文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 浅谈电子芯片厂洁净室华夫板施工技术

浅谈电子芯片厂洁净室华夫板施工技术

浅谈电子芯片厂洁净室华夫板施工技术
浅谈电子芯片厂洁净室华夫板施工技术

浅谈电子芯片厂洁净室华夫板施工技术

中国电子系统工程第二建设有限公司孙辉

总承包公司

摘要:由于电子芯片厂房的工艺要求以及对空气洁净度的要求,为了满足防微振、空气循环和防止尘埃粒子附着的需要,一般采用新型技术华夫板。华夫板是由华夫筒与钢筋混凝土组成,通常设计为具有大量孔洞、以双向交错的井字梁为主要承重体系的镂空型楼板,文章主要分析了华夫板施工的关键问题以及华夫板施工的控制要点。

关键词:电子芯片厂房洁净室华夫板施工工艺

工程概况

本工程为宁波时代全芯科技股份有限公司年产10万片相变储存器项目。二层为成盒厂房,洁净度要求高。局部为华夫板结构。华夫板面积2400㎡,长42m,宽57m,西侧为密勒梁结构、南侧为普通混凝土结构。

1华夫板(华夫筒)施工组织与流程

1.1华夫筒简介

华夫筒是一种在混凝土楼板上预留开孔的成型装置,目前较常用的如下图所示,图示顶盖为施工临时顶盖,投入使用前再安装正式的盖板,另有些型号在顶盖下还有一衬垫装置,便于顶盖封闭更严密,确保不漏浆。制作华夫筒筒体的材料可为镀锌烤漆钢板、不锈钢、ABS 等。除了套筒其他配件可以周转。

套筒

下底座

上底座

1.2华夫筒区域布置图

4-8轴交B-H轴区域为华夫筒区域

1.3华夫板施工组织流程

按照业主单位的要求选择模板制造商编制施工方案方案报监理业主单位审审批施工支撑及建筑模板华夫筒固定底座安装钢筋安装

华夫筒筒体、盖板安装浇筑混凝土,养护模板拆除、筒底座拆除

2重,难点分析

根据洁净生产车间的设计要求进行分析,本工程华夫板施工的重、难点见下表。

3华夫板(华夫筒)施工工艺流程

满堂脚手架搭设并铺设模板模板平整度及刚度校正柱、剪力墙砼浇筑放华夫筒位置基准线依照基准线对华夫筒下底座安装清扫建筑模板板面钢筋绑扎华夫筒上底座安装华夫筒螺杆安装华夫筒套筒安装华夫筒顶盖安装螺杆固定顶盖和底座钢筋保护层调整,模板标高复验混凝土浇筑混凝土表面收光华夫筒污染清理混凝土养护

4华夫板(华夫筒) 支撑及模板体系

由于本工程工期紧张,且楼板平整度、华夫筒安装平整度要求高,鉴于多立杆式脚手架具有易调整平整度、易于拼装、整体刚度好等特点,故支撑架选用多立杆式脚手架。钢管采用φ48×3.0,立杆间距550mm ×550mm ,步距1.2m 。胶合板材质量要好,刚度高,保证模板不变形。支架搭设、木方铺排、模板安装等每一个关键节点都必须进行测量复核,做到每个环节控制到位,不产生误差的累积,使用高精度的全站仪等测量设备进行测量复核,确保最终华夫楼板面的平整度。模板安装完成,保证2米之内误差小于3mm 。

图1 脚手架搭设 图2 模板安装 5柱、剪力墙砼浇筑

柱、剪力墙钢筋绑扎模板搭设完毕经验收合格后,先浇捣柱、剪力墙砼,然后再绑扎梁钢筋。梁板支模架与浇好并有足够强度的柱拉结牢固,增强架体的整体稳定性。

图3 柱、剪力墙钢筋绑扎 图4 柱、剪力墙砼浇筑 6华夫板底座定位和安装

6.1放样

根据设计图纸在模板上放样、弹墨线,先弹出8轴和H 轴的控制线,以此为基准,弹出纵横双向华夫筒圆心连线,放样过程中,要复核距附近轴线的距离,掌握并根据轴线偏差情况将误差消化在分区单元内,切忌将误差累积。

6,2安装下底座

下底座安装是决定华夫筒位置准确度最关键的一个环节,要严格按照控制线进行安装,以保证横成排、竖成线,偏差要求不得超过3mm 。确保位置准确后用6颗螺钉固定在胶合面板上。固定螺钉对称布置,先轻微钉入模板,逐步完全固定。

图5 底座定位放线 图6 下底座安装 7华夫板钢筋工程施工方法

钢筋绑扎顺序遵循“先框架梁、再次梁,先纵向、再横向”的原则逐步推进,由于是先绑扎钢筋再安装华夫筒,因此所有梁都可方便地在模板上直接绑扎,钢筋绑扎施工前,对施工班组进行钢筋绑扎施工技术交底工作,并于钢筋绑扎施工时加强现场监督管理和技术指导,确保钢筋绑扎工作正确顺利完成。

图7 华夫板钢筋开始绑扎 图8 华夫板钢筋绑扎完成 8华夫筒安装

8.1钢筋施工完毕后安装上底座

8.2将华夫筒套管套在上底座上,安装过程中用水准尺控制套管口水平度。虽然华夫筒本身尺寸比较精确,为了确保安装后华夫筒孔口的水平度、及各华夫筒标高一致,要严格对套管进行检查发现上下边有不平整的,需要打磨平整。

8.3顶盖安装要保证闭合严密,安装顶盖后,华夫筒位置及标高即成型,故安装顶盖前还要系统拉网检查,管帽的误差控制在3mm内,安装好衬垫及顶盖后,检查管帽是否管紧。

8.4螺杆锁固顶盖和底盖,紧固螺栓一定要拧紧

8.5顶盖管沿周边用胶带封口,用胶带纸将盖板孔洞封闭,防止浇筑混凝土漏浆。

图9 上底座安装图10 套筒安装

图11 顶盖安装图12 胶带封口

图13 华夫筒安装完成图14 华夫筒安装完成

9华夫筒后浇带及华夫筒加固处理措施

9.1后浇带处理措施

根据图纸在建筑模板上放出后浇带的具体位置,待后浇带俩侧梁绑扎完成后,采用砂浆对后浇带俩侧梁底部进行封堵,梁侧面采用密目钢丝网进行覆盖式绑扎,每隔300mm,在

钢丝网外侧加设一道800mm高的竖向钢筋与梁牢固绑扎。后浇带上部用木方进行隔挡,并严格控制其标高。

9.2华夫筒加固

在浇筑混凝土前,将华夫筒顶部纵向,横向用钢筋进行串联,形成整体,将上部串联的钢筋与密肋梁进行拉结,已防止浇筑中出现滑移,浇筑过程中,可对华夫筒位置进行跟踪控制。

图15 后浇带隔离图16 华夫筒加固处理

10华夫板混凝土施工方法

10.1华夫板混凝土浇筑

按照后浇带将华夫筒区域分为四块,采用汽车泵进行混凝土浇筑,浇筑顺序从长边方向俩头向中间浇筑,出料软管不能接触的华夫筒,避免对华夫筒表面的损坏。其他施工人员尽量避免踩踏筒帽造成华夫筒破损、变形。混凝土浇筑时确定分层厚度控制在400mm左右,即分为两次下灰浇筑,杜绝一次性将混凝土浇筑至设计标高处。混凝土振捣采用振动棒进行振捣,尽量避免振动棒接触钢筋及华夫筒,尤其注意振动棒不能接触到华夫筒筒帽及底部,在施工振捣中应对振捣手进行重点交底。

10.2华夫板混凝土板面平整度及收光控制

鉴于华夫筒的特点,筒盖高度平混凝土面,无法使用高精度的激光整平仪进行,只能主要采用人工设置标高控制网控制,因此对混凝土面平整度的控制必须重点控制,本工程要求2m区域内平整度误差小于3mm。华夫板混凝土表面收光直接影响到最终成品的效果,因此非常关键,边浇筑混凝土边进行人工收光,初凝时用磨光机提浆压实、整平,在混凝土近终凝时,用磨光机整平抛光。

10.3华夫板混凝土养护

混凝土浇筑后24小时内,对砼表面覆盖塑料薄膜进行养护,养护期为14天,如发现养护水量不足,可在薄膜下喷洒适量水分。

图17 华夫筒砼浇筑图18 华夫筒砼收光

11华夫板满堂脚手架拆除及华夫板清理

11.1华夫板满堂脚手架拆除

华夫板满堂脚手架和模板待混凝土强度达到100%后方可拆除,模板拆除按先支后拆、后支先拆的原则进行。拆除过程中不能损伤或划伤华夫筒表面。

11.2华夫板清理

华夫筒顶盖拆除后,难免有少数沿边不平整,有毛刺,清除毛刺后用砂纸进行打磨,超过3mm的用加胶的水泥浆进行找补,再用砂纸打磨。华夫筒内壁除去保护膜,如果还有漏浆污染,采用净水清洗,将表面的混凝土余浆污渍清洗干净,再用柔软的棉布擦拭干净。

图19 华夫板满堂脚手架拆除图20 华夫筒清理

结束语:通过该工程的华夫板施工,总结出如上的施工工艺,经实践证明,该工艺能满足华夫板施工质量的要求,对类似电子芯片厂房工程有一定的借鉴作用。

参考文献

[1] GB50204-2002混凝土结构工程施工及验收规范,中国计划出版社,2002

[2]陈明留,洁净室华夫板施工技术[J] .施工技术,2008

[3]钱君,华夫楼板施工若干问题分析与研究[D].重庆大学,2009

电子洁净厂房装修规划设计

电子洁净厂房装修规划设计 洁净电子厂房空间管理是把设计概念用于合理地布置厂房里竖向的和横向的公用设备和工艺设备以及管道、风管、电缆桥 架和其它的动力系统。空间管理概念贯穿整个设计和施工建造过程,通过各组成部分的路线和标高引导设计进程。控制施工安装尽量 避免公用设施系统的各组成设备以及服务路线的冲突,为洁净厂房合理规划设计提供理论和实践依据。 关键词:洁净电子厂房;空间规划设计;管道、风管;动力系统 1.工程项目空间管理概述 整个工程项目分为主建筑厂房和辅助的动力房。各种动力都来自动力房 供给主厂房生产设备使用。管桥连接动力房和主厂房。管桥为各种动力系统的 主管道提供通道。支持区的标高:2层楼板下300mm是消防管道区域,在消防管 道区域下面450mm是二次配管hook—up区域,在二次配管区域下面700mm是南 北走向的支管区域。 2.空间规划设计 2.1主厂房FAB和MOUDLE规划设计 FAB包含两个洁净室,分别在一层支持区和二层的T丌,FE区。洁净室的新 风来自新风机房的主新风管,支管从主管上下来送新风到干盘管前面和回风 混合后再送到洁净室上方,然后空气通过位于洁净室吊顶上的FFU高效过滤器 做最终的过滤后进人洁净室。回风通过干盘管冷却和来自新风机主风管的新 风混合。整个气流组织过程包含这两个洁净室。 MODULE包含两个洁净室。一个是一层的封装、灌装、划线、测试和包装区 域,洁净室的新风来自新风机房的主新风管。支风管从主风管下来送新风到循 环风机前面和回风混合后经洁净室吊顶上的HEPA高效过滤器进入洁净室。另 一 个是二层MODULE区,洁净室气流组织概念和FAB洁净室相似。 2.2动力系统分布规划 动力系统供应主要在FAB洁净室的支持区。每个动力系统包含主路和主支 路,在这个洁净室里,动力系统被分为5个主支路。支路是从主支路到生产设 备。主路南北走向位于支持区两边。 2.3洁净室的排风系统规划 洁净室的排风集中在支持区的风管内,然后穿过西边的墙到服务建筑的 屋顶的主风管。VOC系统、CVD系统、酸排风系统、碱排风系统的洗涤塔位于服 务建筑屋顶。FAB洁净室的排烟风管位于洁净室吊顶上方,汇集到主排烟风管 后再接到位于服务建筑屋顶的排烟风机。在回风通道里,当排烟风管穿过两个 相邻的防火分区时必须用洁净墙板隔成一个排烟风管通道。 2.4主电缆桥架规划 电源来自三层的电器机房,用置于桥架的电缆供应。主电缆桥架南北走向 贯穿整个支持区。四个主支桥架东西走向来自主桥架然后到生产设备附近。 2.5排污管道规划 排污分两个种类,一是废水,另一个是废溶剂,两种类型的排污都是用1% 坡度的管道重力排污,废水收集在一组主支管然后排到不同的提升罐里,然后 用泵打到废水处理站进行处理。 3.洁净室规划设计的关键技术 31设备安置 设备的选型、平面和空间布置、对各专业提出恰当的准确的条件和要求;空 气净化设计,满足生产工艺要求的净化空调系统及其设备的选择、合理配置,与 工艺设计、洁净室建筑设计密切配合进行平面、空间的确定。对洁净室正常运 行不可缺少的排气、排风系统的设置;洁净室建筑设计,做好洁净室的平面、空

电子工业洁净厂房设计规范

电子工业洁净厂房 设计规范

《电子工业洁净厂房设计规范》 3.2.5 单向流和混合流洁净室(区)的的噪声级(空态)不应大于65dB(A),非单向流洁净室(区)的噪声级(空态)不应大于60dB(A)。 4.3.3 1 按火灾危险性分类,甲、乙类的房间与相邻的生产区段或房间之间,或有防火分隔要求时,应设隔墙; 5.4.2 物料净化用室与洁净室(区)之间应设置气闸室或传递窗。 5.5.6 洁净室(区)内设置真空泵时,应符合下列规定: 1 使用油润滑的真空泵应设置除油装置,除油后尾气应排入排气系统; 2 对传输含有可燃气体的真空泵,可燃气体浓度超过爆炸下限的20%时,应设尾气处理装置,在排入排气系统前应去除或稀释可燃气体组分; 3 传输易燃、自燃化学品或高浓度氧气的真空泵,应采用不燃泵油,并应配置氮气吹扫。氮气吹扫控制阀应与生产工艺设备操作系统联锁。 6.2.1 洁净厂房的耐火等级不应低于二级。 6.2.6 在综合性厂房的一个防火分区内,净生产区域与一般生产区域之间应设置不燃烧体隔断设施。不燃烧体隔断设施应符合现行国家标准《洁净厂房设计规范》GB 50073的有关规定。

6.2.7 洁净厂房的安全出口的设置,应符合下列规定; 1 每一生产层、每个防火分区或每一洁净室的安全出口数目,应符合现行国家标准《洁净厂房设计规范》GB 50073的有关规定 2 安全出口应分散布置,并应设有明显的疏散标志;安全疏散距离应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。安全疏散用门应向疏散方向开启,并应设观察玻璃窗; 3 丙类生产的电子工业洁净厂房,在关键生产设备自带火灾报警和灭火装置以及回风气流中设有灵敏度严于0.01%obs/m的高灵敏度早期火灾报警探测系统后,安全疏散距离可按工艺需要确定,但不得大于本条第2款规定的安全疏散距离的1.5倍。 注:对于玻璃基板尺寸大于1500mm×1850mm 的TFT-LCD厂房,且洁净生产区人员密度小于0.02人/㎡,其疏散距离应按工艺需要确定,但不得大于120m。 6.2.8 洁净厂房的洁净区各层外墙应设置专用消防口,并应符合下列规定: 1 洁净区各层专用消防口的设计,应符合现行国家标准《洁净厂房设计规范》GB 50073的有关规定; 2 洁净厂房外墙上的吊门、电控自动门以及装有栅栏的窗,均不应作为专用消防口。 6.2.9 洁净厂房内有爆炸危险的房间应靠建筑外墙布置,且不得与疏散安全口(楼梯间)贴邻。有爆炸危险的房间的防爆措施、

建筑施工技术员工作总结

工作总结 光阴似箭,岁月如梭!转眼间加入公司项目已经一年半有余了,回顾这段时间来的工作历程,感慨良多,体会颇深。闲暇之余,总结了工作中的经验、收获,有利于在以后的工作中扬长避短,更好的做好本职工作。 我是2012年7月加入**项目部的,可以说从最早临建的搭设到今年1月主体结构封顶,一直见证着我们工程的一点一滴。期间我一直担任项目部土建技术员,通过现场实践工作的锻炼和学习,在项目部领导的关心培养和同事们的热心帮助下,我的工作有了快速的提升,在此感谢公司对我的信任及同事们的支持。通过团队的共同努力,我摸索出了一定的工作经验,在此对我个人的工作情况进行总结,请领导指导与纠正: 一、工作思想 在这一年多的实践工作中,我从现场施工员转变为技术员,思想上有了巨大的转变。在之前施工员的工作中,由于大环境过分强调进度,曾将工作重心放在进度的控制上,忽视了理论知识的学习及对规范图集的加深理解,虽然原本的专业素养使我对质量的重视程度相对较强,但仍在一些细节问题上没有吃透规范,在之前工作中出现了错误。 新项目,我端正了思想,以宏观、发展的眼光看待问题,从细节入手,从质量、安全的角度出发,通过各类项目施工方案的编制,加

深了对规范的理解,结合之前对施工的认识,指导日常的施工工作,取得了很好的效果。 二、岗位职责 1 在总工程师的领导下开展各项技术工作。 2 负责编制各类施工方案,初审其他专业分包单位报来的施工方案,施工过程中协助质检部门负责有关工程的施工检查验收,直到竣工验收合格交付使用。 3 编制各类施工技术交底,指导现场施工工作。 4 掌握熟悉施工图纸、施工规范和质量检查验收评定标准,编制总施工进度计划,协助控制施工进度。 5 及时发现不按图纸施工、不按规范施工的行为,减少返工、消除安全、质量隐患。 6 提出构件加工单,产品订货单及相关质量标准。 7 协助资料员、试验员解决在取样、送检、资料中的问题,保证各类资料无缺失,相互交圈。 三、具体工作 我工作的重心是项目的方案编制,由于本工程地处市中心,场地狭窄,周边环境复杂,工程本身难度大,技术要求高,基坑深度深,各层构造差异大,涉及专业繁复,装修类型多且复杂,种种难点要求做技术工作的人员必须做到技术先行,将工作做细致,将可能遇到的问题提前解决,为第一线的施工人员排忧解难。 由于特点鲜明、难点多,很难使用常规的技术措施或方案来处理本工程遇到的技术问题,如高压线防护的搭设,由于场地狭小,高压

某厂房洁净彩钢板墙板、吊顶施工方案-secret

一.工程概况 本工程为****工程D6号建筑物,位于****院****地区航天城试验区,建设单位为中国**集团公司****研究院基建部,设计单位为中国****建筑设计研究院(集团),监理单位为****监理公司,施工单位为****建设工程公司,该工程总建筑面积为14994平方米,占地面积为11934平方米,建筑物±0.000为45.05米,建筑物南北两侧为副楼,分别为二层和三层,建筑物檐高23.6m。北侧裙楼首层层高为5.4米,二层层高为6.9米,南侧裙楼首层层高为7.2米,二层高层高为4.5米,三层层高为6.9米。 建筑物基础为CFG地基处理,独立柱基基础。主体为框+排架架构,埋深为-2.5m。建筑物抗震设防为八度。建筑物结构安全等级为二级,框架抗震等级为二级,剪力墙抗震等级为一级。建筑物排架柱距为9米,跨距为18米和24米,楼梯形式为板式楼梯。 主厂房地面为自流平地面,其余地面为地面以水磨石地面、地砖地面以及水泥地面,外门窗为中空隔热铝合金门窗,内门为防火门和特殊工业大门,外墙采用挤塑聚苯板,外贴式保温。二次墙体为陶粒混凝土砌块、加气混凝土砌块以及灰砂砖墙体砌筑。建筑物屋面系统空间网架系统,轻钢屋面系统,主厂房屋面防水为渗耐防水卷材,裙楼屋面防水为SBS材屋面,屋面防水等级为Ⅱ级。主厂房屋面排水为虹吸式排水系统,辅楼为自由排水,汇集集中内排水。 本工程防火等级为丙级,耐火等级为一级,厂房内设置自动喷淋灭火系统,本工程的部分厂房洁净度要求为J8和J9级净化标准。 本工程配备变配电系统、动力系统、照明系统、防雷接地系统、火灾自动报警系统。安全防范系统、给排水系统、采暖系统和通风空调系统。 分包施工单位:

净化车间洁净度级别地要求

净化车间洁净度级别地 要求 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

净化车间洁净度级别要求 无尘车间可以分为以下几个级别: 1级这个级别的洁净室主要用于制造集成电路的微电子工业,对集成电路的精确要求为亚微米。 10级这个级别的洁净室主要用于带宽小于2微米的半导体工业。 100级很多人认为,这一级无尘车间是最常用因而是最重要的无尘车间,人们常常错误地将100级无尘车间称为无菌室,以说明“无菌”的或“无尘”的环境要求,100级无尘室可用于医药工业的无菌制造工艺等,这一无尘车间大量应用于,植如体内物品的制造,外科手术,包括移植手术,集成器的制造,那些对细菌感染特别敏感的病人的隔离治疗,比如像骨髓移植病人术后的隔离治疗。 1000级这个级别的洁净室主要用于高质量光学产品的生产,还用于测试,装配飞机蛇螺仪,装配高质微型轴承等。 10000级万级无尘车间用于液压设备或气压设备的装配,某些情况下也用于食品饮料工业,此外,万级无尘车间在医工业中也很常用。

100000级十万级洁净室用于很多的工业部门,比如光学产品的制造,用于较小的元器件制造大型的电子系统,液压或气压系统的制造,食品饮料的生产,医、药工业也常常使用这一级无尘车间。 然而在做无尘车间设计要求应满足产品生产工艺和空气洁净度等级的要求。 进行空间设计时,应仔细考虑生产洁净区与相关的辅助生产区之间的关系,必须使空间布置做到有效、灵活,对于一般的洁净室在吊顶上部或楼面下布置送风、回风和排风管道以及各种水、气、电管线等,需要设置必要的空间于垂直单向流为主的无尘车间,首先应在选择好气流流型、净化空调系统的形式和空调机、空气过滤器的前提下,合理、有效地布置洁净室的空间:在洁净室设计特别是单向流洁净室设计中,气流流型、净化空调设备的选择和布置方案的选择是确定洁净室空间布置的主要因素;在一般建筑设计中,空调机是建筑物的附属设备.它仅仅是补充完善建筑物的功能设备,但在洁净厂房中净化空调设备是实现空气洁净度的主要功能设备。 合理安排、布置生产洁净区,人员净化、物料净化、工艺设备及相应物料供应管线,净化空调系统和各种公用动力设施及其管线等是洁净室空间设计的主要任务。 进行空间设计时,应仔细考虑生产洁净区与相关的辅助生产区之间的关系,必须使空间布置做到有效、灵活,对于一般的洁净室在吊顶上部

洁净厂房的防火设计要求内容

第一章洁净厂房的防火设计要求 随着医药、电子、食品等行业的迅速发展,这些行业对厂房、生产工序和生产环境的要求越来越高。洁净厂房作为解决医药、食品、高精密性仪器无菌无尘生产的前提保证,其防火设计不容忽视。一般来说,新建的洁净厂房一般有着严格的消防安全要求控制,往往洁净级别较高对消防安全要求也越高。洁净厂房的防火设计应符合现行消防技术规范标准的要求,但由于洁净厂房内生产工艺的特殊性、洁净室(区)的特殊性,在防火设计上也有一些特殊的要求。 一、火灾危险性分类 洁净厂房内生产工作间的火宅危险性应符合现行国家标准,《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)的有关规定,《洁净厂房设计规范》(GB 50073)把洁净厂房的火灾危险分为甲、乙、丙、丁、戊五类,其火宅危险性分类举例见表4-9-1。洁净厂房内,当同一座厂房或厂房的任一防火分区内有不同火宅危险性生产时,该厂房或防火分区内的生产火灾危险性分类应按火灾危险性较大的部分确定。 二、建筑材料及其燃烧性能 洁净厂房的耐火等级不应低于二级。 1)洁净室的顶棚和壁板(包括夹芯材料)应为不燃烧体,且不得采用有机复合材料。顶棚的耐火极限不应低于0.4h,疏散走道顶棚的耐火极限不应低于 1.0h。 2)在一个防火区内的综合性厂房,其洁净生产与一般生产区域之间应设置非

燃烧体隔墙封闭到顶。隔墙及其相应顶板的耐火极限不应低于1小时,隔墙上的门窗耐火极限不应低于 0.6h。穿过隔墙或顶板的管线周围空隙应采用非燃烧材料紧密填塞。 3)技术竖井井壁应为非燃烧体,其耐火极限不应低于1h。井壁上检查门的耐火极限不应低于0.6h;竖井内在各层或间隔一层楼板处,应采用相当于楼板耐火极限的非燃烧体作水平防火分隔;穿过水平防火分隔的管线周围空隙,应采用非燃烧材料紧密填塞。 4)洁净厂房的地面材料的燃烧性能应符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》( GB 222—1995)的规定,装修材料的烟密度等级不应大于 50,材料的烟密度等级实验应符合现行国家标准《建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法》(GB/T 8627—2007)的有关规定。 三、防火分区和分隔 为缩短管线距离、减少能耗、提高土地利用率、有利于生产管理,医药工业制剂厂房通常将生产、仓储、配套公用工程及生产管理、质监中心有机组合在一栋综合建筑体中。在建筑设计时,应按不同的生产功能、使用功能来划分不同的防火分区。 (一)一般要求 甲、乙类生产的洁净厂房,宜采用单层厂房。其防火墙间最大允许占地面积,单层厂房应为 3000㎡,多层厂房应为2000㎡。丙、丁、戊类生产的洁净厂房其防火分区最大允许建筑面积应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)的规定。每一防火分区的建筑面积、安全出口、疏散距离均应满足规范要求。 (二)其他要求 1)防火分区之间应采用防火墙分隔。单层厂房(甲、乙类除外)如建筑面积超过上述规定,设置防火墙有困难时.可用防火卷帘并加喷淋保护进行分隔。 2)丙、丁、戊类生产厂房当喷淋保护等级以严重危险级设置时,其防火分区可扩大一倍。 3)丁、戊生产厂房安装自动火火系统时.防火分区面积不限,如局部安装自动灭火系统时,增加面积可按该局部面积的一倍计算。 4)洁净厂房的技术夹层与其直接服务的生产区域视为同一防火分区。大型集成电子厂房的回风夹层可计入洁净厂房的防火分区面积。带有剧毒、有害菌体、病毒、放射性物料,以及其他不能使用水作为灭火剂灭火的工位区域应设置防火分隔单元。 5)在一个防火分区内,其洁净生产与非洁净生产区域之间应设置非燃烧体隔墙完整分隔。隔墙应为耐火极限不低于1.00h的不燃烧材料。当隔墙上设置观察窗时,窗的耐火极限不应低于0.9h。穿过隔墙或楼板的管线周围空隙应采用非燃烧材料紧密填塞。 四、安全疏散设施

工程技术员工作总结

工程施工技术员工作总结(一) 我是xxx置业有限公司工程部中的一名专业技术人员和管理人员。能为自己的专业而奋斗拼搏,我感到无比的自豪和喜悦,同时深深感谢公司给我这样一个机会,一个发展空间! xxxx年是我们公司开发xx国际项目的一年,也是公司成功崛起的一年,更是我们工程部辉煌的一年。作为一名土建工程师,在工程部领导下,我主要做了一下几方面的工作。 一、工程技术管理方面 ①认真审核施工图,这是施工技术管理中的第一步,也是关键的一步。在仔细查看建筑结构图纸中发现了设计上有许多遗漏、差错和矛盾的地方。比如:1#楼联廊处结构上多设一根梁,影响了整个立面效果。2#楼局部梁没有配筋,无法按图施工。1#、2#楼局部门窗没有细部尺寸,等等问题。在发现了这些技术问题后,我及时准备的向工程部领导和设计人员联系,根据现场的情况和规范要求,提出良好的建议和处理方案,最终达到解决问题,确保了施工图的准确性和完整性。

②做好技术交底,这是施工技术管理中的中心环节。在查阅了施工组织设计和专项方案设计,针对施工各工序、各部位的特点。进行专门的口头和书面交底并作施工日志记录。比如:钢筋的绑扎、模板的安拆、砼的浇筑、填充墙的砌筑、脚手架的搭设等等。技术问题做到预控在先,交底在前,为工程的施工质量,安全、进度奠定了基础。 二、工程现场管理方面: ①工程质量、安全控制:按施工规范和设计要求检查各施工部位的标高、轴线,钢筋布置,模板的安拆、砼成型养护、脚手架搭设情况。在现场检查中发现了质量、安全隐患,及时了其解施工过程,分析产生隐患的根源,协调施工人员处理问题,待处理完毕后,进行检查验收,最终达到消除质量安全隐患。比如1#楼8层一处边墙剪力墙施工,由于支模不牢固,在角柱上没有加强支模处理,在浇筑砼时发生严重的爆模,墙体移位。经过严格的监督和督促,项目部按规范,按我们的要求把新浇的砼全部清打干净,经设计、监理、建设单位检查验收后,重新浇筑的砼。经过这次经验和教训,在8层以上相同部位,加强了模板的支撑,采用纵横方向拉撑,再也没有发生类似的爆模现象。

洁净厂房各专业施工技术方案

洁净厂房各专业施工技术方案 (一)通风空调工程施工方案 通风空调部分包括一至五层的洁净空调及通风系统,压缩空气系统及真空吸引系统。其净化空调系统高效送风口、层流罩、空调机组等安装工程,安装时应符合暖风专业设计施工说明和下列施工及验收规范的规定: 《通风与空气施工及验收规范》 《药品生产质量管理规范》(98修) 《洁净厂房设计规范》 根据GMP规范的和生产工艺的要求,空调净化系统采用组装式净化空调器。空调风经初、中、高效三级过滤,高效过滤器设在末端送风口上,净化空调系统采用顶送风,侧墙下回风方式,通过沿墙回风支管,再通过吊顶内回风干管集中回至空调机组。采用全空气低速单风道系统,气流组织方式为乱流,局部百级洁净室采用自带风机吊装式的洁净层流罩" "净区空调管道采用优质镀锌钢板咬口制作。风管材料厚度的选定以及法兰、三通、弯头、变径管等部件的作法均参见《全国通用通风管道配件图表》。 空气洁净技术是一门高要求的综合性技术,旨在对生产环境中的尘埃、细菌、带菌微生物等加以控制,从而达到保证产品高精度、高纯度和高可靠性的目的。根据这些特殊要求,空气洁净系统的制作安

装,除应按照国家规范要求进行施工之外,还必须根据具体情况采取一定的技术措施,以满足洁净系统安装的洁净度、严密性的要求。1、通风管道、配件、部件的制作顺序: 板材搬运→清洗油污→制咬口→折方→清除表面油污→组合铆接成型→擦洗→内表面检验→封闭管口→成品堆放。 风管的作业顺序及检查要点(见附图一) 2、通风管道制作及加工技术措施: (1)、板材必须有质保书,外观检查必须达到平整、光滑、无划痕、无锌层剥落,且符合设计要求,否则不得使用。 (2)、加工前,应清除板材上的油污,做到一摸、二擦、三查,保证将油污彻底清除千净。 (3)、在加工过程申,为避兔铁皮被划磨出伤痕,破坏锌层或沾染灰尘,应在平整的水泥地面铺上厚度为3㎜的布橡皮板,在橡皮板上下料 (4)、在剪切、制咬口、拼接、折方、搬运片料时,应采用存放架或四轮小推车接料转送,不得触地拖拉。 (5)、半成品应堆放在置有橡皮板的平台上。 (6)、法兰的加工除边长(或直径)按规范要求外,还应各做到: ①、型材必须达到优质标准,不得有严重锈蚀、结皮或麻点。 ②、法兰组焊接缝[平整度错口不大于0.5㎜,铆钉必须经过镀碎处理,

洁净区技术要求内容

手工板隔断技术要求:洁净区的彩钢板采用50mm厚双面玻镁中空手工彩钢板。芯材为12.7mm的玻镁龙骨条;立板垂直方向为空心便于穿管线,四周用 0.8mm 镀锌钢板龙骨边框封起;彩钢板表面为0.5mm 厚钢板,表面覆上塑料保护膜,以防运输或安装过程中,表面刮花颜色。墙板表面不吸尘不产尘易清洁,并能耐受清洗消毒。 施工要求:墙面与吊顶,墙面与地面、墙面与门框、墙面与窗之间连接处板缝采用白色中性道康宁硅酮硅胶密封,板缝宽度3mm 正负1.5 mm.板缝均匀。墙面与吊顶采用天轨道连接方式,墙面与墙面之间的连接采用专用型材直角连接,墙面与地面采用可调式升降地轨道连接方式。墙面与门框、门板、铰链,壁板与窗户要平滑连接,门、窗与墙板为同一平面,没有凹凸,地板胶做成圆弧角(衬圆弧形胶条)与墙板相连,表面为同一平面。 顶板技术要求:顶板采用50mm厚双面玻镁中空手工彩钢板。芯材为12.7mm的玻镁龙骨条;四周用 0.8mm 镀锌钢板龙骨边框封起;彩钢板表面为0.5mm 厚的白灰色扬子江钢板,表面覆上塑料保护膜,以防运输或安装过程中,表面刮花颜色。墙板表面不吸尘不产尘易清洁,并能耐受清洗消毒。 施工要求:顶板之间采用中字铝联接或其他连接方式但强度不低于中字铝连接。顶板吊筋杆采用直径不小于10mm 镀锌通长丝杆,配方形高度调节装置。吊筋应与龙骨联接,不得直接固定顶板的面板上。 成品门技术要求:门框:钢制门框;表面材质1.5mm厚钢板,表面烤漆(颜色可调配)处理。可选用不锈钢门框。

门扇:厚度50mm;表面材质1mm厚钢板,装有塑胶密封条或特殊刚性密封结构,提高气密效果,烤漆颜色根据建设方需求调配。门扇芯材: 纸蜂窝,耐火极限1 小时。 门上配件:不锈钢L 型门把锁,能保证手肘可开启门;不锈钢铰链(3 个);无任何螺丝外露。门周边为特殊刚性密封结构,门底部带自动升降扫地密封条,保证门有良好的密封。所有房间门后加装防撞聚乙烯胶垫。 洁净区的门必须带升降密封条,门必须有应对由于门自重门下沉后摩擦地面的措施。洁净区域门锁为不锈钢把式门锁,门锁材料为304不锈钢。 成品中空玻璃窗:采用双层玻璃窗,双面钢化玻璃,玻璃厚度5mm,四角直角处理。观察窗安装完成后与彩钢板墙面平齐,平滑连接,无死角,不能有“台阶”等情况,不得在现场加工,应为成型窗,并在工厂预装在墙板。窗框应防止水雾产生。 洁净室彩钢板墙板 A、概述 本次工程墙面采用的彩钢板壁板规格:采用双面玻镁中空彩钢板,板厚δ=50mm。表面钢板采用扬子江板,厚度0. 5mm;镀锌板边框(厚度≥0.8mm),合理联接。双面覆塑料薄膜,壁板板表面耐强氧化剂腐蚀、易清洁、平整无划痕、无凹凸缺陷,颜色为白灰色。所有的连接件采用≥1.2 mm厚的铝型材。隔间阴角、阳角均采用成品铝合金连接件连接。壁板的线管应能满足隔墙安装要求。壁板与顶板应对缝处理,并有效密封。 B、安装竣工的彩钢板壁板系统标准:

最新工程技术人员的工作总结

工程技术人员的工作总结 第1篇第2篇第3篇第4篇第5篇更多顶部 目录 第一篇:工程技术人员的工作总结1第二篇:水利工程技术人员技术工作总结第三篇:交通工程技术人员年度思想工作总结第四篇:工程技术人员试用期工作总结第五篇:工程技术人员年终个人工作总结更多相关范文 正文第一篇:工程技术人员的工作总结1个人小结 本人1999年7月毕业于铜陵市第一高级职业中学中专部。随后于2020年就职于铜陵市营造集团公司路桥公司。任金山路b区项目部担任工程资料员工作。刚开始来单位的时候,对建筑图纸不太熟悉,对施工工艺不是太熟悉。我就虚心的请教师傅,晚上的时间看图纸,并作好笔记,白天带着问题到现场看工人师傅施工,看不懂的就请教施工员,很快我对给施工工艺及图纸不再感到陌生,由不懂到懂一直到能够拿图纸独立施工。随着电脑的普及,我利用业余时间自学电脑,用电脑做资料使自己的工作效率比原来快几倍。我始终坚信干一行爱一行,学无止境。 2020年公司和工程处统一部署下,我又被公司安排到无为县凌风山庄1#、2#楼工程负责现场的资料及施工管理助理工作。同

年我又参加了成人高考,并于2020年合格毕业,取得了大专学历。并通过考试取得了造价员资格证书。 2020~2020年由于营造集团企业改制.我应聘至铜陵市宝山建筑公司工作,任第二项目部技术负责人,先后参与了铜陵县井湖湾小区2#、3#、12#、17#楼工程及铜陵县凤凰城小区6#、9#、11#、14#楼工程项目工程。在工程施工过程中,我一直以积极的心态认真地对待自己的工作,在从事的各项工作中,都能尽职尽责,以求完满的完成工作任务。“不要急于出成绩,埋下头来干工作”,是我常拿来提醒自己的警言,提醒自己不要好高骛远,而要脚踏实地,多干实事,在实践中检验自己的知识并获得施工现场的经验累积。通过现场工作更使我深深明白,在学校学习的东西和自己翻看规范、规程死记硬背的知识远不如实际经历过的记得牢固,而且好多学问更是书本里学不来的,完全是凭自己的经验。这段时间里,我一直在多看,多学,碰到施工现场的做法与1 书本里不一样的地方及时的向专业工长和施工班组长请教,尽管很多时候得不到理论上的解释,但是却是很好的经验。 2020~2020年,我又应聘至铜陵市城乡装饰有限公司造价部工作,担任公司下属工程的预、决算工作。在从事工程预、决算

洁净室施工方案

1.1. 洁净室装修施工方案 1.1.1. 洁净室装修工程概况、特点 本洁净室装修工程需通过GMP认证。工作内容包括:全部吊顶、墙、门窗、传递箱的采购安装以及部分FURNITURE、FIXTURE、EQUIPMENT的采购安装。 1.1. 2. 洁净室装修工程工艺流程

1.1.3. 彩钢板安装施工方案 1.1.3.1. 洁净室墙 1. 概述 可拆卸式彩钢板中空墙体表面

光滑平整,没有外露龙骨,为钢结构系统,静电可通过地龙骨从地面释放。墙板是拆卸式的,拆装后仍可使用。 2.墙的尺寸 标准墙厚度为60毫米、76毫米及100毫米,可根据具体情况增减厚度,以便容纳风管及其它墙内设施。墙板间缝隙用硅胶密封。双面墙重量约为35kg/m2。墙的结构是气密性的,3米高的墙板其两侧压差为40Pa时,弯曲程度小于3毫米/米。标准墙壁的耐火时间超过60分钟,并且得到中国防火部门的认证。 3.钢龙骨和支撑 洁净室墙龙骨热镀锌(厚度1.2mm,镀锌厚度为35微米)。独创的连接方式已获国家专利。 4. 板材 根据不同的要求和规格可以选择多种材料(基于钢龙骨和支撑)

5. 钢板 0.6mm聚酯包面的镀锌钢板在运输和安装过程中应用塑料膜保护。

6.机械稳定性 墙的机械稳定性符合美国和欧洲的要求。每延长米单面墙板荷载超过30kg,须采用额外的加固措施。当墙体两面压差超过100Pa时,亦需根据整体结构采取加固措施

9.保温 传热系数: 不保温墙体的传热系数为:4W/m2K; 岩棉保温墙体的传热系数为:0.502W/m2K。 10. 建筑偏差 地面的不平整可以通过地龙骨来消除,这样保证了吊顶高度在一个水平线上,也保证了气密性。 地地龙骨可调整25mm左右的地面偏差,当偏差大于25mm时将采取特殊的调整方法。

ISO14644-1洁净室及相关控制环境标准

洁净室及相关控制环境国际标准 ISO14644-1 前言 ISO为全球各国标准化团体(ISO 会员团体)的联合会。其国际标准工作一般是由ISO各技术委员会执行。每个会员团体若对技术委员会的某一课题感兴趣,均有权作为此技术委员会的代表。任何与ISO保持联系的国际组织,无论是政府的还是非政府的组织,同样可参加此项工作。ISO与国际电气技术委员会(IEC)在电气技术标准化方面进行紧密合作。 国际标准草案由其技术委员会认可后送各会员团体进行传阅,以待表决。草案作为国际标准颁布至少需要75%的会员团体投赞成票。 国际标准ISO 14644-1由ISO/TC209洁净室及相关受控环境技术委员会提出。ISO 14644在洁净室及相关受控环境的总标题下,由下述各部分组成: 第1部分:空气洁净度等级划分 第2部分:为认证与ISO 14644-1 连续的相符性的测试和监测技术要求 第3部分:计量和测试方法 第4部分:设计、施工和启动 第5部分:运行 第6部分:术语和定义 第7部分:增强的洁净装置 用户应注意,第2至第7部分的标题为第1部分发行时的工作标题。如果从工作计划中删除了一部分或几部分,剩余部分可以重新编写。

附录B和C为ISO 14644的组成部分,附录A、D、E和F仅作资料用。 引言 洁净室及相关受控环境保证空气中悬浮粒子被控制在合适的级别,以确保完成对污染敏感的有关活动。以下行业的产品和工艺均得益于空气中悬浮污染物的控制:航天、微电子、医药、医疗器械、食品和保健品。 ISO 14644的本部分指定ISO分级的各级别,以此作为洁净室及相关受控环境内空气洁净度的技术要求。本部分不仅确定了空气中悬浮粒子测试的程序,而且确定了测试的标准方法。 为划分等级,ISO 14644的本部分仅限于确定粒子浓度限值用的指定的粒径范围。本部分还提供了标准协议,以依据大于或小于指定分级用粒径范围的悬浮粒子浓度等级标识。 ISO 14644的本部分为洁净室和污染控制系列标准中的一个标准。除悬浮粒子洁净度之外,还有许多因素必须在洁净室及其受控环境的设计、技术要求、运行和控制中予以考虑。这些内容在ISO/TC209技术委员会制定的其它国际标准中有详细论述。 在某些情况下,有关管理机构可能会规定动作一些补充的政策或限制。这就可能要求对标准的测试程序作适当的修改。 洁净室及相关受控环境—

施工技术员个人工作总结三篇

施工技术员个人工作总结三篇 篇一 回顾这三个月的工作,在公司领导及各位同事的支持与帮助下,我严格要求自己,按照公司领导的要求,较好地完成了自己的本职工作。三个月的工作时间,将我从一个刚毕业的大学生过渡成为公司的一份子,无论是在思想还是态度都有了很大的转变。现总结如下: 公司将我安排在条件保障科作为一名科员,在三个月工作时间的积累认识下,我认为条件保障科所担负的工作使命很重要,在工程实施过程起到承上启下的作用。 在工程实施前要做好征地拆迁的工作并对数量进行核实,为施工单位顺利进场施工作业提供最基础的保证,而征迁工作涉及多个相关部门及各村村民的生活,需要很强的协调沟通能力为基础;对于临时占地的审批,作为建设单位要帮助施工单位协调审批所需相关单位及手续,这时候就需要条件保障科开展工作; 在工程实施过程中对可预见的、临时的或不可预见的事情联系多个部门进行沟通协调,如长安园区内几家企业的土地、地面

物、构筑物等的赔偿问题、大桥主线红线内树木砍伐证办理与林业站进行业务上的沟通、大桥主线红线内电力杆线迁改在电业局进行相关手续办理等;对施工单位施工过程中影响周边村民生活的事件要需及时进行酌情处理,避免施工进度造成影响; 在工程实施末期,对施工单位临时占地复垦工作的监督,做好征地拆迁资料整理等。 由此可见我身上的责任很重大,而自己的学识、能力和阅历与任职岗位都有一定的距离,所以不敢掉以轻心,希望通过向书本学习、向周围同事学习、向领导学习来提高自己的工作水平。经过不断学习、不断积累,已具备了一定的办公室工作经验,能够比较从容地处理日常工作中出现的各类问题,在组织管理能力、协调办事能力和文字言语表达能力等方面,都有了很大的提高,保证了本岗位各项工作的正常运行,以正确的态度对待各项工作任务,热爱本职工作,认真努力贯彻到实际工作中去。积极提高自身素质,增强工作的主动性、灵活性;足够的责任心,努力提高工作效率和工作质量。 但也存在一些问题和不足,主要表现在:第一,工作职位对我而言是一个陌生的岗位,许多工作相对我来说都是从未接触过的,以致工作进行不是很顺利,工作效率有待进一步提高;第二,有些工作还不够仔细,一些工作协调的不是十分到位,并且给公司增添工作难度;第三,对待工作的态度不够端正,思想上还未

洁净厂房的防火设计正式版

Through the reasonable organization of the production process, effective use of production resources to carry out production activities, to achieve the desired goal. 洁净厂房的防火设计正式 版

洁净厂房的防火设计正式版 下载提示:此安全管理资料适用于生产计划、生产组织以及生产控制环境中,通过合理组织生产过程,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到预期的生产目标和实现管理工作结果的把控。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 随着医药、电子、食品等行业的迅速发展,这些行业对厂房、生产工序和生产环境的要求越来越高。洁净厂房作为解决医药、食品、高精密性仪器无菌无尘生产的前提保证,紧随时代步伐应运而生,其防火设计不容忽视。 一、洁净厂房的建筑特点及火灾危险性 洁净厂房因其使用要求上的特殊性,决定了它在建筑结构、平面布置、功能划

分、暖通等方面有别于一般建筑的特殊性和复杂性。 1.厂房的建筑构造 洁净厂房在使用上有温度的要求,其内部除了配置控温设备外,在厂房的设计建造上考虑了一定的保温措施。但出于利益考虑,现在厂房墙体部分往往采用现成的间隔有保温用的泡沫或多孔塑料的彩钢板,而很少用砌块砖加保温材料。这一方面增加了厂房的火灾荷载,使得墙体的耐火极限大大降低,另一方面也将燃烧时释放浓烟和有毒气体的高分子材料引入封闭的洁净厂房,给人员疏散带来极大的威胁。

2.人员疏散 洁净厂房要求有良好的封闭性,与外界尽量隔离,以实现厂房内洁净度的要求,所以在任何与外界相通的地方都采取了相应的隔离措施。首先是厂房入口,需通过更衣室、除菌室、准备室等才能进入到工作间内,并且各工作间又是相互分隔,门中有门。这些多门出入、门中门的设计延长了人员的疏散时间。其次,为了减少外界灰尘及气温对厂房内的影响,厂房的外墙一般开窗、设门较少,疏散较为困难。第三,大部分医药、电子、食品类洁净厂房属于劳动密集型厂房,特别是包装车间、装配车间等,大多是车间小、人

制药行业的洁净技术规范

制药行业的洁净技术规范

《GMP》与洁净厂房 ——《GMP》对药品生产企业的要求——《GMP》中净化空调的技术措施——《GMP》与洁净生产厂房的认证

目录 目录 1 一、GMP的基本概念 2 二、中国GMP的发展历史 (2) 三、99版GMP的主要纲领 (2) 四、GMP对洁净厂房的要求 (3) 1、洁净厂房的洁净级 别 (3) 2、洁净室的气流组 织 (5) 3、生物洁净技术的原 则 (6) 4、净化过滤的选择与特 性 (6) 5、静电自净 器 (7) 6、洁净室洁净度的检测与措施 8 五、GMP对生产设备的一般要求 (8) 六、GMP对卫生学的要求 (9) 七、GMP对生产管理的要求 (11)

1、GMP对原料、辅料及包装材料的要 求 (11) 2、GMP对生产管理的特殊规 定 (11) 3、GMP对包装与贴签的要 求 (12) 4、GMP管理文件的编制执 行 (13) 八、GMP对制药洁净厂房的要求 (13) 1、总体要 求.............................................................................................................. 13 2、制药生产企业洁净室的特点 15 九、空气净化措施 (18) 1、空气过 滤.............................................................................................................. 18 2、净化系统中的三级过 滤 (19) 3、过滤除 菌.............................................................................................................. 19 4、洁净室的气流组织和换气次 数 (20) 5、洁净室的正压控 制 (21) 十、水和气体的净化措施 (23)

建筑施工技术员工作总结

工作总结 光阴似箭,岁月如梭!转眼间加入马鞍山天立建设有限责任公司项目已经一年半有余了,回顾这段时间来的工作历程,感慨良多,体会颇深。闲暇之余,总结了工作中的经验、收获,有利于在以后的工作中扬长避短,更好的做好本职工作。 我是2012年7月加入华侨项目部的,可以说从最早临建的搭设到今年1月主体结构封顶,一直见证着我们工程的一点一滴。期间我一直担任项目部土建技术员,通过现场实践工作的锻炼和学习,在项目部领导的关心培养和同事们的热心帮助下,我的工作有了快速的提升,在此感谢公司对我的信任及同事们的支持。通过团队的共同努力,我摸索出了一定的工作经验,在此对我个人的工作情况进行总结,请领导指导与纠正: 一、工作思想 在这一年多的实践工作中,我从现场施工员转变为技术员,思想上有了巨大的转变。在之前施工员的工作中,由于大环境过分强调进度,曾将工作重心放在进度的控制上,忽视了理论知识的学习及对规范图集的加深理解,虽然原本的专业素养使我对质量的重视程度相对较强,但仍在一些细节问题上没有吃透规范,在之前工作中出现了错误。 新项目,我端正了思想,以宏观、发展的眼光看待问题,从细节入手,从质量、安全的角度出发,通过各类项目施工方案的编制,加深了对规范的理解,结合之前对施工的认识,指导日常的施工工作,取得了很好的效果。 二、岗位职责 1 在总工程师的领导下开展各项技术工作。 2 负责编制各类施工方案,初审其他专业分包单位报来的施工方案,施工过程中协助质检部门负责有关工程的施工检查验收,直到竣工验收合格交付使用。 3 编制各类施工技术交底,指导现场施工工作。 4 掌握熟悉施工图纸、施工规范和质量检查验收评定标准,编制总施工进度计划,协助控制施工进度。

电子厂房洁净室暖通施工

近年来,随着科技的进步,城市化进程的推进,暖通设备的需求越来越受到关注,而电子厂房若要又好又快地运行及工作,则务必需要保障其保湿度与温度需求,基于此目标,对暖通施工质量控制的进一步加强则是必要前提与基础。然而在实际施工过程之中,由于一些施工弊端的存在,会影响暖通施工效果,从而对电子厂房洁净室暖通施工水准的提高起到制约作用。所以,必须要严格控制各个施工环节质量,推动施工任务圆满结束,切实保证洁净室的温度与湿度要求,确保暖通工程的质量。 1、暖通施工技术概述 1.1技术组织 (1)依照图纸,详细考察,保证每个密集、交叉地方例如管线、风道等交会之处不因空间而致使施工过程中出现故障问题;(2)工程验收工作务必要及时做到位;(3)关键部位在施工过程中要密切加以关注,松动、错接、渗漏等等问题要尽可能不出现;(4)在施工时务必要加强产品的保护,对于暖通产业必须要保护好,

避免出现由于施工时人员嘈杂而致使暖通设备遭到损坏的情况出现;(5)准备调试工作开始之前。务必要做进行再三检查,保证其质量。 1.2主要施工方法 在暖通施工时,也许会存在和其它工种一同作业的情况,故此,要加强和其它工种直接的相互联系,协调作业,且依照当时情况具体问题具体分析,对施工顺序的安排做到灵活。 2、施工组织设计 在施工开始前,要充分进行调查研究,依照施工现场的整体情形及暖通施工的各项需求,对施工组织设计进一步完善。充分与施工图纸、工程要求展开详尽的考察。处理好管线与风道相交叉的位置,确保顺利连接,对于交叉部分,要做到防止故障的发生障。验收工作要渗透到整个施工过程中,防止出现渗漏问题。成品与半成品的保护工作要在施工整个过程中加以重视,防止出现由于不细致施工而导致暖通设备被损坏的情况。另外,对设备安装调试之前,要全面检查每一项设施,确保安装时的牢固可靠性,防止质量缺陷情况的出现。最后,施工全过程中要切实加强和其它工种的相互配合,密切协调其交叉工作,从而提高暖通施工整体质量。 3、空调水系统施工 保证施工任务能够顺利完成的一个重要环节则是加强空调水系统施工,这一环节是推动空调系统更好运行的重要因素,也是对洁净室的湿度和温度达标的重要步骤。 3.1前期处理 依照施工需求有步骤的安排材料入场,施工材料检查和验收工作要严格重视,

洁净室规范对设备材料的要求

洁净室规范对设备材料的要求 中国电子工程设计院陈霖新☆ The Requriment Of CIeanroom Code for Equipment and Materials ByCHENGLinsing* *China Electronics Engineering Design Institufe ☆陈霖新,男,1937年2月生,高级工程师,“工厂动力”《洁净厂房设计与施工》主编, 100840 北京307信箱 (010)68207517 收稿日期:2003-10-28 1 洁净室建造中设备材料的重要性 设备材料的重要性表现为: ·实现洁净度、满足产品要求的主要依据; ·确保安全、可靠运行的条件; ·实现降低建造费用、经济运行的前提。 合理、准确选用洁净室建造用设备、材料是工程设计的重要工作。 2 洁净室设备材料分类及有关要求 (1)产品生产设备 ·选择依据是产品品种、规模及其生产工艺等; ·布置在洁净室中的生产设备应表面平整、光洁、不易脱落污染物; ·局部净化与生产设备; ·隔离装置; ·微环境。 (2)人净、物净设施 ①空气吹淋室 ·高速洁净气流吹落、清除人员表面附着的微粒; ·设在洁净室人员入口处,并与洁净服更衣室相邻; ·单人吹淋室最大班人数每30人设一台; ·5级(100级)以上的垂直单向流洁净室,宜设气闸室; ·洁净区(室)人员超过5人时,吹淋室应设旁通门,各类洁净室设置吹淋室的做法各不相同,实践说明吹淋室有人净效果,并具有气闸作用、警示作用。 ②气闸室、缓冲间 ·垂直单向流洁净室人口; ·阻隔室外或邻室的污染气流、压差控制;

·洁净室(区)与非洁净室(区)之间必须设; ·洁净室(区)的物料出人口设置,并配置清洁措施; ·物料传递用洁净室专用传递窗。 ③洁净工作服 ·选材、式样及穿戴方式应与生产操作和洁净度等级要求适应; ·各类、各等级的洁净服不得混用,并应分别清洗、整理; ·质地光滑、不产生静电、不脱落纤维和颗粒; ·无菌洁净服必须包盖全部头发、胡须及脚部,并能滞留人体脱落物; ·洁净服洗涤室的空气洁净度等级不宜低于8级(10万级); ·洁净服更衣室的空气洁净度等级宜按低于相邻洁净室(区)1~2级。(3)装饰材料 ·是达到空气洁净度的条件之一; ·确保洁净室安全、可靠运行; ·选用符合消防、环保要求的材质; ·符合具体工程设计的构造; ·气密性良好,温湿度变化变形小; ·便于清洁或清洗; ·抗化学/微生物的侵蚀;。 ·不产尘、积尘,不霉变等。 ①内墙壁、顶棚 ·表面应平整、光滑、不起尘、避免眩光,便于清洁或清洗; ·少或无凹凸面,无裂缝、接口严密、无颗粒脱落; ·墙壁与地面的交界处宜成弧形或采取其他措施,减少微粒积聚; ·踢脚不应突出墙面; ·构造和施工缝隙,均应可靠的气密; ·色彩宜淡雅柔和,光反射系数宜为0.6~0.8; ·严于8级(10万级)的洁净室,宜采用轻质壁板结构; ·应为不燃烧体(包括夹芯材料),且不得采用有机复合材料; ·顶棚耐火极限不应低于0.4h,疏散走廊顶棚不应低于1.0h。 ②抹灰、涂料

相关文档
相关文档 最新文档