1、操作任务一:10kVⅠ段母线由运行转冷备用

1.拉开400V1号所用变进线41开关

2.检查400V 1号所用变进线41开关电流表指示正确

3.检查400VⅠ段母线电压表指示正确

4.检查400V1号所用变进线41开关电气指示确在分位

5.检查400V1号所用变进线41开关确已拉开

6.合上400V1,2母线联络40开关

7.检查400V1,2母线联络40开关电流表指示正确

8.检查400VⅠ段母线电压表指示正确

9.检查400V1,2母线联络40开关电气指示确在合位

10.检查400V1,2母线联络40开关确已合好

11.将400V1号所用变进线41小车开关由工作位置摇至试验位置

12.检查400V1号所用变进线41小车开关确已摇至试验位置

a)(上述为倒站用变)

13.退出10kV分段014开关柜跳1号主变进线压板

14.退出10kV分段014开关柜跳2#主变进线压板

15.退出10kV分段014开关柜保护合闸压板

16.投入10kV分段014开关柜闭锁备自投压板

a)(上述为退备自投))

17.拉开1号电容器001开关

18.检查1号电容器001开关遥测指示正确

19.检查1号电容器001开关遥信指示确在分位

20.拉开隆井线003开关

21.检查隆井线003开关遥测指示正确

22.检查隆井线003开关遥信指示确在分位

23.拉开隆研线004开关

24.检查隆研线004开关遥测指示正确

25.检查隆研线004开关遥信指示确在分位

26.拉开隆秀C线006开关

27.检查隆秀C线006开关遥测指示正确

28.检查隆秀C线006开关遥信指示确在分位

29.拉开1号站用变013开关

30.检查1号站用变013开关遥测指示正确

31.检查1号站用变013开关遥信指示确在分位

32.退出1号主变压器保护1屏22LP低复合电压压板

33.退出1号主变压器保护2屏22LP低复合电压压板

34.检查1号主变10kV进线005开关遥测指示正确

35.拉开1号主变10kV进线005开关

36.检查1号主变10kV进线005开关遥信指示确在分位

37.将1号主变测控屏1#主变10kV控制开关由远方位置切至就地位置

38.检查10kVⅠ段母线电压遥测指示正确

39.检查10kVⅠ段母线电压表指示正确

40.检查1号电容器001开关确已拉开

41.将1号电容器001开关操作方式开关由远方位置切至就地位置

42.将1号电容器001小车开关由工作位置摇至试验位置

43.检查1号电容器001小车开关确已摇至试验位置

44.检查2#电容器002开关确在拉开位置

45.将2#电容器002开关操作方式开关由远方位置切至就地位置

46.将2#电容器002小车开关由工作位置摇至试验位置

47.检查2#电容器002小车开关确已摇至试验位置

48.检查隆井线003开关确已拉开

49.将隆井线003开关操作方式开关由远方位置切至就地位置

50.将隆井线003小车开关由工作位置摇至试验位置

51.检查隆井线003小车开关确已摇至试验位置

52.检查隆研线004开关确已拉开

53.将隆研线004开关操作方式开关由远方位置切至就地位置

54.将隆研线004小车开关由工作位置摇至试验位置

55.检隆研线004小车开关确已摇至试验位置

56.检查1号主变10kV进线005开关确已拉开

57.将1号主变10kV进线005小车开关由工作位置摇至试验位置

58.检1号主变10kV进线005小车开关确已摇至试验位置

59.检查隆秀C线006开关确已拉开

60.将隆秀C线006开关操作方式开关由远方位置切至就地位置

61.将隆秀C线006小车开关由工作位置摇至试验位置

62.检隆秀C线006小车开关确已摇至试验位置

63.检查10kV备用#4出线008小车开关确在试验位置

64.检查10kV备用#5出线009小车开关确在试验位置

65.检查10kV备用#6出线010小车开关确在试验位置

66.检查10kV备用#7出线011小车开关确在试验位置

67.检查10kV备用#8出线012小车开关确在试验位置

68.检查1号站用变013开关确已拉开

69.将1号站用变013开关操作方式开关由远方位置切至就地位置

70.将1号站用变013小车开关由工作位置摇至试验位置

83.检查1号站用变013小车开关确已摇至试验位置

84.检查10kV分段014开关确已拉开

85.将10kV分段014开关操作方式开关由远方位置切至就地位置86.将10kV分段014小车开关由工作位置摇至试验位置

87.检10kV分段014小车开关确已摇至试验位置

88.将10kV分段隔离015小车由工作位置摇至试验位置

89.检查10kV分段隔离015小车确已摇至试验位置

90.拉开10kVⅠ段母线PT 007柜10kVⅠ段计量A相电压开关91.拉开10kVⅠ段母线PT 007柜10kVⅠ段计量B相电压开关92.拉开10kVⅠ段母线PT 007柜10kVⅠ段计量C相电压开关93.拉开10kVⅠ段母线PT 007柜10kVⅠ段保护A相电压开关94.拉开10kVⅠ段母线PT 007柜10kVⅠ段保护B相电压开关

95.拉开10kVⅠ段母线PT 007柜10kVⅠ段保护C相电压开关96.将10kVⅠ段母线PT 007隔离小车由工作位置摇至试验位置97.检查10kVⅠ段母线PT 007隔离小车确已摇至试验位置

操作任务二:10kVⅠ段母线由冷备用转运行

1.将10kVⅠ段母线PT 007隔离小车由试验位置摇至工作位置

2.检查10kVⅠ段母线PT 007隔离小车确已摇至工作位置

3.拉开10kVⅠ段母线PT 007柜10kVⅠ段计量A相电压开关

4.拉开10kVⅠ段母线PT 007柜10kVⅠ段计量B相电压开关

5.拉开10kVⅠ段母线PT 007柜10kVⅠ段计量C相电压开关

6.拉开10kVⅠ段母线PT 007柜10kVⅠ段保护A相电压开关

7.拉开10kVⅠ段母线PT 007柜10kVⅠ段保护B相电压开关

8.拉开10kVⅠ段母线PT 007柜10kVⅠ段保护C相电压开关

9.检查1号主变压器保护投入正确

10.检查1号主变测控屏1#主变10kV控制开关在就地位置

11.检查1号主变10kV进线005开关确在拉开位置

12.将1号主变10kV进线005小车开关由试验位置摇至工作位置

13.检查1号主变10kV进线005小车开关确已摇至工作位置

14.将1号主变测控屏1#主变10kV控制开关由就地位置切至远方位置

15.合上1号主变10kV进线005开关

16.检查1号主变10kV进线005开关遥测指示正确

17.检查1号主变10kV进线005开关遥信指示确在合位

18.检查10kVⅠ段母线电压遥测指示正确

19.检查10kVⅠ段母线电压表指示正确

20.检查1号主变10kV进线005开关确已合好

21.投入1号主变压器保护1屏22LP低复合电压压板

22.投入1号主变压器保护2屏22LP低复合电压压板

23.检查1号电容器001开关确在拉开位置

24.检查1号电容器001开关操作方式开关在就地位置

25.将1号电容器001小车开关由试验位置摇至工作位置

26.检查1号电容器001小车开关确已摇至工作位置

27.将1号电容器001开关操作方式开关由就地位置切至远方位置

28.检查2号电容器002开关确在拉开位置

29.检查2号电容器002开关操作方式开关在就地位置

30.将2号电容器002小车开关由试验位置摇至工作位置

31.检查2号电容器002小车开关确已摇至工作位置

32.将2号电容器002开关操作方式开关由就地位置切至远方位置

33.检查隆井线003开关确在拉开位置

34.检查隆井线003开关操作方式开关在就地位置

35.将隆井线003小车开关由试验位置摇至工作位置

36.检查隆井线003小车开关确已摇至工作位置

37.将隆井线003开关操作方式开关由就地位置切至远方位置

38.检查隆研线004开关确在拉开位置

39.检查隆研线004开关操作方式开关在就地位置

40.将隆研线004小车开关由试验位置摇至工作位置

41.检查隆研线004小车开关确已摇至工作位置

42.将隆研线004开关操作方式开关由就地位置切至远方位置

43.检查隆秀C线006开关确在拉开位置

44.检查隆秀C线006开关操作方式开关在就地位置

45.将隆秀C线006小车开关由试验位置摇至工作位置

46.检查隆秀C线006小车开关确已摇至工作位置

47.将隆秀C线006开关操作方式开关由就地位置切至远方位置

48.检查1号站用变013开关确在拉开位置

49.检查1号站用变013开关操作方式开关在就地位置

50.将1号站用变013小车开关由试验位置摇至工作位置

51.检查1号站用变013小车开关确已摇至工作位置

52.将1号站用变013开关操作方式开关由就地位置切至远方位置

53.合上隆井线003开关

54.检查隆研线003开关遥测指示正确

55.检查隆研线003开关遥信指示确在合位

56.检查隆研线003开关确已合好

57.合上隆研线004开关

58.检查隆研线004开关遥测指示正确

59.检查隆研线004开关遥信指示确在合位

60.检查隆研线004开关确已合好

61.合上隆秀C线006开关

62.检查隆秀C线006开关遥测指示正确

63.检查隆秀C线006开关遥信指示确在合位

64.检查隆秀C线006开关确已合好

65.检查10kV分段014开关确在拉开位置

66.检查10kV分段014开关操作方式开关在就地位置

67.将10kV分段隔离015小车由试验位置摇至工作位置

68.检查10kV分段隔离015小车确已摇至工作位置

69.将10kV分段014小车开关由试验位置摇至工作位置

70.检10kV分段014小车开关确已摇至工作位置

71.将10kV分段014开关操作方式开关由就地位置切至远方位置

72.退出10kV分段014开关柜闭锁备自投压板

73.(检查10kV备自投装置充电正常)

74.投入10kV分段014开关柜跳1#主变进线压板

75.投入10kV分段014开关柜跳2#主变进线压板

76.投入10kV分段014开关柜保护合闸压板

77.合上1号站用变013开关

78.检查1号站用变013开关遥测指示正确

79.检查1号站用变013开关遥信指示确在合位

80.检查1号站用变013开关确已合好

81.检查1号站用变充电良好(仿真软件上不做要求)

82.检查400V1号所用变进线41开关电气指示在分位

83.检查400V1号所用变进线41开关确在拉开位置

84.将400V1号所用变进线41小车开关由试验位置摇至工作位置

85.检查400V1号所用变进线41小车开关确已摇至工作位置

86.拉开400V1,2母线联络40开关

87.检查400V1,2母线联络40开关电流表指示正确

88.检查400VⅠ段母线电压表指示正确

89.检查400V1,2母线联络40开关电气指示确在分位

90.检查400V1,2母线联络40开关确已拉开

91.合上400V1号所用变进线41开关

92.检查400V 1号所用变进线41开关电流表指示正确

93.检查400VⅠ段母线电压表指示正确

94.检查400V1号所用变进线41开关电气指示确在合位

95.检查400V1号所用变进线41开关确已合好

(1号电容器001开关视电压情况)

电气设备倒闸操作规定

电气设备倒闸操作规定 倒闸操作在火力发电厂的电气运行工作中非常频繁和重要,因此要严格按照规定执行好电气操作任务,认真贯彻落实电气运行各项管理制度,确保人身、设备安全和系统稳定。 电气操作应坚决杜绝发生下列恶性误操作: 1.带负荷拉合刀闸 2.带电装设接地线(合接地刀闸) 3.带接地线(接地刀)合闸送电 4.误拉合开关 5.误入带电间隔 6.非同期并列 (一)倒闸操作与设备状态 电气设备由一种状态转换到另一种状态,或改变系统的运行方式所进行的一系列操作,称为倒闸操作。 倒闸操作与电气设备实际所处的状态密切相关,设备所处的状态不同,倒闸操作的步骤、复杂程度也不同。故进行电气设备的倒闸操作,必须了解设备所处的状态,根据设备的状态和系统运行方式,写好操作票,然后进行倒闸操作。 电气设备有检修、冷备用、热备用和运行四种状态,分别加以说明: 1.运行状态:指设备的开关、闸刀合上,继电保护及自动装置投入,控制、信号、储能合闸、保护等电源均送上。 2.热备用状态:指设备的开关断开,而闸刀在合上位置,其它同运行状态。 3.冷备用状态:指设备的开关、闸刀均断开,控制电源小开关断开,设备本身保护均投入,但跳其它设备压板退出,其它设备跳本设备压板可不退出。 4.检修状态:指检修设备各侧开关、闸刀均断开,相应接地闸刀合上或挂上接地线,并挂好标志牌。 (二)倒闸操作的内容 倒闸操作有一次设备的操作,也有二次设备的操作,其操作内容如下: 1.合上(断开)开关; 2.合上(拉开)闸刀; 3.合上(拉开)接地刀闸(拆除或挂上接地线); 4.装上(取下)某些控制回路、合闸回路、电压互感器回路的熔断器; 5.投入(停运)某些继电保护和自动装置及改变其整定值。 (三)倒闸操作一般规定 1.倒闸操作必须得到值长的命令才能执行。 2.倒闸操作必须由具备操作条件的人员进行。

倒母线注意事项

一、220kV母线接线方式 220kV母线常用的接线方式有双母线带旁路母线接线、双母线母联兼旁母开关接线、单母线带旁路母线接线。220kV母线近期规划一般采用双母线单分段接线,远期规划采用双母线双分段接线方式。双母线单分段接线除有供电可靠、调度灵活、扩建方便优点外,较双母线带旁路母线接线还有操纵简单的优点,因此现在新建220kV母线主要采用双母线单(双)分段接线。 二、220kv双母线倒母线操纵顺序优化与危险点 (一)母差互联、母联改非自动、TV二次并列之间的顺序与危险点 母差互联有2个作用:(1)当两把母线刀闸同时台上时,母差的2个分差回路电流都不平衡,无法正常工作,但2条母线的总差电流是平衡的,因此必须改单母方式,利用总差保护;(2)母联断路器改非自动后,若单母方式,任一母线故障双母线都Os跳闸,若不改单母方式,任一母线故障后都要启动母差失灵,跳开非故障母线,切除时间长(延时0.2s),对系统安全不利。 母联改非自动的作用:热倒母线时母线刀闸是先合后拉,若母联跳开,会造成带负荷拉合刀闸。TV二次并列的作用:当2把母线刀闸同时合上时,切换继电器同时动作,也会自动将TV二次并列,但切换继电器接点容量小,TV二次环流可能对它造成伤害,因此手动将TV二次并列,采用的是大容量接点。若先将母联开关改非自动,后投进母差互联压板,在这两步之间任一母线发生故障,则母差保护先切除故障母线,然后靠母联失灵延时0.2 s切除非故障母线。故母差互联压板投进应在母联改非自动之前。 若先将TV二次并列,后母联改非自动,芷这两步之间若母联跳开,就是分开运行的2个系统,2条母线之间有电位差,此时电压高的母线将通过Tv二次回路向电压低的母线充电;在这两步之间任一母线故障后母联跳开,则通过TV二次并列回路向故障母线反充电,TV及二次并列回路可能都将损坏。故母联改非自动应在TV二次并列之前。Tv反充电示意图如图1所示: 因此,最佳操纵顺序是:母差互联、母联改非自动、Tv二次并列。

倒母线操作细则

倒母线操作细则 倒母线:是指双母线接线方式的变电站(开关站),将一组母线上的部分或全部线路、变压器倒换到另一组母线上运行或热备用的操作。 四、母线操作原则 1、母线停、送电操作时,应做好电压互感器二次切换,防止电压互感器二次侧向母线反充电。 2、运行设备倒母线操作时,母线隔离开关必须按“先合后拉”的原则进行。 3、对母线充电的操作,一般情况下应带电压互感器直接进行充电操作,用母联断路器进行母线充电操作,应投入母线充电保护,母联断路器隔离开关的操作遵循先合电源侧隔离开关的原则。 4、在停母线操作时,应先断开电压互感器二次空气开关或熔断器,再拉开一次隔离开关。 5.1母线操作时,应根据继电保护的要求调整母线差动保护运行方式。 4.5.2 母线停、送电操作时,应做好电压互感器二次切换,防止电压互感器二次侧向母线反充电。 4.5.3 用母联断路器对母线充电时,应投入母联断路器充电保护,充电正常后退出充电保护。 4.5.4 倒母线应考虑各组母线的负荷与电源分布的合理性。 4.5.5 对于曾经发生谐振过电压的母线,必须采用防范措施才能进行倒闸操作。 4.5.6 倒母线操作时,应按规定投退和转换有关线路保护及母差保护,倒母线前应将母联断路器设置为死开关。 4.5.7 运行设备倒母线操作时,母线隔离开关必须按“先合后拉”的原则进行。 4.5.8 仅进行热备用间隔设备的倒母线操作时,应先将该间隔操作到冷备用状态,然后再操作到另一组母线热备用。这样的操作不应将母联断路器设置为死开关。 4.5.9 在倒母线操作时,应先断开电压互感器二次空气开关或熔断器,再拉开一次隔离开关。 4.5.10 母线断路器停电,应按照拉开母联断路器、拉开停电母线侧隔离开关、拉开运行母线侧隔离开关顺序进行操作。 4.5.11 对母线充电的操作,一般情况下应带电压互感器直接进行充电操作,有以下几种方式: a)用母线断路器进行母线充电操作,应投入母线充电保护,母联断路器隔离

高压配电倒闸操作步骤流程

高压配电倒闸操作步骤流程 高压配电室倒闸操作规程: 1、高压倒闸操作,必须根据值班调度人员以及值班负责人的必须命令,受令人复诵无误后才能执行。 2、倒闸操作前,必须填写操作票,根据接线图填写项目、顺序。 3、倒闸操作必须有两人进行,一人操作,一人监护,其中对设备熟悉者,技术水平高者,进行操作。 4、停电拉闸操作顺序依次为:分断路器···拉开负荷侧刀闸···拉开母线侧刀闸,严禁带负荷拉隔离开关。 5、送电合闸操作顺序依次为:合母线侧刀闸(上隔离开关)···合负荷侧刀闸(下隔离开关)···合断路器开关。 6、高压柜和高压柜出线端有人工作检修时,停电拉闸操作完成后,

应在出线侧验电、加封地线、挂有人操作禁止合闸的标示牌,并把验电加封地线写入完全操作票。 7、高压柜合闸操作前,应先,拆除线路加封的接地线,摘下有人操作的时候禁止合闸的标示牌,然后进行合闸操作。 8、操作票应在填写时间编号,作废操作票应注明作废字样,已操作的操作票应注明已执行字样。 9、填写操作票应字迹清楚,不得涂改,注明操作人、监护人的姓名,操作完成时间。 高压配电室倒闸操作票如何填写: 1、操作票必须在接受命令后,操作前,由操作人填写. 2、操作票必须按操作项目的顺序,用规定的操作术语和设备双重名称(编号和设备名称)逐项填写不得颠倒. 3、每张作业票只准填写一个任务.每行只准填写一个操作项目. 4、操作票应用钢笔或签字笔填写,不得使用铅笔.票面应清楚整洁,

不得涂改. 5、操作人和监护人应根据一次接线图或摸拟盘核对操作项目顺序的正确性,并分签上真实姓名,不得代签. 6、操作票统一编号,按顺序使用.填废的操作票应注明,作废的子样,已操作完的操作票应注明,已操作的字样,已执行完的操作票应妥善保管.

浅析倒母线危险点及注意事项探讨

浅析倒母线操作危险点及注意事项 母线是变电站最重要的电气设备之一。由于母线起着汇集、分配和交换电能的作用,一旦发生事故,将引起大面积停电。因此,在进行有关母线的操作过程中,要做好危险点源分析,防止各种事故的发生。 在工作中,母线常见停、送电操作危险点源及注意事项如下:1、母线充电未按求投、退母线充电保护。预控措施:在母线充电 前投入母线充电保护,充电正常后退出充电保护压板。 2、设备由一条母线倒至另一条母线运行时,未切换电压回路,造 成保护和自动装置失压。预控措施:倒母线前根据本站电压二次接线的具体情况进行电压二次切换,对没有电压自动或手动切换并可能造成误动、拒动的保护自动装置申请退出运行,记录电能表失压的时间。 3、倒母线操作未对母差保护回路压板进行切换,造成操作中母线 故障保护拒动。预控措施:倒母线前应将母差保护的方式改为非选择方式,倒母线结束后再恢复原运行方式。 4、在母线倒闸操作中,母联断路器的操作电源未拉开,母联断路 器误跳闸,造成带负荷拉隔离开关。预控措施:倒母线前必须检查母联断路器及其两侧隔离开关在合闸位置,断开母联断路器的操作电源。双母分段接线方式倒母线时不得将与操作无关的母联或分段的的操作电源断开。 5、在母线倒闸操作中,所有负荷倒完后,断开母联断路器前,未

再次检查要停电母线上所有设备是否均倒至运行母线上,造成断路器失电。预控措施:断开母联断路器前检查母联断路器电流指示为零,将停运母线上所有设备均已倒至另一段母线运行;断开母联断路器后检查停电母线的电压指示为零。 6、热备用设备冷倒母线的操作,先合后拉,造成通过正、副母线 隔离开关合环或解环的误操作事故。预控措施:热备用设备冷倒母线的操作,在检查本断路器在断开位置后,母线隔离开关的操作应遵循先拉后合的原则。 7、母线停电、未断开停电母线电压互感器二次电源,造成二次反 送电。预控措施:在退出电压互感器前应检查母线电压指示为零; 停电母线的电压互感器必须从一、二次侧完全断开。 8、母差保护有工作,未停用母差有关压板,造成运行中断路器误 跳闸。预控措施:若母线停运后同时有母差保护或母差TA、二次回路、边断路器保护柜的工作,应将母差保护和边断路器保护退出运行,包括边断路器启动失灵保护压板。 五分部:陈静

220kV母线倒闸操作讲义

220kV母线倒闸操作讲义(实操课) 课程目标 通过本次课程,使学生们了解掌握双母线倒闸操作基本要求、遵循原则、及倒、停母线操作相关知识。达到能熟练的手工填写(220kV母线)倒闸操作票。 一、220kV母线及部分设备 1、什么是母线 在发电厂和变电所的各级电压配电装置中、将发动机、变压器与各种电器连接的导线称为母线。母线是各级电压配电装置的中间环节,它的作用是汇集、分配和传送电能。 2、思考题 1)母线的作用是什么何种情况应设置母线 母线的作用:是汇集和分配电能。 在进出线较多的情况下,为便于电能的汇集和分配,应设置母线,这是由于安装时,不可能将很多回进出线安装在一点上,而是将每回进出线分别在母线的不同点连接引出。一般具有四个以上间隔时,就应设置母线 2)母线有哪些部件组成 母线组成:由导线、绝缘子、架构(支杆)接地装置、金具。导线形式有软导线(钢芯铝导线)、硬导线(管型和矩形铝或铜导线)。

二、220kV母线接线方式 1、有汇流母线的接线形式可分为两大类: (一)单母线: 1:单母线 2:单母线分段 3:单母线(分段)带旁路(二)双母线: 1:双母线 2:双母线分段(单分段双分段) 3:双母线(分段)带旁路 4:3/2断路器接线 5:变压器-母线组接线 2、双母线

3、双母线接线特点 有两组母线(Ⅰ、Ⅱ)。 每一个电源回路和出线回路均通过一台断路器和两台隔离开关分别接到两组母线上。两组母线通过一台母联断路器相连。 1)双母线接线优点 供电可靠性大,轮流检修母线时,不必中断对用户的供电; 检修任何一条母线的隔离开关时,只需将隔离开关所属的线路停电,其余线路可以不停电; 当一条母线发生故障时,可以用另一条母线迅速恢复供电,缩小线路停电范围; 任何一条线路的断路器因故不能操作时,可以用倒母线的方式,用母联断路器代替线路断路器进行操作; 运行方式灵活;

10kV母线倒闸操作

1、操作任务一:10kVⅠ段母线由运行转冷备用 1.拉开400V1号所用变进线41开关 2.检查400V 1号所用变进线41开关电流表指示正确 3.检查400VⅠ段母线电压表指示正确 4.检查400V1号所用变进线41开关电气指示确在分位 5.检查400V1号所用变进线41开关确已拉开 6.合上400V1,2母线联络40开关 7.检查400V1,2母线联络40开关电流表指示正确 8.检查400VⅠ段母线电压表指示正确 9.检查400V1,2母线联络40开关电气指示确在合位 10.检查400V1,2母线联络40开关确已合好 11.将400V1号所用变进线41小车开关由工作位置摇至试验位置 12.检查400V1号所用变进线41小车开关确已摇至试验位置 a)(上述为倒站用变) 13.退出10kV分段014开关柜跳1号主变进线压板 14.退出10kV分段014开关柜跳2#主变进线压板 15.退出10kV分段014开关柜保护合闸压板 16.投入10kV分段014开关柜闭锁备自投压板 a)(上述为退备自投)) 17.拉开1号电容器001开关 18.检查1号电容器001开关遥测指示正确 19.检查1号电容器001开关遥信指示确在分位 20.拉开隆井线003开关 21.检查隆井线003开关遥测指示正确 22.检查隆井线003开关遥信指示确在分位 23.拉开隆研线004开关 24.检查隆研线004开关遥测指示正确 25.检查隆研线004开关遥信指示确在分位 26.拉开隆秀C线006开关 27.检查隆秀C线006开关遥测指示正确 28.检查隆秀C线006开关遥信指示确在分位 29.拉开1号站用变013开关 30.检查1号站用变013开关遥测指示正确 31.检查1号站用变013开关遥信指示确在分位 32.退出1号主变压器保护1屏22LP低复合电压压板 33.退出1号主变压器保护2屏22LP低复合电压压板 34.检查1号主变10kV进线005开关遥测指示正确 35.拉开1号主变10kV进线005开关 36.检查1号主变10kV进线005开关遥信指示确在分位 37.将1号主变测控屏1#主变10kV控制开关由远方位置切至就地位置 38.检查10kVⅠ段母线电压遥测指示正确

高低压配电柜倒闸操作规程

. . 高低压配电柜倒闸操作规程 倒闸操作应遵循以下顺序进行: (1)设备停电检修时倒闸操作的顺序。运行状态转为热备用,转为冷备用,转为检修。 (2)设备投入运行时倒闸操作的顺序。由检修转为冷备用,转为热备用,转为运行。 (3)停电操作时倒闸操作的顺序。先停用一次设备,后停用保护、自动装置;先断开该设备各侧断路器,然后拉开各断路器两侧隔离开关。 (4)送电操作时倒闸操作的顺序。先投入保护、自动装置,后投入一次设备;投入一次设备时,先合上该设备各断路器两侧隔离开关,最后合上该设备断路器。 (5)设备送电时倒闸操作的顺序。合隔离开关及断路器的顺序是从电源侧逐步送向负荷侧。 (6)设备停电时倒闸操作的顺序。与设备送电顺序相反。 以单电源线路为例: 应按照拉开断路器、检查断路器确在断开位置、断开断路器合闸电源、拉开负荷侧隔离开关、拉开电源侧隔离开关、断开断路器操作电源的顺序进行。如果线路装有自动装置,拉断路器前应考虑退出相应的自动装置。 拉隔离开关前必须进行两项重要操作:首先检查断路器确在断开位置,目的是防止拉隔离开关时断路器实际并未断开而造成带负荷拉隔离开关的误操作;还应考虑到在拉隔离开关的操作过程中断路器会因某种意外原因而误合的可能,因此还需断开该断路器的合闸电源。 在停电拉隔离开关时,可能会出现两种误操作:一是断路器未断开,误拉隔离开关;二是断路器虽已断开但拉隔离开关时走错间隔,错拉不应停的设备,造成带负荷拉隔离开关。若断路器未断开,先拉负荷侧隔离开关,弧光短路发生在断路器保护范围以内,出现断路器跳闸,可切除故障缩小事故范围;若先拉电源侧隔离开关,弧光短路发生在断路器保护范围以外,断路器不会跳闸,将造成母线短路并使上一级断路器跳闸,扩大了事故范围。

倒母线操作解析

倒母线操作解析 1.检查220KV母联开关确在合闸位置。 ?目的:确认正付母线确在并列状态,否则,合刀闸时可能产生用刀闸合环(相当于带负荷合刀闸)或拉刀闸时产生用刀闸解环(相当于带负荷拉刀闸)的误操作事故,且母线压差越大,危害越大,所以一定要检查母联开关确在合闸位置。省中调规程规定:用刀闸解合环操作,设备主管单位应事先经过计算、试验和批准,并对其安全性、可靠性负责。 2.将母差保护改为单母方式。 ?根据各站母差保护配置的不同,做如下操作 ?⑴投互联压板(BP-2) ?可投互联压板;可设定保护控制字中的“强制母线互联”软压板,强制母线互联;或依靠刀闸辅助接点自适应倒闸操作;此时差动回路改为一个母线大差动。 ?⑵投单母压板 ?⑶将切换开关QK打至“破坏固定”位置。 ?差动保护使用大差比率差动元件作为区内故障判别元件;使用小差比率差动元件作为故障母线选择元件。 ?母线分列运行:大差比率差动元件自动转用比率制动系数低值 ?母线互联运行:小差比率差动元件自动退出——保护不进行故障母线的选择,一旦发生故障同时切除两段母线。 ?对于BP-2B母差保护,当两组母线刀闸同时合上时,装置自动判别为母线互联,但为了保证在整个倒母线过程中,母线有故障不经选择元件,直接跳2条母线,确保人身设备安全,采用强制互联。一定要在取母联开关操作保险之前将母差保护改为单母方式。否则如果任一条母线故障,都将是母联失灵启动跳开另一条母线,延误了母线故障切除时间,有可能造成系统稳定破坏。 3.检查母差保护不平衡电流正常 ?对于微机保护母差不平衡电流应不大于100MA,PMH-3型不大于10MA也是一项反措,目的是比较倒母线前后母差不平衡电流的大小,对于PMH-3型母差保护能够及时发现开关母差CT连片接触是否良好,以便及时发现异常。

倒闸操作的“六要,八步骤”(通用版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 倒闸操作的“六要,八步骤”(通 用版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

倒闸操作的“六要,八步骤”(通用版) 六要: 1、要有考试合格并经领导批准公布的操作人员的名单; 2、现场设备要有明显标志,包括命名、编号、铭牌、转动方向、切换位置的指示以及区别电气相别的色标; 3、要有与现场设备和运行方式符合的一次系统模拟图(或计算机模拟系统图)。 4、要有现场运行规程、典票操作票和统一的、确切的调度操作术语; 5、要有确切的调度指令和合格的操作票(或经单位主管领导批准的操作卡) 6、要有合格的操作工具、安全用具和设施(包括对号放置接地线的专用装置)。电气设备应有完善的“五防”装置。 八步骤:

1、操作人员按调度预先下达的操作任务(操作步骤)正确填写操作票; 2、经审票并预演正确或经技术措施审票正确; 3、操作前明确操作目的,做好危险点分析和预控; 4、调度正式发布操作指令及发令时间; 5、操作人员检查核对设备命名、编号和状态; 6、按操作票逐项唱票、复诵、监护、操作,确认设备状态变位并勾票; 7、向调度汇报操作结束及时间; 8、做好记录,并使系统模拟图与设备状态一致,然后签销操作票。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

110KV母线的操作方法及注意事项

四动力车间一月份车间培训讲义 授课人:杨阳 授课时间:12月29日 一分类:母线按结构分为硬母线和软母线。硬母线有分为矩形母线和管型母线。矩形母线一般使用于主变至配电室内(用于10KV、400V等35KV以下配电装置中),其优点是施工安装方便,运行中变化小,载流量大,但造价较高。35KV以上变电所一般采用铝合金材料制成的管形母线,这种母线结构可以减小母线间距离,相对于软母线不会左右摇摆、相间距离可减少、抗震性差。接线清晰,维护量小,但母线固定金具比较复杂,软母线用于室外,因空间大导线有所摆动也不至于造成线间距离不够。软母线施工简便造价低廉。 二作用:母线的作用是汇集、分配和传送电能。母线一般分为单母线和双母线,单母线:单母线、单母线分段、单母线分段带旁路等。双母线:双母线、双母线分段、双母线带旁路等。110KV双母线:适用于可靠性要求较高的,出线回路数较多的6-220KV配电装置中,一组工作母线一组备用母线,每一电源和每一出线都经一台断路器和两组隔离开关分别与两组母线连接,两组母线间通过母线断路器连接。优点:1.运行方式灵活,可以采用将电源和出线均衡分配两母线上,可采用一条母线工作另一母线备用,母联断路器分闸的单母线运行等方式;2.检修母线时电源和出线可继续工作,可通过到母线进行负荷转移,即不会中断对用户的供电。 三PT相关知识: 1、PT的作用: 把高压回路按比例关系换成100V的或更低电压等级的标准二次电压,供保护、计量、仪表装置使用。同时使用电压互感器可以将高电压与电气工作人员隔离。电压互感器虽然也是按照电磁感应原理工作的设备,但它的电磁结构关系与CT正好相反。PT二次是高阻抗回路,二次电流的大小有阻抗决定。当二次负载阻抗减小时二次电流增大,使得一次电流自动增大一个分量来满足一、二次之间的电磁平衡关系。可以说PT是一个被限定结构和使用形式的特殊变压器。 2、PT原理: PT原理与变压器相同,基本结构也是铁芯和原、副绕组。特点是容量小且比较恒定,正常运行时接近于空载状态。PT本身的阻抗很小,一旦副边发生短路,电流将急剧增长而烧毁线圈。为此PT的原边接有熔断器,副边可靠接地,以免原副边出现绝缘损坏时,副边出现对地高电位而造成人身和设备事故。 3、常见异常: 1)三相电压指示不平衡:一相降低(可为零),另两相正常,线电压不正常,可能是PT高压或低压一相熔断器熔断。2)中性点不接地系统,三相电压指示不平衡:一相降低(可为零),另两相升高(可达线电压)或指针摆动,可能是单向接地故障或基频谐振,如三相电压同时升高,并超过线电压(指针可摆到头),则可能是分频或高频谐振。3)PT多次熔断,可能是内部绝缘严重损坏,如绕组层间或匝间短路故障。4)中性点有效接地系统,母线倒闸操作时,出现相电压升高并以低频摆动,一般为串联谐振现象;若无任何操作,突然出现相

电工倒闸操作流程之令狐文艳创作

电工安全操作规程 令狐文艳 1、电气操作人员应思想集中,电器线路在未经测电笔确定无电前,应一律视为“有电”,不可用手触摸,不可绝对相信绝缘体,应认为有电操作。 2、工作前应详细检查自己所用工具是否安全可靠,穿戴好必须的防护用品,以防工作时发生意外。 3、维修线路要采取必要的措施,在开关手把上或线路上悬挂“有人工作、禁止合闸”的警告牌,防止他人中途送电。 4、使用测电笔时要注意测试电压范围,禁止超出范围使用,电工人员一般使用的电笔,只许在五百伏以下电压使用。 5、工作中所有拆除的电线要处理好,带电线头包好,以防发生触电。 6、所用导线及保险丝,其容量大小必须合乎规定标准,选择开关时必须大于所控制设备的总容量。 7、工作完毕后,必须拆除临时地线,并检查是否有工具等物漏忘电杆上。 8、检查完工后,送电前必须认真检查,看是否合乎要求并和有关人员联系好,方能送电。 9、发生火警时,应立即切断电源,用四氯化碳粉质灭火器或黄砂扑救,严禁用水扑救。

10、工作结束后,必须全部工作人员撤离工作地段,拆除警告牌,所有材料、工具、仪表等随之撤离,原有防护装置随时安装好。 11、操作地段清理后,操作人员要亲自检查,如要送电试验一定要和有关人员联系好,以免发生意外。 变配电安全操作规程 一、停送电操作顺序 1、高压隔离开关操作顺序: (1)断电操作顺序: a、断开低压各分路空气开关,隔离开关。 b、断开低压总开关。 c、断开高压油开关。 d、断开高压隔离开关。 (2)送电操作顺序和断电顺序相反。 二、低压开关操作顺序: (1)断电操作顺序: a、断开低压各分路空气开关、隔离开关。 b、断开低压总开关。 (2)送电顺序与断电相反。 三、倒闸操作规程 1、高压双电源用户,作倒闸操作,必须事先与供电局联系,取得同意或拉供电局通知后,按规定时间进行,不得私自随意倒闸。

1倒闸操作的基本原则

倒闸操作的基本原则 (一) 倒闸操作的基本原则 一、倒闸操作概述 1.倒闸操作的概念 倒闸操作是指电气设备从一种状态转换到另一种状态,或从某种运行方式转换到另一种运行方式的操作过程。 2.设备状态分类 1)运行状态:设备的断路器和隔离开关都在合闸位置,电源至受电端的电路接通。 2)热备用状态:断路器在断开位置,隔离开关在合闸位置,断路器一经合闸即转为运行状态。 3)冷备用状态:设备的断路器和隔离开关均在断开位置,该设备与其它带电设备之间有明显的断开点。 4)检修状态:设备的断路器和隔离开关均已断开,设备转为检修。设备已布置了安全措施(一次设备检修时含设备接地线、临时围栏、各种标示牌等)。 3.倒闸操作状态转换应遵循的规律 1)设备由运行往检修的转换:运行状态→热备用状态→冷备用状态→检修状态。 2)设备由检修往运行的转换:检修状态→冷备用状态→热备用状态→运行状态。 4.倒闸操作的依据 1)调度管辖的设备,依据调令执行操作的。 2)调度管辖的设备,在操作中可以自行投停的。 3)变电站自行管辖的设备,依据站领导指令操作,依据工作票的要求进行。 5.倒闸操作的途径

1)就地操作,如隔离开关。 2)遥控操作。 3)程序操作。 6.倒闸操作的分类 1)监护操作。 2)单人操作。 (1)依据电话指令填票,复诵无误。 (2)设备和人员应经批准、考核。 3)检修人员操作 (1)经考试合格、批准的,可进行检修设备的拉合。(2)接、发令程序和要求须经总工审定、批准。 二、倒闸操作的项目及要求 1.倒闸操作的项目 1)电力线路的倒闸操作; 2)电力变压器的倒闸操作; 3)母线的倒闸操作; 4)电网合环和解列的倒闸操作; 5)改变变压器中性点运行方式; 6)电力电容器、电抗器的倒闸操作; 7)电压互感器的倒闸操作; 8)所用变的倒闸操作; 9)继自装置的切换。

倒母线操作的危险点分析及预防

倒母线操作的危险点分 析及预防 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

倒母线操作的危险点分析及预防母线操作是指母线的送电、停电,以及母线上的设备在两条母线间的倒换等。母线是设备的汇合场所,连接元件多,操作工作量大,不管是正常春秋季节检修工作,还是事故后倒母线工作,操作前必须做好充分准备,操作时要注意运行方式等其它条件的变化。 1正常倒母线操作的危险点 1.1正常倒母线操作的一般原则 母线必须先合上母联断路器,并取下控制熔断器,以保证母线隔离开关在并、解列时,满足等电位操作的要求。在母线隔离开关的合、拉过程中,如可能发生较大火花时,应依次先合靠母联断路器最近的母线隔离开关;拉闸的操作顺序与其相反;尽量减少操作母线隔离开关时的电位差。拉母联断路器前,母联断路器的电流表应指示零;同时,母线隔离开关辅助触点、位置指示器应切换正常。以防“漏”倒设备,或从母线电压互感器二次侧反充电,引起事故。倒母线的过程中,母线差动保护的工作如不遭到破坏,一般均应投入运行。同时,应考虑母线差动保护非选择性开关的拉合,及低电压闭锁母线差动保护压板的切换。母联断路器因故不能使用,必须用母线隔离开关拉、合空载母线时,应先将该母线电压互感器二次侧断开,防止运行中的母线电压互感器熔断器熔断或自动开关跳闸。 1.2操作时的危险点分析及控制措施

倒母线时,合上母联断路器后,由于技术不过关,或疏忽,忘取下母联直流控制回路熔断器,在一般情况下,操作可顺利进行到底。但一旦在操作过程中出现误操作、保护动作或直流两点接地等情况,这时母联断路器将会断开,两条母线电压不相等,此时合第一组母线隔离开关或拉最后一组母线隔离开关,实质上就是用母线隔离开关,对两组母线系统环路的并列或解列。环路电压差U其有效值,等于两条母线电源电压的实际之差,可达数百伏或数千伏。在母联断路器断开的情况下,母线隔离开关往往因合拉环路电流较大,开断环路电压差较高,拉不开,引起母线短路。 控制措施:倒母联操作属于大的典型操作,在操作前一定要由技术水平较高、经验丰富、业务熟练的细心的值班员担任。 除用母联断路器充电之外,在母线倒闸过程中,母联断路器的操作电源应拉开,防止母联断路器误跳闸,造成带负荷拉隔离开关事件。 在现场运行操作规程中,应按以下步骤进行:①合母联断路器;②取下母联断路器直流控制回路熔断器;③检查母联断路器是否合好,这三条是倒母线实现等电位操作必备的重要安全技术措施应写入规程,以便让值班员熟练掌握,操作时不出差错。 倒母线时,走错间隔发生带负荷拉隔离开关事故,或在倒母线结束前,拉母联断路器之时,未确定或未再次检查所有设备已全部倒至运行母线上,也不去检查母联断路器电流表指示为零,就去拉母联断路器,万一有漏倒设备,就会造成停电事故。

倒闸操作的顺序

倒闸操作应遵循以下顺序进行: (1)设备停电检修时倒闸操作的顺序。 电气设备有检修、冷备用、热备用和运行四种状态,分别加以说明: 1.运行状态:指设备的开关、闸刀合上,继电保护及自动

装置投入,控制、信号、储能合闸、保护等电源均送上。(完整版)倒闸操作的基本步骤、规范及要求

倒闸操作的基本步骤、规范及要求 1 倒闸操作基本步骤 所有电气倒闸操作,均必须严格按照以下十二项步骤执行。 1.1 调度预发操作任务,值班员接受并复诵无误; 1.2 操作人查对模拟图板,填写操作票; 1.3 审票人审票,发现错误应由操作人重新填写; 1.4 监护人与操作人相互考问和预想; 1.5 调度正式发布操作指令,并复诵无误; 1.6 按操作步骤逐项操作模拟图,核对操作步骤的正确性; 1.7 准备必要的安全工具、用具、钥匙、并检查绝缘板、绝缘靴、令克棒、验电笔等; 1.8 监护人逐项唱票,操作人复诵,并核对设备名称编号相付; 1.9 监护人确认无误后,发出允许操作的命令“对,执行”;操作人正式操作,监护人逐项勾票; 1.10 对操作后设备进行全面检查; 1.11 向调度汇报操作任务完成并做好记录,盖“已执行”章; 1.12 复查、评价、总结经验。 2 倒闸操作规范及要求 2.1 预受操作任务、明确操作目的 2.1.1 调度预发指令,应由班电工及以上人员受令,发令人先互通单位姓名。发、受操作指令应正确、清晰,并一律使用录音电话或对讲机、普通话和正规的调度术语。受令人应将调度指令内容用钢笔或圆珠笔写在运行记事簿内,在调度预发结束后,受令人必须复诵一遍,双方认为无误后,预发令即告结束。通过传真、对讲机、计算机网络远传的调度操作任务票也应进行复诵、核对,且受令人须在操作任务票上亲笔签名保存。

2.1.2 倒闸操作票任务及顺序栏均应填写双重名称,及设备名称和编号。旁路、母联、分段开关应标注电压等级。 2.1.3 发令人对其发布的操作任务的安全性、正确性负责,受令人对操作任务的正确性富有审核把关责任,发现疑问应及时向发令人提出。对直接威胁设备或人身安全的调度指令,值班员有权拒绝执行,并应把拒绝执行指令的理由向发令人指出,尤其决定调度指令的执行或撤销。必要时可向发令人上一级领导报告。 2.2 填写操作票 2.2.1 受令后,当值正、副值班电工一起核对实际运行方式、一次系统模拟结线图,明确操作任务和操作目的,核对操作任务的安全性、必要性、可行性及正确性,确认无误后,即可开始填写操作票。 2.2.2 填票人应根据操作任务对照一次系统模拟图及二次保护及设备等方面的资料,认真细心、全面周到、逐项填写操作步骤,填写完毕应自行对照审核,在填票人栏内亲笔签名后校正值审核。 2.2.3 倒闸操作票票面字迹应清洁、整洁。签名栏必须由值班员本人亲自签名,不得代签或漏签。 2.2.4 下列各项应作为单独的项目填入操作票内: ( 1 )拉、合开关 ( 2 )拉、合闸刀 ( 3 )为了防止误操作,在操作前对有关设备的运行位置所必需进行的检查项目 , 并应做到在检查后立即进行操作。 对于其它操作项目,在操作后检查操作情况是否良好,可不作为单独的项目填写,而只要在该项操作项目的 后面注明,单检查后必须打“ 勾”。 ( 4 )验电及装设、拆除接地线的明确地点及接地线的编号(拉、合接地闸刀的编号),其中每处验电及装设地线(含接地闸刀)应作为一个操作项目填写。填写接地线编号只要在该项的最后注明即可,如:“在 XX 验明三相确无电压后装设接地线一组( 1# )”。 ( 5 )检修结束后恢复送电前,对送电范围内是否有遗留接地线(接地闸刀)等进行的检查。 (6) 取下、放上控制回路、电压互感器回路保险器。

倒闸操作顺序和基本步骤

倒闸操作顺序和基本步骤 关倒闸操作的先后次序与开关操作顺序,电网运行中改变运行方式、排除故障、停电检修等,需按顺序进行倒闸操作,包括投退熔丝与操作刀闸的次序,同一单元的几个刀闸操作顺序等。 倒闸操作的先后次序与开关操作顺序 涉及到的主要操作: 1、投退熔丝与操作刀闸的次序; 2、同一单元的几个刀闸操作顺序; 3、主变中性点地刀与主变停送电的操作顺序; 4、主变二次并列开关与母联(或分段)开关操作顺序; 5、低周减载装置交直流电源的操作顺序。 电网运行中改变运行方式、排除故障、停电检修等都必须按正确完整的顺序进行倒闸操作。但是,真正要做到整个操作过程不出一点差错确不轻易。

1、投退熔丝与操作刀闸的次序 1.1 开关由运行改检修,控制保护熔丝的退出必须在操作相应刀闸之后(相反,投入必须在操作相应刀闸之前)。目的是万一发生带负荷拉刀闸,可以由本身开关跳闸,缩小停电范围,减小事故的影响。 1.2 开关合闸熔丝的退出应在操作刀闸之前。这样切断了开关合闸电源,可以确保在操作刀闸过程中,开关状态不会改变,可以防止带负荷拉刀闸,又可保护操作人员不受伤害。 1.3 假如遥控合闸回路有熔丝,操作刀闸前应把该熔丝退出(有转换开关的应切换至就地位置),其意义同1.2。 2、同一单元的几个刀闸操作顺序 假如是送电操作,应先合电源侧刀闸,后合负荷侧刀闸。这样,即使发生带负荷操作时,故障电流通过相应的流变,其在“合”位的开关动作跳闸,停电范围仅限本组开关送电的线路。 另外,注重图纸或模拟图的刀闸编号。有时联络线的刀闸编号为“1”的不一定是电源侧刀闸,编号为“3”的也不一定是负荷侧刀闸。

倒闸操作的原则和步骤

倒闸操作的原则和步骤 倒闸操作的原则(1)拉合刀闸时,开关必须断开(倒母线除外,但母联开关必须处于合闸状态并取下其控制保险),合闸能源为电磁机构的开关还应将合闸的动力保险取下。 (2)设备送电前必须将有关保护加用,没有保护或不能电动跳闸的开关不准送电。 (3)开关不允许带电压手动合闸,但在特殊情况下,弹簧操作机构的开关当其能量储备好时允许带电压手动合闸。 (4)运行中的小车开关不允许打机械闭锁手动分闸。 (5)在操作过程中,发现误合刀闸时,不得将误合的刀闸再拉开,只有弄清情况并采取了可靠的安全措施后,才允许将误合的刀闸拉开。 (6)在操作过程中,发现误拉刀闸时,不得将误拉的刀闸重新合上。只有用手动蜗姆轮传动的刀闸,在动触头未离开静触头刀刃之前才允许将误拉的刀闸立即合上,不再操作。 (7)对于有位置指示器的刀闸,在相应开关合闸前要检查切换继电器励磁。倒闸操作的规定(1)倒闸操作必须得到相应级别调度员和值长的命令才能进行。 (2)执行操作票和单项操作,均应在模拟图板上进行模拟操作,核对操作程序无误。 (3)设备送电前,必须终结全部工作票,拆除一切与检修工作有关的安全措施,恢复固定遮栏及常设警告牌,对设备各连接回路进行全面检查,摇测设备绝缘电阻合格,检查是否符合送电条件。 倒闸操作的要求(1)倒闸操作必须严格按规范化倒闸操作的要求进行。 (2)操作中不得造成事故。万一发生事故,影响的范围应尽量小。若发生触电事故,为了解救触电人,可以不经许可即行断开有关设备的电源,但事后应立即报告调度和上级部门。 (3)尽量不影响或少影响对用户的供电和系统的正常运行。 (4)交接班时,应避免进行操作。雷电时,一般不进行操作,禁止在就地进行操作。 (5)操作中一定要按规定使用合格的安全用具(验电器、绝缘棒、绝缘夹钳),应穿工作服、绝缘鞋(雨天穿绝缘靴,绝缘棒应有防雨罩),戴安全帽、绝缘手套或使用安全防护用品(护目镜)。 (6)操作时操作人员一定要集中精力,严禁闲谈或做与操作无关的事,非参与操作的其它值班人员,应加强监视设备运行情况,做好事故预想,必要时提醒操作人员。操作中,遇有特殊情况,应经值班调度员或站长批准,方能使用解锁工具(钥匙)。 倒闸操作的步骤1、调度预发操作任务,值班员接受并复诵无误; 2、操作人查对模拟图板,填写操作票;

倒闸操作

第一节基本接线的倒闸操作 一、单母线(分段)接线的倒闸操作 (一)单母线(分段)接线倒闸操作原则 单母线(分段)接线方式操作比较简单。我们可以把母线系统的操作分解成几个单一操作,线路、主变压器、母线及分段开关可以各写一张操作票,把复杂的操作进行分解,达到化 繁为简的目的。 (1)停送电操作顺序:停电时先停线路,再停主变压器,最后停分段开关。送电时操作顺序与此相反。 (2)拉分段开关两侧刀闸时,应先拉停电母线侧的刀闸,后拉带电母线侧刀闸,送电时操作顺序与此相反。 (3)停电时母线所接电压互感器的操作应在拉开分段开关后进行,送电时与此相反,尽量不带电操作。对于可能产生谐振的采用不同时操作的方法,停电时先停电压互感器,送电 时后送电压互感器。 (4)线路接地线按调度令装设,所内接地线自行装设。 (5)分段开关检修时两段母线不能并列运行,当两母线接有双回线并配有双回线保护时,应停用该保护。 (6)给空母线充电尽量要用分段和主变开关进行,配有快速保护的要投入该保护。 (二)单母线(分段)接线倒闸操作的步骤 1.某段母线停、送电的操作步骤 (1)某段母线由运行转检修的操作步骤 1) 拉开该母线电容器开关。 2)拉开该母线线路开关。 3)拉开该母线主变压器母线开关。 4)拉开母线分段开关。 5)按顺序拉开该母线电压互感器一、二次刀闸和保险。 6) 按顺序拉开该母线厂(所)用变一、二次刀闸和保险。 7) 按顺序拉开该母线各出线开关两侧刀闸。 8)布置安全措施。

(2)某段母线由检修转运行的操作步骤 1)拆除安全措施。 2)按顺序合上该母线各出线开关两侧刀闸。 3)按顺序合上该母线电压互感器一、二次刀闸和保险。4)合上母线分段开关。 5)合上主变压器母线开关。 6)按顺序合上该母线各出线开关两侧刀闸。 7)合上各出线开关。 8) 按顺序合上该母线厂(所)用变一、二次刀闸和保险。2.分段开关停、送电的操作步骤 (1)分段开关由运行转检修的操作步骤 1) 拉开分段开关。 2) 拉开分段开关两侧刀闸。 3) 拉开分段开关的操作直流保险、动力保险。 4)布置安全措施。 (2)分段开关由检修转运行的操作步骤 1)拆除安全措施。 2)合上分段开关的操作直流保险、动力保险。 3)合上分段开关两侧刀闸。 4)合上分段开关。 二、双母线(分段)接线的倒闸操作 (一)双母线(分段)倒闸操作的原则

倒闸操作的基本步骤

倒闸操作的基本步骤 Prepared on 22 November 2020

倒闸操作的基本步骤、规范及要求1 倒闸操作基本步骤 所有电气倒闸操作,均必须严格按照以下十二项步骤执行。 调度预发操作任务,值班员接受并复诵无误; 操作人查对模拟图板,填写操作票; 审票人审票,发现错误应由操作人重新填写; 监护人与操作人相互考问和预想; 调度正式发布操作指令,并复诵无误; 按操作步骤逐项操作模拟图,核对操作步骤的正确性; 准备必要的安全工具、用具、钥匙、并检查绝缘板、绝缘靴、令克棒、验电笔等; 监护人逐项唱票,操作人复诵,并核对设备名称编号相付; 监护人确认无误后,发出允许操作的命令“对,执行”;操作人正式操作,监护人逐项勾票; 对操作后设备进行全面检查; 向调度汇报操作任务完成并做好记录,盖“已执行”章;

复查、评价、总结经验。 2 倒闸操作规范及要求 预受操作任务、明确操作目的 2.1.1 调度预发指令,应由班电工及以上人员受令,发令人先互通单位姓名。