文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 10kV户外SF_6断路器_重合_省略_落式熔断器在城网架空线的配合应用_朱炳培

10kV户外SF_6断路器_重合_省略_落式熔断器在城网架空线的配合应用_朱炳培

10kV户外SF_6断路器_重合_省略_落式熔断器在城网架空线的配合应用_朱炳培
10kV户外SF_6断路器_重合_省略_落式熔断器在城网架空线的配合应用_朱炳培

10KV高压真空断路器的型号参数

10kV真空断路器型号参数 陕西泰开高压开关制造有限公司 随着城市化进程的加速,大型生活小区的形成以及工业生产的集团化和规模化,为提高供电质量,减少线路损耗,需要高压送电直接进入市区的负荷中心,因而要求大量使用占地面积小、安全可靠的高压开关———真空开关。

真空开关是一种以气体分子极为稀少,绝缘强度很高的真空空间为熄弧介质的新型开关。其触头是在密封的真空灭弧室内分、合电路的,切断电流时,仅有金属蒸汽离子形成的电弧,而无气体的碰撞游离,因金属蒸汽离子的扩散及再复合过程非常迅速,从而能快速灭弧和恢复原来的真空度,可承受多次分、合闸而不降低开断能力,并且不产生高压气体及有毒气体。因此具有:体积小,重量轻;动作快,开断容量大;适合频繁操作;无火灾及爆炸危险,不污染环境;寿命长,维修工作量少等优点。 真空开关的工艺水平适合我国企业的制造现状,价格相对较低,非常适合我国的国情,因此得到了普遍的应用。据统计,我国目前在10kV 级断路器中,真空开关占到80%以上。在35kV 级,近几年也占到40%以上。但是,由于真空开关依赖真空实现快速灭弧开断,在检测中也较多出现真空灭弧室漏气、机械特性失调、温升过高等不合格现象,因此在应用真空开关时必须处理好这几个关键问题。 1、真空室漏气 真空灭弧室是真空开关的核心部件,它是采用玻璃或陶瓷作支撑及密封,内部有动、静触头和屏蔽罩,室内有负压,真空度为10-4~10-6 Pa,保证其开断时的灭弧性能和绝缘水平。随着真空灭弧室使用时间的增长和开断次数的增多,以及受外界

因素的作用,其真空度逐步下降,其开断性能也随之降低,当真空度低于1.3×10-2 Pa 时,将导致开断和关合能力的不稳定。因此应注意下列几点: (1)真空灭弧室出厂时的真空度应不低于1.3×10-5 Pa。 (2)出厂前真空开关应经过严格的检查和装配,维修时应紧固灭弧室的各螺栓,以保证其受力均匀。 (3)保证导电杆同心度的设计。如果可动导电杆同心度调整不当,将使陶瓷、法兰—————金属封接强度不够稳定,致使真空灭弧室漏气。在错误的操作过程中,易引起波纹管的扭曲变形。为防止这种现象,在动导电杆的导向套部位可采用六边形设计,花键连接设计。 (4)不得用任何外力碰撞真空灭弧室,严禁敲击、手拍打,搬动及维护时不得受力。禁止把任何东西放在真空开关上,以防止落下时打坏真空灭弧室。 (5)装调时如果发现螺纹配合不良,应查原因后再处理,不要用很大力气去拧动真空灭弧室,防止波纹管受到损伤。 (6)严格控制触头行程。不能误以为开距大对灭弧有利,而随意增加真空开关的触头行程。因为真空开关的行程比较短。一般额定电压为10~15kV 的真空开关触头行程仅为8~12mm,触头超行程仅为2~3mm。如果过多地增加触头的行

高压户外真空断路器技术协议

高压户外真空断路器 技 术 协 议 2018年4月12日

1 高压户外真空断路器范围: 本技术协议提出了高压户外真空断路器的技术要求,主要包括设备的执行标准、使用环境、主要技术参数、结构、性能等方面的内容,供方应保证提供符合本协议的产品。 2 高压户外真空断路器引用标准: GB1984-2003 高压交流断路器 GB3309-1989 高压开关设备常温下的机械试验 GB/T5465.2-1996 电气设备用图形符号 GB5582-1993 高压电力设备外绝缘污秽等级 GB7354-1987 局部放电测量 GB11022-1999 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB/T16927.1-1999 高电压试验技术第一部分:一般试验要求 DL402-1999 交流高压断路器订货技术条件 DL403-2000 12kV~40.5kV高压真空断路器订货技术条件 3 使用环境条件 ──周围空气温度上限不超过40℃,下限不超过—45℃; ──风速不大于35m/s; ──海拔不高于2000m; ──地震烈度不超过8度; ──环境湿度:月平均相对湿度不大于90%; 日平均相对湿度不大于95%; ──安装场所应没易燃、爆炸、化学腐蚀物质及经常性剧烈振动; ──污秽等级:Ⅳ级。 4 主要技术参数 4.1断路器技术参数:见表1。 4.2 断路器调整后应达到的机械特性参数:见表2。

表1 名称单位数据 额定电压 kV 12 1min工频耐压、湿耐压42(断口49)、34 雷电冲击耐压(峰值)75(断口85)额定电流 A 630 额定短路开断电流 kA 20 额定短路关合电流(峰值)50 4s额定短时耐受电流20 额定峰值耐受电流50 额定短路开断电流开断次数 次30 机械寿命10000 操作方式手动/电动一体(操作电源 AC/DC220V) 外形尺寸(宽×深×高)mm 700×222×642 安装尺寸mm 760×130 表2 名称单位数据 触头开距 mm 9~11 触头超程 2.5~4 平均分闸速度 m/s 1.2±0.3 平均合闸速度0.6±0.2 合闸弹跳时间 ms ≤2 三极分、合闸同期性≤2 合闸时间20~60 分闸时间16~45 极间中心距mm 240±0.5 每极回路电阻μΩ≤60 合闸时触头压力N 2000±100

(整理)ZW32高压真空断路器.

ZW32-12系列户外高压真空断路器 ZW32-12型户外柱上高压真空断路器 1. 概述 ZW32-12系列户外交流高压真空断路器(以下简称“断路器”)系三相交流50Hz户外高压开关设备,主要用于农网和城网的10kV户外配电系统,作为分、合负荷电流、过载电流及短路电流之用;也可用于其它类似场所。ZW32-12系列户外交流高压真空断路器符合国家GB 1984《交流高压断路器》和国际电工委员会IEC 60056《高压交流断路器》等标准。 2. 型号及含义 3. 使用条件 3.1 正常使用条件 a) 周围空气温度: -40℃~+40℃; b) 海拔高度: 不超过2000m; c) 周围空气可以受到尘埃、烟、腐蚀性气体、蒸汽或盐雾的污染; d) 风速不超过34m/s(相当于圆柱表面上的700Pa); e) 来自开关设备和控制设备处部的振动或地动是可以忽略的; f) 污秽等级:Ⅲ级。 3.2 特殊使用条件 断路器可以在不同于以上规定的正常使用条件下使用,这时用户的要求应和制造厂家进行协商,

并取得一致的意见。 3.3 如超出上述正常使用条件,由用户与制造厂协商。 4. 技术参数 4.1 断路器主要技术参数 4.2 断路器装配调整参数

4.3 CTB弹簧操动机构主要技术参数 4.4 带隔离开关的ZW32户外真空断路器,除满足表1、表2的要求外,隔离开关部分还应满足表4的要求

5. 断路器结构特点 5.1 断路器采用三相支柱式结构,具有开断性能稳定可靠、无燃烧和爆炸危险、免维修、体积小、重量轻和使用寿命长等特点。 5.2 断路器采用全封闭结构,密封性能好,有助于提高防潮、防凝露性能,特别适用于严寒或潮湿地区使用。 5.3 三相支柱及电流互感器采用进口户外环氧树脂固体绝缘,或采用户内环氧树脂外包有机硅橡胶固体绝缘;具有耐高低温、耐紫外线、耐老化等特点。 5.4 操动机构采用小型化弹簧操动机构,储能电机功率小,分合闸能耗低;机构传动采用直动传输方式,零部件数量少,可靠性高。操动机构置于密封的机构箱内,解决了操动机构锈蚀的问题,提高了机构的可靠性。 5.5 断路器的分、合闸操作可采用手动或电动操作及远方遥控操作。可与智能控制器配套实现配电自动化,也可以与重合控制器配合组成自动重合器、分段器。 5.6 断路器可以装设二相或三相电流互感器,供过电流或短路保护用,也可以给智能控制器提供电流采集信号;根据用户要求可加装计量用电流互感器。 5.7 断路器可外带三相联动的隔离开关,在隔离开关分闸状态下有明显可见断口,并具备与断路器本体之间的防误联锁装置。断路器处在合闸位置时,隔离开关不能进行分、合闸操作;只有隔离刀完全合闸或完全分闸时才可操作断路器。可连装避雷器支柱绝缘子,维护方便。

10KV户外真空断路器带隔离刀闸型号规格-技术规范

10KV户外真空断路器带隔离刀闸型号规格-技术规范 陕西泰开高压开关制造有限公司(简称“泰开高压开关”原西安高压开关厂分支)是一家专业 从事高压真空开关及相关高压产品的研发、生产及销售于一体的重点高新技术企业,高压电 器设备骨干企业,从事高压电力设备生产已有三十余年,拥有宽敞的净化生产区,拥有先进 的生产设备和完善的高压试验、检测设施,以其优越的性能、技术、精湛的工艺、可靠的质量、优质的服务赢得了广大用户的赞誉,并跟多家合资企业、外资企业建立了长期稳定的合 作伙伴关系,我厂专业生产12-40.5KV户内外高压断路器,永磁真空断路器,智能、预付费、小型化、双电源、看门狗等真空断路器,六氟化硫断路器,负荷开关,隔离开关,高压熔断器,避雷器,变压器,高低压成套,电缆分支箱,充气柜,自动化设备电器等高低压电器。 自创建以来一直本着“服务至上“的经营宗旨。不折不扣做好售前,售中,售后,服务各处细节之点,本顾客之所想,为在电气行业中而努力奋斗不止。

陕西泰开高压开关厂是中国高压开关行业定点生产厂家,已成为我国高压开关设备的研发和生产基地,特别在城网、农网改造和电站改造中一站式供应单位,是国家经贸委城乡电网建设、改造所需设备***的生产企业,坚持走高新技术之路,坚持高新技术产品的研发,近年来陆续开发了10KV智能永磁快速真空断路器,高压智能双电源自动转换装置等,并针对智能电网的新要求,高压断路器本体能更快速地动作,具有更小的分散性、更高的可靠性,终达到同步关合的要求,而随着我国电网不断扩大及用电负荷的迅猛增长,原有10KV电压等级配电网难以满足供电要求,公司适时开发出了24KV户外永磁快速真空断路器,特别是在小型化断路器上有全新的发展,针对35KV真空断路器取得了突破性的成功。公司将结合对电力设备市场导向的分析,继续并努力开发高新产品。 柱上开关主要是使用在电线杆上保障用电安全的一类安全开关,它的主要作用就是用于隔离电路的高压,是一种典型的户外型隔离开关。而现在用电安全对企业生产、居民生活都非常重要,而柱上开关裸露在外,任何人都可以不受限制的使用令克棒开合或者关闭柱上开关,给用电安全带来很大的隐患。 新型要解决的技术问题是:克服任何人都能不受限制的使用令克棒开合柱上开关造成用电安全隐患,提供一种户外柱上开关,需使用专用钥匙方可进行操作。 户外柱上开关,包括开关本体和与开关本体配合使用的令克棒,开关本体一侧通过转轴连接有可围绕转轴摆动且可开合关闭柱上开关的开关杆,开关杆两端设置有拉环,开关杆中部与开关杆垂直的设置有开关套,开关套底端设置有开关套环,在开关本体上与开关杆相同的一侧设置有两个与开关套环配合使用的挡杆孔,开关本体底侧设置有锁体,锁体伸入开关本体内连接有可随开启锁闭锁体而转动的齿轮轴,齿轮轴另一端连接有齿轮,齿轮啮合连接有齿排,齿排一端连接有挡杆横杆,挡杆横杆两端分别设置有挡杆,挡杆可随齿排的直线运动而分别伸出不同的挡杆孔外和伸缩到不同的挡杆孔内,令克棒设置有钥匙,令克棒一侧与令克棒垂直的设置有拉杆。

10kV真空断路器的故障处理正式样本

文件编号:TP-AR-L4414 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 10kV真空断路器的故障处理正式样本

10kV真空断路器的故障处理正式样 本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 随着真空断路器的广泛应用,不少10kV少油断 路器已更换为真空断路器。由于生产厂家不同,一部 分真空断路器性能较好,检修、维护工作量小,供电 可靠性高;也有一部分真空断路器性能很差,特别是 断路器的特性方面,存在的问题比较多;还有一些真 空断路器缺陷极其严重,容易造成事故越级,导致大 面积停电。 由于这几年在真空断路器的检修、维护工作中, 使用真空测试仪、特性测试仪等先进的科学仪器进行 测试,使藏而不露的问题以科学数据的形式显现出

来。在处理这些问题的过程中,也积累了一些经验,做到了综合性检修,防患于未然,保证了真空断路器的安全可靠运行。 1 真空泡真空度降低 1.1故障现象 真空断路器在真空泡内开断电流并进行灭弧,而真空断路器本身没有定性、定量监测真空度特性的装置,所以真空度降低故障为隐性故障,其危险程度远远大于显性故障。 1.2原因分析 真空度降低的主要原因有以下几点: (1)真空泡的材质或制作工艺存在问题,真空泡本身存在微小漏点; (2)真空泡内波形管的材质或制作工艺存在问

一体式组合型真空断路器

简介|江阴宝光(三工位真空断路器) 三工位真空断路器集真空断路器、隔离开关、接地开关于一体.相比传统高压固定式开关柜XGN2或XGN66、KYN28等等,在成套厂内需要分别单独安装隔离开关、真空断路器、接地开关,安装调试机械联锁,工艺复杂、耗工时大、对工人技术要求高,使用该产品后,配多功能真空断路器,开关本体具有隔离工位、断路器工位,接地工位更加集成化、系统化,安装简单、快捷、方便、可靠。 江阴宝光从事户内外高压真空断路器:10KV、24KV、35KV、40.5KV规格齐全。宝光作为中压户内和户外开关产品的研发和制造专家,早在6多年前公司就开始着力于研究高可靠性智能化真空断路

器领域。通过对配网智能化理论、真空开断技术及绝缘技术的深入研究,在市场上推出了使用更方便、体积更紧凑、重量更轻、性能更可靠的断路器产品,重合器产品,广泛地应用于全国各地,为江阴宝光电气在中压开关制造领域奠定了领导地位。 三工位真空断路器符合GBl804、DL403、GBll022等标准的规定,无论是在正常使用条件还是在故障条件(特别是短路情况)下,只要在断路器的技术参数范围内,它就可以保证安全、可靠的运行于相应电压等级的电网中。

主要符合以下国家标准: 开关部分:GB1984 《高压交流断路器》GB/T11022-1999 《高压开关设备控制和设备标准的共同技术条件》 控制终端部分:GB/T726-2000《继电器及装置基本试验方法》GB/T17626-1998

《电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群搞扰度试验》(江阴宝光真空断路器型号) AB-3S-12/630-20 ZW20-12F/630-20

ZW32真空断路器

ZW32-12真空断路器 1.概述 1.1产品型号及名称 ZW32-12/630-20型户外高压真空断路器 1.2主要用途 ZW32-12系列户外高压真空断路器(以下简称“断路器”)用于交流50Hz、额定电压12kV的三相电力系统中,作为分、合负荷电流、过载电流及短路电流之用。断路器可配置重合控制器能识别电流特性并实现多次自动重合闸或永久故障的隔离;自备PT作为电源,成为有电压、电流信号输出并可控制的智能断路器;由电子PT提供电源并可完成过流延时、涌流延时、短路速断的三段复合保护。 1.3功能特点 可配用弹簧操动机构,具有开断关合负荷电流、过载电流及短路电流等基本功能,是ZW32-12系列的基本型。断路器与隔离开关配合使用可组成具有明显断口的“组合断路器”(以下简称“组合断路器”)。在隔离开关上可供用户选择使用硅橡胶绝缘护套,该护套具有防雨雪风沙、抗污秽腐蚀的特点,可有效避免隔离开关的冰冻和氧化。 断路器可以加装避雷器,避雷器可根据用户要求装在进、出线任意侧; 断路器可配装涌流控制器,使其具有躲涌流和过流速断的功能;断路器可加装2~3个测量或计量互感器。 可配重合控制器构成重合器型智能断路器。基本型与重合控制器配合适用于易取电源的场合,PT型与重合控制器配合适用于无电源的场合,智能断路器适用于辐射型供电及环网供电系统,帮助系统消除瞬时故障,自动恢复供电,也可隔离永久故障,实现配网自动化。 智能断路器具备1~3次重合闸功能,且重合器参数可以整定; 智能断路器具备合闸涌流控制、过流保护和短路速断三段复合保护的功能,且参数可以连续整定; 智能断路器具备小电流接地保护功能,且参数可以连续整定; 智能断路器既可以实现有线远方控制,也可在杆下无线遥控。 可配有电压互感器,电压互感器从线路高压侧取电,可根据需要提供给自身或其它控制设备220V、110V、100V的电压;该断路器(小水电型)可用于线路电压的监测,当过电压或欠电压时,控制器自动断开断路器,可广泛用于小水电支路与主电网的并网分支处,实现网路的监控和故障的自动隔离;该断路器(计量型)可输出0.2级精度的电压、电流信号,是农网变电所、站外散点开关和简单计量开关的理想选择。 可配用电子PT,从CT取电为电池充电,在失压状态下可进行多次储能和分合闸操作,并可提供外部设备的工作电压;具备合闸涌流控制、过流保护和短路速断三段复合保护的功能,保护参数可以由用户连续

户外10KV真空断路器安全操作规

户外10KV 真空断路器安全操作 版 本 号: A/2 1 岗位描述 1.1 工作内容:规范户外10KV 真空断路器作业的操作,严格执行相关管理的规定,明确相关部门的职责和运转方式,以确保户外10KV 真空断路器作业正常运行。 1.2 职责: 1. 2.1 班长:严格按照户外10KV 真空断路器安全操作规程维修操作,对操作规程不合理项进行修改。 1.2.2 操作工:严格按照户外10KV 真空断路器安全操作规程维修操作,对操作规程 不合理项提出建议。 1.3 上岗要求: 3.1高中以上学历 3.2电气维修人员必须经专门的安全作业培训,取得相应特殊作业证(特种作业操作证(高压电工))。 版 本 修 订 历 史 记 录 序号 修订部分 修订日期 修订人 审 核 批 准 版本 条款号 修订内容 1 1 新版下发 A/1 2 1 全版更新 A/2

户外10KV真空断路器安全操作版本号:A/2 3.3电气作业人员应无妨碍正常工作的生理缺陷及疾病。 3.4应具备与其作业活动相适应的用电安全、触电救援等专业技术知道及实践经验。 3.5能严格遵守公司各项管理规则制度,有高尚的职业道德和严格的工作纪律。 2风险辨识 2.1主要危险源. 2.1.1无证上岗,违章操作 2.1.2验电设备、绝缘设备不合格,造成人员伤害 2.1.3带载拉闸,容易造成电弧,带载接地,易造成短路危害 2.1.4操作机构、防护装置故障,造成设备损害 2.1.5电气短路引发的火灾及爆炸 2.2防范措施。 2.2.1严禁无证人员作业。 2.2.2严禁带负荷验电,刀闸操作时必须悬挂安全警示牌及安全锁具。 2.2.3严禁带负荷线路及主变拉合刀闸。 2.2.4严禁约时送电。 2.2.5对存在故障的刀闸,严禁操作。 3劳动防护用品佩戴 作业时穿绝缘鞋,戴绝缘手套,安全帽,安全带,使用高压验电器,绝缘工具。 4安全操作作业要求 4.1操作前准备 4.1.1 检查安全锁具、安全警示牌是否齐全。

10kV真空断路器故障处理对策正式版

Through the reasonable organization of the production process, effective use of production resources to carry out production activities, to achieve the desired goal. 10kV真空断路器故障处 理对策正式版

10kV真空断路器故障处理对策正式版 下载提示:此安全管理资料适用于生产计划、生产组织以及生产控制环境中,通过合理组织生产过 程,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到预期的生产目标和实现管理工作结果的把控。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 随着真空断路器的广泛应用,不少10 kV少油断路器已更换为真空断路器。由于生产厂家不同,一部分真空断路器性能较好,检修、维护工作量小,供电可靠性高;也有一部分真空断路器性能很差,特别是断路器的特性方面,存在的问题比较多;还有一些真空断路器缺陷极其严重,容易造成事故越级,导致大面积停电。 由于这几年在真空断路器的检修、维护工作中,使用真空测试仪、特性测试仪等先进的科学仪器进行测试,使藏而不露的问题以科学数据的形式显现出来。在处

理这些问题的过程中,也积累了一些经验,做到了综合性检修,防患于未然,保证了真空断路器的安全可靠运行。 1 真空泡真空度降低 1.1 故障现象 真空断路器在真空泡内开断电流并进行灭弧,而真空断路器本身没有定性、定量监测真空度特性的装置,所以真空度降低故障为隐性故障,其危险程度远远大于显性故障。 1.2 原因分析 真空度降低的主要原因有以下几点: (1) 真空泡的材质或制作工艺存在问题,真空泡本身存在微小漏点; (2) 真空泡内波形管的材质或制作工

户外组合式断路器ZHW口-40.5

ZHW 口—40.5复合式组合电器 云南云开电气股份有限公司 Yunnan Yunkai Electric Co., Ltd

● 产品概述 ZHW □-40.5是我公司自主研发的40.5kV 复合式组合电器。是在总结多年生产LW8-35、LW36-126、COMPASS 、PASS 、110kV GIS 和HGIS 产品的基础上,积累了丰富经验而开发的一种紧凑型新型组合电器。 本产品适用于交流50Hz, 40.5kV 的电力系统中的各种发电厂和变电站。ZHW □-40.5复合式组合电器是一种将断路器、隔离开关和接地开关等安装在金属封闭气体绝缘外壳中的三相分体式结构,具有设计紧凑、外形美观、体积小、重量轻、性能优良、可靠性高等优点。适合于变电站的改扩建工程及工矿企业。 ● 型号含义 ZH W (N )— 40.5/ T 2000—31.5 额定短路开断电流(kA ) 额定电流 (A ) 配弹簧操动机构 额定电压 (kV ) W :户外 N :户内 组合电器 ● 使用环境条件 ? 周围环境温度 -25℃ ~+40℃ ? 海拔 ≤ 2000 m ? 风速 ≤ 34 m/s ? 日温差 ≤ 25 ℃ ? 日照强度 ≤ 1000 W/㎡ ● 产品特点 ? 采用隔离/接地开关三工位设计,共用一个操动机构操作; ? 结构设计紧凑,占地面积小; ? 外壳采用铝合金材料,耐腐蚀、重量轻; ? 隔离、接地三工位组合开关封闭在六氟化硫气体的铝合金壳体内,大大减少隔离开关故障; ? 将一、二次设备在工厂内进行装配、试验完毕后再运输至现场,在现场只需要进行简单的电缆连 接就可以运行; ? 采用套管式电流互感器,便于安装。进出线均可加装电流互感器。 ? 整个变电站ZHW □-40.5部份从工程设计到设备交付完工都满足国际有关标准的要求。 ? 抗震水平 AG5(0.5g) ? 覆冰厚度 ≤10㎜ ? 污秽等级 Ⅳ级 ? 空气湿度(日平均)≤95%

zw32-12m630-25柱上真空断路器

zw32-12m630-25柱上真空断路器 zw32-12m630-25柱上真空断路器 高压真空断路器系三相交流50Hz户外高压开关设备,主要用于农网和城乡的 10kV系统,作为分合负荷电流,过载电流及短路电流之用,也可用于其他类似 的场所。 信息更新: 2018年4月9日 一、户外真空断路器的绝缘性: 一、真空具有很强的绝缘特性,在真空断路器中,气体非常稀薄,气体分子的自由行程相对较大,发生相互碰撞的几率很小,因此,碰撞游离不是真空间隙击穿的主要原因,而在高强电场作用下由电极析出的金属质点才是引起绝缘破坏的主要因素。 二、真空间隙中的绝缘强度不仅与间隙的大小,电场的均匀程度有关,而且受电极材料的性质及表面状况的影响较大。真空间隙在较小的距离间隙(2—3毫米)情况下,有比高压力空气与SF6气体高的绝缘特性,这就是真空断路器的触头开距一般不大的原因。 三、电极材料对击穿电压的影响主要表现在材料的机械强度(抗拉强度)和金属材料的熔点上。抗拉强度和熔点越高,电极在真空下的绝缘强度越高。 四、实验表明,真空度越高,气体间隙的击穿电压越高,但在10-4托以上,就基本保持不变了,所以,要保持真空灭弧室的绝缘强度,其真空度应不低于10-4托。 五、 二、真空中电弧的形成与熄灭:

(1)真空电弧和我们以前学习的气体电弧放电现象有很大的差别,气体的游离现象不是产生电弧的主要因素,真空电弧放电是在触头电极蒸发出来的金属蒸汽中形成的。同时,开断电流的大小不同,电弧表现的特点也不同。我们一般把它分为小电流真空电弧和大电流真空电弧。 (一)小电流真空电弧 触头在真空中开断时,产生电流和能量十分集聚的阴极斑点,从阴极斑点上大量地蒸发金属蒸汽,其中的金属原子和带电质点的密度都很高,电弧就在其中燃烧。同时,弧柱内的金属蒸汽和带电质点不断地向外扩散,电极也不断的蒸发新的质点来补充。在电流过零时,电弧的能量减小,电极的温度下降,蒸发作用减少,弧柱内的质点密度降低,最后,在过零时阴极斑消失,电弧熄灭。有时,蒸发作用不能维持弧柱的扩散速度,电弧突然熄灭,发生截流现象。 (二)大电流真空电弧 在触头断开大的电流时,电弧的能量增大,阳极也严重发热,形成很强的集聚型的弧柱。同时,电动力的作用也明显了,因此,对于大电流真空电弧,触头间的磁场分布就对电弧的稳定性和熄弧性能有决定性的影响。如果电流太大,超过了极限开断电流,就会造成开断失败。此时,触头发热严重,电流过零以后仍然蒸发,介质恢复困难,不能断开电流。 三、断路器的结构和工作原理: 真空断路器的生产厂家比较多,型号也较繁杂。按使用条件分为户内(ZNx—**)和户外(ZWx —**)两种类型。主要由框架部分,灭弧室部分(真空泡),和操动机构部分组成。 下面以的ZW27—12型户外高压真空断路器为例,说明其结构与工作原理。 断路器本体结构如图一

10kV柱上真空断路器

‘一带一路’10KV柱上断路器 一、采购项目: 12kV柱上真空断路器采购,规格:12kV 630A/20kA ,型式:柱式,开断电流20kA。要求供应商负责开真空断路器的设计、制造、出厂前的试验、培训、技术指导安装、技术服务、设计联络会和参与现场调试、试运行、验收等。安装和现场试验由其它承包商完成,但卖方应派技术代表负责指导断路器设备的安装和现场试验工作。具体货物清单及参数要求详见技术规范部分(本文档第1页后)。 二、货物清单: 厂家设备名称规格参数备注数量 红苏电气 柱上真空断路器12kV 630A/20kA ,柱式,电动,带PT260只 三、设备生产工期: 生产工期为90天内,完成生产供货及指导安装及培训工作。供应商必须合理安排设计、生产、集成、技术指导、调试等进度计划,工期不因雨天、假期等因素而延长。(具体发货时间以正式通知为准,具体交货方式在合同中拟定)。设备应为免维护产品,产品的使用寿命不小于15年。 四、出口地区:非洲。 五、资格要求:(1)供应商具备独立法人资格,在中国注册的国内企业或外资企业; (2)供应商应是具备制造能力的生产厂家; (3)供应商须具有良好的商业信誉和类似供货业绩和服务经历,没有处于被责令停业或破产状态,且资产未被重组、接管和冻结; (4)在人员、专业技术、资金等方面具有相应的设计、供货、实验指导、培训服务等能力。 如贵司能提供优质的真空断路器产品及技术支持,请及时跟我司联络并尽快给予报价方案(报价包含产品制造的各项生产成本、管理费、包装费、利润、税金、安装指导、调试费和培训服务等所需相关费用)。

第二章技术参数 1 范围 本技术规范规定了12kV柱上真空断路器的使用条件、主要技术参数、功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 本技术规范提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,设备生产厂家应提供符合本技术规范、国家标准、电力行业标准以及国际标准的优质产品。 本技术规范所使用的标准如遇与设备生产厂家所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 2 规范性引用文件 供货方应使用最新颁布执行的国家标准、行业标准和IEC标准,在用户方同意时可以使用其他性能更高的标准。行业标准中已对产品质量分等作出规定的条款,供货方所提供的产品性能应达到优等品的标准。 下列标准所包含的有关条文,通过引用而构成为本技术条件的条文。所有标准都会被修订,使用本技术条件的各方应探讨采用下列标准最新版本的可能性。 GB/T 11022 高压开关设备和控制设备标准的共同技术要求 GB 1984 高压交流断路器 GB 1985 高压交流隔离开关和接地开关 DL/T 402 交流高压断路器订货技术条件 DL/T 403 12~40.5kV高压真空断路器订货技术条件 DL/T 486 交流高压隔离开关订货技术条件 DL/T 593 高压开关设备的共用订货技术导则 DL/T 844 12kV少维护户外配电开关设备通用技术条件 3 使用环境条件 3.1 海拔高度 1000 m 3.2 最高环境温度 + 40 ℃ 3.3 最低环境温度 0 ℃ 3.4 日照强度 0.1W/cm2(风速:0.5m/s) 3.5 最大日温差 25K 3.6 户内相对湿度:日平均值≤95%,月平均值≤90%

10KV真空断路器的原理与维修

10KV真空断路器的原理与维修 2007-9-20 来源:岳阳市合锦医技医疗设备有限公司 [摘要] 随着电力系统的迅猛发展,10KV 真空断路器在我国已经大批量地生产和使用。对于我们一线检修人员来说,提高对真空断路器的认识,加强维护保养,使其安全运行,成了一个迫在眉睫的问题。本文以ZW27 — 12 为例,简要说明真空断路器的原理与维修。 一:真空的绝缘特性 真空具有很强的绝缘特性,在真空断路器中,气体非常稀薄,气体分子的自由行程相对较大,发生相互碰撞的几率很小,因此,碰撞游离不是真空间隙击穿的主要原因,而在高强电场作用下由电极析出的金属质点才是引起绝缘破坏的主要因素。 真空间隙中的绝缘强度不仅与间隙的大小,电场的均匀程度有关,而且受电极材料的性质及表面状况的影响较大。真空间隙在较小的距离间隙( 2—3毫米)情况下,有比高压力空气与SF6气体高的绝缘特性,这就是真空断路器的触头开距一般不大的原因。 电极材料对击穿电压的影响主要表现在材料的机械强度(抗拉强度)和金属材料的熔点上。抗拉强度和熔点越高,电极在真空下的绝缘强度越高。 实验表明,真空度越高,气体间隙的击穿电压越高,但在10-4托以上,就基本保持不变了,所以,要保持真空灭弧室的绝缘强度, 其真空度应不低于10-4托。 二:真空中电弧的形成与熄灭 真空电弧和我们以前学习的气体电弧放电现象有很大的差别,气体的游离现象不是产生电弧的主要因素,真空电弧放电是在触头电极蒸发出来的金属蒸汽中形成的。同时,开断电流的大小不同,电弧表现的特点也不同。我们一般把它分为小电流真空电弧和大电流真空电弧。 1.小电流真空电弧 触头在真空中开断时,产生电流和能量十分集聚的阴极斑点,从阴极斑点上大量地蒸发金属蒸汽,其中的金属原子和带电质点的密度都很高,电弧就在其中燃烧。同时,弧柱内的金属蒸汽和带电质点不断地向外扩散,电极也不断的蒸发新的质点来补充。在电流过零时,电弧的能量减小,电极的温度下降,蒸发作用减少,弧柱内的质点密度降低,最后,在过零时阴极斑消失,电弧熄灭。有时,蒸发作用不能维持弧柱的扩散速度,电弧突然熄灭,发生截流现象。 2.大电流真空电弧 在触头断开大的电流时,电弧的能量增大,阳极也严重发热,形成很强的集聚型的弧柱。同时,电动力的作用也明显了,因此,对于大电流真空电弧,触头间的磁场分布就对电弧的稳定性和熄弧性能有决定性的影响。如果电流太大,超过了极限开断电流,就会造成开断失败。此时,触头发热严重,电流过零以后仍然蒸发,介质恢复困难,不能断开电流。

ZW32真空断路器使用说明书

1. 概述 ZW32-12 系列户外交流高压真空断路器(以下简称“断路器”)系三相交流50Hz户外高压开关设备,主要用于农网和城网的10kV户外配电系统,作为分、合负荷电流、过载电流及短路电流之用;也可用于其它类似场所。ZW32-12系列户外交流高压真空断路器符合国家GB 1984《交流高压断路器》和国际电工委员会IEC 60056《高压交流断路器》等标准。 2. 型号及含义 3. 使用条件 3.1 正常使用条件 a) 周围空气温度: -40℃~+40℃; b) 海拔高度: 不超过2000m; c) 周围空气可以受到尘埃、烟、腐蚀性气体、蒸汽或盐雾的污染; d) 风速不超过34m/s(相当于圆柱表面上的700Pa); e) 来自开关设备和控制设备处部的振动或地动是可以忽略的; f) 污秽等级:Ⅲ级。 3.2 特殊使用条件 断路器可以在不同于以上规定的正常使用条件下使用,这时用户的要求应和制造厂家进行协商,并取得一致的意见。 3.3 如超出上述正常使用条件,由用户与制造厂协商。 4. 技术参数 4.1 断路器主要技术参数

4.2 断路器装配调整参数 4.3 CTB弹簧操动机构主要技术参数

4.4 带隔离开关的ZW32户外真空断路器,除满足表1、表2的要求外,隔离开关部分还应满足表4的要求 5. 断路器结构特点 5.1 断路器采用三相支柱式结构,具有开断性能稳定可靠、无燃烧和爆炸危险、免维修、体积小、重量轻和使用寿命长等特点。 5.2 断路器采用全封闭结构,密封性能好,有助于提高防潮、防凝露性能,特别适用于严寒或潮湿地区使用。 5.3 三相支柱及电流互感器采用进口户外环氧树脂固体绝缘,或采用户内环氧树脂外包有机硅橡胶固体绝缘;具有耐高低温、耐紫外线、耐老化等特点。 5.4 操动机构采用小型化弹簧操动机构,储能电机功率小,分合闸能耗低;机构传动采用直动传输方式,零部件数量少,可靠性高。操动机构置于密封的机构箱内,解决了操动机构锈蚀的问题,提高了机构的可靠性。 5.5 断路器的分、合闸操作可采用手动或电动操作及远方遥控操作。可与智能控制器配套实现配电自动化,也可以与重合控制器配合组成自动重合器、分段器。 5.6 断路器可以装设二相或三相电流互感器,供过电流或短路保护用,也可以给智能控制器提供电流采集信号;根据用户要求可加装计量用电流互感器。

10kV电力线路户外柱上智能高压真空断路器配置型号选型

10kV电力线路户外柱上智能高压真空断路器配置型号选型 陕西泰开高压开关制造有限公司(简称“泰开高压开关”原西安高压开关厂分支)是一家专业 从事高压真空开关及相关高压产品的研发、生产及销售于一体的重点高新技术企业,高压电 器设备骨干企业,从事高压电力设备生产已有三十余年,拥有宽敞的净化生产区,拥有先进 的生产设备和完善的高压试验、检测设施,以其优越的性能、技术、精湛的工艺、可靠的质量、优质的服务赢得了广大用户的赞誉,并跟多家合资企业、外资企业建立了长期稳定的合 作伙伴关系,我厂专业生产12-40.5KV户内外高压断路器,永磁真空断路器,智能、预付费、小型化、双电源、看门狗等真空断路器,六氟化硫断路器,负荷开关,隔离开关,高压熔断器,避雷器,变压器,高低压成套,电缆分支箱,充气柜,自动化设备电器等高低压电器。 自创建以来一直本着“服务至上“的经营宗旨。不折不扣做好售前,售中,售后,服务各处细节之点,本顾客之所想,为在电气行业中而努力奋斗不止。

陕西泰开高压开关厂是中国高压开关行业定点生产厂家,已成为我国高压开关设备的研发和生产基地,特别在城网、农网改造和电站改造中一站式供应单位,是国家经贸委城乡电网建设、改造所需设备***的生产企业,坚持走高新技术之路,坚持高新技术产品的研发,近年来陆续开发了10KV智能永磁快速真空断路器,高压智能双电源自动转换装置等,并针对智能电网的新要求,高压断路器本体能更快速地动作,具有更小的分散性、更高的可靠性,终达到同步关合的要求,而随着我国电网不断扩大及用电负荷的迅猛增长,原有10KV电压等级配电网难以满足供电要求,公司适时开发出了24KV户外永磁快速真空断路器,特别是在小型化断路器上有全新的发展,针对35KV真空断路器取得了突破性的成功。公司将结合对电力设备市场导向的分析,继续并努力开发高新产品。 ZW32-12系列柱式户外高压真空断路器是三相交流50Hz、额定电压12KV的户外高压开关设备。适用于开断、关合城市或农村配电系统的负荷电流、过载电流和短路电流。断路器为全新的小型化设计,全封闭结构,独特的灭弧室封装技术,密封性能好、防潮、防凝露,适用于高温潮湿地区。 ZW32-12G断路器隔离开关组合电器是由ZW32断路器隔离开关两大部分组成。 ZW32-12M/630-20 ZW32-12M/1000-20 ZW32-12M/1250-25 等先进技术,并采用了真空开断技术,具有电寿命长、开断可靠和长期完全免维

10KV各型断路器

ZW32-12/630-12.5 ZW32-12/630-20 ZW32-12/T630-12.5 ZW32-12/T630-20 ZW32-12G/630-12.5 ZW32-12G/630-20 ZW32-12G/T630-12.5 ZW32-12G/T630-20 ZW32-12/1250-20 ZW32-12G/1250-20 ZW32-12系列柱式户外高压真空断路器是三相交流50hz、额定电压12kv的户外高压开关设备。适用于开断、关合城市或农村配电系统的负荷电流、过载电流和短路电流。断路器为全新的小型化设计,全封闭结构,独特的灭弧室封装技术,密封性能好、防潮、防凝露,适用于高温潮湿地区。zw32-12G断路器隔离开关组合电器是由zw32断路器隔离开关两大部分组成。 ?主要技术参数 名称单位 ZW32-12(G)/1250-20 ZW32-12(G)/T630-16 ZW32-12(G)/T630-20 额定电压 kV 12 额定电流 A1250 630 630 额定短路开断电流 kA 20 16 20 额定短中关合电流(峰值) 31.5 40 50 额定峰值耐受电流 31.5 40 50 额定短时耐受电流 20 16 20 额定短路持续时间 S 4 额定绝缘水平雷电冲击耐受电压(峰值) kV 相间、对地75,断口85 1min工频耐受电压相间、对地42,断口48 额定操作顺序分 -0.3s- 合 -180s- 合分(电动机构) 额定短路电流开断次数次 30 机械寿命 10000 额定操作电压(分合线圈) v DC220,100, AC220 动静头允许磨损累计厚度 mm 3 过电流脱扣器额定电流 A 5 电流互感器电流比 200/5 400/5 600/5 触头开距mm 9±1 触头超程2±0.5 平均分闸速度m/s 1.2±0.3 平均合闸速度0.6±0.2 分闸时间 ms 30-60 合闸时间 20-40 合闸弹跳时间≤20 三相分合闸同期性≤2 每相回路直流电阻μΩ ≤80 储能电机额定电压 V -220 额定功率 W 200 储能时间S ≤8

FZW28-12真空断路器

产品简介|JiangYinBaoGuang 从事户内外高压真空断路器:10KV、24KV、35KV、40.5KV规格齐全。 智能型真空断路器为额定电压12kV,三相交流50Hz的高压户外开关设备,户外智能分界真空断路器(俗称看门狗)主要采用来开断关合农网、城网和小型电力系统的负荷电流、过载电流、短路电流。该产品总体结构为三相共箱式,三相真空灭弧室置于金属箱内,变压性能可靠,绝缘强度高。本系列产品的操动机构为弹簧储能式,分为电动和手动两种。断路器符合GBl804、DL403、GBll022等标准的规定,无论是在正常使用条件还是在故障条件(特别是短路情况)下,只要在断路器的技术参数范围内,它就可以保证安全、可靠的运行于相应电压等级的电网中。 主要符合以下国家标准: 开关部分:GB1984 《高压交流断路器》GB/T11022-1999 《高压开关设备控制和设备标准的共同技术条件》 控制终端部分:GB/T726-2000《继电器及装置基本试验方法》GB/T17626-1998 《电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群搞扰度试验》 (江阴宝光真空断路器型号) AB-3S-12/630-20 FZW28-12F/630-20 ZW32-40.5F/1600-31.5 ZW32-24F/630-25 ZW32-12/630-20 ZW32-12G/630-25 ZW32-12F/630-20

ZW20-12/630-20 ZW20-12F/630-20 VS1-12/630-20 ZW20-12看门狗真空断路器ZW20-12智能分界真空断路器ZW20-12高压真空断路器 VS1-24KV户内真空断路器1250A-4000A大电流真空断路器40.5KV户外高压真空断路器

10kV真空断路器常见故障及处理

10kV真空断路器常见故障及处理 随着真空断路器的广泛应用,不少10 kV 少油断路器已更换为真空断路器。由于生产厂家不同,一部分真空断路器性能较好,检修、维护工作量小,供电可靠性高;也有一部分真空断路器性能很差,存在的问题比较多;还有一些真空断路器缺陷极其严重,容易造成事故越级,导致大面积停电。 1 、真空泡真空度降低 1.1 故障现象 真空断路器在真空泡内开断电流并进行灭弧,而真空断路器本身没有定性、定量监测真空度特性的装置,所以真空度降低故障为隐性故障,其危险程度远远大于显性故障。 1.2 原因分析:真空度降低的主要原因有以下几点: (1) 真空泡的材质或制作工艺存在问题,真空泡本身存在微小漏点; (2) 真空泡内波形管的材质或制作工艺存在问题,多次操作后出现漏点; (3) 分体式真空断路器,如使用电磁式操作机构的真空断路器,在操作时,由于操作连杆的距离比较大,直接影响开关的同期、弹跳、超行程等特性,使真空度降低的速度加快。 1.3 故障危害

空度降低将严重影响真空断路器开断过电流的能力,并导致断路器kg。com的使用寿命急剧下降,严重时会引起开关爆炸。 1.4 处理方法 (1) 在进行断路器定期停电检修时,必须使用真空测试仪对真空泡进行真空度定性测试,确保真空泡具有一定的真空度; (2) 当真空度降低时,必须更换真空泡,并做好行程、同期、弹跳等特性试验。 1.5 预防措施 (1) 选用真空断路器时,必须选用信誉良好的厂家所生产的成熟产品; (2) 选用本体与操作机构一体的真空断路器; (3) 运行人员巡视时,应注意断路器真空泡外部是否有放电现象,如存在放电现象,则真空泡的真空度测试结果基本上为不合格,应及时停电更换; (4) 检修人员进行停电检修工作时,必须进行同期、弹跳、行程、超行程等特性测试,以确保断路器处于良好的工作状态。 2 、真空断路器分闸失灵 2.1 故障现象

zw32-12 10kV户外真空断路器技术规范

ZW32-12型 10kV户外真空断路器 技 术 协 议 需方: 供方: 1

1 范围 本技术协议提出了ZW32型真空断路器的技术要求,主要包括设备的执行标准、使用环境、主要技术参数、结构、性能等方面的内容,供方应保证提供符合本协议的产品。 2 引用标准 GB1984-2003 高压交流断路器 GB3309-1989 高压开关设备常温下的机械试验 GB/T5465.2-1996 电气设备用图形符号 GB5582-1993 高压电力设备外绝缘污秽等级 GB7354-1987 局部放电测量 GB11022-1999 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB/T16927.1-1999 高电压试验技术第一部分:一般试验要求 DL402-1999 交流高压断路器订货技术条件 DL403-2000 12kV~40.5kV高压真空断路器订货技术条件 3 使用环境条件 ──周围空气温度上限不超过40℃,下限不超过—45℃; ──风速不大于35m/s; ──海拔不高于2000m; ──地震烈度不超过8度; ──环境湿度:月平均相对湿度不大于90%; 日平均相对湿度不大于95%; ──安装场所应没易燃、爆炸、化学腐蚀物质及经常性剧烈振动; ──污秽等级:Ⅳ级。 4 主要技术参数 4.1断路器技术参数:见表1。 4.2 断路器调整后应达到的机械特性参数:见表2。 1

表1 表2 5 结构要求 5. 1 断路器外壳采用2mm不锈钢板。 5. 2 断路器装有M12的保护接地装置,并按GB/T5465.2规定标志符号。 2

5. 3 辅助回路端子和辅助开关的绝缘,应具有不漏电和防潮性能。 5. 4 断路器在长期工作时的温升值应符合GB/T11022的规定。 5. 5 断路器的机械特性参数应符合本标准表2的规定。 5. 6 断路器的机械操作次数:机械操作寿命应达到10000次。 5. 7 断路器应具有20kA的短路开断、50kA短路关合、以及表1规定的额定短路电流的开合能力,同时还应具有异相接地条件下的开断能力。 5. 8 断路器应具有表1规定的短时耐受电流和峰值耐受电流的能力。 5. 9真空灭弧室的真空度应不低于1.33×10-3Pa,储存期不少于15年,并有永久性的出厂编号。 5. 10 断路器及其操动机构的密封应能防雨,并满足GB/T11022防雨试验要求 5. 11 真空灭弧室局部放电量满足GB7354的规定,不大于10pC。 6 其它 断路器配置A、C相保护电流互感器,变比:200-400-630/5精度:3级容量:15V A,机构内配置涌流保护装置及过流线圈,可实现过载及短路保护功能。 断路器线圈供电 7 标志、包装、运输、储存 7.1 标志 7.1.1 铭牌 出厂的每台真空断路器应有铭牌并注明: 1) 制造厂商标和名称; 2) 产品型号和名称; 3) 额定电压(kV); 4) 额定电流(A); 5) 额定频率(Hz); 6) 额定短路开断电流(kA); 7) 额定峰值耐受电流(kA); 8) 额定短路持续时间(s); 9) 额定操作顺序; 10) 总重量; 11) 出厂编号; 12) 制造年月。 7.1.2 真空断路器的真空灭弧室应有明显标志,注明制造厂的厂名和商标、产品型号、制造 3

相关文档
相关文档 最新文档