案例1低压线路拆旧

2006年8月7日上午,某供电公司工作负责人刘××组织工作班成员杨××、黄××等6人,对上杨台区0.4kV分支线路电杆进行撤移施工。8时10分,工作负责人刘××在未办理工作票的情况下,组织杨××、黄××共3人实施2号杆导线和横担拆除工作(此前2号杆杆基培土已被开挖,深度约为电杆埋深的1/2)。工作负责人刘××未组织采取防范措施,就同意杨××上杆作业。8时30分,杨××在拆除杆上导线后继续拆除电杆拉线抱箍螺栓,导致电杆倾倒,杨××随电杆一同倒下。电杆压在杨××胸部,经抢救无效死亡。

试分析该起事件中违反配电《安规》的行为。

答案:(1)工作班成员杨××上杆前未检查杆根情况。违反配电《安规》6.2.1“登杆塔前,应检查杆根、基础和拉线是否牢固;遇有冲刷、起土、上拔或导地线、拉线松动的杆塔,应先培土加固,打好临时拉线或支好架杆”的规定。

(2)工作负责人刘××作业过程未采取防倒杆措施。违反配电《安规》6.4.5“拆除杆上导线前,应检查杆根,做好防止倒杆措施”的规定;工作班成员杨××杆上作业时拆除电杆拉线抱箍螺栓,违反配电《安规》6.3.14“杆塔上有人时,禁止调整或拆除拉线”的规定。

(3)电杆撤移工作,属无票作业,违反配电《安规》3.3.5“填用低压工作票的工作。低压配电工作,不需要将高压线路、设备停电或做安全措施者”的规定。

案例210kV配电台架消缺

2012年6月15日,某供电公司作业人员张××组织消除

261

10kV上瓦房线426线16号变压器台(简称变台)低压配电箱隐患,10时30分左右,张××在未办理工作票手续的情况下,带领李××和秦××二人到达10kV上瓦房线426线16号变台开始工作。张××用10kV绝缘杆拉开16号变台三相跌落式熔断器(检查发现,硅橡胶跌落式熔断器绝缘端部密封破坏,芯棒空心通道击穿致使变压器高压套管带电),李××将低压配电箱内隔离刀闸拉开后,工作人员张、秦二人在未进行验电、未装设接地线的情况下,便进行了登台作业。10时45分,作业人员张××在右手触碰变压器高压套管时发生触电后高处坠落(未系安全带),经抢救无效死亡。

试分析该起事件中违反配电《安规》的行为。

答案:(1)作业人员张××高处作业未采取防坠落措施,违反配电《安规》17.1.3“高处作业应搭设脚手架、使用高空作业车、升降平台或采取其他防止坠落的措施”的规定。

(2)作业人员张××、秦××在未验电、接地的情况下即登台作业,违反配电《安规》7.1.2“柱上变压器台架工作,应先断开低压侧的空气开关、刀开关,再断开变压器台架的高压线路的隔离开关(刀闸)或跌落式熔断器,高低压侧验电、接地后,方可工作。若变压器的低压侧无法装设接地线,应采用绝缘遮蔽措施”的规定。

(3)变台低压配电箱隐患消除工作,属无票作业,违反配电《安规》3.3.2“填用配电第一种工作票的工作。配电工作,需要将高压线路、设备停电或做安全措施者”的规定。

案例310kV电缆试验

某供电公司检修工区试验班在110kV某变电站进行10kV 出线电缆耐压试验。工作负责人为李××,工作人员为张××、王××。在试验过程中,李××操作试验设备,王××整理试验记录,试验人员张××徒手拆除被试电缆,更换试验引线,造成人身剩余电荷触电。

262

试分析该起事件中违反配电《安规》的行为。

答案:(1)工作班成员张××在更换试验引线时未戴绝缘手套、未对试验电缆进行充分放电、短路接地。违反配电《安规》11.2.7“变更接线或试验结束,应断开试验电源,并将升压设备的高压部分放电、短路接地”;12.3.3“电缆试验过程中需更换试验引线时,作业人员应先戴好绝缘手套对被试电缆充分放电”的规定。

(2)工作负责人李××监护不到位,未及时发现、制止张××违章作业,违反配电《安规》3.3.12.2(5)“监督工作班成员遵守本规程、正确使用劳动防护用品和安全工器具以及执行现场安全措施”的规定。

案例4低压装表作业

2004年7月21日,某供电所王××、袁××为一用户改线并装电能表。两人未办理工作票即赶到现场,王××负责拆旧和送电,袁××负责安装电能表,两人分头开始工作。王××(身着短袖上衣和七分裤,脚穿拖鞋)站在铁管焊制的梯子约 1.8m 处拆旧和接线,在用带绝缘手柄的钳子剥开相线(火线)的线皮时,左手不慎碰到带电的导线上,触电后扑在梯子上,经抢救无效死亡。

试分析该起事件中违反配电《安规》的行为。

答案:(1)王××未按要求着装。违反配电《安规》2.1.6“进入作业现场应正确佩戴安全帽,现场作业人员还应穿全棉长袖工作服、绝缘鞋”的规定。

(2)袁××、王××都为单人工作,无人监护,违反配电《安规》8.2.1“带电断、接低压导线应有人监护”的规定。

(3)低压带电工作,无相关安全措施。违反配电《安规》8.1.1“低压电气带电工作应戴手套、护目镜,并保持对地绝缘”的规定。

(4)用户改线并装电能表工作,属无票作业,违反配电《安

263

规》3.3.5“填用低压工作票的工作。低压配电工作,不需要将高压线路、设备停电或做安全措施者”的规定。

案例510kV配合停电误操作

2012年8月25日上午,某供电公司姚××独自携带操作票、绝缘操作杆、安全带和安全帽到10kV青和线史桥支线1号杆进行停电操作(无停电计划)。5时48分,姚××在10kV青和线002号断路器(开关)还未断开情况下,带负荷拉开10kV青和线史桥支线1号杆FK015刀闸,拉开A相刀闸时,产生弧光导致A 相绝缘子(靠电源侧动触头处)击穿通过电杆单相接地,在杆上操作的姚××从约2m高处赶紧下杆,下地时造成触电死亡。

试分析该起事件中违反配电《安规》的行为。

答案:(1)姚××在未得到操作许可,未确认断路器(开关)已断开,即进行刀闸操作,违反配电《安规》5.2.6.6“禁止带负荷拉合隔离开关(刀闸)”的规定。

(2)姚××在未经批准、无人监护的情况下,单人登杆操作,违反配电《安规》5.2.6.13“单人操作时,禁止登高或登杆操作”的规定。

案例6配电网电杆组立起重作业

2005年8月2日,某供电公司外线班根据工作计划安排,在城关环城西路10kV南开842线进行立杆作业,吊车由现场工作负责人林××指挥,林××于2日前参加了起重设备指挥人员专业技术培训(尚未取证),第一次指挥电杆组立,在电杆起吊过程中,恰逢一辆私家车从吊车旁边经过,林××赶紧指挥吊车人员停止电杆的起吊,停止起吊后电杆晃动剧烈,起吊所用钢丝绳松脱后造成工作班成员谢××重伤。

试分析该起事件中违反配电《安规》的行为。

答案:(1)现场工作负责人(吊车指挥人员)林××违规操264

作,仅参加培训未取得合格证就指挥吊车作业,违反配电《安规》16.1.1“起重设备的操作人员和指挥人员应经专业技术培训,并经实际操作及有关安全规程考试合格、取得合格证后方可独立上岗作业”的规定。

(2)作业前林××未有效设置围栏,悬挂警告标示牌,导致作业中私家车驶入作业区。违反配电《安规》16.1.8“在道路上施工应装设遮栏(围栏),并悬挂警告标示牌”的规定。

(3)起吊重物前,现场工作负责人林××未检查起吊所用钢丝绳是否绑扎牢固。违反配电《安规》16.2.1“起吊重物前,应由起重工作负责人检查悬吊情况及所吊物件的捆绑情况,确认可靠后方可试行起吊。起吊重物稍离地面(或支持物),应再次检查各受力部位,确认无异常情况后方可继续起吊”的规定。

案例7箱式变电站故障巡视

2012年5月16日上午9时15分,某供电公司李××接电话通知,带领工作人员张××处理朝阳小区箱式变电站故障,到达现场后,李××认为10kV朝一路已停电,指挥张××打开箱式变电站的变压器设备前开始检查,9时45分听到张×ד啊”的一声倒在了箱式变电站的变压器前,检查发现张××Ⅲ度烧伤。

试分析该起事件中违反配电《安规》的行为。

答案:(1)李××在未确认设备确已停电的情况下,盲目指挥工作;张××未确认线路是否停电,未完成箱式变电站停电、验电、接地的安全措施即进入箱式变电站开始工作,违反配电《安规》7.2.1“箱式变电站停电工作前,应断开所有可能送电到箱式变电站的线路的断路器(开关)、负荷开关、隔离开关(刀闸)和熔断器,验电、接地后,方可进行箱式变电站的高压设备工作”的规定。

(2)朝阳小区箱式变电站故障处理工作,属无票作业,违反配电《安规》3.3.6“填用配电故障紧急抢修单的工作。配电线路、

265

设备故障紧急处理应填用工作票或配电故障紧急抢修单”的规定。

案例810kV线路巡视过程中伐树

2014年8月10日中午,某公司工作负责人林××带领王××持票对10kV开发区一线28号杆至29号杆线路边坡超高树木进行砍伐,砍伐过程中,风力达到6级,为防止树木向线路侧倒伏,王××攀登上树,欲在树木中间以上位置绑系控制绳,攀登过程中树木突然向线路侧倒落,并与开发区一线C相安全距离不足瞬间放电,导致王××触电,经抢救无效死亡。

试分析该起事件中违反配电《安规》的行为。

答案:(1)工作班成员王××攀登已经锯过的未断树木,违反配电《安规》5.3.7“不得攀登已经锯过或砍过的未断树木”的规定。

(2)树木砍剪前,工作负责人林××未采取防止树木倒落在线路上的安全措施,违反配电《安规》5.3.4“为防止树木(树枝)倒落在线路上,应使用绝缘绳索将其拉向与线路相反的方向”的规定。

(3)自然环境不满足砍剪树木条件,违反配电《安规》5.3.8“风力超过5级时,禁止砍剪高出或接近带电线路的树木”的规定。

(4)工作负责人林××监护不到位,违反配电《安规》1.2“任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经纠正后方可恢复作业”的规定。

案例910kV电缆故障抢修

2006年3月23日,某供电公司工作负责人陈××持票,带领7名施工人员进行西关一路线电缆故障抢修(沟内并排设置西关一路、西关二路两条电缆),工作票终结后,发现紧邻的另一条电缆外绝缘受损,决定立即处理该缺陷,工作负责人陈××主观认为另一条电缆也已停电,在没有进行验电、接地的情况下,即266

开始组织消缺工作。工作班成员李××在割破电缆绝缘后发生触电,同时伤及共同工作的谷××,造成一死一伤的人身伤亡事故。

试分析该起事件中违反配电《安规》的行为。

答案:(1)工作班成员李××、谷××未严格履行自身职责,违反配电《安规》3.3.12.5(1)“熟悉工作内容、工作流程,掌握安全措施,明确工作中的危险点,并在工作票上履行交底签名确认手续”的规定。

(2)工作负责人陈××抢修第二条电缆前未核实线路名称,未对电缆验电、接地,违反配电《安规》12.2.8“开断电缆前,应与电缆走向图核对相符,并使用仪器确认电缆无电压后,用接地的带绝缘柄的铁钎钉入电缆芯后,方可工作”的规定。

(3)工作票终结后,西关二路线电缆消缺工作,属无票作业,违反配电《安规》3.3.6“填用配电故障紧急抢修单的工作。配电线路、设备故障紧急处理应填用工作票或配电故障紧急抢修单”的规定。

案例1010kV配电接地线装设误操作

2014年4月8日9时左右,某供电公司工作负责人刘××(死者)带领工作班成员王××在倪岗分支线41号杆装设高压接地线两组(另一组装在同杆架设的废弃线路上,事后核实该废弃线路实际带电)。当王××在杆上装设好倪岗分支线的接地线后,因两人均误认为废弃多年的线路不带电,未验电就直接装设第二组接地线。接地线上升拖动过程中接地端连接桩头不牢固而脱落,地面监护人刘××未告知杆上人员即上前恢复脱落的接地桩头,此时王××正在杆上悬挂接地线,刘××因垂下的接地线并未接地且靠近自己背部,同时手部又接触了打入大地的接地极,随即触电倒地,经抢救无效死亡。

试分析该起事件中违反配电《安规》的行为。

答案:(1)工作班成员王××未验电就装设接地线,违反配

267

电《安规》4.3.1“配电线路和设备停电检修,接地前,应使用相应电压等级的接触式验电器或测电笔,在装设接地线或合接地刀闸处逐相分别验电”的规定。

(2)当接地线上升拖动过程中接地端连接桩头不牢固而脱落时,地面监护人刘××未告知杆上人员即上前恢复脱落的接地桩头,违反配电《安规》4.4.9“装设的接地线应接触良好、连接可靠。装设接地线应先接接地端、后接导体端”的规定;监护人刘××实施接地线装设操作,违反配电《安规》4.4.4“装设、拆除接地线应有人监护”的规定;监护人刘××恢复脱落的接地桩头时未戴绝缘手套,违反配电《安规》4.4.8“装设、拆除接地线均应使用绝缘棒并戴绝缘手套”的规定。

(3)工作票签发人、工作负责人现场勘察不到位,未掌握相邻废弃线路是否带电,违反配电《安规》3.2.3“现场勘察应查看检修(施工)作业需要停电的范围、保留的带电部位、装设接地线的位置、领近线路、交叉跨越、多电源、自备电源、地下管线设施和作业现场的条件、环境及其他影响作业的危险点,并提出针对性的安全措施和注意事项”的规定。

案例1110kV业扩装表

2006年6月22日,某供电公司工作负责人王××(死者)带领张×和刘××前往中山路商业街配电房高压计量柜内安装计量表计。8时40分,王××等进入高压配电室,来到计量柜前,询问用户电工设备有没有电时,用户电工答:“表都没装,怎么会有电!”(实际进线高压电缆已带电)。然后王××吩咐刘××从车上将工器具及表计等搬下车、张×松开计量表计的接线端子螺丝,王××自己一人走到高压计量柜前,打开计量柜门(门上无闭锁装置),将头伸进柜内察看柜内设备安装情况,高压计量柜带电部位当即对王××头部放电,王××经抢救无效死亡。

试分析该起事件中违反配电《安规》的行为。

268

答案:(1)工作负责人王××等工作前未进行现场勘查,未弄清楚一次设备带电情况。违反配电《安规》3.2.1“配电检修(施工)作业和用户工程、设备上的工作,工作票签发人或工作负责人认为有必要现场勘察的,应根据工作任务组织现场勘察,并填写现场勘察记录”;3.4.8“在用户设备上工作,许可工作前,工作负责人应检查确认用户设备的运行状态、安全措施符合作业的安全要求”的规定。

(2)工作负责人王××等在现场未采取将高压设备停电、验电、接地等安全措施,违反配电《安规》4.1停电、验电、接地的规定。

(3)在带电运行的高压计量柜上安装表计工作,属无票作业,违反配电《安规》3.3.2“填用配电第一种工作票的工作。配电工作,需要将高压线路、设备停电或做安全措施者”的规定。

(4)高压计量柜未安装防误入带电间隔的闭锁装置,且在计量柜送电后未在柜门上加挂机械锁,违反配电《安规》2.2.3“高压配电站、开闭所、箱式变电站、环网柜等高压配电设备应有防误操作闭锁装置”的规定。

案例1210kV线路(有分布式电源)故障巡视

2005年8月18日,某供电公司10kV外桐152线因雷击造成单相接地,工作负责人王××带领4名工作人员进行巡线。8时30分,巡线人员拉开外桐152线富石支线的高压熔断器并取下三相熔管(没有发现有一相用导线临时短接),外桐152主线恢复送电。王××等在巡视至富石支线富峰电站(并网小水电)时,根据线路故障情况判断,认为故障点可能在富石支线富峰电站变压器上,王××通知富峰电站停机后,即打算对该变压器进行绝缘测试。上午9时30分左右,王××进入该落地变压器院子内,其他工作人员跟随其后10余米内。王××在未采取安全措施的情况下(验电器、绝缘杆和接地线放在汽车上),就去拆变压器的高压

269

端子,其他人员听到王××喊了一声“有电”,发现王××已触电倒在地上,经抢救无效死亡。

试分析该起事件中违反配电《安规》的行为。

答案:(1)工作负责人王××进入设备区并接触设备,违反配电《安规》5.1.10“无论高压配电线路、设备是否带电,巡视人员不得单独移开或越过遮栏;若有必要移开遮栏时,应有人监护,并保持表3 1规定的安全距离”的规定。

(2)拆除变压器高压端子属无票作业,违反配电《安规》3.3.6“填用配电故障紧急抢修单的工作。配电线路、设备故障紧急处理应填用工作票或配电故障紧急抢修单”的规定。

(3)工作组对小水电线路采取的安全措施不完善,违反配电《安规》13.4.3“在有分布式电源接入电网的高压配电线路、设备上停电工作,应断开分布式电源并网点的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)或熔断器,并在电网侧接地”的规定。

(4)富石支线三相高压熔断器中有一相用导线临时短接,违反配电《安规》13.1.1“接入高压配电网的分布式电源,并网点应安装易操作、可闭锁、具有明显断开点、可开断故障电流的开断设备,电网侧应能接地”的规定。

案例1310kV配电线路检修

2011年10月15日,某供电公司小组负责人马××带队(共14人)更换白支9、10、16号和17号电杆(9、17号为耐张杆)。许可开工后,马××带领工作人员到达白支9号杆,因雨后土质松软,无法使用吊车,决定大部分工作人员和吊车转移到17号杆工作,待地面稍干后再更换9号杆。同时,马××指定赵××担任9号杆工作的临时负责人,安排赵××、孙×ד完成3根新拉线制作、拉线盘、拉线棒的安装,安装好临时拉线后再放下导线,等待其他人员和吊车回来后进行换杆工作”后离开9号杆现场。赵××和孙××将3条新拉线的拉线卡盘放入拉线坑并调整270

好位置后,赵××安排孙××到9号杆东北空地上制作新拉线,自己进行新拉线棒与拉线盘连接工作。11时20分,赵××完成新拉线棒安装后,在没有监护的情况下擅自登杆,在没有安装临时拉线的情况下,首先解开9号杆南侧拉线上把,随后放下北侧三相导线。11时48分,赵××将西南侧三相导线松开,导致电杆向东北侧倾倒,赵××被电杆压在下方,经抢救无效死亡。

试分析该起事件中违反配电《安规》的行为。

答案:(1)赵××在没有安装临时拉线的情况下,登杆解开拉线,放下导线,违反配电《安规》6.3.14(3)“杆塔上有人时,禁止调整或拆除拉线”;6.4.5“拆除杆上导线前,应检查杆根,做好防止倒杆措施”的规定。

(2)赵××在无人监护、无人指挥的情况下擅自登杆进行撤线,违反配电《安规》6.4.1“放线、紧线与撤线工作均应有专人指挥、统一信号,并做到通信畅通、加强监护”的规定。

(3)雨后工作,工作前未重新核对现场勘察情况,违反配电《安规》3.2.5“开工前,工作负责人或工作票签发人应重新核对现场勘察情况,发现与原勘察情况有变化时,应及时修正、完善相应的安全措施”的规定。

案例1410kV配电台架拆旧

2005年6月18日,某供电分公司工作负责人郑××带领王××(伤者)和申××持故障紧急抢修单到达用户报修现场。经检查发现,10kV西安线安达干49号变压器台(简称变台)南100m处46号杆低压零线断线。工作任务结束、恢复送电后,王××看见49号变台北侧紧挨着一个已经拆除的闲置变台上有低压横担和3只低压开关(3只低压开关距离49号变台带电处1.7m左右),就想上去拆掉3只低压开关,说以后修理时能用上(使用)。郑××说:“别拆了,没有用。”王××没有听,从北侧闲置变台南柱爬了上去,拆下3只闲置低压可摘挂式熔断器后,

271

又拆低压开关底座。由于底座固定螺丝锈蚀,王××便跨到运行变台要拆固定底座的低压横担上,郑××说:“小心,上面带电!”郑××说完就去收拾工器具。约3min后,王××从49号变台北侧杆高低压间下杆时发现钳子丢落在变压器大盖上面,又从高压侧登上去取钳子,刚上变台,因雨后脚滑失稳,于是本能地用右手抓住配电变台横担支撑拉板,左手碰到了10kV母线C相引下线上,造成触电坠落,导致重伤。

试分析该起事件中违反配电《安规》的行为。

答案:(1)工作班成员王××未严格履行自身职责,违反配电《安规》3.3.12.5(2)“服从工作负责人(监护人)、专责监护人的指挥,严格遵守本规程和劳动纪律,在指定的作业范围内工作,对自己在工作中的行为负责,互相关心工作安全”的规定。

(2)工作负责人郑××未对工作人员进行全过程监护,未制止违章行为,使王××失去监护,违反配电《安规》3.3.12.2(5)“监督工作班成员遵守本规程、正确使用劳动防护用品和安全工器具以及执行现场安全措施”的规定。

(3)抢修工作结束后,工作班成员王××拆除闲置变台上的低压横担和3只低压开关,属无票作业,违反配电《安规》3.3.3“填用配电第二种工作票的工作。高压配电(含相关场所及二次系统)工作,不需要将高压线路、设备停电或做安全措施者”的规定。

案例1510kV配电台架电能表更换

2006年8月4日上午,某供电公司营业所倪××(死者)、涂××(工作负责人)持低压工作票进行台区低压计量总表更换工作。9时35分到达工作地点后,倪××登上台架检修平台,坐在平台上开始电能表更换工作,涂××未对工作人员进行全过程监护。约10min后,涂××听见台架上发出碰击声,随后发现拆开的电压线裸露线头搭在倪××左手虎口处,发生触电,倪××经抢救无效死亡。

272

试分析该起事件中违反配电《安规》的行为。

答案:(1)工作班成员倪××低压带电工作未戴手套,违反配电《安规》8.1.1“低压电气带电工作应戴手套、护目镜,并保持对地绝缘”的规定。

(2)工作班成员倪××未对拆开的电压线裸露线头采取绝缘包裹措施,违反配电《安规》8.1.5“低压电气工作时,拆开的引线、断开的线头应采取绝缘包裹等遮蔽措施”的规定。

(3)工作负责人涂××未对工作人员进行全过程监护,违反配电《安规》3.3.12.2(5)“监督工作班成员遵守本规程、正确使用劳动防护用品和安全工器具以及执行现场安全措施”的规定。

案例1610kV杆上检修作业

2014年9月9日,10kV××线作业现场,作业人员杜××在杆上进行更换支柱绝缘子工作,许××负责监护,作业点下方未设置围栏。作业过程中,杜××放下A相导线,拆除此相绝缘子的螺母,在工具包中拿出新式绝缘子时,A相的废旧绝缘子从横担上掉落,砸中下方专责监护人员许××肩部,造成其肩胛骨损伤。

试分析该起事件中违反配电《安规》的行为。

答案:(1)作业班成员杜××在拿出新式绝缘子时,废旧绝缘子螺母已松开且并未做任何固定措施,违反了配电《安规》17.1.12“工件、边角余料应放置在牢靠的地方或用铁丝扣牢并有防止坠落的措施”的规定。

(2)监护人许××未制止杜××的违规行为,违反了配电《安规》3.3.12.4(3)“监督被监护人员遵守本规程和执行现场安全措施,及时纠正被监护人员的不安全行为”的规定。

(3)现场未有效设置围栏,违反配电《安规》6.2.3(4)“在人员密集或有人员通过的地段进行杆塔上作业时,作业点下方应按坠落半径设围栏或其他保护措施”的规定。

273

案例1710kV配电线路单工作组抢修

2014年6月9日中午12时,某供电公司工作负责人张××带领李××(死者)、孙××(伤者)等4人更换10kV线路××支线24~25号杆间导线(故障抢修)。12时20分,张××在未办理事故抢修工作票的情况下,安排李××、孙××二人攀登24号和25号杆进行原导线的拆除工作,安排另外2人负责地面工作。工作票签发人王××、工作负责人张××未提前进行现场勘察,未采取防倒杆措施,就同意李××和孙××上杆作业。12时25分,李××先使用安全带围杆带和脚扣攀登至25号杆顶部进行杆上导线拆除,在杆上李××未系紧安全帽的下颚带。此时孙××开始攀登此支线25号杆,在孙××攀登过程中,该电杆向拉线侧倾倒,李××、孙××随电杆一同倒下。李××脑部先着地,且安全帽已脱离头部,经抢救无效死亡,孙××大腿根部骨折。

试分析该起事件中违反配电《安规》的行为。

答案:(1)工作班成员李××(死者)未系紧安全帽的下颚带,违反配电《安规》2.1.6“进入作业现场应正确佩戴安全帽”的规定。

(2)工作负责人张××未采取防倒杆措施,违反配电《安规》6.4.5“紧线、撤线前,应检查拉线、桩锚及杆塔。必要时,应加固桩锚或增设临时拉线。拆除杆上导线前,应检查杆根,做好防止倒杆措施,在挖坑前应先绑好拉绳”的规定。

(3)工作前,工作票签发人、工作负责人未提前组织现场勘察,违反配电《安规》3.2.1“配电检修(施工)作业和用户工程、设备上的工作,工作票签发人或工作负责人认为有必要现场勘察的,应根据工作任务组织现场勘察,并填写现场勘察记录”的规定。

(4)更换导线工作,属无票作业,违反配电《安规》3.3.6“填用配电故障紧急抢修单的工作。配电线路、设备故障紧急处理应274

填用工作票或配电故障紧急抢修单”的规定。

案例18大风天气起吊作业

2005年9月11日,大风7级,10kV××线现场作业人员进行15m钢筋混凝土电杆的组立,当天工作负责人王××,在对班组成员宣读工作票进行安全技术交底后,电杆开始起吊,当电杆起吊至地面2m时,起吊电杆用的钢丝绳断裂,砸中站在电杆旁的工作班成员吴××,因外力撞击造成其左脚骨折。

试分析该起事件中违反配电《安规》的行为。

答案:(1)工作班成员吴××在起吊电杆周围被砸伤,违反配电《安规》16.2.3“在起吊、牵引过程中,受力钢丝绳的周围、上下方、转向滑车内角侧、吊臂和起吊物的下面,禁止有人逗留和通过”的规定。

(2)工作负责人王××违章操作,违反配电《安规》16.2.1“起吊重物前,应由起重工作负责人检查悬吊情况及所吊物件的捆绑情况,确认可靠后方可试行起吊。起吊重物稍离地面(或支持物),应再次检查各受力部位,确认无异常情况后方可继续起吊”的规定。

(3)自然环境不满足作业条件,违反配电《安规》16.1.6“当风力达到6级以上大风时,禁止进行露天起重工作”的规定。

案例1910kV业扩验收

2010年9月26日8时30分,某供电公司工作负责人吕××带领吴××、李××、熊××、赵××等4人对用户新安装的800kV A箱式变压器(简称箱变)进行验收。10时55分到达现场后,吕××与客户负责人联系,到现场协助验收事宜。此时,李××独自一人到高压计量柜处(工作地点),没有查验箱变是否带电,强行打开具有带电闭锁功能的高压计量柜门,进行高压计量装置检查,触及带电的计量装置10kV C相桩头,经抢救无效死亡。经调查,9月17日,施工人员施工完毕并试验合格,因客户

275

要求送电,施工人员擅自对箱变进行搭火。

试分析该起事件中违反配电《安规》的行为。

答案:(1)工作班成员李××未查验箱变是否带电,强行打开具有带电闭锁功能的高压计量柜门,进行高压计量装置检查,违反配电《安规》4.1“在配电线路和设备上工作,保证安全的技术措施。验电”;2.1.8“工作人员禁止擅自开启直接封闭带电部分的高压配电设备柜门、箱盖、封板等”的规定。

(2)工作负责人吕××在工作前未组织检查确认用户设备状态,违反配电《安规》3.4.8“在用户设备上工作,许可工作前,工作负责人应检查确认用户设备的运行状态、安全措施符合作业的安全要求”的规定。

案例2010kV带电作业

2010年10月14日9时40分,工作负责人李××带领带电作业人员樊××、刘××、陈××和赵××进行10kV平疃线34支线10号杆带电消缺工作(中相立铁螺栓安装、紧固;更换中相绝缘子)。到达现场后,工作负责人现场拟定了施工方案和作业步骤,随即填写了电力线路事故应急抢修单后工作开始。陈××、樊××穿戴好安全防护用具进入绝缘斗内,由陈××用绝缘杆将倾斜的中相导线推开,樊××对中相导线放电线夹做绝缘防护后,陈××继续用绝缘杆推动导线,将中相立铁推至抱箍凸槽正面,樊××安装、紧固立铁上侧螺母。10时20分,樊××在安装中相立铁上侧螺母时,因螺栓在抱箍凸槽内,戴绝缘手套无法顶出螺栓,便擅自摘下双手绝缘手套作业,左手拿着螺母靠近中相立铁,举起右手时,与遮蔽不严的放电线夹放电,造成触电,经抢救无效死亡。

试分析该起事件中违反配电《安规》的行为。

答案:(1)作业人员樊××作业过程中摘下绝缘手套,违反配电《安规》9.2.6“带电作业过程中,禁止摘下绝缘防护用具”276

的规定。

(2)工作负责人(监护人员)李××监护不到位,违反配电《安规》3.3.12.2(5)“监督工作班成员遵守本规程、正确使用劳动防护用品和安全工器具以及执行现场安全措施”的规定。

(3)安全措施布置不完善,放电线夹遮蔽不严,违反配电《安规》9.2.7“对作业中可能触及的其他带电体及无法满足安全距离的接地体应采取绝缘遮蔽措施”的规定。

(4)本项工作虽为消缺工作,但已提前一天安排,不应填用电力线路事故应急抢修单,应填用配电带电作业工作票,违反配电《安规》3.3.4“填用配电带电作业工作票的工作”的规定。

277

278

版安规题库变电部分案例分析

案例1高空抛掷保安线造成220k V母线失压2015年3月17日,某750kV变电站2号主变压器、220kV III段母线停电检修,1号主变压器运行,220kV I、II、IV段母线运行,IV段母线带220kV凤阳双线和凤嘉双线运行。 18时20分,某送变电施工人员在检查220kV I、III段母线分段间隔靠III段母线侧绝缘子连接螺栓及销子时,高空作业车停放在I、III段母线分段母线间隔,施工人员柴××向高空作业车车斗抛掷个人保安线,现场监护人员发现后立即制止,柴××不听监护人员制止,再次向高空作业车车都内抛掷个人保安线,在抛掷过程中因安全距离不够,引起IV段母线下方的凤阳一线23833刀闸动触头对分段间隔22533刀闸至III段母线的连接线放电,IV段母线差动保护动作,跳开220kV凤阳一线、二线、凤嘉一、二线,220kV昭阳变电站、嘉润变电站、嘉润电厂3各厂站全停。试分析该起事故中的违章行为。 ( (2)现场违章制止不力。违反变电《安规》“任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业”的规定。 ( 案例2 误入线路侧带电的开关柜触电灼伤 2015年3月18日,某110kV变电站2号主变压器带35kV II段母线运行;35kV I段母线及电压互感器、狮桥341开关、南极347开关及线路处于检修状态,备用345开关、1号主变压器301开关、仙霞343开关处于冷备用状态,仙霞343开关柜线路侧带电。 因前一日该变电站35kV I段母线故障,造成1号主变压器301开关后备保护跳闸。3月18日上午,经变电检修人员现场检查测试后,最终确定35kV狮桥341开关柜A、B相、南极347开关柜C相及I段母线电压互感器C相共4只上触头盒绝缘损坏,并制定了检修方案。 16时00分,运维站值班人员洪××许可工作负责人曹××变电第一种工作票开工,许可人向工作负责人交代了带电部位和注意事项,说明了邻近仙霞343线路带电(仙霞343开关为冷备用状态,但手车已被拉出开关仓,且触头挡板被打开,柜门掩合)。16时10分,曹××安排章××、赵×、庶×负责35kV备用345开关柜上触头盒拆除和狮桥341开关柜A、B相上触头盒更换及清洗;安排胡××、齐××负责南极347及I段母线电压互感器C相上触头盒更换及清洗,进行了安全交底后开始工作。17时55分左右,工作班成员在赵×在无人知晓的情况下误入邻近的仙霞343开关柜内(柜内下触头带电)。1分钟后,现场人员听到响声并发现其触电倒在343开关柜前,右手右脚电弧灼伤。试分析该起事故中的违章行为。 ( (工作负责人(监护人)、专责监护人的指挥,严格遵守本规程和劳动纪律,在确定的作业范围内工作,对自己在工作中的行为负责,互相关心工作安全”的规定。 ( 案例3 误将开关柜后母线桥小室盖板打开触电 2015年03月23日,某供电公司110kV某变电站1号主变压器单元春检试验,8时20分,变电检修三班作业小组完成安全措施交待、签字确认手续后开工。工作负责人张××,作业人员陈××、孙××进行10kV501进行开关柜全回路电阻测试工作。9时40分,孙××在柜后做准备工作时,误将501开关后柜门母线桥小室盖板打开(小室内部有未停电的10kV3号母线),触电倒地,经抢救无效死亡。试分析该起事故中的违章行为。 ( ( (3)工作负责人没有及时发现并制止孙××的违章行为,未能尽到监护责任。违反变电《安案例4擅自移开遮栏解锁触电

配电安规案例分析4—10kV配电台架消缺

配电安规案例分析4—10kV配电台架消缺 2012年6月15日,××电业局××农电局,作业人员张××为消除设备隐患,向抄表班班长张××提出对10千伏上瓦房线426线16号变台低压配电箱进行移位的口头工作请示,并得同意。 16日7时左右,抄表班班长张××又以电话方式通知作业人员张××,强调施工作业前要请示运检班班长和供电所所长批准,批准后要办理工作票手续并做好相关安全措施。10时30分左右,作业人员张××在没有请示运检班班长和供电所所长,也未办理工作票手续的情况下,带领××供电所农村电工李××和秦××二人到达10千伏上瓦房线426线16号变台进行低压配电箱的移位工作。作业人员张××用10千伏绝缘杆拉开16号变台三相跌落式熔断器,李××将低压配电箱内隔离刀闸拉开后,工作人员张、秦二人在未进行验电、未装设接地线的情况下,便进行了登台作业。10时45分,作业人员张××在右手触碰变压器高压套管时发生触电后高处坠落(未系安全带,后经检验发现16号变台三相跌落式熔断器底座瓷瓶绝缘击穿),但因伤势过重,经抢救无效死亡。试分析该起事件中的违章行为。 1.作业人员张××在没有请示运检班班长和供电所所长,也未办理工作票手续的情况下开展工作,现场无工作负责人、无监护人,使工作失去监护,违反配电《安规》3.3.2填用配电第一种工作票的规定。 2.作业人员在进行未验电、接地的情况下即登台作业,违反配电《安规》4.1、7.1.2条停电、验电、接地、悬挂标志牌和装设遮栏的规定。 3.杆上作业未使用安全带,违反配电《安规》17.1.10“在屋顶及其他危险的边沿工作,临空一面应装设安全网或防护栏杆,否则作业人员应使用安全带”的规定。

2014电力人身安全事故案例(1)

电力系统15例人身事故典型案例 分析与总结(上) 2011-4-10

一、起吊孔无护栏不慎坠落死亡 某厂更换皮带打开起吊孔,仅用尼龙绳设置起不到任何防护作用的简易围栏,一清理积煤人员从起吊孔坠落死亡。 【简要经过】 某厂检修人员为更换输煤皮带打开吊砣间的起吊孔(标高25m),仅用一条尼龙绳作为简易围栏。1月17日上午,工作负责人于某带领岳某等人到达吊砣间,进行疏通落煤筒工作,虽发现起吊孔未设围栏,未采取防护措施,便开始作业。一工作人员用大锤砸落煤筒,岳某为躲避大锤后退时,从起吊孔坠落至地面(落差25m),抢救无效死亡。 【原因及暴露问题】 1.检修人员打开起吊孔,未设安全可靠的刚性临时围栏; 2.虽用尼龙绳设简易围栏,但过于松动,垂落在地,起不到任何防护作用; 3.工作负责人带领作业人员到达现场,虽发现临时围栏起不到任何防护作用,未要求检修人员设置可靠的刚性临时围栏; 4.工作负责人在临时围栏起不到任何防护作用的情况下,也未采取其他防护措施,盲目组织开工。 【事故图片及示意图】

【知识点】 1.打开起吊孔应设置安全可靠的刚性围栏; 2.工作人员发现安全设施不符合要求,应停止作业,通知检修人员设置可靠的安全设施,方可开工。 【制度规定】 1.《安规》(热机)第13条规定:“所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,必须装设不低于1050mm高栏杆和不低于100mm高的护板。如在检修期间需将栏杆拆除时,必须装设临时遮栏,并在检修结束时将栏杆立即装回。原有高度1000mm的栏杆可不作改动”; 2.公司《工作票、操作票使用和管理标准》第5.5.8.1条:“开工后,工作负责人必须始终在工作现场认真履行自己的安全职责,认真监护工作全过程”。

变电安规案例汇总

通用 1、××电建公司进行2号锅炉汽包连络管的安装工作。作业过程中,有一根连络管长出约5cm需火焊切割。办理动火手续后,由于正常上班时间,45m层焊接施工处人员在施工,无法使用火焊,所以××设备安装公司焊工董××、乔××二人在第2日下午焊接施工处工作人员下班撤离现场后开始火焊作业。在作业过程中,焊花溅落到45m层的挡风蓬布上,16时40分左右,挡风蓬布开始燃烧,持续约20min。烧毁现场挡风蓬布、安全网、水平安全绳、脚手板等物品。幸未伤人。请分析本案例违反了电网建设《安规》的哪些规定? 答:(1)在高处进行焊割作业时,未把动火点下部的易燃易爆物移至安全地点或采取可靠的隔离、防护措施。作业结束后,亦未检查是否留有火种并确认合格。(2)进行焊接或切割作业时,无防止触电、爆炸和防止金属飞溅引起火灾的措施。 2、2011年4月28日,500kV变电站主控通信楼施工现场,施工人员刘××站在自制简易人字梯顶进行走廊上顶面涂料粉刷工作,两侧铰链用麻绳简易绑扎,当粉刷至门口时,人字梯被开启的门碰倒,造成刘××骨折。请分析本案例中违反了电网建设《安规》的哪些规定? 答:(1)人字梯未装设坚固的铰链和限制开度的拉链。(2)在通道上使用梯子时,未设监护人、临时围栏。梯子放在门前使用,未采取防止门突然开启的措施。(3)梯子不稳固,梯脚无防滑措施。无人扶梯及监护。 3、××±800kV输电线路施工项目部采用集装箱作为材料区临时仓库,分别设置氧气瓶、乙炔瓶、工器具、材料仓库等,其中氧气瓶、乙炔瓶仓库与材料仓库相距12m。材料区东侧上方有110kV运行带电线路,最小垂直距离为4.5m。现场配备2个5kg普通灭火器和防汛器材。请分析以上布置中,违反了电网建设《安规》的哪些规定? 答:(1)临时材料库房,与氧气瓶、乙炔瓶仓库距离为12m,不满足大于15m的要求。(2)临时库房与110kV电力线导线之间最小垂直距离为4.5m,不满足最小垂直距离为5m 的要求。(3)施工现场、仓库及重要机械设备、配电箱旁,生活和办公区等未配置相应的消防器材。(4)气瓶存放在集装箱内,不符合通风良好的要求。 4、××建筑工程公司承建的110kV新建变电站土建工程,2013年9月12日7时30分,作业负责人王××在宣读完施工作业票交底之后,在未采取任何措施的情况下即安排3名作业人员进入挖孔桩内进行施工,挖孔桩设计深度12m,目前施工深度达到10.5m。专责监护人李××在孔上面玩手机。2.5h后,李××采用对讲机试图与孔下方人员联系换班休息,但孔内无反应,随即查看,发现作业人员昏迷,立即组织人员进行救援。被救出的三人,两人经抢救无效死亡,一人重伤。请分析本案例中作业人员违反了电网建设《安规》的哪些规定? 答:(1)人工挖孔桩基础作业,开工下孔前未检测孔内空气。(2)挖孔桩基础由3人进行孔下作业,一次作业时间超过2h。(3)挖孔桩孔深超过10m时,现场没有使用专用风机向孔内送风。(4)专责监护人没有尽到监护职责,没有经常与孔下人员保持联系。 5、××220kV变电站新建工程,××建筑工程公司负责土建施工。现场进行220kV综合楼二层砌砖作业,作业前,项目部搭设完成双排施工脚手架,未经验收就开始使用。作业人员肖××为了上料方便,在脚手架顶层扎了三脚架,固定一滑轮,使用滑轮进行运送砖和灰料,肖××在脚手架作业层负责接料,李××负责在地面上料,张××在作业层负责砌砖作业。作业层距地面8m,脚手架上下高度为1.5m,作业人员肖××和张××为了移动作业方便,没有将安全带扣在脚手架上,肖××在脚手板上侧放了五层砖和灰料,在作业过程中脚手板突然断裂,肖××和张××坠落至地面,导致人身事故。请分析本案例中作业人员违反了电网建设《安规》的哪些规定? 答:(1)脚手板上堆置五层待砌砖和灰料,导致脚手板负荷过重断裂。(2)作业人员高处砌砖作业,未把安全带扣在脚手架上。(3)搭设的脚手架未经验收就投入使用,违反

典型电气事故案例分析

典型电气事故案例分析 渤海石油职业学院阎相环 一、接地保护线烧伤人 1、事故经过 1994年4月6日下午3时许,某厂671变电站运行值班员接班后,312油开关大修负责人提出申请要结束检修工作,而值班长临时提出要试合一下312油开关上方的3121隔离刀闸,检查该刀闸贴合情况。于是,值班长在没有拆开312油开关与3121隔离刀闸之间的接地保护线的情况下,擅自摘下了3121隔离刀闸操作把柄上的“已接地”警告牌和挂锁,进行合闸操作。突然“轰”的一声巨响,强烈的弧光迎面扑向蹲在312油开关前的大修负责人和实习值班员,2人被弧光严重灼伤。 2、原因分析 本来3121隔离刀闸高出人头约2米,而且有铁柜遮挡, AHA12GAGGAGAGGAFFFFAFAF

其弧光不应烧着人,可为什么却把人烧伤了呢?原来,烧伤人 的电弧光不是3121隔离刀闸的电弧光,而是两根接地线烧坏时产生的电弧光。两根接地线是裸露铜丝绞合线,操作员用卡钳卡住连接在设备上时,致使一股线接触不良,另一股绞合线还断了几根铜丝。所以,当违章操作时,强大的电流造成短路,不但烧坏了3121隔离刀闸,而且其中一股接地线接触不良处震动脱落发生强烈电弧光,另一股绞合线铜丝断开处发生强烈电弧光,两股接地线瞬间弧光特别强烈,严重烧伤近处的2人。 造成这起事故的原因是临时增加工作内容并擅自操作,违反基本操作规程。 3、事故教训和防范措施 1).交接班时以及交接班前后一刻钟内一般不要进行重要操作。 2).将警示牌“已接地”换成更明确的表述:“已接地,严禁合闸”。严格遵守规章制度,绝对禁止带地线合闸。 3).接地保护线的作用就在于,当发生触电事故时起到 接地短路作用,从而保障人不受到伤害。所以,接地线质量 AHA12GAGGAGAGGAFFFFAFAF

电力安全事故案例分析

电力安全事故案例分析 精品文档 --------------------------精品文档,可以编辑修改,等待你的下载,管理,教育文档---------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 沈阳农业大学高等职业技术学院 《安全用电》课程设计 电力安全事故案例分析 班级: 11机电 姓名: 艾红亮 学号: 14733701 指导教师: 王维 2013年1月05日 精品文档 --------------------------精品文档,可以编辑修改,等待你的下载,管理,教育文档---------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 电力安全事故实例分析 一、江西火电建设公司分包单位较大人身伤亡事故:

4月30日,江西省火电建设公司分包单位(山东东方腾飞安装工程有限公司),在华能海南东方电厂#2机组锅炉施工现场,发生一起较大人身伤亡事故。此前的4月26日,江西省火电建设公司东方项目部技术科长,向腾飞公司交付了《散件刚性梁安装作业指导书》,并做了技术交底。4月30日,根据江西东方项目部安排,腾飞公司进行前水冷壁中部刚性梁吊装工作。下午16点左右,由起重工指挥吊车开始起吊刚性梁组合件,组合件重18.4吨,17点左右,吊到就位高度,用5个5吨、2个3吨的链条葫芦接钩。接钩和就位过程中,共有7名作业人员站在上部刚性梁上拉葫芦,其中2人安全带挂在上部水冷壁葫芦链条上,5人安全带挂在起吊刚性梁的链条葫芦上,由一人统一指挥,协调葫芦提升,19点35分左右,刚性梁左侧第一个5吨链条葫芦上部钩子突然断裂,其余6个吊点的链条葫芦也相继断裂,导致刚性梁组件坠落。安全带挂在起吊刚性梁组件的链条葫芦上的5人随着一起下落;安全带挂在上部水冷壁葫芦链条上的2人被安全带吊在空中。事故最终造成4人死亡,1人重伤,2人轻伤。目前,事故正由当地安监部门组织调查。 精品文档 --------------------------精品文档,可以编辑修改,等待你的下载,管理,教育文档---------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 事故原因分析:一是山东腾飞公司施工人员违反《电力建设安全工作规程》的规定,即“两台及两台以上链条葫芦起吊同一重物时,重物的重量应不大于每台链条葫芦的允许起重量”,使用5个5吨、2个3吨的链条葫芦起吊18.4吨的刚性梁组合件。二是现场施工人员违反《电力建设安全工作规程》,没有正确使用安全防护用具,将安全带挂在起吊刚性梁组合件的链条葫芦上。三是江西火电建设公司

配电安规2018(ABCD-D) 案例分析

第二部分 案例分析样例 259

260

【提示】案例分析样例答案中的《安规》条文编号旨在方便使用者分析案例时参考、学习、掌握《安规》相关内容。考查时不建议把条文编号作为考点。 案例1低压线路拆旧 2006年8月7日上午,某供电公司工作负责人刘××组织工作班成员杨××、黄××等6人,对上杨台区0.4kV分支线路电杆进行撤移施工。8时10分,工作负责人刘××在未办理工作票的情况下,组织杨××、黄××共3人实施2号杆导线和横担拆除工作(此前2号杆杆基培土已被开挖,深度约为电杆埋深的1/2)。工作负责人刘××未组织采取防范措施,就同意杨××上杆作业。8时30分,杨××在拆除杆上导线后继续拆除电杆拉线抱箍螺栓,导致电杆倾倒,杨××随电杆一同倒下。电杆压在杨××胸部,经抢救无效死亡。 试分析该起事件中违反配电《安规》的行为。 答案:(1)工作班成员杨××上杆前未检查杆根情况。违反配电《安规》6.2.1“登杆塔前,应检查杆根、基础和拉线是否牢固;遇有冲刷、起土、上拔或导地线、拉线松动的杆塔,应先培土加固,打好临时拉线或支好架杆”的规定。 (2)工作负责人刘××作业过程未采取防倒杆措施。违反配电《安规》6.4.5“拆除杆上导线前,应检查杆根,做好防止倒杆措施”的规定;工作班成员杨××杆上作业时拆除电杆拉线抱箍螺栓,违反配电《安规》6.3.14“杆塔上有人时,禁止调整或拆除拉线”的规定。 (3)电杆撤移工作,属无票作业,违反配电《安规》3.3.5“填用低压工作票的工作。低压配电工作,不需要将高压线路、设备停电或做安全措施者”的规定。 案例210kV配电台架消缺 2012年6月15日,某供电公司作业人员张××组织消除 261

2018年度《安规》考试(配电)

考生姓名考生单位分数 国网通化供电公司2018年《安规》普考试题(配电) 一、单选题共20题(每题0.8分,共16分) 1、作业人员进行换相工作转移前,应得到()的同意。 A、工作负责 B、工作许可人 C、调度 D、监护人 2、对难以做到与电源完全断开的检修线路、设备,可()其与电源之间的电气连接。 A、断开 B、拆除 C、隔离 D、拉开 3、砍剪靠近带电线路的树木,工作负责人应在工作开始前,向全体作业人员说明电力线路有电;人员、树木、绳索应与导线保持10kV()m的安全距离。 A、0.7 B、1.0 C、1.5 D、3.0 4、在杆塔上使用梯子或临时工作平台,应将两端与固定物可靠连接,一般应由()人在其上作业。 A、一 B、二 C、三 D、四 5、采用旁路作业方式进行电缆线路不停电作业前,应确认两侧备用间隔断路器(开关)及旁路断路器(开关)均在()状态。 A、运行 B、断开 C、合闸 D、冷备用 6、()采用突然剪断导线的做法松线。 A、原则上不得 B、可以 C、禁止 D、在保障安全前提下可 7、检修人员操作的设备和接、发令程序及安全要求应由()批准,并报相关部门和调度控制中心备案。 A、公司 B、工区 C、设备运维管理单位 D、安质部 8、测量线路绝缘电阻时,应在取得许可并通知()后进行。 A、变电运维人员 B、工作负责人 C、监控人员 D、对侧 9、链条(手扳)葫芦使用前应检查吊钩、链条、转动装置及制动装置,吊钩、链轮或倒卡变形以及链条磨损达直径的()时,禁止使用。 A、7% B、10% C、15% D、20% 10、起重机停放或行驶时,其车轮、支腿或履带的前端或外侧与沟、坑边缘的距离不得小于沟、坑深度的()倍;否则应采取防倾、防坍塌措施。 A、1.2 B、1.5 C、1.8 D、2.0 11、地下配电站过道和楼梯处,应设()和应急照明等。 A、防踏空线 B、逃生指示 C、防绊跤线 D、挡鼠板 12、停电拉闸操作应按照()的顺序依次进行,送、电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。禁止带负荷拉合隔离开关(闸)。 A、断路器(关)一负荷侧隔离开关(闸)一电源侧隔离开关(闸) B、负荷侧隔离开关(闸)一断路器(关)一电源侧隔离开关(闸) C、断路器(关)一电源侧隔离开关(闸)一负荷侧隔离开关(闸) D、负荷侧隔离开关(闸)一电源侧隔离开关(闸)一断路器(关)

电力安规事故案列分析

运行'>变电运行事故案例分析 [案例]:单人操作, 攀登构架触电坠落,右胳膊截肢 一、事故简况 1992年3月13日,辽宁沈阳市某变电所,运行人员孙××在倒闸操作中,发现从 隔离开关上掉下来一个金属件后,在地面上弄不清是哪个部件。于是,没请示报告、没 人监护、没有安全措施的情况下,擅自攀登构架,想看个明白,结果误触带电的35kV 设备,感电坠落,经抢救幸免于难,但右胳膊肩下100mm处截肢。 二、事故原因及暴露问题 运行人员孙××违反《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)[以下简称 《安规》(变电)]第23条“倒闸操作必须由两人进行”和第24条“操作中发生疑问时, 应立即停止操作,并向值班调度员或值班负责人报告,弄清楚后,再进行操作”等规 定。孙××一人操作,当发现从刀闸上掉下来一个金属部件时,本应立即停止操作,向 上级有关领导汇报,而却自做主张,在无人监护的情况下,也没有保证安全的措施,私 自攀登带电设备构架上触电,是发生事故的主要原因,也是直接原因。 这起事故暴露出:该单位运行人员的安全素质低,不能严肃认真地执行规程制度。 三、防范措施 (1)倒闸过程中,不论发生任何疑问,都必须停止操作。对单人值班的变电所,应 立即向上级有关领导报告,弄清问题,再进行操作。 (2)在上级下发的《防止人身触电伤亡事故》中明确规定:“严禁攀登设备、构架 挂接地线和验电”。就是说不管是攀登上去挂地线,还是验电,或者做其他任何工作, 都是坚决不准许攀登设备和构架的。目的就是要防止发生误触,误碰带电设备。 电力安规事故案列分析1 某变电工区的五名检修人员到变电所进行设备检修工作,在完成正常检修工作后,工作负责人看到1号主变10kv主授柜内灰尘太多,便安排变电所值班员将1号主变所带负荷转到2号主变代送,之后,又安排检修班人员乙和丙去清扫,于是乙用防误钥匙打开后安全遮拦,没有立即进去,而是去送防误钥匙,这时丙也打开开关柜的前防护门,并进去用扫把开始清扫,突然发生触电事故。(变电安规第18条、19条、22条、33条、48条、53条、66条) 答:工作负责人看到1号主变10kv主授柜内灰尘太多,便安排变电所值班员将1号主变所带负荷转到2号主变代送,违反变电安规2.3.1、3.3.2, 2.3.1倒闸操作应根据值班调度员或运行值班负责人的指令执行(而这里的工作负责人随意改变运行方式),受令人复诵无误后执行。发布指令应准确、清晰,使用规范的调度术语和设备双重名称,即设备名称和编号。发令人和受令人应先互报单位和姓名,发部指令的全过程(包括对方复诵指令)和听取指令的报告时双方都要录音并作好记录。操作人员(包括监护人)应了解操作目的和操作顺序。对指令有疑问时应向发令人询问清楚无误后执行。 3.2.2填用第一种工作票的工作为:(这里的工作属于典型的无票作业) 1)高压设备上工作需要安全停电或部分停电者。 2)二次系统和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电者或做安全措施者。 3)高压电力电缆需停电的工作。

配电安规问答题案例分析工作票

四、问答题(三十八题) 1.【问答题】现场勘察的内容包含哪些?配电《安规》3. 2.3 答案:现场勘察应查看检修(施工)作业需要停电的范围、保留的带电部位、装设接地线的位置、邻近线路、交叉跨越、多电源、自备电源、地下管线设施和作业现场的条件、环境及其他影响作业的危险点。 2.【问答题】根据工作票制度,在配电线路和设备上工作,按哪些方式进行?配电《安规》 3.3.1 答案:在配电线路和设备上工作,应按下列方式进行:1) 填用配电第一种工作票。2) 填用配电第二种工作票。3) 填用配电带电作业工作票。4) 填用低压工作票。5) 填用配电故障紧急抢修单。6) 使用其他书面记录或按口头或电话命令执行。 3.【问答题】可使用其他书面记录或按口头、电话命令执行的工作有哪些?配电《安规》3.3.7答案:(1)测量接地电阻。(2)砍剪树木。(3)杆塔底部和基础等地面检查、消缺。(4)涂写杆塔号、安装标志牌等工作地点在杆塔最下层导线以下,并能够保持表3-1规定的安全距离的工作。(5)接户、进户计量装置上的不停电工作。(6)单一电源低压分支线的停电工作。(7)不需要高压线路、设备停电或做安全措施的配电运维一体工作。 4.【问答题】什么情况下可使用一张配电第一种工作票?配电《安规》3.3.9.1 答案:(1)一条配电线路(含线路上的设备及其分支线,下同)或同一个电气连接部分的几条配电线路或同(联)杆塔架设、同沟(槽)敷设且同时停送电的几条配电线路。(2)不同配电线路经改造形成同一电气连接部分,且同时停送电者。(3)同一高压配电站、开闭所内,全部停电或属于同一电压等级、同时停送电、工作中不会触及带电导体的几个电气连接部分上的工作。(4)配电变压器及与其连接的高低压配电线路、设备上同时停送电的工作。(5)同一天在几处同类型高压配电站、开闭所、箱式变电站、柱上变压器等配电设备上依次进行的同类型停电工作。 5.【问答题】如何办理工作票延期手续?配电《安规》3.3.10.2 答案:办理工作票延期手续,应在工作票的有效期内,由工作负责人向工作许可人提出申请,

电力安规大题

四、问答题(共38题) 1.现场勘察的内容包含哪些?⑴停电范围⑵带电部位⑶接地线位置⑷邻近线路交叉跨越⑸多电源自备电源⑹地下管线⑺其他条件环境危险点 2.根据工作票制度,在配电线路和设备上工作,按哪些方式进行?⑴填用配电第一种工作票⑵第二种⑶带电作业⑷低压⑸故障紧急抢修单⑹其他书面记录口头电话命令 3.可使用其他书面记录或按口头、电话命令执行的工作有哪些?⑴测接地电阻⑵砍剪树木⑶杆底基础地面检查消缺⑶涂杆号装标志牌在杆塔最下层导线以下保持表3-1距离⑷进户计量装置不停电工作⑸单一电源低压分支停电工作⑹不需高压停电做安措配电运维一体工作 4.什么情况下可使用一张配电第一种工作票?⑴一条线路、同一电气连接部分几条线路、同杆架设同沟敷设同时停送电的几条线路⑵不同线路改造成同一电气连接部分同时停送电⑶同一配电站开闭所全停、同一电压等级同时停送电、工作不会触及带电导体的几个电气连接部分⑷配变与其连接的高低压线路设备上同时停送电者⑸同一天几处同类型配电站开闭所箱变柱变等依次同类型停电。 5.如何办理工作票延期手续?⑴有效期内负责人向许可人申请同意后办理⑵不需许可的二种票负责人向签发人申请同意后办理 6.工作负责人的安全责任有哪些?⑴正确组织⑵检查票列安措正确完备符合现场实际条件,必要时补充⑶工作前工作班成员工作任务安措交底危险点告知确认每个工作班成员签名⑷执行票列由其负责的安措、监督工作班成员遵守本规程正确使用劳动防护用品安全工器具及执行现场安措⑸关注工作班成员身体精神状况、人员变动是否合适 7.配电《安规》对工作许可人规定的安全责任有哪些?⑴审票确认票列安措正确完备、对票列内容疑问向签发人问清必要时补充⑵由其负责的停送电和许可工作命令正确⑶确认由其负责的安措正确实施。 8.配电《安规》对专责监护人规定的安全责任有哪些?⑴明确被监护的人和范围⑵工作前向被监护人交待监护范围内安措危险点注意事项⑶监督被监护人遵守本规程及执行现场安措、纠正被监护人的不安全行为 9.配电《安规》对工作班成员规定的安全责任有哪些?⑴熟悉工作内容流程、掌握安措明确危险点、在票上签名确认⑵服从负责人监护人指挥、遵守本规程和劳动纪律⑶在作业范围内工作,对自己行为负责、互相关心⑷正确使用施工机具、安全工器具和劳动防护用品。 10.工作期间,工作负责人若离开工作现场时需如何办理手续?⑴负责人暂离,指定能胜任人临时代替,将工作现场交待清楚,告知全体工作班成员,原负责人返回履行同样手续⑵负责人长时离开,由原签发人变负责人,告知全体工作班成员及所有许可人,原现负责人履行交接手续在票上签名确认。 11.工作负责人办理工作终结手续前,应开展哪些工作?⑴工作完工清理现场,负责人检查工作地段,确认设备线路没遗留工具材料⑵查明全部人员确由线路设备撤离,再命令拆除工作班自装接地线等安措⑶接地线拆除任何人不得再回去工作。 12.配电《安规》规定的工作终结报告主要包括哪些内容?⑴负责人姓名⑵某线路某处工作已完工⑶修试项目试验结果设备改动情况存在问题⑷工作班自装接地线已全拆除⑸线路上已无本班人员遗留物。 13.工作地点应停电的线路和设备有哪些?⑴检修的线路设备、与检修线路设备相邻安全距离小于表4-1运行的线路设备⑵大于表4-1小于表3-1规定无绝缘遮蔽安全遮栏的设备⑶危及线路停电作业安全不能采取相应安措的交叉跨越平行同杆架设线路⑷可能从低压向高压反送电设备⑸可能反送电的各分支线⑹其他需停的电线路设备。 14.“间接验电”的定义是什么?在间接验电时,如何判断设备已无电压?⑴无法直接验电设备间接验电⑵机械位置电气带电显示仪表各种遥测遥信信号变化判断⑶至少有两个非同样原理或非同源指示对应变化指示同时发生对应变化可确认设备无电压⑷若其他任何信号异常应停止操作查明原因⑸遥控操作采用上述间接方法间接验电。 15.配电巡视人员在巡视中发现高压配电线路、设备接地或高压导线、电缆断落地面、悬挂空中时,应如何处置?

2016版安规题库变电分-案例分析

2016版安规题库变电部分-案例分析

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

案例1 高空抛掷保安线造成220kV母线失压 2015年3月17日,某750kV变电站2号主变压器、220kV III段母线停电检修,1号主变压器运行,220kV I、II、IV段母线运行,IV段母线带220kV凤阳双线和凤嘉双线运行。 18时20分,某送变电施工人员在检查220kV I、III段母线分段间隔靠III段母线侧绝缘子连接螺栓及销子时,高空作业车停放在I、III段母线分段母线间隔,施工人员柴××向高空作业车车斗抛掷个人保安线,现场监护人员发现后立即制止,柴××不听监护人员制止,再次向高空作业车车都内抛掷个人保安线,在抛掷过程中因安全距离不够,引起IV段母线下方的凤阳一线23833刀闸动触头对分段间隔22533刀闸至III段母线的连接线放电,IV段母线差动保护动作,跳开220kV凤阳一线、二线、凤嘉一、二线,220kV昭阳变电站、嘉润变电站、嘉润电厂3各厂站全停。试分析该起事故中的违章行为。 (1)高处作业人员未使用绳索传递工具,擅自在带电设备区向高空作业车车斗抛掷个人保安线。违反变电《安规》18.1.13“禁止将工具及材料上下投掷,应用绳索拴牢传递,以免打伤下方作业人员或击毁脚手架”的规定。 (2)现场违章制止不力。违反变电《安规》4.5“任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业”的规定。 (3)工作负责人对作业人员安全教育和危险点交底不到位。违反变电《安规》6.3.11.2 “工作负责人(监护人):c)工作前,对工作班成员进行工作任务、安全措施、技术措施交底和危险点告知,并确认每个工作班成员都已签名”;6.5.1“工作许可手续完成后,工作负责人、专责监护人应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措施,进行危险点告知,并履行确认手续,工作班方可开始工作”的规定。 案例2 误入线路侧带电的开关柜触电灼伤 2015年3月18日,某110kV变电站2号主变压器带35kV II段母线运行;35kV I段母

配电安规案例分析6—10kV配电线路检修

配电安规案例分析6— 10kV配电线路检修 2011年10月15日,××供电公司××供电所进行10kV黄昏峪522线路检修工作,工作地段为“白支9号杆至老偏支8号杆”,工作内容为更换耐张杆4基(白支9号、17号,老偏支1号、4号)、直线杆2基(白支10号、16号)(含金具、绝缘子和拉线);工作负责人刘××提前编写《撤立电杆标准化作业指导卡》,工作票签发人茹××审核确认。当天的工作分两组进行,第一组由所长马××带队(共14人),工作任务是更换白支9、10、16和17号电杆;第二组由运行班长茹××带队(共10人),工作任务是更换老偏支1号和4号电杆。7时01分,工作许可后开始工作。开工会后,7时10分,工作负责人刘××签发了第一组线路工作任务单,当面通知第一组负责人马××7时18分开工。7时20分,马××带领第一组工作人员到达白支9号杆,计划更换此杆和三根拉线(10m更换为12m杆),因9号杆周边菜地雨后土质松软,吊车陷进地里。8时40分,吊车脱离开陷坑,因9号杆周边不具备施工条件,第一组负责人马××决定大部分工作人员和吊车转移到17号杆工作,待地面稍干后再更换9号杆。同时,马××指定赵××担任9号杆工作的临时负责人,安排赵××、马××(农电工)“完成3根新拉线制作、拉线盘、拉线棒的安装,安装好临时拉线后再放下导线,等待其他人员和吊车回来后进行换杆工作”后离开9号杆现场。赵××和马××将3条新拉线的拉线卡盘放入拉线坑并调整好位置后,赵××安排马××到9号杆东北空地上制作新拉线,自己进行新拉线棒与拉线盘连工作。11时20分,赵××完成新拉线棒安装后,在没有监护的情况下擅自登杆,在没有安装临时拉线的情况下,首先解开9号杆南侧拉线上把,随后放下北侧三相导线。11时48分,赵××将西南侧三相导线松开,导致电杆向东北侧倾倒,赵××被电杆压在下方。后经医院抢救无效后死亡。试分析该起事件中的违章行为。 1.第一组负责人马××长时间离开现场,未履行工作负责人变更手续,违反配电《安规》3.5.5“工作期间,工作负责人若需暂时离开工作现场,应指定能胜任的人员临时代替,离开前应将工作现场交待清楚,并告知全体工作班成员”规定。 2.赵××在无人监护、无人指挥的情况下擅自登杆进行撤线,违反配电《安规》6.4.1“放线、紧线与撤线工作均应有专人指挥、统一信号,并做到通信畅通、加强监护”规定。 3.人在杆上,在没有安装临时拉线的情况下,解开拉线,放下导线,违反配电《安规》6.3.14(3)“杆塔上有人时,禁止调整或拆除拉线”、6. 4.5 “紧线、撤线前,应检查拉线、桩锚及杆塔。必要时,应加固桩锚或增设临时拉线。拆除杆上导线前,应检查杆根,做好防止倒杆措施,在挖坑前应先绑好拉绳”的规定。 4.雨后工作,工作前未组织现场勘察,作业时发现9号杆处无法正常作业时,未及时修正、完善相应的安全措施,违反配电《安规》3.2.1“配电检修(施工)作业和用户工程、设备上的工作,工作票签发人或工作负责人认为有必要现场勘察的,应根据工作任务组织现场勘察,并填写现场勘察记录”、3.2.5“开工前,工作负责人或工作票签发人应重新核对现场勘察情况,发现与原勘察情况有变化时,应及时修正、完善相应的安全措施”的规定。

线路安规案例分析

线路安规案例分析相关试题 案例分析共19题 1. 对工作负责人违章接电焊机电源,触电身亡事故案例分析1.事故简况1992年10月6日,×××电业局变电工区检修班,工作负责人赵××等3人,在工区工房内焊接110kV 隔离开关联杆,利用切割机电源4芯橡皮电缆来接电焊机。工作负责人赵××断开切割机的电源开关,挑开切割机接线头,手拿着4芯电缆去接电焊机,途中手握4芯电缆触电,经抢救无效死亡。2、请分析事故原因及暴露问题;3、请制定出防范措施。 答案:1.事故原因及暴露问题赵××手握4芯橡皮电缆触电,电是哪来的?原来4芯橡皮电缆用组合开关接到电源上,由于组合开关机械失录,只是把手转动,传动钢片的方孔与方轴磨损严重,转动把手时,方轴不动,所以,组合开关不论在什么位置都不能切断电源,赵虽然做了组合开关的切断动作,但实际上却没切开,4芯橡皮电缆始终有电。赵在牵着电缆去接电焊机电源途中,手握到带电的电缆线头上触电。造成组合开关失灵,一是产品质量问题,二是平时维护不当。赵××在接低压电源工作中违反《电力安全工作规程》(线路部分:一般安全措施)第13.4.2.6条:移动式电动机械和手持电动工具的单相电源线应使用三芯软橡胶电缆;三相电源线在三相四线制系统中应使用四芯软橡胶电缆,在三相五线制系统中宜使用五芯软橡胶电缆。连接电动机械及电动工具的电气回路应单独设开关或插座,并装设漏电保护器(剩余电流动作保护器),金属外壳应接地;电动工具应做到“一机一闸一保护”。是发生事故的主要原因,也是直接原因。事故暴露出部分电气工作人员对在低压设备上工作忽视安全,认为没啥了不起的,不以为然。岂不知低压回路、低压线、低压设备上人身触电事故也是频频发生的,应引起大家的高度重视。 2.防范措施在工房内某些移动性的工具、设备,必须设置专用接电闸口,不能随便乱接,接电闸口必须有明显断开点。如条件不允许,必须用其他设备的电源时,要执行停电、验电的规定,在监护人的监护下进行上述工作。 2. ×年×月×日,××供电局线路工区带电一班进行35kV化肥线检测不良绝缘子工作。现场分两个作业组,工作负责人方××,带领张××(青工)等三人为一小组,测至24号杆(该杆为双回路转角双杆,另一回路是35kV望苏线,三相横担垂直排列),准备开始工作前,工作人员张××问工作负责人:“望苏线要不要测?”,方回答说:“顺便测一下吧!(工作票中并无此项任务)。于是张就从望苏线侧登杆,站在下横担上检测望苏线绝缘子,结束后,张从下横担向化肥线爬去,因化肥线下横担与中相跳线距离只有1.1m,在张爬向化肥线侧杆子时,背部与跳线放电,张从横担上跌下,因坠落处土质松软,虽然休克,但经抢救后苏醒,事后检查,背部与两脚放电烧伤,肩部弧光灼伤。请指出以上案例中违反了《安规》中带电作业的哪些安全规定?并说明正确的做法是什么? 答案:该项作业中,执行工作票不严,擅自扩大工作范围,工作票中没有检测望苏线绝缘子的任务,因而也就没有提出从望苏线向化肥线转移时的安全措施。且人与带电体间的安全距离不够。作业人员进行作业现场转移时,化肥线下横担与中线跳线距离仅为1.1m,满足不了人体转移时最小安全距离要求。因此,出了违法工作票规定外,还违反了《安规》带电部分的规定“不能满足最小的安全距离的要求时(35kV最小安全距离0.6米),必须采取可靠的绝缘隔离措施”。因此,正确的做法是:拒绝扩大工作范围,正式办理工作票,采取可靠地绝缘隔离措施方能工作。 3. **年**月**日,XX工程公司工作负责人谭X带领8名工作班成员,对新建线路放线施工,主要作业内容为安装#2-#9杆绝缘子、展放导线。10时左右,在展放A相导线时,因#5-#6杆之间有一高约4米广告牌,其顶部伸出的2根角铁(长约60CM)挡住了导线提升,

2016年5月山东新版《安规》题库配电 _案例分析

五、案例分析共22题 (22.0分) 1. 案例10kV配电线路检修 2011年10月15日,××供电公司××供电所进行10kV黄昏峪522线路检修工作,工作地段为“白支9号杆至老偏支8号杆”,工作内容为更换耐张杆4基(白支9号、17号,老偏支1号、4号)、直线杆2基(白支10号、16号)(含金具、绝缘子和拉线);工作负责人刘××提前编写《撤立电杆标准化作业指导卡》,工作票签发人茹××审核确认。当天的工作分两组进行,第一组由所长马××带队(共14人),工作任务是更换白支9、10、16和17号电杆;第二组由运行班长钱××带队(共10人),工作任务是更换老偏支1号和4号电杆。7时01分,工作许可后开始工作。开工会后,7时10分,工作负责人刘××签发了第一组线路工作任务单,当面通知第一组负责人马××7时18分开工。7时20分,马××带领第一组工作人员到达白支9号杆,计划更换此杆和三根拉线(10m更换为12m 杆),因9号杆周边菜地雨后土质松软,吊车陷进地里。8时40分,吊车脱离开陷坑,因9号杆周边不具备施工条件,第一组负责人马××决定大部分工作人员和吊车转移到17号杆工作,待地面稍干后再更换9号杆。同时,马××指定赵××担任9号杆工作的临时负责人,安排赵××、孙×ד完成3根新拉线制作、拉线盘、拉线棒的安装,安装好临时拉线后再放下导线,等待其他人员和吊车回来后进行换杆工作”后离开9号杆现场。赵××和孙××将3条新拉线的拉线卡盘放入拉线坑并调整好位臵后,赵××安排孙××到9号杆东北空地上制作新拉线,自己进行新拉线棒与拉线盘连工作。11时20分,赵××完成新拉线棒安装后,在没有监护的情况下擅自登杆,在没有安装临时拉线的情况下,首先解开9号杆南侧拉线上把,随后放下北侧三相导线。11时48分,赵××将西南侧三相导线松开,导致电杆向东北侧倾倒,赵××被电杆压在下方。后经医院抢救无效后死亡。试分析该起事件中违反配电《安规》的行为。 (1.0分) 答案:答案: 1.赵××在没有安装临时拉线的情况下,登杆解开拉线,放下导线,违反配电《安规》6.3.14(3)“杆塔上有人时,禁止调整或拆除拉线”、6.4.5 “紧线、撤线前,应检查拉线、桩锚及杆塔。必要时,应加固桩锚或增设临时拉线。拆除杆上导线前,应检查杆根,做好防止倒杆措施,在挖坑前应先绑好拉绳”的规定。 2.赵××在无人监护、无人指挥的情况下擅自登杆进行撤线,违反配电《安规》6.4.1“放线、紧线与撤线工作均应有专人指挥、统一信号,并做到通信畅通、加强监护”规定。 3.第一组负责人马××长时间离开现场,未履行工作负责人变更手续,违反配电《安规》3.5.5“工作期间,工作负责人若需暂时离开工作现场,应指定能胜任的人员临时代替,离开前应将工作现场交待清楚,并告知全体工作班成员。工作负责人若需长时间离开工作现场时,应由原工作票签发人变更工作负责人,履行变更手续,并告知全体工作班成员及所有工作许可人。原、现工作负责人应履行必要的交接手续,并在工作票上签名确认”的规定。

供电企业生产安全事故案例学习5例(3月份)

供电企业生产安全事故案例分析5例 人生伤害事故2例 未戴安全帽高处跌落死亡 一、事故经过 1991年10月8日,某供电局一110KV变电站停电检修。该变电站站长武某某在设备验收时发现110KV某某TV漏清扫。要求检修人员重新清扫,被检修负责人拒绝并发生争执。于是武某某情绪激动,便带领两名当值值班人员一起去清扫该设备。 到达工作地点后,武某某未戴安全帽,便用竹梯登上TV构架。一只脚踩在构架槽铁上,当另一脚移动时,由于踏空,既从地面2.7米的TV构架上摔下,造成头后侧撞地而亡。二、违章现象 (1)清扫设备不办理工作票 (2)带情绪工作; (3)高空作业未戴安全帽、未系安全带。 三、事故原因 (1)违反《安规》(变电站和发电厂电气部分)第3.2.1条规定,在电气设备上工作未办理工作票,是造成本起事故的主要原因。 (2)发生争执后情绪激动,精神不集中,带情绪工作是造成本起事故的主要原因。 (3)违反《安规》(变电站和发电厂电气部分)第13.1条和第13.6条的规定,在高处作业不戴安全帽,不使用安全带,也是造成武某某从TV构架上摔下后头后侧撞地死亡的主要原因。 四、防范措施

(1)高处作业必须戴安全帽,系安全带。 (2)严禁带情绪工作,所有工作人员在工作时必须精神状态良好,情绪稳定,精力集中。 五、事故点评 带情绪工作的危害性极大,本起事故便是典型一例。带情绪工作时,由于心情烦躁或一时激动,以至于置《安规》的要求与不顾,做出一些违规违纪等很不理智的事情,从而造成不可弥补的损失。因此要以本起事故为鉴,教育职工充分认识带情绪工作的危害性,在工作或作业中一定要情绪稳定,精神状态良好,集中精力的工作。 登杆前对杆根未作检查,上杆后人随杆倒大腿骨折 一、事故经过 1992年5月5日,某县电力局线路班在新区10KV线路改造工程中,工作班成员张某(4级线路工)10时30分上杆拆除原电路导线时,由于登杆前未对该电杆(木制)根部腐蚀情况做检查,上杆后在拆导线前又对电杆未采取临时拉线加固,就将杆上的5根导线依次剪断(杆上共有6根导线),当剪断到最后一根时,张某某随电杆一起倒落地面,电杆压在张某某的左大腿上,造成大腿骨骨折。 二、违章表现 (1)登杆前对杆塔情况不检查; (2)对杆塔未做任何补强措施; (3)用突然剪断导线的方法松导线。 三、原因分析 《安规》(电力线路部分)第6.2.3条明确规定,上杆塔作业前,应先检查根部、基础和拉线是否牢固。如不牢固,应采取临时拉绳等措施后在行登杆。然而,张某某在上杆前对电杆情况未做任何检查,将上述规定早已置之脑后,因而对电杆情况未做任何加固措施就急忙上杆作业。 四、防范措施

相关文档
相关文档 最新文档