文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 干式变压器试验报告

干式变压器试验报告

干式变压器试验报告
干式变压器试验报告

10kV干式变压器技术规范书

10kV干式电力变压器 目录 1 总则 2 使用环境条件 3 技术参数和要求 4 试验 5 供货范围 6 技术资料和图纸交付进度 7 运输要求 8 技术服务

1.总则 1.1本规范书适用于10kV干式电力变压器,它提出了设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,未对一切技术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全满足本规范书的要求。如有异议,应在投标书中以“对规范书的意见和与规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。 1.4本设备技术规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下。本技术规范出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,供需双方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。有矛盾时,按现行的技术要求较高的标准执行。 GB6450-86 干式电力变压器 GB/T10228-1997 干式电力变压器技术参数和要求 JB/T10088-1999 6~220kV级变压器声级 2.使用环境条件 2.1 海拔高度:不超过1000 m 2.2最大风速:35m/s(离地10m处10分钟内的最大平均值) 2.3最大月平均相对湿度: (20℃) 90% 2.4最大日平均相对湿度: (20℃) 95% 2.5最高环境温度:+40℃ 2.6最低环境温度:—15℃ 2.7最高日平均气温: +30℃ 2.8耐地震能力:8度。 地面水平加速度: 0.25g; 地面垂直加速度:0.123g;

干式变压器技术规格书

干式变压器技术规格书 Prepared on 22 November 2020

10/干式电力变压器技术规格书 1.1.1基本要求 系统标称电压:10kV。 电源系统接地形式:不接地。 安装场所:户内。 海拔高度:≤1000m。 运行环境温度:户内-5℃~+40℃; 运行环境湿度:日平均相对湿度不大于95%,月平均相对湿度不大于90%。 地震烈度:不超过Ⅷ度。 1.1.2执行规范标准 供方所提供的产品应满足中华人民共和国国家标准,且应满足相应的IEC标准,如与投标方所执行的标准不一致时,应按较高的标准执行。 《电力变压器第1部分总则》 《电力变压器第2部分温升》 《电力变压器第3部分绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》 《电力变压器第5部分承受短路的能力》 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB7449-1987 《电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则》 GB50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB/ 《高电压试验技术第一部分:一般试验要求》 GB/ 《高电压试验技术第二部分:测量系统》 GB/T10228-2008 《三相干式电力变压器技术参数和要求》 《干式电力变压器》 GB4208 外壳防护等级(IP代码) GB/T 7354 局部放电测量 GB/T 11021 电气绝缘的耐热性评定和分级 GB/T 10228 干式电力变压器技术参数和要求 GB/T 17211 干式电力变压器负载导则 JB/T 10088 6kV~500 kV级电力变压器声级

JB/T 3837-2010 《变压器类产品型号编制方法》 1.1.3二、技术性能 变压器选用SC10干式配电变压器,自然风冷,线圈采用环氧树脂浇注。优先选用低损耗设备。 变压器符合《干式电力变压器技术参数和要求》(GB/T10228-2008)及其所提及的法规和标准的相关规定。 主要技术参数: 额定电压: 10±2×%/ kV 接线方式: Dyn11 频率: 50Hz 型式 : 户内、环氧树脂浇注线绕干式、自冷(AN)/强迫风冷(AF)。阻抗电压: 4% 绝缘耐热等级: F级 各电压抽头均保证全容量。 采用无励磁调压方式。 绕组材料:铜导线。 噪声水平:不大于55dB 。 温升:≤60K 1.1.4三、技术要求 1.性能要求 绕组平均温升限值:100K; 局部放电水平最大值为10pc; 损耗允许偏差; 空载损耗允许偏差:+15%; 负载损耗允许偏差:+15%; 总损耗允许偏差:+10%; 短路电抗允许偏差:10%; 变压器声级水平应符合JB/T 10088的规定; 变压器正常使用寿命为30年。 结构和材料

10kV干式变压器安装记录

10kV干式变压器安装记录 安装位置制造厂家 型号出厂编号出厂日期 工序检验项目性质质量标准检验方法及器具检查结果 设备检查外 壳 及 附 件 铭牌及接线图标志齐全清晰观察检查齐全清晰 附件清点齐全 对照设备装箱单 检查 齐全绝缘子外观光滑,无裂纹观察检查光滑,无裂纹 铁 芯 检 查 外观检查无碰上变形观察检查无碰上变形 铁芯紧固件检查紧固,无松动用扳手检查紧固,无松动 铁芯绝缘电阻主要绝缘良好 打开夹件与铁芯 接地片用兆欧表 检查 绝缘良好铁芯接地主要1点观察检查符合 绕 组 检 查 绕组接线检查主要牢固正确扳动检查牢固正确 表面检查 无放电痕迹及 裂缝 观察检查 无放电痕迹及裂 缝绝缘电阻主要绝缘良好检查试验报告绝缘良好 引 出 线 绝缘层无损伤、裂纹 观察检查 无损伤、裂纹 无毛刺尖角裸露导体外观主要无毛刺尖角 裸导体相间及对地距离主要按 GBJ149-1990 规定 对照规范检查 符合 放松件主要齐全、完好 扳动检查 齐全、完好 固定牢固、无损伤引线支架固定牢固、无损 伤 本体附件安装本体固定牢固、可靠用扳手检查牢固、可靠 温控装置 主要动作可靠,指示 正确扳动及送电试转 动作可靠,指示正 确 牢固,转向正确风机系统牢固,转向正确 相色标志齐全、正确观察检查齐全、正确 接地外壳接地 牢固、导通良好扳动且导通检查牢固、导通良好本体接地 温控器接地用软导线可靠 接地、且导通良 好 观察及导通检查 用软导线可靠接 地、且导通良好风机接地 开启门接地 验收结论: 经检查,10KV干式变压器的本体及安装,符合设计要求及规范验收要求,质量标准合格。 质检机构质量检验评定意见签字 项目部年月日

干式变压器技术规范

. 10KV/0.4KV干式变压器 技术规范书 2016年10月12日

1.范围 1.1总则 1.l.1本规范书适用于低压干式变压器的设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.1.2本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合国家或国际标准和本规范书的优质产品。若供方所使用的标准与本规范书所使用的标准不一致时,按较高标准执行。 1.1.3如供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,那么需方就可以认为供方提供的产品完全满足本规范书的要求。 1.1.4本规范书为订货合同的附件,与合同正文具有同等法律效力。 1.1.5本规范书未尽事宜,双方协商解决。 1.2供方的工作范围 1.2.1 供方至少必须按下列项目提供干式变压器、附属设备和服务。 (1)设计 (2)制造 (3)装配 (4)工厂清洗和涂层 (5)材料试验 (6)设计试验 (7)生产试验 (8)包装 (9)检验 (10)运输及现场交货 (11)现场服务 2.技术标准 2.1变压器引用下列标准

《高压输变电设备的绝缘配合和高压试验技术》GB311.1-6-83 《干式电力变压器》GB6450-86 《三相树脂绝缘干式电力变压器技术条件》ZBK41003-88 《外壳防护等级》GB4208 《电力变压器》GB1094.1-5-85 2.2.如果法规和标准的要求低于供方的标准时,供方可以提出书面意见提请需方许可,同时,供方应提供技术先进和更可靠的设计或材料。 2.3.若指定的标准、法规或本规范书之间发生任何明显差异时,供方必须以书面的形式向需方提出这些差异的解决办法。 3.技术规范和性能参数 3..1使用环境要求: 极端最高温度:40.7℃ 极端最低温度:-20℃ 最热月平均气温:31.6℃ 最冷月平均气温:4.2℃ 年平均温度日较差:10.6℃ 年平均温度日较差:27.9℃ 年平均大气压:1011.0hPa 年平均风速:2.2m/s 最大瞬时风速:21.1m/s 一般风力:2级 3.2 技术规范 (1)额定容量: SC(B)10-1000/10kV 1000kVA 1台 (2)额定电压:10±2×2.5%/0.4kV (3)相数:三相 (4)频率:50HZ

怎样写化学实验报告.docx

怎样写化学实验报告 篇一:化学实验报告格式 提示: 1.每一次实验前要求写预习报告,否则不能做没有预习的实验。 2.每次实验前交上一次实验的实验报告和预习报告(预习报告夹在实验报告中交上来) 3.实验报告统一写在实验报告纸上(自行购买),如果买不到实验报告纸,则一律用a4打印纸书写,并且装订好。 化学实验报告格式 例一定量分析实验报告格式 (以草酸中h2c2o4含量的测定为例) 实验题目:草酸中h2c2o4含量的测定 实验目的: 学习naoh标准溶液的配制、标定及有关仪器的使用; 学习碱式滴定管的使用,练习滴定操作。 实验原理: -2-5 h2c2o4为有机弱酸,其ka1=5.9×10,ka2=6.4×10。常量组分分析时cka1>10-8, cka2>10-8,ka1/ka2<105,可在水溶液中一次性滴定其两步离解的h+: h2c2o4+2naoh===na2c2o4+2h2o2 计量点ph值8.4左右,可用酚酞为指示剂。 naoh标准溶液采用间接配制法获得,以邻苯二甲酸氢钾标定: kooc-cooh +naoh=== kooc-coona +h2o 此反应计量点ph值9.1左右,同样可用酚酞为指示剂。 实验方法: 一、naoh标准溶液的配制与标定 用台式天平称取naoh1g于100ml烧杯中,加50ml蒸馏水,搅拌使其溶解。

移入500ml试剂瓶中,再加200ml蒸馏水,摇匀。 准确称取0.4~0.5g邻苯二甲酸氢钾三份,分别置于250ml锥形瓶中,加 20~30ml蒸馏水溶解,再加1~2滴0.2%酚酞指示剂,用naoh标准溶液滴定至溶液呈微红色,半分钟不褪色即为终点。 二、h2c2o4含量测定 准确称取0.5g左右草酸试样,置于小烧杯中,加20ml蒸馏水溶解,然后定量地转入100ml容量瓶中,用蒸馏水稀释至刻度,摇匀。 用20ml移液管移取试样溶液于锥形瓶中,加酚酞指示剂1~2滴,用naoh标准溶液滴定至溶液呈微红色,半分钟不褪色即为终点。平行做三次。 实验数据记录与处理: 一、naoh标准溶液的标定 实验编号123备注 mkhc8h4o4 /g始读数 终读数 结果 vnaoh /ml始读数 终读数 结果 cnaoh /mol·l-1 naoh /mol·l-1 结果的相对平均偏差 二、h2c2o4含量测定 实验编号123备注 cnaoh /mol·l-1 m样 /g v样 /ml20.0020.0020.00 vnaoh /ml始读数 终读数 结果

变压器的安装及验收

变压器的安装及验收 8000千伏安以上变压器的装卸及运输,不论水路或陆路运输,均须对运输路径及两端装卸条件作充分调查,并作出施工技术措施(8000千伏安以下者可参照执行); 一、水路运输时,应做好下列工作: 1.选择航道,了解吃水深度,水上及水下障碍物分布、潮汛情况以及沿途桥梁尺寸; 2.选择船舶,了解船舶运载能力与结构,验算载重时船舶的稳定性; 3.调查码头承重能力及起重能力,必要时应进行验算或荷重试验; 二、陆路运输用机械直接拖运时,应做好下列工作: 1.了解道路及其沿途桥梁,涵洞、沟道等的结构、宽度、坡度、转角及承重情况,必要时应予以加固; 2.调查沿途架空线、通迅线等高空障碍物的情况; 3.利用变压器滚轮在现场铁路专用线作短途运输时,应对铁路专用线进行调查与验算;其速度不应超过0.2公里/小时。 第2.1.2条变压器装卸时,应防止由于卸载时车辆弹簧弹力或船只浮力而引起变压器倾倒;应有专人观测车平台或码头的下沉情况。 卸车地点土质必须坚实。 第2.1.3条变压器在装卸和运输过程中,不应有冲击或严重振动情况;利用机械牵引时,牵引的着力点,应在变压器重心以下,以防倾倒。运输倾斜角不得超过15度,否则应采取措施,防止内部结构变形。 第2.1.4条钟罩式变压器整体起吊时,应将钢丝绳系在下节油箱专供起吊整体的吊耳上,并必须经钟罩上节相对应的吊耳导向,防止变压器倾倒。

第2.1.5条用千斤顶顶升大型变压器时,应将千斤顶放置在油箱专门部位。 第2.1.6条充氮运输的变压器,应备有压力监视和氮气补充装置,确保变压器在运输途中保持正压,氮气压力可保持为0.1~0.3公斤/厘米2。 第2.1.7条大型变压器在运输或装卸前,应核对高低压侧方向,避免安装时调换方向发生困难。 第2.1.8条干式变压器在运输途中,应有防雨措施。 第二节安装前的检查与保管 第2.2.1条变压器到达现场后,应及时进行下列外观检查: 一、变压器油箱及其所有附件应齐全,无锈蚀或机械损伤; 二、油箱箱盖或钟罩法兰联接螺栓齐全,密封良好,无渗漏油现象;浸入油中运输的附件,其油箱也应无渗油现象; 三、充油套管的油位应正常,无渗油; 四、充氮运输的变压器,器身内应为正压,压力不应低于0.1公斤/厘米2。 第2.2.2条变压器到达现场后,应按下列要求妥善保管(附件与变压器本身联在一起者,不必拆下): 一、散热器(冷却器)和连通管、安全气道等应加密封; 二、表计、风扇、潜油泵、气体继电器、气道隔板、温度计以及绝缘材料等,应放置于干燥的室内保管; 三、短尾式套管应置于干燥的室内保管,充油式套管卧放时应有适当坡度; 四、变压器本体、冷却装置等,其底部应垫高、垫平,防止水淹;干式变压器应置于干燥的室内保管;

干式变压器施工方案

目录 第一章概述2 1.1工程建设简况2 1.2现场施工条件3 1.3编制依据3 第二章主要工作量5 2.1主要工作量简介5 第三章人员组织措施5 3.1 作业组织管理机构5 3.2 作业人员要求及资格5 3.3 作业活动的分工和责任5 3.4施工人员计划6 第四章资源准备6 4.1施工工器具准备6 第五章施工作业流程7 5.1 干式变压器施工作业流程7 第六章施工进度安排7 6.1干式变压器安装7 6.2变压器安装前的准备工作及安装要点7 6.3装卸作业8 6.4设备就位8 6.5设备安装8 6.6干式变压器安装的质量技术要求9 6.7安全注意事项10 6.8安全风险分析10

第一章概述 1.1工程建设简况 新建哈密南±800kV换流站位于哈密市的南偏西的山上平原,地形较为平坦开阔,距离哈密市约24km,站址西侧1.5km、3.5km为大南湖乡道及S235省道(哈罗公路),站址西南距大南湖村约3km,站址南侧约2.3km为在建的哈密~罗布泊铁路,全站占地面积24.36万平方M。本期6回500kV出线均连接至周围电厂。站址位于山上平原,局部分布有微丘,目前场地为戈壁滩,地表覆盖一层碎石,无植被生长。场地西侧为昭诺尔河。 直流双极额定输送功率为8000MW。±800kV 直流双极线路一回、接地极出线1回。换流变压器:全站24 台工作换流变压器,4 台备用换流变,共计28 台。平波电抗器:每极平波电抗器电感值按300mH 考虑。平波电抗器为干式绝缘,每极设6台平波电抗器,采用“分置于极母线与中性母线”安装方式,每台平抗电感值50mH。直流滤波器:按每极2组双调谐直流滤波器组并联考虑,两组直流滤波器高低压侧均共用一台隔离开关。750kV交流出线:远期6回,其中至750kV哈密变2回、750kV吐鲁番变2回、750kV哈密南变2回;本期4回,其中750kV哈密变2回、750kV哈密南变2回。交流500kV出线:远期6回(不堵死远景扩建2回的可能性)、本期6回,均为电源进线。交流750kV和交流500kV之间设两台750/500kV联络变压器,每台联络变压器容量为2100MVA。500kV交流滤波器及高压并联电容器:500kV交流滤波器及高压并联电容器总容量3880Mvar,分为4大组、16小组,其中,5小组为并联电容器、11小组为滤波器(4小组BP11/13、4小组HP24/36、3小组HP3),电容器每小组容量270Mvar, 滤波器每小组容量230Mvar。高压并联电抗器:远期在每回至吐鲁番750kV出线侧预留1×420Mvar高压并联电抗器位置,本期在换流站母线配置1×420Mvar 750kV高压并联电抗器。低压无功补偿:远期在每台联络变压器低压侧预留4组低抗和4组电容器位置。本期在每台联络变低压侧装设2×120Mvar低压电抗器和3组120Mvar低压电容器。站用电源:全站考虑三回独立电源,其中在站内设置二台63kV/10kV站用降压变,分别接入每台750/500kV联络变压器低压侧母线。另外一回从位于换流站西北侧的银河路220kV 变电站35kV配电装置引接。 电气B包建设内容为: 1、极1换流变系统(包括区域设备及支架、接地、降噪、换流变滤油等),极1换流变区域汇流母线及其构架,换流变套管洞口的正式和临时封堵; 2、500kV交流配电装置(GIS设备、交流出线设备)及构支架(与包C的接口在GIS套

变 压 器 试 验 报 告

变 压 器 试 验 报 告 检测日期:2013.9.15 样品名称: 干式变压器 样品安装位置:津华苑海连大厦2#变电所 一、铭牌: 型号 SCB10—1250/10 额定容量 1250 KVA 相数 3 电压组合 10±2*2.5%/0.4KV 联接组号 Dyn11 阻抗电压 5.85 % 厂家 江苏兆盛电气有限公 司 出厂日期 2013.8.19 出厂序号 21307067 分接位置 电压(V) 电流(A) 1 10500 72.17 2 10250 3 10000 4 9750 5 9500 低压侧 400 1804.3 二、直流电阻测量: 温度:19℃ 湿度55% 分接开关位置 1 2 3 4 5 高压侧 AB (m Ω) 569.9 555.3 542.5 529.1 516.1 BC (m Ω) 569.2 554.7 542.0 528.6 515.6 AC (m Ω) 568.6 554.1 541.3 528.0 515.0 不平衡系数(%) 低压侧 an bn cn 不平衡系数(%) 测试值(m Ω) 0.346 0.339 0.349 注:1600KVA 及以下变压器各相间不平衡率小于4%;线间不平衡率小于2% 三、变比测定: 档位 计算变比 AB/ab(%) BC/bc(%) CA/ca(%) 1 26.250 -0.00 0.00 -0.04 2 25.625 -0.03 0.04 -0.05 3 25.000 0.06 0.10 0.01 4 24.375 0.04 0.03 0.01 5 23.750 0.03 0.08 0.04 注:变压器额定分接下电压比允许偏差不超过±0.5%;其它分接的电压比不得超过±1% 四、绝缘及交流耐压: 项 目 绝缘电阻(M Ω) 耐 压 试前 试后 电压 时间 / 高压对低压及地 2500 2500 35 kV 1min / 低压对高压及地 2500 2500 3 kV 1min / 注:交流耐压出厂值:高压对低压及地---35KV ;低压对高压及地---3KV

干式变压器安装要求规范标准

本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载,另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意! 环氧树脂干式电力变压器安装技术要求2010-06-07 14:54:38来源: (1)前期准备 1)变压器安装施工图手续齐全,并通过供电部门审批资料。 2)应了解设计选用的变压器性能、结构特点及相关技术参 数等。 (2)设备及材料要求 1)变压器规格、型号、容量应符合设计要求,其附件,备 件齐全,并应有设备的相关技术资料文件,以及产品出厂合 格证。设备应装有铭牌,铭牌上应注明制造厂名、额定容量、 一、二次额定电压、电流、阻抗、及接线组别等技术数据。 2)辅助材料:电焊条,防锈漆,调和漆等均应符合设计要 求,并有产品合格证。 (3)作业条件 1)变压器室内、墙面、屋顶、地面工程等应完毕,屋顶防

水无渗漏,门窗及玻璃安装完好,地坪抹光工作结束,室外场地平整,设备基础按工艺配制图施工完毕。受电后无法进行再装饰的工程以及影响运行安全的项目施工完毕。 2)预埋件、预留孔洞等均已清理并调整至符合设计要求。3)保护性网门,栏杆等安全设施齐全,通风、消防设置安装完毕。 4)与电力变压器安装有关的建筑物、构筑物的建筑工程质量应符合现行建筑工程施工及验收规范的规定。当设备及设计有特殊要求时,应符合其他要求。 (4)开箱检查 1)变压器开箱检查人员应由建设单位、监理单位、施工安装单位、供货单位代表组成,共同对设备开箱检查,并做好记录。 2)开箱检查应根据施工图、设备技术资料文件、设备及附件清单,检查变压器及附件的规格型号,数量是否符合设计要求,部件是否齐全,有无损坏丢失。 3)按照随箱清单清点变压器的安装图纸、使用说明书、产品出厂试验报告、出厂合格证书、箱内设备及附件的数量等,与设备相关的技术资料文件均应齐全。同时设备上应设置铭牌,并登记造册。 4)被检验的变压器及设备附件均应符合国家现行有关规范的规定。变压器应无机械损伤,裂纹、变形等缺陷,油漆应

干式变压器运行及实验(借鉴分享)

六、变压器维护 1、一般在干燥清洁的场所,每年或更长时间进行一次检查;在其他场合(灰尘较多的场合),每三到六个月进行一次检查。 2、检查时,如发现较多的灰尘集聚,则必须清除,以保证空气流通和防止绝缘击穿,特别要注意清洁变压器的绝缘子、下垫块凸台处,并使用干燥的压缩空气吹净灰尘。如变压器带温控及风冷系统,可设置其每天自动吹一次(10-30分钟),以清除灰尘。 3、检查各紧固件是否有松动,导电零件有无生锈、腐蚀痕迹,还需要观察绝缘表面有无爬电、碳化痕迹。 第二节干变试验 一、试验目的 为确保干式变压器的顺利生产,确保试验数据的准确无误,考核该产品结构采取的工艺、材料和操作技术、制造质量是否能满足标准要求,通过对试验数据的分析,为改进结构、提高产品质量性能提供依据。 二、适用范围 适用于干式电力变压器。 三、试验内容 1、试验现场环境条件 1.1、试验区的环境温度为10~40℃,相对湿度小于85%。 1.2、试品的位置离周围物体应有足够的距离,不得有影响测量结果的物品在试验场地。 1.3、设备的布置应避开高电场、强磁场或足以影响仪表读数的振动源,以保证测量精度。 2、试验依据标准 GB1094.11—2007 《电力变压器第11部分:干式变压器》 GB/T10228-2008《干式电力变压器技术参数和要求》 GB7354-2003《局部放电测量》 JB/T501-2006《电力变压器试验导则》 四、直流电阻试验

1、试验目的: 直流电阻测量时检查线圈内部导线、引线与线圈焊接质量,线圈所用导线的规格是否符合设计要求,以及分节开关、套管等载流部分的接触是否良好,三相电阻是否平衡,并为变压器的出厂报告提供最终数据。 2、测量方法: 采用直流电阻测试仪进行测量。试验前按照仪器接线端子接线,将两根测量线中的电流、电压线分别接入对应端子,然后将两根线对应接到变压器测量端,根据实际测试绕组所有分接的电阻。测量时环境温度应变化不大,直流电阻随温度变化每升高10度,电阻值升高1.3倍。 3、试验标准: 试验标准:电阻三相不平衡率允许误差符合国标GB1094.1-1996及技术协议的规定。 容量在1600KVA及以下变压器三相测得值最大差值相间应小于平均值的4%,线间应小于2%,2000KVA及以上的变压器相间应小于平均值的2%、线间应小于1%,验收试验与出厂值相比较(同一温度下)相应变化不应大于2%。 根据GB10228-2008《干式电力变压器技术参数和要求》5.3中:对于2500KVA及以下的配电变压器,其绕组直流电阻不平衡率:相为不大于4%,线为不大于2%;对于630KVA及以上的电力变压器,其绕组直流电阻不平衡率:相(有中性点引出时)为不大于2%,线(无中性点引出时)为不大于2%。如果由于线材及引线结构等原因而使绕组直流电阻不平衡率超过上述值时,除应在例行试验记录中记录实测值外,尚应写明引起这一偏差的原因。使用单位应与同温度下的例行试验实测值进行比较,其偏差应不大于2%。 五、电压比及联结组标号测定 1、试验目的: 电压比试验是验证各相应接头电压比与铭牌相比不应有明显差别且符合规律,接线组别与设计要求、铭牌上标记与外壳上符号相符。 2、测量方法: 试验前按照仪器接线端子指示接线,仪器高压侧接线柱上的黄、绿、红三根线分别接至变压器高压侧A、B、C上,低压侧接线柱上的

变压器规格书

目录 1.前言 (2) 1.1概述: (2) 1.2 卖方的职责 (2) 2 相关资料 (3) 2.1 规范和标准 (3) 2.2优先顺序 (4) 3 供货范围 (4) 3.1概述 (4) 3.2 供货范围 (5) 3.3 材料 (5) 3.4 保证 (5) 4 环境条件及技术参数 (5) 4.1 概述 (5) 4.2 区域划分 (5) 4.3 环境条件 (6) 5 技术要求: (7) 5.1产品型号 (7) 5.2技术要求 (8)

7 检验、试验和证书 (10) 7.1 检验机构 (10) 7.2 检验项目和试验内容 (10) 7.3 证书 (11) 7.4 铭牌: (11) 8 性能保证 (12) 9 油漆和运输 (12) 9.1 油漆和防护涂层 (12) 9.2 运输要求 (12) 9.3 装卸要求 (13) 10 文件图纸和数据要求 (13) 1.前言 1.1概述: 本规格书适用于珠海天然气液化项目变压器室内的干式变压器,本规格书阐述了对 上述变压器的设计、制造、检验、试验及验收、运输保护及安装试运等的最低要求。 1.2 卖方的职责

卖方应对变压器的设计、制造、供货、检验、验收、试运负有全部责任,保证所提供的变压器满足2.1中所列的标准和规范以及相关规格书的要求。 1.3 卖方所提供的变压器及各种附件必须是新的和未经使用的产品。 2 相关资料 2.1 规范和标准 卖方所提供10kV全密封油浸式配电变压器的设计、制造、检验、安装及试运应符合或不低于中华人民共和国国家、行业相关法规、规范的要求,并采用如下最新版本的标准及规范进行产品的设计、制造和检验。执行标准和规范见表2-1。 表2-1 设计、制造和检验的标准和规范

变压器安装标准

电力变压器安装标准 作者:电力资料网文章来源:本站原创更新时间:2008年05月19日我要评论(0) 内容预览 1 范围 本工艺标准适用于一般工业与民用建筑电气安装工程10kV及以下室内变压器安装。 2 施工准备 2.1 设备及材料要求: 2.1.1 变压器应装有铭牌。铭牌上应注明制造厂名、额定容量,一二次额定电压,电流,阻抗电压%及接线组别等技术数据。 2.1.2 变压器的容量,规格及型号必须符合设计要求。附件、备件齐全,并有出厂合格证及技术文件。2.1.3 干式变压器的局放试验PC值及噪音测试器dB(A)值应符合设计及标准要求。 2.1.4 带有防护罩的干式变压器,防护罩与变压器的距离应符合标准的规定,不小于表2-23的尺寸。 2.1.5 型钢:各种规格型钢应符合设计要求,并无明显锈蚀。 2.1.6 螺栓:除地脚螺栓及防震装置螺栓外,均应采用镀锌螺栓,并配相应的平垫圈和弹簧垫。 2.1.7 其它材料:蛇皮管,耐油塑料管,电焊条,防锈漆,调和漆及变压器油,均应符合设计要求,并有产品合格证。 2.2 主要机具: 2.2.1 搬运吊装机具:汽车吊,汽车,卷扬机,吊镇,三步搭,道木,钢丝绳,带子绳,滚杠。 2.2.2 安装机具:台钻,砂轮,电焊机,气焊工具,电锤,台虎钳,活扳子、榔头,套丝板。 2.2.3 测试器具:钢卷尺,钢板尺,水平,线坠,摇表,万用表,电桥及试验仪器。 2.3 作业条件: 2.3.1 施工图及技术资料齐全无误。 2.3.2 土建工程基本施工完毕,标高、尺寸、结构及预埋件焊件强度均符合设计要求。 2.3.3 变压器轨道安装完毕,并符合设计要求(注:此项工作应由上建作,安装单位配合)。 2.3.4 墙面、屋顶喷浆完毕,屋顶无漏水,门窗及玻璃安装完好。 2.3.5 室内地面工程结束,场地清理干净,道路畅通。 2.3.6 安装干式变压器室内应无灰尘,相对湿度宜保持在70%以下。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: 设备点件检查→ 变压器二次搬运→ 变压器稳装→ 附件安装→ 变压器吊芯检查及交接试验→ 送电前的检查→ 送电运行验收 3.2 设备点件检查: 3.2.1 设备点件检查应由安装单位、供货单位、会同建设单位代表共同进行,并作好记录。 3.2.2 按照设备清单,施工图纸及设备技术文件核对变压器本体及附件备件的规格型号是否符合设计图纸要求。是否齐全,有无丢失及损坏。 3.2.3 变压器本体外观检查无损伤及变形,油漆完好无损伤。 3.2.4 油箱封闭是否良好,有无漏油、渗油现象,油标处油面是否正常,发现问题应立即处理。 3.2.5 绝缘瓷件及环氧树脂铸件有无损伤、缺陷及裂纹。

干式变压器技术规范设计

10KV/0.4KV干式变压器 技术规范书 2016年10月12日 1.范围

1.1总则 1.l.1本规范书适用于低压干式变压器的设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.1.2本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合国家或国际标准和本规范书的优质产品。若供方所使用的标准与本规范书所使用的标准不一致时,按较高标准执行。 1.1.3如供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,那么需方就可以认为供方提供的产品完全满足本规范书的要求。 1.1.4本规范书为订货合同的附件,与合同正文具有同等法律效力。 1.1.5本规范书未尽事宜,双方协商解决。 1.2供方的工作范围 1.2.1 供方至少必须按下列项目提供干式变压器、附属设备和服务。 (1)设计 (2)制造 (3)装配 (4)工厂清洗和涂层 (5)材料试验 (6)设计试验 (7)生产试验 (8)包装 (9)检验 (10)运输及现场交货 (11)现场服务 2.技术标准 2.1变压器引用下列标准 《高压输变电设备的绝缘配合和高压试验技术》GB311.1-6-83 《干式电力变压器》GB6450-86 《三相树脂绝缘干式电力变压器技术条件》ZBK41003-88 《外壳防护等级》GB4208 《电力变压器》GB1094.1-5-85 2.2.如果法规和标准的要求低于供方的标准时,供方可以提出书面意见提请需方许可,同时,供方应提供技术先进和更可靠的设计或材料。 2.3.若指定的标准、法规或本规范书之间发生任何明显差异时,供方必须以书面的形式向需方提出这些差异的解决办法。 3.技术规范和性能参数

保证电气设备长期稳定运行措施范本

整体解决方案系列 保证电气设备长期稳定运 行措施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-39342保证电气设备长期稳定运行措施Measures to ensure long-term stable operation of electrical equipment 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目 标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 1严格控制工艺指标。发电区各专业人员必须在现场紧随进度,并监督安装过程中的不规范、不达标的设备。发现问题及时反馈,及时处理,坚决不给投产试车留隐患。所有安装中的明显接点必须在设备投运前亲手紧固一遍。 2严格把守设备试验关,尤其是各附属设备的耐压试验、短路试验以及联锁试验。 3断路器投运前必须手动、自动试验断路器跳合闸,严禁将拒绝跳闸的断路器投入运行;开关柜设有保证安全操作的程序连锁,应严格按照操作规程的要求进行,不得随意操作或强行操作,否则会造成设备损坏或引起人身伤亡事故;开关储能故障时严禁投入运行。 4在正常运行条件下,断路器的工作电流、最大工作电压、开断电流不得超过额定值;变压器的工作温度、工作电流、

最大工作电压不得超过额定值;发电机、励磁变以及无刷励磁机的工作温度、工作电流、最大工作电压、额定负荷不得超过额定值。 5所有运行中的断路器,应将开关“远方/就地”切换开关切至“远方” 位置,禁止使用手动机械分闸或就地操作按纽分闸。只有在遥控失灵或当人身及设备事故而来不及远方操作时,方可就地分闸,且应先解除重合闸,再手动分闸 6电缆投运前必须完整清洁;电缆头接触良好,无松动断股和锈蚀现象;电缆沟内支架应紧固,无松动和锈蚀现象。 7互感器投运前必须检查一次熔断器接触良好,无短路现象;套管外部清洁,无破损、放电现象;连接部分无过热松动现象;接地部分应完整良好。 8避雷器投入前应检查上、下部引线接线牢固、无松动断线;绝缘瓷瓶完整、无裂纹、破损或放电痕迹;地线完好,接触牢固。 9隔离刀闸位置应符合运行方式;刀闸(含真空开关一次触头)接触良好,无过热,无放电,无明显的松动或振动;支

干式变压器安装要求规范标准

环氧树脂干式电力变压器安装技术要求2010-06-07 14:54:38来源: (1)前期准备 1)变压器安装施工图手续齐全,并通过供电部门审批资料。 2)应了解设计选用的变压器性能、结构特点及相关技术参 数等。 (2)设备及材料要求 1)变压器规格、型号、容量应符合设计要求,其附件,备 件齐全,并应有设备的相关技术资料文件,以及产品出厂合 格证。设备应装有铭牌,铭牌上应注明制造厂名、额定容量、一、二次额定电压、电流、阻抗、及接线组别等技术数据。 2)辅助材料:电焊条,防锈漆,调和漆等均应符合设计要 求,并有产品合格证。 (3)作业条件 1)变压器室内、墙面、屋顶、地面工程等应完毕,屋顶防 水无渗漏,门窗及玻璃安装完好,地坪抹光工作结束,室外 场地平整,设备基础按工艺配制图施工完毕。受电后无法进 行再装饰的工程以及影响运行安全的项目施工完毕。 2)预埋件、预留孔洞等均已清理并调整至符合设计要求。 3)保护性网门,栏杆等安全设施齐全,通风、消防设置安

装完毕。 4)与电力变压器安装有关的建筑物、构筑物的建筑工程质量应符合现行建筑工程施工及验收规范的规定。当设备及设计有特殊要求时,应符合其他要求。 (4)开箱检查 1)变压器开箱检查人员应由建设单位、监理单位、施工安装单位、供货单位代表组成,共同对设备开箱检查,并做好记录。 2)开箱检查应根据施工图、设备技术资料文件、设备及附件清单,检查变压器及附件的规格型号,数量是否符合设计要求,部件是否齐全,有无损坏丢失。 3)按照随箱清单清点变压器的安装图纸、使用说明书、产品出厂试验报告、出厂合格证书、箱内设备及附件的数量等,与设备相关的技术资料文件均应齐全。同时设备上应设置铭牌,并登记造册。 4)被检验的变压器及设备附件均应符合国家现行有关规范的规定。变压器应无机械损伤,裂纹、变形等缺陷,油漆应完好无损。变压器高压、低压绝缘瓷件应完整无损伤,无裂纹等。 5)变压器有无小车、轮距与轨道设计距离是否相等,如不相符应调整轨距。 (5)变压器安装

(完整word版)变压器探究实验报告

西安交通大学高级物理实验报告 课程名称:高级物理实验实验名称:变压器与线圈组合探究第 1 页共18页 系别:实验日期:2014年11月25日 姓名:班级:学号: 实验名称:变压器与线圈组合探究 一、实验目的 1、验证变压器原理; 2、探究山形电压器电压分布及其变化规律。 二、实验器材 1、CI-6552A POWER AMPLIFIER II 电源适配器; 2、Science Wor kshop? 750 Interface 接线器; 3、匝数为400、800、1600、3200的线圈若干; 4、方形铁芯与山形铁芯若干; 5、计算机及数据处理软件Data Studio; 6、导线若干。 三、实验原理 1、变压器简介 变压器(Transformer)利用互感原理工作。变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。其主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:配电变压器、电力变压器、全密封变压器、组合式变压器、干式变压器、油浸式变压器、单相变压器、电炉变压器、整流变压器等。 变压器在电器设备和无线电路中常被用来升降电压、匹配阻抗,安全隔离等。在发电机中,不管是线圈运动通过磁场或磁场运动通过固定线圈,均能在线圈中感应电势,此两种情况,磁通的值均不变,但与线圈相交链的磁通数量却有变动,这是互感应的原理。变压器就是一种利用电磁互感应,变换电压,电流和阻抗的器件。变压器的最基本形式,包括两组绕有导线之线圈,并且彼此以电感方式称合一起。当一交流电流(具有某一已知频率)流于其中之一组线圈时,于另一组线圈中将感应出具有相同频率的交流电压,而感应的电压大小取决于两线圈耦合及磁交链之程度。一般指连接交流电源的线圈称之为一次线圈;而跨于此线圈的电压称之为一次电压。在二次线圈的感应电压可能大于或小于一次电压,是由一次线圈与二次线圈间的匝数比所决定的。因此,变压器区分为升压与降压变压器两种。 2、变压器相关计算原理

干式变压器技术规范

10KV/0.4KV干式变压器技术规范书

2016年10月12日 1.范围 1.1总则 1.l.1本规范书适用于低压干式变压器的设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.1.2本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合国家或国际标准和本规范书的优质产品。若供方所使用的标准与本规范书所使用的标准不一致时,按较高标准执行。 1.1.3如供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,那么需方就可以认为供方提供的产品完全满足本规范书的要求。 1.1.4本规范书为订货合同的附件,与合同正文具有同等法律效力。 1.1.5本规范书未尽事宜,双方协商解决。 1.2供方的工作范围 1.2.1 供方至少必须按下列项目提供干式变压器、附属设备和服务。 (1)设计 (2)制造

(3)装配 (4)工厂清洗和涂层 (5)材料试验 (6)设计试验 (7)生产试验 (8)包装 (9)检验 (10)运输及现场交货 (11)现场服务 2.技术标准 2.1变压器引用下列标准 《高压输变电设备的绝缘配合和高压试验技术》GB311.1-6-83 《干式电力变压器》GB6450-86 《三相树脂绝缘干式电力变压器技术条件》ZBK41003-88 《外壳防护等级》GB4208 《电力变压器》GB1094.1-5-85 2.2.如果法规和标准的要求低于供方的标准时,供方可以提出书面意见提请需方许可,同时,供方应提供技术先进和更可靠的设计或材料。 2.3.若指定的标准、法规或本规范书之间发生任何明显差异时,供方必须以书面的形式向需方提出这些差异的解决办法。 3.技术规范和性能参数 3..1使用环境要求: 极端最高温度:40.7℃ 极端最低温度:-20℃ 最热月平均气温:31.6℃ 最冷月平均气温:4.2℃

干式变压器日常检查维护作业规定.docx

干式变压器日常检查维护作业规定 1 适用范围 1.1 本规定适用于容量为6300KVA及以下,电压为35KV及以下的干式变压器日常检查维护作业及安全操作规范。 1.2 适用人员:已经过培训并取得有效电工证操作手、修理工和专业维修保养作业人员。 2 规范性引用文件 GB1094.11-2007 干式电力变压器 GB/T10228-1997 干式电力变压器技术参数和要求 3 现场责任 3.1 电工(修理工)是执行本规定的第一责任人。 3.2 电工(修理工)对设备安全操作及日常检查维护的全面性、故障或故障隐患报告的及时性以及发现与处理故障或故障隐患后所采取措施的及时有效性负有责任。在日常检查维护、操作过程中发现设备存在故障或故障隐患,应及时报分公司设备主管。 3.3 分公司设备主管对故障处理、故障信息及时上报负有责任。在接到电工(修理工)上报的故障或故障隐患后,分公司设备主管应根据故障性质及时采取有效防范和修复措施,防止故障进一步扩大,对不能处理的故障或故障隐患,应及时上报分公司主管领导。 3.4 分公司主管领导对设备主管上报的故障或故障隐患处理的组织和最终结果负有责任。在接到设备主管报告的设备故障信息后,应根据故障性质采取及时有效的防范措施,并积极组织故障修复,不得强令

设备带病运转。 3.5 分公司电工(修理工)应对故障维修的质量、二级保养作业的全面性、对号率负责。否则,因维修质量或保养不到位造成设备非正常损坏、磨损或机械事故的,电工(修理工)应承担相应的责任。 3.6 分公司设备主管应至少每周对整个分公司设备进行一次巡检,对电工(修理工)依据本规定进行的安全使用及日常检查维护作业情况进行检查并在《日常检查维护记录表》上签字确认。 3.7 公司设备与物资管理部应至少每半年对所管辖设备进行一次巡检,对电工(修理工)依据本规定进行的安全使用及日常检查维护作业情况进行检查。 3.8 电工(修理工)在日常检查维护、操作过程中发现设备存在安全隐患,应及时报分公司设备主管。分公司设备主管在接到报告的设备安全隐患信息后,根据设备安全隐患性质采取及时有效的防范措施,并积极组织排除安全隐患,如隐患性质为重大安全隐患的须报现场安全员统一处理。 4 本规定执行要求 4.1 本规定及所附《日常检查维护记录表》应随机携带,用完后交分公司设备主管保管存档,上级部门检查时提供查阅。分公司设备主管每月将设备使用及检查维护情况上报公司设备与物资管理部。 4.2 本规定所要求的日常检查维护项目,由电工(修理工)在当日设备作业前进行逐项检查和维护。当日设备不运转,可不进行检查和维护作业。分公司停工期间进行的设备检查和维护作业,也应按本规定

电力设备试验报告

变电所运行 编号 1#进线生产厂家 设备型号KYN28A-12 生产日期2010.6. 出厂 编号 GG 10138036 试验目的交接 试验 日期 2010.11.11 环境 温度 5℃湿度----- 一、断路器绝缘电阻试验(MΩ) 绝缘电阻(MΩ) A B C 分闸10000 10000 10000 合闸10000 10000 10000 使用仪器3121 二、电流互感器绝缘电阻试验(MΩ) 试验项目 相别 A B C 绝缘电阻(MΩ)一次对二次及地5000 5000 5000 二次对一次及地500 500 500 使用仪器3121 三、工频耐压试验 交流耐压 分闸合闸 耐压标准42 KV/1min 38 KV/1min 耐压前绝缘10000 MΩ10000 MΩ 耐压后绝缘10000 MΩ10000 MΩ 使用仪器YD-100KV/5KVA 四、试验依据 符合GB 50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》的试验要求.试验结论: 试验人员:审核:

变电所运行 编号 PT(一) 生产厂家 设备型号KYN28A-12 生产日期2010.6. 出厂 编号 GG 10138037 试验目的交接 试验 日期 2010.11.11 环境 温度 5℃湿度----- 一、电压互感器绝缘电阻试验(MΩ) 试验项目 相别 A B C 绝缘电阻(MΩ)一次对二次及地500O 5000 5000 二次对一次及地500 500 500 使用仪器3121 二、工频耐压试验 交流耐压电压互感器一次绕组短时工频耐压试验母排耐压标准42 KV/1min 耐压标准42 KV/1min 耐压前绝缘5000 MΩ耐压前绝缘10000 MΩ 耐压后绝缘5000 MΩ耐压后绝缘10000 MΩ 使用仪器YD-100KV/5KVA 三、试验依据 符合GB 50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》的试验要求.试验结论: 试验人员:审核: