文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高压开关柜送电、停电(检修)操作规程

高压开关柜送电、停电(检修)操作规程

高压开关柜送电、停电(检修)操作规程
高压开关柜送电、停电(检修)操作规程

高压开关柜送电、停电(检修)操作规程

KYN28A-12高压开关柜“五防”联锁操作要求;

1.防止误分合断路器—断路器手车必须处于工作位置或试验位置时,断路器才能进行

合、分闸操作。

2.防止带负荷移动断路器手车—断路器手车只有在断路器处于分闸状态下才能进行拉

出或推入工作位置的操作。

3.防止带电合接地刀—断路器手车必须处于试验位置时,接地刀才能进行合闸操作。

4.防止带接地刀送电—接地刀必须处于分闸位置时,断路器手车才能推入工作位置进行

合闸操作。

5.防止误入带电间隔—断路器手车必须处于试验位置,接地刀处于合闸状态时,才能打

开后门;没有接地刀的开关柜必须在高压停电后(打开后门电磁

锁),才能打开后门。

注:KYN28A-12高压开关柜在正常运行时,应闭门操作。

一、送电操作程序:

1.通过转运车将断路器手车(或PT手车)推到柜前,把转运车升到合适位置,将

转运车前部定位锁孔板插入柜体中隔板插口并将转运车与柜体锁定;手车进柜时将手车的左右把手同时向内拉至把手Ⅱ位置并将手车平稳推入开关柜的试验位

置,然后将手车的左右把手同时向外推至把手Ⅰ位置,使手车推进机构与开关柜

可靠锁定。当确认已将手车与柜体锁定好之后,解除转运车与柜体的锁定,将转运车推开。

2.将手车的二次插头插入开关柜的二次插座内,并用扣件锁定;

3.关闭开关柜后门(电缆室门)和前门(断路器室门);打开接地刀操作活门,用

接地刀操作手柄(逆时针转90°)打开接地刀,抽出接地刀操作手柄关闭接地

刀操作活门,并确认接地刀处于分闸状态。

4.检查仪表室内的控制、合闸、信号、交流及母线电压等电源开关(或二次熔断器)

处于合闸状态,并观察电源电压属于正常范围后,关闭仪表室门。

5.用就地或远方操作方式控制操作(处在开关柜试验位置的)断路器合、分各一次,

确认断路器控制回路接线及信号回路显示正确。

6.将手车推进摇把插入手车中面板上操作孔内,顺时针转动将手车推入开关柜工作

位置(手车到达工作位置时会发出“卡嗒”的扣锁响声),取出手车推进摇把。

7.用就地或远方操作方式控制操作(处在开关柜工作位置的)断路器合闸。

8.检查开关柜的带电显示器A/B/C三相指示灯亮,此时开关柜已处于高压带电状

态,测量或观察微机保护装置显示的母线电压及出线电流是否处于正常范围。

二、停电操作程序:

1.用就地或远方操作方式控制操作(处在开关柜工作位置的)断路器分闸。

2.检查开关柜的带电显示器A/B/C三相指示灯熄灭。此时开关柜已处于高压出线

侧断电,但高压母线侧仍然处于带电状态(热备用状态)。

3.用手车推进摇把(逆时针方向)将手车退出到开关柜试验位置(手车到达试验位

置时会发出“卡嗒”的扣锁响声),取出手车推进摇把。

此时断路器处于开关柜试验位置,属于停电待用状态(冷备用状态)。再次送电时可省略送电操作程序的第1、2、3项操作步骤。

三、手车拉出柜外的操作程序:

1.断路器手车(或PT手车)需要拉出柜外时,应首先完成停电操作程序的所有步

骤。

2.需要进行接地刀合闸操作时,应先打开接地刀操作活门,用接地刀操作手柄(顺

时针转90°)使接地刀合闸,抽出接地刀操作手柄并确认接地刀处于合闸状态。

(如不需要接地刀合闸操作,可不进行此项操作)

相关文档