根据《工业与民用配电设计手册》第四版表9.4-3(P865)

线路电压降计算公式:

终端负荷用电流矩Il(A.km)表示

三相平衡负荷线路

△u% =√3(R0'cosφ+X0'sinφ)Il/10/U n =△u a%Il

接于相电压的单相负荷线路

△u% =2(R0'cosφ+X0''sinφ)Il/10/U nph =2△u a%Il

符号说明:

△u%----线路电压损失百分数,%。

△u a%----三相线路每1A.km的电压损失百分数,%/A.km;

U n -----标称线电压,kV;

U nph -----标称相电压,kV;

I-----负荷计算电流,A;

l-----线路长度,km;

R0'----三相线路单位长度的电阻,Ω/km;

X0'-----三相线路单位长度的电抗,Ω/km;

X0''-----单相线路单位长度的感抗,Ω/km,其值可取X0'值;注:红色部分参数需要手动输入