1 引言

太空水、纯净水、蒸馏水等制备;酒类制造及降度用水;医药、电子等行业用水的前期制备;化工工艺的浓缩、分离、提纯及配水制备;及目前广泛使用于乳品、果汁的浓缩以及生化和生物制剂的分离和浓缩等都离不开水处理设备。本文介绍的纯净水制备使用了PLC和无纸记录仪的结合,使得两者的优点都得到了充分的发挥,组成了一个结构简单,功能强大的数据测量记录控制系统。本系统有效地解决了生产中的很多问题,为纯净水给水创造了客观的经济效益和社会效益,达到了节能、降耗的目的。

2 水处理工艺流程及控制要求

2.1几种水处理装置简介

(1)石英砂过滤器

石英砂过滤器是一种滤料采用石英砂作为填料的过滤器。其过滤阻力小,比表面积大,耐酸碱性强,过滤速度快,过滤精度高、截污容量大,抗污染性好等优点,滤料对原水浓度、操作条件、预处置工艺等具有很强的自适应性,即在过滤时滤床自动形成上疏下密状态,有利于在各种运行条件下保证出水水质,反洗时滤料充分散开,清洗效果好。可有效去除水中的悬浮物,并对水中的胶体、铁、有机物、农药、锰、细菌、病毒等污染物有明显的去除作用,其过滤精度在0.005-0.01m之间。

石英砂对水进行过滤时吸附截流了水中的悬浮杂质,原本清洁石英砂滤料,有很大的孔隙率,有很强的透水性,随着过滤的进行,石英砂滤料吸附截流的杂质越来越多,石英滤料层从上至下逐渐变脏,孔隙率不断变小,失去吸附截流水中的悬浮杂质的作用,悬浮杂质向石英滤料层的底部移动,最终悬浮杂质透过滤料层,整个石英过滤层失效,过滤水质变差,且过滤阻力增大,滤池水头损失增大,滤池水位增高。所以在悬浮杂质未穿透滤料层之前,就得停止过滤,对石英砂滤料进行反向冲洗,恢复石英砂的过滤能力。

(2)活性炭过滤器

活性炭过滤器的滤料为活性碳,活性炭过滤器的工作是通过炭床来完成的。组成炭床的活性炭颗粒有非常多的微孔和巨大的比表面积,具有很强的物理吸附能力。水通过炭床,水中有机污染物被活性炭有效地吸附。此外活性炭表面非结晶部分上有一些含氧管能团,使通过炭床的水中之有机污染物被活性炭有效地吸附。在水质预处理系统中,活性炭的吸附能力以物理吸附为主,降低水的氧化度,主要用于吸附水中游离氯(吸附力达99%),以防止后级反渗透膜受其氧化降解,同时还吸附从前级泄漏过来的小分子有机物等污染性物质,对水中异味、微生物、胶体及色素、重金属离子等有较明显的吸附去除作用,还具有降低COD 的作用。可以进一步降低RO进水的SDI值,保证SDI<5,TOC<2.Oppm。但时间一长,活性炭的吸附能力会不同程度地减弱,吸附效果也随之下降。如果水箱中水质混浊,

水中有机物含量高,活性炭很快就会丧失过滤功能。所以,活性炭应定期清洗或更换。(3)超滤器

超滤器是一种由超滤材料和压力系统等组成的超滤装置,超滤器的超滤又称超过滤。超滤原理也是一种膜分离过程原理,超滤利用一种压力活性膜,在外界推动力作用下截留水中胶体、颗粒和分子量相对较高的物质,而水和低分子量溶质则透过膜的分离过程。通过膜表面的微孔筛选可截留分子量为3×10000-1×10000的物质。当被处理水借助外界压力的作用以一定流速通过膜表面时,水分子和分子量小于300-500的溶质透过膜,而大于膜孔的微粒、大分子等由于筛分作用被截留,从而使水得到净化。也就是说,当水通过超滤膜后,可将水中含有的大部分胶体硅除去,同时可去除大量的有机物等。在超滤过程中,由于被截留的杂质在膜表面上不断积累,会产生浓差极化现象,当膜面溶质浓度达到某一极限时即生产凝胶层,使膜的透水量急剧下降,所以需要进行定期清洗。经过超滤膜后的水质已经达到矿泉水的标准。主要用于电力、电子、饮料、自来水、石油、化工、冶金、纺织、造纸、食品、游泳池、市政工程等各种工艺用水、生活用水、循环用水和废水的深度处理领域

(4)反渗透装置

反渗透又称逆渗透,是一种以高于渗透压的压力作为推动力,利用选择性膜只能透过水而不能透过溶质的选择透过性,从水体中提取淡水的膜分离过程。反渗透膜能截留水中的各种无机离子、胶体物质和大分子溶质,从而取得纯净的水。也可用于大分子有机物溶液的预浓缩。由于反渗透过程简单,能耗低,现已大规模应用于海水和苦咸水(见卤水)淡化、锅炉用水软化和废水处理,并与离子交换结合制取高纯水。主要用于太空水、纯净水、蒸馏水等制备;酒类制造及降度用水;医药、电子等行业用水的前期制备;化工工艺的浓缩、分离、提纯及配水制备;锅炉补给水除盐软水;海水、苦咸水淡化;造纸、电镀、印染等行业用水及废水处理。目前其应用范围正在扩大,已开始用于乳品、果汁的浓缩以及生化和生物制剂的分离和浓缩方面。

2.2水处理生产工艺流程说明

根据原水水质条件、纯水系统对水质的要求,纯净水处理系统流程为:

原水原水箱原水泵石英砂过滤器活性炭过滤器叠片过滤器超滤装置中间水箱增压泵保安过滤器高压泵反渗透装置

纯水箱资源化回用。另外包括过滤器反洗系统、加药系统、各种手动和气动阀门等。

(1)原水箱用于贮存进入本系统的原水,其目的是为了调节进水流量的变化,防止进水波动影响到系统运行,保证系统的进水量及进水水质的稳定。原水泵是为预处理系统提供充足的原水流量和压力。

(2)石英砂过滤器的作用是去除水中的细小颗粒、悬浮物、胶体、有机物等杂质及农药、

锰、细菌、病毒等污染物,从而保证其出水SDI(污染指数)≤4。

(3)活性炭过滤器的作用是去除水中低分子有机物,游离氯,也能减少水中异味,色度和嗅味,还具有降低COD的作用。可以进一步降低RO进水的SDI值,保证SDI<5,TOC<2.Oppm。

(4)超滤装置的作用是去除水中含有的大部分胶体硅,大量的有机物等,使水得到净化。

(5)中间水箱的作用是使超滤装置产水侧承受较低的压力,避免超滤膜受到背压而导致不可恢复的损坏,并

(6)从而取得纯净的水。

(7)图1给出了水处理工艺流程图。

反洗泵清洗水箱

图1生产工艺流程图

2.3总体控制要求及功能

纯净水处理自动控制系统的要求是:

(1)砂滤、碳滤的正、反洗时间、超滤的反洗时间及砂滤、碳滤超滤和反渗透的连续工作时间可以从触摸屏上设置。

(2)砂滤、碳滤先反洗后正洗再运行,砂滤、碳滤正反洗时,超滤进水阀关闭;超滤反洗时,砂滤、碳滤出水阀关闭;且正反洗及运行切换时,相关气动阀遵循先开后关的原则,防

止入口压力波动太大,发生“憋压”现象。

(3)四路模拟量信号:进水压力、浓水压力、进水电导、产水电导经过一进二出隔离模块,一路送无纸记录仪,一路送PLC以便触摸屏显示。

(4)系统正常运行时,进水压力量程为2.5MPa,浓水压力量程为1.0MPa、进水电导量程为2000μs/cm、产水电导量程为20μs/cm。

(5)原水进行水处理控制系统后,产水水质指标达到要求的范围。

无人值守的控制系统具体实现的功能如下:

(1)手动试车:出厂调试或系统运行故障时,可进行手动调节。

(2)显示功能:实时显示现场被控设备的运行状态(气动阀的开关状态、水箱水位状态、泵工作状态等)、过滤器工作时间、反渗透进出水压力值和电导值等。

(3)参数设置:操作人员可对过滤器的正、反洗时间和工作时间进行参数设置。

(4)报警功能:当某一模拟量(如压力)测量值超过给定值范围或某一开关量(如泵的启停)发生变化时,可根据不同的需要发出不同等级的报警。

(5)打印功能:无纸记录仪AR4000通过读卡器、CF卡和电脑连接,可以对现场数据实现远程实时监控、组态管理、历史数据读取和打印等功能。

3系统控制部分硬件配置

本控制系统用到的硬件有PLC及其扩展单元和触摸屏,主PLC为西门子S7200系列PLC CPU226 CN,AC/ DC/RL Y,24点输入/16点输出。24点输人分别为:启动、停止及故障复位按钮3点;原水箱、中间水箱、清洗水箱、纯水箱各3个高液位、中液位和低液位浮子开关,共12点;原水泵、增压泵、高压泵、清洗泵过载保护开关4点;原水泵出口压力保护、超滤进水压力保护、超滤反洗压力保护、高压泵低压保护、反渗透高压保护开关5点。16点输出分别为:泵运行5点,分别是原水泵、增压泵、高压泵、清洗泵、加药泵;石英砂过滤器和活性炭过滤器阀门启停各5点,共10点,分别是进水阀、出水阀、反洗阀、上排阀、下排阀;超滤阀门启停4点,分别是超滤进水阀、超滤出水阀、超滤反洗阀、超滤排放阀;反渗透排放阀启停1点;清洗水箱进水阀启停1点;运行、报警、自动指示3点。其中多于的8点由EM223数字量输入/输出混合模块提供。压力变送器和电导仪出来的4~20mA电流信号分别代表反渗透进出、水压力,进水电导、浓水电导,分两路输入,一路送人模拟量输入模块EM231,以便进一步送入触摸屏监控,一路送入无纸记录仪实现远程实时监控、组态管理、历史数据读取和打印等功能。图2给出了系统硬件配置图,图3给出了控制系统方框图。

图2 系统硬件配置图

图3控制系统方框图

4 系统软件设计

控制系统的软件包括下位机和上位机两部分。控制器PLC编程在西门子STEP 7上实现,人机界面采用昆仑通态MCGS TPC1062K嵌入式一体化触摸屏来完成。

4.1下为机软件设计

本工程根据工艺特点,在PLC编程中采用了主程序调用子程序模块的形式,增强了程序的可读性,缩短了PLC的扫描周期。子程序有初始化、控制块、液位块、原水泵块、砂滤块、碳滤块、超滤块、反渗透块、清洗块、故障块、模拟量块、手动块、显示块、均值块、滤波块。以模拟量采集、运算为例,本工程使用的模拟量为来自压力变送器和电导仪的4~20mA 电信号,当来自变送器和电导仪的信号不在4~20mA范围内(低于零点或超出量程)时,我们在模拟量块子程序中去除超出范围(小于6400(4mA)和大于32000(20mA))的干扰信号,对模拟信号采集100次,把100次信号进行均值和滤波运算,使得送到触摸屏和无纸记录仪为稳定的数据。

4.2人机界面软件设计

人机界面(HMI)的开发采用MCGS6.8嵌入式软件。系统监控操作画面有多屏,用户窗口设有工艺流程、泵手动操作、过滤器手动操作、超滤清洗手动操作、主菜单、压力曲线、压力历史曲线、电导曲线、电导历史曲线、故障信息、参数设置窗口。图5给出了工艺流程画面。在设备窗口中进行设备组态,在设备管理器中选择通用串口父设备和西门子-S7200PPI,在自设备中进行设备的添加,图4给出了本工程的设备通道组态窗口。

图4 设备通道组态窗口

图5控制系统工艺流程人机界面

在工艺流程画面中,可以准确形象的反映现场阀门的启停状态,泵的启停状态,并均有颜色变化来显示其运行情况,如气动阀(或泵)开启时颜色为绿色,关闭时为红色。通过百分比填充,形象地显示了四个水箱的高、中、低液位。在整个系统管网的各个控制点均有相应的数据显示,如过滤器工作时间,RO(反渗透)进水压力、产水压力、进水电导和浓水电导等,真实地反映了各个控制点的当前值。总之,画面中,主体设备位置确切,工作状态形象生动,各种参数“就地显示”,整个系统运行工况集于一屏,一目了然,为现场操作人员提供了方便。

5 结论

此控制系统运行系统稳定、可靠。该系统有效地解决了生产中的很多问题,如减少了生产过程中的突发故障,缩短了生产准备时间和抢修时间,减少了工人的劳动强度,为纯净水给水创造了客观的经济效益和社会效益,达到了节能、降耗的目的。该系统已在湖州某纯净水制备系统中使用。

参考文献

[1]张运刚.从入门到精通——西门子S7-200PLC技术与应用[M].人民邮电出版社,2007。

[2]MCGSTPC中级教程.北京昆仑通态自动化软件科技有限公司,2009。

[3]S7-200 CN可编程控制器产品目录.西门子有限公司,12/2006。

污水处理工程师简历范文

污水处理工程师简历范文 污水处理工程师打造让招聘官看着舒服的个人简历着实不是件容易的事。求职者要在编写个人简历时重视言语简短,但是简短不代表简单,不仅要用最短的句子还要表达出最多的内容,这是非常考验求职者语言表达能力的。并且在编写个人简历时不能出现标点使用错误的情况更不允许出现错别字。在个人简历的编排上求职者可以参考网络模板,但是绝不能生搬硬套。 篇一:污水处理工程师简历范文个人信息 XXX 性别:女 婚姻状况:已婚 民族:汉 户籍:湖南 年龄:29 现所在地:长沙 身高:164cm 联系电话: E-mail:https://www.wendangku.net/doc/1a10102516.html, 求职意向 希望岗位:污水处理工程师 工作年限:2 职称:初级 期望月薪:面议 求职类型:全职 到岗时间:随时 工作经历 2020.6-2020.7 广州佑达环保科技有限公司,担任工程师助理。工作描述:为环评报告的编写、报批、相关图纸的绘制,水处理工程方案的设计。

水处理工程:参与过的水处理技术方案有康臣药业80 m3/d污水治理改造工程设计方案、参与艺康化工厂15m3/d化学废水治理改造工程设计方案。 环评影响评价:独立完成的项目行业类别涉及电子制品、化学制品、营养品、纺织业、橡胶制品、污水处理、饮品制品、房地产、餐饮等。 2020.8-2020.12 广州市双新环保设备有限公司,担任水处理工程师助理。工作描述:为水处理设备图纸的绘制及设计,废水处理技术方案的编制。 1、公司所生产的水处理设备机械图绘制(三视平面图及三维图)以及相关电路图的绘制; 2、8月独立完成某厂30 m3/d生活废水处理技术方案;10月独立完成大湖养殖股份有限公司1500m3/d水产加工废水治理工程设计方案及完成其工艺流程图和平面布置图。 教育背景 毕业院校:湖南长沙环保职业技术学院 最高学历:大专 毕业日期:2020-6 专业:城市水净化技术 2020-03 2020-04 湖南长沙环境保护职业技术学院城市水净化技术环境污染治理运营管理培训合格证书(工业废水) 专业能力 语言水平:普通话及粤语熟练;英语良好; 计算机能力:熟练操作Windows、Office2000、Excel等办公应用软件,精通AutoCAD软件绘图,基本能使用天正给排水及soliword软件绘图。 专业特长: ①熟悉各种废水处理工艺,能做出合理的水处理工艺流程及能独立完成部分相关工程设计和工程预算; ②能够独立完成环境影响评价报告表的编写与报批; ③水处理设备绘图及设备设计。

水处理工程技术复习题

水处理工程技术复习题 一.填空题 1、油类对环境污染主要表现在对(生态系统)及(自然环境)的严重影响 2、按沉淀池的水流方向可分为(竖流式)(平流式)(辐射式) 3、活性污泥处理系统由活性污泥反应器(曝气池)(曝气系统)(二沉池)(污泥回流系统)和(剩余污泥排除系统组成)。 4、(悬浮物)和(胶体)是饮用水处理的主要取出对象。 5、根据微生物在处理过程中对氧气的要求不同,废水的生物可分为(好氧生物处理)(厌氧生物处理)。 6、消化池主要是由(集气罩)(池盖)(池体)(下锥体)组成 7.根据稳定塘内溶解氧和在净化中起作用的微生物种类,可将其分为(好氧塘,厌氧塘,兼性塘,曝气塘) 8、有机物在厌氧条件下消化降解过程可分为(水解酸化阶段(酸性发酵))、(产甲烷阶段(碱性发酵))(产氮产乙酸) 9、普通快滤池反冲洗供给方式有冲洗水泵和冲洗水塔两种。 10、《生活饮用水卫生标准》的四类指标(感官性状)(化学)(毒理学)(细菌学) 11、快滤池的反冲洗法(高速水流反冲洗)(气—水反冲洗)(表面辅助冲洗加高水流反冲洗) 12、活性污泥微生物的增殖分为(适应期)(对数增长期(等速增长期))(减速增

长期(增长率下降期))(内源呼吸期(衰亡期)) 13、“凝聚”是指水中胶体(失去稳定性)的过程,它是瞬时的,“絮凝”是指脱稳胶体(相互聚结成)大颗粒絮体的过程 14、污泥浓缩的主要方法有(重力浓缩法),(气浮浓缩),(离心浓缩) 15、影响混凝效果的主要因素有(水温),(PH值),(碱度),(悬浮物浓度)和(水力条件)等 16、活性污泥浊处理系统正常运行的三要素是(有机物)(良好的活性污泥)(充足的空气) 17、快滤池的冲洗方法有(高速水流反冲洗)(气水反冲洗)(表面辅助冲洗加高速水流反冲洗) 18、工业废水包括(生产污水)(冷却水)(生活污水) 19、沉淀池布置的基本形式有(竖流式沉淀池),(辐流式沉淀池),(平流式沉淀池),(斜板沉淀池) 20、生物滤池有(普通生物滤池)、(高负荷生物滤池)、(塔式生物滤池三种)。二.选择题 1、常规的地表水处理工艺( A ) A.混凝+沉淀+过滤+消毒 B.混凝+过滤+沉淀+消毒 C.混凝+沉淀+臭氧+消毒 D.混凝+过滤+消毒 2、下列哪项是平流沉淀池的特点(B)

建筑中水处理工程设计实例

建筑中水处理工程设计实例 摘要:针对项目用地紧张、处理后出水用作冲厕、绿化浇洒等特点,提出一种结构紧凑的二级生物接触氧化加物化法处理的中水处理工艺。介绍了其工艺流程、设计参数、设计总结等,可为类似工程项目的中水处理设计提供参考。 关键词:中水处理;生物接触氧化;建筑中水 abstract: the tight project site, the treated water used for flushing and poured green features, provide a compact two biological contact oxidation plus the physico-chemical treatment in water treatment processes. describes the process, design parameters, design summary, etc., designed to provide a reference for similar projects in water treatment.key words: water treatment; biological contact oxidation; construction of water 中图分类号:tu7 文献标识码: a文章编号:2095-2104(2012)随着人类社会的进步和经济的发展,工农业生产用水量的增加, 城市的日益扩展,特别是世界人口急剧增多,加之人类活动失控, 水资源消费量急剧增加,造成环境恶化,水资源污染及浪费严重,采用建筑中水系统,使污水处理后回用于建筑物和建筑小区供生活杂用,既可减少污染排放,使污水无害化,又可增加可利用的水 资源从而节省水资源,是保护环境,防治水污染,缓解水资源不

《水处理工程》绪论

《水处理工程》 第二篇废水物化处理的原理与工艺 (讲义) 左剑恶 清华大学环境科学与工程系 2003年7月 主要参考书目: 1)《水处理工程》,第一版,顾夏声等,清华大学出版社,1985 2)《现代废水生物处理新技术》,钱易等,中国科技出版社,1993 3)《排水工程》,第三版,张自杰等,中国建筑工业出版社,1996 4)《水污染治理工程》,黄铭荣、胡纪萃,高教出版社,1995 5)《废水生物处理数学模型》,第二版,顾夏声,清华大学出版社,1995 6)《水处理微生物学》,第三版,顾夏声等,中国建筑工业出版社,1998 ?第一章废水生物处理概述 第一节废水生物处理简介 一、废水生物处理的目的和重要性 1、废水生物处理的目的 废水生物处理的主要目的有以下3点:①絮凝和去除废水中不可自然沉淀的胶体状固体物;②稳定和去除废水中的有机物;③去除营养元素氮和磷。 2、废水生物处理的重要性 ①城市污水中约有60%以上的有机物只有用生物法去除才最经济; ②废水中氮的去除一般来说只有依靠生物法; ③目前世界上已建成的城市污水处理厂有90%以上是生物处理法; ④大多数工业废水处理厂也是以生物法为主体的。 二、微生物在废水生物处理中的作用 微生物在废水生物处理中主要有三个作用: ①去除溶解性有机物(以COD或BOD5表示)(将其转化成CO2和H2O),去除其它溶解性无机营养元素如N(最终转化为N2气)、P(转化为富含磷的剩余污泥从水中分离出来)等; ②絮凝沉淀和降解胶体状固体物(某些难降解颗粒或胶体状有机物,可以通过微生物产生的胞外多聚物等具有絮凝效果的物质发生沉淀,与剩余污泥一同被排出系统;或通过吸附较长期地滞留在系统内而被缓慢降解);

污水处理培训参考资料全

1.基础知识 1.1污水处理基础知识 1.1. 1废水的处理方法污水的主要处理方法主要分为:物理法、 物理化学法、生物法、组合法 1.1.2废水的预处理 废水的预处理是以去除废水中的大颗粒污染物和悬浮物在废水中的油脂类物质为目的的处理方法常见的预处理方法包括格栅、沉沙、隔油及调节等。 除油方法主要有:加隔板、加斜板。 水质水量的调节可使用调节池。 1.1. 3污水的处理级别一级处理:污水经过简单的物理处理后的水; 二级处理:经一级处理后,在经生化处理后的出水; 三级处理:又称深度处理二级处理后的出水再经过加药、过滤、消毒丁其它技术,使出水达到更高的标准。 1.1.4排水水质等级《地面水环境质量标准》GB3838—88将水分为五类,即I类、H类、皿类、W类、V类。 I类主要适用于源头水,国家自然保护区。 H类主要适用于集中式生活饮用水水源地一级保护区,珍贵鱼虾产卵场等。 皿类主要适用于集中于生活饮用水水源地二级保护区,一般鱼类保护区及游泳区。 W类主要适用于农业用水区及一般景观要求水域。

V类主要适用于农业用水及一般景观要求水域。 1.2基本常用术语、名词 SS:悬浮物,是指颗粒物直径在0.45um以下的无机物、有机物、生物、微生物等的污染物。 COD :化学需氧量,是指在一定的条件下,用强氧化剂处理水样时所消耗的氧化剂的量。COD反映了水中受还原性物质的污染 程度,又可反应水中有机物的量,水中的还原性物质有有机物、亚硝酸盐、硫化物亚铁盐等。 CODc:在强酸性溶液中,以重铬酸钾为氧化剂测得的化学 CODmn高锰酸钾指数,是以高锰酸钾溶液为氧化剂测得的化学需氧量TOC总有机碳,是以碳的含量表示水中有机物质总量的综合指标。 TOD总需氧量,是指水中能被氧化的物质,主要是有机物质 在燃烧中变成温度的氧化物时所需要的氧量,结果以02的mg/L 表示。 BOD生化需氧量,指在有溶解氧的条件下,好氧微生物在分解水中有机物的值。 BOD:五日生化需氧量,即在(20士1)C下,培养五天前后水中溶解氧了的变化值。 NH3-N:氨氮,是指以游离氨(NH3)和游离氨(NH4+)形 式存在的氮。 透明度:是指水样的透明程度。

中水处理工艺及选择

一、中水处理的工艺及选择。 1、中水回用工艺流程为了将污水处理成符合中水水质标准的水,一般要进行三个阶段的处理: (1)预处理该阶段主要有格栅和调节池两个处理单元,主要作用是去除污水中的固体杂质和均匀水质。 (2)主处理该阶段是中水回用处理的关键,主要作用是去除污水的溶解性有机物。 (3)后处理该阶段主要以消毒处理为主,对出水进行深度处理。保证出水达到中水水标准。 2、主处理的方法按目前已被采用的方法大致可分为三类: (1)生物处理法利用水中微生物的吸附、氧化分解污水中的有机物,包括好氧和厌氧微生物处理,一般以好氧处理较多。 (2)物理化学处理法以混凝沉淀(气浮)技术及活性炭吸附相结合为基本方式,与传统的二级处理相比,提高了水质,但运行费用较高。 (3)膜处理采用超滤(微滤)或反渗透膜处理,其优点是S S去除率很高,占地面积与传统的二级处理相比,减少了很多。但目前对此工艺在实际应用上还存有一定争议。 3、工艺流程的选择 工艺流程的选择需确定工艺流程时必须掌握中水原水的水量、水质和中水的使用要求,应根据上述条件选择经济合理、运行可靠的处理工艺;在选择工艺流程时,应考虑装置所占的面积和周围环境的限制以及噪声和臭气对周围环境带来的影响;中水水源的主要污染物是有机物,目前大多数以生物处理为主处理方法;在工艺流程中消毒灭菌工艺必不可少,一般采用含氯消毒剂进行消毒。 中水处理的工艺流程主要取决于中水水源和中水的用途,中水水源不仅影响处理工艺的选择,而且影响处理成本,因此,中水水源的选择十分关键;目前,我国主要以小区生活污水作为中水水源,所处理的中水主要用于浇花、冲厕、洗车等。当以城市污水处理厂二级处理出水为中水水源时,可采用物化+消毒工艺,具体如下: 源水--->调节池--->过滤池--->消毒池--->储水池 --->排放当以小区生活污水作为中水水源时,可采用生化+消毒工艺,具体如下: 源水--->水力筛--->调节池--->生化池--->过滤池 --->消毒池--->储水池--->排放上述工艺设施可根据现场具体情况,设计成地上式或地埋式结构。 一体化中水回用设备是将中水回用处理的几个单元集中在一台设备内进行,其特点是结构紧凑、占地面积小、自动化程度高,一般的处理量小于1500

水处理工程技术试卷试题下载

水处理工程技术试卷试题下载-样卷.doc 《水处理工程技术》习题库 第一篇水质与水处理基本概论 第一章水质与水质标准 1. 什么是水资源?我国水资源有何特点? 2. 天然地表水有何特征? 3. 生活污水与工业废水有何特征? 4. 污水的主要污染指标有哪些?其测定意义如何? 5. 什么叫水体自净?其工作原理是什么?水体自净过程有哪些? 6. 简述河流水体中BOD与DO的变化规律。 7. 什么是氧垂曲线?氧垂曲线可以说明哪些问题? 第二章水处理方法概论 1.简要说明城市污水典型处理流程。 2.给水处理的任务和目的是什么? 3.给水处理的方法应怎样确定?主要采用哪些单元处理工艺? 4.污水处理有哪几个级别? 第二篇物理、物理化学、化学处理工艺原理 第三章水质的预处理 1.格栅的主要功能是什么?按其形状分为几种? 2.按格栅栅条的净间隙大小不同,格栅分为几种?各适用于什么场合? 3.格栅栅渣的清除方法有几种?各适用于什么情况? 4.均和调节池有何作用?按其调节功能可分几种类型? 第四章混凝和絮凝 1. 胶体有何特征?什么是胶体的稳定性?试用胶粒之间相互作用势能曲线说明胶 体稳定性的原因。 2. 目前普遍用几种机理来描述水的混凝过程?试分别叙述。 3. 影响混凝效果的主要因素是什么? 4. 什么是助凝剂?目前我国常用的助凝剂有几种?在什么情况下需要投加助凝剂?

5. 目前常用的絮凝池有几种?各有何优缺点? 第五章沉淀 1.试述沉淀的四种基本类型。 2.完成沉淀过程的主要构筑物有哪些? 3.理想沉淀池的有哪三个假定? 4.影响沉淀池沉淀效果的因素有哪些? 5.选用沉淀池时一般应考虑的因素有哪些? 6.平流式沉淀池的流人装置有什么作用?具体做法有哪些? 7.常见澄清池有几种类型?各自的特点有哪些? 第六章过滤 1.试分析过滤在水处理过程中的作用与地位。 2.什么是直接过滤?直接过滤工艺有哪两种方式?采用直接过滤工艺应注意哪些问题? 3.什么是“等速过滤”和“变速过滤”?两者分别在什么情况下形成?属于“等速过滤”和“变速过滤”的滤池分别有哪几种? 4.什么是“负水头”现象?负水头对过滤和反冲洗造成的危害是什么?避免滤层中出现“负水头”的措施是什么? 5.什么是滤料“有效粒径”和“不均匀系数”?不均匀系数过大对过滤和反冲洗有何影响? 6.气、水反冲洗的原理是什么?气、水反冲洗操作方式有哪几种? 第七章吸附 1.名词解释:吸附、吸附法、吸附剂、吸附质、分散相、吸附过程、解吸过程、吸附平衡、平衡浓度、吸附速度、吸附容量。 2.吸附类型有哪些?分别描述各自的特征。 3.影响吸附的因素主要有哪些? 4.试述吸附剂的表面特性。 5. 活性炭的一般性质有哪些? 6.吸附操作分为哪几种形式,并分别加以阐述。 7.水处理常用的动态吸附设备有哪些? 8. 什么是吸附剂的再生?活性炭的再生方法有哪几种?

[整理]《水处理工程》课程综合复习资料.

《水处理工程》课程综合复习资料 一、选择题 1.以下哪些污染物属于第一类污染物()。 A.总汞、总铬、总砷、总铅、苯并[a]芘、总α射线B.pH值、色度、悬浮物C.BOD5、COD D.石油类、动植物油 2.污水所含固体物质按存在形态的不同可分为()。 A.有机物、无机物和生物体B.悬浮的、胶体的和溶解的C.挥发性固体和溶解性固体 D.重金属和氮、磷 3.5天生化需氧量(BOD5)约为阶段生化需氧量的 ( )。 A.碳氧化;70%~80%B.碳氧化;5%C.硝化;70%~80%D.硝化;5% 4.用于工业企业()的药剂,不得含有对生产有害的成分。 A.生活饮用水B.生产用水C.水厂自用水D.消防用水 5.完成凝聚的胶体在一定的外力扰动下相互碰撞、聚集,以形成较大絮状颗粒的过程,称为()。A.反应B.助凝C.絮凝D.凝聚 6.平流沉淀池设计过程中是以()来判断平流沉淀池中水流的稳定性。 A.水池宽深比B.水平流速C.弗劳德数D.雷诺数 7.经混凝沉淀后的待滤水,其中悬浮颗粒在滤池中被滤料截留在滤层中的主要机理是()。A.悬浮颗粒与滤料颗粒之间碰撞作用的结果B.悬浮颗粒被滤料表面筛滤的结果 C.悬浮颗粒与滤料之间黏附作用的结果D.悬浮颗粒与滤料颗粒之间引力作用的结果 8.关于氧化还原法处理工业废水的正确描述是()。 A.氧化还原法处理工业废水时,氧化与还原是同时发生的 B.在氧化还原反应中,得到电子的、本身被还原的物质称为还原剂 C.氧化还原法处理工业废水时,好氧条件下的反应称为氧化 D.氧化还原法处理工业废水时,厌氧条件下的反应称为还原 9.臭氧氧化法处理工业废水()。 A.臭氧与污染质的化学反应进行得快慢,仅与化学反应速度有关B.处理后尾气应进行处理 C.其反应缓慢D.其臭氧的运输、储存和操作管理均比较烦琐 10.活性污泥固体物质的主要成分是()。 A.具有极强吸附能力的无机物质,微生物内源代谢、自身氧化的残留物,污水带入的难以被细菌降解的惰性有机物质,污水带入的无机物质 B.具有肉足虫,鞭毛虫和纤毛虫,污水带人的难以被细菌降解的惰性有机物质,污水带入的无机物质 C.具有代谢功能活性的微生物群体,微生物内源代谢、自身氧化的残留物和作为微生物营养物质的各种有机离子

某大学中水处理设计实例

某大学中水处理设计实例 摘要随着水资源匮乏的日益突出,合理利用水资源及科学有效的节约用水已 为人们所关注,建筑中水利用在业内一直被认为是节水的较好方式,特别是对于有丰富优质杂排水的建筑小区来说,节水效果及经济意义就更为显着. 关键词优质杂排水水量平衡工艺流程最大出水负荷反冲洗水量调节容积投药一.工程概况:某大学学生宿舍区北临校园 体育场,西面为食堂,南接现有学生宿舍区,东侧为校园休闲山体.建筑呈行列式布置. 宿舍分一类宿舍和三类宿舍二大类,均为六层建筑,其中1#.2#.3#楼为一类宿舍,其内设单独的卫生间,1#宿舍建筑面积,2#宿 舍,3#宿舍,总建筑面积,共按2544人入住设计;4#.5#.6#楼为三类宿舍,其内设公共盥 洗室和淋浴室,每栋建筑面积均为,总建筑 面积16343m2,共按2736人入住设计.食堂面

向宿舍区,东面设置餐厅出入口,食堂共分 四层,建筑面积为因本工程位于某市郊区, 周围为自然山体,市政给水资源不是很丰富,本着节约水资源出发,本工程考虑收集1~6 号宿舍楼的淋浴废水和盥洗废水(并考虑与前.后期生活废水合并)作为中水源水,经中水处理站处理后用于小区内冲厕用水. 二.水量平衡计算: 水量平衡计算表 序号建筑物人数无中水冲厕用水定额日用 水量(m3/d)中水冲厕用水定额中水用水量(m3/d)淋浴用水定额盥洗用水定额优质杂 排水量(m3/d)中水原水量(m3/d)11号楼912200L/人.天/人.天/人.天30L/人.天号 楼912200L/人.天/人.天/人.天30L/人.天号楼720200L/人.天14460L/人.天/人.天 30L/人.天号楼912130L/人.天/人.天/人. 天25L/人.天号楼912130L/人.天/人.天/人.天25L/人.天号楼912130L/人.天/人.天/人.天25L/人.天总计5280 水量平衡图水量平衡图 由上表及图所示,本工程选用优质杂排水作

一级水处理设计计算

第一章 污水的一级处理构筑物设计计算 1.1格栅 格栅是由一组平行的金属栅条或筛网制成,安装在污水渠道、泵房集水井的进口处或污水处理厂的端部,用以截留较大的悬浮物或漂浮物,如纤维、碎皮、毛发、果皮、蔬菜、塑料制品等,以便减轻后续处理构筑物的处理负荷,并使之正常进行。被截留的物质称为栅渣。 设计中格栅的选择主要是决定栅条断面、栅条间隙、栅渣清除方式等。 格栅断面有圆形、矩形、正方形、半圆形等。圆形水力条件好,但刚度差,故一般多采用矩形断面。格栅按照栅条形式分为直棒式格栅、弧形格栅、辐流式格栅、转筒式格栅、活动格栅等;按照格栅栅条间距分为粗格栅和细格栅(1.5~10mm );按照格栅除渣方式分为人工除渣格栅和机械除渣格栅,目前,污水处理厂大多都采用机械格栅;按照安装方式分为单独设置的格栅和与水泵池合建一处 的格栅。 1.1.1格栅的设计 城市的排水系统采用分流制排水系统,城市污水主干管由西北方向流入污水处理厂厂区,主干管进水水量为s L Q 63.1504 ,污水进入污水处理厂处的管径为1250mm ,管道水面标高为80.0m 。 本设计中采用矩形断面并设置两道格栅(中格栅一道和细格栅一道),采用机械清渣。其中,中格栅设在污水泵站前,细格栅设在污水泵站后。中细两道格栅都设置三组即N=3组,每组的设计流量为0.502s m 3。 1.1.2设计参数 1、格栅栅条间隙宽度,应符合下列要求: 1) 粗格栅:机械清除时宜为16~25mm ;人工清除时宜为25~40mm 。特殊情况下,最大间隙可为100mm 。 2) 细格栅:宜为1.5~10mm 。 3) 水泵前,应根据水泵要求确定。 2、 污水过栅流速宜采用0.6~1.Om /s 。除转鼓式格栅除污机外,机械清除格栅的安装角度宜为60~90°。人工清除格栅的安装角度宜为30°~60°。 3、当格栅间隙为16~25mm 时,栅渣量取0.10~0.0533310m m 污水;当格栅间隙为30~50mm 时,栅渣量取0.03~0.0133310m m 污水。 4、格栅除污机,底部前端距井壁尺寸,钢丝绳牵引除污机或移动悬吊葫芦

《水处理工程技术》习题库答案

第四章混凝和絮凝 1.胶体有何特征?什么是胶体的稳定性?试用胶粒之间相互作用势能曲线说明 胶体稳定性的原因。 答:胶体的基本特性有光学性质、布朗运动、胶体的表面性能、电泳和电渗现象。胶体的稳定性是指胶体颗粒在水中长期保持分散悬浮状态的特性。致使胶体颗粒稳定性的主要原因是颗粒的布朗运动、胶体颗粒间同性电荷的静电斥力和颗粒表面的水化作用。胶体稳定性分为动力学稳定和聚集性稳定两种。 E A E R 图1 相互作用势能与颗粒间距离关系 (a)双电层重叠;(b)势能变化曲线 可以从两胶粒之间相互作用力及其与两胶粒之间的距离关系进行分析。当两个胶粒相互接近至双电层发生重叠时,就会产生静电斥力。相互接近的两胶粒能 否凝聚,取决于由静电斥力产生的排斥势能量E R 和范德化引力产生的吸引势能 E A ,二者相加即为总势能E。E R 和E A 均与两胶粒表面间距x有关。从上图可知, 两胶粒表面间距x=oa~oc时,排斥势能占优势。X=ob时,排斥势能最大,用E max 表示,称排斥能峰。当xoc时,吸引势能均占优势,x>oc时,虽然两

胶粒表现出相互吸引趋势,但存在着排斥能峰这一屏障,两胶粒仍无法靠近。只 有x

水处理资料--方案-精选.

预处理设备 超滤(UF)设备 反渗透(RO)设备 混合离子交换器(MB) 连续电去离子(EDI)设备 电解离子水设备 灌装生产线 水处理药剂 水处理设备配件 工业超纯水 循环冷却水设备 中水回收系统 预处理设备: 原水的预处理是在对客户方市政供水或地下供水的水质进行分析的基础上,采用一定的物理或化学方法对原水进行进入膜纯化系统前的预处理,以期降低原水的浊度、硬度及淤集度指数(SDI),降低原水中氯化物等化学组份的含量,调节原水中PH 范围及其它基本水质指标,从而达到符合膜系统进水的水质要求,减轻对RO或EDI膜纯化系统的压力,提高膜系统的工作效率并延长膜系统的使用寿命。 过滤系统设计是一项从客户水源实际出发、综合成本分析的过程。从原水水质的分析、客户的用水要求、过滤工艺的设计、过滤器的选用、过滤材料的选取、耐压性选取、操作、维修、更换的简易性…… 我公司专业制造销售各种规格的机械过滤器、活性炭过滤器、软化过滤器、精密过滤器、管道过滤器、微孔膜过滤器等等。 其中机械过滤器、活性炭过滤器、软化过滤器及混合离子交换器(不锈钢、碳钢、玻璃钢)可与多种自动多路控制阀及电动阀门、气动阀门配套。 另外还可以根据客户图纸定制各种过滤容器,并承接来料加工业务,交货及时,质量保证。我公隔日结合丰富的技术、生产、工程经验,不仅为您提供高品质的过滤器及过滤器的维修、更换、安装施工,而且还提供专业的技术指导及服务。 型号产水量(M3/H)管径(mm)工作压力(MPa)材质工作方式

KLYFT-0.5 0.5 DN20 ≤0.4不锈钢/碳钢全自动/手动KLYFT-1 1 DN25 ≤0.4不锈钢/碳钢全自动/手动KLYFT-2 2 DN32 ≤0.4不锈钢/碳钢全自动/手动KLYFT-3 3 DN40 ≤0.4不锈钢/碳钢全自动/手动KLYFT-5 5 DN50 ≤0.4不锈钢/碳钢全自动/手动KLYFT-10 10 DN80 ≤0.4不锈钢/碳钢全自动/手动KLYFT-15 15 DN100 ≤0.4不锈钢/碳钢全自动/手动KLYFT-20 20 DN100 ≤0.4不锈钢/碳钢全自动/手动KLYFT-30 30 DN125 ≤0.4不锈钢/碳钢全自动/手动KLYFT-40 40 DN150 ≤0.4不锈钢/碳钢全自动/手动KLYFT-50 50 DN200 ≤0.4不锈钢/碳钢全自动/手动注: 1、本公司产品均可按照客户要求量身订做,如客户对产品有任何疑问或要求请及时来电咨询 2、本公司保持随时修改之权利,如有修改本公司恕不另行通知。 原理: 超滤是一种以筛分为分离原理,以压力为推动力的膜分离过程,过滤精度在0.005-0.01μm范围内,可 有效去除水中的微粒、胶体、细菌垫层及高分子有机物质。可广泛应用于物质的分离、浓缩、提纯。超滤 过程无相转化,常温操作,对热敏性物质的分离尤为适宜,并具有良好的耐温、耐酸碱和耐氧化性能,能 在60℃以下,pH为2-11的条件下长期连续使用。 中空纤维超滤膜是超滤技术中最为成熟与先进的一种形式。中空纤维外径0.5-2.0mm,内径0.3-1.4mm, 中空纤维管壁上布满微孔,孔径以能截留物质的分子量表达,截留分子量可达几千至几十万。原水在中空 纤维外侧或内腔加压流动,分别构成外压式与内压式。超滤是动态过滤过程,被截留物质可随浓缩小排除, 不致堵塞膜表面,可长期连续运行。 用途: 用于医用无菌无热原水设备,饮料,饮用水,矿泉水净化,工业分离,浓缩,提纯:工业废水处理, 电泳漆,电镀含油废水处理 装置 KLYUF-0.5 KLYUF-1 KLYUF-3 KLYUF-5 KLYUF-10 KLYUF-20 KLYUF-40 KLYUF-60 KLYUF-80 KLYUF-100 规格

中水处理站设置原则

3.1.中水处理站设置原则 酒店内需设置中水系统,酒店管理公司要求有此设置来满足申报绿色运营酒店的相关要求。 3.2.水源 3.2.1洗手盆及淋浴排水 3.2.2客房空调系统冷凝水 3.2.3泳池及其机房排废水 3.3.原水排水系统 酒店内采用完全污、废分流系统。 店内地上全部及地下洗衣房排水与员工淋浴区排水系统采用污废分流体系粪便污水及含油污水通过污水系统直接排出室外化粪池或隔油池,洗浴类优质杂排水经过废水管网收集后重力排入酒店内污水处理站内原水储水池,同时设置事故阶段排入中水站的废水采用重力直接排向室外的排水管和转换阀。(分流、溢流、超越措施)地下室员工淋浴及洗衣房内排水设置集水坑及提升泵,采用局部提升的方式排入中水原水储水池,同时应设置事故排水出户管,并设置转换阀。(分流、溢流、超越措施) 洗衣房的排水须增设棉织纤维过滤网。 3.4.中水量平衡 原水收集率按相应回收项的给水量的80%进行设计。 处理系统按间歇运行方式设计调节水池等储水设施的储水容积。原水调节水池及水处理池采用土建结构的方式。 3.5.处理方式 生物膜处理方式,水质达到如下用水标准: 《城市污水再生利用、城市杂用水水质标准》 《城市污水再生利用、景观杂用水水质标准》 3.6.中水用水区域 酒店内中水用于如下区域: 3.6.1全楼冲厕 3.6.2屋顶绿化浇水 3.6.3地下车库冲洗 用水 3.6.4室外景

观绿化浇水 3.7.中水供水系统 3.7.1设置中水储水水箱储存处理后达水质标准的中水。中水供水系统采用水箱+变频供水 泵组的方式联合供水。 3.7.2水箱材质采用304不锈钢。 3.7.3水箱容积按一天的平均处理水量进行设置。同时,设置有中水系统的酒店内,生活市 政自来水按照导则进行计算后的储水水箱容积,应除去中水储水箱容积。 3.7.4中水供水系统末端压力范围为0.1~0.45MPa。 3.7.5中水系统分区同给水系统。 3.8.中水供水系统计量 3.8.1进水处理机房的原水系统设计计量水表。 3.8.2各分区供水系统设置总计量水表。 3.9.中水供水管道材质

水处理常用计算公式汇总

水处理常用计算公式汇总 水处理公式是我们在工作中经常要使用到的东西,在这里我总结了几个常常用到的计算公式,按顺序分别为格栅、污泥池、风机、MBR、AAO进出水系统以及芬顿的计算,大家可有目的性的观看。 格栅的设计计算 一、格栅设计一般规定 1、栅隙 (1)水泵前格栅栅条间隙应根据水泵要求确定。 (2)废水处理系统前格栅栅条间隙,应符合下列要求:最大间隙40mm,其中人工清除 25~40mm,机械清除16~25mm。废水处理厂亦可设置粗、细两道格栅,粗格栅栅条间隙 50~100mm。 (3)大型废水处理厂可设置粗、中、细三道格栅。 (4)如泵前格栅间隙不大于25mm,废水处理系统前可不再设置格栅。 2、栅渣 (1)栅渣量与多种因素有关,在无当地运行资料时,可以采用以下资料。 格栅间隙16~25mm;0.10~0.05m3/103m3(栅渣/废水)。 格栅间隙30~50mm;0.03~0.01m3/103m3(栅渣/废水)。 (2)栅渣的含水率一般为80%,容重约为960kg/m3。 (3)在大型废水处理厂或泵站前的大型格栅(每日栅渣量大于0.2m3),一般应采用机械清渣。3、其他参数 (1)过栅流速一般采用0.6~1.0m/s。 (2)格栅前渠道内水流速度一般采用0.4~0.9m/s。 (3)格栅倾角一般采用45°~75°,小角度较省力,但占地面积大。 (4)机械格栅的动力装置一般宜设在室内,或采取其他保护设备的措施。 (5)设置格栅装置的构筑物,必须考虑设有良好的通风设施。 (6)大中型格栅间内应安装吊运设备,以进行设备的检修和栅渣的日常清除。 二、格栅的设计计算 1、平面格栅设计计算 (1)栅槽宽度B 式中,S 为栅条宽度,m;n 为栅条间隙数,个; b 为栅条间隙,m;为最大设计流量, m3/s;a 为格栅倾角,(°);h为栅前水深,m,不能高于来水管(渠)水深;v 为过栅流速, m/s。 (2)过栅水头损失如

水处理工程技术复习题库答案

《水处理工程技术》习题库答案 第一篇水质与水处理基本概论 第一章水质与水质标准 1.什么是水资源?我国水资源有何特点? 答:水资源是人们长期生存、生活和生产过程中所需要的各种水,既包括了数量和质量的定义,又包括了使用价值和经济价值。从广义来说,是指人类能够直接或间接使用的各种水和水中的物质,作为生活资料和生产资料的天然水,在生产过程中具有经济价值和使用价值的水都可称为水资源。从狭义讲,就是人类能够直接使用的淡水,这部分水主要指江、河、湖泊、水库、沼泽及渗入地下的地下水。我国水资源的特点:(1)水资源地区分配不均匀;(2)时间分配不均匀。 2.天然地表水有何特征? 答:天然地表水的杂质特征:天然地表水体的水质和水量受人类活动影响较大,几乎各种污染物质可以通过不同途径流入地表水,且向下游汇集。地表水中按杂质颗粒的尺寸大小可分为悬浮物、胶体和溶解物质三类。以悬浮物形式存在的主要有石灰、石英、石膏和黏土及某些植物;呈胶体状态的有黏土、硅和铁的化合物及微生物生命活动的产物即腐殖质和蛋白质;溶解物包括碱金属、碱土金属及一些重金属的盐类,还含有一些溶解气体,如氧气、氮气和二氧化碳等。除此之外,还含有大量的有机物质。 3.生活污水与工业废水有何特征? 答:生活污水是指人类在日常生活中使用过的,并被生活废弃物所污染的水;工业废水是指在工矿企业生产过程中使用过的并被生产原料等废料所污染的水。当工业废水污染较轻时,即在生产过程中没有直接参与生产工艺,没有被生产原料严重污染,如只有水温上升,这种污水称为生产废水,相反,污染严重的水称为生产污水。 4.污水的主要污染指标有哪些?其测定意义如何? 答:物理指标:水温、臭味、色度以及固体物质等。水温:对污水的物理性质、生物性质、化学性质有直接影响。一般来讲,污水生物处理的温度范围在5~40°C。臭味:是一项感官性状指标,天然水无色无味,被污染的水会产生气味,影响水环境。色度:生活污水的颜色一般呈灰色,工业废水的色度由于工矿企业的不同而差异很大。固体物质:水中所有残渣的总和,一般包括有机物、无机物及生物体三种;化学指标:(1)有机物指标:生化需氧量、化学需氧量、总有机碳、总需氧量等。BOD在一定条件下,即水温为20度时,由于好氧微生物的生命活动,将有机物氧化成无机物所消耗的溶解氧量。COD是 用化学氧化剂氧化污水中有机污染物质,氧化成CO 2和H 2 O,测定其消耗的氧化剂量,用(mg/L)来表示。 TOC是将一定数量的水样,经过酸化后,注入含氧量已知的氧气流中,再通过铂作为触媒的燃烧管,在 900°高温下燃烧,把有机物所含的碳氧化成CO 2,用红外线气体分析仪记录CO 2 的数量,折算成含碳量。 TOD是指将有机物氧化后,分别产生CO 2、H 2 O、NO 2 和SO 2 等物质,所消耗的氧量以mg/L来表示。当污水 水质条件较稳定时,其测得的BOD 5、COD、TOD和TOC之间关系为:TOD>CODcr>BODu> BOD 5 >TOC。(2)无 机物指标:包括氮、磷、无机盐类和重金属离子及酸碱度等。生物指标:指污水中能产生致病的微生物,以细菌和病毒为主。污水生物性质检测指标为大肠杆菌指数、病毒及细菌总数。 5.什么叫水体自净?其工作原理是什么?水体自净过程有哪些? 答:水体自净过程是水体受到污染后,经过复杂的过程,使污染物的浓度降低,受污染的水体部分地或完全地恢复原来状态。从净化机理来看可分为三类,即物理净化作用、化学净化作用和生物净化作用。物理净化是指污染物质由于稀释、混合、沉淀、挥发使河水的污染物质降低的过程,这种过程,污染物质总量不减;化学净化是指污染物由于氧化、还原、中和、分解合成等使河水污染物降低的过程,这种过程只是将污染物质存在的形态及浓度发生了变化,但总量不减;生物净化是由于水中生物活动,尤其水中微生物的生命活动,使得有机污染物质氧化分解从而使得污染物质降低的过程。这一过程能使有机污染物质无机化,浓度降低,污染物总量减少,这一过程是水体自净的主要原因。 6.简述河流水体中BOD与DO的变化规律。 答:由于好氧微生物的呼吸作用,消耗了水中的溶解氧,消耗溶解氧的速度与水体中的有机物浓度成正比(一级反应)。而水中的溶解氧的含量受温度和压力等因素的影响,如温度不变,压力不变,水中溶解氧是一个定值。如果水中的微生物将溶解氧全部耗尽,则水体将出现无氧状态,当DO﹤1mg/L时,大多数鱼类会窒息死亡。此时,厌氧菌起主导作用,水体变坏。河流水体中溶解氧主要来自于大气,亦

水处理工程中的曝气系统

水处理工程中的曝气系统 一、曝气系统的作用 曝气系统是通过曝气设备搅动污水加快空气中的氧气转移到污水中的速度,进而提高污水中氧气的含量,氧化、分解污水中的有机物。曝气是水处理工作的主要方法之一,是提高水处理工作质量和效率的有效措施。 二、曝气系统的工作原理 曝气系统的工作原理是向待处理的水中灌注氧气,确保池内微生物供氧充分。普通曝气系统主要是由1个浮体、多组曝气装置和控制器组成的。在工作过程中,将曝气装置组放置在浮体上,汲水后,将汲取的水流从另一个方向喷出、雾化或曝气。控制器是控制这一类曝气装置的终端,它能够产生第一推力,促使曝气设备朝对应的方向靠拢。对曝气设备而言,其性能特征主要表现为结构简单、性能稳定、搅拌均匀、施工成本低、能耗小,具有一定的抗腐蚀性,并且不会产生噪声或引发其他公害。 三、曝气设备的常见类型 曝气设备主要有鼓风曝气设备、表面曝气设备和潜水射流曝气设备三种。 1、鼓风曝气设备 鼓风曝气设备采用的工具是具有一定风量和压力的曝气风机,其将空气强制加入到污水中是通过扩散曝气器并连接输送管道完成的,该设备能够使池内液体与空气充分接触。鼓风曝气设备系统是由曝气装置、鼓风机以及连贯的管道组成的,其中通过一系列管道将空气输送到安装在生化池底部的曝气装置就是鼓风机,空气经过曝气装置时会形成不同尺寸的气泡,气泡经过上升与流动最后在液面处破裂,这一过程是氧向混合液转移的作用。 空气洗港器进油啮

2、表面曝气设备 表面曝气设备是利用马达来直接带动轴流式叶轮运作,同时由导管经导水板将废水向四周喷出,喷出的过程中会形成一片薄薄的水幕,在空气中会与空气接触并形成水滴,水滴在落下撞击液面时产生的乱流以及大量的气泡会使水中的含氧量增加。表面曝气设备与鼓风曝气相比有一定的优越性,不需要修建鼓风机房以及大量的布气管道和曝气头,同时表面曝气设备的设施简单、集中,因此其可以节约成本投入。 下图为立式倒伞曝气机外形简图: 3、潜水射流曝气设备 潜水射流曝气设备在运行过程中,水流会通过连接于泵出口的喷嘴座快速地输送到混气室中,进气导管引导空气进入混气室并与水流结合,最后由扩散管排 出。深水自吸式潜水射流曝气机是潜水射流曝气设备的重要组成部分,其是由WQ型潜水排污泵、扩散管、进气管以及消音器等所组成,由潜水电泵产生的水流在经过喷嘴座时,速度会发生变化,形成高速水流,同时在喷嘴座周围形成负压,以使进气管吸入空气,空气会与水流结合形成液气混合流,最后高速喷射而出,其中会夹带大量的气泡,在较大面积和深度的水域里涡旋搅拌,完成曝气。 下图为潜水射流曝气机简图: 四、曝气设备的应用及选用鼓风曝气设备、表面曝气设备、潜水射流曝气设备可 应用于SBR、A/O、 A/A/O、氧化沟、生物滤池、生物转盘、生物接触氧化池等污水处理工艺。水处理工程中曝气设备的应用具有很大的差异性,这种差异性在很多的数据中有着很明显的体现,我们在选择曝气设备时,要充分地考虑到这个问题,因为曝气设备的参数的不同,会影响着水处理工程的效率和质量。在分析水处理工程曝气设备的应用中,我们应该有所体会,确定水处理工程中曝气应用的相关系数和测定水处理工程中曝气应用的性能对于水处理工程中曝气设备的应用来说非常的重要,这不仅关系到曝气设备的性能问题,更加影响了水处理的效果。通过对水处理工程中曝气设备的应用的分析,我们可以充分地认识到现今我们的水处理工程中曝气设备的应用所存在的问题,我们可以改进这些问题,最后逐步地提高水处理工程的质量。

水处理工程

中国海洋大学本科生课程大纲 课程属性:公共基础/通识教育/学科基础/专业知识/工作技能,课程性质:必修、选修 一、课程介绍 1.课程描述: 本课程是为化学工程与工艺专业本科生所设置的一门专业选修课。本课程旨在向学生全面讲授面向化工生产需求的给水和废水处理工艺,涉及到水处理的物理处理单元,化学处理单元和生物处理单元的基本原理和特点、工艺的基本计算方法和应用范围、主要构筑物的构成和运行特点、典型的给水与废水处理工艺设计以及相关技术的国内外最新研究进展。 2.设计思路: 本课程包括四部分的内容,各部分的内容和基本要求如下: 水处理技术基础掌握常见水质指标的含义及测定方法;了解水资源与水循环,污染物在水体环境中的迁移和转化,废水的出路,水体的自净作用和废水的排放标准等基本概念; 水处理之物理法掌握格栅(筛网)、沉淀、上浮(气浮)、过滤等物理处理方法的基本原理、工艺设计和设备选型,了解物理处理方法的国内外最新研究进展; 水处理之化学法掌握化学混凝、中和、化学沉淀、氧化还原、吸附法、离子交换、膜分离等物化处理方法的基本原理、工艺设计和设备选型,特别针对当前海水淡化典型工艺流程,海水淡化产水的后处理,海水淡化后浓盐水的综合利用等有较深刻的认识,并对当前物化处理方法的国内外最新研究进展有所了解。 水处理之生物法了解废水生物处理的原理与工艺,主要包括述废水的好氧和厌氧生物处理工艺、生物脱氮除磷工艺、废水的天然处理工艺以及污泥的处理与处置等。 3. 课程与其他课程的关系: 本课程适宜安排在修完《无机化学》,《分析化学》,《有机化学》,《物理化学》,《化工原理》等课程之后学习,注意与上述课程中所涉及的相关内容联系理解。 二、课程目标 通过该课程的学习,学生能够在了解水处理工艺的基本原理及主要的处理方法和设备的基础上,根据实际的处理对象提出水处理方案,并能根据需要进行设计、调试以及相关项目管理;学生应结合典型工程案例展示,加深对所学知识的理解,提高分析问题和解决问题的能力,为今后从事的化工生产工作奠定基础;同时,学生应籍此深化对专业知识的理解,强化环境保护意识。总之,在知识方面,培养学生运用工程科学的知识,研究和开发水环境污染控制的方法,为社会发展和生态保护提供符合要求的水质;在能力方面,培养学生创新和实践能力;在素质方面,培养学生的团结协作精神,并树立立志解决我国水环境问题的志向。

相关文档