1,常见疑难问题之纯住宅消防

某高层(高度小于100m)住宅楼底部设有多套一到两层的小商铺,每套总面积均小于300m2,此时的电气消防,是按纯住宅还是商住楼设计?如此建筑,要设火灾自动报警系统吗?答:(1)“住宅楼底部设有多套一到两层小商铺,每套总面积均小于300m2”,这根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006附录,应划分为“商业服务网点”;另根据《高规》GB50045-95(2005年版)第1.0.3.1条,住宅底部设有商业服务网点的建筑物,属于居住建筑(含住宅),而不属于商住楼。故此时电气应按住宅建筑设计。

(2)对于建筑高度不超过100m的住宅建筑,可执行《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第13.1.3条:“下列民用建筑应设置火灾自动报警系统:……1)有消防联动控制要求的一、

二类高层住宅的公共场所”。

2,常见疑难问题之接地电阻

防雷接地与其它工作及保护接地共用接地装置时,接地电阻值必须按接入设备中要求的最

小值确定。该最小值在图纸中如何表达?

答:接地通常分为两大类:功能性接地及保护性接地。功能性接地主要包括工作接地、直流接地、屏蔽接地、信号接地等;保护接地主要包括防电击接地、防雷接地、防静电接地、

防电化学腐蚀接地等。

设计者应充分知晓上述接地分类及其对于接地电阻的不同要求,从而在设计图纸中提出具体要求。参照《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第11、12、22及23章的相关规定,

在常规情况下:

1)低压系统中,配电变压器中性点的接地电阻不宜超过4Ω;

2)配电变压器位于建筑物外部时,低压电缆在引入该建筑物处,对于TN-S或TN-C-S系统,PE线或PEN线应重复接地,接地电阻不宜超过10Ω;对于TT系统,PE线单独接地,接地

电阻不宜超过4Ω;

3)对于第二、三类防雷建筑物,当专引人工防雷引下线时(该情形极少),每根引下线的冲击电阻分别不宜大于10Ω、30Ω; 当利用自然防雷引下线时,每根引下线的冲击电阻数

值可不做规定;

4)除另有规定外,电子、信息及计算机设备接地电阻值不宜大于4Ω;

5)当采用共用接地方式时,其接地电阻应以诸种接地系统中要求接地电阻最小的数值作为依据。除另有规定外,诸种接地系统与防雷接地系统共用接地体时,接地电阻值不应大于

1Ω。

另须特别注意:判断建筑物内的电子、信息及计算机设备的存在与否,一般是以其设备机

房及主机设备的存在与否作为重要衡量标志的。

3,常见疑难问题之SPD

TN制式下,三相电源系统中SPD只数如何确定?其前端是否一定加设保护电器?保护电器

的大小及极数?

答:(1)根据《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版)第6.4.5条中的图6.4.5-2之注:“当采用TN-C-S或TN-S系统时,在N与PE线连接处电涌保护器用三个,在其后N 与PE线分开处安装电涌保护器时,用四个,即在N与PE线间增加一个,类似于图6.4.5-1”。借鉴相关资料,也为便于量化,特补充约定如下:在N线与PE线分开后的10m以内,SPD 采用三只或四只均可;当N线与PE线分开后的距离大于10m时,SPD应采用四只。(2)根据《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004第5.4.1.5条,“浪涌保护器应有过电流保护装置,并宜有劣化显示功能”。

(3)SPD前端设置的保护电器的极数或个数,应与SPD设置个数相同,即三只SPD对应三极(只)保护电器,而四只SPD对应四极(只)保护电器。该保护电器既要满足短路分断能力要求,又不允许在规定雷电冲击放电电流下开断。该保护电器或其技术参数也可由SPD

制造商配套提供。

4,常见疑难问题之四极开关

什么情况下要使用三相四极开关?

答:三相四极开关使用要点:

①为避免断N隐患,应慎用四极开关。TN-C(非指TN-C-S)系统严禁采用四极开关。

②在TN系统中,凡有N线电流流经的三相电源回路中,若须装设三相漏电保护开关,则RCD

本身应为四极(或三极四线)开关。

③引接于两种不同接地系统的电源(即“不共地的两个电源”)的双电源转换开关,应采用四极开关。最典型的如,自工程外部引入的区域人防电源与市电电源之间的切换,应采

用四极开关。

④TT系统的电源进线开关应采用四极开关。

⑤IT系统中当存在中性线时应采用四极开关。

5,常见疑难问题之消防桥架

《建筑设计防火规范》GB50016-2006或《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)里的电气消防章节,经常提到“金属线槽”而少提到“电缆桥架”。请问,什么样

的电缆桥架可与金属线槽等同?

答:①中国工程建设标准化协会标准《钢制电缆桥架工程设计规范》(CECS31:2006)对于“桥架”的定义是,由托架、附件、支(吊)架三类部件构成的、支承电缆线路的、具有连续刚性的结构系统的总称。在房屋建筑工程中,常用桥架一般可分为梯级桥架、托盘桥架(又分为带盖无孔、带盖有孔、无盖有孔等)及槽式桥架等。桥架主要用于敷设电缆。

②线槽尚无明确定义。一般认为,与桥架相比,线槽尺寸相对较小,均属于槽式,具有带

盖板的封闭型结构,主要用于敷设导线。

③在用于敷设消防线路方面,应认为“完全封闭且火灾时不燃”的电缆桥架,才与《建规》

GB50016-2006第11.1.6条第1款或《高规》GB50045-95第9.1.4.1条(2005年版)中所提及的“封闭式金属线槽”等同。而符合此条件的,仅有带盖槽式桥架(不燃型)或带盖

无孔托盘桥架(不燃型)等类型。

④当以桥架布设消防线路时,必须在设计图纸中详细注明桥架类型、规格。

6,常见疑难问题之三级消防负荷

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006第11.1.1条第3款,消防负荷也可能为三级负荷。

那么供电电源只采用一路市电,可否?

答:《建规》GB50016-2006第11.1.1条第3款的条文说明注释:“除了本条第一、二款以外的建筑物、储罐、堆场中的消防用电设备,其供电可以采用三级负荷供电。现有的建筑物、储罐(区)、堆场,要保障其消防用电设备的可靠性,满足三级负荷供电要求是最基本的要求,有条件的工厂应尽量设置2台终端变压器”。

另外,消防设备负荷即使是作为三级负荷,也应执行《建筑设计防火规范》GB50016-2006第11.1.5条,即“消防控制室、消防水泵房、防排烟风机房等消防用电设备及消防电梯等的供电,应在配电线路最末一级配电箱处设置自动切换装置。”也就是说,此时上述消防

用电设备,至少要求有两个回路来供电。

7,常见疑难问题之消防设备过载

根据《低压配电设计规范》GB50054-95第4.3.5条,要求重要设备(如消防设备)配电线路上保护电器的过负载保护,不应作用于切断电路,而仅作用于信号。但对于存在有备用设备的消防设施,如何执行此条?此处的“配电线路”,是仅指末端配电线路,还是包括

由变配电所引出的各级配电线路?

答:①所谓“重要设备”,在民用建筑中,主要是指消防水泵、消防风机等消防用电设备。对于《低压配电设计规范》GB50054-95第4.3.5条,参考相关国标图集,具体实施如下:1)对于无备用设备的消防设备(如防排烟风机),其过负荷保护的热继电器触点,应不动

作于切断其配电回路,而只发出报警信号。

2)对于有备用设备的消防设备(如消防水泵),其过负荷保护的热继电器触点,允许在过载时作用于切断自身配电回路,并能发出报警信号,且实现备用自投。

3)对于上述消防设备最末级断路器,应去除长延时脱扣器,选用仅带短路瞬动保护的脱扣器;或者将断路器长延时脱扣器整定值加大(使其不低于计算电流的1.5~2倍),并按此

整定值选择配电线缆截面。

②对于上述“配电线路”,前两本规范均未明确是仅指末级线路,还是包括由变压器低压侧开始引出的各级线路。而结合《通用用电设备配电设计规范》GB50055第2.4.6条,

关于“交流

电动机过负荷保护”,也规定了:“断电导致损失比过载更大时,不宜装设过载保护,或使过载保护动作于信号。”解读此条,可看出该条规定是仅针对电动机保护电器这一末级而言的。如设计人要求变配电所配出的每一级消防线路的过负荷保护电器,都只是报警而不切断电路,则设计应给出可靠的、具体的线路保护和报警措施。

8,常见疑难问题之保护电器装设部位

配电箱总开关何时必须采用带保护的开关电器(如断路器)?何时必须采用带隔离作用的

开关电器?

答:①《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第7.1.4条规定:“由市电引入的低压电源线路,应在电源箱的受电端设置具有隔离作用和保护作用的电器;由本单位配变电所引入的专用回路,在受电端可装设不带保护的开关电器;对于树干式供电系统的配电回路,各

受电端均应装设带保护的开关电器”。

②《住宅建筑规范》GB50386-2005第8.5.4条规定,“每套住宅应设置电源总断路器,总断路器应采用可同时断开相线和中性线的开关电器”(强条)。本市认定该“总断路器”

应指户箱内的总开关。

③除上述①、②之外,深圳市另约定如下:由本单位变电所供电但距离变电所较远的电源箱,或者电源箱受电端如无隔离及保护电器将造成操作、维修很不方便或很不安全时,建议该电源箱受电端(即“总开关”)也宜设置具有隔离作用和保护作用的电器。

9,常见疑难问题之储油箱容积

柴油发电机一方面要满足不超过8h的燃油需要,还要满足日用油箱间内不超过1m3的储油量,如何协调?当发电机组容量很大时,如何办理?

答:《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95 (2005年版)第4.1.3.3条(强条)、《建筑设计防火规范》GB50016-2006第5.4.3条第3款(强条)及《民用建筑设计通则》GB50352-2005第8.3.3条第3款,均规定:“机房内应设置储油间,其总储存量不应超过8.00h的需要量”。与此同时,《高规》GB50045-95(2005年版)第4.1.10.2条又规定:高层建筑使用丙类液体作燃料时,“中间罐容积不应大于1.00立方米,”柴油是丙类液体,而日用油箱间属于典型“中间罐”,故这条规定也应执行。

上述规范条文需同时满足,不可偏废。因上述8h或1立方米都只是最高限量而非最低限量,故当实际柴油机组按单位小时耗油量的计算值,超过体积限制值时,则可调低发电机运行小时数来解决问题。比如,某单台发电机耗油量为200升/h,则其8h总用油量为200×8=1600升,大于了1 m3(1000升)。此时,可限定该发电机组一次性最多只准运行1000/200=5小时。这样就同时满足了上述不超过8h及1 m3之要求。

但值得注意的是,“运行小时数”不可无限度地降低。参照老版《民规》JGJ/T-92的规定,

最低不宜少于3小时。

当限制发电机运行小时数不够合理时,则可(二选一):1)降低发电机组单机容量而增加发电机组台数,并参照国标图集《工程建设标准强制条文及应用示例》04DX002(房屋建筑部分—电气专业)P39的“布置在地下一层的柴油机房平面示例”的相关做法,遵循一台机

组对应一个油箱间,即实行“1机1个油箱间,N机N个油箱间”;2)在主建筑物外设置储油库。此时,电气专业应提出条件要求,由建筑、动力等专业进行具体设计。

10,常见疑难问题之照明PE线)

室内照明线路是否要单独设置PE线?

答:近年来,我国参照IEC标准,对于《灯具一般安全要求与试验》GB7000.1-2002进行了修改(改后编号为GB7000.1-2007,将于2009年1月起正式实施),规定从实施之日起,我国将不得生产、销售和使用0类灯具。因此,今后建筑物中常规灯具基本为Ⅰ类(因Ⅱ、Ⅲ

类灯具也较少见)。

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002第19.1.6条:“当灯具距地面高度小于2.4m时,灯具的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并应有专用接地螺栓,且有标识”(强条)。因此,带金属外壳灯具(实际应指I类灯具)安装高度低于2.4m

而设计未配PE线,应判违反强条。

此外,《建筑照明设计标准》GB50034-2004中第7.2.12条规定:“当采用Ⅰ类灯具时,灯具的外露可导电部分应可靠接地”。故当Ⅰ类灯具安装高度不小于2.4m而设计未配PE线

时,可判定为违反规范(但不是“强条”)。

从理论上说,照明线路若穿于金属管且该管满足短路热稳定要求时,则该金属管也可充当PE线(可参见《民规》JGJ16-2008第12.5.3条相关规定)。不过,从便于施工及利于满足线路连续性的角度考虑,仍建议此时采用专引导线作为照明PE线为佳(可参见《民规》

JGJ16-2008第12.3.5条相关规定)。

11,常见疑难问题之ATSE具有隔离功能的PC级双电源自动切换开关的前端,是否应加具有隔离、过载及短路保护的断路器?而CB级双电源自动切换开关的前端,是否可以不加该

类隔离电器了?

答:PC级ATSE只负责完成电源转换,不具备保护功能;CB级ATSE除具有电源转换功能外,还具有短路保护功能(另注:CB级ATSE用于消防设备的配电线路时,不应装设直接切断电

路的过负荷保护)。

无论PC级还是CB级,仅就ATSE最本质功能而言,它们只须提供电源转换。而至于隔离、过载及短路保护等其它功能,并非ATSE的内在需求,也不是ATSE自身所能决定的。此时应综合考量配电系统结线方式、ATSE具体装设部位等因素来确定。

换句话就是说,短路、过载或隔离电器设不设,跟ATSE没什么关系:如果系统某处本来就该设那些功能的电器,则有无ATSE,它们照样还得设;如果系统某处本来就可不设那些功能的电器,则有无ATSE,它们照样可以不设。所以问题的关键就是,什么时候才需要设置短路、过载或隔离电器呢?这就得另看一篇博文(编号为1-16):保护电器的装设部位。

12,常见疑难问题之消防栓按钮

不论消火栓按钮线路是否接至消防报警总线,是否还要求:消火栓按钮线路不经中间环节

而直接送至消火栓泵电源控制箱?

答:《建筑设计防火规范》GB50016-2006第8.4.3条:“高层厂房(仓库)和高位水箱静压不能满足最不利点消火栓水压要求的其它建筑,应在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮,并应有保护措施”;《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年

版)第7.4.6.7条:“临时高压给水系统的每个消火栓处应设直接启动消防水泵的按钮,并应设有保护按钮的措施”;根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98第6.3.1.3条要求,消防控制室的控制设备对于室内消火栓应有“显示启泵按钮的位置”的功能。因此,消火栓系统除要求在消火栓处设置直接启动消防水泵按钮之外,当设有消防控制室时,消防控制室尚应具有显示启泵按钮位置的功能。

对于其中的“消火栓处直接启动消防水泵”,深圳市理解为“消火栓按钮启泵控制线路直接引至消火栓泵处控制装置(配电屏、箱)”;而在消防控制室显示启泵按钮位置,可通

过火灾自动报警系统的线路来实现。

13,常见疑难问题之事故照明

事故照明跟应急照明一回事吗?它们跟火灾应急照明又是什么关系?

答:①“事故照明”和“应急照明”在电气含义上没有本质差别。只是前者为较老术语,而后者为较新术语。为了保证国标的严谨性和客观性,建议立即停用“事故照明”,而一律使用现行有效的名词术语——“应急照明”。

②《建筑照明设计标准》GB50034-2004尚无“火灾应急照明”的说法。其第2.0.18条只是规定:“应急照明,就是因正常照明的电源失效而启用的照明。应急照明包括疏散照明、

安全照明、备用照明”。

③在现行《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98和《民用建筑电气规范》JGJ16-2008中,都已出现“火灾应急照明”的称谓。其中《民规》JGJ16-2008第13.8.1条还规定,“火灾应急照明应包括备用照明、疏散照明”。仅就此而言,“火灾应急照明”,可理解为“除安全照明之外的应急照明”,也就是“强调在火警或火灾时必须发挥作用(即保证普通人员安全撤离、消防人员顺利救

火等)的应急照明”。

④严格地说,在房建工程设计中,使用“火灾应急照明”的几率更应多于使用“应急照明”

的几率。

14,常见疑难问题之配电级数

什么叫“配电级数”?

答:(1)现行规范未对“配电级数”给出明确定义。参照《供配电系统设计规范》GB50052-95第3.0.7条条文解释规定:“由低压侧为10kV的总变电所(或地区变电所)配电至10kV 配电所,再从该配电所以10kV配电给配电变压器,则认为10kV配电级数为两级”;再结合《全国民用建筑工程设计技术措施?电气》中第2.2.3条条文解释,可把“配电级数”定义如下:“一个供电回路通过配电装置分配为两个或两个以上分支配电回路的次数”。对于一个配电装置而言,总进线开关与馈出分开关合起来称为一级配电,不因它的进线开关采用断路器或采用隔离开关(或负荷开关)而改变它的配电级数。

简言之,如果一个配电装置(如低压屏,或配电箱,或末端箱等)的分支回路数不小于2,则该配电装置就相当于一级“配电级数”。例如,某变压器通过“低压屏+电表箱+用户箱”给用户配电,且每个(屏)箱体内的分支回路数均不小于2,则低压屏、电表箱、用户箱就各相当于一级“配电级数”,于是该回路从变压器低压出线端直至末端用户,其配电总级

数共为三级。

(2)对于“配电级数”,《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第3.3.1条第6款规定:“10(6)kV系统的配电级数不宜多于两级”(《供配电系统设计规范》GB50052-95第3.0.7条有类似规定);《民规》JGJ16-2008第7.1.4条第1款规定:“变压器二次侧至用电设备之间的低压配电级数不宜超过三级”,但对于非重要负荷,该级数可适当增加,但不宜

过多。

建筑电气施工中常见问题(精)

建筑电气施工中常见问题 摘要:关于施工图设计违反“强制性条文”“工程建设标准强制性条文”(房屋建筑部分)(以下简称“条文”)发布已一年多,各地施工图审查机构也已相继开展审查工作,无疑这项工作将对提高设计质量,保证工程建筑安全,发挥重要作用。由于“条文”已上升到法规的高度强制执行,所以也与设计单位的生存、发展和设计人员的技术生涯息息相关,因此引起了设计界的高度重视。 关键词:建筑电气施工常见问题 一、违反强制标准和规范方面 1.电源进户处应做总等电位联结。违反:《低压配电设计规范》GB50054-95第4.4.4条。处理:补出示意图,并增加总等电位联结的做法说明。 2.动力配电箱应重复接地,并加打人工接地体,或利用基础接地装置,其接地电阻应达到国标要求。违反:《工业与民用电力装置的接地设计规范》GBJ65-83第 3.0.1条。处理:以修改通知单方式补做进户总箱的重复接地。 3.建筑物应考虑防雷接地措施,如不需要设防雷时,应提供完善的设计依据。违反:《建筑物防雷设计规范》GB50057-942000第2.0.4条第四款。处理:提供完整的计算数据,维持原设计,不设置防雷措施。分析:如厦门某某建筑物长×宽×高为32.4m×12m×6.9m,为非燃品库房。根据设计手册P677 公式,建筑物年预计雷击次数N=KNgAe次/a.经计算N=0.042次/a<0.06 次/a,故不属于第三类防雷建筑物。GB50057-94第2.0.4条第四款规定“预计雷击次数大于或等于0.06次/a的一般性工业建筑物”应划为第三类防雷建筑物。 4.双电源没有采取防止并列运行的措施。违处煛豆┡涞缦低成杓乒娣丁稧B50052-95第3.0.2条。处理: 1.设计选用根据国标图集《低压双电源切换电路图》99D373制造的标准双 电源切换箱,已自带闭锁装置以防止双电源并列运行。 2.在系统图上加闭锁符号或说明。 5.二类防雷要求超过45米高的建筑应有防侧击雷措施。违反《建筑物防雷设计规范》GB50057-942000第3.3.10条。处理:在防雷图上增加防侧击雷的做法说明详3.3.10条文。 6.五路220/380V外线电源应注明哪几路不能从变电所同一低压母线段引出,以保证两路互投电源的可靠性。违反:《供配电系统设计规范》GB50052-

建筑电气设计相关计算公式大全

一、常用的需要系数负荷计算方法 1、用电设备组的计算负荷(三相): 有功计算负荷 Pjs=Kx·Pe(Kw); 无功计算负荷 Qjs=Pjs·tgψ(Kvar); 视在功率计算负荷Sjs=√ ̄Pjs2+ Qjs2(KVA); 计算电流 Ijs=Sjs/√ ̄3·Ux·Cosψ(A)。 式中:Pe---用电设备组额定容量(Kw); Cosψ---电网或供电的功率因数余弦值(见下表); tgψ ---功率因数的正切值(见下表); Ux---标称线电压(Kv)。 Kx---需要系数(见下表) 提示:有感抗负荷(电机动力)时的计算电流,即: Ijs=Sjs/√ ̄3·Ux·Cosψ·η(A) η---感抗负荷效率系数,一般取值0.65~0.85。 民用建筑(酒店)主要用电设备需要系数Kx及Cosψ、tgψ的取值表: 注:照明负荷中有感抗负荷时,参见照明设计。

2、配电干线或变电所的计算负荷: ⑴、根据设备组的负荷计算确定后,来计算配电干线的负荷,方法如下:总有功计算负荷∑Pjs=K∑·∑(Kx·Pe); 总无功计算负荷∑Qjs= K∑·∑(Pjs·tg); 总视在功率计算负荷∑Sjs=√ ̄(∑Pjs)2+(∑Qjs)2。 配电干线计算电流∑Ijs=∑Sjs/√ ̄3·Ux·Cosψ(A)。 式中:∑---总矢量之和代号; K∑---同期系数(取值见下表1)。 ⑵、变电所变压器容量的计算,根据低压配电干线计算负荷汇总后进行计算,参照上述方法进行。即: ∑Sjs变= K∑·∑Sjs干线(K∑取值范围见下表2)。 变压器容量确定:S变=Sjs×1.26= (KVA)。 (载容率为80﹪计算,百分比系数取1.26,消防负荷可以不计在内)。变压器容量估算S变= Pjs×K×1.26= Pjs×1.063×1.26= (Kva)。 同期系数K∑值表: 计算负荷表(参考格式):

某工业建筑降压变电所电气设计书

某工业建筑降压变电所电气设计书1 引言 1.1 设计任务与要求 1设计题目 某工业建筑降压变电所电气设计。 2设计要求 根据本厂所能取得的电源及用电负荷的实际情况,并适当考虑到生产的发展,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定变电所的位置与型式,确定变电所主变压器的台数与容量,选择变电所主结线方案及高低压设备与进出线,确定二次回路方案,选择并整定继电保护装置,确定防雷和接地装置,最后按要求写出设计说明书,绘出设计图样。 3 设计依据 (1)工厂总平面图:

附图B-1XX机械厂总平面图 (2)工厂负荷情况:本厂多数车间为两班制,年最大负荷利用小时为3000h,日最大负荷持续时间为7h。该厂除铸造车间、电镀车间和锅炉房属二级负荷外,其余均属三级负荷。低压动力设备均为三相,额定电压为380V。照明及家用电器均为单相,额定电压为220V。 (3)供电电源情况: 按照工厂与当地供电部门签订的供用电协议规定,本厂可由附近一条10kV 的公用电源干线取得工作电源。该干线的走向参看工厂总平面图。该干线的导线品牌号为LJ-120,导线为等边三角形排列,线距为1.5m。干线首端(即电力系统的馈电变电所)距离本厂约9km,该干线首端所装设的高压断路器断流容量为300MVA,此断路器配备有定时限过电流保护和电流速断保护,其定时限过电流保护整定的动作时间为 1.7s。为满足工厂二级负荷的要求,可采用高压联络线由邻近的单位取得备用电源。已知与本厂高压侧有电气联系的架空线路总长度达69km,电缆线路总长度达19km。 表1 工厂负荷统计资料

(4)气象资料: 本厂所在地区的年最高气温为38℃,年平均气温为16℃,年最低气温为-10℃,年最热月平均最高气温为30℃,年最热月平均气温为25℃.,年最热月地下0.8m处平均温度为25℃。.年主导风向为南风,覆冰厚度为3cm,年雷暴日数为35天。 (5)地质水文资料: 本厂所在地区平均海拔500m,地层以沙粘土为主,地下水位为5m。 (6)电费制度: 供电贴费800元/KVA。每月电费按两部电费制:基本电费为按主变压器容量计为18元/KVA,动力电费为0.2元/KW.H,照明电费为0.5元/KW.H。工厂最大负荷时功率因数不得小于 0.925。 4设计任务 要求在规定时间独立完成下列工作量: 设计说明书 目录。 前言及确定了赋值参数的设计任务书。 负荷计算和无功功率补偿。 变电所位置和型式的选择。 变电所主变压器台数、容量、类型及主结线方案的选择。 短路电流的计算。 变电所一次设备的选择与校验。 变电所高、低压进出线的选择与校验。 变电所二次回路方案选择及继电保护的整定。 防雷和接地装置的确定。 附录及参考文献。 收获和体会。 设计图样

建筑电气设计常见22个问题

建筑电气设计常见22个问题 电气, 建筑, 设计 本帖最后由东家蝴蝶于 2010-5-7 18:17 编辑 1,常见疑难问题之纯住宅消防 某高层(高度小于100m)住宅楼底部设有多套一到两层的小商铺,每套总面积均小于300m2,此时的电气消防,是按纯住宅还是商住楼设计?如此建筑,要设火灾自动报警系统吗?答:(1)“住宅楼底部设有多套一到两层小商铺,每套总面积均小于300m2”,这根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006附录,应划分为“商业服务网点”;另根据《高规》GB50045-95(2005年版)第1.0.3.1条,住宅底部设有商业服务网点的建筑物,属于居住建筑(含住宅),而不属于商住楼。故此时电气应按住宅建筑设计。 (2)对于建筑高度不超过100m的住宅建筑,可执行《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第13.1.3条:“下列民用建筑应设置火灾自动报警系统:……1)有消防联动控制要求的一、 二类高层住宅的公共场所”。 2,常见疑难问题之接地电阻 防雷接地与其它工作及保护接地共用接地装置时,接地电阻值必须按接入设备中要求的最 小值确定。该最小值在图纸中如何表达? 答:接地通常分为两大类:功能性接地及保护性接地。功能性接地主要包括工作接地、直流接地、屏蔽接地、信号接地等;保护接地主要包括防电击接地、防雷接地、防静电接地、 防电化学腐蚀接地等。 设计者应充分知晓上述接地分类及其对于接地电阻的不同要求,从而在设计图纸中提出具体要求。参照《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第11、12、22及23章的相关规定, 在常规情况下: 1)低压系统中,配电变压器中性点的接地电阻不宜超过4Ω; 2)配电变压器位于建筑物外部时,低压电缆在引入该建筑物处,对于TN-S或TN-C-S系统,PE线或PEN线应重复接地,接地电阻不宜超过10Ω;对于TT系统,PE线单独接地,接地 电阻不宜超过4Ω; 3)对于第二、三类防雷建筑物,当专引人工防雷引下线时(该情形极少),每根引下线的冲击电阻分别不宜大于10Ω、30Ω; 当利用自然防雷引下线时,每根引下线的冲击电阻数 值可不做规定; 4)除另有规定外,电子、信息及计算机设备接地电阻值不宜大于4Ω; 5)当采用共用接地方式时,其接地电阻应以诸种接地系统中要求接地电阻最小的数值作为依据。除另有规定外,诸种接地系统与防雷接地系统共用接地体时,接地电阻值不应大于 1Ω。 另须特别注意:判断建筑物内的电子、信息及计算机设备的存在与否,一般是以其设备机

建筑电气设计中常见问题及处理方法

建筑电气设计中常见问题及处理方法 摘要:我国工程质量事故统计显示,由设计原因造成的事故占40.1%,工程施工原因引起的占29.3%,其他原因引起的占30.6%,可见建筑设计在工程质量事故中占有重要的位置。电气工程是建筑工程项目的重要组成部分,而电气设计又是电气工程的重要部分,直接关系到建筑工程的质量、工期、投资和建筑工程的使用安全。本文就建筑电气施工图设计中容易出现的错误和违反强制性条文的问题进行 分析、归纳和整理,并结合自己从事设计工作的体会,提出一些处理意见,以供本专业人员从中吸取教训,改进设计,提高设计水平。 关键词:建筑电气设计常见问题 【正文】: 1.电力负荷应进行分级(GB50050-2005第3.0.1条) (1)设计文件应阐述建筑物建筑面积、高度、用途并确定其性质、防火类别及其中的电力负等级;不应只笼统说明整个建筑物按某级负荷设计,而应对各电力负荷进行分级说明。 (2)负荷分级错误,常见的有:①对于高度24以下的,每层面积超过3000平方米的百货楼、展览楼和室外消防用

水量超过25L/S的公共建筑。“建筑设计防火规范”GB 50016―2006规定其消防用电设备按二级负荷供电,设计人员没有查找相关规范也没有与建筑、给排水专业沟通,自认为是低层建筑,就盲目定为三级负荷。②同一规范规定室外消防用水量超过25L/S的工厂、仓库其消防用电负荷应为二级,却错误定为三级负荷。③一、二级旅馆中厨房动力、冷库等属一级负荷,却按三级负荷设计。④对高层一、二类建筑以50m 高度的习惯来划定类别,而不注意其用途、性质,如对于高度为32m、8层的医院,或每层面积超过1000平方米、高度28m的综合楼属一类高层,其消防用电负荷应为一级却划定为二级等等。 2.应急电源与正常电源之间必须采取防误并列措施 (GB50052-2005第4.0.2条) (1)设计文件应有防误并列措施的有关说明及图纸设计内容。 (2)设计不应仅简单文字说明“应采取防误并列措施”,对一级负荷应特别注意表达柴油发电机的自启动条件,各主开关间的电气、机械联锁条件,以及主开关必须配置的附件,用钥 匙开关做机械联锁的应给出相互之间的联锁关系等。 (3)根据“条文”解释要求柴油发电机自启动信号应取自正常电源主开关的辅助接点,而不应仅取自高压侧进线

2020年二建机电 2H314020建筑电气工程施工技术 试题及答案解析

2H314020建筑电气工程施工技术 一、单项选择题 1、室内照明灯具的安装程序中,灯具安装接线的紧后工序是()。 A、导线并头 B、绝缘测试 C、送电前检查 D、灯管安装 2、变压器的施工顺序为:开箱检查→变压器二次搬运→()→送电前检查→送电运行验收。 A、附件安装→变压器稳装→变压器吊芯检查及交接试验 B、变压器本体安装→附件安装→变压器吊芯检查及交接试验 C、变压器本体安装→变压器吊芯检查及交接试验→附件安装 D、附件安装→变压器吊芯检查及交接试验→变压器本体安装 3、防雷接地装置施工程序正确的是()。 A、接地干线施工→接地体施工→引下线敷设→均压环施工 B、接地干线施工→引下线敷设→接闪带施工→均压环施工 C、接地干线施工→均压环安装→引下线敷设→接闪带施工 D、接地干线施工→引下线敷设→均压环施工→接闪带施工 4、在明装动力及照明配电箱施工程序中,配电箱安装固定的紧后工序是()。 A、支架制作安装 B、设备开箱检查 C、导线连接 D、送电前检查 5、配电柜相互间或与基础型钢间应用()连接。 A、电焊焊接 B、镀锌螺栓 C、高强螺栓 D、电焊点焊 6、三相五线供电中,保护接地线绝缘层颜色为()。 A、黄绿双色 B、黑白双色 C、蓝白双色 D、黄白双色 7、电线保护管的弯曲半径不符合规定的是()。 A、明配时,弯曲半径不宜小于管外径的6倍 B、暗配时,弯曲半径不应小于管外径的6倍 C、当两个接线盒间只有一个弯曲时,其弯曲半径不宜小于管外径的6倍 D、当线路埋设于地下,其弯曲半径不应小于管外径的10倍 8、关于电动机送电试运行时的要求,正确的是()。 A、对照电动机铭牌标明的数据检查电动机

建筑电气设计常见问题及措施 周立明

建筑电气设计常见问题及措施周立明 摘要:随着人们生活水平的不断提高,各种各样的家用电器的使用也逐渐增多,对电气设计工作提出了更高的要求。本文主要根据多年工作实践,对建筑电气设 计常见的问题进行分析,并提出措施。 关键词:建筑电气;电气设计;措施 一、建筑电气设计的原则 (一)使建筑物的适用性得到满足,就是为建筑物良好的环境的构建提供必 要的能源支持,使用电设备给建筑物提供可靠的负荷容量和必须的动力,要根据 建筑物的特殊需求,以此来满足建筑物内电气设施及用电系统,比如建筑电气设 施较多,电能的需求量相对应的也比较大,一些用于生产类的建筑物和电能需求 量一般的用于居住的建筑物,所需提供的建筑电气设计就截然不同,综合考虑建 筑电气设计满足建筑物的适用性; (二)按照我国经济运行的状况,从实际出发考虑国家经济效益,在较短时 间或几年内把通过节能节约下来的运行费用进行成本回收,而不是因为节能的号召,过高地消耗投资资金,或增加电气运行费用,造成经济资源的浪费; (三)节约无谓能量的消耗,建筑电气设计中节能的关键就是节约无谓的能 量消耗,关于建筑电气设计的这一原则,可以先找出与建筑物功能无关的那些能 量消耗,然后综合考虑采取具体的对应措施,比如,关于在变压器的功率损耗方 面无用的能量损耗,就是指传输电能线路上的有功损耗,对此可以采取减小传输 电能线路的电阻的阻值。 二、电气设计常见问题 (一)相关专业的设计协调问题 一个项目的设计是由多个专业联系而成的,各个专业在设计的过程中不依照 规定去协调配合的情况经常出现,很容易产生问题。比如当今的建筑在设计时, 接地装置、避雷器或者等电位的联结装置一般都会用建筑物结构的钢筋为载体, 这时应该在电气的施工图里对相对应的连接点与预埋件给出正确的标注,并且要 说明敷设的方式及其在施工的过程中采取的详细技术措施,还必须在土建的施工 图里附加相关的标注及详图。但事实上多数情况中,防雷接地图纸只是出现在电 气的图纸里,但土建施工图里就会找不到任何与之相关的标注与说明。这样来说,非常容易因为各个工种、工序间的配合不合适而出现错漏。又例如各个专业设计 的线缆敷设线路、管道经常会互相碰撞或者彼此交叉,甚至于在某个部分会出现 重合的问题,这已变成工程设计里的普遍病症。 (二)没有依照相关设计规范进行 在电气设计过程中有一定的标准,如原则性、约束性、规范性等等,在实际 工作中具有非常重要的指导意义。近几年在实际工作中,有非常多的电气设计人 员都不依照相应的设计规范来完成电气设计。 1.计算用电负荷 实际工作中常出现电气用电设备数量较少但是容量大的状况,因此在计算用 电负荷时,要严格按照电气设计的规范要求,采用二项式法进行计算。有些单位 在设计中并不按照相关要求进行电气设计,更多的是依靠自身设计习惯对电负荷 进行系数计算,使得很多计算结果与实际用电负荷量相比都要小很多,造成电气 设备在使用的过程中出现各种各样的问题。 2.电气设计的安全性

建筑电气设计通用说明

建筑电气设计通用说明一、电气负荷: 用电部位用电负荷种类住宅部分 工业部分 合计 A厂B厂 设备安装容量(KW)540 电气计算负荷(KW)355 二、电源设置: 1.高压电源由当地10KV电网引至本工程变电所。 2.低压电源由本工程变电所供给。 3.低压电源由本小区变电所供给。 4.住宅电源由公用变压器供给。 5.设自备柴油发电机组,以确保本工程内一、二级电气负荷用电。 三、变配电设备 1.按照配电室的设备布置平面图,参照国标“D263”图集中第108页及111页配合土建工 程的施工,预埋底座的型钢,高压开关柜与低压电屏,在安装前,应检察设备是否完好无损,并按产品所附的安装要求,固定设备,在通电前,应检查操作机构是否灵活,通断是否可靠准确,母线连接是否良好,空气开关等保护电气的整定值是否符合设计要求,并按国家电气安装工程验收规定,测试绝缘电阻。 2.电力变压器基础按电气设计的设备平面图的要求,由建筑施工单位负责施工,由电气安 装单位配合施工。 3.本工程采用干式电力变压器的安装大样,采用国标“D263”图集的有关内容。 四、线路的敷设 1.220/380V低压配电回路中,使用的绝缘导线,其额定电压不低于500V,电力电缆的额 定电压,应不低于1000V。 a)采用普通塑料绝缘铜芯导线、电缆。 b)采用阻燃ZR(难燃NR)塑料绝缘铜芯导线、电缆。 c)消防水泵、消防电梯、排烟及正压风机的确保供电干线,采用耐火(NH)电力电缆。 2.电力电缆线路,按国标“D164”图集中的有关内容进行施工。 a)电缆在室外直接埋地沟敷设时,详图集中的第4-13,15-20页。 b)电缆在室内沿电缆沟敷设时,详图集中的第21-23页。 c)电缆在室内沿墙壁或在电缆井内竖向敷设时,详图集中的第41,42,47页。 d)电缆入户及穿过楼板,伸缩缝的做法,详图集中的34,38页。

建筑电气工程施工常见问题及应对措施

建筑电气工程施工常见问题及应对措施 摘要:建筑电气工程包含了通信、照明、消防等多个方面,随着社会的发展, 人们对生活幸福度的要求越来越高,对建筑内电气工程的质量要求也随之提高。 所以,重视建筑电气工程的施工质量并按照相关规范标准对其进行严格的把控是 极为必要的。 关键词:建筑电气;施工;质量通病;防治 引言 目前,电气专业在建筑行业中的地位非常重要,并且电气工程的好坏,对于提升建筑品 质至关重要,如果我们能够做好建筑电气工程施工质量的把控,那么就会在一定程度上提升 我国建筑工程的整体质量。本文针对建筑电气施工过程中发生的问题进行了分析研究,并给 出了一系列预防的措施。 1建筑电气工程质量防控的意义 建筑电气工程是一个复杂的工程,是由供电干线、电气动力、室外电气等许多小工程组 成的,当建筑投入到使用中后,水电和建筑电气工程之间的关系也会更加的密切,所以为了 让建筑能够正常的使用,我们必须要加强施工安全,提升施工技术和建筑质量。由于两者间 的密切关系,所以电气部分的施工也会对整体施工的进度有着影响,电气工程作为施工现场 的基础性的保障性工程,如果发生问题,就会耽误整个施工的进度,没有办法按照原来的计 划完成施工,这大大增加了施工成本,而且也损害到了施工单位的经济利益,同时也使开发 商的利益受到了伤害。所以,施工单位必须加强对电气施工人员的安全教育,增强电气施工 人员的安全意识。 2建筑电气工程质量管理原则 2.1专业性 建筑电气系统包含了电力、通信、消防等多个系统的内容,施工项目中的水电管线、线缆、接线盒等通常要埋设在建筑墙体内,其工程施工复杂性和隐蔽性较高,需要与建筑施工 中的土建作业相结合,提前预留管线埋设孔洞。同时,由于建筑电气工程的隐蔽性及复杂性 等特点,一旦施工中出现了埋设不当或质量问题,将严重影响建筑工程的施工进度,加大施 工难度,同时还会带来较大的安全风险。因此,建筑电气工程施工前必须做好前期规划方案 并在施工中严格按照方案执行,严格遵循建筑施工的专业性原则,严控施工标准和专业要求,这样才能减少问题的出现。 2.2整体性 建筑电气工程系统不是一个完全独立的系统,其与建筑消防、动力等多个施工系统相互 联系,互相影响,但各个系统又不能同时施工,因此必须根据施工现场的实际条件,对施工 流程、设备及各个环节的人员分配等情况进行整体协调,统筹规划。同时,建筑电气施工中 各个安装项目的流程也是相互联系、互为承接的。所以,施工人员要具备全局观念,时刻以 建筑工程的整体性为基础,对建筑电气工程所有子系统施工进行严格的控制和管理。 2.3针对性

浅谈工业建筑的电气设计doc 14页

电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范GB50259—96 电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范GB50258—96 建筑工程质量检验评定标准GBJ301—88 电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范GB50256—96 电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范GB50255—96 电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范GB50257—96 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范GB50254—96 浅议工业建筑的电气设计 浅议工业建筑的电气设计 摘要:根据对工业建筑电气设计中遇到的一系列问题的思考,结合现行相关规范和标准图集,简要谈一下作者在工业建筑电气设计方面的一些看法。 关键词:照度负荷等级设备安装设备选择应急照明动力负荷防雷接地 1 前言 工业建筑的电气设计与民用建筑不同,工业建筑一般单层层高较高,单间面积大,动力负荷多,会接触到高压气体放电灯照明、明敷设线路、动力设备配电、电动机控制原理等等方面的设计。设计前首先要对设计对象有深入的了解,比如对该工业建筑的建筑分类、建筑规模、室外消防水量、工艺流程等等一系列问题要有个清楚的认识,这些问题清楚后才会知道怎么设计才能满足规范和工艺方面的要求。 2 相关的部分重要规范 电气设计以安全为主,而消防安全又是重中之重。一般工业建筑的消防电气设计应该严格遵循《建筑设计防火规范》GB50016-2006的各项要求。在《建筑设计防火规范》第1.0.2条和第1.0.3条的适用范围里有明确,一般工业建筑的电气消防设计要做什么、做多少,大部分依据的就是这本规范。当然当我们遇到一些无法明确的问题时还得征询当地消防部门的意见,各地区的消防部门对规范的理解、看法不太相同,因此要求也可能不相同。这里还得提到一本规范《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92,这本规范适用于在生产、加工、处理、转运或贮存过程中出现或可能出现爆炸和火灾危险环境的新建、扩建和改建工程的电力设计,但也有不适用的范围,大家可以细看一下规范的第1.0.2 条的规定。 上述两本规范只是工业建筑消防电气设计中比较常用的两本规范。并不是说只要依据这两本规范就可以进行工业建筑的消防电气设计了,比如还有《人民防空工程设计防火规范》GB50098-98等等。工业建筑电气设计包含方方面面,涉

电气工程施工技术措施

电气工程施工技术措施集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

电气工程施工技术措施1、防雷与接地工程 防雷与接地工程施工执行质量标准: 《接地装置施工及验收规范》GB50169-92。 依工程设计证书知:本工程属一类防雷建筑物,应按一类建筑物设防。 1.1接地装置施工方案 土建施工时,与土建密切配合,利用建筑物地板内结构钢筋做综合接地装置。一般是在作为防雷引下线的柱子位置处,将底板内结构钢筋焊接,并与上面作为引下线的柱中钢筋焊接。施工完毕,进行接地电阻测试,要求实测接地电阻≤4Ω,并及时做好隐蔽工程验收记录。 1.2接地引下线施工方案 1.2.1利用柱内二根主钢筋作引下线,其间距不大于18M。施工时,配合土建,按设计要求找出全部钢筋的位置,用油漆做好标记,保证每层钢

筋上、下进行贯通性连接,随着钢筋专业逐层串联焊接至顶层,在首层及顶层用不小于12MM直径的钢筋将两根主筋进行连接。 1.2.2接地引下线上部(屋顶上)与接闪器相连的钢筋必须焊接,不能采用绑扎连接,焊接长度不应小于钢筋直径的6倍,并应两面施焊。 1.2.3在距护坡1.8M处的柱(或墙)的外侧,用角钢或扁钢制作的预埋连接板与柱(或墙)的主筋进行焊接,再用引出连接板与预埋连接板相焊接,引至墙体的外表面,作为接地电阻测试点。 1.3屋面防雷施工方案 屋面防雷由避雷网、避雷带和避雷针组成。 本工程属一级防雷建筑物,防直击雷的接闪器应采用装设在屋角,屋脊、女儿墙或屋檐上的避雷带,并在屋面上装设不大于10M×10M的网格。凸出屋面的物体应沿其顶部四周装设避雷带,在屋面接闪器保护范围外的物体应装接闪器,并和屋面的防雷装置相连。 因整个现浇屋面板的钢筋都是连成一体的,故采用明装避雷带和暗装避雷网结合的方法,是最好的防雷措施。

电气设计相关计算公式大全

电气设计相关计算公式大全 一、常用的需要系数负荷计算方法 1、用电设备组的计算负荷(三相): 有功计算负荷Pjs=Kx·Pe(Kw); 无功计算负荷Qjs=Pjs·tgψ(Kvar); 视在功率计算负荷Sjs=√ ̄Pjs2+ Qjs2(KVA);计算电流Ijs=Sjs/√ ̄3·Ux·Cosψ(A)。 式中:Pe---用电设备组额定容量(Kw); Cosψ---电网或供电的功率因数余弦值(见下表);tgψ ---功率因数的正切值(见下表); Ux---标称线电压(Kv)。 Kx---需要系数(见下表) 提示:有感抗负荷(电机动力)时的计算电流,即:Ijs=Sjs/√ ̄3·Ux·Cosψ·η(A) η---感抗负荷效率系数,一般取值0.65~0.85。

民用建筑(酒店)主要用电设备需要系数Kx及Cosψ、tgψ的取值表: 注:照明负荷中有感抗负荷时,参见照明设计。 2、配电干线或变电所的计算负荷: ⑴、根据设备组的负荷计算确定后,来计算配电干线的负荷,方法如下:总有功计算负荷∑Pjs=K∑·∑(Kx·Pe); 总无功计算负荷∑Qjs= K∑·∑(Pjs·tg); 总视在功率计算负荷∑Sjs=√ ̄(∑Pjs)2+(∑Qjs)2。 配电干线计算电流∑Ijs=∑Sjs/√ ̄3·Ux·Cosψ(A)。 式中:∑---总矢量之和代号; K∑---同期系数(取值见下表1)。

⑵、变电所变压器容量的计算,根据低压配电干线计算负荷汇总后进行计算,参照上述方法进行。即: ∑Sjs变= K∑·∑Sjs干线(K∑取值范围见下表2)。 变压器容量确定:S变=Sjs×1.26= (KVA)。 (载容率为80﹪计算,百分比系数取1.26,消防负荷可以不计在内)。变压器容量估算S变= Pjs×K×1.26= Pjs×1.063×1.26= (Kva)。同期系数K∑值表: 计算负荷表(参考格式):

建筑电气施工中常见的问题及解决措施

建筑电气施工中常见的问题及解决措施 发表时间:2019-09-17T15:47:42.060Z 来源:《城镇建设》2019年第15期作者:崔向涛 [导读] 本文针对建筑电气施工中常见的问题,并根据多年的施工经验总结分析,提出积极有效的防治措施,为建筑电气工程的发展提供参考。 烟台市东泰置业有限公司 264000 摘要:由于电气安装技术的限制,材料的缺陷,或者是工作人员自身的素质问题,导致了安装过程中出现很多的矛盾和失误,由于问题的长期存在,对电气安装工程的质量已造成严重的影响。但是,从目前的发展情况看,建筑工程电气安装中,存在着一些的不足和问题,影响了建筑施工的顺利进行,也影响着建筑功能的充分发挥。为此,本文针对建筑电气施工中常见的问题,并根据多年的施工经验总结分析,提出积极有效的防治措施,为建筑电气工程的发展提供参考。 关键词:建筑电气;存在的问题;解决措施 一、建筑电气施工中常见的问题 1.线路敷设施工中存在的问题 存在的主要问题钢管不接地或接地不牢;管路暗敷处出现规则裂缝;管子埋墙、埋地深度不够,影响土建施工;金属管未做跨接接地线或者不论材质一律焊接跨接接地线;管子通过结构伸缩缝及沉降缝不设过路箱,留下不安全的隐患。 2.箱体质量存在以下几方面问题 不按图纸要求选型或选型不当;配电箱箱体铁皮薄,刚度差,造成壳体、门面变形,关闭不严;个别箱内安装的电器(电度表、漏电保护开关、空气开关等)的型号、规格不符合设计要求;无接地、接零汇流排,或接地、接零汇流排规格偏小,不能够满足使用要求;个别配电箱无隔离封堵保护,部分保护板未用绝缘、难燃材料配备。 3.防雷接地设计施工存在的主要问题 电气施工的防雷安装是非常重要的一个环节,对此应该进行严格的监督和检查。首先,有很多避雷带的弯曲弧度大小不一,而且避雷带转角的弯曲半径也打不到设计的要求,这就需要专业人士在安装时进行细微检查,如果对产品质量进行认真检测,可能还会发现支持卡的间距大小不够均匀等问题。其次是屋面的金属管道连接的问题,对于突出屋面的金属物或者是贴爬梯在安装时可能会出现与防雷装置没有稳固的连接。另外还有引下线的截面与避雷带焊接的质量差,而且小于避雷带的截面。最后,接地极电阻测试点设置不符合要求,防雷接地装置测试点金属物的防腐措施并不到位。 4.设备和材料问题 电缆耐压偏低、绝缘电阻偏小、抗腐蚀性不好、耐温性差,内部接头过多、绝缘层和线芯严密性比较差;导线绝缘不好、机械性能不好、电阻率过大、熔点偏低、截面比标称值要小、温度系数高或者尺寸不达标;灯具或者光源粗糙,机械强度不够,锈防腐性能不好,运 二、建筑电气安装工程常见质量问题产生的原因 1.施工人员的技术水平不足 施工技术人员必须具备较强的施工质量规划和一定的技术能力,当前我国的建筑电气安装工程施工队伍素质不高,与现代电气工程的要求有一定差距。有些施工人员是由上世纪老一辈电工担任,他们虽有较丰富的现场施工经脸,但缺乏专业理论知识;有些是临时工,他们往往对施工图纸的理解不深刻,甚至看不懂图纸;还有些是由于本岗位人员不足临时从土建施工部分抽出的,结果是代而不管,根本达不到电气工程所需的技术能力。 2.常用电气主要设备和材料不符合要求 随着市场经济竞争日益激烈,很多生产厂家在利益的驱使下降低了产品的质量,导致常用电气主要设备和材料不符合要求,如导线的各项指标如电阻率、熔点、性能、尺寸不符合要求;电缆耐压差、抗腐蚀能力差、绝缘电阻小,内部线芯、绝缘层等均不符合要求;电线管壁薄,强度差,镀锌层质量不符合要求。灯具、扇叶粗制滥造,使用寿命短;开关、插座导电值与标称值不符合,导电金属片弹性差,接触不好,不能满足安全要求等。这些劣质产品在使用中会对电气安装的质量影响巨大,甚至酿成大祸。 三、电气施工质量控制措施 1.严把电气设备质量 首先,作为建筑电气工程施工的管理人员,要高度重视电气设备的采购工作,加强对采购人员的专业技能知识方面的培训,逐步提高其识别能力,通过对多家生产厂家走访以后,尽量选择口碑好、信誉佳的销货商,从而选择出质量优质的电力设备,促使建筑电气施工的正常开展;其次,采购人员还需要让销货商出具电气设备的使用说明书、维修证书、生产合格证等相关证明性材料;最后,当电气设备正式入场以后,现场质检人员还需要对其进行再次认真全面的质量检查,并确认该电气设备的型号、规格是否符合实际的施工要求,对电气设备各方面的使用功能进行检查与调试,确保电气设备始终处于良好的运行状态。 2.制定科学的建筑电气施工方案 进行建筑电气施工,首先应该结合具体的施工环境,认真分析设计图,因为设计图是整个建筑电气施工的根本依据,如果发现了设计图中不合理的地方,应立即向设计单位提出疑虑并及时处理问题,不能在没有得到设计方、投资方肯定的情况下任意的对建筑电气施工图纸进行修改,在施工中必须要严格的按照施工图纸进行施工;其次要制定科学的建筑电气施工方案并严格执行,避免施工过程中出现破坏和浪费的现象,这样才有利于建筑电气施工中系统与主体工程的同步进行;最后施工过程中也要加强施工的技术管理,在建筑电气施工过程中,各个环节都应该在保证施工质量的基础上按照要求和操作规范进行施工,一旦出现问题及时补救。在建筑电气施工中严格施工的规范化操作,确保施工符合标准,每一道工序完成后要反复检验,并落实建筑电气施工责任制,由负责人记录并签字,从而形成有效的监督。 3.加强建筑电气施工管理工作 建筑电气施工过程中的管理工作关系到建筑电气的质量。因此,在进行建筑电气施工时,需要重视管理工作,在建筑电气施工时对需要重视的问题通过监督、管理等手段,确保施工能够顺利进行。同时在施工过程中,需要对施工人员做好指导工作,对存在的问题及时解决,

新手如何学习建筑电气设计

新手如何学习建筑电气设计 从事建筑电气设计工作,到如今已经将近两年。虽然是电气工程及其自动化专业毕业,但是电气这个专业实在太大,在学校里没有接触过建筑电气的内容,几乎所有的知识都是在工作之后一点一点重新学习的。正好总结一下这一年多来自己的学习之路,不敢说是指南,只能说是经验,一家之见,浅薄得很。 什么是建筑电气设计,这可是一篇大文章,我们先说「建筑」,后说「电气」,最后说「设计」。 建筑按功能分,可以分为民用建筑和工业建筑,民用建筑又分为公共建筑和居住建筑,往下还可以细分。按照高度可以分成低层、多层、中层(小高层)、高层、超高层。不同的分类对应不同的设计要求,确定了建筑的类别,是设计的第一步。 对于建筑设计来说,主要分为五大专业:建筑、结构、给排水、暖通、电气,每次建筑设计都是所有专业合作的结果,其他专业的设计会影响电气的设计,而电气的设计也会影响其他专业,所以要想做好建筑电气设计,至少要对其他各个专业都有基本的了解。 这方面的内容,推荐马志溪主编的《建筑电气工程》,在第一部分《基础篇》对各个专业均有介绍,而且特别强调出电气专业需要特别关注的内容。 说过了其他专业,接下来再来说回本专业「电气」,电气的一大特点就是涉及的内容多而杂,每个工程最后的图纸里,电气差不多总是最厚的那一摞。单单一个工程内,电气设计就可能包括照明、配电、防雷、接地、电视、电话、网络、消防、安防、广播等等十余个小系统,要想成为一名优秀的建筑电气设计师,要学的东西还是挺多的。还记得我一开始接触建筑电气的时候,真是觉得千头万绪,无处下手,很是苦恼了一段时间,才算渐渐摸对门路。 首先,我建议你先对建筑电气的知识体系有个总体的认知,不求都明白,至少要知道都有啥,哪些是基本的,哪些是附加的,就像车一样,哪些算是「低配」,哪些算是「高配」。知识体系建立了,再去学习就不会盲目了。所以这个阶段就需要一本能有总论性质的教材,如果你的专业有相关的课程那自然是极好的,如果没有,那么依然推荐上边那本马志溪主编的《建筑电气工程》。 学校的课程还是建议好好学的。理论扎实对于一名建筑电气设计师,是相当有好处的,所以本专业的课程,类似电路、模电、数电、电力电子、电力拖动、电磁场,对今后的工作都是有帮助的。甚至于高度数学、大学物理、大学化学这样的课程也别小看,建筑电气设计师最有价值的一个证书是注册电气工程师证,以上这些都是考试的范围之内。我的考试复习过程,就被高数折磨得痛苦不堪。 有一门课叫「供配电设计」,对于建筑电气设计相当重要,不过反正我本科的时候没有接触过,还是后来工作以后自学的,看的是翁双安主编的《供配电工程设计指导》。 行了,以上都是准备内容,下边正式介绍电气设计师的几大法宝:规范、图集、手册、图纸。 规范,是建筑设计最重要的依据之一,它规定了什么是对的,什么是错的,什么是好的,什么是差的。对于建筑电气设计来说,「符合规范」是基本的要求。但是真正实施起来,却未必那么容易,因为相关的规范实在是太多了。 规范分四种:国家标准、行业标准、地方标准、企业标准。注册电气工程师考试考到的常用国家标准就有六七十种,摞起来应该比我还高。不同的地区因为发展程度不同,还会各自出台各自的地方标准,有些企业(比如大型房地产公司、高级酒店、大型工业企业)也有自己成熟的企业标准。

建筑电气设计原则与设计中常见问题

建筑电气设计原则与设计中常见问题摘要:高楼大厦遍地矗立的今天,十分现代化,建筑电气增添了不少的新内容,但要求在设计时遵循节能的原则,同时由于建筑电气是现今新兴的一种技术,他还不完善,在建设施工中还有很多问题、在质量上还有很的通病。现针对建筑电气设计原则,以及设计中常见问题进行分析与探讨。 关键词:建筑;建筑电气设计;电气设计原则;设计问题 abstract: the many-storied buildings everywhere stands today, is very modern, building electrical adds new content a lot, but the requirements of the energy saving in the design principle, at the same time as the electrical building is an emerging technology today, he is still not perfect, there are many problems in the construction, there is a common problem in quality. in this paper the principle of building electrical design, and the design of the common problems are analyzed and discussed. keywords: building; building electrical design; design principles; design tu37 1建筑电气设计的原则 设计施工中必须始终贯彻国家的有关政策和法律,符介现行的

电气常用规范大全

1、建筑工程施工质量验收统一标准 GB 50300-2001 2、建筑电气工程施工质量验收规范 GB 50303-2002 3、电梯工程施工质量验收规范化 GB 50310-2002 4、智能建筑工程质量验收规范 GB 50339-2003 5、火灾自动报警系统施工及验收规范 GB 50166-2007 6、火灾自动报警系统设计规范 GB 50116-98 7、电子计算机机房设计规范 GB 50174-93 8、智能建筑设计标准 GB/T 50314-2006 9、建筑物电子信息系统防雷技术规范 GB 50343-2004 10、10kV及以下变电所设计规范 GB 50053-94 11、水喷雾灭火系统设计规范 GB 50219-95 12、洁净厂房设计规范 GB 50073-2001 13、建筑工程安全生产管理条例 14、爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 GB 50058-92 15、通用用电设备配电设计规范 GB 50055-93 16、安全生产工作规定(国家电网公司2003年十月八日发布) 17、低压配电设计规范 GB 50054-95 18、综合布线系统工程施工及验收技术规程(云南省工程建设地方标准)DBJ 53-15-2004 19、供配电系统设计规范 GB 50052-2009 20、建筑物防雷设计规范(2000年版) GB 50057-94 21、施工现场临时用电安全技术规范 JGJ 46-2005 22、建设工程施工现场供用电安全规范 GB 50194-93

23、建筑施工安全检查标准 JGJ 59-99 24、民用建筑电气设计规范 JGJ 16-2008 25、电梯制造与安装安全规范 GB 7588-2003 26、建筑物消防设施安装质量检验规程(云南省地方标准) DB53/067-1998 27、自动喷水灭火系统设计规范 GB 50084-2001 28、自动喷水灭火系统施工验收规范 GB 50116-2005 29、交流电气装置的接地 DL/T621-1997 30、带电设备红外诊断技术应用导则 DL/T664-1999 31、建筑设计防火规范 GB 50016-2006 32、高层民用建筑设计防火规范(2005年版) GB 50045-95 33、电气装置安装工程接地装置施工及验收规范化 GB 50169-2006 34、电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 50150-2006 35、视频安防监控系统工程设计规范 GB 50395-2007 36、全国民用建筑工程设计技术措施—电气(2009)<建设部发布> 37、建筑节能工程施工质量验收规范 GB 50411-2007 38、综合布线系统工程设计规范 GB 50311-2007 39、综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2007 40、安全防范系统验收规则 GA 308—2001 41、体育场馆照明设计及检测标准 JGJ 153-2007 42、民用建筑能耗数据采集标准 JGJ/T 154-2007 43、城市电力规划规范 GB 50293-1999

关于建筑电气设计问题与措施探究

关于建筑电气设计问题与措施探究 发表时间:2018-10-22T15:31:33.387Z 来源:《建筑学研究前沿》2018年第15期作者:张颖 [导读] 在进行建筑电气设计时,需要对电气的安全性、经济性和舒适性进行充分的考虑。 武汉市东西湖区规划建筑设计院湖北省武汉市 430040 摘要:电气设计是建筑工程重要的内容之一。传统的住宅建筑电气结构已经不能满足现代社会住宅建筑使用的需求,在现代建筑设计建设过程中应加快电气设计工作的有效开展,不断的进行手段方法创新和完善,以满足和应对各种环境下的需求和挑战。基于此,本文对建筑电气设计的问题进行了分析,并提出相应的解决措施。 关键词:建筑;电气;设计;问题;措施 在进行建筑电气设计时,需要对电气的安全性、经济性和舒适性进行充分的考虑,确保其能够满足建筑功能要求的基础上,为建筑使用者提供更为舒适和方便的空间,使建筑功能能够更有效的发挥其作用,确保所设计出来的电气产品能够更好的满足实用的需求。 1建筑电气设计概述 建筑电气设计从狭义上仅指民用建筑中的电气设计,从广义上讲应该包括工业建筑、构筑物和道路、广场等户外工程。电气设计作为建筑工程的重要环节,不但需要做好传统的配电、照明和防雷接地工作,同时好需要对相关的电气、给排水系统和采暖工程需要进行深入了解,并针对其各种隐患和容易出错的地方进行深入了解,进而确保建筑电气设计标准和施工质量。建筑电气设计要达到的目标,一是具有合格的电能质量,家用电器能正常工作。二是住宅电气设计的设备选型应能满足居民在住宅居住期内(一般按30~50年考虑)用电的增长,以居民远期负荷发展为依据,以居民生活用电达到中等电气化水平为目标。三是根据居民生活情况,使每户住宅的供电达到4-10kW的水平,并保证在住宅居住期内不再改造。 2建筑电气设计存在的问题 2.1相关专业设计文件衔接不清 设计中不仅要考虑本专业规范要求,也要综合考虑其他专业要求,各专业做好充分结合。例如防雷接地设计中,按规定应在电气施工图中标出联接点、预埋件,说明敷设方式及技术措施等,并在土建施工图中有相关的预埋件详图及相关的标注与说明。而实际上多数施工图仅在电气图中有防雷接地图,且标注与说明相当简略,土建施工图中则常无任何相关的说明与标注。若施工单位经验不足则极易因工种(序)配合不当而造成施工错漏。施工图中常发现给排水管道及通、排风管道与照明灯具及电气管路多处相碰等。 2.2设计深度不够 在设计的时候不按国家规定的各项要求进行设计,工作严重违背了安全性、可信性等方面的设计规范要求,而且所设计的图纸根本达不到《建设工程设计文件编制深度规定》,在图纸设计好之后对于其可行性有很大的不足,甚至不能够实施,造成整个工程进度的严重超期,甚至对整栋建筑的可使用性造成严重后果,给开发商带来了严重的经济损失和信誉损失。 2.3配电回路问题 配电回路是每个住宅室内配电线路中不可缺少的一部分,但是在过去的配电线路设计中,设计工作人员往往忽视了回路的重要性,少设、错误设计甚至是不设置相应回路线,这就造成电力输送中各种隐患现象较多,严重影响着工程项目的施工要求。 2.4电气线路导线问题 室内配线要用铜芯塑料线。而在日常工作中有的为了节省投资,导线选用铝芯塑料线,这样一来就为日后用电安全埋下隐患。由于铝线熔点低,表面极易氧化,一旦线路过负荷,铝导线较铜导线易于起火,发生火灾事故。 2.5防雷装置设置问题 新建工程应尽可能利用建筑物金属导体作为防雷装置。但在实际设计中,仍有一些设计人员采用传统设计方法,在建筑物上专设防雷装置。显而易见,与传统设计方法相比,利用建筑物内钢筋作为防雷装置更安全、可靠、美观。据调查资料,雷电波沿低压架空线路侵入高电位而造成的事故占总雷害事故的70%以上,它引起人身伤亡和设备损坏的损失也是最大的,因此防止雷电波侵入是防雷措施的重要一环。在实际设计中,设计人员对于防止击雷普遍重视,但对防雷电波侵人的措施又常常重视不够。 3建筑电气设计的解决措施 3.1遵守建筑电气设计的根本原则,从而确保电气设计的质量 在现代建筑电气设计中,遵守设计原则是设计质量的可靠保障,同时也是设计质量的基础。只有根据电气设计的需要和原则进行管理工作,才能使得电气设计工作人员在基本原则的指导之下完成电气设计,进而达到建筑电气的使用要求和安全标准。设计人员应提前调查研究建筑电气系统的需要和相关要求,然后才能明确设计目标。在满足建筑电气设计的前提下,进一步分析建筑电气的发展前景和在供电系统上的需要。 3.2高低压配电系统的设计 (1)高压配电系统:现代高层建筑均是采用两路独立的10kV电源同时供电。一般高压采用单母线分段,自动切换,互为备用。(2)计费方式,采用高供高计。但在低压侧,仍装设计费电度表,采用将照明与动力分开的两部电价法。(3)为减少变压器台数,单台变压器的容量选择一般都大于1000kVA。为限制低压侧的短路电流,正常时变压器解列运行,中间设联络开关。(4)高压系统及低压干线的配电方式基本上都采用放射式系统。楼层配电则为混合式系统。配电设备中的主要部分是干线。现代高层建筑的竖井多采用插接式母线槽。水平干线因走线困难,多采用全塑电缆与竖井母干线联接等等。 3.3电气设计中导线选择 导线的选择既要考虑到当前的使用情况,也要考虑到导线的未来使用情况。型号和规格是住宅电气设计中导线选择的两个主要方面,导线所选择的型号应该视其具体电压和环境决定,导线选择的规格应注意,首先导线要有一定的机械强度,例如照明回路的导线选择,当电流小的时候,选择的导线应该按照其机械强度大小来进行相应的选择。另外,导线的选择必须是能够承担起最大使用负荷,以确保其安

相关文档
相关文档 最新文档