文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 塔吊格构柱基础施工方案

塔吊格构柱基础施工方案

塔吊格构柱基础施工方案
塔吊格构柱基础施工方案

目录一、工程概况

二、工程施工机械布置

三、编制依据

四、施工工艺

五、塔吊承台基础施工

六、安全文明施工措施

七、塔吊基础计算

八、附图

QTZ63塔式起重机钢格构柱基础施工方案

一、工程概况

凉城地区中心公寓式办公楼工程,工程地处上海市虹口区水电路(近车站北路),本工程建筑面积为54468平方米,结构类型为框架结构,地上十九层,地下二层,其中地下二层为人防。1-4层为裙房,5-19层分别为1#、2#楼。工程桩采用混凝土钻孔灌注桩,桩径为800,本工程±0.00相当于绝对标高3.55m,自然地坪相对标高为-0.3m,结构类型为框架结构,基础垫层底标高为-9.15米。

二、工程施工机械布置

凉城地区中心公寓式办公楼工程,施工面积大,但施工场地较小,施工道路难以兜通要确保工程顺利施工,应合理组织材料进出场及施工流程,合理布置施工机械确保安全施工。根据二幢高层及裙房的布置,二幢高层1#、2#均为单独布置塔吊。基础及主体部分垂直运输采用塔式起重机作为运输机械,以强化机械化施工。经我项目部优化考虑结合平面布置。考虑在1#、2#楼各布置一台QTZ63塔式起重机。由于1#、2#楼各布置了一台塔吊,两幢楼采取流水作业穿插施工,以利塔吊正常运转。(具体位置详桩位平面图)

三、编制依据

1、GB50007-2002 建筑地基基础设计规范

2、GB50017-2003 钢结构设计规范

3、GB50010-2002 混凝土结构设计规范

4、JBJ94-94 建筑桩基技术规范

5、JGJ59-99 建筑施工安全检查标准

6、GB50205-2001 钢结构工程施工质量验收规范

7、JGJ81-2002 建筑钢结构焊接技术规程

8、GB50204-2002 混凝土结构工程施工质量验收规范

9、JGJ46-2005 施工现场临时用电安全技术规范

四、施工工艺

4.1 施工工艺流程:

测量放样定位

埋设护筒,钻机就

正循环成孔成孔清

检测孔径孔深垂直钢笼制钢筋笼钢格构立柱安灌注水下砼、养

浇筑塔吊基础安装塔

开挖第一皮

安装第一道剪刀

开挖第二皮

安装第二道剪刀

开挖第三皮安装第三道剪刀撑及止水片施工工艺4.2

下基础底标高1.35m,××钢筋混凝土尺寸为C353.03.0+0.50 m,塔吊基础为型钢焊接而成的格构柱,30,钻孔灌注桩800设四根Ф桩长米,×桩内插入440440,3.05格构柱锚入桩内0.8米,格构柱锚入塔吊基础为米,桩顶标高为-9.150m穿底板的格桩长30.0m,2.2m×2.2桩的间距为C30混凝土等级为水下混凝土,,构柱设置止水片。每道剪刀 16#位于底板面上的格构柱四面用槽钢作为水平撑和剪刀

撑加固,

撑高度为2.8米,共计三道。

位于塔吊部位的结构楼板留洞,此处的结构楼板钢筋留出,必要时在洞口周边进行适当结构加强,并焊接止水片。

4.3基础桩质量标准

钻孔灌注桩质量控制指标明细表

4.4 格构柱垂直度控制

为确保塔吊的正常使用与安全,必须严格控制格构柱的垂直度,力争将其垂直度控制在1/300之内,具体控制措施如下:

4.4.1桩位放测:

1)用J2级光学经纬仪(或激光经纬仪)以提高测量精度。

2)根据甲方提供的坐标点与桩的距离关系和具体施工要求,准确放出其桩位基准点,对原有的基准点进行复核,并做好轴线基准点的保

护标志。

4.4.2护筒的制作和埋设、泥浆护壁

1)泥浆的制备和循环系统:本工程桩体的成孔采用自然造浆,如有需要则采用人工造浆护壁,在不同的土层中应采用不同性能的泥浆予以护壁成孔,有必要时掺入适量的处理剂,以防钻孔坍塌。合理地配置好泥浆,是成孔成败的关键。

2)护筒制作:用4㎜的钢板卷成1.50m长的护筒,安装时护筒中心与桩位中心尽量吻合,最大偏差不大于20㎜,护筒顶面基本上与施工地面一致。

4.4.3钻进成孔

1)钻机定位时,前后左右要用水平尺校正,水泡一定要在二红线中心,确保安装稳固、周正、水平,并使天车、转盘及钻头“三点成一直线”。

2)采用Φ800mm双腰带三翼合金钻头,钻杆钻具要直,只能中心度要好,钻杆长度一般长3-4m,确保钻孔垂直度。

3)严格把好开孔关。开孔时尽量采用短钻杆,并轻压慢转,以防止钻具因摇动过大而造成超径。

4)分层钻进,确保成孔质量。针对淤泥质粘土层特性,选用适当控制钻速,自然造浆护壁。

4.4.4成孔技术参数选择

1)刚开孔时,应轻压慢转成孔,把好开孔关。

2)在容易缩径的土层中,应采用钻完一段孔后再复扫一遍的方法,

在提钻具时,发现有障碍的孔段,也应进行复转从而确保设计孔径。

3)在成孔过程中,应根据钻孔的负载大小、土层的变化钻孔的速度、泵量的大小,视具体情况,采取相应的钻孔速度,从而保证成孔质量,杜绝隐患。

4.4.5沉渣控制

1)钻进将近设计孔深时,应降低转速,限制钻速以利排除孔底沉渣,同时进行泥浆性能调整,确保其携带钻渣的最佳程度,以利清孔作业。

2)采用“一次清孔为主,二次清孔为辅”的清孔排渣原则,切实做

好第一次清孔换浆工作,使其泥浆性能达到密度1.10-1.30,粘度8″-26″,孔底沉渣厚度≤10cm,力争达到≤5cm。

3)清孔结束提钻后,会同现场监理对孔深、孔底沉渣等情况进行检查,并填写成孔验收单。

4.4.6钢筋笼制作与吊放

1)严格把好进料关,钢筋的规格和质量应符合规程和设计要求,施

工现场必须加强验收,妥善保管,严禁使用有缺陷或无质保书的钢材。

2)按设计要求制作钢筋笼,分段长度应根据施工要求和材料长度而定,一般单节钢筋笼长度为9米左右,尽量满足即不浪费钢材又不妨碍钢筋笼起吊,也不会使其发生弯曲变形。

3)采用箍筋成形法,其主筋应保持平直,不坍腰,对焊接在进行抗

拉与抗弯试验的基础上,确保成形钢筋笼各项偏差值在规程规定允许

范围内。

4)成形钢筋笼由制作者自检后,经质检员会同监理验收,并记入专用验收单,严禁将不合格钢筋笼下入孔内。

5)吊放钢筋笼应注意轻吊、慢放,如遇阻力,应查明原因并进行处理后再下入,严禁将钢筋笼强拉猛放,强行下入。

6)设置钢筋笼应配有导向保护设施或用钢筋支撑,确保钢筋笼放置在钻孔中心,同时认真计算钢筋笼沉深,并加以固定,做到有效的控制上下浮动,以满足设计要求。

4.4.7格构柱吊放

1)格构柱施工时,将制作好的格构柱事先焊接在一段较短钢筋笼上,应满足机器起吊要求,然后与桩身钢筋笼焊接在一起。

2)当钻孔、孔径和垂直度达到要求后,应立即下放钢筋笼,钢筋笼吊放应垂直。为了保证柱、桩垂直度校正的统一和方便,在格构柱顶部外套一根钢管,并沿桩位十字线方向预先弹一根垂直控制线。在格构柱下放过程中,采用经纬仪从两个方向进行观测,确保格构柱垂直吊放。

3)下放钢筋笼和格构柱十应缓慢,遇有阻力时不要猛冲,应查明原因,处理好之后再缓慢下放。

4)格构柱放到设计标高后,测量人员应复核其方位及水平标高,达到设计要求的精度后,用护筒上的螺栓定位。否则,应继续调整,直

到满足要求。

5)当桩位及垂直度均满足设计要求后,用上口固定架将格构柱固定在井口上,然后下放导管,清孔合格后浇捣混凝土。

五、塔吊承台基础施工

5.1 模板工程

塔吊基础从整个基础进度、质量等方面综合因素考虑承台模板采用钢模。模板支设要有足够的刚度、强度及稳定性。

5.2 钢筋绑扎

根据设计图纸事先将各类基础钢筋切断成型好,按设计要求配料,计算数量(根数)正确,挂牌堆放在有遮盖的下有垫檩的地方,钢筋必须取样做物理试验,符合要求后方可切断成型。绑扎时先扎外边四框,中间按要求分成同样的间距。主筋在下,要绑扎牢固,基础底板钢筋要满扎不要跳扎。绑扎完毕及时垫好预制混凝土垫块,纵横间隔每米一个。

钢筋绑扎后应自检、互检、质检员专检,规格、品种、数量成型尺寸搭接长度(焊接接头)、垫块、网的长度、宽度尺寸偏差±10mm,网眼尺寸偏差在±20mm,保护层在±10mm以下,再请监理继续隐蔽工程的验收后保存。(具体配筋详基础图)

5.3 螺栓的预埋

钢筋绑扎完毕按照塔吊基础图纸将预埋螺栓固定到位,下部采用型钢

将螺栓固定,螺栓预埋完毕首先进行自检,检查无误后方可浇捣混凝土。以确保塔机安装顺利进行。

5.4 承台砼的浇捣

本工程均采用C35商品砼。砼由搅拌车运到现场,用汽车泵泵送入模浇筑。砼到现场坍落度根据施工期间的温度确定(一般为12±3cm),在现场由专人每1车测一次坍落度,并做好记录。

砼施工操作要求:

混凝土浇筑采取循序渐进、一次到顶。振捣棒的操作要求,做到“快插慢拔”,快插是为了防止先将表面混凝土振实而与下面的混凝土发生分层离析现象;慢拔是使混凝土能填满振动棒出时所造成的空洞。在振动过程中宜将振动棒上下稍移动,以使上下振动均匀。

振动棒要均匀排列,可采用行列式或交错式,严禁跳振漏振,每次移动位置的距离应不大于作用半经的1.5倍,一般振动棒的作用半经为30~40CM。

每一点要掌握振捣时间,不得时间过短或过长,过短不易振实,过长要引起混凝土产生离析现象,一般点振捣时间为20~30秒。是否振实可以下列四个条件衡量:a、不再出现气泡;b、混凝土不再显著下沉c、表面泛浆;d、表面形成水平面。

振动棒不允许支承在钢筋上或模板上,不得踩踏钢筋。每只承台混凝土浇振后上面要括平,抹压。

在浇灌混凝土时,四周的地下水要及时抽干,以免泡浸承台砼,影响质量,抽水要日夜抽水,要待混凝土终凝后或拆模板后,回填土时方可停止。

六、安全文明施工措施

6.1安全生产措施

1)严格执行上海市及公司有关安全生产的规范、规程及文件,定期开展安全教育,做到警钟长鸣。经常进行安全检查,及时发现和排除安全隐患。

2)认真执行各工种操作规程。电工、汽车司机、吊车司机、电焊工、钻机班长等特殊工种必须持证上岗,严禁窜岗操作。

3)严禁酒后上班和班中喝酒。

4)高处作业,必须系好安全带,已开凿的孔要加盖。

5)各类机电设备必须要有良好的接地装置。

6)吊装作业时设置警戒区域,有专人监护和指挥。现场配备足够的灭火器材。

7)吊车钢丝绳、吊钩要经常检查,保持完好。

6.2现场文明施工和标化管理

1)现场每个施工作业人员必须由其施工队伍负责进行文明施工和标化管理的教育,提高思想认识和觉悟,必须做到文明施工、文明操作、互相团结友爱,相互帮助、发扬风格、制止不良习气。

2)现场标准化管理必须严格遵守部颁标准来进行管理,定期对照考核。材料堆放必须按场布图严格堆放,严禁乱堆、乱放、混放。各种

设备、材料应尽量远离场地,并不准堆放过高,防止倒塌坠落伤人。

3)制定办公室卫生管理制度,使施工现场做到整洁、卫生。

4)车辆进出门前有纠察、装卸工或专派人员负责指挥,现场道路须畅通。

5)消除场地内积水,操作和上下攀登的地方加设防滑措施。

6)夜间施工必须要有足够的照明。

6.3消防管理措施

1)消防器材的申请、保管、检查,一律由现场纠察统一负责,并且必须做到及时到位,经常检查和定期检查,发现问题立即解决,并做好书面记录。

2)电焊工在动用明火前必须申请动火证,在动用明火时必须随身带好1只灭火器方可施工作业,并且灭火机必须专人专管,不得随便使用固定点的消防器材。

3)气割作业场所必须清除易燃物品。氧气、乙炔与明火应保持最小的安全距离。

6.4对分包的安全监控措施

1)对分包队伍进场要先进行安全教育。

2)对分包队伍机械设备如电箱、桩机、吊车进行安全验收,组装完成后定期安全检查。

3)要求分包单位指派专职的安全员现场管理。

4)与分包单位签订安全生产协议,明确各方的安全生产权利与义务。

七、塔吊基础计算

7.1 地质参数

土层分布及物理力学性质参数如下表所示。

塔吊基础加固计算书7.2 QTZ63 计算原理7.2.1只考虑桩侧,根据钻孔灌注桩的入土深度计算出单根桩的设计容许承载力(计算出最大单根桩的受力,)。根据塔吊计算荷载资料,摩擦力,桩的端承力不计即可判断桩的设计是否满足使用要求。经试算,在非工作状态下,塔吊大臂转至塔身对角线方向,对角线上两根桩中的受压桩所受荷载最大。 7.2.2参数信息=60.0KN 最大起重荷载F塔吊型号:QTZ63,

格构柱塔吊基础方案知识讲解

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (2) 三、各塔机技术参数 (2) 四、塔吊司机安全操作规程 (3) 五、塔吊防碰撞措施及安全措施 (5) 六、格构柱塔吊桩基施工要求 (5) 七、塔吊基础设计 (7)

一、工程概况 序号项目内容 1 工程名称平湖市温州商会大厦工程 2 工程地址平湖市南市区胜利路南侧(市政府新大楼东南侧) 3 建筑面积94453.1㎡ 4 建筑层数地上27层,地下一层 5 结构形式采用框架剪力墙结构 6 建设单位平湖市温州商会大厦联建有限公司 7 设计单位浙江中房建筑设计研究院有限公司 8 监理单位杭州市建筑工程监理有限公司 9 勘察单位浙江海北勘察股份有限公司 10 围护设计浙江海北勘察股份有限公司 11 工程工期780日历天 12 质量目标合格(争创优质工程) 13 安全文明嘉兴市标化工地 平湖市温州商会大厦工程项目地块位于平湖市南市区胜利路南侧(市政府新大楼东南侧)。由A座、B座办公楼,C座商业楼和D建筑地下车库组成。A座办公楼结构形式为框剪27层,建筑最高115.70米;B座办公楼为25层,建筑最高为95.4米;C座商业楼3~5层,最高为21.9米;D地下车库为1层,层高为5米。本工程设计室内地面标高±0.000为黄海高程系3.6米,室内外高差0.6米。 本工程为加快施工进度,拟采用3台浙江建机集团生产的QTZ63塔式起重机一台(臂长50米,安装高度:A座办公楼120m,B座办公楼100m;C座商业楼30m,本工程3#塔吊采用独立式,1#、2#塔吊采用附着式。1#塔吊位于地下室L轴及L轴向北4.2m交6轴向西4.2m之间;2#塔吊位于地下室J轴和H轴交16轴及16轴向东4.2m之间;3#塔吊位于S

格构柱塔吊基础方案

目录第一章工程概况2 第二章编制依据3 第三章场地工程地质和水文地质条件5 第四章塔吊参数与平面布置8 第五章基础设计依据12 第六章塔吊基础的具体做法12 第七章施工管理部署17 第八章塔吊基础施工及验收要求21 第九章塔吊安装高度及附墙情况31 第十章格构柱的加工与安装33 第十一章格构柱焊接质量控制、验收措施35 第十二章施工安全措施32 第十三章塔吊监测、日常维护和保养46 第十四章应急预案40 第十五章特种作业人员名单53 第十六章塔吊基础设计计算书53 第十七章相关附件和图表

塔吊基础专项施工方案 第一章工程概况 项目名称: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 勘察单位: 基坑围护设计单位: 施工总承包单位: 建筑概况:总建筑面积57529.17㎡,用地面积为17612㎡。 本项目包括1-3#商业办公楼,5#、6#裙房,地下一层主楼地下室设置自行车库夹层,地上建筑为x层。建筑面积:包括地下车库、商业用房、配套设施等总计约57529.17平方米,建筑高度45m,裙房为物业配套用房高度6.5m。本工程室内设计标高±0.000,相当于绝对标高5.00米。1#-3#楼及车库为整体地下室,底板面标高为-7.000,底板厚度为500。本工程基础形式为钻孔灌注桩承台基础,工程桩直径为600、700、800,以6层圆砾层为持力层。 本项目与4-6#办公楼项目为同一个大基坑,所有参建主体单位相同,本项目在大基坑中位置处于东面和南面位置。整个大基坑围护采用钻孔灌注桩加双轴水泥搅拌桩的排桩方案,并结合一道钢筋混凝土支撑,考虑到周边承台底,基坑开挖深度7.35米。支撑梁面标高-2.1m,支撑梁高0.8m。本项目共布置2台格构式组合基础塔吊。1#塔吊基础在支撑外,2#塔吊在支撑内,塔吊基础面比支撑底低0.55米,2#塔吊塔身与支撑梁最近距离在633mm (详附图4)。 第二章编制依据 1、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011); 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013);

塔吊基础方案(格构式)

—地下车库工程塔吊基础施工方案 X X X建设集团有限公司 二O一二年十二月一日

目录 一、工程概况 (5) (一)工程简介 (5) (二)工程参建单位 (5) (三)工程周边环境 (5) (四)工程现状 (8) 二、编制依据 (8) 三、塔吊参数和平面布置 (8) (一)主要规格及技术参数 (8) (二)基础载荷表 (9) (三)塔吊平面及高度设置 (10) 四、工程地质概况 (10) 五、塔吊基础的具体做法 (12) (一)塔吊基础形式 (12) (二)塔吊桩基 (12) (三)钢格构柱 (12) (四)上承台(塔吊基座承台) (13) (五)下承台(桩顶构造承台) (13) (六)塔身与基座连接做法 (13) (七)塔吊穿地下室结构做法 (14) 1.穿地下室底板 (14) 2.穿地下室楼板、顶板 (15) 六、塔吊基础施工及验收 (15) (一)塔吊基础施工工艺流程 (15) (二)塔吊基础施工的具体要求 (17) (三)施工部署 (18) 1.参加装拆人员的组织要求 (18) 2.现场准备 (18) (四)塔吊桩及钢格构柱施工质量控制 (19) 1.桩基施工质量控制流程 (19) 2.钢格构柱施工质量控制 (19) (五)塔吊监测措施 (19)

(六)施工质量及验收 (20) 1.基础施工 (20) 2.地基土检查验收 (20) 3.基础检查验收 (21) 4.桩基检查验收 (22) 5.格构式钢柱检查验收 (22) 七、施工安全措施 (23) (一)安全文明控制措施 (23) (二)塔吊运行安全保障措施 (23) (三)塔吊施工注意事项 (23) 八、应急预案 (24) (一)事故类型和危害程度分析 (24) (二)应急处置基本原则 (24) (三)组织机构及职责 (24) 1.应急组织体系 (24) 2.指挥机构及职责 (24) (四)预防与预警 (25) 1.危险源监控 (25) 2.预警行动 (25) (五)应急处置 (26) 1.响应分级 (26) 2.响应程序 (26) 3.处置及预防措施 (27) (六)应急物资与装备保障 (29) (七)群塔作业管理 (29) 1.组织领导 (29) 2.管理规定 (29) 九、塔吊基础计算书 (32) (一)基本参数 (32) 1.塔吊基本参数 (32) 2.格构柱基本参数 (32) 3.基础参数 (32)

塔吊格构柱基础施工方案

目录一、工程概况 二、工程施工机械布置 三、编制依据 四、施工工艺 五、塔吊承台基础施工 六、安全文明施工措施 七、塔吊基础计算 八、附图 QTZ63塔式起重机钢格构柱基础施工方案

一、工程概况 凉城地区中心公寓式办公楼工程,工程地处上海市虹口区水电路(近车站北路),本工程建筑面积为54468平方米,结构类型为框架结构,地上十九层,地下二层,其中地下二层为人防。1-4层为裙房,5-19层分别为1#、2#楼。工程桩采用混凝土钻孔灌注桩,桩径为800,本工程±0.00相当于绝对标高3.55m,自然地坪相对标高为-0.3m,结构类型为框架结构,基础垫层底标高为-9.15米。 二、工程施工机械布置 凉城地区中心公寓式办公楼工程,施工面积大,但施工场地较小,施工道路难以兜通要确保工程顺利施工,应合理组织材料进出场及施工流程,合理布置施工机械确保安全施工。根据二幢高层及裙房的布置,二幢高层1#、2#均为单独布置塔吊。基础及主体部分垂直运输采用塔式起重机作为运输机械,以强化机械化施工。经我项目部优化考虑结合平面布置。考虑在1#、2#楼各布置一台QTZ63塔式起重机。由于1#、2#楼各布置了一台塔吊,两幢楼采取流水作业穿插施工,以利塔吊正常运转。(具体位置详桩位平面图) 三、编制依据 1、GB50007-2002 建筑地基基础设计规范 2、GB50017-2003 钢结构设计规范 3、GB50010-2002 混凝土结构设计规范 4、JBJ94-94 建筑桩基技术规范 5、JGJ59-99 建筑施工安全检查标准

6、GB50205-2001 钢结构工程施工质量验收规范 7、JGJ81-2002 建筑钢结构焊接技术规程 8、GB50204-2002 混凝土结构工程施工质量验收规范 9、JGJ46-2005 施工现场临时用电安全技术规范 四、施工工艺 4.1 施工工艺流程:

塔吊格构柱基础施工方案

目录 一、工程概况 二、工程施工机械布置 三、编制依据 四、施工工艺 五、塔吊承台基础施工 六、安全文明施工措施 七、塔吊基础计算 八、附图 QTZ63塔式起重机钢格构柱基础施工方案 一、工程概况 凉城地区中心公寓式办公楼工程,工程地处上海市虹口区水电路(近车站北路),本工程建筑面积为54468平方米,结构类型为框架结构,地上十九层,地下二层,其中地下二层为人防。基础及主体部 页脚内容1

页脚内容2 分垂直运输采用塔式起重机作为运输机械,以强化机械化施工。经我项目部优化考虑结合平面布置。考虑在1#、2#楼各布置一台QTZ63塔式起重机。由于1#、2#楼各布置了一台塔吊,两幢楼采取流水作业穿插施工,以利塔吊正常运转。(具体位置详桩位平面图) 三、编制依据 1、GB50007-2002 建筑地基基础设计规范 2、GB50017-2003 钢结构设计规范 3、GB50010-2002 混凝土结构设计规范 4、JBJ94-94 建筑桩基技术规范 5、JGJ59-99 建筑施工安全检查标准 6、GB50205-2001 钢结构工程施工质量验收规范 7、JGJ81-2002 建筑钢结构焊接技术规程 8、GB50204-2002 混凝土结构工程施工质量验收规范 9、JGJ46-2005 施工现场临时用电安全技术规范 四、施工工艺 4.1 施工工艺流程:

格构柱塔吊基础方案

南京同仁康博花园—康雅苑9-12栋工程 塔 吊 基 础 专 项 方 案 江西昌厦建设集团限公司 二○一二年十一月○三日

目录 第一章工程简介 (1) 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、地质、水文条件 (2) 四、塔吊基础概况 (3) 第二章施工部署 (4) 一、技术准备 (4) 二、人员准备 (4) 三、材料准备 (5) 四、现场准备 (6) 五、施工进度计划 (6) 第三章施工工艺及技术措施 (7) 一、施工工艺 (7) (一)立柱桩施工 (7) (二)立柱桩格构柱制作与安装 (9) (三)混凝土浇筑 (11) (四)空孔回填 (11) 二、施工保证措施 (11) (一)格构柱定位、固定与吊装 (11) 第四章施工质量保证措施 (14) 一、班组认真按图纸,按规程操作,建立自检、互检质量保证体系 (14) 二、技术、质量、施工员应根据各分部分项的设计图纸及操作规程进行技术质量验收 (14) 三、基础施工基本要求 (14) 四、灌注桩施工 (15) 五、加强措施及特殊要求 (16) 第五章安全、消防、环保施工保证措施 (17) 一、消防及用电安全 (17) 二、格构柱加工、吊装过程中的安全措施 (17) 三、格构柱施工安全措施 (18) 四、管线保护安全措施 (18) 五、环境保护措施 (18) 第六章成品保护 (18) 第七章塔机安拆作业安全事故应急救援预案 (20) 一、本预案的适用范围 (20) 二、组织机构和应急资源 (20) 三、应急处理程序 (21) 四、应急处理措施 (21)

LOUQIULIANG 南京同仁康博花园—康雅苑9-12栋工程 五、由于坠落或高空坠物造成的事故处理 (22) 六、由于违反安全操作规程所造成的事故处理 (22) 七、汽车吊倾覆伤人或损坏设备及建筑物的事故处理 (23) 八、塔机安拆作业过程中其它事故的处理 (23) 九、应急响应要求 (24) 第八章矩形格构式塔吊基础计算书 (24) 矩形格构式基础9#、11#楼计算书 (24) 矩形格构式基础10、12楼计算书 (41) 格构柱立面示意图1 (60) 格构柱立面示意图2 (61) 格构柱立面示意图3 (62) 塔吊平面布置图4 (63)

桩基型钢组合式塔吊基础施工工法

桩基型钢组合式塔吊基础施工工法 在建设工程施工中,塔吊作为常用的重要的运输工具,塔吊安装和使用必须要有一个安全可靠的垂直承载基础。根据《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JGJ196-2O10规定,常用塔吊基础有板式混凝土基础、桩基承台式钢筋混凝土基础和组合式基础等几种形式。随着现代施工技术的不断创新和进步,国家对绿色施工的要求越来越高,对其安装成本、安装速度和使用安全也提出了更高的要求。为解决以上几种塔吊基础存在的从施工到投入使用周期长、成本高等问题,自行设计了桩基型钢组合式塔吊基础,克服了因塔吊基础施工时间长、成本高、又不能满足体量大的工程前期进度要求快的难题。南通二建集团有限公司在长风大厦、茂业天地工程、阳光城国际广场等超高层建筑中采用了桩基型钢组合式塔吊基础的施工方法,在实际使用中达到了运行安全、成本低、实用的效果,为此编制了本工法,在以后的塔吊基础施工中推广使用。 02 工法特点 桩基型钢组合式塔吊基础施工工法,在施工方法上与常用的塔吊基础相比,开挖范围小、埋置深度浅,可以置于基础底板表面以上,对基础施工不会造成任何影响。在施工工艺、施工周期、安全运行、节能环保、成本效益等方面效果显著。2.1工艺简单施工周期短 只需焊接即可。从焊接到塔吊安装只需2-3天时间,与常用的塔吊基础相比,节约了承台混凝土强度到达100%才能安装的等待时间。 2.2运行安全可靠 塔吊自重及上部荷载通过H型钢梁直接传递给下部的型钢格构柱与桩基的组合体,依靠桩基抗拔抗压,H型钢梁抵抗冲切,共同承担塔吊的竖向荷载及倾覆力矩。H型钢梁、型钢格构柱与桩基组合成一体,安全可靠。 2.3环保节能 桩基型钢组合式塔吊基础,与常用的塔吊基础相比,拆除方便,只需将塔吊基础节与H型钢梁连接的焊缝割开即可,不会造成对H型钢梁和塔吊基础节的破坏,还可以回收或重复利用于下一个工程,无需支模、绑扎钢筋、浇筑混凝土。不用混凝土和钢筋,做到了真正意义上的环保节能。 2.4效益明显 经济效益:不用钢筋和混凝土,操作工艺简单方便,直接焊接即可,节工省料,节约成本。社会效益:结构合理,安全可靠,可以满足塔吊在各工况下的荷载传递,充分利用桩基的抗拔抗压性能,H型钢梁抗冲切性能。塔吊拆除后所用的型钢基础可以回收或重复利用,节能减排。因此具有明显的经济效益和社会效益。 03 适用范围 3.1适用于软弱地基条件下的塔吊基础施工。 3.2适用于深大基坑范围内的塔吊基础施工。 3.3特别适用于有地下室的桩基基础高层、超高层、体量大的工业与民用建 筑,并在地下室基坑土方开挖时就使用塔吊的塔吊基础施工。 04 工艺原理 桩基型钢组合式塔吊基础由桩基、型钢格构柱、H型钢梁、钢托板及加劲板 等组成。首先钢托板与型钢格构柱焊接好,H型钢梁搁置在钢托板上,与钢托板焊

塔吊基础格构柱

工程塔吊基础 设计与施工方案 一、工程概况 工程名称: 工程地点: 建设单位: 建筑设计单位: 勘察设计单位: (一)拟建建筑物情况 本工程场地原为农用地及宅基地,西部地形局部起伏较大,地面绝对标高为 1.9m~3.6m,地面高差 1.7m。场地平均绝对标高为 2.5m 左右。场地地貌类型属长江三角洲泻湖沼泽平原。场地地层分布主要有以下特点: 1、第①-1 层素填土:灰黄、褐黄,湿,松散为主,主要有粘性土组成,含植物根茎。局部含碎砖石。土质不均匀。 2、第①-2 层浜填土:灰色、黑灰,饱和,流塑,松散,由粘性土和浜底淤泥组成,有臭味。 3、第②-0 层砂质粉土:褐黄、灰黄,很湿,稍密,含铁质氧化物结核,夹薄层粘性土和粘质粉土,不均匀。干强度低,无光泽、韧性低、摇振反应。

4、第②层粉质粘土:褐黄、灰黄,很湿~饱,可塑~软塑,中偏高,含氧化铁锈斑及铁锰质结核,具上硬下软的特征。干强度中等、稍有光泽、韧性中等。 5、第③-1 层粘质粉土:黄灰、灰色,饱和,松散为主,含云母、少量有机质,夹薄层软粘性土,具水平层理,不均匀。干强度低、无光泽、韧性低、摇正反应中等。 6、第③-2 层淤泥质粘土:灰色,饱和,流塑,含云母、有机质。局部夹薄层粉性土。干强度中等、有光泽、韧性中等。 7、第④-1 层粘土:暗绿、草黄,很湿,硬塑~可塑,含氧化铁斑点及铁锰质结核。夹少量粉土团块或薄层。干强度高、有光泽、韧性高。 8、第④-2 层粉质粘土:褐黄、灰黄,饱和,可塑~软塑,含少量氧化铁斑点及铁锰质结核。局部夹粉性土。干强度中等、稍有光泽、韧性中等。 9、第④-3 层砂质粉土,灰黄、灰色,饱和,中密为主,含石英、云母以及氧化铁锈斑,夹粘性土薄层。局部为稍密或密实。干强度低、无光泽、韧性低、摇正反应迅速。 10、第⑤层粘土,灰色,饱和,可塑~软塑,含云母、有机质、贝壳碎屑。干强度中等、有光泽、韧性中等。 11、第⑥-1 层粘土,暗绿、草黄,很湿,硬塑为主,含氧化铁斑点及铁锰质结核。局部夹薄层粉性土。干强度高、有光泽、韧性高。 12、第⑥-2 层粘土,褐黄、灰黄,很湿,可塑为主,含氧化铁斑点及铁锰质结核。干强度高、有光泽、韧性高。 13、第⑥-3 层粘土,灰黄,很湿可塑~硬塑,含氧化铁斑点及铁锰质结核。局部夹粉性土。干强度高、有光泽、韧性高。 14、第⑥-4 层粉质粘土,灰色,饱和,可塑~软塑,含云母,夹薄层粉土。干强度中等、稍有光泽、韧性中等。 15、砂质粉土⑦层:中密~密实,夹薄层粘性土,土质不均匀,土的工程性质较好。该层在场地均有分布,层面标高不稳定,埋藏深度较深。该层可作为高层建筑物的桩基持力层。 三、设计依据及条件 1、本工程结构设计图纸和工程地质报告;

塔吊格构柱基础专项方案

一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、地基土特征 (4) 四、基础初步确定 (6) 五、塔吊基础荷载 (6) 六、塔吊基础计算 (6) 七、基础计算结果 (13) 八、塔吊基础施工及安装塔吊 (14) 九、施工安全措施 (15) 十、格构柱的监测与塔吊纠偏措施 (16) 附图:1、塔吊平面布置图 2、塔吊基础位置对应地质勘探钻孔位置图 勘察孔位柱状图 3、塔吊说明书中主要参数 4、塔吊定位图 5、塔吊基础详图 6、格构式塔吊剖面图 7、塔身标准节与格构柱节点连接图

苏泊尔?紫桂苑工程塔吊基础施工方案 、编制依据 1、本工程施工图 2、本工程基坑围护施工图 3、本工程岩土工程勘察报告 4、塔吊使用说明书 5、《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T187-2009 6《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 7、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 8、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(2006版) 9、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 10、《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196- 2010 11、住建部建质2009(87)号文件 、工程概况 苏泊尔?紫桂苑工程位于浙江省玉环坎门镇。本工程由一层地下车库、地上15 幢高层、1幢多层商业用房祖征。总建筑面积166846 m2,其中地上建筑面积为 122296 mt 地下建筑面积为44550 m?。 各单体建筑物结构形式、层次、建筑高度、建筑面积等如下表:

根据建设工期和建筑物规模,拟在本工程 2#楼、3#楼、5#楼、6#楼、7#楼、8# 楼、12#楼、15#楼位置分别设置一台QTZ63塔吊(基础位置详下表),共设置八台塔 吊,塔吊型号为浙江虎霸建设机械有限公司生产的 QTZ63塔式起重机,工作半径 55m~58m 安装高度(吊钩高度)不超过95m ,安装方式采用附着式安装,基础拟采 用钻孔灌注桩作为塔吊基础,位于地下室基坑中。塔吊基础桩与塔身采用钢构柱连 接,塔吊在基础土方开挖前先行安装使用,随着基坑开挖,对钢格构柱进行水平支撑、 斜撑的焊接加固。 塔吊基础定位及施工现场塔吊布置图详见附图,塔吊编号同上述对应楼号。 本工程相对标高土 0.000相当于黄海标高4.900m (7#楼、8#楼为5.600m ),地 桩顶伸入构造承台100mm 构造承台的尺寸为(长x 宽x 高: 4000X 4000X 400mm )格构柱下部锚入桩内不小于 3m 格构柱顶部标高为 4.050m (黄海高程)。 本方案所述标高未注明均为黄海高程。 下室底板面结构标高-0.300m 下室顶板面结构标咼为3.55m (黄海高程)< 根据地下室结构标高可确定: 2#楼塔吊基础钻孔灌注桩桩顶标高为 3#楼塔吊基础钻孔灌注桩桩顶标咼为 5#楼塔吊基础钻孔灌注桩桩顶标高为 6#楼塔吊基础钻孔灌注桩桩顶标高为 7#楼塔吊基础钻孔灌注桩桩顶标高为 8#楼塔吊基础钻孔灌注桩桩顶标咼为 13#楼塔吊基础钻孔灌注桩桩顶标咼为 (黄海高程),底板厚度400mm 垫层厚度为 100mm 地 -2.3m (黄海高程), -1.7m (黄海高程), -1.8m (黄海高程), -1.8m (黄海高程), -1.7m (黄海高程), -4.2m (黄海高程), -1.4m (黄海高程), -1.4m (黄海高程)。

钢格构柱组合式塔吊方案(专家认证)详解

上城区陆家圩创业人才公寓项目塔式起重机QTZ80(ZJ5710) 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 批准部门(章): 江西省发达建筑集团有限公司二0一二年七月二十日

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、塔吊基础设计 (4) 四、塔吊基础计算书 (8) (一)、地基土力学性质: (8) (二)、参数信息 (9) (三)、桩基计算 (9) (四)、格构柱计算 (11) (五)、承台的验算 (16) 五、塔吊格构柱做法、步骤 (17) 六、塔吊基础定位、施工及遇结构部分处理 (18) 七、塔吊基础质量保证措施 (19) 1、钻孔灌注桩质量保证措施 (19) 2、承台施工质量保证措施 (20) 3、钢格构柱施工质量控制 (21) 八、安全保证措施 (22) 九、塔吊的施工、使用管理 (23) 十、塔吊的维修保养管理 (25) 十一、塔吊的监测措施 (25) 十二、附图 (27)

塔吊专项施工方案 一、工程概况 本工程位于杭州市拱墅区陆家圩,原杭州嘉德食品机械有限公司厂区及北侧预留用地。场地西临丰庆路,北靠环镇北路,西南侧为祥符堂,东侧为菜地。总用地面积4061平方米,总建筑面积26864.5平方米。其中地上建筑面积20980.1平方米,地下建筑面积5884.4平方米;建筑总高度66.70米。 本工程建筑结构安全等级二级;建筑抗震设防类别丙类;建筑防火分类为一类;建筑耐火等级为一级;抗震设防烈度6度;屋面防水等级Ⅱ级。采用钻孔灌注桩基础,基坑开挖深度约7.8米,最大挖深度达10.50米。 本工程室内地坪标高±0.00为绝对标高4.900米,自然地坪为绝对标高3.50米相当于-1.400米。基坑围护采用钻孔桩挡土、深层搅拌桩止水、竖向钢立柱和钢筋混凝土支撑的复合型支护结构。 本工程塔吊基础采用四根钻孔灌注桩加钢格构柱的组合式基础,格构柱顶部设置钢筋砼平台,下部设置钢筋砼构造承台。 本工程有关单位 业主单位:杭州市上城区城市建设发展中心 设计单位:中国美术学院风景建筑设计研究院 勘测单位:浙江省工程物探勘察院 监理单位:浙江华诚工程管理有限公司 施工单位:江西省发达建筑集团有限公司 二、编制依据 1、浙江省工程物探勘察院提供的(上城区陆家圩创业人才公寓)岩土勘察报告。 2、《QTZ80(ZJ5710)塔式起重机使用说明书》浙江建机集团

格构柱塔吊基础方案

目录 第一章工程概况 (1) 第三章场地工程地质和水文地质条件 (5) 第四章塔吊参数与平面布置 (8) 第五章基础设计依据 (14) 第六章塔吊基础的具体做法 (17) 第七章施工管理部署 (20) 第八章塔吊基础施工及验收要求 (23) 第十章格构柱的加工与安装 (36) 第十一章格构柱焊接质量控制、验收措施 (38) 第十二章施工安全措施 (43) 第十三章塔吊监测、日常维护和保养 (49) 第十四章应急预案 (51) 第十五章特种作业人员名单 (56) 第十六章塔吊基础设计计算书 (57) 塔吊基础专项施工方案 第一章工程概况 项目名称:

建设单位: 设计单位: 监理单位: 勘察单位: 基坑围护设计单位: 施工总承包单位: 建筑概况:总建筑面积㎡,用地面积为17612㎡。 本项目包括1-3#商业办公楼,5#、6#裙房,地下一层主楼地下室设置自行车库夹层,地上建筑为x层。建筑面积:包括地下车库、商业用房、配套设施等总计约平方米,建筑高度45m,裙房为物业配套用房高度。本工程室内设计标高±,相当于绝对标高米。1#-3#楼及车库为整体地下室,底板面标高为,底板厚度为500。本工程基础形式为钻孔灌注桩承台基础,工程桩直径为600、700、800,以6层圆砾层为持力层。 本项目与4-6#办公楼项目为同一个大基坑,所有参建主体单位相同,本项目在大基坑中位置处于东面和南面位置。整个大基坑围护采用钻孔灌注桩加双轴水泥搅拌桩的排桩方案,并结合一道钢筋混凝土支撑,考虑到周边承台底,基坑开挖深度米。支撑梁面标高,支撑梁高。本项目共布置2台格构式组合基础塔吊。1#塔吊基础在支撑外,2#塔吊在支撑内,塔吊基础面比支撑底低米,2#塔吊塔身与支撑梁最近距离在633mm(详附图4)。

塔吊格构柱基础施工方案

一、工程概况 二、工程施工机械布置 三、编制依据 四、施工工艺 五、塔吊承台基础施工 六、安全文明施工措施 七、塔吊基础计算 八、附图

QTZ6塔式起重机钢格构柱基础施工方案 一、工程概况 凉城地区中心公寓式办公楼工程, 工程地处上海市虹口区水电路(近车站北路),本工程建筑面积为54468平方米,结构类型为框架结构,地上十九层,地下二层,其中地下二层为人防。1-4层为裙房,5-19层分别为1#、2#楼。工程桩采用混凝土钻孔灌注桩,桩径为800,本工程士0.00相当于绝对标高3.55m,自然地坪相对标高为-0.3m,结构类型为框架结构,基础垫层底标高为-9.15米。 二、工程施工机械布置 凉城地区中心公寓式办公楼工程, 施工面积大, 但施工场地较小, 施工道路难以兜通要确保工程顺利施工,应合理组织材料进出场及施工流程,合理布置施工机械确保安全施工。根据二幢高层及裙房的布置,二幢高层 1 #、2#均为单 独布置塔吊。基础及主体部分垂直运输采用塔式起重机作为运输机械,以强化机械化施工。经我项目部优化考虑结合平面布置。考虑在1 #、2#楼各布置一台QTZ6塔式起重机。由于1#、2#楼各布置了一台塔吊,两幢楼采取流水作业穿插施工,以利塔吊正常运转。(具体位置详桩位平面图) 三、编制依据 1、G B50007-2002 建筑地基基础设计规范 2、G B50017-2003 钢结构设计规范 3、G B50010-2002 混凝土结构设计规范 4、JBJ94-94 建筑桩基技术规范 5、J GJ59-99 建筑施工安全检查标准 6、G B50205-2001 钢结构工程施工质量验收规范 7、JGJ81-2002 建筑钢结构焊接技术规程 8、G B50204-2002 混凝土结构工程施工质量验收规范 9、J GJ46-2005 施工现场临时用电安全技术规范 四、施工工艺

塔吊格构柱加固方案

华成河庄工程塔吊格构柱支撑方案 一、工程概况 工程名称:萧储(2010)36号地块华成河庄 建设单位:浙江华成置业发展有限公司 监理单位:浙江省工程咨询有限公司 基坑围护设计单位:浙江工业大学建筑规划设计研究院有限公司 施工单位:浙江华成建设集团有限公司 质监单位:杭州市萧山区建设工程质量监督站 安监单位:杭州市萧山区建设工程安全监督站 工程地址:萧山区河庄街道 建筑规模与性质:高层住宅建筑群 华成河庄工程项目总用地面积为34668m2,总建筑面积为138800m2。拟建工程主要由6幢22~23层高层住宅楼、1幢10层小高层住宅楼、2幢6层多层住宅楼及1幢2层商业用房组成。整个场地设2层地下室。 本工程根据塔吊专项施工方案在土方开挖前安装塔吊6台,型号为ZJ5910(其中2台臂长57米、2台臂长47米、1台臂长55米、1台臂长52米),主要为满足地下室施工及高层施工)。塔吊基础采用混凝土灌注桩(构造承台)+钢格构柱+混凝土承台形式。

二、格构柱基本情况 四肢角钢柱采用材质为Q235-B,截面为L140×14的角钢,间距为2400mm,格构柱外包尺寸为450mm,钢缀板尺寸为420×300×12,缀板中心距600mm,材质也为Q235-B,焊条采用E43系列,缀板与角钢采用角焊缝围焊,焊缝高度大于12mm,焊缝质量为三级。格构柱的焊接由浙江华成钢结构工程有限公司有相应资质的专业焊接工人施工。格构柱顶标高为-3.875米,格构柱长度为9.725米,插入φ800钻孔灌注桩3.00米。并与桩主筋可靠焊接。格构柱插入深度应严格控制,格构柱垂直误差不大于0.5H/100且≤35mm。(H为格构式钢柱的总长度) 钢格构柱定位要求:根据原方案要求 复合A、B、C、D必须相等,钢格 构柱边线(四边)必须平行于 X轴、y轴。为防止钢格构柱 定位后因外力作用而移位,应 在柱下端灌注桩混凝土浇灌 至设计标高后用黄砂将钢格构柱 四周的空隙填实。 三、钢格构柱偏差现场实际情况 现场根据经专家论证的塔吊基础施工方案进行施工,桩基施工完成后,挖土完成后发现塔吊的钢格构柱角度偏位(如图),其他均符合原方案要求。

格构柱塔吊基础施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、塔机基础设计 (2) 四、施工工艺 (2) 五、电源配置和接地要求 (3) 六、质量保证措施 (7) 七、安全文明施工 (8) 八、塔机布置平面图....................................................................... 10 九、塔吊计算书............................................................................... 11

本工程整个场地内共安置12台塔吊,完成所有吊装任务。根据业主提供的本场地地勘报告中可以看出,本工程地下土质无风化岩等结构持力层,其中1#塔吊、2#塔吊、9#塔吊、12#塔吊拟采用四桩基础承台形式,3#、4#、5#、6#、7#、8#、10#、1#塔吊为格构柱基础承台形式,且承台基础(格构柱为第二道承台)镶嵌入底板,基础承台面与地下室伐板定面齐平。本方案只针对7#塔吊基础。 二、编制依据 (1)中联重工科技发展股份有限公司提供的塔式起重机使用说明书 (2)GB 9462《塔式起重机技术条件》 (3)GB5204-93《建设工程施工现场供用电安全规范》 (4)JGJ46-2003《施工现场临时用电安全技术规范》 (5)JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》 (6)塔吊基础蓝图(需塔吊厂家提供) (7)昆明西山万达地勘报告 三、塔机基础设计 根据工程需要,拟根据地质资料及塔机技术要求,拟采用四桩承台基础。塔机承台面标高-4.2米,正负零标高为1891.25,格构柱+钻孔灌筑桩基础,格构柱尺寸为0.45米*0.45米,格构柱锚入承台1.0米,锚入灌注桩4米,有效长度10.5米,总长为15.5米,桩直径1000mm ,桩顶标高-16.2米,桩底标高为-34.2米,桩身长度为18米。混凝土强度等级:C35。塔基承台尺寸5000×5000×1500(㎜),混凝土灌注桩上部承台尺寸混凝土强度等级:C35。 四、施工工艺 放线(旋挖桩)—挖桩—验收—旋挖桩钢筋施工—插入格构柱-验收—浇筑混凝土—格构柱第一道焊接—放线(塔吊承台)—塔吊承台施工—土层开挖—格构柱焊接一道—重复多次至基坑底 塔吊基础施工要求: 1、旋挖桩施工应根据地质条件使桩身进入粉土层。 2、塔机基础尺寸设定为5000×5000×1500,承台基础尺寸设定为5000×5000×1500,基础由塔机租用单位(施工单位)组织施工,塔机租赁单位提供基础图、预埋地脚螺栓、工装并配合完成基础的浇筑工作。根据塔吊平面布置图进行塔吊定位放线, 桩身长度满足塔吊基 础承载力计算要求 B 14@2000

钢格构柱塔吊基础施工方案

页眉内容 塔吊基础施工方案 第一节编制依据 本方案主要依据施工图纸及以下规范及参考文献编制: 《塔式起重机设计规范》(GB/T13752-1992)《地基基础设计规范》(GB50007-2002)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)《建筑安全检查标准》(JGJ59-99)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)《建筑桩基础技术规范》JGJ94-2008 第二节工程概况 虹都名苑、虹都中心工程位于天津市红桥区光荣道与勤俭道交口处。建筑面积130974.63m2;虹都名苑1号、5号楼为框剪结构,分别为18、31层、高度110米;虹都中心1-2号楼为框剪结构,21层、高度110米;虹都中心裙房为框架结构,,2-4层;虹都名苑、虹都中心地下车库为框架结构,2层;地下车库,地下2层,垫层下皮标高-11.450米。 根据建筑分布和工期较紧情况,共设5台塔吊(两台6015、三台5015)详见塔吊布置平面图。塔吊全部放在基坑内,环梁施工时即开始使用塔吊。为了塔吊选型方便,塔吊基础均按6015塔吊荷载(均大于5015)计算。

页眉内容

第三节 塔吊基础设计 1、 塔吊基础为四根Φ800×24m 的钻孔灌注桩,内插钢格构柱。混凝土等级C35;桩间距:2.000m 。桩钢筋级别同本工程工程支护桩,配筋为16∮20。 桩型与工艺:泥浆护壁钻孔灌注桩。 2、塔吊采用承台基础,承台下为钢格构柱及泥浆护壁成孔灌注桩支撑,以确保塔吊基础的稳定性,基础承载力满足使用要求。混凝土等级C40,保护层厚度:50mm ,矩形承台尺寸: 3.00m *3.00米 *1.00米 ,承台钢筋级别:三级,主筋间距 S=150mm ,主筋采用圆22钢筋,构造筋采用圆14钢筋。 3、钢格构柱: 截面尺寸为0.50×0.50m ;主肢选用:16号角钢 b 上层圆22间距150双层

塔吊基础格构柱

工程塔吊基础 设计与施工方案一、工程概况 工程名称: 工程地点: 建设单位: 建筑设计单位: 勘察设计单位: (一)拟建建筑物情况

(二)工程地质与地貌 本工程场地原为农用地及宅基地,西部地形局部起伏较大,地面绝对标高为 1.9m~3.6m,地面高差 1.7m。(论证版)格构柱塔吊基础方案

(论证版)格构柱塔吊基础方 案 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

目录 第一章工程概况.......................................................................................... 错误!未定义书签。第二章编制依据.. (3) 第三章场地工程地质和水文地质条件 (5) 第四章塔吊参数与平面布置 (8) 第五章基础设计依据 (12) 第六章塔吊基础的具体做法 ....................................................................... 错误!未定义书签。第七章施工管理部署 . (17) 第八章塔吊基础施工及验收要求 (21) 第九章塔吊安装高度及附墙情况 (31) 第十章格构柱的加工与安装 (33) 第十一章格构柱焊接质量控制、验收措施 (35) 第十二章施工安全措施 .............................................................................. 错误!未定义书签。第十三章塔吊监测、日常维护和保养 .. (46) 第十四章应急预案...................................................................................... 错误!未定义书签。第十五章特种作业人员名单 .. (53) 第十六章塔吊基础设计计算书 (53) 第十七章相关附件和图表...........................................................................................................

塔吊基础专项方案

格构柱式塔吊基础专项施工方案 1、编制依据 本工程地质勘察报告,塔吊安装使用说明书、《钢结构设计规范》(GB50017-2014)、《钢结构设计手册》(第三版)、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2014)、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)等。 2、工程概况 本工程拟采用组合式塔吊基础,即:钻孔灌注桩+型钢格构式立柱+钢平台。由4根格构式钢柱子组成,高9、5米,格构式钢柱尺寸480*480,采用∠140*140*12,缀板采用440*200*12,钢柱埋人搅拌桩内3米,格构柱之间采用18#槽钢作水平与斜向支撑。钢结构得连接形式采用焊接。

3、格构柱、格构式塔吊基础施工要求 1、格构柱端与钢平台用焊接连接,钢平台上采用基础固定节与塔机连接。 2、格构柱锚入桩基中得长度不小于3000mm,并需增加箍筋与主筋数量,确保焊接质量桩混凝土等级不小于C35;本工程格构柱锚入桩基中得长度3000mm,桩采用水下C35混凝土。 3、吊(插)入桩孔时,应控制钢构柱得垂直与水平二个方向得偏位。特别需防止浇捣混凝土后钢构柱得偏位,施工方案中必须有防偏位措施(采用模具等定位方法)。 4、钢构柱尽量在工厂制作,成品后运往工地。现场焊接水平杆与斜撑杆(柱间支撑)等构件,必须持有焊接上岗证,原则上仍应由生产厂家派员施焊。 5、单肢钢构柱内部需留有足够空间,浇捣混凝土中应采取有效手段保证混凝土得填充率达到95%以上。 6、开挖土方时,塔机钢构柱周围得土方应分层开挖,钢构柱之间得水平与斜撑杆(或柱间支撑),连接板等构件,必须跟随挖土深度而及时设置并焊接。 7、塔机使用中,要经常观察钢筋混凝土连接块得变形情况;经常观察地脚螺栓松动情况,随时拧紧;经常观察塔机得垂直度,发现超差及时纠正。 3、钢结构制作与安装方案 3、1施工程序 图纸会审→编写施工方案→施工准备→技术交底→基础验收→材料验收→原材料矫正→原材料打砂防腐处理→柱、梁预制→分片组对→停点检查→分片吊装→梁、支承安装→钢梯、平台安装→质量检查→交工验收。 3、2主要施工方法与关键操作法 格构柱制作技术要点 1、角焊缝高度不小于8mm,所有焊接全部用满焊。 2、对接接头角钢与连结角钢同规格,接头角钢长540mm,空隙14mm,焊缝高10mm。 3、角钢接头位置错开,同一截面接头数量不超过50%,接头位置错开长度不小于1m。 3、3钢结构制作 主要制作工艺(附工艺流程图) ⑴原材料矫正:合格原材料在下料前必须进行矫正,并经检验合格后方可使用。 ⑵放样、号料

钢格构柱塔吊基础工程施工办法

精心整理 塔吊基础施工方案 第一节编制依据 本方案主要依据施工图纸及以下规范及参考文献编制: 《塔式起重机设计规范》(GB/T13752-1992)《地基基础设计规范》(GB50007-2002)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)《建筑安全检查标准》(JGJ59-99)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)《建筑桩基础技术规范》JGJ94-2008 第二节工程概况 虹都名苑、虹都中心工程位于天津市红桥区光荣道与勤俭道交口处。 第三节塔吊基础设计 1、塔吊基础为四根Φ800×24m的钻孔灌注桩,内插钢格构柱。混凝土等级C35;桩间距:2.000m。桩钢筋级别同本工程工程支护桩,配筋为16∮20。桩型与工艺:泥浆护壁钻孔灌注桩。 2、塔吊采用承台基础,承台下为钢格构柱及泥浆护壁成孔灌注桩支撑,以确保塔吊基础的稳定性,基础承载力满足使用要求。混凝土等级C40,保护层厚度:50mm,矩

形承台尺寸:3.00m*3.00米*1.00米,承台钢筋级别:三级,主筋间距S=150mm,主筋采用圆22钢筋,构造筋采用圆14钢筋。 3、钢格构柱:截面尺寸为0.50×0.50m;主肢选用:16号角钢b×d×r=160×12×12mm(计算为12.5号角钢,为了保证安全选用16号角钢);缀板选用(m ×m):0.015×0.45间距400mm;格构柱埋入砼灌注桩长度不小于2米。格构柱截面示意图: