文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 平流沉砂池设计计算例题

平流沉砂池设计计算例题

平流沉砂池设计计算例题
平流沉砂池设计计算例题

平流沉砂池的设计计算例题

1. 设计参数

设计流量:Q mac =167L/s

设计流速:v=0.22m/s

水力停留时间:t=30s

2. 设计计算

(1)沉砂池长度:

L=vt=0.22×30=6.6m

(2)水流断面积:

A=Q/v=0.167/0.22=0.76m 2

(3)沉砂池总宽度,B : nb

B = 取n=2,每格宽b=0.6m ;

则: B=nb=2×0.6m=1.2m

(4)有效水深h 2,m :

h 2=B A =2

.176.0=0.63m (5)沉砂斗容积V, m 3 510

86400max ?=XT Q V 式中X ——城市污水沉砂量,m 3/105m 3污水,取X=3m 3/105m 3污水; T ——清除沉砂的间隔时间,d,取T=2d ; 35587.0108640023167.01086400m XT Q V =???=?=平 (6)每个沉砂斗容积V 0,m 3:

设每一分格有两个沉砂斗,共有4个沉砂斗。

则: V 0 =2

287.0?=0.22 m 3

(7)沉砂斗尺寸

沉砂斗底宽a 1=0.5m ,斗壁与水平面的倾角为55°,斗高h 3=0.4m ,

则沉砂斗上口宽: m a h a 06.15.055tan 4.0255tan 213=+?

?=+??= 沉砂斗容积: ()()322212325.05.025.006.1206.126

4.022261m a aa a h V =?+??+?=++= (略大于V 0=0.22m 3,符合要求)

(8)沉砂室高度,h 3’m

采用重力排砂,设池底坡度为0.06,坡向沉砂斗。沉砂室有两部分组成:一部分是沉砂斗,另一部分为沉砂池坡向沉砂斗的过渡部分,沉砂室的宽度为 L=[]2.0)a (22++L 。

m a L L 14.22

2.006.126.622.022=-?-=--=

(0.2为二沉砂斗之间隔壁厚) h 3’= h 3+0.06×L 2=0.4+0.06×2.14=0.52m

(9)沉砂池总高度H ,m

取超高h 1=0.3m ,

H=h 1+h 2+h 3’=0.3+0.63+0.52=1.45m

(10)进水渐宽部分长度: m B B L 82.020tan 26.02.120tan 211=?

-=?-= 其中B 1为进水口池宽。

(11)出水渐窄部分长度:

L 3=L 1=0.82m

(12)校核最小流量时的流速:

min

1min min A n Q V = 式中Q min ——最小流量,采用0.7Q 平;

n 1——沉砂池格数(个),最小流量时取1;

A min ——最小流量时的过水断面面积。 s m V /30.06

.063.01167.07.0min =???=>0.15m/s ,符合要求 沉砂池的沉砂经排砂装置排除的同时,往往是砂水混合体,为进一步分离出砂和水,需配套砂水分离器。平流沉砂池出砂含有较多有机物,因此需要配备洗砂机,对出砂进行洗涤,否则容易引起大量细菌的滋生。

(13)计算草图如下:

图 平流式沉砂池计算图

课程设计沉砂池与初沉池模板

3.4平流沉砂池 3.4.1沉砂池 沉砂池的功能是去除比重较大的无机颗粒( 如泥沙, 煤渣等, 它们相对密度约为2.65) 。沉砂池一般设在泵站前以便减小无机颗粒对水泵, 管道的磨损。也可设在沉淀池前以减轻沉淀池负荷及改进污泥处理构筑物的处理条件。 3.4.2沉砂池的类型及特点 1.平流沉砂池 它具有截流无机颗粒效果好, 工作稳定, 构造简单, 排沙方便等优点; 但沙中夹有有机物, 是沉砂的后续处理增加了难度; 占地大, 配水不均匀; 容易出现短流和偏流 2.曝气沉砂池 曝气沉砂池克服了平流沉砂池的缺点; 但增加了曝气装置运行费用较高; 工作稳定, 经过调节气量可控制污水的旋流速度; 应设有泡装置。 3.竖流沉砂池 占地小, 排泥方便; 运行管理易行; 但池深大, 施工困难, 造价高, 耐冲击负荷和温度的适应性差, 池径受到限制, 过大的池径会使布水不均匀。 由于本设计采用A/O工艺, 曝气沉砂池对生物池有影响, 故不可取; 竖流沉砂池, 一般不会用于市政污水处理厂。基于3种沉砂

池的比较, 本工程选用平流沉砂池。 3.4.3平流沉砂池的设计 1.设计参数 1) 按最大设计流量设计 2) 设计流量时的水平流速: 最大流速为0.3m/s, 最小流速0.15m/s 3) 最大设计流量时, 污水在池内停留时间不少于30s一般为30—60s 4) 设计有效水深不应大于1.2m一般采用0.25—1.0m每格池宽不应小于0.6m 5) 沉砂量的确定, 城市污水按每10万立方米污水砂量为3立方米, 沉砂含水率 60%, 容重1.5t/立方米, 贮砂斗容积按2天的沉砂量计, 斗壁倾角55—60度 6) 沉砂池超高不宜小于0.3m. 2.设计计算 沉砂池设计计算草图见图3.3。

平流沉砂池原理、设计要点和计算过程

平流沉砂池原理、设计要点和计算 1.平流沉砂池的原理 平流沉砂池是早期污水处理厂常用的沉砂池.平流式沉砂池主要由入流渠、出流渠、闸板、水流部分及沉砂斗组成。污水在池内沿水平方向流动.依靠重力分离比重较大的无机颗粒。平流沉砂池具有构造简单、截留无机颗粒效果较好、排除沉砂较为方便等优点.比较适合污水量变较小的污水处理厂。平流沉砂池常用的排砂方法包括重力排砂与机械排砂,重力排砂的优点是排砂含水率低,排砂量容易计算,缺点是对水量变化的适应性较差。 2.平流沉砂池的设计要点

①沉砂池的格数不应少于2个,并应按并联系列设计,当污水量较小时,可考虑一格工作,一格备用。 ②沉砂池按去除相对密度大于2.65、粒径大于0.2mm的砂粒设计。 ③设计流量应按最大设计流量计算,在合流制处理系统中,应按合流流量计算。 ④设计流速的确定。设计流量时水平流速z最大流速应为0.3m/s,最小流速应为0.15m/s;最大设计流量时,污水在池内的停留时间不应少于30s,一般为30-60s。 ⑤设计水深的确定。设计有效水深不应大于1.2m,一般采用0.25- 1.Om,每格宽度不宜小于0.6m。 ⑥沉砂量的确定。城镇污水的沉砂量可按3m3/105m3污水计算,沉砂含水率约为60%,容重为1.5t/m3。 ⑦砂斗容积按2d的沉砂量计算,斗壁倾角55°-60°。 ⑧池底坡度一般为0.01-0.02;当设置除砂设备时,应根据设备要求考虑池底形状。 ⑨除砂一般宜采用机械方法。采用人工排砂时,排砂管直径不应小于200mm。 ⑩当采用重力排砂时,沉砂池和贮砂池应尽量靠近,以缩短排砂管的长度,并设排砂闸门于管的首端,使排砂管畅通和易于养护管理。 ?沉砂池的超高不宜小于0.3m。

平流沉砂池设计计算

设计参数设计流量:qmac = 167l / s,设计流量:v = 0.22m / s,水力停留时间:T = 30s 2.设计计算(1)砂砾罐:l = VT = 0.22×30 = 6.6m(2 )流动截面积:a = q / v = 0.167 / 0.22 = 0.76m2(3)砾石室的总宽度B:NBB n = 2,每个网格的宽度B = 0.6mB = NB = 2 ×0.6 m = 1.2m(4)有效水深H2,M:a = 2.1(5)沙桶容积V,mmax﹣8VH2 = b76.0 =0.63m3XT5108640087q,其中x为城市污水的沉降量,MT是除砂的间隔时间D,取t = 2D;。086400xtqv ﹣﹣﹣﹣83 / 105m3污水,x = 3m3 / 105m3; 35587.010864002316710m ﹣﹣﹣7﹣﹣7﹣﹣7 ﹣﹣﹣﹣7-﹥7 = 001086400231.7﹣﹣7 = 0010864002317.0然后:V0 = 228 = 228m3(7)沉砂室的底部宽度为A1 = 0.5m ,铲斗壁与水平面的倾斜角度为55°,铲斗高度H3 = 0.4m,则沉砂室的上部开口宽度为:ha55tan55tan﹥8﹥3,砾石室的容积为4.02226(略大于V0 = 0.22m3,满足要求)(8)砾石室高度H3'm采用重力排放,池底至沙桶的坡度为0.06。碎石室由两部分组成:一个是碎石室,另一个是从碎石室的坡度到碎石桶的过渡部分。砾石室的宽度为ma06.15.04.02213.8.8.8.0.8.8.8.8.8.8.8.0.8.7.7.8.8.8.8.8.8322212325.05.025.006.1.8-72061°

沉砂池的计算

- 1 - 4.4.2 沉砂池 要包括无机性的砂粒、其比重约为2.65。 涡流沉砂池以及斜板式沉砂池。本设计中采用曝气(aeration)沉砂池。其优点是:通过调节曝气量可控制污水旋转流速,使之作旋流运动,产生离心力,去除泥砂,排除的泥砂较为清洁,处理起来比较方便;且它受流量变化影响小,除砂率稳定。同时,对污水也起到预曝气作用。 1.沉砂池主体设计: ⑴ 池子中总有效容积: t Q V ??=60max 式中 max Q ——最大设计流量,取274.1max =Q m 3/s ; t ——最大设计流量时的流行时间,一般为1~3min ,取2min 。

- 2 - 由此得 153260274.1=??=V m 3 ⑵ 水流断面积: 1 m ax v Q A = 式中 1v ——水流流速,06.01=v ~0.12m/s ,取0.08m/s 。 得 1608 .0274.1== A m 2 取14m 2 。 ⑶ 池总宽度: 2 h A B = 式中 2h ——设计有效水深(2~3m ),取2.5m 。 得 4.65 .216 == B m ⑷ 每格池子宽度: 设池子格数2=n 格,并按照并联设计。当污水量较小时,可考虑一个工作,一个备用,得 2.32 4.62=== B b m 宽深比 28.15 .22 .32==h b 介于1.0~1.5之间,符合要求。 ⑸ 池总长度: 9.1014 153≈== A V L m 长宽比 54.32 .39.10<==b L

- 3 - 符合要求。 ⑹ 每小时所需空气量: max 3600Q d q ??= 式中 d ——每m 3 污水所需曝气量(m 3 /m 3 ),d 值为0.1~0.2,取0.15; q ——所需曝气量(m 3/h )。 得 688274.115.03600=??=q (m 3 ) 采用压缩空气竖管连接穿孔管,管径2.5~6.0mm ,取3mm 。 ⑺ 沉砂室所需容积: 城市污水的沉砂量可按15~30m 3 /106 m 3 计算,含水率为60%,容重为1500kg/m 3。 6 max 1086400 ??= Z K XT Q V 式中 X ——城市污水沉砂量,取30m 3/106m 3污水; T ——清砂间隔时间,取1d ; z K ——生活污水流量总变化系数,5.1=z K 得 2.210 50.186400 130274.16 =????= V m 3 ,取2.5m 3。 ⑻ 沉砂斗容积0V : 设每一分格有两个沉砂斗,砂斗容积应按不大于2天的沉砂量计算,斗壁与水平面的倾角不小于55度,得 625.04 5.2220==?= V V m 3 ⑼ 沉砂斗各部分尺寸: 设斗底宽6.01=a m ,斗壁与水平面成55°角,斗高5.0'3=h m ,则沉砂斗上口宽a 为: 3.15521' 3=+? = a tg h a m 沉砂斗容积: 47.0)3.13.16.06.0(3 8.0)(3'22211231=+?+=++= a aa a h V m 3

沉砂池的设计计算

水量 Q=3/s 选用平流沉砂池 设计数据如下: 1)?污水在池内的最大流速为ms,最小流速为ms。? 2)?最大流量时,污水在池内的停留时间不小于30s,一般为30s-60s。? 3)?有效水深应不大于,一般采用~1m;每格子不宜小于。? 4)?池底坡度一般为~,当设置除砂设备时,可根据设备要求考虑池底 形状。 本设计最大流量为3/s 最小设计流量为s 停留时间以45s记

1.长度:设流速为v=s,t=45s L=vt=*45=9m 2.前后展开出长度m l 3.21= 3.水断流面积: A=2 .023.0max =v Q =㎡ 4.进出水宽度:2m 5.池总宽:设n=2格,宽b=1m ,池间间隔 B=nb=2*1+= 6.有效水深: 2h = B A =≈ 7.沉沙室所需容积:设T=2d 610*z 86400*max K XT Q V = ≈3 8.每个沉沙斗容积:设每一格内设两个沉沙斗则单个容积为 4 0V V ==3 9.沉沙斗各部分尺寸:设低斗宽1a =,斗壁倾角(与水平面)为55°,斗

高m 35.0`3=h 沉沙斗上口宽: m tg a tg h a 15535.0*255213=?=+?= 沉沙斗容积: )5.0*25.0*1*21*2(6 35.0)222(622211230++=++=a aa a h V ≈ 10.沉砂室高度:拟采用重力排沙,设池底坡度为,坡向由室壁到沉沙斗。 该坡水平向投影长度为m 3.32/)2.0*22(2=--=a L l 则沉沙室高度m l h h 548.006.02`33=+=≈ 11.池总高度:设沉砂池超高为, 则总高m 43.155.058.03.0h 321=++=++=h h H 12.验算最小流速:在最小流量时只用一格工作(n=1) s m w n Q v mix mix /195.01 *58.0*1113.0*min ===>s 符合工况要求 建设用地LBH=15m ×5m ×2m

2020年沉砂池的设计计算

作者:非成败 作品编号:92032155GZ5702241547853215475102 时间:2020.12.13 水量 Q=0.1791m 3/s 选用平流沉砂池 设计数据如下: 1) 污水在池内的最大流速为0.3/ms ,最小流速为0.15/ms 。 2) 最大流量时,污水在池内的停留时间不小于30s ,一般为30s-60s 。 3) 有效水深应不大于1.2m ,一般采用0.25~1m ;每格子不宜小于0.6m 。 4) 池底坡度一般为0.01~0.02,当设置除砂设备时,可根据设备要求考虑池底 形状。 本设计最大流量为0.23m 3/s 最小设计流量为0.11m/s 停留时间以45s 记 1.长度:设流速为v=0.2m/s,t=45s L=vt=0.2*45=9m 2.前后展开出长度m l 3.21= 3.水断流面积: A=2 .023.0max =v Q =1.15㎡ 4.进出水宽度:2m 5.池总宽:设n=2格,宽b=1m ,池间间隔1.5m

B=nb=2*1+1.5=3.5m 6.有效水深: 2h = B A =0.575m ≈0.58m 7.沉沙室所需容积:设T=2d 6 10*z 86400*max K XT Q V =≈0.8m 3 8.每个沉沙斗容积:设每一格内设两个沉沙斗则单个容积为 40V V = =0.2m 3 9.沉沙斗各部分尺寸:设低斗宽1a =0.5m ,斗壁倾角(与水平面)为55°,斗高m 35.0`3=h 沉沙斗上口宽: m tg a tg h a 15535.0*255213=?=+?= 沉沙斗容积: )5.0*25.0*1*21*2(6 35.0)222(622211230++=++=a aa a h V ≈0.2m 10.沉砂室高度:拟采用重力排沙,设池底坡度为0.06,坡向由室壁到沉沙斗。 该坡水平向投影长度为m 3.32/)2.0*22(2=--=a L l 则沉沙室高度m l h h 548.006.02`33=+=≈0.55m 11.池总高度:设沉砂池超高为0.3m , 则总高m 43.155.058.03.0h 321=++=++=h h H 12.验算最小流速:在最小流量时只用一格工作(n=1) s m w n Q v mix mix /195.01*58.0*1113.0*min === >0.15m/s 符合工况要求 建设用地LBH=15m ×5m×2m 作者:非成败 作品编号:92032155GZ5702241547853215475102 时间:2020.12.13

平流沉砂池设计计算例题

平流沉砂池的设计计算例题 1. 设计参数 设计流量:Q mac =167L/s 设计流速:v=0.22m/s 水力停留时间:t=30s 2. 设计计算 (1)沉砂池长度: L=vt=0.22×30=6.6m (2)水流断面积: A=Q/v=0.167/0.22=0.76m 2 (3)沉砂池总宽度,B : nb B = 取n=2,每格宽b=0.6m ; 则: B=nb=2×0.6m=1.2m (4)有效水深h 2,m : h 2=B A =2 .176.0=0.63m (5)沉砂斗容积V, m 3 510 86400max ?=XT Q V 式中X ——城市污水沉砂量,m 3/105m 3污水,取X=3m 3/105m 3污水; T ——清除沉砂的间隔时间,d,取T=2d ; 35587.0108640023167.01086400m XT Q V =???=?=平 (6)每个沉砂斗容积V 0,m 3: 设每一分格有两个沉砂斗,共有4个沉砂斗。 则: V 0 =2 287.0?=0.22 m 3 (7)沉砂斗尺寸 沉砂斗底宽a 1=0.5m ,斗壁与水平面的倾角为55°,斗高h 3=0.4m , 则沉砂斗上口宽: m a h a 06.15.055tan 4.0255tan 213=+? ?=+??= 沉砂斗容积: ()()322212325.05.025.006.1206.126 4.022261m a aa a h V =?+??+?=++= (略大于V 0=0.22m 3,符合要求) (8)沉砂室高度,h 3’m 采用重力排砂,设池底坡度为0.06,坡向沉砂斗。沉砂室有两部分组成:一部分是沉砂斗,另一部分为沉砂池坡向沉砂斗的过渡部分,沉砂室的宽度为 L=[]2.0)a (22++L 。

沉砂池的设计计算

水量 Q=0.1791m 3/s 选用平流沉砂池 设计数据如下: 1) 污水在池内的最大流速为0.3/ms ,最小流速为0.15/ms 。 2) 最大流量时,污水在池内的停留时间不小于30s ,一般为30s-60s 。 3) 有效水深应不大于1.2m ,一般采用0.25~1m ;每格子不宜小于0.6m 。 4) 池底坡度一般为0.01~0.02,当设置除砂设备时,可根据设备要求考虑池底 形状。 本设计最大流量为0.23m 3/s 最小设计流量为0.11m/s 停留时间以45s 记 1.长度:设流速为v=0.2m/s,t=45s L=vt=0.2*45=9m 2.前后展开出长度m l 3.21= 3.水断流面积: A=2 .023.0max =v Q =1.15㎡ 4.进出水宽度:2m 5.池总宽:设n=2格,宽b=1m ,池间间隔1.5m B=nb=2*1+1.5=3.5m 6.有效水深: 2h = B A =0.575m ≈0.58m 7.沉沙室所需容积:设T=2d 610 *z 86400*max K XT Q V =≈0.8m 3

8.每个沉沙斗容积:设每一格内设两个沉沙斗则单个容积为 4 0V V ==0.2m 3 9.沉沙斗各部分尺寸:设低斗宽1a =0.5m ,斗壁倾角(与水平面)为55°,斗高m 35.0`3=h 沉沙斗上口宽: m tg a tg h a 15535.0*255213=?=+?= 沉沙斗容积: )5.0*25.0*1*21*2(6 35.0)222(622211230++=++=a aa a h V ≈0.2m 10.沉砂室高度:拟采用重力排沙,设池底坡度为0.06,坡向由室壁到沉沙斗。 该坡水平向投影长度为m 3.32/)2.0*22(2=--=a L l 则沉沙室高度m l h h 548.006.02`33=+=≈0.55m 11.池总高度:设沉砂池超高为0.3m , 则总高m 43.155.058.03.0h 321=++=++=h h H 12.验算最小流速:在最小流量时只用一格工作(n=1) s m w n Q v mix mix /195.01*58.0*1113.0*min === >0.15m/s 符合工况要求 建设用地LBH=15m ×5m×2m

沉砂池的计算2

平流式沉砂池 Qmin=7000m3/h=1.94m3/s Q max=2.28m3 /s 1.设废水在池内流速为v=0.3m/s,最大流量时停留时间为t=45s 所以池长度为:L=vt=0.3*45=13.5m 2.水流断面面积:A=Q max/v=2.28/0.3=7.6m2 3.池内总宽度B:设分格数n=4,每格宽1.0m 4.有效水深h2=A/B=7.6/4=1.9m 5.沉砂斗所需容积V: V=86400*X*T/K Z*106=86400*30*2/1.17*106=8.60m3 (其中X为城市污水沉砂量,取30;T为清除沉砂的间隔时间,取2d.) 6.沉砂斗各部分尺寸 设斗底宽b1=0.6m 上口长b2=2.5m 斗壁与斜面倾角为60° 故沉砂斗高度h3′= b2- b1/2*tan60°=2.5-0.6/2*tan60°=1.65m 沉砂斗下口面积S1= b1*b/4=0.6*1/4=0.15m2 沉砂斗上口面积S2=b2*b/4=2.5*1/4=0.625 m2 沉砂斗容积V1=1/3h3′(S1+ S2+√S1 S2)=1/3*1.65* (O.15+0.625+√0.15*O.625)=0.6m3 7.沉砂室高度(h3) 采用重力排沙,设池底坡度为0.02,沉砂池按去除的相对密度为2.65 。

h3=h3′+O.O2*l2=l.65+O.O2*2.65=l.70m 8.沉砂池总高度H:H=h l+h2+h3=0.3+1.9+1.7=3.9 9.核算最小流速Vmin:Vmin= Qmin/nw=1.94/(2*1.9*2)=0.26m/s 设最小流量时只有两格工作即n=2。 10.核对:a. Vmin≥0.15m/s Vmin=0.26>O.15m/s b. V1≥V/n(n为砂斗个数) V1 =0.6m3<V/2*4=8.6/8=1.O7m3 故沉砂斗容积没有在校核范围内。

沉砂池设计计算

沉砂池 2.1功能描述 沉砂池的作用是从废水中分离相对密度2.65、粒径0.2mm 以上的无机颗粒。它一般设在污水处理站前端,作为预处理的一部分,以保护水泵和管道免受磨损,缩小污泥处理构筑物容积,提高污泥有机组分的含率,提高污泥作为肥料的价值。 2.2设计要点 设计参数:Q ——水量 (m 3/h); C 0 ——进水SS 浓度(mg/L ); C e ——出水SS 浓度(mg/L )。 (1)池容V e (m 3) 选取沉砂池水力停留时间(HRT ),一般为20-30min ; 则: 60 HRT Q K V z e ??= H V A e = 式中:K z ——为水量变化系数,一般取1~2; H ——为沉砂池的有效高度,一般取1~ 1.5m 。 选取沉砂池的长宽比,L:B 根据经验值一般选取3~6,则

B L B A ?=?=)6~3()6~3(2 设置沉砂池为n 格,一般取2-3格,则: 一格的宽度 n B b = (2)沉砂斗设计 沉砂斗的设计容积以2d 的储砂量设计,砂斗的坡度为600, 沉砂斗容积V(m 3) )100()0(224ηρ-?-????=Ce C Q K V z 式中:Q ——废水日平均水量,m 3/h C 0 ——进水SS 浓度(mg/L ) C e ——出水SS 浓度(mg/L ) ρ ——沉沙容重,一般取1200Kg/m 3 η ——沉砂的含水率,一般可取60% 综上即可确定沉砂池的规格: 材质 钢筋混凝土或砖混 数量 1座(n 格) 停留时间 HRT 超高 0.5m 尺寸 L×B×(H+0.5) m (3)配备设备 A.刮泥机

平流沉砂池设计计算

设计参数设计流量:qmac=167l/s,设计流量:v=0.22m/s,水力停留时间:T=30s2.设计计算(1)沉砂池:l=VT=0.22×30=6.6m(2)流动截面积:a=q/v=0.167/0.22=0.76m2(3)砂砾室的总宽度,B:NBB n=2,每个格栅的宽度B=0.6mB=NB=2×0.6m=1.2m(4)有效水深H2,M:a=2.1(5)砂桶容积V,mmax﹣8VH2=b76.0=0.63m3XT51086400 87q,其中x是城市污水的沉降量,MT是除沙的间隔时间D,取t=2D;。086400xtqv ﹣﹣﹣83/105m3污水,x=3m3/105m3;35587.010864002316710m﹣﹣﹣7﹣﹣7﹣﹣7﹣﹣﹣7﹣﹣﹣701086400231.那么:V0=2287.0﹥8﹥7=0.22m3(7)沉砂室的底部宽度为A1=0.5m,铲斗壁与水平面之间的倾斜角为55°,铲斗高度H3=0.4m,则沉砂室的上部开口宽度为:ha55tan55tan﹥8﹥3,并且砂砾室的体积为4.02226(略大于V0=0.22m3,满足要求)(8)砂砾室的高度,H3'm采用重力排砂,池底的坡度为0.06,至砂斗。砂砾室由两部分组成:一个是砂砾室,另一个是从砂砾室坡度到砂砾斗的过渡部分。砂砾室的宽度为ma06.15.04.02213.8.8.8.0.8.8.8.8.8.8.8.0.8.7.7.8.8.8.8.8.8322212325.05.025.006.1.8-72061°

8?7261maaaahV0L。沉砂室的总高度为h,M为超高h1=0.3m,H=H1+H2+H3'=0.3+0.63+0.63+0.52=1.45M(10)进水口的逐渐变宽::入口的逐渐变宽:::::::::::高度:H:高度:1=0.3m,H=H1+H2+H3'=0.3+0.63+0.52=1.45M (10)::::::::::::::::::::::::::::::::::::mbbl82。020tan26.02120tan211,,8、8、3、8、2、8、8、8、8、3、8、2、8,其中B1是进水池的宽度。(11)出口的锥形部分的。水:L3=L1=0.82M(12)最小流速下的流速:min1min,minanqv8qmin-最小流速,使用0.7q液位;N1-t砂砾室细胞的数量(数量),以最小流速取1;Amin-最小流速下水流的横截面积。7.0min-8.7砂砾室中的砂砾通常由排砂装置排出时是沙子和水的混合物。为了进一步分离沙子和水,需要使用沙子水分离器。水平流动砂砾室产生的沙子中有机物很多,因此必须配备洗砂机来清洗沙子,否则,大量细菌会滋生。

平流式沉砂池设计参数

平流式沉砂池设计参数 为了减少城市污水处理系统中水泵与其它机械设备的磨损,保证沉淀池、曝气池等处理构筑物功能的正常发挥,沉砂池是城市污水处理厂必不可少的预处理构筑物。按污水在沉砂池中的流态,沉砂池分为4种:竖流式沉砂池,涡流式沉砂池,平流式沉砂池和曝气式沉砂池。 竖流式沉砂池除砂效率差,运行管理不便,因而在国内外城市污水处理厂很少采用。 涡流式沉砂池尽管有占地小,除砂效率高等优点,在发达国家得到较广泛的应用,然而,与这种池型配套的除砂设备均为国外专利,因此,涡流式沉砂池在国内的普及为时尚早。 平流式沉砂池因构造简单,除砂效果好,加之除砂设备国产化率高,已成为我国城市污水处理厂沉砂池的主要池型。 曝气沉砂池具有除砂效率高,尤其是有机物与砂分离效果好等优点大有取代平流式沉砂池之势,但在南方城市污水厂水质浓度较低的条件下,曝气沉砂池并不能充分发挥其优势。况且,曝气沉砂池的基本池型仍是平流式沉砂池。毫无疑义,平流式沉砂池在今后城市污水厂的建设中,仍将有一席之地。因此,应充分重视平流式沉砂池的设计。【1】 1.影响平流式沉砂池效率的因素 ①排水体制 合流制排水系统接纳的城市污水不同于分流制排水系统。前者由于暴雨对屋面、街道的冲刷,使得进入城市污水厂平流式沉砂池的合流制污水夹带大量来自建筑工地、燃烧小煤炉的泥沙煤屑等杂质。如果设计的平流式沉砂池内水平流速过快、停留时间不足,则许多杂质来不及沉淀,过快的水流将杂质带入后续处理构筑物,从而影响后续处理构筑物的运行,甚至危及整个污水厂的正常运行。与此相反,分流制排水系统接纳的城市污水,水量稳定,所含杂质质量少,所以,采取较大的水平流速和较短的停留时间,往往能获得理想的除砂效果。 ②初沉池 初沉池是城市污水厂一种预处理构筑物,通常设在沉砂池之后。其作用是降低城市污水中的悬浮固体浓度。按照城市污水二级处理工艺要求,有需要设置和不需要设置初沉池两种情况。 通常,采取普通活性污泥法二级生物处理的城市污水厂必须设置初沉池。因为较长时间停留((1.0~2.0)h)的初沉池弥补了现行规范设计的平流式沉砂池内水平流速过快、停留时间过短的不足,大量来不及在平流式沉砂池沉淀的小粒径杂质在初沉池得到有效地沉淀,从而保证曝气池、二沉池等处理构筑物的正常运行。这也是为什么设置在平流式沉砂池之后的沉淀池拍你中有机物所占比例较大的原因。 在不需要设置初沉池的城市污水厂,如果按现行规范设计平流式沉砂池,运行中出现排沙管堵塞的问题。平流式沉砂池(在设计水平流速0.3m∕s,停留时间30s的情况下)尽管对0.2mm 以上的杂质去除率达到了90%,但对0.1mm粒径的杂质,去除率仅为35%左右。【2】 ③除砂设备 除砂设备用于沉砂池,取出池底截留下来的密度大于水的砂、石等无机颗粒。随着处理工艺的发展,除砂设备的型式构造多种多样。其集砂方式有两种:即刮砂型和吸砂型。刮砂型是将沉积在池底的砂粒刮集至池心(边)坑(沟)内,再清洗提升,砂水分离后输送至池外盛砂容器内,待外运处置。吸砂型则用砂泵将池底层的砂水混合液抽至池外,经砂水分离后的砂粒输送至盛砂容器内待外运处置。排砂设备按排砂方式又分为重力排砂和机械排砂两类。重力排砂方式通过在砂斗上加排砂管和双向密封无凹槽刀闸阀进行排砂,配套使用贮砂池进行砂水分离。【5】机械除砂设备一般有链条式刮砂机和行车式砂泵除沙机。这两种除砂设备除砂效果如表2所示。

沉砂池课程设计

沉砂池设计说明书 院系:地球与环境学院 专业班级:环境工程10-1班 学号: 2010300 学生姓名: 指导教师:葛老师 2013年 12 月 7 日

沉砂池 1 设计任务 污水中的砂如果不预先沉降分离去除,则会影响后续处理设备的运行。最主要的是磨损机泵、堵塞管网,干扰甚至破坏生化处理工艺过程。沉砂池主要用于去除污水中粒径大于0.2mm,密度2.65t/m3的砂粒,以保护管道,其工作原理是以重力分离为基础,故应控制沉砂池的进水流速,使得比重大的无机颗粒下沉,而有机悬浮颗粒能够随水流带走,初步处理水中大颗粒悬浮固体。 2 沉砂池选取 沉砂池有平流式、竖流式、曝气式和旋流式四种形式。由于旋流式沉砂池有占地小,能耗低,土建费用低的优点;竖流式沉砂池污水由中心管进入池后自下而上流动,无机物颗粒借重力沉于池底,处理效果一般较差;区旗沉砂池则是在池的一侧通入空气,使污水沿池旋转前进,从而产生与主流方向垂直的横向恒速环流。砂粒之间产生摩擦作用,可使沙粒上悬浮性有机物得以有效分离,且不使细小悬浮物沉淀,便于沉砂和有机物的分别处理和处置。平流式沉砂池具有构造简单、处理效果好的优点。本设计采用平流式沉砂池。 3设计原则 1)城市污水处理厂沉砂池的分格数应不小于2,并按并联工作运行设计。 2)当污水自流进入沉砂池时,应按最大流量设计;当污水为提升进入时,应按 工作水泵的最大组合流量设计;在合流制处理系统中,应按降雨时的设计流量计算。 3)贮砂斗的容积按2日沉砂量计算,贮砂斗壁的倾角不应小于55 。排砂管直 径不应小于200mm 4)沉砂池的超高不宜小于0.3m 5)除砂一般采用机械方法,并设置贮砂池或晒砂场。当采用重力排砂时,沉砂 池和晒砂厂应尽量靠近,以缩短排砂管的长度。 6)沉砂池前应设格栅。沉砂池下游设堰板,以便保持沉砂池内需要的水位。 4 设计参数 1)沉砂池表面负荷200m3(m2h),水力停留时间40s; 2)进水渠道直段长度为渠道宽度的7倍,并不小于4.5 米,以创造平稳的进水条件; 3)进水渠道流速,在最大流量的40%-80%的情况下为0.6-0.9m/s,在最小流量时大于0.15m/s;但最大流量时不大于1.2m/s; 4)出水渠道与进水渠道的夹角大于270 度,以最大限度的延长水流在沉砂池中的停留时间,达到有效除砂的目的。两种渠道均设在沉砂池的上部 以防止扰动砂子。

旋流沉砂池设计计算

旋流沉砂池设计计算 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

钟式旋流沉砂池设备结构及工作原理: 该套设备由叶轮、转动轴、电动机、减速器和吸砂系统等部分组成;另外在排沙管与砂泵之间安装一个闸阀,砂泵出口处用管道链接至砂水分离器上部进水口。 其工艺布置见图1:由于叶轮旋转时将使池中污水做旋转运动,加上因污水切向进入产生与叶轮一致的旋流,池中的污水形成涡流形态,在适当的叶浆倾角和线速度的条件下,污水中的沙粒将受到冲刷并仍最佳的沉淀效果而原来附着在沙粒上的有机物质及重量不同的物质随污水一同流出,另外由于叶轮的旋转,减少了旋流沉砂池因进水量变化导致流态变化的敏感程度,因此保证了沉沙池效果的稳定,出沙的有机成分。 4.设计参数和要点 水力表面负荷约为150~200 m3/(㎡.h) 最大设计流量时的停留时间不小于30s 有效水深1~2m,池径与池深比为~

进水渠道流速:在最大流量的40%~80%的情况下为~s ,在最小流量时大于s ,在最大流量时不大于s 进水渠道直段长度应为渠宽的7倍,并不小于 出水渠道与进水渠道的夹角大于270°,以最大限度地延长水流在沉砂池内的停留时间,达到除砂的目的。 (1)沉砂池座数:1座 (2)设计流量:Q=s (3)进水流速:1v =s ; (4)表面负荷:q=180m3/(㎡.h) (5)水流停留时间:t=35s (6)单位污水量沉淀的悬浮沉砂量:X=3036310/m m (5)出水渠的宽度为进水渠的两倍。出水渠的直线段要相当于出水渠的宽度。 二.钟式沉砂池的设计计算: 处理水量的确定:Q=s m /3 1. 沉砂池的直径 式中: Q —设计流量,s m /3;

关于污水沉砂池知识点汇总,及设计参数总结!

关于污水沉砂池知识点汇总,及设计参数总结! 污水在迁移、流动和汇集过程中不可避免会混入泥砂。污水中的砂如果不预先沉降分离去除,则会影响后续处理设备的运行。最主要的是磨损机泵、堵塞管网,干扰甚至破坏生化处理工艺过程。 适用对象 沉砂池去除污水中泥砂等粗大颗粒。主要用于去除污水中粒径大于0.2m m,密度大于 2.65t/立方米的砂粒,以保护管道、阀门等设施免受磨损和阻塞。 沉砂池在污水处理中的作用 池在污水处理厂的投资、占地等方面所占的比例很小,但其作用却不可忽视。若取消沉砂池,大量砂粒将进入后续各处理单元,给污水厂的正常运行带来诸多隐患:

1.砂粒进入初沉池会加速污泥刮板的磨损,缩短使用寿命。 2.排泥管道中砂粒的沉积易导致管道的堵塞,进入污泥泵后会加剧叶轮磨损。 3.对于不设初沉池的处理工艺(如氧化沟、C A S S等)或实际运行中由于进水负荷过低而超越初沉池运行的工艺,大量砂粒将直接进入生化池沉积,导致生化池有效容积的减少,同时还会对曝气器产生不利影响。 4.砂粒进入污泥消化池中,将减少有效容积,缩短清理周期。 5.污泥中含砂量的增加会大大影响污泥脱水设备的运行。砂粒进入带式脱水机会加剧滤布的磨损,缩短更换周期,同时会影响絮凝效果,降低污泥成饼率。近年来卧螺式离心机在城市污水处理厂中的应用日益广泛,由于该设备采用高速离心分离的方式,砂粒会大大加剧转筒、螺旋等处的磨损。 沉砂池一般规定

1.城市污水处理厂一般均应设置沉砂池。 2.沉砂池按去除相对密度2.65、粒径0.2m m以上的砂粒设计。 3.污水流量应按分期建设考虑;当污水自留入厂时,按每期最大设计流量计算;用污水泵提升入场时,按每期工作泵的最大组合流量计算;在合流制处理系统中,按降雨时的设计流量计算。 4.沉砂池个数或分格数不应少于2个(格),并按并联系列设计。 5.城市污水的沉砂量按(15-30m3)/(10^6m3)计算,其含水率为60%,容重为1500k g/m3,合流制污水按实际情况确定。 6.砂斗容积按2日的沉砂量计算,斗壁与水平面夹角不小于55°。 7.一般应采用机械除砂,并设置贮砂池。排砂管直径不应小于200m m。 8.重力排砂时,沉砂池与贮砂池应尽可能靠近。 沉砂池的类型

平流式沉砂池设计

成绩 南京工程学院 课程设计说明书(论文) 题目: 某化工厂生产废水处理 课程名称: 水污染控制工程 院系: 康尼学院 班级: K环境081 设计地点: 实验楼D201 姓名:潘康 设计起止时间:2010 年 6 月7日至2010 年 6 月 17日

目录 一.水污染控制工程课程设计的目的 (3) 二.水污染控制工程课程设计内容 (4) 2.1课程设计任务书 (4) 2.2确定工艺流程和处理方案 (4) 2.3工艺流程图 (5) 2.4工艺水质处理效果校核 (5) 三.平流式沉砂池的设计计算 (5) 3.1平流式沉砂池的设计参数 (6) 3.2平流式沉砂池设计 (6) 四.参考资料 (8) 五.总结 (8)

水污染控制工程课程设计 ---某化工废水处理工程设计 一.水污染控制工程课程设计的目的 1、培养学生资料收集和加工能力。 2、培养学生创新意识和独立工作的能力。 3、培养学生综合运用所学的基础理论、基础知识和基本技能、分析解决实际问题的能力。 4、培养学生的工程意思,增强学生的工程实践能力。 5、培养学生设计运算能力及专业设计手册的使用能力。 6、培养学生计算机操作和应用能力。 7、培养学生分析案例论证能力。 8、通过课程设计,学生应熟悉并掌握与污水处理工程建设有关的方针政策、标准规范。 9、培养学生工程制图及设计计算说明书的编写能力。

二.水污染控制工程课程设计内容 2.1课程设计任务书 为了确保课程设计的效果,课程设计任务书应该包括对时间进度的要求和课程 设计成果的具体要求。如对设计文本内容和格式的要求,对图纸的数量提出胡 明确要求。 废水流量:125m3/h 废水水质:COD=12000mg/L SS=1000mg/L TKN=180mg/L -N=30mg/L PH=5 NH 3 出水要求:COD=500mg/L SS=150mg/L -N=25mg/L PH=6~9 NH 3 2.2确定工艺流程和处理方案 1.备选工艺方案优缺点比较: 一、O A/2法 (1)优点:同时脱氮除磷;反硝化过程为硝化提供碱度;硝化过程同时去除有机物污泥沉降性能好 (2)缺点:回流污泥含有硝酸盐进入厌氧区,对除磷效果有影响。 二、SBR及变形工艺 (1)优点:可同时脱氮除磷;静置沉淀可获得低SS出水;耐受水力冲击负荷;操作灵活性好; (2)缺点:同时脱氮除磷时操作复杂;滗水设施的可靠性对出水水质影响大;水质影响大;设计过程复杂;维护要求高,运行对自动控制依赖性强;池体容积较大。 三、氧化沟 (1)优点:氧化沟法由于具有较长的水力停留时间,较低的有机负荷和较长的污泥龄。因此相比传统活性污泥法,可以省略调节池,初沉池,污泥消化池,有的还可以省略二沉池。氧化沟能保证较好的处理效果,这主要是因为巧妙结合了CLR 形式和曝气装置特定的定位布置。 (2)缺点:污泥膨胀问题,泡沫问题,污泥上浮问题,流速不均及污泥沉积问题,对于BOD较小的水质完全没有处理能力。 三、UCT工艺 (1)优点:减少了进入厌氧区的硝酸盐量,提高了除磷效率;对有机物浓度偏低的污水,除磷效率有所改善;脱氮效果好;

平流沉砂池的工艺计算

摘要 污水在迁移、流动和汇集过程中不可避免会混入泥砂。污水中的砂如果不预先沉降分离去除,则会影响后续处理设备的运行。最主要的是磨损机泵、堵塞管网,干扰甚至破坏生化处理工艺过程。沉砂池主要用于去除污水中粒径大于0.2mm,密度大于2.65t/立方米的砂粒,以保护管道、阀门等设施免受磨损和阻塞。其工作原理是以重力分离为基础,故应将沉砂池的进水流速控制在只能使比重大的无机颗粒下沉,而有机悬浮颗粒则随水流带起立。沉砂池主要有平流沉砂池、曝气沉砂池、旋流沉砂池等。现代设计的主要有旋流沉砂池。

设计参数: 1)污水在池内的最大流速为0.3m/s,最小流速应不小于0.15m/s 2)最高时流量时,污水在池内的停留时间不应小于30s,一般取30~60s。 3)有效水深不应大于1.2m,一般采用0.25~1.0m,每格宽度不宜小于0.6m。 4)池底坡度一般为0.01~0.02,当设置除砂设备的要求,确定池底的形状。 设计要求: 1)污水流量总变化系数取1.2。 2)河水处理水量:15万m3/d。 3)型式:平流式。 4)水力停留时间选50s。 5)沉砂量可选0.05~0.1L/m3,贮砂时间为2d,重力排沙。 6)贮砂斗不宜太深,应与排砂方法要求、总体高程布置相适应。

工艺计算: 1)沉砂部分的长度L:L=vt 式中:L——沉砂池沉砂部分长度,m; v——最大设计流量时的速度,m/s; t——最大设计流量时的停留时间,s。 取最大设计流量时的速度为0.3m/s,停留时间为50s。L=0.3*50=15(m) (2)水流断面面积A:A=Qmax/v 式中:A——水流断面面积,m2; Qmax——最大设计流量,m3/s; 取最大设计流量为1.74m3/s。 A=1.74/0.3=5.8(m2) (3)有效水深h2:h2=A/b 设计采用3个分格,每格宽度b3=1.7m,总宽度b=3*1.7=5.1m。 h2=5.8/5.1=1.14(m)<1.2m 数据合格。

平流沉砂池设计计算例题

平流沉砂池的设计计算例题 1. 设计参数 设计流量:Q mac =167L/S 设计流速:v=0.22m/s 水力停留时间:t=30s 2. 设计计算 (1) 沉砂池长度: L=vt=0.22 30=6.6m (2) 水流断面积: A=Q/v=0.167/0.22=0.76m 2 (3) 沉砂池总宽度,B: B nb 取n=2,每格宽b=0.6m ; 贝U: B=nb=2X0.6m=1.2m ⑷ 有效水深h 2,m: (5)沉砂斗容积V, m 3 V Q max XT 86400 V 5 105 式中X ——城市污水沉砂量,m/10 5m 污水,取X=3rrY10 5m 污水; T ――清除沉砂的间隔时间,d,取T=2d; (6)每个沉砂斗容积V 。,m 3: 设每一分格有两个沉砂斗,共有4个沉砂斗 贝U: V 0 =四=0.22 m 3 2 2 (7)沉砂斗尺寸 沉砂斗底宽a 1=0.5m,斗壁与水平面的倾角为55°,斗高h s =0.4m . 则沉砂斗上口宽: 2 h 3 2 0. 4 「,— a a 1 0. 5 1.06m tan55 tan55 沉砂斗容积: h 3 2 2 0 4 2 2 3 V - 2a 2 2aa 1 2a 1 2 1.062 2 1.06 0.5 2 0.52 0.25m 3 6 6 (略大于V 0=0.22m 3,符合要求) (8) 沉砂室高度,h 3'm 采用重力排砂,设池底坡度为0.06,坡向沉砂斗。沉砂室有两部分组成: 部分是h 2=A 座 B 1.2 =0.63m Q 平 XT 86400 105 0.167 3 2 86400 105 0.87m 3

平流沉砂池设计计算

设计参数设计流量:qmac=167l/s,设计流量v=0.22m/s,水力停留时间T=30s 2。设计计算(1)碎石池:l=VT=0.22×30=6.6m(2)过流断面面积:a=q/v=0.167/0.22=0.76m2(3)碎石池总宽B:NBB n=2,每格宽B=0.6mB=NB=2×0.6m=1.2m(4)有效水深H2,m:a=2.1(5)砂桶容积v,mmax﹣8VH2=b76.0=0.63m3XT5108640087q,其中x为城市污水沉淀量,MT为除砂间隔时间D,取t=2D;。该公司﹣﹣﹣﹣﹣﹣83/105m3污水,x=3m3/105m3;35587.010864002316710m﹣﹣﹣7﹣﹣7﹣﹣7﹣﹣7﹣﹣7﹣7﹣﹣7﹣231123; 7﹣7﹣7﹣7﹣7﹣7﹣7﹣7 A1=0.5m,斗壁与水平面倾角55°,斗高H3=0.4m,则沉砂池上口宽度为:ha55tan55tan﹥8﹥3,碎石池容积为4.02226(略大于V0=0.22m3,满足要求)(8)碎石池高度H3'm采用重力泄流,池底至砂桶的坡度为0.06。砾石室由两部分组成:一部分是砾石室,另一部分是砾石室斜坡到砾石桶的过渡部分。碎石室宽度为ma06.15.04.02213.8.8.8.0.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8322213225.05.025.006.1.8-72061°8.7261Maaahv0L,碎石室总高度为h,M为超高h1=0.3m,H=H1+H2+H3’

=0.3+0.63+0.63+0.52+0.52=1.45M(10)进口是逐渐加宽的::进口是逐渐加宽的。::::::高度:高度:高度:1=0.3米,H=H1+H2+H3’=0.3+0.63+0.63+0.52=1.45米(1.45米(10):::::::::::::::::::::::::::::::::::Mbbl82.0200天26.0220Tan211211,8,8,8,3,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 2,8,8,8、8、3、8、2、8,其中B1为进水水箱的宽度。(11)出口的锥形部分。水:L3=L1=0.82M(12)最小流量时的流量:min1min,minanqv8qmin——最小流量,取0.7q液位;N1-t砂箱室数(个),取最小流量1;Amin最小流速下水流的截面积。7.0min-8.7砾石室中的砾石通常是由排砂装置排出时的砂和水的混合物。为了进一步分离沙子和水,需要一个砂水分离器。平流式沉砂池产生的砂中含有大量有机物,必须配备洗砂机进行清砂,否则会滋生大量细菌。