1、梯式电缆桥架敷设走向应短捷,并应尽量沿墙、沿柱或沿梁敷设。

2、根据梯式电缆桥架敷设走向,向土建专业、结构专业提出预留墙洞、楼板洞及吊架安装时,所需预埋钢板位置及荷载。并且应与工艺专业、水暖专业及动力专业相协调。

3、地面内暗装金属线槽布线,在设计时应与土建专业密切配合,以便根据不同的结构型式和建筑布局,合理确定线路路径和设备选型。

4、不同电压、不同用途的电缆不宜敷设在同一层电缆桥架内

建筑机电安装工程标准化施工做法图集(145页,图文并茂)

机电安装工程施工典型做法图集机电安装工程施工典型做法图集

机电安装工程施工典型做法图集 《机电安装工程施工典型做法图集》编制组 组长:张志明 副组长:沈文斌倪金华 编制人员:王海兵姜会浩李冉付培江张洪涛赵冰陈承伟王振国杨金龙李兆俊付强武思进刘丽梅杨国李军杨丽

机电安装工程施工典型做法图集 前言 为提升局机电安装工程施工作业标准化、规范化水平,在整合已有的企业标准和图集的基础上,编制了《机电安装工程施工典型做法图集(2014版)》(以下简称《图集》)。 《图集》以规范化、标准化为出发点,力求统一性和可操作性,以机电安装工程中细部节点的做法为重点进行编写,内容共包括3 大分部110个分项,旨在突出现有国家规范、标准中未表述或表述不清楚的典型做法。 《图集》适用于我局承接的建筑机电安装工程施工项目,《图集》的编制依据均为现行的国家标准、规范、图集及行业建设标准,不涉及地区及其他标准。 《图集》在编写过程中,局属各单位和业内专家提出了许多宝贵的意见和建议,在此表示衷心的感谢,由于编制时间仓促,编者水平有限,《图集》存在不足之处在所难免;在执行过程中,敬请各单位和业内专家及时反馈建议和意见,以利继续修订和完善。

机电安装工程施工典型做法图集 编制依据: 《建筑给水薄壁不锈钢管管道工程技术规程CECS153-2003》《给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008》 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002》《建筑给水塑料管道工程技术规程CJJ/T98-2003》 《建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002》 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50168-2006》《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-2006》《建筑物防雷工程施工与质量验收规范GB50601-2010》 《工业设备及管道绝热工程设计规范GB50264-1997》 《通风与空调工程施工质量验收规范GB50243-2002》 《建筑给水薄壁不锈钢管道安装10S407-2》

桥架支架制作安装施工方案

桥架支架制作安装标准 岗厦河园片区城中村改造项目 (4#地块) 安装工程分册 (电气桥架) 四川省资阳市永成劳务发展有限公司2015年5月5日

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、施工准备 (2) (一)作业条件 (2) (二)材质要求 (2) (三)主要机具 (3) 四、作业流程 (3) 五、施工工艺 (4) (一)理论计算 (4) (二)弹线定位 (5) (三)固定件及支架的具体安装 (5) (四)梯架、托盘、线槽安装 (7) (五)金属桥架接地保护 (7) 六、质量标准 (8) (一)主控项目: (8) (二)一般项目: (8) (三)允许偏差项目: (8) 七、成品保护 (9) 八、安全注意事项 (9) 九、质量记录 (9)

一、工程概况 岗厦河园片区城中村改造项目(4#地块)逆作区。本工程使用的金属桥架主要规格有100*100、200*100、300*100、400*100、500*100、600*100、700*150、800*150、1000*200。地下负一、负二、负三、负四层,裙房一、二、三、四层,塔楼3#楼、4#楼、5#楼5-30层。线槽底距主梁底0.1-0.2m安装,其中线槽1000*200按照0.3m主梁底安装。从变电所至竖井及各个区域,普通电缆沿电缆托盘敷设,消防电缆应采用有防火保护的金属管或有防火保护的封闭式金属线槽敷设,各类金属线槽采用高强节能轻质钢制(不锈钢)电缆线槽。 二、编制依据 1、施工蓝图:岗厦河园片区城中村改造项目(4#地块)地下室与裙房2013年12月15号蓝图版,塔楼2014年8月20号版蓝图,及后出电子版结合(无蓝图电子版) 2、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 3、《建筑工程施工技术管理规程》(DBJ01-80-2003) 4、《电缆桥架安装图集》86SD169 5、《钢结构设计规范》(GB50017-2013) 6、理论力学、材料力学 三、施工准备 (一)作业条件 技术准备:审阅设计图纸,现场勘察电气设备的安装位置和电缆桥架安装的路线;电缆桥架途径;建筑结构类型;预埋孔洞的位置、尺寸,选定电缆桥架在不同建筑结构路段的安装型式。 (二)材质要求 1、根据设计要求的规格型号、现场勘察记录编制材料使用计划,包括各种规格电缆桥架的直线段、弯通、桥架附件及支、吊架等。注意电缆桥架安装所需的各种材料均需使用

建筑机电安装 工程细部做法图文详解

建筑机电安装精品工程细部做法图文详解 目录 一、屋面工程安装 二、隐蔽工程安装 三、配电箱、开关、插座安装 四、卫生器具安装 五、管、电井道内安装 六、走廊、大厅平顶上器具安装 七、地下室车库、配电间设施安装 八、地下室机房、泵房设施安装 九、室外消防接合器、避雷测试点安装 十、管、电、风细部安装 第一部分 屋面工程安装(管/电风/设备等) 搭设拱桥穿越管道,可保护管道保温层不受损坏,方便工作人员检查维护 采用避雷针做设备防雷接闪器,避雷接地效果好。设备机组下安装减振器,可减少振动及噪音

屋面风管支架制作成毛竹状,既具有生命活力,又具有艺术效果。支架底部、风管出口均做收口处理,整体布局和谐美观。 屋面水泵安装防水设置到位:1、电机顶部设置伞形防水帽;2、电源管弯曲向下成伞柄状。 屋面加压水泵采用翻边防雨罩进行保护,提高屋面设备使用寿命 屋面雨水管下水口安装45o弯头,排水管下设置簸箕做挡水板挡水板成型美观,排水流畅。 排水管出墙面,用石材拼成六角形装饰圈。挡水簸箕内增加过水板,可防止落水的飞溅屋面管道穿墙装饰圈设置 屋面冷却塔、水管、阀门排布成行、成线、整齐、均匀。 保温管道金属保护壳制作精美,接口搭接顺水

保护壳制作工艺精湛,管道上返处设置固定支架。 屋面空调管道布局合理、阀门高度统一 屋面管道用途、流向、色标标识齐全。 人性化提示:小心碰头、请勿踩踏。屋面管道支架排列整齐、浑然一体 屋面管道、支架设置规范,排布整齐,与屋面浑然一体。 保护壳制作工艺精湛。阀门及开、关方向标识明显。 成排管道安装直线部分互相平行,弯曲部分曲率半径一致。 通气管制作成罗马柱,牢固美观。桥架与支架排列整齐,制作工艺精细。 蘑菇型的通气管是安装技术与艺术的结合。通气管采用同墙面材质一致的大理石干挂,顶部采用自动风向转动排

室内电缆桥架安装方法

室内电缆桥架安装 一、施工准备 1、作业条件 (1)、技术准备:审阅设计,现场勘察电气设备的安装位置和电缆桥架安装的路段;电缆桥架途图纸径;建筑结构类型;预埋件和预留孔洞的位置、尺寸。 (2)、编制施工方案:根据阅图和勘察记录,选定电缆桥架在不同建筑结构路段的安装型式;根据合同工期和施工人员组成确定施工组织。确定施工方案时应遵循如下规定: A、电缆桥架应尽可能在建筑物、构筑物(如墙、柱、梁、楼板等)上安装。 B、电缆桥架的总平面布置应做到距离最短又满足施工安装、电缆敷设的要求。 C、梯架或有孔托盘水平敷设时距地高度不低于2.5m;线槽、无孔托盘距地高度不低于2.2m。但敷设在电气专用房间(如配电室、电气竖井、技术层)内除外。 D、桥架垂直敷设时,在距地1.8m以下部分应加金属盖保护,但敷设在电气专用房间内时可除外。 E、电缆桥架多层敷设时其层间距离一般为: (A)、桥架上部距顶板或其他障碍物不应小于0.3m;

(B)、电力电缆桥架间不应小于0.3m; (C)、控制电缆桥架间不应小于0.2m; (D)、弱电电缆桥架与电力电缆桥架间不应小于0.5m,如有屏蔽盖板可减至0.3m。 F、下列不同电压不同用途的电缆除因条件限制只能安装在同一层桥架上并采用隔板隔开外,均不应敷设在同一层桥架上: (A)、l kV以上和l kV以下的电缆; (B)、强电、弱电、控制电缆; (C)、应急照明和其他照明电缆; (D)、向一级负荷供电的双路电源电缆。 G、几组电缆在同一高度敷设时,各相邻电缆桥架间应考虑维护、检修的需要,一般不宜小于0.6m。 H、电缆桥架水平敷设时,支撑跨距一般为 1.5~3m,垂直敷设时,固定点间距不大于2m。桥架弯曲半径小于300mm时,应在距弯曲段与直线段接合处300~600mm的直线段侧设一个支撑,当弯曲半径大于300mm时,还应在弯曲段中部增设一个支吊架。在进出箱、柜和变形缝及丁字接头的三端500mm内设支撑。 I、电缆桥架可采用胀管螺栓或在预埋铁件上焊接的方法固定。 J、电缆桥架在穿过墙及楼板时,应采取防火隔离措施。 K、直线段钢制电缆桥架超过30m,铝合金或玻璃钢制电缆桥架

电缆桥架其支架量如何计算

电缆桥架其支架量如何计算? 桥架安装,以“m”为计量单位。 (),按延长米计算工程量,不扣减弯头、三通、四通等所占的长度。桥架主材费中“直通桥架、弯头、三通、四通”分别按实际用量(含规定损耗量)计算质料价格。 ()m作为一个基型片,已经综合了宽为mm、mm、mm三种规格,工程量计算以“片”作为计量单位。按米一个支撑算竖向的按.米一个支撑。大跨距的就根据你桥架的长度来算了 300*100槽式钢制电缆桥架,桥架支架如何计算?平摊每米电缆桥架含多少KG桥架支架?回答;设置缆线桥架和线槽保护要求: 1)缆线桥架底部应高于地面2.2m 及以上,顶部距建筑物楼板不宜小于300mm,与梁及其他障碍物交叉处间的距离不宜小于50 mm。 2)缆线桥架水平敷设时,支撑间距宜为1.5~3m。垂直敷设时固定在建筑物结构体上的间距宜小于2m,距地1.8m 以下部分应加金属盖板保护,或采用金属走线柜包封,门应可开启。 3)直线段缆线桥架每超过15~30m 或跨越建筑物变形缝时,应设置伸缩补偿装置。 4)金属线槽敷设时,在下列情况下应设置支架或吊架:线槽接头处;每间距3m 处;离开线槽两端出口0.5m 处;转弯处。 5)塑料线槽槽底固定点间距宜为lm。 6)缆线桥架和缆线线槽转弯半径不应小于槽内线缆的最小允许弯曲半径,线槽直角弯处最小弯曲半径不应小于槽内最粗缆线外径的10 倍。 7)桥架和线槽穿过防火墙体或楼板时,缆线布放完成后应采取防火封堵措施。 避免漏项及根据有限的施工图找出隐含的工程量 一些常见的漏项的项目: 价预算容易遗漏的100项 1 在平屋面保温屋面中排汽孔 6 户内管道安装的吹扫容易遗漏 7 室外管道安装的超高费 8 角钢的制作安装及其主材费用 9 沟槽土方单侧弃土的系数容易遗漏 10 外运土的人工系数忘记乘 11 电缆、电线等上清单只是提供净工程量,在组价时还得加上预留、弯曲、损耗等长度 12 在配电柜安装清单中基础型钢容易漏 13 给排水上管道安装清单中套管容易漏 14 风管穿墙的封堵 15 调节阀试压冲洗临时短管制作安装。 16、设备安装吊装机具摊消。 17、工艺管道安装中法兰安装的螺栓是未计价材料。 18、安装部分:高层建筑增加费计算的基数包括6层或20m以下的全部人工费。在高层建筑同时又符合超高施工条件时,高层建筑增加费和超高增加费是叠加计算的。 ; 23、设备安装加垫铁、管道安装时支架制作、安装、油漆防腐; 24、通风管道安装的帆布接口; 25、楼梯间顶层满堂脚手架

电缆桥架支架安装方法图示

) 图示(电缆桥架支架安装方法.

电缆桥架系指电缆梯架、电缆托盘及金属线槽。 电缆桥架主要有钢制、铝合金制及玻璃钢 制 等。钢制桥架表面处理分为喷漆、喷塑、电

镀锌,热镀锌、粉沫静电喷涂等工艺。 电缆桥架的安装主要有沿顶板安装。沿墙水平和垂直安装、沿竖井安装、沿地面安装。沿电缆沟及管道支架安装等。安装所用支(吊)架可选用成品或自制。支(吊)架的固定方式主要有预埋铁件上焊接,膨胀螺栓固定等。桥架安装应符合以下规定: 1. 直线段钢制电缆桥架长度超过30m,铝合金或玻钢制桥架长度超过15m时,设有伸缩节;电缆桥架跨越建筑变形缝处设置补偿装置. 2.电缆桥架应在下列地方设置吊架或支架:2.1 桥架接头两端0.5m处; 2.2 每间距1.5~3m处; 2.3 转弯处; 2.4 垂直桥架每隔1.5米处. 3. 吊架和支架安装保持垂直、整齐、牢固、无歪斜现象。 4. 桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏,螺母位于桥架外侧。

5. 缆桥架应敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方。 6. 金属桥架及其支架全长应不少于2处接

地或接零。 7. 金属桥架间连接片两端不少于2个 有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓,并且连接片2的铜芯接地线。4mm 两端跨接不小于8. 桥架安装应符合下列要求: 8.1 桥架左右偏差不大于50mm; 8.2 桥架水平度每米偏差不应大于 2mm; 8.3 桥架垂直度偏差不应大于 3mm 建筑电气工程中的电缆桥架均为钢制产品,较少采用在工业工程中为了防腐蚀而使用 的非金属桥架或铝合金桥架。所以其接地或接零至为重要,目的是不了保证供电干线电路的使用安全,有的施工设计在桥架内底部,全线敷设一支铜或镀锌扁钢制成的保护地 线(PE),且与桥架每段有数个电气连通点,则桥的接地或接零保护十分可靠,因而验收时可不做本条2、3款的检查 9 电缆桥架敷设易燃易爆气体管道和热力 管道的下方,当设计无要求时,与管道的最小净距,符合表12.2.1-2的规定;

电缆桥架、支架安装

中国大唐集团公司 中国大唐集团公司 2009年8月 施工作业指导书目录 1目的 2适用范围 3参考文件 4工程概况及工程量 4.1工程概况 4.2主要工程量 5作业前的条件和准备 5.1技术准备 5.2作业人员配置、资格和要求 5.3主要施工机械、作业工器具 5.4安全器具 5.5材料要求 5.6工序交接要求 5.7其它 6作业程序及方法 6.1主要施工步骤 6.2施工工艺流程图 6.3施工方法及要求 6.4成品保护措施及要求 7质量控制点及质量通病预防

7.1质量目标 7.2作业过程质量控制点的设置 7.3质量通病预防措施 7.4质量标准和要求 8作业的安全危害及环境因素辩识和控制 8.1作业安全危害因素辨识及控制对策表 8.2作业环境因素辨识及控制对策表 8.3作业的安全要求 8.4消防管理 9作业计划 10环境条件 11附录(包括记录表样、附图、附表等) 1目的 2 适用范围 本作业指导书适用于中国大唐集团公司基建工程的电缆桥架、支架安装。 3 参考文件 3.1 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168-2006 3.2 《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T5161.5-2002 3.3 工程建设标准强制性条文(2006) 4工程概况及工程量 工程概况 4.2 主要工程量 5 作业前的条件和准备 5.1 技术准备 a. 电缆桥架施工前必须由专工主持,相关专业技术人员为主,由班组参与进行图纸

核对,确定 敷设程序,拟定施工措施,组织人员,安排施工进度,然后按图施工。 b.施工人员应熟悉本作业指导书,并进行技术交底和安全交底,电缆桥架清单及主要 通道剖面图应齐全、准确。所有电缆桥架安装必须按所开列电缆桥架安装方式进行安装。 5.2作业人员配置、资格和要求 a. 凡参加作业人员必须身体健康,经三级安全教育,并经考试合格。 b. 参加作业人员应熟悉本专业施工图纸,专业技术考试应合格,焊接作业人员必须 有有效的焊工证。 c. 参加作业人员应熟悉工艺要求、验收规范及质量标准。 d. 施工人员应熟知本作业指导书,必须参加技术交底活动,并做好记录。 5.3主要施工机械、作业工器具 主要机械 5.4安全器具 安全器具

电气安装细部做法图文集锦

电气安装细部做法图文集锦 1、避雷带、接地连接母线过沉降、伸缩缝安装做法 ⑴避雷带、卡子、扁钢应作镀锌处理。 ⑵避雷带、接地母线在穿过沉降缝、伸缩缝要预留出余量,避免其变形时拉断避雷带或接地母线。 ⑶避雷带、接地母线在过沉降缝、伸缩缝根据以下图示做成半圆形,既保证美观又符合防雷接地要求。 2、避雷带支架安装细部做法 ⑴现浇女儿墙挑檐避雷带支架安装做法如下图,扁钢支架在安装时要密切和土建专业配合好,对成排的避雷带支架的水平度、垂直度要拉线逐个检查。

⑵预制女儿墙挑檐避雷带支架安装做法如下图: 预支女儿墙挑檐避雷针带支架 ⑶女儿墙挑檐避雷带支架用膨胀螺栓固定安装做法如下图:

⑷女儿墙挑檐用石材等装饰材料包住后,避雷带支架在石材上的固定做法如下图: ⑸屋顶避雷带支架在预制混凝土块上安装做法:

3、住宅楼混凝土剪力墙内户内配电箱壳体和户内弱电综合箱壳体在墙内的预埋做法 ⑴户内配电箱壳体和户内弱电综合箱壳体必须跟主体结构一块进行预埋,所以要在开工前根据图纸把户内配电箱壳体和户内弱电综合箱壳体先定做好。 ⑵户内配电箱壳体和户内弱电综合箱壳体制做的板材厚度δ≥2mm,也就是说壳体抗变形强度必须超过剪力墙内混凝土的压力,保证壳体不变形。 ⑶壳体在安装时,壳体对地的标高一定要找准确,切记结构和建筑上的标高差。 ⑷壳体在剪力墙钢筋网上安装固定时,要用水平尺找壳体的垂直度和水平度(壳体的垂直度小于1.5mm/m,水平度小于2mm/m)。 ⑸壳体口必须要紧贴模板,具体做法就是在壳体两侧各加焊一根ф10的顶筋,顶筋长度与剪力墙体厚度相同,顶筋一端与壳体口焊齐,合模前沿壳体口边缘粘贴25mm宽、10mm厚海绵条,保证在合模时壳体口与模板接触上。保证拆模后壳体口露出来与墙体齐平。 ⑹这种做法最合适在高层住宅清水混凝土剪力墙内的地方,做法图示如下:

电缆及电缆桥架安装敷设规范

电缆及电缆桥架安装敷设标准 1范围本章适用于建筑物内电缆桥架安装和桥架内电缆敷设工程。 2引用标准 建筑电气工程施工质量验收规范GB 50303-2002》 《北京市标准建筑安装分项工程施工工艺规程(第四分册) DBJ 01-26-96》《建筑电气通用图集-内线工程92DQ5》 高层民用建筑设计防火规范( GB50045-95)》。 3施工准备 3.1 材料要求: 3.1.1主要材料:电缆桥架、盖板、隔板、电缆、支吊架。 3.1.2辅助材料:电焊条、绝缘导线、铜端子、镀锌带母螺栓、镀锌垫圈、镀锌弹簧垫圈、酚醛防锈漆、汽油、镀锌电缆卡子。 3.1.3所有材料规格、型号及电压等级应符合设计要求,并有产品合格证。 3.1.4桥架外观检查:部件齐全,表面光滑、不变形;钢制桥架涂层完整,无锈蚀;玻璃钢制桥架色泽均匀,无破损碎裂;铝合金桥架涂层完整,无扭曲变形,不压扁,表面不划伤。 3.1.5电缆外观完好无损,无压扁和扭曲现象。外皮、绝缘层无老化及裂纹。电缆外护层有明显标识和制造厂标。电缆合格证有生产许可证编号,按《额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆》 GB 5023.1?5023.7标准生产的产品有3C认证标志。 3.1.6镀锌材料:采用钢板、圆钢、扁钢、角钢、螺栓、螺母、螺丝、垫圈、弹簧垫等金属材料做电工工件时,都应经过镀锌处理。 3.1.7金属膨胀螺栓:应根据容许拉力和剪力进行选择。 3.2 主要机具: 3.2.1铅笔、卷尺、线坠、粉线袋、锡锅、喷灯、钢锯、电缆滚轮、转向导轮、吊链、滑轮、钢丝绳、千斤顶。 3.2.2电工工具、手电钻、冲击钻、兆欧表、万用表、绝缘摇表、工具袋、工

线槽桥架支架安装方法图示

电缆桥架支架安装方法(图) 电缆桥架系指电缆梯架、电缆托盘及金属线槽。电缆桥架主要有钢制、铝合金制及玻璃钢制等。钢制桥架表面处理分为喷漆、喷塑、电镀锌,热镀锌、粉沫静电喷涂等工艺。 电缆桥架的安装主要有沿顶板安装。沿墙水平和垂直安装、沿竖井安装、沿地面安装。沿电缆沟及管道支架安装等。安装所用支(吊)架可选用成品或自制。支(吊)架的固定方式主要有预埋铁件上焊接,膨胀螺栓固定等。桥架安装应符合以下规定: 1. 直线段钢制电缆桥架长度超过30m,铝合金或玻钢制桥架长度超过15m时,设有伸缩节;电缆桥架跨越建筑变形缝处设置补偿装置. 2.电缆桥架应在下列地方设置吊架或支架: 2.1 桥架接头两端0.5m处; 2.2 每间距1.5~3m处; 2.3 转弯处; 2.4 垂直桥架每隔1.5米处. 3. 吊架和支架安装保持垂直、整齐、牢固、无歪斜现象。 4. 桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏,螺母位于桥架外侧。 5. 缆桥架应敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方。 6. 金属桥架及其支架全长应不少于2处接地或接零。 7. 金属桥架间连接片两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓,并且连接片两端跨接不小于4mm2的铜芯接地线。 8. 桥架安装应符合下列要求: 8.1 桥架左右偏差不大于50mm; 8.2 桥架水平度每米偏差不应大于2mm; 8.3 桥架垂直度偏差不应大于3mm 建筑电气工程中的电缆桥架均为钢制产品,较少采用在工业工程中为了防腐蚀而使用的非金属桥架或铝合金桥架。所以其接地或接零至为重要,目的是不了保证供电干线电路的使用安全,有的施工设计在桥架内底部,全线敷设一支铜或镀锌扁钢制成的保护地线(PE),且与桥架每段有数个电气连通点,则桥的接地或接零保护十分可靠,因而验收时可不做本条2、3款的检查 9 电缆桥架敷设易燃易爆气体管道和热力管道的下方,当设计无要求时,与管道的最小净距,符合表12.2.1-2的规定;

桥架支架重量计算公式

公式:bai50*角铁质量+50套*2根*2m每根*通丝质量du=总质量 根据规范一般电缆桥架zhi水平安装的支dao架间距为1.5~3m;垂直安装的支架间距不大于2m;根据上述规则先计算支吊架的数量。 例如有50米电缆桥架水平敷设,按2米一组支吊架(根据现场实际情况确定)计算,一共有26组支吊架(支吊架的材料一般由角钢或通丝组合或全部都由角钢)。 而每组支吊架根据标高等计算出实际长度,也就是一组支吊架的长度。再查五金手册里相应规格的角钢型号得到每米理重,再乘以26组,即为桥架支吊架的重量。 扩展资料: 常见案例: 100*100,200*100,400*100,的桥架支架怎么计算,桥架距顶板高度2m,采用? 10的通丝吊杆,底板采用横担,间距要求2m=1个,假设每种桥架100m,请问怎么计算? 答案:桥架距顶板高度2m,吊杆长2m,如;100m桥架,100*100的,2m每个支架,100/5=50(套)

电缆桥架型式及品种的选择 1、需屏蔽电器干扰的电缆网路或有防护外部(如:有腐蚀液体,易燃粉尘等环境)影响的要求时,应选用(FB)类槽式复合型防腐屏蔽电缆桥架(带盖)。 2、强腐蚀性环境应采用(F)类复合环氧树脂防腐阻燃型电缆桥架。托臂、支架也要选用同样材料,提高桥架及附件的使用寿命,电缆桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。 3、除上述情况外,可根据现场还环境及技术要求选用托盘式、槽式、梯级式、玻璃防腐阻燃电缆桥架或钢质普通型桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。 4、在公共通道或户外跨越道路段,底层梯级的底部宜加垫板或在该段使用托盘。大跨距跨越公共通道时,可根据用户要求提高桥架的载荷能力或选用行架。 5、大跨距(>3m)要选用复合型桥架(FB)。 6、户外要选用复合环氧树脂桥架(F)。

电缆桥架支架安装方法(图示)

电缆桥架系指电缆梯架、电缆托盘及金属线槽。 电缆桥架主要有钢制、铝合金制及玻璃钢制等。钢制桥架表面处理分为喷漆、喷塑、电镀锌,热镀锌、粉沫静电喷涂等工艺。 电缆桥架的安装主要有沿顶板安装。沿墙水平和垂直安装、沿竖井安装、沿地面安装。沿电缆沟及管道支架安装等。安装所用支(吊)架可选用成品或自制。支(吊)架的固定方式主要有预埋铁件上焊接,膨胀螺栓固定等。桥架安装应符合以下规定: 1.直线段钢制电缆桥架长度超过30m,铝合金或玻钢制桥架长度超过15m时,设有伸缩节;电缆桥架跨越建筑变形缝处设置补偿装置? 2 ?电缆桥架应在下列地方设置吊架或支架: 2.1桥架接头两端0.5m处; 22每间距1.5?3m处; 2.3转弯处; 2.4垂直桥架每隔1.5米处. 3.吊架和支架安装保持垂直、整齐、牢固、无歪斜现象。 4.桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏,螺母位于桥架外侧。 5.缆桥架应敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方。 6.金属桥架及其支架全长应不少于2处接地或接零。 7.金属桥架间连接片两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓,并且连接 2 片两端跨接不小于4mm的铜芯接地线。 8.桥架安装应符合下列要求: 8.1桥架左右偏差不大于50mm ; 8.2桥架水平度每米偏差不应大于2mm ; 8.3桥架垂直度偏差不应大于3mm 建筑电气工程中的电缆桥架均为钢制产品,较少采用在工业工程中为了防腐蚀而使用的非金 属桥架或铝合金桥架。所以其接地或接零至为重要,目的是不了保证供电干线电路的使用安全,有的施工设计在桥架底部,全线敷设一支铜或镀锌扁钢制成的保护地线(PE),且与桥架每段有数个电气连通点,则桥的接地或接零保护十分可靠,因而验收时可不做本条2、3 款的检查 9电缆桥架敷设易燃易爆气体管道和热力管道的下方,当设计无要求时,与管道的最小净距,符合表12.2.1-2的规定; 表12.2.1-2 与管道的最小净距(m )

电气安装细部做法图文集锦汇总

1、避雷带、接地连接母线过沉降、伸缩缝安装做法 ⑴避雷带、卡子、扁钢应作镀锌处理。 ⑵避雷带、接地母线在穿过沉降缝、伸缩缝要预留出余量,避免其变形时拉断避雷带或接地母线。 ⑶避雷带、接地母线在过沉降缝、伸缩缝根据以下图示做成半圆形,既保证美观又符合防雷接地要求。 2、避雷带支架安装细部做法 ⑴现浇女儿墙挑檐避雷带支架安装做法如下图,扁钢支架在安装时要密切和土建专业配合好,对成排的避雷带支直度要拉线逐个检查。 ⑵预制女儿墙挑檐避雷带支架安装做法如下图:

⑶女儿墙挑檐避雷带支架用膨胀螺栓固定安装做法如下图: ⑷女儿墙挑檐用石材等装饰材料包住后,避雷带支架在石材上的固定做法如下图:

⑸屋顶避雷带支架在预制混凝土块上安装做法: 3、住宅楼混凝土剪力墙内户内配电箱壳体和户内弱电综合箱壳体在墙内的预埋做法 ⑴户内配电箱壳体和户内弱电综合箱壳体必须跟主体结构一块进行预埋,所以要在开工前根据图纸把户内配弱电综合箱壳体先定做好。 ⑵户内配电箱壳体和户内弱电综合箱壳体制做的板材厚度δ≥2mm,也就是说壳体抗变形强度必须超过剪力力,保证壳体不变形。 ⑶壳体在安装时,壳体对地的标高一定要找准确,切记结构和建筑上的标高差。 ⑷壳体在剪力墙钢筋网上安装固定时,要用水平尺找壳体的垂直度和水平度(壳体的垂直度小于1.5mm/ 2mm/m)。 ⑸壳体口必须要紧贴模板,具体做法就是在壳体两侧各加焊一根ф10的顶筋,顶筋长度与剪力墙体厚度相壳体口焊齐,合模前沿壳体口边缘粘贴25mm宽、10mm厚海绵条,保证在合模时壳体口与模板接触上。保证出来与墙体齐平。 ⑹这种做法最合适在高层住宅清水混凝土剪力墙内的地方,做法图示如下:

电缆桥架的施工要点及安装方法

电缆桥架的施工要点及安装方法 电缆桥架施工顺序如下:进行测量定位→支吊架制作安装→桥架安装→接地处理 电缆桥架选型设计:强、弱电线路应分槽敷设,强、弱电在分线盒(箱)交叉时必须采用金属分离板隔开,强、弱电的导线不得在线槽内直接接触。地面线槽内的各种配线仅允许在分线盒出线口处接头。地面线槽在施工安装中,要求全部线槽管连成一个可靠的接地整体。 1、测量定位:用弹线法标识桥架的安装位置,确定好支架的固定位置,做好标记。竖井内桥架定位应先用悬钢丝法确定安装基准线,如预留洞不合适,应及时调整,并做好修补。 2、电缆桥架制作安装我们依据施工图设计标高及桥架规格,进行定位,然后依照测量尺寸制作支架,支架进行工厂化生产。在无吊顶处沿梁底吊装或靠墙支架安装,在有吊顶处在吊顶内吊装或靠墙支架安装。在无吊顶的公共场所结合结构构件并考虑建筑美观及检修方便,采用靠墙、柱支架安装或屋架下弦构件上安装。靠墙安装支架固定采用膨胀螺栓固定,支架间距不超过2米。在直线段和非直线段连接处、过建筑物变形缝处和弯曲半径大于300m m的非直线段中部应增设支吊架,支吊架安装应保证桥架水平度或垂直度符合要求。 3、电缆桥架 a.对于特殊形状桥架,将现场测量的尺寸交于材料供应商,由供应商依据尺寸制作,减少现场加工。桥架材质、型号、厚度以及附件满足设计要求。 b.桥架安装前,必须与各专业协调,避免与大口径消防管、喷淋管、冷热水管、排水管及空调、排风设备发生矛盾。c.将桥架举升到预定位置,与支架采用螺栓固定,在转弯处需仔细校核尺寸,桥架宜与建筑物坡度一致,在圆弧形建筑物墙壁的桥架,其圆弧宜与建筑物一致。桥架与桥架之间用连接板连接,连接螺栓采用半圆头螺栓,半圆头在桥架内侧。桥架之间缝隙须达到设计要求,确保一个系统的桥架连成一体。d.跨越建筑物变形缝的桥架应按企业标准《钢制电缆桥架

鲁班奖机电安装

鲁班奖工程细部做法集锦 电气工程 (一)成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装 (二)电缆桥架安装和桥架内电缆敷设 (三)电线导管、电缆导管和电线敷设 (四)灯具安装 (五)开关插座、风扇、安装 (六)避雷引下线和变配电室接地干线敷设 (七)隐蔽和吊顶内在质量 (八)存在问题 强制性标准: 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002 3.1.7接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接,不得串联连接。 3.1.8高压的电气设备和布线系统及继电保护系统的交接试验,必须符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150的规定。 4.1.3变压器中性点应与接地装置引出干线直接连接、接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。 7.1.1电动机、电加热器及电动执行机构的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)。 8.1.3柴油发电机馈电线路连接后,两端的相序必须与原供电系统的相序一致。 9.1.4不间断电源输出端的中性线(N极),必须与由接地装置直接引来的接地干线相连接,做重复接地。 11.1.1绝缘子的底座、套管的法兰、保护网(罩)及母线支架等可接近裸露导体应接地(PE)或接零(PEN)可靠。不应作为接地(PE)或接零(PEN)的接续导体。 12..1.1金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定: 1,金属电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接; 2,非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm 3,镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于两个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。 13.1.1金属电缆支架、电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠。 14.1.2金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。

机电安装优质工程细部做法及要求

机电安装优质工程细部做法及要求 安装工程策划实施监控的重点部位: 地下车库:地下公共走道上部空间的布局策划; 各功能用房:卫生间;电井、管井;屋面设备、出屋面管道、避雷网的安装;顶棚;木装饰、软装饰处、插座开关的防火处理; 桥架的施工:电机进线处理;管根,支吊架根部处理;室外接地测试点设置;配电柜,配电箱的安装施工;管道,设备:油漆颜色与标识的应用;卫生间检查口,地面和有关设施间的处理; 地下车库、地下公共走道上部空间的布局: 在地下室包括地下车库和公共走道上部空间,常规都布满了各种水、电、暖、燃气、通风、空调管道。这

观,在创优策划中应认真进行二次部署,认真安装施工。水、暖、电多种管线纵横交错,布置有序。 各种机房,如空调机、水泵房、锅炉房、配电房、智能化控制用房等,是最能体现工艺水平的部位。 各种管线、设备布置是否合理有序,安装工艺水平是否精细,将直接影响设备运行、功能正常发挥和观感效果。多种支吊架设置、工艺管线首先应考虑其安全性、合理性,不能为就美观而影响使用功能。 要考虑设备的标高方位与管线布置相互配合,既满足功能要求,又满足美观要求。各种油漆、保温层、涂料的颜色及标识、也将给观感效果带来极大的影响,因此必须精细策划与施工。 空调冷冻机房设备、管道布置整齐有序,管道共用吊

设备管道保温做工精细布局精美,装饰、安装的高度统一布局与油漆色彩相得益彰;泵房设备布置有序规范、排列整齐,油漆色泽明快、布局整洁明亮。 配电房设备布置规范有序、排列整齐,安装的高度统一,整洁明亮。 屋面布局管道、设备、避雷系统: 屋面是必检之处,有很多屋面都设有排烟、冷却塔等设备,另有管线、避雷、景观照明灯具等。为考虑屋

线槽桥架支架安装方法图示

. . 电缆桥架支架安装方法(图) 电缆桥架系指电缆梯架、电缆托盘及金属线槽。电缆桥架主要有钢制、铝合金制及玻璃钢制等。钢制桥架表面处理分为喷漆、喷塑、电镀锌,热镀锌、粉沫静电喷涂等工艺。 电缆桥架的安装主要有沿顶板安装。沿墙水平和垂直安装、沿竖井安装、沿地面安装。沿电缆沟及管道支架安装等。安装所用支(吊)架可选用成品或自制。支(吊)架的固定方式主要有预埋铁件上焊接,膨胀螺栓固定等。桥架安装应符合以下规定: 1. 直线段钢制电缆桥架长度超过30m ,铝合金或玻钢制桥架长度超过15m 时,设有伸缩节;电缆桥架跨越建筑变形缝处设置补偿装置. 2.电缆桥架应在下列地方设置吊架或支架: 2.1 桥架接头两端0.5m 处; 2.2 每间距1.5~3m 处; 2.3 转弯处; 2.4 垂直桥架每隔1.5米处. 3. 吊架和支架安装保持垂直、整齐、牢固、无歪斜现象。 4. 桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏,螺母位于桥架外侧。 5. 缆桥架应敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方。 6. 金属桥架及其支架全长应不少于2处接地或接零。 7. 金属桥架间连接片两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓,并且连接片两端跨接不小于4mm 2的铜芯接地线。 8. 桥架安装应符合下列要求: 8.1 桥架左右偏差不大于50mm ; 8.2 桥架水平度每米偏差不应大于2mm ; 8.3 桥架垂直度偏差不应大于3mm 建筑电气工程中的电缆桥架均为钢制产品,较少采用在工业工程中为了防腐蚀而使用的非金属桥架或铝合金桥架。所以其接地或接零至为重要,目的是不了保证供电干线电路的使用安全,有的施工设计在桥架底部,全线敷设一支铜或镀锌扁钢制成的保护地线(PE ),且与桥架每段有数个电气连通点,则桥的接地或接零保护十分可靠,因而验收时可不做本条2、3款的检查 9 电缆桥架敷设易燃易爆气体管道和热力管道的下方,当设计无要求时,与管道的最小净距,符合表12.2.1-2的规定;

电缆桥架安装和桥架内电缆敷设施工工艺标准工艺

电缆桥架安装和桥架内电缆敷设安装 版本:第1版 文件编号:JI-JS-QB0603-02-2004 1 适用范围 本章适用于10KV及以下一般工业与民用建筑电气安装工程的电缆桥架安装和桥架内电缆敷设。 2 施工准备 2.1 设备及材料要求 2.1.1 所有材料规格及电缆电压等级应符合设计要求,并有产品合格证。 2.1.2 每轴电缆上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期。电缆轴应过错好无损。 2.1.3 电缆外观完好无损,铠装无锈蚀、无机械损伤,无明显皱折和扭曲现象。油浸电缆应密封良好,无漏油及渗油现象。橡套及塑料电缆外皮及绝缘层无老化及裂纹。 2.1.4 各种金属型钢不应有明显锈蚀,管内无毛剌。所有紧固螺栓,均应采用镀锌件。 2.1.5 其它附属材料:电缆盖板、电缆标示桩、电缆标志牌、油漆等均应符合要求。 2.2 主要机具 2.2.1 电动机具、敷设电缆用支架及轴、电缆滚轮、转向导轮、吊链、滑轮、钢丝绳、大麻绳、千斤顶。 2.2.2 绝缘摇表、皮尺、钢锯、手锤、扳手、电气焊工具、电工工具。 2.2.3 无线电对讲机、手持扩音嗽叭等。 2.3 作业条件

2.3.1土建工程应具备下列条件 (1)预留孔洞、预埋件符合设计要求、预埋件安装牢固,强度合格。 (2)电缆沟、隧道、竖井及人孔等处的地坪及抹面工作结束,电缆沟排水畅通,无积水。 (3)电缆沿线模板等设施拆除完毕。场地清理干净、道路畅通,沟盖板齐备。 (4)放电缆用的脚手架搭设完毕,且符合安全要求,电缆沿线照明照度满足施工要求。 (5)直埋电缆沟按图挖好,电缆井砌砖抹灰完毕,底砂铺完,并清除沟内杂手。盖板及砂子运至沟旁。 2.3.2 设备安装应具备下列条件 (1) 变配电室外内全部电气设备及用电设备配电箱柜安装完毕。 (2) 电缆桥架、电缆托盘、电缆支架及电缆过管、保护管安装完毕,并检验合格。 3 施工工艺 3.1工艺流程 准备工作→电缆桥架的选择→电缆桥架的安装→ →电缆沿支架、桥架敷设→挂标志牌 3.2准备工作 3.2.1 施工前应对电缆进行详细检查:规格、型号、截面、电压等级均符合设计要求,外观无扭曲、坏损及漏油、渗油现象。 3.2.2 电缆敷设前进行绝缘摇测或耐压试验。 (1) 1KV以下电缆,用1KV摇表摇测线间及对地的绝缘电阻应不低于10M Ω。 (2) 3~10KV电缆应事先作耐压和泄漏试验,试验标准应符合国家和当地

建筑机电安装工程细部施工做法

建筑机电安装工程细部施工做法 设备管线综合布置 1、设备间设备,管线综合布置 在设备、管线参数确定后,设备间机电工程施工前完成深化设计。利用BIM软件对安装各专业图纸进行叠加,找出管线、设备碰撞位置。对于碰撞的管线、设备调整时应遵循以下原则:1)确定设备和与设备相连的管、配件尺寸及管线进出口位置; 2)排布达到设备进出口处,设备基础中心线或外边沿、设备中心线或边沿、立管中心线、支架、仪表、阀门操作手柄等标高、朝向一致; 3)管线宜靠近梁、墙集中合理布设; 4)设备基础与墙、设备间排水沟平行或者垂直设置。 质量控制要点:成排成线,部件标高、朝向一致,维护方便,各专业必须依照综合管线布置图施工(距离管线弯头500mm范围内应设置支吊架)。

工程设备机房BIM综合布线图

走廊吊顶综合管线布置,优先采用共用支架。对于碰撞的管线,调整时应遵循以下原则: 1、充分利用吊顶空间,提高走廊净空尺寸; 2、设备、管线接头应避开大梁位置,同时考虑贴近吊顶,保证检修空间; 3、电气系统避让水系统,水系统避让风系统; 4、施工难度小的避让施工难度大的,桥架布设应便于后期电缆敷设; 5、桥架和水管多层水平布置时,桥架应位于水管上方;高中压在上,低压在下,经常检修的在下;与吊顶表面末端设施连接的管线宜贴近吊顶,减少交叉; 6、间距要求如下:管道外壁(或保温层的外表面)距墙面或侧边的距离不宜小于150mm,距柱、梁之间的距离宜为50mm,

各种管道外壁(或保温层外表面)之间的距离宜为100~150mm。风道的外壁距墙之间的距离宜为200~300mm。管道上有阀门且设置同一断面的,应考虑阀门在保温时对管道间距的要求。 质量控制要点:支架设置合理,管线排布整齐、紧凑、层次清晰,便于检修。

机电安装工程细部标准化做法

机电安装工程细部做法 标准化文件(2014年7月版) 1、使用说明 1.1编制目的 通过项目细部做法,提升产品质量,以高标准满足客户的需求,特编制该标准化文件。 1.2使用范围 武汉公司开发建设的所有项目。 1.3 使用说明 本标准用于项目机电安装部分,可作为招标文件的组成部分。 2、标准化做法 本文件主要收集一些优秀项目的实际案例汇集而成,要求各项目在施工时用作参考,不仅限于以下做法,将在施工过程中不断修改完善。

项目名称:机电安装部分——屋面管道 图例: 做法说明: 1、 屋面管道必须搁置在固定支架 上; 2、 管道支架设置在混凝土基础 上,严禁伸入到屋面构造层里;3、 支架和管道须刷油漆; 4、 支架基础面层与屋面面层做法 同; 5、 多层管道采用不同支架形式, 互不干扰。 6、 管道安装平直、牢固,支架布 置合理,面漆完好,标示清晰

项目名称:机电安装部分——设备间管道支架做法 图例: 做法说明: 1、地下室管道必须搁置在支架上,严禁直接安置在地面上。 2、支架设置在混凝土基础里。 3、根据整体效果,支架须刷油漆。 4、支架基础颜色与地面颜色协调。

项目名称:机电安装部分——地下室设备房有组织排水 图例: 做法说明: 1、地下室设备房设备四周设置排水明 沟。 2、根据整个设备房的色调,排水沟刷不同的且较显眼的颜色,以增强房间的外 观感。

项目名称:机电安装部分—管道标示方法 图例: 做法说明: 1、管道根据功能用不同的颜色区分 2、不同管道用文字标示 3、管道安装横平竖直,保证质量。

项目名称:机电安装部分——设备基础做法 图例: 做法说明: 1、大型设备设置在混凝土基础上,其 承载力满足要求。 2、基础色调与地面一致 3、基础确保方正。

电缆桥架安装施工方案

电缆桥架安装施工方案 YUKI was compiled on the morning of December 16, 2020

电缆桥架施工方案 一、施工准备 1、技术准备 按照已批准的施工组织设计(施工方案)进行技术、安全交底。 施工执行工艺标准、图集、规范齐全。 电缆桥架施工前,应检查桥架敷设有无与其它设备、管线交叉或重叠无法施工的地方,施工前应与各工种、监理或建设单位及设计单位协商好,并做好记录,以保证施工顺利进行。 2、施工机具 主要安装机具 电锤、切割机、台钻、磨光机、电焊机、钢锯、手锤、活扳手、合梯、单梯、卷尺、线锤、尼龙线等。 主要检测工具 卷尺、线锤、尼龙线等。 3作业条件 配合土建的结构施工或土建按图预留的孔洞保护管等已按图施工完成。混凝土强度已满足设计要求。 桥架安装沿线主体工程已全部结束,模板等设施拆除完毕,场地清理干净,道路畅通。 室内电缆桥架的安装宜在管道及空调通风工程基本施工完毕后进行。 4、材料进场验收

电缆桥架规格及型号必须符合设计要求,附件齐全;桥架与配件、附件、紧固件及各种型钢均应采用标准件。 各种规格桥架及附件应有产品合格证及出厂检验报告。桥架内外应光滑平整,无棱刺,不应有扭曲翘边等变形现象。托盘、梯架板材厚度应满足下表的规定: 托盘、梯架允许最小板材厚度 热浸镀锌的托盘桥架镀层表面应均匀,无毛刺、过烧、挂灰、伤痕、局部为镀锌等缺陷,不得有影响安装的锌瘤,螺纹的镀层应光滑;螺栓连接件应能拧入。喷涂桥架应平整、光滑、均匀、不起皮、无气泡水泡。桥架焊缝表面均匀,不得有漏焊、裂纹、夹渣、烧穿、弧坑等缺陷。 各类弯通及附件规格,应适合工程布置条件,并与托盘、梯架配套;支吊架规格选择,应按托盘、梯架规格配置,并应满足荷载的要求。 二、施工工艺 1、工艺流程 保护接地安装 2、根据施工图确定始端到终端位置,沿图纸标定走向,找好水平、垂直、弯通,用粉线袋或画线沿桥架走向在墙壁、顶棚、地面、梁、板、柱等处弹线或画线,并均匀档距画出支、吊、托架位置。

室外电气管道进入强弱电井细部做法教学文案

室外电气管道进入强弱电井细部做法2015

精品文档 室外电气管道进入室内强弱电井细部做法 一、现象:室外回填层的积水通过电气线管流入室内电气竖井,造成电气线路、设备的短路,影响系统运行的状况。 二、目的:防止室外回填层的积水通过电气管道进入强弱电竖井 三、原因分析:管道水平进入电气竖井而没有垂直向上起弯,室外雨水多、水位标高超过管道口时,雨水就通过回填层的接线盒、封闭不严的接头、施工中被损坏的破裂口部、手孔井的管道口,顺着管道流入电井。 四、细部做法: 1、回填层中的接线盒、手孔井中的管道口,在线路经过测试合格、设备调试合格后,进行防水封堵,防止雨水从接线盒流入; 2、管道施工过程中,接头两端做好固定,使之不易被移动、破坏;管道的接头连接处粘接牢固,防止雨水从粘接处流入; 3、园建、绿化在施工过程中,要做好相互的成品保护;如不小心破坏了管道,须立即向项目部汇报,由安装班组负责组织修复; 4、安装班组在预埋进入电气竖井部位的管道是最为关键的。前3条主要是保证雨水不进入管道;第4条则是保证,即使管道中有水,也不能流入电气竖井。 4.1管道预埋进入竖井后,必须向上起弯,并暗埋在竖井墙内,安装接线盒(箱)。管道弯曲半径不小于其外径的10倍,弯扁度小于其外径的0.1倍。 4.2管道在竖井内的定位、安装原则: 4.2.1结合电气竖井的设备、桥架布置图,避开强弱电桥架、母线槽; 4.2.2弱电管道则靠近弱电桥架; 4.2.3强电管道则靠近强电桥架; 4.2.4接线盒(箱)定位在距地500mm; 4.2.5后期线路通过分支桥架(线槽)与主干桥架连接,不得直接明线敷设; 五、附图: 1、附图一:室外管道进入室内强弱电竖井示意图 2、附图二:室外管道进入强弱电井立面展开图 收集于网络,如有侵权请联系管理员删除