一、工程概况

本方案适用鹤壁股份有限公司年产60万吨甲醇工程65000Nm3/h空分装置仪表施工。本工程仪控安装范围包括冷箱内仪表安装工程、分子筛纯化系统仪表安装,后备系统仪表等安装,不包括主厂房内仪表,具体施工范围以单位提供的施工图纸为准。为高效优质完成调校工作,确保工艺试车进度,并实现长期、安全稳定生产的目标,特编制本DCS系统调试方案。

二、编制依据

2.1工程合同

2.2施工图及产品说明书

2.3《自动化仪表工程施工及验收规范》 GB50093-2002

三、系统结构

液空HBMD空分装置主要包括DCS集散控制系统、MSPL紧急停车系统、ITCC机械保护系统。操作站、操作台、工程师站(带19”彩色CRT和键盘)、彩色打印机、大容量存储单元、记录仪、控制站及I/O单元、双冗余通讯系统(包括通讯总线及接口模件)、联锁停车操作台。

四、系统回路一般试验方法

4.1回路试验一般由3-4人一组,在现场对仪表部分加模拟信号分别在操作站进行操作、监视,在控制站处监视。通过对讲机取得联系。根据系统容量的大小及操作人员的多少可分成若干组,同时进行。回路试验的覆盖面应该是100%。为了防止漏相,可按“回路图册”顺序进行。首先从操作站CRT上逐个调出被校回路的点画面显示,确认无误,然后从现场仪表发出或接受信号。试验方法与常规仪表回路联动校验相似。模拟量值应是包括量程的始点和终点,不得少于5点,CRT的显示值不低于精度要求。

(1)系统回路一般调试步骤

A、显示的确认:确认各槽路的组态是否与设计相符,在操作台上确认

B、对联校回路、模拟联锁的工艺条件,检查联锁动作是否正确

C、单回路试验:

模拟工艺条件检查和操作有如下内容:

1)设定点设定

2)比例积分时间、微分时间的设定操作

3)阀位限和PV报警限的设定操作

4) PV跟踪检查

5)报警输出检查

6)阀位输出正/反作用及执行机构的动作正确与否,在键盘上进行手动输出,检查,执行机构的动作值是否符合精度要求。

D、复杂回路试验:

应模拟工艺条件逐步或分步进行单回路检查,然后再进行整套回路系统检查

E、系统回路试验类型如下表:

系统回路试验类型表

(1)查线以图纸为依据,先室内后室外,先电源后信号线。

(2)为了排除表内部线路的影响,有时需要把相应的开关、触点切断,或把线从

端子上拆下。

(3)查线时要特别注意电源线和联锁保护线,电源线用500兆欧表检查其绝缘电阻,不得小于5M欧姆。

(4)确认线路无误后,给系统上电,上电前应断开所有电源开关,仪表供电开关。(5)按顺序给各表供电,同时注意监视,发现问题立即切断电源,分析原因后给予排除。

4.3智能变送器输入回路试验

(1)装置使用的智能变送器分为差压变送器、带远传差压变送器、液位变送器、压力变送器、带远传压力变送器、一体化温度变送器、流量变送器等。采用HART 通讯器通讯给模拟信号的方式。

(2)调校前使用通讯器检查仪表组态,包括位号、量程、输出方式。

(3)检查正确后,进行系统精度试验。拆开变送器端子上的导线,将信号发生器接入线路,沿增大减小方向施加4mA、12mA、20mA的电流信号,相应的DCS指示为0%、50%和100%。超出允许值时应对变送器和DCS系统分别进行检查,选择标准表时要符合误差方面的要求,标准表精度选择不低于0.05级。

(4)校验完成后,要及时将接线恢复,将表盖安装好。同时联系控制室观察该表是否指示正确,与现场是否一致。

4.4液位仪表输入回路试验

(1)浮筒液位变送器和远传磁浮子液位计的调校都是将变送器端子上导线拆下,将信号发生器接入线路,沿增大及减小方向施加4mA、12mA、20mA的电流信号,相应的DCS指示为0%、50%和100%。

(2)液位开关的调校采用在输入端短接(断开)触点的方法,观察DCS状态是否正确,调校后注意常开常闭接点的恢复。

(3)校验完成后,要及时将接线恢复,将表盖安装好。同时联系控制室观察该表是否指示正确,与现场是否一致。

4.5特殊仪表检验及其它

A、现场无法调校的仪表设备(如各种流量计)不进行单体调试。该部分仪表如需

调校(标定)则由供货商负责,或者由甲方的有关部门负责联系检验单位并送检。

B、随机仪表的单体调校可参照上述同类型的仪表进行。

C、对于未提及到的常规仪表设备的单体调校,可参照上述仪表所作的检验项目进

行,不再另行规定检验项目。

4.6调节系统的试验

由现场仪表的输入端加入模拟信号,用一台数字式万用表监视DCS的输入和输出信号,检验系统的基本误差、比例、积分、微分动作以及自动和手动的双向切换性能。通过DCS的操作站,手动给调节阀输入4-20mA电流信号,检验调节阀的动作情况,并进行行程精度检验,同时检查操作站的阀位状态指示与现场实际阀位的开、关指示是否一致。如系统不合格,则必须单独调校系统内所有仪表(包括DCS的软件),检查线路和管路

4.7报警系统试验

(1)仪表报警系统中的信号输入元件为各类开关,报警状态实现在DCS上显示。

(2) 根据线路原理图,在外部线路不接入的情况下,对仪表报警线路进行动作状

态检查。检查合格后在外部线路接通的情况下,输入测量信号,按动作状态表进行检查。

(3) 装置其它报警回路输入是由检测元件输入,在报警设定器和DCS中实现报警

和功能切换在输入回路试验时必须同时检查报警功能。

(4)带有电磁阀的调节阀在电磁阀带电情况下使用手动输出检查信号与行程的对应精度,并试验失电状态调节阀的动作。

4.8联锁保护系统试验

联锁系统可按联锁检测点,分解成单个联锁回路,单个联锁回路的参数整定和试验与上述报警系统的调试基本相同。当单个联锁系统试验合格后,再做整套联锁系统

的联动试验,联动试验的动作及送至电气的联锁点必须正确可靠。

(1)联锁系统的调试应在工艺试车前进行。

(2)仔细分析设计给出的联锁逻辑图,明确设计意图,确保工艺参数的设定值,把现场的一次元件整定好,常开、常闭触点的选择要符合联锁逻辑要求。当现场的检测元件的摸拟输出值越过联锁设定值时,逻辑内部的软件触点动作,信号送到联锁逻辑,对于所有的硬件、软件设定点不得随意更改。

(3) 摘掉DCS的联锁输出连线,把DCS联锁输入全部置于手动,在手动状态下满足所有联锁条件,则联锁系统应正常运行。逐个验证联锁条件,任意一个越线时,联锁动作。

(4) 进行联锁输出的手动实验手动操作DCS的联锁输出,检查控制动作准确,可靠、动作时间符合设计要求,回讯信号正常。

(5) 进行系统的联动实验把联锁系统的所有输入输出信号连接好,DCS的所有信号投入自动,使现场所有联锁条件处于正常工作的状态,使联锁系统正常运行。在运行中,逐个让联锁条件超越设定值,则联锁动作,实现油泵自启动、压缩机停车的目的。

(6) 压缩机的联锁保护系统应在润滑油、密封油系统正常运行的情况下进行实验。

4.9二次联校

二次联校是装置开车前,设计、施工、建设单位对仪表调试工作的全面检查与确认,尤其是对联锁系统要组织电气及工艺专业人员共同确认。

首先要对回路电缆进行绝缘和导通试验,然后在现场变送器、发讯开关处加模拟工艺信号。在二次联校过程中,对检测系统要进一步核对信号的量程、工程单位、报警上下限等,对调节系统要检查设定置、比例、积分、微分时间预设定、输出正反作用及调节阀气开气闭是否正确,对联锁所警系统应拟联锁的工艺条件,检查动作的正确与可靠性。

五、质量标准

1.施工图及组态工作单。

2.厂商说明书。

3.《工业自动化仪表工程施工及验收规范》 GBJ93-86

4.《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》 GBJ131-90

5.《化学工业部在、中型装置试车工作规范》 HGJ231-91

六、施工技术及安全措施

通过对仪表系统调试程序的划分,实现层次及工序间的隔离,这样既能缩短工期,提高工作效率,又能保证人身与设备的安全。

调试时一次完成每个回路及联锁分支的复盖,避免遗漏和人力物力的浪费,确保调试进度和质量。

二次联校通过设置断点3,各回路逐点开通,调试合格后现场挂牌,避免造成现场短路而烧毁保险或损坏设备。

在DCS调试过程中注意:

1.DCS调试及运行时应连续供电。

2.装载时不能切断电源,否则将损坏软盘,也不要触摸键盘上的任何键(若需中止,按‘DEL’或‘BREAK’键。对盒式磁带装置不要在插入时接通或切断ESTM的电源,驱支器绿灯亮时,不要取出磁带。

3.拔出或插入卡件时,需佩带防静电接地带,卡件检查也应放在经1M欧接地电阻接地的导电板上进行,卡件应装于防静电袋中存放。

4.更换组件或卡件时,严格按照厂商说明书操作程序进行。

5.组态的任何增、删及修改,需办理操作票,并作详细记录。

6.为确保系统正常工作,任何与DCS无关的磁盘不能带入控制室。

7.建立门卫安全保卫制度,专人值班,凭证出入。

8.控制室内严禁吸烟。

9.配备消防器材,预防火灾发生。

七、环境保护与职业健康要求

7.1 严格执行环境保护方针,珍惜资源,预防污染,实施可持续发展战略;科学管理,依法治理,施工全过程保护环境。

7.2对有害废弃物及时回收,分类堆放,对目前无力处理的废弃物分类存放容器内,以后处理。与销售商/生产厂或其他有资格的机构联系,使废弃物再生或重新利用。

7.3按时进行监测、测量并填写“环境监测记录表”。

7.4按时向上级有关部门报出“环境监测记录表”。

7.5收集所有监测、测量记录,并且保存好。

7.6监测、测量监督过程中,发现不符合的按《不符合纠正与预防措施程序》执行。

爱人者,人恒爱之;敬人者,人恒敬之;宽以济猛,猛以济宽,政是以和。将军额上能跑马,宰相肚里能撑船。

最高贵的复仇是宽容。有时宽容引起的道德震动比惩罚更强烈。

君子贤而能容罢,知而能容愚,博而能容浅,粹而能容杂。

宽容就是忘却,人人都有痛苦,都有伤疤,动辄去揭,便添新创,旧痕新伤难愈合,忘记昨日的是非,忘记别人先前对自己的指责和谩骂,时间是良好的止痛剂,学会忘却,生活才有阳光,才有欢乐。

不要轻易放弃感情,谁都会心疼;不要冲动下做决定,会后悔一生。也许只一句分手,就再也不见;也许只一次主动,就能挽回遗憾。

世界上没有不争吵的感情,只有不肯包容的心灵;生活中没有不会生气的人,只有不知原谅的心。

感情不是游戏,谁也伤不起;人心不是钢铁,谁也疼不起。好缘分,凭的就是真心真意;真感情,要的就是不离不弃。

爱你的人,舍不得伤你;伤你的人,并不爱你。你在别人心里重不重要,自己可以感觉到。所谓华丽的转身,都有旁人看不懂的情深。

人在旅途,肯陪你一程的人很多,能陪你一生的人却很少。谁在默默的等待,谁又从未走远,谁能为你一直都在?

这世上,别指望人人都对你好,对你好的人一辈子也不会遇到几个。人心只有一颗,能放在心上的人毕竟不多;感情就那么一块,心里一直装着你其实是难得。

动了真情,情才会最难割;付出真心,心才会最难舍。

你在谁面前最蠢,就是最爱谁。其实恋爱就这么简单,会让你智商下降,完全变了性格,越来越不果断。

所以啊,不管你有多聪明,多有手段,多富有攻击性,真的爱上人时,就一点也用不上。

这件事情告诉我们。谁在你面前很聪明,很有手段,谁就真的不爱你呀。

遇到你之前,我以为爱是惊天动地,爱是轰轰烈烈抵死缠绵;我以为爱是荡气回肠,爱是热血沸腾幸福满满。

我以为爱是窒息疯狂,爱是炙热的火炭。婚姻生活牵手走过酸甜苦辣温馨与艰难,我开始懂得爱是经得起平淡。

