第一部分站址标准

1.1站址选择标准

1.1.1站址应有安全环境,不应选择在易燃、易爆的建筑物和堆积场附近。

1.1.2站址应选在地形平坦、地质良好的地段。应避开断层、土坡边缘、古河道和有可能塌方、滑坡和有开采价值的地下矿藏或古迹遗址的地方。

1.1.3站址不应选择在易受洪水淹灌的地区。如无法避开时,可选在基地高于要求的计算洪水水位0.5米以上的地方。

1.1.4站址选择应满足管线资源容易到达、市电引入较为容易的地方。

1.1.5不宜在大功率无线发射台、大功率雷达站、高压电站和有电焊设备、X光设备或产生强脉冲干扰的热和机、高频炉的企业或医疗单位设站。

第二部分机房标准

2.1强制要求

2.1.1自建机房设计按抗8级地震。

2.2机房工艺要求

2.2.1机房面积应充分考虑设备排列、维护空间以及未来传输设备的摆放,(征地)选择机房时,房屋的平面形状为长方形时比正方形的面积使用率要高。优先选择长方形平面的房屋。

2.2.2一般机房加固净高应不低于2.8米。

2.2.3自建机房应考虑配套建设相应油机房。

2.3机房环境标准

2.3.1机房应安装外开防盗门,门洞宽不小于0.9米,高不小于2米,自建机房门上应设雨蓬。

2.3.2机房内墙面应采用白色涂料,不掉灰,不起尘,外墙面采用清水墙。

2.3.3机房地面的标准贴一级防滑耐磨砖;地角线刷防火漆,高度150mm。

☆2.3.4自建机房不设窗户;购置机房如有窗户,应有遮光措施。

☆2.3.5机房应无漏雨、无渗水,并保证墙壁及地面充分干燥。

2.3.6采购机房原则上内部水暖器材、管道和阀门全部拆除,如遇特殊情况管道无法拆除的,应做铁制品堵漏处理。

2.3.7机房内应配置用于放置机房内必需的文档、资料、常用工具和工程材料的铁皮柜,其高度宜考虑用作简易桌面,且不宜过大。

2.3.8机房内应配备必要的卫生打扫用具。

2.4机房供电系统标准

2.4.1机房配备专用交流配电箱,配电箱侧电源线统一采用“下进下出”布线方式进行施工。同时应在易以发电的地方配置市电/油机应急转换装置或应急发电接入接口。

2.4.2机房应设照明用灯,材料使用节能灯或LED灯泡,灯不宜安装在开关电源、蓄电池以及设备的正上方,应装在走线架过道,不影响后续机房中走线架及尾纤槽的布线、纤作业。

2.4.3设置1个白色方头开关,开关置于进门顺手处。

2.4.4机房应配备220V电源插座,适于日常维护和夜间抢修。

2.4.5处于二层的机房,应在情况允许的情况下,在一层设置应急发电端口。

2.4.6供电系统所包含的所有灯泡、应急灯、开关、插座都必须按设计位置安装,距离偏差不能超过2cm,照明等线缆走明线,套彩钢管保护。

2.4.7机房内使用的电器设备、灯具、插头、插座、开关必须具有国家3C认证。

2.5机房消防标准

☆2.5.1机房面积小于30平方米的机房可配备符合消防要求的2只手持式二氧化碳灭火器。手持式灭火器放置在进门顺手侧靠墙地面上。

2.5.2机房面积大于30平方米的机房应建设气体灭火系统。

2.6室内走线架及尾纤槽标准

2.6.1室内走线架材料选用国标L50镀锌角钢或铝材,需满足使用强度的要求。

2.6.2走线架的安装位置、安装高度,符合施工图设计要求。标准机房在满足正常高度要求下,走线架的高度应不低于2200mm。

2.6.3走线架宽度应不小于400mm,符合施工图设计要求。

2.6.4走线架与墙壁或机列应保持平行,允许水平偏差为每米2mm。

2.6.5走线架地面支柱安装应垂直稳固,允许垂直偏差为1.5‰。

2.6.6爬梯位置正确,符合施工图设计要求。

2.6.7走线架应稳固、结实,要求对墙、顶或地固定,保持横平竖直。

2.6.8走线架侧旁支撑、终端加固角钢的安装,应牢固、端正、平直。

2.6.9走线架吊挂安装,应垂直、整齐、牢固。

2.6.10走线架对墙固定安装应与建筑钢筋绝缘,对顶、地面固定安装宜与建筑钢筋绝缘。

2.6.11走线跨度超过400mm必须要有横档。

2.6.12走线架横档安装位置,应满足电缆下线和做弯要求。

2.6.13两列走线架之间连接时,需加列间走线架。

2.6.14室内所有走线包括光缆、跳线、电源线、电池线、传输线必须经走线架,以便夹子和扎带的固定。

2.6.15走线架需设计完整,末端应与光缆进线孔相连,并与光缆进线孔下沿持平或相适应。

2.6.16走线架应与室内接地铜排可靠连通,接地线应采用不小于35mm2黄绿色铜导线。

2.6.17走线架连接处两端,走线架支撑与走线架之间,宜采用16mm2以上铜导线可

靠连接,连接处应打磨去除喷塑层,保证可靠连接。(铝制走线架可不做短连接)

2.6.18全业务机房要求做双层走线架,以对强弱电进行物理分隔。

2.6.19考虑到今后机房建设需求,所有全业务机房需设计建设尾纤槽道,传输设备尾纤单独走尾纤槽道。

2.7馈线窗(光缆进线窗)安装标准

2.7.1馈线窗要求预留6个标准孔,每个机房要求预留2个馈线窗,满足光缆双路由的接入需求。

2.7.2馈线窗直接安装在墙上、窗户上并用螺丝固定。在馈线窗和墙、窗户之间需要防水保护。所有馈线窗上的未使用的孔应该有塑胶封堵。

2.7.3馈线窗位置一般应符合施工图设计要求,下沿应与室内走线架持平或高于室内走线架100mm,大小与封洞板适配。如有特殊情况(如房屋较低等)也可安装于走线架下方;安装于墙面上用膨胀螺丝固定,安装于窗户上应用铝合金边框进行固定。

2.8机房空调安装标准

2.8.1机房空调配置要求

机房空调容量按设备发热量参数以及基房面积等因素确定,小于50平方米的机房应配置1+1台3P空调,大于50平方米的机房应该配置2+1台以上3P空调(+1台为备用空调)。

在机房(市电)停电后,恢复来电时,空调应能自启动,空调应满足运行状态和故障告警被检测要求。

2.8.2室内机安装标准

2.8.1.1室内机容量符合设计要求。

2.8.1.2室内机安装位置应符合施工图设计要求,壁挂空调应距屋顶200~500mm。

2.8.1.3室内机安装位置应与通信设备保持一定距离。

2.8.1.4壁挂空调不能安装在设备顶部(包括蓄电池组和电源线)。

2.8.1.5室内机安装的位置应有利于通信设备的冷却及冷热风的交换。

2.8.1.6室内机背部靠墙,需做好防震加固,室内机安装应考虑利于冷凝水的排放。

2.8.1.7空调电源应在交流配电箱中设置独立空开,电源线走线整齐统一,明线应外加彩钢套管。

2.8.3室外机安装标准

2.8.2.1室外机安装位置应利于换热。

2.8.2.2室外机与室内机之间的距离应尽量短,以利于发挥空调的效率。

2.8.2.3室外机应根据机房的实际情况选择安装方式,以保证冷凝水的安全排放。

2.8.2.4室外机安装必须保证维护方便。

2.8.2.4.1室外机正前方散热空间应大于1500mm。

2.8.2.4.2两台室外机之间的距离应不小于450mm。

2.8.2.4.3柜机空调室外机固定于墙面时应使用专用支架,离墙面距离应在

200~400mm。

2.8.2.5室外机必须安装在高于地面300mm以上的铁架上。

2.8.2.6室外机的安装应注意安全、牢固。

2.8.2.7室外机在考虑防盗要求时应安装安全防护网。

2.8.2.8室外管线应包扎、固定可靠。

2.8.2.9室外铜管必须靠墙固定,需每隔1.5m固定一次,铜管应尽量减少暴露室外。

2.8.2.10室外铜管入室前要作出一个回水弯。

☆2.8.2.11空调室外线缆必须采用三相五线橡皮电缆,管线较长的应采用PVC管套护固定。

2.8.2.12空调机的安装必须严格按照产品说明书的要求及注意事项进行施工。

2.9地排安装标准

2.9.1室内外地排材料采用400mmx100mmx10mm铜板、孔数20个,需要作镀锡处理,并在表面加黄油处理;

☆2.9.2机房室内外铜排原则2个(内外各一个),室内地排应安装于距配电箱小于1米的位置。室内铜排下沿应高出走线架150mm,室外铜排上沿应低于走线架200mm;

2.9.3 铜排与墙面应用黄色绝缘子隔离安装。

☆3.0机房承重要求

机房楼板荷重必须满足设备的承重要求,按照荷载设计规范,一般住宅楼,办公楼等的设计活荷载值为2.0~3.0KN/m2(邮电大楼等专用建筑的设计活载会稍大些),而通过计算48V/1000AH的蓄电池对楼板产生的均布活荷载为6.0~7.0KN/m2,48V/800AH 的蓄电池对楼板产生的均布活荷载为5.0~6.0KN/m2,所以48V/1000AH和800AH的蓄电池一般情况下都是要加槽钢加固的。48V/600AH或24V/1000AH的蓄电池、主设备和高频开关组合电源若放置在非框架结构的建筑或结构性能较差的框架建筑里时须槽钢加固,若放置在结构性能良好的框架或框剪结构建筑物里时,可不须槽钢加固,但蓄电池必须尽量靠近框架梁或大的次梁放置。

第三部分市电标准

3.1市电引入标准

☆3.1.1自建机房交流供电线路宜采用套钢管直埋地的方式引入机房,埋地长度15米以上,对于环绕机房敷设的直埋钢管,其钢管两端应与机房接地系统就近焊连;对于其他方式进入机房的直埋钢管,靠近机房的一端钢管应与机房接地系统就近焊连,远离机房的一端钢管应就近加打垂直或水平接地体,并相互可靠焊连;有困难的机房,也可以采用铠装电缆埋地引入方式,电缆两端钢带应就近接地,接地方法同上。交流电缆不宜从馈线窗引入,应在配电箱侧就近打孔引入,穿墙孔应用防火泥密封。

☆3.1.2购置机房机房市电引接一般分为两种:一种大楼低压电力室供电满足机房

需求,直接从大楼电力室交流配电屏上引电;另一种大楼低压电力室供电不满足机房需求,需要从附近足够容量的变压器上引接,电力电缆架空引入机房时固定电力电缆拉线钢缆两端需要做入地漏电保护,拉线标准为7股2.2mm的钢缆,交流电缆不宜从馈线窗引入,应在配电箱侧就近打孔引入,穿墙孔应用防火泥密封。

3.1.3供机房下电的高低压架空线路应与周围的树木、建筑等保持足够的安全距离。

3.1.4机房外露天安装的供电变压器,应确保安装、固定可靠,并在醒目位置悬挂“高压危险、严禁攀爬”等警示标志。

3.2交流配电箱标准

3.2.1交流配电箱固定于馈线窗所在的墙面上,按电器消防要求安装在机房门口侧,交流配电箱下沿距离地面高于1.4米。

3.2.2交流配电箱内各种接线连接正确并牢固,交流配电箱的出线端应固定在墙面上。

3.3三相电要求

3.3.1应使用绝缘护套颜色为黑色的三相五线制铜芯阻燃聚氯乙烯普通软电缆或三相五线制铜芯黑色铠装阻燃聚氯乙烯绝缘护套软电缆。

☆3.3.2电力电缆三相线线径应不小于25mm2,中性线不小于10mm2。具体进站电缆材料截面配置如下表:

3.3.4三相五线,尽量各相均衡,单项电压范围为185V~265V。

3.4电涌保护器安装要求

☆3.4.1电力电缆在进入机房机房后,按照实际需求在交流配电箱输入端加装电涌保护器。城区租赁、购置机房机房一般不单独设置电涌保护器设备,只在交流配电屏中新增限压型、标称通流量为25KA避雷模块;高山上机房考虑单独设置电涌保护器,要求是限压型、标称通流量为60KA。

3.4.2电涌保护器的安装位置固定于馈线窗所在的墙面上,电涌保护器下沿距离地面高于1.4米,必须保证各接线柱引线最短,并保证通风、防潮。

第四部分避雷与接地标准

4.1强制要求

4.1.1机房防雷与接地的要求按照信息产业部部颁《移动通信机房防雷与接地设计规范 YD5068-98》执行。

4.1.2通信局站的建筑物应安装既能防直击雷又可抑制二次雷击效应的防雷装置。

4.1.3移动通信机房应按均压、等电位的原理,将工作地、保护地和防雷地组成一个联合接地网。各类接地线应从接地汇集线或接地网上分别引入。各类接地线应短、直,确保泄放路径最短。

4.1.4焊接要求:对扁钢为宽边地二倍,扁铁两边均应焊接。对圆钢为其直径的10倍。

4.2接地系统

4.2.1机房地网:机房应在机房建筑物散水点以外设环形接地装置,并利用机房建筑物基础横竖梁内两根以上主钢筋共同组成机房地网。机房建筑物基础有地桩时,应将地桩内两根以上主钢筋与机房地网焊接连通;机房设有防静电地板时,应选用截面积不小于50mm2的铜导线在地板下围绕机房敷设闭合的环形接地线,并从接地汇集线上引出不少于二根截面积为50~75mm2的铜质接地线与引线排的南、北或东、西侧连通。

4.2.2接地体宜采用热镀锌钢材,钢管(?50mm,壁厚不应小于3.5mm)、角钢(不应小于50×50×5mm)、扁钢(不应小于40×4mm)。

4.2.3垂直接地体长度宜为1.5~2.5m,垂直接地体间距为其自身长度的1.5~2倍。当垂直接地体埋设有困难时,可设多根环形水平接地体,彼此间隔为1~1.5m,且应每隔3~5m相互焊接连通一次。接地体上端距地面不应小于0.7m。

4.2.4接地系统所有焊点均应作好防腐、防锈处理。

4.3接地排及引线要求

4.3.1机房室外应在光缆入室口设置室外接地铜排,并与室外走线架、机房建筑物等保持绝缘;接地铜排应采用不小于95mm2黄绿色铜导线或40mm×4mm的热镀锌扁铁就近与机房地网作可靠连接。

4.3.2机房室内接地排接地引入线长度不宜超过30m,接地引入线应采用不小于95mm2黄绿色铜导线或40mm×4mm的镀锌扁铁。

4.3.3 考虑到机房室内外地排接地引接线经常被盗情况,室外接地线可以采用40mm ×4mm热镀锌扁铁2根引上,引出扁铁出地面3米,非自建房机房扁铁离地3米处需钢管套装;引出扁铁与接地铜排之间连接采用95mm2黄绿色铜导线,最大长度不超过30米,在铜铁相连处应作铜铁转换焊接。

4.3.4室外接地排和室内接地排在地网上的引出点距离应不小于5m。

4.3.5地线排的接线端子应作防腐、防锈处理,接触点必须处理清洁,保证良好的接触。接地线与接地铜排的连接必须紧固,符合工艺要求。总接地处应作铜铁转换焊接。

4.3.6接地线接头应作绝缘处理且不能与其它带电体相连。

第五部分机房设备标准

5.1强制要求

5.1.1按照 6~9度抗震设防时,自立式设备底部应与地面加固。

5.2 设备安装

5.2.1设备机架安装位置准确,排列应按照施工图设计文件,以不影响主设备扩容和维护为原则。

5.2.2设备安装时应留有足够的操作维护空间:

5.2.2.1机架背面和墙之间不小于100 mm,如需要背部操作,距离应不小于

600mm;

5.2.2.2机架侧面和墙之间不小于100 mm;

5.2.2.3机架之上不小于300 mm;

5.2.2.4机架前方不小于800 mm。

5.2.3主机柜和扩展机柜需可靠互连,机柜叠放需防震加固安装,保证牢固、可靠。

5.2.4所有机架要用统一的标签标记,设备上的各种零件、部件及有关标识正确、清晰、齐全。

5.2.5设备内部连线应整齐、美观、牢固,无交叉。

5.2.6根据不同设备类型对电流的需求,接至适宜的空气开关或熔断器。

5.3机柜内部安装

5.3.1设备单元模块安装正确。

5.3.2设备单元间连线整齐美观。

5.3.3所有接头螺丝紧固,扭矩符合要求。

5.3.4柜门能开启自如,柜门地线正确连接。

5.3.5需正确安装假面板。

5.3.6内部跳线接头紧固,并整齐美观,无交叉和飞线。

5.4线缆安装

5.4.1线缆的路由走向应符合施工图设计要求。

5.4.2线缆的规格型号、数量应符合施工图设计要求。

5.4.3电缆走线应将直流线、交流线与信号线分开排放。

5.4.4所放线缆应顺直、整齐,下线按顺序,所有接点必须保证无硬力安装。

5.4.5线缆在走线架的每一根横档上均应绑扎(或用尼龙锁紧扣卡固定),绑扎线扣(或卡固点)松紧适度,绑口一致。

5.4.6线缆不允许捆绑在走线架的X型材上。

5.4.7线缆拐弯应均匀、圆滑一致,其弯曲半径大于等于线缆的最小弯曲半径,通常为60~120mm;铠装电缆大于24倍半径;塑包软电力电缆大于6倍半径。

5.4.8线缆两端应有明确的标识。

5.4.9线缆绝缘保护层必须完好无损,中间不能有接头。

5.4.10线缆剖头不应伤及芯线,剖头长度一致,在剖头处套上合适的热缩套管,其长度和颜色应一致,露铜小于2mm。

5.4.11当线缆芯线采用绕接时,必须使用绕线枪,并符合下列要求:当线径在

0.4-0.5mm时,绕接8-6圈;当线径在0.6-1.0mm时,绕接6-4圈;在一个端子上绕接两根芯线时,两根芯线不得同时并绕,应先绕一根,而后再绕另一根;绕接芯线应从端子根部开始,不接触端子的芯线部分不宜露铜。

5.4.12当线缆芯线采用焊接时,应符合下列要求:芯线在端子板上绕3/4圈,且与端子紧密贴合;焊接不得出现活头、假焊、漏焊、错焊、混线等;焊点光滑均匀、露筋,端子板焊好以后应三面有锡,焊点不带尖、无瘤形,不得烫伤芯线绝缘层,露铜小于等于2mm。

5.4.13线缆插接位置应正确,接触应紧密、牢靠,电气性能良好,插接端子应完好无损。

5.4.14机架间软的射频同轴电缆可顺电缆走道或机顶布放,进入设备后应紧贴机框内壁两侧;电缆拐弯应圆滑均匀,弯曲半径大于等于电缆半径12倍,并作适当绑扎。

5.4.15 10mm2及其以下的单芯电力线应用铜耳;10mm2以上的电力线应用接线铜鼻子连接,接线铜鼻子的规格、材料应与导线相吻合。

5.5设备保护接地

☆5.5.1每个机架保护地必须独立与室内接地排相连,不能复接。

5.5.2设备机架或金属外壳保护接地导线必须是不小于35mm2多股铜导线,导线颜色应为黄绿线。

5.5.3接地线应避免不必要的绕路和拐直角。

第六部分电源标准

6.1强制要求

6.1.1移动通信机房供电设备正常不带电的金属部分、避雷器的接地端、均应作保护接地、严禁作接零保护。

6.1.2节点站开关电源必须取消一二次下电。

6.1.3所有的配套动环设备,均应按相关规范要求接入模拟量监控,具备条件的,应考虑配置网络视频监控接口。

6.2高频开关组合电源安装标准

6.2.1高频开关组合电源安装位置,应符合施工图设计要求,以不影响主设备扩容为原则。

6.2.2高频开关组合电源配置应根据不同设备类型对电流需求,配置适宜的空气开关或熔断器(32A、63A、100A、160A)。

6.2.3熔断器配备应满足施工图设计要求。

6.2.4应加装安全防护罩,并有可靠接地。

6.3蓄电池标准

6.3.1蓄电池容量,符合设计要求;全业务机房电池设计2组,以便维护更换。

6.3.2电池架排列位置,符合施工图设计要求,并排列平整稳固,水平偏差不大于

3-5mm。一般情况电池组固定于槽钢上,平行排列,后沿距离墙面10cm;电池正负极集中在两组中间下层;上下两层电池组之间应预留60cm的间距。

6.3.3电池架安装方式,符合施工图设计要求。

6.3.4电池应保持垂直与水平,底部四角均匀着力。

6.3.5电池各列要排放整齐,前后位置、间距适当。

6.3.6电池组各单位电池间连接准确、紧固。

6.3.7电池外壳不得有损坏现象,表面油漆应无脱落。

6.3.8电池极柱不得受潮、氧化、发霉。

6.3.9电池滤气帽通气性能良好。

6.3.10电池组绝缘挡板安装到位。

6.3.11电池组如果配有电池温控测试线,应在满足便于使用条件下安装在距电池组最近的走线架上。

6.3.12各组电池应根据母线走向确定正负极出线位置,电池组及电池均应设有清晰的明显标志。

6.3.13蓄电池组应满足电池温度、单体电压、总电压、充放电电流、以及在线告警被检测要求。

6.4电源线标准

6.4.1电源线、信号线及铜(铝)接线端子,螺栓,螺母的规格、型号必须符合施工图设计要求。

6.4.2交流电源线、直流电源线、射频线、地线、传输线、控制线应分开敷设,避免在同一线束内,不要互相缠绕,要平行走线,其间隔尽可能大,应至少预留100~150mm 空间。布线整齐,尽量直角弯曲。

6.4.3交流电源线和直流电源线不能交叉;若交叉,交叉部分须套绝缘管做屏蔽处理。

6.4.4所有直流电源线与铜鼻子要紧固连接,并用胶带或热缩套管封紧,没有裸露的铜线。

6.4.5交流电源线两端要有标签,标签上要标明路由。

6.4.6电源线颜色要能明确区分各个电极:对于采用+24V供电系统,+24V电源线宜采用红色,0V电源线宜采用黑色,开关电源工作地线宜采用黑色;对于采用-48V供电系统,0V电源线宜采用红色,-48V电源线宜采用黑色,开关电源工作地线宜采用红色。对于+24V转-48V电源,电源线颜色应与-48V供电系统相同;对于-48V转+24V电源,电源线颜色应与+24V供电系统相同。开关电源工作地线应采用不小于95mm2铜导线就近与机房室内地排相连。

6.5接地线标准

6.5.1机房接地线的布放应符合施工图设计要求。

6.5.2电源工作地线和保护地线与交流中性线应分开敷设,不能相碰,更不能合用。

6.5.3设备接地线连接越短越好。

6.5.4接地线不应与电缆线并排。

第七部分标识标准

7.1强制要求

7.1.1设备及线缆标识方法必须统一。

7.1.2设备及线缆标识应清晰明了。

7.1.3设备、各种线缆标识牌材料使用塑料标示牌,蓝底白字(除本文中特殊说明以外)。电源柜内标签使用带不干胶的塑料标签。

7.2线缆标识标准

线缆标牌必须使用统一制定的标牌,固定于两端明显处,标牌内容包括对应天线方向、收发等。电源线、告警线采用统一的规定的标签。各种线缆具体标识定义如下表:

7.2机房设备机架前面标识标准

为了便于日后维护管理和监督工程实施情况,应该严格按此标签规则规定的内容制作设备标签,在必要的情况下,设备标签的介质可以由省公司统一负责提供,对整个标签制作过程把关。

设备标签应能够全面涵盖所描述设备的各项具体信息,但又要尽量做到简洁、清晰、规范。适用于福建移动机房机房设备。粘贴于设备正面左上角(标签统一应采用白底黑字)。具体表示为:

设备主标签

以下对主标签各项内容进行说明:

1、设备架号:如机架从左到右为A0,A1,A2...。

2、设备所属工程名:所描述设备所属的工程名称,应该与相关合同描述一致。如:

漳州移动2013年全业务机房配套建设工程。

3、设备型号:所描述设备的详细型号。如:中达开关电源MSC-3000。

4、资产编号:可以由当地公司设备维护部门填写。

5、设备所属公司:可以由当地公司设备维护部门填写。

6、要求标明开始使用年月日:可以由当地公司维护部门填写。

通信机房设备安装通用标准规范.

通信机房设备安装通用标准规范 第1章设备机房 1.机房的土建工程已全部竣工,门窗完好,过线孔密封良好,干燥无积水并能防止水从孔洞浸入室内。无明显的灰尘。机房屋顶严格要求不漏水、不掉灰,装饰材料应用非燃烧材料或难燃烧材料;理想的条件是外窗加双层玻璃并密封,门加防尘密封条,天窗密封机房,加尘埃过滤装置。 2. 机房必须采取防静电措施。 3. 室内无直射阳光,建议采用有色玻璃窗,或深色窗帘遮光。 4. 机房内配备日常照明。 5. 机房内部不应有给水、排水、煤气及消防管道通过。 6. 机房内严禁存放易燃、易爆等危险物品,必须配备有效的消防器材。 7. 机房内不同电压的电源插座,应有明显标志。 8. 机房配有感烟、感温等告警装置,性能应良好。 9. 机房所在地区土壤电阻率低于700Ω?m 时,机房地阻应小于10Ω。

第2章设备安装工艺 1.设备安装位置应符合工程设计文件,设备安装时必须预留一定的安装空间、维护空间和有可能的扩容空间。 2.设备的垂直度偏差应小于等于机架高度的1‰。 3.同一排机架的设备正面应在同一水平面,偏差不大于5mm;每列设备的列头柜应在同一水平面上,偏差不大于5mm。 4.室内安装相邻机架时,要求相邻机架紧密靠拢,机架间缝隙应小于等于3mm。 5.同类机架相邻,高低一致,偏差小于2 mm。 6.抗震加固应符合工程设计要求,要求做抗震加固处理的机架(设备)应有抗震加固处理,抗震地脚附件齐全,安装正确。 7.机架和底座连接牢固可靠,机架安装后稳固不动。 8.机柜或底座(支架)与地面固定膨胀螺栓安装正确牢固,各种绝缘垫、平垫、弹垫和螺栓螺母安装顺序正确,无垫反现象。 9.绝缘地脚安装时,必须保证膨胀螺栓与机架之间绝缘。 10.有活动地板的机房内安装设备,应有钢质底座,非镀层底座应涂防锈漆,做防腐防锈处理。 11.同类螺栓露出螺帽长度应基本一致。 12.拧紧螺母时应该进行防松处理,如采用弹垫或双螺母方式。13.设备安装完毕,设备周边防静电地板安装平整、牢固,底座应与地板紧密相贴。

核心机房建设项目设计方案

电子政务核心机房建设项目 设计方案 二0一五年七月

第一章机房建设需求分析及概况 机房是各类信息数据的处理中心。为保证计算机系统可靠地运行,通讯网络枢纽畅通无阻地传递信息,良好的操作环境是必不可少的。因此,机房建设应为计算机和网络系统的可靠运行提供合乎规范的环境条件和工作条件,以满足计算机等设备对温度、湿度、洁净度、电性能、防火性、防静电能力、抗干扰能力、防雷、接地等各项指标的要求。 电子政务核心机房包括内网机房、核心机房、操作室、配电室等;内网机房内主要放置交换机、路由器、防火墙、服务器等计算机网络设备;核心机房内主要放置交换机、路由器、防火墙、服务器等计算机网络设备;操作室主要为相关工作人员进行机房设备检查及办公区域;UPS配电机房主要放置UPS电池及主机等房间; 中心机房分布平面图如图

第二章机房总体设计方案 2.1 机房设计依据 本机房设计按照国家标准进行,项目设计、施工符合“《电子计算机机房设计规范》GB50174-93、《电子计算机机房施工及验收规范》SJ/T30003-93”中的要求。另外,在进行系统设计时还遵循了以下标准和规定: ?GB50174-2008《电子计算机机房设计规范》 ?GB9361-88《计算机站场地安全要求》 ?GB2887-2000《电子计算机场地通用规范》 ?GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》 ?GB50169-92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 ?GB50222-95《建筑内部装修设计防火规范》 ?GB50057-94 《建筑物防雷设计规范》 ?GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》 ?GB50166-92《火灾自动报警系统施工及验收规范》 ?GA267-2000《计算机信息系统雷电电磁脉冲安全防护规范》 ?GB50052-95《供配电系统设计规范》 ?GBJ/19-87《采暖通风与空气调节设计规范》 ?JBJ/73-91《建筑装饰工程施工及验收规范》 ?JBJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》 ?SJ/T 10796-2001《防静电活动地板通用规范》 ?SJ/T 30003-93《电子计算机机房施工及验收规范》

[GBJ 74-84] 石油库设计规范

标准名称:石油库设计规范GBJ 74-84 标准编号:GBJ 74-84 标准正文: 第一章总则 第1.0.1条石油库设计必须贯彻执行国家有关的方针政策,做到技术先进,经济合理,生产安全,管理方便,确保油品质量,减少油品损耗,防止污染环境,节约用地和节约能源。 第1.0.2条本规范适用于石油库新建和扩建工程的设计。 本规范不适用于下列石油库的设计: —、总容量小于500立方米的石油库; 二、地下水封式石油库; 三、自然洞石油库; 四、使用期限少于5年的临时性石油库。 本规范亦不适用于生产装置内部的储油设施的设计。 第1.0.3条石油库设计除执行本规范外,尚应符合国家现行的有关标准和规范的要求。 第1.0.4条石油库等级的划分,应符合表1.0.4的规定。 第1.0.5条石油库储存油品的火灾危险性分类,应符合表1.0.5的规定。 第1.0.6条石油库内生产性建筑物和构筑物的耐火等级,不得低于表1.0.6的规定。 表1.0.4 石油库的等级划分 ━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━ 等级│总容量(米^3) ──────────────┼────────────── 一级│50000 及以上 二级│10000至50000以下 三级│2500至10000以下 四级│500至2500以下 ━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━ 注: 表中总容量系指石油库储油罐的公称容量和桶装油品设计存放量之总和。不包括零位罐、高架罐、放空牌以及石油库自用油品储罐的容量。 表1.0.5 石油库储存油品的火灾危险性分类 ━━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━类别│油品闪点(℃) │举例 ──────┼────────┼─────────────────甲│28以下│原始、汽油 ──────┼────────┼─────────────────乙│28至60以下│喷气燃料、灯用煤油、一35号轻柴油 ───┬──┼────────┼─────────────────│A │60至120 │轻柴油、重柴油、20号重油 ├──┼────────┼─────────────────

机房建设方案(详细版)

第一部分项目背景与需求分析 1.1 概述 XX医院是一家二级乙等综合性的医院,是喜德县最大的县级医疗机构。历届院领导在信息化方面的意识都很强,早在2003年就开始应用医院信息系统对医院的各项业务进行管理。现有以财务为中心的事务型医院信息系统已在稳定运行了多年,包括门诊计价收费、门诊药房、入院登记、住院收费、住院发药、药库管理、院长查询系统等,为医院业务发展和医院进行整体综合信息化管理奠定了基础和良好环境。但由于多方面的原因,大多系统只是停留在简单的事务处理层面上,系统功能不全面;对数据资源不能进行更深层次的挖掘与利用,还不能满足医院内部部门之间的互联互通、资源共享的需求,无法起到辅助院领导管理决策和医护工作人员医疗决策的作用。医院近年业务蓬勃发展,对医院信息系统的要求更高,迫切需要对系统进行更新来适应医院新的发展。 1.2 现状分析 “十一五”期间,卫生信息化建设取得较快发展。90%以上的县及县以上医院建立了挂号收费、药品器材、医疗管理等内容的医院管理信息系统,而在全国范围内,只有少数县医院使用以电子病历为核心的临床和运营管理系统(如临床路径、临床检验、医学影像、医疗管理、运营管理等)。总体而言,我国县医院信息化建设水平比较低,医院信息系统不够完善,医院信息化规划和总体设计不足,信息孤岛和信息烟囱问题突出,不能满足医药卫生体制改革提出的“建立实用共享的医药卫生信息系统”总体要求。 作为县内最大的一家综合性医院,近年来信息化建设的飞速发展,现在基础信息模块无法满足医疗业务的需求。 医院对信息化的需求主要反映在以下几个方面:业务层面的经济核算、医院管理及事务处理、临床业务应用;基础层面的系统数据统一管理、数据高度共享、数据交换和对外数据接口统一管理;管理层面的数据查询及分析等;决策层面的决策支持等。 我院信息化建设始于2003年底,至今已近十年,在医院管理和临床服务方面发挥了重要的作用,但随着医疗体制改革的不断深入和完善,新农合、医保、民政救助几乎涵盖全县人民,老百姓不再是看不起病,医院面临的将是病人越来越多,我院职工工作量越来越大,我们的信息数据处理的软件、服务器及网络、机房也承担巨大的压力,现我院在用医院信息管理系统存在的亟待解决的问题主要有以下几点:

石油库设计规范

4库址选择 应方便。 4.0.2企业附属石油库的库址,应结合该企业主体建(构)筑物及设备、设施统一考 虑,并应符合城镇或工业区规划、环境保护和防火安全的要求。 Ⅳ类场地地区。 5库区布置 5.1总平面布置 5.1.1石油库的总平面布置,宜按储罐区、易燃和可燃液体装卸区、辅助作业区和行政管理区分区布置。石油库各区内的主要 Ⅰ、Ⅱ级毒性液体的储罐罐组宜远离人员集中的场所布置。 储罐区泡沫站应布置在罐组防火堤外的非防爆区,与储罐的防火间距不应小于20m。储罐区易燃和可燃液体泵站的布置,应符合下列规定: 1甲、乙、丙A类液体泵站应布置在地上立式储罐的防火堤外; 2丙B类液体泵、抽底油泵、卧式储罐输送泵和储罐油品检测用泵,可与储罐露天布置在同一防火堤内; 3当易燃和可燃液体泵站采用棚式或露天式时,其与储罐的间距可不受限制,与其他建(构)筑物 与储罐区无关的管道、埋地输电线不得穿越防火堤。 5.2库区道路 5.2.1石油库储罐区应设环形消防车道,位于山区或丘陵地带设置环形消防车道有困难的下列罐区或罐组,可设尽头式消防车道: 1 覆土油罐区; 2储罐单排布置,且储罐单罐容量不大于5000m3的地上罐组; 3四、五级石油库储罐区。

尽头式消防车道应设置回车场。两个路口间的消防车道长度大于300m时,应在该消防车道的中段设置回车场。 石油库通向公路的库外道路和车辆出入口的设计,应符合下列规定: 1石油库应设与公路连接的库外道路,其路面宽度不应小于相应级别石油库储罐区的消防车道。 2.石油库通向库外道路的车辆出入口不应少于2处,且宜位于不同的方位。受地域、地形等条件限制时,覆土油罐区和四、五级石油库可只设1处车辆出入口。 3储罐区的车辆出入口不应少于2处,且应位于不同的方位。受地域、地形等条件限制时,覆土油罐区和四、五级石油库可只设1处车辆出入口。储罐区的车辆出入口宜直接通向库外道路,也可通向行政管理区或公路装卸区。 4行政管理区、公路装卸区应设直接通往库外道路的车辆出入口。 1石油库四周应设高度不低于2.5m的实体围墙。企业附属石油库与本企业毗邻一侧的围墙高度可不低于1.8m。 2山区或丘陵地带的石油库,当四周均设实体围墙有困难时,可只在漏油可能流经的低洼处设实体围墙,在地势较高处可设置镀锌铁丝网等非实体围墙。 3石油库临海、临水侧的围墙,其1m高度以上可为铁栅栏围墙。 4..行政管理区与储罐区、易燃和可燃液体装卸区之间应设围墙。当采用非实体围墙时,围墙下部0.5m高度以下范围内应未实体墙。 5围墙不得采用燃烧材料建造,围墙实体部分的下部不应留有孔洞(集中排水口除外)。 6储罐区 6.1地上储罐 1内浮顶应采用金属内浮顶,且不得采用浅盘式或敞口隔舱式内浮顶。 2储存Ⅰ、Ⅱ级毒性液体的内浮顶储罐和直径大于40m的储存甲B、乙A类液体的

机房工程建设规范标准

营业部机房工程建设规范标准 第一章机房场地环境要求 1.1目标 根据相关规范或标准,建设安全、可靠、合规的机房场地环境。 1.2相关规范或标准 ●《证券营业部信息技术指引》 ●《中国证券经营机构营业部信息系统技术管理规范》 ●《中华人民共和国金融行业标准证券公司信息技术管理规范JR/T 0023—2004》 ●《中华人民共和国国家标准电子计算机机房设计规范GB50174-93》 ●《中华人民共和国国家标准电子计算机场地通用规范GB/T 2887-2000》 ●《中华人民共和国国家标准计算站场地安全要求GB 9361-88》 1.3规范细则 1)机房工程承建商应具有国家有关部门相应的施工资质证书,包括装修工程、系统集 成、强电施工资质、网络集成等。 2)机房应选择在具有防震、防风、防强电磁干扰和防雨等能力的建筑内,避让主干电 力电缆穿越场所,无供水和消防管网经过。 3)应避免设在建筑物的高层或地下室,以及用水设备的下层或隔壁。 4)电子计算机机房在多层建筑或高层建筑物内宜设于中间位置。 5)机房实际使用面积要满足使用需要,不能过度拥挤。 6)机房净高应按机柜高度的要求确定,宜为2.4~3.0m。 7)计算机机房楼板荷重依设备而定,宜采用B级:≥300kg/m2,设备放置地应考虑地 面承重,应尽量选择有主干墙、承重墙的位置放置,必要时进行地面加固。 8)具有机房独立使用的空调的安装条件(室外机组安装位置、方便排水等)。 9)开机时机房温度15-25℃(不得凝霜)。 10)相对湿度45-65%。 11)计算机机房在距地面0.8m处,照度不应低于300 lx。 12)计算机系统停机时机房内噪声在机房中心处测试应小于65 dB(A)。 13)机房内无线电干扰场强,在频率范围0.15 MHz~1 000 MHz时不大于126dB。 14)机房内磁场干扰场强不大于800 A/m(相当于10 Οe)。

机房蓄电池安装施工工艺

机房蓄电池安装施工工艺 要求 ※不间断电源:注意核对设备标称容量、型号等参数是否符合要求,并应有产品合格证和出厂试验记录。 ※各类导线电缆应根据设计要求选用,并有产品合格证。 ※电池组应注意保存期限。 ※其他辅材应符合要求。 施工机具 场内搬运工具如手动液压叉车、三脚架、倒链(1t)手电钻、电锤、电缆接头压接钳、水平尺、磁性线锤、数字式万用表、绝缘摇表(500V)。 作业条件 ※施工图纸及技术资料齐全。 ※屋顶、楼板施工完毕,无渗漏。 ※机房室内地面完成,门窗齐全。 ※预埋件及预留孔符合设计要求。 ※有可能损坏已安装设备或设备安装后不能再进行施工的装饰工作

应全部结束。 ※系统的预埋管线、盒、箱均已敷设和安装完毕。 ※大型机柜的基础槽钢设置完成,所处位置正确,具有利于设备散热及维修保养的工作间距。 ※由接地装置引来的接地干线敷设到位。 ※回路管线、电缆桥架或线槽敷设到位。 技术准备 ※施工图纸和技术资料齐全。 ※施工方案编制完毕并经审批。 ※施工前应组织施工人员熟悉图纸、方案,并进行安全、技术交底。操作工艺 工艺流程: 设备清点、检查→机柜引入引出管线、机柜基础槽钢、接地干线修整→主回路线缆及控制电缆敷设→设备就位及固定→柜内设备安装接线→电池组就位及接线→系统通电前测试检查→系统整体调试及验收 设备开箱检查: (1)安装单位、供货单位、建设单位共同进行,并做好检查记录。

(2)按照设备清单、设计图纸、核对设备本体及附件、备件的规格、型号应符合设计图纸要求,附件、备件齐全;产品合格证件、技术资料、说明书齐全。 (3)拆开UPS及电池包装,目检UPS、电池内部及外部是否存在运输损坏、受潮、擦碰及变形等。如有损坏立即通知承运商。 (4)UPS及电池不允许长期暴露在室外,且需要确保UPS机房环境符合设备技术要求,特别是环境温度和通风条件以及粉尘情况必须符合设备厂商要求。必要时需要做好设备的防护措施。 机柜引入引出导线、机柜基础槽钢、接地干线修整:(1)根据有关图纸及设备安装说明检查机柜引入引出管线、机柜基础槽钢、接地干线是否符合要求; (2)检查基础槽钢与机柜固定螺栓孔的位置是否正确、基础槽钢水平度及不平度是否符合要求; (3)基础型钢是否接地,能够确保运行中人身和设备安全,基础型钢应有可靠接地。 (4)根据发现的问题及时进行修整。 主回路线缆及控制电缆敷设。 UPS设备安装及固定: 设备安装:按设计图纸布置将UPS放于基础型钢上,并找设备

中心机房建设设计方案

医院 中心机房建设设计方案 *** 医院 2012 年7 月 一设计总则

1 设计思想 随着计算机事业的发展和计算机技术的广泛应用,怎样确保计算机设备的正常运行,怎样给从事计算机操作的工作人员创造良好的工作环境,这个问题越来越被人们所重视。计算机设备不同于其它的机器设备,不同的计算机系统对运行环境有不同的要求。一般的大、中、小型计算机都要求安装信息在一个专用的机房里。机房环境除必须满足计算机设备对温度、湿度和空气洁净度、供电电源的质量(电压、频率和稳定性等) 、接地地线、电磁场和振动等项的技术要求外,还必须满足在机房中工作人员对照明度、空气的新鲜度和流动速度、噪声的要求。计算机属于贵重精密设备,它用于重要部门时,又属于关键和脆弱的工作中心。因此,它又常常是安全保卫的重点。机房对消防、安全保密也有较高的要求。我们在设计、施工及验收中严格执行以下规范: 2 设计依据 “建筑与建筑综合布线系统工程设计规范” (CECS72:97) “计算机场地技术条件” (GB2887-89) “计算机场地安全要求” (GB9361-88) 《证券经营机构信息系统技术管理规范》《建筑与建筑综合布线系统工程设计规范》(CECS72:97) 《计算机场地技术条件》(GB2887-89) 《计算机场地安全要求》(GB9361-88) 《电子计算机机房设计规范》 《计算机机房活动地板技术条件》《建筑防雷设计规范》 《工业企业照明设计标准》《计算机机房的建设与管理》《建筑内部装修设计防火规范》《火灾自动报警系统设计规范》《计算机机房施工及验收规章制范》《证券经营机构信息系统技术管理规范》 3 设计目标 ⑴ 安全可靠性 机房系统工程重点必须注意安全性要点,包括信息安全、人员和设备安全两个方面。这涉及到进出入管理,防火、防水、防雷击、防静电以及供配电安全和安全出口等诸多方面,因此,在机房设计中把安全性原则放在第一重要的位置上。保证各个环节都安全可靠。 ⑵ 科学系统性机房的设计从多元系统的角度来考虑。现代化机房不只是一个简单设备摆放的场所,而是由动力供配系统(UPS电源、市电电源)、综合监控系统(安保监控、设备监控)、独立空调系统(新风、除尘、湿度、防露)、消防系统 (消防报警、)、专用地线系统,结构装饰系统等多个系统组成的综合主机、网络、UPS等设备的稳定、可靠、安全运行,综合考虑监控机房各单元系统间运行的系统性。

通信设备安装施工规范

通信设备安装规范及要求 前言 为了提高工程质量、确保设备安装符合技术规范要求,根据原邮电部和信息产业部对通信工程施工的相关要求,特颁发本施工要求,本要求主要依据以下参考文献: 1、《通信电源设备安装工程验收规范》 YD 5079-99 2、《通信工程电源系统防类防雷技术规范》 YD 5078-98 3、《数字移动通信(TDMA)设备安装工程验收规范》YD 5067-98 文中如有不详处以上述中华人民共和国通信行业标准为准。 一.系统设备施工安装、测试实施细则 (一.)施工前的检查 1、机房环境要求 在安装工程开始以前,必须对机房的建筑和环境条件进行检 查,具备下列条件可开工: 1.1 机房及有关走廊等地段的土建工程已全部竣工,室内墙壁已充分干燥; 1.2 机房地面负荷:每平方米≥450Kg;(须满足设备厂家要求)。 1.3 机房净高:≥2.70M;(须满足设备厂家要求)。 1.4 机房主要门的大小应满足设备的搬运要求,房门锁和钥匙齐全; 1.5 机房的通风管道应清扫干净并通风,空气调节设备应安装完毕,性能良好; 1.6 机房顶棚、墙、门、窗、地面应不脱落,不易起尘,不易集灰,并能尘砂侵入。屋顶严格要求不漏水、不掉灰,装饰材料应用非 燃烧材料或非易燃材料; 1.7 各种沟槽应采取防潮措施,其边角应平整,地面与盖板应缝隙严密,照明与电力管线应尽量采用暗铺设; 1.8 对机房活动地板进行专门检查,地板板块尺寸符合安装设计要求,板块铺设严密坚固,每平方米水平误差≤2毫米,地板支柱接地 良好,接地电阻和防静电设施符合说明书面要求; 1.9 机房的防尘、温湿度、照明符合设计要求; 1.10 机房地面应平整光洁,地槽和孔洞的数量、位置、尺寸均应符

机房建设项目实施方案

一、工程概述 计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 计算机机房既要保障机房设备安全可靠的正常运行,延长计算机系统使用寿命,又能为系统管理员创造一个舒适的工作环境,能够满足系统管理人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 丰宁六小机房位于办公楼七层,面积约60平米,机房防静电地板铺设高度为18CM,吊顶因大楼整体中央空调在机房内有2套风机盘管,造成机房内吊顶高度不同;机房内放置一台60KW的UPS,电池柜2组,目前处于瘫痪状态,已经不能使用(已出问题);机房现共有机柜11套,其中电话交换机柜三组,分别600*600*1900(白色)、600*800*2200(白色)、600*600*1800;设备机柜8组,600*600*2000机柜一组,600*1000*2000机柜7组,随着后期设备的不断增加,产生的热量极大,现在空调功率不够,不能满足机房的恒温要求及制冷使用;有一个壁挂式简易配电箱,进行机房内整体强电的控制。机房内线路采用静电地板下走线方式,多年来不断的铺设新的线路,导致弱电桥架已经不能够容纳后期铺设进来的线缆,目前线缆已经有部分裸露在桥架以外,走线桥架的盖板也不能够封闭铺设,全部交叉无序。机柜摆放大致呈三行四列,相互均有间隔,地面及机柜间飞线较多,很不规范;另外随着不断的增加设备,管理越来难度越大,维护工作难以进行。 承德市法院机房建设将结合现有条件按照标准IDC机房规范进行设计实施,作为承德市法院核心的网络机房。机房配置精密空调系统、供配电系统(含UPS不间断电源)、气体灭火系统、环境监测系统、数字监控系统、指纹门禁系统,以及网络设备机柜、服务器机柜等。

石油库设计规范

石油库设计规范 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

中华人民共和国国家标准 石油库设计规范 Code for design of oil depot GB 50074-2002 条文说明 1 总则 本条规定了设计石油库应遵循的原则要求。 石油库属爆炸和火灾危险性设施,所以必须做到安全可靠。技术先进是安全的有效保证,在保证安全的前提下也要兼顾经济效益。本条提出的各项要求是对石油库设计提出的原则要求。设计单位和具体设计人员在设计石油库时,应严格执行本规范的具体规定,采取各种有效措施,达到条文中提出的要求。 本条规定了《石油库设计规范》的适用范围和不适用范围。 1 本次修订对《石油库设计规范》的适用范围做了如下改变: 1)增加了“改建石油库”的设计,也应遵循本规范的规定; 2)把总容量小于500m3的小型石油库纳入到本规范适用范围之中。 2 与1984年版《石油库设计规范》相比,本规范不适用范围有如下变化: 1)取消了使用期限少于5年的临时性石油库和生产装置内部的储油设施的设计不适用范围的规定;

2)增加了石油化工厂厂区内、长距离输油管道和油气田油品储运设施的设计为不适用范围。 3 上述变化有以下情况或理由。 l)建设部关于本次对《石油库设计规范》、《小型石油库及汽车加油站设计规范》的修订文件中,同意把小型石油库的有关内容并入《石油库设计规范》中,这样既完善了《石油库设计规范》标准的内容,方便使用,也避免了大小油库两个标准的不协调、不一致之处; 2)使石油库改建部分工程也有规范可以遵循; 3)相关部门或行业的标准逐步健全,使得这些部门和行业的工程建设有了可遵循的国家标准规范。这样,石油化工厂厂区内、长距离输油管道和油气田的油品储运设施的设计不再使用本规范; 4)出于对安全的考虑,使用期限少于5年的临时性石油库也应该受标准规范的制约;5)本规范己不再适用于石油化工厂厂区内油品储运设施的设计,生产装置内部储油设施的设计使用规范的问题己不是本规范应该提及的问题了。 这一条规定有两方面的含义: 其一,《石油库设计规范》是专业性技术规范,其适用范围和它规定的技术内容,就是针对石油库设计而制定的,因此设计石油库应该执行《石油库设计规范》的规定。在设计石油库时,如遇到其他标准与本规范在同一问题上作出的规定不一致的情况,执行本规范的规定。

机房工程(机房建设)招标投标技术规范及要求

机房工程(机房建设)技术规范及要 求 技 术 规 范 及 要 求

一、工程总体说明 *****作为一个现代化的办公楼,其智能与信息系统是实现先进管理、优质服务和安全生产的重要手段和保证。要求一年365天,每天24小时连续、可靠、稳定、高效运行。而智能与信息系统的稳定、可靠运行需要一个良好的环境,因此信息中心机房工程的设计与施工也是*****整个智能与信息系统成功开通与运行的重要保证。 二、工程招标范围及内容 1.本招标书所指出的工作范围仅指信息中心机房工程所需的主要部份。投标方除提供此部分内容外,还应提供本技术标书中未涉及,但为顺利完成信息中心机房工程项目所必需的相关设备、附件、检测仪器、专用工具和资源等,费用包含在投标总价内。 2.工程范围 *****信息中心机房工程本次招标包括: **办公室机房(50平方)、**数据机房(100平方)、UPS间(16平方)、**分析室1(36平方)、**分析室2(56平方)、**(37平方)、信息中心办公室1(14平方)、信息中心办公室2(84平方)。 3、工程布置图 4.工程内容 投标方必须按照本招标书的要求在规定的工程进度计划期限内完成以下工作内容: *****信息中心机房工程方案优化及产品化设计、设备材料(包括软件、零部件、附件、工具、备品备件等)及系统的供货、安装施工、调试、现场测试和环境检测、试运行和系统维护、技术培训和售后服务与支持,以及竣工图及竣工技术资料的提供; 信息中心机房工程包括以下各子系统工程: 本次新建工程包括机房装修装饰、机房空调系统、机房配电柜、机房配电照明系统、机房UPS系统、机房消防系统、机房新风系统、机房动力环境系统、

机房建设项目设计方案

机房建设设计方案 一、简介 (3) 二、方案总述 (3) 2.1、地面装修 (3) 2.2、天花吊顶装修 (3) 2.3、门窗 (3) 2.4、墙面装修 (4) 2.5、机房空调系统 (4) 2.6、供电系统 (4) 2.7、防雷接地工程 (4) 2.8、消防设施 (5) 2.9、机房动力环境监控 (5) 三、设计标准 (5) 3.1 设计依据 (5) 3.2 设计要求 (6) 四、系统组成及原理 (7) 4.1建设部分 (7) 4.2系统组成各部分说明 (8) 4.2.1、机房供配电系统: (8)

4.2.2、环境系统 (8) 五、项目设计方案 (10) 5.1空调新风系统 (10) 5.1.1空调新风系统设计依据 (10) 5.1.2空调技术要求 (11) 5.1.3机房新风系统 (12) 5.2电气设计 (13) 5.2.1设计依据 (13) 5.2.2供电电源 (13) 5.2.3不间断供电设计 (14) 5.3配电设计 (17) 5.3.1动力、辅助电源及市电照明配电 (17) 5.3.2插座 (17) 5.3.3 电缆 (17) 5.4机房系统安全设计 (18) 5.4.1设计依据 (18) 5.4.2防雷设计 (18) 5.4.3接地要求 (18) 5.5消防及灭火系统 (19) 5.6机房门禁 (20) 5.7视频监控 (20) 5.7.1摄像部分 (20) 5.7.2传输部分 (21) 5.7.3控制部分 (21) 六、施工方案 (21) 6.1施工指导思想 (21) 6.2物品准备 (22) 6.3施工方案 (23) 七、验收方案 (24) 7.1 质量管理措施及要求 (25) 八、培训 (27) 8.1教育培训体系 (27) 8.2培训组织保障 (28) 8.3培训理念 (28) 8.4培训目标 (29) 8.5培训计划安排 (31)

gb50074石油库设计规范

竭诚为您提供优质文档/双击可除gb50074石油库设计规范 篇一:石油库设计规范gb50074-20xx 4库址选择 4.0.1石油库的库址选择应根据建设规模、地域环境、 油库各区的功能及作业性质、重要程度,以及可能与邻近建(构)筑物、设施之间的相互影响等,综合考虑库址的具体位置,并应符合城镇规划、环境保护、防火安全和职业卫生的要求,且交通运输应方便。 4.0.2企业附属石油库的库址,应结合该企业主体建(构)筑物及设备、设施统一考虑,并应符合城镇或工业区规划、环境保护和防火安全的要求。 4.0.3石油库的库址应具备良好的地质条件,不得选择 在有土崩、断层、滑坡、沼泽、流沙及泥石流的地区和地下矿藏开采后有可能塌陷的地区。 4.0.4一、二、三级石油库的选址,不得选在抗震设防 烈度为9度及以上的地区。4.0.5一级石油库不宜建在抗震 设防烈度为8度的Ⅳ类场地地区。 4.0.6覆土立式储罐区宜在山区或建成后能与周围地形

环境相协调的地带选址。 4.0.7石油库应选在不受洪水、潮水或内涝威胁的地带;当不可避免时,应采取可靠地防洪、排涝措施。 4.0.8一级石油库防洪标准应按重现期不小于100年设计;二、三级石油库防洪标准应按重现期不小于50年设计; 四、五级石油库防洪标准应按重现期不小于25年设计。 4.0.9石油库的库址应具备满足生产、消防、生活所需 的水源和电源的条件,还应具备污水排放的条件。 5库区布置 5.1总平面布置 5.1.1石油库的总平面布置,宜按储罐区、易燃和可燃 液体装卸区、辅助作业区和行政管理区分区布置。石油库各区内的主要建(构)筑物或设施,宜按表5.1.1的规定布置。 5.1.4储罐应集中布置。当储罐区地面高于邻近居民点、工业企业或铁路线时,应加强防止事故状态下库区易燃和可燃液体外流的安全防护措施。 5.1.5石油库的储罐应地上露天设置。山区和丘陵地区 或有特殊要求的可采用覆土等非露天方式设置,但储存甲b 类和乙类液体的卧式储罐不得采用罐式方式设置。地上储罐、覆土储罐应分别设置储罐区。 5.1.9同一储罐区内,火灾危险性类别相同或相近的储 罐宜相对集中布置。储存Ⅰ、Ⅱ级毒性液体的储罐罐组宜远

机房设备安装施工规范.doc

通信设备工程安装施工规范 根据通信设备的类型,本规范分为程控交换设备、传输设备、电源设备、接入网设备、数据通信设备五个部分。 第一部分程控交换设备工程安装施工规范 一安装工艺 1机架设备 1.1 机房机架设备位置安装正确,符合安装工程设计平面图要求。 1.2 用吊垂测量,机架安装垂直偏差度应不大于3mm。 1.3 大列主走道侧必须对齐成直线,误差不大于5mm。相邻机架应紧密靠拢; 整列机面应在一平面上,无凹凸现象。 1.4 各种螺栓必须拧紧,同类螺丝露出螺帽的长度应一致。 1.5 机架上的各种零件不得脱落或碰坏,漆面如有脱落应予补漆。各种文 字和符号标志应正确、清晰、齐全。 1.6 机架、列架必须按施工图的抗震要求进行加固。 1.7 告警显示单元安装位置端正合理,告警标志清楚。 2机台和外围终端设备 2.1 机台位置应安装正确,台列安装整齐,机台边缘应成一直线,相邻机 台紧密靠拢,台面相互保持水平,衔接处无明显高低不平现象。

2.2 终端设备应配备完整,安装就位,标志齐全、正确。 3 总配线架及各种配线架 3.1 总配线架底座位置应与成端电缆上线槽或上线孔洞相对应。跳线环位置应平直整齐。 3.2 总配线架滑梯安装应牢固可靠、滑动平稳,滑梯轨道拼接平正,手闸灵敏。 3.3 总配线架及各种配线架(含数字配线架、中间配线架等)各直列上下两端垂直误差应不大于3mm,底座水平误差每米不大于2mm。 3.4 配线架接线板安装位置应符合施工图设计,各种标志完整齐全。3.5 配线架必须按施工图要求进行抗震加固。 3.6 总配线架直列告警装置及总告警装置设备安装齐全。 4 电缆走道及槽道 4.1 电缆走道及槽道的安装位置应符合施工图设计的规定,左右偏差不得超过50mm。 4.2 安装走道应符合下列规定: 1)水平走道应与列架保持平行或直角相交,水平度每米偏差不超过2mm; 2)垂直走道应与地面保持垂直并无倾斜现象,垂直度偏差不超过3mm。 3)走道吊架的安装应整齐牢固,保持垂直,无歪斜现象。 4.3 电缆走道穿过楼板孔或墙洞的地方,应加装子口保护。电缆放绑完毕后,应有盖板封住洞口,子口和盖板应用阻燃材料,其漆色宜与地板

机房建设项目设计方案

临盘采油厂新建机房项目 设 计 方 案 胜利油田胜华通成科技有限公司 2014-3

目录 第一章、总体设计 (3) 一、设计理念 (3) 二、设计原则 (3) 三、设计依据 (4) 四、“B级”信息机房建设国标要求 (4) 第二章、设计性能简述 (8) 一、工程概况 (8) 二、设计施工范围及内容 (8) 三、总体设计方案简要说明 (9) 第三章、中心机房装修工程 (11) 一、概述: (11) 1、机房区域装修 (11) 2、装修材料选择: (12) 3、技术处理 (18) 第四章、机房电气工程 (22) 一、设计依据 (22) 二、配电系统 (22) 三、UPS配电系统 (23) 四、照明系统 (23) 五、市电辅助插座的设置 (24) 六、柴油发电机 ................................................ 错误!未定义书签。第五章、空调通风系统.. (24) 一、空调系统 (24) 二、新风系统: (31) 第六章、综合布线系统 (34) 一、概述 (34) 二、工程设计 (34) 三、设计依据 (34)

四、设计原则 (35) 五、综合布线工程简介及设计要求 (35) 六、综合布线系统产品选型: (36) 七、机柜系统 (41) 八、PDU配电系统: (42) 第七章、防雷系统 (43) 一、防雷系统 (43) 二、接地系统 (43) 三、产品介绍施耐德电源防雷特点: (43) 第八章、七氟丙烷气体灭火系统 (47) 一、设计依据 (47) 二、设计内容 (47) 三、系统具备的基本功能 (47) 四、设计条件 (47) 五、设计参数 (48) 六、其他 (48) 第九章、机房环境监控系统 (49) 一、项目概述 (49) 二、JAHH机房环境监控系统介绍 (53) 三、机房环境监控系统方案设计 (59)

3—危险化学品—【实施2014 】石油库设计规范 GB50074-2014

4库址选择 4.0.1石油库的库址选择应根据建设规模、地域环境、油库各区的功能及作业性质、重要程度,以及可能与邻近建(构)筑物、设施之间的相互影响等,综合考虑库址的具体位置,并应符合城镇规划、环境保护、防火安全和职业卫生的要求,且交通运输应方便。 4.0.2企业附属石油库的库址,应结合该企业主体建(构)筑物及设备、设施统一考虑,并应符合城镇或工业区规划、环境保护和防火安全的要求。 4.0.3石油库的库址应具备良好的地质条件,不得选择在有土崩、断层、滑坡、沼泽、流沙及泥石流的地区和地下矿藏开采后有可能塌陷的地区。 4.0.4一、二、三级石油库的选址,不得选在抗震设防烈度为9度及以上的地区。 4.0.5一级石油库不宜建在抗震设防烈度为8度的Ⅳ类场地地区。 4.0.6覆土立式储罐区宜在山区或建成后能与周围地形环境相协调的地带选址。 4.0.7石油库应选在不受洪水、潮水或内涝威胁的地带;当不可避免时,应采取可靠地防洪、排涝措施。 4.0.8一级石油库防洪标准应按重现期不小于100年设计;二、三级石油库防洪标准应按重现期不小于50年设计;四、五级石油库防洪标准应按重现期不小于25年设计。 4.0.9石油库的库址应具备满足生产、消防、生活所需的水源和电源的条件,还应具备污水排放的条件。 5库区布置 5.1总平面布置 5.1.1石油库的总平面布置,宜按储罐区、易燃和可燃液体装卸区、辅助作业区和行政管理区分区布置。石油库各区内的主要建(构)筑物或设施,宜按表5.1.1的规定布置。 5.1.4储罐应集中布置。当储罐区地面高于邻近居民点、工业企业或铁路线时,应加强防止事故状态下库区易燃和可燃液体外流的安全防护措施。 5.1.5石油库的储罐应地上露天设置。山区和丘陵地区或有特殊要求的可采用覆土等非露天方式设置,但储存甲B类和乙类液体的卧式储罐不得采用罐式方式设置。地上储罐、覆土储罐应分别设置储罐区。 5.1.9同一储罐区内,火灾危险性类别相同或相近的储罐宜相对集中布置。储存Ⅰ、Ⅱ级毒性液体的储罐罐组宜远离人员集中的场所布置。 5.1.13储罐区泡沫站应布置在罐组防火堤外的非防爆区,与储罐的防火间距不应小于20m。 5.1.14储罐区易燃和可燃液体泵站的布置,应符合下列规定: 1甲、乙、丙A类液体泵站应布置在地上立式储罐的防火堤外; 2丙B类液体泵、抽底油泵、卧式储罐输送泵和储罐油品检测用泵,可与储罐露天布置在同一防火堤内; 3当易燃和可燃液体泵站采用棚式或露天式时,其与储罐的间距可不受限制,与其他建(构)筑物或设施的间距,应以泵外援按本规范表5.1.3中易燃和可燃液体泵房与其他建(构)筑物、设施的间距确定。 5.1.15与储罐区无关的管道、埋地输电线不得穿越防火堤。 5.2库区道路 5.2.1石油库储罐区应设环形消防车道,位于山区或丘陵地带设置环形消防车道有困难的下列罐区或罐组,可设尽头式消防车道: 1 覆土油罐区;

机房施工及验收规范精华版

机房施工及验收规 范精华版

机房施工及验收规范(精华版) 一、总则 1.0.1 为了确保电子计算机机房工程施工质量,统一施工及验收要求,特制订本规范。 1.0.2 本规范适用于陆地上主体工程已完成的新建、改建和扩建的电子计算机机房工程施工及验收。 1.0.3 电子计算机机房工程施工的安全技术、劳动保护、防火要求应按国家有关部门颁布的现行规定执行。 1.0.4 承接电子计算机机房工程的施工单位,必须持有国家有关部门签发的资质等级证书。 1.0.5 施工单位必须按设计施工,设计变更应有设计单位的变更通知或签证。 1.0.6 施工单位必须作出施工组织设计。 1.0.7 工程所用材料应检验,其规格、型号、数量应符合设计要求,并有出厂合格证。 1.0.8 工程所用设备、装备均应开箱检查,其规格、型号、数量应符合设计要求,附件、备件和技术文件齐全。

1.0.9 工程所用材料、设备、装置的储存环境和方法及装卸搬运方式必须符合产品说明书的规定,安装位置和安装方式必须符合设计规定或产品说明书的要求。 1.0.10 所有隐蔽工程必须有现场施工记录或相应资料,并由建设单位代表签字。 1.0.11 电子计算机机房施工及验收除应执行本规范外,尚应符合国家其它有关标准规范。 二、室内装修 2.1 一般规定 2.1.1 电子计算机机房的室内装修工程施工验收主要包括吊顶、隔断墙、门、窗、壁纸、地面、活动地板的施工和验收及其它室内作业。 2.1.2 室内装修作业除应执行本规范外,尚应符合《装饰工程施工及验收规范》、《地面与楼面工程施工及验收规范》、《木结构工程施工及验收规范》及《钢结构工程施工及验收规范》的有关规定。 2.1.3 对有空气含尘浓度要求的房间,在施工时应保证现场、材料和设备的清洁。

数据中心机房建设工程初步设计方案

数据中心机房建设工程 初步设计 方 案 书 2014-10

方案设计依据和标准 1、供电参数 电压变动范围220V±5%;频率变化范围50HZ±0.2;波形失真率≤±5%。 2、机房环境要求 开机时: 温度夏季23℃±2℃冬季20℃±2℃变化率<5℃/h 不得凝露; 湿度 45%---65%。 停机时: 温度 5℃---35℃变化率<5℃/h 不得凝露; 湿度 40%---70%;磁场干扰环境场强≤800A/M。 3、照明度要求 普通照明:机房区照度应不小于500LUX,机房应无眩光; 应急事故照明:照度应为普通照明照度1/10; 应急疏散照明:照度应不小于5LUX 4、防火要求 机房装修材料应采用阻燃和非燃材料,且应能防潮、吸音、不起尘、抗静电。防火区四周应采用具有防火性能的材料,主要区域在吊顶内、静电地板下、吊顶与静电地板之间采用自动消防报警灭火系统。 5、地线系统 交流工作接地、安全工作接地、直流工作接地电阻≤1Ω; 防雷接地电阻≤1Ω。 6、机房工程设计和施工依据的国家标准及行业标准 1、《计算站场地技术条件》GB2887-2000 2、《计算站场地安全要求》GB9361-88 3、《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008 4、《计算机机房用活动地板技术条件》GB6650—86 5、《电子计算机机房设计规范》GB50174-93 6、《电子计算机机房工程施工及验收规范》ST/T30003-93 7、《民用建筑设计规范》JFJ/T16/92 8、《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95 9、《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243-2002 10、《供配电系统设计规范》GB50052-95 11、《民用建筑照明设计规范》GBJ133-90 12、《建筑物防雷设计规范》GB50057-94 13、《低压配电设计规范》(GB50054-95)

石油库设计规范标准

石油库设计规范标 准

石油库设计规范(修订本) 中华人民共和国国家标准 GBJ74一84 主编部门:中国石油化工总公司 中华人民共和国石油工业部 批准部门:中华人民共和国国家计划委员会 施行日期:1995年10月1日 第一章总则 第1.0.1条石油库设计必须贯彻执行国家有关的方针政策, 做到技术先进,经济合理,生产安全,管理方便,确保油品质量,减少油品损耗,防止污染环境,节约用地和节约能源。 第1.0.2条本规范适用于石油库新建和扩建工程的设计。 本规范不适用于下列石油库的设计: 一、总容量小于500立方米的石油库; 二、地下水封式石油库; 三、自然洞石油库; 四、使用期限少于5年的临时性石油库。 本规范亦不适用于生产装置内部的储油设施的设计。 第1.0.3条石油库设计除执行本规范外, 尚应符合国家现行的有关标准和规范的要求。 第1.0.4条石油库等级的划分,应符合表l.0.4的规定。

石油库等级划分表l.0.4 第1.0.5条石油库储存油品的火灾危险性分类,应符合表1.0.5的规定。 石油库储存油品的火灾危险性分类表1.0.5 第1.0.6条石油库内生产性建筑物和构筑物的耐火等级,不得低于表1.0.6的规定。 石油库内生产性建筑物和构筑物的耐火等级表1.0.6 第二章库址选择

第2.0.1条石油库的库址,应选在交通方便的地方。以铁路运输为主的石油库,应靠近有条件接轨的地方;以水运为主的石油库,应靠近有条件建设装卸油品码头的地方。 第2.0.2条储存原油、汽油、煤油、柴油等大宗油品的石油 库的库址选择,应考虑产、运、销的关系和国家有关部门制定的油品运输流向。 第2.0.3条为城镇服务的商业石油库的库址, 在符合城镇环境保护与防火安全要求的条件下,应靠近城镇。 第2.0.4条企业附属石油库的库址选择, 应结合该企业主体工程统一考虑,并应符合城镇或工业区规划、环境保护与防火安全的要求。 第2.0.5条石油库的库址应具备良好的地质条件,不得选在有 土崩、断层、滑坡、沼泽、流沙及泥石流的地区和地下矿藏开采后有可能塌陷的地区。 人工洞石油库的库址,应选在地质构造简单、岩性均一、石质坚硬与不易风化的地区,并宜避开断层和密集的破碎带。 第2.0.6条一、二级石油库的库址,不得选在地震基本烈度九 度及以上的地区。 第2.0.7条当库址选定在靠近江河、湖泊或水库的滨水地段时,库区场地的最低设计标高,应高于计算最高洪水位0.5米。 当有防止石油库受淹的可靠措施;且技术经济合理时,库址亦可选 在低于计算最高洪水位的地段。

相关文档