瓷夹或塑料夹配线

1 范围

本工艺标准适用于干燥、无机械损伤的室内及室外挑檐下的电气照明明配线工程。

2 施工准备

2.1 材料要求:

2.1.1 瓷夹(塑料夹):其底板应平整完好,不得有破裂、歪斜等现象。

2.1.2 绝缘导线:导线的规格、型号必须符合设计要求,并有产品合格证。

2.1.3 螺旋接线钮:应根据导线截面和导线的根数选择相应型号的加强型绝缘钢壳螺旋接线钮。

2.1.4 LC型压线帽有关材料要求略。

2.1.5 套管:有铜套管,铝套管及铜铝过渡套管三种,选用时应采用与导线材质规格相应的套管。

2.1.6 塑料胀塞:其规格与被紧固的电气器具荷重相适应,并选用相应规格的木螺丝配套使用。

2.1.7 镀锌材料:机螺丝、螺栓、木螺丝、螺母、垫圈、弹簧垫圈等。

2.1.8 辅助材料:钻头、黑胶布,橡胶绝缘带,粘塑料绝缘带、砂布、焊锡、焊剂、木砖等。

2.2 主要机具:

2.2.1 铅笔、卷尺、线坠、粉线袋、水桶、钢丝刷。

2.2.2 手锤、錾子、手电钻、电锤、电炉、锡锅、锡勺。

2.2.3 工具袋、工具箱、万用表、兆欧表、高凳等。

2.3 作业条件:

2.3.1 配合土建结构施工,根据设计图位置尺寸要求,将木砖,过墙管预埋正确。

2.3.2 装修作业全部完成。

3 操作工艺

3.1 工艺流程:

3.2 弹线定位:

3.2.1 弹线定位应符合以下规定:

3.2.1.1 线路与其它管路应避免相遇,接近敷设时,其最小距离略。

3.2.1.2 导线在转弯、分支和进入电气器具处,均应装设支持件固定。采用瓷夹板或塑料夹板配线时,支持点与转弯中点、分支点和电气器具边缘的距离为40~60mm。

3.2.1.3 导线沿室内墙壁、顶棚敷设时,其支持件固定点间的距离表略。

3.2.1.4 室内敷设的导线与建筑物表面最小距离在瓷(塑料)夹板配线时,应不小于

5mm;

3.2.1.5 瓷(塑料)夹板配线时,导线至地面的最小距离见下表规定。

导线至地面的最小允许距离

3.2.2 弹线定位:

根据设计图要求,从线路的电源设备和用电器具的位置,找好水平和垂直线,用粉线袋沿建筑物表面,由始端至终端弹出线路的中心线,均匀分出档距,标出固定点位置。

3.3 预埋木砖和保护管:

根据设计图要求,在结构施工中,将木砖和保护管预埋在准确位置。预埋应先找准水平线和垂直线,梯形木砖较大的一面应埋入墙内,较小的一面应与墙面找平。可采用钢管或塑料管做保护管,管的两端应突出墙面5~10mm。应仔细核对木砖和保护管的数量及位置是否正确,不得有遗漏或搞错位置。

3.4 预埋塑料胀管:

同样按照弹线定位的方法来确定固定点的位置,然后,根据所选用的塑料胀管的外径和长度选择钻头进行钻孔,孔深应大于胀管的长度,埋入胀管后应与墙面平齐。

3.5 夹板固定:

瓷双线夹、塑料单线夹、塑料三线夹和塑料二线胖腹花线夹采用一点固定;瓷单线(双线)夹、塑料三线胖腹花线夹采用两点固定。木螺丝拧入木砖和塑料胀管的深度不得小于12mm;

3.6 导线敷设:

3.6.1 放线:

将导线放开后,双根平行地盘在放线架上,然后按线路的始终端顺序穿入每个过墙管。在应加保护管处需同时穿好保护管。

3.6.2 导线敷设:

从每个支路的一端开始,顺线路、顺房间进行。先在一端用木螺丝将瓷(塑料)夹固定在木砖或塑料胀管上,再将导线放在夹板凹槽内,拧紧瓷(塑料)夹上的螺丝。然后将导线捋直,用同样的方法在另一端将导线和瓷(塑料)夹固定牢,最后把中间的导线和瓷(塑料)夹固定牢固。

3.6.3 细部做法:

3.6.3.1 导线敷设应横平竖直,在同一平面上有曲折时,折角应为90°角,线路结头做法见图3-44,瓷夹板胀管固定图略。

3.6.3.2 当两条线路相互交叉时,应在靠近建筑物的导线上套以绝缘套管,管两端用瓷(塑料)夹固定。线路交叉做法图略。导线在分支时,分支处用瓷(塑料)夹固定,线路分支结头做法图略。

3.6.3.3 导线在阴角处做法图略,线路与管道交叉做法图略。

3.6.3.4 导线在绕梁处应加抱角图略。明线穿墙管做法图略。

3.6.3.5 导线在进入电器具处,均应装设瓷(塑料)夹固定图略。

3.6.3.6 导线的弛度不可过大,以免绝缘不良造成短路,在容易刮碰导线的地方应加保护装置。

3.7 导线连接:

3.7.1 螺旋接线钮连接:在配线结头处,均应预留出接线端头。连接方法见第八章8.

4.8条有关部分。连接后顺直导线,倒挂空间即可。

3.7.2 LC安全型压线帽连接:略。

3.7.3 铜导线焊接:略。

3.7.4 铝套管压接:略。

3.8 线路检查及绝缘摇测,略。

4 质量标准

4.1 保证项目:

4.1.1 瓷件及导线的品种规格、质量必须符合设计要求和有关规定;导线间和导线对地间的绝缘电阻必须大于0.5MΩ。

检验方法:实测或检查绝缘电阻摇测记录。

4.1.2 导线严禁扭绞、死弯和绝缘层损坏等缺陷。

检验方法:观察检查。

4.2 基本项目:

4.2.1 瓷件安装牢固无损坏,瓷夹或塑料夹的底板和盖板必须整齐,不得歪斜、错台、导线与夹板排列整齐,表面清洁,固定间距均匀准确。

检验方法:观察、检查。

4.2.2 导线敷设平直整齐,转弯、分支处的瓷(塑料)夹固定可靠;进入电气器具处绝缘良好。

检验方法:观察检查。

4.2.3 穿过梁、墙、楼板和跨越线路等处有保护管;跨越建筑物变形缝的导线两端留有补偿余量,固定可靠。

检验方法:观察检查。

4.2.4 导线连接处包扎严密,绝缘良好,不伤线芯,导线接头不受拉力。

检验方法:观察检查。

4.3 允许偏差项目:

瓷(塑料)夹配线线路中心线允许偏差:水平线路5mm;垂直线路5mm。

检验方法:水平线路用拉线,尺量检查。

垂直线路用吊线,尺量检查。

5 成品保护

5.1 配线时,不应损坏建筑物的表面,应保持各部位清洁。

5.2 安装电气器具时,不得碰松已敷设完的导线。

5.3 紧固螺丝时,不应用力过猛,以免瓷件破裂。

5.4 线路敷设后,不得再次喷浆刷油,以防止污染导线。

6 应注意的质量问题

6.1 瓷件固定不牢、不平齐,应先将木砖或塑料胀管预埋牢固,再用木螺丝将瓷件固定在木砖或塑料胀管上,并调整平齐。

6.2 导线过分松弛,超过允许偏差,应及时进行调整,使其达到规定要求。

6.3 在导线分支处,转角处未加装固定瓷件,应及时补装。

6.4 变形缝两侧的导线未加装瓷件固定,应按要求及时补装,导线要留有补偿余量。

6.5 导线敷设位置距地面的高度不符合要求。应按要求进行调整。

6.6 丁字配线时,导线有不顺直现象。配线时,在丁字瓷件处,应先将导线理顺。不符合要求的应及时调整正确。

7 质量记录

7.1 绝缘导线应有产品出厂合格证。

7.2 瓷夹或塑料夹配线预检、自检、互检记录。

7.3 设计变更洽商记录,竣工图。

7.4 瓷夹、瓷柱(珠)及瓷瓶配线分项工程质量检验评定记录。

7.5 电气绝缘电阻测试记录。

瓷夹或塑料夹配线交底记录

2008年10月15日施管表5

2008年10月15日施管表5

2008年10月15日施管表5

技术交底记录 工程名称节能大厦分部工程建筑电气工程 分项工程名称瓷夹或塑料夹配线施工单位中天宝业集团 交底内容: 3.6.3.1导线敷设应横平竖直,在同一平面上有曲折时,折角应为90°角,线路结头做法见图 3.6.3.1.1,瓷夹板胀管固定见图3.6.3.1.2所示。 图3.6.3.1.1线路结头做法 图3.6.3.1.2瓷夹板胀管固定 3.6.3.2当两条线路相互交叉时,应在靠近建筑物的导线上套以绝缘套管,管两端用瓷(塑料)夹 固定。线路交叉做法见图3.6.3.2.1。导线在分支时,分支处用瓷(塑料)夹固定,线路分支结头做法见图3.6.3.2.2所示。 图3.6.3.2.1线路交叉做法 交底单位接收单位 交底人接收人

技术交底记录 2008年10月15日施管表5 工程名称节能大厦分部工程建筑电气工程 分项工程名称瓷夹或塑料夹配线施工单位中天宝业集团 交底内容: 图3.6.3.2.2线路分支结头做法 3.6.3.3面礼导线在阴角处做法见图3.6.3.3.1,线路与管道交叉做法见图3.6.3.3.2所示。 图3.6.3.3.1 导线在阴角处做法 图3.6.3.3.2 线路与管道交叉做法 3.6.3.4导线在绕梁处应加抱角,见图3.6.3. 4.1。明线穿墙管做法见图3.6.3.4.2所示。 交底单位接收单位

交底人接收人 技术交底记录 2008年10月15日施管表5 工程名称节能大厦分部工程建筑电气工程 分项工程名称瓷夹或塑料夹配线施工单位中天宝业集团 交底内容: 图3.6.3.4.1绕梁做法 图3.6.3.4.2明线穿墙管做法 3.6.3.5导线在进入电器具处,均应装设瓷(塑料)夹固定见图3.6.3.5所示。 图3.6.3.5拉线开关安装示意图 3.6.3.6导线的驰度不可过大,以免绝缘不良造成短路,在容易刮碰导线的地方应加保护装置。 3.7导线连接: 3.7.1螺旋接线钮连接:在配线结头处,均应预留出接线端头。连接方法见第八章8. 4.8条有关部 分。连接后顺直导线,倒挂空间即可。 3.7.21C安全型压线帽连接。 3.7.3铜导线焊接。 3.7.4铝套管压接。 3.8线路检查及绝缘摇测。

瓷夹或塑料夹配线交底记录

技术交底记录 交底内容

交底内容 3、操作工艺 3.1工艺流程: 弹线定位一一预埋木砖和保护(预埋塑料胀管)一一夹板固定一一导线敷设一一导线连结一一线路检查、绝缘摇测 3.2弹线定位: 3.2.1弹线定位应符合以下规定: 3.2.1.1线路与其它管路应避免相遇,接近敷设时,其最小距离应符合3-1、表3-2规定。 3.2.1.2 导线在转弯、分支和进入电气器具处,均应装设支持件固定。采用瓷夹板或塑料夹板配线 时,支持点与转弯中点、分支点和电气器具边缘的距离为40?60mm 3.2.1.3导线沿室内墙壁、顶棚敷设时,其支持件固定点间的距离应符合表 3.2.1.3 规定。 支持件固定点之间的距离 表 3.2.1.4室内敷设的导线与建筑物表面最小距离在瓷(塑料)夹板配线时,应不小于5mm 3.2.1.5瓷(塑料)夹板配线时,导线至地面的最小距离见表3-20规定。 3.2.2弹线定位: 根据设计图要求,从线路的电源设备和用电器具的位置,找好水平和垂直线,用粉线袋沿建筑物表面,由始端至终端弹出线路的中心线,均匀分出档距,标出固定点位置。 3.3预埋木砖和保护管:

根据设计图要求,在结构施工中,将木砖和保护管预埋在准确位置。预埋应先找准水平线和垂直线,梯形木砖较大的一面应埋入墙内,较小的一面应与墙面找平。可采用钢管或塑料管做保护管,管的两端应突出墙面5?10mm应仔细核对木砖和保护管的数量及位置是否正确,不得有遗漏或搞错位置。 3.4预埋塑料胀管: 同样按照弹线定位的方法来确定固定点的位置,然后,根据所选用的塑料胀管的外径和长度选择钻头进行钻孔,孔深应大于胀管的长度,埋入胀管后应与墙面平齐。 3.5夹板固定: 瓷双线夹、塑料单线夹、塑料三线夹和塑料二线胖腹花线夹采用一点固定;瓷单线(双线)夹、塑料三线胖腹花线夹采用两点固定。木螺丝拧入木砖和塑料胀管的深度不得小于12mm 3.6导线敷设: 3.6.1放线: 将导线放开后,双根平行地盘在放线架上,然后按线路的始终端顺序穿入每个过墙管。在应加保护管处需同时穿好保护管。 3.6.2导线敷设: 从每个支路的一端开始,顺线路、顺房间进行。先在一端用木螺丝将瓷(塑料)夹固定在木砖或塑料胀管上,再将导线放在夹板凹槽内,拧紧瓷(塑料)夹上的螺丝。然后将导线捋直,用同样的方法在另一端将导线和瓷(塑料)夹固定牢,最后把中间的导线和瓷(塑料)夹固定牢固。 3.6.3细部做法:

配管配线计算方式

电缆 本节定额适用10KV以下的电力及控制电缆敷设,未考虑在河流积水区、水底、井下等条件下的敷设。35KV以上的各种型式、规格的电力电缆敷设、中间接头和终端头的制作安装,电力行业则执行《电力建设工程预算定额》第4册(送电线路安装工程)中的第七章电缆工程的相应定额。 一、电缆敷设 1、电缆敷设定额综合了不同的敷设式,即土沟、穿管、支架、沿墙卡设、钢索、沿支架卡设、垂直敷设七种式,定额将这七种式按一定的比例进行了综合扩大,因此,在实际工作中不论采取种式,一律不作换算和调整。电缆敷设按不同截面以延长米计算并套用定额。其截面计算是电缆单芯计算套用定额,不得将三芯及零线的截面相加计算,电缆头制作及安装亦相同。 2、“竖直通道电缆”子目主要适用于高层建筑和电视塔等电缆工程,由于竖直电缆敷设定额是按电缆垂直敷设的安装条件综合考虑的,并不是高层建筑的专用电缆,因此应和其他电缆一样按规定条件计取各种应计取的费用。 3、单芯电缆敷设、终端头、中间接头可按同截面的三芯电缆敷设定额基价,乘以0.66的系数。 4、37芯以下的控制电缆敷设套用35mm2的电力电缆敷设定额。 5、电缆敷设及电缆头制作安装定额是按铝芯电缆编制的,因此,铜芯电缆敷设按相应截面的铝芯电缆安装定额人工和机械乘1.4的系数,电缆头制作安装按相应定额乘以1.2的系数。 6、电缆在山地、丘陵地区直埋敷设时,人工乘以1.3的系数,该地段所需的材料如固定桩、夹具等按实际用量计算。 7、厂外电缆(包括进厂部分)敷设,套用《电力建设工程预算定额》第四册“送电线路安装工程”35KV电缆敷设相应定额乘以0.9的系数。由于进厂电缆较远,需要另计工地运输,执行第四册“送电线路工程”的电缆敷设定额的相应项目。注:电力行业预算定额为第四册。

瓷夹或塑料夹配线工艺

瓷夹或塑料夹配线 1范围 本工艺标准适用于干燥、无机械损伤的室内及室外挑檐下的电气照明明配线工程。 2 施工准备 2.1材料要求: 2.1.1瓷夹<塑料夹):其底板应平整完好,不得有破裂、歪斜等现象。 2.1.2绝缘导线:导线的规格、型号必须符合设计要求,并有产品合格证。 2.1.3 螺旋接线钮:应根据导线截面和导线的根数选择相应型号的加强型绝缘钢壳螺旋接线钮。 2.1.3LC型压线帽有关材料要求清见 3 —8 2.1.5有关内容。 2.1.5 套管:有铜套管,铝套管及铜铝过渡套管三种,选用时应采用与导线材质规格相应的套管 2.1.6 塑料胀塞:其规格与被紧固的电气器具荷重相适应,并选用相应规格的木螺丝配套使用。 2.1.4镀锌材料:机螺丝、螺栓、木螺丝、螺母、垫圈、弹簧垫圈等。 2.1.8 辅助材料:钻头、黑胶布,橡胶绝缘带,粘塑料绝缘带、砂布、焊锡、焊剂、木砖等。 2.2 主要机具: 2.2.1铅笔、卷尺、线坠、粉线袋、水桶、钢丝刷。 2.2.2手锤、錾子、手电钻、电锤、电炉、锡锅、锡勺。 2.2.3工具袋、工具箱、万用表、兆欧表、高凳等。 2.3作业条件: 2.3.1配合土建结构施工,根据设计图位置尺寸要求,将木砖,过墙管预埋正确。 2.3.2装修作业全部完成。 3操作工艺 3.1 工艺流程: 3.2 弹线定位: 3.2.1弹线定位应符合以下规定: 3.2.1.1线路与其它管路应避免相遇,接近敷设时,其最小距离应符合3-1、表3-2规定。 3.2.1.2 导线在转弯、分支和进入电气器具处,均应装设支持件固定。采用瓷夹板或塑料夹板配线时,支持点与转弯中点、分支点和电气器具边缘的距离为40?60mm。b5E2RGbCAP 3.2.1.2导线沿室内墙壁、顶棚敷设时,其支持件固定点间的距离应符合表3-19规定。 3.2.1.4 室内敷设的导线与建筑物表面最小距离在瓷<塑料)夹板配线时,应不小于5mm; 3.2.1.3瓷< 塑料)夹板配线时,导线至地面的最小距离见表3-20规定。 导线至地面的最小允许距离表3-20

瓷夹或塑料夹配线

瓷夹或塑料夹配线 1 范围 本工艺标准适用于干燥、无机械损伤的室内及室外挑檐下的电气照明明配线工程。 2 施工准备 2.1 材料要求: 2.1.1 瓷夹(塑料夹):其底板应平整完好,不得有破裂、歪斜等现象。 2.1.2 绝缘导线:导线的规格、型号必须符合设计要求,并有产品合格证。 2.1.3 螺旋接线钮:应根据导线截面和导线的根数选择相应型号的加强型绝缘钢壳螺旋接线钮。 2.1.4 LC型压线帽有关材料要求清见3—8、2.1.5有关内容。 2.1.5 套管:有铜套管,铝套管及铜铝过渡套管三种,选用时应采用与导线材质规格相应的套管。 2.1.6 塑料胀塞:其规格与被紧固的电气器具荷重相适应,并选用相应规格的木螺丝配套使用。 2.1.7 镀锌材料:机螺丝、螺栓、木螺丝、螺母、垫圈、弹簧垫圈等。 2.1.8 辅助材料:钻头、黑胶布,橡胶绝缘带,粘塑料绝缘带、砂布、焊锡、焊剂、木砖等。 2.2 主要机具: 2.2.1 铅笔、卷尺、线坠、粉线袋、水桶、钢丝刷。 2.2.2 手锤、錾子、手电钻、电锤、电炉、锡锅、锡勺。 2.2.3 工具袋、工具箱、万用表、兆欧表、高凳等。 2.3 作业条件: 2.3.1 配合土建结构施工,根据设计图位置尺寸要求,将木砖,过墙管预埋正确。 2.3.2 装修作业全部完成。 3 操作工艺 3.1 工艺流程:

3.2 弹线定位: 3.2.1 弹线定位应符合以下规定: 3.2.1.1 线路与其它管路应避免相遇,接近敷设时,其最小距离应符合3-1、表3-2规定。 3.2.1.2 导线在转弯、分支和进入电气器具处,均应装设支持件固定。采用瓷夹板或塑料夹板配线时,支持点与转弯中点、分支点和电气器具边缘的距离为40~60mm。 3.2.1.3 导线沿室内墙壁、顶棚敷设时,其支持件固定点间的距离应符合表3-19规定。 3.2.1.4 室内敷设的导线与建筑物表面最小距离在瓷(塑料)夹板配线时,应不小于5mm; 3.2.1.5 瓷(塑料)夹板配线时,导线至地面的最小距离见表3-20规定。 导线至地面的最小允许距离表3-20 3.2.2 弹线定位: 根据设计图要求,从线路的电源设备和用电器具的位置,找好水平和垂直线,用粉线袋沿建筑物表面,由始端至终端弹出线路的中心线,均匀分出档距,标出固定点位置。 3.3 预埋木砖和保护管: 根据设计图要求,在结构施工中,将木砖和保护管预埋在准确位置。预埋应先找准水平线和垂直线,梯形木砖较大的一面应埋入墙内,较小的一面应与墙面找平。可采用钢管或塑料管做保护管,管的两端应突出墙面5~10mm。应仔细核对木砖和保护管的数量及位置是否正确,不得有遗漏或搞错位置。 3.4 预埋塑料胀管: 同样按照弹线定位的方法来确定固定点的位置,然后,根据所选用的塑料胀管的外径和长度选择钻头进行钻孔,孔深应大于胀管的长度,埋入胀管后应与墙面平齐。 3.5 夹板固定: 瓷双线夹、塑料单线夹、塑料三线夹和塑料二线胖腹花线夹采用一点固定;瓷单线(双线)夹、塑料三线胖腹花线夹采用两点固定。木螺丝拧入木砖和塑料胀管的深度不得小于

建筑电气工程交底-瓷夹或塑料夹配线交底记录

交底单位 接收单位 交底人 接收人 交底内容: 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 本工艺标准适用于T ?燥、无机械操作的室内及室外挑檐下的电气照明明配线工程。 2.施工准备 衬材料要求: 杯瓷平(塑料夹〉:其底板应平整完好,不得有破裂、歪斜等现象。 杯绝缘导线:导线的规格、型号必须符合设计要求,并有产品合格证。 杯螺旋接线钮:应根据导线截面和导线的根数选择柑应型号的加强型绝缘钢壳螺旋接线钮。 杯型压线帽有关材料要求请见3—8、2.1.5有关内容。 杯套管:有铜套管,铝套管及铜铝过渡套管三种,选用时应采用与导线材质规格柑应的套皆。 其规格与被紧固的电气器具荷重相适应,并选用相应规格的木螺丝配套使用。 工程名称 分项工程名称 技术交底记录 2008年10月15日 施管表5 节能大厦 分部工程 建筑电气工程 瓷夹或塑料夹配线 施工单位 中天宝业集团 杯塑料胀塞: 杯镀锌材料: 机螺丝、螺栓、木螺线、螺母、垫圈、弹簧垫圈等。 杯辅助材料: 钻头、黑胶布"橡胶绝缘带,粘塑料绝缘带、砂布鞋、焊锡、焊剂、木砖等。 杯主要机具: 杯铅笔、卷尺、线坠、粉线袋、水桶、钢丝刷。 杯手锤、鑒子、手电钻、电锤、电炉、锡锅、锡勺。 杯工具袋、工具箱、万用表、兆欧表、高凳等。 杯作业条件: *^*配合土建结构施工,根据设计图位置尺寸要求,将木砖,过墙管预埋正确。 ★^^装修作 业全部完成。

技术交底记录 交底单位 接收单位 交底人 接收人 交底内容: 3.操作工艺 水水工艺流程: 惮线泄位一一预埋木砖和保护(预埋塑料胀管)一一夹板固定一一导线敷设一一导线连结一一线路检査、 绝缘摇测 杯弹线定位应符合以下规泄: 杯线路与加它笛路应避免相遇,接近敷设时?其最小距离应符合3」、表3?2规崔。 杯导线在转弯、分支和进入电气器具处?均应装设支持件固泄。采用瓷夹板或塑料夹板配线时,支 持点与转弯中点、分支点和电气器具边缘的距离为40?60mm 。 林导线沿室内墙壁、顶棚敷设时,苴支持件固定点间的距离应符合表3.113规世。 允许B 人距离(cm ) 林室内敷设的导线与建筑物表面最小距离在瓷(塑料)夹板配线时,应不小于5mm ; 杯瓷(塑料)夹板配线时,导线至地而的最小距离见表3?20规泄。 杯弹线定位: 根据设计图要求,从线路的电源设备和用电器具的位置,找好水平和垂宜线,用粉线袋沿建筑物表面, 由始端至终端弹出线路的中心线,均匀分出档距,标出固泄点位置。 衬预埋木砖和保护管: 工程名称 分项工程名称 技术交底记录 2008年10月15日 施管表5 节能大厦 分部工程 建筑电气工程 瓷夹或塑料夹配线 施工单位 中天宝业集团 支持件固泄点之间的距离 表 321.3 导找 配线方式 线芯fi 面伽耐) 1~4 6?10 瓷夹 <塑料夹)配线 700 S00

六、动力照明配管、配线工程

六、动力照明配管、配线工程 (一)配管工程量计算 1、配管工程量计算规则: (1)配管方式、部位 沿梁:B、L; 沿顶棚:CE、P; 沿柱:C、Z; 沿地板(面):F、D 沿构架:R 沿吊顶:SC 沿墙:W、Q (2)配管工程量计算规则:电气配管工程量以敷设方式(明敷、暗敷)、位置及管材材质、规格,分别以“延长米”计算,不扣除管路中间的接线箱(盒)、灯头盒、开关盒、插座盒所占长度。 ①水平方向配管:按照平面图计算。 明敷按墙的净空尺寸; 暗敷按建筑轴线尺寸或者设备定位尺寸及算; 当斜向配管:埋地或者现浇板可以走斜线;明装、预制板则必须沿轴线配管。 ②垂直方向敷设的管(沿墙、柱引上或引下),其工程量计算与箱、柜、盘、板开关等设备安装高度有关。 注:无论是明配管还是暗配管,计算方法一致(层高-开关、插座、

配电箱安装高度),都不扣除楼板厚度。 ③当埋地配管时(DA或FC): 水平方向的配管按墙、柱轴线尺寸及设备定位尺寸进行计算 竖直方向配管按照穿出地面向设备或向墙上电气开关配管时,按埋的深度和引向墙、柱的高度进行计算。 若电源架空引入,穿管进入配电箱(AP、AL),再进入设备,又连开关箱(AK),再连照明箱(AL),水平方向配管长度为L1、L2、L3、L4均算至各中心处。当管穿出地面时,沿墙引下管长度(h1)加上地面厚度;或设备基础高;或出地面150mm~200mm长度,即为s配管长度。 注:配管工程量计算顺序:先算水平管(平面图),后算竖直管。(二)配管定额套用 1、电线管(DG)明敷、暗敷 明敷(m);暗敷(m) 2、硬塑料管明敷、暗敷。 UPVC(阻燃塑料管)明敷(m);暗敷(m) 3、半硬质塑料管(pvc管)暗敷(m) 1、金属软管(逐渐陶态)(m) 现较多用塑料波纹管只有在特殊地方用金属软管 2、接线盒、灯头盒、插座盒、开关盒。 (1)工程量计算方法: ①接线盒工程量计算:

PVC塑料线槽配线安装施工方案

PVC 塑料线槽配线安装施工方案 一、 施工依据标准 室内配线应使电能传送安全可靠,线路力求布置合理便利、整齐美观和经济,既安全、便利、美观、经济。 1.安全:在材料的选定、导线的连接、接地线的安装和导线的敷设等方面,均应考虑到人身、设备及建筑物结构的安全。在安装过程中,不应损伤建筑物或减弱建筑物的强度。 2.便利 :敷设线路时,操作要准确、简便。开关插座等装置的安装位置和高度应便于操作。 3.美观: 室内配线时,应注意美观,尽量避免损坏建筑物。敷设的位置及灯具等用电备,都必须与建筑物相协调。 4.经济:在保证安全、可靠供电的同时,应考虑选用较经济的器材,选择最短的敷线路径,采用最合理的安装方法,以减少费用。 二、 施工准备 1、 材料要求: 导线的额定电压应大于线路工作电压;导线的绝缘层应符合线路的安装方式和敷设环境的条件;导线的截面应满足供电的要求和机械强度。火线——红色 零线——蓝色 保护线——黄绿色。 在三相四线制配电系统中,中性线N 的允许载流量,不应小于 线路中最大不平衡负荷电流 。保护线(PE ) 其中:Sp 是导体的线芯的截面(mm2),I 是短路电流有效值(A),t 是在已达到允许最高持续工作温度的导体内短路电流持续作用时间(s), K 是t K I Sp ≥

不同绝缘的计算系数。 查农网运行维护及检修表9-1-4 选择截面积2.5mm2聚氯乙烯绝缘铜芯导线,适用于室内外电气、动力及照明固定敷设。 配线方式通过查农网运行维护及检修表9-1-4 选择木、塑料槽板配线,它适用于负荷较小照明工程的干燥环境、要求整洁美观的场所:塑料槽板适用于防化学腐蚀和要求绝缘性能好的场所。 木槽板和塑料槽板,它们的安装方法基本相同,只是塑料槽板使用的环境温度不能低于-15°C,但由于目前槽板配线多用于室内的线路安装,且塑料槽板相对木槽板的造价较低,因此,此次选择塑料槽板。 2、工具要求 尖嘴钳 斜口钳 虎口钳 剥线钳 螺丝刀 电工刀 验电笔 米尺 3、施工图纸

安装工程电气设备专业计算规则说明

电气设备安装工程 一、变压器及配电设备 1、变压器安装及干燥,按不同电压等级、不同容量分别以“台”为计量单位。 2、变压器油过滤,以“吨”为计量单位,其计算方法如下: (1)变压器安装,定额内未包括绝缘油的过滤。需过滤时,可按制造厂提供的油量计算。 (2)油断路器及其它充油设备的绝缘油过滤,可按制造厂规定的充油量计算。 计算公式: 油过滤数量(吨)=设备油重(吨)*(1+损耗率) 3、断路器、负荷开关、电流互感器、耦合电容器、阻波器、电力电容器的安装以“台”为计量单位。 4、隔离开关、熔断器、避雷器、电抗器的安装,以“组”为计量单位,每组按三相计算。 5、结合滤波器的安装,以“套”为计量单位。每套包括结合滤波器和单极刀闸安装;不包括抱箍、钢支架、紫铜母线的安装,另套本册定额相应项目。 6、支持电容器、阻波器等到高压设备的安装,定额内均不包括绝缘台的安装,应另按施工图设计套用相应 项目。 7、成套高压配电柜的安装,以“台”为计量单位。未包括基础槽钢、母线及引下线的配制安装。 8、配电设备安装的支架,抱箍及延长轴、轴套、间隔板和配电箱(板),按施工图设计的需要量计算。 二、母线、绝缘子 1、悬式绝缘子串安装,指垂直安装的提挂跳线、引下线或阻波器等设备用的绝缘子串,按单、双串分别以 “串”为计量单位。耐张绝缘子串的安装,已包括在软母线安装定额内。 2、软母线安装,指直接由耐张绝缘子串悬挂的部分,以“跨/三相”为计量单位。设计跨距不同时,不得调整。导线、绝缘子、线夹、弛度调节金具、均压环、间隔棒等,均按施工图设计用量计算。 3、软母线引下线安装,指由T型线平或并槽线夹从软母线引向设备的连接线,以“组”为计量单位,每三 相为一组;软母线经终端耐张线夹引下(不经T型线夹或并槽线夹引下)与设备连接的部分均执行引下线定额, 不得换算。 4、两跨软母线间的跳引线安装,以“组”为计量单位,每三相为一组。不论两侧的耐张线夹是螺栓或压接 式,均执行软母线跳线定额,不得换算。 5、设备连接线安装,指两设备间的连接部分。不论引下线、跳线、设备连接线,均应分别导线截面,按三 相为一组计算。 6、使用两根导线连接的引下线、设备连接线、跳线,均按2*1400mm2以下定额执行。 7、组合软母线安装,按三相为一组计算。跨度(包括水平悬挂部分和两端引下部分之和)系以45米以内为准,如设计长度超过45米时,可按比例增加定额材料量,但人工和机械不得调整。导线、绝缘子、线夹,按施 工图设计需用量加定额规定损耗量计算,计价后列入材料费内。 8、软母线安装预留长度按表1规定计算。 9、硬母线包括带型、槽型、管型母线安装,以“米/单相”为计量单位。管型母线引下线的配制,按三相为 一组计算。 10、钢带型母线安装,按相同规格的铜母线定额执行,不作换算。 11、封闭母线安装,以“米/单相”为计量单位;重型母线,以“吨”为计量单位。 12、硬母线配制安装预留长度按表 2 规定计算。 表2 单位:m/根 序号项目预留长度说明 1 带型母线终端 1.3 从最后一个支持点算 起 2 带型线纯母线与分支线连接0.5 分支线预留 3 带型母线与设备连接0.5 从设备端子接口算起 4 多片重型母线与设备连接 1.0 从设备端子接口算起 5 槽型、管型母线与设备连接0.5 从设备端子接口算起 6 槽型、管型母线终端 1.0 从最后一个支技点算 起

瓷夹(塑料夹)配线施工工艺

1 范围 本工艺标准适用于干燥、无机械损伤的室内及室外挑檐下的电气照明明配线工程。 2 施工准备 2.1 材料要求: 2.1.1 瓷夹(塑料夹):其底板应平整完好,不得有破裂、歪斜等现象。 2.1.2 绝缘导线:导线的规格、型号必须符合设计要求,并有产品合格证。 2.1.3 螺旋接线钮:应根据导线截面和导线的根数选择相应型号的加强型绝缘钢壳螺旋接线钮。 2.1.4 LC型压线帽有关材料要求清见3?、2.1.5有关内容。 2.1.5 套管:有铜套管,铝套管及铜铝过渡套管三种,选用时应采用与导线材质规格相应的套管。 2.1.6 塑料胀塞:其规格与被紧固的电气器具荷重相适应,并选用相应规格的木螺丝配套使用。 2.1.7 镀锌材料:机螺丝、螺栓、木螺丝、螺母、垫圈、弹簧垫圈等。 2.1.8 辅助材料:钻头、黑胶布,橡胶绝缘带,粘塑料绝缘带、砂布、焊锡、焊剂、木砖等。 2.2 主要机具: 2.2.1 铅笔、卷尺、线坠、粉线袋、水桶、钢丝刷。 2.2.2 手锤、錾子、手电钻、电锤、电炉、锡锅、锡勺。 2.2.3 工具袋、工具箱、万用表、兆欧表、高凳等。 2.3 作业条件: 2.3.1 配合土建结构施工,根据设计图位置尺寸要求,将木砖,过墙管预埋正确。 2.3.2 装修作业全部完成。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: 预埋木砖和保护管 弹线 夹板 导线 导线 线路检查 定位 固定 敷设 连接 绝缘摇测 预埋塑料胀管 3.2 弹线定位: 3.2.1 弹线定位应符合以下规定: 3.2.1.1 线路与其它管路应避免相遇,接近敷设时,其最小距离应符合3-1、表3-2规定。 3.2.1.2 导线在转弯、分支和进入电气器具处,均应装设支持件固定。采用瓷夹板或塑料夹板配线时,支持点与转弯中点、分支点和电气器具边缘的距离为40~60mm。 3.2.1.3 导线沿室内墙壁、顶棚敷设时,其支持件固定点间的距离应符合表3-19规定。 支持件固定点之间的距离 表3-19 导 线 线芯截面 (mm2) 1~4 6~10 允许最大距离 (mm) 瓷夹 (塑料夹) 配线 700 800 3.2.1.4 室内敷设的导线与建筑物表面最小距离在瓷(塑料)夹板配线时,应不小于5mm; 3.2.1.5 瓷(塑料)夹板配线时,导线至地面的最小距离见表3-20规定。 导线至地面的最小允许距离 表3-20

第九章_电气照明工程施工图预算的编制

第九章电气照明工程施工图预算的编制 第一讲电气照明工程内容 电气照明工程内容是我们学习电气照明工程预算编制的基础,首先我们回顾电气照明工程内容。我们知道,电气照明工程由进户装置、照明配电装置、室内配线及照明器具等几部分组成。 图9-1为一简单的电气照明平面图,图中我们可以看到电气照明的各个组成部分。电源进户,引入照明配电箱,由室内配线引向各灯具开关及照明灯具、插座等用电器具。 下面我们分别学习进户装置、照明配电装置、室内配线、照明器具安装的工程内容。 一、进户装置 电源从室外低压配电线路接线入户的设施称为进户装置。电源进户方式有两种:低压架空进线和电缆埋地进线。 低压架空线进户装置由进户线横担、绝缘子、引下线、进户线和进户管组成。进户线横担的安装方式有一端埋设和两端埋设两种,图9-2为进户线横担示意图。

电缆埋地进线,在照明工程中只考虑低压电缆终端头的制作与安装,其引接电线的安装计入外网工程。 二、照明配电装置 照明配电装置有配电箱、配电盘、配电板等,其中最常用的是配电箱。照明配电箱是用户用电设备的供电和配电点,是控制室内电源的设施,有工厂定型生产的标准配电箱,有根据照明的不同要求做成非标准的。定型照明配电箱均用铁制,非标准照明配电箱可为铁制或木制。 配电箱内设有保护、控制、计量配电装置。如图9-3示,配电箱内设有熔断器、自动空气开关、刀型开关、电度表等。

照明配电箱 三、室内配线 室内配线分明敷和暗敷两种方式。根据线路用途和供电安全要求,配线可分为线管配线、夹板配线、绝缘子配线、槽板配线、线槽配线、铝卡片配线等形式。其中暗管配线因其美观、安全而最为常用。 (一)线管配线 线管配线包括配管、配线两项工程内容。 1、配管 配管工程是配管配线工程的重要组成部分。常用管材有钢管、防爆钢管、电线管、可挠金属管、金属软管、塑料管等。其中塑料管又包括硬质聚氯乙烯管、刚性阻燃管、半硬质阻燃管等。钢管具有较好的防潮、防火、防爆性能,硬塑料管具有较好的防潮和抗酸性能。配管的方式有明配和暗配两种方式。 (1)明配 明配管通常用管卡子固定于砖、混凝土结构上或固定于钢结构支架及钢索上。管子明配施工方便,造价较低,但影响美观,故多用于工业厂房内。 (2)暗配 暗配管是在土建施工时将管子预埋入墙壁、楼板或天棚内。暗配管施工复杂,造价较高,但使用年限长,不影响建筑美观,广泛应用于工业与民用建筑中。 配管工程中,还应注意管子弯曲的规定。 为了便于施工穿线,线管应尽量沿最短线路敷设,并减少弯曲。当线管敷设长度超过有关规定时,应在线路中间装设分线盒或接线盒。相关规定在接线盒的工程量计算中讲述。 2、管内穿线 配管工程完成后,进行线管内穿绝缘导线。线管内穿线总面积不能大于线管截面的40%。 (二)其他配线工程 除线管配线外,配线方式还有夹板配线、绝缘子配线、槽板配线、线槽配线、塑料护套线明敷设、车间带型母线安装等。 其中夹板配线有瓷夹配线和塑料夹板配线。 绝缘子配线分鼓形绝缘子配线、针式绝缘子配线、蝶式绝缘子配线。多用于工业建筑中,用钢支架沿屋架、梁、柱、墙或跨屋架、梁、柱配线。钢支架一般为角钢。 槽板配线分木槽板配线和塑料槽板配线两种。 四、照明器具安装 照明器具包括各种灯具、控制开关及小型电器,如风扇、电铃等。 1、灯具的分类 照明器具种类繁多,按电光源不同,有以下几种: 1白炽灯白炽灯价格便宜、安装方便、品种规格多,是使用最为普遍的一种灯具。 2荧光灯荧光灯的价格高于白炽灯,但长期运行其总的经济技术指标优于白炽灯,是

电力内外线复习

例1 已知图示系统中电网的额定电压,试确定发电机和变压器的额定电压。 发电机G 的额定电压:UN ·G=1.05UN ·L1=1.05×10=10.5(kV ) 变压器T1的额定电压: U1N ·T1=UN.G=10.5(kV ) U2N ·T1=1.1UN ·L2=1.1×110=121(kV) 变压器T1的变比为:10.5/121 变压器T2的额定电压:U1N ·T2=UN ·L2=110(kV ) U2N ·T2=1.05UN ·L3=1.05×6=6.3(kV) 变压器T2的变比为:110/6.3 【例2-1】某户外三相四线电线路采用绝缘导线架在绝缘支持件上,其支持点间距离为2m 及以下。允许电压损失为3%,试求导线截面。供电线路如图 【解】【解】由于负荷集中在末端且均匀分布,可以确定负荷中心并简化供电线路如下图, 即简化为单一负荷线路 由公式2-6可得: 铝线C=44.5 铜线C=72 因此可求得:2mm 25.235.442512%U C PL S =??=?∑=铝 2mm 37.13 722512%U C pl S =??=?∑=铜 而按机械强度要求可得铝线最小截面为2.5mm 2,铜线最小截面为1.5mm 2。 所以选用铝导线应取2.5mm 2 。 若要选用铜导线应取1.5mm 2。 【例2-2】 有一条额定电压为380V 的三相架空电力线路,导线水平排列,负荷及负 荷距如下图所示,设允许损失电压为7%,导线的几何均距D=0.6m ,并采用铝绞线架设。

按允许损失电压选择导线截面。 d 【解】已知:u N =380V ,△u N =7%×u N =7%×380=26.6(V) )V (97.23380 )5.010005.04000(4.06.26380 QL X 6.26u u u 0X N R =?+??-=∑?- =?-?=? γ=32(m/Ω˙mm 2 ) 取X 0=0.4(n/km) 380 97.23321000)5.050005.015000(S u u r PL S N R ????+?=??∑=所以根据 =34.3(mm 2) 选择导线LJ-35查附录6-33,得知导线长期允许安全电流I n =170A 。线路最大工作电 为 N 2 21c u 3Q P I += 其中 P=P 1+P 2=10+5=15(KW) Q=Q 1+Q 2=3+1=4(KVar) )(A 95.3038031000415U 3Q P I 22N 2 21c =??+=+= I n >I c1 所以导线长期允许通过的电流大于线路的最大电流,为此,导线满足发热条件的要 。 根据规程规定,铝绞线的最小截面应大于等于LJ -16mm 2导线,满足机械强度的需要。 某教室平面尺寸为10.8m ×6m ,层高3.6m ,灯悬吊下垂安装0.5m,桌面距地0.70m 。该教室推荐单位照明功率为10.2W ,利用系数μ≈0.71,取减光系数K=0.7 。拟采用2*40W 的双管日光灯作教室的一般照明,双管日光灯的光通量Φ=2*2200 lm ,灯具效率η= 0.97 。 试初步确定灯具的布置方案,并计算桌面上的平均照度 [解] 查表5.9得P0=10.2W/m2 因此,该教室一般照明安装容量为 P Σ=P O A=10.8×(10.2× 6)=661w p n =Σ/P L = 661/80≈8 根据房间平面尺寸和以上计算所得合理灯距,初步确定灯具布置方案如图所示。安装双管

建筑安装工程概预算第九章

第9章电气照明工程施工图预算的编制 学习目标:熟悉电气照明工程内容;掌握电气照明工程工程量计算要点、计算程序及计算方法及定额应用。达到会编制电气照明工程施工图预算的目的。 关键词:电气照明工程、进户装置、照明控制设备、室内配线、照明器具。

9.1电气照明工程内容 电气照明工程,一般是指由电源的进户装置到各照明用电器具及中间环节的配电装置、配电线路和开关控制设备的全部电气安装工程。电气照明工程由进户装置、照明配电装置、室内配线、照明器具及其控制开关的安装,以及安全变压器、插座、风扇、电铃等小型电器的安装所组成。图 9-1为某工程的电气照明平面图。

进户线 3 34 2651 图9-1 某工程电气照明平面图 1-配电箱2-插座3-荧光灯4-吊风扇5-吊风扇调速器6-跷板 开关

9.1.1进户装置 电源从室外低压配电线路接线入户的设施称为进户装置. 电源进户方式有两种:低压架空进线和电缆埋地进线。低压架空线进户装置,通常根据电气施工图的划分,进户线横担以前部分列入外网安装工程,而进户线横担则属于室内照明工程。架空线进户装置由进户线横担、绝缘子、引下线、进户线和进户管组成。进户线横担的安装方式有一端埋设和两端埋设两种,图9-2为进户线横担示意图。 电缆埋地进线,在照明工程中只考虑低压电缆终端头的制作与安装,其引接电线的安装计入外网工程。

9.1.2照明控制设备 电气照明工程中的控制设备有照明配电箱、配电盘、配电板等,其中最常用的是配电箱。照明配电箱是用户用电设备的供电和配电点,是控制室内电源的设施。照明配电箱一般为工厂定型生产的标准配电箱,适用于工业及民用建筑,但是根据照明的不同要求也可以做成非标准的。定型照明配电箱均用铁制,而非标准照明配电箱可为铁制或木制。二者均制成悬挂明装、嵌入暗装或半嵌入式.配电箱内设有保护、控制、计量配电装置。

瓷夹或塑料夹配线

瓷夹或塑料夹配线 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 1、范围 本工艺标准适用于干燥、无机械操作的室内及室外挑檐下的电气照明明配线工程。 2、施工准备 2.1材料要求: 2.1.1瓷平(塑料夹):其底板应平整完好,不得有破裂、歪斜等现象。 2.1.2绝缘导线:导线的规格、型号必须符合设计要求,并有产品合格证。 2.1.3螺旋接线钮:应根据导线截面和导线的根数选择相应型号的加强型绝缘钢 壳螺旋接线钮。 2.1.41C型压线帽有关材料要求请见3—8、2.1.5有关内容。 2.1.5套管:有铜套管,铝套管及铜铝过渡套管三种,选用时应采用与导线材质 规格相应的套管。 2.1.6塑料胀塞:其规格与被紧固的电气器具荷重相适应,并选用相应规格的木 螺丝配套使用。 2.1.7镀锌材料:机螺丝、螺栓、木螺丝、螺母、垫圈、弹簧垫圈等。 2.1.8辅助材料:钻头、黑胶布、,橡胶绝缘带,粘塑料绝缘带、砂布鞋、焊锡、 焊剂、木砖等。 2.2主要机具: 2.2.1铅笔、卷尺、线坠、粉线袋、水桶、钢丝刷。 2.2.2手锤、錾子、手电钻、电锤、电炉、锡锅、锡勺。 2.2.3工具袋、工具箱、万用表、兆欧表、高凳等。 2.3作业条件: 2.3.1配合土建结构施工,根据设计图位置尺寸要求,将木砖,过墙管预埋正确。 2.3.2装修作业全部完成。

3、操作工艺 3.1工艺流程: 弹线定位——预埋木砖和保护(预埋塑料胀管)——夹板固定——导线敷设——导线连结——线路检查、绝缘摇测 3.2弹线定位: 3.2.1弹线定位应符合以下规定: 3.2.1.1线路与其它管路应避免相遇,接近敷设时,其最小距离应符合3-1、表3-2规定。 3.2.1.2导线在转弯、分支和进入电气器具处,均应装设支持件固定。采用瓷夹板或塑料夹板配线时,支持点与转弯中点、分支点和电气器具边缘的距离为40~60mm。 3.2.1.3导线沿室内墙壁、顶棚敷设时,其支持件固定点间的距离应符合表3.2.1.3规定。 支持件固定点之间的距离表3.2.1.3 3.2.1.4 小于5mm; 3.2.1.5瓷(塑料)夹板配线时,导线至地面的最小距离见表3-20规定。 3.2.2弹线定位: 根据设计图要求,从线路的电源设备和用电器具的位置,找好水平和垂直线,用粉线袋沿建筑物表面,由始端至终端弹出线路的中心线,均匀分出档距,标出固定点位置。 3.3预埋木砖和保护管: 导线至地面的最小允许距离表3.3

七、第七章 配管

第七章配管、配线 配管、配线是指由配电屏(箱)接到各用电器具的供电和控制线路的安装,一般有明配管和暗配管两种方式。明配管是用固定卡子将管子固定在墙、柱、梁、顶板和钢结构上。暗配管是需要配合土建施工,将管子预敷设在墙、顶板、梁、柱内。暗配管具有不影响外表美观、使用寿命长等优点。 配管、配线工程师电气施工预算的重点内容之一。 第一节配管、配线工程概况 配管、配线是指由配电屏(箱)接到各用电器具的供电和控制线路的安装,一般有明配管和暗配管两种方式。明配管是用固定卡子将管子固定在墙、柱、梁、顶板和钢结构上。暗配管是在土建施工时,将管子预先埋设在墙壁、楼板或天棚内,然后再向管子内穿线。暗配管可以不损坏建筑物,增加美观,防水、防潮,使用寿命长。暗配管缺点是施工周期长,且麻烦,不易维修,一般用于功能要求较高的楼、堂、馆以及工业生产装置区的仪表车间等一.室内配电线路 室内导线敷设方式有多种:瓷夹配线、绝缘子配线、塑料护套配线、槽板配线、钢索配线、管内配线等,应用最多的是管内穿线。 1.室内配电线路常用管材 目前常用的电气配管的管材有焊接钢管、电线管和 PVC塑料管三种。 (1)阻燃PVC管。近年来有取代其它管材之势,这种管材很又很优点。 ①施工剪裁方便,用一种专用管刀,很容易裁断,用一种专用粘合剂容易把PVC管粘结起来。②耐腐蚀,抗酸碱能力强。耐高温,符合防火规范的要求。③重量轻,只有钢管重量的六分之一,便于运输,施工省力。④价格便宜,比钢管廉价。可提高工作效率,有许多连接头配件,如三通、四通、接线盒等。 (2)钢管。包括水煤气管代号G ,特点是密闭性好,可承受较强压力;另一种为焊接钢管代号SC,特点是抗压强度高,若是镀锌钢管还比较耐腐蚀。两种钢管都是厚壁钢管,计算管经以内径计算,一般用于潮湿场所,代号SC。 (3)电线管。代号TC,属于薄壁钢管,它的公称直径近似于外径,抗压强度较厚壁钢管差,一般用于干燥场所,代号SC。 (4)硬塑料管。代号PC,特点是耐腐蚀性能较好,但是不耐高温,属非阻燃型管。含氧气指数低于27%,不符合防火规范的要求。 (5)阻燃型半硬塑料管。代号PVC,含氧气指数高于27%,符合防火规范的要求。 (6)阻燃型可挠塑料管。代号KPC,含氧气指数高于27%,符合防火规范的要求。质地软,不宜作干线,只作局部引线保护用。 (7)线槽配线。当导线的数量较多时多用线槽配线(穿管线最多8根)。按材质分,线槽有金属线槽和塑料线槽。 (8)封闭母线槽。 为了输送很大的安全载流量,用普通的导线就显得容量不够,故常采用母线槽的形式输送大电流。母线槽是取代电缆的一种新型电气传送构件,是高层建筑,现代化标准厂房、车间、矿山、地下防,电力变压器与低压配电屏之间的连接,以及大跨度的场所等的新型输配电设备,己被广泛采用。母线槽是供工频额定电压380/220伏配电系统中用,其额定电

600余种施工工艺工法详解大全汇编(四)

除尘器制作与安装 1 范围 本工艺标准适用于采用普通薄钢板,应用于一般民用与工业建筑除尘系统及锅炉除尘系统的除尘器制作与安装工程。 2 施工准备 2.1 材料要求及主要机具: 2.1.1 所使用的主要材料应具有出厂合格证明书或质量鉴定文件,板材应薄厚均匀,板面光滑。 2.1.2 除尘器制作的板厚应按设计要求、标准样本材料明细表执行。 2.1.3 龙门剪板机、震动式曲线剪板机、卷圆机、型钢切割机、角钢卷圆机、冲孔机、台钻、电焊设备、油漆喷枪、小吊车、倒链、扳手、水平尺、线坠等。 2.2 作业条件: 2.2.1 除尘器制作应有宽敞、明亮、洁净、地面平整、不潮湿的厂房。 2.2.2 加工地点要有相应加工工艺的机具、设施及电源安全防护装置、消防器材等。 2.2.3 除尘器制作应有设计图纸、大样图,并有施工员书面的技术、质量、安全交底。 2.2.4 土建施工完毕已具备安装条件,无障碍及杂物。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: →→→→→→ →→→→→ 3.2 常用划线工具有钢板尺、角尺、划规、划针、洋冲等。根据不同规格型号的除尘器样本要求分别进行放样展开。 3.3 板材剪切时必须先进行复核尺寸,以免有误,按划线形状尺寸用切板机及震动剪进行剪切。 3.4 除尘器筒体外径或矩形外边尺寸的允许偏差不应大于5‰,其内外表面应平整光滑,弧度均匀。 3.5 除尘器壳体拼接应平整,纵向拼缝应错开;法兰连接处及装有检查门的部位应严密。整体除尘器的漏风率,在设计工作压力下为5%,其中离心式除尘器为3%。 3.6 卷圆时,注意左右回旋的方向,以免卷错方向。 3.7 组装时除尘器的进出口应平直,简体排出管与锥体下口应同轴,其偏心不得大于2mm。 3.8 旋风除尘器的进口短管应与简体内壁成切线方向;螺旋导流板应垂直于简体,螺距应均匀一致。 3.9 焊接时应先段悍然后满焊,避免通焊后变形。 3.10 除尘器成型后应外刷防锈漆二遍,再刷灰色调合漆一遍。 3.11 除尘器安装时,按说明书的安装方式进行安装、找平找正。引风机入口要联接除尘器芯管法兰(即净化气体出口),引风机出口联接至烟道通过烟囱排入大气,切勿接反。 3.12 安装连接各部法兰时密闭垫应加在螺栓内侧,以保证密封。 3.13 除尘器蜗旋方向要与风机蜗旋方向一致,即右旋除尘器配用右旋引风机、左旋除

PVC塑料线槽配线安装施工方案

PVC塑料线槽配线安装施工方案施工依据标准一、室内配线应使电能传送安全可靠,线路力求布置合理便利、整齐美观和经济,既安全、便利、美观、经济。.安全:在材料的选定、导线的连接、接地线的安装和导线的1 敷设等方面,均应考虑到人身、设备及建筑物结构的安全。在安装过程中,不应损伤建筑物或减弱建筑物的强度。:敷设线路时,操作要准确、简便。开关插座等装置的2.便利 安装位置和高度应便于操作。室内配线时,应注意美观,尽量避免损坏建筑物。敷3.美观: 设的位置及灯具等用电备,都必须与建筑物相协调。.经济:在保证安全、可靠供电的同时,应考虑选用较经济的4 器材,选择最短的敷线路径,采用最合理的安装方法,以减少费用。施工准备二、材料要求:1、导线的绝缘层应符合线路导线的额定电压应大于线路工作电压;导线的截面应满足供电的要求和机械的安装方式和敷设环境的条件;保护线——黄绿色。强度。火线——红色零线——蓝色的允许载流量,不应小于N在三相四线制配电系统中,中性线I。保护线(其中:线路中最大不平衡负荷电流PE)tSp≥K Sp是导体的线芯的截面(mm2),I是短路电流有效值(A),t是在已达到允许最高持续工作温度的导体内短路电流持续作用时间(s), K是7 / 1 不同绝缘的计算系数。

查农网运行维护及检修表9-1-4 选择截面积2.5mm2聚氯乙烯绝缘铜芯导线,适用于室内外电气、动力及照明固定敷设。 配线方式通过查农网运行维护及检修表9-1-4 选择木、塑料槽板配线,它适用于负荷较小照明工程的干燥环境、要求整洁美观的场所:塑料槽板适用于防化学腐蚀和要求绝缘性能好的场所。 木槽板和塑料槽板,它们的安装方法基本相同,只是塑料槽板使用的环境温度不能低于-15°C,但由于目前槽板配线多用于室内的线路安装,且塑料槽板相对木槽板的造价较低,因此,此次选择塑料槽板。 2、工具要求 尖嘴钳 斜口钳 虎口钳 剥线钳 螺丝刀 电工刀 验电笔 米尺 3、施工图纸 7 / 2 元件安装示意图

相关文档