文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 设备与管道保温施工方案

设备与管道保温施工方案

设备与管道保温施工方案
设备与管道保温施工方案

目录

一. 适用范围

二. 编制依据

三. 施工组织设计及施工准备

四. 主要施工工艺和方法

五. 质量保证措施及要求

六. 质量管理机构

七. 职业安全卫生管理措施及要求

八. 文明施工保证措施

一、适用范围

本方案适用于中电投石家庄供热有限公司2×168MW高温热水锅炉扩建工程项目,5#锅炉设备、烟道、风道及汽水管道的保温工程。

二、编制依据

1.标准采用

1.1《火力发电厂保温油漆设计规程》DL/T5027-2007

1.2《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》

1.3《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》

1.4《火力发电厂热力设备和管道保温材料技术条件与方法》

1.5《电力建设施工质量验收及评价规程》DL/T5210.2—2009

2.保温材料的选用:

2.1Φ14×2 的供、回水取样管道采用硅酸铝纤维绳保温;

2.2其余汽水管道采用岩棉管壳保温;

2.3 锅炉烟道及设备采用岩棉板保温材料。

2.4一、二次热风管道采用岩棉缝毡保温。

3.保温材料的性能:

岩棉、硅酸铝纤维绳保温材料性能表:

4.保护层材料

4.1保护层材料选用

设备金属保护层选用0.5mm厚压型镀锌板,汽水管道保温保护层采用0.5mm厚镀锌板,Φ14×2的供、回水取样管道保护层采用0.5mm厚镀锌板,烟风道的金属保护层采用压型板。5.保温结构

5.1保温结构由保温层和保护层组成,保温结构的部件设计按《管道及设备保温》

(98R418)选用。

5.2保温施工技术要求

5.2.1管道保温应在管道水压试验合格后进行,保温设备和管道表面应除去锈垢、油污,保持干燥,介质温度为120℃以下的设备及管道保温应在刷涂防锈漆后进行。

5.2.2主保温层要求平整、连续、有足够的机械强度,接缝严密,如有间隙或缺陷则以硅酸铝纤维嵌塞,同时保温结构应防火、防水,整齐美观。

5.2.3设备、直管道等无需检修的部位采用固定式保温结构;管道流量测量装置、阀门、法兰、堵板等需拆卸部位采用可拆卸式保温结构。

5.2.4保温厚度≥80mm或设备、管道外壁温度高于300℃,保温层外包金属保护层时,应分层敷设保温层,每层厚度大致相等,最小为25mm,内外层接缝应彼此错开,层间和缝间不得有空穴,如有间隙或缺陷则以硅酸铝纤维嵌塞。

5.2.5安全阀后对空排气管道保温层应采取加固措施。

5.2.6管道阀门、法兰连接处,保温层应留设拆卸螺栓的间隙;蠕胀测点处保温层应留设200mm的间隙;补偿器和支架附件的管道保温层应留设膨胀间隙;间隙中应塞满软质保温材料。锅炉排污管道阀门后应留设150mm不保温段,以利检查阀门是否泄漏。

5.2.7采用硬质保温制品的保温层应设置伸缩缝,一般设置在支吊架、法兰、加固肋、支撑件或固定环等部位。伸缩缝间距为:高温管道3~4m,中低温管道5~7m,伸缩缝宽度20~25mm,缝间满塞软质保温材料。分层保温时各层伸缩缝应错开,错缝间距不大于100mm,高温管道的伸缩缝外设置独立的保温结构。遇到焊缝时,应按焊缝宽度在硬质保温制品内壁相应的内部抠槽。

5.3保温结构的支撑设计

5.3.1立式设备和管道、水平夹角>45°的斜管和卧式设备的底部,保温层应设有支撑。对有加固肋的烟风管道和设备,可利用加固肋作为支撑件,卧式设备应在水平中心线处设置支撑件。

5.3.2支撑件的位置应避开阀门、法兰等管件,对设备和立管,支撑件应设置在阀门、法兰等管件的上方,其位置不影响螺栓的拆卸。

5.3.3支撑件所选用的材料与介质的温度相适应。

5.3.4介质温度<450℃时,支撑件可采用焊接承重环;介质温度≥450℃时,支撑件可采用紧箍承重环。当不允许直接焊于设备或管道上时,应采用紧箍承重环。直接焊于不锈钢管上时,应加焊不锈钢垫板。

5.3.5为保证金属保护层外观整齐美观,施工时应根据现场确定适当金属骨架以支撑金属保

护层。

5.3.6支撑件的承面宽度应保温层的厚度少10~20mm。

5.3.7支撑件的间距:设备或平壁1.5~2m;高温管道为2~3m,中低温管道为3~5m,管道采用软质毡、垫保温材质时宜为1m。

5.4保温结构的固定件

5.4.1保温层为硬质材料时,宜采用钩钉或销钉固定,根据制品几何尺寸设在缝中作攀系保温层的桩柱之间,钉间距300~610mm。

5.4.2保温层为软质材料时,宜采用销钉或自锁垫片固定,钉间距不大于350mm。

5.4.3钩钉、销钉选用Φ3~Φ6的镀锌铁丝或低碳圆钢制作,每平方米面积上的销钉侧面不少于6个,底部不少于8个,对有振动的地方,钩钉或销应适应加粗加密。

5.4.4直接焊接与不锈钢设备或管道上的固定件,必须用不锈钢制作,当固定件用碳钢制作时,应加焊不锈钢垫板。

5.5保温结构的捆扎件

5.5.1保温层采用镀锌钢带或双股镀锌铁丝捆扎,捆扎件规格如下:

5.5.2每块保温制品上至少要捆扎两道;保温层分层敷设时,应逐层捆扎;对有振动的部位应适当加强捆扎。

5.5.3捆扎间距:硬质保温制品≤400mm,半硬质保温制品≤300mm,软质保温制品≤200mm。

5.6保温层结构的保护层

5.6.1硬质保温制品的金属保护层纵向接缝可采用咬接;软质保温材料及半硬质制品金属保护层纵向接缝可采用插接或搭接,搭接尺寸不得少于30mm。插接缝用自攻螺钉或抽芯铆钉固定,钉间距为150mm~200mm。

5.6.2金属保护层环向接缝可采用搭接或插接,搭接时一端应压出凸筋(室内用单凸筋,室外用重垒凸筋),搭接尺寸不少于50mm。对垂直管道和斜管,用自攻螺钉或抽芯铆钉固定,钉间距为200mm,每道缝不少于4个钉。当金属保护层用支撑环环固定时,钉孔应对准支撑环。

5.6.3水平管道的纵向接缝应设置在管道的侧面,环向接缝应按坡度高搭低茬,垂直管的环向接缝应上搭下茬。

5.6.4金属保护层应有整体的防水功能,室外布置或潮湿环境中的设备和管道,应采用嵌填密封剂或胶泥严缝,安装钉孔处采用环氧树脂封堵,安装在室外的吊架管部穿出金属保护层的地方应在吊杆上设置防雨罩。

5.6.5大型设备、贮罐保温层的金属保护层采用压型板或作出垂直凸筋,并采用弹簧连接的金属箍带环向加固,风力较大地区室外布置大型设备、贮罐应加固金属箍带,加固金属箍带之间的间距不应大于450mm。

5.6.6直管段上为热膨胀设置的金属保护层环向接缝,采用活动搭接形式,搭接余量按热膨胀的要求,且不少于100mm。硬质保温材料,活动环向接缝应与保温层的伸缩缝设置相一致。软质保温材料及半硬质制品,活动环向接缝间距:中低温管道为4~6m,高温管道为3~4 m。

5.6.7 室外布置的大截面矩形烟风管道的保护层顶部应设排水坡度,双面排水。

6.防潮层

6.1需要防潮的管道应在保温外包沥青胶玻璃布、防水冷胶玻璃布或改性沥青油毡作防潮层,也可采用聚氯乙烯防水卷材作防潮层。沥青胶玻璃布和防水冷胶玻璃布防潮层应由两面三刀层沥青胶或防水冷胶料中间夹一层低碱粗格玻璃布组成。防潮层外不得再设镀锌铁丝或钢带等硬质捆扎件。

7.施工余量

保温材料和辅助材料损耗附加量及施工余量按规程规定选取,如下表:

三.施工组织机构及施工准备

3.1 施工组织机构

3.2 施工准备

3.2.1保温材料必须提前进入现场,报送监理公司作各项指标的复检,保材料保存时做防雨、防潮措施。

3.2.2工器具准备:

电焊机 2台手电转 8把

拉铆枪 8把折方机 1台

手动卷板机 1台压凸机 1台

剪板机 1台

3.3 施工条件

3.3.1 保温体组合安装完,临时构件拆除完,并经验收合格。

3.3.2 需用水压,风压及渗油试验的管道、设备水压、风压试验完毕合格,经过工序验

收。

3.3.3 需水压前焊接的保温、护板支撑件等焊接完。

3.3.4 施工设施、工器具备齐。

3.3.5 所有保温材料、铁丝网等都到货,各项指标符合设计要求。

3 3.6 脚手架搭设完,并经检验合格确认安全可靠,允许挂牌使用。

3.3.7 施工人员经过技术培训,对所承担的项目质量工艺,安全要求等能彻底明白,并经过技术交底。

3.3.8 各种安全设施设置完,安全措施落实到位,安全可靠。

四主要施工工艺和方法

4.1 施工程序:

施工工器具及材料准备→施工技术及安全交底→挂梯制作脚手架搭设→材料运输→保温钉外护板支架焊接→主保温层施工→外护板连接骨架焊接→平台支架处外护板生根件焊接→保温验收交接→外护板施工→包角板等施工→检查验收→脚手架拆除。

4.2施工方法

?根据各部位设计的保温厚度焊接保温钩钉和外护板生根件,保温钉焊接要求必须垂直作业面,焊接牢固、保温钉错列布设挂线确定焊接位置,保温钩钉每平方米不得少于10个。

?外护板支撑角钢(30×30×3 mm)上下间距为1000mm左右,左右方向间距为600mm左右,要求双面焊接牢固,必须垂直部件和外护板,外护板连接角钢与支撑角钢间必须焊接牢固,焊肉≤5mm外护板生根骨架定位要准确,必须保证垂直、平整、水平要求误差±5mm;用弯尺和线坠、水平尺等检验。

?主保温施工中层间错缝、压缝,错缝距离≤150mm,拼缝应严密平整,无露缝现象,尤其交角部位的保温更应错好缝,相互搭接;加强筋、人孔们、平台、等处的保温层必须按该原则处理好,错缝压缝合理,不能影响门的开启和设备运行。

?需要现场加工的外护板要求定位准确,先用记号笔放线,确定无误后再用切割机切割,要求误差±3mm,保证外表工艺美观,外护板板间铆固用φ5×14抽芯铆钉铆固,板与连接角钢间连接用自攻自钻螺钉ST5.5×25铆固,铆钉间距250mm,要求吊线、放线定位铆钉位置,间距误差±2mm。用手枪电钻钻孔,必须垂直作业面,并在打孔前确定好位置,防止滑动破坏护板面层。

?所有连接角板,加工制作必须根据实际位置量好尺寸后进行,防止材料浪费和与实际不符,影响安装质量和外表工艺,外护板安装必须做到上搭下、侧压底,防水、防风,安

装外护板时必须挂线、吊线进行,保证水平和垂直,防止护板倾斜影响外观质量,所有人孔门四周必须按图用防雨框进行防水处理。外护板在加工、运输、安装过程中,要轻拿轻放,防止变形、划伤,影响外观质量,用软绳绑扎吊装,防止捆扎磨损。

五.质量保证措施及要求

5.1质量目标:

?施工质量百分之百达到合同规定。

?工程合格率100%、优良率不低于90%。

?保温层平整牢固,不影响外护板施工,保护层工艺美观。

?创优质工程。

5.2质量保证措施:

?认真贯彻公司质量方针和质量目标,树立精品意识,向业主提供最佳的施工质量和服务。

?制定切实可行的质量管理制度,对所有施工项目施行过程控制,检验和试验控制,不合格产品控制,纠正和预防措施控制,对施工质量实行全过程管理。

?开工前认真组织图纸会审,编制施工作业指导书及施工方案,经审批后,贯彻执行。

?各分项工程根据施工现场的实际情况编制施工作业指导书,并履行审批手续。开工前和施工人员详细交底,使施工人员明确工程特点,施工范围及主要工程量,工期要求,主要施工程序及方法,施工质量标准及质量检测方法等,达到施工工序合理,质量检测手段清楚,有正确的质量保证措施,有保证安全施工的预防措施,做到施工人员心中有数。

?严格执行质量三级检查验收制度(班组自检,工地复检,项目经理部专检),施工记录有关资料及时整理,文字工整清晰,数据与实测相符。

?严格按图施工,对设计变更,必须由设计部门或制造厂驻工地代表签证认可。并经业主,监理同意后方可执行。

?严把施工工序交接关,上道工序未完,下道工序不得开工,隐敝工程施工完后,必须进行检查验收,并办理签证手续。

?保温材料应有质检报告,合格证。使用日期明确,材料到现场后要及时复检,要严格按设计要求的材质订货,不合格品严禁使用。

?建立质量保证体系,做到凡事有人负责,凡事有章可循,凡事有人监督,凡事有据可

查。

?建立建全质量管理机构,坚持“四级”检查制度。

?对未经检验合格、检验结论未确定前不得实施下道工序。

5.3工艺质量要求

?保温钉要错列布置,间距误差符合规范要求,保温钉焊完后,要使保温钉垂直于壁面,保证保温层施工完以后,保温层外表面的保温钉间距均匀。

?主保温层厚度大于80mm时,应当分层,同层间错缝,层间要压缝,不得出现直缝。角部,方型保温体四角应搭接。

?主保温层采用保温棉时,保温厚度要达到规定的压缩值,缝隙要严密,特殊部位必要时,用散棉填塞严密。

?主保温层铁丝网搭接牢固,紧贴在主保温层上,无鼓包及空层现象,边角整齐,无飞边,翅边现象,保温后,自锁压板要安装牢固,以便于外护板安装。

?外护板施工时,不能使用有明显缺陷的外护板,板下料应做到准确,合理套裁,减少零星边角余料。加工好的护板应堆放整齐有编号。

?禁止在安装好的外护板上踩踏行走或堆放物品。

?外护板施工时,铆钉排列整齐,间距尺寸一致,并列布置的多根管道外护板接口位置成一直线,铆钉位置相同。

六.职业安全卫生管理措施及要求

6.1职业安全卫生目标:

重伤及以上事故为零

轻伤事故为零

不发生生产火灾事故和一般及以上机械事故

不发生负主要责任的交通事故

6.2安全施工要求

所有参加保温的施工人员应认真学习和贯彻执行《电力建设安全工作规程》、《电力建设施工管理规定》及公司编制的《安全管理制度汇编》等规定,使安全目标责任落实到人,同时参加保温的施工人员必须严格做到以下各项要求。

?凡本单位的施工人员必须清楚本工种的各项安全常识,对新入厂的工人必须进行三级

安全教育,经考试合格后方可上岗,并有老师傅带领下工作。

?各项作业开工前,应编制安全技术措施,向施工人员进行交底,使施工人员做到心中有数,对施工中的不安全因素提前考虑解决。

?所有从事特殊作业人员必须经过安全技术培训,考试合格后持证上岗工作。

?凡进入现场的施工人员,必须正确佩戴好安全帽,高空作业人员必须扎好安全带、安全带固定在施工人员上方牢固可靠处。对所使用的工具,必须配好工具袋、工具绳,不得随处乱扔乱放。每天工作前,对所使用的安全保护用品用具认真检查,不合格的及时更换。

?施工人员进入施工现场,对周围环境要了解清楚,对不安全因素采取可靠的措施后方可开工。

?施工用脚手架搭设应合理、牢固可靠。材料存放要平整、稳妥、不超重。脚手架的荷载不得超过180kg/m2。

?在保温施工焊接保温钉时,严防保温钉扎伤人,在焊接时,必须佩带工具袋,严防保温钉落下伤人。

?施工现场严禁酒后上岗,有不适合高空作业的人严禁高空作业。

?不得在孔洞边缘休息,不得骑在栏杆上或站在探头板上休息及工作。

?施工人员严禁穿硬底鞋、塑料底鞋、凉鞋、高跟鞋上岗施工。

?高空作业严禁抛扔工具及物品,防止落物伤人。

?注意文明施工,不得打闹。节约用料,剩、废料及时分类回收存放,做到工完、料净、场地清。高空作业时,清扫的杂物不得从高处往下扔。

?火、电焊施工时,认真检查周围有无易燃物,并采取必要的防火措施。

?电动工具必须由专业电工安装,不得私自接线,电动工具要设漏电保护器,砂轮机必须有安全防护罩,严禁使用缺损或裂纹的砂轮片。

?现场使用的各种材料要统一堆放,规整稳妥,定期检查整理,包装物及时清理,并有防潮措施。

?从事焊接施工时,必须戴绝缘手套,穿绝缘鞋。打药皮时,要戴防护眼镜。及时清除周围易燃物品,电焊把线要完好,破损及接头要包扎好。

?施工人员在现场休息时,应找安全可靠部位。离开现场时,必须与班组长打招呼,经同意后方可离开,不得私自离岗,防止意外事故发生。

?施工班组长应随时注意本单位施工人员身体状况,对不适合进入现场工作的人员应做好妥善安排。

?晚间施工时,照明灯具要安全可靠,在窄小及容器内施工,行灯电压不得高于12

伏,潮湿的容器内电压不超过12伏。

?对于违反安全生产的人员,各级施工管理人员都有权停止其工作,对不听劝阻的报上级领导处理。

?设置安全管理网络及兼职安全监督岗。

?现场的各种机械、设备,任何人未经允许不得乱动。

?定期对本单位施工范围内的安全防护设施及安全管理工作进行检查,不安全隐患要及时发现,及时完善处理。

?未经安全技术交底,安全措施不完善,不准开工。

?在施工中,必须把保证职工的人身安全和施工质量为第一因素,彻底清除“进度第一”的思想。

?高空作业系好安全带,安全带系在上方牢固的地方。高空作业脚手架搭设合理,由架子工负责搭设,经安全部门检查合格后才能使用。管道保温悬空作业时,必须搭设脚手架,不能用绳梯等。特殊脚手架要有设计、施工方案,并经有关部门批准。

6.3危险点分析和预控

保温施工危险点分析表

危险点原因预控措施

保温勾钉扎伤保温勾钉滑落,脚手架不和

施工时,用工具袋盛保温勾钉,一

人用手扶好,一人焊接牢固后再放手,

施工时看准再移动,安全带系好

高空附落不系安全带,脚手架不牢固

高空作业必须系好安全带,脚手架安全牢固,定期检查

触电伤害无漏电保护器,私接电源,

容器内施工不用行灯,焊接

施工不带手套。

所有电动工具要有漏电保护器,容

器内施工行灯电压不超过12伏,电动

设备要有电工专业人员接电源,焊接施

工要带电焊手套

高处焊接作业落物伤人,烧烫伤,起火

焊接施工时,要用工具袋,衣着整洁,电焊条头不乱扔,施工后,要皮子处理干净

违纪违章作业违反安全交底要求违纪违章作业违反安全交底

要求

遵章守纪,按规程标准作业,施工

中严禁打闹抛物等违纪行为。严格按技

术交底施工,不得擅自更改

工艺管道施工方案

目录 一、编制说明 (2) 二、编制依据 (2) 三、工程概况 (2) 四、施工部署 (3) 五、管道施工方法 (4) 六、施工进度计划 (36) 七、管道安装安全、质量技术措施 (37) 八、主要施工机具及人员投入计划 (40) 九、工作危险性分析(JHA) (45)

一、编制说明 新疆圣雄50万吨/年PVC项目(二)烧碱装置现场制作工艺管道约24000米,另有部分钢衬管为成品到货,现场组装。本装置工艺管线多、施工周期短、管道安装工作量大,为保证管道安装的进度和质量特编此方案。(本方案仅针对管道预制安装;管道吹扫试压另单独编制) 二、编制依据 1、《工业金属管道工程施工规范》(GB50235-97); 2、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 3、《石油化工剧毒、易燃可燃介质管道施工及验收规范》SH3501-2002 4、《石油化工设备和管道隔热技术规范》SH3010-2000 5、《石油化工企业设备与管道涂料防腐蚀技术规范》SH3022-1999 6、《石油化工设备管道钢结构表面色和标志规定》SH3043-2003 7、新疆圣雄50万吨/年PVC项目(二)施工组织设计 8、施工工艺蓝图 9、中国成达工程有限公司管道材料等级表及材料汇总表 三、工程概况 3.1工程简介 烧碱装置工艺管道共计约24000米。管道材料等级分为B1C、B1S、B1P、B1T、B2F、B3F、B4F、、B4C、B5C、B5F、B6F、C1C、C1S、C2C、C3C、C7C、C8C、C10C、C1N、C3S、C3C、C8C、C31S 、C41S、D1A、D7A、D7C、D3C,管线主要材质为20#(G)、20#、304、316L、TA2、N6、16Mn。 工程名称:新疆圣雄50万吨/年PVC项目(二) 建设地点:新疆自治区吐鲁番市托克逊县 建设单位:新疆圣雄能源开发股份有限公司 总包单位:中国成达工程有限公司 监理单位:山东昊华工程管理有限公司 3.2主要实物工程量 根据已到图纸,主要实物工程量如下:镀锌钢管1700米;无缝碳钢管10300米;不锈钢管4000米,纯镍管270米,16Mn管道302米,钛管650米,非金

管道保温施工工艺流程

施工工艺流程: 施工方案:(硅酸铝纤维毡保温100mm厚、硅酸铝抹面20mm厚)旧保温层、旧保护层拆除、清理基层→质量检查→硅酸铝纤维毡保温层安装(100mm厚)→质量检查→铁丝网施工→质量检查→硅酸铝抹面料施工(20mm厚)→交工验收 二、主要材料性能指标: 1、硅酸铝材料: 最高使用温度:650℃容重:150kg/m3 导热系数方程:λ=0.035+1.65×10-4tm+1.242×10-7 tm2w/m.k 2、硅酸铝抹面料: 容重:1000kg/m3 最高使用温度:≤500℃ 抗折强度:0.3Mpa 抗压强度:6Mpa 导热系数:0.3w/m.k 三、保温支撑件及保温固定件安装: 1、介质温度小于450℃时,支撑件可采用焊接承重件,介质温度高于450℃时,支撑件采用紧箍承重环。当不允许直接焊于设备或管道上时,应采用紧箍承重环。直接焊于不锈钢管上时,应加焊不锈钢垫板。 2、支撑件的承面宽度应比保温层厚度少10mm,支撑件的间距:1.5~2m。 3、保温结构的固定件设置: 3.1设备的保温层,软质保温材料宜用销钉和自锁紧板固定。 3.2保温层固定用的销钉应用低碳圆钢制作。

3.3保温制品保温时,钩钉、销钉应根据制品几何尺寸在缝中做攀系保温层的桩柱之用,软质材料保温时,钉的间距不大于350mm。每平方米面积钉的个数:侧面不少于6个。底面不少于8个。 3.4当壁厚不大于4mm时,钩钉焊接固定应在设备严密性试验之前进行。 四、保温层施工: 1、设备保温层安装应从支撑板开始由下而上进行,保温材料厚度必须符合设计要求,对缝与缝包扎严密。每块绝热材料至少要用两道14#镀锌铁丝捆扎牢固,铁丝间距应匀称松紧一致,绝热材料由两层或两层以上组成时,应分层捆扎。同层应错缝,上下压缝,有孔洞处要用碎料填塞密实。 2、如果没有保温支撑圈,现场又不允许施焊时,可制作可拆卸结构的保温支撑圈。 五、外护层施工: 方案:(复合硅酸铝抹面料施工): 1铁丝网施工: 镀锌铁丝网安装时,两块铁丝网应对接,铁丝网与钩钉要紧固可靠,并保证紧贴在保温层上。 施工完毕后,铁丝网表面不应有铁丝断头露出,也不应有鼓包和空层现象。一般采用直径1.6mm的,网孔20mm×20mm的活口镀锌铁丝网。 2抹面料施工:

化工管道伴热线施工工艺

化工管道伴热线施工工艺 ***公司 摘要:化工企业中的管道,常用伴热的方法以维持生产操作及停输期间管内介质的温度。由于伴热管管径小,一般在工程后期施工。施工管理及施工往往忽视。 关键词:外伴热管线伴热管作用施工工艺煨制异形保温壳里伴热管质量控制点 1.工程概况 随着国家加大节能减排力度加大,如何更好的节能成为成为企业首要考虑任务。在化工生产企业管道和设备的伴热隔热是主要的节能措施,为了防止生产过程中热量向外散发,管道伴热绝热成为化工装置不可缺少部分。管道伴热的方式很多,在施工单位现场主要接触是外伴热管线。由于伴热管线管径小,现场施工往往不重视,由于伴热管线依附在大管径管道上,伴热管施工质量直接影响整个管道工程的美观程度,影响工程验收。在这方面上须在施工上引起重视。尤其是工程管理者重视。现把在工程一些积累的经验做一介绍。 2.伴热管的作用: 防止管内液体低温下粘度增大,引起管内压力低,增加了动力消耗,起到节能作用,防止管内气体带液冷凝,不同的情况下对管送气的带液都有要求,伴热线可以避免起到安全作用,防止管送液体或浆料凝固导致管线堵塞。严重的有可能管线废弃。起到管道、阀门、设备维护的作用,防冻防凝。伴热是为了保证物料介质能够在管道内顺利传送,需要对管道进行伴热,常用的伴热方式是外伴热,外伴热施工生产、管理及检修都比较方便。伴热管损坏后,可以及时修理,既不影响生产,,又不会出现质量事故。 3.伴热管施工工艺 伴热管的施工,先伴热站预制而后进行主伴热线的施工,工序:伴热站预制→伴热站支架预制→伴热站安装→伴热站与伴热介质主管连接→伴热站到伴热管线连接施工→主管伴热施工→伴热管绑扎→伴热管吹扫和试压→验收交工。 4.施工准备 4.1材料检验

管道及设备保温施工方案

管道及设备保温工程技术交底 玻璃棉属于玻璃纤维中的一个类别,是一种人造无机纤维。玻璃棉是将熔融玻璃纤维化,形成棉状的材料,化学成分属玻璃类,是一种无机质纤维 . 具有成型好、体积密度小、热导率彽、保温绝热、吸音性能好、耐腐蚀、化学性能稳定。 离心玻璃棉属于多孔吸声材料,具有良好的吸声性能。离心玻璃棉能够吸声的原因不是由于表面粗糙,而是因为具有大量的内外连通的微小孔隙和孔洞。当声波入射到离心玻璃棉上时,声波能顺着孔隙进入材料内部,引起空隙中空气分子的振动。由于空气的粘滞阻力和空气分子与孔隙壁的摩擦,声能转化为热能而损耗。 离心玻璃棉管壳专门用于各类管道(包括:冷冻、热水、蒸汽)系统的保温,能在-4℃-454℃的环境温度下正常工作,外露、隐蔽均可。 由于这种材料的管套具有防水、防腐、不发霉、不生虫的特性,因此能有效地阻止冷凝,防止管道冻结,被大量用于民用建筑,供热管道,空调,制冷设备的保温。绝热,节能效果可提高15-30% 在体育馆、车间等大空间内,为了吸声降噪,常常使用以离心玻璃棉为主要吸声材料的吸声体。吸声体可以根据要求制成板状、柱状、锥体或其他异型体。吸声体内部填充离心玻璃棉,表面使用透声面层包裹。由于吸声体有多个表面吸声,吸声效率很高。 在道路隔声屏障中,为了防止噪声反射,需要在面向车辆一侧采取吸声措施,往往也使用离心玻璃棉作为填充材料、面层为穿孔金属板的

屏障板。为了防止玻璃棉在室外吸水受潮,有时会使用PVC或塑料薄膜包裹。 本工程施工图设计及现场设计变更的要求保温材料为: 1.1 采暖供回水干管及立管均保温,管道保温材料为玻璃棉管壳,厚 度为30MM。 1.2 屋面上的循环冷却水管道、生活热水系统供回干管均采用保温, 管道保温的材料为岩棉材料。其中≥DN100管道应采用保温厚度 为40MM材料,DN80---DN40之间的管道应采用保温厚度为35MM 的材料,DN32---DN15之间的管道应采用的保温厚度为30MM. 1.3 生活给水系统的干管及立管均采用防结露措施,管道的保温材料 为橡塑材料,厚度为20MM。热交换器采用硬聚氨脂泡沫塑料保温, 保温厚度见03S401。 1.4 根据甲方要求5、20、21、24、31层公共走道引板顶布局的冷热 水及采暖管道全部采用橡塑材料,厚度为20MM. 2 施工准备 2.1 材料要求: 2.1.1像塑管壳、岩棉管壳、玻璃棉管壳保温材料的性能、规格应符合设计要求,并具有合格证。 一般常用的材料有: 2.1.1.1管壳制品:有岩棉、玻璃棉、橡塑、铝箔玻璃布等。 2.1.1.2其它材料:像塑材料专用胶水、胶带,岩棉及玻璃棉材料的专用铝箔胶带等。

工艺管道保温施工方案.docx

石家庄炼化八百万吨油品升级建设项目 工艺管线保温工程 施工方案 编制: 审核 批准: 天津市佳龙建筑安装工程有限公司石家庄项目部 2013年 5月 21日

目录 一、工程概况及编制依据 (3) 1、工程概况 (3) 2、编制依据 (3) 二、施工布署 (3) 1、本工程开工之前,我们将做好以下准备工作 (3) 2、项目部组织机构设置 (3) 3、劳动力计划 (4) 4、主要施工机具计划表 (7) 5、保温材料的采购及保管 (7) 三、主要施工方法及技术措施 (7) 1、施工工艺流程 (7) 2、施工准备 (8) 3、管道保温与阀门、法兰保护盒安装施工技术措施 (8) 四、保证质量措施 (11) 1、方针 (11) 2、目标 (11) 3、建立健全质量保证体系 (12) 4、资源、要素的保证 (12) 五、保证安全生产、文明施工、消防保卫措施 (15) 1、安全管理目标 (15) 2、安全文明管理体系 (16) 3、安全生产保证措施 (16)

一、工程概况及编制依据 1、工程概况 1.1 、建设单位:中国石化石家庄炼化分公司 1.2 、建设项目:中国石化石家庄炼化分公司八百万吨油品升级项目 1.3 、总承包单位: 1.4 、监理单位: 1.5 、建设地点:中国石化石家庄炼化分公司厂区东 1.6 、工程范围: 1.7 、质量标准:符合设计和规范要求 2、编制依据 二、施工布署 施工组织管理工作是工程建设的基础,其核心为工程施工提供各种必备条 件,是工程建设各项目标得以实现的重要保证。 1、本工程开工之前,我们将做好以下准备工作 1.1 、项目部组织机构的设置 1.2 、技术工作的准备 1.3 、前期工作所需施工资料的准备 1.4 、施工进度计划的编制 1.5 、施工机械、劳动力计划的编制 2、项目部组织机构设置 2.1项目部组织机构 为了确保该工程进度最快质量最优, 安全文明生产等各项目标的实现, 进一步提升我公司在呼和浩特石化公司的形象, 我们将组建一个管理经验丰富, 组织协调能力强 , 技术水平高的项目部进行施工管理。

最新-石油化工工艺管道安装施工方案

石油化工管道安装 施工方案 编制: 审核: 批准:

目录 1 工程概况 (1) 2 编制依据 (2) 3 施工组织机构 (2) 4 施工准备 (2) 5 材料复验 (3) 6 管道安装施工工序 (4) 7管道加工 (4) 8管道焊接 (5) 9管道安装 (8) 10 管道支吊架的预制及安装 (9) 11 质量保证体系机构图 (10) 12管道系统试压、吹扫和气体泄漏性试验 (10) 13 管道防腐保温 (14) 14 交工文件 (14) 15 施工安全措施 (15) 16 现场环境保护 (15) 17 HSE应急方案 (15) 18 施工工作危害分析记录 (17) 19 主要施工机具及工程消耗材料 (20) 附表一管道无损检测要求 (21)

1 工程概况 共有管线41条,约600米,最大直径φ325,最高设计压力1.9MPa,主要介质有:碱液、氯甲烷、蒸汽、氮气、工艺水等,介质温度最高为280℃,主要工作量见表1。 表1 工艺管道主要工作量 2 编制依据 2.1 施工图 2.2 《工业金属管道工程施工及验收规范》 GB50235-97 2.3 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 GB50236-98 2.4 《石油化工有毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》 SH3501-2002 2.5 《石油化工建设工程项目交工技术文件规定》 SH3503-2007 2.6 《石油化工建设工程项目施工过程技术文件规定》 SH3543-2007 2.7 《石油化工施工安全技术规程》 SH3505-1999

3 施工组织机构 图3 施工组织机构 4 施工准备 4.1 技术准备 4.1.1 熟悉、审查设计图纸和设计文件,并参加设计交底; 4.1.2 核实工程量、统计工作量; 4.1.3 编制施工方案,并组织技术交底; 4.2 施工现场准备 4.2.1 施工现场达到“三通一平”; 4.2.2 临时设施合理布置完毕; 4.3 材料准备 4.3.1 管材、管件、阀门等到货量已具备预制条件; 4.3.2 消耗材料已备齐; 4.3.3 施工机具已备齐,且完好; 4.3.4 劳保护具已备齐; 4.4 人员准备 4.4.1 各专业人员已接受相关培训; 4.4.2 各专业人员已接受完技术及HSE交底。 4.4.3 人员需用计划,见表4.4.3。 表4.4.3 人员需要计划表 5 材料复验 5.1 一般规定 5.1.1 20#钢组成件及管道支撑件的材质、规格、型号、质量应符合设计文件的规定,并应按国家现行标准逐个进行外观检验,不合格者不得使用; 5.1.2 20#钢组成件及管道支撑件,经检查合格后,进行合格品标识,并与待检及检验不合格品进行隔离,妥善保管;

设备和管道保温施工组织方案

适用范围 目录 二. 编制依据 三. 施工组织设计及施工准备 四. 主要施工工艺和方法 五. 质量保证措施及要求 六. 质量管理机构 七. 职业安全卫生管理措施及要求 八. 文明施工保证措施

一、适用范围 本方案适用于中电投石家庄供热有限公司2X 168MW高温热水锅炉扩建工程项目,5#锅炉设备、烟道、风道及汽水管道的保温工程。 二、编制依据 1.标准采用 1.1《火力发电厂保温油漆设计规程》DL/T5027-2007 1.2《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》 1.3《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》 1.4《火力发电厂热力设备和管道保温材料技术条件与方法》 1.5《电力建设施工质量验收及评价规程》DL/T5210.2—2009 2.保温材料的选用: 2.1①14X 2的供、回水取样管道采用硅酸铝纤维绳保温; 2.2其余汽水管道采用岩棉管壳保温; 2.3锅炉烟道及设备采用岩棉板保温材料。 2.4 一、二次热风管道采用岩棉缝毡保温。 3.保温材料的性能: 岩棉、硅酸铝纤维绳保温材料性能表: 4.保护层材料 4.1保护层材料选用 设备金属保护层选用0.5mm厚压型镀锌板,汽水管道保温保护层采用0.5mm厚镀锌板,①14 X 2的供、回水取样管道保护层采用0.5mm厚镀锌板,烟风道的金属保护层采用压型板。 5.保温结构 5.1保温结构由保温层和保护层组成,保温结构的部件设计按《管道及设备保温》选 (98R418) 用。

5.2保温施工技术要求 521管道保温应在管道水压试验合格后进行,保温设备和管道表面应除去锈垢、油污,保持干燥,介质温度为120C以下的设备及管道保温应在刷涂防锈漆后进行。 5.2.2主保温层要求平整、连续、有足够的机械强度,接缝严密,如有间隙或缺陷则以硅酸铝纤维嵌塞,同时保温结构应防火、防水,整齐美观。 5.2.3设备、直管道等无需检修的部位采用固定式保温结构;管道流量测量装置、阀门、法兰、堵板等需拆卸部位采用可拆卸式保温结构。 5.2.4保温厚度》80mm或设备、管道外壁温度高于300E,保温层外包金属保护层时,应分层敷设保温层,每层厚度大致相等,最小为25mm内外层接缝应彼此错开,层间和缝间不得有空穴,如有间隙或缺陷则以硅酸铝纤维嵌塞。 5.2.5安全阀后对空排气管道保温层应采取加固措施。 5.2.6管道阀门、法兰连接处,保温层应留设拆卸螺栓的间隙;蠕胀测点处保温层应留设200mm 的间隙;补偿器和支架附件的管道保温层应留设膨胀间隙;间隙中应塞满软质保温材料。锅炉排污管道阀门后应留设150mn不保温段,以利检查阀门是否泄漏。 5.2.7采用硬质保温制品的保温层应设置伸缩缝,一般设置在支吊架、法兰、加固肋、支撑件或固定环等部位。伸缩缝间距为:高温管道3~4m中低温管道5~7m伸缩缝宽度20~25mm 缝间满塞软质保温材料。分层保温时各层伸缩缝应错开,错缝间距不大于100mm高温管道 的伸缩缝外设置独立的保温结构。遇到焊缝时,应按焊缝宽度在硬质保温制品内壁相应的内部抠槽。 5.3保温结构的支撑设计 5.3.1立式设备和管道、水平夹角 > 45°的斜管和卧式设备的底部,保温层应设有支撑。对有加固肋的烟风管道和设备,可利用加固肋作为支撑件,卧式设备应在水平中心线处设置支撑件。 5.3.2支撑件的位置应避开阀门、法兰等管件,对设备和立管,支撑件应设置在阀门、法兰等管件的上方,其位置不影响螺栓的拆卸。 5.3.3支撑件所选用的材料与介质的温度相适应。 5.3.4介质温度V450E时,支撑件可采用焊接承重环;介质温度》450E时,支撑件可采用 紧箍承重环。当不允许直接焊于设备或管道上时,应采用紧箍承重环。直接焊于不锈钢管上时,应加焊不锈钢垫板。 5.3.5为保证金属保护层外观整齐美观,施工时应根据现场确定适当金属骨架以支撑金属保 护层。 536支撑件的承面宽度应保温层的厚度少10~20mm

管道保温方案

管道保温工程施工施工方案

施工方案 1.0工作内容: 管道保温: 清除金属面的附着物,高温玻璃棉保温层安装,防辐射隔热铝箔包扎, 0.5mm厚铁皮保护层安装 2.0编制依据: 2.1《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 2. 2《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GBJ126-89 2. 0施工前的准备工作: 3.1施工技术资料、材料通讯设备的准备: 3.1.1技术资料准备: (1)技术交底。 (2)编制劳动力、材料、工具使用计划,计算工程安排班次。 (3)补充有关规程、规范、标准及技术资料表格。 3.1.2施工前满足工程需要的各种原材料应提前进场,高温玻璃棉板等材料的型号及性能应符合设计要求。如对某些保温材料的质量有疑问,应到当地的权威部门进行抽查检验,合格后,方可投入工程使用。 3.1.3通讯设备准备: 配备通讯工具(对讲机、手机或电话等),并将通讯号码报告给甲方,委派专人24h负责看守,以便接受甲方指令后能立即安排部署施工,通讯号码不得随意更换,必须更换时,应提前通知甲方。 3.2现场施工组织机构及劳动力安排计划: 3.2.1技术力量、劳动力配备: (1)委派公司有经验的副经理一名担任项目经理,负责工程的全面工作; (2)委派一名工程师,两名技术员,负责工程的技术工作; (3)委派质检员一名,负责工程的质量检查工作;

(4)委派安全员一名,负责工程施工中的安全工作; (5)劳动力计划表: 322 拟投入本工程工器具计划表: 4.0施工工艺流程: 4.1直径529管道保温施工: 办理交接手续一一施工准备——表面清理——检查合格——厚50mm高温玻璃棉两层错缝安装 检查合格厚40mm咼温玻璃棉两层错缝安装管道上部1/3加40mm厚高温玻璃棉一层——绑扎紧固铁丝、修理整——检查合格---------- 防辐射隔热铝箔一层---- 0.5厚彩钢板安装------ 验收、移交 4.2直径450管道保温施工: 办理交接手续一一施工准备——表面清理——检查合格——厚60mm咼温玻璃棉一层安装一一检查合格——厚50mm高温玻璃棉两层错缝安装——管道上部1/3 加40mm厚高温玻璃棉一层一一绑扎紧固铁丝、修理整——检查合格一一防辐射隔热铝箔一层0.5厚彩钢板安装验收、移交 5.0分部分项主要施工方法: 5.1高温玻璃棉板安装: 5.1.1直管主保温层施工: (1)采用管壳单层保温的水平管道,纵向接缝应位于管道轴线的左右侧,并且其纵缝应尽量避免留在管道的顶部。

石油化工工艺管道安装施工方案

石油化工 工艺管道安装施工方案 编制:__________________ 审核:__________________ 批准:__________________ 会签:__________________

1 工程概况,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1 2 编制依据,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2 3 施工组织机构,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2 4 施工准备,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2 ■/-J l_J —*_*■丨I * * I—1— | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5 材料复验,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3 6 管道安装施工工序,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4 7 管道加工,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4 ■|——I 入1/~? r~i —1_*■,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,■ 8 管道焊接,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5 V RZI A-bzL/^ I J>\ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,O 9 管道安装,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8 Vx |——| 人 ~~L ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 10 管道支吊架的预制及安装,,,,,,,,,,,,,,,,, 9 11 质量保证体系机构图,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 10 12 管道系统试压、吹扫和气体泄漏性试验,,,,,,,,,,, 10 13 管道防腐保温,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 14 14 交工文件,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 14 ■*—1*■ii,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,■ r 15 施工安全措施,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 15 16 现场环境保护,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 15 17 HSE 应急方案,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 15 18 施工工作危害分析记录,,,,,,,,,,,,,,,,,, 17

化工厂设备、管道保温施工方案

化工厂设备、管道保温 施 工 方 案 安徽防腐工程总公司 2012年2月18日

目录 1. 编制依据 (1) 2. 施工准备 (1) 3. 材料采购及供应 (2) 4. 主要施工工艺 (3) 5. 成品保护 (8) 6. 季节性施工措施 (9) 7. 安全管理控制体系 (10) 8. 文明施工措施 (13) 9. 环境保护措施 (14)

保温施工方案 一、编制依据 1.《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GBJ126-89 2.《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》GB50185-93 3.《设备管道保温规程》HG25042-91 4.《工业设备及管道绝热工程设计规范》GB50264-97 5.《设备和管道保温技术通则》GB/T4272-92 6.《设备和管道保温设计导则》GB/T8175-87 7.《钢容器防腐和保温工程施工及验收规范》SY/T4059-93 8. 工业设备及管道绝热工程施工及验收规范GBJ126-89 9. 设备及管道保温效果的测试与评价GB8174-87 10.《建筑工程施工安全技术规范》 二、施工准备 1. 技术准备 1.1针对管道、设备保温工程,施工应具有完整、齐全的施工图纸和设计文件。 1.2备齐设计单位明确提出的技术规范要求和标准。 1.3项目经理部及公司对施工图纸进行自审、专业审核和综合会审,并及时对所提出的问题给予解决,结合工程实际情况提出施工方案,并进行技术交底。 1.4防腐保温施工所采用的材料应具有材质证明及合格证明以及检验资料,对有怀疑者要复验。 1.5准备齐全各种施工记录,应将自检记录、气象记录、施工日志与施工同步完成。

管道保温施工工艺方案

项目管道保温工程施工方案 有限公司 2018年4月

目录 第一章施工组织方案 (1) 第二章施工部署 (1) 第三章主要项目施工方法做 (1) 第一节施工准备 (1) 第二节施工工艺 (2) 第四章质量标准 (13) 第五章质量管理措施 (13) 第六章环境管理措施 (15) 第七章成品保护措施 (16) 第八章安全保证措施 (16) 第九章应注意的质量问题 (18) 第十章安全文明施工 (18)

第一章施工组织方案 一、编制依据 本施工组织设计采用的施工工艺及质量保证措施均按国家及行业规范标准,严格按照技术规定及操作规程进行编制,以确保质量、工期、环保等预定目标。 1、甲方提供的招标文件、施工图纸、答疑文件、补充通知、施工合同等。 2、《城市供热管网工程施工及验收规范》(CJJ28-2014) 《城镇供热直埋热水管道技术规范》(CJJ/T81-2013) 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012) 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 《管道与设备绝热》(08R418-1-2) 《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 第二章施工部署 1、组织协调 施工中与其它工种密切配合,科学合理地安排施工生产,认真确定分部、分项工程质量控制点,落实质量控制措施,参加业主、监理或总包单位组织的图纸会审、设计交底、生产协调会议等。在大面积展开施工前,先做样板,发现问题及时解决。依据项目综合进度计划编制月度生产计划,及时编制月度设备、材料、机具、人力需用计划,落实保证月度计划措施。 第三章主要项目施工方法做 第一节施工准备 1、技术准备 施工人员做到认真审图,理解设计意图,深入现场了解前期工程施工情况及业主要求,按照业主、监理、总包及本“方案”要求精心组织施工,确保工程优质高效地顺利完成。 2、现场准备

制冷管道保温施工工艺标准

SGBZ-0812 制冷管道保温施工工艺标准 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2002 1、范围 本工艺标准适用于空调系统中制冷管道的保温工程。 2、施工准备 2.1材料及主要机具: 2.1.1保温材料应符合设计规定并具有制造厂合格证明或检验报告。 2.1.2保温材料有聚氨脂硬质(软质)泡沫塑料管壳、聚苯乙烯硬质(软质)泡沫塑料管壳、岩棉管壳等。以上材质应导热系数小,具有一定的强度能承受来自内侧和外侧的水湿或气体渗透,不含有腐蚀性的物质,不燃或不易燃烧,便于施工。 2.1.3保温材料在贮存、运输、现场保管过程中应不受潮湿及机械损伤。 2.1.4手电钻、刀锯、布剪子、克丝钳、改锥、腻子刀、油刷子、抹子、小桶、弯钩等。 2.2作业条件: 2.2.1难燃材料必须对其耐燃性能验证,合格后方能使用。 2.2.2管道保温层施工必须在系统压力试验检漏合格,防腐处理结束后进行。 2.2.3场地应清洁干净,有良好的照明设施。冬、雨期施工应有防冻防雨雪措施。 2.2.4管道支吊架处的木衬垫缺损或漏装的应补齐。仪表接管部件等均已安装完毕。 2.2.5应有施工员的书面技术、质量、安全交底。保温前应进行隐检。 3、操作工艺 3.1工艺流程: 隐检→一般按绝热层→防潮层→保护层的顺序施工→检验。 3.2绝热层施工方法 3.2.1直管段立管应自下而上顺序进行,水平管应从一侧或弯头的直管段处顺序进行。 3.2.2硬质绝热层管壳,可采用16号~18号镀锌铁丝双股捆扎,捆扎的间距不应大于400mm,并用粘结材料紧密粘贴在管道上。管壳之间的缝隙不应大于2mm并用粘结材料勾缝填满,环缝应错开,错开距离不小于75mm,管壳从缝应设在管道轴线的左右侧,当绝热层大于80mm时,绝热层应分两层铺设,层间应压缝。 3.2.3半硬质及软质绝热制品的绝热层可采用包装钢带,14~16号镀锌钢丝进行捆扎。其捆扎间距,对半硬质绝热制品不应大于300mm;对软质不大于200mm。

设备与管道保温施工方案

目录 一. 适用范围 二. 编制依据 三. 施工组织设计及施工准备 四. 主要施工工艺和方法 五. 质量保证措施及要求 六. 质量管理机构 七. 职业安全卫生管理措施及要求 八. 文明施工保证措施

一、适用范围 本方案适用于中电投石家庄供热有限公司2×168MW高温热水锅炉扩建工程项目,5#锅炉设备、烟道、风道及汽水管道的保温工程。 二、编制依据 1.标准采用 1.1《火力发电厂保温油漆设计规程》DL/T5027-2007 1.2《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》 1.3《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》 1.4《火力发电厂热力设备和管道保温材料技术条件与方法》 1.5《电力建设施工质量验收及评价规程》DL/T5210.2—2009 2.保温材料的选用: 2.1Φ14×2 的供、回水取样管道采用硅酸铝纤维绳保温; 2.2其余汽水管道采用岩棉管壳保温; 2.3 锅炉烟道及设备采用岩棉板保温材料。 2.4一、二次热风管道采用岩棉缝毡保温。 3.保温材料的性能: 岩棉、硅酸铝纤维绳保温材料性能表: 4.保护层材料 4.1保护层材料选用 设备金属保护层选用0.5mm厚压型镀锌板,汽水管道保温保护层采用0.5mm厚镀锌板,Φ14×2的供、回水取样管道保护层采用0.5mm厚镀锌板,烟风道的金属保护层采用压型板。5.保温结构 5.1保温结构由保温层和保护层组成,保温结构的部件设计按《管道及设备保温》

(98R418)选用。 5.2保温施工技术要求 5.2.1管道保温应在管道水压试验合格后进行,保温设备和管道表面应除去锈垢、油污,保持干燥,介质温度为120℃以下的设备及管道保温应在刷涂防锈漆后进行。 5.2.2主保温层要求平整、连续、有足够的机械强度,接缝严密,如有间隙或缺陷则以硅酸铝纤维嵌塞,同时保温结构应防火、防水,整齐美观。 5.2.3设备、直管道等无需检修的部位采用固定式保温结构;管道流量测量装置、阀门、法兰、堵板等需拆卸部位采用可拆卸式保温结构。 5.2.4保温厚度≥80mm或设备、管道外壁温度高于300℃,保温层外包金属保护层时,应分层敷设保温层,每层厚度大致相等,最小为25mm,内外层接缝应彼此错开,层间和缝间不得有空穴,如有间隙或缺陷则以硅酸铝纤维嵌塞。 5.2.5安全阀后对空排气管道保温层应采取加固措施。 5.2.6管道阀门、法兰连接处,保温层应留设拆卸螺栓的间隙;蠕胀测点处保温层应留设200mm的间隙;补偿器和支架附件的管道保温层应留设膨胀间隙;间隙中应塞满软质保温材料。锅炉排污管道阀门后应留设150mm不保温段,以利检查阀门是否泄漏。 5.2.7采用硬质保温制品的保温层应设置伸缩缝,一般设置在支吊架、法兰、加固肋、支撑件或固定环等部位。伸缩缝间距为:高温管道3~4m,中低温管道5~7m,伸缩缝宽度20~25mm,缝间满塞软质保温材料。分层保温时各层伸缩缝应错开,错缝间距不大于100mm,高温管道的伸缩缝外设置独立的保温结构。遇到焊缝时,应按焊缝宽度在硬质保温制品内壁相应的内部抠槽。 5.3保温结构的支撑设计 5.3.1立式设备和管道、水平夹角>45°的斜管和卧式设备的底部,保温层应设有支撑。对有加固肋的烟风管道和设备,可利用加固肋作为支撑件,卧式设备应在水平中心线处设置支撑件。 5.3.2支撑件的位置应避开阀门、法兰等管件,对设备和立管,支撑件应设置在阀门、法兰等管件的上方,其位置不影响螺栓的拆卸。 5.3.3支撑件所选用的材料与介质的温度相适应。 5.3.4介质温度<450℃时,支撑件可采用焊接承重环;介质温度≥450℃时,支撑件可采用紧箍承重环。当不允许直接焊于设备或管道上时,应采用紧箍承重环。直接焊于不锈钢管上时,应加焊不锈钢垫板。 5.3.5为保证金属保护层外观整齐美观,施工时应根据现场确定适当金属骨架以支撑金属保

设备及管道保温施工方案

word 目录 一.适用范围 二.编制依据 三.施工组织设计及施工准备 四.主要施工工艺和方法 五.质量保证措施及要求 六.质量管理机构 七.职业安全卫生管理措施及要求 八.文明施工保证措施

word 一、适用范围 本方案适用于中电投石家庄供热有限公司2×168MW高温热水锅炉扩建工程项目,5#锅炉设备、烟道、风道及汽水管道的保温工程。 二、编制依据 1.标准采用 1.1《火力发电厂保温油漆设计规程》DL/T5027-2007 1.2《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》 1.3《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》 1.4《火力发电厂热力设备和管道保温材料技术条件与方法》 1.5《电力建设施工质量验收及评价规程》DL/T5210.2—2009 2.保温材料的选用: 2.1Φ14×2 的供、回水取样管道采用硅酸铝纤维绳保温; 2.2其余汽水管道采用岩棉管壳保温; 2.3 锅炉烟道及设备采用岩棉板保温材料。 2.4一、二次热风管道采用岩棉缝毡保温。 3.保温材料的性能: 4.保护层材料 4.1保护层材料选用 设备金属保护层选用0.5mm厚压型镀锌板,汽水管道保温保护层采用0.5mm厚镀锌板,Φ14×2的供、回水取样管道保护层采用0.5mm厚镀锌板,烟风道的金属保护层采用压型板。 5.保温结构 5.1保温结构由保温层和保护层组成,保温结构的部件设计按《管道及设备保温》(98R418)选用。 5.2保温施工技术要求 5.2.1管道保温应在管道水压试验合格后进行,保温设备和管道表面应除去锈垢、油污,保持干燥,介质温度为120℃以下的设备及管道保温应在刷涂防锈漆后进行。 5.2.2主保温层要求平整、连续、有足够的机械强度,接缝严密,如有间隙或缺陷则以硅酸铝纤维嵌塞,同时保温结构应防火、防水,整齐美观。 5.2.3设备、直管道等无需检修的部位采用固定式保温结构;管道流量测量装置、阀门、法兰、堵板等需拆卸部位采用可拆卸式保温结构。 5.2.4保温厚度≥80mm或设备、管道外壁温度高于300℃,保温层外包金属保护层时,应分层敷设保温层,每层厚度大致相等,最小为25mm,内外层接缝应彼此错开,层间和缝间不得有空穴,如有间隙或缺陷则以硅酸铝纤维嵌塞。 5.2.5安全阀后对空排气管道保温层应采取加固措施。

橡塑保温施工工艺

橡塑保温施工工艺 1.管道橡塑保温施工工艺 (一)施工作业条件:管道及设备试压、管道及设备防腐工程施工验收合格后方可施工保温层。 (二)施工工艺流程 管壳剖割→管道涂刷胶水→安装管壳→接合贴接→外观检查验收 (三)施工作业要点 1、安装工具 ① 1″-2″的毛刷:毛刷不应太大,刷毛应剪断,使刷毛便硬,以保证上胶均匀。 ②圆规、卡钳、卡钢尺、刀片。 ③长刀、介刀、锯刀、磨刀石、刀片。 ④盛胶水的小罐或小桶。 2、胶水的使用 ①使用胶水之前摇动容器,使胶水均匀,在实际安装中,用小罐胶水以防止其挥发得太快,如有必要,可将大罐得倒入小罐中使用,不用时将罐口密封。 ②不涂胶水时,刷子不要浸泡在胶水中 ③在需要粘接的材料表面涂刷胶水时应该保证薄而均匀,待胶水干化到以手触摸不粘手为最好粘结效果。胶水自然干化时间为3-8分钟,时间的长短取决于施工环境的温度和相对湿度。 ④如果胶水已干透,要重新上胶再粘接。如果干胶超过两次,必须把老胶水清除,再可上胶粘结。 ⑤胶水的用量:每升胶水可安装3-4平方米板材或15-18米管材。 ⑥胶水的使用范围为:5℃-70℃。 ·直管的安装 取一段合适长度的管材包在管道上,在开口管材的开口处涂上胶水、待胶水干化后,先粘接开口管材的两端,再粘合管材的中点,之后又由两段向中间粘合,直至全部封合。如下图所示。

·变径管的安装 a)小变径管 选择与变径管最大直径一致的管材,并切取所需长度;测量,并在管材上做标记以保证管材修剪后小端管径与变径管最小直径一致;以管的开缝为始端沿着所做标记切出四块同样尺寸的楔型用胶水将切口粘合,只保留开口缝;待切口粘牢后,将管材套在变径管上,用胶水粘和接口,并与管道粘接。 b)大变径管 量出变径管两头的管径并加上两倍板材厚度,得到最大、最小直径及渐缩部分的高度。将量得的尺寸标在板材上,按如图所示方法作图。用相同厚

化工工艺设备安装及管道安装 施工方案

XXXXXX项目施工方案 编制: 审核: 批准: XX有限公司 2015-10-13

目录 一、编制说明

我公司承担了XX有限公司年产XX项目安装工程,由于此工程安装精度要求较高,为了工程能按期保量完成安装任务,使全体施工人员对整个工程加深了解,有目的、有计划、有依据的组织施工,特编制本施工方案。 二、编制依据 本组织设计编制依据为; 2.1《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB50236-2011 2.2《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-2010 2.3《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》GB50683-2011 2.4《压力管道规范-工业管道》GB/T20801.1-6-2006 2.5《承压设备无损检测》JB/T4730-2005 2.6《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81-2002 2.7《输送流体用无缝钢管》GB/T8163-2008 2.8《钢制对焊无缝管件》GB/T12459-2005 2.9《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB50184-2011 2.10《工业设备及管道防腐工程施工质量验收规范》GB50727-2011 2.11《管架标准图》HG/T21629-1999 2.12《工业设备及管道绝热工程施工规范》GB50126-2008 2.13《工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范》GB50185-2010 三、工程概况

3.1项目介绍 该项目是XXX有限公司年产XXX项目安装工程,其中包括厂区管廊、管架安装就位,液氨罐区、发酵车间、提取车间的工艺管线安装试压等,是对安装技术要求较高的一项工程。 3.2 工作量 按照图纸要求及现场产生变更计算工作量。 3.3 工期要求 工程施工时间从2015年10月20日开始施工,至2015年10月30日竣工完成,具体进度如下: 1、2015年10月30日前完成厂区的钢结构施工。 2、2015年11月15日前完成管道安装。 3、2015年11月30日前全部工程竣工验收合格并交付使用。 3.4 质量等级 本工程质量达到国家验评标准规定的合格标准,力争优良。 四、施工准备

给水管道保温施工工艺

给水管道保温施工工艺 管道保温:给水管道明装暗装的保温有三种形式:管道防热损失保温、管道防冻保温、管道防结露保温。其保温材质及厚度均按设计要求,质量达到国家验收规范标准。下面分管道胶泥结构保温涂抹施工、管道棉毡及矿纤等结构保温绑扎施工、管道浇灌保温结构施工、涂抹式保护层施工、金属板保护层施工、布及毡类保护层施工分别介绍。 1)管道胶泥结构保温涂抹施工 (1)工艺流程 配制与涂抹→缠草绳→缠镀锌铁丝网→干燥→保护层→防锈漆 (2)施工准备 A 材料 a 胶泥材料见表2.3-42。 表 胶泥材料配比表 2.3-41

b 草绳、镀锌铁丝网、镀锌铁丝、绑扎带。 B 机具 平头铁锹、水桶、脚手架、八字梯、高凳、抹灰工具、圆弧型样板、钢针。 C 工作条件 a 管道油漆防腐、试压工程均已完成并验收合格。如需先做保温层,应将管道的接口及焊缝处留出,待水压试验合格后再将接口处保温。 b 建筑物的吊顶及管井内需要做保温的管道,必须在防腐试压合格,保温完成隐检合格后,土建才能最后封闭,严禁颠倒工序施工。 c 保温前必须将地沟管井内的杂物清理干净。施工过

程遗留的杂物,应随时清理,确保工完场清。 d 施工环境温度宜在0℃以上。 (3)配制与涂抹:先将选好的保温材料按比例秤量,并混合均匀,然后加水调成胶泥状,准备涂抹使用。 当管道直径≤DN40mm时,保温层厚度比较薄,可以一次抹好。直径>DN40mm时,可分几次抹,涂抹时为使保温材料比较容易粘结、附着在管道上。第一层可用较稀的胶泥散敷。厚度一般为2~5mm,待第一层完全干燥后,再涂抹第二层,厚度为1O~15mm。以后每层厚度均为15~25mm。 必须在每一层完全干燥后再涂抹下一层,达到设计要求的厚度为止。表面要抹光,外面再按要求作保护层。 (4)缠草绳:根据设计要求,在第一层涂抹后缠草绳,草绳的间距一般为5~10mm,使草绳与管皮不直接接触,以免腐蚀管道。然后再于草绳上涂抹各层石棉灰,达到设计要求的厚度为止。 (5)缠镀锌铁丝网:如果保温层的厚度在10mm以内时,可用一层镀锌铁丝网,缠于保温管道外面。若厚度大于100mm时,可做两层镀锌铁丝网,以免受外力或受振动时脱落。具体做法见图2.3-21。

工艺管道安装工程施工方案

工艺管道安装工程施工 方案 内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

中海石油天野化工6万吨/年聚甲醛树脂工程工艺管道安装焊接施工方案 编制: 审核: 审定: 批准: 中化二建聚甲醛项目部

目录 1、工程概况 2、编制依据 3、施工前的技术准备 4、材料验收、发放及保管 5、管道加工 6、管道焊接 7、管道安装 8、与传动设备连接的管道 9、阀门安装 10、支、吊架安装 11、质量保证措施 12、质量保证体系 13、安全保证措施及文明施工 14、安全用电 15、劳动力组织 16、主要施工机具 17、环境保护措施

1、工程概况 我公司承揽的中海石油天野化工公司聚甲醛项目:聚甲醛装置、甲醛装置、液体化罐区、脱盐水装置、循环水装置、空压制 氮、冷冻站、工艺及供热外管等装置。其材质为00Cr19Ni10、 00Cr17Ni14Mo2、0Cr18Ni9、15CrMo、20#、Q235B等。根据本工程介质为易燃易爆、腐蚀性大、毒性大,而且在室温时就产生凝结、变质和聚合而堵塞等特点,对管道焊接要求严、焊缝酸性钝化要求 高、管道清洁度要求高。为此要求我们在施工过程中要严把质量 关,每道工序、每个环节都要按本方案和在外国专家的指导下认认真真去做,确保试车投料一次成功。 2、编制依据 成达公司提供的工艺管道施工图纸及有关规定 《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 《现场设备、工艺管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 《石油化工施工安全技术规程》SH3505-99 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93 《化工企业静电设计规程》HG/T20675-1990 《钢制压力容器焊接规程》JB/T4709-2000 《工业金属管道工程质量检验评定标准》GB50184-1993 根据本工程流程和介质的特性 3、施工前的技术准备 施工前,应认真进行图纸会审,并对施工班组进行详细的技术交底。

工艺管道保温施工具体方案

石家庄炼化八百万吨油品升级建设工程 工艺管线保温工程 施工方案 编制: 审核 批准: 天津市佳龙建筑安装工程有限公司石家庄工程部 2013年5月21日

目录 一、工程简况及编制依据3 1、工程简况3 2、编制依据3 二、施工布署3 1、本工程开工之前,我们将做好以下准备工作3 2、工程部组织机构设置3 3、劳动力计划4 4、主要施工机具计划表7 5、保温材料的采购及保管7 三、主要施工方法及技术措施8 1、施工工艺流程8 2、施工准备8 3、管道保温与阀门、法兰保护盒安装施工技术措施8 四、保证质量措施11 1、方针11 2、目标11 3、建立健全质量保证体系12 4、资源、要素的保证12 五、保证安全生产、文明施工、消防保卫措施15 1、安全管理目标15 2、安全文明管理体系16 3、安全生产保证措施16

、工程简况及编制依据 1、工程简况 1.1、建设单位:中国石化石家庄炼化分公司 1.2、建设工程:中国石化石家庄炼化分公司八百万吨油品升级工程 1.3 、总承包单位: 1.4 、监理单位: 1.5 、建设地点:中国石化石家庄炼化分公司厂区东 1.6 、工程范围: 1.7 、质量标准:符合设计和规范要求 2、编制依据 二、施工布署 施工组织管理工作是工程建设的基础,其核心为工程施工提供各种必备条件,是工程建设各工程标得以实现的重要保证。 1、本工程开工之前,我们将做好以下准备工作 1.1、工程部组织机构的设置 1.2、技术工作的准备 1.3、前期工作所需施工资料的准备 1.4、施工进度计划的编制 1.5、施工机械、劳动力计划的编制 2、工程部组织机构设置 2.1 工程部组织机构 为了确保该工程进度最快质量最优,安全文明生产等各工程标的实现, 进一步提升我公司在呼和浩特石化公司的形象, 我们将组建一个管理经验丰富, 组织协调能力强, 技术水平高的工程部进行施工管理。

相关文档