文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 桥梁施工现场安全防护图集

桥梁施工现场安全防护图集

桥梁施工现场安全防护图集
桥梁施工现场安全防护图集

项目标准化图集之四

施工现场

安全防护标准化图集

二○○九年八月

目录

1.总则 (1)

2.一般要求 (1)

3.桩基、基坑安全防护 (1)

3.1桩基泥浆池安全防护 (1)

3.1.1一般规定 (1)

3.1.2图例 (2)

3.2承台基坑防护 (2)

3.2.1一般规定 (2)

3.2.2图例 (3)

4.模板工程安全防护 (4)

4.1一般规定 (4)

4.2图例 (5)

5.脚手架作业防护 (6)

5.1一般规定 (6)

5.2图例 (7)

6.高处作业和临边防护 (10)

6.1一般规定 (10)

6.2图例 (11)

7.料具存放安全要求 (13)

7.1一般规定 (13)

7.2图例 (14)

8.临时用电安全防护 (16)

8.1一般规定 (16)

8.2图例 (20)

9.施工机具安全防护 (21)

9.1一般规定 (21)

9.2图例 (23)

10.消防管理 (26)

10.1一般规定 (26)

10.2图例 (27)

11.安全教育培训 (28)

11.1一般规定 (28)

11.2图例 (28)

12.施工现场安全标识标牌 (30)

12.1一般规定 (30)

12.2图例 (30)

封面示例............................................................................... 错误!未定义书签。

铁XX梁施工安全防护

1.总则

根据《铁路建设项目现场安全文明标志》(建技【2009】44号)和《铁路建设项目现场管理规范》(TB10441--2008 J928--2009 )及中建CI规范要求,对施工现场进行安全文明施工进行标识。

2.一般要求

桥梁施工现场安全防护严格按照铁路建设相关规范要求结合中建CI规范进行标识。

3.桩基、基坑安全防护

3.1桩基泥浆池安全防护

3.1.1一般规定

(1)泥浆池地面标高应比护筒低0.5~1m,以利泥浆回流畅顺;

(2)泥浆池的位臵要合理布局,不得妨碍吊机和钻机行走;

(3)泥浆池开挖后,泥浆池四周采用钢管和防护网进行防护;

(4)安装的防护钢管露出地面1.2米,安装牢固整齐;

(5)钢管安装牢固后四周用防护网进行围挡,防护网要求安装牢固平整。

(6)悬挂“泥浆池,注意安全”警示牌。

3.1.2图例

图1泥浆池防护

3.2承台基坑防护

3.2.1一般规定

(1)挖掘基坑的时候,应该视土壤性质、湿度和挖掘深度,设臵安全边坡或者固壁支架;对于土质疏松或者较宽、较深的沟坑,如果不能使用一般的支撑方法,必须按照特定的设计进行支撑。挖出泥土的堆放处所和在坑边堆放的材料,至少要距离坑边2m,高度不能超过1.5m。对基坑的边坡或者固壁支架应该随时检查(特别是雨后和解冻时期),如果发现边坡有裂缝、疏松或者支撑有折断、走动等危险征兆,应该立即采取措施;

(2) 基坑护壁应根据土质情况确定分段分层支护开挖,每层开挖深度不

宜超过1.5m,边挖边支;当发现支撑变形或折断时,应立即加固;

(3)拆除固壁支架的时候,应该按照回填顺序,从下而上逐步拆除。更换支撑时,应该先装上新的,再拆下旧的,拆除固壁支架和支撑的时候,必须由工程技术人员在场指导;

(4)基坑周边距离基坑边范围严禁堆放开挖的土石方及施工机具、设备。

(5)基坑按照要求放坡开挖,开挖后,四周采用钢管进行防护;

(6)钢管露出地面1.2米,用扣件安装牢固整齐;钢管用油漆刷成红白相间的警示颜色;悬挂安全警示牌。

3.2.2图例

图2承台基坑放坡开挖防护

图3承台基坑防护

4.模板工程安全防护

4.1一般规定

4.1.1墩身上部四周必须搭设工作平台,工作平台四周采用钢管挂网防护,四周防护钢管搭设成整体,防护高度不小于1.2米,钢管必须与墩身连接牢固;同时工作平台采用木板满铺,下挂安全网;

4.1.2二人抬运模板时要互相配合,协同工作。传递模板,工具应用运输工具或绳子系牢后升降,不得乱抛。拆模必须一次性拆清,不得留下无撑模板。拆下的模板要及时清理,堆放整齐。

4.1.3不得在脚手架上堆放大批模板等材;

4.1.4支模过程中,如需中途停歇,应将支撑、搭头、柱头板等钉牢。拆模间歇时,应将已活动的模板、牵杠、支撑等运走或妥善堆放,防止因踏

空、扶空而坠落;

4.1.5拆除模板一般用长撬棒,人不许站在正在拆除的模板上在组合钢模板上架设的电线和使用电动工具,应用36V低压电源或采取其他有效的安全措施。对于组合钢模板装拆时,上下应有人接应。钢模板及配件应随装拆随运送,严禁从高处掷下,高空拆模时,应有专人指挥。并在下面标出工作区,用绳子和红白旗加以围栏,暂停人员过往。装拆模板时,作业人员要站立在安全地点进行操作,防止上下在同一垂直面工作,操作人员要主动避让吊物,增强自我保护和相互保护的安全意识。

4.2图例

图4 模板安全防护

5.脚手架作业防护

5.1一般规定

5.1.1钢管应无裂纹、凹陷、锈蚀,不得采用接长钢管;铸造件表面应光整,不得有砂眼、缩孔、裂纹、浇冒口残余等缺陷,表面粘砂应清除干净;

5.1.2满堂支架基础和结构应按设计安装,安装后的膺架不得沉陷、变形,连接应牢固,保证安全可靠。钢管脚手架的立柱,应臵于坚实的地基上,立柱钢管加垫座,用砼块或用坚实的厚木块垫好,宜加扫地杆牵系牢固。脚手架两端转角处,每隔6~7根立柱,应设剪刀撑,剪刀撑与地面的夹角不大于60度,脚手架的立柱要求垂直,其中转角立柱的垂直误差不得超过0.5%,其中立柱不得超过1%;

5.1.3支架顶部应安装平台、栏杆、梯子等防护设施;

5.1.4碗扣架立杆上的上碗扣应能上下串动和灵活转动,不得有卡滞现象;杆件最上端应有防止上碗扣脱落的措施;

5.1.5可调底座及可调托撑丝杆与螺母捏合长度不得少于4~5扣,插入立杆内的长度不得小于150mm;

5.1.6拆卸架前要检查桥架上是否有杂物、电线水管等临时设施,必须先清除干净后拆除。附在架上安全网要随架的拆除而逐步拆下,翻桥板要向下外倾,以防止杂物下落打破玻璃,翻板时要有专人负责安全警戒。拆架时,拆下材料堆放在架上或平台不得超载,拆除下来的螺栓要放入工具袋,小构件要放入工具袋内,拆下来钢管、桥板、传递人员位臵要错开,不允许在同一线上操作,短料、桥板、构件、螺栓等可放入上落笼内降下,停台装料时要打信号降落,严禁从高空抛掷料具落地。拆架时,应按顺

序进行,应由上而下,不准上下同时作业,在拆架前要制定拆卸防范措施;

5.1.7搭设和拆除作业中作业现场应设安全围护和警示标志,禁止无关人员进入危险区域。必要时,要设警戒线,对各种通行道路或路口要封闭,并挂设危险标志或派专职人员执勤值班;

5.1.8凡参加搭、拆脚手架的操作人员,精神要集中,必须戴安全帽、工具袋,悬空、临空危险作业必须配带安全带,严禁穿拖鞋、赤脚或硬底鞋上架操作,严禁酒后作业,互相监督、互相配合,要听从工长或执勤人员的指挥;

5.1.9上下脚手架有高度差的入口应设坡度或踏步,并设栏杆防护。

5.2图例

图5碗扣式脚手架

图6 碗扣式脚手架

图7 碗扣式脚手架

5.3大样图解

图8 加设水平支撑 图9底部用方木支垫

图10 加设剪刀撑

图11加设剪刀撑

图12 落地式脚手架基础示意图 图13 剪刀撑搭设方法示意图

6.高处作业和临边防护

6.1一般规定

6.1.1从事高处作业的人员必须持证上岗,并认真遵守安全施工规定,衣着要灵活,禁止穿硬底和带钉易滑的鞋;

6.1.2从事高处作业人员应每年进行一次体检,患有心脏病、高血压、精神病、癫痫病者不准从事高空作业;

6.1.3高处作业要设防护栏杆,支持安全网和安装防护门,操作人员要系安全带。戴好安全帽;

6.1.4安全网必须有产品质量检验合格证,旧网必须有试验记录。支挂时要里外锁口,外比里高500mm,3m设一固定支杆,支杆与地面夹角为45~60度。网下3m无杂物。网与网要拼接严密。网的负载高度为6m ,最高不超过10m,负载高度为5m以下时,网应伸出2.5m,负载高度在5~10m时,网应伸出3m。根据负载高度的坠落半径选择平网的宽度,当使用3m、4m宽度的安全网,安装后其宽度水平投影分别为2.5m和3.5m。对使用中的安全网每周检查一次,每3个月试验一次;

6.1.5 高处作业物料要堆放平稳,不可放臵在临边附近。凡有坠落可能的,要及时撤出或固定以防跌落伤人。工具随手放入工具袋内,上下传递物件时禁止抛掷;

6.1.6临边防护栏杆应由上、下两道横杆及栏杆柱组成,上杆离地面高度为1.0~1.2m,下杆离地面高度为0.5~0.6m,并加挂安全网;

6.1.7发现安全设施有缺陷或隐患,应及时报告处理,对危及人身安全的,必须停止施工,消险后再进行高处作业;

6.1.8任何人不允许移动和擅自拆除安全标志,确实因工作需要须经工长批准后移动和拆除,之后重新安装好。高空上作业安全设施要经常检查,处于良好状态;

6.1.9遇有恶劣气候(如风力6级以上)影响施工安全时,禁止进行高空作业;暴雨台风后,要检查工地临时设施,脚手架,临时线路,发现倾斜、变形、下沉、漏雨、漏电等现象,应及时修理加固,有严重危险的立即排除;夏季作业应调整作息时间,加强通风降温措施;冬季施工要采取可靠的防滑、防寒、防冻、防毒、防火安全措施。

6.2图例

图14高处作业系安全带

图15安全带应挂在连接环上使用

图16连续梁施工临边防护

图17连续梁施工临边防护

图18连续梁施工上下扶梯

7.料具存放安全要求

7.1一般规定

7.1.1 周转料具的存放应随拆、随整、随保养,码放整齐;

7.1.2施工现场氧气、乙炔瓶分开存放;

7.1.3钢筋加工场钢筋笼应标识清楚,支垫覆盖存放;

7.1.4现场材料堆码整齐;

7.1.5没有支撑或自稳角不足的大模板,要存放在专用的堆放架上,应有可靠的防倾倒措施,不得靠在其他模板上或物件上,严防上脚滑移倾倒。平模存放时应满足地区条件要求的自稳角,两块大模板就采取板面对板面的存放方法,长期存放模板,并将模板换成整体。大模板存放在施工楼

层上,必须有可靠的防倾倒措施,不得沿外墙围边放臵,并垂直于外墙存放。

7.2图例

图19模板存放

图20钢筋笼存放

图21脚手架存放

图22氧气瓶存放

图23乙炔瓶存放

8.临时用电安全防护

8.1一般规定

施工现场临时用电应符合现行《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)的规定;

8.1.1施工现场用电应采用三相五线制供电系统,且工作接地电阻值不得大于4Ω;供电线路始端、末端必须作重复接地;当线路较长时,线路中间应增设重复接地,其电阻值不应大于10Ω;

8.1.2施工用电应进行施工用电设计,并采用三级配电二级保护方式;

8.1.3用电设备应实行一机一闸一漏(漏电保护器)一箱(配电

箱);漏电保护装臵应与设备相匹配。不得用一个开关直接控制二台及以上的用电设备:

(1)每台用电设备应有各自专用的开关箱,必须实行“一机一闸一保险”制,严禁一闸多机;

(2)电气设备的所有连接桩头应紧固,须经常检查,所有电气设备应接地良好;

(3)各种机械的电气设备,必须装有接地、接零的保护装臵,接地电阻不得大于10Ω;

(4)电气设备应存放于干燥处,工地上各种电气设备应有防雨、防潮设施;

(5)电气设备必须由专职电工进行维修,修理前必须切断电源并挂上“禁止合闸”牌,严防误送电,工作中如遇停电,应立即将电源开关拉开;

8.1.4配电室及其设备应满足下列要求:

(1)配电室应设在靠近电源、无尘、无蒸汽、无腐蚀介质及无震动的地方,并应采取防止雨雪和动物侵入的措施;配电室内应配臵砂箱和绝缘灭火器;室内的配电屏(盘)和控制台两端应与重复接地及保护接零做电气连接;配电屏(盘)应装设短路及过负荷保护装臵、漏电保护器;配电屏(盘)上的各配电线路应编号,并标明用途;配电室应设专人值班,停送电应专人负责;

(2)自备发电机组应采用三相四线制中性点直接接地系统,接地电阻值不得大于4Ω;

施工现场安全防范措施

施工现场安全防护方案 工程名称:安徽和成矿业龙塘沿主井井塔楼 编制人:职位(职称): 审批人:职位(职称): 施工单位:河北中煤四处矿山工程有限公司 年月日

机械伤害的预防措施 1. 加强机械操作人员的安全知识教育,及时对操作人员进行行安全技术 交底。 2. 机械设备旁悬挂岗位责任制,安全操作规程和责任人标识牌。 5. 混凝土搅拌机在运转时不要擦拭、注油、紧固螺栓等作业。 6. 从搅拌机中往外倒砂浆或砼时不要把铁锹、灰扒等工具伸入转动的 罐内,防止工具被机械带动伤人。 7. 机械操作人员必须持证上岗,无证和证件不合格者一律不准上岗作 业。严禁非操作人员私自操作机械,如违反者罚款100元。 8. 搅拌机上料的人员,上完料后应立即离开机械,不要在提起的料斗 下清理落地材料。 9. 检修搅拌机时,应拉闸、断电、上锁,设专人监护。 10. 检修时的废物、废油要及时清理、清运到指定地点,不准乱倒以免 造成环境污染。 施工不扰民措施 1、现场设置搅拌机操作房,减少机械厂噪音。 2、支拆模作业时间,尽量安排在白天进行。

3、浇注混凝土凝土时,将振动棒开启后尽快插入振捣,减少空转噪音。 4、现场人员不准大声唱歌,不准大声呼叫。 5、午休时间和夜间十点以后停止施工。 6、加强现场文明施工教育,提高思想认识,自觉维护周围环境,做到文 明施工不扰民。 噪声管理措施 为控制施工现场的噪声污染,预防或减少噪声的排放,保护环境,保护职工的身心健康,应采取如下预防措施。 1、施工现场中人为产生的噪声(如操作人员的呼叫、吵闹等),项目部 及时采取有效的措施加以制止,时刻加强职工环境意识的宣传教育工作,在日常生活中使其形成良好的工作习惯,做到遵守规章,按程序操作操作,杜绝违章作业的想象。 2、动力设备科或使用机械的单位(项目部)对施工中易产生摩擦或震动 的设备、机具等定期维护保养,减少噪音的产生。 3、各种机械操作人员持证上岗,按操作规程操作。 4、施工现场对挖掘机、打桩机、砼搅拌机、输送砼泵、振动棒、塔机等 易产生强噪音的机械进行合理安排,合理调整作业时间,避免多种机具同时作业从而有效的减少各种噪音源同时影响环境。 6、施工现场对模板安装前刷隔离剂,使的模板易于拆除,消除产生不必 要的噪声,模板需要修复时应集中在指定区域统一运至料场进行修复。

施工现场安全技术措施

施工现场安全技术措施集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

施工现场安全技术措施1."五临边"防护 (1)外挂架随结构上升,四周满挂密目安全网。阳台周边、无防护的屋面周边设置1.2m高的两道护身栏杆,并设置固定的高度不低于18cm 的档脚板。 (2)当临边的外侧为通道时,除防护栏杆外,敞口立面必须采取满挂密目安全网或其它可靠措施作全封闭处理。 (3)分层施工的楼梯口、梯段边及休息平台处必须安装临时护栏。 (4)洞口安全防护见下图。 (5)电梯井的安全防护见下图。 2.高空作业安全防护 (1)各工种进行上下立体交叉作业时,不得在同一垂直方向上操作。下层操作必须在上层高度确定的可能坠落半径范围以外,不能满足时,应设置硬隔离安全防护层。 (2)模板、脚手架等拆除时,下方不得有其它人员操作,并应设专人监护。 (3)模板拆除后,其临时堆放处应离楼层边沿不应小于1m,且堆放高度不得超过1m.楼层边口、通道口、脚手架边缘处,严禁堆放任何拆下的物件。 (4)高处作业中的安全标志、工具、仪表、电气设施和各种设备,必须在施工前加以检查,确认其完好,方能投入使用。

(5)攀登和悬空高处作业人员以及搭设高处作业安全设施人员,必须经过专业技术培训及专业考试合格,持证上岗,并必须定期进行体格检查 (6)施工中对高处作业的安全技术设施,发现有缺陷和隐患时,必须及时解决;危及人身安全时,必须停止作业。 (8)雨天和雪天进行高处作业时,必须采取可靠的防滑、防寒和防冻措施。凡水、冰、霜、雪均应及时清除。对进行高处作业的高耸建筑物,应事先设置避雷设施。遇有六级以上强风、浓雾等恶劣气候,不得进行露天攀登与悬空高处作业。暴风雪及台风暴雨后,应对高处作业安全设施逐一加以检查,发现有松动、变形、损坏或脱落等现象,应立即修理完善。 (9)因作业必须,临时拆除或变动安全防护设施时,必须经施工负责人同意,并采取相应的可靠措施,作业后应立即恢复。 3.临时用电系统和电动机具、设备安全防护 详见安全用电部分措施。 4.机械安全防护 (1)塔吊 1)塔吊运转半径内的架空输电线路,必须采取专门措施予以遮护并示警。 2)附墙须确保附着建筑物结构部位的强度,降塔时应由高向低依次拆除附墙设施。

施工现场安全管理网络及安全技术措施

施工现场安全管理网络及安全技术措施一、施工现场安全管理网络布置图: 二、安全技术措施: 2.1一般措施、规定及“三宝四口”防护措施: (1)参加施工的工人,要熟悉本工种的安全技术操作规程,操作中、应坚守岗位,严禁酒后操作。 (2)电工、焊工、各种机动车辆司机,须经过专门培训,考试合格持证上岗。 (3)正确使用安全防护用品。进入现场,必须戴安全帽。 (4)施工现场的洞、坑、沟、预留孔、楼梯口、通道口等危险处,要设有盖板、围栏、安全网等防护设施明显标志。

(5)楼层洞口,设置防护盖板及栏杆。 (6)在各施工通道入口处搭设双层防护棚。 (7)砂浆搅拌机搭设双层防护棚。 (8)施工现场有交通指示标志,交通频繁的交叉路口应指挥道口两侧,应设落杆,危险地区,要悬挂“危险牌”或“禁止通行”牌,夜间设红灯示警。 (9)施工现场的各种机具设备、材料、构件、设施等要按施工平面图堆放、布置,保证现场整洁。 (10)施工现场要设消防栓、备有足够的、有效的灭火器材,用水方便,道路畅通。木工棚、宿舍区要设灭火器和砂箱;焊接、切割等明火作业选在安全地点,由专人负责、严禁在易燃、易爆品的附近禁止吸烟。 2.2 高处作业的安全技术措施 (1)施工前,应逐级进行安全技术教育及交底,落实所有安全技术搭施和人身防护用品,未经落实不得进行施工。 (2)高处作业中的安全示志,工具、仪表,电气设施和各种设备必须在施工前加以检查,确保其完好,方能投入使用。 (3)攀登和悬空高处作业人员以及搭设高处作业安全设施的人员,必须经过专业技术培训及专业考试合格,持证上岗,并必须定期进行体格检查。 (4)施工中对高处作业的安全技术设施,发现有缺陷和隐患时,必须及时解决,危及人身安全时,必须停止作业。

(完整版)施工现场安全防护设施计划及安全措施[1]

金水办事处金康南路(范湖供电营业厅预制场)道路及市政配套工程 施 工 现 场 安 全 防 护 设 施 搭 设 计 划 编制: 审核: 武汉江夏一建建设工程有限公司 2018年6月10日

施工现场安全防护设施搭设计划 1.1文明施工的目的与意义 一、文明施工是指科学组织施工,提倡工程质量优质和施工安全,建造舒适的生产、生活和办公环境,保持施工场地整洁、卫生、创造工地良好的文明气氛,组织严格、合理管理的一项施工活动。 二、创建文明工地活动是建筑行业落实国家政策、把社会主义精神文明和物质文明一起抓的结合点,响应建设部“三治一求”、施工现场安全达标、同时也是开展城市环境整治、创建文明城市的重要部分。 三、创建文明工地对于施工企业树立的良好企业形象,提高和进步的进行曲,对增强企业在社会上的知名度、竞争力,提高企业的规范化管理,发扬我企业精神具有不可作用。 四、创建文明工地对建筑行业中的“脏、乱、差”违章施工、野蛮作业的状况是强有力的一击,是对简单粗放管理、乱堆放、丢失损失、浪费严重、危险作业、打架斗殴、嫖赌等不文明行为和愚昧落实管理敲响警钟。 五、创建文明工地是企业展示实力的一个窗口,是自我提高和进步的进行曲,对增强企业在社会上的知名度、竞争力,提高企业的规

范化管理,发扬我企业精神等具有不可低估的作用。 六、抓住公司已通过ISP09002质量体系认主和开展CIS形象工程的契机,认真地执行各项标准和要求,通过文明工地的创建,使公司管理进一步规范化、标准化。 1.2 文明施工管理体系 建立以项目经理为组长,其他主要管理人员参加的项目文明施工管理体系,按照公司的要求,制定文明施工管理制度,责任到人。 1.3 现场管理制度 现场管理制度是实现文明施工经常化、制度化的关键 一、施工计划管理 认真编制月、周计划,作好总平面管理,现场检查执行情况认真填写施工日志,建立单位工程工期考核记录。坚持合理的施工程序,不打乱仗,力求均衡生产。加强成品、半成品保护,制定保护措施。 二、现场质量安全管理 坚持工程质量、安全生产责任制。坚持三检(自检、互检、交接检)挂牌制。严格执行操作规程,严禁违章冒险作业。认真使用“三宝”,所有人员进入施工现场均要带安全帽,每个单位工种都应按规定张挂安全网,高空作业必须栓安全带。“四口”(通道口、孔洞口、楼梯口、电梯口)防护必须完善,各种机电设备必须接零接地,设置保险装置,电线架设符合规范要求。 三、现场技术管理 施工必须有符合要求,经济审批的施工组织设计和施工方案。坚

施工现场安全防护措施标准范本

解决方案编号:LX-FS-A90637 施工现场安全防护措施标准范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

施工现场安全防护措施标准范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1、主要编制依据 1.1 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 1.2 《建筑施工扣件钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001/J84-2001) 1.3 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 1.4 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) 1.5 《建筑机械使用安全技术规范》(JGJ33-2001/J119-2001) 1.6 《建设工程施工现场供用电安全规范》

施工现场安全防护技术措施和方案

施工现场安全防护技术措施和方案 施工现场安全防护技术措施和方案 施工现场安全技术措施 一、安全管理措施 ⑴坚决贯彻执行"安全第一,预防为主"的方针。实施安全生产目标责 任制,健全安全保证体系,运用"全管"方法,分阶段、按部位做好安 全防护工作,使之做到经常化、制度化、标准化。 ⑵ 落实安全生产责任制。实行"一把手"负责制。坚持管生产必须管安 全的原则。 ⑶强化安全检查制度,各级都要定期检查,采用专业检查和群众检查 相结合,平时检查与定期检查相结合,施工高峰期和冬、雨季组织专 项检查。检查的重点围绕高空作业、电器线路、机械动力等方面进行,防止发生高空坠落、触电、机械伤人等事故。另外,针对施工特点, 如高空吊装、架子平台、防火、防塌、防爆、防毒等进行专业检查。 查出的安全隐患,按定人、定时间、定措施的要求落实隐患整改,把 安全措施贯穿于生产全过程。 ⑷抓好安全技术交底、安全教育、班前安全活动等基础工作,做好模 板工程、外架子搭设等施工方案,并落实安全技术措施。 二、安全技术措施 1、 防坠落措施 ①购买有产品合格证的安全帽,购入的安全帽必须经验收后,方准使用。不使用缺衬、缺带及破损的安全帽,正确使用,扣好帽带。

②安全网应使用已取得当地建筑安全监督管理部门准用证的密目式安 全网,立网随施工层提升,网高出施工层1米以上,生根牢固,下口 离墙不大于15CM,二网间拼接空隙不大于10CM。 ③安全带应高挂低用,注意防止摆动碰撞,使用三米以上的长绳应加 缓冲器。不准将绳打结使用,也不准将钩直接挂在安全绳上使用,应 挂在连接环上用。安全带上的各种部件不得任意拆除,更换新绳时要 注意加绳套。 ④楼梯口防护:楼梯踏步及休息平台处,设两道防护栏杆。 ⑤预留洞口、坑、井防护:对较小的洞口采用临时砌死或用定型盖板 盖严;较大的洞口可采用贯穿于混凝土板内的钢筋构成防护网,上面 满铺脚下手板;边长在1.5米以上的洞口,张挂安全平网并在四周设防 护栏杆。 ⑥通道口防护:施工现场施工人员流动密集的通道上方,设置防护棚,防止因落物产生的物体打击事故。防护棚顶部采用5CM厚木板,两侧 沿栏杆架用密目安全网封严。防护棚上部严禁堆放材料。 ⑦使用的脚手架及搭设方案须经设计计算,并经技术负责人审批后方 可搭设。外脚手架随施工进度上升,操作层脚手板必须满铺,架子外 侧挂密目式安全网全封闭。各类架子搭设完毕必须经安全技术人员验 收合格后方准交付使用。 ⑧龙门架支搭必须符合有关规定要求。缆风绳直径不小于12.5MM的钢 丝绳,并按规定埋设地锚,首层进料口一侧搭设长度不小于2米的防护棚,另外三侧封闭.每层卸料平台设防护门,两侧设护身栏杆和挡脚板。 龙门架吊笼口设安全门,两侧有防护措设施。吊笼定位托杠采用定型 装置,吊笼运行中严禁乘人。 2、安全用电措施 ①临时用电按有关规定编制好施工方案,并建立现场线路、设施定期 检查制度。现场电源采用TN-S系统,现场电线、电缆按规程架设,不

施工现场安全防范措施

施工现场安全防范措施机械伤害的预防措施 1.加强机械操作人员的安全知识教育,及时对操作人员进行行安全技术交底。 2.机械设备旁悬挂岗位责任制,安全操作规程和责任人标识牌。 5.混凝土搅拌机在运转时不要擦拭、注油、紧固螺栓等作业。 6.从搅拌机中往外倒砂浆或砼时不要把铁锹、灰扒等工具伸入转动的罐内,防止工具被机械带动伤人。 7.机械操作人员必须持证上岗,无证和证件不合格者一律不准上岗作业。严禁非操作人员私自操作机械,如违反者罚款100元。

8.搅拌机上料的人员,上完料后应立即离开机械,不要在提起的料斗下清理落地材料。 9.检修搅拌机时,应拉闸、断电、上锁,设专人监护。 10.检修时的废物、废油要及时清理、清运到指定地点,不准乱倒以免造成环境污染。 施工不扰民措施 1、现场设置搅拌机操作房,减少机械厂噪音。 2、支拆模作业时间,尽量安排在白天进行。 3、浇注混凝土凝土时,将振动棒开启后尽快插入振捣,减少空转噪音。 4、现场人员不准大声唱歌,不准大声呼叫。

5、午休时间和夜间十点以后停止施工。 6、加强现场文明施工教育,提高思想认识,自觉维护周围环境,做 到文明施工不扰民。 噪声管理措施 为控制施工现场的噪声污染,预防或减少噪声的排放,保护环境, 保护职工的身心健康,应采取如下预防措施。 1、施工现场中人为产生的噪声(如操作人员的呼叫、吵闹等),项 目部及时采取有效的措施加以制止,时刻加强职工环境意识的宣传 教育工作,在日常生活中使其形成良好的工作习惯,做到遵守规章,按程序操作操作,杜绝违章作业的想象。 2、动力设备科或使用机械的单位(项目部)对施工中易产生摩擦或 震动的设备、机具等定期维护保养,减少噪音的产生。

《建设工程施工现场安全防护标准》

建设部备案号:Jxxxxx-2014 DB 重庆市工程建设标准 DBJ/T50-×××-2014 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━建设工程施工现场安全防护标准 Standard(building)forConstructionSiteSafety (征求意见稿) 2014-××-××发布2014-××-××实施 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 重庆市城乡建设委员会发布

重庆市工程建设标准 建设工程施工现场安全防护标准 StandardforConstructionSiteSafety (征求意见稿) DBJ/T50-×××-2014 主编单位: 批准部门:重庆市城乡建设委员会 施行日期:2014年月日 2014年重庆 前言 本标准根据重庆市城乡建设委员会《关于下达2009年度建设科技项目计划的通知》(渝建〔2009〕482号)要求,由主编单位在总结近年来国内外安全防护方面的实践经验和研究成果、结合重庆市的地方特点、并广泛征求意见的基础上,通过反复讨论、修改、完善,最后邀请有关专家审查定稿,制定了本标准。 本标准的主要内容是:总则、术语、基本规定、基础工程与边坡防护、脚手架作业防护、高处作业防护、洞口及临边防护、料具存放及场容安全、临时用电安全防护、施工机械安全防护、市政工程安全防护、检查与验收。 本标准由重庆市,邮箱:),以便今后修订时参考。 本标准主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人员 主编单位: 参编单位:

主要起草人:主要审查人员:

目次 1总则 (7) 2术语 (8) 3基本规定 (10) 4基础工程与边坡防护 (12) 5脚手架作业防护 (16) 6高处作业防护 (20) 7洞口及临边防护 (23) 8料具存放及场容安全 (26) 9临时用电安全防护 (31) 10施工机械安全防护 (33) 11市政工程安全防护 (36) 12检查与验收 (37) 附录A (38) 附录B (39) 本标准用词说明 (41) 引用标准名录 (42) 附:条文说明 Tableofcontents 1Generalprovisions (7) 2Theterm (8) 3Basicregulations (10) 4Foundationengineeringand?slopeprotection (12) 5Scaffolding?workprotection (16)

施工现场安全防护技术措施和方案

仅供参考[整理] 安全管理文书 施工现场安全防护技术措施和方案 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共7 页

施工现场安全防护技术措施和方案 一、编制说明:为预防施工 现场基坑土方坍塌事故的发生,保证施工安全,依据《建筑 法》、《安全生产法》及《建筑施工安全检查标准》的要求,特编制此专项方案,以指导现场安全作业。 二、编制依据: 1、《中华人民共和国建筑法》; 2、《中华人民共和国安全生产法》; 3、《建设工程安全生产管理条例》; 4、《建筑施工安全检查标准》;三、概述闻喜东镇至临猗孙吉高速公路是山西省高速公路网规划“三纵十 一横十一环”第十一横的重要组成部分,是山西省西南部西通陕西省渭南、西安两市,达陕、甘、宁等地,东经闻喜至垣曲高速公路至河南省济源市,抵豫、鄂、皖等地的重要运输通道。本项目起于闻喜县东镇镇北,路线经闻喜县、稷山县、万荣县,终点位于临猗县孙吉镇,路线全长76.2km。我部施工地段位于稷山县和闻喜县交界处,途经4个村庄,路线走向东西布设。本标段起讫桩号为路基K26+450~K29+700,全长3.25km;路面K17+000-K34+415.595,全长17.416km.工程项目包括路基土石方、路面(含护栏、隔离栅)、桥梁、涵洞及路基排水、防护等工程。主要工程量见下表:闻合高速LA6合同段主要工程数量表序号项目名称数量单位备注1路基工程灰土桩39994m特殊路基处理湿陷性黄土强夯63.08km2高填土强夯10.47km2高填土重夯56.09km2填方712909.93M3 挖方697675.94M3 排水防护工程17700.4M3 2桥涵工程特大桥1208.4m 涵洞/通道171/0m 分离式立交78.16座汽车天桥3路面工程路面底基层17.416/402.931km/km2 基层 17.416/569.015km/km2 面层17.416/493.773km/km2 4交通工程隔离 第 2 页共 7 页

施工现场安全防护标准

编号:SM-ZD-18284 施工现场安全防护标准Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

施工现场安全防护标准 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、高空作业防护 1.1 起重机吊砖:使用上压式或网罩式砖笼。 1.2 起重机吊砌砖:使用摩擦式砌块夹具。 1.3 安全网。 1.3.1 平网 1.3.1.1 从二层楼面起设安全网,往上每隔四层设置一道,同时再设一道随施工高度提升的安全网; 1.3.1.2 网绳不破损,生根牢固、绷紧、圈牢、拼接严密,网杆支杆用钢管为宜,毛竹梢径不少于7.5cm; 1.3.1.3 网宽不少于 2.6m,里口离墙不大于15cm,外高内低,每隔3 m设支撑,角度45o。 1.3.2 立网 1.3. 2.1 随施工层提升,网高出施工层面1米以上; 1.3. 2.2 网之间拼接严密,空隙不大于10cm。 1.4 圈梁施工

2020版施工现场安全防护标准化势在必行

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 2020版施工现场安全防护标准 化势在必行 Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

2020版施工现场安全防护标准化势在必行 为实现建筑施工安全质量标准化、规范化,促使建筑施工企业建立起自我约束、持续改进的安全生产长效机制,加强对基层工作的管理,进而推动全国建筑安全生产状况的根本好转,促使建筑业健康有序发展,建设部于2005年l2月22日制定了《关于开展建筑施工安全质量标准化工作的指导意见》(建质【2005】232号,以下简称《意见》)。 《意见》中要求建筑施工企业的施工现场到2008年底要全部达到合格,特级企业施工现场的优良率达到90%;一级企业的施工现场的优良率应达到70%;二级企业的施工现场的优良率应达到5O%;三级企业及其他各类企业的施工现场的优良率应达到30%。通过开展建筑施工安全质量标准化工作,要实现企业市场行为的规范化、安全管理流程的程序化、场容场貌的秩序化和施工现场安全防护的标准化、促进企业建立运转有效的自我保护体系。

通过宣贯《意见》精神,各施工企业更加重视安全质量标准化的工作的开展,进一步推动了行业的整体发展,树立了新的建筑企业形象,施工安全整体水平明显提升,事故发生率呈下降趋势。施工现场管理由粗放型向规范化、科学化转变,施工噪声、扬尘污染等扰民问题逐年减少,一线作业人员的安全素质不断提高。但是目前在一些地方开展的建筑施工安全质量标准化T作的起点和进度与《意见》要求尚有一定差别,对其工作的重要性认识程度不够,采取的措施也不得力,特别是在安全防护方面与《意见》要求相差甚远。从监督检查过的施工现场来看.不同程度地存在以下问题: 一、、脚手架(落地式、悬挑式) 1、落地式钢管脚手架 高度超过24m以上的架体与主体连墙件应和脚手架里外立杆相连接,但有的仅拉里杆,未拉外杆;有的是在楼板上、梁上预埋钢管,用钢丝绳拉住架体,属柔性拉接,违反“对高度24m以上的双排脚手架,必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接”的规定。 2、悬挑式脚手架

施工现场安全防护方案!分析解析

施工现场安全防护方案 一、编制依据: 本方案依据施工图纸、工程施工组织设计及施工现场的作业环境、JGJ80-91《建筑施工高处作业安全规范》、JGJ59-99《建筑建筑安全检查标准》、GB2811-89《安全帽》、GB16909-97《密目式安全网》GB6095—85《安全带》等相关规范、标准进行编制。 二、工程概况: 本工程为涿州市屈家街国有粮库搬迁工程,三个平仓房、综合办公楼、设备用房、小型机械库及附属工程,位于涿州市松林店镇念曈村北,107国道东侧,三个平仓房建筑面积6953.76m2,建筑层数为一层,建筑物高度9.7米,结构形式排架结构,综合办公楼建筑面积为894.57 m2,地上三层,设备用房建筑面积250.30 m2,结构类型为砖混结构,建筑结构的安全等级为二级,建筑的设计使用年限为50年,建筑设防烈度为7度。 土方采用反铲挖掘机进行作业;垂直运输采用两台自升式物料提升机;人员上下利用建筑物室内楼梯;建筑外围搭设双排脚手架作为防护和装修用;场内设木工加工区、钢筋加工区、砂石料场、水泥库。 三、安全防范部署: 1.安全防护设施的验收程序,责任人。 现场安全防护设施要有计划,有步骤的验收,验收时分类别,分层次。对完成的安全防护设施要组织人员及时验收,验收时,根据验收表,逐项对照,对验收中出现的不合格项,逐项记录,并立即整改。安全防护设施验收,由项目经理组织安全员、技术负责人、技术员和操作负责人进行,对验收的结果要填写定性的结论。 2.季节性施工的安全防护措施: 季节性施工,要保证职工的劳动保护用品齐全。夏季施工,要有防中暑药品

和饮品,现场设纯净饮水桶,避免工人喝冷水;还应注意防火、防基坑坍塌等事故隐患。在大雨过后要对楼的整体进行沉降和变形监测,以防止楼的基础变形和不均匀下沉。 四、现场主要安全防护办法: 1.安全帽的正确使用方法及要求: 1.1凡是进入施工现场的所有人员,都必须正确佩戴安全帽。 1.2佩戴安全帽前要认真检查帽壳、帽衬有无损坏现象,装配圈要牢固,项绳系紧。 1.3塑料衬帽衬顶端与帽壳内面的垂直距离为25—50mm,棉织化纤带顶端与帽壳内面的垂直距离为30—50mm。 1.4佩戴高度为80—90mm。 1.5帽箍与帽壳内每一侧面的水平间距为5mm—20mm,帽壳内周围突出物高度不超过6mm,突出物周围应有软垫。 1.6戴帽后,要检查帽子是否松紧适宜,端正,后箍要箍紧,下鄂带必须系紧。休息时,不要坐压安全帽。 2.安全带的正确使用方法和要求: 2.1安全带要高挂低用,注意防止摇摆碰撞,不准将绳打结使用,也不准将钩直接挂在安全绳上使用,必须挂在连接环上;使用3m以上的长绳应加缓冲器。 2.2腰带必须是一整根,其宽度为40—50mm,长度为1300—1500mm;护腰带宽度不小于80mm,长度为600—700mm,带子接触腰部分要加垫柔软材料,外层用织带或轻革包好,边缘圆滑无角; 2.3带子缝合线的颜色和带颜色一致;周围带折头缝线方形框中,用直径为4.5mm以上的金属铆钉一个,下垫皮革和金属的垫圈,铆钉要光洁;腰带上要附加一个小袋。 2.4安全带上的各部件不得任意拆掉,更换新绳时要加套绳。佩戴安全带,必须有牢固的挂钩设施,使用频繁的绳,要经常做外观检查,发现异常时,应立即更换新绳;更换新绳时要注意家绳套。

施工现场安全防护管理措施

编号:AQ-JS-00513 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 施工现场安全防护管理措施Construction site safety protection management measures

施工现场安全防护管理措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 1、安全防护管理 除了要建立健全现场施工安全生产责任制和广泛进行安全意识及纪律的教育外,要针对建筑施工的特点,加强安全技术管理工作。 (1)深基础及大孔径桩、扩底桩的安全防护: 1)挖土深度超过1.5m时,应根据土质情况按规定放坡或加设支撑。开挖深度超过2m时,必须在边沿设立两道护身栏,夜间加设红色灯标志。 2)槽、坑、沟边1m以内不得堆土、堆料和放置机具。槽、坑、沟边与建(构)筑物的距离不得小于1.5m,特殊情况必须采取有效措施,并报上级安全、技术部门审批后方可施工。 3)挖土时,如发现边坡裂缝或连续滚落土粒时,施工人员应立即撤离操作地点,井应及时分析原因,采取有效措施解决。 4)已挖完或部分挖完的槽、坑,在雨后、解冻或复工前,应仔

细观察土壤情况,如发现有裂缝、鼓包、滑动等现象,应及时排除险情后方能施工。 5)必须在雨期施工的深基础,应在距坑边1m远处挖排水沟或筑挡水堤,防止雨水灌入。坑底四周应设集水坑和引水沟,以便用抽水机将积水抽出。当基坑底部位于地下水位以下时,基坑开挖应采取降低地下水位措施。 6)深基开挖应尽量不放坡。当采取挡土桩、地下连续墙时,应进行设计计算。当超过-定深度,应根据土质情况,采取拉桩、支撑或锚杆支护等措施。 7)人工挖大直径孔桩,要防止土块下坠及孔下窒息。可先挖至1.5m处安放钢套筒,筒外缘填土夯实或做混凝土护壁。然后由上向下逐层挖土,每层不超过900mm,支钢模,浇筑混凝土护壁。当挖到3~5m深时,孔内应放置钢网板,并配置小型电动抽风机。在洞内操作时娶经常通风。 8)大直径钻孔扩底桩采用人工扩孔时,为了防止孔壁塌方,在机械成孔后要及时放安全钢筋笼。在人工下孔前,应先用气泵向孔

施工现场安全防护标准(打印)

施工现场安全防护标准制定: 编制: 审核: 批准: 制订日期:二零壹二年五月

施工现场安全防护标准 为贯彻国家建设部《建筑施工安全检查标准》JGJ59--99,《建筑施工高处作业安全技术规范》得要求,使施工现场安全防护形成定型化、工具化得标准,给参加施工人员创造一个良好得施工环境,为工程技术人员与管理人员提供有依据得防护措施与方法,编制本规定,做为我公司施工现场防护标准,各现场按此标准实施。 一、坑边防护 1、大型基坑防护,泛指有砼护壁(坡),深度超出5m得全挖开式 基础坑,采用随砼护壁(坡)设置护栏。 2、一般坑边防护泛指深度在5m以下,不做砼护壁(坡)得全开 挖式基坑。如图: 二、挖孔桩井口防护

以井口盖子主,以钢筋做成园形箅子,设置在以挖至此2m以上、 没有浇注砼得井口之上。如下图: 三、楼梯及楼梯口得防护 楼梯防护以扶手为主,缓步台及楼梯两侧边设置双层钢(木)扶手,两跑楼梯间隙间要挂立网,最后一跑楼梯侧边做与扶手连接一体得护栏,其尺寸如下图: 四、电梯井口防护

根据电梯井口得宽度用不小于12mm直径园钢焊制宽于电梯门口400mm以上,高度为1500mm得钢筋网,焊在剪力墙钢筋或对拉片上或砖墙电梯井预埋铁件上,井内每隔两层设防护网,封闭严密。见下图: 五、建筑物得预留洞口防护 由于建筑物有很多大小不等,形状各异得预留洞口。因此,预留口得防护应采用不透明全遮盖固定防护,遮盖物上面必须标明“小心洞口不得揭挪”字样,但仅限于直径小于1500mm得洞口,大于1500mm得洞口必须在洞口上设置平网,并在洞口得周边设置护栏及围网, 遇有沉降缝及楼板后浇带以及长边大于250mm得孔洞,必须做严密得全遮盖固定得防护。见下图:

施工现场安全防护施工方案(1)

施工现场安全防护施工方案编制人:审核人:批准人: 建设集团有限公司 2010年11月

目次 1 工程概况 (4) 2 编制依据 (4) 3 安全文明施工目标 (4) 4 临边防护 (5) 5 洞口防护 (15) 6 井道防护 (19) 7 安全通道及防护棚 (21) 8 外脚手架 (26) 3

1、工程概况: 大用禽肉工程技术研究中心工程,该工程位于河南省郑州市郑东新区龙子湖科技园区,崇德街南侧。主要功能为实验室,建筑高度97.100米,地下3层,地上25层,属框架剪墙核心筒结构,主楼下桩筏板基础,裙房采用钻孔灌注桩(兼做抗拔桩)+承台防水底板。 该工程地下室层高5.1m,标准层2─3层高为4.2m,4─25层高为3.8m,主楼筏板底标高为-17.4m,根据该工程地质报告和设计图纸,该工程所处的地理位置的地下水的埋深在地表下6.8~7.10m。该工程地下混凝土结构防水混凝土的设计抗渗等级为p8,地下室底板的混凝土的强度等级为C40,基础顶至13.45M混凝土强度等级为C60;17.25M----32.45M为C55;36.25M----51.45M为C50;55.25M----70.45M为C45;74.25M----81.85M为C40;85.65M----屋面为C30。 建设单位:大用控股有限公司 监理单位:河南省天隆工程管理咨询有限公司 设计单位:北京城市开发设计研究院有限公司 施工单位:河南省大成建设工程有限公司 2 编制依据: GB700 碳素结构钢 GB/T8918 钢丝绳 GB1499-1998 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 GB13013-91 钢筋混凝土用热轧光圆钢筋 GB/T10054-2005 施工升降机 GBJ50009-2001 建筑结构荷载规范 JGJ59-99 建筑施工安全检查标准 JGJ130-2001 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 JGJ80-91 建筑施工高处作业安全技术规范 JGJ46-2005 施工现场临时用电安全技术规范 JGJ146-2004 建筑施工现场环境与卫生标准 DB42/365-2006 钢丝绳式货用施工升降机安全技术规范 3 安全文明施工目标: 3.1 安全目标:杜绝死亡、重伤事故;轻伤频率控制在3‰以内;无重大机械设备与火灾事 故。 文明施工目标:争创深圳市安全生产与文明施工优良工地。 消防指标:消除现场消防隐患。 4

施工现场安全防护措施

施工现场安全防护措施 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

施工现场安全防护措施 一、土方工程防护描施 1.开挖土方从上而下分层进行,操作间距不少于,禁止采用挖空底脚的操作方法。 2.开挖坑(槽)、沟深度超过时,按土质和开挖深度依照规范进行放坡或加可靠支撑。 3.坑(槽)、沟边1m以内不得堆土、堆料和停放机具;1m以外堆物,其高度不超过,坑(槽)、沟与附近建筑物距离不得小于,必要时采取加固措施。 4.挖土方不得在石头的边坡下或贴近未加固的危险建筑基底下进行,操作时设专人看护,注意上方土壁的变化,发现有异常情况及时撤离并采取相应防范措施(放坡或加固)。 5.搭设稳固安全的阶梯,方便工人上下,避免坠落。 6.开挖深度超过2m的坑(槽)、沟边沿处,设置两道的高牢固的栏杆并悬挂危险标志,夜间挂红色标志灯。禁止任何人在深坑(槽)、悬崖、陡坡下休息。 7.雨季施工时,要保持排水畅通,设专人看护边坡的稳定情况,大雨时停止开挖作业。 8.夜间施工,要备有足够照明,并安排在地形平坦、施工干扰少和运输道路畅通的地段。

9.对机械开挖后的边坡(一般较陡)及时安排工人加以修整,达到设计要求后再进行其他作业。 10.施工中,指定专人负责现场巡视,发现问题立即停止作业,待处理妥当后再进行施工。 脚手架防护措施 1.钢管脚手架均采用外径48~51mm,壁厚3~,无严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹的钢管。 2.钢管脚手架的杆件连接均使用合格的玛钢扣件,不得使用钢丝或其他材料绑扎。 3.结构脚手架立杆间距不大于,大横杆间距不大于,小横杆间距不大于1m。装修时脚手架立杆不大于,大横杆间距不大于,小横杆间距不大于。 4.脚手架按楼层与结构拉接牢固,拉接点垂直距离不超过 4m,水平距离不超过6m,拉接所用的材料强度不低于双股8号钢丝的强度,高层的架子不使用柔性材料进行拉接,根据现状,在拉接点处设可靠支顶。 5.脚手架的操作面均满铺合格的脚手板,离墙面距离控制在200mm以内,无空隙和探头板、飞跳板。脚手板下层兜设水平网,操作面外侧设两道防护栏和一道挡脚板,立挂安全网,下口封严,防护高度不低于1m。 6.保证脚手架整体结构不变形,凡高度在20m以上的高大脚手架拟定设计方案。

建筑施工现场安全防护图集最全版模板

建筑施工现场安全防护图集 9月 目录

1 临边防护...................................................................................... 错误!未定义书签。 1.1基坑周边防护 .................................................................. 错误!未定义书签。 1.2 结构周边 ......................................................................... 错误!未定义书签。 1.3 预制混凝土梁、钢梁周边............................................ 错误!未定义书签。 1.4 楼梯侧边 ......................................................................... 错误!未定义书签。 1. 5施工电梯、物料提升机楼层出入口两侧边 ............... 错误!未定义书签。 2 洞口防护...................................................................................... 错误!未定义书签。 2.1一般规定 .......................................................................... 错误!未定义书签。 2.2小洞口防护( 短边尺寸小于500mm) ........................... 错误!未定义书签。 2.3小洞口防护( 短边尺寸小于1500mm) ......................... 错误!未定义书签。 2.4 大洞口防护( 短边尺寸大于1500) .............................. 错误!未定义书签。3电梯井、管道井的防护............................................................. 错误!未定义书签。4防护门........................................................................................... 错误!未定义书签。 4.1施工电梯楼层出入口 ...................................................... 错误!未定义书签。 4.2物料提升机楼层出入口 .................................................. 错误!未定义书签。5安全通道....................................................................................... 错误!未定义书签。 5.1临街安全通道 .................................................................. 错误!未定义书签。 5.2现场安全通道 .................................................................. 错误!未定义书签。 5.3施工电梯、物料提升机地面进料口的安全通道 ........ 错误!未定义书签。6防护棚........................................................................................... 错误!未定义书签。7脚手架的连墙件设置 .................................................................. 错误!未定义书签。 7.1连墙件设置要求 .............................................................. 错误!未定义书签。 7.2连墙件计算 ...................................................................... 错误!未定义书签。 7.3连墙件图式 ...................................................................... 错误!未定义书签。8卸料平台....................................................................................... 错误!未定义书签。

施工现场安全防护方案

********项目 安 全 防 护 方 案 编制人 审核人 审批人 ********公司

目录 目录 (1) 第一章编制依据 (1) 第二章工程概况 (1) 第三章施工现场可能存在的不安全因素 (1) 第四章施工部署 (2) 一、安全管理原则及目标 (2) 二、组织机构及主要管理人员主要职责 (2) 三、安全防护主要物资准备 (4) 四、其他准备 (4) 第五章安全防护内容 (4) 一、基坑边安全防护 (4) 二、出入口及安全通道的设置 (5) 三、洞口防护 (7) 四、临边防护 (11) 五、施工防护 (13) 六、平网及立网的架设 (15) 第六章操作规程 (16) 一、砼施工 (16) 二、支模与拆模 (19) 三、钢筋绑扎 (20) 四、小型机械 (20) 五、脚手架拆除 (22) 六、临电管理 (22)

第一章编制依据 1、施工图纸 2、施工组织设计 3、建筑施工安全检查标准 JGJ59-2011 4、建筑施工高处作业安全技术规范 JGJ 80-2016 5、建设工程施工现场消防安全技术规范GB50720-2011 6、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 JGJ130-2011 7、施工现场临时用电安全技术规范 JGJ46-2005 8、国家和河北省现行安全管理规定及其它相关国家及地方法律法规 第二章工程概况 2.1 项目概况 第三章施工现场可能存在的不安全因素 1、基坑边坡的坍塌发生砸伤事故。 2、支模、拆模、绑扎竖向和横向结构钢筋、浇筑竖向和横向结构砼、搭设架体等施工过程中发生的高空坠落。 3、模板支设、拆模、吊运及现场存放时发生砸伤事故。 4、塔吊吊物、回填卸土、绑扎梁柱钢筋、剔凿后浇带等施工过程中发生的物体打击。 5、非电工违章作业、浇筑砼、回填土、切锯木料等施工过程中发生的触电。 6、上下班、浇筑砼等过程中发生的交通事故。 7、钢筋加工、木料加工、回填土等过程中发生的机械伤害。 8、临边洞口防护不到位,发生工人坠落事故。

相关文档
相关文档 最新文档