路监控、远程监控、门禁系统、停车场一卡通、入侵防盗系统、防盗报警、视频会议、公共广播、楼宇对讲、电子显示屏等多项智能建筑弱电系统的工程设计及安装。工程承包、保养、维修调试等.应用领域包括:政府机关、银行、公共交通、体育场馆、学校、商场超市、小区、娱乐场所及公共建筑设施场所。公司拥有一大批丰富专业知识的销售精英,同时建立了一支在安防领域具有深厚技术力量的专业施工队伍。公司从始至终本着“诚信﹑敬业﹑求实﹑创新”的经营理念,坚持“以人为本,科学经营” 的管理理念,以“用户至上, 信誉第一”的优质服务赢得了广大客户的认可和信任。 一、我公司为客户提供以下服务: (1)、各种品牌安防工程安装、移位置、调试、维修、维保、施工承包 (2)、楼电梯监控维修、安装增加点位 (3)楼可视对讲维修、移位、改造 (4)、公司及个人门禁系统安装、移位、各类IC卡/非接触卡及人员出入管理系统 (5)、厂房、车间、与商铺安装无线报警系统及远程监控系统 (6)、企业图像抓拍考勤系统 (7)、别墅安装远程报警防盗 (8)、家庭红外报警及可视对讲,装修改动 (9)、小区停车场进出管理系统增加加遥控功能 (10)、小区中控设备维护及机房改造 二、公司奉行“至真至诚,努力进取,缔造完美”经营理念,“创出未来,创造一流技术,一流服务,一流企业”的服务宗旨,不断为客户提供优质服务,满足并超越客户的各种不同需求,由此迎得广大客户的支持与信赖。公司的强劲实力,年轻化、高素质的人

高低压配电柜安装方案计划

| 海南省万泉河红岭水利枢纽工程机电设备安装工程 坝后电站 高低压盘柜安装方案 批准: 审核: 编制: 葛洲坝集团第二工程有限公司机电安装分公司 红岭水利枢纽工程安装项目部 二○一三年十二月

目录 1概况 (3) 2编写依据 (3) 3工程量 (3) 4现场安装条件 (4) 5施工前准备 (4) 6安装技术措施 (5) 7盘柜安装的检查和验收: (11) 8进度计划及保证措施 (11) 9施工质量控制及保证措施 (12) 10安全技术及文明施工措施 (13) 11施工事故应急措施 (15)

坝后电站高低压柜安装方案 1概况 红岭水电站高低压盘柜有35KV高压开关柜、10.5KV高压开关柜、400V低压配电柜。35KV开关柜、10.5KV开关柜、400V低压配电柜均由中山明阳电器有限公司生产。高压开关柜主要是用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用;400V低压盘柜主要是作用交流50HZ、400V以下的低压动力和照明配电。 2编写依据 2.1 设计施工图纸及设计更改通知单 2.2 主要规程规范 《1kv及以下配线工程施工与验收规范》GB50575-2010 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GBJ149-90 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-92 2.3 厂家说明书 2.4本单位多年施工经验以及严格的检查制度 3工程量 盘柜安装工程量清单

4现场安装条件 4.1 35KV开关柜厂家到货直接拖到安装间利用桥架卸货,再用2T液压叉车、2T液压拖车以人工安装就位; 4.2 KV开关柜用2T汽车运输至相应部位GIS室电动葫芦卸车。室内采用2吨液压叉车、2T液压拖车以人工安装就位。 4.3 400V配电柜利用2T汽车运输至安装场利用桥机卸车。室内采用液压拖车以人工安装就位。 5施工前准备 5.1 现场布置:合理布置现场,包括基础材料准备、盘柜组装和防护措施等。 5.2 技术准备:盘柜安装前组织有关技术人员熟悉设计图纸,标准规范,厂家安装说明书以及设备技术档案等有关资料。 5.3 人员组织:技术负责人(含技术服务人员),安装、试验负责人,安全、质量负责人,安装、试验人员。 5.4 工器具准备:

加油站投标文件目录(设计方案和施工方案)

加油站建设 项目工程 投标文件招标编号: 单位名称: 法定代表人或委托代理人: 单位地址: 联系电话: 传真: 日期:年月日

目录 一、投标资格证明文件 1、投标函………………………………………………………………? 2、营业执照及税务登记证副本………………………………………? 3、其他投标资格证明文件……………………………………………? 3.1、成品油批发经营批准证书…………………………………? 3.2、危险化学品经营许可证……………………………………? 3.3、组织机构代码证……………………………………………? 3.4、企业综合实力………………………………………………? 3.5、企业专业技术人员情况……………………………………? 4、法定代表人身份证明………………………………………………? 5、法人授权委托证明…………………………………………………? 6、授权代表身份证明…………………………………………………? 7、投标保证金…………………………………………………………? 二、商务文件部分 1、商务要求承诺书……………………………………………………? 2、业绩清单……………………………………………………………? 3、招标服务承诺书……………………………………………………?

三、技术文件部分 加油站设计方案 1、工程概况……………………………………………………………? 2、系统工艺……………………………………………………………? 2.1、油品运输装卸………………………………………………? 2.2、油品存储……………………………………………………? 2.3、加油工艺流程………………………………………………? 2.4、工艺控制及计量……………………………………………? 2.5、系统设施要求………………………………………………? 3、总平面………………………………………………………………? 3.1、总体布局……………………………………………………? 3.2、交通组织……………………………………………………? 3.3、水电设施……………………………………………………? 3.4、主要技术经济指标…………………………………………? 4、建筑设计……………………………………………………………? 4.1、设计依据……………………………………………………? 4.2、适用的技术准则……………………………………………? 4.3、设计指导思想和主要原则…………………………………? 4.4、构思及特点…………………………………………………? 5、结构设计……………………………………………………………? 5.1、概述…………………………………………………………?

配电控制柜施工方案

配电控制柜施工方 案

配电、控制柜施工方案 1.1. 施工程序 设备开箱检查→二次搬运→基础型钢制作安装→配电、控制柜体就位→配电、控制柜接线→试验调整→送电试运行。 1.2 设备开箱检查 1.2.1 设备和器材到达现场后。安装和建设单位应在规定期限内,共同进行开箱验收检查;包装及密封应良好,制造厂的技术文件应齐。型号、规格应符合设计要求,附件备件齐全。 1.2.2 配电、控制柜本体外观应无损伤及变形,油漆完整无损。配电、控制柜内部电器装置及元件、绝缘瓷件齐全、无损伤及裂纹等缺陷。 1.3 配电、控制柜二次搬运 配电、控制柜吊装时,柜体上有吊环时,吊索应穿过吊环;无吊环时,吊索应挂在四角主要承力结构处,不得将吊索挂在设备部件上吊装。吊索的绳长度应一致,以防受力不均,柜体变形或损坏部件。 在搬运过程中要固定牢靠,防止磕碰,避免元件、仪表及油漆的损坏。 1.4 基础型钢制作安装 1.4.1 配电、控制柜在室内的位置原则上是按图施工,如图纸无明确规定时,应按下列位置施工: 低压配电屏离墙安装时距墙体不应小于0.8米,低压配电屏

靠墙安装时距墙体不应小于0.05米;巡视通道宽不应小于 1.5米。配电、控制柜需要安装在基础型钢上,型钢选用10号槽钢。 1.4.2 基础型钢制作好后,应按图纸所标位置或有关规定。 1.4.3 安装基础型钢时,应用水平尺找正、找平。基础型钢安装的不平直度及水平度,每米长度应小于1mm,全长时应小于5mm;基础型钢的位置偏差及不平型度在全长时,均应小于5mm。基础型钢顶部宜高出室内摸平地面10 mm。 1.5 基础型钢接地 埋设的配电、控制柜的基础型钢应做良好的接地。一般用40*4镀锌扁钢在基础型钢的两端分别与接地网进行焊接,焊接面为扁钢宽度的2倍。 1.6 配电、控制柜安装 1.6.1 配电、控制柜组立 配电、控制柜与基础型钢采取螺栓固定。 配电、控制柜单独安装时,应找好配电、控制柜正面和侧面的垂直度。 成列配电、控制柜安装时,可先把每个配电、控制柜调整到大致的位置上,就位后再精确地调整第一面配电、控制柜,再以第一面配电、控制柜的柜盘面为标准逐台进行调整。 配电、控制柜组立安装后,盘面每米高的垂直度应小于1.5mm,相邻两盘顶部的水平偏差应小于2 mm;成列安装时,盘顶部水平偏差应小于5 mm。

配电柜配电箱安装施工工艺

成套配电柜安装 1.1.1.1配电柜的材料要求 1柜体外形尺寸方正,周边平整无损伤,油漆无脱落,柜体有一定机械强度,二次底板厚度不小于,柜内仪表、控制元件齐全,安装牢固,布置合理满足电气间距与爬电距离要求, 接线质量符合规范要求。 2二次板、带电器设备的门、柜体上均应焊有接地螺丝,柜上部进线处和下部接线端子处,尤其是进出多芯电缆时,要预留足够的空间以保证外接导线,多芯电缆分开线芯的接线空 间。配电柜下部端子排,离地宜大于350mm。 3基础槽钢不得用电气焊开孔,所有使用的配件必须为镀锌件。 1.1.1.2配电柜的布置及安装要点 1配电室内不应有其它的管道通过,室内的暖气管道不应有阀门,管道与散热器的连接采用焊接。 2成排配电柜的长度超过6m时,柜后的通道应有两个通向本室或其它房间的出口,出口应布置在通道的两侧,两出口之间的距离超过15m时,其间还应增加出口。 3低压配电柜的平面位置应按图施工,标准层竖井内的空间位置应按统一标准尺寸控制,为了安全和操作方便,不应安装于门后或妨碍操作的设备旁。 4单独柜(盘)只找柜面和侧面的垂直度。成列柜(盘)各台就位后,先找正两端的柜,再从柜下至上2/3高的位置绷上小线,逐台找正,如柜不标准,以柜面为准。找正时采用铁 片进行调整,每处垫片最多不能超过3片。然后按固定螺孔尺寸,在基础型钢架上用手电 钻钻孔。一般若无要求时,低压柜钻Φ孔,高压柜钻Φ孔,分别用M12、M16镀锌螺丝 固定。 5成排配电柜,柜与柜之间应用螺栓进行固定,根据柜的高度不同,选择相应的固定点,以保证配电柜的稳固性。 1.1.1.3基础型钢安装 1调直型钢,将有弯的型钢调直,然后按图纸要求预制加工基础型钢架,并刷好防锈漆。

(完整版)配电柜安装方案

北京京东方冷去卩塔电气改造工程配电柜安装施工方案 编制: 审核:审批:

目录 1 工程概况2 2编制依据2 3施工准备和部署2 4施工工艺与方法3 5质量标准8 6成品保护10 7质量记录11 8安全消防措施11

成套配电柜安装方案 1工程概况 本方案属京东方冷却塔电气改造工程成套配电柜安装方案。配电 柜总共1台。所有配电柜均为金属材料制作,外表采用喷漆、喷塑或烤漆。配电柜采取落地式安装。 2编制依据 2.1北京市城建设计研究总院绘制的电气施工图。 2.2电气装置安装施工及验收规范。 2.3 《建筑电气通用图籍》(92DQ3)。 2.4《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》。 3施工准备和部署 3.1 施工准备 3.1.1 材料要求: 3.1.1.1 配电柜:箱体应有一定的机械强度,周边平整无损伤,油漆无脱落,二层底板厚度不小于1.5mm但不得采用阻燃型塑料板做二层底板,箱内各种器具应安装牢固,导线排列整齐,压接牢固、应为两部定点厂产品,并有产品合格证。 3.1.1.2 镀锌材料有角钢、扁铁、铁皮、机螺丝、木螺丝、螺栓、垫圈、圆钉等。 3.1.1.3 绝缘导线:导线的型号规格必须符合设计要求,并有产品合格证。

3.1.1.4 基础槽钢用10#槽钢,应有产品合格证。 3.1.2 主要机具: 3.121 铅笔、卷尺、方尺、水平尺、钢板尺、线坠、桶、刷子、 灰铲等。 3.1.2.2 手锤、錾子、钢锯、锯条、木锂、扁锂、圆锂、剥线钳、尖嘴钳、压接钳,活扳子、套筒扳子,锡锅、锡勺等。 3.1.2.3 台钻、手电钻、钻头、木钻、台钳、案子、冲击钻、电炉、电、气焊工具、绝缘手套、铁剪子、点冲子、兆欧表、工具袋、工具箱、咼凳等。 3.1.3 作业条件: 3.1.3.1 随土建结构预留好配电柜基础安装位置。 3.1.3.2 预埋铁架或螺栓时,墙体结构应弹出施工水平线。 3.1.3.3 安装配电柜时,抹灰、喷浆及油漆应全部完成。 4施工工艺与方法 4.1. 施工程序 设备开箱检查-二次搬运-基础型钢制作安装-配电柜体就位 T配电柜接线T试验调整T送电试运行。 4.2 设备开箱检查 4.2.1设备和器材到达现场后。安装和建设单位应在规定期限内,共同进行开箱验收检查;包装及密封应良好,制造厂的技术文件应齐。型号、规格应符合设计要求,附件备件齐全。 4.2.2 配电柜本体外观应无损伤及变形,油漆完整无损。配电柜内

相关文档