施工现场临时用电安全检查记录

施工现场临时用电安全检查记录
施工现场临时用电安全检查记录

施工现场临时用电施工过程安全检查记录

监理临安电检:年月

注:限期整改项目在相应栏内打√:

关于施工临时用电安全检查要点正式样本

文件编号:TP-AR-L5565 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 关于施工临时用电安全 检查要点正式样本

关于施工临时用电安全检查要点正 式样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、施工临时用电三个原则 1、采用TN-S接零保护系统 2、采用三级配电系统(总箱→分箱→开关箱) 3、采用两级漏电保护系统(总箱和开关箱) 二、TN-S系统:就是工作零线与保护零分开设 置的接零系统。 T-电源中性点直接接地。 N-电气设备外露可导电部分通过零线接地。 S-工作零线与保护零线分开的系统。 TN-S系统:

工地变压器总配电箱分配电箱开关箱 部分TN-S系统: 检查要点: 1、保护零线(PE线)引出是否正确。 2、PE线是否连续未中断。 3、PE线是否与所有工地使用的电气设备外壳进行了连接,其中震动较大或直接用手操作的电动工具,如:搅拌机、夯土机、Ⅰ类或Ⅱ类自持式电动工具,其金属外壳与PE线的连接点不少于2处; 4、PE线颜色是否正确(双色线),并不作他用。 5、是否按规范进行了重复接地。

施工现场临时用电的安全检查情况

编号:SY-AQ-00980 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 施工现场临时用电的安全检查 情况 Safety inspection of temporary power supply on construction site

施工现场临时用电的安全检查情况 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关系更直接,显得更为突出。 A区: 因为去年入冬前后施工现场外网(水、电、暖、消防)工程施 工,原有的临电设施如:2#、9#、3#、10#、14#楼外的二级、三 级配电电气墙被拆除,到目前为止3#楼、10#楼临电在恢复中。仅 管下了监理工程师通知单,要求在复工报告审批前①不得进施工队 伍施工;②尽快恢复临电设施,但有的栋号至今仍然没有动作但土 建工程在施工。临电存在的主要问题可归纳有: 1、现场主管电气技术的管理人员不到位,各栋号承包电气工程 的小包工头未在岗 2、一级配电室狭小,屋顶外露,安全操作距离不达标; 3、个别分箱拆除后,在地上放置; 4、三级动力箱配置不合理; 5、配电室、塔机接地电阻未进行复测;

6、现场乱接、乱拉线严重,特别是搅拌机不配三级动力箱,并且距离电源较远,甚至在二级箱内随意接、挂负载线。 临电做的较好的是7#楼,基本能按“临电安全技术规范”实施,但也存在一些应改进的问题。 B区: 是新开工工程,进场的电气施工队基本是从内地来的新人,对本地区一些具体要求不知道,对临电安全技术规范也是知道不多,存在的问题有: 1、中央配电室建设面积不符合要求,屋面高度不够且不牢固严实、四壁没有粉刷,照明及应急照明未配,室内外消防设施未配,重复接地未做。 2、三个施工队的一级配电室也是环境不合格,设施未配,重复接地未做 3、二、三级配电及动力箱正在实施过程中 总而言之,本人认为还是管理不到位,特别是电气技术管理人员不到位。

临时用电日常检查记录

电工巡视维修记录 工程名称: 施工单位:大丽高速27-1A合同段

电工日巡视维修记录 工程名称:老西门1#2#3#12#施工单位:常德市中房建筑工程公司施工地点:建设路编号: 值班日期值班电工 交接电工维修监护人员 施工用电、设备运转情况记录及问题记录: 问题解决情况: 遗留问题交接:

电工巡视维修记录 电工姓名值班时间时分至时分工程名称额定容量 序号巡视检查项目巡视检查内容检查结果维修部位 1 工地附近 高压线防护 按防护方案进行防护并做到严密,安全可靠。 2 接地与接零 保护系统 工作接地、重复接地、保护零线正确、牢固可靠。重 复接地不少于3处。 工作接地电阻不大于4Ω,重复接地电阻不大于10Ω 保护零线引出正确,并单独敷设不作它用,采用绿/ 黄双色线其截面与工作零线截面相同是相线的1/2 3 配电箱 开关箱 总配电箱中应在电源隔离开关的负荷侧装置漏电保 护器,并灵敏可靠。 分配电箱设置正确并与开关箱距离不大于30cm。 开关箱(一机一闸一漏一箱)漏电保护装置在设备负 荷侧,灵敏可靠,并距离设备不大于3m。 固定电箱安装位置正确,高度在1.3~1.5m。 移动电箱安装高度在0.6~1.5m。 电箱底进出线,不混乱,箱内无杂物,有门有锁,有 防雨措施。 闸具齐全完好。 4 现场照明现场照明回路有漏电保护器,并灵敏可靠。 灯具金属外壳已做接零保护。室内灯具安装高度大于2.4m,低于2.4m使用安全电压供电。手持照明灯具使用36V以下照明 5 配电线路电线无老化、破皮,有线路过道保护。并在电杆上用横担固定,绝缘子分档架设。 架空线路架在专用电杆上,严禁架在树木、脚手架上。架空线路符合规范要求并已使用五芯电缆架设或埋地并符合要求 6 电器装置闸具、熔断器参数与设备容量匹配,没有用其他金属丝代替熔断丝。 7 变配电装置露天变压器设置符合规定要求,配电间符合规范要求,并有可靠安全的防护措施,及正确悬挂警告标志,门应朝外开,有锁。 变配电室内不得堆放杂物,并设有消防器材。 发电机组及其配电室内严禁存放贮油桶,发电机设有短路、负荷保护 8 其他除以上内容发现的其他隐患 填表说明: 电工巡视维修记录单独组卷。由值班电工每周填写,每本填完后送交资料员存档。

施工现场临时用电安全生产检查示范文本

施工现场临时用电安全生产检查示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

施工现场临时用电安全生产检查示范文 本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、管理 容量在50KW以上的均应编制临时用电施工组织设 计,其内容包括如下: 1.现场勘探; 2.确定电源进线、变电所或配电室、配电装置、用电设 备位置及线路走向; 3.进行负荷计算; 4.选择变压器容量; 5.设计配电系统: 1)设计配电线路,选择导线或电缆; 2)设计配电装置,选择电器;

3)设计接地装置; 4)绘制临时用电工程图纸,主要包括用电工程总平面图、配电装置布置图、配电系统接线图、接地装置设计图(平、剖图) 6.设计防雷装置; 7.确定防护措施; 8.制定安全用电技术措施和电气防火措施。 二、专业人员要求 1.安装维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成,电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。 2.各类用电人员应做到: 掌握安全用电基本知识和所用设备的性能; 使用设备前必须按规定穿戴和配备相应的劳动保护用品,并检查电气装置和保护设施是否完好,严禁设备带病运转;

关于施工临时用电安全检查要点示范文本

关于施工临时用电安全检查要点示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

关于施工临时用电安全检查要点示范文 本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、施工临时用电三个原则 1、采用TN-S接零保护系统 2、采用三级配电系统(总箱→分箱→开关箱) 3、采用两级漏电保护系统(总箱和开关箱) 二、TN-S系统:就是工作零线与保护零分开设置的接 零系统。 T-电源中性点直接接地。 N-电气设备外露可导电部分通过零线接地。 S-工作零线与保护零线分开的系统。 TN-S系统: 工地变压器总配电箱分配电箱开关箱

部分TN-S系统: 检查要点: 1、保护零线(PE线)引出是否正确。 2、PE线是否连续未中断。 3、PE线是否与所有工地使用的电气设备外壳进行了连接,其中震动较大或直接用手操作的电动工具,如:搅拌机、夯土机、Ⅰ类或Ⅱ类自持式电动工具,其金属外壳与PE线的连接点不少于2处; 4、PE线颜色是否正确(双色线),并不作他用。 5、是否按规范进行了重复接地。 说明:1、重复接地不能直接连到电箱外皮和导电埋入地下,应由汇流排引出,下端直接压在引出地面的扁钢,

建筑施工安全用电检查标准

“建筑施工安全依据检查标准”TG759-99的要求、建筑施工现场安全技术资料管理的内容应包括以下13个方面: ⑴、安全生产责任制。 ⑵、目标管理。 ⑶、施工组织设计。 ⑷、分部(分项)工程安全技术交底。 ⑸、安全检查。 ⑹、安全教育。 ⑺、班前安全活动。 ⑻、特殊作业持证上岗。 ⑼、工伤事故处理。 ⑾、安全用电及机械准用证管理。 ⑿、各类设备、设备验收、检测验收。 ⑽、安全标志与标牌。 ⒀、文明施工。

4、督促施工企业及时向安监站、上报河南建筑工程安全评估表(此表一式五份、企业安全部门项目部、建设单位、监理单位、安监部各一份)。 5、临时用电工程安全技术要求。 ①、施工现场临时用电、应编制临时用电施工组织设计、临时用电的施工组织设计必须由电气工程师、人员编制。技术负责人审核报监理部门监督、经主管部门批准后实施。 ②、电气作为特殊作业人员必须经正式培训考试合格取得合格证书、方可上岗并按章操作。 ③、电工作为特种作业人员必须保持安全操作距离(IKV以下4m、1-10KV6m、35KV-110KV8m)当由于条件所须不能满足最小安全距离时、应设置防护性遮拦、棚栏并要求挂警告牌及防护措施。 ④、在施工现场专用的中性点直接接地的动力线必须采用TN-S接零保护系统(TN-S 系统、即采用专用保护零线的保护接零系统、既三相五线配置)。 ⑤、专用保护零线应由工作接地线、配电室零线或第一级漏电保护器电源侧零线引出绿/黄双色。 施工现场必须按“三级配电两级保护”设置开关箱并做到“一机、一闸、一漏、一箱”。 ①、总配电箱应设总隔离开关、分路隔离开关、漏电保护器。 ②、分配电箱有总隔离开关、分路隔离开关。

临时用电专项安全检查表

临时用电专项安全检查表 项目名称:XX 市XX 北路一标工程项目经理部 检查人: 检查时间: 序号 检查项目 检查内容及扣分标准 应得 分数 扣减 分数 实得 分数 备注 1 保 证 项 目 配电箱与 开关箱 配电系统总配电箱、分配电箱、开关箱,不符合三级配电二级保护,每处扣10分 用电设备未配备符合规范要求的开关箱,每处扣2分 配电箱与开关箱结构设计、电器设置不符合规范,扣10~20 配电箱与开关箱的工作零线和保护零线端子板的设置、连接不符合规范要求,扣5~10分 漏电保护器参数不匹配或仪表检测失灵,每处扣2分 配电箱与开关箱电器损坏或进出线混乱,每处扣2分 配电箱与开关箱内未绘制系统接线图和分路标记,每处扣3分 配电箱与开关箱未设门锁、未采取防雨措施,每处扣3分 配电箱与开关箱安装位置不当、周围杂物多等不便操作,每处 扣3分 分配电箱与开关箱的距离、开关箱与用电设备的距离不符合规 范,每处扣3分 开关箱不符合“一机一闸一漏一箱”,每处扣5分 电气设备未使用按钮式开关,违规使用倒顺开关,每处扣2分 20 2 一 般 项 目 配电室与自备电源 配电室建筑耐火等级未达到3级,扣10分 配电室未按规定配备适用于电气火灾的消防器材,扣3~5分 配电室、配电装置布设不符合规范,扣5~10分 配电装置中的仪表、电器元件设置不符合规范或仪表、电器元 件损坏、失效,扣5~10分 备用发电机组未与外电线路进行联锁,扣5~10分 配电室未采取防雨雪和小动物侵入的措施,扣3~5分 配电室未设警示标志、现场供电平面图和系统图,扣3~5分 配电室未配锁、未按规定设置照明设施或堆放杂物,扣5~7分 10 3 现场 照明 照明用电与动力用电混用,每处扣3分 特殊场所或手持照明灯未使用36V 及以下安全电压,扣10分 灯具金属外壳未按规定接保护零线,每处扣3分 灯具与地面、易燃物间安全距离不符合规范要求,每处扣3分 照明线路和安全电压线路的架设不符合规范要求,扣10分 施工现场违规使用碘钨灯,每处扣2分 10 4 用电 档案 接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器检测记录未填写或填写不真 实,扣3~5分 用电巡检、维修、交底等记录未填写或填写不真实,扣3~5分 档案资料不齐全、未设专人管理,扣5分 10 检查项目合计 100

施工现场临时用电安全检查重点

施工现场临时用电安全检查重点 (与JGJ46-2005配套使用) 1?临时用电组织设计 1.1现场临时用电设备5台或者设备总容量在50KW以上,应编制用电组织设计;装饰装修工程或其他特殊阶段,应补充单项施工用电方案; 1.2现场临时用电组织设计内容要包括: 1.2. 1现场勘测; 1.2.2确定电源进线、变电所或配电室、配电装置、用电设备位置及线路走向; 1.2.3进行负荷计算:一般采用需要系数法进行计算; 1.2.4选择变压器(根据具体情况可有可无); 1.2.5设计配电系统: a)设计配电线路,选择导线或电缆:截面选择根据具体情况按电流法或机械强度法; b)设计配电装置,选择电器; c)设计接地装置; d )绘制临时用电工程图纸,主要包括用电工程总平面图、配电装置布置图、 配电系统接线图、接地装置设计图; 1.2.6设计防雷装置; 1.2.7确定防护措施; 1.2.8确定安全用电措施和电气防火措施(从技术和管理两个方面);

1.3临时用电组织设计要单独编制,不能与其他施工组织设计在一起编制; 1.4临时用电必须履行“编制、审核、批准”程序,由电气工程技术人员编制,经安全、技术、设备、施工、材料等相关部门审核,企业技术负责人批准后进行报验;如果有变更,应及时补充有关的图纸资料; 1.5临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收,合格后方可投入使用; 1.6对于小型工地(指现场临时用电设备5台或者设备总容量在50KW以下),可不编制临时用电组织设计,但仍要编制安全用电措施和电气防火措施,并且也须经过“编制、审核、批准”程序; 2?电工及其他用电人员 2.1电工要持证上岗,其他用电人员(指直接操作用电设备人员)要经过相关安 全教育培训和技术交底,考核合格后方可上岗工作; 2. 2暂停使用设备的开关箱必须分断电源隔离开关,并应该关门上锁; 2.3移动电气设备时,必须经电工切断电源并做好妥善处理后进行; 3. 安全技术档案 3.1施工现场临时用电技术档案内容: 3.1.1用电组织设计全部资料及修改用电组织设计资料; 3.1.2用电技术交底资料; 3.1.3用电技术交底资料; 3.1.4用电工程检查验收表;

临时用电安全检查要点

编号:SM-ZD-16028 临时用电安全检查要点Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

临时用电安全检查要点 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 (1)配电箱开关箱 配电柜应设电源隔离开关及短路、过载、漏电保护电器; 配电系统应设置配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱,实行三级配电,逐级漏电保护; 设备专用箱做到“一机、一闸、一箱、一漏”,严禁一闸多机; 分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m; 配电柜应编号,并应有用途标记; 动力配电箱与照明配电箱宜分别设置; 配电箱应保持整洁,不得堆放任何妨碍操作、维修的杂物; 移动式配电箱、开关箱的进、出线应采用橡皮护套绝缘电缆,不得有接头;

不用其他金属丝代替熔丝; 配电箱、开关箱外形结构应能防雨、防尘; 有备用的“禁止合闸、有人工作”标志牌。 (2)保护系统 保护零线必须使用黄/绿双色线,严禁黄/绿双色线做相线或零线用。 (3)保护系统 保护零线与工作零线不混接; 灯具金属外壳要有接零保护。 (4)现场照明 室内线路及灯具安装高度低于2.5m; 手持照明灯使用36V及以下电源供电。 (5)配电线路 电线无老化、破皮;

施工现场临时用电安全检查.

施工现场临时用电安全检查 一、安全检查要点 1、施工临时用电三项原则 2、临时用电管理 3、外电线路及电气设备防护 4、接地与防雷 5、配电线路 6、配电箱及开关箱 7、电动建筑机械和手持式电动工具8、照明 (一)、施工临时用电三项原则: 建筑施工现场临时用电工程采用的电源中性点直接接地的220/380V 三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定: 1、采用三级配电系统 2、采用TN-S 接零保护系统 3、采用二级漏电保护系统。原则一:采用三级配电系统 三级配电系统指施工现场从电源进线开始至用电设备之间,经过三级配电装置配送电力,即由总配电箱(一级箱)或配电室的配电柜开始,依次经由分配电箱(二级箱)、开关箱(三级箱)到用电设备。这种分三个层次逐级配送电力的系统就称为三级配电系统。 为保证三级配电系统能够安全、可靠、有效地运行,在实际设置系统时尚应遵守四项规则:1、分级分路规则2、动、照分设规则3、压缩配电间距规则4、环境安全规则 1、分级分路规则:从一级总配电箱(配电柜)向二级分配电箱配电可以分路。即一个总配电箱(配电柜)可以分若干分路向若干分配电箱配电。

2、从二级分配电箱向三级开关箱配电同样也可以分路。即一个分配电箱也可以分若干分路向若干开关箱配电。 3、从三级开关箱向用电设备配电必须实行“一机一闸”制,不存在分路问

题。即每一个开关箱只能联接控制一台与其相关的用电设备(含插座),包括一组不超过30A负荷的照明器,或每一台用电设备必须有其独立专用的开关箱。 2、动力与照明分路设置规则 动力配电箱与照明配电箱宜分别设置:若动力与照明合置于同一配电箱内共箱配电,则动力与照明应分路配电。动力开关箱与照明开关箱必须分箱设置,不存在共箱分路设置问题。 3、压缩配电间距规则 压缩配电间距规则是指除总配电箱、配电室(配电柜)外,分配电箱与开关箱之间,开关箱与用电设备之间的空间间距应尽量缩短。按照《规范》的规定,压缩配电间距规则可用以下三个要点说明。 1、分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的场所。 2、分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。 3、开关箱与其供电的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 4、环境安全规则 环境安全规则是指配电系统对其设置和运行环境安全因素的要求。按照《规范》的规定,配电系统对其设置和运行环境安全因素的要求可用以下五个要点说明。 1、环境保持干燥、通风、常温。 2、周围无易燃易爆物及腐蚀介质。 3、能避开外物撞击、强烈振动、液体浸溅和热源烘烤。 4、周围无灌木、杂草丛生。 5、周围不堆放器材、杂物。

施工现场临时用电安全检查制度(通用版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 施工现场临时用电安全检查制 度(通用版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

施工现场临时用电安全检查制度(通用版) 1、施工现场临时用电必须采用"TN-S"配电系统,配电线路按照"三相五线制"进行配线,严格实行"一机一闸一箱一漏"的安装方法。 2、施工现场临时用电必须按照施工现场的情况和用电需要编制临时用电方案,报技术负责人审批后,方可现场实施。其内容和步骤: 现场勘探--确定电源进线,变压器、配电室、总配电箱、分配电箱等的位置和走向--进行负荷计算--选择变压器容量、导线截面和电器类型、规格--绘制电气平面图、立面图和接线系统图--制定安全用电技术措施和电气防火措施。 3、外电防护必须按规范达到安全操作距离,最小的安全距离如下表: 若施工现场条件不能满足最小安全距离时,必须设置防护性遮拦、栅拦并悬挂警告牌等防护措施。 4、工作零线和保护零线必须严格分开,保护零线由工作接地或

配电室的工作零线或第一级漏电保护器电源侧的工作零线处引出。 5、保护零线为绿/黄双色线,任何情况之下都不能用绿/黄双色线作负荷线。保护零线与金属电箱相连,工作零线与金属电箱绝缘。 6、三级配电,即在总配电箱下设分配电箱,在分配电箱下设开关箱,开关箱下就是用电设备。照明配电和动力配电必须分开设置。二级保护,即除在末级开关箱内加装漏电保护器外,必须在上一级分配电箱或总配电箱中再加一级漏电保护器,总体上形成两级保护。 7、总配电箱应设在靠近电源的地方,分配电箱应装在用电设备或负荷相对集中的地方,分配电箱与开关箱的距离不得超过30米。开关箱与其所控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3米。 8、所有配电箱及开关箱必须采用金属材质的箱子,铁板厚度应大于1.5mm。并应标明其用途、名称和分路标记。配锁,由专人负责。箱内连接线应采用绝缘导线,接头不得有外露部分,移动式配电箱和开关箱的进出线必须采用橡皮绝缘电缆。 9、井下、潮湿及多水的环境,必须使用安全电压,安全电压等级为:42v、36v、24v、12v、6v.碘钨灯金属外壳必须做保护接零,不得

临时用电日常检查记录

电工巡视维修记录工程名称: 施工单位:大丽高速27-1A合同段 电工日巡视维修记录 工程名称:老西门1#2#3#12#施工单位:常德市中房建筑工程公司 施工地点:建设路编号: 值班日期值班电工 交接电工维修监护人员 施工用电、设备运转情况记录及问题记录: 问题解决情况: 遗留问题交接: 电工巡视维修记录 电工姓名值班时间时分至时分工程名称额定容量 序号巡视检查项目巡视检查内容检查结果维修部位 1 工地附近 高压线防护 按防护方案进行防护并做到严密,安全可靠。 2 接地与接零 保护系统 工作接地、重复接地、保护零线正确、牢固可靠。重 复接地不少于3处。 工作接地电阻不大于4Ω,重复接地电阻不大于10Ω 保护零线引出正确,并单独敷设不作它用,采用绿/ 黄双色线其截面与工作零线截面相同是相线的1/2

3 配电箱 开关箱 总配电箱中应在电源隔离开关的负荷侧装置漏电保 护器,并灵敏可靠。 分配电箱设置正确并与开关箱距离不大于30cm。 开关箱(一机一闸一漏一箱)漏电保护装置在设备负 荷侧,灵敏可靠,并距离设备不大于3m。 固定电箱安装位置正确,高度在1.3~1.5m。 移动电箱安装高度在0.6~1.5m。 电箱底进出线,不混乱,箱内无杂物,有门有锁,有 防雨措施。 闸具齐全完好。 4 现场照明现场照明回路有漏电保护器,并灵敏可靠。 灯具金属外壳已做接零保护。室内灯具安装高度大于2.4m,低于2.4m使用安全电压供电。手持照明灯具使用36V以下照明 5 配电线路电线无老化、破皮,有线路过道保护。并在电杆上用横担固定,绝缘子分档架设。 架空线路架在专用电杆上,严禁架在树木、脚手架上。架空线路符合规范要求并已使用五芯电缆架设或埋地并符合要求 6 电器装置闸具、熔断器参数与设备容量匹配,没有用其他金属丝代替熔断丝。 7 变配电装置露天变压器设置符合规定要求,配电间符合规范要求,并有可靠安全的防护措施,及正确悬挂警告标志,门应朝外开,有锁。 变配电室内不得堆放杂物,并设有消防器材。 发电机组及其配电室内严禁存放贮油桶,发电机设有短路、负荷保护 8 其他除以上内容发现的其他隐患 填表说明: 电工巡视维修记录单独组卷。由值班电工每周填写,每本填完后送交资料员存档。

施工现场临时用电的安全检查

施工现场临时用电的安全检查 1.接地与接零保护系统 1)建筑工地施工现场临时用电必须符合现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005),采用变压器中性点直接接地,工作零线与保护零线必须分开,不得混接;2)在施工现场有专用的变压器,中性点直接接地的电力供电线路,必须采用三相五线制接零保护系统;3)重复接地的作用不可忽视,重复接地电阻不得大于R≤10Ω,工作接地电阻不得大于R≤4Ω;4)保护零线干线最少有三处重复接地:起始端(配电室或总配电箱处)、线路中间及末端处;5)保护零线的统一标志为绿/黄双色线,任何情况下不;6)三相四线转换成三相五线要正确,在总箱或配电室处,接地母线和接零母线必须进行短接;7)同一供电系统不得一部分设备做保护零线,另一部分设备作保护接地;8)施工现场的临时用电必须实行三级配电,既设置总配电箱、分配箱、开关箱。 2.配电箱及开关箱 1)设备开关箱必须装设漏电开关保护器,分配电箱内动力和照明线路应分开设置;2)配电箱进、出线位置应设在箱体下底部,严禁设在箱体的顶面、侧面、后面或箱门处;3)配电箱体下底离地距离:固定

式1.4m~1.6m,移动式0.8m~1.6m;4)分配电箱与开关箱距离不得 超过30m,开关箱与用电设备距离不宜超过3m;5)配电箱应有名称、编号、回路标志、责任人;配电箱应有门锁、应有专人管理;6)配电箱必须防雨防尘;安装电器元件的底板,应使用金属板或非木质的绝缘板;7)配电箱,停电1h以上的设备,应将开关拉下、断电,锁好 配电箱;8)施工现场开关箱必须实行“一机、一闸、一漏、一箱”制。 3.现场照明 1)施工现场的照明器具必须采用密闭式的碘钨灯;2)灯具的金属外壳必须做保护接零(单相三线制);3)灯具距地:室外不低于3m,室内不低于2.5m4)手持照明灯及危险场所要使用安全电压(36V、24V、12V);5)室内线路及灯具低于2.4m时,必须加装保护接零地线;6) 电线接头处绝缘包扎要严密,室外不要单独使用普通黑胶布包扎导线。 4.配电线路 1)单向线路的接零线、接地线截面与相线相同,三相五线制的接零线、接地线,导线的截面小于35mm2时,接零线、接地线截面与相线相同。当相线截面大于35mm2时,接零线、接地线,不小于相线截面的50%;2)户外架空线不得使用φ10mm2以下(BV)铜线及φ16mm2 以下的(BLV)铝线;3)动力配电线路要使用五芯电缆,不得使用四

施工现场临时用电安全检查要点

施工现场临时用电安全检查要点 2017-10-30 11:58 一、施工临时用电三项原则 1 采用三级配电系统; 2 采用 TN-S 接零保护系统; 3 采用二级漏电保护系统。 第条:建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V 三 相四线制低压电力系统,必须符合下列规定: 1 采用三级配电系统; 2 采用 TN-S 接零保护系统; 3 采用二级漏电保护系统。 原则一:采用三级配电系统 三级配电系统指施工现场从电源进线开始至用电设备之间,经过三级配电装置配送电力,即由总配电箱(一级箱)或配电室的配电柜开始,依次经由分配电箱(二级箱)、开关箱(三级箱)到用电设备。这种分三个层次逐级配送电力的系统就称为三级配电系统。 为保证三级配电系统能够安全、可靠、有效地运行,在实际设置系统时尚应遵守四项规则: 分级分路规则 动、照分设规则 压缩配电间距规则 环境安全规则 分级分路规则 从一级总配电箱(配电柜)向二级分配电箱配电可以分路。即一个总配电箱(配电柜)可以分若干分路向若干分配电箱配电;每一分路也可分支支接若干分配电箱。从二级分配电箱向三级开关箱配电同样也可以分路。即一个分配电箱也可以分若干分路向若干开关箱配电,而其每一分路也可以支接或链接若干开关箱。 从三级开关箱向用电设备配电必须实行"一机一闸"制,不存在分路问题。即每一个开关箱只能联接控制一台与其相关的用电设备(含插座),包括一组不超过30A 负荷的照明器,或每一台用电设备必须有其独立专用的开关箱。 动照分设规则 二个要点:

动力配电箱与照明配电箱宜分别设置:若动力与照明合置于同一配电箱内共箱配电,则动力与照明应分路配电。这里所说的配电箱包括总配电箱和分配电箱(下同)。 动力开关箱与照明开关箱必须分箱设置,不存在共箱分路设置问题。 压缩配电间距规则 压缩配电间距规则是指除总配电箱、配电室(配电柜)外,分配电箱与开关箱之间,开关箱与用电设备之间的空间间距应尽量缩短。按照《规范》的规定,压缩配电间距规则可用以下三个要点说明。 分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的场所。 分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。 开关箱与其供电的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 环境安全规则 环境安全规则是指配电系统对其设置和运行环境安全因素的要求。按照《规范》的规定,配电系统对其设置和运行环境安全因素的要求可用以下五个要点说明。环境保持干燥、通风、常温。 周围无易燃易爆物及腐蚀介质。 能避开外物撞击、强烈振动、液体浸溅和热源烘烤。 周围无灌木、杂草丛生。 周围不堆放器材、杂物。 原则二:采用TN-S 接零保护系统 TN-S系统:就是工作零线与保护零线分开设置的接零保护系统。 T - 电源中性点直接接地。 N - 电气设备外露可导电部份通过零线接地。 S - 工作零线(N线)与保护零线(PE线)分开的系统。 1-工作接地;2-PE线重复接地;3-电气设备金属外壳(正常不带电的外露可导电 部分);L1、L2、L3-相线;N-工作零线;PE-保护零线;DK -总电源隔离开关;RCD-总漏电保护器(兼有短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器);T -变压器 原则三:采用二级漏电保护系统 采用二级漏电保护系统是指在施工现场基本供配电系统的总配电箱(配电柜)和开关箱首、末二级配电装置中(注意),设置漏电保护器。其中,总配电箱(配电柜)中的漏电保护器可以设置于总路,也可以设置于各分路,但不必重叠设置。实行分级、分段漏电保护原则。实行分级、分段漏电保护的具体体现是合理选择总配电箱(配电柜)、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作参数。

施工现场临时用电日常巡查记录表

施工现场临时用电日常巡查记录表 姓名:XXX 部门:XXX 日期:XXX

施工现场临时用电日常巡查记录表 施工现场临时用电日常巡查记录表 工程名称:供电方式:电箱名称及编号:年月 检查内容: 接零接地抱括:工作接地、重复接地、保护零线正确、牢固可靠。重复接地不少3处。工作接地电阻不大于4,重复接地电阻不大于10。保护零线引出正确,并单独敷设不作它用,采用绿/黄以色线其载面与工作零线截面相同是相线的1/2。 配电线路包括:电线无老化、破皮,有线路过道保护。并在电杆上用横担固定,绝缘子分档架设。架空线路架在专用电杆上,严禁架在树木、脚手架上。架空线路符合规范要求并已使用五芯电缆架设或埋地并符合要求。 电器装置包括:闸具、熔断器参数与设备容量匹配,没有用其它金属丝代替熔断丝。发电机组及配电室内严禁存放贮油桶,发电机设有短路、负荷保护,漏电开关是否灵敏可靠。 现场照明包括:现场照明回路有漏电保护器,并灵敏可靠。灯具金属外壳已做接零保护。室内灯具安装高度大于2.4m,低于2.4m使用安全电压供电。手持照明灯具使用36V以下照明。 配电箱/开关箱包括:总配电箱中应在电源隔离开关的负荷装置漏电保护器,并灵敏可靠。分配电箱设置正确并与开关箱开关箱包括距离不大于30m。开关箱(一机一闸一漏一箱)漏电保护装置在设备负荷侧,灵敏可靠,并距离设备不大于3m。固定电箱安装位置正确,高度在 1.3~1.5m。移动电箱安装高度在0.6~1.5m。电箱底进出线,不混乱,箱 第 2 页共 4 页

内无杂物,有门有锁,有防雨措施,闸具齐全完好。 注:巡视情况必须真实填写,每天至少保证巡视一次,每月一张签,巡视情况必须真实填写,每天至少保证巡视一次,每月一张签 第 3 页共 4 页

施工现场临时用电的安全检查标准版本

文件编号:RHD-QB-K3210 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 施工现场临时用电的安全检查标准版本

施工现场临时用电的安全检查标准 版本 操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 1.接地与接零保护系统 1) 建筑工地施工现场临时用电必须符合现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》 (JGJ46-2005),采用变压器中性点直接接地,工作零线与保护零线必须分开,不得混接;2) 在施工现场有专用的变压器,中性点直接接地的电力供电线路,必须采用三相五线制接零保护系统;3) 重复接地的作用不可忽视,重复接地电阻不得大于R≤10Ω,工作接地电阻不得大于R≤4Ω;4) 保护零线干线最少有三处重复接地:起始端(配电室或总配电箱

处)、线路中间及末端处;5) 保护零线的统一标志为绿/黄双色线,任何情况下不;6) 三相四线转换成三相五线要正确,在总箱或配电室处,接地母线和接零母线必须进行短接;7) 同一供电系统不得一部分设备做保护零线,另一部分设备作保护接地;8) 施工现场的临时用电必须实行三级配电,既设置总配电箱、分配箱、开关箱。 2.配电箱及开关箱 1) 设备开关箱必须装设漏电开关保护器,分配电箱内动力和照明线路应分开设置;2) 配电箱进、出线位置应设在箱体下底部,严禁设在箱体的顶面、侧面、后面或箱门处;3) 配电箱体下底离地距离:固定式1.4m~1.6m,移动式0.8m~1.6m;4) 分配电箱与开关箱距离不得超过30m,开关箱与用电设备距离不宜超过3m;5) 配电箱应有名称、编

施工现场临时用电安全检查表图文

施工现场临时用电安全检查表检查时间检查单位/人 检查地点受检单位/负 责人 资料检查 方案5台及以上设备或总 容量在50k W及以 上有设计并符合规 范要求 □ 5台以下设 备或总容 量在50k W以下有 措施 □ 经 过 审 批 □ 验收单人员签字□内容量化□ 测试报告接地电阻至少每月 测试一次。工作接 地≤4Ω,重复接地 ≤10Ω,防雷接地 ≤30Ω。 □ 人员电工人,持证上岗 人。

其它问题现场检查 外电防护最小安全操作距离 大于:1kV以下 4m;1~10kV6m; 35~110kV8m □ 达不到最 小安全操 作距离 时,采取 有效防护 措施并悬 挂警告 牌。 □ 防护设施与外电 线路之间的最小 安全距离大于: 10kV以下 1.7m;35kV, 2m。 □ 接零与接地在施工现场专用的 中性点直接接地的 电力线路中,采用 TN-S接零保护系 统。 □ PE线由工 作接地 线、配电 室或总漏 电保护器 电源侧零 线引出。 □ 电气设备不带电的金属外壳和配电箱体与PE线□PE线为绿/ 黄双色绝缘 多股铜芯 □

做电气连接。线。与电气 设备连接线 截面 ≥2.5mm2 PE线与N线不 混接□ PE线不少于 3次重复接 地 □ 做防雷接地的设 备,PE线应同 时做重复接地, 接地电阻值 ≤10Ω。 □ 三级配电二级保 护使用总配电箱、分 配电箱、开关箱三 级配电。 □ 总配电箱 和开关箱 装设漏电 保护器, 且参数匹 配。 □ 漏电保护器安装 在配电箱、开关箱隔离开关的负荷侧。□ 开关箱内的 漏电保护器 额定漏电动 作电流 ≤30mA,额 定漏电动作 时间< 0.1S。 □

临时用电安全检查制度示范文本

临时用电安全检查制度示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

临时用电安全检查制度示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、总则 为了认真贯彻落实“安全第一,预防为主”的方针, 保证生产顺利进行,防止触电事故的发生,特制定施工现 场临时用电定期检查制度: 二、适用范围 本程序适用于公司所属各项目的施工用电管理。 三、引用文件及标准 OSHAS18001 建设部《施工现场临时用电安全技术规范》 建设部《建筑施工安全检查标准》 四、职责 1、安全监督部

1)负责对临电设施进行定期和不定期的监督检查。 2)参与审核临时用电安全技术措施(方案),参与设备设施验收。 3)总工程师负责临时用电施工组织设计的审批。 2、项目经理部 1)负责编制临电施工组织设计,并组织其实施。 2)对施工现场进行检查。对上级监督检查部门提出的问题,负责组织整改。 3)组织临电设备设施验收。 3、实施检查 1)工现场电工每天上班前检查一遍线路和电气设备的使用情况,发现问题及时处理。没月对所有的配电箱,开关箱进行检查和维修一次,并将检查和维修情况做好记录。 2)工现场每星期由项目经理负责。组织安全员、技

施工现场临时用电安全生产检查正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.施工现场临时用电安全生 产检查正式版

施工现场临时用电安全生产检查正式 版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、管理 容量在50KW以上的均应编制临时用电施工组织设计,其内容包括如下: 1.现场勘探; 2.确定电源进线、变电所或配电室、配电装置、用电设备位置及线路走向; 3.进行负荷计算; 4.选择变压器容量; 5.设计配电系统: 1)设计配电线路,选择导线或电缆; 2)设计配电装置,选择电器; 3)设计接地装置;

4)绘制临时用电工程图纸,主要包括用电工程总平面图、配电装置布置图、配电系统接线图、接地装置设计图(平、剖图) 6.设计防雷装置; 7.确定防护措施; 8.制定安全用电技术措施和电气防火措施。 二、专业人员要求 1.安装维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成,电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。 2.各类用电人员应做到: 掌握安全用电基本知识和所用设备的性能;

使用设备前必须按规定穿戴和配备相应的劳动保护用品,并检查电气装置和保护设施是否完好,严禁设备带病运转; 停用的设备必须切断电源,锁好开关箱; 负责保护所用设备的负荷线、保护零线和开关箱,发现问题,及时报告解决; 搬运或或移动用电设备,必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。 三、安全技术档案 1.施工现场临时用电必须建立安全技术档案其内容如下: 临时用电施工组织设计的全部资料; 修改临时用电施组的资料; 技术交底资料;

(完整版)临时用电检查记录表格模板.doc

施 工 现 场 临 时 用 电 安 全 检 查 记 录 表 工程名称 单位名称 检查日期 检查人员 序 检查项目 检 查 内 容 检查结果 整改措施 号 不得小于安全距离且有防护措施,防护措施符合 1 外电防护 要求、封闭严密。 配电箱引入引出线要采用套管和横担; 进出电线 要排列整齐、匹配合理;严禁使用绝缘差、 老化、 破皮电线、防止漏电;应采用绝缘子固定、并架 2 支线架设 空敷设;线路过道要有可靠的保护; 线路直接埋 地,敷设深度不小于 0.6m ,引出地面从 2m 高度 至地下 0.2m 处,必须架设防护套管。 手持照明灯应使用 36V 以下安全电压; 危险场所使用 36V 安全电压、特别危险场采用 12V ; 照明导线应固定在绝缘子上; 灯具金属外壳作接 3 现场照明 零保护;现场照明灯要用绝缘橡套电缆, 生活照 明采用护套绝缘导线; 照明线路及灯具距地面不 能小于规定距离, 严禁使用电炉; 防止电线绝缘 差、老化、破皮、漏电、严禁用碘钨灯取暖。 不准采用竹质电杆, 电杆应设横担和绝缘子; 电 4 线不能架设在脚手架或树上等处; 架空线离地按 规定有足够的高度。 配电箱、开关箱内电气设备完好无缺,箱体下方 进出线、开关箱应符合“一机一闸一漏一箱”的 要求,门、锁完善,有防雨、防尘措施,箱内无 配电箱开关 杂物,箱前通道畅通,并应对电箱统一编号,刷 5 上危险标志。保护零线(PE、绿 / 黄线)中间和 箱 末端必须重复接地,严禁与工作零线混接;产生振动的重复接地不少于两处。残缺绝缘盖的闸刀开关禁止使用;开关严禁用铜、铁、铝线作熔断保险丝,熔丝安装要合理。 不得用金属丝代替熔丝;闸具、熔断器参数与设 6 电器装置 备容量匹配、安装符合要求。 工作接地与重复接地符合要求, 严禁接地接零混 7 接地或接零 接,接地体符合要求,二根之间距离不小于 2.5m , 接地体不宜用螺纹钢。 露天变压器设置符合规定要求, 配电间安全防护 8 变配电装置 措施和安全用具、 警告标志齐全; 配电间门要朝 外开,高处正中装 20×30cm 玻璃。 9 移动用电 电源线路,必须使用绝缘胶套管式电缆; 用电设 架设低压 干线