上海皇豪大酒店

建设100m3/d污水处站工程设计方案(讨论稿)

上海环境工程设计研究院

上海振乐塑料环境工程有限公司2013年11月30日

目录

第一章工程概况 0

第二章设计依据及技术指标 (1)

第三章污水处理工艺设计方案的选择 (3)

第四章主要构筑物和工艺设备 (4)

第五章总平面及公用工程 (4)

第六章环境保护、安全及节能措施 (8)

第七章工程效益 (9)

第八章运行费用 (10)

第九章臭气处理 (11)

第十章工程预算 (12)

附件1:污水处理工艺流程图 (13)

附件2:污水处理站地理位置图 (14)

第一章工程概况

上海皇豪大酒店位于崇明县长兴岛新兴支路2号,毗邻建筑群为军区干休所,临江而建,具有江海风格和田园风采,是疗养胜地。现在社会需要,功能改变,已完成了全面整修和改造。分为:办公区,宿舍区,餐饮区,休闲区等。现有一百套标准房,可容纳两千人同时就餐的餐厅,咖啡厅,休息小屋等。

现有污水处理设施:化粪池一座,地下,砼结构;厨房外墙外,隔油池一座,地下,砼结构。由环卫部门定期处理。

污水管网较全,排放口设在围墙外小河处。

当前急需建造一座污水处理站,将达标水直排水体。

本院在取得建设方信任,委托设计一座运行可靠的污水站。本院派专业人员进行现场勘察,并听取建设方意见和建议。提供板设计方案,供领导和建设方参考。

第二章设计依据及技术指标

2.1 设计依据

2013年11月20日设计人员认真听取建设方意见和建议,以及建设方提供的基础设计资料。

设计依据的国家及地方标准和规范:

DB31/199-1997 上海市污水综合排放标准

GB1455493 恶臭污染物排放标准

GB500142006 室外排水设计规范

2.2 设计参数

2.2.1 污水性质

生活污水。

2.2.2 设计污水量

根据建设方提供的资料,污水来源有餐饮,宿舍,洗浴,洗衣,洗车等污水。

餐饮污水:20m3/d;

生活污水:80m3/d;

总污水量:100m3/d,Q max:5m3/h。

2.2.2 进水出水水质

生活污水进水水质,见表1。

表1

经处理后,生活污水出水水质达到DB31/199-1997,见表2。

表2

2.3 设计原则

严格遵守国家和地方的环保法规,对该项目中污水进行综合治理,以求达到最大的环境效益,社会效益和经济效益。

充分考虑实际情况和客观条件,全面规划合理布局整体协调,使工程的设计与运行管理都达到预期的目标。

污水处理流程要简单,可靠,先进,能耗低,占地面积小。积极慎重采用新技术,新材料,新设备。在出水达标的情况下,尽量减少工程投资和运行费用。

要充分考虑气候条件,采用安全可靠的工艺路线和设计参数。确保污水处理的达标和投资的安全性。

采用目前国内成熟的先进技术,尽量降低工程投资,缩短施工周期,降低运行费用。

选用质量可靠的自动化仪表,以提高工程的自动化水平,使运行简单可靠方便,无需专门操作人员。

第三章污水处理工艺设计方案的选择

污水处理的特点为:污染物可生化性好,在工艺选择时,尽量选择管理方便,无污泥或污泥少的工艺,以防因污泥处置不当造成的二次污染,且出水水质要稳定,保证达标排放。由于生化处理具有高效低能耗的特点,为此污泥处理工艺一般首先经过生化处理。针对具体情况,确定本工程设计采用如下工艺:

A:餐饮废水→隔油池→油水分离器→集油桶

B:生活污水→化粪池→取水井→生化系统→排放

本项目选用先进可靠的油水分离和组合型生化装置;经处理的出水水质稳定可靠。

第四章主要构筑物和工艺设备

4.1 油水分离器

餐厅废水中,含有动植物油,呈现浮油状的油珠,可在隔油池中去除。部分乳化油污,只有经过油水分离器才能彻底除尽。

型号:HY-Z 2.0;

处理量: 2 m3/h;

结构:304不锈钢。

4.2 组合型生化装置

由于原设计格局已定,废水处理站的位置难以确定。经过双方现场确定,只能提供宽3米的狭长区域,其他地点均不宜建立污水站。所以,只能选择组合型生化装置。

组合型生化装置:

结构:A3结构,防腐;

尺寸:2m×10m×5m;

内部结构说明:

A池:尺寸:2m×2m×5m;

设备配置:填料、曝气系统一套、布水装置一套

O池:尺寸:4m×2m×5m;

设备配置:填料、曝气系统一套、布水装置一套

二沉池:尺寸:2m×2m×5m;

设备配置:中心筒一件

BAF池:尺寸:2m×1m×5m;

设备配置:填料、曝气系统一套

第五章总平面及公用工程

5.1 总平面布置

(1)总平面布置原则

结合工厂场地的地形地貌及现有设施的布置情况,力求使工艺设备布置集中顺畅,并使污水污泥流程流向尽量短,节约用地。由于污水处理系统会产生臭味等污染物散发,考虑风险,朝向及卫生要求。遵守国家和有关部委的各项规范、标准,以保证生产安全。(2)总平面布置

污水处理站均属单调的水工构筑物和建筑物,本设计拟在空地植草植树,道路两旁种植长青灌木丛以美化环境。

5.2 建筑设计

本工程新建钢筋砼结构水工构筑物,池壁均做C30防水砼,抗渗标号不小于S6,池内壁做1:2水泥砂浆掺5%防水剂抹面,池外壁做油毡防水层。在地面以上部分,防水层做到自然地面0.1m,高于地面以上的水池外壁采用1:2.3水泥砂浆掺5%防水剂抹面。

全地下水工构筑物,池外壁均作油毡防水层,防水层高出水位线0.5m。

5.3 结构设计

(1)设计参数

基本风压:0.45KPA;地震烈度:7度。

(2)遵循的主要设计规范

建筑结构载荷规范:GBJ9-87

建筑抗震设计规范:GBJ11-89

高效净化土结构设计规范:GBJ10-89

建筑地基基础设计规范:GBJ7-89

(3)地质资料

由于建设单位未提供本工程厂址地质勘查资料,主要持力层承载力暂按1MPa考虑,待下步设计时挖槽勘验。地下水位按1m以下考虑,地下水暂按高效净化土无侵蚀性考虑。

5.4 配供电

(1)污水处理站用电负荷

系统负荷:三级;总装机容量:8.15KW;常用工作容量:4.45KW.详见下表。

表3

(2)供电设计

本工程负荷等级为三级,为单回路供电方式,电源由厂区配电室低压侧引入。

启动方式:集中控制,大于15KW的用电设备采用单台分散星三角降压启动,以减小冲击电流。其余用电设备根据工艺要求采用直接启动。

系统的自然功率因数为:COSΦ=0.8。

(3)供电线路敷设

供电采用放射状引入各用电设备点,以提高供电的可靠性。

室外线路均沿电缆沟或直埋方式敷设,室内电力电缆穿钢管敷设。

(4)照明

室内照明为220V专用照明电源;

(5)接地

处理站电控柜设集中接地装置,其接地电阻小于4Ω,低压馈线距离超过50m时,设重复接地装置,其接地电阻不大于10Ω。

5.5 自动控制

(1)自控设计原则

本设计采用一台电气控制柜集中控制。泵,风机等动力设备实行自动控制。各动力设备均设电源短路和过载保护;潜污泵接线采用防水接线;电力电线管预埋采用镀锌钢管,照明电线管次熬夜UPVC管。

(2)工业要求

1.取水井提升泵:2台(一用一备),手动自动,浮球液位自控,故障自动切换。

2.风机:2台(一用一备),手动自动,故障自动切换。

3.污泥泵:1台,手动。

4.脱臭系统:2台离心风机(一用一备),手动自动,,故障自动切换。

第六章环境保护、安全及节能措施

6.1 环境保护

污水站平面布置合理,功能分明。

噪声问题:所有设备在设计时首先选用低噪声设备,并根据需要设置减震、消音设施,确保噪声在75分贝以下,并在站区周围进行适当绿花,改善工作环境。因此,噪声不会对外产生影响。

6.2 安全卫生

为了贯彻“安全第一,预防为主”的方针,本设计严格遵循:

《工业企业设计卫生标准》;

《建筑设计防火规范》;

与本工程内容有关设计规范和标准。

本工程通过以上措施可确保工程在建设中,以及投产后的安全生产,保证职工在劳动过程的安全与健康。

6.3 节能措施

节能指标及分析:

在厂平面竖向布置上,尽量减少各个构建物的水头损失。

选用节能型的设备;

污水泵、污泥泵、风机等选用高效能的电机。

第七章工程效益

污水工程为基础设施项目,它既是酒店必不可少的运作条件,又是改善环境的必要条件,对酒店经济的贡献主要表现为外部效果,所产生的效益除部分经济效益可以定量计算外,大部分则表现为难以用货币量化的环境效益和社会效益。

污水处理设施的投资效益具有以下三个特点:

第一,间接性,排水及污水处理设施投资所带来的效益往往是使其部门生产效率的提高,损失的减少,所一,投资的直接收益率低;

第二,隐蔽性,污水治理设施投资的主要效果是保证生产、方便生活和防治水污染,减少或消除水污染损失,因此,其所得是人们不容易觉察到的“无形”补偿;

第三,分散性,水污染的危害涉及社会各方面,包括生产、生活、景观、人体健康等,因此,污水治理设施投资效益基本上是间接的经济效果。

7.1 环境效益

通过本工程的实施,将改善公司内的环境卫生,随着污水系统的完善及污水处理站的建设,将改变目前污水处理设施与生产能力不配套,造成部分废水不能有效处理而冲击地表水的现象,从而使企业周边环境得到有效的改善。

7.2 社会效益

污水处理作为现代企业可持续发展的一个重要组成部分,是企业的生命工程,是企业现代化及文明程度高低的标志,对改善企业及周边环境卫生,减少恶臭及病菌繁衍,保护人民身体健康,有较大的作用,为企业及周边地区的可持续发展创造了良好条件。污水处理及其配套工程的建成将提供新的排污系统,将为员工提供健康上和环境上的收益,并能提高员工的环境保护意识,自觉维护环境卫生。综上,本污水处理工程的建设实施所发挥出的社会效益是巨大的、广泛的。

第八章运行费用

运行费用主要为电费,电价为0.56元/度,运行费用为0.56元/m3。

第九章臭气处理

根据污水处理站的现场条件,采用可靠性高、运行成本低的脱臭技术,臭气经深度处理后气体在高空排放。因为本处理系统风量较小,因此考虑采用活性炭吸附来处理。

废水处理设施为全封闭系统,所以设备设施产生的臭气由管道收集后,通过脱臭系统底部的配气系统,从滤床底部从下往上穿过,臭气经过脱臭装置处理后,再由高空排放。

上述脱臭方案投资很少,运行操作简单,基本不对污水处理产生不利影响,也不占用额外的用地和施工周期。

第十章工程预算

附件1:污水处理工艺流程图

附件2:污水处理站地理位置图

污水处理站设计方案

潮汕民用机场污水处理站工程 设计方案 建设单位:潮汕民用机场建设指挥部 设计单位:广东省建筑设计研究院 资质证书:甲级190107-sj 2008年8月

1、工程概况 潮汕民用机场位于汕头、潮州和揭阳三市之间,揭阳市揭东县炮台镇以东登岗镇以北,枫江以南,虎岗山以北山脚。 根据总体规划,潮汕民用机场共分为跑道区、航站区及工作区三大区域,污水处理站厂址位于北灯光塔旁边,场地已三通一平,场地地质条件类似机场其他区域,在下一阶段设计开展前,尚需增加钻探点以探明污水站的地质条件。 机场设计目标年本期为2020年,年旅客吞吐量为450万人次,中期2030年为890万,远期2040年增长到1600万人次。 本次方案设计内容为潮汕民用机场污水处理站工程设计,主要包括处理规模、进出水水质论证、工艺路线确定、总平面布置以及配套的建筑、结构、电气等专业设计,以及工程的投资与运行成本估算。 2、设计依据 设计文件依据 《国家发展改革委关于新建广东潮汕民用机场项目可行性研究报告的批复》 (发改交运【2007】2506号) 《潮汕民用机场初步设计评审意见》 《潮汕民用机场可行性研究报告》 《广东潮汕民用机场岩土工程勘察报告》 潮汕民用机场总体规划及相关专业设计图纸 潮汕民用机场场地土方平整设计图纸

设计范围内的修测地形图 道路、给排水、绿化专业设计文件 建筑给排水专业设计文件 设计规范 《城市污水处理工程项目建设标准(修订)2001》 《室外排水设计规范》(GB50014-2006) 《民用机场飞行区排水工程施工技术规范》(MH5005-2002) 《室外给水设计规范》(GB50013-2006) 《鼓风曝气系统设计规范》 CECS97:97 《城镇污水处理厂附属建筑和附属设备设计标准》 CJJ31-89《城市污水处理厂运行、维护及其安全技术规范》 CJJ60-94《城镇污水处理厂污染物排放标准》 GB18918-2002《污水综合排放标准》 GB8978-1996《广东省水污染物排放限值》 DB 44/26-2001《环境空气质量标准》 GB3095-96《恶臭污染物排放标准》 GB14554-93《污水排入城市下水道水质标准》 CJ3082-1999《城市污水处理厂污水污泥排放标准》 CJ3025-93 <<给水排水管道工程施工及验收规范>>(GB50258-97) <<建筑结构荷载规范>>(GB50009-2001)(2006版) 其它相关的设计规范、规程。

城市小型污水处理厂设计

浅谈城市小型污水处理厂的设计 摘要:不同规模的处理厂的设计原则基本相同,主要是以节省 基建投资和运行费用的为主要目的,而实现的具体措施则有所不同。本文研究的是小型污水处理厂在设计中需注意的问题,主要针对日处理规模在3000-20000m3之间。笔者认为,这种规模的污水 处理厂,在工艺方案选择、设备选型、总平面布置方面也存在值得总结和注意的原则和特点。 关键词:小型污水处理厂、sbr法、氧化沟法、cast工艺、总 图布置 on the city design of the wastewater treatment plant chen qiong anhui province susong county land resource management bureau abstract: different scale treatment plant design principle is basically the same, mainly to save construction investment and operation cost as the main purpose, and the implementation of specific measures are different. this paper is a study of the small sewage treatment plant on the problems needing attention in design, mainly for the daily processing scale of 3000-20000m3 in between. the author thinks, the scale of the sewage treatment plant, the selection of process scheme, equipment selection, general layout are worth to sum up and

污水处理厂的设计方案审批稿

污水处理厂的设计方案 YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】

污水处理厂的设计方案 一、工程概述 城市污水处理厂的设计工作一般分为两个阶段,即初步设计和施工图设计。城市污水处理厂的设计工作内容包括确定厂址、选择合理的工艺流程、确定污水处理厂平面与高程的布置、计算建(构)筑物等。 1、设计资料的收集与调查 (1)建设单位的设计任务书 包括设计规模(处理水量)、处理程度要求、占地要求、投资情况等。 (2)收集相关资料 包括原水水质资料、当地气象资料(温度、风向、日照情况等)、水文地质资料(地下水位、土壤承载力、受纳水体流量、最高水位等)、地形资料、城市规划情况等。 (3)必要的现场调查 当缺乏某些重要的设计资料时,则现场的调查是必需的。 2、厂址选择 城市污水处理厂厂址选择是城市污水处理厂设计的前提,应根据选址条件和要求综合考虑,选出适用的、系统优化、工程造价低、施工及管理方便的厂址。

二、处理流程选择: 污水处理厂的工艺流程是指在达到所要求的处理程度的前提下,污水处理各单元的有机组合,以满足污水处理的要求。 1、污水处理流程的选择原则: 经济节省性原则; 运行可靠性原则; 技术先进性原则。 2、应考虑的其他一些重要因素: 充分考虑业主的需求; 考虑实际操作管理人员的水平。 本次设计采用生物好氧处理法。好氧生物处理BOD5去除率高,可达90%~95%,稳定性较强,系统启动时间短,一般为2~4周,很少产生臭气,不产生沼气,对污水的碱度要求低。 污水处理工艺流程图如下: 平面图:

小型污水处理厂设计方案说明

金川县观音桥镇特色魅力乡镇污水处理厂 设计方案 四川东升工程设计有限责任公司 二O一二年四月

目录 一、项目概况 (1) 1.1项目名称 (1) 1.2 项目地点 (1) 二、工程规模 (1) 2.1 给水规划 (1) 2.2 排水规划 (1) 2.4 人口 (1) 2.4 工程规模确定 (1) 三、设计水质 (2) 3.1 进水水质 (2) 3.2 排放标准 (2) 四、污水处理厂工艺方案的选择 (3) 4.1 生物脱氮除磷的必要性 (3) 4.2生物脱氮除磷的可行性 (4) 4.3污水处理工艺 (5) 4.3.1污染物去除原理及方法选择 (5) 4.3.2生物脱氮除磷的可行性 (7) 4.3.3常规脱磷除氮污水处理工艺 (8) 4.3.4 工艺拟定方案 (17) 4.4深度处理 (17) 4.4.1 滤池的选择 (20) 4.4.2 化学除磷 (24) 4.5污泥处理工艺选择 (27) 4.6出水消毒方案 (27) 五、工艺方案设计 (30) 5.1 主要处理构筑物 (31) 5.1.1 粗格栅提升泵房 (31) 5.1.2 细格栅渠、曝气沉砂池 (32) 5.1.3 氧化沟 (34) 5.1.4 二沉池 (35) 5.1.5 纤维滤池及反冲洗泵房 (35) 5.1.6 污泥回流泵井 (36) 5.1.7 紫外线消毒渠 (37) 5.1.8 浓缩脱水机房 (37) 5.2 主要工程量统计 (39) 5.2.1 主要建(构)筑物一览表 (39) 5.2.2 主要工艺设备一览表 (41) 六、投资估算(方案一) (1)

6.1工程概况 (1) 6.2编制依据 (1) 6.3各项指标分析(详见附表一) (2) 七、投资估算(方案二) (1) 7.1工程概况 (1) 7.2编制依据 (1) 7.3各项指标分析(详见附表一) (2)

城市生活污水处理设施工艺方案

城市生活 污水处理设施 工 艺 方 案 环境工程有限公司二零一三年一月 生活污水处理系统设计方案

<摘要>●污水处理的总体设计思想 本着技术先进成熟、运行稳定可靠切合项目实际、降低运行费用、操作管理简单、总体设计合理的原则,通过对该综合污水的水量、水质及站址特点分析,结合当今世界上生活污水处理最新技术,确定以“厌氧水解+好氧生物接触氧化”为核心处理工艺,以“厌氧水解池和二段生物接触氧化池”为核心处理单元,配合以埋地式布置形式和全自动运行方式的基本设计框架。在处理污水的同时注意污泥的处理,不对环境产生二次污染,使得该污水处理装置能够达到日处理量为600吨,出水标准为《污水综合排放标准》18918-2002一级B标准。 ●污水处理站主要经济技术指标 污水处理站设计处理能力600m3/d, 全天24小时连续运行,即25m3/h。 ●设计特点 (1)先进成熟的处理工艺; (2)整体埋地的土建式结构; (3)无需专职人员管理的全自动运行方式; (4)低能耗的二级生物处理; (5)无剩余污泥处置问题; (6)科学的降噪措施; (7)巧妙的除臭设计; (8)方便的维护检修; 1 概述

1.1 项目概况 生活污水排污总量为600 m3/d,排水体制为雨污分流。生活污水主体来源于居民生活区,温泉大酒店等,根据江苏环境保护厅等相关部门的有关排污标准和要求,该地区的污水汇集经二级处理达到《污水综合排放标准》18918-2002一级B标准后,方可排入河道。 1.2 设计依据 1.2.1 政府部门要求; 1.2.2 业主提供的现场环境和现场调研收集的有关资料; 1.2.3 相关的法规与技术标准: 1.2.3.1 《江苏省环境工程设计管理规定和技术要求》 1.2.3.2 《建设项目环境保护设计规范》(1996) 1.2.3.3 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 1.2.3.4 《城市区域环境噪声排放标准》(GB8978-1996) 1.2.3.5 《给水排水工程结构设计规范》 1.2.3.6 《建筑给排水设计规范》 1.2.3.7《室外排水设计手册》 1.2.4 我公司在生活污水处理方面的工程实践经验。 1.3 设计规范与设计内容 本设计规范限于拟建污水站界内,包括污水处理的工艺、土建及电气设计。 2 污水站建设规模及要求 2.1 设计处理水量的确定 根据政府提供的有关资料的相关文件要求,污水站的设计处理水量按600m3/d考虑。污水站采用全天24小时连续运转方式,则设计小时处理量为25m3/h。 2.2 设计处理水质的确定 2.2.1 进站水质 根据政府提供的有关资料的相关文件要求,确定该地区的水质为中常浓度生活污水,综合污水汇集后的水质为:

污水处理厂BOT项目建设方案(三)

三、项目建设内容和方案(二) 1、污水处理规模 一期:污水量2.0万m3/d, 二期:污水量 4.0万m3/d。 2.处理工艺:二段生物接触氧化法污水处理工艺,污泥处理采用污泥直接浓缩脱水工艺。 2.1污水处理工艺流程 污水从厂区外截污干管引入厂内至排水泵房进水池,由泵提升后依次进入沉砂池、生物反应池进行物理和生化处理,最终经消毒后的出水排出。 2.1.1分组 分组原则: (l)适应污水进水水质和水量不断变化的要求: (2)适应维修、养护和事故工况; (3)增强污水处理厂运行管理的调控能力和灵活性。 处理构筑物分2组,每组3.0万m3/d,两组处理能力为6.0万m3/d。 3.厂区建设方案 3.1总图布置及高程设计 3.1.1总图布置 拟建的污水处理厂位于*****************************村,污水处理厂占地总面积为40000m2。 厂区总平面布置遵循如下原则: 1)功能分区明确,构筑物布置紧凑,减少占地面积。 2)流程力求简短、顺畅,避免迂回重复。 3)厂区绿化面积不小于71%,总平面布置满足消防要求。 4)交通顺畅,使施工、管理方便。 厂区平面布置除了遵循以上原则外,具体应根据城市主导风向、进水方向、排放水体位置、工艺流程特点及厂址地形、地质条件等因素进行布置,即要考虑流程合理、管理方便、经济实用,还要考虑建筑造型、厂区绿化及与周围环境相协调等因素。 厂区平面布置中,将厂前区与生产区分开,厂前区主要布置综合楼、传达室等附属建筑物。生产区按流程由东南向西北布置,进水管线顺畅,厂区中部布置污泥脱水间和配电中心等。 3.1.2 厂区道路 参照污水处理厂辅助工程的建设标准,为方便厂内运行、运输及维护、管理,厂区道路布置基本成环状,主要道路宽6米,次要道路宽4米,人行道宽2.0米,道路最小转弯内半径4米,厂前区设置小型广场。 3.1.3 地下管线及管线综合 管线综合的基本原则是:污水、污泥工艺管道流程顺畅,各种管线的相互平面和垂直间距满足有关地下管线综合的规定,平面布置在保证管线功能的前提下使管线尽可能短;竖向布置在满足最小覆土深度要求的条件下使各种管线埋深尽可能浅;当管线交叉时,原则上压力管道让重力管道,小管道

污水处理工程设计方案

污水处理工程设计方案 【最新资料,WORD文档,可编辑修改】 目录 第一章概述-----------------------------------2第二章工程概述-------------------------------4第三章污水处理工艺设计-----------------------10第四章主要处理构筑物及设备-------------------15第五章工程投资估算---------------------------21第六章技术经济分析---------------------------25第七章治理效果分析---------------------------27第八章配套工程-------------------------------28第九章组织机构及人员编制---------------------29第十章工程项目实施计划及管理-----------------30第十一章污水处理站内总图设计-------------------32第十二章事故应急预案---------------------------34

第一章概述 1.1废水来源 陶瓷加工废水是以粘土、长石、石灰石等为原料填加适当分散剂和水分成型锫烧后成陶瓷的生产过程中排出的废水。生产废水主要来自原料制备、釉料制备工序及设备和地面冲洗水、窑炉冷却水,SS 是陶瓷工业生产废水的主要特征污染物,其浓度较高,在废水中的分布差异较大。陶瓷行业废水主要产生于生产过程中的球磨(洗球)、压滤机滤布清洗、施釉(清洗)、喷雾干燥、磨边抛光等工序,另外在原料运输洒落及厂内地面粉尘被雨水冲刷时也带来一定的高浊度、高悬浮物废水。 不同的生产工艺,不同的产品,废水的成分也不同,但最主要的污染因子便是悬浮物(SS),因此只要对SS进行有效削减,其余各污染因子浓度便能随之被控制在排放标准之内,实际上是对含高悬浮物高浊度水的处理。陶瓷废水的各种固体物质构成了其污染物最明显的部分,大颗粒悬浮物可在重力作用下沉降,而细微颗粒包括悬浮物和胶体颗粒,是造成水浊度的根本原因。 1.2 废水的特点 本企业日产生废水量为1000 m3/d,生产时间为白天,夜间没有生产,同时也没有废水排放。即1000 m3/d的废水在白天排放完毕;因此本方案设计时以125 m3/h设计,确保系统白天(8小时)废水处理能力达到1000 m3/d。 其污染因子及水质指标如下: PH: 6~6.5; SS: 500~8000 mg/l;

污水处理厂初步设计方案及施工图设计

污水处理厂初步设计方案及施工图设计 污水处理厂初步设计方案及施工图设计 污水处理厂初步设计方案及施工图设计 1 污水处理厂初步设计方案及施工图设计 第一章概述 1.1工程概况 ⑴项目名称:某县污水处理厂工程⑵项目主管单位:某县建设委员会 ⑶项目建设单位:某县城市建设经营发展有限公司 ⑷工程规模:4万m3/d(其中一期工程2万m3/d,二期工程2万m3/d)。本次投标的设计内容为一期工程初步设计及施工图设计。 ⑸工程内容:处理能力2万m3/d的污水处理厂,不包括市政污水管网工程。 ⑹污水处理厂厂址:某县城北部杨家沙滩,南侧距离某城区北外环线约1500米,东侧紧邻青通河。 ⑺污水厂一期工程设计水质 a.设计进水水质 CODcr: 300mg/L BOD5: 150mg/L SS:

250mg/L NH3-N: 30mg/L TP: 2.5mg/l b.设计出水水质 CODcr: ≤60mg/L BOD5: ≤20mg/L SS: ≤20mg/L TN: ≤20mg/L NH3-N: ≤8mg/L(温度小于12℃时为15mg/L) TP: ≤1.0mg/L 粪大肠菌群:≤104个/L ⑻工程项目现场熟悉情况 投标文件准备阶段,我公司组织有关人员两次赴某县踏勘现场,并就项目基本情况与走访了县有关部门,在此基础上并结合本公司的设计、运行经验,提出如下设计 2 污水处理厂初步设计方案及施工图设计 思路: a.省级经济开发区某县工业园规划面积8km2,目前近百家企业入驻园区,园区工业废水水量、水质对某县污水处理厂将来的运行影响不可忽视,污水处理工艺必须耐水质、水量的冲击影

污水处理厂初步设计方案及施工图设计

污水处理厂初步设计方案及施工图设计

第一章概述 1.1工程概况 ⑴项目名称:某县污水处理厂工程 ⑵项目主管单位:某县建设委员会 ⑶项目建设单位:某县城市建设经营发展有限公司 ⑷工程规模:4万m3/d(其中一期工程2万m3/d,二期工程2万m3/d)。本次投标的设计内容为一期工程初步设计及施工图设计。 ⑸工程内容:处理能力2万m3/d的污水处理厂,不包括市政污水管网工程。 ⑹污水处理厂厂址:某县城北部杨家沙滩,南侧距离某城区北外环线约1500米,东侧紧邻青通河。 ⑺污水厂一期工程设计水质 a.设计进水水质 : 300mg/L COD cr BOD : 150mg/L 5 SS: 250mg/L -N: 30mg/L NH 3 TP: 2.5mg/l b.设计出水水质 :≤60mg/L COD cr BOD :≤20mg/L 5 SS:≤20mg/L TN:≤20mg/L -N:≤8mg/L(温度小于12℃时为15mg/L) NH 3 TP:≤1.0mg/L 粪大肠菌群:≤104个/L ⑻工程项目现场熟悉情况 投标文件准备阶段,我公司组织有关人员两次赴某县踏勘现场,并就项目基本情况与走访了县有关部门,在此基础上并结合本公司的设计、运行经验,提出如下设计

思路: a.省级经济开发区某县工业园规划面积8km2,目前近百家企业入驻园区,园区工业废水水量、水质对某县污水处理厂将来的运行影响不可忽视,污水处理工艺必须耐水质、水量的冲击影响。因此,本投标污水处理工艺采用具有A2/O法功能的氧化沟为核心的二级生化处理工艺。 氧化沟中几十倍于进水的循环混合液使进水达到快速混合稀释, 对污水的水质水量具有较强抗冲击负荷能力,出水水质稳定。 氧化沟法不需要像A2/O 法那样为了进行反硝化专门设置一套内循环系统, 它可通过特有的构造形式进行内循环以满足反硝化的需要, 节约了能耗和运行费用。 b.氧化沟停留时间的确定 采用较长的硝化和反硝化时间,有利于充分的硝化和反硝化,提高二级出水的脱氮率。这种强化二级处理的做法虽较常规二级生化处理增加部分工程投资,但强化二级处理后,可以简化本污水厂将来的排放标准由现在的《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中表1一级标准的B标准提高到一级标准的A标准的升级改造的处理工艺,减少工程投资、运行费用及方便运行管理。 c.氧化沟型式和曝气设备的选择 城市污水处理在某县尚属起步阶段, 污水处理方面所需的技术人员和管理人员缺乏,所选氧化沟型式和曝气设备必须同时考虑这些因素(包括污水厂运行成本及设备维修等)。因此, 本投标氧化沟型式采用由功能不同的厌氧区、缺氧区和好氧区组成的氧化沟处理工艺,氧化沟曝气设备采用倒伞式表面曝气机。 本氧化沟工艺除具有一般氧化沟的共同优点外,还具有以下特点: a)氧化沟内设独立的缺氧区,与氧化沟前置的厌氧区结合,组成了一个完整的A2/O生化处理系统。 b)回流活性污泥回流至氧化沟厌氧区,在此区域内混合液的基质浓度很高,有利于聚磷菌对基质的摄取。 c)好氧区采用完全混合式的循环流流态,对水质水量变化的适应能力较强,耐一定的冲击负荷。 d)采用表曝机曝气,水力提升及混合能力好,可增加池深,减少占地面积。 e)表曝机充氧能力强,动力效率高(一般情况下:表曝机 2.0kgO /kW·h、转刷 2

污水处理厂设计方案

江西某县污水处理厂工程设计 一、设计任务 设计水量4万m3/d,进水水质BOD 5 :100~150mg/L,SS:200~250mg/L, COD Cr :200~300mg/L,NH 4 -N:35mg/L。污水排放执行《城镇污水处理厂污染物排 放标准》(GB18918-2002)一级B标准。 二、工艺流程选择 1、工艺流程方案比较 (1)生物脱氮法。目前,国内外对氨氮废水实际处理中使用较成熟的处理方法是传统的前置反硝化生物脱氮法,如A/O、AA/O工艺等,都能在一定程度 上去除废水中的氨氮。其基本原理是首先将废水中的NH 3-N转化为NO 2 --N,再将 NO 2--N氧化为NO 3 --N。然后再将NO 3 --N转化为NO 2 --N,最终转化为N 2 。A/O、AA/O 两种工艺都是在传统活性污泥基础上发展起来的,与传统活性污泥方法相比,不仅能使出水中的BOD 5 达标排放,而且对废水中COD和氨氮也能在一定程度上进行处理。AA/O工艺较A/O工艺一个明显的特点是增加了厌氧阶段。厌氧阶段主要是水解酸化过程。邵林广等对AA/O和A/O系统处理焦化废水进行了比较,发现AA/O工艺处理焦化废水的效果优于A/O工艺。 (2)物理化学脱氮法。国内外采用物理化学的脱氮方法很多,大多数都是作为生物处理的预处理手段。主要有蒸氨法、吸附法、折点加氯法、催化湿式氧化法、烟道气中和法和化学沉淀法等。 蒸氨法的基本原理是在碱性条件下,用蒸汽气提将废水中氨氮转化成游离氨氮被吹出,以达到去除废水中氨氮的目的。蔡秀珍等对高浓度氨氮废水(3000~4000mg/L)进行了蒸吹处理,氨氮的去除率可达到95%以上。虽然蒸氨法具有工艺流程简单、操作简便和去除率高的优点,但是游离氨会对大气造成二次污染。此外,由于蒸氨过程要在碱性条件下进行,需消耗大量碱,生产成本比较高,且蒸氨废水中的氨氮浓度仍不能达到国家排放标准。 吸附法是利用吸附剂很大的比表面积和很强的吸附能力,将废水中的金属离子、有机物牢固地吸附在吸附剂表面,从而使废水得到净化。张晓丽等利用天然沸石和NaCl再生处理后的沸石对煤气厂的焦化废水进行了吸附法脱氮试

(完整版)2500吨天污水处理厂设计方案

2500吨/天污水处理厂设计方案 1、一个江苏中部镇级污水处理厂,日处理量2500吨/天,废水来源其中约 2000吨/天为镇区居民生活污水,500吨/天为镇上一个印染企业排放的印染废水(企业已经采取了pH调节+混凝沉淀预处理,出水COD在400~600 mg/l 之间),综合废水按照进水COD=250~ 350mg/l设计,SS=180mg/L,氨氮=25~ 40mg/L,TP=6~14mg/l; 2、要求出水达到城镇污水处理厂污染物排放标准GB18918-2002中规定的一级B标准 3、具体处理工艺自由选择; 4、考虑到实际运行管理人员缺乏,尽可能采用管理简单方便; 5、场地来源相对容易,最后污泥采用填埋处置,建议不采用污泥消化处理; 6、现场场地平整,基本没有地势差异; 7、进水管管径DN600,管底标高-1.20米;出水采用DN600水泥管,要求排放点管底标高不低于-0.80米。

设计方案如下: 1.设计水质 (1).进水水质 生活污水和工业污水混合后的水质预计为:BOD5 = 200 mg/L ,SS = 180 mg/L ,COD = 300 mg/L ,NH4+-N = 30 mg/L ,总P = 8 mg/L 。 (2) 出水水质 出水达到城镇污水处理厂污染物排放标准规定的一级B 标准。BOD5 = 30 mg/L ,SS = 30 mg/L ,COD = 120 mg/L ,NH4+-N = 25 mg/L ,总P = 1 mg/L 。 (3)进水流量 设计日最大流量 Qmax=Q 生活+Q 工业 =2500t/d=2500m3/d=0.0289m3/s 2.处理构筑物设计 2.1格栅 格栅用以去除废水中较大的悬浮物、漂浮物、纤维物质和固体颗粒物质,以保证后续处理单元和水泵的正常运行,减轻后续处理单元的负荷,防止阻塞排泥管道。 格栅的设计计算主要包括格栅形式选择、尺寸计算、水力计算、栅渣量计算等。 2.1.1栅条间隙数n : max Q n bhv = 式中:max Q ——最大设计流量,s m /3 ; b ——栅条间隙,m ,取b =0.03m ; h ——栅前水深,m ,取h =0.4m ; v ——过栅流速,m s ,取v =0.9m s ; αsin ——经验修正系数,取α= 60o ; 则 max Q n bhv = 259.04.003.060sin 0289.0≈???=? 2.1.2有效栅宽 B :(1)B S n bn =-+ 式中:S ——栅条宽度,m ,取0.01 m 。

××化工废水处理设计方案

××××环境工程有限公司 永川金翔化工污水处理工程 设 计 方 案 重庆天雄机电设备有限公司 二○××年××月××日

目录 第一章总论 (3) 1.1项目概况 (3) 1.2污水特征 (4) 1.2.1污水水量 (4) 1.2.2污水水质(建设方提供) (5) 1.3设计依据 (6) 1.3.1排放标准 (6) 1.3.2主要参考资料 (6) 1.4设计原则 (7) 1.4.1污水处理工艺选择原则 (7) 1.4.2 污泥处理工艺选择原则 (8) 1.5设计范围 (8) 第二章工艺选择及说明 (9) 2.1污水处理工艺选择 (9) 2.1.1污水常用处理工艺 (9) 2.1.2 污水处理工艺 (13) 2.2污水处理工艺流程图 (14) 2.3污水处理工艺说明 (17) 2.3.1 污水处理工艺特点 (17) 2.3.2 工艺流程说明 (17) 2.3.3各污水处理系统去除率说明 (18) 2.3.4 污水处理设施总平面布臵 (18) 2.3.5污水站高程布臵 (19) 2.3.6处理设施、设备的选择 (19) 第三章设备设计参数 (21) 第四章投资概算及经济技术分析 (25) 4.1概算范围 (25) 4.2概算依据 (25) 4.4.1污水达标处理运行电费 (26) 4.4.2 污水处理运行药费 (27) 4.4.3 污水处理运行人工费 (27) 4.4.4 运行费用合计 (28) 第五章劳动安全 (29) 第六章服务承诺 (30) 6.1工程建设前期 (30) 6.2工程建设期间 (30) 6.3调试验收期 (30) 6.4运行服务期 (30)

第一章总论 1.1项目概况 重庆永川金翔化工厂(现已关停)紧邻成渝铁路和成渝高速公路,关闭前具有年产6万吨煤焦油和2.5万吨碳黑生产能力,生产过程中产生的含有酚、氰、油、氨、多环芳烃及大量有机物污染物,现滞留于消防水池和循环水池及地表中,对厂区地表水及土壤环境造成严重污染,经检测,水体中超标污染物主要是COD和苯并芘,受其他企业影响部分污水含有少量总氰化物。污水如果不经处理直接排入水体,将会给生态环境带来一系列危害,主要包括: ①有机物(COD)排入水体后,在有溶解氧的条件下,由于好氧微生物的呼吸作用,被降解为CO2、H2O与NH3,同时合成新细胞,消耗掉水体的溶解氧,与此同时,水体水面与大气接触,大气中的氧不断溶入水体,使溶解氧得到补充,这种作用称为水面复氧。若排入的有机物量超过水体的环境容量,则耗氧速度会超过复氧速度,水体出现缺氧甚至无氧;在水体缺氧的条件下,由于厌氧微生物的作用,有机物被降解为CH4、CO2、NH3及少量H2S等有害有臭气体,使水质恶化“黑臭”。 ②氰化物是一种剧毒物质,水中的氰离子通常使生物血液中的血色素、细胞色素、含铁离子的酶和含铜的酪氨酸酶中的金属离子形成氰络合物,使其失去生理活性,以至窒息而死。人体摄入HCN超过50mg 时,在几秒钟到几分钟内即可出现中毒症状,如头痛、眩晕、意识障碍、痉挛、体温下降以致死亡;人如长时间少量摄入将出现慢性中毒症状,如头痛、胸部和腹部有重压感等。氰化物对鱼类有很大的危害,当水中的CN-含量达0.3~0.5mg/L时,即可使鱼致死。 ③苯并芘是一种较强的致癌物,主要导致上皮组织产生肿瘤,如

污水处理厂设计方案(1000吨)

黑龙江农场 生活污水处理工程 设 计 方 案 2010年09月18日

目录 一、总论 0 1.1概述 0 1.2设计依据 0 1.3设计范围 (1) 1.4设计原则 (1) 二、处理水量、水质及处理程度 (2) 2.1处理水量 (2) 2.2设计水质 (2) 2.3处理程度 (2) 三、处理工艺研究 (3) 3.1工艺选择 (3) 3.2工艺流程及说明 (6) 3.3预期处理效果 (9) 四、主要建、构筑物及设备设计 (10) 五、土建设计 (14) 5.1工程地质 (14) 5.2建筑设计 (14) 5.3结构设计 (14) 六、电气与自控 (14)

6.1电气设计原则 (14) 6.2设计范围 (15) 6.3主要用电负荷 (15) 七、公用工程 (16) 7.1给排水 (16) 7.2防冻与保温 (16) 7.3劳动保护 (16) 7.4环境保护 (17) 7.5节能 (18) 7.6采暖通风 (18) 7.7劳动定员 (19) 八、投资估算 (19) 8.1土建费用 (19) 8.2设备费用 (20) 8.3其他费用 (21) 8.4投资费用 (22) 九、运行费用估算 (22) 十、主要技术经济指标 (23) 十一、服务承诺 (23) 附图: 污水处理工程平面布置图

一、总论 1.1 概述 黑龙江农垦857农场位于密山市东南部,北临完达山,南依小兴凯湖,总面积567平方公里。该农场居民在日常生活中会产生一定的生活污水,这些污水如果不经处理任其排入环境水体,不可避免地会污染水源、危害人民群众的健康。根据国家的法律法规和地方环保部门的要求,该农场须建设配套的生活污水处理站处理产生的生活污水,使其达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002表1中的一级B排放标准,方能外排。 为保证污水处理达标排放,我公司根据该农场污水的特点,本着实事求是、真诚合作的原则,在了解相关情况基础上,结合本单位的技术特点和现有成功运行的工程实例,对其治理工程进行整体规划和设计,拟定本设计方案,并提供先进的工艺、高品质的设备和全方位的服务。 1.2 设计依据 (1)《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002; (2)《室外排水设计规范》GB50014-2006; (3)《建筑结构荷载规范》GB50009-2001; (4)《混凝土结构设计规范》GB50010-2002; (5)《建筑结构可靠度统一设计标准》GB50068-2001;

污水处理技术方案

山东XXXX有限公司300m3/d污水处理技术方案

目录 1.概况 2.设计依据、原则及范围 2.1设计依据 2.2设计原则 2.3设计范围 3.废水处理站设计条件 3.1设计规模 3.2进水水质 3.3处理后的水质标准 4.废水处理站处理工艺方案4.1废水的水质特性 4.2工艺流程的选择 4.3主体工艺的确定 5、废水处理工程设计 5.1主要构筑物和设备 5.2平面布置与高程设计5.3电气及自控设计 5.4节能设计 5.5运行管理及劳动定员 6.工程投资概算 7、运行费用分析

1.概况 山东XXXX有限公司生产车间比较多,排放的污水种类比较多,污水成份比较复杂,对环境污染比较严重。公司领导对环境保护比较重视,决定对公司排放的污水全部进行治理。我们根据贵公司的实际情况制订了如下污水处理方案。 2.设计依据、原则及范围 2.1设计依据 2.1.1业主提供的废水水质、水量等基础资料; 2.1.2《污水综合排放标准》(GB8978-1996); 2.1.3《室外排水设计规范》(GBJ14-87,1997年版); 2.1.4《工业企业噪音控制设计规范》(GBJ.87-85); 2.1.5《混凝土结构设计规范》(GBJ10-89); 2.1.6《砌体结构设计规范》(GBJ3-88); 2.1.7《建筑地基基础设计规范》(GBJ7-89); 2.1.8《构筑物抗震设计规范》(GBJ50191-92); 2.1.9《地下工程防水技术规程》(GBJ108-87); 2.1.10《低压配电设计规范》(GB50054-95); 2.1.11其它有关的设计规范和标准。 2.2设计原则 2.2.1本设计方案严格执行有关环境保护的各项规定,废水处理达到国家《污水综合排放标准》GB8978-96中的一级排放标准; 2.2.2本着技术先进、经济合理、运行可靠的原则,采用国内外成熟

城市污水处理厂污泥处置设计方案

城市污水处理厂污泥处置设计方案 1 项目介绍 1.1项目编制单位简介 1.2 项目编制原则 1.3 项目编制范围 1.4 采用的规范和标准 2 污泥处理技术的比较与选择 2.1污泥的处置方法概述项目 2.2、污泥处理处置方法简述 2.3、国内、外污泥处理和处置简述 1.1项目编制单位简介 1.2 项目编制原则 在污泥处理有关文件的指导下,坚持可持续发展战略原则,并在调研国内外污泥处理技术的基础上,针对污水处理厂的实际情况,选用适宜的处理方案。做到工艺合理、运行可靠、管理方便、环保节能,实现污泥无害化、资源化处理的目标; . 严格执行国家和省政府制定的有关法规和相关标准,根据城市污水厂污泥的特点、当地气候条件、地形情况、水文地质特征做好各项环境保护措施,使工程周围的环境卫生受到的污染减少到最低程度;

. 在确保环保达标的前提下,尽量节约投资及运行费用。 1.3 项目编制范围 本系统处理污水处理厂经过浓缩后的污泥。 本方案编制范围从污泥浓缩池开始,到干化成品送出处理区为止,包括处理工艺流程的设计,处理区的设计、建设、处理装置的购置和安装、脱水固剂的选择、以及污泥处理设施的调试运营。 1.4 采用的规范和标准 本报告采用的规范和标准为: 1 《城市生活垃圾卫生填埋技术规范》(CJJl7—2001); 2 《生活垃圾填埋污染控制标准》(GBl6889—2001); 3 《城市生活垃圾卫生填埋处理工程项目建设标准》(建标[2001]101号); 4 《城市生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规程》(CJJ93-2003); 5 《生活垃圾填埋场环境监测技术标准》(CJ/T3037); 6 《恶臭污染物排放标准》(GB14554—93); 7 《污水综合排放标准》(GB8978—1996); 8 《环境空气质量标准》(GB3095—1996); 9 《大气污染物综合排放标准》(GBl6297—1996); 10 《城市防洪工程设计规范》(CJJ50-1992); 11 《建筑设计防火设计设计规范》(GBJ16-1987); 12 《堤防工程设计规范》(GB50286—1998);

污水处理厂的设计方案

污水处理厂的设计方案 一、工程概述 城市污水处理厂的设计工作一般分为两个阶段,即初步设计和施工图设计。 城市污水处理厂的设计工作内容包括确定厂址、选择合理的工艺流程、确定污水处理厂平面与高程的布置、计算建(构)筑物等。 1、设计资料的收集与调查 (1)建设单位的设计任务书 包括设计规模(处理水量)、处理程度要求、占地要求、投资情况等。 (2)收集相关资料 包括原水水质资料、当地气象资料(温度、风向、日照情况等)、水文地质资料(地下水位、土壤承载力、受纳水体流量、最高水位等)、地形资料、城市规划情况等。 (3)必要的现场调查 当缺乏某些重要的设计资料时,则现场的调查是必需的。 2、厂址选择 城市污水处理厂厂址选择是城市污水处理厂设计的前提,应根据选址条件和要求综合考虑,选出适用的、系统优化、工程造价低、施工及管理方便的厂址。 二、处理流程选择: 污水处理厂的工艺流程是指在达到所要求的处理程度的前提下,污水处理各单元的有机组合,以满足污水处理的要求。 1、污水处理流程的选择原则: 经济节省性原则; 运行可靠性原则; 技术先进性原则。 2、应考虑的其他一些重要因素:

充分考虑业主的需求; 考虑实际操作管理人员的水平。 本次设计采用生物好氧处理法。好氧生物处理BOD5去除率高,可达90%~95%,稳定性较强,系统启动时间短,一般为2~4周,很少产生臭气,不产生沼气,对污水的碱度要求低。 污水处理工艺流程图如下: 平面图: 三、污水处理工程设计计算: (一)、设计水量,水质及处理程度: 平均流量:5万吨/天,变化系数1.4; 进水:COD:400 mg/L,BOD:300 mg/L,SS:350 mg/L; 出水:COD: 60 mg/L,BOD: 20 mg/L,SS: 20 mg/L; 处理程度计算:COD:(400-60)/400=85% ; BOD:(300-20)/300=93.3% ; SS:(350-20)/350=94.3% 。 (二)、格栅及其设计: 格栅是由一组平行的金属栅条制成,斜置在污水流经的渠道上或水泵前集水井处,用以截留污水中的大块悬浮杂质,以免后续处理单元的水泵或构筑物造成损害。 设计中取二组格栅,N=2组,安装角度α=60° Q 设计水量=平均流量×变化系数=0.810 m3/s 2、格栅槽宽度:

污水处理厂设计方案

污水处理厂设计方案 第一篇设计说明书 1 设计概述 1.1 设计任务 江苏省某市拟建污水处理厂,服务人口为20万,且接纳的工业废水平均日流量为20000m3/d。根据设计资料,设计二级污水处理厂一座,处理水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级标准(B)排放要求。设计内容主要包括:污水水量的计算;设计方案对比论证;污水、污泥处理工艺流程确定;污水、污泥处理单元构筑物的详细设计计算,并配相应的单线草图;厂区总平面布置说明;污水厂环境保护方案;污水处理工程建设的技术经济初步分析等。 1.2 设计依据 1.2.1规范标准 (1)中华人民共和国国家标准,地表水环境质量标准 (GB3838-2002) [S] (2)中华人民共和国国家标准,城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) [S] (3)中华人民共和国国家标准,室外给水设计规范 (GB50013-2006) [S] (4)中华人民共和国国家标准,给水排水工程构筑物结构设计规范(GB2050069 –2002) [S] (5)中华人民共和国城镇建设行业标准,城镇污水处理厂附属建筑和附属设备设计标准(CJJ31-89) [S] (6)中华人民共和国国家标准,总图制图标准(GB/T50103-2010) [S] (7)中华人民共和国国家标准,建筑污水排水制标准(GB/T50106-2010) [S] (8)中华人民共和国国家标准,房屋建筑制图统一标准(GB/T050001-2010) [S] (9)中华人民共和国国家标准,室外排水设计规范(GB50014-2006) [S]

城市生活污水处理方案

引言 水是人类的生命之源,它孕育和滋养了地球上的一切生物,并从各个方面为人类服务。但是,水环境中的淡水资源却很少,仅占总量的2.53%,而目前能供人类直接取用的淡水资源仅占0.22%。加之自然水源的季节变化和地区差异,以及自然水体遭到的普遍污染,致使可能直接取用的优质水量日益短缺,难以满足人们生活和工农业生产日益增长的需求,因此保护和珍惜水资源,是整个社会的共同职责。所以说水资源是基础性自然资源、战略性经济资源,水资源安全属于资源和经济安全。 80年代以来,废水生物处理新工艺的研究、开发和应用,已在全世界范围内得到了长足的进展,并出现了许多新型的废水生物处理技术。这些新工艺有的已在国内外实际工程中得到了良好的应用,有的已显示出其良好的应用发展前景、得到广大的研究者和工程技术人员的关注并正在得到不断深入的研究,他们的共同特点是高效、稳定、节能,并具有对污染物去除的多功能性,大多具有脱氮除磷等深度处理的良好效能,并正朝自动化控制的方向发展。 近年来,随着葫芦岛市新城区的不断扩大,人口和工业产值也随之增加,生活用水和工业用水的需求也急剧扩大,如此必然引起污水量的增加,一系列水环境问题将日益突出。如不及时对新城区的污水进行治理,那么新城区的水环境污染将严重下去,整个城区的生活环境和生态平衡都将受到更为严重的破坏,而这一切的恢复将是十分缓慢的,要为之付出的代价也十分昂贵。因此,必须在该区建立一座生活污水处理厂。新城区污水通过治理可以缓解和减轻水环境污染,缓解水资源的供需矛盾,为城区的经济文化的发展创造有利条件。工程的兴建,一方面为人们提供优质的生活污水,提高人们的生活质量和健康水平;另一方面是工业用水水质得到保障。本设计是针对葫芦岛市新城区的实际情况而设计的。由于该城区生活用水的流量较大、SS含量高、氮磷等也都需要有一定的去除。A2/O 工艺在同时脱氮除磷去除有机物的的工艺中,该工艺流程最为简单,总水力停留时间也少于同类其他工艺,在厌氧—缺氧—好氧交替运行下,丝菌不会大量繁殖,SVI一般小于100,不会发生污泥膨胀等优点。 一概述 1.1 设计任务和依据 1.1.1 设计任务 本设计方案的范围是某市60000m3/d生活污水处理工艺设计,编制内容包括污水处理系统设计计算和污泥处理系统设计计算,辅助构筑物规划,污水厂平面布置和高程布置,设备选型,管道铺设,平面布置,高程计算,,以及完成污水处理厂工艺总平面图,污水处理厂污水和污泥高程图和主体构筑物平剖面图。 1.1.2 设计依据 (1)《城市污水处理及污染防治技术政策》 (2)《污水综合排放标准》DB8978-1996 (3)《城市污水处理厂污水污泥排放标准》CJ3025-93

污水处理改造工程设计方案

xxx污水处理工程改造项目 1概述 1.1工程概况 xxx位于xxxxxx,主要经营范围是煤的洗选。该煤厂存在着厂区冲洗雨水及路面冲洗水处理不达标的情况。为了满足环保要求,保护周围环境,业主特委托我公司对原污水处理系统进行改造及道路喷淋、厂区储水调配的新建。 1、污水来源 根据现场情况及业主提供的资料,本次设计污水主要来源为:①根据业主提 供的资料,在雨天天气时,下雨开始半个小时后,厂区路面即冲洗干净,该部分污水需收集起来进行处理,水量按中雨降水量计算半个小时内污水约81m3;半个小时后的雨水经水渠汇集到原清水池中,经沉淀后干净的雨水直接排放或回到二区储水池进行综合利用;②根据业主要求,为了降低煤尘,需在运煤道路两边安装喷淋系统,按照每天喷淋系统工作2小时计算,考虑到部分水量的蒸发吸收,每天产生污水约18m3。综上所述每天能产生的污水量约99m3。故我公司根据每天产生的污水水量,设计一座处理能力为120m3/d的污水处理系统。 污水处理系统产生的污泥若直接用泵抽到业主原有污泥中转系统中,需运输距离有200多米,运行成本大;且该处理系统所处的地势为厂区地势最低处,泥管易造成堵塞,考虑到以上因素,本次设计采用在池体上设置行车,利用行车连接的污泥抓斗,将污泥抓进设计的干化场内进行晾干,滤液回流到系统中再处理, 2、道路喷淋 喷淋系统的水源为厂区内的深井水,根据业主提供的井水数据,井水硬度较高,为了避免喷淋管道堵塞,需先对井水进行软化处理。根据业主提供的厂区平面图,本次需进行喷淋的道路长度约为1100m,喷淋系统管材采用不易结垢的PPR,喷头采用纯铜的雾化喷头。

3、厂区储水相互调配系统 储水调动系统以二区储水池为中心,污水处理系统中清水池的水经泵打到二区储水池中;一区鱼塘的水经水渠自流到二区储水池中;二区储水池中的水经泵打到生产区进行综合利用。 2水量、水质及排放标准 2.1污水水量 经过计算,污水处理系统设计处理量为120m3/d。 2.2进水水质 由于业主暂未提供相关进水水质数据,因此以下进水水质数据是根据我公司多年类似工程经验所得,具体见表2-1: 2.3排放标准 根据资料,经污水处理系统处理后,出水水质达到《涧河流域水污染物排放标准》(DB41/1258-2016)表2中水污染物重点控制项目排放限值,具体见表2-2。

相关文档
相关文档 最新文档