文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑基坑支护A卷

建筑基坑支护A卷

建筑基坑支护A卷
建筑基坑支护A卷

一、判断题

1、为保证地下结构施工及基坑周边环境的安全,对基坑侧壁及周边环境采用的支挡、加固

与保护措施,这就是基坑支护。()2、基坑支护技术主要包括基坑的勘察、设计、施工及检测技术,同时包括地下水的控制和

土方开挖。()

3、水泥土搅拌桩施工前应根据设计进行工艺性试桩,数量不得少于3根。(×)

4、土钉可用钢管、角钢等作为钉体,采取直接击入的方法置入土中。土钉依靠与土体之间

的界面粘结力或摩擦力,在土体发生变形的条件下被动受力,并主要承受拉力作用。

(√)

5、钢筋混凝土拱墙结构的混凝土强度等级不宜低于C20。(×)

6、地下连续桩的构造要求,顶部不设钢筋混凝土冠梁。(×)

7、桩长主要取决于基坑开挖深度和嵌固深度,同时应考虑桩顶嵌入冠梁内的长度。一般嵌

入长度不少于50mm。(√)

8、支撑系统包括围檩及支撑,支撑一般超过15m,在支撑下还要有立柱及相应的立柱桩。

(√)

9、喷射混凝土面板起到对坡面变形的约束作用,面板约束力与土钉表面与土的摩阻力无

关。(×)

10、基坑变形监测二级基坑不监测支护结构水平位移。(×)

二、填空题

1、基坑支护结构极限状态分为承载能力极限状态正常使用极限状态。

2、基坑开挖深度小于7m,且周围环境无特别要求的基坑为三级基坑。

3、合理选择支护结构的类型应根据基坑周边环境、开挖深度、工程地质与水文地质、施工作业设备和施工季节等条件综合考虑。

4、作用在支护结构上的荷载主要有土压力和水压力。

5、基坑土体稳定性分析主要内容有整体稳定性分析、支护结构踢脚稳定性分析、基坑底部土体抗隆起稳定性分析、基坑渗流稳定性分析及土体突涌稳定性分析。

6、支护结构设计计算目前实际工程中以等值梁法和弹性支点法为主。

7、排桩、地下连续墙支护结构的施工主要包括排桩、冠梁、地下连续墙、支撑系统锚杆等施工内容。

8、基坑边缘堆置土方和建筑材料,或沿挖方边缘移动运输工具和机械,一般应离基坑上部边缘不少于2m ,弃土高度不大于1.5m。

三、名词解释

1、排桩、地下连续墙嵌固的构造要求。

2、支撑体系。

3、支撑体系中的腰梁。

四、简答题

1、土钉墙的施工工艺。

2、简述危险行性较大的深基坑工程专项施工方案的内容。

3、简述岩土工程勘察报告中与基坑工程有关的方案内容。

五、案例题

1、某市一制品厂新建56000m2钢结构厂房,其中A至B轴为轴外二层框架结构的办公楼,基础为桩承台基础,一层地面为C20厚150mm混凝土。2007年开工,2008年竣工。施工图中设计有15处预应力混凝土管桩(打压)基础,在施工后,现场检查发现如下事件。

事件一:有5根桩深度不够。

事件二:有3根桩桩身断裂。

另施工图B处还设计有桩承台基础,放线人员由于看图不细,承台基础超挖0.5m;由于基坑和地面回填土不密实,致使地面沉降开裂严重。

问题:

1.简述事件一质量问题发生的原因及防治措施。

2.简述事件二质量问题发生的原因及防治措施。

3.超挖部分是否需要处理?如何处理?

4.回填土不密实的原因及防治方法是什么?

2、某建筑工程,建筑面积108000m2,现浇剪力墙结构,地下三层,地上50层。基础埋深14.4m,底板厚3m,,底板混凝土强度等级C35/P12.施工单位制定了底板混凝土施工方案,并选定了某预制混凝土搅拌站。底板混凝土浇筑时当地最高大气温度38℃,混凝土最高入模温度40℃。浇筑完成12h以后采用覆盖一层塑料膜一层保温岩棉养护7d。测温记录显示:混凝土内部最高温度75℃,其表面最高温度45℃。监理工程师检查发现底板表面混凝土有裂缝,经钻芯取样检查,取样样品均有贯通裂缝。

(1)当设计无要求时,大体积混凝土内外温差一般控制在多少度以内?

(2)大体积混凝土浇筑完毕后,一般应在几小时内加以覆盖和浇水?一般用什么养护合适?

(3)大体积混凝土的养护时间一般不得少于多少天?

(4)为使大体积混凝土得到补偿收缩,减少混凝土的温度应力,在拌制混凝土时,还可掺入什么适量的外加剂?

(5)正确控制大体积混凝土裂缝的方法有哪些?

基坑支护专项施工方案的主要内容和审查要点

基坑支护专项施工方案的主要内容和审查要点 加强基坑支护专项施工方案审查,对工程的质量、进度、安全都是十分重要的。基坑支护专项施工方案的主要内容和审查要点如下: 一、基坑支护专项施工方案的主要内容 1、工程概况 工程概述;地下室结构概述;工程地质水文地质条件(特别是不良地质反映);周围环境情况,特别要说明需重点关注的建筑物、地下管线等的状态。 2、基坑支护设计概述 基坑支护设计方案、降水方案、支护设计对施工提出的特殊要求 3、编制依据 4、基坑工程的难点、重点和关键点 5、施工组织管理机构、人员配置及职责 6、资源配置计划 机械设备配置、劳动力配置、材料配置、监测仪器配置 7、总体施工部署 施工准备工作、总体施工顺序(各工序交叉施工顺序)、施工进度计划、施工进度计划实施的风险及预防措施分析 8、施工方法及技术措施 各类桩墙施工技术措施(钻孔桩、搅拌桩、旋喷桩、振动灌注桩、人工挖孔桩、预制桩、咬合桩、地下连续墙等)、土钉墙施工技术措施、压顶梁(围檩)、内支撑、锚杆施工技术措施、格构柱施工技术措施、土方开挖施工技术措施, 这是关键施工措施(特别是软粘土)。降水与排水措施(轻型井点、深井、明排等),砂性土层中是关键施工措施。传力带施工(拆除)、支撑拆除、土方回填等施工技术措施。 9、基坑支护监测 10、危险源辨识及应急措施 11、工程质量保证措施 质量保证体系、关键工艺或工序质量保证措施、材料和设备保证措施 12、安全生产、文明施工、环境保护保证措施

13、附件 (1)基坑围护设计专家论证意见书和设计院对论证意见的回复 (2)基坑支护专项施工方案专家论证意见书 (3)企业相关技术标准 (4)基坑围护设计平面图、典型剖面图及节点大样图 (5)典型地质剖面图及土工指标一览表 (6)基坑环境平面图 (7)基坑降、排水平面布置图 (8)施工平面布置图 (9)土方开挖平面流向图、剖面图、工况图、运输组织图 (10)进度计划网络或横道图 (11)基坑监测点平面布置图 二、基坑支护专项施工方案的审查要点 1、方案的审批情况 检查方案的编制、审核、审批手续是否齐全。是否经施工单位技术负责人审批签字,加盖公司一级图章,不得有代签的现象。 2、专家论证的情况 土方开挖深度超过5m(含5m),或地下室三层以上(含三层),或深度虽未超过5米,但地质条件和周围环境及地下管线极其复杂的工程,其基坑支护设计方案必须经过专家论证。检查须经过专家论证的方案是否有书面基坑支护专项施工方案专家论证意见书,以及专家论证意见书中提出的问题是否有设计院对论证意见的回复,以及是否在方案中得到修改。 3、方案的完整性情况 方案应包含十三个方面的内容,详见本文第一部分。很多方案的内容都不完整,有的方案对许多重要的内容都没有描述。 4、方案的设计情况 基坑围护的设计单位应具有相应资质条件,其中深基坑设计方案应经专家论证取得专家意见书,设计单位再根据专家论证意见出设计变更联系单,连同设计方案一起报建设行政主管部门办理备案手续。 5、周边环境的描述

某施工单位基坑工程考试题

基坑工程试题 一、填空题(每题2分) 1、基坑支护的设计使用期限不应小于一年。 2、对周边环境条件复杂、开挖深度超过20m的一级基坑工程,宜针对基坑工程的设计、施工要求提供专项勘察报告。 3、所有基坑支护工程均应进行整体稳定性验算,必要时尚应进行基坑底抗隆起稳定性、抗渗流稳定性和抗承压水验算。 4、基坑开挖采用放坡或支护结构上部采用放坡时,应验算边坡的滑动稳定性,放坡坡面应设置防护层。 5、隔水帷幕宜设置在钢筋混凝土排桩外侧,在施工场地条件受到限制时,也可采用排桩与帷幕桩套打式布置。 6、双排桩支挡结构计算,前、后排桩的净距不宜大于基坑深度的0.25倍或3m。 7、支护桩桩身混凝土强度等级不应低于C25。 8、双排桩的嵌固深度,对一般粘性土、砂土不宜小于0.6h(h为基坑深度)。 9、地下连续墙墙体应满足防渗设计要求,混凝土抗渗等级不宜小于P6级。 10、地下连续墙纵向受力钢筋宜沿墙身两侧均匀布置,并可根据计算力分布沿墙体深度分段配筋,但应有不低于50%纵向钢筋通长配置。 11、地下连续墙主筋保护层厚度在基坑测不宜小于50mm,基坑外侧不宜小于70mm。 12、锚杆注浆宜采用二次压力注浆工艺。

13、安全等级为一级、二级、三级的基坑工程,锚杆抗拔安全系数分别不应小于1.8、1.6、1.4。 14、当采用扩大头锚杆或锚固体直径大于250mm的锚杆时,应对土体提供的整体抗拔承载力进行验算。 15、锚杆的非锚固段长度不应小于5.0m。 16、锚杆锁定值宜取锚杆轴向拉力标准值的0.75~0.9倍。 17、当锚杆固结体的强度达到15MPa或设计强度的75%后,方可进行锚杆的拉锁定。 18、锚杆抗拔承载力的检测数量不应少于锚杆总数的5%,且同一土层中的锚杆检测数量不应少于3根。 19、支撑结构的施工与拆除顺序,应与设计工况一致,必须遵循先支撑后开挖的原则。 20、坡率法是通过调整、控制基坑边坡放坡率和采取构造措施保证基坑边坡稳定的方法。 21、基坑降水可采取排水、截水、隔水、降水以及降低承压水水压等综合方法措施。 22、土钉常用的有成孔注浆钢筋土钉和钢管土钉,应优先选用成孔注浆钢筋土钉。 23、首层土钉标高应避开地下管线,距地表不宜大于2.0m。 24、采用预应力锚杆复合土钉墙时,预应力锚杆应设置自由段,自由段长度应超过土钉墙坡体的潜在滑动面。 25、上层土钉注浆体及喷射混凝土面层达到设计强度的70%后方可进行下层

基坑支护设计说明

详详细细市消协相苑基坑支护工程施工图设计 xxxx工程勘察院 20xx年xx月xx日 xxx市xxx苑 基坑支护工程施工图设计

xxxxxx工程勘察院20xx年xx月xx日

目录 序号图件内容页数备注 1设计说明4A3 2基坑支护平面图1A3 3基坑监测平面图1A3 4基坑支护结构设计图6A3 5基坑支护大样图3A3 6计算书另附A3 一、概述 xx市合晟苑基坑支护工程项目位于广东省xx市xxxxx,交通较为便利,其北侧为已开挖地下室正在施工基础的流江村民住宅楼,东面为已建xx高层住宅楼,其地下室离基坑边约6m,主楼离基坑边约10.5m,其南侧为正在施工中的道路,西侧离基坑边约16m为已建村民楼房,西侧及南侧场地空间较大。基坑面积约4750m2,拟建工程为三层地下室,基坑深度约11.6m,北侧基坑已开挖至约深度4.5m,本次基坑开挖以该

深度作为放坡平台,上部放坡开挖,下部垂直开挖,基坑工程安全等级为一级。根据现场调查情况,基坑周边有部分可利用空间,北侧已开挖至约-4.5m,其它三侧放坡开挖至该深度后,设置放坡平台,放坡开挖坡面采用注浆管锚并挂网喷射砼护面处理;垂直开挖采用双排搅拌桩、工字钢微型桩、锚索、锚杆及挂网喷射砼进行支护;现场已“三通一平”,道路靠近场地。施工时应对周边管线进行实测后,根据测量结果后避开管线进行施工。 为了保证基坑开挖施工的安全顺利,基坑支护及开挖施工时应先对基坑周边管线进行探测,并做好相应有效的标示及预防措施,并应查明基坑周边是否存在给排水管、水沟或污水池、化粪池等可能产生渗水影响基坑稳定的设施,做好防渗措施,确保支护及开挖施工时基坑安全稳定。 我院根据现场踏勘、业主提供的资料及岩土工程勘察报告,结合基坑具体情况,对该基坑支护工程进行支护设计。 二、设计依据及参考 1、中华人民共和国行业标准《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99); 2、广东省标准《建筑基坑支护工程技术规范》(DBJ/T15-20-97); 3、中华人民共和国国家标准《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2001); 4、中华人民共和国国家标准《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009); 5、《岩土工程勘察报告》、总包单位提供的基础平面图及相关图件; 6、《广州地区建筑基坑支护技术规定》(98-02)。

基坑支护结构设计(全套图纸CAD)

第一章设计方案综合说明 概述 1.1.1 工程概况 拟建南京新城科技园B地块深基坑位于河西香山路和嘉陵江东街交会处东南隅,北侧为规四路(隔马路为A地块基坑),东侧为青石路。B地块±0.00m 相当于绝对标高+7.40m。基坑挖深为~8.0m。拟建场地属Ⅱ级复杂场地。该基坑用地面积约20000 m2,包括3幢地上建筑和一层地下室。建筑物采用框架结构,最大单柱荷载标准值为23000KN,拟采用钻孔灌注桩基础设计方案。 有关拟建物层数、结构型式、柱网和室内外地坪设计标高具体见表。 | 本工程重要性等级为二级,抗震设防类别为丙类。根据该工程重要性等级、场地复杂程度和地基复杂程度,按《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)节,划分该工程岩土工程勘察等级为乙级。 #

1.1.2 基坑周边环境条件 基坑四面均为马路,下设通讯电缆、煤气管线等设施。北侧隔马路为基坑(A地块) 1.1.3 工程水文地质条件 拟建场地地形总体较为平坦,地面高程在~8.78m(吴淞高程系)之间。对照场地地形图看,场内原有沟塘已被填埋整平。场地地貌单元属长江漫滩。 在基坑支护影响范围内,自上而下有下列土层: ①~1杂填土:杂色,松散,由粉质粘土混碎砖、碎石和砼块等建筑垃圾填积,其中~4.5m填料为粉细砂,填龄不足2年。层厚~4.9m; ①~2素填土:黄灰~灰色,可~软塑,由粉质粘土、粘土混少量碎砖石填积,含少量腐植物,填龄在10年以上。埋深~5.3m,层厚~2.6m; ①~2a淤泥、淤泥质填土:黑灰色,流塑,含腐植物,分布于暗塘底部,填龄不足10年。埋深~2.9m,层厚~4.0m; \ ②~1粉质粘土、粘土:灰黄色~灰色,软~可塑,切面有光泽,韧性、干强度较高。埋深~4.7m,层厚~2.1m; ②~2淤泥质粉质粘土:灰色,流塑,含腐植物,夹薄层粉土,切面稍有光泽,韧性、干强度中等。埋深~6.2m,层厚~12.4m; ②~2a粉质粘土与粉土互层:灰色,粉质粘土为流塑,粉土呈稍密,局部为流塑淤泥质粉质粘土,具水平层理。切面光泽反应弱,摇震反应中等,韧性、干强度低。埋深~5.7m,层厚~3.3m; ②~3粉质粘土、淤泥质粉质粘土:灰色,流塑,夹薄层(局部为层状)粉土、粉砂,具水平层理。切面稍有光泽,有轻微摇震出水反应,韧性、干强度中等偏低。埋深~15.6m,层厚~7.7m; ②~4粉质粘土、淤泥质粉质粘土夹粉土、粉砂:灰色,粉质粘土、淤泥质粉质粘土为流塑,粉土、粉砂为稍~中密,局部为互层状,具水平层理。光泽反应弱,摇震反应中等,韧性、干强度较低。埋深~21.5m,层厚~8.8m; ②~5粉细砂:青灰~灰色,中密,砂颗粒成分以石英质为主,含少量腐植物及云母碎片。埋深~25.6m,层厚~12.3m; ②~5a粉质粘土、淤泥质粉质粘土:灰色,流塑,切面稍有光泽,韧性、干强度中等。呈透镜体状分布于②~5层中。埋深~25.0m,层厚~0.5m; ②~6细砂:青灰色,密实,局部为粉砂,砂颗粒成分以石英质为主,含云母碎片。层底部局部地段含少量卵砾石。埋深~33.5m,层厚~22.1m; · ②~6a淤泥质粉质粘土、粉质粘土,灰色,流~ 软塑,切面稍有光泽,韧性、干强度中等。呈透镜体状分布于②~6层中。埋深~45.5m,层厚~1.4m。 ⑤~1强风化泥岩、泥质粉砂岩:棕红~棕褐色,风化强烈,呈土状,遇水极易软化,属极软岩,岩体基质本量等级分类属Ⅴ级。埋深~52.3m,层厚~5.8m。 ⑤~2中风化粉砂质泥岩、泥质粉砂岩:紫红~棕褐色,泥质胶结,夹层状泥岩,属极软岩~软岩,岩体较为完整,有少量裂隙发育,充填有石膏,遇

(完整版)基坑支护方案范本

(项目名称) 基坑支护专项施工方案 审定(批): 审核: 编制: 编制单位: 编制日期:

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (4) 三、施工计划 (5) 3.1施工准备 (5) 3.2施工进度计划 (7) 3.3材料、机械计划 (8) 3.4劳动力计划 (10) 3.5土方开挖与支护配合 (11) 四、施工工艺技术 (11) 4.1技术参数 (11) 4.2工艺流程 (12) 4.3土钉墻施工方法 (12) 4.4支护桩旋挖机工艺流程 (14) 4.5支护桩施工方法、技术要求 (14) 4.6施工工艺及技术要求 (16) 4.7冠梁施工 (19) 4.8预应力锚索施工 (19) 4.9预应力锚索张拉试验 (20) 4.10质量控制与检查验收 (21) 4.11质量保证措施 (23)

4.12施工应注意事项 (26) 4.13成品保护 (27) 五、施工安全保证措施 (28) 5.1组织保障 (28) 5.2安全生产管理目标及制度 (29) 5.3安全生产保证措施 (30) 5.4应急预案措施 (34) 5.5本工程易出现的险情及预防、应急措施 (37) 5.6监测监控与动态信息化施工 (41) 5.7基坑的安全防护 (43) 六、安全文明施工 (44) 七、施工环保措施 (45) 7.1环境管理目标 (45) 7.2环境保护措施 (45) 八、相关图纸 (46)

一、工程概况 1.1基本概况 拟建场地位于×××,拟建建筑物为一栋住宅楼,住宅楼场长约30.70m,宽约21.90m,地下两层,土0.000标高为1594.80rn,现状地面标高为1593.90m.基坑底面标高为1584.60m,基玩开挖深度约9.3m。 1.2周边环境概况 依据建设方提供的“施工现场总平面布置图”,“XX工程的岩土工程勘察报告”,“XX工程的施工图”,该拟建场地位于甘肃省兰州市城关区,从地貌单元上划分,场地地貌单元属黄河北岸Ⅳ级阶地后缘。拟建场地地势较平坦,地面标高1593.42m-1594.00m。最大高差0.58m。场地具体环境概况见下: 均为土质边坡,边坡顶部为XX,边坡高度约为24.6m,边坡坡率约为1:1,5#楼南侧距山体边坡坡脚最小处约为1m,西侧边坡坡脚距离基坑上口边线距离约12m,前期规划设计中建设单位已委托甘肃省科学院地质自然灾害防治研究所( 2013.12)对南侧和西侧山体边坡,进行山体边坡支护设计,未具体施工;X楼基坑北侧距深沟5m;X楼基坑东侧为地下车库建筑场地最近距离4.7m。 建设方未提供详细基坑周边管线分布图,基坑施工前甲方应先查清周边管线分布情况,并采取相应的维护,防护措施。 1.3施工要求及技术保证条件 本工程基坑开挖深度9.300m,为了在建筑基坑支护设计、施工中

某楼基坑围护设计方案及图纸_secret

XX医院迁建工程 门诊医技楼基坑围护设计方案 (施工图) X X年X X月

XX医院迁建工程 门诊医技楼基坑围护设计方案 (施工图) 审定 审核 工程负责 校对 设计 计算 XX年XX月

目录 第一部分基坑支护说明 一、工程概况 二、基坑周边环境条件 三、设计依据 四、岩土工程条件 五、支护方案选择 六、支护结构施工说明 七、现场监测的内容及要求 八、应急措施 第二部分基坑支护结构的分析计算 一、1-1剖面 二、2-2剖面 三、3-3剖面 四、6-6剖面第三部分基坑支护设计图纸 一、基坑总平及周围环境图 二、设计说明 三、围护结构平面布置图 四、开挖与排水平面布置图 五、监测平面布置图 六、1-1剖面 七、2-2剖面 八、3-3、4-4剖面 九、5-5、6-6剖面 十、7-7剖面 十一、节点详图 附:造价概算 附:地质资料

第一部分基坑支护说明 一、工程概况 XX县XX医院整体迁建工程位于XX县XX镇,主要建筑物为病房综合楼(19F)、门诊医技楼(3-4F)、科研后勤楼(7F),其中病房综合楼与门诊医技楼均设有独立的地下室。本部分为门诊医技楼子项目地下室基坑围护,本设计±0.00相当于黄海高程5.150。拟建场地地表平坦,地基土层埋深与厚度分布均匀,勘探期间场地面高程约3.750(标高-1.400)。拟建一层地下车库,桩基础为预应力管桩,板顶标高-4.600,板厚350,地梁为下翻梁,梁高700,单桩承台高1000、两桩承台高1150、三桩承台高1000、四桩承台高1100,垫层150,板底开挖面标高-5.100,梁底开挖面标高-5.45,承台底开挖面标高-5.900,东西两侧承台很密集,以承台底为计算开挖面,南北两侧承台较为稀疏,以地梁底为计算开挖面,坑外以场地标高-1.400计算,东西两侧开挖深度为4.5m,南北两侧开挖深度为4.05m,电梯井底标高-7.30,开挖深度5.9m。根据场地四周条件,基坑南北两侧可以做施工场地,考虑施工荷载,取坑外地表超载20kPa,基坑东侧作为出土口通道,考虑道路地表超载25kPa,基坑西侧为裙楼基础,取地表超载15kPa,围护结构安全等级为二级。 二、周边环境条件分析 基坑四周均为本项目拟建场地,地下室东侧外边线距共建路(在建)约30m,地下室南侧外边线距环保路约30m,北侧为本项目场地,西侧为裙楼基础,有大量管桩需要保护。 三、设计依据 (1)XX有限公司《XX县XX医院整体迁建工程勘察报告》 (2)XX有限公司提供的总平面图、地下室结构平面布置图、基础结构剖面图、桩位平面布置图、承台平面布置图 (3)建筑结构可靠度设计统一标准(GB50068-2001) (4)建筑结构荷载规范(GB50009-2001)(2006年版)(5)建筑基坑支护技术规范(JGJ120-1999) (6)建筑地基基础设计规范(GB50007-2002) (7)建筑地基处理技术规范(JGJ79-2002) (8)混凝土结构设计规范(GB50010-2002) (9)建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) (10)建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002) (11)建筑地基基础设计规范(DB33/1001-2003)(浙江省标准)(12)建筑基坑工程技术规程(DB33/T1008-2000)(浙江省标准)(13)建筑基坑工程监测技术规范(GB50497-2009) (14)XX县XX医院迁建工程项目基坑围护设计方案论证意见(1)(2010.10.20) (15)XX县XX医院迁建工程项目基坑围护设计方案论证意见(2)(2010.11.08)

浅析建筑基坑支护技术

浅析建筑基坑支护技术 发表时间:2016-11-24T15:55:15.207Z 来源:《低碳地产》2016年10月第20期作者:佟雪伟 [导读] 【摘要】基坑支护是现代建筑施工的重要环节,在建筑工程施工的过程中,场地整平工程完成之后需要进行的工作就是基坑的开挖,而基坑施工质量的优良将会直接影响到工程能否顺利的进行,随着如今科学技术的不断发展,新型的基坑支护技术不断的涌现出来,本文就对基坑支护技术进行了分析与探讨。 沈阳乾景房地产开发有限公司辽宁沈阳 110015 【摘要】基坑支护是现代建筑施工的重要环节,在建筑工程施工的过程中,场地整平工程完成之后需要进行的工作就是基坑的开挖,而基坑施工质量的优良将会直接影响到工程能否顺利的进行,随着如今科学技术的不断发展,新型的基坑支护技术不断的涌现出来,本文就对基坑支护技术进行了分析与探讨。 【关键词】基坑支护;技术;研究 一、基坑支护的类型及特点及适用范围 1、高压旋喷桩。高压旋喷桩所用的材料亦为水泥浆,它是利用高压经过旋转的喷嘴将水泥浆喷入土层与土体混合形成水泥土加固体,相互搭接形成排桩,用来挡土和止水,高压旋喷桩的施工费用要高于深层搅拌水泥土桩,但其施工设备结构紧凑、体积小、机动性强、占地少,并且施工机具的振动很小,噪音也较低,不会对周围建筑物带来振动的影响和产生噪音等公害,它可用于空间较小处,但施工中有大量泥浆排出,容易引起污染,对于地下水流速过大的地层,无填充物的岩溶地段永冻土和对水泥有严重腐蚀的土质,由于喷射的浆液无法在注浆管周围凝固,均不宜采用该法。 2、深层搅拌水泥土围护墙。深层搅拌水泥土围墙是采用深层搅拌机就地将土和输入的水泥浆强行搅拌,形成连续搭接的水泥土柱状加固体挡墙,水泥土围护墙的优点:由于一般坑内无支撑,便于机械化快速挖土;具有挡土、止水的双重功能;一般情况下较经济;施工中无振动、无噪音、污染少、挤土轻微,因此在闹市区内施工更显出优越性,水泥土围护墙的缺点:首先是位移相对较大,尤其在基坑长度大时,为此可采取中间加墩、起拱等措施以限制过大的位移;其次是厚度较大,只有在红线位置和周围环境允许时才能采用,而且在水泥土搅拌桩施工时要注意防止影响周围环境。 3、型钢桩横挡板支护。挡土位置预先打入钢轨、工字钢或H型钢桩,间距1~1.5m,然后边挖方,边将3~6m厚的挡土板塞进钢桩之间挡土,并在横向挡板与型钢桩之间打入楔子,使横板与土体紧密接触。适用于地下水位较低,深度不很大的一般粘性或砂土层中应用。 4、钢筋混凝土板桩。钢筋混凝土板桩具有施工简单、现场作业周期短等特点,曾在基坑中广泛应用,但由于钢筋混凝土板桩的施打一般采用锤击方法,振动与噪音大,同时沉桩过程中挤土也较为严重,在城市工程中受到一定限制。此外,其制作一般在工厂预制,再运至工地,成本较灌注桩等略高。 5、灌注桩排桩支护。在开挖基坑的周围,用钻机钻孔,现场灌注钢筋混凝土桩,达到强度后,在基坑中间用机械或人工挖土,下挖1m左右装上横撑,在桩背面装上拉杆与已设锚桩拉紧,然后继续挖土要求深度,在桩间土方挖成外拱形,使之起土拱作用,如基坑深度小于6m,或临近有建筑物,也可布设锚拉杆,采取加密桩距或加大桩径处理,是与开挖较大、较深(>6m)基坑,临近有建筑物,不允许支护,背面地基有下沉、位移时采用。 6、土钉墙。土钉墙是一种边坡稳定式的支护,其作用与被动其挡土作用的上述围护墙不同,它是起主动嵌固作用,增加边坡的稳定性,使基坑开挖后坡面保持稳定,施工时,每挖深1.5m左右,挂细钢筋网,喷射细石混凝土面层厚50~100mm,然后钻孔插入钢筋(长10~15m,纵、横间距1.5m×1.5m),加垫板并灌浆,依次进行直至坑底,基坑坡面有较陡的坡度,土钉墙适用于基坑侧壁安全等级为二级、三级的非软质土场地;基坑深度不宜大于12m。 7、地下连续墙支护。在开挖的基坑周围,先建造混凝土或钢筋混凝土地下连续墙,达到强度后,在墙中间用机械或人工挖土,直至要求深度。对跨度、深度很大时,可在内部假设水平支撑及支柱,用于逆作法施工,每下挖一层,将下一层梁、板、柱浇筑完成,以此作为地下连续墙的水平框架支撑,如此循环作业,直到地下室的地层全部挖完土,浇筑完成,适用于开挖较大、较深(>10m)、有地下水、周围有建筑物、公路的基坑,作为地下结构外墙的一部分,或用于高层建筑的逆作法施工,作为地下室结构的部分外墙。 8、SMW工法。SMW工法亦称劲性水泥土搅拌桩法,即在水泥土桩内插入H 型钢等,将承受荷载与防渗挡水结合起来,使之成为同时具有受力与抗渗两种功能的支护结构的围护墙,SMW 支护结构的支护特点主要为:施工时基本无噪音,对周围环境影响小;结构强度可靠,凡是适合应用水泥土搅拌桩的场合都可使用,特别适合于以黏土和粉细砂为主的松软地层;挡水防渗性能好,不必另设挡水帷幕;可以配合多道支撑应用于较深的基坑;此工法在一定条件下可代替作为地下围护的地下连续墙,在费用上如果能够采取一定施工措施成功回收H 型钢等受拉材料;则大大低于地下连续墙,因而具有较大发展前景。 二、基坑支护新技术 1、逆作法。目前,由于基坑的深度和面积不断的加大,施工现场周边环境多变的复杂性,这些都影响到了深基坑开挖和支护的难度,由于逆作法在工期、造价这两个方面的效果突出,所以“两墙合一”逆作法在未来的发展有着广阔的前景,逆作法施工是一种高效、经济的施工方法,它不但可以减短开挖基坑以及支护结构面积的暴露时间,还能够加强支护结构的受力性能,把支护的刚度提高,这样不但节省了支撑费用和锚杆的成本,还把支护的变形以及对周围建筑的负面影响降到最低,使总成本降低,上海电信大楼的地下3层是最早使用逆作法施工技术的,自此之后,广州的特种基础科研楼的地下3层、上海的人民广场地下变电站它的基坑深度为23.7m,直径达到63.9m,是我国目前直径最大的地下连续墙、福建的世界金龙大厦的地下室2层、广东延安东路隧道的一、二号风塔、广东恒基大厦的地下室2层、京津紫荆花园商住楼的地下室4层、天津地铁的车站等都是使用的地下连续墙作为挡土墙和地下室的外墙,使用逆作法进行施工,也有依据当地施工地形的特点使用“半逆作法”进行支护的,例如:天津的劝业场新大厦。 2、搅拌和注浆技术。为防止基坑发生形变,对支护施加预应力,以此来控制变形的方法在当下的较为流行,并将会被逐渐的推广,这种方法可以减小基坑对于环境的影响,例如:进行降水施工,就会引起地面的附加沉降,或者基坑要使用帷幕形式来进行支护,以此来保护地下水资源,还可以使用旋喷桩或者深层搅拌桩等方法,它们是除了地下的连续墙外,最有效的构筑水帷幕的方法。 3、对于软土基坑的处理技术。对于坑深且大,周围环境条件差的软土基坑,要在基坑的内部,坑外的有效范围内进行土体的加固,以起到稳定四周坑壁、防止土体隆起、保护周边环境、减少支护位移的作用,目前的支护施工中,施工人员都已经认识到支护的设计要由

深基坑工程土钉墙支护施工图初步设计方案

深基坑工程土钉墙支护施工图初步设计方案 1.概况 1.1工程概况 受**委托,我院对其拟建**项目的基坑工程进行基坑支护施工图设计。该基坑工程(未做基坑支护初步设计,直接进行基坑支护施工图设计)已由我院进行了基坑支护初步设计,并通过了基坑支护初步设计审查。拟建的**工程位于**,地处(与主要道路的位置关系)。拟建工程由(建筑物层数、单体名称等)组成,拟采用**基础,持力层为**。拟建场地范围内(地下室分布范围),地下室长约**m,宽约** m,大体上呈**形状,基坑底边线要求距地下室外墙**m。 本工程±0.000相当于绝对标高**m,地下室底板设计标高为**--**m,根据主体设计单位介绍地下室底板厚度按**m考虑,因此基坑支护设计的基坑底标高暂定为**--**m。 现基坑周边场地标高为**--**m,大体呈北高南低,(基坑开挖前基坑周边一倍深度范围内场地标高应整平至**m),基坑深度为**--**m。 本基坑采用**结合**的支护结构型式,地下水控制采用**方式。 1.2基坑周边环境条件 1.2.1基坑周边建(构)筑物概况 基坑**侧有**栋**层的**,地下室外边线距该楼**侧外墙线为**m,该楼系**年代修建,为**结构,有(无)**层地下室,其地下室底标高为**m,基础形式为**基础,基础底部(桩端)标高为**m(以下),该楼目前处

于正常使用状态(待拆无人居住)。 基坑**侧无任何建(构)筑物。 人防设施情况的说明。 1.2.2基坑周边地下管线概况 基坑**侧距地下室外边线约**m处分布有正在使用的(废弃的)**线,其走向为**向,埋深**m,。 基坑**侧,**楼*侧外墙**m范围内,分布有**等地下管线,向为**向,埋深**m。 1.2.3 基坑周边道路概况 基坑**侧距地下室外边线约**m为市政(小区)道路。 1.2.4 基坑周边地形概况 地下室外边线3倍距离内地形基本平坦,标高变化在**-**。 基坑**侧地形起伏较大,为一**,标高变化在**-**。 基坑**侧有一(地表水体),距地下室外边线**m,水深**m。 1.2.5基坑周边环境详见《基坑周边环境条件图》。基坑周边环境(管线、建筑物基础等)尚有**不明,对尚未查明的周边环境条件(管线、建筑物基础等),施工前应进一步查清后方可后开始施工,必要时须变更设计。 2.设计依据 2.1技术标准 1)《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 2)《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99

基坑工程安全技术试卷及答案(三类人员安全员继续教育)

第 1 题: 《建筑深基坑工程施工安全技术规范》(JGJ311-2013)规定,基坑施工安全等 级分为_____个等级。
A、2.0 B、3.0 C、4.0 D、5.0
正确答案:A 第 2 题: 基坑内设置作业人员上下坡道或爬梯,数量不少于________个。
A、正确 B、错误
正确答案:A 第 3 题:

《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质【2009】87 号)规定,开 挖深度超过____米以上的深基坑工程必须组织专家论证。
A、2.0 B、3.0 C、4.0 D、5.0
正确答案:D 第 4 题: 下列 不属于地下连续墙作业特点。
A、低噪声 B、施工速度快 C、振动小 D、整体好
正确答案:B

第 5 题: 现浇混凝土支撑的特点不包括_________。
A、刚度大 B、施工速度快 C、可灵活布置 D、整体性好 正确答案:B 第 6 题: 钢支撑系统支撑的特点不包括________。
A、整体性好 B、施工速度快 C、可重复使用 D、安装和拆除方便 正确答案:A

第 7 题: 锚杆支护具有________特点。
A、提供开阔的施工空间 B、承载力大排 C、刚度大 D、以上三者 正确答案:A 第 8 题: 下列可以施加预应力的构件有_________。
A、锚杆 B、工法桩 C、混凝土支撑 D、钢立柱
正确答案:A

第 9 题: 根据《工程勘察资质标准》(2013 版)规定,下列______资质企业不能设计一级 基坑。
A、工程勘察综合资质甲级 B、岩土工程甲级 C、岩土工程(设计)甲级 D、岩土工程(勘察)甲级 正确答案:D 第 10 题: 地基基础工程专业二级资质可以施工开挖深度__________以下的基坑工程。
A、12m B、15m C、18m D、20m 正确答案:B

基坑支护设计方案设计文字(钻孔灌注桩)(完整版)

地下室基坑支护设计总说明 一、设计依据 1、杭州中宇建筑设计有限公司设计的《福鼎.铂金华城》总平面图及地下室结构图;(工程编号:10-05) 2、福建省闽东工程勘察院勘察的《福鼎.铂金华城3#地块二期(11#、12#楼)、三期(8#~10#、13#~15#楼)岩土工程勘察报告》(详勘);(工程编号:Z200803) 3、中华人民共和国行业标准《建筑地下室支护技术规程》(JGJ120-99),地下室侧壁安全等级为二级,重要性系数ro=1.00; 4、中华人民共和国国家标准《建筑基坑工程技术规范》(YB9258-97); 5、福建省地方标准《建筑地基基础技术规范》(DBJ13-17-2006); 6、计算软件采用北京理正软件设计研究所“理正深基坑支护结构设计软件(F —SPW6.00)”,局部作了修正、补充; 7、工程场址现周边环境由福建家景置业有限公司提供; 8、坑边荷载按地下室边沿地面6m范围内允许堆载15kN/㎡,严禁超载。 二、周边环境与工程概况 本工程位于福鼎市潮音岛小区,城关至资国寺路经过,距城关约3公里。 建筑物室内地坪设计相对标高±0.000相当于黄海高程系绝对标高6.150m,自然地面按现场标高5.850m,相差0.300m。底板厚为400m,其底板与地梁顶面结构标高为-3.000m与-5.100m,地下室底板采用地梁带承台片伐底板基础,底板、承台、地梁底为100厚C15素砼找平,其下厚150片石灌砂夯实垫层。桩基工程采用φ500与φ600预应力混凝土管桩基础。承台高高度为1100~1550mm,承台垫层底挖土深度为5.900m~6.350m,底板垫层底挖土深度为5.450m。基坑支护总延长米约为518m。

深基坑施工安全教育考试答案

1 / 5 部门姓名: 考核成绩: 合格/不合格 一、单项选择题 1、深基坑土方开挖遵循的总体原则是(A)。 A、分层、分块、留土护壁、对称、限时开挖支撑 B、分层、分块、限时开挖支撑 C、分层、对称、留土护壁 2、在围护结构封闭后,降水水位到开挖面以下(B),方可进行土方开挖。 A、2米 B、1米 C、1.5米 3、气割作业时,乙炔气瓶必须装(A ) A、回火装置 B、防漏装置 C、防爆装置 4、挖掘机作业时应注意(A) A、选择和创造合理的工作面,严禁掏洞挖掘 B、从下到上,随意乱挖 C、逐仓对称开挖,适当可掏底挖掘

2 / 5 5、下列说法错误的是(C)。 A、深基坑开挖发现土层特性与原地质报告不符,应立即停止开挖 B、开挖至设计标高,为不扰基底土体结构,需预留300mm厚土由人工清除 C、基坑开挖出一道支撑后,需三日后在该位置施工圈梁、砼支撑 6、以下说法错误的是(C) A、施工人员必须佩戴安全帽进入施工现场,禁止酒后作业 B、挖掘机行走时,应注意保护周围监测、通信、信号等电缆 C、便桥下土方开挖,车经过便桥上方时,挖机仍可继续作业7、建筑施工存在“五大伤害”包括: 高处坠落、物体打击、机械伤害、坍塌事故、(B )。 A、雷电击伤 B、触电事故 C、食物中毒 8、施工现场严禁(C ) A、xx章守法,讲究文明 B、服从指挥、踏实工作 C、堆放垃圾、焚烧各类废弃物 9、人工挖掘土方,作业人员的左右间距要大于(C ),前后间距应大于()米。

A、2, 3 / 5 4B、1, 2C、2, 3D、3,2 10、下面选项错误的是(B )。 A、机具要配置专用开关箱,严格按“一机一闸一漏一箱”配备 B、机具维修时不需切掉电源 C、临近铁路营业线施工必须做到“一机一人一防护” 11、下列哪项施工作业需要戴防护眼镜?(B ) A、搭设脚手架 B、焊接、穿凿作业C 、钻孔打桩 D、测量12、下列说法错误的是(D )。 A、手持电动工具必须设置末端开关箱 B、严禁电源线与金属构件接触,禁止机具电源线缠绕、支挂在现场钢筋上 C、起重吊装物品严禁从人的头顶越过,吊装臂下严禁站人规模的危险性较大的深基坑工程。 A. 2m(含2m) B. 3m(含3m) C.4m(含4m) D.5m(含5m) 14、深度超过(B )的基坑(槽)支护、降水工程属于危险性较大的分部分项工程。 A. 2m(含2m) B. 3m(含3m) C.4m(含4m) D.5m(含5m)

基坑支护说明(第二版)

xxxx项目 基坑支护设计施工图 (第二版) xxxx勘察设计研究院 2012年08月15日

目录

设计说明 一、设计依据 1.《xxxx项目岩土工程勘察报告》详勘,xxxx勘察设计研究院,2012年6月28日; 2.《xx区西乡xx项目总平面图》,xxxxx研究总院有限公司,2012年6月; 3.《xx区西乡xx项目地块一商业与地下室平面图》,xxxx究总院有限公司,2012年6月; 4.《xx区西乡xx项目地块二商业与地下室平面图》,xxxx筑设计研究总院有限公司,2012年6月; 5. 现场踏勘的结果; 6.《深圳市基坑支护技术规范》(SJG 05—2011); 7.《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99)。 二、工程概况 xxxx项目地上建筑物33层,高度99.4m,设二层地下室,地下室埋深最深约11.0m。场地位于深圳市xx路南侧,前进二路西侧,东侧靠近xx山。场地红线用地面积41572.33m2,基础工程桩拟采用挖孔灌注桩。 ±0.00相当于绝对标高14.00m,基坑底标高3.40m,其中部分场地只做一层地下室,其基坑底标高7.20m,场地周围绝对标高暂按8.40~14.40m考虑,基坑开挖深度约5.0~11.0m。支护周长约1095.0m,底面积约33915.3m2。地下室外墙线到基坑坡脚需留1.5m位置。 三、场地周边条件 地下室外墙线与红线距离大小不等。地下室外墙线在基坑西北侧距红线最小距离为1.51m,与周围建筑物距离25m以上;在南侧距红线最小距离为0.68m,与周围建筑物距离11.58m以上;在东侧距红线最小距离为3m,与周围建筑物距离7.27以上;在东北侧距红线最小距离为8.17m。 四、工程地质和水文地质条件 经钻探揭露,场地内地层主要为第四系新近期填土层(Q ml)、第四系冲洪积层(Q al+pl)、第四系坡积层(Q dl)、第四系残积层(Q el)、基底为加里东期混合花岗岩(Mγ3)。现将地层自上而下描述如下: 1、第四系新近期填土层(Q ml) ①素填土:褐黄色,松散~稍密,稍湿,主要为粘性土堆填,局部含有少量砖块、碎石块、砼块等,粒径一般为50~100mm,含量约3%,层厚0.40~7.50m,平均厚度3.02m,部分钻孔顶部有0.10~0.30m的砼面层。 2、第四系冲洪积层(Q al+pl) ②-1 粘土:褐黄色夹灰白色,可塑~硬塑,含有少量砂,局部含砂量较大,层厚0.60~8.90m,平均厚度4.27m。 ②-1 粉砂:灰黑色,中密,饱和,含粘性土大于30%,层厚1.70~6.50m,平均厚度3.18m。 3、第四系坡积层(Q dl) ③粉质粘土:褐黄色、灰白色,可塑~硬塑,含砂较多,层厚0.70~6.50m,平均厚度3.18m。 4、第四系残积层(Q dl) ④砂质粘性土:褐黄色、灰白色,可塑~硬塑,系由混合花岗岩风化残积而成,含少量砂,层厚1.20~17.40m,平均厚度6.81m。 5、加里东期混合花岗岩(Mγ3) 场地内下伏基岩为混合花岗岩,根据其风化程度可划分为全、强、中、微四种风化类型,本次勘察均有揭露。 ⑤-1全风化混合花岗岩:褐黄色、灰褐色、灰白色,岩芯呈砂土状,矿物成分除石英外均已风化为土状,可见原岩结构,该层场地内普遍分布,层厚0.40~11.90m,平均厚度4.03m。 ⑤-2强风化混合花岗岩:褐黄色、灰褐色、灰白色,砂土状、土块状,矿物成分除石英外已基本风化为土状,原岩结构清晰可见,下部多为块状强风化,含有中等风化岩块或中风化和微风化混合花岗岩风化球,层厚0.30~44.50m,平均厚度9.50m。 ⑤-3中风化混合花岗岩:褐黄色、铁锈色,变余结构,块状构造,岩芯呈碎块状~短柱状,裂隙发育,隙面铁染,锤击易碎,揭露层厚0.40~5.90m。 ⑤-4微风化混合花岗岩:青灰色、灰白色,变余结构,块状构造,岩芯呈短柱状~长柱状,裂隙发育,隙面铁染,揭露层厚1.00~10.30m。 场地上覆粘土、粉质粘土、砂质粘性土、全风化混合花岗岩含水微弱,为弱含水层(相对隔水层)。场地强~微风化层属弱~中等富水性。 地下水补给主要靠大气降水垂直渗入及场地周围地下水渗流的侧向补给。勘察期间测各钻孔稳定水位埋深为0.30~9.30m,相应标高为2.31~13.28m。 五、基坑支护设计方案 (一)设计方案 1、1-1’(UVWXYZABC)段、2-2’(CDEFG)段、3-3’(GH)段护坡采用单排水泥搅拌桩止水帷幕与微型桩、土钉墙联合支护。搅拌桩桩径550,桩长7~9m,桩间距400;微型桩桩径300,桩长7~9m,桩间距1.5m。基坑沿搅拌桩内侧垂直开挖,设3~5排6~9m长的土钉,坡面挂网喷射砼护面。其中3-3’(GH)段坡于第3排土钉处设一排预应力锚索,锚索间距3m,锚索长度18m。详见1-1’(UVWXYZABC)段、2-2’(CDEFG)段、3-3’(GH)段支护剖面图。 2、4-4’(Hf)段坡设钻孔桩,桩径800,桩间距1.6m,桩长11.1m,于桩间设1排预应力锚索,锚索间距1.6m,锚索长度18m,桩顶设冠梁;于桩顶放坡位置设一排长6m的土钉,坡面与桩间土挂网喷射砼护面。于钻孔桩外侧设一排水泥搅拌桩止水帷幕,有效桩径550,桩间距400,桩长9 m。详见4-4’(Hf)段坡支护剖面图。

基坑支护安全教育

安全教育记录 工程名称: No : 培训时间年月日培训地点 培训内容参加人数 一、一般性安全教育: 1、进入现场,必须戴好安全帽,系好帽带。 2、施工人员不准穿拖鞋、高跟鞋、硬底鞋、不准赤脚。 3、2m以上作业必须佩带好安全带。 4、上班前不准饮酒。现场不准吸烟,以免发生火灾。 5、高处作业时,不准将工具、材料、垃圾等向下抛掷。 6、非机电操作人员及其他特殊工种人员,严禁无证操作现场各种机械设备和机具。 二、针对性安全教育: 1、施工前必须根据建设单位提供的地下管线资料进行勘察,摸清地下设施的走向及深度等情况,制定施工方案。 2、土方开挖宜从上到下分层依次开挖,严禁采用挖空底脚的作业方式。按土质和深度情况设置安全边坡和做好固壁支撑工作。 3、基坑边坡或支护应随时检查,发现问题立即采用措施消除隐患。下雨后和每日上班前也应进行仔细观察边坡或支护,确认安全可靠方可下坑槽施工。 4、基坑挖深至2米后周围临时应设高1.2米防护栏杆和醒目标志,夜间应有照明设施及红灯示警。 5、开挖后应及时做好排水工作,不得在影响边坡稳定的范围积水。 6、挖出的土方应及时清运,在基坑周围堆放土方或施工材料,应考虑土质情况,距离基槽边1米以上,堆高不得超过1.5米,确保边坡稳定。 7、施工人员上下坑槽应设有规范的专用通道。 8、基坑内的施工人员必须有足够的安全距离或安全立足点,不得在同一垂直线上同时有人作业。 9、夜间应合理安排施工项目,并有足够的照明设施。 10、挖掘机必须等汽车停稳后方可向车上卸土,铲斗严禁从驾驶室上回旋而过。工作臂下,回旋半径内严禁站人,挖掘机旋转臂的任何部位与10KV以下的电力架空线路边线最小水平距离不得小于2米。11、土方运输车辆应保持车容整洁,土方不得装得太满,防止发生溢漏污染路面,若发生溢漏应立即派人员进行清扫、冲洗。 记录人:

地下排桩预应力锚索基坑支护施工图新规范.doc

地下排桩 + 预应力锚索基坑支护施工图(新规范) 采用新规范设计,经典的案例,图面整洁,有双排桩、坡道、旋喷桩帷幕、土钉等设计详图及降水、监测等,非常值得参考。 资料目录 设计说明( 4 张) 基坑周围环境图 护坡灌注桩平面布置图 冠梁平面布置图 预应力锚索平面布置示意图 高压旋喷桩及搅拌桩平面布置图 基坑降水管井平面布置图 基坑变形监测点平面布置示意图 坡道支护立面图 1-1 剖面及护坡桩配筋图 1′-1 ′剖面及护坡桩配筋图 2-2 剖面及护坡桩配筋图 3-3 剖面及护坡桩配筋图 4-4 剖面及护坡桩配筋图 5-5 立面、剖面图

构造详图 (3 张) 内容简介 基坑开挖深度:米 侧壁安全等级:一级 地下水位:米 相关规范:《建筑基坑支护技术规程》JGJ120- 2012 《建筑地基基础设计规范》GB50007- 2011 基坑支护:上部土钉墙,下部排桩+850 型搅拌桩帷幕 +锚索 【土钉墙】孔径 110mm,倾角 15 度,深度应大于设计长度 100mm。钢筋网采用 ? 圆钢,间距 250mmX250mm,搭接长度不小于 300mm。土钉钢筋采用 ? 20、, 22 钢筋制做,注浆采用水泥。加强筋采用 ? 14 钢筋 【护坡灌注桩和冠梁】均采用C30混凝土,桩径 ? 800mm/? 1000mm@1500mm 【预应力锚索和腰梁】锚索直径150mm,间距同灌注桩,采用,1860 级有粘结钢铰线。浆液为级纯水泥浆,水灰比为,每米水泥用量 75Kg;一次注浆压力1MPa进行注浆,二次注浆为劈裂注浆,开口压力 应在。腰梁采用 2 根 25b 槽钢;楔形垫板为 250X250钢板,厚 15mm;锚具、夹具 OVM15 【高压旋喷桩和搅拌桩帷幕】高压旋喷桩水泥采用级水泥,水 泥掺入量为每米180Kg,水泥浆液的水灰比采用1:1。轴搅拌桩水泥采 用级水泥,水灰比~、水泥掺入量为20%。 【基坑降水】管井降水,管井间距约18~23 米

深基坑施工安全教育考试 (答案)

深基坑施工安全教育考试(答案) 深基坑施工安全教育考试 部门姓名:考核成绩:合格/不合格 一、单项选择题 1、深基坑土方开挖遵循的总体原则是(A)。 A、分层、分块、留土护壁、对称、限时开挖支撑 B、分层、分块、限时开挖支撑 C、分层、对称、留土护壁 2、在围护结构封闭后,降水水位到开挖面以下(B),方可进行土方开挖。 A、2米 B、1米 C、1.5米 3、气割作业时,乙炔气瓶必须装(A) A、回火装置 B、防漏装置 C、防爆装置 4、挖掘机作业时应注意(A) A、选择和创造合理的工作面,严禁掏洞挖掘 B、从下到上,随意乱挖 C、逐仓对称开挖,适当可掏底挖掘 5、下列说法错误的是(C)。

A、深基坑开挖发现土层特性与原地质报告不符,应立即停止开挖 B、开挖至设计标高,为不扰基底土体结构,需预留300mm厚土由人工清除 C、基坑开挖出一道支撑后,需三日后在该位置施工圈梁、砼支撑 6、以下说法错误的是(C) A、施工人员必须佩戴安全帽进入施工现场,禁止酒后作业 B、挖掘机行走时,应注意保护周围监测、通信、信号等电缆 C、便桥下土方开挖,车经过便桥上方时,挖机仍可继续作业7、建筑施工存在“五大伤害”包括:高处坠落、物体打击、机械伤害、坍塌事故、(B)。 A、雷电击伤 B、触电事故 C、食物中毒 8、施工现场严禁(C) A、遵章守法,讲究文明 B、服从指挥、踏实工作 C、堆放垃圾、焚烧各类废弃物 9、人工挖掘土方,作业人员的左右间距要大于(C),前后间距应大于()米。A、2,4B、1,2C、2,3D、3,2 10、下面选项错误的是(B)。

A、机具要配置专用开关箱,严格按“一机一闸一漏一箱”配备 B、机具维修时不需切掉电源 C、临近铁路营业线施工必须做到“一机一人一防护” 11、下列哪项施工作业需要戴防护眼镜?(B) A、搭设脚手架 B、焊接、穿凿作业 C、钻孔打桩 D、测量 12、下列说法错误的是(D)。 A、手持电动工具必须设置末端开关箱 B、严禁电源线与金属构件接触,禁止机具电源线缠绕、支挂在现场钢筋上 C、起重吊装物品严禁从人的头顶越过,吊装臂下严禁站人 D、各种机械设备必须设置安全操作规程,操作人员可视现场情况自行操作 13、开挖深度超过(D)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程为超过一定规模的危险性较大的深基坑工程。 A.2m(含2m) B.3m(含3m) C.4m(含4m) D.5m(含5m) 14、深度超过(B)的基坑(槽)支护、降水工程属于危险性较大的分部分项工程。 A.2m(含2m)

相关文档