文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 对闭锁重合闸逻辑的说明

对闭锁重合闸逻辑的说明

对闭锁重合闸逻辑的说明
对闭锁重合闸逻辑的说明

对闭锁重合闸逻辑的说明

一、智能终端中闭锁重合闸逻辑如下图

图1闭锁重合闸判别

以下4种情况产生闭重信号:

1.在GOOSE遥跳或手跳情况下产生闭锁重合闸信号;

2.在GOOSE TJR(永跳)有效情况下产生闭锁重合闸信号;

3.在非电量直跳有效情况下产生闭锁重合闸信号;

4.在闭锁重合闸开入有效情况下产生闭锁重合闸信号;

二、GOOSE遥跳和手跳增加保持的逻辑说明

图2闭锁重合闸判别

如上图逻辑,增加GOOSE遥跳或手跳的保持,直至GOOSE遥合或手合有效解除保持;

三、闭锁重合闸信号的应用说明

过程层智能终端产生闭锁重合信号后,该信号上送给间隔层装置,间隔层装置使用该信号给重合闸放电,确保开关不会误合闸。

在工程实际应用中通过间隔层重合闸的放电来保证手跳和遥跳时对重合闸逻辑的闭锁,

而非通过保持GOOSE遥跳和手跳信号达到闭锁目的。

在现场调试过程中,有现场反馈南瑞继保该信号一直保持,其他厂家多为不保持。目前SHR为不保持。

上海思源弘瑞自动化有限公司

2013-12-18

电气系统五防防误闭锁装置

电气系统五防防误闭锁装置 电气五防是指为确保人身和设备安全,对电气设备(高压开关柜)应具备五种防误功能的简称,是电力安全的重要措施之一。 根据《国家电网公司防止电气误操作安全管理规定》(国家电网安监[2006]904号)电气五防内容具体如下: 1.防止误分、误合断路器; 2.防止带负荷拉、合隔离开关或手车触头; 3.防止带电挂(合)接地线(接地刀闸); 4.防止带接地线(接地刀闸)合断路器(隔离开关); 5.防止误入带电间隔。 电气设备防误装置的“五防”功能除“防止误分、误合断路器”现阶段因技术原因可采取提示性措施外,其余四防功能必须采取强制性防止电气误操作措施。 电气五防管理制度 第一章总则 (一)、加强电气运行操作及相关设备管理,杜绝电气误操作事故的发生,制定本制度。 (二)、防止电气误操作是指: 1、防止带负荷分、合隔离开关(断路器、负荷开关、接触器处于合闸状态下不可操作其隔离开关) 2、防止误分、误合断路器、负荷开关、接触器。(只有操作指令与操作设备对应才能对被操作设备操作) 3、防止接地开关处于闭合位置时分、合断路器、负荷开关。(只有当接地开关处于分闸状态,才能合隔离开关或手车才能进至工作位置,才能操作断路器、负荷开关闭合。) 4、防止在带电时误合接地开关。(只有在断路器分闸状态,才能操作隔离开关或手车从工作位置退至试验位置,才能合上接地开关。) 5、防止误入带电室。(只有隔室不带电时,才能开门进入隔室。) 第二章工作职责: (一)厂长(或总经理)是本单位防止电气误操作工作的第一责任人; (二)主管生产的副职是本单位防止电气误操作工作的直接责任人,负责健全和完善本单位防止电气误操作管理责任制、防误闭锁装置维护管理制度,组织实施“两票三制”的标准化作业、组织开展专项反事故活动;

电气五防

电气五防 目录 电器五防基本介绍 电气五防管理制度 电器五防基本介绍 1、防止带负荷分、合隔离开关。(断路器、负荷开关、接触器合闸状态不能操作隔离开关。) 2、防止误分、误合断路器、负荷开关、接触器。(只有操作指令与操作设备对应才能对被操作设备操作) 3、防止接地开关处于闭合位置时关合断路器、负荷开关。(只有当接地开关处于分闸状态,才能合隔离开关或手车才能进至工作位置,才能操作断路器、分荷开关闭合) 4、防止在带电时误合接地开关,(只有在断路器分闸状态,才能操作隔离开关或手车才能从工作位置退至试验位置,才能合上接地开关) 5、防止误入带电室。(只有隔室不带电时,才能开门进入隔室) 电气五防管理制度 第一章总则 (一)、为加强电气运行操作及相关设备管理,杜绝电气误操作事故的发生,制定本制度。 (二)、防止电气误操作是指: 1、防止带负荷分、合隔离开关。(断路器、负荷开关、接触器合闸状态不能操作隔离开关。) 2、防止误分、误合断路器、负荷开关、接触器。(只有操作指令与操作设备对应才能对被操作设备操作) 3、防止接地开关处于闭合位置时关合断路器、负荷开关。(只有当接地开关处于分闸状态,才能合隔离开关或手车才能进至工作位置,才能操作断路器、分荷开关闭合) 4、防止在带电时误合接地开关。(只有在断路器分闸状态,才能操作隔离开关或手车才能从工作位置退至试验位置,才能合上接地开关) 5、防止误入带电室。(只有隔室不带电时,才能开门进入隔室)

(三)、本办法适用于周口市丰泉环保电力有限公司(以下简称公司)。 第二章工作职责: (一)厂长(或总经理)是本单位防止电气误操作工作的第一责任人; (二)主管生产的副职是本单位防止电气误操作工作的直接责任人,负责健全和完善本单位防止电气误操作管理责任制、防误闭锁装置维护管理制度,组织实施“两票三制”的标准化作业、组织开展专项反事故活动; (三)总工程师是本单位防止电气误操作工作的技术管理责任人;负责健全和完善防止电气误操作技术措施,改进防误闭锁设施,对《运行规程》的正确性负责,加强人员培训,加强运行方式管理,审批特殊的运行方式; (四)安全监察人员负责单位电气防误工作,监督检查本单位防止电气误操作管理责任制的落实;监督“两票三制”标准化作业的实施;及时发现本单位防止电气误操作工作存在的问题,提出考核、改进意见,监督有关部门限期整改; (五)运行管理部门是本单位防止电气误操作运行技术管理部门,负责本单位防止电气误操作工作的日常管理工作。对运行规程和标准操作票的正确执行负责,做好非正常运行方式及操作的危险点分析,加强人员技术培训和安全教育,严格管理; (六)设备管理部门是电气防误操作工作的设备技术管理部门,负责防误闭锁装置的检修、维护管理,建立防误闭锁装置台帐,解决防误闭锁装置发生的缺陷,对防误闭锁装置故障失去作用而发生的电气误操作事故负主要责任。 第三章防止电气误操作设备和工器具管理 (一)、电气设备系统的“微机五防闭锁装置”必须与主设备同时移交生产。 (二)“微机五防装置”必须选用经过省、部级鉴定,业绩良好的厂家产品。 (三)设备管理部门要建立防误装置技术资料、台帐,制定防误装置的设备管理制度和检修规程,指定防误装置管理专责人。 (四)确保防误装置齐全、有效 1.“微机五防闭锁装置”必须安全可靠,必须正常投入运行,停用时要经过总工程师批准,值长下令,并做好记录;微机五防闭锁装置存在的缺陷要由防误闭锁专责人负责,限期整改; 2.配电室、配电箱、配电柜的门及门锁应完好,窥视孔应清洁、透明、完好;

五防闭锁管理制度

“五防”闭锁装置管理制度 一、目的 将误操作风险降低到最小限度,保证人身、设备、环境的安全,特制定此制度。 二、适用范围 适用于运行部生产现场 三、“五防”闭锁管理规定 1、电气运行人员都必须严格执行本制度中规定的条例履行职责,并接受安全监察人员的监督。 2、高压变电设备凡有可能引起误操作的均应装设有“五防”性能的防误闭锁装置。它是变电操作制度中的一种强制性的技术防范措施。“五防”是指:防止带负荷拉、合隔离开关,防止带电挂接地线,防止带地线合断路器,防止误入带电间隔,防止误登带电杆塔。 3、防误装置是执行操作票制度的必要补充和完善,不得因此而放松操作票制度的认真执行和管理。防误工作的核心依然是严格执行两票制度。 4、电气运行人员负责全局的防误装置工作,总结经验教训,指定防范事故措施,杜绝误操作事故的发生。 5、安装防误闭锁装置,必须执行工作票制度,安装锁体必须做好安全措施,严防开关误动作和刀闸自动跌落。安装过程中需要做试验,必须申请停电并履行工作票制度,必须由熟悉设备的人员进行操作。 6、操作程序符合设计要求。防误装置与被闭锁的开关设备的位置相对应:防误装置应不影响开关设备的技术特性等。 7、室外装置有防雨、防尘措施。

8、接地部分保证接触良好可靠,符合要求。 9、电气运行人员在正常倒闸操作中必须严格按照闭锁程序进行,严禁使用其他工具打乱程序进行操作。 10、开关设备的防误装置检查和巡视由电气运行人员负责,其巡视时间开关时间相同。防误装置的全面检查与维护可结合设备大、小修一道进行,工作完毕后和设备同时验收。 11、各配电室的防误装置由电气主管应该每半年一次定期对防误装置进行全面的检查并做好记录。 12、发现无票进行倒闸操作,或有票而且不经过模拟预演和不带操作票到现场,贪图快、图方便而且使用万能钥匙执行解锁操作,将按照公司反违章工作规定进行严格考核。 13、发生锁生锈,应该除锈抹净。遇事故处理的紧急进行解锁,但事后应向运行部汇报。

电气五防的实现过程

常规防误闭锁方式主要有4种:机械闭锁,程序锁,电气联锁和电磁锁。这些闭锁方式在防误工作中发挥了积极作用,经过多年的使用和运行考验,各种传统闭锁方式的优缺点均已充分显示。 1. 机械闭锁是在开关柜或户外闸刀的操作部位之间用互相制约和联动的机械机构来达到先后动作的闭锁要求。机械闭锁在操作过程中无需使用钥匙等辅助操作,可以实现随操作顺序的正确进行,自动地步步解锁。在发生误操作时,可以实现自动闭锁,阻止误操作的进行。机械闭锁可以实现正向和反向的闭锁要求,具有闭锁直观,不易损坏,检修工作量小,操作方便等优点。然而机械闭锁只能在开关柜内部及户外闸刀等的机械动作相关部位之间应用,与电器元件动作间的联系用机械闭锁无法实现。对两柜之间或开关柜与柜外配电设备之间及户外闸刀与开关(其他闸刀)之间的闭锁要求也鞭长莫及。所以在开关柜及户外闸刀上,只能以机械闭锁为主,还需辅以其他闭锁方法,方能达到全部五防要求。 2、程序锁(或称机械程序锁)是用钥匙随操作程序传递或置换而达到先后开锁操作的要求。其最大优点是钥匙传递不受距离的限制,所以应用范围较广。程序锁在操作过程中有钥匙的传递和钥匙数量变化的辅助动作,符合操作票中限定开锁条件的操作顺序的要求,与操作票中规定的行走路线完全一致,所以也容易为操作人员所接受。 3、电气闭锁是通过电磁线圈的电磁机构动作,来实现解锁操作,在防止误入带电间隔的闭锁环节中是不可缺少的闭锁元件。电气闭锁的优点是操作方便,没有辅助动作,但是在安装使用中也存在以下几个突出问题:①一般来说电磁锁单独使用时,只有解锁功能没有反向闭锁功能。需要和电气联锁电路配合使用才能具有正反向闭锁功能;②作为闭锁元件的电磁锁结构复杂,电磁线圈在户外易受潮霉坏,绝缘性能降低,增加了直流系统的故障率;③需要敷设电缆,增加额外施工量; ④需要串入操作机构的辅助触点。根据运行经验,辅助触点容易产生接触不良而影响动作的可靠性;⑤在断路器的控制开关上,一般都缺少闭锁措施。 4、微机防误闭锁装置自上世纪90年代初,微机技术就进入了防误闭锁领域。微机防误闭锁装置是一种采用计算机技术,用于高压开关设备防止电气误操作的装

(完整版)电气防误闭锁管理规定

电气防误闭锁管理规定 第一章总则 第一条为规范国电赤峰化工有限公司电气防误闭锁装置管理,防止误操作事故的发生,根据《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)、《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》等有关规定,特制定本制度。 第二条防误装置是防止工作人员发生电气误操作的有效技术措施;本制度所指的防误装置包括:微机防误、电气闭锁、电磁闭锁、机械联锁、机械程序锁、机械锁、带电显示装置等。 第三条本制度适用于国电赤峰化工有限公司电气防误闭锁装置的管理。 第二章职责 第四条安监部电气主管 (一)担任本制度的负责人; (二)督促贯彻落实本制度,检查评价制度执行情况; (三)负责提出本制度的制订意见和建议,保证制度执行的有效性。 第五条电气分场主任 (一)担任本制度的执行人; (二)负责本制度的执行,收集反馈意见,提出修改建议;(三)监督检查本制度的执行情况,发现违反本制度的现象及时制止。 第六条运行人员

(一)严格执行电气防误闭锁管理制度; (二)执行制度过程中,如发现问题,及时提出修改意见。 第七条主管生产领导 负责监督检查有关人员执行本制度的情况。 第三章执行程序与管理要求 第八条防误装置的一般规定 (一)凡是有可能引起误操作的高压电气设备,均应装设防误装置,装置的性能和质量应符合产品标准和有关文件的规定。(二)防误装置应实现以下功能(简称“五防”) 1.防止误分、误合断路器; 2.防止带负荷拉、合隔离开关; 3.防止带电挂(合)接地线(接地刀闸); 4.防止带接地线(接地刀闸)合断路器(隔离开关); 5.防止误入带电间隔。 (三)防误装置应结构简单、可靠、使用维护方便,尽可能不增加正常操作和事故处理的复杂性,不影响断路器设备的主要技 术性能。 (四)运行人员和检修人员应经技术培训,熟悉掌握装置的原理、结构、性能、使用、操作和维护方法,新上岗运行人员应进行 装置的培训,考试合格后方可上岗。 (五)电气运行专工应定期对防误装置及解锁钥匙使用情况进行检查,并有记录。 第九条防误装置解锁钥匙管理规定(以下简称“五防”钥匙)

电气五防闭锁学习资料

电气“五防”学习资料 2010年9月

电气操作必须严格执行的“五防”: 1、防止误拉、合开关 2、防止误入带电间隔 3、防止带负荷拉、合刀闸 4、防止带地刀或接地线合开关 5、防止带电挂接地线或合接地刀闸 开关、刀闸防误闭锁装置 一. 400V低压开关防误闭锁 1. 400V低压开关均装有限位开关,只有开关在工作位置或试验位置才能对开关进行分、合闸;此限位还能防止带负荷拉开关,在动、静触头拉弧前先将开关通过机械部分跳掉。 2. 400V低压开关装有闭锁电磁铁,当其失去直流操作电压后机构不进行合闸操作。 二. 6KV开关防误闭锁 (一)闭锁装置介绍 1.6KV开关均为真空断路器,采用金属封闭开关,该开关处在锁定后的试验位置或工作位置时,才能对开关进行分、合闸操作。 2.只有接地刀在分闸位置时,开关才能从试验位置摇至工作位置或从工作位置摇至试验位置。 3.只有当开关处在试验位置或移出柜门外后,后下门(电缆室内)关

好后,才能对接地刀闸进行操作。 4.后下门只有在接地刀闸处在合闸位置时才能开启。必要时,可利用紧急解锁装置开启后下门,但要取得值长的同意,要密切注意间隔内是否带电。 5.开关在工作位置时,二次插头被锁定不能拔出。 (二)“五防”措施 1. 防止带电合地刀 (W2)地刀在分位,开关在运行状态,通过开关本体挡板与地刀连杆上一挡板闭锁,无法进行地刀操作。 (W3)地刀在分位,开关在运行状态,通过地刀闭锁挡板,地刀操作把手在开关处于运行状态时,无法放入地刀操作孔进行地刀操作。 2. 防止误入带电间隔 (W2) 开关后柜门通过闭锁舌片扣住后柜门,使后柜门无法打开,且地刀闭锁舌片已进行加长处理。 (W3)地刀分开后,开关下柜门通过闭锁舌板卡住,使下柜门无法打开。 3. 防止带地刀送电 地刀合上后,开关通过开关柜中间闭锁舌片挡住手车滚轮,无法摇至工作位置。 4. 防止带负荷拉合刀闸 (1)开关未到试验位置或工作位置时,开关联锁弯板扣住合闸弯板上的销,使开关无法合闸,同时通过行程开关切断合闸回路,防止开关处于合闸状态,推进负荷区。

国家电网防误闭锁规定

国家电网防误闭锁规定 Prepared on 24 November 2020

国家电网公司2003年7月7日防止电气误操作装置管理规定防止电气误操作装置管理规定 第一章总则 第一条为了加强防止电气误操作装置(以下简称防误装置)的管理,做好防误装置的选型、安装、验收、运行、维护和检修等工作,使其在电力安全生产中更好地发挥作用。根据《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)、《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》等有关规程规定,制定本规定。 第二条防误装置是防止工作人员发生电气误操作的有效技术措施。本规定所指的防误装置包括:微机防误、电气闭锁、电磁闭锁、机械联锁、机械程序锁、机械锁、带电显示装置等。 第三条本规定适用于国家电网公司系统的变电站、换流站、发电厂(公司)等防误装置的管理。 第四条各区域、省(区、市)公司及直(代)管的供电公司(局)、发电厂(公司)应按照本规定,结合运行规程、反事故措施及现场实际情况,制定相应的管理办法或实施细则。 第五条防误装置实行统一管理、分级负责的原则。管理工作归口于国家电网公司生产运营部,技术工作归口于中国电力科学研究院,日常管理工作和运行维护工作由各区域、省(区、市)电网公司及直(代)管的供电公司(局)、发电厂(公司)分级实施,并配备防误装置专责人员。 第六条各供电公司(局)、发电厂(公司)应定期对管辖范围内的防误装置进行试验、检查、维护、检修,以确保装置的正常运行。对新建或更新改造的电气设备,防误装置必须同步设计、同步施工、同步投运。第七条各级负责防误装置管理工作的领导以及有关专业人员均应熟悉本规定,并在选用、安装、验收、运行、维护和检修等工作中贯彻执行。 第二章责任制 第八条国家电网公司负责防误装置的管理规定、重大技术措施和反事故措施的制定和修订。每两年组织召开一次专业会议。 第九条防误装置技术标准根据技术发展和用户技术需求,每三至五年修订一次;防误操作年度技术报告由中国电力科学研究院负责编写。 第十条各区域、省(区、市)电网公司负责防误装置的管理工作。 1.制定防误装置的管理办法、技术措施和年度工作计划,并定期检查防误计划落实情况。 2.省(区、市)电网公司每年二月底向区域电网公司上报三年度的专业工作总结(附统计报表),同时报国家电网公司,抄中国电力科学研究院;区域电网公司汇总后于三月底前报国家电网公司,抄中国电力科学研究院。 3.定期召开防误装置专业会议。 4.审定直(代)管单位的防误装置技术方案及年度工作计划。 5.参加电气误操作事故的调查分析,制定反事故措施。 6.负责所辖单位的防误装置技术监督、信息反馈和经验交流。 第十一条各供电公司(局)、发电厂(公司)负责防误装置的日常运行、维护和检修工作。 1.制订防误装置管理规定的实施细则。 2.每年一月底前上报上年度防误工作总结、防止电气误操作装置及相关电气误操作统计表及本年度工作计划。

电气五防工程

电气五防 为防止电气误操作事故,应全面落实《国家电网公司电力安全工作规程》(国家电网安监[2009]664 号)、《国家电网公司防止电气误操作安全管理规定》(国家电网安监[2006]904 号)、《防止电气误操作装置管理规定》 (国家电网生[2003]243号)、苏电〔1727〕号文及其他有关规定,并提出以下重点要求: 一、加强防误操作管理 1 、完善防误操作技术措施新、扩建变电工程或主设备经技术改造后,防误闭锁装置应与主设备同时投运。 防误装置应与主设备同时设计、同时安装、同时验收投运,对于未安装防误装置或防误装置验收不合格的设备,运行单位或有关部门有权拒绝该设备投入运行。 在变电站综自系统改造、改扩建工程时必须严格按照《江苏省电力公司变电站防误操作系统改造实施指导意见》(苏电生[2008]631 号)的技术要求进行设计和施工,在综自改造工程中未描述防误改造部分或未对需改造防误系统部分进行申报的项目审批不予通过。 2、断路器或隔离开关电气闭锁回路不能用重动继电器,应直接用断路器或隔离开关的辅助触点;操作断路器或隔离开关时,应确保待操作断路器或隔离开关正确,并以现场状态为准。

对于尚未进行综自改造并且采用“电气闭锁”方式的变电站若采用重动继电器,应结合综自改造,直接采用辅助触点来实现“监控防误”。 设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备机械位置指示、电气指示、带电显示装置、仪表及各种遥测、遥信等信号的变化来判断。判断时,应有两个及以上的指示,且所有指示均己同时发生对应变化,才能确认该设备己操作到位。 防误装置电源应与继电保护及控制回路电源独立。 231隔离开关、接地刀闸闭锁回路电源应与电机电源分开。 232采用独立微机的防误装置,防误主机专用电源应采用变电站不停电电源。 3、采用计算机监控系统时,远方、就地操作均应具备防止误操作闭锁功能。利用计算机实现防误闭锁功能时,其防误操作规则应经本单位电气运行、安监、生技部门共同审核,经主管领导批准并备案后方可投入运行。 电动操动机构的刀闸,其手动操作时也必须具有防误闭锁功能。在手动操作摇把插孔处加防误挡板,满足操作条件时方能打开。 独立微机防误装置及监控防误系统,应具有将防误规则导出打印的功能(监控系统应包括监控后台和测控装置),其导出的防误规则应能清晰地反应出各设备操作时与之相关的设备必须满足的状态。设备验收结束后,必须将导出的防误规则打印,经施工人员和运维验收人员双方签名后保存。不具备将防误规则导出打印功能或导出防误规则不能清晰反映各设备之间联锁关系的应要求相关设备厂家加以完善。

电气“五防”措施

电气“五防”措施 1.总则 1.1电气防误措施是防止工作人员发生电气误操作、确保人身安全和设备安全的有效技术措施。本措施所指的防误装置包括:机械闭锁、机械锁、电气闭锁、带电显示装置等。 1.2防误装置应实现以下功能(简称“五防”): 1.2.1防止误分、误合开关; 1.2.2防止带负荷拉、合隔离刀闸; 1.2.3防止带电挂(合)接地线(接地刀闸); 1.2.4防止带接地线(接地刀闸)合开关(隔离刀闸); 1.2.5防止误入带电间隔。 1.3运行值班人员(或操作人员)及检修维护人员应熟悉防误装置的管理规定和实施细则,做到“三懂二会”(懂:防误装置的原理、性能、结构;会:操作、维护)。新上岗的运行人员应进行使用防误装置的培训。 2.防误装置分类 2.1机械闭锁 2.1.1 110KV线路接地刀闸与同架构刀闸具有机械闭锁。 2.1.2主变110KV接地刀闸与同架构刀闸具有机械闭锁。 2.1.3 6KV开关柜接地刀闸与小车开关装有机械闭锁。 2.2机械锁 2.2.1 110KV系统接地刀闸加装机械锁,专用钥匙纳入专门的保管和使用制度。 2.2.2高压配电设备网门加装机械锁,专用钥匙纳入专门的保管和使用制度。 2.3电气闭锁 2.3.1 110KV电动刀闸操作回路与相应开关辅助接点具有电气闭锁。 2.3.2高厂变初级电动刀闸操作回路与初级开关辅助接点具有电气闭锁。 2.3.3干式变压器外罩门与相应的变压器初级开关操作回路装有电气闭锁。 2.4带电显示装置 2.4.1 6KV母线电源进线柜前、柜后装有带电指示灯。 2.4.2 6KV母线负荷小车开关柜后装有带电指示灯。 3.防止误操作措施 3.1高压电气设备应装设防止误操作的闭锁装置。闭锁装置的解锁工具、解锁钥匙应由值班负责人妥善保管,按班交接。不准随意解除防误闭锁装置。特殊情况必须解除闭锁操作时,经值班长汇报并经运行部门负责人同意后、在专用记录本上登记后方可执行。 3.2防误操作闭锁装置因故推出运行时,应经本单位生产技术主管部门批准同意,并应采取防止误操作的临时措施,如加挂临时机械锁等。 3.3倒闸操作中必须按操作票所列顺序依次进行操作。禁止跳项、倒项、添项和漏项操作,禁止干与操作任务无关的工作。 3.4完成操作票每一项操作后,操作人应在监护人监护下及时检查操作是否良好,当确认操作无误,监护人应立即在该操作项目右侧打“√”,以保证按操作票所列项目顺序依次进行操作。严禁在尚未操作完的项目上打“√”或全部项目操作完毕一起“√”。 3.5进行拉开或合上刀闸的操作项目前必须有检查相应开关确在断开位置的检查性操作项目,监护人和操作人均应认真检查确认。当开关在合闸位置时,禁止操作刀闸。 3.6在挂接地线或合接地刀闸的操作项目之前,必须有验明设备确无电压的操作项目。严禁未经验明确无电压就挂接地线或合接地刀闸。

电气闭锁和微机五防

五防逻辑 1、电力系统中的五防是指: (1)防止误拉合断路器 (2)防止误入带电间隔 (3)防止带负荷拉合隔离开关 (4)防止带接地刀闸或接地线合隔离开关 (5)防止带电挂接地线或合接地刀闸 2、实际倒闸操作时,必须满足三条基本规则来防止上述误操作事故。(1)为了防止带负荷拉合隔离开关,在拉合隔离开关时必须保证: ①与隔离开关某一侧直接相联的所有断路器都在断开位置。 ②合负荷侧隔离开关时,应确认电源侧的隔离开关已经合好; 拉电源隔离开关时,应确认负荷侧的隔离开关已经断开。 ③隔离开关在合上或断开时,如果能确认其两侧电压大小相等且 相位相同,就可以操作(例如倒换母线的操作),不受其它条件 限制。 (2)为了防止带地线合隔离开关,在合隔离开关时应保证: ①所有与隔离开关两侧相联的(经过变压器或断路器而未经隔离 开关隔离的仍认为是相联的)临时接地线和接地刀闸都在断开 位置。 ②为满足在检修过程中断路器做拉合闸试验的需要,在断路器的 任何方向都有断开的隔离开关的情况下,允许试拉合断路器。(3)为了防止带电挂地线或合接地刀闸,在挂地线或合接地刀闸时,应保证: ①接地点的任何方向都有断开的隔离开关。 电气闭锁和微机五防系统 1五防系统的作用、组成和逻辑。 答:在全国的500kV变电站中,防误闭锁装置的主体全部为微机装置,构成方式主要有两种。第一种是以大屏幕模拟盘为核心的微机防误闭锁系统,主要应用于常规型中央控制系统变电站,系统主要由模拟盘、防误主机、应用软件、电编码锁、机械编码锁、电脑钥匙构成。第二种为以五防工作站和操作票专家系统(软件)为核心的微机防误闭锁

装置,主要应用于全监控综自站,系统主要由五防工作站、监控操作员工作站、测控装置、应用软件、通讯适配器、电编码锁、机械编码锁、电脑钥匙构成。 2、隔离开关电气闭锁回路

五防闭锁装置

五防闭锁装置

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

五防闭锁装置 五防闭锁是指: ①防止误分、合断路器。 ②防止带负荷分、合隔离开关。 ③防止带电挂(合)接地线(接地开关)。 ④防止带接地线(接地开关)合断路器(隔离开关)。 ⑤防止误入带电间隔。 常规防误闭锁方式主要有4种:机械闭锁,程序锁,电气联锁和电磁锁。这些闭锁方式在防误工作中发挥了积极作用,经过多年的使用和运行考验,各种传统闭锁方式的优缺点均已充分显示。

机械闭锁是在开关柜或户外闸刀的操作部位之间用互相制约和联动的机械机构来达到先后动作的闭锁要求。程序锁(或称机械程序锁)是用钥匙随操作程序传递或置换而达到先后开锁操作的要求。 其最大优点是钥匙传递不受距离的限制,所以应用范围较广。程序锁在操作过程中有钥匙的传递和钥匙数量变化的辅助动作,符合操作票中限定开锁条件的操作顺序的要求,与操作票中规定的行走路线完全一致,所以也容易为操作人员所接受。 程序锁在使用中所暴露的问题是: ①某些程序锁功能简单,只能在较简单的接线方式下采用,由于不具备横向闭锁功能,在复杂的接线方式下根本不能采用; ②具有较灵活闭锁方式的程序锁虽然能满足复杂的接线,但在闭锁方案中必须设置母线倒排锁,使得操作过程十分复杂;

电气五防联锁

名词解释 五防闭锁是指: 1.防止误分、合断路器。 2.防止带负荷分、合隔离开关。 3.防止带电挂(合)接地线(接地开关)。 4.防止带接地线(接地开关)合断路器(隔离开关)。 5.防止误入带电间隔。 产品发展历程 五防的发展经历了机械式五防、电磁式五防、微机五防,将要发展的方向是分布式五防。 闭锁方式说明 常规防误闭锁方式主要有4种:机械闭锁,程序锁,电气联锁和电磁锁。这些闭锁方式在防误工作中发挥了积极作用,经过多年的使用和运行考验,各种传统闭锁方式的优缺点均已充分显示。 1、机械闭锁是在开关柜或户外闸刀的操作部位之间用互相制约和联动的机械机构来达到先后动作的闭锁要求。电气讲解 电气五防: 1.防止误分合断路器 2.防止带负荷分合隔离开关 3.防止带电挂接地线 4.防止带接地线合断路器 5.防止误入带电间隔。 两票三制: 1.工作票制度 2.操作票制度 3.交接班制度 4.定期巡回检查 5.定期试验切换 事故的三不放过原则: 1、找不出事故原因不放过 2、事故责任人和广大职工受不到教育不放过 3、没有制定出防范措施不放过 三不伤害原则: 1.我不伤害自己 2.我不伤害别人 3.我不被别人伤害 电气设备的四种状态:

1.运行: 2.热备用: 3.冷备用 4.检修: 电气运行值班人员应该具备什么样的能力? 1、熟悉设备:发电机、变压器、励磁系统、PT、CT、SF6开 关、继电保护、直流系统、信号回路、同期回路。 2、熟悉系统:220kV、110kV、10kV、6kV、380V、15kV、 10.5kV、直流系统125V、220V 大电流接地系统:中性点直接接地系统,接地短路电流很大。小电流接地系统:中性点不接地和经消弧线圈接地的系统,发生单相接地故障时,由于不构成短路回路、接地短路电流比负荷电流小很多 同期电压: 检同期电压应该时待同期的发电机或者变压器设备电压与系统电压比较。同期满足三个条件:电压、频率、相角差相同。 电气设备的倒闸操作原则 1设备的停、送电操作原则

1.1电气设备停、送电操作原则:停电操作时,先停一次设备,后停保护、自动装置;送电操作时,先投入保护、自动装置,后投入一次设备。电气操作过程是事故发生率比较高的阶段,要求事故时能及时断开开关设备,使故障设备退出运行,因此,保护及自动装置在一次设备操作过程中要始终投入(操作过程中容易误动的保护及自动装置除外)。 1.2设备停电时,先断开设备各侧断路器,然后拉开断路器两侧隔离开关;设备送电时,先合上设备断路器两侧隔离开关,最后合上该设备断路器。其目的是为了有效地防止带负荷拉、合隔离开关。 1.3设备送电时,合隔离开关及断路器的顺序是从电源侧逐步向负荷侧;设备停电时,与设备送电时顺序相反。 2变压器的投运原则 2.1变压器并列运行必须满足下列条件:接线组别必须相同;电压比相等,但相差必须限制在±5%内;短路电压相等,但相差在±10%内。在电压比和短路电压不相等时,如经过计算在任何一台变压器不会过负荷的情况下,允许并列运行。 2.2变压器送电时,先合电源侧断路器,停电时先断开负荷侧断路器。

电气五防及设备运行的四种状态

电气五防,防止带负荷分、合隔离开关。(断路器、负荷开关、接触器合闸状态不能操作隔离开关。 1电气五防基本介绍 编辑 1、防止带负荷分、合隔离开关。(断路器、负荷开关、接触器合闸状态不能操作隔离开关。) 2、防止误分、误合断路器、负荷开关、接触器。(只有操作指令与操作设备对应才能对被操作设备操作。) 3、防止接地开关处于闭合位置时关合断路器、负荷开关。(只有当接地开关处于分闸状态,才能合隔离开关或手车才能进至工作位置,才能操作断路器、负荷开关闭合。) 4、防止在带电时误合接地开关,(只有在断路器分闸状态,才能操作隔离开关或手车才能从工作位置退至试验位置,才能合上接地开关。) 5、防止误入带电室。(只有隔室不带电时,才能开门进入隔室。) 2电气五防管理制度 编辑 第一章总则 (一)、为加强电气运行操作及相关设备管理,杜绝电气误操作事故的发生,制定本制度。 (二)、防止电气误操作是指: 2、防止误分、误合断路器、负荷开关、接触器。(一)厂长(或总经理)是本单位防止电气误操作工作的第一责任人; (二)主管生产的副职是本单位防止电气误操作工作的直接责任人,负责健全和完善本单位防止电气误操作管理责任制、防误闭锁装置维护管理制度,组织实施“两票三制”的标准化作业、组织开展专项反事故活动; (三)总工程师是本单位防止电气误操作工作的技术管理责任人;负责健全和完善防止电气误操作技术措施,改进防误闭锁设施,对《运行规程》的正确性负责,加强人员培训,加强运行方式管理,审批特殊的运行方式; (四)安全监察人员负责单位电气防误工作,监督检查本单位防止电气误操作管理责任制的落实;监督“两票三制”标准化作业的实施;及时发现本单位防止电气误操作工作存在的问题,提出考核、改进意见,监督有关部门限期整改; (五)运行管理部门是本单位防止电气误操作运行技术管理部门,负责本单位防止电气误操作工作的日常管理工作。 (四)确保防误装置齐全、有效 1.“微机五防闭锁装置”必须安全可靠,必须正常投入运行,停用时要经过总工程师批准,值长下令,并做好记录;微机五防闭锁装置存在的缺陷要由防误闭锁专责人负责,限期整改; 2.配电室、配电箱、配电柜的门及门锁应完好,窥视孔应清洁、透明、完好; 3.断路器、隔离开关、接地刀闸位置、状态的机械和电气指示应准确、清晰;

电气五防管理规定

电气五防管理规定 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

电气五防管理制度第一章总则 (一)、为加强电气运行操作及相关设备管理,杜绝电气误操作事故的发生,制定本制度。(只有在断路器分闸状态,才能操作隔离开关或手车才能从工作位置退至试验位置,才能合上接地开关)

5、防止误入带电室。(只有隔室不带电时,才能开门进入隔室) (三)、本办法适用于周口市丰泉环保电力有限公司(以下简称公司)。 第二章工作职责: (一)厂长(或总经理)是本单位防止电气误操作工作的第一责任人; (二)主管生产的副职是本单位防止电气误操作工作的直接责任人,负责健全和完善本单位防止电气误操作管理责任制、防误闭锁装置维护管理制度,组织实施“两票三制”的标准化作业、组织开展专项反事故活动; (三)总工程师是本单位防止电气误操作工作的技术管理责任人,负责健全和完善防止电气误操作技术措施,改进防误闭锁设施,对《运行规程》的正确性负责,加强人员培训,加强运行方式管理,审批特殊的运行方式; (四)安全监察人员负责单位电气防误工作,监督检查本单位防止电气误操作管理责任制的落实;监督“两票三制”标准化作业的实施;

国家电网防误闭锁规定

国家电网防误闭锁规定 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

国家电网公司 2003年7月7日防止电气误操作装置管理规定防止电气误操作装置管理规定 第一章总则第一条 为了加强防止电气误操作装置(以下简称防误装置)的管理,做好防误装置的选型、安装、验收、运行、维护和检修等工作,使其在电力安全生产中更好地发挥作用。根据《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)、《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》等有关规程规定,制定本规定。 第二条 防误装置是防止工作人员发生电气误操作的有效技术措施。本规定所指的防误装置包括:微机防误、电气闭锁、电磁闭锁、机械联锁、机械程序锁、机械锁、带电显示装置等。 第三条 本规定适用于国家电网公司系统的变电站、换流站、发电厂(公司)等防误装置的管理。 第四条 各区域、省(区、市)公司及直(代)管的供电公司(局)、发电厂(公司)应按照本规定,结合运行规程、反事故措施及现场实际情况,制定相应的管理办法或实施细则。电气闭锁“五防’与现代微机“五防”综合与运用 摘要:本文对微机“五防”的应用和解锁进行了分析,对微机五防与电气五防的必要结合进行了阐述,提出了关键防误操作的微机五防与电气五防结合方案,对新投产的变电站和已运行的老变电站的微机防误闭锁改造的设计、施工以及运行具有重要意义。 关键词:微机五防电气五防操作解锁 1 变电运行安全管理对防误,提出的要求 电力系统在无数次血的教训面前,结合中外电气运行的实践,为了有效防止运行电气设备误操作引发的人身和重大设备事故,误操作由三个部分组成:1)运行值班人员、2)检修人员、3)其它人员的误操作造成。 针对运行人员的误操作。主要发生在误拉、误合、断路器和开关,误入间隔等容易造成恶性事故,微机防误,就是防止这类事故而采取一种积极措施,它是在变电所专家系统的基础上实现开关操作的防误要求的。但它是在微机上实现的是虚拟的。它只能满足运行值班人员的操作要求,并不能完全解决检修人员和其它人员的误操作问题。 针对检修人员的误操作。主要发生在检修、试验过程中,这时运行人员并不作任何操作。由于微机防误系统并不能包含所有变电的操作,特别是检修人员的操作,故不能完全依赖微机的防误操作就显得非常重要。在这种情况下,不能完全依赖微机防误的前提下,电气回路闭锁就成了最后一道安全防线。 针对其他人员的误操作。主要是指对正常操作无关的人员。这类情况相对较少,但也时常发生。当无关人员处于操作台或机构箱附近时,很有可能发生误碰;从而导致误操作事故,这个问题微机防误是不能很好地解决的。 2 传统防误闭锁与现代微机五防技术 传统电气防误原理与应用。五防功能是指①防止误分、合断路器。②防止带负荷分、合隔离开关。③防止带电挂(合)接地线(接地开关)。④防止带接地线(接地开关)合断路器(隔离开关)。⑤防止误入带电间隔。传统电气防误是建立在二次操作回路上的一种防误功能,一般通过开关的辅助接点联锁来实现。微机“五防”技术的原理与应用。微机五防是一种采用计算机技术,用于高压开关设备防止电气误操作的装置。通常主要由主机、模拟屏、电脑钥匙、机械编码锁等功能元件组成。现行微机防误闭锁装置闭锁的设备有断路器、开关、地线(地线开关)、遮栏网门(开关柜门),上述设备是通过微机锁具(电编码锁和机械编码锁)实现闭锁的,对上述设备须由软件编写操作闭锁规则。 微机“五防”与电气防误技术比较。电气防误闭锁回路是一种现场电气联锁技术,主要通过相关设备的辅助接点来实现闭锁。这是电气闭锁最基本的形式,闭锁可靠。但这种方式需要接入大量的二次电缆,接线方式较为复杂,运行维护较为困难。微机五防系统一般不直接采用现场设备的辅助接点,接线简单,通过五防系统微机软件的规则库和现场锁具实现防误闭锁。电气闭锁回路一般只能防止断路器、隔离开关和接地开关的误操作,对误入带电间隔、接地线的挂接(拆除)等则无能为力,不能实现完整的"五防"。微机五防系统可根据现场实际情况,编写相应的"五防"规则,可以实现较为完整的"五防"功能。只是在微机系统故障未解除故障而解除闭锁时,五防功能完全失去。另外,微机五防系统还存在"走空程"(操作过程中漏项)导致误操作的问题。 3 完善的防误解决方案 电气闭锁回路是电力系统发展过程中经过不断完善,但回路复杂,间隔多的

电力系统防误闭锁的几种形式及简单原理

电力系统防误闭锁 电力系统防误闭锁一般称为“五防闭锁”,主要内容简述为:(1)防止误分、合断路器;(2)防止带负荷分、合隔离开关;(3)防止带电挂(合)接地线(接地开关);(4)防止带接地线(接地开关)合断路器(隔离开关);(5)防止误入带电间隔。实现以上的防误闭锁功能,主要有微机五防闭锁、计算机监控逻辑闭锁、单元电气闭锁、以及机械联锁装置等,本文将对这几种防误闭锁功能或装置做简单的分析,以供相关设计单位或建设单位参考。 1 防误闭锁的几种形式 1.1 微机五防闭锁系统 微机五防闭锁系统顾名思义是一种基于计算机控制技术的五防闭锁系统[1],需要有防误操作软件和一定的计算机硬件支持,就地设备的防误闭锁利用电编码锁或机械编码锁等微机锁具,利用具有操作程序读写功能的电脑钥匙解锁,按照五防逻辑要求对相关的断路器、隔离开关和接地开关等电气设备进行操作。 微机五防逻辑的编制依托于计算机监控系统,如开关位置信息、设备运行状态等信号,需要与计算机监控系统共享数据资源,所以有些微机五防闭锁系统与计算机监控系统共用工作站,未设置独立的微机五防后台。由于目前微机五防系统多是由单独的设备供应商提供,如果要与计算机监控系统共用工作站,需要考虑五防操作系统与计算机监控操作系统的兼容性问题。 1.2 计算机监控逻辑闭锁 微机五防系统的逻辑库信息一般均来自计算机监控系统,利用计算机监控系统自身完成的防误闭锁逻辑与微机五防系统逻辑一致,反而减少了一些中间环节,闭锁效果相对较为可靠,实现起来也相当方便,仅需要在监控系统对软件逻辑加以修改,并增加输出的闭锁端子。目前对于110kV及以上电压等级的变电站或升压站均明确要求综自系统或NCS配置监控闭锁功能。 1.3 电气五防闭锁 电气五防闭锁是利用相关开关的电气辅助接点串并联联接起来,并串入被闭锁的开关控制回路或电源回路之中,可靠实现了五防中的(2)、(3)条内容。广义上的电气五防闭锁应为纵向+横向闭锁回路,即以双母线接线为例,母线接地刀的位置应与该母线上所有隔离开关的操作相联锁;母线倒闸操作时,由母联间隔断路器、母线隔离开关位置与其余间隔母线隔离开关操作相联锁,由此可见,如果母线上进出线回路比较多,母线接地刀和母联隔离