1、操作任务一:10kVⅠ段母线由运行转冷备用

1.拉开400V1号所用变进线41开关

2.检查400V 1号所用变进线41开关电流表指示正确

3.检查400VⅠ段母线电压表指示正确

4.检查400V1号所用变进线41开关电气指示确在分位

5.检查400V1号所用变进线41开关确已拉开

6.合上400V1,2母线联络40开关

7.检查400V1,2母线联络40开关电流表指示正确

8.检查400VⅠ段母线电压表指示正确

9.检查400V1,2母线联络40开关电气指示确在合位

10.检查400V1,2母线联络40开关确已合好

11.将400V1号所用变进线41小车开关由工作位置摇至试验位置

12.检查400V1号所用变进线41小车开关确已摇至试验位置

a)(上述为倒站用变)

13.退出10kV分段014开关柜跳1号主变进线压板

14.退出10kV分段014开关柜跳2#主变进线压板

15.退出10kV分段014开关柜保护合闸压板

16.投入10kV分段014开关柜闭锁备自投压板

a)(上述为退备自投))

17.拉开1号电容器001开关

18.检查1号电容器001开关遥测指示正确

19.检查1号电容器001开关遥信指示确在分位

20.拉开隆井线003开关

21.检查隆井线003开关遥测指示正确

22.检查隆井线003开关遥信指示确在分位

23.拉开隆研线004开关

24.检查隆研线004开关遥测指示正确

25.检查隆研线004开关遥信指示确在分位

26.拉开隆秀C线006开关

27.检查隆秀C线006开关遥测指示正确

28.检查隆秀C线006开关遥信指示确在分位

29.拉开1号站用变013开关

30.检查1号站用变013开关遥测指示正确

31.检查1号站用变013开关遥信指示确在分位

32.退出1号主变压器保护1屏22LP低复合电压压板

33.退出1号主变压器保护2屏22LP低复合电压压板

34.检查1号主变10kV进线005开关遥测指示正确

35.拉开1号主变10kV进线005开关

36.检查1号主变10kV进线005开关遥信指示确在分位

37.将1号主变测控屏1#主变10kV控制开关由远方位置切至就地位置

38.检查10kVⅠ段母线电压遥测指示正确

39.检查10kVⅠ段母线电压表指示正确

40.检查1号电容器001开关确已拉开

41.将1号电容器001开关操作方式开关由远方位置切至就地位置

42.将1号电容器001小车开关由工作位置摇至试验位置

43.检查1号电容器001小车开关确已摇至试验位置

44.检查2#电容器002开关确在拉开位置

45.将2#电容器002开关操作方式开关由远方位置切至就地位置

46.将2#电容器002小车开关由工作位置摇至试验位置

47.检查2#电容器002小车开关确已摇至试验位置

48.检查隆井线003开关确已拉开

49.将隆井线003开关操作方式开关由远方位置切至就地位置

50.将隆井线003小车开关由工作位置摇至试验位置

51.检查隆井线003小车开关确已摇至试验位置

52.检查隆研线004开关确已拉开

53.将隆研线004开关操作方式开关由远方位置切至就地位置

54.将隆研线004小车开关由工作位置摇至试验位置

55.检隆研线004小车开关确已摇至试验位置

56.检查1号主变10kV进线005开关确已拉开

57.将1号主变10kV进线005小车开关由工作位置摇至试验位置

58.检1号主变10kV进线005小车开关确已摇至试验位置

59.检查隆秀C线006开关确已拉开

60.将隆秀C线006开关操作方式开关由远方位置切至就地位置

61.将隆秀C线006小车开关由工作位置摇至试验位置

62.检隆秀C线006小车开关确已摇至试验位置

63.检查10kV备用#4出线008小车开关确在试验位置

64.检查10kV备用#5出线009小车开关确在试验位置

65.检查10kV备用#6出线010小车开关确在试验位置

66.检查10kV备用#7出线011小车开关确在试验位置

67.检查10kV备用#8出线012小车开关确在试验位置

68.检查1号站用变013开关确已拉开

69.将1号站用变013开关操作方式开关由远方位置切至就地位置

70.将1号站用变013小车开关由工作位置摇至试验位置

83.检查1号站用变013小车开关确已摇至试验位置

84.检查10kV分段014开关确已拉开

85.将10kV分段014开关操作方式开关由远方位置切至就地位置86.将10kV分段014小车开关由工作位置摇至试验位置

87.检10kV分段014小车开关确已摇至试验位置

88.将10kV分段隔离015小车由工作位置摇至试验位置

89.检查10kV分段隔离015小车确已摇至试验位置

90.拉开10kVⅠ段母线PT 007柜10kVⅠ段计量A相电压开关91.拉开10kVⅠ段母线PT 007柜10kVⅠ段计量B相电压开关92.拉开10kVⅠ段母线PT 007柜10kVⅠ段计量C相电压开关93.拉开10kVⅠ段母线PT 007柜10kVⅠ段保护A相电压开关94.拉开10kVⅠ段母线PT 007柜10kVⅠ段保护B相电压开关

95.拉开10kVⅠ段母线PT 007柜10kVⅠ段保护C相电压开关96.将10kVⅠ段母线PT 007隔离小车由工作位置摇至试验位置97.检查10kVⅠ段母线PT 007隔离小车确已摇至试验位置

操作任务二:10kVⅠ段母线由冷备用转运行

1.将10kVⅠ段母线PT 007隔离小车由试验位置摇至工作位置

2.检查10kVⅠ段母线PT 007隔离小车确已摇至工作位置

3.拉开10kVⅠ段母线PT 007柜10kVⅠ段计量A相电压开关

4.拉开10kVⅠ段母线PT 007柜10kVⅠ段计量B相电压开关

5.拉开10kVⅠ段母线PT 007柜10kVⅠ段计量C相电压开关

6.拉开10kVⅠ段母线PT 007柜10kVⅠ段保护A相电压开关

7.拉开10kVⅠ段母线PT 007柜10kVⅠ段保护B相电压开关

8.拉开10kVⅠ段母线PT 007柜10kVⅠ段保护C相电压开关

9.检查1号主变压器保护投入正确

10.检查1号主变测控屏1#主变10kV控制开关在就地位置

11.检查1号主变10kV进线005开关确在拉开位置

12.将1号主变10kV进线005小车开关由试验位置摇至工作位置

13.检查1号主变10kV进线005小车开关确已摇至工作位置

14.将1号主变测控屏1#主变10kV控制开关由就地位置切至远方位置

15.合上1号主变10kV进线005开关

16.检查1号主变10kV进线005开关遥测指示正确

17.检查1号主变10kV进线005开关遥信指示确在合位

18.检查10kVⅠ段母线电压遥测指示正确

19.检查10kVⅠ段母线电压表指示正确

20.检查1号主变10kV进线005开关确已合好

21.投入1号主变压器保护1屏22LP低复合电压压板

22.投入1号主变压器保护2屏22LP低复合电压压板

23.检查1号电容器001开关确在拉开位置

24.检查1号电容器001开关操作方式开关在就地位置

25.将1号电容器001小车开关由试验位置摇至工作位置

26.检查1号电容器001小车开关确已摇至工作位置

27.将1号电容器001开关操作方式开关由就地位置切至远方位置

28.检查2号电容器002开关确在拉开位置

29.检查2号电容器002开关操作方式开关在就地位置

30.将2号电容器002小车开关由试验位置摇至工作位置

31.检查2号电容器002小车开关确已摇至工作位置

32.将2号电容器002开关操作方式开关由就地位置切至远方位置

33.检查隆井线003开关确在拉开位置

34.检查隆井线003开关操作方式开关在就地位置

35.将隆井线003小车开关由试验位置摇至工作位置

36.检查隆井线003小车开关确已摇至工作位置

37.将隆井线003开关操作方式开关由就地位置切至远方位置

38.检查隆研线004开关确在拉开位置

39.检查隆研线004开关操作方式开关在就地位置

40.将隆研线004小车开关由试验位置摇至工作位置

41.检查隆研线004小车开关确已摇至工作位置

42.将隆研线004开关操作方式开关由就地位置切至远方位置

43.检查隆秀C线006开关确在拉开位置

44.检查隆秀C线006开关操作方式开关在就地位置

45.将隆秀C线006小车开关由试验位置摇至工作位置

46.检查隆秀C线006小车开关确已摇至工作位置

47.将隆秀C线006开关操作方式开关由就地位置切至远方位置

48.检查1号站用变013开关确在拉开位置

49.检查1号站用变013开关操作方式开关在就地位置

50.将1号站用变013小车开关由试验位置摇至工作位置

51.检查1号站用变013小车开关确已摇至工作位置

52.将1号站用变013开关操作方式开关由就地位置切至远方位置

53.合上隆井线003开关

54.检查隆研线003开关遥测指示正确

55.检查隆研线003开关遥信指示确在合位

56.检查隆研线003开关确已合好

57.合上隆研线004开关

58.检查隆研线004开关遥测指示正确

59.检查隆研线004开关遥信指示确在合位

60.检查隆研线004开关确已合好

61.合上隆秀C线006开关

62.检查隆秀C线006开关遥测指示正确

63.检查隆秀C线006开关遥信指示确在合位

64.检查隆秀C线006开关确已合好

65.检查10kV分段014开关确在拉开位置

66.检查10kV分段014开关操作方式开关在就地位置

67.将10kV分段隔离015小车由试验位置摇至工作位置

68.检查10kV分段隔离015小车确已摇至工作位置

69.将10kV分段014小车开关由试验位置摇至工作位置

70.检10kV分段014小车开关确已摇至工作位置

71.将10kV分段014开关操作方式开关由就地位置切至远方位置

72.退出10kV分段014开关柜闭锁备自投压板

73.(检查10kV备自投装置充电正常)

74.投入10kV分段014开关柜跳1#主变进线压板

75.投入10kV分段014开关柜跳2#主变进线压板

76.投入10kV分段014开关柜保护合闸压板

77.合上1号站用变013开关

78.检查1号站用变013开关遥测指示正确

79.检查1号站用变013开关遥信指示确在合位

80.检查1号站用变013开关确已合好

81.检查1号站用变充电良好(仿真软件上不做要求)

82.检查400V1号所用变进线41开关电气指示在分位

83.检查400V1号所用变进线41开关确在拉开位置

84.将400V1号所用变进线41小车开关由试验位置摇至工作位置

85.检查400V1号所用变进线41小车开关确已摇至工作位置

86.拉开400V1,2母线联络40开关

87.检查400V1,2母线联络40开关电流表指示正确

88.检查400VⅠ段母线电压表指示正确

89.检查400V1,2母线联络40开关电气指示确在分位

90.检查400V1,2母线联络40开关确已拉开

91.合上400V1号所用变进线41开关

92.检查400V 1号所用变进线41开关电流表指示正确

93.检查400VⅠ段母线电压表指示正确

94.检查400V1号所用变进线41开关电气指示确在合位

95.检查400V1号所用变进线41开关确已合好

(1号电容器001开关视电压情况)