一、公司简介

本公司是一家专业从事中央空调、热水工程设计、安装与维护服务的有限责任公司公司凭借雄厚的技术实力,在经过重庆美的通用制冷设备有限公司的层层筛选和严格考核后,以优异的成绩承接了美的中央空调设备湖南区的定点服务商。

高标准的正规化、专业化作业是我们工作的追求。完善的人员配置是实现我们目标的有力保障,我们的设计人员有来自高校的且具有丰富实践经验的教师;业务员都是本专业毕业生,且有在全国各地的工作经验;售后服务人员有来自全球知名品牌——开利、特灵等特约服务队伍中的高水平人才;安装人员是有中级工以上资质的技术工人。朋友的支持和信任就是对我们最好的鼓励和鞭策。我们承诺在往后的工作中严格按以下要求来做:

设计方面

设计科学合理,做到先进性与实用性完美结合;按照国家的设计规范,运用专业暖通软件进行最具专业水平的工程设计,让用户享受最合理的系统配置;认真做好各方案的经济技术比较,努力做到综合成本最低(综合考虑,使项目在使用年限内的一次性投资和运行费用折现后最低)。

施工方面

严格执行国家相关施工与验收规范;认真做好本专业工程与

3

其它相关专业工程的配合工作,做到人尽其才,物尽其用。我们的

施工队伍全部由专业人员组成。一线安装人员都是具有非常安装经验的专业技术工人,辅助工人全是暖通专业的毕业生。

售后服务方面

对我们所做的每个项目实行一年保修,终身服务;对甲方所报故障,1小时内给予响应,市内4小时内到达现场,外地48小时内到达现场;为甲方提供免费的人员培训。

“阜”乃多之意思。“多一份诚心,多一个朋友”是我们处事待人的行为准则。事业的发展离不开朋友的帮助。“以诚交友,以质取胜”是我们公司奉承的发展之根本。

4

二、部分清洗保养单位

西苑宾馆

长江宾馆

绿园大酒店

瑞苑市场

康琪壹佰

金都市场

金三角大市场

株电宾馆

兴业银行

金牛角王(河西店)

608所

石峰区政府

和一宾馆

湘潭迅达集团

湘潭南国雨林

5

三、水质处理的必要性

根据暖通工程有关规范要求,如空调系统不进行水质处理,将会

缩短其使用寿命和浪费能源等。其原因如下:

1、冷冻水系统状况

冷冻水系统的管材是普通碳钢,蒸发器、冷凝器和盘管则是铜材。系统进水后,管道中除存在相当数量的碳酸钙、碳酸镁外,还存在氧化铁(铁锈)和碱式碳酸铜(铜锈)及微生物粘泥。普通碳钢锈蚀速度较快,一个晚上就生长出不少锈泥。时间越长,积累的锈泥、锈渣就越多。如不进行水质处理,水中所繁殖的微生物、污泥也不断增多。这些锈渣、污泥在开机时就会进入末端设备。由于末端设备管径只有几公分,锈渣、污泥一旦进入,即使在主管道排污也难以带出,从而出现末端堵塞,影响冷却效果。

2、冷却水系统状况

冷却水系统由主机冷凝器、冷却水管道和冷却塔所组成,该系统与冷冻水系统同样存在腐蚀,由于冷却系统是敞开式,冷却水在冷却塔热交换时,大气中的有害酸性气体、生活圬泥等,很容易进入到冷却系统。随着冷却水的循环,部分进入主机的冷凝器。自来水的硬度很高,在冷却系统中蒸发浓缩的情况下,硬度往往超过400PPm,这些高浓度的碳酸钙、碳酸镁等化学垢和生活粘泥不仅会粘附在过滤设备及管道壁上,造成水流量不够、水泵空载及有关设备损坏,而且还会在温度较高的冷凝器部位沉积,造成主机故障。理论上冷凝器每增加0.1mm化学垢,热交换效率就会下降30%。这样就造成了主机制冷量下降,严重超负荷运行时就会出现高压跳机等现象,致使空调机停

止运行。

经水质处理后,由于冷凝器、蒸发器的热交换效率提高,从而

6

7

节约了能源。末端设备不被堵塞,也减少了维修工作量。由于水处理投加了钢、铜、铝缓蚀剂,设备使用寿命可以延长,设备折旧率降低,设备更换周期可延长一倍以上,可见,经济效益是显著的。

四、水质处理施工方法

1、膨胀水箱清洗

水箱的作用是给冷冻水系统补水及系统中的水膨胀时回吐。因此水箱内的

水质很难稳定,细菌、藻类滋生较快。如水箱是用铁质材料,还会产生腐

蚀物及铁锈。每次补水加冷冻水处理药剂时,必须清洗膨胀水箱。

1) 打开排污阀、将水箱内的水排放完

2) 用铲子、刷子、将水箱内、外清洗干净

3) 加杀菌灭藻、除污剂浸泡5-6小时

4) 从水箱排出污水

5) 将全部阀门复原,清理现场。

2、冷却水清洗:

1) 打开系统最低点排污阀进行放水排污 。

2) 将冷却塔的沉积物、青苔、水垢彻底清除。

3) 打开冷却塔快速补水阀进行快速补水,直至排污阀出清水为止。

4) 从冷却塔投加杀菌灭藻剂及高级清洗剂。启动水泵进行杀菌灭藻、除

锈垢清洗处理。此次清洗为带机不停车清洗。

5) 循环清洗1/2天后,再次打开冷却塔快速补水阀进行快速补水,打开系

统最低点排污阀进行循环放水排污,直至排污阀出清水为止。

6) 关闭排污阀、打开补水阀给冷却水加水、水加满后、把冷却塔的进、出

水阀、塔连通阀打开。检查阀门,将连通塔的水位调平衡、以免溢水。

7) 从冷却塔投加预膜剂

8) 启动水泵循环12-24小时。

9) 再次打开冷却塔快速补水阀进行快速补水,打开系统最低点排污阀进行

循环放水排污,直至排污阀出清水为止。 10)关闭排污阀、打开补水阀给冷却水加水、水加满后、投加阻垢缓蚀剂、

复合水质稳定剂进入日常运行。

3、冷冻水清洗

1)施工前准备工作:

a)根据客户要求,带领相关施工人员进厂培训;

b)将清洗设备带入厂区,并根据贵公司要求,进行分类、有序摆放;

c)确定施工时间,并根据要求申请施工作业单;

d)施工前人员确认并分工;

2)人工检测冷冻水各管道是否漏水,阀门的开闭,并拍摄照片。

3)关闭补水阀,打开系统最低点排污阀,放出一部分水。

4)打开补水阀补水,将高效除垢剂和清洗剂用50℃水溶解后,加

入膨胀水箱中,让药剂流入系统。

5)开启冷冻水(采暖水)泵,循环清洗4小时,不断检验药效,

及时添加药剂。

6)清洗干净后停泵,排出清洗液,拆卸泵前过滤网进行清理及

风盘过滤器,过滤网清洗干净后回装。

7)将系统补满新水,开启循环泵对系统进行漂洗。

8)漂洗完毕后,停泵排出漂洗液。

9)将系统再次补满新水,加入中和钝化剂、预膜剂、阻垢缓蚀剂。

开泵循环对系统预膜3小时。

10)预膜完毕后,排出预膜液,恢复系统各处,

11)打扫现场卫生。

8

五、设备清洗方案

1、风机盘管清洗保养施工步骤.

1)覆盖、保护室内物品。

2)启动风机盘管检查其运动状况,若有异常,填写风机盘管施工前

故障确认单。

3)拆回风口和出风口。将拆下来的风口,及过滤网放在指定地方

浸泡清洗消毒。

4)拆电机和蜗壳风轮, 放在指定地方清洗蜗壳风轮,擦拭电机。

5)往盘管翅片表冷器喷射空调清洗剂,利用空调清洗剂快速发泡

功能,将灰尘污垢从翅片间细小间隙自动排出。

6)擦拭积水盘及空调内壁。

7)疏通排水管。

8)安装风车,检查电机轴承与蜗壳风轮。

9)恢复出风口、回风口、过滤网等。

10)开启风机试运行。

11)清理现场。

2、主机的“通炮”施工步骤

1)将中央空调主机内的水放出

2)打开主机端盖,查看管道内的结垢情况。

3)用通炮器逐一对铜管逐根通炮,清洗管壁的生物粘泥和锈渣,

4)通炮完毕则用高压水冲洗干净.

5)然后将水室侧面、端盖内壁所有锈渣、垢块彻底铲除,并刷两

遍防锈漆,起到除锈、防锈,除垢、防垢的作用。

6)将端板装上,并检查密封性。

7)对端板螺丝进行防锈处理。

9

3、冷却塔清洗水处理步骤

1)清洗冷却塔,将冷却塔的沉积物、青苔、水垢彻底清除。

2)用高压清洗枪对填料、风扇、洒水器塔身四周清洗,最后冲洗

塔盘,及出水过滤网,出水槽。

3)打开系统最低点排污阀进行放水排污,打开冷却塔快速补水阀

进行快速补水,直至排污阀出清水为止。

4)启动水泵进行杀菌从冷却塔投加杀菌灭藻剂及高级清洗剂和

清洗蚀剂,控制PH值在5.5~6.0之间灭藻,清洗剂浓度为

200mg/L。除锈垢清洗处理。根据此次清洗为带机不停车清洗。

5)循环清洗1/2天后,再次打开冷却塔快速补水阀进行快速补水,

打开系统最低点排污阀进行循环放水排污,直至排污阀出清水

为止。

6)关闭排污阀、打开补水阀给冷却水加水、水加满、讲冷却塔的

进、出水阀、塔连通阀打开。检查阀门,将连通塔的水位调平

衡、以免溢水。

7)将冷却塔四周的地面清洗干净。

8)下一步进行水质钝化预膜处理

10

空调清洗方案

驻马店中心医院门诊楼中央空调清洗方案 河南君安机电设备有限公司

风机盘管清洗方案及报价 一、风机盘管清洗的步骤: 1、清除积水盘内的污物、杂质,以免冷凝管路堵塞 2、翅片清洗,先用清水将翅片淋湿,然后用喷壶将专用清洗剂均匀 喷致翅片,放置10-15分钟后用高压清洗枪冲洗翅片。 3、将回风过滤网摘下用清水冲洗网面附着的灰尘。 二、中央空调经过清洗后的名显效果 1保护设备,延长使用寿命;经过清洗可除锈、防锈避免设备腐蚀损坏。 2减少故障率改善制冷制热效果,经过清洗使管路通畅提高换热效率,提高水流量,改善制冷制热效果,使系统安全高效运行。 3节能降耗,整个空调系统经过清洗效率提高;节约用电降低运行成本。 4改善整个空调环境的空气质量,保证了人的身体健康。 5节省大量维修费用,空调系统经过及时清洗,制冷制热效率显著提高;故障率明显降低,整个空调系统安全高效运行,从而节省了大量维修费用 三、风机盘管清洗的费用: 风机盘管清洗所需材料、人工费为75元/台,本系统共有风机盘管600台,故本系统清洗费用共计为:75元/台x600台=45000元 河南君安机电设备有限公司

企业简介河南君安机电设备有限公司

公司概况 河南君安机电设备有限公司,是经国家工商局批准、郑州市 工商局注册成立的一家有限责任公司,注册资金500万元,是一家 涉及中央空调产品批发销售、空调通风工程的设计与施工、调试、 维修、保养的专业空调公司;具有机电设备安装三级资质。公司现 有员工68人,其中空调专业技术人员25人,各专业技术职称人员 15人。公司具有先进的管理经验、一流的施工技术,专业的施工 队伍和先进的成套现代化、规模型的施工设备。 公司凭借优质的产品、完善周到的安装、高效及时的售后服务,赢得了广大客户的信赖和肯定。公司成立以来,先后完成了河南嵩阳饭店、湖北广水香溪大酒店、郑州建设银行郑汴路支行、山西王莽岭景区度假山庄、郑州市第六人民医院、南京信泰证券营业厅、遂平县人民医院等一批项目的空调销售和安装工程。 公司以人为本,科学管理,科学施工,以质量求生存,以效率求发展,开拓市场,锐意进取,精益求精,打造出精品工程、满意工程,促进社会与经济可持续发展为服务目标,旨在同用户建立长期友好、互惠互利的合作关系,并随时为合作伙伴提供优质的产品、卓越的技术和良好的售后服务。

空调清洗保养合同协议书范本

编号:_____________空调清洗保养合同 甲方:________________________________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

甲方: 乙方: 依据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定,经甲乙双方友好协商,对空调清洗事宜达成一致,同意签订本合同并承诺遵照履行。 一、乙方受甲方委托,在本合同约定的服务期限内,为甲方在用的台空调提供有偿的清洗维保服务,以达致正常运行状态。 清洗范围:包括但不限于空调机组的主机、压机、风机、冷凝器、制冷循环管路、过滤网。 二、服务期限 本合同约定的服务期限为年,自_______年月日起至_______年月日止。 三、服务价格及付款方式 乙方对每台空调机组收取元/次的服务费。 服务费按季度结算,乙方需提供发票及清洗维保确认单。 四、甲方权利义务 1、甲方有权随时监督、检查乙方服务的质量、进度、方法及安全记录。 2、甲方需配合乙方提供服务所需要的水源、电源等,并满足服务期间的需要。 3、甲方应按照合同约定,向乙方支付服务费。 五、乙方权利义务 1、乙方应提供技术、机械设备等进行清洗服务,自觉接受甲方相关管理规定,并接受甲方的监督。 2、乙方在清洗期间,不得擅自拆卸空调除清洗的其它部件。在空调清洗、消毒并安装完成后,乙方应对空调进行全方面的检测、调试,如有配件损坏需更换的,乙方需及时告知甲方,再与甲

方协商后维修,费用由甲方承担;如确实检测到空调需要加氨,加氨价格由甲乙双方再根据市场价格协商、确认加氨,费用再和清洗费用一起结算若。因乙方工作失误或者差错造成甲方空调设备的损坏,乙方需负责修复,恢复设备的正常运行,其所产生的费用由乙方承担。 3、乙方应按有关安全规程操作,严格安全防护措施,负责现场安全,在施工过程中作业所造成的安全事故和人身伤害都由乙方自行负责。 六、违约责任 1、甲方未按合同约定支付服务费,乙方有权暂停提供服务至甲方实际支付之日,服务期限相应顺延。 2、乙方未能按合同约定保质保量提供服务,甲方有权终止本协议。 七、其他约定 1、本合同在履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决,协商不成可向甲方所在地人民法院提起诉讼。 2、本合约经双方签字及盖章生效,合同一式二份,双方各持一份。 甲方:(盖章)乙方:(盖章) 负责人:负责人: 日期:日期:

挂机空调清洗服务

这么久没有用的空调一般都会很脏,没有清洗的空调,敢用吗?那么空调该怎么清洗呢?小编给大家搜集了一些空调清洗的小知识,我们来看看吧。 家中的空调是可以自己清洁的,具体步骤如下: 1、首先将空调的外壳和外部零件进行清洁,这个步骤比较简单,只必须利用专门的空调清洁剂喷洒,就可以完成,然后再用清水进行简单的擦洗。 2、将空调室内的方可打开,察看灰尘的量,如果很多就必须对过滤网进行清洁。在清洁滤网之前,需要关掉电源,否则会出现短路的现象。一般滤网清洁要先用毛刷进行扫灰,然后再用专业的除污剂进行清除。 3、最后清洗空调的冷凝器与蒸发器,这是空调运营的重要部分,如果不清洁很容易产生细菌霉菌,影响空调使用的健康。 空调过滤网清洗详细步骤: 1、在过滤网后面还有一块散热片,清洗家用空调的时候容易被忽略。 2、清洁方法是使用专业清洁剂反复喷淋散热片2~3次。 3、然后等待大约5分钟,让清洗剂充分溶解灰尘并杀死细菌,之后再装回隔尘网,开机运行二十到三十分钟即可。 空调清洗|中央空调清洗

将风管分成若干个作业段,每段长度不超过30 米,逐段进行清洗。对于作业段只留首、尾两个作业口,其余的风口进行封闭,并且与其他风管之间隔离。该操作建议请专业人士进行。 在首作业口放入清洗风管的设备,一般有下列三种: 1、现中央空调风道的检查、清洗和消毒,但对复杂管道和狭小管道无法进行机器人清洗。 2、软轴清洗是通过软轴驱动旋转刷旋转,将管道内壁的的集尘打松和搅动起来,然后用风道清洗专用吸尘器将灰尘和污染物吸走。 3、气动清洗是通过0.6MPa 以上的高压空气将管壁沉积粉尘搅动起来,然后用风道清洗专用吸尘器将灰尘和污染物吸走。在尾作业口联结大功率吸尘器,将清洗下来的污染物吸入吸尘器内。 二、接触负压式 作业段由清洗设备的半径决定,清洗的作业段与未清洗的风管之间不隔离,清洗设备自带吸尘头,对吸尘头接触到的风管进行边清洗、边吸尘。

中央空调水系统的清洗保养方案

中央空调水系统的清洗 保养方案 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

中央空调水系统的清洗保养 冷却水系统 系统充满水后开泵运行, 如循环冷却水系统浊度较高时则进行排水置换,如浊度低于20 mg/l则转入下一步骤。(目的是为了清除系统中的机械杂质和悬浮物。) 投药点冷却塔 运行时间48小时 投加药剂清洗预膜剂 H-501 10 Kg 此阶段禁止排水连续运行48小时后不要排水直接转入下一步处理。 目的是清除系统中的菌藻净化金属表面在金属表面形成一层保护膜。以达到防止腐蚀的 目的。 通过实验可知预膜与否的腐蚀情况至少相差20倍以上。 投药点冷却塔 投加药剂缓蚀阻垢剂 H-801 4Kg 目的是使缓蚀阻垢剂的浓度一次到达所需要的剂量。 1缓蚀阻垢剂 H-801加入量加入缓蚀阻垢剂 H-801 2 Kg 使用计量泵投加按时连续加入与冷却水循环泵同步。 2杀菌灭藻剂加入量 每两星期加药一次 投药点: 冷却塔 投加杀菌灭藻剂 H-303 4Kg

加杀菌灭藻剂时先清理冷却塔塔池, 大量排污后, 再加入杀菌灭藻剂。维 持 68 小时不排污。 .冷冻水系统 系统充满水后开泵运行, 如冷冻水浊度较高时则进行排水置换,如浊度低于15 mg/l则转 入下一步骤。(目的是为了清除系统中的机械杂质和悬浮物。) 投药点补水罐或膨胀水箱 运行时间48小时 投加药剂清洗预膜剂 H-501 此阶段禁止排水连续运行48小时后不要排水直接转入下一步处理。 目的是清除系统中的菌藻净化金属表面在金属表面形成一层保护膜。 以达到防止腐蚀的目的。 通过实验可知预膜与否的腐蚀情况至少相差20倍以上。 投药点补水罐或膨胀水箱 投加药剂冷冻水缓蚀剂 H-810 25Kg 药剂一次投入系统, 运行24小时后分析药剂浓度。 补加药剂 每三星期分析一次药剂浓度, 并据分析结果确定补加药剂的量。共需补加 25 Kg。 风机盘管部分清洗 1、把风机盘管分离,拆除风机的连接线路。 2、拆除风机箱体与旁管的固定把风机箱体取下。

空调的日常维护与清洗攻略

空调的日常维护与清洗攻略 密闭环境下,空气流通不好,室内污染物浓度增加,空气质量下降,对人体会产生不良影响及危害。室内空气污染可对人体的神经系统、呼吸系统、免疫系统造成危害,引发各种疾病或者使心脑血管等慢性病复发。中国疾病预防控制中心公布的空调卫生状况调查结果显示,在对60多个城市的空调系统风管积尘量和积尘细菌含量的检测中,存在严重污染的空调风管占47.11%,中等污染的占46.17%,合格的仅占6.12%。这组触目惊心的数字告诉我们,头顶上的空调成了危害家人健康的污染源!故此,我们要对空调进行清洁,那么我们在清洁过程中要注意些什么,如何才清洁的更彻底呢?什么时机清洁更合适呢?下面就为您详细介绍。 正确的空调清洗 目前仍然有大多数家庭对家用中央空调的清洗通常只停留在过滤网层面,事实上这样做并不能够完全清除空调带来的污染。因为过滤网只过滤了一部分的灰尘,仍会有部分灰尘通过过滤网累积在散热片上,并累积了大量的病菌。 了解空调污染的真正的原因后,我们可以在清洁空调每次多做1步,清洁过滤网的同时对空调散热片也进行清洗及消毒,这样才能有效抑制散热片细菌滋生给室内空气带来污染。 除了养成每次清洁消毒空调多1步的习惯之外,定期对空调散热片进行清洁消毒也是必要的。 每年在换季的时节空调首次开机前都应该进行彻底的清洁与消毒,但是在空调使用频繁月份如夏季,由于人们可能会长时间待在空调房内,室内空气质量直接影响着我们的健康,所以需要定期对空调进行清洁。简单的方法便是对空调每月消毒1次。

空调散热片不可拆卸,而且由于其机构的特殊性,仅靠湿布擦拭、刷子清洁等手段是没有用的,而且还容易损坏散热片。对此,消毒空调散热片应使用正规空调消毒剂,自己动手就可以轻松完成。同时,选用产品需具备“国家卫生部消毒产品证号”,这样杀菌消毒效果才有保证。另外由于散热片上的污垢和病菌被清除,空调制冷效果也会更好,实在不失为一箭双雕之举。 当然除了解决空调污染的源头之外,空调使用期间,空调房要经常开窗通风,保持空气流通,以减少室内空气污染。 清洗攻略 1.空调过滤网的清洗 将窗户打开,通风,然后把要用的工具准备好:抹布一块、刷子一个、温水泡好的洗衣粉水半盆;先用抹布把空调外壳擦拭一遍,然后把外壳打开,将滤网拆卸下来,用干净过滤网刷子刷一刷,把附在过滤网上的绝大部分脏物刷干净,然后将过滤网放入洗衣粉水里泡一会,最后用流动的自来水对着过滤网冲一遍,用干净的抹布慢慢抹干,然后将洗净的过滤网装回空调内部,将空调外壳关闭即可。 2.空调散热片的清洗(必须选择专业的空调消毒剂) 依照空调消毒剂使用说明使用量: 空调消毒剂(柜式机专用)每瓶可清洗消毒3台柜式空调(注:具体用量根据空调实际的污染程度而定); 空调消毒剂(挂壁机专用)每瓶可清洗消毒5台挂壁式空调(注:具体用量根据空调实际的污染程度而定)。

空调清洗保养流程

中央空调保养维护清洗 中央空调正确的维护清洗和及时的维修有利于保证机组时刻处于最佳状态、保持最高效率、延长机组的寿命。维护指的是对机组的预防性保养,维修指的是对产生故障的机组所做的修理,机组的日常维护和定期维护。 一中央空调的日常维护 1.每天按规定的程序执行开机和停机顺序; 2。按一定的时间间隔记录机组运行参数; 3.机组开始运行24小时后对冷冻、冷却水过滤器清洗一遍。 4。通过控制柜上压力表显示检查机组的蒸发器和冷凝器压力,根据压力温度对照表,检查蒸发温度和冷冻水出水温度的差值、冷凝温度和冷却水出水的温度差值.注意它们的变化趋势。蒸发压力读数一般应在380~450KPa的范围内,冷凝压力一般应在1300~1500KPa的范围内。温差值一般应在1~3℃范围内. 5.检查制冷剂过滤干燥器,如果发现过滤干燥器出口位置有结霜现象,则说明存在堵塞。,这个现象通常伴随着蒸发压力过低以及蒸发温度与冷冻水出水温度的差值增大的现象。应注意及时更换制冷剂过滤干燥器; 6。检查油箱中的油位,正常的油位一般应在视镜的中部位置.如果发现油位有较大的下降,应及时添加冷冻油; 二定期维护包括每周、每月、每季度、每半年、每年的维护保养。A.每周的维护 1。检查分析运行参数记录表. B.每月的维护 1.检查分析运行参数记录表; 2.检查电源接线的紧固螺栓有无松动; 3.检查机组各运动部件有无杂音,运行是否正常; 4.检查制冷系统的高、低压力值是否正常; 5。检查各电机的运行电流、机组的绝缘电阻是否正常; 6.检查干燥过滤器及视镜是否正常,如过滤器出口结霜,表明过滤器脏堵,需清洁滤网,视镜有湿度显示(颜色变红),则需更换过滤器芯; 7。检查压缩机润滑油是否正常,如油位低于视镜的1/2,应添加润滑油;如有脏物或已变质,

空调清洗施工方案及流程

空调清洗施工方案及流程 (一)施工总体计划 根据对本项目现场环境、营运时间及情况的了解和勘查,并根据我们对大型建筑物的清洗施工经验,制定了以下施工计划: 1、施工进度计划及工期

2、施工计划说明 (1)施工前准备:根据对现场的一些考察及了解后,我公司应与管理方洽商及共同制定合理施工的进度时间表,并按照双方的进度时间表向各部门发出通知,并由管理方协调各部门,尽量配合施工的需要。 (2)现场协调:施工时期,及时与管理方协调进场、施工时间,并根据每天的情况制定施工计划和施工进度,安排质检人员共同对每日施工情况质检。 (3)噪音控制:为了避免影响甲方的正常工作,所有施工设备的噪音必须控制在70分贝以下,为不影响正常办公,需在下班后方可进场施工,并在次日上班前两小时退场,同时做好卫生清理工作,不得影响次日办公。 (4)现场管理:在施工前,应了解工作现场环境,而制定严谨的施工方案, 确立现场管理的各项制度, 落实各组工程人员的工作岗位及责任。 (5)电气安全排查:对现场的各机组进行检查, 开动机组, 观察机组的运行是否有异常现象。如果发现有异常,应及早与管理方沟通,采取适当的保护措施。 (6)物资运输管理:在管理方指定运输路线的地面上,覆盖大块塑料布,并在塑料布上再覆盖锦布,避免运输途中,破坏或污染施工现场的地面。 (7)贵重物品保护:施工前由工程主管/项目经理先行进入施工现场进行清洗前的巡视及拍照。如在现场发现贵重物品或设施设备应通知管理方或部门派驻在现场人员,对物品进行数量统计,交付现场保安暂行保管。 (8)成品保护:由施工人员对工作区域进行保护措施,地面用塑料胶布和白布进行防护,并在高空作业区范围5米内地面用1厘米厚的胶垫铺设。现场贵重物品和设备及易损设施必须用白绵布/薄毯全面覆盖防护。 (9)在开始施工前关闭系统,在总开关上挂上警示牌。检查风管周围的电源线,并做好记号,不可误碰。 (10)将易碰、易脏的物品用锦布或薄毯覆盖完整。在施工范围内放置警示标志及用警示 胶带将施工区域封锁禁止非施工人员进入。

空调清洗步骤

通常凡是与空调有关或空调引起的相关疾病,就能称之为空调病,医学上并没有空调病这个疾病,这是一个社会学诊断的病名。 其表现症状因个人体质不同而有异,可大致分为以下几点: (1) 皮肤:皮肤受累时,可出现皮肤干燥、瘙痒、红斑等症状。 (2)呼吸道:表现为咳嗽、打喷嚏、流鼻涕等上呼吸道症状,严重者还可出现肺炎等下呼吸道问题。 (3)胃肠道:胃肠道受累,则可表现为食欲减退、腹痛、腹泻、恶心、呕吐等症状。

(4)肌肉关节:腰、背关节疼痛或僵硬,肌肉酸痛等。 (5)其他:嗜睡、易疲劳、头痛、流鼻涕等症状;面神经炎、皮肤局部末梢神经炎也可能是空调病的症状,严重者还会出现口眼歪斜;女性经常吹空调还会引发月经不调、痛经等疾病。 空调清洗快速方法 一、壁挂式空调快速清洗方法: 1、断开电源,打开空调面板掀开面盖,将裸露在外部的机壳用湿抹布擦拭。

2、慢慢取出空调过滤网,积灰比较少时,用水洗或用吸尘器吸。 3、积灰严重时,请放在含有中性洗涤剂的水中浸泡10到15分钟。洗干净后请甩干水分并将其在阴凉处晾干,勿用高温加热或烘干。 4、装上过滤网后,合上面板静置10分钟后,开启空调并把风吸制热量调至最大,保持开启空调30分钟即可。 二、立柜式空调快速清洗

1、关闭电源,用螺丝刀扭开机身面板两边的螺丝,打开面板。 2、取出过滤网。 3、用花洒从过滤网背面向外淋水,以清洁灰尘;清洗好后背阴晾干。 4、晾干后,将过滤网重新装回,合上面盖。 注意事项: 在用酒精擦完电器,不要立即通电使用。 以家电、家居生活为主营业务方向,提供小家电、热水器、空调、燃气灶、油烟机、冰箱、洗衣机、电视、开锁换锁、管道疏通、化粪池清理、家具维修、房屋维修、水电维修、家电拆装等保养维修服务。

特灵中央空调清洗方法

特灵中央空调是水系统中央空调品牌的领军者,特灵中央空调与其它使用氟系统、风系统中央空调不同,使用水系统中央空调的时候水质的好坏直接会影响到空调的使用效果和寿命,如果长时间的不清洗与维护的话水系统中央空调就会出现管道堵塞,变形,生锈等一系列问题。下面就和我一起来了解一下特灵中央空调常用清洗方法及特灵中央空调不清洗的危害吧! 特灵中央空调常用清洗方法 需要经常清洗空气过滤网,一般2—3个星期清洗一次。步骤是:拆下面板,抽出空气过滤网,将空气过滤网放在自来水龙头下冲洗,由于过滤网采用塑料框与涤纶丝压制而成,所以不可用40℃以上热水清洗,以防收缩变形。清洗后可将过滤网上的水甩干,插入面板,装好空调。 维护冷凝器与蒸发器的散热片。冷凝器与蒸发器的散热片是用0.15毫米的铝片套入铜管后胀管而成,经不起碰撞,若损坏了散热片(倒片),就会影响空调的散热效果,使制冷效率减低。因而要特别留意保护好。 特灵中央空调不清洗的危害 特灵中央空调常用清洗方法

1、换热效果降低了。制冷机满负荷运转200小时后,换热管会结垢,水垢导热系数只有金属的导热的1%左右。 2、加速腐蚀。结垢和微生物粘泥的产生,促使了浓度差电池的形成及垢下腐蚀,从而使金属的腐蚀加剧。 3、缩短设备使用寿命。一方面,沉积物和微生物覆盖在换热管表面,影响换热,另一方面,腐蚀会让传热管变薄。垢下腐蚀还会导致设备腐蚀穿孔。 4、增加运营成本为了让设备换热好,必须加大水量,同时因腐蚀原因造成设备损坏,必然增加很多费用。 快益修以家电、家居生活为主营业务方向,提供小家电、热水器、空调、燃气灶、油烟机、冰箱、洗衣机、电视、开锁换锁、管道疏通、化粪池清理、家具维修、房屋维修、水电维修、家电拆装等保养维修服务。

中央空调清洗方案计划

西南油气田公司总部机关食堂 空调清洗方案 中央空调系统的风道、机组、风盘、风口等。 1.2 清洗施工内容: 1) 风管系统的清洗包括:送、回风管道、补充新风管、风机盘管、各种风阀、消声器、静压箱以及风口等。 2) 新风机组的清洗:清洗机组各段新、回风混合段;过滤段;加湿段;水表冷器段、加热器段; 3) 风机盘管:铜管铝鳍片、电机、叶轮、托盘、回风过滤网、回风箱、回风口、送风口 施工方案的制定原则 a) 制订一个详尽的施工方案,把工作落实到每点、每人、每天。 b) 施工前做好技术交底工作,使每个工人都能了解每天他要做的工作;施工前做好安全交底工作,进行三级安全教育,使其思想上高度重视安全问题,知道安全施工的基本知识;施工前做好文明施工交底工作,规范工人在像宾馆这种场所的行为举止、言谈。 c) 规范制定严格的劳动纪律,严厉的奖罚制度,制定严密的工作计划,避免意外情况发生。质量方面由有经验的质检员负责,实行三级检验制度,确保质量。 d) 做好环境保护工作,严格按照设备使用规范进行清洗。避免产生扬尘和事故的发生。 e) 严格要求员工遵守劳动安全操作规程施工和甲方的相关规定,确保安全。 2 施工计划2.1 组织机构

1) 风管清洗 采用专用机械清洗设备清除所有通风管道内的可视物。风管的清洗工作应该分段、分区域进行,在风管清洗工作段与非工作段之间、进行清洗的风管与其连通的室内区域之间应该采取有效隔离空气措施。在清洗过程中应采取的有效措施,控制敏感的异味,不可出现尘土飞扬的情况,清洗过程中清除的污染物必须收集起来妥善处理。 必要时可在通风管道上开启清洗维修口,并安装可开闭的清洗维修门以供清洗机械进出进行相应的清洗与检查工作。 2)、部件清洗 采用专用工具、器械对部件进行清洗,确保清洗后的空调系统部件均满足有关部件的要求。部件可直接进行清洗或者拆卸后进行清洗,清洗工作开始前记录下部件的位置,清洗后

中央空调维保清洗方案及报价

一、维护保养的必要性: 空调设备及其系统是价值较为昂贵的资产,如何有效的发挥空调的作用,使其高效、安全、经济的运行,其日常维护保养是必要的;定期的维护保养可排出故障隐患,减少事故,减少运行费用,延长设备的使用寿命,同时,保障正常的工作时序。 1、空调制冷系统: ①、系统运行一段时间因压缩机的振动会引起钢管接头松动或焊缝的开裂,从而造成制冷剂和冷冻油的泄漏,轻微泄漏可引起制冷效果下降,低压报警。严重时则会使压缩机得不到应有的冷却和润滑。最后造成压缩机过热,拉伤烧毁。 ②、空调压缩机经过初期的磨合运行一段时间后,由于机械运动部件之间的相互磨损,润滑油中就会沉积下磨损的杂质,使润滑油的润滑效果下降,长期使用就会加剧运动部件的磨损或拉伤,直至压缩机的烧毁。 2、空调的风系统: ①、风系统运行一段时间后过滤网上就会聚积灰尘,增加空气阻力,因而引起风量减小或堵死;风量减小会引起风机盘管效果不好,堵死后无任何效果,影响正常使用。尤其是风管机、变风量、组合式空调器还很容易引起电机烧毁的严重后果; ②、风机盘管因初效过滤网对细小粉尘无法过滤下来,因此,粉尘穿过滤网后聚积在风机盘管的换热器的翅片表面,由于换热设备的翅片只有2-3mm,因此长期聚积后就会引起堵塞,造成效果下降,同时因灰尘的聚积引起传热下降,严重时会引起上述现象。 3、电气系统: ①、空调长期运行后,由于电线、元器件发热等原因会引起接头松动、脱落,造成接触不良、缺相; ②、交流接触器、热继电器也会出现接触不良、断路等故障; 以上故障如不及时排除会导致压缩机缺相或三相电流不平衡而被烧毁; ③、水流开关、高低压开关、安全阀等保护装置的失灵而引起的事故。 4、空调水系统: ①、冷却水系统由于上开启式系统,冷却水通过冷却塔是充分和空气接触,在被冷却的同时也将空气的大量尘埃等杂质被引入水系统中,沉积在冷却塔、空调机组和管道里形成淤泥,降低循环水量,影响热交换。 ②、系统投入使用后,因安装时残留在系统内的焊渣、铁屑、泥土、油污等杂质也会聚积在系统里;焊渣、铁屑等坚硬物质则会附着在换热设备表面,影响换热。 ③、冷却水因和空气接触,在冷却塔中和管道里会滋生藻类、细菌等微生物,其死后的尸体和淤泥、油污等杂物粘附在一起,附着在设备和管道上,影响循环水量及换热,同时,微生物和沉积的产生,促使浓差腐蚀电池的形成及垢下腐蚀的产生,从而使金属的腐蚀速度加剧。冷冻水系统也因经常采用自来水通过水箱换水补水,也会产生上述现象。 ④、冷却水系统水温较高,且均采用自来水,其Ca2+、Me2+离子受热后形成碳酸盐水垢,附着在热设备和管道中,因水垢的导热系数0.464~0.697W/M.K,碳钢的导热系数为46.4~52.2W/M.K,只有碳钢的1%,降低换热设备的传热效果,引起运行成本增加。 以上现象轻着会降低空调效果,频繁报警,电费增加;严重则会引起管道和换热设备堵塞,设备部件被腐蚀穿孔,造成机组部件损伤,缩短设备寿命,为用户引来极大的损失。因此,定期水质检测和化学清洗维保是必要的。 二、中央空调系统维护保养内容(每年定期一次) 1、空调主机部分; ⑴、检查空调主机制冷系统制冷剂的高压、低压是否正常; ⑵、检查空调主机制冷系统制冷剂有无泄漏;是否需要补充制冷剂;

空调清洗的流程

在讲述空调清洗的流程前,应该把酒店用空调进行一个简单的分类。因为各种不同的空调其组成结构、功能和安装方式会有所不同,那么对它们清洗的方式也就会有所不同 一、基本知识 1、空调的分类:对于空调的清洗保养一般都按机器的类型分: a、普通分体挂壁式 b、普通分体落地式 c、普通分体嵌入式 d、普通商用风机盘管 e、各种形式的中央空调 2清洗部位的结构类型 a、第一项内的a、c内机粉尘附着面为上附着(外部附着)在翘片(蒸发器)上 b、第一项内的b、d、e内机粉尘附着面为下附着(内部附着)在翘片(蒸发器)上 c、第一项内的a、b、c、d外机粉尘附着面为外部翘片(冷凝器)上 d、第一项内的e外机(主机)清洗应外请专业公司,因为机器比较复杂,并且不光是清洗翘片粉尘(换热器)这么简单,还有水处理以及管道的除垢、除菌等。 二、准备工作 了解了上面所讲的知识后我们可以进行清洗前的准备工作 1、工具的准备 a、羊毛刷(4寸一把,2寸一把、1寸一把) b、喷壶大小各一 c、软抹布三块 d、尼龙刷(尼龙毛的长度应有2cm以上,例如刷球鞋用的那种) e、防护口罩、胶皮手套 f、有高压水枪设备最好、有高压气泵最好。 2、清洗剂的准备 由于地域的不同,各个地方出售的清洗剂会不一样,一般有如下几种 ⑴、涤尘。长江以南比较多见(北方可能名称不同),空调专用清洗剂,清洗能力 强,原理是发酵渗入鼓胀式清洗。喷洒后几分钟与尘垢起化学反应鼓胀发泡,能把翘片内部的尘垢鼓胀后进行发泡带出,清洗的很干净,对过脏的空调使用能达到一次性除尘。缺点是有腐蚀性,操作需谨慎,对皮肤有轻微灼伤,对机器的翘片表层的氧化膜有破坏作用,清洗后尘垢重新附着能力要比原来快,有句行业俗语:一年洗年年洗。各制冷配件商店有售。 ⑵、空调清洗剂。空调专用的清洗用剂,好像类似弱碱。属中性清洗剂,不能鼓胀 发泡,清洗能力中等,对使用两年内的空调清洗效果较佳,对人体无伤害。各制冷配件商店有售。 ⑶、威猛先生。油烟机专用清洗剂,用于不是很脏空调内机的清洗效果属中上,操

空调机组清洗方案

空调机组清洗方案 一、施工前空调机组检查程序 二、空调机组本体清洗程序 三、空调机组清洗清洗步骤: 1、准备好必要的清洗工具与防护工具,检查清洗环境,打开机组小门进入现场; 2 、清洗前应记录机组运行情况,关停机组电源,并在机组电源配电箱(柜)处挂警告牌:“设备清洗、请勿合闸!”,在清洗完成现场恢复原状后才可撤除。 3、将停运的空调器过滤网拆下清洗。空调器过滤网如滤件为不可湿件应开启气泵用高压空气直接进行喷吹,如有油质无法喷吹时应直接更换;如滤件为可湿件应先用专用清洗剂清洗,利用高压水枪吹洗,并用含氯消毒液进行浸泡消毒,晾干后装回即可。 4 、对组合式空调机或新风机组应先清洗表冷器、加热器。它们的清洗方法相同,都是先清洗盘管翅片,先喷洒清洗剂浸泡翅片然后用高压水枪冲洗。清洗

完盘管翅片后用湿布将其覆盖好,再用干湿两用吸尘器将风机内壳及叶轮抽吸一遍,然后用气动清洗设备吹洗,最后用干湿两用吸尘器再抽吸一遍。必要时可用自来水水洗,然后用干湿两用吸尘器抽去积水,最后用气动清洗设备吹干。清洗风机段机箱时应该注意首先将风机电机及接线端用塑料布包好,防止电机短路,清洗完成后再将塑料袋取下;清洗时所用的污水收集托盘在清洗完成后清洗干净,清洗时所产生的污水应该收集在准备好的污水桶中统一处理。 5、风量调节阀的清洗可采用吸尘设备对阀片从机箱内或机罩外的风管段开取操作孔逐步用压缩空气喷吹或吸尘; 6 、消声器的清洗应用顺气流方向的顺序用气动清洗装置及用吸尘设备同时吹吸,切不可用水冲洗。 四、施工质量控制措施 、施工准备质量控制 1、为确保施工优质高效地完成,选用有经验丰富的工程师任项目经理。抽调经验丰富的施工人员组成项目经理部,建立完善的项目施工、技术、质量保证体系。 2、认真审图,优化施工组织设计。 3、为了保证采购产品符合规定要求,工程所需材料、设备的设计、采购、验收,材料复试,现场保管严格按公司的物资管理办法执行,以确保质量合格。、施工过程质量控制 1、强化施工过程质量监管。 2、加强对施工人员的,劳动纪律教育,职业技术教育,这种教育贯穿施工全过程,不断提高施工人员素质,避免施工过程中人为的因素影响质量。 3、项目经理在组织施工中,注意均衡施工,合理配备劳动力,严格控制连续加班的疲劳施工,防止施工人员精神不集中而产生的质量事故。 4、对难度大、技术复杂、精度高的工序和操作必须选派技术熟练、经验丰富的工人来完成,以保证清洗顺畅和施工质量。 5、在清洗现场严禁吸烟、嬉戏等,以防止错误判断、错误动作而引发施工危险或产生质量问题。 6、在施工队伍进场前对项目部全体人员进行施工方案的技术交底、进行安

空调清洗一次多少钱

空调长时间不清洗,对身体健康、使用效果、空调寿命、所耗能效有巨大的影响。由于家用空调的普及,空调的清洗也成了人们关注的话题。那空调清洗一次要多少钱?多长时间要清洗一次呢? 增强制冷:专用清洗剂清洗后空调内无尘无垢,气流交换顺畅,制冷效果明显增强。 有益健康:专用清洗剂清洗后,不但大大减少“空调综合症”的发病机率,还净化了室内空气,除去空调产生的怪味。 降低电耗:清洗后的空调环境改变,工作效率提高,耗电量下降,无形中节省开支。 延长空调使用寿命:专用清洗剂清洗后,空调器的工作环境改变,空调器寿命延长空调器本身清洁如新。 按《空调维修手册》说明:空调应每年清洗保养1-2 次。很多用户的空调两三年从未清洗,空调长期带病工作,危害人体健康,减少空调使用寿命,应尽早清洗。传统的空调清洗只能简单冲洗过滤网,不能对空调蒸发器缝隙及送风系统进行全面的清洗,而蒸发器内部正是灰尘堵塞最严重,细菌、病毒最容易繁殖的地方。应该找专业从事空调清洗的单位上门服务。

首先,要看是什么机器了;其次,还要考虑清洗程度如何。一般的家用分体式空调,可以是这个价钱:单洗内机60元(包括清洗滤网、拆面板清洗面板、药水清洗蒸发器),单洗外机60元(包括药水清洗室外冷凝器、清洗外壳)。外机如果特别脏的,如有油污的,80-100元。内外机一起洗100-150元,一般家庭不太脏的100元。 以上是对空调清洗好处和价格的介绍了,在日常生活中,用户可自己对空调外壳及裸漏部分进行清洗,但对于空调内部清洗,专家建议最好请专业的售后人员进行,以免造成机体损坏。 闪电维修以家电、家居生活为主营业务方向,提供小家电、热水器、空调、燃气灶、油烟机、冰箱、洗衣机、电视、开锁换锁、管道疏通、化粪池清理、家具维修、房屋维修、水电维修、家电拆装等保养维修服务。

某公司中央空调清洗保养培训讲稿

市XX汽车 中央空调清洗消毒 业 务 员 培 训 演讲: 日期:2010年3月5日

目录 一、公共场所中央空调通风系统清洗相关法规 二、中央空调通风系统的污染 三、中央空调通风系统的污染对健康的危害 四、中央空调清洗消毒市场前景 五、本公司拓展业务围 六、潜在客户分布 七、须立即清洗消毒的七种情况: 八、清洗消毒给用户带来好处 九、中央空调清洗消毒的一般程序 十、中央空调清洗消毒的基本方法 十一、中央空调清洗消毒的常用工具 十二、中央空调基础知识

第一章、公共场所中央空调通风系统清洗相关法规 1.1、国家颁布以下强制标准规文件: 一、《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》2006年3月1日起施行; 第一条为了预防空气传播性疾病在公共场所传播,保障公众健康,依据《中华人民国传染病防治法》、《公共场所卫生管理条例》,《突发公共卫生事件应急条例》。制定本办法。 第二条本办法适用于公共场所集中空调通风系统应当符合〈公共场所集中空调通风系统卫生规〉的要求。 第三条集中空调通风系统的新风应当直接来自室外,严禁从机房、楼道及天棚吊顶等处间接吸取新风。新风口应当远离建筑物的排风口开放式冷却塔和其他污染物,并设置防护网和初效过滤器。送风口和回风口应当设置防鼠装置,并定期清洗,保持风口表面清洁。 第四条集中空调通风系统应当保持清洁,无致病微生物污染,并定期清洗:1):开放式冷却塔每年清洗不少于一次,2)空气过滤网,过滤器和净化器等每6个月检查或更换1次。3)空气处理机、表冷器,加湿器冷凝水盘等每年清洗1次,4)风管系统的清洗应当符合集中空调通风系统清洗规。 第五条有下列情形者公共场所应当立即对集中空调通风系统进行清洗和消毒,待其检测评价格后方可运行:1)冷却水、冷凝水中检出嗜肺军团菌。2)送风中检出嗜肺军团菌,β溶血性链球菌等致病微生物,3)风管集尘中致病微生物。4)风管表面细菌总数每平方厘米大于100菌落形成单位,5)风管表面真菌总数每平方厘米大于100菌落形成单位,6)风管表面集尘量每平方米大于20克。等等。 第六条当空气传播性疾病在本地区暴发流行时,公共场所经营者应当按照卫生行政部门的要求启动预防空气传播性疾病的应急预案:符合下列要求的集中空调通风系统方可继续运行:1)采用全新风方式运行的2)装有空气净化消毒装置的,并保证该装置有效运行的。3)风机盘管加新风的空调系统,能确保各房间独立通风的。对不符合上述要求应当立即停用。 第七条当空气传播性疾病在本地区暴发流行时,公共场所经营者应当每周对运行的集中空调通风系统下列设备或部件进行清洗消毒或更换:1)开放式冷却塔,2)过滤网、过滤器、净化器、风口。3)空气处理机组,4)表冷器加热(湿)器、冷凝水盘等。 第八条卫生行政部门在履行监督检查职责时,发现集中空调通风系统不符合规定时,应当责令改进,经责令仍不该进的,以予公示。 第九条对违反规定的,由县级以上地方行政部门依据《传染病防治法》和《公共场所卫生管理条例》的有关规定进行处罚。 二、《公共场所集中空调通风系统卫生规》2006年3月1日起施行,配合《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》实施,规规定了公共场所集中空调通风系统(以下简称集中空调通风系统)的卫生要求和检验方法;(colony forming units, cfu/cm2指的是每平方厘米样品中含有的细菌群落总数)。总悬浮颗粒物是指漂浮在空气中的固态和液态颗粒物的总称,其粒径围约为0.1-100微米。有些颗粒物因粒径大或颜色黑可以为肉眼所见,比如烟尘。有些则小到使用电子显微镜才可观察到。通常把粒径在10微米以下的颗粒物称为PM10

空调维修保养内容

空调维修保养内容 一、空调机通常清洗的三个部分 第一是空调机体外壳和裸露部分 容易受污染的部件 第二是过滤网清洗 是普遍清洗的地方 第三是冷凝器和蒸发器部分 是空调清洗最核心的部分。 1、空调机体外壳和相应部件的清洗 关于空调机体外壳和相应部件的清洗简单,只要清水中加少许肥皂粉和洗洁精,或专门空调机清洗液就可以把空调机相当部分清洗干净。这里使用专门空调机清洗液,以确保空调机的干净。 2、过滤网的清洗 空调清洗的常清洗地方是过滤网。 打开室内机壳,观察内机过滤网有无灰尘及异味。若灰尘多或异味严重要对过滤网进行清洗。清洗过滤网时,首先要切断电源,再打开面板,取出过滤网。用毛刷式吸尘器对过滤网进行除尘后,再用清水洗净。太脏有油污时,可用除污剂或中性肥皂水清洗。用水冲净并晾干后装好。用清水冲洗干净后,用软布擦干或阴凉处吹干。装上过滤网后,插电等35分钟,将遥控器设置在制冷模式,温度设定在最低的条件下开机运行。试机查隐患空调运行后将遥控器的风速开关设定在不同的档位上运行。观察内机有无异常噪音。开机运行15分钟左右观察外机风扇是否运转正常。外机有无异常噪音。开机运行30分钟左右观察室内机出风有无冷风感,室外机出水管有无冷凝水流出,流水是否畅通。

空调运行15分钟以后用温度计进行测量: 制冷时进风口温度减去出风口温度应大于8度 制热时,进风口温度减去出风口温度应大于16度 3、冷凝器和蒸发器部分的清洗 冷凝器和蒸发器部分是空调清洗最核心的部分。空调主要是通过冷凝器和蒸发器部分的运行达到制冷效果的。而一般的空调如果两年时间不清洗冷凝器和蒸发器上面会积暂2mm厚左右的尘垢 严重影响空调制冷效果,并且使得空调制冷时间加长,耗电量增大,使用寿命减短等影响。 清洗冷凝器和蒸发器部分一般要专业人士才可以清洗,因为冷凝器和蒸发器部分的铝翅片只有0.2mm,很容易受到伤害。而清洗时也应用专业的空调清洗剂和工具进行清洗。我公司员工都为专业人士,且可放心交予我们清洗。 二、电气系统: 1)、空调长期运行后,由于电线、元器件发热、机组振动等原因会引起接头松动、脱落,造成接触不良、缺相。对此情况我们会一一排查。2)、交流接触器、热继电器也会出现接触不良、断路等故障。对此情况我们会一一排查。 3)、电控部分受外部干扰、内部电器元件数值偏移等情况影响,造成机组运行参数丢失或出现错乱,使机组不能正常运行。对此情况我们会一一排查。 4)、感温探头、压力传感器、流量传感器、防冻保护器等控制元件损

中央空调风管清洗方法

中央空调风管清洗方法 来源:舒适100网https://www.wendangku.net/doc/1918317046.html, 如果说中央空调是人体经络,那中央空调风管就像人体流动的血液,四通八达的中央空调风管系统中积累大量灰尘杂质就会威胁我们的健康,加强中央空调风管清洗是预防疾病的重要措施之一。 中央空调风管是长期积累下来的卫生死角,其面积远远大于我们平时能够清洗到的机组面积。长期得不到清洁的风管为有害物质提供了安稳的环境,它们会不断滋生并随着四通八达的风管在室内广泛传播,在空调内部造成空气二次污染,建筑物空调通风系统所造成的人体健康危害和疾病可达几十种。 中央空调风管清洗方法一:直接吸尘法(适合大、中型矩形风管) 拆除各种风口、专业单位测定风管内积尘情况、放入检查机器人观察风管内部情况、确定清洗方案(可制作光盘)、放入清扫机器人打松积尘、放入吸尘机器人吸走灰尘、放入喷雾消毒机器人喷洒消毒剂、放入检查机器人观察风管清洗后情况(可制作光盘)、专业单位测定风管清洗后情况、安装各种风口、出具清洗完工报告。 中央空调风管清洗方法二:软轴清洗法(适合任何规格矩形、方、圆形风管) 拆除各种风口、专业单位测定风管内积尘情况、放入检查机器人、观察风管内部情况、确定清洗方案(可制作光盘)、在需清洗的风管二头放置二个气囊并于其中一边开一个圆形工艺孔、并把该孔与捕集器的吸入口用软管联接、再在另一边放入清扫软轴机边推边打松灰尘由捕集器同时把灰尘吸走即“杨尘吸尘法”(或通过和专用高压吸尘器同时工作可实现对上述风管的清洗与吸尘同步完成“直接吸尘法”)、放入喷雾消毒软轴机喷洒消毒剂、放入检查机器人观察风管清洗后情况(可制作光盘)、专业单位测定风管清洗后情况安装各种风口、出具清

空调清洗方法

闪电家修专业空调维修上门师傅告诉你,空调带给人们的不仅是舒适的温度,更是生活品质的提升。据快益修专业空调维修师傅了解,现代生活越来越离不开空调的参与,那么家用中央空调如何选择?常说的定频与变频有什么区别? 什么是定频空调? 空调制冷时原理是,空调器通电后,制冷系统内制冷剂的低压蒸汽被压缩机吸入并压缩为高压蒸汽后排至冷凝器,室内空气不断循环流动,达到降低温度的目的。压缩机是空调系统的心脏。 定频空调是根据我们设定的温度进行工作的,当室内温度达到了设定的温度时,定频空调就会停止工作,当室内温度回升时,定频空调又会开始工作。定频空调供电频率不能改变,因此传统定频空调的压缩机转速基本不变,只能依靠不断的“开、停”压缩机来调整室内温度,环境温度高于设定温度时打开压缩机制冷,低于设定温度时关闭压缩机,这样一开一关来维持环境温度基本保持在设定温度。

什么是变频空调? 变频空调是在普通空调的基础上选用了变频专用压缩机,增加了变频控制系统。变频空调的主机是自动进行无级变速的,可以根据房间情况自动提供所需的冷(热)量;当室内温度达到期望值后,空调主机则以能够准确保持这一温度的恒定速度运转,实现“不停机运转”,从而保证环境温度的稳定,变频空调是在常规空调的结构上增加了一个变频器。 传统的定频空调压缩机转速基本不变,是通过不断的“开”“停”压缩机来调整室内温度,不断的重启容易造成室内温度的忽冷忽热。运用变频控制技术的空调,可根据环境温度自动选择制热、制冷和除湿运转方式,使居室在短时间内迅速达到所需要的温度并在低转速、低能耗状态下以较小的温差波动,实现了快速、节能和舒适控温效果。 变频空调一定比定频空调省电吗? 变频空调的确具有节能性,但在实际使用时是否一定比定频空调省电,需要客观的来判断。假设选购了一台变频空调,按照

空调清洗方案

空调清洗保养热线:4oo-6oo-9807 北京空调清洗热线:o1o-57z7-8697 中央空调 水质处理及设备清洗 报 价 书

目录 一、公司简介 (3) 二、部分客户名单 (5) 三、水质处理的必要性 (6) 四、水质处理施工方法 (7) 五、设备清洗施工方法 (9) 六、预算报价书 (11) 2

一、公司简介 本公司是一家专业从事中央空调、热水工程设计、安装与维护服务的有限责任公司公司凭借雄厚的技术实力,在经过重庆美的通用制冷设备有限公司的层层筛选和严格考核后,以优异的成绩承接了美的中央空调设备湖南区的定点服务商。 高标准的正规化、专业化作业是我们工作的追求。完善的人员配置是实现我们目标的有力保障,我们的设计人员有来自高校的且具有丰富实践经验的教师;业务员都是本专业毕业生,且有在全国各地的工作经验;售后服务人员有来自全球知名品牌——开利、特灵等特约服务队伍中的高水平人才;安装人员是有中级工以上资质的技术工人。朋友的支持和信任就是对我们最好的鼓励和鞭策。我们承诺在往后的工作中严格按以下要求来做: 设计方面 设计科学合理,做到先进性与实用性完美结合;按照国家的设计规范,运用专业暖通软件进行最具专业水平的工程设计,让用户享受最合理的系统配置;认真做好各方案的经济技术比较,努力做到综合成本最低(综合考虑,使项目在使用年限内的一次性投资和运行费用折现后最低)。 施工方面 严格执行国家相关施工与验收规范;认真做好本专业工程与 3 其它相关专业工程的配合工作,做到人尽其才,物尽其用。我们的

施工队伍全部由专业人员组成。一线安装人员都是具有非常安装经验的专业技术工人,辅助工人全是暖通专业的毕业生。 售后服务方面 对我们所做的每个项目实行一年保修,终身服务;对甲方所报故障,1小时内给予响应,市内4小时内到达现场,外地48小时内到达现场;为甲方提供免费的人员培训。 “阜”乃多之意思。“多一份诚心,多一个朋友”是我们处事待人的行为准则。事业的发展离不开朋友的帮助。“以诚交友,以质取胜”是我们公司奉承的发展之根本。 4

清洗空调步骤

据闪电家修专业上门维修空调师傅了解,新房要装修,风管机和中央空调有什么区别,还傻傻分不清楚?来跟快益修一起详细了解吧。 空调主要有四种类型,中央空调、风管机、柜体机、壁挂机。 柜体机 柜体式空调由一台室外机加一台室内机组成,室内机外观长的很像柜体,一般是放在房间的角落处。 壁挂机 结构与柜体机类似,不同的在于其室内机悬挂在墙壁上,所以是常说的壁挂式空调。 风管机 风管机是中央空调的一种,是一台室内机对应一台室外机的形式,就是俗称的一拖一。中央空调风管机,比传统挂机好看,比一拖多中央空调便宜,比空调柜机省空间。 中央空调

多联机和风管机都属于中央空调,其室内机在外观上区别不大,都是隐藏在吊顶里,但风管机的出风口一般来说略小于多联机。多联机和风管机大的区别在于室外机的数量。多联机是一台室外机连接多个室内机,俗称一拖多。风管机则是一台外机带一台内机,俗称一拖一。 风管机和一拖多中央空调有什么区别? 风管机 风管机属于挂机的升级产品,是一台主机带一台室内机,一拖一的形式。相对于柜机、挂机,室内机可以隐藏于吊顶里面,避免了空调对人直吹的不舒适感,节约空间。 和一般中央空调相比,风管机空调最大的优势是造价便宜,而且室内装修出来的效果和中央空调一模一样,美观大方。此外,风管机后期使用故障维修相对方便,价格相对便宜,比较适合国人的空调使用习惯。 全房风管机的造价比全房多联机的造价要便宜30%左右,但如果多个房间同时安装风管机,相应也要安装多台室外机,影响室外装修美观。 中央空调

中央空调包括水系统和氟系统的形式,水系统出风舒适,比较适合面积大的户型,氟系统多联机采用变频技术,使用节能方便。 中央空调气流循环更合理,室内温度更均匀,可以保持±1℃的恒温状态,人体感觉更加自然舒适;隐藏式的安装模式,室内机安装在隐藏的吊顶空间中,能够很大程度的放大室内空间,与室内的装修风格相融合、相协调,保持整体的美观与时尚性;每台室内机可单独控制,需要哪个房间制冷就开启那个房间,室外机“按需输出”,从而使压缩机一直处于最佳工况,耗电量小。房间面积越大,安装中央空调越划算。 中央空调对于长期使用的家庭来说相对更节能,且中央空调使用寿命较长,一般都在15-20年之间,地源热泵中央空调系统使用寿命更长达50年。 如何判断你家需要安装风管机还是中央空调? 在中央空调多联机组和风管机之间选择时,多考虑下自己家的常住人口以及生活习惯,还有房间的实际情况。如果家庭户型面积大,房间数量多,建议选择中央空调一拖多的形式,可节省室外机的安装位置,让建筑外观看起来更好。 如果你家的装修有这些情况,可以考虑选择风管机。墙壁位置太奇葩没办法安装分体机;壁挂式管道过长,裸露在外面太丑,影响整个房间的装修美观度;层高不够,不能做吊顶;预算只能买分体机,但是仍然想要中央空调一样的舒适效果,提高生活质量。 你家到底需要风管机还是中央空调,要结合自家的具体情况来判断,要综合房间实际使用面积、装修整体美观度、户型的实际情况、家人的使用习惯、投资预算来抉择。

相关文档