文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工缝方案

施工缝方案

施工缝方案
施工缝方案

目录

第1章编制说明 (1)

1.1编制依据 (1)

1.2编制目的及范围 (1)

第2章工程概况 (1)

第3章防水标准 (1)

第4章防水施工 (2)

4.1材料选择 (2)

4.2基面处理 (2)

4.3缓冲层的施工方法 (2)

4.4防水板的固定 (3)

4.5防水板接缝焊接 (3)

4.6防水层的保护 (5)

第5章施工缝做法 (6)

5.1施工缝的设置 (6)

5.2施工要求 (6)

5.3施工缝施作的质量保证措施 (7)

5.4注意事项 (7)

第1章编制说明

1.1编制依据

1)常营站—草房站区间防水图纸。

2)常营站—草房站暗挖区间施工组织设计。

3)规范、规程

(1)《地下铁道工程防水施工规范》(GB50108-2008)

(2)《地下铁道设计规范》(GB50157-2003);

(3)《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002)

1.2编制范围

本方案编制内容主要包括常营站——草房站区间主体结构及联络通道。

第2章工程概况

常营~草房站区间沿现况朝阳北路南侧道路下敷设,线路呈东西走向,西段区间起于朝阳北路与双桥东路相交路口的常营站,出站后沿朝阳北路南向东敷设,止于朝阳北路与草房西路相交路口的草桥站。

区间南侧设置两个施工竖井,1#竖井位于K29+335m里程处,即朝阳北路南侧,规划的常营东路正对面,东侧为在建的北京住总开发的经济适用房,西侧为在建的6号线地铁变电站。2#竖井位于K29+828m里程处,即规划的辛庄一路和朝阳北路交口处,东侧为中国建筑在施的廉租房,西侧为北京住总在建的经济适用房;南侧为规划在施的辛庄一路,北侧为朝阳北路。竖井完成之后进行横通道的开挖,1#竖井横通道在区间施工完成之后施做成污水泵房兼联络通道,2#竖井横通道在区间完成之后施做联络通道。

第3章防水标准

区间隧道、联络通道防水等级为二级,顶部不允许滴漏,其它不允许漏水,结构表面可有少量湿渍,总湿渍面积不大于总防水面积的2/1000;任意100m2防水面积上的湿渍不超过3处,单个湿渍的最大面积不大于0.2m2。隧道工程中漏水的平均渗漏量不大于0.05L/m2*d,任意100m2防水面积渗漏量不大于0.15L/m2*d。

第4章防水施工

除结构自防水外,在喷射混凝土初衬和模筑混凝土二衬之间设置柔性防水层(即复合式衬砌夹层防水),防水层兼作隔离层。

4.1材料选择

喷射混凝土初期支护与二衬之间设置全包防水层,防水层采用厚度1.5mm的EV A 塑料防水板,缓冲层均为单位质量不小于400g/m2的土工布。

4.2基面处理

铺设防水层前,外露钢筋头、钢管等尖锐物要挫平、割除,用砂浆抹平。清除围护结构、垫层、顶板上的浮土、泥浆、油污等杂物。对渗漏水地方进行注浆堵漏,防水砂浆找平,必要时埋设透水盲管,保证防水层铺设前基面平整无渗漏。

(1)初支面集中漏水部位注浆堵水,渗水部位施作防水砂浆刚性防水层,保证基面无明显渗漏水。

(2)清除回填碴土和喷射混凝土回弹料,与边墙接头的仰拱部分用风镐凿毛,用高压风或高压水清理干净,保证初支混凝土基面上无泥、水和基本干燥。

(3)拱墙部分自拱顶向两侧将基面外露的钢筋头、铁丝、锚杆、排管等尖锐物切除锤平,并用砂浆抹成圆曲面。

(4)欠挖超过5cm的部分需拆除初支重新施作。

(5)保证喷射混凝土表面平整,两相邻凸出部分的高度H与间距L之比,拱部不大于1/10,其它部位不大于1/8,超出部位必须处理。

(6)隧道断面变化或突然转弯时,阴角应抹成半径大于10cm的圆弧,阳角处应抹成半径大于5cm的圆弧。

(7)基面处理完后,必须经监理检查确认合格后,方可进入下一道工序的施工。

4.3缓冲层的施工方法

(1)缓冲层采用单位重量≮400g/m2的土工布。

(2)缓冲层采用水泥钉和塑料圆垫片固定于已达到要求的喷射混凝土基面上,固定点之间呈梅花形布设,其间距为:拱顶500~800mm、边墙800~1000mm、底板1500~2000mm;仰拱与侧墙连接部位的固定间距应适当加密至50cm左右。

(3)缓冲层之间的搭接宽度为50mm。

(4)铺设缓冲层沿环向进行,不得拉得过紧,以免影响防水卷材的铺设,同时在

分段铺设的缓冲层连接部位应预留不少于200mm的搭接余量。

4.4防水板的固定

防水板采用无钉铺设悬挂技术,即将塑料垫圈用射钉或木螺丝固定于基面上,再将

(1)用射钉固定无纺布于已达基面要求的初支面上,再用热风枪把防水板通过热合的方法粘贴在固定垫衬的园垫片上,进行无钉铺设防水板。

(2)防水板环向铺贴,搭接宽度不小于100mm。采用双焊缝进行热熔焊接,焊缝均匀连续,不得有假焊、漏焊、焊焦、焊穿等现象。

(3)铺设仰拱防水层时,先固定仰拱中间部位,然后从中间向两侧逐排固定防水板。在仰拱与边墙相接部位预留防水板搭接。

(4)铺设拱墙防水板时,从拱顶向两侧依次铺贴,固定点与固定点之间需留足够的富余量。固定点成梅花形布设,拱部间距0.5~0.7m,边墙间距1.0~1.2m。

(5)变截面地段与通道和正线相交部位,严格按设计要求铺设防水层。

4.5防水板接缝焊接

防水板接缝焊接是防水施工最重要的工艺,焊缝采用ZPR—210型爬行热合机双缝焊接,即将两层防水板的边缘搭接,通过热熔加压而有效粘结。防水板搭接宽度不小于100mm,焊缝宽度不小于20mm。由于防水层在加工时,边缘处的塑料板与土工布没有复合,施工焊接时比较方便,焊样形式见图4。

将影响焊缝严密性或将防水板烧穿。焊接温度与电压及环境有密切关系,施焊前必须进

行测试,点画出电压—温度关系曲线,供查用。

(4)防水层一次铺设长度根据混凝土循环灌筑长度确定,铺设前,先行试铺,并加以调整。

(5)焊缝不允许有漏焊、跳焊和熔焊现象。焊缝必须按要求充气检查,充气实验强度为0.25Mpa,15分钟内压力减小在10%以内视为合格。质量不合格者必须进行修补。焊缝有假焊、漏焊、漏气现象时,用电烙铁或补焊枪进行补焊,使气绝对封闭。焊缝有烧焦、烤糊、烧空现象时,在原焊缝上补焊同材料防水板片,将不合格焊缝严密封闭。

(6)有缺陷的防水板进行修补后,仍需做充气检查,欠挖地段进行处理,有防水要求时,防水层检查合格后方可施工。

(7)原材料有破损、小孔等,必须用同质材料进行补焊,补焊时,焊缝边缘距破损边缘不小于2cm。

(8)固定点间距过大或凹凸变化处无固定点,要加补固定点,补设时外露的钉头用同质材料进行补焊。

(9)防水板的检查必须认真、仔细,工班自检和质检人员检查均合格后方可报监理检查,必须经监理确认签字后才能进行下道工序,否则重新施作。

4.6防水层的保护

防水层的保护包括从材料进场到混凝土浇筑完毕的整个过程,铺设好的防水层应特别注意加以保护。保证防水板不渗漏的具体措施如下:

(1)成立专业铺设防水层小组,质量责任到人。

(2)作到无水铺设防水层。

(3)初期支护喷射混凝土按规范要求进行,确保喷射混凝土的密实性,当初支面有集中渗水、漏水的地方时,必须先注浆堵水至无渗漏。

(4)仰拱或底板铺防水层前必须将积水清干净,施工过程中不得随意冲水或洒水。

(5)仰拱衬砌时尽量安排顺坡施工,以防防水板下积水。

(6)如果初支施工时仰拱下水量大,结构下面可以预埋排水管,但不能减弱结构。或者在初支和防水板之间沿结构中心线预埋渗水管排水。

(7)基面彻底清理干净,不得有突出物,初期支护混凝土面凹凸不平之处严格按要求进行处理。

(8)防水板搭接接头焊缝要严密,严格按规范要求充气检查。

(9)铺设防水板时必须留足富余量。

(10)钢筋绑扎时要小心谨慎,局部出现防水板损坏时,应立即通知防水板专业队伍进行修补,采用双层补丁补焊。绑扎完毕采取保护措施,所有钢筋甩头一律采取穿塑料管(外露管口封住),避免防水板被碰撞。钢筋搭接尽量不用电焊,主筋焊接优先选用闪光对焊。必须使用时,要先用木板或石棉板对焊接部位的防水板进行覆盖。亦可变绑扎钢筋为预制格栅钢架现场拼接(但必须保证结构的配筋率)。

(11)灌筑混凝土前将防水板上油污或泥水清洗干净,使防水板和混凝土密贴。

(12)防水板铺好后严禁穿硬底鞋在上面行走或堆放料具,并对现场施工人员加强防水层保护意识教育,严禁损坏。

第5章施工缝做法

5.1施工缝的设置

区间主体、联络通道及迂回风道为二级设计,纵向施工缝设2道,通长设置,环向间距由施工单位根据实际情况而定,以8m为宜。

(1)施工缝应避开地下和裂缝水较多地段,并宜与变形缝相结合。

(2)水平施工缝浇灌混凝土前,应将其表面浮浆和杂物清理,然后水泥浆或界面剂,并及时浇灌。

(3)缝两侧各50cm范围内的基面应全部采用1:2.5防水砂浆找平。

(4)基渗透结晶型防水型材料涂刷在施工缝混凝土表面,用量为1.5kg/㎡。采用双层涂刷,两层之间的时间间隔根据选用材料的养护要求,一般宜为24-28d。

(5)工缝表面采用遇水膨胀止水胶,用专用注胶枪挤出后粘贴在施工缝表面,固化成型后的断面尺寸为(8~10)x(18~20)mm。

(6)两侧的注浆系统环向间距宜适当加密至2m左右。

(7)泥基渗透结晶防水材料可根据不同部位的施工缝可采用涂刷法或喷涂法施工。

(8)用涂刷或喷涂时,应分两道均匀涂刷,两道之间涂刷方向宜垂直,每道涂刷后,应根据选用材料的适用说明进行养护。

(9)泥基渗透结晶防水材料可根据不同部位的施工缝(水平或垂直)可采用涂刷或喷涂法施工。

(10)刷法或喷涂法施工时,如几层干燥,则应进行充分润湿,如环境温度过高,涂层干燥过快时,会造成涂层材料缺水,水化反应进行不完全达不到相应的强度,甚至造成粉化。因此应及时适当喷雾润湿,使涂层水化反应充足,以提高涂层的粘结强度和渗透性。

(11)施工缝部位的防水板不增设加强层。

5.2施工要求

(1)施工缝表面必须坚实、相对平整,不得有蜂窝、起砂等。

(2)止水胶任意一侧混凝土的厚度不得小于50mm。

(3)止水胶挤出应连续、均匀、饱满、无气泡和空洞。

(4)挤出成形后,固化期内应采取临时保护措施,止水胶固化前不得浇筑混凝土。

(5)在止水胶附近进行焊接作业时,应对止水胶进行覆盖保护。

(6)基层过于光滑时应打磨。

(7)基层表面应无积水,涂刷前,基层表面应保持湿润。

(8)基层表面应坚实,干净,无浮灰、浮浆、油污、反碱、起皮、疏松部位,施工缝表面应按照规范要求进行凿毛并清理干净。混凝土表面的脱模剂应清理干净。

5.3施工缝施作的质量保证措施

(1)所有施工缝均按设计图要求进行设置。

(2)施工缝表面必须凿毛,清洗干净,确保清扫干净混凝土面浮渣、尘土积水,确保施工缝粘贴止水带处混凝土面光滑、平整、不被凿毛破坏,浇筑前洒水润湿。

(3)若在浇筑过程中,由于设备故障而无法连续浇灌时,间隔超过2小时按规范要求留置施工缝。

(4)施工缝垂直设置,不留斜缝,并确保止水带形成全封闭的防水圈。

(5)施工缝处理完后,质检人员自行检查,填写《隐蔽工程检查记录》,报请监理检验、签证。

5.4注意事项

(1)涂层应均匀,不得漏涂。

(2)应尽量避免高温施工。

(3)涂层未实干前不得触碰或上人。

变形缝施工工艺

变形缝施工工艺 变形缝是伸缩缝、沉降缝和防震缝的总称。建筑物在外界因素作用下常会产生变形,导致开裂甚至破坏。变形缝是针对这种情况而预留的构造缝。 变形缝施工工艺情况: 1、在安装建筑变形缝装置之前应认真检验变形缝槽口是否符合产品要求,多余部分应凿去,缺损部分应修补,过深过宽部分需直筋加固,确保槽口的平直度和坚固性。 2、楼地面变形缝装置应满足本图集构造详图的要求,如不能满足应做凹槽或基台,并与钢筋混凝土主体结构用膨胀螺栓固定。使用M6的膨胀螺栓埋入最小深度为40mm,使用M8的膨胀螺栓埋入最小深度为50mm。 3、安装时以变形缝中心为基点,根据所选型号,按图集要求向两侧放样,定出固定铝合金基座的位置。用同样的方法确定膨胀螺栓的位置,间距符合安装图纸要求。 4、按实际要求安装阻火带。 5、再缝隙连侧基层及止水带两边用专用基层胶黏剂涂刷,将止水带平铺贴再混凝土基层上并用相应工具压实。止水带固定后两侧与混凝土结合部位不得有气泡或开口现象。 6、将铝合金基座放入槽口,调整好设计标高,使纵坡,横坡与装饰面保持一致,用膨胀螺栓固定铝合金基座。

7、将滑杆按设计间距布置,初步固定。 8、盖上面板,用螺栓固定。安装完毕后,变形缝装置表面盖板应与地坪纵坡、横坡保持一致。 9、根据需要嵌入橡胶条、大理石或其他材料。 10、个别接缝处应注入填缝胶并刮平。 11、屋顶缝应特别注意接缝处理。特殊节点及配件由厂家专门加工。详见屋面变形缝平接示意。 12、按节点图处理两种不同型号变形装置。详见屋面变形缝与外墙连接构造。 变形缝施工注意事项: 1.伸缩缝安装前首先检查伸缩缝开槽宽度与伸缩装置的间隙是否符合温差要求。间隙中是否清理干净,待检查验收合格后安装。 2.为防止安装过程伸缩缝装置产生的变形,保证伸缩装置与两侧路面的平顺,采用”吊缝固定法”,即采用长3米,25#工字钢垂直于槽放置,间距1米,用∩钢筋在工字钢上将伸缩缝吊起同工字钢靠紧固定,用仪器检查平整度、顺直度合格后予以焊接。这样即可控制焊接时伸缩装置的变形,又可保证伸缩装置安装的整体质量。 3.在止水胶带下填塞苯板的方法,不能很好的保证浇筑槽内砼时两梁的间隙及严密性,而影响施工质量,为此采用在安装前伸缩缝钢梁前端根据锚固槽深度,焊上2毫米铁挡板,两板内再填苯板支撑的方法,用以保证这一环节的施工质量。

施工缝施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、施工准备 (2) 三、浇筑顺序 (2) 四、砼浇筑 (2) 五、施工缝在施工过程中出现问题的种类及产生原因 (3) 六、施工缝位置留设不当 (3) 七、预防施工缝在施工过程中出现问题的措施 (4) 八、处理施工缝在施工过程中出现问题的措施 (6)

一、工程概况 本工程地上29层,地下2层,地上分为6栋12个单元;建筑基底面积6080.2m2,建筑总面积:地上165165.83m2、地下58816.71m2,建筑高度87.1~88.4m,地下室深度约8m,框架剪力墙结构。 二、施工准备 1、道路坚实、畅通,用水、照明等设施必须齐全。 2、模板及其支架结构的材料、质量等应符合设计及施工规范要求,模板及支撑应有足够的强度、刚度和稳定性,并且表面平整,接缝严密。 3、根据工程结构特点、平面形状和几何尺寸,砼供应和泵送能力及管理能力,以及周围场地大小等条件,预先划分好砼浇筑区域。 4、劳动力安排:一般一台泵送设备,需配置15~20人(泥工约6~8人,普工约10~12人)。 5、主要工具:一台泵送设备需配置插入式振捣器一般3~4台,铁锹3~4把,不宜采用齿形钉钯。 三、浇筑顺序 1、泵送砼浇筑顺序应由远而近浇筑。 2、同一区域的砼应先竖向结构、后水平结构,并分层连续浇筑。 四、砼浇筑 1、为了保证砼质量、缩短浇筑时间,本工程砼采用泵送商品砼。 2、在浇捣之前充分洒水湿润木模,并对基础进行彻底的清理,不允许有浮泥和垃圾的存在。

3、砼采用分段分层浇筑,循序渐进,一次完成的方法,这种自然流淌成斜坡砼的浇筑方法较好地适应了泵送工艺,避免砼泵送管道经常拆卸、接长,提高泵送效率,简化砼的泌水处理。 4、振动棒振点间距控制在20cm的距离,振捣棒进入砼的深度控制在15cm 以内,快插慢拔、斜进斜出,保证砼振捣密实。 5、人工修面,要求第一次基本修理完毕,平整度在第一次必须要找平准确,然后经过砼初凝时间后,进行第二次修平,要求砼表面基本光滑,平整度良好。 6、为防止承台、地梁垂直交角处有可能出现吊脚的现象,将地梁内外砼同时浇筑、振实。在地梁砼振实后,侧模板砼不再振捣,以防吊脚。 7、及时做好砼养护工作,砼浇筑后12小时,表面覆盖麻袋,并浇水养护14天以上。 五、施工缝在施工过程中出现问题的种类及产生原因 现浇混凝土在施工浇筑过程中施工缝几乎可以说是每个混凝土工程都要遇到的问题。施工缝的留设方式、施工缝的质量、位置直接影响整个建筑结构的质量与安全,因此必须严格控制施工缝的质量。 由于设计、施工技术和施工组织上的原因,不能连续将结构整体浇筑完成,并且间歇时间超过混凝土运输和浇筑允许的延续时间,先后浇筑的混凝土结合面就称为施工缝。 从以往接触的一些工程中,由于施工缝而引发的施工质量问题主要有两大类:一是施工缝位置留设不当;二是施工时对施工缝的处理不妥。 六、施工缝位置留设不当 施工缝留设时没有按照规范要求设置在受力较小处,例如把施工缝留在混凝土底板上或在墙上留垂直施工缝,或者将施工缝设置在对于施工来说很

伸缩缝施工方案

分项工程施工方案 一、工程概况: 1、工程项目: 百葛路幸福河桥桩号K0+261.98~K0+316.020,桥梁全长54.04米,宽12米,上部结构为3×16米简支T梁,下部结构桥墩为柱式,桥台为柱式,基础为钻孔灌注桩。 2、工程数量 幸福河桥共设伸缩缝两道,分别在0号桥台、3号桥台各设一道伸缩缝。伸缩缝采用Z型钢80型模数式伸缩缝。需φ16钢筋:910Kg;现浇钢纤维混凝土3.8m3;Z型钢80型模数式伸缩缝20.24m。 3、工期要求 幸福河桥伸缩缝的施工时间为: 2007年11月19日至2007年11月23日。 二、准备工作 1、施工组织机构: 本分项工程施工负责人:刘国良;现场负责人:邢满红;技术质量负责人:吴智勇;安全生产负责人:潘燕生。 由桥梁专业施工队伍进行具体施工工作。 附件一:分项工程施工现场组织机构图 2、施工部署及现场平面布置: 1)施工现场平面布置 附件二:施工现场平面布置图 2)计划安排 附件三:分项工程进度计划横条图 3)临时用电:工程用电拟与当地电网连接,根据本工程特点、现场

设1台250千伏安变压器。同时做好临时电线的支撑及保护。 4)临时用水:用当地灌溉用水,并配备2台水车,供应施工现场用水。 5)临时用地:根据工程需要拟在施工现场建立三处钢筋加工场及材料设备库房。 三、施工方案 (一)桥面伸缩缝施工工艺 测量放线→切割沥青砼→清理切缝内填充物→伸缩缝安装及绑扎钢筋→浇筑砼→砼养生 附件四:桥面伸缩缝施工工艺流程图 (二)施工准备 1、准备工作:拟在本分项工程中投入工力50人,包括管理人员和技工、壮工,钢钎维砼由商品砼搅拌站提供。机具配备:16T吊车1台,切缝机3台,手拉葫芦(倒链)6个,BX1—500电焊机3台,砼罐车3辆(搅拌站提供),振捣棒4套。 2、施工方法: 1)在铺筑沥青砼前将伸缩缝的位置进行有效的标识和中心线测量栓桩。桥面沥青摊铺完成后进行伸缩缝线位恢复,并按设计图纸进行伸缩缝槽线位放样并标识在沥青路面上。 2)人工依据伸缩缝槽位线进行切缝,在切缝过程中要保证切缝机按预先放好的线位切割,同时切缝深度要保证便于沥青混合料的凿除且不破坏成品。 3)人工进行伸缩缝预留槽内杂物的清理,必要时可使用风镐。为了防止污染已铺筑完的油面,路上机具下均须采取垫护措施,同时预留槽两侧铺垫彩条布,用来盛放预留槽内杂物。伸缩缝预留槽清理完成后,立即将现场打扫干净,并用水车冲洗预留槽。

沥青路面灌缝施工组织设计(新)

目录 1、编制依据 (2) 2、工程概况 (2) 3、施工部署 (2) 4、施工准备 (3) 5、控制区布置方案 (4) 6、主要施工方法及工艺流程 (6) 7、质量保证措施 (8) 8、安全保证措施 (11) 9、文明施工措施 (12) 10附件:施工计划横道图 (13) 各工区人员、设备投入 (14)

沥青路面灌缝施工组织设计 1、编制依据 1.1公路养护技术规范; 1.2黑龙江省收费公路养护管理指导手册; 1.3机械化灌缝作业指南; 2、工程概况 牡丹江处2012年沥青路面灌缝计划236833延长米,主要为G10公路绥牡段,沿线共涉及绥芬河养护工区、兴源养护工区、磨刀石养护工区、小莫养护工区。沥青路面灌缝采用改性乳化沥青灌注。 3、施工部署 3.1工程目标 工程质量达到合格标准 3.2工期目标 2012年4月5日开工,2012年5月15日完工。 3.3组织机构 (1)成立2012年中、小修工程领导机构: 组长:刘玲 副组长:高旭 成员:李荣林、王勤松、周树滨、宁英琦、张兴文、张岩、刘福生、张宝山 (2)各工区成立小修工程施工质量、安全领导小组

3.4施工安排 沥青路面灌缝工程量为236833延米,工程计划工期为 40 天。沥青路面灌缝以工区为单位,工区主任为质量、安全具体负责人,工区自行组织开展灌缝工作,各工区间平行作业,保证按期完工。 3.5工期计划 具体见《牡丹江处灌缝施工计划横道图》 各工区根据总工期的要求,编制详细的工程施工计划。根据工程进展情况,合理安排工作时间及时调度、调整施工作业计划,避免窝工,最大可能的发挥施工机械设备的效能和提高生产效率。 3.6人员及设备配备 具体见《人员及设备配备计划》 各工区制定详细的劳动力、机械设备配备计划,确保管理人员与施工人员及机械设备配备充足,保证各工序按计划及时完工,保证在发生临时变更和气候异常等影响施工时,要有充足后备的人员和设备力量及时补充。 4、施工准备 4.1技术准备 开工前组织工区主任及相关人员进行技术培训,并邀请设备厂家提供技术支持。 开工前各工区自行组织相关施工人员进行技术交底。 4.2现场准备 各工区划分好施工段落,合理布置养护维修控制区,准备充足的

变形缝工程施工方案

变形缝施工方案 (一)外墙变形缝处理 1 根据设计中柱与墙、墙与墙、柱与柱间不同结构间及伸 缩缝的平面或转角方式,按设计尺寸、用0.6厚不锈钢分 别压型各类折形如设计。 2 清除伸缩缝内杂物直至干净以及清除伸缩缝两边墙或柱 保证聚苯板和不锈钢固定牢固。 3 切割聚苯板,从上不到下粘贴于缝内直至牢固,保证不 掉落不偏移。 4 根据设计尺寸用吊线锤吊线弹出不锈钢边线以便控制。 5 根据弹线尺寸位置将不锈钢及小网钢板网用胀锚螺栓间 距500MM固定,个别脆弱部位加强加密固定。 6 将小网钢板网固定与墙体两边。 7 粉刷时将不锈钢板两侧预埋部份包括小网钢板网覆盖于 粉刷层内。 8 外墙粉刷及涂料施工时,保证钢板的接缝顺直及不受污 染,保持不锈钢板外观平整光洁。 (二)内墙变形缝处理 1. 清理缝内杂物及缝边固定位置杂物以便固定铝合金。 2. 根据不同结构类型,预制铝合金中心板、铝合金底框、 铝合金盖板及铝锚夹。 3. 根据设计尺寸弹出铝合金边框线保持直线。 4. 利用弹出线将铝合金底框及铝合金中心板用膨胀螺 栓沿线固定,保持直线及平整度。 5. 将铝合金盖板用铝锚夹与铝合金底框、中心板连接牢 固。 6. 将粉刷面层与盖板及框的连接处用油膏嵌缝,保持柔 性连接。 7. 保持铝合金盖板平整光泽。地面伸缩缝处理 8. (三)地面伸缩缝处理 1 根据不同形式预制5厚不锈钢板按设计水平面宽度 150MM。 2 清除地面伸缩缝内杂物及缝边杂物以便固定。 3 用卷材留槽铺设于缝内固定缝边。

4 沿缝两边间距500MM锚固折形镀锌铁皮。 5 将岩棉填入缝的卷材凹槽内。 6 涂抹胶泥于缝两边,保持平整。 7 将5厚不锈钢盖板与膨胀螺丝焊接牢固,经压挤与地面 粘结牢固。 8 控制盖板高度与地面粘结牢固,保持与地面装饰层同一 高度,无接搓高低缝。 (四)屋面变形缝 1. 屋面变形缝板与板之间及板与墙之间的变形缝两种, 根据缝的方式先行预制面板1厚铝盖板。 2. 清理缝内杂物及缝边杂物。 3. 弹出缝外砌体分隔外线,保持直线。 4. 在缝边弹线部分用1厚凹形铝板铺设于缝边用射钉固 定。 5. 在线内缝边铝板上,两边和单边砌120砖砌体高 250mm,并在外侧用1:3的水泥砂浆粉刷2公分。 6. 在砌体夹缝底部的铝板上塞聚苯乙烯泡沫塑料嵌缝。 7. 在缝边砌体外侧面从上到下铺设卷材附加层。 8. 防水屋面施工时,将卷材翻上盖在砌体外侧及砌体顶 面的附加层上,但在缝内断开不连接,固定牢固。 9. 沿砌体顶部铺设附加卷材盖于缝上,用于托聚苯乙烯 塑料棒,并在其上再次覆盖卷材附加层,该卷材顺砌 体两边盖于屋面卷材上翻部分。 10. 将成型1厚铝板用水泥钉在侧面间距300固定。

施工逢、后浇带及预留洞口处理方案讲解学习

施工组织设计(方案)报审表

施工缝及后浇带施工方案 工程名称:住宅(自编号A3、A4)、地下室T2工程工程地址:广州市增城新塘镇坭紫村、甘涌村、东华村新甘围(土名) 施工单位:广州富利建筑安装工程有限公司 编制单位:广州富利建筑安装工程有限公司 编制人: 编制日期:年月日 审批负责人: 审批日期:年月日

目录 一、工程概况 (1) 二、工程特点及难点 (1) 三、混凝土浇筑中施工缝的设置要求 (2) 3.1、施工缝的留设位置 (2) 3.2、施工缝的处理 (2) 3.3、严格控制施工缝的留设位置 (2) 3.4、施工缝的形式 (3) 3.5、施工缝的处理 (4) 四、后浇带施工工艺及设置 (4) 4.1、后浇带施工工艺 (4) 4.2、后浇带设置 (5) 五、后浇带施工重点和难点分析 (5) 六、对后浇带和施工缝的留设要求 (5) 6.1、对后浇带的要求: (5) 七、后浇带的保护措施 (10) 八、浇筑前的施工准备 (10) 九、施工工艺流程及施工方法 (11) 十、后浇带施工应注意的问题 (12) 十一、质量保证措施 (13) 十二、安全生产与文明施工注意事项 (13)

一、工程概况 工程名称:住宅(自编号A3、A4)、地下室T2工程 工程地址:广州市增城新塘镇坭紫村、甘涌村、东华村新甘围(土名) 建设单位:保利增城房地产开发有限公司 勘察单位:佛山市顺德区勘测有限公司 设计单位:广州市设计院 监理单位:广东重工建设监理有限公司 施工单位:广州富利建筑安装工程有限公司 质安监单位:增城市建设工程质量安全监督站 由保利增城房地产开发有限公司投资建设的保利东江首府住宅(自编号A3、A4)、地下室T2工程,地下二层,地上39层(局部32层),总建筑面积为102232平方米,其中地下室建筑面积为37456平方米,住宅(自编号A3、A4)建筑面积分别是34426平方米及34424平方米,工程总造价为14324.8206万元,结构类型为框架剪力墙结构,建筑总高度为120.75m,首层层高为5.3米,标准层(二层至三十九层)层高为3.0米。 地下室底板、外墙及顶板混凝土均为抗渗混凝土,抗渗等级为S8。混凝土采用商品混凝土,经考察决定使用广州市信和预拌混凝土有限公司的商品混凝土,由混凝土搅拌站直接运输到施工现场。 二、工程特点及难点 (1)本工程由4幢23~39层单体高层建筑及地下室二层组成,应重点注意各单体施工流程的安排,同时加强技术、质量、安全、工期、文明施工等各项管理。 (2)本工程为住宅楼,而工程施工质量的好坏直接体现在质量通病的预防上,所以,本工程在施工期间应重点注意质量通病的防治,如六渗一漏、楼板混凝土裂缝等。 (3)本工程A1栋为23层,A2~A4栋均为39层,首层层高为5.3米,标准层(二层至三十九层)层高为3.0米。施工时应充分重视各单体外立面平整度、垂直度的控制。 (4)本工程地下室基础底板开始设置了沉降后浇带与伸缩后浇带和加强带,把地下室分为十三块,沉降后浇带设计要求楼房主体结构封顶后施工,伸缩后浇带待其两侧混凝土龄期达到15天后方可施工,增加了施工难度。施工时应重点注重各分项工程的流水施工,注意安装各单体的施工流程,以缩短工期。 (5)本工程地下室占地面积大,又型成了大面积开花多个工作面同时开始施工。

(完整版)伸缩缝施工方案(最终版)

伸缩缝 4.1 一般规定 1)伸缩缝应由厂家或专业队伍到现场负责安装施工。 2)伸缩缝材料应固定平放,以防变形。伸缩缝产品必须有合格证,经验收后才能用于安装。 3)应在桥面铺装前检查和整改预留槽宽度,预埋钢筋应定位准确,并经验收合格。 4)应先安装一条工艺试验伸缩缝,待检验合格后,方可进行大面积施工。 4.2 材料要求 1)桥梁伸缩缝安装前应检查桥梁伸缩缝是否有出厂外合格证,使用说明书等。并经监理、设计及相关人员对伸缩缝的外观质量、几何精度进行检查验收,合格后方可进行使用。 2)混凝土应根据设计选用,一般采用钢纤维混凝土,纤维掺入量应符合相关规范要求。 4.3 施工工序 伸缩缝的施工一般采用反开槽法施工。 施工工序:

4.4 施工工艺 1)放样槽口、开槽 ①沥青混凝土铺装层完成并验收合格后,根据施工图的要求确定开槽宽度,准确放样,打上线后用切割机锯缝,锯缝线以外的沥青混凝土路面,必须用塑料布覆盖并用胶带封好,以防据缝时产生的石粉污染路面。据缝应整齐、顺直,并注意将混凝土切透,以免开槽时缝外混凝土松动。 ②采用风镐开槽,开槽深度不得小于设计要求,应将槽内沥青混凝土、松动水泥混凝土凿除干净,应凿毛至坚硬层,并用吹风机和高压水枪清除浮沉和杂物。开槽后严禁车辆通行,严禁施工人员踩踏槽两侧边缘,以免槽两侧沥青混凝土受损。 ③梁端间隙内的杂物,尤其是混凝土块必须清理干净,然后用泡沫塑料填塞密实。如有梁板顶至背墙情形,须将梁端部分凿除。 2)安装伸缩缝 ①伸缩缝安装之前,应按照安装时的温度调整安装时的伸缩值,伸缩缝定位宽度误差为±2mm,要求误差为同一符号,不允许一条缝不同位置上同时出现正

沥青路面裂缝灌缝施工方案

公路路面灌缝施工技术方案 1、工程概述: 根据市公路局[2012]41号文件精神,大力开展路面灌缝预防性养护技术的应用。涪陵区公路局组织局技术人员对本局辖区内的国省道干线公路G319线、S103线、S408线、S303线、S105线、S413线的路面裂缝状况进行了调查,共排查出需进行路面灌缝预防性养护的裂缝长度28787.2M。其中沥青路面裂缝长度11906.2M;砼路面裂缝长度16881M。由于沥青路面或砼路面产生裂缝后,路面地表水的渗入,从而破坏路面面层和基层稳定性,由此可能造成更加严重的路面病害发生。为了有效控制路面裂缝进一步发育,延长路面的使用寿命, 使路面处于良好的工作状态,确保通行车辆在公路上快速、安全、平稳、舒适地运行。涪陵区公路局决定对本次调查的沥青路面或砼路面裂缝进行灌缝处理。 2、技术方案编制依据: 2.1公路沥青路面养护技术规范JTJ073-2001 2.2公路养护安全作业规程JTG H30-2004 2.3公路养护技术规范JTG H10-2009 2.4公路养护质量检查评定标准JTG075-94 2.5公路工程质量检验评定标准JTG F 80/1-2004 2.6路面橡胶沥青灌封胶JT/740-2009 2.7市公路局[2012]41号文件

3、技术方案适合范围: 本技术方案适用于涪陵区公路局辖区内的国省道干线公路G319线、S103线、S408线、S303线、S105线、S413线的路面裂缝的灌缝处理。 4、总体要求: 4.1本工程施工工期为2012年8月20日至2012年10月20日,总共62天。 4.2养护单位作业人员上岗前应接受安全和养护施工现场培训,合格后再上岗。 4.3每次灌缝作业前,养护单位作业班长应对作业人员进行安全技术交底,并做好记录。 4.4对路面裂缝灌缝前后须进行照相,记录反映病貌、修补日期、时间、气象资料和修补作业单位、完成后状况。 5、施工准备 5.1人员准备 施工总负责人:1人;技术负责人:1人;施工队长:1人,计划投入民工6人。 5.2机械准备 农用车两辆,服务车一辆,热风枪一台,吹风机一台,炒砂箱一个,开槽机一台,灌缝机一台,冲击电钻一台等。 5.3材料准备 各类材料准备充分,能满足工程前期施工需要,且所有原材料经

外墙变形缝施工方案

目录 一、编制依据2 二、工程简况2 2.1工程总体简况2 2.2设计简况2 三、施工准备3 3、1、材料准备3 3、2、机具准备3 四、施工方案3 4.1、工艺流程3 4.2、槽口处理:4 4.3、安装止水带4 4.4、放样(安装配件前准备工作)4 4.5铝合金基座及框架的安装4 4.6滑杆及中心板安装5 4.7铝合金盖板安装5 4.8检查6 五、质量、安全、消防控制措施7 5.1、质量控制措施7 5.2、安全、消防控制措施7 六、成品保护8

一、编制依据 1、云台花园建筑施工蓝图; 2、西南图集11J12; 3、建筑施工高处作业安全操作规范(JGJ80-91); 4、建筑安装工程质量检验评定统一标准(GB50300-2011); 二、工程简况 2.1工程总体简况 序号工程内容 1 工程名称云台花园安置房工程 2 工程地点巴中云台街望王路西段、望王山山腰下段、巴中市文化馆北侧 3 建设单位巴中兴合投资管理有限公司 4 设计单位广州市宏基建筑设计院有限公司 5 监理单位四川省城市建设工程监理有限公司 6 承包范围建筑、装饰、安装(不含消防、电梯)、绿化、二次装修、高 压配电。 7 合同工期暂定总工期425个天,从2013年7月1日~2014年8月30日。 8 质量标准合格标准,争创市“优质样板工程”。 9 工程类别商住楼 2.2设计简况 基础型式旋挖灌注桩基础结构类型框架剪力墙

栋号建筑面积平面 形状 层数高度埋深+0.000 电 梯 楼 梯 A1# 6163.35 A1-6#楼呈一字形排列,每两栋紧靠,栋间设置变形缝-1F,9F 27.85m 6.05-7.0 415.05 每 栋 各4 部 电 梯 双 跑 式 A2# 6163.35 A3# 10728.645 18F 56.25m 3.2- 4.15 423.35 A4# 10728.645 A5# 23980.8 -4F,27F 85.45m 17.75-24.85 423.35 A6# 23980.8 三、施工准备 3、1、材料准备 铝合金基座、不锈钢盖板、橡胶止水带、止水胶条、膨胀螺栓、填缝密封膏(或油膏麻丝)等 3、2、机具准备 锤子、吊篮、墨斗、细钢丝、冲击钻、手枪钻、活动扳手、套筒扳手、卷尺。 四、施工方案 4.1、工艺流程 槽口处理→安装止水带→放样→铝合金基座及框架的安装→滑杆及中心板安装→铝合金盖板安装→检查→交验

伸缩缝施工方案

射阳县人民医院六层病房楼改造工程 施 工 组 织 设 计 (伸缩缝施工方案) 盐城市大成建筑工程有限公司 编制:审核:审批: 二O一一年五月五日

新旧楼伸缩缝施工方案 一、项目概况: 工程名称:射阳县人民医院六层病房楼改建工程 工程地点:射阳县人民医院内 建设单位:射阳县人民医院 设计单位:盐城市建筑设计研究院有限公司 监理单位:江苏苏伟项目管理有限公司 施工单位:盐城市大成建筑工程有限公司 本工程建筑总面积7560m2 ,原建筑为砖混结构、接建部分结构形式为框架结构。檐高22.6m。 二、屋面伸缩缝施工工艺: 在屋面止水带施工结束后制作盖板。(止水带详见屋面施工方案) 1、施工工艺流程: 钢板制作→打孔→焊接→除锈→做防锈漆→安装→检查 2、施工方法: a)(中间盖板)用4mm厚钢板用折边机折成“∩”形, 共计18个,每个长度3000mm。具体尺寸如下剖视图:

两侧距顶面100mm 、距接头面100mm 处各焊接¢12螺丝 一个,顶面居中、离接头面100mm 处焊接¢12螺丝一个。 离接头面200mm 处焊接¢8拎手,每个盖板两个拎手。 (接头盖板)用4mm 厚钢板用折边机折成“∩”形,共 计17个,每块长度170mm 。具体尺寸如下剖视图: 用长度300mm “∟”形4cm ×4cm 的角铁,在两端各5cm 处 打12mm 的孔。 (西面盖板)用4mm 厚钢板用折边机折成“Γ”形,共计 2个,每块长度3350mm ,中间由接头盖板连接。拎手4个。 具体尺寸如下剖视图:

(东面盖板) 用4mm厚钢板用折边机折成“Γ”形,共计1个,长度3550mm,无接头、无拎手。具体尺寸如下剖视图: 2、除锈: 用钢丝刷清除表面浮锈,在钢板上做3遍防锈漆。(角铁也如此方法除锈) 3、安装: 将每块长度3000mm的钢板按照顺序拼接在一起,卡在伸缩缝上面,将橡胶垫用玻璃胶固定在170mm长的接头盖板下,再将接头盖板卡在3000mm钢板的接头处。用螺母将角铁收紧。检查钢板是否平整后在接缝处用玻璃胶打满。东西面盖板安装需在墙上凿除宽度50mm深度50mm凹槽,后灌入油膏将盖板插进槽内,并粉补平整,养护到位(西面盖板接头施工同中间盖板施工)。 注:以上材料都用塔吊运至楼顶安装。

道路灌缝施工工艺标准

道路灌缝施工工艺标准 1.一般规定 (1)本章适用于沥青混凝土路面纵、横向裂缝的处理、修补。 (2)灌缝施工的质量标准应符合《城镇道路工程施工与质量验收规范(CJJ 1-2008)》、《城市道路养护技术规范(CJJ 36-2006)》及长春市维管中心技术标准的要求。 2.施工准备 2.1施工场地准备 施工现场有交通安全隐患的位置,应设置危险警示闪灯。在车行道上施工作业,需在来车方向提前设置施工警示牌、交通导向牌等,提示和引导车辆有序、安全通行。 2.2人员准备 施工队长、技术员、测量员、材料员、试验员、工人。 2.3施工工具 准备好切割机、吹风机、油罐车、灌缝机、油壶、喷灯、运输车等相关设备。 2.4材料准备 项目部材料员负责石油沥青、中砂(或石屑)等材料的进场,保证施工时的需求,妥善保管;项目部试验员及时按有关规定要求抽样送检,合格后方可使用。 2.5技术交底 开始施工前一天,由项目经理向参与本项施工的管理人员、工人进行

技术、安全交底,交底内容应包括工程基本情况、施工准备、施工工艺、质量标准、安全措施、质量通病预防措施、成品、半成品保护等事项,并形成书面材料,交底双方签字确认。 3.工序 1 2 3 4 5 6 7 4.工艺方法 剔缝的深度要求为2cm,灌封时必须严格执行切、剔、吹、灌、撒、扫的作业程序。 (1)切缝:对路面出现裂缝处进行切割,直到缝两侧露出新茬。 (2)剔缝:用钢丝刷进行剔缝,如气温较低需用喷灯加热裂缝处。 (3)吹缝:剔缝完毕后用吹风机将裂缝内的杂物、浮灰吹干净。 (4)灌缝:吹缝完毕后用油壶或灌缝机在裂缝上灌洒沥青(要饱满)。 (5)撒中砂:灌缝后用干净的中砂(或石屑)洒在裂缝的沥青上,防止车辆通行将沥青粘起。 (6)扫中砂:将撒在路面的多余中砂(或石屑)清扫干净。

外墙变形缝施工方案

云台花园 外墙变形缝安装施工方案 审批: 审核: 编制: 中国华西企业有限公司 云台花园工程工程经理部 2013年05月05日 目录 一、编制依据 (3)

二、工程简况 (3) 2.1工程总体简况 (3) 2.2设计简况 (4) 三、施工准备 (4) 3、1、材料准备 (4) 3、2、机具准备 (4) 四、施工方案 (5) 4.1、工艺流程 (5) 4.2、槽口处理: (5) 4.3、安装止水带 (5) 4.4、放样(安装配件前准备工作) (5) 4.5铝合金基座及框架的安装 (5) 4.6滑杆及中心板安装 (6) 4.7铝合金盖板安装 (6) 4.8检查 (7) 五、质量、安全、消防控制措施 (7) 5.1、质量控制措施 (7) 5.2、安全、消防控制措施 (8) 六、成品保护 (8)

一、编制依据 1、云台花园建筑施工蓝图; 2、西南图集11J12; 3、建筑施工高处作业安全操作规范(JGJ80-91); 4、建筑安装工程质量检验评定统一标准(GB50300-2011); 二、工程简况 2.1工程总体简况

2.2设计简况 三、施工准备 3、1、材料准备 铝合金基座、不锈钢盖板、橡胶止水带、止水胶条、膨胀螺栓、填缝密封膏(或油膏麻丝)等3、2、机具准备 锤子、吊篮、墨斗、细钢丝、冲击钻、手枪钻、活动扳手、套筒扳手、卷尺。

四、施工方案 4.1、工艺流程 槽口处理→安装止水带→放样→铝合金基座及框架的安装→滑杆及中心板安装→铝合金盖板安装→检查→交验 4.2、槽口处理: 1)、量好变形缝装置铝合金尺寸确定出槽口的宽度,并用墨斗打线, 2)、分别从槽口至两侧90mm处纵向切出深度为400(H=40 mm)的“L”型槽口 3)、清理槽口面至平整,并保证施工基面的平整度、直线度、垂直度。 4.3、安装止水带 (1)再次平整清洁混凝土表面,不得有酥松,如果为确保平整做过表面处(特殊情况可用水泥砂浆抹平),尽量使其较为干燥才宜进行安装。 (2)在缝两侧平面层及止水带两边,用胶粘剂按每平M200克的比例涂刷,待基本不沾手时,将止水带平铺在混凝土基层上并用表面较为平整的板材压平压实。 (3)确保止水带接口无污物的情况下,然后按在止水带接口涂上专用搭接胶。待完全干燥再次涂抹,等胶干到不粘手,再压平,压实。 (4)在与止水带水平转接中如遇到水平转接,阴角,阳角接头处根据现场情况剪截。 4.4、放样(安装配件前准备工作) 在缝的两侧确定出铝合金框架位置,同时确定出膨胀螺栓的位置,并作出标记。 4.5铝合金基座及框架的安装 (1)、根据确定的膨胀螺栓位置,用电锤钻孔安装。 (2)、以缝中心(W)将铝合金基座对称放入槽口,用膨胀螺栓将基固定。(确保铝合金基座接在同一平面,务必确保各个基座接头处基座的滑杆放置口连接一致,以便滑杆能在轨道内水平移动)

施工缝留设方案

施工缝留设方案

雪峰2#安置点商业用房施工缝留设及处理方案批准:年月日 审核:年月日 编制:年月日 广元市鑫治建设有限公司 二O一二年四月

雪峰2#安置点商业用房工程 施工缝、后浇带留设及处理方案 一、编制依据: 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204- 2002; 2、《混凝土强度检验评定标准》JGJ107-87; 3、《建筑施工安全检查标准》GJG59-99; 4、《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T10-95 5、《企业施工工艺标准》; 6、雪峰2#安置点商业用房工程施工图纸 二、工程概况 雪峰2#安置点商业用房工程,±0.00以下设一层地下室,地下室建筑面积为492.53m2,地上四层,首层 1874.08m2,二~三层均为1889.12m2,四层981.31m2,结构形式为框架结构。 三、施工准备: ①人员准备,安排钢筋施工员一名兼管施工缝的留设处理工作,组织4名工人进行施工缝留设。

②材料准备:Ф8~Ф12钢筋头一批。10mm网眼钢丝网每层28m2,施工线,22#扎线、等物资一批。 ③机械工具准备:砂轮机1名,钢丝剪2把,手提焊机1台。手锤2个,扎勾4个。 四、主要施工方法: 1、施工缝 第一段落的楼面梁板钢筋安装完成后,即时组织人员进行施工缝钢丝网的安装。然后通直线或在钢筋面上弹墨线,按照定好的直线先用Ф8或Ф10、Ф12钢筋头间距约200mm 作竖向绑扎固定,并与楼板的底面钢筋连结,没有板面筋的位置即用1条Ф12两端搭至板加筋,中间每隔500mm左右利用竖向筋进行焊接,并焊短钢筋斜撑或钉木板斜撑。竖向钢筋的底面均应按图纸要求留保护层,梁截面位置的竖向钢筋间距则控制在100mm左右。 钢丝网的裁剪应根据各层梁截面和板的厚度而定,网的宽度要比板厚度宽50mm,底部向新浇砼方向弯折。遇到梁筋或板筋位置,即用钢丝剪裁开缺口,以便钢丝网能将钢筋保护层的空隙封住不跑浆,钢丝网安放好以后,即用铁丝绑扎在上下定位钢筋上,楼板面的保护层即用锯出的夹板条压在竖向定位钢筋上,并用铁丝绑扎牢固。上述各步工作做好后,随即检查钢丝网是否偏位,松动,保护层是否合理,如有问

更换伸缩缝施工方案

伸缩缝更换施工施工方案 2020年4月2日

桥梁伸缩缝施工方案 为了切实做好御河桥桥梁伸缩缝更换工程施工工作,有效保障工程质量及行人安全,消除事故隐患,减少道路交通事故,特根据《公路桥梁伸缩缝装置》(JT/T327-2004)、《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004)、桥涵施工设计图及其它相关文件、《中华人民共和国公路法》、《中华人民共和国道路安全法》、《公路养护技术规范》(JTJ073-96)及《山西省公路管理条例》等法律法规的要求,特别定本实施方案: 一、施工准备 1、伸缩缝的进场与存放情况 (1)按照设计图纸提出的不同型号、长度、密封橡胶件的类别及安装时的宽度等要求进行伸缩装置的购置和装配,不同牌号和型号的伸缩装置均由专门的生产厂家成套供应。 (2)伸缩装置预先在工厂组装好,由专门的设备包装后运送工地。装配好的伸缩装置在出厂前,生产厂家按图纸要求的安装尺寸,用夹具固定,以便保持图纸需要的宽度并分别标出重量、吊点位置。 (3)用于该分项工程的伸缩缝材料已按计划进场,伸缩装置运到工地存放时均垫设高度距地面至少30cm并用彩条布覆盖好,确保其不受损坏,满足开工的要求。 2、施工开始前,施工技术人员熟悉、理解设计图纸以及相关的施工规范,并与施工人员一起到施工现场与设计图纸一一核对,找出所施工路段桩号、各类构造物及伸缩缝设置地点,同时做好施工设备及材料的进场工作。

二、施工工艺和方法 桥梁伸缩装置安装对桥梁的安全性起着重要作用,因此安装伸缩安装是一项重要而细致的工作,为保证伸缩装置的平稳性和使用的耐久性,保证施工质量,必须严格按照施工工艺精心施工,保证满足产品的实际使用性能。 1、施工工艺流程图 2、施工工艺

变形缝施工工艺

变形缝施工工艺 一、屋面变形缝施工工艺标准 1材料准备:基层处理剂、防水卷材、密封材料等。 2施工机具:喷灯、腻刀、铁锹、灰斗及防烫伤的皮手套、工作鞋等有关施工机具。 3施工工艺流程:基层表面清理、修整→喷涂基层处理剂→变形缝内填填充材料→附加层防水层→变形缝顶部加扣盖板→清理与检查修理 3.1基层表面清理、修整:检查基层质量是否符合要求,并加以清扫,出现缺陷应及时加以修补。 3.2喷涂基层处理剂:在已干燥的檐口的基层上喷涂处理剂,以便卷材与基层粘结牢固。 3.3变形缝内填填充材料:变形缝内应填充聚苯乙烯泡沫塑料。 3.4附加层:变形两侧交角处应粘铺 1 至 2 层卷材附加层。 3.5做防水层: 3.5.1等高变形缝类型中,卷材应满粘铺至墙顶,然后上部用卷材覆盖,覆盖的卷材与防水曾层粘牢,中间应尽量向缝中下垂,并在其上放置聚苯乙烯泡沫棒,再在其上覆盖一层卷材,两端下垂并与防水层粘牢。 3.5.2高低跨变形缝中,首先低跨的防水卷材应铺至低跨墙顶,然后再在其上覆盖一层卷材封盖,其一端与铺至铺至墙顶的防水卷材粘牢,另一端用压条钉压在高跨墙体凹槽内,用密封材料封固,中间应尽量下垂在缝中。 3.6变形缝顶端加口盖板: 3.6.1 等高变形缝类型中,变形缝顶部加扣混凝土盖板或金属盖板; 3.6.2高低跨变形缝类型中,在高跨墙体凹槽上部钉压金属合成高分子盖板,端头由密封材料密封。 3.7清理与检查修理:对已完工的天沟、檐沟防水卷材进行检查,对不符合要求的部位进行修整,并同时将杂物清理干净 二、外墙变形缝处理 1.根据施工现场柱与墙、墙与墙、柱与柱间不同结构间及伸缩缝的平面或转角方式,按照图集要求的计尺寸、用0.6 厚不锈钢分别压型各类折形如设计。 2.清除伸缩缝内杂物直至干净以及清除伸缩缝两边墙或柱保证聚苯

施工缝施工方案

施工缝施工方案 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

目录 一、工程概况 (2) 二、施工准备 (2) 三、浇筑顺序 (2) 四、砼浇筑 (2) 五、施工缝在施工过程中出现问题的种类及产生原因 (3) 六、施工缝位置留设不当 (3) 七、预防施工缝在施工过程中出现问题的措施 (4) 八、处理施工缝在施工过程中出现问题的措施 (6)

一、工程概况 本工程地上29层,地下2层,地上分为6栋12个单元;建筑基底面积,建筑总面积:地上、地下,建筑高度~,地下室深度约8m,框架剪力墙结构。 二、施工准备 1、道路坚实、畅通,用水、照明等设施必须齐全。 2、模板及其支架结构的材料、质量等应符合设计及施工规范要求,模板及支撑应有足够的强度、刚度和稳定性,并且表面平整,接缝严密。 3、根据工程结构特点、平面形状和几何尺寸,砼供应和泵送能力及管理能力,以及周围场地大小等条件,预先划分好砼浇筑区域。 4、劳动力安排:一般一台泵送设备,需配置15~20人(泥工约6~8人,普工约10~12人)。 5、?主要工具:一台泵送设备需配置插入式振捣器一般3~4台,铁锹3~4把,不宜采用齿形钉钯。 三、浇筑顺序

1、泵送砼浇筑顺序应由远而近浇筑。 2、同一区域的砼应先竖向结构、后水平结构,并分层连续浇筑。 四、砼浇筑 1、为了保证砼质量、缩短浇筑时间,本工程砼采用泵送商品砼。 2、在浇捣之前充分洒水湿润木模,并对基础进行彻底的清理,不允许有浮泥和垃圾的存在。 3、砼采用分段分层浇筑,循序渐进,一次完成的方法,这种自然流淌成斜坡砼的浇筑方法较好地适应了泵送工艺,避免砼泵送管道经常拆卸、接长,提高泵送效率,简化砼的泌水处理。 4、振动棒振点间距控制在20cm的距离,振捣棒进入砼的深度控制在15cm以内,快插慢拔、斜进斜出,保证砼振捣密实。 5、人工修面,要求第一次基本修理完毕,平整度在第一次必须要找平准确,然后经过砼初凝时间后,进行第二次修平,要求砼表面基本光滑,平整度良好。 6、为防止承台、地梁垂直交角处有可能出现吊脚的现象,将地梁内外砼同时浇筑、振实。在地梁砼振实后,侧模板砼不再振捣,以防吊脚。 7、及时做好砼养护工作,砼浇筑后12小时,表面覆盖麻袋,并浇水养护14天以上。 五、施工缝在施工过程中出现问题的种类及产生原因 现浇混凝土在施工浇筑过程中施工缝几乎可以说是每个混凝土工程都要遇到的问题。施工缝的留设方式、施工缝的质量、位置直接影响整个建筑结构的质量与安全,因此必须严格控制施工缝的质量。

道路灌缝施工工艺标准完整版

道路灌缝施工工艺标准 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

道路灌缝施工工艺标准1.一般规定 (1)本章适用于沥青混凝土路面纵、横向裂缝的处理、修补。 (2)灌缝施工的质量标准应符合《城镇道路工程施工与质量验收规范(CJJ 1-2008)》、《城市道路养护技术规范(CJJ 36-2006)》及长春市维管中心技术标准的要求。 2.施工准备 施工场地准备 施工现场有交通安全隐患的位置,应设置危险警示闪灯。在车行道上施工作业,需在来车方向提前设置施工警示牌、交通导向牌等,提示和引导车辆有序、安全通行。 人员准备 施工队长、技术员、测量员、材料员、试验员、工人。 施工工具 准备好切割机、吹风机、油罐车、灌缝机、油壶、喷灯、运输车等相关设备。 材料准备 项目部材料员负责石油沥青、中砂(或石屑)等材料的进场,保证施工时的需求,妥善保管;项目部试验员及时按有关规定要求抽样送检,合格后方可使用。 技术交底

开始施工前一天,由项目经理向参与本项施工的管理人员、工人进行技术、安全交底,交底内容应包括工程基本情况、施工准备、施工工艺、质量标准、安全措施、质量通病预防措施、成品、半成品保护等事项,并形成书面材料,交底双方签字确认。 3.工序 1234567 4.工艺方法 剔缝的深度要求为2cm,灌封时必须严格执行切、剔、吹、灌、撒、扫的作业程序。 (1)切缝:对路面出现裂缝处进行切割,直到缝两侧露出新茬。 (2)剔缝:用钢丝刷进行剔缝,如气温较低需用喷灯加热裂缝处。 (3)吹缝:剔缝完毕后用吹风机将裂缝内的杂物、浮灰吹干净。 (4)灌缝:吹缝完毕后用油壶或灌缝机在裂缝上灌洒沥青(要饱满)。 (5)撒中砂:灌缝后用干净的中砂(或石屑)洒在裂缝的沥青上,防止车辆通行将沥青粘起。 (6)扫中砂:将撒在路面的多余中砂(或石屑)清扫干净。 施工例图 图4.(1)-1 切缝图4.(2)-1 剔缝 图4.(3)-1吹缝图4.(4)-1 灌缝

(完整版)伸缩缝施工方案

G60湘潭至邵阳高速公路大修工程S1合同段( K1054+400—K1075+050 ) 伸 缩 缝 施 工 方 案 中交二公局第三工程有限公司 潭邵高速公路大修路面工程S1合同段项目经理部 2015.12 目录

一、编制依据 二、工程概况 三、伸缩缝施工工艺 四、质量保证体系及保证措施 五、安全、文明施工措施 一、编制依据 (1)湘潭至邵阳高速公路路面大修工程施工设计图文件资料;

(2)《公路桥梁加固施工技术规范》(JTG/T J23-2008); (3)《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011); (4)《公路工程技术标准》(JTG B01-2014); (5)《公路桥涵养护规范》(JTG H11-2004); 二、工程概况 2.1总体工程概况 G60湘潭至邵阳高速公路,位于湖南省湘潭市、娄底市和邵阳市境内。潭邵高速是国家重点规划的“五纵七横”国道主干线上海至瑞丽高速公路的一段,是“7918”国家高速公路网的第13横---沪昆高速公路(G60)湖南段的重要组成部分。本项目为潭邵路面大修一标,起讫桩号为K1054+400-K1075+050,全长20.65km,其中K1054+400-K1056+430段原路面为沥青砼路面,K1056+430-K1075+050段原路面为水泥砼路面。本标段共包含三个互通区,大中小桥共25座,其中顶升上构17座,直接加铺调坡8座。 2.2伸缩缝工程概况 本次施工伸缩缝更换为D40、D80型,全线共计更换伸缩缝74道,其中D40型伸缩缝更换877.6m、D80型伸缩缝更换855m。 2.3 施工流程 开挖预留槽→移除原有伸缩装置→清理槽口→放线定位→植埋钢筋(螺栓)→锚固,安装伸缩装置→清理预留槽→浇筑C50钢纤维砼三、伸缩缝施工工艺 桥梁伸缩装置安装对行车的平稳性起着重要作用,因此安装伸缩

外墙变形缝(转角)施工方案

外墙变形缝(转角)施工方案 一、 槽口预留及处理. 1、 槽口预留处理成如图1所示形状、 中W为伸缩缝缝宽。 2、 持整条缝的直线度。 3、 清除干净缝内杂物及垃圾。 二、贴止水带. 1、 将安装基面清理干净。 2、 装基面贴合宽度如图2。 3、 实。完成后如图2所示形状。 4、 长度10cm左右。 5、 连续贴过。20cm,并用金属压住固定。 6、 落水管即可。 7、止水带分断可用美工刀划断。 二、安装铝合金基座、止水胶条。 1、 的位置标记到安装基面上。 2、 3、 摆上铝合金基座,拧上M4自攻螺钉。 4、在铝合金基座上安装止水胶条。图3所示形状。 5、 用铝合金切割机锯断。 三、安装滑杆、盖板. 1、 到铝合金基座上。 2、 装的部位。 3、 摆上盖板,拧上滑杆螺丝。完成后如图4所示形状。(同产品图)。 4、 盖板接头处两边对齐。 5、 铝合金盖板分断可用钢锯锯断,用铝合金锉刀锉平。不锈钢盖板 分断可用角磨机装1mm或2mm砂轮切割片切断再磨平

变形缝施工方案 一、施工准备 1、材料准备: 铝合金基座、铝合金盖板、橡胶止水带、止水胶条、膨胀螺栓、填缝密封膏等 2、机具准备 锤子、梯子、墨斗、细钢丝、冲击钻、手枪钻、活动扳手、套筒扳手、卷尺。 二、基层处理: 1、所有变形缝内必须清理干净。有凸凹的情况则需要剔凿和抹灰修补。 2、墙面光滑平整,使铝合金基座和盖板能与墙面紧密相贴。 3、材料进场后检验加工尺寸是否准确,品种是否齐全,质量是否符合设计要求。 三、施工工序 基层清理→安装止水带→放样→铝合金基座及框架的安装→滑杆及中心板安装→铝合金盖板安装→检查→交验 四、施工工艺 (一)、铝合金基座变形缝安装工艺: 1、基层清理: 1)、量好变形缝装置铝合金尺寸确定出槽口的宽度,并用墨斗打线, 2)、清理基层面至平整,并保证施工基面的平整度、直线度、垂直度。 2、安装止水带: 1)、再次平整清洁混凝土表面,不得有酥松,如果为确保平整做过表面处(特殊情况可用混凝土抹平),尽量使其较为干燥才宜进行安装。 2)、安装止水带: ①、在缝两侧平面层及止水带两边,用胶粘剂按每平米200克的比例涂刷,待基本不沾手时,将止水带平铺在混凝土基层上并用表面较为平整的板材压平压实。 ②、确保止水带接口无污物的情况下,然后按在止水带接口涂上专用搭接胶。待完全干燥再次涂抹,等胶干到不粘手,再压平,压实。 ③、在与止水带水平转接中如遇到水平转接,阴角,阳角接头处根据现场情况剪截。 3、放样(安装配件前准备工作): 在缝的两侧确定出铝合金框架位置,同时确定出膨胀螺栓的位置,并作出标记。 4、铝合金基座及框架的安装: 1)、根据确定的膨胀螺栓位置,用电锤钻孔安装。 2)、以缝中心(W)将铝合金基座对称放入槽口,用膨胀螺栓将基固定。(确保铝合金基座接在同一平面,务必确保各个基座接头处基座的滑杆放置口连接一致,以便滑杆能在轨道内水平移动) 5、滑杆及中心板安装:, 在中心板两侧及铝合金基座,打M8的孔,用镙杆与丝帽固定,在中心板(底层铁板)上中心向长度方向画与两边平行直线,在按每50mm间距在(中心板)

相关文档