文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑结构与结构选型习题

建筑结构与结构选型习题

建筑结构与结构选型习题
建筑结构与结构选型习题

建筑结构与结构选型

1、构件按受力特征来划分主要有以下三类:、、。

(轴心受力构件、偏心受力构件和受弯构件)

2、稳定系数:。

(按稳定考虑的承载力与强度承载力的比值)

3、相同材料的拉杆与压杆受同样的荷载作用时,拉杆所需的截面尺寸要比压杆。

(小)

4、一般提高压杆承载力的措施为:

(1)选用有较大i值的截面,即面积分布尽量远离中和轴。

(2)改变柱端固接条件或增设中间支承以改变杆件计算长度。

5、剪应力:

①剪应力在梁高方向的分布是处最大,以近抛物线的形状分布,在截面边沿处剪应力为。

(中和轴、零)

②沿梁长方度向,处剪力最大,剪应力也最大。

(支座)

③截面的抗剪主要靠(即梁的截面中部)

(腹板)

6、受弯构件的变形

①梁的挠度跨中最大。

②挠度的大小与正弯矩成正比。

③跨度相同、荷载相同时,简支梁的挠度比连续梁、二端固定或一端固定简支的梁要大。

④挠度的大小与梁的EI成反比。

7、轴心受拉构件是受力最好的构件:

①最能充分发挥材料性能。

②在承受相同的荷载下,与受压和受弯构件相比所需的断面最小。

③只有具有最多数量的轴拉构件和较少轴压和受弯构件组成的结构体系才是最省材料和经济合理的体系。

多层与高层建筑结构体系

8、层以下为多层建筑,层以上为高层建筑。

(7、8)

9、砖砌体房屋防止墙体开裂的主要措施:对于钢筋混凝土屋盖的温度变化和砌体干缩变形引起墙体的裂缝(如顶层墙体的八字缝、水平缝等),可根据具体情况采取以下措施:

①屋盖上宜设置保温层或隔热层;

②采用装配式有檩体系钢筋混凝土屋盖和瓦材屋盖;

③对于非烧结硅酸盐砖和砌块房屋,应严格控制块体出厂到砌筑的时间,并应避免现场堆放时块体遭受雨淋。

10、墙体沉降缝的设置:当房屋长度范围内地基持力层土变化较大;房屋的层数相差超过层时,宜设置沉降缝。(2)

11、梁、板的经济跨度:

单向板:~米双向板:~米次梁:~米主梁:~米

(2-3、3-6,3-5、5-8)

12、普通剪力墙结构的平面布置:

(1)剪力墙结构中全部竖向荷载和水平力都由钢筋混凝土墙承受,所以剪力墙应沿平面主要轴线方向布置。

a.矩形、L形、T形平面时,剪力墙沿两个正交的主轴方向布置;

b.三角形及Y形平面可沿三个方向布置;

c.正多边形、圆形和弧形平面,则可沿径向及环向布置。

(2)单片剪力墙的长度不宜过大:

a.长度很大的剪力墙,刚度很大将使结构的周期过短,地震力太大不经济;

b.剪力墙处于受弯工作状态时,才能有足够的延性,故剪力墙应当是高细的,如果剪力墙太长时,将形成低宽剪力

墙,就会由受剪破坏,剪力墙呈脆性,不利于抗震。故同一轴线上的连续剪力墙过长时,应用楼板或小连梁分成若干个墙段,每个墙段的高宽比应不小于。每个墙段可以是单片墙,小开口墙或联肢墙。每个墙肢的宽度不宜大于米。

(2、8.0)

(3)剪力墙的开间以6.0-7.0m的大开间,比3.0-3.9m的小开间,较经济合理,降低了材料用量,而且增大了建筑使用面积。

(4)调整剪力墙结构刚度的方法有:

a.适当减少剪力墙的厚度

b.降低连梁的高度;

c.增大门窗洞口宽度;

d.对较长的墙肢设置施工洞,分为二个墙肢。超过8.0米长时都应用施工洞划分为小墙肢。

13、剪力墙竖向布置:

①剪力墙应在整个建筑的竖向延续,上到顶,下到底,中间楼层不要中断。剪力墙不连续会造成刚度突变,对抗震非常不利。

②顶层取消部分剪力墙时,其余剪力墙应在构造上予以加强。

③底层取消部分剪力墙时,应设置转换层。

④为避免刚度突变,剪力墙的厚度应按阶段变化,每次厚度减少宜为~ mm,不宜过大,使墙体刚度均匀改变。厚度改变和混凝土强度等级的改变宜错开楼层。

(50-100)

⑤厚度变化时宜二侧同时内收。外墙及电梯间墙可只单面内收。

⑥剪力墙上的洞口宜上下对齐,并列布置。

⑦相邻洞口之间及洞口与墙边缘之间要避免小墙肢。故墙肢宽度不宜小于 bw(bw为墙厚),且不应小于 mm。(3、500)

⑦刀把形剪力墙会使剪力墙受力复杂,应力局部集中,而且竖向地震作用会产生较大的影响,宜十分慎重。

14、对目前设计的16-28层住宅来看,底层部分剪力墙截面总面积与楼面面积之比大约为:小开间(3-4m): %~ %;大开间(7-8m): %~ %。

(6%-8%、4%-6%)

15、剪力墙厚度,底层可按每层 mm大约初估;最小厚度按 mm。

(10、160)

16、落地剪力墙:底部大空间层应有落地剪力墙(或)落地筒体,落地纵横剪力墙最好成组布置,结合为落地筒。

17、平面为长矩形,横向剪力墙的片数较多时,落地的横向剪力墙的数目与横向剪力墙数目之比,非抗震设计时不宜少于 %;抗震设计时不宜少于 %。

(30、50)

18、对于一般平面,上下层刚度比:在非震区应尽量接近于1,不应大于;在抗震设计时,应尽量接近于1,不应大于。

(3、2)

可采取以下措施:

①与建筑协调,争取尽可能多的剪力墙落地,必要时可在别的部位设置补偿剪力墙。

②加大落地剪力墙的厚度,尽量增大落地剪力墙的截面面积;

③提高大空间层的混凝土强度等级。

19、落地剪力墙,尽量不要开洞,或开小洞,以免刚度削弱太大。洞口宜布置在剪力墙的中部。

20、框支梁的宽度不小于上部剪力墙厚度的倍。

(2)

21、框支柱与框支梁要加强连结,柱宽宜与梁同宽或比梁宽每边大 mm,且不小于;梁断面高度不小于柱宽,不小于梁跨的,柱净高与柱截面高度之比≥。

(50、450;1/12、4)

22、转换层楼板板厚不得小于㎜,楼板应双层双向配筋,并加强与剪力墙的锚固。

(180)

23、框支剪力墙和框架剪力墙的区别?

24、一般装修标准的框剪结构顶点位移与全高之比不宜大于;较高装修时,不宜超过。

(1/700、1/850)

25、框架剪力墙布置:

①剪力墙应沿主要轴线方向布置,矩形、L形和槽形平面中,沿二个正交轴方向布置。

①应纵横方向同时布置,并使二个方向的自振周期比较接近;

②剪力墙的布置原则是:均匀、分散、对称、周边。

③宜布置在:竖向荷载较大处、平面形状变化处、楼电梯间处;

④不宜在伸缩缝和防震缝两侧同时布置,纵向剪力墙不宜布置在端部,宜布置在中部;

⑤剪力墙的长度不宜太长,总高度与长度之比宜大于。单肢墙长度不宜大于 m,以免剪切破坏。在实际工程中,剪力墙的间距一般在 B(B为建筑物宽度)及 m以内。

(2、8、2.5、30)

⑥框剪结构体系中,在设剪力墙后,框架柱应保留。

⑦位于楼层上的框架梁也应保留。

⑧剪力墙宜设在框架柱的轴线内,保持对中。不宜设在柱边。

26、筒体结构布置:

①以方形圆形平面为好;

②可用对称形的三角形或人字形;

③外框筒柱的柱距以不大于m为好。

(3.0)

④矩形平面时,长宽比不宜大于。

(1.5)

⑤四角的柱子宜适当加大,一般截面加大2-3倍。可做成L形,八字形。

⑥筒体结构只有在细高的情况下才能近似于悬臂箱形断面梁,发挥其空间整体作用,一般情况下H/B宜大于。(4)

⑦由于框筒是空间整体受力,主要内力沿平面内分布,所以,框筒宜采用扁宽矩形柱,柱的边长位于框架平面内。也可以采用一字形柱。一般不宜采用圆形柱和方形柱。

⑧裙梁的截面,宜采用窄而高的梁。梁高一般为~ m,宽度取同墙厚,一般不小于㎜。

(0.6-1.5、250)

⑨一般应争取内筒边长为外筒边长的为好。

(1/3)

⑩可以在框筒顶部设置1-2层高的刚性环梁来提高整个框筒的空间整体性。

27、珩架以受力特点可分为:、、。

(平面珩架、立体珩架、空腹珩架)

28、在其他条件相同的情况下,受力最合理,节点构造最简单,用料最经济,自重最轻巧,施工也可行的是多边形或弧形珩架。

29、珩架的空间支撑位置设在山墙位置两端的第二开间内,对无山墙(包括伸缩缝处)房屋设在房屋两端第一开间内,房屋中间每隔一定距离(一般≤60m)宜需设置一道支撑,木屋架为20-30m。

30、只有竖杆无斜腹杆的珩架,即空腹珩架。

31、恒荷载的分项系数:当其效应对结构不利时,等于;当其效应对结构有利时,等于,验算倾覆、滑移时(如挑梁、挡土墙),取。

(1.2、1.0、1.0)

例题:已知混凝土自重标准值为25KN/M3,100㎜厚混凝土板的恒荷载设计值为:3.0KN/㎡。

32、活荷载的分项系数:一般情况下,等于。对楼面结构,当活荷载标准值不小于4.0 KN/㎡,取。

(1.4、1.3)

例题1:已知楼面活荷载标准值为2.0 KN/㎡,该楼面活荷载设计值为:2.8 KN/㎡。

例题2:某藏书的楼面活荷载标准值为5.0 KN/㎡,该楼面的活荷载设计值为:6.5 KN/㎡。

33、屋面均布活荷载,不应与雪荷载同时考虑,即计算时取其大者。

34、构件的弯矩M与曲率(1/r)的关系为:M/EI=1/r (EI—截面刚度)在M大的区段,曲率半径小,变形曲线的曲率大。

参考习题

1、房屋的平面如下图,设刚度中心C和水平作用力间有偏心,则在水平力偏心引起的扭转作用中,平面哪一个部分受力最大:

A 3,6,9点 B1,5点 C2,4点 D7,8点

本题答案:D

2、图示剪力墙受均布侧力后其变形曲线应为下列何者?

本题答案:A

【解】剪力墙受均布侧向水平荷载作用后,当剪力墙高宽比大于一定数值(如 H/B>4)后,呈弯曲变形,如剪力墙高宽比较小(如 H/B<2)后,上部呈剪切变形。剪力墙底部 A点处为固定,故 A点处变形曲线与墙轴线平行。高层剪力墙结构一般高宽比较大。

3、图示框架受均布侧力后其变形曲线应为何者?

本题答案:C

[解]题中框架受均布侧向水平荷载作用,框架变形呈剪切变形,因此,答案:C。

4、在层数、房屋高度、平面尺寸、重量相同的情况下,在三种不同结构体系的房屋:Ⅰ.框架结构;Ⅱ.框一剪结构;Ⅲ.剪力墙结构。其结构的基本自振周期,按从长到短排列为:

A Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B Ⅱ、Ⅲ、Ⅰ

C Ⅲ、Ⅰ、Ⅱ DⅢ、Ⅱ、Ⅰ

本题答案:A

[解]当房屋层数、高度、平面尺寸、重量相同时,框架结构的基本自振周期最长,框一剪结构次之,剪力墙结构最短。

5、图示框支墙在框支架上的墙体内表示了三个门洞位置:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ,试问哪个部位开洞是允许的?

A Ⅰ、Ⅱ

B Ⅰ、Ⅲ

C Ⅱ、Ⅲ

D Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

本题答案:B

[解]框支墙在框支梁上的墙体内开洞,图示Ⅱ门洞位置是不允许的。

6、当有管道穿过剪力墙的连梁时,应预埋套管并保持洞口上下的有效高度不小于:

A 150mm

B 1/4梁高,并不小于150mm

C 200mm

D 1/3梁高,并不小于 200mm

本题答案:D

【解】根据《钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规程》(JGJ-91)第5.3.24条二,当管道穿过剪力墙的连梁时,应预埋套管,且洞口上下的有效高度不小于梁高的1/3,并不少于200mm。

7、高层建筑采用钢筋混凝土筒中筒结构时,外筒柱子截面设计成下列何者为最好?

A圆形截面 B正方形截面

C矩形截面,长边平行外墙放置 D矩形截面,短边平行外墙放置

本题答案:C

【解】设计钢筋混凝土框筒时,外简柱子一般不宜采用圆形或正方形柱,因为加大框筒壁厚对受力和刚度的效果远不如加大柱宽。框筒系空间整体受力,主要内力沿框架平面内分布,因此框简直采用扁宽矩形柱,柱的长边位于框架平面内。

8、钢筋混凝土高层建筑的框支层楼板(即转换层楼板)应采用现浇,且应有一定厚度,下列最小厚度的要求,何者是正确的?

A ≥100mm

B ≥150mm

C ≥180mm

D ≥200mm

本题答案:C

[解]钢筋混凝土高层建筑的框支层楼板应采用现浇,且其厚度不应小于180mm。

9、高层建筑结构计算中,假定楼板的刚度在其平面内为无限大(即刚性楼板),以下所列哪一种楼板的刚性最差?

A 现浇钢筋混凝土肋形楼板

B 后张无粘结预应力混凝土现浇板

C 预制预应力混凝土薄板上加现浇混凝土叠合板

D 预制预应力圆孔板装配式楼板

本题答案:D

[解]题中给出的4种楼盖形式,以预制预应力圆孔板装配式楼板的刚性最差。

10、一般情况下钢筋混凝土现浇剪力墙结构的伸缩缝最大间距为:

A 30m

B 45m

C 60m

D 75m

本题答案:B

【解】根据《混凝土结构设计规范》(GBJ 10-89)第6.l.l条表6.1.1,一般情况下(可理解为屋面板上都有保温或隔热措施),钢筋混凝土现浇剪力墙结构的伸缩缝最大间距为45m。

11、在其他条件相同的情况下,钢筋混凝土框架结构的伸缩缝最大间距比钢筋混凝土剪力墙结构的:

A 大

B 小

C 相同

D 不能肯定

本题答案:A

[解]根据《混凝土结构设计规范》(GBJ 10-89)第6.1.l条表6.1.1,在其它条件相同时(如同为装配式或现浇式;又如同为在室内、土中或露天),钢筋混凝土框架结构的伸缩缝最大间距比钢筋混凝土剪力墙结构的大。

12、下列哪一类结构允许的伸缩缝间距最大?

A 装配式框架结构

B 现浇框架结构

C 全现浇剪力墙结构

D 外墙装配式剪力墙结构

本题答案:A

[解] 根据《混凝土结构设计规范》(GBJ 10-89)第6.1.l条表6.1.1,钢筋混凝土结构伸缩缝最大间距(以处于室内或土中为例):

当装配式框架结构,75m;

当现浇框架结构,55m;

当全现浇剪力墙结构,45m;

当外墙装配内墙现浇的剪力墙结构;45m。

13、下列哪项措施对增大钢筋混凝土房屋伸缩缝的间距无效?

A 在温度变化影响较大的部位提高配筋率

B 采用架空通风屋面

C 顶部设局部温度缝

D 加强顶部楼层的刚度

本题答案:D

[解]当采用架空通风屋面,顶部设局部温度缝,钢筋混凝土房屋伸缩缝的间距可以增大。

14、高层建筑采用筒中筒结构时,下列四种平面形状中,受力性能最差的是:

A 圆形

B 三角形

C 正方形

D 正多边形

本题答案:B

[解] 高层建筑采用筒中筒结构时,为了防止产生显著的扭转,最好采用具有双对称轴的平面。首选圆形,其次是正多边形(如六边形)、正方形和矩形。相对上述平面,三角形平面的性能最差,但建筑设计出于建筑艺术和功能的要求,常广泛采用三角形。三角形以正三角形为好,因具有三根对称轴;有时也将正三角形演化为曲线三角形。直三角形只有一根对称轴,且直角处的角柱受力过分集中,为了避免应力过分集中,三角形平面常将角部分切去,角部常设刚度较大的角柱或角筒。

15、我国目前少数超高层建筑采用钢结构的主要原因是:

Ⅰ.钢结构比钢筋混凝土结构造价低

Ⅱ.钢结构轻质高强延性好,能建更高的建筑

Ⅲ.钢结构施工速度快

Ⅳ.钢结构综合经济效益好

A Ⅰ、Ⅱ

B Ⅱ、Ⅳ CⅠ、Ⅲ D Ⅲ、Ⅳ

本题答案:B

16、根据《钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规程》,非地震区现浇框架结构适用的最大高度如下:

A 30m

B 40m

C 50m

D 60m

本题答案:D

17、一建造于非地震区,高度为160m的现浇钢筋混凝土高层建筑,从结构上的合理性出发,最好采用下列哪一种结构体系:

A 剪力墙结构

B 筒中筒结构

C 框架一剪力墙结构

D 框架一简体结构

本题答案:B

18、国家标准设计图集中,上置 1.5m×6m预应力屋面板的钢筋混凝土拆线形屋架的最大跨度为:

A 15m

B 18m

C 21m

D 24m

本题答案:D

19、纵墙承重的砌体房屋,适用于下列四类建筑中的哪几类?

Ⅰ.住宅Ⅱ.办公楼Ⅲ.多层商场Ⅳ.教学楼

A Ⅰ、Ⅱ BⅡ、Ⅲ C Ⅱ、IV D Ⅲ、Ⅳ

本题答案:C

20、下图所示变形曲线,是哪一种结构在水平荷载作用下的变形曲线?

A框架结构 B无梁楼盖结构

C剪力墙结构 D框架一剪力墙结构

本题答案:A

21、某单层房屋的屋面采用屋架,波纹铁皮瓦覆盖,要求屋面有较大的坡度。下列几种钢屋架形式中,哪种形式最合适?

A 三角形屋架

B 梯形屋架

C 弧形屋架

D 平行弦屋架

本题答案:A

22、下列关于网架结构的叙述,哪项是不正确的?

A 网架按外形分类有平面网架和曲面网架

B 平面网架可以是单层的,也可以是双层的

C 曲面网架可以是单层的,也可以是双层的

D 曲面网架可以做成单曲或双曲的

本题答案:A

23、下列关于承受大跨度拱结构拱脚处水平推力的方式的叙述,哪项是不恰当的?

A 可用位于拱脚处的拉杆承受

B 可用两侧有足够刚度的框架结构承受

C 可用支承拱的独立支柱承受

D 位于良好地基的落地拱可以利用基础直接承受

本题答案:C

24、下列关于高层建筑筒中筒结构的叙述,哪些是不正确的?

Ⅰ.筒中筒结构宜采用对称平面

Ⅱ.当为矩形平面时,长宽比不宜大于2

Ⅲ.筒中筒结构的高宽比不宜大于3

Ⅳ.外筒的柱距应大于层高

A ⅠⅡ BⅡⅢ CⅢ、IV DⅡ、IV

本题答案:C

25、有一12m×16m平面,柱沿周边按4m间距布置,采用钢筋混凝土楼盖(不考虑预应力),为取得较大的楼层净

高(压缩楼盖结构高度,下列各种结构布置中哪种最为合适?

A 12m跨、4m间距的主梁,另一向采用3m间距的4跨连续次梁

B 16m跨、4m间距的主梁,另一向采用2m间距的3跨连续欢梁

C 沿长向柱列设两根主梁,并布置1m间距、12m跨的次梁

D 采用3×4格的井字梁

本题答案:D

26、一幢单层的单身宿舍,平面为12m×52m,无抗震要求,但风力较大,拟采用框架结构,此时采用下列各种框架形式中的哪一种比较合适?

A 主要承重框架纵向布置,横向采用连系梁

B 主要承重框架横向布置,纵向采用连系梁

C 主要承重框架纵横两向布置

D 无梁式框架结构(无梁楼盖,取板带作为框架梁)

本题答案:B

27、一幢四层轻工业加工厂房,平面尺寸为16m×48m,布置两条同样的纵向流程生产线,楼面活载5kN/㎡,建设场地为非抗震设防区,风力也较小。现已确定采用现浇横向框架结构。下列各种框架布置中哪种最为合适?

A 单跨框架,跨度16m

B 两跨框架,跨度8m+8m

C 两跨框架,跨度10m+6m

D 三跨框架,跨度6m+4m+6m

本题答案:D

荷载及结构设计

1、结构产生各种效应的原因,统称为结构上的作用。

2、直接作用指的是施加在结构上的集中力或分布力,如结构自重、楼面活荷载和设备自重;间接作用指的是引起结构外加变形或约束的作用,例如温度的变化、混凝土的收缩或徐变、地基的变形、焊接变形和地震等。

3、内力和变形总称为作用效用。

4、由直接作用产生的作用效应称为荷载效应。

5、结构或结构构件承受内力和变形的能力,成为结构的抗力。

6、永久荷载(恒载):如结构的自重、土压力、预应力等。

可变荷载(活载):如楼面活荷载、屋面积灰荷载、雪荷载、风荷载、吊车荷载等。

偶然荷载:如地震、爆炸离、撞击力等。

7、荷载标准值,是指在结构的设计基准期内,在正常情况下可能出现的最大荷载值。

8、可变荷载标准值,是由设计基准期内最大荷载概率具有95%保证率的上分位值。

9、可变荷载组合值,为可变荷载乘以荷载组合值系数。

10、荷载频遇值:取可变荷载标准值乘以荷载频遇值系数。

11、荷载准永久值:对可变荷载,在设计期内,其超越的总时间约为设计基准期一半的荷载值。

31、住宅楼面的均布活荷载规定为 KN/㎡。钢筋混凝土容重标准值一般取 KN/M3

(2.0、25)

32、荷载准永久值系数为荷载准永久值与荷载标准值的比值,其值恒小于1.0。住宅楼面的均布活荷载,其准永久值系数为,书库、档案库为。

(0.4、0.8)

33、荷载分项系数反映了荷载的不确定性与结构可靠度概念相关联的数值。

34、永久荷载分项系数:当对结构产生的效应对结构不利时,对由可变荷载效应控制的组合系数取;对由永久荷载效应控制的组合取。

(1.2、1.35)

33、结构的性、性和性,总称为结构的可靠性。

(安全、适用、耐久)

34、结构极限状态分为两类:

①承载能力极限状态:

a.整个结构或结构的一部分作为刚体失去平衡;

b.结构构件或其连接因超过材料强度而破坏;

c.结构变为机动体系;

d.结构或构件因达到临界荷载而丧失稳定。

②正常使用极限状态:

a.影响正常使用或出现明显的难以接受的变形;

b.影响正常使用或耐久性的局部破坏;

c.影响正常使用的震动;

d.影响正常使用的其他特定状态。

35、裂缝控制等级划分为三级。

一级:在正常使用阶段,严格要求不出现裂缝的构件;

二级:在正常使用阶段,一般要求不出现裂缝的构件;

三级:在正常使用阶段,允许出现裂缝的构件,其计算值不应超过规范规定的允许值。

一、二级要求只适用于预应力混凝土构件。

36、民用建筑楼面均布活荷载标准值:

①住宅、宿舍、旅馆、办公楼、医院病房、托儿所、幼儿园: KN/㎡。

(2.0)

②教室、实验室、阅览室、会议室: KN/㎡

(2.0)

③礼堂、剧院、电影院、体育场及体育馆的看台:有固定座位: KN/㎡,无固定座位: KN/㎡。

(3.0、3.5)

④浴室、厕所、盥洗室: KN/㎡

(2.0)

⑤挑出阳台: KN/㎡

(2.5)

37、基本雪压系以当地一般空旷平坦地面上统计所得年一遇最大积雪的自重确定。山区的基本雪压,当无实测资料时,可按当地空旷平坦地面的基本雪压值乘以。

(50、1.2)

38、当考虑荷载长期效应组合时,雪荷载的准永久值系数,对东北地区可取;对新疆北部地区可取,对其他地区可不考虑。

(0.2、0.15)

39、设计建筑结构及屋面的承重构件:屋面板和檩条按积雪不均匀分布的最不利情况考虑;屋架可分别按积雪全跨和半跨均匀分布的情况考虑;框架和柱可按全跨均匀分布情况考虑。

40、基本风压,是以当地比较空旷平坦地面上离地 m高统计所得的年一遇分钟平均最大风速为标准,确定风压值。

(10、50、10)

41、地面粗糙度分为A、B、C三类;

A类指近海海面、海岛、海岸、湖岸及沙漠地区;

B类指田野、乡村、丛林、丘陵以及房屋比较稀疏的中小城镇和大城市郊区;

C类指有密集建筑群的大城市市区。

基本风压所指的是以当地比较空旷平坦地面上的风速为标准,即系对地面粗糙度B类而言。

42、材料自重:

钢筋混凝土: KN/ M3;钢: KN/ M3 ;砖砌体: KN/ M3;木材: KN/ M3

(25、78.5、20、7)

43、实心粘土砖尺寸:240×115×53(mm)

44、竖孔空心砖空洞率一般为 %- %;水平孔空心砖可采用较大的空洞率,一般为%- %。

(15%-20%;40%-60%)

45、

砌块的强度等级分为5级,即MU15、MU10、MU7.5、MU5、MU3.5;

砖的强度等级分为6级Mpa,即MU30、MU25、MU20、MU15、MU10、MU7.5。

砂浆7级,以M表示,即M15、、M5、M2.5、M1、M0.4。

石材可分为9级,即MU100、MU80、MU60、MU50、MU40、MU30、MU20、MU15、

混凝土的立方体抗压强度是根据边长为的150mm立方体试件,用标准方法制作和养护(即温度为20+-3℃、相对湿度≥90%以上),经28天龄期,用标准实验方法,测得的具有95%保证率的抗压强度极限值。混凝土的强度等级分为12级。C7.5、C10、C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60。

当验算施工阶段砌体承载力时,砂浆强度取0。

46、砌体的极限强度:破坏时的压力除以砌体横截面面积所得应力。

47、对提高砌体强度而言,提高块材强度比提高砂浆强度更有效。

48、砌体的抗剪强度,当竖向压应力与剪力之比在一定范围内时,砌体的抗剪强度随竖向压应力的增加而提高。

49、砖砌筑时,随含水量的增加砌体抗剪强度相应提高。当砖含水量约为 %时,砌体抗剪强度最高。

(10)

50、砌体结构房屋静力计算:作为刚性和刚弹性方案的横墙,为了保证屋盖水平梁的支座位移不致过大,横墙应符合下列要求,以保证其平面刚度:

①横墙中开有洞口,洞口的水平截面面积不应超过横墙截面面积的 %;

(50)

②横墙厚度不宜小于 mm;

(180)

③单层房屋的横墙长度不宜小于其高度,多层房屋横墙长度,不宜小于 H(H为横墙总高度)。

(H/2)

51、砖砌过梁的跨度:对于钢筋砖过梁不宜超过 m,砖砌平拱过梁不宜超过 m。

(2、1.8)

52、过梁的构造要求:

①钢筋混凝土过梁端部的支撑长度,不宜小于 mm。

(240)

②砖砌过梁截面计算高度内的砖,不应低于。对于钢筋砖过梁,砂浆强度等级不宜低于。

(MU7.5、M2.5)

③砖砌平拱用竖砖砌筑部分的高度,不应小于 mm。(钢筋砖过梁底面砂浆层处的钢筋,其直径不应小于 mm,

间距不宜大于 mm,钢筋伸入支座砌体内的长度不宜小于 mm,沙浆厚度不宜小于 mm。

(240、5、120、240、30)

53、挑梁的构造要求:

①纵向受力钢筋至少应有的钢筋面积伸入梁的尾部,且不小于2ф12。其他钢筋伸入支座长度不应小于。

(1/2、2L/3)

②挑梁埋入砌体长度与挑出长度之比宜大于;当挑梁上无砌体时,宜大于。

(1.2、2)

54、混凝土的立方体抗压强度是根据边长为的立方体试件,用标准方法制作和养护(即温度为20+-3℃、相对湿度≥90%以上),经天龄期,用标准实验方法,测得的具有保证率的抗压强度极限值。混凝土的强度等级分为级。

(150mm、28、95%、12)

55、混凝土的徐变:在荷载的长期作用下,即使荷载维持不变,混凝土的变形仍会随时间而增长,这种现象成为徐变。

影响徐变的因素:

①水灰比大,徐变大;水泥用量多,徐变大;

②养护条件好,混凝土工作环境湿度大,徐变越小;

③水泥和骨料的质量好、级配好,徐变越小;

④加荷时混凝土的龄期越早,徐变越大;

⑤加荷前混凝土的强度越高,徐变越小;

⑥构件的尺度越大,体表比越大,徐变越小。

56、混凝土在空气中结硬体积会收缩,在水中结硬体积要膨胀。影响收缩的因素:

①水泥标号越高、用量越多、水灰比越大,收缩越大;

②骨料的弹性模量大,收缩越小;

③养护条件好,在硬结过程中和使用过程中周围环境湿度大,收缩越小;

④混凝土振捣密实,收缩越小;

⑤构件的体表比越大,收缩越小。

57、混凝土材料的选用:

①钢筋混凝土结构的混凝土强度等级不宜低于C15;

②当采用Ⅱ级钢时,混凝土强度等级不宜低于C20;当采用Ⅲ级钢筋及对承受重复荷载的结构构件,混凝土强度等级不得低于C20;

③预应力混凝土结构的混凝土强度等级不宜低于C30;当采用碳素钢丝、钢绞线、热处理钢筋作预应力钢筋时,混凝土强度等级不宜低于C40。

58、在钢筋混凝土中,采用的钢材型式有两大类:一类是劲性钢筋,由型钢(如角钢、槽钢、工字钢等)组成。另一类是柔性钢筋,即通常所指的钢筋。

59、钢筋的力学性能指标有4个,即、、、。

(屈服强度、极限抗拉强度、伸长率和冷弯性能)

60、冷拉只能提高钢筋的抗拉强度,因此不宜作为受压钢筋,冷拔则可同时提高钢材的抗拉及抗压强度。

61、预应力钢筋宜采用碳素钢丝、刻痕钢丝、钢绞线和热处理钢筋,以及冷拉Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级钢筋。

62、普通钢筋混凝土构件和预应力构件,由于破坏时都是受拉钢筋达到抗拉强度而受压区混凝土被压碎,故两者承载能力相等。

63、适筋梁破坏属拉压破坏,有预兆,为塑性破坏;超筋梁的破坏属受压破坏,属脆性破坏;少筋梁的破坏为瞬时受拉破坏,属脆性破坏。

64、梁沿截面破坏大致可分为三种主要形式:斜压破坏、斜拉破坏、剪压破坏。斜压破坏、斜拉破坏均属脆性破坏,设计时应避免,剪压破坏属塑性破坏。

65、腹筋指箍筋和弯起钢筋。

66、增加箍筋和弯起筋可以提高梁的抗剪承载力。

67、在对T形或工字形截面进行分块划分时,应遵循保持腹板完整性原则。

68、在合理设计和正常施工的条件下,荷载效应的直接作用往往不是形成裂缝宽度过大的主要原因,许多裂缝是几种因素综合的结果,其中温度与收缩是裂缝出现和发展的主要因素。

69、影响裂缝宽度的主要因素有:

①钢筋应力;

②钢筋与混凝土之间的粘结强度;

③钢筋的有效约束力;

④混凝土保护层厚度。

70、控制裂缝宽度的主要措施:

①对跨中垂直裂缝的控制:当梁的截面高度超过700mm时,在梁的两侧每隔~,应设置一根直径不小于的纵向构造钢筋(即腰筋)。

(300-400mm、10mm)

②对斜裂缝的控制:为减少斜裂缝的宽度,要求每一条斜裂缝至少有1根箍筋通过,当剪力较大时至少有2根箍筋通过。箍筋的布置应本着“细而密”的原则。

③对节点边缘垂直裂缝宽度的控制:满足受拉纵筋的水平锚固长度是控制节点边缘垂直裂缝宽度的有效措施。

71、除特殊情况外,钢筋混凝土裂缝最大宽度的限制:

①对于处于室内正常情况下工作的构件,最大裂缝宽度允许值: mm;

(0.3)

②对处于露天或室内潮湿环境条件下、对重级工作制吊车梁、屋架托架中的受拉杆件、或采用冷拉Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级钢筋的预应力混凝土构件,最大裂缝宽度允许值: mm;

(0.2)

③对处于年平均相对湿度小于60%地区,且可变荷载标准值与恒载标准制之比大于0.5的受弯构件,其最大裂缝宽度允许值可放宽到 mm。

(0.4)

72、控制结构裂缝的构造措施和施工措施:

①在建筑物的屋盖加强保温措施;

②将结构顶层局部改变为刚度较小的形式,或将顶层结构分成长度较小的几个部分;

③在温度影响较大的部位适当提高构件的配筋率。在满足构件承载力的要求下,采用直径细而间距密的钢筋,避免采用直径粗而间距稀的配筋形式。适当增加分布钢筋的用量。

④对现浇结构可采用分段施工,在施工中设置后浇带。

⑤改善混凝土的质量,施工中加强养护,可减少干缩的影响。

73、钢筋锚固长度随钢筋强度的提高而增加,随混凝土强度等级的提高而减少。

74、纵向钢筋在节点或支座内的锚固

①简支梁下部纵向受力钢筋伸入支座范围内的锚固长度应符合下列条件:

螺纹钢筋≥ d 月牙纹钢筋≥ d 光面钢筋≥ d

(10、12、15)

②连续梁或框架梁的上部钢筋应贯穿其中间支座或中间节点范围。

③框架梁的上部钢筋在中间层端节点内的锚固长度应伸过节点中心线,当其水平锚固长度不够时,应沿柱节点外边向下弯折,但水平段长度不应小于0.45l a,垂直段长度不应小于 d。

(15)

当混凝土强度等级不高于C25,在纵向钢筋的圆弧内侧处,设置一根不小于该纵向钢筋直径且不小于 mm的横向插筋时,水平段可乘以折减系数。横向插筋长度等于梁宽,并应与纵向钢筋绑扎。

(25、0.85)

75、受拉钢筋的搭接长度不应小于1.2l a,且不小于 mm,受压钢筋的搭接长度不应小于0.85l a,且不小于 mm。(300、200)

76、各种接头的适用范围:

①直接承受中、重级工作制的吊车梁,其受力钢筋不得采用绑扎接头,也不宜采用焊接接头;

②下列情况只能采用焊接接头:

a.承受中级工作制吊车的普通钢筋混凝土屋面梁和屋架下弦;

b.承受中级工作制吊车且采用冷拉Ⅱ、Ⅲ级钢筋的预应力混凝土屋面梁、屋架下弦和吊车梁;

c.轴心受拉及小偏心受拉(如桁架和拱的拉杆)的受力筋;

d.d>22mm的粗直径钢筋。

③下列情况可以采用搭接接头:

a.受弯、受压构件中的纵向受力钢筋,若接头位置在受力较小处,当钢筋直径d<22mm时,可以采用搭接接头;

b.对于轴心受压和偏心受压构件中的受压钢筋,钢筋直径可以放宽到d<32mm。

77、接头的使用规定:

①焊接接头的使用:

a.设置在同一构件内的焊接接头应相互错开;

b.焊接接头距离钢筋弯曲处的距离不应小于钢筋直径的倍,也不宜位于构件的最大弯矩处;

(10)

②搭接接头的使用:

a.绑扎接头应相互错开;

b.在同一截面内,有绑扎接头的钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率为:受拉区不得超过 %,受压区不得超过 %;

(25、50)

c.搭接长度的末端与钢筋弯曲处的距离,不应小于钢筋直径的10倍,接头不宜放在构件弯矩最大处;

d.受拉区域内,Ⅰ级钢筋绑扎接头的末端应做弯钩,Ⅱ、Ⅲ级可不做弯勾;

e.直径≤12mm的受压Ⅰ级钢筋的末端、轴心受压构件的受力钢筋末端可不做弯勾,但搭接长度不应小于钢筋直径的35倍。

78、厂房柱网布置原则:

①厂房跨度≤18m时,应采用3m的倍数;

②跨度>18m时,应采用6m的倍数。厂房柱距应采用6m或6m的倍数。在选择12m柱距和9m柱距时,应优先选择前者。

79、抗风柱与屋架连接必须满足两个要求:

一是在水平方向必须与屋架有可靠的连接以保证有效地传递风载;

二是在竖向应允许两者之间有一定相对位移的可能性,以防厂房与抗风柱沉降不均匀时产生不利影响。

80、圈梁对于一般单层厂房,可参照下列布置:

①对无桥式吊车的厂房,当墙厚≤240mm、檐高为5-8m时,应在檐口附近布置一道,当檐高大于8m时,宜增设一道。

②对有桥式吊车或有较大振动设备的厂房,除在檐口或窗顶布置圈梁外,尚宜在吊车梁标高处或墙中适当位置增设一道,外墙高度大于15m时还应适当增设。

81、基础梁底部距土壤表面应预留 mm的空隙,使梁可随柱基础一起沉降。

(100)

82、室内的装配式钢筋混凝土排架结构的伸缩缝最大间距为 m,露天的装配式钢筋混凝土排架结构为 m。

(100、70)

83、沉降缝可兼作伸缩缝,而伸缩缝不能兼作沉降缝。

84、普通碳素结构钢中,碳是除铁外的最主要元素。磷、氮、硫和氧是有害的杂质元素;锰和硅是有益的杂质元素。

85、钢材冶炼后按浇注方法(也称脱氧方法)的不同分为沸腾钢、半镇静钢、镇静钢和特殊镇静钢,钢材质量依次提高。

86、应力集中是导致钢材发生脆性破坏的主要因素之一。

87、钢材在正温范围内,约在100℃以上时,随温度的升高,钢材的强度降低,塑性增大。在250℃左右,钢材的抗拉强度有所提高,而塑性下降,这种现象成为冷脆现象,钢结构不宜在该温度范围内加工。温度达到500-600℃时,强度几乎为零。

88、钢材当温度低于常温时,随着温度的下降,钢材的强度有所提高,而塑性和冲击韧性下降,当温度下降到某一温值时,钢材的塑性和冲击韧性急剧降低,这种现象称为钢材的低温冷脆现象(简称冷脆)。

89、钢材的硬化包括时效硬化和冷作硬化。

90、承重结构用钢材有(简称碳素钢)和(简称低合金钢)两种。

(普通碳素结构钢、普通低合金结构钢)

91、稳定问题是钢结构中的一个突出问题,设计时应给予极大的重视。

92、在对接焊缝的拼接处:当焊件的宽度不同或厚度相差 mm以上时,应分别在宽度方向和厚度方向从一侧或两侧做成坡度不大于的斜角。

(4、1/4)

93、原木直径以梢径来度量。

94、截面宽度与厚度之比小于的成为方材(方木);截面宽度与厚度之比大于的为板材。

(3、3)

95、木材的受拉破坏属脆性破坏。

96、木材承压工作按外力与木纹所成角度的不同,可分为顺纹承压、横纹承压和斜纹承压。

97、木材的顺纹承压强度一般略低于顺纹受压的强度。

98、在局部长度承压中,承压面长度越小,承压强度越高,但如构件全长与承压面长度之比>3时,承压强度将不再提高。

99、木材材质按缺陷的多少和大小,以及承重结构的受力要求,分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个等级(Ⅰ级最好,Ⅲ级最差)100、按含水率的大小,木材可分为干材(含水率≤ %)、半干材(含水率= %- %)和湿材(含水率> %)。(18%、18%-25%、25%)

101、在制作构件时,木材的含水率应符合下列要求:

①对原木或方木结构不应大于 %;

(25%)

②对板材结构及受拉构件的连接板不应大于 %;

(18%)

③对于木制连接件不应大于 %;

(15%)

④对于胶合板结构不应大于 %,且同一构件木板间的含水率差别不应大于 %。

(15%、5%)

102、齿连接有单齿连接和双齿连接,应符合下列规定:

①齿连接的承压面,应与所连接的压杆轴线垂直。

②单齿连接应使压杆轴线通过承压面中心。

③齿连接的齿深,对于方木不应小于 mm;对于原木不应小于 mm。

(20、30)

④绗架支座节点采用齿连接时,必须设置保险螺栓。保险螺栓应与上弦轴线垂直。

参考习题

l、普通钢筋混凝土的自重为:

A 20~21 kN/m3

B 22~23 kN/m3

C 24~25 kN/m3

D 26~27 kN/m3

本题答案:C

2、普通钢筋混凝土与砖砌体自重之比为:

A ﹤1.15

B 1.15~1.25

C 1.25~l.40

D ﹥1.40

本题答案:C

3、钢材和木材自重之比为

A 4~6

B 5~6

C 6~7

D >7

本题答案:D

4 、粘土砖尺寸为240×115×53(mm),现共有砖2.78t,问共计砖数多少块?

A 800

B 900

C 1000

D 1100

本题答案:C

5、一般上人平屋面的均布荷载标准值为

A 0.5kN/㎡

B 0.7kN/㎡

C 1.5kN/㎡

D 2.5kN/㎡

本题答案:C

6、住宅建筑中,挑出阳台的活荷载取值比室内楼面的活荷载取值

A大 B小 C相同 D如阳台临街则大,否则相同

本题答案:A

7、我国荷载规范规定的基本风压是以当地比较空旷平坦的地面上离地10m高统计所得的多少年一遇10min平均最大风速为标准确定的?

A 10年

B 20年

C 30年

D 50年

本题答案:C

8、我国荷载规范规定的基本雪压是以当地一般空旷平坦地面上统计所得多少年一遇的最大积雪自重确定的?

A 10年

B 20年

C 30年

D 50年

本题答案:C

9、下图所示单跨封闭式双坡屋面,屋面坡度为1:5,哪一个风荷载体型系数是正确的?

本题答案:B

提示:封闭坡屋面与水平面夹角,以30o为界,小于30o风压为负,大于30o为正;高宽比小于4的封闭正多边形侧墙风压,以正五边形为界,大于正五边形正对风向的两侧边风压为正,小于正五边形为负。

10、下图所示单跨封闭式单坡屋面,屋面坡度为1:5,哪一个风荷载体型系数是正确的?

本题答案:B

11、下列有关荷载标准值、设计值、准永久值、荷载效应组合的叙述中,哪一种是错误的?

A荷载设计值大于荷载标准值

B荷载准永久值小于荷载标准值(积灰荷载除外)

C对于承载能力极限状态,应采用荷载效应的基本组合进行设计;对于正常使用极限状态,应根据不同的设计要求,分别采用荷载的短期效应组合和长期效应组合进行设计

D短期效应组合和长期效应组合的荷载设计值应考虑荷载分项系数

本题答案:D

提示:定义

荷载标准值:是指在结构的设计基准期内,在正常情况下可能出现的最大荷载值。荷载标准值也是在极限状态设计时采用的荷载代表值。

荷载组合值:当结构上作用两种或两种以上的可变荷载,考虑到其同时达到最大值的可能性较少,应采用荷载的组合值作为可变荷载的代表值。

荷载准永久值:把长期作用在结构物上面的那部分可变荷载看作是永久活荷载对待,其恒小于标准值。

荷载设计值:等于荷载代表值乘以荷载分项系数。

12、砌体结构中,房屋横墙厚度不宜小于;

A 120mm

B 180mm

C 240mm D由计算确定

本题答案:B

13、对厚度为240mm的砖墙,大梁支承处宜加设壁柱,其条件取决于大梁跨度,以下所列条件者是正确的?

A大梁跨度为4.8m时 B大梁跨度等于或大于4.8m时

C大梁跨度等于或大于6.0m时 D大梁跨度为7.2m时

本题答案:C

14、同一种砌体结构,当对其承重墙、柱的允许高厚比验算时,下列结论何者为正确?

A砂浆强度等级相同时,墙比柱高 B砂浆强度等级相同时,柱比墙高

C砂浆强度设计值相同时,墙比柱高 D砂浆强度设计值相同时,柱比墙高

本题答案:A

15、砌筑潮湿房间的砖墙,其砂浆最低强度等级为:

A M1

B M2.5

C M5

D M10

本题答案:B

16、在非地震区,且无振动的砌体房屋采用钢筋砖过梁时,其跨度不宜超过:

A 0.8m

B 1.0m

C 2.0m

D 3.0m

本题答案:C

17、砌体防潮层的设置,下列哪一种叙述是错误的?

A 室内地面以下

B 室外散水顶面以下

C 勒脚采用水泥砂浆

D 对防潮以下砌体材料最低等级,规范有专门规定

本题答案:B

18、砌体房屋中,在确定墙体高厚比时,下列哪种叙述是正确的?

A根据建筑设计需要 B根据承载力确定

C根据计算需要确定 D根据墙体的整体刚度确定

本题答案:D

19、砌体房屋承重的独立砖往,截面最小尺寸为:

A 240mm×240mm

B 240 mm×370mm

C 370 mm×370mm D不做规定

本题答案:B

20、对于钢筋混凝土屋盖,因温度变化和砌体于缩变形引起墙体的裂缝(如顶层墙体的八字缝、水平缝),下列预防措施中哪一条是错误的?

A屋盖上设置保温层或隔热层

B采有装配式有檁体系的钢筋混凝土屋盖和瓦材屋盖

C严格控制块体出厂到砌筑的时间,避免块体遭受雨淋

D增加屋盖的整体刚度

本题答案:D

21、为了防止砌体房屋因温差和砌体干缩引起墙体产生竖向裂缝,应设置伸缩缝。下列哪种情况允许温度伸缩缝间距最大?

A现浇钢筋混凝土楼(屋)盖,有保温层

B现浇钢筋混凝土楼(屋)盖,无保温层

C装配式钢筋混凝土楼(屋)盖,有保温层

D装配式钢筋混凝土楼(屋)盖,无保温层

本题答案:C

22、一根普通钢筋混凝土梁,已知:Ⅰ.混凝土和钢筋的强度等级;Ⅱ.截面尺寸;Ⅲ.纵向受拉钢筋的直径和根数;Ⅳ.纵向受压钢筋的直径和根数;Ⅴ.箍筋的直径、间距和肢数;VI.保护层厚度。在确定其斜截面受剪承载力的因素中,下列何者是正确的?

A Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ BⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

C Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ DⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ

本题答案:C

23、一根普通钢筋混凝土梁,已知:Ⅰ.混凝土和钢筋的强度等级;Ⅱ.截面尺寸;Ⅲ.纵向受拉钢筋的直径和根数;Ⅳ.纵向受压钢筋的直径和根数;Ⅴ.箍筋的直径、间距和肢数;VI.保护层厚度,在确定其正截面受弯承载力的因素中,下列何者是正确的?

A Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ

C Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅵ

D Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ、Ⅵ

本题答案:C

24、钢筋混凝土楼盖梁如出现裂缝是:

A不允许的 B允许,但应满足构件变形的要求

C允许,但应满足裂缝宽度的要求 D允许,但应满足裂缝开展深度的要求

本题答案:C

25、室外受雨淋的钢筋混凝土构件如出现裂缝时,下列何者是正确的?

A不允许 B允许,但应满足构件变形的要求

C允许,但应满足裂缝开展宽度的要求 D 允许,但应满足裂缝开展深度的要求

本题答案:C

26、按规范确定钢筋混凝土构件中纵向受拉钢筋最小锚固长度时,应考虑;Ⅰ.混凝土的强度等级;Ⅱ.钢筋的钢号;Ⅲ.钢筋的外形(光圆、螺纹等);Ⅳ.钢筋末端是否有弯勾;Ⅴ.是否有抗震要求。下列何者是正确的?

A Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B ⅠⅡⅢⅤ

C ⅠⅢⅣⅤ DⅡⅢⅣⅤ

本题答案:B

27、混凝土结构设计规范规定:混凝土强度等级为C40时,偏心受压构件的受拉钢筋的最小百分率为0.2%。对于图示中的工形截面柱,其最小配筋面积应为;

A AS=(600×600-450×300)×0.2%

B AS=(600×565-450×300)×0.2%

C As=150×600×0.2%=180mm2

D AS=150×565×0.2%=170mm2

本题答案:A

28、四根材料和截面面积相同而截面形状不同的均质梁,其抗弯能力最强的是:

A圆形截面 B正方形截面

C宽高比为0.5的矩形截面 D宽高比为2.0的矩形截面

本题答案:C

29、以下所示梁受拉区(下部钢筋受拉)折角处纵向钢筋配筋方案图中,哪一组是正确的?

A Ⅰ、Ⅲ

B I、IV CⅡ、Ⅲ DⅡ、Ⅳ

本题答案:D

30、在其他条件相同的情况下,钢筋混凝土框架结构的伸缩缝最大间距比钢筋混凝土剪力墙结构的

A大 B小 C相同 D不能肯定

本题答案:A

31、下列哪一类结构允许的伸缩缝间距最大

A装配式框架结构 B现浇框架结构

C全现浇剪力培结构 D外墙装配式剪力墙结构

本题答案:A

32、以下关于钢筋混凝土梁的变形及裂缝的叙述,哪一种是错误的?

A进行梁的变形和裂缝验算是为了保证梁的正常使用

B由于梁的类型不同,规范规定了不同的允许挠度值

C处于室内环境下的梁,其裂缝宽度允许值为0.3mm

D悬臂梁的允许挠度较简支梁允许挠度值为小

本题答案:D

33、关于预制厂中用台座生产工艺制作的预应力混凝土空心板,下列叙述中哪种是正确的?

Ⅰ.预应力钢筋属于无粘结的;Ⅱ.预应力钢筋属于有粘结的;Ⅲ.属于先张法工艺Ⅳ.属于后张法工艺。

A I、Ⅱ

B Ⅱ、Ⅲ

C Ⅲ、Ⅳ D、Ⅰ、Ⅳ

本题答案:B

34、以下关于钢筋混凝土现浇楼板中分布筋作用的叙述中,哪一种是错误的?

Ⅰ.固定受力筋,形成钢筋骨架;Ⅱ.将板上荷载传递到受力钢筋;Ⅲ.防止由于温度变化和混凝土收缩产生裂缝;Ⅳ.增强板的抗弯和抗剪能力。

A ⅠⅡ

B ⅡⅢ

C I、Ⅲ

D Ⅲ、IV

本题答案:D

35、以下关于钢筋混凝土柱构造要求的叙述中,哪种是不正确的?

A纵向钢筋沿周边布置 B纵向钢筋净距不小于50mm

C箍筋应形成封闭 D纵向钢筋配置越多越好

本题答案:D

36、钢筋混凝土保护层的厚度是指:

A纵向受力钢筋外皮至混凝土边缘的距离

B纵向受力钢筋中心至混凝土边缘的距离

C箍筋外皮到混凝土边缘的距离

D箍筋中心至混凝土边缘的距离

本题答案:A

37、下图为矩形平面楼盖,周边拄距离为3m,中部不设柱,为了取得最大净空,下列方案中哪一种最适宜?

A沿9m方向间距布置梁,梁间为单向板

B沿12m方向3m间距布置梁,梁间为单向板

C沿9m方向按3m间距布置主梁,另一方向按3m间距布置次梁,梁间为双向板

D沿两个方向按3m间距布置成井字梁,梁间距为双向板

本题答案:D

38、决定钢筋混凝土柱承载能力的因素,哪一种是不存在的?

A混凝土的强度等级 B钢筋的强度等级

C钢筋的截面面积 D箍筋的肢数

本题答案:D

39、下述有关钢筋混凝土梁的箍筋作用的叙述中,哪一项是不对的?

A增强构件抗剪能力 B增强构件抗弯能力

C稳定钢筋骨架 D增强构件的抗扭能力

本题答案:B

40、混凝土保护层的作用哪一项是不对的?

A防火 B防锈 C增加粘结力 D便于装修。

本题答案:D

41、钢筋混凝土梁,为了减小弯曲产生的裂缝宽度,下列所述哪种措施无效?

A提高混凝土强度等级 B加大纵向钢筋用量

C加密箍筋 D将纵向钢筋改成较小直径

本题答案:C

42、下列有关预应力钢筋混凝土的叙述中,哪项叙述是不正确的?

A先张法靠钢筋与混凝土粘结力作用施加预应力

B先张法适合于预制厂中制作中,小型构件

C后张法靠锚固施加预应力

D无粘结法预应力采用先张法

本题答案:D

43、对于民用建筑承受静载的钢屋架,下列关于选用钢材钢号和对钢材要求的叙述中何者是不正确的?

A可选用3号钢

B可选用16Mn钢

C钢材须具有抗拉强度、屈服强度、伸长率的合格保证

D钢材须具有常温冲击韧性的合格保证

本题答案:D

44、以下关于常用建筑钢材的叙述中,何者是错误的?

A建筑常用钢材一般分为普通碳素钢、普通低合金钢和优质碳素钢等三大类

B普通碳素钢随钢号增大,强度提高、伸长率降低

C普通碳素钢随钢号增大,强度提高,伸长率增加

D普通碳素钢按炼钢炉种分为平炉钢、氧气转炉钢、空气转炉钢三种,按脱氧程度分沸腾钢、镇静钢、半镇静钢三种

本题答案:C

45、以下关于钢材规格的叙述,何者是错误的?

A热轧钢板—600×10×12000代表钢板宽600mm,厚10mm,长12m

B角钢 L100×10代表等边角钢,肢宽 100mm,厚 10mm

C角钢 L 100×80×8代表不等边角钢,长肢宽 100mm,短肢宽 800mm,厚8mm

D 工字钢,工40a、工40b、工40c代表工字钢,高均为 400mm,其下标表示腹板厚类型,其中下标为a者比b厚,b比c厚

本题答案:D

提示:a者最薄,c者最厚

46、以下关于钢屋盖支撑的叙述中,何者是错误的?

A在建筑物的纵向,上弦横向水平支撑、下弦横向水平支撑、屋盖垂直支撑、天窗架垂直支撑应设在同一柱间

B当采用大型屋面板,且每块板与屋架保证三点焊接时,可不设置上弦横向水平支撑(但在天窗架范围内应设置)C下柱柱间支撑应设在建筑物纵向的两尽端

D纵向水平支撑应设置在屋架下弦端节间平面内,与下弦横向水平支撑组成封闭体系

本题答案:C

47、以下关于钢屋架设计的叙述中,何者是错误的?

A屋架外形应与屋面材料所要求的排水坡度相适应

B屋架外形尽可能与弯矩图相适应

C屋架杆件布置要合理,宜使较长的腹杆受压,较短的腹杆受拉

D宜尽可能使荷载作用在屋架节点上,避免弦杆受弯

本题答案:C

48、钢屋架和檩条组成的钢结构屋架体系,设支撑系统的目的是

Ⅰ.承受纵向水平力

相关文档