文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 砖砌体工程施工方案

砖砌体工程施工方案

砖砌体工程施工方案
砖砌体工程施工方案

一、工程概况

本工程建筑面积6270平方米,2层框架结构

1、本工程填充墙砌体设计概况

本工程基础墙体采用Mu15混凝土实心砖,M10的水泥砂浆砌筑,主体采用A3.5B06加气混凝土砌块,M5的混合砂浆砌筑。

容重强度使用部位材料名称规格

长×宽×厚

混凝土实心砖240×190×90 1120 kg/m3Mu15 基础

混凝土多孔砖1120 kg/m3Mu10 主体

特殊部位及节点要求:

1)、本工程构造柱、过梁、小于200的门窗垛用C25混凝土浇筑。女儿墙压顶、二次浇筑挡水线用C25细石混凝土(沿挡水坎长度方向内配ф6@250构造筋,见相应附图)浇筑。空调挑板等结构构件混凝土强度等级同主体,采用自拌混凝土。

2)、所有线盒、箱体超过300的洞口必须设置同墙宽的预制过梁,,墙体顶砖用同墙厚的页岩砖侧砌,并且待墙体完成7天后进行顶砖砌筑。

3)、构造柱马枒槎施工中,应五进五退,先退后进,沿墙高每500mm设两根ф6的拉结筋,伸入墙内不小于1m,门窗位置根据墙垛、门垛长度为准,马枒槎上部阴角部位须将砖块切成45度角,浇筑时留出浇筑口,以保证砼浇筑密实。浇筑完成模板拆除后踢除浇筑口部位多余砼。构造柱断面为200mm×200mm,砼等级为C25,主筋为4ф12,箍筋ф6@200。

4)、砌体施工前必须完成放线验收工作,由项目部提供三条主控线,其余均由班组放线,经检查验收后才允许进入砌筑施工。

5)、过梁全部采用预制过梁,按图集《03ZG313》中2级荷载选用,当洞顶离结构梁或底板小于钢筋砼过梁高度时,过梁与结构梁浇成整体。(后附相应宽度过梁配筋图)6)、厕、厨房墙体全部采用页岩多孔砖组砌;且厨房墙体在结构楼面上作300mm 高C20混凝土挡水线(门洞口除外)。

7)、防盗门门框采用页岩砖组砌,在安装拉片位置组砌砼块,具体组砌方法详附图。

8)、管道井、风井等比较狭窄的房间内侧应随砌随抹灰,表面光滑平整。

9)、所有门窗洞口均按窗型图留设。

:必须满足设计要求和国家有关规范要求,GB13544-2000《烧结多孔砖》,砖进场必须有质保书和按验收批数(烧结普通砖每15万块为一个验收批,多孔砖每3万块为一个验收批,不足的也按一批计,每一验收批随机抽取试样一组,即10块)作试验,

合格后方可使用。水泥:普通硅酸盐水泥,必须具有质保书和抽检报告(特别是安定性试验)合格后方可使用,符合GB175-1999。

2、技术准备

a、先了解和掌握图纸内容,摸清设计意图,审查施工图纸是否还齐全,是否其说明内容一致,施工图纸及其各组成部分间有无矛盾和错误,在尺寸、标高和说明方面,建筑图与其相关的结构图是否一致,技术要求是否明确,水、电、暖通、消防等安装施工图与建筑、结构施工图是否相符,标高及平面位置是否矛盾,是否满足使用功能及兼顾美观,并掌握整个工程各工序之间的穿插顺序,找出本工程的施工难点与重点,并针对施工难点与重点作出相应的施工方案。

b、各级技术人员、施工人员要认真熟悉图纸,技术部门负责组织好图纸审阅,审阅时应特别注意审查图纸是否有问题,发现问题及时提出.

c、确定各工程项目的做法、材料、规格、数量,为翻样和加工定货创造条件。

d、将砌筑砂浆所用合格原材料送至试验室按设计强度等级试配确定砂浆配合比,满足设计要求后,方可使用于该工程,砂浆搅拌全部采用自拌。

e、根据砌体施工平面图中的轴线尺寸在砼楼面上弹出各房间的墙体、门洞边线,且在已浇砼剪力墙、柱上弹出建筑标高线及注明标高,以确保房间净空尺寸和标高。

f、砌体工程开工前,技术负责人向工长,工长必须向班组长和操作工人进行技术交底,对所砌部位的构造、门窗位置、预留孔、预埋件、构件安装位置及砂浆标号和取样组数,砌体组砌方法,砌体轴线、标高等,进行详细的书面交底并作记录。

g、根据现场情况,做好现场的平面布置。

h、提出机具计划,编制加工定货计划。

四、质量控制

1、质量控制措施

a.加强职工质量意识教育、提高业务人员素质。工程质量来源于工作质量,工作质量来源于质量意识和业务素质,并贯穿于施工的全过程,因此必须加强施工人员的质量意识教育,努力提高其业务素质。牢固树立为用户服务,质量第一的思想。

b.加强工艺纪律,严格操作规程。严格自检、互检和交接检,做到无自检不专检,上道工序不合格不准进入下道工序,加强工序质量控制,实行“样板制”和操作“挂牌制”,以此带动质量管理。

c.订立质量奖罚制度,层层落实、处处把关,好的给予鼓励;质量意识差的,除给予教育外,适当进行经济惩罚,把质量落实到人头,做到质量管理,人人有责。

d.建筑物定位放线时,必须有技术负责人亲临现场会同建设单位、监理单位共同检验,及时做好检查手续。建筑物设置的轴线和标准水准点要牢固,不得任意挪动损坏,建筑物内的放线,必须经复测无误后方可进行施工。

e.砼及砂浆应严格按配合比计量,其坍落度测试必须严格按规范规定要求进行。砼浇筑时,振捣棒应做到快插慢拨,插点均匀排列,以保证砼密实,浇筑完的砼应及时养护。

f.构造柱模板支撑牢固,拼缝严密,拼缝处贴海棉条防止漏浆;隔离剂涂刷均匀,不得有漏涂现象;拆模时砼应达到规范规定的强度,不得强砸、硬撬,以防损坏砼结构。

g.对原材料、成品、半成品实行进货检验,无合格证、质保书的材料不准进入施工现场,复检不合格的材料不得用于工程;特殊材料由建设、设计、监理和施工单位看样订货,按样验收,严格把关。

h.根据设计要求和工程特点,结合施工实际情况,合理安排并及时协调土建施工与安装及装饰之间的穿插配合。

一、质量管理点一览表

每分项工程开工之前均应进行样板施工,并经业主、监理、施工三方进行验收点评,严格按合格的样板进行施工。

本工程质量管理点设置一览表如下:

序号管理点

名称

技术要求及措施

1 平面与垂直

控制

1.根据房屋轴线放样出墙轴线、并定出门窗位置,进行技术复核后方可进行施工。

2.施工过程中,采用线坠及2m检查尺对墙体的垂直度及平整度进行控制,做到3匹一吊、

5匹一靠,其误差应满足优质结构标准要求。

3.各房间的开间尺寸误差不得大于10mm。

4.表面平整度不得大于8mm,垂直度不得大于4mm

2 砼质量

控制

1.砌体施工阶段砼采用自拌混凝土。对原材料必须进行见证取样复验.现场计量必须准

确,并设专人计量。

2.砼浇筑不得发生离析。

3.砼试块的制作、养护、试压以及强度统计评定必须符合标准要求。

3 砌体工程质

量控制

1.严格控制砂的含泥量;拌制砂浆时必须使用重量比,严格控制砂浆的配料精度;严禁

人工拌制,

2.机械拌制的时间,至投料后算起,应控制在3~5min以内。

3.严格砌体组砌方法和设立皮数杆。

4.灰缝砂浆必须饱满;水平缝不得低于80%,竖直缝应填满砂浆,不允许有透明缝和假

缝。

5.排砖时,应考虑门窗洞口位置对竖缝的影响。

6.严格砖墙的留槎和接槎。

7.正确预留预埋砌体上的洞口(预埋管件)。

8.墙体拉接筋大小、长度、位置、形状等严格按规范执行。

9.墙体放线必须用双边线控制,砌筑时采用单边拉线,一皮一拉。

10.配筋带严格按图集要求设置。

5 墙体上安装

预留预埋质

量控制

1.严格按图纸及方案要求进行施工。

2.与土建施工紧密配合,预留预埋位置要准确、不得漏埋,严禁事后剔打。

3.凡事是安装过程中需要打支架固定的位置,必须组砌页岩实心砖。

五、工程质量保证措施

1、质量保证硬件措施

硬件措施主要从劳动力组织,材料供应,机械使用,等给予充分保证,使工程能够顺利进行。

a:劳动力组织

为了工程正常进行,保证工程施工的连续,依据施工进度计划要求,合理安排组织劳动力。保证在使用上的合理性,力求用最小的劳动力,创最高施工效益。

为此我们依据总进度要求,进行动态安排劳动力,有序组织施工。

B:材料供应

在材料供应问题上,首先派有管理经验的材料人员,深入市场了解材料供应市场、供应情况、供应价格等。在此基础上,写出调查报告,并及时反馈市场变化情况。

项目部在此基础上,通过对市场调查分析对材料实行动态管理,保证工程施工用料。

另外在材料供应上,做到轻重缓急,杜绝材料积压造成生产积压。

c:机械管理

根据工程情况,合理选用施工机械、机具设备。派专人负责机械设备的管理,做到对机械紧固、保养、加油、检查、维修的“十字”方针。保证设备在施工中正常运行,杜绝设备带病作业和施工人员违章指挥及操作。

2、质量保证软件措施

a:质量保证组织机构

本工程按项目法管理施工,成立京投银泰项目工程部,由生产经理负责实施,按ISO9001质量体系建立项目质量保证体系,并对施工质量全面负责。

项目部质量检查工作由技术负责人带头,会同专业质检员、班组长

每天对各施工班组作业的施工质量进行检查、复核。

b:严格执行质量检查的各项制度

根据设计图纸的要求、施工及验收规范的规定、本地区及企业自身的技术标准和规程、施工合同中规定采用的有关技术标准,精心组织、精心施工,以人的工作质量保工程工序质量,以工序质量确保工程质量。根据本工程项目的特点和具体情况,特提出以下保证工程质量的各项制度,以实现工程质量的目标。

1)严格执行质量申报制度

本工程执行如下报验流程。

a)、原材料/构配件及设备质量签认程序

1.原材料、构配件填报表(附材料合格证,材质化验单,材料复试报告等)

2.工程设备填报表(附设备出厂合格证,性能试验单,)

材试、安装监理工程师审

签认原材料/构配件/设备的质

量对影响使用功能及观感的原材料/构配件/设备进行预控

不同意,签发表

监理工程师

同意,签认表

监理工程师

现场检验质量监理工程师

使用于指定部位施工单位到货后的前24小时内通知监理检

原材料/构配件/

设备不能进入现场

原材料/构配件/设备可以进入现场

b )、隐检、预检、中间及分部、分项工程验收程序

2)内部技术复核、隐蔽工程验收制度

a. 在施工方案中编制技术复核计划,明确复核内容、部位、复核人员及复核方法。

b. 技术复核结果应填写《分部分项工程技术复核记录》,作为施工技术资料归档。

c. 凡分项工程的施工结果被后道工序施工所覆盖,均应进行隐蔽工程验收。隐蔽工程的验收结果必须填写《隐蔽工程验收记录》,作为档案资料保存。

各项工程质量保

证资料齐全

施工单位 分部、分项工程自检合格,验评工作完成 施工单位

隐、予检工程、分部、分项工程分别验收、签认完成 施工单位 填报表报监理部

施工单位 1. 审查各项质量保证资料是否齐全

合格;

2. 检查隐、予检及分部、分项工程是

否完成;

验收合格,签认表

(总)监理工程师 验收不合格,在原报表纸上签注意见

(总)监理工程师 可进行下一道工

序 施工单位

验收48小时内通知监理检查

返工

d.技术复核与隐蔽工程验收程序如图:隐蔽工程验收技术复核

隐蔽工程项目施工员技术复核项目施工员

自验修正自验整改

否否

填写验收单填写复核单

技术员复验技术员复核

项目质量工程师组织

填写《隐蔽工程验收记录》填写《技术复核记录》

交业主单位或监理单位组织

进入下道工序施工

3)现场材料质量管理

a严格控制采购材料的质

各类材料的采购控制必须符合公司质量程序文件的规定。进场后的材料应组织进行抽样检查,发现问题立即与供货商联系,直到退货。

b搞好原材料二次复试取样、送样工作

水泥必须取样进行物理试验,钢筋原材料必须取样进行物理试验,所有防水材料必须进行取样复试。存放期超过3个月的水泥必须重新取样进行物理试验,合格后才能使用。

4)计量器具管理制度

a、项目部质安部负责本工程所有计量器材的送检、督促及管理工作。

b、现场计量器具必须确定专人保管,专人使用,他人不得随意动用,以免造成人为损

坏。

c 、 损坏的计量器具必须及时申报修理更换,不得带病工作。

d 、 计量器具要定期进行校对、鉴定,严禁使用未经校对过的器具。

5)工程质量奖励制度

a 、 项目部遵循“谁施工、谁负责”的原则,对整个工程进行全面的质量管理和跟踪管

理。

b 、 任何人在施工过程中违反操作规程、不按图施工、屡教不改或发生了质量问题,项

目部将对其进行处罚,处罚的形式为停工整改、罚款直至驱出工地。

c 、 凡在施工过程中,按图施工,质量达到优良的班组,项目部将对其进行奖励。奖励

的形式为表扬、表彰、奖金。

d 、 项目部在实施奖罚时,以平时检查、抽查、每月一次的大检查、监理工程师的抽查、

质量评定等结果为依据。

6)质量过程控制

施工中质量控制的策略是:全面控制施工过程,重点控制工序质量,全面提高工作质量。其具体措施是:工序交接有检查,质量预控有对策,施工项目有方案,技术措施有交底,图纸会审有记录,配制材料有试验,隐蔽工程有验收,计量器具校正有复核,设计变更有手续,钢筋代换有制度,质量处理有复查,成品保护有措施,行使质控有否决权,质量文件有档案。最重要的是质量责任分解到人,落实到人,质量责任与奖金挂勾奖罚逗硬。

a. 单位工程质量的系统控制过程,如下框图所示:

施工项目质量因素的控制如下图所示: 施工项目质量

控制 工序(检验批)质量控制

分项工程质量控制

分部工程质量控制 单位工程质量控制 建设项目质量控制 建筑工程质量

安装工程质量 设备本身质量

控制

7)现场质量检查

现场质量检查方法:目测法、实测法和试验法三种。

目测法:根据质量标准进行外观目测,看、摸、敲、照进行检查。

实测法:根据质量标准通过检测工具对实物进行靠、吊、量、套进行检查。

试验法:通过现代的试验设备对项目进行的试验检查,提出数据依据标准判定检查。

六、 砌筑工艺 弹线→支档水模板→浇筑挡水砼→拆档水模板→平、立面排砖及皮数杆确定→植拉墙及构造柱筋→细石砼找平→填充墙砌筑→建渣清理→构造柱、过梁支模及浇筑砼→后塞口砌筑→建渣清理

坚持以样板带路的原则,先施工样板,项目部进行技术复核及监理甲方验收合格后再进行大面积施工。

1、施工要点

a. 砖砌体十行累计按1250mm 控制,表面平整≤8mm ,垂直度偏差≤4mm ,灰逢平直度偏差≤3mm 。砌体要防止通缝现象,上下皮砌体要错缝砌筑,搭接长度按规范执行。

b. 页岩多孔砖进场下车,运至工作面应轻拿轻放,保证砌块棱角不被碰坏,提前一天浇水湿润,直到砌块充分湿润,呈现水影为止,以避免砂浆中水分在砂浆硬化前被砌体吸收,砂浆缺水将影响强度和粘度、且含水率宜15~20%。楼层应准备油桶蓄水,以及时为干砖补水。

c. 靠主体结构剪力墙肢处用页岩配砖交错组砌。水平拉结筋竖向间距500mm 并应符合砌体模数。

d. 墙顶斜砌普通页岩砖逐块敲紧挤实(详附图)、所有墙不论长短、斜砖必须等施工项目质量控制因素

对施工方法、检验方法的质量控制 对生产技术环境、劳动环境、管理环境

的质量控制

对施工机械设备的质量控制 对原材料、构配件的质量控制 对参与施工

人员的工作

质量控制

填充墙砌筑完成后7天后砌筑。

e.填充墙水平长度大于2倍墙高时,设置钢筋混凝土构造柱。砼强度等级C20,先砌墙后浇柱。构造柱处砌筑应注意使构造柱砖墙砌成马牙槎,两侧马牙槎应挂线砌筑以保证砌筑质量,同时设置好拉结筋,马牙槎应从柱脚开始先退后进;构造柱及边框内的落地灰、砖渣杂物应清理干净,防止夹渣,以免影响构造柱及边框的强度。

f.门窗洞口按设计图要求设置钢筋混凝土过梁、构造柱及边框。

g.填充墙转角处、墙墙交接处构造柱、边框位置设水平拉结筋竖向间距500mm 拉结筋伸入墙内不得小于700mm。

h.砌筑砂浆为M5混合砂浆。砌筑灰缝应横平竖直,砂浆饱满度不低于90%墙体内外灰缝宜用钢筋抹子加浆勾出凹缝,待墙面干燥后及时扫去多余砂浆,竖缝通顺钩缝深度适宜一致、楞角整齐,保持墙面清洁、美观。

i.构造柱模板采用木模板。此处墙体要求具有更高的平整度,表面残留砂浆清理干净,木模与墙面间粘贴海棉条以免漏浆,顶部留设“撮箕口”以便顶部混凝土浇筑密实;关模前清除柱模内杂物且模板每次均应刷脱模剂。砼分层浇捣。

j.立皮数杆要保持标高一致、垂直,盘角时要均匀掌握灰缝,砌筑时小线要拉紧,不得一层线松,一层线紧,以防水平灰缝出现大小不匀。

k.挡水模板应用电钻钻孔插钢筋固定,用铁丝及木板加固,模板加固牢靠,阴阳角、边模顺直,截面尺寸应符合设计。具体定位及加固详附图。

l.浇筑砼前应用水湿润模板及砖墙,且模板内无积水、浇筑砼时必须用小型振动棒振捣,以保证砼密实、收面应平整美观。

m.安装过梁时,若支座不符合模数时应用细石砼找平,标高应按照水平线确定,标高误差应≤3mm。

n.水电的管洞及线管预留应配合砌体施工、及时插入。

2、材料及主要机具

(1) 多孔砖:品种、规格、强度等级必须符合设计要求,规格应一致。有出厂证明、试验报告单。材料进场后应进行见证取样复检,不合格产品坚决出场。

(2) 水:用自来水或不含有害物质的洁净水。

(3) 其它材料:拉结钢筋、预埋件,提前做好防腐处理。

(4) 主要机具:备有搅拌机、翻斗车、磅秤、吊斗、砖笼、手推车、胶皮管、筛子、铁锹、半截灰桶、托线板、线坠、水平尺、小白线、砖夹子、大铲、瓦刀、工具袋等。

3、作业条件

(1)弹出轴线、墙边线、门窗洞口线,经复核,办理预检手续。

(2)立皮数杆:宜用30mm×40mm木料制作,皮数杆上注明门窗洞口、拉结筋、过梁的尺寸标高。皮数杆在转角处均应设立,皮数杆应垂直、牢固、标高一致,经复核,办理预检手续(或在结构柱墙上画皮数杆)。

(3)根据最下面第一皮砖的标高,拉通线检查,如水平灰缝厚度超过20mm,用细石混凝土找平,不得用砂浆找平或砍砖包合子找平。

(4)常温天气在砌筑前一天将砖浇水湿润,冬期施工应清除表面冰霜。

(5)砂浆配合比经试验室确定,准备好砂浆试模。

4、操作工艺

(1) 砌筑前,基础墙或楼面清扫干净,洒水湿润。

(2) 根据设计图纸各部位尺寸,排砖撂底,使组砌方法合理,便于操作。

(3) 预拌砂浆,水计量准确。

5、砌多孔及多孔砖墙体

(1)组砌方法应正确,上、下错缝,交接处咬槎搭砌,掉角严重的多孔砖不宜使用。

(2)水平灰缝控制在8~12mm,应砂浆饱满,平直通顺。立缝用砂浆填实。

(3)多孔砖及多孔墙砌至梁或楼板下,用页岩多孔砖斜砌挤紧(斜砌角度45度~60度,详附图),并用砂浆填实。

(4) 砖墙按设计要求设置构造柱、圈梁、过梁或现浇混凝土带。

(5) 各种预留洞、预埋件等,应按设计要求设置,对线管比较集中的强电箱、弱电箱采取留槽处理,线管安装后用细石混凝土填缝,抹灰前沿槽挂钢丝网,钢丝网宽度=槽宽+300MM,留槽位置详见附图。其余线管开槽时不得留水平槽。

(6) 多孔砖墙门窗框两侧用页岩砖砌筑(详附图)。

(7) 转角及交接处同时砌筑,不得留直槎,斜槎高不大于1.2m。

(8) 拉通线砌筑时,随砌、随吊、随靠,保证墙体垂直、平整,不允许砸砖修墙。

七、质量标准

验收一次性合格,并达到长沙市“优质结构”标准

1、保证项目

(1)多孔砖的品种、规格、强度必须符合设计要求,有出厂合格证、试验报告及现场见证取样复检报告。

(2)砂浆品种必须符合设计要求,强度必须符合下列规定:

同品种、同强度等级砂浆各组试块平均强度不小于设计值。

任意一组试块强度不小于0.75设计值。

(3)多孔砖砌体水平灰缝砂浆饱满,立缝填塞密实。

(4)转角处严禁留直槎,其它部位应留斜槎。

2、基本项目

(1) 上下砖错缝,每间(处)2皮砖通缝不超过3处。

(2) 接槎处砂浆密实,砖缝平直,接槎处水平灰缝小于5mm或有透亮缺陷不超过5个。

(3) 拉结筋、构造柱、过梁、压顶、现浇钢筋混凝土带均符合设计要求。

(4)预埋件符合规定。

3、 允许偏差项目

见下表

八、 成品保护

(1) 厨卫、电气管线及预埋件应注意保护,防止碰撞损坏。

(2) 预埋的构造柱及边框钢筋应加强保护,不得踩倒、弯折。

(3) 手推车应平稳行驶,防止碰撞墙体。

(4) 多孔砖墙上不得放脚手架,防止发生事故。

九、 应注意的质量问题

(1) 砂浆强度不够:注意不使用过期砂浆,水计量要准确,保证搅拌时间,砂浆试块的制作、养护、试压应符合规定。

(2) 墙体顶面不平直:砌到顶部时不好挂线,墙体容易里出外进,应在梁底或板底弹出墙边控制线,认真按线砌筑,以保证墙体顶部平直通顺。

(3) 门窗框两侧砌砼块:门窗两侧砌砼块,便于固定门窗框,并安放混凝土过梁。

(4) 多孔砖墙后剔凿:预留孔洞、预埋件应提前备预留、预埋。防止后剔凿,以免影响质量。

(5) 拉结筋不合砖模数:混凝土墙、柱内预埋拉结筋经常不能与砖行灰缝吻合,应预先计算砖行模数、位置、标高控制准确,不应将拉结筋弯折使用。

(6)预埋在墙、柱内的拉结筋任意弯折、切断:应注意保护,不允许任意弯折或切断。

(7)现浇过梁及构造柱砼不密实、观感差:应砖砌体留槎规范、支撑模板规范、项次

顶 目 允许偏差 (mm) 检 查 方 法 1

轴线位移 10 投线仪及尺量检查 2

墙体顶面标高 ±8 投线仪和尺量检查 3

垂直度 4 用2m 托线板检查 4

表面平整度 8 用2m 靠尺,楔形尺检查 5

水平灰缝平直度 3 拉10m 线,尺量检查 6

门窗洞口 (后塞口) 宽度 ±4 10m 长拉线和尺量检查 高度 +15、-5 尺量检查 7

水平灰缝厚度 +2 与皮数杆比较尺量检查 8

构造柱截面 +10 尺量检查 9

外墙窗口位置上下偏移 15 用经纬仪或吊线检查,以底层窗口为准 10 砂浆饱满度

≥90% 百格网检查

加固到位、在浇筑过程中振捣密实。

十、安全保证措施

1教育到位:⑴、新进场工人必须接受入场教育,三级教育,签订个人安全生产责任合同。⑵、工长(施工员)在下达任务的同时对施工作业所的安全防护投施及针对性的安全操作规程,注意事项进行全面的安全技术交底,交底双方履行签字手续。⑶、班组长搞好班前活动,落实好个人安全生产责任制。

2责任到位:生产协调会上,施工员在汇报工作的同时,必须汇报所负责段面的安全生产情况;安全员必须汇报每日的现场巡查情况,对提出的隐患落实“三宝”整改3砌体施工时,楼面和屋面堆载不得超过楼板的允许荷载值。

4进入现场必须戴安全帽,高空作业必须戴安全带,严禁酒后作业,严禁穿拖鞋进入现场。

5现场临时用电、动力、照明一律采用橡皮电缆软线,并由维修电工接线,其他人员严禁乱拉电线,用电配箱一律采用安全配电箱统一管理。使用电动机具一定要有漏电保护装置和良好的接地。

6施工现场临时采用强光照明时,必须固定在3米以上的木架或墙架上,如必须拖到地面上,要经常移动的强光灯,必须底脚稳定,铁壳四周及手提把柄要有良好的绝缘装置,玻璃灯泡表面要装铅丝防护罩壳,并有良好接地装置。

7使用“A”字扶梯,扶梯脚必须用橡皮包好,中间加铁链或绳子拉牢,使用时要摆稳,上下扶梯时防止断挡及滑下跌伤,仰角不得小于60度。

8下班前必须拉掉电源开关,使各种机械处在无电源状态,无问题时方可离开现9施工场地保持清洁,建筑垃圾及废料及时清理到指定地点堆放,工完场清,保证施工场地的清洁和施工道路的畅通。

10 抓好文明施工的宣传和落实工作,教育职工自觉遵守文明施工守则,开展群众性的建文明工地活动。

11遵守成都市有关环卫、市容场容管理的规定,按照《现场文明施工细则》加强现场文明施工管理。

砖砌体工程施工方案与技术措施

砖砌体工程施工方案

一、施工准备 一)、施工技术准备 1.认真审图、设计图纸会审记录及相关变更洽商的内容,掌握砌体结构工程的长度、宽度、高度等 几何尺寸,熟悉墙体轴线、标高、构造形式等情况。 2.购置并熟悉砌体工程相关规范、参照标准图集。 3.各施工队技术人员必须根据图纸、洽商变更、规范、相关图集编写栋号砌体工程技术交底和安全 交底,经经理部批准后用于指导现场施工。 4.根据基础类型、断面形状及尺寸确定基础砌筑形式,绘制基础组砌图。根据墙体厚度,确定墙体 砌筑形式,绘制墙体组砌图。 5.砌体结构垫层或混凝土结构板验收合格后,根据轴线控制桩线放出砌体基础或墙体的边线和中 线,根据标高控制线侧出水平标高。条形基础的砌体待基础验收合格后,根据控制轴线放出墙体 中线和边线。 6.根据砌块尺寸和灰缝厚度制作皮数杆。 7.砌筑砂浆和构造柱、过梁混凝土做好配比,准备好试模。 8.砌体结构砌筑前要认真熟悉图纸,核实门窗洞口位置及洞口尺寸,明确预埋、预留位置,算出窗 台及过梁顶部标高,熟悉构造要求。 9.根据图纸、规范及图集的要求确定墙体构造柱位置,过梁、构造柱、圈梁的构造关系、尺寸要求、 钢筋连接及锚固要求。 二)、施工材料准备 1.根据设计及洽商变更要求将砌体材料提前进场,并做好检查、复试工作,还要对进场的材料进行 数量和外观质量的验收工作,材料要分类堆放并做好标识。 2.砌筑之前必须有有效的砂浆和混凝土配合比。 三)、施工机具准备 1、砌筑工具 大铲、瓦刀、托线板、摊灰尺、砖夹子、铁锨、手推车、砖笼、料斗、灰槽、灰桶必须制作和使 用安全合格的砖笼和灰斗 2、机械设备

砖基础工程施工工艺

砖基础砌筑工艺标准 范围: 本工艺标准适用于一般工业与民用建筑砖混和外砖内模结构的基础砌筑工程。 施工准备 2.1 材料及主要机具: 2.1.1 砖:砖的品种,强度等级须符合设计要求,并应规格一致。有出厂证明、试验单。 2.1.2 水泥:一般采用325号矿渣硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥。 2.1.3 砂:中砂,应过5mm孔径的筛。配制M 5以下的砂浆,砂的含泥量不超过10%;M5及其以上的砂浆,砂的含泥量不超过5%,并不得含有草根等杂物。 2.1.4 掺合料;石灰膏,粉煤灰和磨细生石灰粉等,生石灰粉熟化时间不得少于7d。 2.1.5 其它材料:拉结筋、预埋件、防水粉等。 2.1.6 主要机具:应备有砂浆搅拌机、大铲、刨锛、托统板、线坠、钢卷尺、灰槽、小水桶、砖夹子、小线、筛子、扫帚、八字靠尺板、钢筋卡子、铁抹子等。

2.2 作业条件: 2.2.1 基槽:混凝土或灰土地基均已完成,并办完隐检手续。 2.2.2 已放好基础轴线及边线;立好皮数杆(一般间距15~20m,转角处均应设立),并办完预检手续。 2.2.3 根据皮数杆最下面一层砖的底标高,拉线检查基础垫层表面标高,如第一层砖的水平灰缝大于20mm时,应先用细石混凝土找平,严禁在砌筑砂浆中掺细石代替或用砂浆垫平,更不允许砍砖合子找平。 2.2.4 常温施工时,粘土砖必须在砌筑的前一天浇水湿润,一般以水浸入砖四边1.5cm左右为宜。 2.2.5 砂浆配合比已经试验室确定,现场准备好砂浆试模(6块为一组)。 操作工艺 3.1 工艺流程: 拌制砂浆→确定组砌方法→排砖撂底→砌筑→抹防潮层 3.2 拌制砂浆: 3.2.1 砂浆配合比应采用重量比,并由试验室确定,水泥计量精度为±2%,砂,掺合料为±5%。 3.2.2 宜用机械搅拌,投料顺序为砂→水泥→掺合料→水,搅拌时间不少于1.5min。 3.2.3 砂浆应随拌随用,一般水泥砂浆和水泥混合砂浆须在拌成

砖砌体工程施工方案

一、编制依据 1、设计图纸; 2、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203—2002); 3、《现行建筑施工手册》(缩印本,1992年版) 二、工程概况 本工程C区±0.000以下采用MU15机制红砖,M10水泥砂浆砌筑,±0.000—2.1m采用MU10机制红砖,M7.5水泥砂浆砌筑,2.1m以上外墙采用MU10粘土砖眠墙、内墙体为190炉渣砌块,M10混合砂浆砌筑;A 区±0.000以下采用Mu10粘土砖,M10水泥砂浆砌筑;±0.000以上采用Mu10粘土砖,M7.5混合砂浆砌筑;其余各区±0.000以下采用MU10粘土砖,M7.5水泥砂浆砌筑,±0.000以上外墙采用MU10粘土砖眠墙、内墙体为190炉渣砌块,M7.5混合砂浆砌筑。 三、施工准备 要求在砌体工程开始施工前必须做好下述各项施工准备工作: 1、材料:红砖、水泥、砂等材料必须符合设计图纸的要求,并已做好材料的外观检测和抽样送检工作。 2、拉结筋和各种预埋钢筋已焊接和接长完毕。 3、防腐木砖准备完毕。 4、施工楼面已清理干净,并已做好分中弹线,标高控制工作,有专用的、安全可靠的进料平台。 5、安全、技术交底:在开工前三天,由施工员、安全员和技术负责人负责做好安全、技术交底工作。 四、砌筑砂浆

1、砂浆的配合比采用重量比。砌筑砂浆拌制采用32.5#普通硅酸盐水泥,水泥用量由试配确定。 2、砌筑砂浆拌制用砂均采用中砂,必须全部过筛,且不得含有草根等杂物,砂的含泥量不得超过3%。 3、拌制水泥混合砂浆用的石灰膏或磨细生石应符合下列要求: (1)块状生石灰熟化成石灰膏时,应采用孔洞不大于3mm×3mm网过滤,熟化时间不得少于7天,对于磨细生石灰粉,其熟化时间不得少于2天。 (2)沉淀池中贮存的石灰膏,应防止干燥、冻结和污染。严禁使用脱水硬化的石灰膏。 (3)消石灰粉不得直接使用于砂浆中。 4、砂浆采用机械搅拌,自投料完算起,搅拌时间不得少于3分钟。 5、砂浆随拌随用。在拌成后和使用时,不得就地开餐,直接堆放在楼面上,必须盛入贮灰器中或铁板上,或在楼面铺彩采布。如砂浆出现泌水现象,必须在砌筑前再次拌合。砂浆在拌成后必须在3至4小时内使用完毕,在夏季必须在2小时内使用完毕。 6、除地下室隔墙、外围护墙、内隔墙、楼梯间墙和卫生间墙使用水泥砂浆砌筑外,所有墙体的底下三皮砖使用水泥砂浆砌筑。 五、砌砖工程 1、粘土砖必须提前1~2天在砖堆场浇水湿润,含水率为10%~15%。严禁在准备开始砌筑前临时湿水或根本不湿水。 2、砖砌体开始施工前,必须先设置皮数杆。并且将砌筑的部位清理干净,浇水湿润。 3、在砌筑的过程中,必须双面挂线,外墙面必须拉水平通线和垂直

空心砖砌体工程施工方案设计

安徽青年电子商务产业园办公楼 空心砖砌体工程专项 施工方案 编制单位:浙江福田建筑装饰有限公司 编制日期:二0—三年三月十日 一、编制依据 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB 50300-2001)

2、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001) 3、《工程测量规范及条文说明宅装饰装修工程施工规范》(GB 50327—2001) 5、《砌体工程施工质》(GB 50026-93) 4、《住量验收规范》(GB 50203-2002) 6、《建筑安装分项工程施工工艺标准》 (DBJ/T 01 —26—2003 7、本工程施工组织设计 8、本工程施工图纸 二、工程概况: 2 2 安徽青网电商园工程楼建筑面积51157m。建筑占地面积6868m,地上九层。拟建于安徽合肥。本工程砌体结构采用空心砌块,规格为XXXXXXXXXXXXXXX。 结构抗震等级为:四级 三、施工准备 1、材料 1、本工程采用390*190*190 mm (厚)和190*190*120mm (厚)两种砼空心砖, 检查其强度、外观质量、含水率级别、抗渗性、抗冻性等级必须符合设计要求,规格应一致。有出厂证明、试验报告单。 2、水泥:使用425号普通硅酸盐水泥,有出厂证明、复试报告。 3、砂:使用中砂,过5mm孔径筛子,砂的含泥量不超过5%并不含草根等杂物' 4、水:用自来水。 5、其它材料:拉结钢筋、钢筋锚固剂、预埋件、木砖等,提前做好防腐处理。 2 、机具设备 1、机械:搅拌机、翻斗车、磅秤、提升架。 2、工具:砖笼、手推车、胶皮管、筛子、铁锹、半截灰桶、托线板、线坠、水平 尺、小白线、大铲、瓦刀、工具、靠尺等。 3、作业条件 1、主体结构施工完毕,并经各单位验收合格。 2、弹出轴线、墙边线、门窗洞口线、植筋位置线、构造柱位置线,经复核,办理预检

空心砖砌体工程施工方案

空心砖砌体工程施工方 案 文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

目录

填充墙施工方案 一、编制依据 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300—2013) 2、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210—2011) 3、《砌体工程施工质量验收规范》 GB50203-2011 4、《建筑安装分项工程施工工艺标准》(DBJ/T 01—26—2003 5、《砌体工程现场检测技术标准》 GB/T50315-2011 6、本工程施工组织设计 7、本工程施工图纸 二、工程概况: 、工程设计概况: 本工程为广元 XXXX安置点目其中一期共三栋楼,其中1#楼为32层框剪结构双子塔楼,使用性质属商业和住宅楼,其建筑面积是㎡。其2#、3#楼为32层框架剪结构塔楼,使用性质属底二层商业楼,上32层为住宅,其建筑面积㎡。三栋主楼3层地下室,建筑面积为15000㎡。本项目1#楼及2#楼3#朝向,基本为南北朝向。1#、2#、3#楼基础为筏板基础(局部为独立基础)。 本工程为框剪结构,抗震设防烈度为7度,抗震设防等级为二级。 属于一类高层建筑;主楼耐火等级为一级。

、建施图要求: 1.所有墙体用料、外形尺寸要求标准统一,表面无边角缺损;砖块或砌块墙体上下匹之间应互相错缝隙搭接,不得有垂直通缝;转角用外咬砌伸入墙内长度>1/2砌块,砌筑砂浆应饱满;所有墙体砌筑砂浆比例及标号详结施说明。 2.油烟管道采用成品管道,井道采用100/200厚耐火砖。 3.门窗洞口四周采用实心砖砌筑,窗台.女儿墙顶应加60mm厚钢筋混凝土压顶(除图纸具体要求外)。 4.采用填充墙的电梯井道应结合电梯产品要求或每隔2m高处增设300mm高同墙厚的钢筋混凝土圈梁,配筋详结施。 5.所有砌体填充墙上的门窗过梁、构造柱和拉接圈梁,其布置原则、构造方式及施工要求均详结施总说明及结施图。 6.未注明处门垛皆为100宽,剪力墙及钢筋混凝土墙(柱)边≤100的墙垛用与墙(柱)同标号混凝土浇筑,墙垛内配2 Φ 8竖向钢筋锚入梁板内,配Φ 6@200拉结筋锚入墙(柱)内。 7.各楼层内外墙在砌筑多孔砖或空心砖时,墙体下部先砌三匹页岩实心砖防潮。所有隔墙上端应封砌至结构梁板底。 8.空心砖墙体内埋设管线处,须采用异形砌体砌筑,并在砌筑时与各工种配合安装,不得随意剔凿墙体。空心砖墙上固定设备时,应在相应固定高度加设≥200高的C20混凝土带,混凝土带长度大于设备固定件两边各100。 9.地下车库室内墙面及柱面的阳角,用1:2水泥砂浆抹护角,高度不小于 2000mm。

砖砌体工程专项工程施工组织方案

全球家具建材CBD一期4栋 E、F区工程 砖 砌 体 专 项 施 工 方 案 编制日期:年月日

全球家具建材CBD一期4栋E、F单元 砌体工程专项施工方案 本工程填充墙体:外墙采用200×115×90烧结多孔砖,内墙采用240×200×115烧结空心砖,砌筑砂浆为M5混合砂浆。 一、施工准备: ⑴、按设计标高要求立好皮数杆。 ⑵、由试验室做好砂浆级配。 ⑶、材料要求 ①、砌块:品种、强度等级必须符合设计要求,并有出厂合格证、试验复试报告。 ②、水泥:品种及标号必须符合设计要求,并有合格证、试验复试报告。 ③、砂:配制M5以下砂浆所用砂的含泥量不超过5%,M5及其以上砂浆的砂含泥量不超过3%,使用前用5mm孔径的筛过筛。 ⑷、作业条件 ①、弹好轴线、墙身线、门窗洞口位置线。 ②、砌块已提前浇水湿润。 ③、填充墙基底清扫干净。 ⑸、质量关键要求 ①、梁或板下填充墙砌体容易产生裂缝,当砌至近梁、板底时,应留50㎜高空隙,待砌体沉实约3—4天后再用斜砌法把砌

体与上部板梁间用砌块顶紧填实。 ②、填充墙砌体留置的拉结钢筋或网片的位置应与块体皮数相符合。 ③、填充墙砌筑时应错缝搭砌,砌体的灰缝厚度和宽度应符合规范要求。 ⑹、职业健康安全关键要求 ①、砌筑使用的架子必须验收后方可使用。 ②、砖、砌体在架子堆放不易过高。 ⑺、环境关键要求 ①、砂浆拌制过程中应防止粉尘污染并有相应措施。 ②、做到工完料尽,及时清理建筑垃圾。 (8)、砂浆的拌制与使用 a、砂浆组成材料的配料精度应控制在下列规定之内: 水泥≤±2%、砂石灰膏≤±5%,砂应考虑其含水量对配料的影响。 b、砂浆采用砂浆搅拌机拌合。 c、搅拌水泥混合砂浆时,应先将砂及水泥投入,?干拌均匀后,再投入石灰膏加水搅拌均匀;搅拌水泥砂浆时,应先将砂及水泥投入,干拌均匀后,再投入水搅拌均匀。 d、拌成后的砂浆,其稠度应为70-90mm,分层度不应大于30mm,颜色一致。 e、砂浆应随拌随用。?水泥砂浆和水泥混合砂浆必须在拌成后3h和4h内使用完毕。

基础砖砌体施工方案

刘南岗安置小区25#楼 基 础 砖 砌 体 工 程 施 工 方 案 编制: 审核: 日期:年月日

目录 一、工程概况 (3) 二、施工准备 (3) 三、质量要求 (4) 四、操作工艺 (4) 五、成品保护 (6) 六、应注意的质量问题 (6) 七、安全技术 (7)

基础砖砌体工程施工方案 一、工程概况: 本工程刘南岗安置小区25#楼,底层框架---抗震墙上六层砌体结构,地上总建筑面积为3967.06㎡,建筑基地面积668.23㎡,建筑总高度22.40米,结构安全为二级,抗震按七度设防,场地类别为Ⅱ类,抗震设防类别为丙类,底部框架及抗震墙抗震等级为二级。 ±0.000标高以下采用实心粘土烧结砖,底层框架采用B06级A3.5加气混凝土砌块砌筑,二层以上砖混部分采用KP1型MU10烧结多孔砖,基础垫层砼强度等级为C15,基础、底层框架砼的强度等级为C30, 二层米以上砼强度等级为C25。 二、施工准备 1、作业条件 1)基槽:混凝土或灰土地基均已完成,并办完隐检手续。 2)已放好基础轴线及边线;立好皮数杆(一般间距15~20m,转角处均应设立),并办完预检手续。 3)根据皮数矸最下面一层砖的底标高,拉线检查基础垫层表面标高,如第一层砖的水平灰缝大于20㎜时,先用细石混凝土找平,决不在砌筑砂浆中掺细石瓦替或用砂浆垫平,更不允许砍砖合子找平。 4)常温施工时,粘土砖必须在砌筑的前一天浇水湿润,一般以水浸入砖四边1.5㎝左右为宜。 5)砂浆配合比已经试验室确定,现场准备好砂浆试模。 2、材料及主要机具 1)砖:品种、强度等级必须符合设计要求,并应规格一致。有出厂证明、试验单。

砖砌体施工方案模板

砖砌体施工方案 瑞隆城26#楼砖砌体施工方案 工程名称:瑞隆城26#多层住宅楼工程 建设单位:郑州瑞隆置业有限公司 设计单位:河南徐辉建筑工程设计事务所 监理单位: 施工单位: 本工程是项目中的26#楼,其建筑面积为8226.98m2,共地上7 层

(地下1层),室内外高差0.900m,主要屋面标高为20.300m,其地下室层咼为2.180m,地上标准层咼为2.900m;其基础结构形式为筏板基础,厚400mm,以上主体为砖混结构形式,一层楼面处的楼板和整个楼梯为现浇结构,以上为现浇与预制空心混凝土板组合结构。 砌体工程;-0.060以下为MU10的黄河淤泥烧结砖,M10的水泥砂浆砌筑;-0.060-11.480为MU10的黄河淤泥烧结多孔砖(P型), M10的混合砂浆砌筑;11.480以上为MU10的黄河淤泥烧结多孔砖(P 型),M7, 5的混合砂浆砌筑. 建筑图中还有部分墙体砌筑加气混凝土块砌体。 2施工准备 2.1材料及主要机具: 2.1.1砖:品种、强度等级必须符合设计要求,并有出厂合格证、试验单。清水墙的砖应色泽均匀,边角整齐。 2.1.2水泥:品种及标号应根据砌体部位及所处环境条件选择,一般宜采用325号普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。 2.1.3砂用中砂,配制M5以下砂浆所用砂的含泥量不超过10%, M5 及其以上砂浆的砂含泥量不超过5%,使用前用5mm孔径的筛子过筛。 2.1.4掺合料:白灰熟化时间不少于7d,或采用粉煤灰等。 2.1.5其它材料:墙体拉结筋及预埋件、木砖应刷防腐剂等。 2.1.6主要机具:应备有大铲、刨锛、瓦刀、扁子、托线板、线坠、小白线、卷尺、铁水平尺、皮数杆、小水桶、灰槽、砖灰子、扫帚等。

空心砖砌体专项施工方案

空心砖砌体专项施工方案 本工程室内地坪以下采用实心页岩砖,地坪以上外墙采用200厚烧结页岩空心砌块,内墙采用100或200厚页岩空心砖,M5水泥砂浆砌筑。 一、施工顺序安排 本工程以各单元为施工段进行平行流水作业,整栋楼分三节(即2~7层为第一节,8~13层为第二节,14~18及屋顶层为第三节),前两节为先上后下,第三节为先下后上进行逐层砌筑。 二、施工材料要求 1、页岩空心砖砌块: 强度不低于MU3、0得页岩空心砖砌块,页岩空心砖砌块得几何尺寸为200㎜×190㎜×115mm。页岩空心砖砌块进场后,厂家需及时提供产品得出厂合格证、产品检测报告等相关资料。 2、实心页岩配砖:强度不低于MU7、5实心页岩配砖,实心页岩配砖得规格200mm×100mm×53mm。应色泽均匀,边角整齐,无弯曲、裂纹,规格基本一致,敲击时声音响亮,并须有出厂合格证、试验报告单。 3、特细砂:不得含有草根等有害杂物,使用前需过5mm筛,特细砂含泥量不得大于5%。进场后在使用前取样作试验(以同一产地、同一规格、同一进厂时间及每400m3或600t为一验收批)。试验项项目为:细度模量、含泥量、泥块含量等。 4、水泥:强度不低于42、5级,材料入场时应有生产厂家得出厂质量证明书、试验报告单,内容需包括:厂别、品种、出厂日期、出厂编号与试验数据。 5、水:自来水或不含有害物质得洁净水。 6、其她材料:必须符合设计要求及相关标准规定。 三、砖体一般要求 1、砌筑前,应先用钢尺校放线尺寸,允许偏差应符合上表要求。 放线尺寸得允许偏差

2、砌体施工,应设置皮数杆,并应根据设计要求,块材规格与灰缝厚度在皮数杆上标明皮数及竖向构造得变化部位。 3、砌筑顺序,应符合下列规定:内外墙应同时砌筑。当不能同时砌筑时,应按规定留槎处理。 4、基础墙得防潮层,当设计无具体要求,宜用1:2、5得水泥砂浆加适量得防水剂铺设,其厚度宜为20mm。 5、砌筑前应将砌筑部位得砂浆与杂物等清除干净,块材碎渣与杂物等。 6、不得在下列墙体或部位中设置脚手眼: 6、1过梁上与过梁成60°角得三角形范围及过梁净跨度1/2得高度范围内。 6、2宽度小于1m得窗间墙。设计不允许设置脚手眼得部位。 6、3砖砌体得门窗洞口两侧200mm与转角处450mm得范围。 7、砌体表面得平整度、垂直度、灰缝厚度及砂浆饱满度等均应按本规范规定随时检查并校正。砌体表面平整度、垂直度校正必须在砂浆终凝前进行。 8、砌体工程工作面分段位置,宜设在伸缩缝、防震缝、构造柱或门窗洞口处,相邻工作段得砌筑高度差不得超过楼层得高度,也不宜大于4m。 9、砌体临时间断处得高度差,不得超过一步脚手架得高度。临时施工洞口顶部宜设置过梁,普通砖也可在洞口上部采取逐层挑砖得方法封口,并应预埋水平拉结筋,洞口净宽度不应超过1m。 10、设计要求得洞口、管道、沟槽与预埋件等应于砌筑时正确留出或预埋。宽度超过300mm得洞口,应砌筑成平拱或设置过梁。多孔砖、空心

砖砌体施工方案--

目录 1、编制依据......................... 错误!未定义书签。 2、工程概况......................... 错误!未定义书签。 3、施工部署......................... 错误!未定义书签。 组织机构........................................... 错误!未定义书签。 劳动力准备......................................... 错误!未定义书签。 材料准备........................................... 错误!未定义书签。 主要机具准备....................................... 错误!未定义书签。 作业条件........................................... 错误!未定义书签。 4、操作工艺......................... 错误!未定义书签。

5、质量标准......................... 错误!未定义书签。 一般规定........................................... 错误!未定义书签。 主控项目........................................... 错误!未定义书签。 一般项目........................................... 错误!未定义书签。 6、施工注意事项..................... 错误!未定义书签。 7、成品保护......................... 错误!未定义书签。 8、职业安全措施..................... 错误!未定义书签。 9、环保安全措施..................... 错误!未定义书签。

1砖砌体施工方案

高邮山海新能源有限公司3.5MWp 渔光互补光伏发电项目 砖砌体施工作业指导书 江苏弘盛建设工程集团有限公司 2014年12月03日

砖砌体工程施工方案 一、施工准备 1、材料 ⑴砖:砖的品种、强度等级必须符合设计要求,并应规格一致,用于清水墙、柱表面的砖,尚应边角整齐、色泽均匀;有出厂合格证明及试验单;中小型砌块尚应说明制造日期和强度等级。 ⑵水泥:品种与标号应根据砌体部位及所处环境选择,一般宜采用32.5号普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥;应有出厂合格证明和试验报告方可使用;不同品种的水泥不得混合使用。 ⑶砂:宜采用中砂,不得含有草根、细砂泥块等杂物。配制水泥砂浆或水泥混合砂浆的强度等级等于或大于M5时,砂的含泥量不应超过5%。强度等级小于M5时,砂的含泥量不应超过10%。 ⑷水:应采用不含有害物质的洁净水。 (5)其他材料:拉结钢筋、预埋件、木砖、防水剂(粉)等均应符合设计要求。 2、作业条件 ⑴基础砌砖前基糟或基础垫层施工均已完成,并办理好工程隐蔽验收手续; ⑵首层砖墙、柱,砌筑前,地基、基础工程均已完成并办理好工程隐蔽验收手续; (3)首层砖墙、柱砌筑前应完成室外回填土及室内地面垫层,安装好所有沟、井盖板,并按设计要求及标高完成水泥砂浆防潮层; (4)砌体砌筑前应做好砂浆配合比技术交底及配料的计量准备; (5)普通砖、空心砖、灰砂砖、粉煤灰砖等在砌筑前一天应浇水湿润,湿润后普通砖、空心砖含水率宜为10%~15%;灰砂砖、粉煤灰砖含水率宜为5%~8%。不宜采用即时浇水淋砖,即时使用。各种砌体,严禁干砖砌筑。 (6)砌体施工应弹好建筑物的主要轴线及砌体的砌筑控制边线,经有关技术部门进行技术复线,检查合格,方可施工。基础砌砖应弹出基础轴线和边线、水平标高; (7)首层砖墙、柱砌筑应弹出墙、柱边线、轴线、门窗洞口平面位置线; (8)楼层砖墙、柱砌筑前,外脚手架已按施工要求搭设完成,并经检查验收符合安全及使用要求;

(完整版)砖墙砌筑施工方案

金水苑C1、C3#楼 砖墙砌筑施工方案 一、操作工艺 1.砖浇水 粘土砖必须在砌筑前一天浇水湿润,一般以水浸入砖四边 1.5cm为宜,含水率为10~15%,常温施工不得用干砖上墙;雨季不得使用含水率达到饱和状态的砖砌筑。 2.砂浆搅拌 砂浆配合比应采用重量比,计量精度水泥为±2%,砂、灰膏控制在±5%以内。宜采用机械搅拌,搅拌时间不少于1.5min。 3.组砌方法 砌体一般采用一顺一丁。 4.排砖撂底(干摆砖) 一般外墙第一层砖撂底时,两山墙排丁砖,前后纵墙排条砖。根据弹好门窗洞口位置线,认真核对窗间墙、垛的长度尺寸是否符合排砖模数。 5.选砖 砌墙应选择棱角整齐、无弯曲裂纹、颜色均匀、规格基本一致的砖。 6.盘角 砌墙前应先盘前,每次盘角不要超过五层,新盘的大角,及时进行吊靠,如有偏差要及时修整。盘角时要仔细对照皮数杆的砖层和标高,控制好灰缝大小使水平灰缝均匀一致。 7.挂线 砌筑一砖半墙必须双面挂线,如果长墙几个人使一根通线,中间应设几个支线点,小线要拉紧,每层砖都要穿线看平,使水平缝均匀一致、平直通顺;砌一砖厚混水墙时宜采用外手挂线,可以照顾砖墙两面平整,为控制抹灰厚度奠定基础。 8.砌砖 砌砖宜采用一铲灰、一块砖、一挤揉的“三一”砌砖法,即满铺,满挤操作法。砌砖时砖要放平,里手高,墙面就要张;里手低,墙面就要背。砌砖一定要跟线,“上跟线,下跟棱,左右相邻要对平”。水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般为10mm,但不应小于8mm,也不应大于12mm。 9.留槎 外墙转角处应同时砌筑。墙交接处必须留斜槎,长度不应小于墙体高度的2/3,槎子必须平直、通顺。 10.木砖、预留孔洞和墙体拉结筋 木砖预埋时应小头在外,大头在内,数量按洞口高决定。洞口高在1.2m以内,每边放2块,高1.2~2m每边放3块;高2~3m每边放4块。预埋砖的部位一般在洞口上下边

空心砖砌体工程施工方案

空心砖砌体工程施工方 案 The manuscript was revised on the evening of 2021

安徽青年电子商务产业园办公楼 空心砖砌体工程专项 施工方案 编制单位:浙江福田建筑装饰有限公司编制日期:二0一三年三月十日

一、编制依据 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300—2001) 2、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210—2001) 3、《工程测量规范及条文说明宅装饰装修工程施工规范》(GB 50327—2001) 5、《砌体工程施工质》(GB 50026—93) 4、《住量验收规范》(GB 50203—2002) 6、《建筑安装分项工程施工工艺标准》(DBJ/T 01—26—2003 7、本工程施工组织设计 8、本工程施工图纸 二、工程概况: 安徽青网电商园工程楼建筑面积51157m2。建筑占地面积6868m2,地上九层。拟建于安徽合肥。本工程砌体结构采用空心砌块,规格为xxxxxxxxxxxxxxx。 结构抗震等级为:四级 三、施工准备 1、材料 1 、本工程采用390*190*190 mm(厚)和190*190*120mm(厚)两种砼空心砖,检查其强度、外观质量、含水率级别、抗渗性、抗冻性等级必须符合设计要求,规格应一致。有出厂证明、试验报告单。 2、水泥:使用425号普通硅酸盐水泥,有出厂证明、复试报告。

3、砂:使用中砂,过5mm孔径筛子,砂的含泥量不超过5%,并不含草根等杂物。 4、水:用自来水。 5、其它材料:拉结钢筋、钢筋锚固剂、预埋件、木砖等,提前做好防腐处理。 2、机具设备 1、机械:搅拌机、翻斗车、磅秤、提升架。 2 、工具:砖笼、手推车、胶皮管、筛子、铁锹、半截灰桶、托线板、线坠、水 平尺、小白线、大铲、瓦刀、工具、靠尺等。 3 、作业条件 1、主体结构施工完毕,并经各单位验收合格。 2、弹出轴线、墙边线、门窗洞口线、植筋位置线、构造柱位置线,经复核,办理预检手续。 3、立皮数杆:用30mm×40mm木料制作,皮数杆上注明门窗洞口、木砖、拉结筋、圈梁、过梁的尺寸标高,转角处均应设立,距墙皮或墙角50mm。皮数杆应垂直、牢固、标高一致,复核后办理预检手续。 4、根据最下面第一皮砖的标高,拉通线检查,如水平灰缝厚度超过20mm,用细石混凝土找平。 5、在砌筑前一天将砖浇水湿润。 6、砂浆采用Mb5水泥砂浆,试验人员按试验室设计的配合比现场进行拌制。 四、施工部署 由于小型空心砌块砌筑墙体极易出现竖向裂缝,故改变过去采用传统操作工艺,凡是墙体长度超过2m时,墙体与混凝土柱之间及中间每隔~设置预留缝,缝宽

(完整版)砌体工程专项施工方案

双柏县爱尼山乡农技中心业务用房 双柏县爱尼山乡农技中心业务用房 砌体工程 施工专项方案 编制人: 审核人: 批准人: 编制单位:楚雄德馨建业有限责任公司 编制日期:2013年5月10日

双柏县爱尼山乡农技中心业务用房 砖砌体工程专项施工方案 目录 第一章:工程概况 (1) 第二章:编制依据 (1) 第三章:原材料控制与检验 (1) 第四章:施工部署 (3) 第五章:施工准备 (3) 第六章:作业条件 (4) 第七章:砌筑施工 (4) 第八章:冬期施工 (7) 第九章:注意要点 (8) 第十章:构造措施 (8) 第十一章:质量标准 (9) 第十二章:文明施工 (10) 第十三章:防止和减轻裂缝几项措施 (10) 第十四章:水电管线、盒安装施工 (11)

第一章工程概况 本项目为公共建筑,总建筑面积为583.09平方,建筑层数:3层,建筑总高:9.75米;结构类型为框架结构,抗震设防烈度为七度,建筑抗震设防分类:丙类,抗震等级:三级;设计地震基本加速度:0.15g,建筑结构阻尼比:0.05,建筑合理使用年限为50年,耐火等级为二级,屋面防水等级为Ⅲ级;建筑结构安全等级为二级,室内正常环境为一类,室内潮湿、露天与水土直接接触部分为二类a;50年一遇的基本风压值:0.35KN/㎡,风载体型系数:1.30;抗震构造措施按7度要施工。 本工程、内外墙均为190厚空心砖砌体,入土部分为240厚实心粘土砖砌体,卫生间防水用SBS改性沥青防水卷材,屋面防水等级为Ⅲ级,防水层合理使用年限为10年;屋面采用3.0厚SBS自粘防水卷材和1.5厚SPU防水涂料屋面,屋面分为屋面一和屋面二,屋面一为保温隔热上人屋面,屋面二为保温隔热不上人屋面。 工程名称:双柏县爱尼山乡农技中心业务用房 工程地点:双柏县安龙堡乡 建设单位:双柏县农业局 质监站:双柏县质量监督站 设计单位:楚雄新逸建筑设计有限责任公司 监理单位:云南鸿博建设咨询有限公司玉溪分公司 施工单位:楚雄德馨建业有限责任公司 施工范围:土建工程、给排水工程、电气工程 质量要求:按现行国家施工及质量验收规范、标准及云南省有关规定进行竣工验收,一次性交验合格。 第二章编制依据 本工程的建筑施工图、建筑详图、结构施工图; 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 《砌体工程施工质量验收规范》(GB/T50203-2013); 《砌体结构设计规范》(GB50003-2013); 第三章原材料控制与检验 一、材料 1、内外墙均为190厚空心砖砌体,入土部分为240厚实心粘土砖砌体; 2、砌筑砂浆为M7.5; 3、依据设计图纸要求及砌筑规范进行砌筑; 二、原材料要求 1、砌筑砂浆

砖基础施工方案

砖基础砌筑方案 一、基础砖砌体 (一)、施工准备 1、材料及主要机具 (1)砖:砖采用Mu10机制红砖,规格一致。应有出厂证明、复试报告。(2)水泥:采用硅酸盐水泥。应有出厂合格证书和复试报告,不同品种的水泥不得混合使用。 (3)砂:采用中砂,应过5mm孔径的筛。配制M5以下的砂浆,砂的含泥量不超过10%;M5及其以上的砂浆,砂的含泥量不超过5%,并不得含有草根等杂物。 (4)水:采用不得含有害物质的清净水。 (5)其它材料:拉结筋,预埋件、防水粉等均应符合设计要求。 (6)主要机具:应备有砂浆搅拌机、大铲、刨锛、托线板、线坠、钢卷尺、灰槽、小水桶、砖夹子、小线、扫帚、靠尺、钢筋卡子等。 (二)、施工操作工艺 工艺流程 1、拌制砂浆 (1)砂浆配合比应采用重量比,并由试验室确定,水泥计量精度为±2%,砂,掺合料为±5%。 (2)宜用机械搅拌,投料顺序为砂、水泥、掺合料、水,搅拌时间不少于1.5min。(3)砂浆应随拌随用,水泥砂浆须在搅成后3h和4h内使用完,不允许使用过夜砂浆。 (4)每250m3砌体,留置二组试块(一组6块), (三)确定组砌方法 (1)里外咬槎,上下层错缝,采用“三一”砌砖法(即一铲灰,一块砖,一挤揉),严禁用水冲浆灌缝的方法。 (四)排砖撂底 (1)基础大放脚的撂底尺寸及收退方法必须符合设计图纸规定,如一层一退,里外均应砌丁砖;如二层一退,第一层为条砖,第二层砌丁砖。 (2)大放脚的转角处,应该规定放七分头,其数量为一砖半厚墙放三块,二块墙放四块,以此类推。 (五)砌筑 (1)砖基础砌筑前,基础垫层表面应清扫干净,洒水湿润。先盘墙角,每次盘角高度不应超过五层砖,随盘随靠平、吊直。 (2)砌基础墙应挂线,240墙反手挂线,370以上墙应双面挂线。

砖砌体专项施工方案

美的生活电器武汉制造基地1.2#厂房 砖砌体工程专项 施工方案 湖北中得建设工程有限公司 二0一一年七月十八日

工程概况 1、工程基本情况 工程名称:美的生活电器武汉制造基地1#.2#厂房 工程性质:新建 工程地点:武汉经济技术开发区东风大道899号 建设面积:厂房,二层:250 ㎡,辅房: 3537 ㎡(以图纸为准) 结构类型:厂房主体结构形式为全钢结构;厂房外贴建的辅房均为钢筋混凝土框架结构 砌体类型:标准灰砂砖(基础);蒸压加气混凝土砌块(主体) 抗震设防烈度:6度 建筑耐火等级:二级 建设单位:武汉美的生活电器有限公司 设计单位:东风设计研究院 监理单位:广东天衡工程建设咨询监理有限公司 施工单位:湖北中得建设工程有限公司 本工程为厂房主体结构形式为全钢结构;厂房外贴建的辅房均为钢筋混凝土框架结构。建筑高度:17.2米。基础为柱下独立基础。基础垫层砼强度为 C15,基础为C30,柱为C30,梁板为C30。其它砼构件强度为C25。±0.000以下基础位置采用MU10灰砂砖,M5水泥砂浆砌筑。±0.000以上填充墙采用A3.5 B06蒸压加气混凝土砌块, M5混合砂浆砌筑。 砖砌体工程施工方案 1、材料准备 ○1砖的品种、强度等级必须符合设计要求,并应规格一致,有出厂证明或试验单。水泥采用雷山牌32.5级矿渣硅酸盐水泥。水泥进场应有出厂合格证并及时取样送检,并防止使用过期水泥。不同品种、不同标号的水泥不得混合使用。

砂宜采用中砂,应过5mm孔径的筛,砂的含泥量不超过3%不得含有草根等杂物。 ○2砌筑用的砖块,在常温施工时,应提前1-2d浇水湿润,使砖的含水率达到10%-15%。在雨季砌筑施工时,要严格控制浇水程度,防止砖块吸水过多而影响砌筑,或因砖块吸水饱和造成无法砌筑。在冬季施工时,一般不需要浇水。 ○3将浇水湿润的砖从砖垛处用手推车或吊运到砌筑位置,要求砖的码放与砌筑的墙面净距离不小于50cm,以便于砌筑。干砖不准运至砌筑位置。 ○4掺和料用石灰膏、粉煤灰等。生石龙熟化时间不得少于7d。 ○5凡在砂浆中掺入有机塑化剂,应经检验和试配符合要求后,方可使用。用于砂浆中的早强、缓凝、防冻剂等,其掺量应通过试验确定,在施工时由专人负责掺入。 ○6木砖应刷防腐剂,并备好墙体拉结筋及预埋件等。 2主要施工机具准备 ○1主要机具:搅拌机计量设备,5mm筛子,垂直运输设备、劳动车、大铲、刨锛、瓦刀、托线板、2m靠尺、线坠、钢尺、尼龙线、皮数杆、灰桶等。 ○2在砌筑施工前应将砌筑工具准备齐全,并要检查工具的性能,以便对性能不良的工具事先进行修理,如托线板是否平直,有无变形等。 ○3为了正确计量配合比,应准备一台磅秤,并要事先综合考虑妥善,如搅拌机与材料堆放的距离以及砂浆的运输距离等。因此要选择最佳的砂浆搅拌机位置。 ○4运输工具也应做充分的准备,主要配备水平运输工具,如手推车、斗车等。 3作业条件 1)平整砌筑场地 ○1平整砌筑墙体周围的地面,尤其是砌筑操作人员活动范围内和堆砖放料的位置,一般要求距离砌体1m左右范围的地面必须清理干净,并要平整。 ○2平整搅拌砂浆的场地,便于堆放砌筑砂浆的搅拌材料和安置砂浆搅拌机等。

混凝土小型空心砌块砌体施工方案

一、工程概况 工程名称: 森泰鑫园工程。 工程地址: 天津塘沽海洋高新技术开发区宝山道和河北路交口。 工程规模: 总建筑面积39299.04㎡,其中地上面积34173.66㎡,地下面积5125.38㎡。共计四栋,两栋三层框架结构,两栋26层框剪结构。其中1号楼26层,建筑面积15883.84m2,地上面积15201.84 ㎡,地下面积681.37 ㎡。建筑高度75.85m 。2号楼26层,建筑面积15924.70㎡,地上面积15243.33 ㎡,地下面积681.37 ㎡。建筑高度75.85m 。3号楼3层,建筑面积1862.34㎡,建筑高度12.1m 。4号楼3层,建筑面积1866.15㎡,建筑高度12.1m 。地下车库面积3762.64 ㎡。 结构类型: 框架剪力墙结构。 建设单位: 天津市玉鑫置业有限公司 设计单位: 天津中建建筑设计院 监理单位: 天津正方建设工程监理有限公司 二、材料要求 1、砌块:混凝土小型空心砌块:品种、强度等级必须符合设计要求,且砌块的强度等级不小于MU5.0、7.5,并有出厂合格证、试验单。施工时所用的小砌块的产品龄期不应小于28d ,不宜小于35d 。严禁使用断裂小砌块。小砌块进场应用叉车装卸。 2、砌筑砂浆:采用M5预拌砂浆。 三、操作工艺 1 2、墙体放线:砌体施工前,应将基础面或楼层结构面按标高找平,依据砌筑图放出一皮砌块的轴线、砌体边线和洞口线。 3、砌块排列:按砌块排列图在墙体线范围内分块定尺、划线,排列砌块的方法和要求如下: (1)、小型空心砌块在砌筑前,应根据工程设计施工图,结合砌块的品种、规格、绘制砌体砌块的排列图,围护结构或二次结构,应预先设计好地导墙、工分带、接顶方法等,经审核无误,按图排列砌块。 (2)、小型空心砌块排列应从基础面开始,排列时尽可能采用主规格的砌块(390mm ×190mm ×190mm ),砌体中主规格砌块应占总量的75%~80%。 (3)、外墙转角及纵横墙交接处,应将砌块分皮咬槎,交错搭砌,如果不能咬槎时,按设计要求采取其他的构造措施。 4、小砌块砌筑前不须浇水湿润,在天气干燥炎热的情况下,可提前洒水湿润小砌块,小砌块表面有浮水或受潮后,须干燥后方可使用。 5、砂浆试块制作:同一楼层且不超过250m 3砌体的各类型及强度等级的砌筑砂浆,应至少做两组试块,每台搅拌机应至少抽检一次。 6、地下部分小砌块应用水泥砂浆砌筑,芯柱所有孔洞均应灌实混凝土。 7、样板墙砌筑:在正式施工前,应先砌筑样板墙,经各方验收合格后,方可正式砌筑。

基础砖砌体工程施工方案

某居住小区1#楼 基 础 砌 体 施 工 方 案 2018年8月8日 一、施工计划: 鉴于本工程基础砖砌工程量不大,施工面较小,结合实际的施工情况,我公司及项目部不进行分段施工,要求在施工中和其他的工种密切协作。

1.施工组织机构: 工长: 技术负责人: 质检员: 2.材料及主要机具: (1)砖:MU10机红砖,有出厂质量证明、试验单,复试报告.(2)泥:PO32.5,有出厂合格证、试验单,复试报告. (3)砂:粗砂,复试报告,含泥量不得超过5%,并不得含有草根等杂物. 3、M10水泥砂浆配比通知单 (1)其他材料:拉结筋、预埋件、防水粉等. (2)主要机具:备有砂浆搅拌机、大铲、刨锛、托线板、线坠、钢卷尺、灰槽、小水桶、砖夹子、小线、筛子、扫帚等.4、作业条件: (1)混凝土基础已完成,并办完隐检手续. (2)已放好基础轴线及边线,立好皮数杆并办完预检手续. (3)根据皮数杆最下面一层砖的水平灰缝大于20㎜时,先用细石混凝土找平. (4)粘土砖必须在砌筑的前一天浇水湿润,以水浸入砖四边1.5㎜左右的宜. (5)砂浆配合比已经试验室确定,准备好砂浆试模一组。

1、工艺流程: 拌制砂浆→确定组砌方法→排砖撂底→砌底→砌筑→抹防潮层2、拌制砂浆: (1)砂浆配合比采有重量比,按试验室M10水泥砂浆配比通知单进行计量.水泥计量精度控制为±2%,砂±5%. (2)用搅拌机搅拌,投料顺序为砂→水泥→水,搅拌时间不少于90秒. (3)砂浆随拌随用,不允许使用过夜砂浆. 3、组砌方法: 组砌方法采用梅花丁,里外咬槎,上下层错缝的"三一"砌砖 法. 4、排砖撂底: (1)基础大放脚的撂底尺寸及收退方法按图纸施工,构造柱马牙槎采用三退三进的砌筑方法,先退后进,保证最上为退. (2)大放脚转角处,放置七分头,其数量为一砖半厚墙放三块,二砖墙放四块,经此类推. 5、砌筑: (1)砖基础砌筑前,基础表表面清扫干净,洒水湿润,先盘墙角,每次盘角高度不应超过五层砖,随盘随靠平、吊直。 (2)选砖:应选择棱角整齐,无弯曲、裂纹、颜色无效规格基本一致的砖,敲击时声音响亮,焙烧过火变色,变形的砖严禁使用.

砖砌体砌筑施工方案

砖砌体砌筑施工方案 一、材料 1.砖: 砖的品种、强度等级必须符合设计要求,并应规格一致有出厂合格证明及试验单; 2.水泥 品种与强度等级应根据砌体部位及所处环境选择,本工程采用大厂生产的P.0 32.5 号普通硅酸盐水泥;应有出厂合格证明和试验报告方可使用;不同品种的水泥不得混合使用。 3.:砂 宜采用中砂。配制水泥砂浆或水泥混合砂浆的强度等级大于或等于M5 时,砂的含泥量不应超过5%。砂浆强度等级小于M5 时,砂的含泥量不应超过10%。 4.水 应采用不含有害物质的洁净水。 5.掺合料 石灰膏:熟化时间不少于7d,严禁使用脱水硬化的石灰膏。 其他掺合料:聚丙烯纤维、粉煤灰等掺量应经我司试验室试验决定。 6.其他材料 拉结钢筋、预埋件、木砖、防水粉等均应符合设计要求。 二、操作工艺 1.拌制砂浆: (1)砂浆采用机械拌合,手推车上料,磅称计量。材料运输主要采用井字架作垂直运输,人工手推车作水平运输。 (2)根据试验提供的砂浆配合比进行配料称量,水泥配料精确度控制在2%以内;砂、石灰膏等配料精确度控制在±5%以内。 (3)砂浆拌合投料顺序应先投砂、水泥、掺合料后加水。拌和时间自投料完毕算起,不得少于1.5min。 (4)砂浆应随拌随用,水泥砂浆和水泥混合砂浆必须分别在拌成后3h 和4 h 内使用完毕。 2.组砌方法 2.1 墙体放线:砌体施工前,应将基础面或楼层结构面按标高找平,依据砌筑图放出第一皮砌块的轴线、砌体边线和洞口线。 2.3 砌块排列:按砌块排列图在墙体线范围内分块定尺、划线。排列砌块 的方法和要求如下: 2.3.1 砌块砌体在砌筑前,应根据工程设计施工图,结合砌块的品种、规 格、绘制砌体砌块的排列图,经审核无误,按图排列砌块。 2.3.2 砌块排列应从地基或基础面、±0.00面排列,排列时尽可能采用主 规格的砌块,砌体中主规格砌块应占总量的75%~80%。

普通混凝土小型空心砌块墙体砌筑施工方案

普通混凝土小型空心砌块墙体砌筑施工方案 一、工程设计要求: 本工程砌体采用普通混凝土小型空心砌块。外墙:±0.000以上为200厚混凝土小型空心砌块。内墙:±0.000以下:承重墙370厚空心砖;隔墙100~200厚普通混凝土小型空心砌块。±0.000以上为200厚普通混凝土小型空心砌块。±0.000以下砌块强度等级为MU5,水泥砂浆强度等级为Mb5;±0.000以上外围护墙砌块强度等级为MU5,内隔墙砌块强度等级为MU3.5,砌筑砂浆为混合砂浆Mb5。 构造柱设置:当外墙位于悬挑梁上时,应在外墙端部(挑梁端部)设置构造柱;外墙窗口处的(独立)窗间墙未能与框架柱拉结时,应在墙中部设置构造柱和拉结筋;填充墙墙段长度大于层高2倍时,在墙段中部设置构造柱和拉结筋。构造柱配筋见图集《06SG614-1》第24、25页为4Ф12,箍筋φ6@250(100),构造柱截面尺寸为240mm×墙厚;小砌块填充墙门洞口抱框做法详见图集《06SG614-1》第30页,抱框柱为100mm×墙厚,配筋主筋为2Ф12,构造筋为φ6@250。构造柱混凝土标号为C20。结构构造柱按照结构施工图标注位置留设、配筋,混凝土标号为C30。 水平系梁设置:墙高超过4米或墙上遇有门窗洞口时,应分别在墙体半高处和外墙窗洞的上部及下部,内墙门洞上部设置与柱连接且沿墙贯通的现浇钢筋混凝土水平系梁。框架柱(墙端)植筋钢筋φ10与水平系梁的纵向钢筋φ10连接,详见(06SG614-1)图集第16-20页。水平系梁截面为(60-100)mm×墙厚,配筋主筋为2φ10,构造筋φ6@300。过梁做法详见结构施工图18号结构施工总说明中第十一条后砌填充墙过梁做法进行施工。水平系梁混凝土标号为C20。 拉结筋设置:框架结构上拉结筋全部采用植筋,拉结筋为2φ6@400,两侧距墙边20mm,拉结筋沿墙全长贯通。190墙与90墙的拉结见(06SG614-1)图集第26页,钢筋网片每边伸入墙体长度不小于1000mm,钢筋网片为镀锌φ4钢筋点焊网片,竖向间距400mm。填充墙顶部的拉结见(02SG614-1)图集第21页,墙体顶部与梁板拉结采用钢筋植筋,钢筋为φ8@1000,钢筋锚入墙内300mm,逐皮随砌随填砂浆,砂浆厚度120mm。 二、施工准备: 1、材料: (1)混凝土小型砌块:品种、规格、外观质量、含水率级别、强度等级、抗渗性、抗

相关文档